文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制与PLC总复习

电气控制与PLC总复习

电气控制与PLC总复习
电气控制与PLC总复习

第一章常用低压控制电器

1 电器:是指接通和断开电路或调节、控制和保护电路及电气设备用的电工器具

2 电器分类:按工作电压等级分——高压电器、低压电器;按动作原理分——手动电器、

自动电器;按用途分——控制电器、配电电器、主令电器、保护电器、执行电器

3 电拖常用低压控制电器总览:

A.接触器:交流接触器(采用灭弧罩、灭弧栅)、直流接触器(采用磁吹灭弧)

B.继电器:电磁式电压继电器、电磁式电流继电器、电磁式中间继电器、直流电磁式时间继电器、空气阻尼式时间继电器、电子式时间继电器、热继电器、速度继电器…

C.熔断器:是指用于过载和短路保护的电器,分为瓷插式、螺旋式、无填料密闭管式…

D.低压断路器:框架式断路器、磁料外壳式断路器、快速直流断路器、限流式断路器、漏电保护器

E.位置开关:是指将运动部件的位移变成电信号以控制运动的方向或行程,分为直动式、滚动式、微动式

F.按钮:在低压控制电路中用于手动发出控制信号

G.刀开关:用作电路的电源开关和小容量电动机非频繁启动的操作开关

4 电拖常用低压控制电器细览:

A.接触器(KM):是用来频繁地接通和分断交直流主回路和大容量控制电路,主要控制对象是电动机,主要组成部件——电磁系统、触头系统、灭弧装置

a.电磁系统:包括动铁心、静铁心、电磁线圈,作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力

电磁系统的结构形式分类:按铁心形状和衔铁运动方式分为3类——衔铁绕棱角

转动拍合式(直)、衔铁绕轴转动拍合式(交)、衔铁直线转动螺管式(交)

电磁系统分类:按铁心形状分——U型、E型;按电磁线圈种类分——直流线圈、

交流线圈

衔铁上的作用力:电磁吸力(电磁机构产生的电磁吸力与气隙的关系曲线称吸力

特性)、反力(由释放弹簧和触电所产生的反力与气隙的关系曲线称反力特性)b.触头系统:触头是接触器的执行元件,用来接通或断开被被控制电路

触头系统的结构形式分类:按其控制的电路分为2类——主触头、辅助触头

触头的分类:按原始状态分——常开触头、常闭触头;按结构形式分——桥型触

头、指型触头;按其接触形式分——点接触、线接触、面接触

c.灭弧装置:降低电弧的温度和电场强度,常用的有电动力灭弧、灭弧栅、磁吹灭弧(作用是引导电弧向上运动,将热量传递给罩壁,促使灭弧)

接触器的工作原理:当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作;当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的

作用下释放,使触头复原

B.继电器:主要用于控制与保护电路或用于信号转换

继电器的分类:按用途分——控制继电器、保护继电器;按动作原理分——电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器、热继电器;按输入信号的不同分——电压继电器、中间继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器等

a . 电磁式继电器:是由电磁系统、触头系统、释放弹簧等组成,常用的有电压继电

器、中间继电器、电流继电器

吸合时间:是指从线圈接受电信号到衔铁完全吸合所需要的时间

释放时间:是指从线圈失电到衔铁完全释放所需的时间(0.05~0.15s )

x .电压继电器KV :反映的是电压信号,其线圈与负载并联,分为欠电压继电器

(欠电压保护,常开)、过电压继电器(过电压保护,常闭)、零电压继电器(常

闭)

y .中间继电器KA :其作用是中间放大和逻辑运算,触头数目很多,电流容量大

z .电流继电器KI :反映的是电流信号,其线圈和负载串联,分为欠电流继电器(常

闭)、过电流继电器(常开)

b .热继电器FR :利用电流流过热元件时产生的热量,使双金属片产生弯曲而推动执

行机构动作的一种保护电器,主要是由热元件、双金属片、触头(常闭)组成

c . 时间继电器KT :从得到输入信号开始,经过一定的延时后才能输出信号的继电

器,分为通电延时(接收输入信号后延时一定的时间,输出信号才发生改变;而

输入信号消失时,输出瞬时复原)、断电延时(接收输入信号时,瞬时产生相应

的输出信号;当输入信号消失后,延时一定时间,输出才能复原)

d . 速度继电器KS :主要由定子、转子、触头3部分组成

C .熔断器FU :在电路中主要起短路保护作用,主要组成部分——熔体、熔管

极限分断能力:是指在额定电压及一定的功率因数或时间常数下切断短路电流的极限能力,常用极限断开电流值表示

D.低压开关和低压断路器QF:低压断路器也称自动空气开关或自动开关

a.低压断路器QF与接触器的不同:接触器允许频繁地接通和分断电路,但不能分断短路电流;低压断路器不仅能分断额定电流,也能分断一般故障电流低压断路器优点:过载、短路、欠电压保护功能,动作值可调,分断能力高,操作方便,安全

低压断路器分类:按用途及结构特点分万能式、塑料外壳式、直流快速式、限流式等

b.漏电保护器:一种常用的漏电保护器件,可分为电压型、电流型(电磁式、电子式),其组成部分——零序电流互感器、漏电脱扣器、开关装置c.低压隔离器:也称刀开关,其作用是在电源切除后,将线路与电源明显隔开,以保障检修人员安全,主要分类有低压刀开关、熔断器式刀开关、组合开关

E.主令电器:是在自动控制系统中发出指令或信号的电器,用来控制接触器、继电器、或其他电器线圈,使电路接通或分断,从而达到控制生产机械的目的

a.按钮SB:用于低压控制电路中的手动发出控制信号,按用途和结构分为启动按钮、停止按钮、复合按钮(因为断开优先的原则,停止按钮是常闭的,启动是常开的)

b.位置开关SQ:利用运动部件的行程位置来实现控制的电器元件

c.凸轮控制器SA:用于起重设备和其他电力拖动装置,以控制电动机的启动、正反转、调速、制动,主要组成有手柄、定位机构、转轴、凸轮、触头

d.主令控制器:用于大容量、工作频繁、调速性能要求高的电动机,他是按预定程序转换控制电路的主令电器,结构与SA相似

第二章电气控制线路的基本原则和基本环节

5 电气控制线路:由按钮、开关、接触器、继电器等有触头的低压控制电器组成的线路

6 电气控制线路的表示方法:电气原理图、电气元件布置图、电气安装接线图

7 三相异步电动机的启动控制:

A.三相鼠笼式电动机直接启动控制:优点是电气设备少、线路简单;缺点是启动电流大,引起供电系统电压波动,干扰其他用电设备的正常工作

a.刀开关直接启动:熔断器起短路保护作用

b.采用接触器点动控制:按下按钮,电动机转动,松开按钮,电动机停转,这种控

制称为点动控制

c.采用接触器连续控制(典型启保停电路):实现电动机长时间连续转动,即为长动

控制

启动:合QK→按下SB1→KM线圈通电→KM主触头闭合,KM辅助触头闭合(自锁触头,常开)→M接通运行

停机:按下SB2→KM线圈断电→KM主辅助触头都断开→M断电停转

★自锁(自保)——依靠接触器自身辅助常开触头而使线圈保持通电的控制方式

电磁启动器——接触器KM、熔断器FU、热继电器FR、按钮SB1、SB2组成的一个

控制装置(分为可逆——除了可控制启动与停止,还能控制正、反转;不可逆)长动控制的保护环节——熔断器FU的短路保护;热继电器FR是电动机长期过载保

护;接触器KM的自锁环节实现欠电压、失电压保护

长动控制的优点——防止电源电压严重下降时电动机欠电压运行;防止电源电压恢

复时,电动机自行启动而造成设备和人身事故;避免多台电动机同时启动造成电

网电压的严重下降

d.点动长动复合控制:

1,采用SA实现控制;

2,采用复合按钮SB3实现控制;

3,采用中间继电器KA实现控制

B.三相鼠笼式电动机减压启动控制:优点是减小了启动电流;缺点是降低了启动转矩,适合于空载或轻载启动

减压启动方法:定子绕组串电阻或电抗器减压启动、自偶变压器减压启动、Y-Δ减压启动、延边三角形减压启动(Y形启动电流小,Δ形启动转矩大)等C.三相绕线转子电动机的启动控制:优点是可以在转子绕组中串电阻或频敏变阻器进行启动,既减小了启动电流,又提高了转子电路的功率品质因数和增大启动转矩

a.转子绕组串电阻启动控制:一般接成Y形,按照电流原则实现控制,因此采用KI,

电阻被短接的方式——三相电阻不平衡短接法、三相电阻平衡短接法;★控制线路

中的KA是为了保证串入全部电阻后电动机才能启动(如果没有KA,电动机会直

接启动)

b.转子绕组串频敏变阻器启动控制:频敏变阻器实质上是一个三相电抗器,实现了

无级启动(随着电动机转速的升高,频敏变阻器阻抗自动逐渐减小);SA的作用是

选择自动控制还是手动控制;TA的作用是电流互感器将主电路中的大电流变换成

小电流进行测量

8 三相异步电动机的正、反转控制:只要将接于电动机定子的三相电源线中的任意两相对

调一下即可(一般通过俩接触器KM1与KM2实现改变相序)

★电气互锁:利用两个接触器的辅助常闭触头互相控制的方式,避免主电路中电源短路

★机械互锁:利用复合按钮的常闭触头同样起到互锁的作用

★双重互锁:既有接触器常闭触头的电气互锁,又有复合按钮常闭触头的的机械互锁9 三相异步电动机的调速控制:n=60f1(1-s)/p

由此可得三相异步电动机调速方法:

1,改变定子绕组的磁极对数p;

2,改变电源频率f1;

3,改变转差率s(绕线转子电动机在转子串电阻调速、绕线转子电动机串级调速、异步电动机交流调压调速、电磁离合器调速)

A.三相鼠笼式电动机的变极调速:改变定子绕组极对数的方法——装一套定子绕组,

改变它的连接方式,得到不同的极对数;定子槽里装两套极对数不一样的独立绕组;

定子槽里装两套极对数不一样的独立绕组,而每套绕组本身又可以改变连接方式得

到不同极对数

B.绕线转子电动机在转子串电阻调速:随着转子所串电阻值的增大,电动机的转速就降低,转差率增大,一般采用凸轮控制器SA进行控制

C.电磁调速异步电动机的电磁离合器调速:由异步电动机、电磁离合器(电枢、磁极)、控制装置3部分组成

10 三相异步电动机的制动控制:实现了快速、准确地停车,缩短时间,提高生产效率

制动方法:机械制动(断电制动、通电制动)——利用机械装置使电动机迅速停转,常用电磁抱闸装置、电气制动(反接制动、能耗制动、发电制动、电容制动等)

A.反接制动:利用改变电动机电源相序,使定子绕组产生的旋转磁场与转子旋转方向相反,因而产生制动制动力矩,制动结束时立即切断电源(制动时需要在定子中串电阻以限制制动电流;控制线路按速度原则实现控制,即采用KS)

B.能耗制动:切断定子绕组电源后,在定子绕组任意两相通入直流电流,形成一固定磁场,与旋转的转子中的感应电流相互作用产生制动力矩,制动结束时立即切除直流电源

C.电容制动:在切断三相异步电动机的交流电源后,在定子绕组上接入电容器,转子内剩磁切割定子绕组产生的感应电流,向电容充电,充电电流在定子绕组中形成磁场,该磁场与转子感应电流相互作用,产生与转向相反的制动力矩

11 三相异步电动机的其他控制:多地点控制、顺序控制、循环控制、保护控制等

A.多地点控制:其接线原则——启动按钮应并联连接,停止按钮应串联连接

B.顺序控制:其接线规律——要求KM1动作后,KM2才能动作,故KM1的常开触头串接于KM2的线圈电路中;要求KM1动作后,KM2不能动作,故KM1常闭辅助触头串接于KM2的线圈电路中

C.循环控制:控制线路中通常采用限位开关——利用生产机械运动的行程位置实现控制(控制主电路中的电动机正反转)

12 电气控制线路的设计方法:经验设计法、逻辑设计法

A.经验设计法:根据生产机械的工艺要求和加工过程,利用各种典型的基本控制环节,加以修补、补充、完善,最后得到最佳方案

经验设计法需要注意的问题:

a.保护控制线路的安全性和可靠性:1,线圈的连接——在交流控制线路中,不能串

联接入两个电器线圈,即使外加电压是两个线圈额定电压之和,也不允许串接;2,电器触头的连接——同一个电器的常开触头和常闭触头位置靠得很近,不能分别接

在电源的不同相上,即保证常开与常闭触头的等电势;3,线路中应尽量减少多个电器元件依次动作后才能接通另一个电气元件;4,应考虑电器触头的接通和分断能力,若容量不够,可在线路中增加中间继电器KA,或增加线路中的触头数目;5,应考

虑电气元件触头‘竞争’的问题

b.控制线路的简单性和经济性:1,尽量减少触头数目;2,尽量减少连接导线;3,

控制线路在工作时,除必要的电气元件必须长期通电外,其余电器应尽量不长期通

电,以延长电气元件的使用寿命,并且节约电能

c.防止寄生电路:寄生电路——控制线路在工作中出现意外接通的电路

d.必须具备必要的保护环节:1,短路保护——采用熔断器或断路器;2,过流保护—

—采用过电流继电器;3,过载保护——采用热继电器;4,零电压保护——零电压

继电器

B.逻辑设计法:利用逻辑代数这一数学工具来设计电器控制线路,同时也可以用于线路的简化

逻辑电路的两种基本类型:逻辑组合电路、逻辑时序电路

逻辑时序电路的步骤:

1,根据工艺要求,做出工作循环图

2,根据工作循环图做出执行元件和检测元件的状态表——转换表

3,根据转换表,增设必要的中间记忆元件(中间继电器KA)

4,列出中间记忆元件逻辑函数关系式和执行元件的逻辑函数关系式,并进行化简

5,根据逻辑函数关系式绘出相应的电气控制线路

6,检查并完善所设计的控制线路

第三章可编程控制器基础

13 逻辑顺序控制:以数字开关量为主,要求控制系统按照逻辑条件和一定顺序、时序产生

控制动作,并能够对来自现场的大量开关量、脉冲、计时、计数及模拟量的越限报警等数字信号进行监视和处理(早期的继电-接触器电路——缺点是体积庞大,故障率高、功耗大、不易维护、不易改造和升级等)

14 可编程逻辑控制器(PLC)的特点:具有一体化结构和模块式结构两种模式,可靠性高,

抗干扰能力强;灵活性强,控制系统具有良好的柔性;编程简单,使用方便;控制系统易实现,开发工作量少,周期短;维修方便;体积小,能耗低;功能强,性价比高

15 PLC的组成:中央处理器CPU、存储器单元、电源单元、输入/输出I/O单元、接口单元、

外部设备

A.CPU:PLC的核心部件,负责完成逻辑运算、数字运算及协调系统内部各部分的工作,其主要功能——接收并存储由编程器输入的用户程序和数据;诊断电源故障及用户程序的语法错误;读取输入状态和数据并存储到相应的存储区;读取用户程序指令,解释执行用户程序,完成逻辑运算、数字运算、数据传递等任务,刷新输出映像,将输出映像内容传送至输出单元

B.存储器单元:分为系统程序存储器(PROM、EPROM)、用户程序存储器(程序存储区、数据存储区)

C.电源单元:将外界提供的电源转换成PLC的工作电源——直流24V

D.I/O单元:他是PLC与工业现场的接口

E.接口单元:包括I/O扩展接口、通信接口、编程器接口、存储器接口等

F.外部设备:编程设备、监控设备、存储设备、I/O设备

16 PLC三大部分:输入部分、逻辑电路软件部分、输出部分

17 PLC工作时的两大特点:循环扫描、集中批处理

循环扫描的运行周期:分为3阶段——输入采样阶段、程序执行阶段(自上而下、先左后右)、输出刷新阶段

集中批处理:集中采样、集中输出的工作方式

第五章S7-200 PLC的指令系统

18 PLC常用的编程语言:梯形图LAD(图形语言)、功能块图FBD(图形语言)、语句表

STL(文本语言)

19 PLC的存储器:分为程序区、系统区、数据区

A.程序区:用于存放用户程序

B.系统区:用于存放有关PLC配置结构的参数

C.数据区:是S7-200CPU提供的存储器的特定区域——包含I、Q、V、M、S、SM、L、T、C、AI、AQ、AC、HC

1,输入映像寄存器I(I0.0~I15.7):输入端子是从外部接收输入信号的窗口,每一个输入端子与I的相应位相对应

2,输出映像寄存器Q(Q0.0~Q15.7):每一个输出模块与Q的相应位相对应

3,内部标志位存储器M(M0.0~M31.7):也称内部线圈,是系统中的中间继电器部分,起到运算作用,存放中间操作状态

4,顺序控制继电器存储器S(S0.0~S31.7):用于顺序控制或步进控制

5,特殊标志位存储器SM(SM0.0~SM549.7):内部特殊线圈,为用户提供一些特殊控制功能及系统信息(SM0.0——RUN监控,在RUN方式时,其值总为1;SM0.1——初始脉冲,由STOP转为RUN时,接通一个扫描周期;SM0.3——上电进入RUN 方式时,接通一个扫描周期;SM0.5——秒脉冲,占空比为50%,周期为1s的脉冲)6,定时器存储器T(T0~T255):系统中的时间继电器

7,计数器存储器C(C0~C255):累计其计数输入端脉冲电平由低到高的次数

8,累加器AC(AC0~AC3):用来暂存计算中间值的存储器,可向子程序传递参数或返回参数,32位的

20 PLC的寻址方式:指令中如何提供操作数或操作数地址,分为立即、直接、间接寻址

1,立即寻址:指令直接给出操作数(常数),操作数紧跟操作码之后CTU C0,3

2,直接寻址:指令直接使用存储器或寄存器的元件名称和地址编号AND Q5.5

3,间接寻址:指令给出存放操作数地址的存储单元的地址(地址指针),可间接寻址的存储器有I、Q、V、M、S、T、C,地址存储器的有V、L、AC MOVD &VB200,AC1 21 ★★★PLC的基本指令及编程方法:

A.基本逻辑指令:对位存储单元的简单逻辑运算,分为标准触点指令、正负跳变指令、置位复位指令等

a.标准触点指令(LD、LDN、A、AN、O、ON、NOT、=):装入常开指令LD(从左母

线开始的单一逻辑行,每个程序块的开始,指令盒的输入端都必须使用LD或LDN 指令)、装入常闭指令LDN(装入一个常闭触点)、与常开指令A(串联一个常开触点)、与常闭指令AN、或常开指令O(并联一个常开触点)、或常闭指令ON、取非指令NOT、输出指令=

LDN I0.0 O IO.1 A I0.2 NOT = Q0.3

b.正负跳变指令(EU、ED):正跳变指令EU(检测脉冲的正跳变即上升沿,利用跳变

让能流接通一个扫描周期,即产生一个扫描周期长度的微分脉冲,常用此脉冲触发内部继电器线圈)、负跳变指令ED(检测脉冲的负跳变即下升沿,每一次负跳变后,产生一个微分脉冲)

c.置位复位指令(S、R):置位指令S(将位存储区的指定位开始的N个同类存储器位

置位)、复位指令R(将位存储区的指定位开始的N个同类型存储器

位复位)——复位优先原则

B.立即操作指令:对输入和输出点进行快速和直接存取,只有输入继电器I和输出继电器Q可以使用立即指令

a.立即触点指令(LDI、LDNI、AI、ANI、OI、ONI):立即读取物理输入点的值,但

不刷新相应的输入映像寄存器的值

b.立即输出指令(=I):把栈顶值立即复制到指令所指定的物理输出点,同时相应的输

出映像寄存器的值也被刷新

c.立即置位指令(SI):从指令所指出的位开始的N个物理输出点被立即置位,同时相

应的输出映像寄存器的内容也被刷新

d.立即复位指令(RI):从指令所指出的位开始的N个物理输出点被立即复位,同时相

应的输出映像寄存器的内容也被刷新

LD I0.0 = Q0.0 =I Q0.1 SI Q0.2,1 LDI I0.0 = Q0.3 C.复杂逻辑指令:主要用来描述对触点进行的复杂连接,同时他们对逻辑堆栈也可以实现非常复杂的操作,分为栈装载与指令、栈装载或指令、逻辑推入栈指令、逻辑读栈指令、逻辑弹出栈栈指令、装入堆栈指令

a.栈装载与指令ALD:用于将并联电路块进行串联连接,块串

b.栈装载或指令OLD:用于将串联电路块进行并联连接,块并

c.逻辑推入栈指令LPS:用于生成新母线,该指令后表示主控块(与LRD分支块配

合使用,必须与LPP配对使用)

d.逻辑读栈指令LRD:用于生成分支块(LPS后的第一个和最后一个逻辑块不能用

LRD)

e.逻辑弹出栈指令LPP:用于分支结束,必须与LPS配对使用

LDN I0.0

O I2.2

LD I0.1

NOT

LD I2.0

A I2.1

OLD

ALD

=I Q5.0

LD I0.0

LPS

A I0.5

EU

SI Q7.0,1

LRD

LD I2.1

O I1.3

ALD

= Q6.0

LPP

LD I3.1

O I2.0

ALD

= Q1.3

★特注意:1,要了解语句表指令的梯形图图形符号;2,弄清是否复杂主控电路D.定时器和计数器指令:定时器指令、计数器指令

a.定时器指令(TON、TOF、TONR):TON通电延时定时器指令——TON T33,100

定时到1S时,T33位变1;TOF断电延时指令;TONR有记忆通电延时定时器指令★定时器使用注意:1,不能把一个定时器号同时用作TOF和TON;2,使用复位指令R对定时器复位后,定时器位变0,当前值也变0;3,TONR只能通过复位指令进行复位,即无自复位功能;4,对于TOF,需要输入端有一个负跳变的输入信号来启动计时;5,不同精度的定时器,其当前值的刷新周期也不同

b.计数器指令(CTU、CTD、CTUD):CTU增计数器指令——CTU C1,10 计数输

入端脉冲的上升沿个数,当达到10个时,C1位变1;CTD减计数器指令;CTUD增减计数器指令

★计数器使用注意:1,可以用复位指令对3种计数器复位,复位指令的执行结果是将计数器位变0,其当前值变0(CTD变预设值);2,在一个程序中,同一个计数器编号只能用一次;3,脉冲输入和复位输入同时有效时,复位优先原则E.顺序控制继电器指令:顺序控制开始指令、顺序控制转移指令、顺序控制结束指令

a.顺序控制开始指令LSCR:LSCR S10.0 定义S10.1是顺序控制继电器段的开始

b.顺序控制转移指令SCRT:LSCT S11.0 实现本段与另一段的切换,是下段标志位

c.顺序控制结束指令SCRE:SCRE 与LSCR配对使用,表示顺序控制的结束

★顺序控制指令使用限制:只能使用顺序控制继电器位做段标志位,一个顺序控制继电器位在程序块中只能使用一次,段内不允许使用跳入、跳出、段内跳转等程序

SCR程序段3要素:输出对象、转移条件、转移目标

F.位移寄存器指令:位移指令都是对无符号数进行处理,只考虑要移位的存储单元的每一位数字状态——左移SL(B/W/D)、右移SR(B/W/D) SLB OUT,N 其移出端与溢出位SM1.1相连;循环左移RL(B/W/D)、循环右移RR(B/W/D) 其移出端与另一端和SM1.1相连;寄存器移位SHRB,有三个输入端(DATA数值输入、S_BIT移位寄存器的最低位端、N指定移位寄存器的长度)其移出端与SM1.1相连,移位时,移出位进入SM1.1,另一端自动补DATA移入位的值,最高位计算方法:(|N|-1+(S_BIT 位号))/8,商加入字节号,余就是新位号

G.比较操作指令:比较指令是一种比较判断,用于比较两个符号数或无符号数

第八章可编程控制器系统设计与应用

22 电气控制的目的:在满足其生产工艺要求的情况下,最大限度的提高生产效率和产品质

23 PLC应用程序的典型环节及设计技巧

A.★电动机的启保停、点动、长动控制程序:有停止优先与启动优先、点动长动区分

B.电动机的正、反转控制程序:双重互锁,正反转切换延时避免切换时发生短路故障

C.通电禁止输出程序:利用SM0.3软件上锁,避免因停电后,复电时电动机自动启动造成事故,需要手动按钮开锁,电动机才能被启动

D.闪烁电路:振荡电路,也是一个时钟电路,两个定时器互相作用决定通断时间E.报警电路:故障发生时,报警指示灯闪烁,报警电铃响;操作人员知道故障后,按消铃按钮,把电铃关掉,报警指示灯从闪烁变长亮;故障消失后,报警指示灯熄灭

F.高精度时钟程序:利用秒脉冲特殊存储器SM0.5做秒发生器

G.脉冲宽度可控电路:在每一个输入信号的上升沿产生一个宽度固定的脉冲,脉宽由定时器的预设值来调节

24 PLC控制程序及设计技巧:

A.减少输入点的方法:用二极管隔离的分组输入法、触点合并式输入法、单按钮启、停控制程序、

B.减少输出点的方法:对于两个通断状态完全相同的负载,可将他们并联后共用一个输出点(注意电流的总和不能过载)

电气控制与PLC应用期末总复习

考试题型 第一部分填空题 第一章常用低压控制电源(33’) 1、低压电器用于交流电压1200V、直流电压1500V以下的电路中。 2、接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置组成。 3、电磁系统包括铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈3部分。 4、常见的灭弧装置有电动力灭弧、灭弧栅灭弧和磁吹灭弧。 5、时间继电器按延时方式可分为通电延时和断电延时。 6、速度继电器主要有定子、转子和触头3个部分组成,动作转速在120r/min 左右,复位转速在100r/min以下。 7、低压断路器又称自动空气开关或自动开关。 8、低压断路器相当于刀开关、熔断器、热继电器、过电流继电器和欠电压继电器组合。 9、当低压电网发生人体触电或设备漏电时,漏电保护器能迅速自动切断电源,从而避免造成事故。 10、漏电保护器按其检测故障信号的不同可分为电压型和电流型。 11、低压隔离器也称刀开关,品种主要有低压刀开关、熔断器式刀开关和组合开关3种。 12、位置开关按其结构不同可分为直动式、滚轮式和微动式。 第二章电气控制线路的基本原则和基本环节(26’) 1、电气控制线路的表示方法有:电气原理图、电气元件布置图和电气安装接线图3种。 2、电气控制工程图中,文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。 3、三相笼型电动机减压启动的方法有定子绕组串电阻减压启动、自耦变压 器减压启动、Y-△减压启动和延边三角形减压启动等。 4、三相异步电动机常用的电气制动方法有:反接制动、能耗制动、发电制 动和电容制动等。

5、三相异步电动机的调速方法有:改变电动机定子绕组的磁极对数p、改 变电源频率f1和改变转差率s等。 第三章可编程控制器基础(14’) 1、PLC的存储器单元可分为两个部分:系统程序存储器和用户程序存储器。 2、PLC的输入单元通常有直流、交流和交直流3种类型。 3、PLC的输出方式通常有继电器方式、晶体管方式和晶闸管方式3种方式。 4、PLC的运行周期一般可分为输入采样、程序执行和输出刷新3个阶段。 5、一个继电接触器控制系统必然包括3个部分:输入部分、逻辑电路部分 和输出部分。 第四章S7-200 PLC的系统配置(6’) 1、PLC的存储器主要用于存放:系统程序、用户程序和工作状态数据。 2、S7-200 PLC的接口模块有数字量I/O模块、模拟量I/O模块和智能模块等。 第五章S7-200 PLC的指令系统(34’) 1、使用SIMATIC指令集,可以用梯形图、功能块图和语句表编程语言编程。 2、S7-200 PLC的指令参数所用的基本数据类型有1位布尔型(BOOL)、8位 字节型(BYTE)、16位无符号整数(WORD)、有符号整数(INT)、32位无符号 双字整数(DWODE)、有符号双字整数(DINT)、32位实数型(REAL)。 3、PlC的存储器分为程序区、系统区、数据区3个部分。 4、S7-200 PLC定时器的时基有3种:1ms、10ms、100ms。 5、S7-200 PLC定时器有3种类型:TON(通电延时)、TONR(有记忆通电延时)、TOF(断电延时)。 6、S7-200 PLC计数器有3种类型:增计数、减计数、增减计数。 7、S7-200 PLC寻址方式有3种:立即寻址、直接寻址、间接寻址。 8、用户程序可分为3个程序区:主程序、子程序、中断程序。 9、每一个SCR程序段中均包含3个要素:输出对象、转移条件、转移目标。 10、S7-200 系统提供3个顺序控制指令:顺序控制开始指令(LSCR)、顺序 控制转移指令(SCRT)、顺序控制结束指令(SCRE)。 第九章S7-200可编程控制器的通信与网络(22’) 1、按照传输数据的时空顺序,数据的通信可分为并行通信和串行通信两种。 2、串行通信按信息传输格式分为同步通信和异步通信。 3、按串行通信的数据在通信线路进行传送的方向可分为单工、半双工和全 双工通信方式3种。

电气控制与plc考试题库

01、电器按工作电压等级分为两种,低压电器用于交流电压(1200V)、直流电压以下(1500V)电路中;当电器工作在大于以上电路电压时,称为(高压电器)。 02、接触器主要由(电磁系统)、(触头系统)和(灭弧装置)组成。 03、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为(交流接触器)和(直流接触器)两种。 04、交流接触器线圈通以交流电,铁心用(硅钢片)冲压而成。为便于散热,线圈做成(短而粗)的圆筒状绕在骨架上。 05、直流接触器的线圈通以直流电,铁心用(整块钢块)制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成 (长而薄)的圆筒状。 06、接触器的触头按其所控制的电路可分为主触头和辅助触头。主触头用于接通或断开(主电路),允许通过较大的电流;辅助触头用于接通或断开(控制电路),只能通过较小的电流。 07、线圈未通电时触点处于断开状态的触点称为(常开触点),而处于闭合状态的触点称为(常闭触点)。 08、常见的灭弧装置有(电动力)灭弧、(灭弧栅)灭弧和(磁吹)灭弧装置。 09、继电器主要用于(控制与保护)电路或用于(信号转换)。当输入量变化到某一(定值)时,继电器动作,其触头接通或断开交、直流小容量的控制回路。 10、继电器的主要特性是(输入-输出)特性,又称继电特性。 11、电压继电器反映的是(电压)信号。使用时,电压继电器的线圈与负载(并联),其线圈匝数多而线径细。 12、电路正常工作时,欠电压继电器(吸合),当电路电压减小到某一(整定值)以下时(为30%~50%UN),欠电压继电器(释放),对电路实现(欠电压)保护。

13、电路正常工作时,过电压继电器(不动作),当电路电压超过某一(整定值)时(一般为105%~120%UN),过电压继电器(吸合)对电路实现(过电压)保护。 14、零电压继电器是当电路电压降低到5%~25%UN时(释放),对电路实现(零电压)保护。 15、电流继电器反映的是(电流)信号。在使用时,电流继电器的线圈和负载(串联),其线圈匝数少而线径粗。 16、电路正常工作时,欠电流继电器(吸合)动作,当电路电流减小到某一(整定值)以下时,欠电流继电器(释放),对电路起(欠电流)保护作用。 17、电路正常工作时,过电流继电器(不动作),当电路中电流超过某一(整定值)时,过电流继电器(吸合)动作,对电路起(过电流)保护作用。 18、热继电器是利用电流流过(热元件)时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种(保护)电器。 19、由于热惯性的原因,热继电器不能用作(短路)保护,主要用于电动机的长期(过载)保护。 20、时间继电器按延时方式可分为(通电延时)型和(断电延时)型。 21、速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接制动)控制,通常有(两组)触头。 22、速度继电器主要由(定子)、(转子)和触头3个部分组成,动作转速在(120r/min)左右,复位转速在 (100r/min)以下。 23、熔断器是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起(短路)保护作用。 24、熔断器在电路(正常)工作时,熔体允许通过一定大小的电流而长期不熔断:当电路(严重过载)时,熔体能在较短时间内熔断;而当电路发生(短路故障)时,熔体能在瞬间

电气控制和PLC教学案

电气控制与PLC 教学案

教学设计 课程全程贯穿教学做相结合的教学理论,课堂上讲解与演示相结合,“我教”与“你做”相结合,在讲解、演示某一模块的基础知识和操作方法后,让学生自己做一遍,并加以总结;在此基础上,提出进一步要求,让学生独立完成后续的调试过程, 老师再予以总结提炼,如此不断反复循环,层层递进,改“抱着走”为“拉着走”直 至“自己走”,充分调动学生自主学习的积极性。 全书配有四个综合实训项目,以项目教学法为中心,主要培养自主学习能力、职业能力、团结协作能力和创新能力。选择中小规模的实际工程项目案例作为设计任务,全班学生分成若干组,将自主策划、任务分解、“教、学、做”和总结有机结合。在实施过程中,尽量模拟企业真实工作环境和氛围,使学生在校就感受到企业的真实情况,体验到企业的氛围,更好地学以致用。将传统的“学生”和“教师”的角色转换 为企业的“员工”与“车间主任或部门经理”,层层负责制,让学生有企业工作的真实情景感。 模块一常用低压电器 一、教学目标 1.知识目标:熟悉常用低压电器的结构、工作原理、用途及主要参数 2.能力目标:能正确选用、安装、检测和维修常用低压电器。 二、教学内容 1. 低压电器的基本知识 2. 接触器 3. 继电器 4. 熔断器 5. 断路器 6. 主令电器 三、教学重点和难点

重点:每种电器作用、结构、工作原理。 难点:保护电器和控制电器的使用 四、教学方法与手段 本模块主要介绍常用的开关电器、主令电器、接触器、继电器、断路器、熔断器 的作用、结构、工作原理、主要参数及图形符号。适合采用多媒体教学和理实一体化教学,用实物图片来演示低压电气及其图形符号,并在课堂上展示实物,采用“演示法”这种形象直观的教学手段和方法,设法提高学生学习的积极性和主动性,使其对本模块介绍的电器留下深刻的印象。 根据教学要求,突出重点,突破难点,运用行动导向教学中的案例、启发式、大脑风暴法等教学方法,方法具体应用举例如下: (1)了解电器的结构,如了解接触器,运用实物讲解,通过对接触器进行拆装,并 利用摄像投影图片,再要求学生把拆下的零件与图片进行对照,并说出它们的名称, 加深了印象,这样就可以快速记住接触器,根本不用死记硬背。 (2)理解电器的工作原理,取一个CJl0-20/380V的接触器,把接触器的线圈两端加上电压,此时立刻听到“啪”的一声,接触器衔铁被吸合,带动触点动作;一断 开电源,又“啪”的一声,接触器触点很快复位,关键是让学生仔细观察刚才接触器的动作顺序,然后用贴切的话描述出接触器的动作过程,工作原理就很自然地写出来了。 (3)掌握图形符号、文字代号,是为模块二学习控制线路打下基础,必须在课堂 内要掌握。了解电器的主要技术参数,进行对低压电器的选用,这是本章的关键点, 要求学生必须掌握的内容,也是学生解决实际问题的能力反映。 (4)实训教学——低压电器的拆装。首先进行现场教学:组织学生到校内机加工车间进行现场观摩,通过现场操作和观摩实际电控柜,让学生进行体验性学习,对电控柜内的元器件外形、安装、布线及机电结合留下深刻印象,有助于学生理解本课程的理论知识和技术应用,开阔了眼界,感受真实的职业环境。然后回到低压电器拆装实训室,通过边讲边做、讲练结合的方式,将理论与操作有机结合。在讲练过程中,以电气安装、检测、维修岗位技术员的角色进行情境体验。

电气控制与PLC期末试题及知识点详细总结大全

《电气控制》复习资料 一、填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。 2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 6.刀开关接线时,电源进线应接在(静插座)一边的进线端,用电设备应接在(动触刀)一边的出线断。 7.使用铁壳开关时,外壳应可靠(接地),防止以外漏电造成触电事故8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC的硬件是由(主机)、(I/O扩展模块)和各种外部设备组成。19.PLC的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 21.通常一条PLC指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。22.PLC等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 23.状态转移图中,每一状态提供:(驱动负载)、(指定转换条件)、(置位新状态)三个功能。二、选择题 1.接触器属于( A )电器。 A.有触点

电气控制与PLC教案37602

授课计划 授课时数:2 授课教师: 授课时间: 课题:第一章常用低压电器 教学目的:了解低压电器的分类,熟悉各个低压电器的图形符号,掌握常用低压开关的电气符号和文字符号 教学重点:掌握常用低压开关的电气符号和文字符号 教学难点:正确地画出各低压开关的符号 教学类型:一体化 教学方法: 情景模拟法 教学过程: 引入新课:小时候总听父母交代出去玩耍时切记不可到高压线附近,那么什么是高压电呢?相对的有没有低压电呢?我们生活中的用电是高压还是低压?通常我们是怎么区分高低压的呢? 讲授新课: [一] 引入新课 小时候总听父母交代出去玩耍时切记不可到高压线附近,那么什么是高压电呢?相对的有没有低压电呢?我们生活中的用电是高压还是低压?通常我们是怎么区分高低压的呢?今天我们要学习的就是低压电。 [二]讲授新课 一、概述

电器对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用,是所有电工器械的简称。我国现行标准将工作在交流50Hz、额定电压在1200V以下和直流额定电压1500V及以下电路中的电器称为低压电器。 二、低压电器的分类 1、按用途分:在电路中所处的地位和作用可分为控制电器和配电电器两大类。 2、按动作方式分:自动切换电器和非自动切换电器两大类。 3、按有无触点分:有触点和无触点电器两大类。 4、按工作原理分:电磁式电器和非电量控制电器 三、低压电器的型号表示法: 四、低压电器的主要技术数据 在使用电器元件时,必须按照产品说明书中规定的技术条件选用。主要技术指标有: 1、额定电流:在规定条件下,保证开关器正常工作时的电流值 2、额定电压:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值 3、绝缘强度:指电器元件的触头处于分段状态时,动静触头之间耐受的电压值 4、耐潮湿性:指保证电器可靠工作的允许环境潮湿条件。

电气控制与PLC应用期末考试卷子

电气控制与P L C应用期 末考试卷子 Revised as of 23 November 2020

试卷一 一、填空题。(30分,每空分) 1、说明下列指令意义: ON 并联的常闭触点 ALD电路块的串联指令 OLD 电路块的并联指令 LD 装载指令 LPS 入栈指令 TON 通电延时定时器指令 AN串联的常闭触点 CTU加计数器指令 2、继电器的线圈断电时,其常开触点断开,常闭触点闭合。 3外部的输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为 1 状态, 梯形图中对应的常开触点接通,常闭触点断开。 4、点动控制要变为长动控制,需在启动按钮上加上自锁环节。 5、星形—三角形换接的采用是三相笼型异步电动机中常用的起动方法。 6、电气控制图一般分为论主电路和控制电路两部分。 7、热继电器是对电动机进行过载保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的短路保护的电器。 8、将编程器内编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP 模式。(RUN,STOP) 二、指出下列电路有何错误应如何改进(画图说明)(15分) 评分标准:能正确画出电气互锁的给5分。两个机械互锁画出的给10分,少画一个扣5分 三、写出下图语句表。(10分)

四、简答题(15分) 试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处,并说明如果采用PLC控制,还需要中间继电器吗(5分) 相同:电磁机构相同;(5分) 不相同:用途不同。接触器用于自动接通和断开大电流负荷电路。中间继电器用于增加控制点数或信号放大。 不需要。(5分) 五、设计控制一台电动机长动和点动的电气控制电路。 (主电路6分,控制电路9分,共 15分) 要求:1.有启动和停止及点动按 钮;2.有短路和过载保护。请画 出主电路和控制电路。 评分标准:画出主电路的给6分,没 有画保险的扣2分,没有画过载保护 的扣2分接接触器没有正确换向的扣 4分。 控制电路:没有启动按钮的扣分,没 有停止按钮的扣分。没有画自锁的扣 分 没有画电气互锁的扣分 六、试用PLC来实现第五题的控制。 要求1。画出I/O分配图;2。画出 梯形 图或写出语句表。(I/O分配图5 分,画出梯形图或写出语句表 10 分) 评分标准:没有画出扣I/O分配图5分,其中少一输入和输出扣1分。画出梯形图或写出语句表 10分)两个网络少一个扣5分,其中每网络少一环节扣1分

电气控制与PLC试题与答案

电气控制与PLC试题及答案 一.填空题 1.电气设备图纸有电气原理图图、电气接线图图、电气元件布置图图。 2.长动与点动的主要区别是控制电器能否保持。 3.电气控制线路中最基本的控制环节为保护、辅助、连锁环节。 4.常用的短路保护元件是熔断器和短路保护器,常用的过载保护元件是自动保护开关。 5.交流接触器线圈不能串联联使用。 6.CPM1A中有127 条指令,用户地址容量为2k ,存储器形式有数据存储器、用户程序存储器和系统程序存储器,普通计时器的计时围为0~999.9s ,计数器的计数围为0~9999 。 7.CPM1A开机后,必须先输入系统设置,键入操作顺序为机型、通讯协议、数据盘 8.在绘制电气控制线路图纸时必须使用国家统一规定的文字符号和图像符号。 9.电气控制线路分为主电路、辅助电路和保护电路。 10.电气控制线路的全部触点都按初始状态绘出。 11.交流接触器结构上主要有线圈、触头和灭弧装置三部分。 12.一台4KW的三相交流异步电动机其额定电流为12 安培,选择交流接触器的额定电流为20 安培,选择熔断器的额定电流为20 安培。 13.C20P中有256 个中间辅助继电器、128 个断电保持继电器、64 个计时/计数器,主机单元有12 个输入点和8 输出点。 14.可编程序控制器输出电路有三种形式,即半导体、可控硅、晶体管。 二.逻辑化简题 写出下面电路的逻辑表达式,然后化简,画出化简后的电路。 解:Km=A+CB+C=AB+BC+AC+C=AB+C…….(5分)

三.证明题 证明下面两程序逻辑关系相等。 解: ___ _________ _______________________ 1221 J A B C J A B C J A B C A B C J =++===++= 四.判断题 试问下列电路能否实现点动控制:

电气控制与PLC期末复习重点内容

1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V以下、直流(1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应()电路正常工作时的电压和电流。 不小于 3、行程开关也称()开关,可将()信号转化为电信号,通过控制其 它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 限位机械位移 4、按钮常用于控制电路,()色表示起动,()色表示停止。 绿红 5、熔断器是由()两部分组成的。 熔体和熔管 6多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为()I>(1.5~2.5 )INmax+ 刀IN 。 7、交流接触器是一种用来()接通或分断()电路的自动控制电器。 频繁主 8、交流接触器共有()个触头,其中主触头为()个,辅助触头为()个。 14 6 8 9、时间继电器是一种触头()的控制电器。 延时接通或断开

10、一般速度继电器的动作转速为()r/min,复位转速为()r/min。 120 100

11、三相异步电动机的能耗制动可以按()原则和()原则来控制。 时间速度 12、反接制动时,当电机接近于()时,应及时()。 零断开电源防止反转 13、双速电动机的定子绕组在低速时是()联结,高速时是()联 结。 三角形双星形 14、通常电压继电器()联在电路中,电流继电器()联在电路中。 并串 15、自锁电路是利用()来保持输出动作,又称“自保持环节”。 输出信号本身联锁 16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有 短路过载零压和欠压 18、电气原理图一般分为()和()两部分画出。 主电路和辅助电路 19、电气原理图设计的基本方法有()两种。 经验设计逻辑设计 20、异步电动机的转速公式n=( n= 60fh(^s) P

《2020年电气控制与PLC》考试复习试题附答案

《2020年电气控制与PLC》考试复习试题附答案 1、按工作电压等级电器分为和。 2、熔断器在电路中主要的起作用。 3、S7-200PLC的编程语言有、和 。 4、PLC的工作过程分为、、。 5、采用星三角启动控制线路,在启动时定子接,启动完后则由改成。 6、PLC主要由6部分组成:、、 、、及。 7、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为 和。 ()1、所谓低压在我国是指50Hz、380V或50Hz、220V。 ()2、按钮通常用来短时间接通或断开大电流控制的电路。()3、电气技术中的文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。 ()4、热继电器主要对电动机起过载保护和断相保护。 ()5、按照国标规定:“停止”和“急停”必须用绿色。()6、PLC的电源一般采用AC~220V。 ()7、I/O点数是PLC的重要指标,I/O点数越多,控制规模越大。 ()8、PLC中的一步占2个地址。

()9、SM0.5为秒脉冲。 ()10、PLC的扫描顺序为从左到右,从上到下。 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型

《电气控制与PLC应用—PLC部分》—教学教案

教师课时授课计划

学习情境一:送料小车自动往返PLC控制系统的设计与调试(西门子S7-200基本知识及基本指令应用)

(Programmable Logic Controller)。 在1987年颁布的PLC标准草案中对PLC的定义:是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。。。。 总之,PLC不论从内部构造、功能及工作原理上看都是不折不扣的计算机,是工业现场用的计算机。 2.PLC结构 (1)组成结构 ① CPU单元 CPU是可编程控制器的控制中枢,相当于人的大脑。CPU一般由控制电路、运算器和寄存器组成。 ②存储器 可编程控制器的存储器由只读存储器ROM、随机存储器RAM和可电擦写的存储器EEPROM三大部分构成,主要用于存放系统程序、用户程序及工作数据。 ③ I/O单元及I/O扩展接口 a:I/O单元 PLC内部输入电路作用是将PLC外部电路(如行程开关、按钮、传感器等)提供的符合PLC输入电路要求的电压信号,通过光电耦合电路送至PLC内部电路。根据输入单元形式的不同,可分为基本I/O单元、扩展I/O单元两大类。 b:输入输出接口电路 输入接口电路

小型继电器输出形式 大功率晶体管输出形式 c :I/O扩展接口 可编程控制器利用I/O扩展接口使I/O扩展单元与PLC的基本单元实现连接,当基本I/O单元的输入或输出点数不够使用时,可以用I/O扩展单元来扩充开关量I/O点数和增加模拟量的I/O端子。 ④外设接口 外设接口电路用于连接手持编程器或其他图形编程器、文本显示器,并能通过外设接口组成PLC 的控制网络。PLC通过PC/PPI电缆或使用MPI卡通过RS-485接口与计算机连接,可以实现编程、监控、连网等功能。 ⑤电源 电源单元的作用是把外部电源(220V的交流电源)转换成内部工作电压。 (2)型号及含义 S7-200 CPU226 CN含义:如西门子200系列中226类型,中国大陆制造。 DC/DC/DC AC/DC/RLY 第一组字母标注PLC工作电源在PLC侧面标识出来。 DC:21~28V,常用24V 电源端子在输出侧,标为L+、M AC:85~264V,常用市电220V电源端子在输出侧,标为L1、N 注意在输入侧有端子也为L+、M,但这是PLC的一组输出电源,注意和工作电源区分 第二组字母表示输入回路电源为直流24V 第三组字母表示: DC:PLC输出类型为晶体管,外接电源为直流0~30V,每点允许电流0.75A RLY:PLC输出类型为继电器,每个输出继电器提供一对干接点用于与外部电路相连,外接电源直流或交流,由负载决定,直流0~30V,交流0~250V. 注意:继电控制中原励磁电源电压为380的接触器不用由PLC输出回路直接驱动。 (3)输入输出及分组 输入器件标为I,输出标为Q 公共端:输入1M、2M。。。 输入:晶体管输出标1L+,1M 继电器输出标 1L、2L… (4)工作状态

(完整版)电气控制与PLC期末试题及知识点详细总结大全

《电气控制及PLC 应用》复习资料 一、填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。 2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 5.电磁式电器分为(直流)和(交流)两大类,都是利用(电磁铁)的原理制成的。 6.刀开关接线时,电源进线应接在(静插座)一边的进线端,用电设备应接在(动触刀)一边的出线断。 7.使用铁壳开关时,外壳应可靠(接地),防止以外漏电造成触电事故 8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。 9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。 11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。 13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。 15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。 16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。 17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC 的硬件是由(主机)、(I/O 扩展模块)和各种外部设备组成。 19.PLC 的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC 执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 21.通常一条PLC 指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。 22.PLC 等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 23.状态转移图中,每一状态提供:(驱动负载)、(指定转换条件)、(置位新状态)三个功能。 二、选择题 1.接触器属于( A )电器。 A .有触点 B .无触点 2.吸引线圈的作用是将( A )。 A .电能转换为磁场能 B .磁场能转换为电能 3.( A )不会产生涡流和磁滞损耗。 A .直流接触器 B .交流接触器 4.根据外界输入信号来控制电路通断的自动切换电器是( B )。 A .接触器 B .继电器 5.常用的过载保护电器是( C )。 A .接触器 B .继电器 C .热继电器 D .自动空气断 路器 6.常用的短路保护电器是( D )。 A .接触器 B .继电器 C .热继电器 D .自动空气断 路器 7.直流电器的线圈能否串联使用?( A ) A .能 B .不能 8.交流电器的线圈能否串联使用?( B ) A .能 B .不能 9.电气控制系统中,常用的起过载保护作用的电器是( B )。 A .自动空气开关 B .热继电器 C .接触器 D .电磁式电压 继电器 10.( A )是用来频繁地接通或分断带有负载(如电动机)的主电路的自动控制电器,按其主触头通过电流的种类不同,分为交流、直流两种。 A .接触器 B .继电器 C .接近开关 11.下列属于PLC 用户程序的是( D )。 A .系统管理程序 B .用户程序编辑和指令解释程序 C .标准子程序 D .逻辑符号图 12.某PLC 的I/O 点数为3072点,那么该PLC 属于( C )。 A .小型PLC B .中型PLC C .大型PLC D .超大型PLC 13.PLC 等效的输入继电器由什么驱动?( B )。 A .PLC 内部信号 B .外部信号 C .程序内部指令 D .定时 器信号 14.PLC 等效的输出继电器由什么驱动?( C ) A .输入信号 B .外部信号 C .程序内部指令 D .定时器信号 15.PLC 中的什么继电器相当于继电器控制电路中的中间继电器?( B ) A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .顺序控制继 电器 16.下列哪种是表示数据按“字节”寻址方式进行数据的存取( C )。 A .I3.2 B .Q0.0 C .IB3 D .VD100 17.在PLC 梯形图中,哪种软继电器的线圈不能出现( A )。 A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .变量存储器 18.PLC 中,什么软继电器的触点才可以驱动外部负载( C )。 A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .变量存储器 三、简答题 1.什么是电器? ——凡是根据外界特定信号自动或手动地接通或断开电路,实现对电路或非电对象控制的电工设备都称为电器。 2.什么是低压电器? ——工作在交流电压1200V ,或直流1500V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 3.交流电磁铁的短路环是如何消除振动和噪声的? ——短路环把铁心中的磁通分为两部分,即不穿过短路环的和穿过短路环的,切滞后,使合成吸力始终大于反作用力,从而消除振动和噪声。 4.电弧是如何产生的?对电路有何影响?常用的灭弧方法有哪些? ——在大气中断开电路时,如果被断开电路的电流超过某一数值,断开后加在触点间隙两端电压超过某一数值(在12~20V 之间)时,则触点间隙中就会产生电弧。 ——电弧产生后,一方面使电路仍旧保持导通状态,延迟了电路的断开;另一方面会烧毁触点,缩短电器的使用寿命。 ——常用的灭弧方法有——机械灭弧;电动力灭弧;磁吹灭弧;窄缝灭弧;栅片灭弧;气吹灭弧。 5.PLC 执行程序的过程分为哪三个阶段?其工作方式的主要特点是什么? ——PLC 执行程序的过程分为输入采样或输入处理、程序执行和输出刷新或输出处理三个阶段。 ——工作方式的主要特点是采用扫描周期循环扫描、集中输入与集中输出的方式。这种“串行”工作方式可以避免继电器控制系统中触点竞争和时序失配问题,使PLC 具有可靠性高,抗干扰能力强的优点,但也存在输出对输入在时间上的响应滞后,速度慢的缺点。 6.可编程控制器如何按I/O 点数分为哪几类? ——可编程控制器如何按I/O 点数分小型、中型和大型3种。I/O 点数在256点及以下的,属于小型;I/O 点数在256~2048点,属于中型;I/O 点数在2048点及以上的,属于大型。 7.简述PLC 控制系统设计的基本原则 ——1)充分发挥PLC 的功能,最大程度地满足被控对象的控制要求;2)在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济,使用及维修方便;3)保证控制系统安全可靠;4)在选用PLC 时,在I/O 点数和内存容量上适当留有余地,以满足今后生产的发展和工艺的改进。 8.简述PLC 程序设计的一般步骤 ——1)对于较复杂的系统,需要绘制系统功能表(简单控制系统可省去);2) 设计梯形图程序;3)根据梯形图编写语句表清单;4)对程序进行模拟测试及及修改,直到满意为止。 四、阅读分析题(答案仅供参考) 1.试说明图1、2、3电路的控制功能(是什么控制电路),并分析其工作原理(过程)。图1解答: 是一台三相异步电动机定子串电阻降压启动的控制电路。 其工作过程如下: 1KM 线 圈得电 常开触点 闭合,自锁 常开触点 闭合,M 定子中接入R 降压启动 KT 线圈得 闭合→2KM 电,延时后 闭合,自锁 断开,1KM 线圈失电 断开 闭合,M 正常运行 按2SB →2KM 线圈失电→M 停转 按 1SB

电气控制与plc考试试卷答案

电气控制与PLC试卷 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、工作在交流电压 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 2、电磁机构由、铁心、衔铁等几部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,从而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期保护. 5、熔断器主要由熔体、(座)、填料及导电部件等组成。 6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、和操作机构等部分组成。 7、三相异步电动机常用的减压起动方式有:减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等。 8、PLC的基本结构由、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:、布尔助记符和高级语言

二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 2、用来分断或接通主电路的是交流接触器的() A、辅助触点 B、主触点 3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是:() A、交流接触器有短路环,而继电器没有 B、交流接触器有主、辅助触点之分,而继电器没有 C、没有区别 4、熔断器作为短路保护的电器,它是()于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的中间继电器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、中间继电器正常工作 B、中间继电器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、交流接触器的电气文字符号是:() A、KA B、KT C、SB D、KM 7、熔断器的电气文字符号是:() A、FU B、KM C、KA D、FR

《电气控制与PLC应用》课程单元教学设计

《电气控制与PLC应用》 课程单元教学设计 ——《电动机正反转控制电路的分析与安装》 2.教学内容 (1)组织教学 检查学生出勤情况、填写教学日志。 (2)导入主题,明确任务,提出我们做什么(任务驱动,任务来源生产型案例,课件展示)(10分钟)(该阶段教师提出问题,学生疑问思考) ①任务导入 在工矿、企业,经常看到工业运料车,往返送料,那么这种控制怎么实现的呢? ②任务描述 运料车由三相异步电动机控制,当按下装料按钮时,小车向右行驶,去装料处装料;当按卸料按钮时,小车左行,前往卸料处卸料。任意时刻按下停止按钮,小车停止。 ③任务动画效果

(3)需要什么?相关知识点讲解及动画演示。(45分钟)(该阶段教师的角色是讲,通过以往介绍过的实现方法引入今天要讲解的主要内容,之后分析电路知识点。学生的角色是听,理解电路所学知识点实现知识目标。) ①可以采用的解决方案。 方案1、利用倒顺开关实现正反转。(教师引导回顾) 特点:手动控制,不能频繁操作。 方案2、利用接触器直接实现正反转。 特点:自动控制,操作方便。但不能安全可靠工作。

方案3、利用接触器互锁实现正反转。 ②接触器互锁实现正反转电路工作原理分析 a、主电路分析(引导学生分析) b、控制电路分析 首先合上电源开关QS。 ③总结: a、互锁的概念 b、为什么要引入互锁? c、怎么实现互锁? (4)怎么做?(讨论决策)(20分钟)(教师引导学生讨论确定如何去做) ①电路安装方法? ②电机接线方法? ③安全操作方法?

(5)能做吗?(任务实施,工作流程)(75分钟)(该阶段学生做(主体)动手操作训练技能达到技能目标。教师巡回指导个别讲解实现素质目标。) 将学生两人分为一组,每组一个实验台,一套工具,开始进行动手操作,操作过程如下: (6)做的可以吗?考核评价(20分钟)(该阶段学生作为主体,学生互评交流学习实现素质目标,教师评优填考核表) ①评价策略 小组互评→小组结论→教师评价→教师结论 ②评价考核表 (7)评定反馈(5分钟)(教师总结效果,学生准备实验报告) 回到任务实例,总结控制过程,师生不断互动,相互提高,提出更合理高效的控制方案,引入知识拓展。 ①接触器双重互锁怎么实现?

【电气控制与PLC】习题、测试题及答案

习题 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型 5.熔断器为什么一般不用作过载保护? 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。

4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。 SB3、SB5点动;SB1、SB4长动一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止SB2、SB6停止一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止 5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下: ①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。 ②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。 ①② SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动。。。。。。。。。。。。。。 SB3停M1,SB4停M2 ,SB5总停

9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动,主轴能正/反转并能单独停车,设有短路、失电压及过载保护等。绘出电气控制原理图。 3 3 KM3 KM1 KM2 KM3 KM3 KM2 KM1KM1 KM2 KM3 KM2 KM1 FU1 FU2 FR1 FR1SB3 SB1 SB2 SB4 SB5 1 23 456 7 FR2 FR2 主轴电动机 短路保护润滑油泵 主轴电动机控制 油泵电机控制 电源保护 电源开关Q M1 M2 5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S 后,第二台电动机自行起动,运行10s 后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行15s 后,电动机全部停止运行。 33KM3KM1FR1FU23KM2FR2FR3FR1FR2KM1SB1KT2KM1KT1KM2KT2KT1FR3KT2KM3 KT3 KM2 SB3 KT3M2M1M3 FU1

机床电气控制与PLC试卷及答案

《机床电气控制与PLC》试卷(A卷) 考试时间:90分钟闭卷任课老师: 班级:学号:姓名:成绩: 一、填空题(每空1分、共26分) 1、电气控制技术的拖动方式可以分为:、。 2、通常低压是指交流。 3、低压控制电器常用的具体灭弧方法 有、、。 4、热继电器主要参数有、、、 及。 5、笼型异步电动机的电气制动方法有:、。 6、可编程控制器主要由、、、组 成。 7、PLC的输入电路大都相同,通常有三种类型。分别 为、、 。 8、PLC工作时,全过程扫描一次所需的时间称为。 9、PLC工作过程分为、、、、 。 二、选择题(每题2分、共20分) 1、速度继电器的动作转速一般不低于()。 A、0r/m B、120r/m C、1000r/m D、

3600r/m 2、( )的作用是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大的继电器。 A、中间继电器 B、交流继电器 C、热继电器 D、时间继电器 3、绕线转子异步电动机一般采用()。 A、电阻分级起动 B、星形-三角形减压起动 C、串电阻减压起动 D、自耦变压器减压起动。 4、PLC的输出有三种形式:继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出。请问只 能带直流负载是哪种输出形式。() A、继电器输出 B、晶体管输出 C、晶闸管输出 D、其它 5、在电气控制回路中,启动按键在多地控制中是()联结。 A、串联 B、并联 C、既可串联又可并联 D、其它 6、在电气控制回路中,停止按键在多地控制中是()联结。 A、串联 B、并联 C、既可串联又可并联 D、其它 7、熔断器具有()保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 8、热继电器具有()保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 9、交流继电器具有()保护。

电气控制与PLC期末考试复习题

电气控制与PLC期末考试复习题 一、填空题 1、工作在交流电压1200V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、 控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 2、电磁机构由吸引线圈、铁心、衔铁等几部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通 和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,从 而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期过载保护. 5、熔断器主要由熔体、熔断管(座)、填料及导电部件等组成。 6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、脱扣器和 操作机构等部分组成。 7、三相异步电动机常用的减压起动方式有:星形-三角形(Y-△) 减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等。 8、PLC的基本结构由中央处理器、存储器、输入输出接口、电源、 扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和用户程序两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:梯形图、布尔助记符和高级语言 11、触点系统的结构形式有桥式触点、指形触点。 12、工作在交流电压1200 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 13、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 14、热继电器有多种结构形式,最常用的是双金属片结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 15、熔断器主要作为电路的短路保护元件。 16 、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中

相关文档