一、单选题(共10 道试题,共60 分。)V
1. 下列属于匹配式给水系统的是()。
A. 重力给水系统和并联气压给水系统
B. 并联气压给水系统和水泵直接给水系统
C. 重力给水系统和水泵直接给水系统
D. 以上说法都不正确
满分:6 分
2. 变风量空调机组与定风量空调机组的基本区别在于()。
A. 变风量空调机组的送风温度可现场设定
B. 变风量空调机组的冷热水三通阀可调
C. 变风量空调机组的送风机转速可调
D. 变风量空调机组的新风量可调
满分:6 分
3. 可通过在()输出端对电动水阀控制点发出百分比的开阀控制命令,实现电动水位阀的位置变化。
A. DDC
B. 传感器
C. 变送器
D. 阀门
满分:6 分
4. 当防火通道中卷帘门两边的感烟探测器报警时,系统控制卷帘门下降到距地面()m处,挡烟并让人员疏散。
A. 0.5
B. 1
C. 1.8
D. 3
满分:6 分
5. 下列关于组合开关说法不正确的是()。
A. 可以用作频繁操作的电源开关
B. 可以用作控制与测量电路的开关
C. 可以用作小容量异步电机的开关
D. 组合开关有多对动、静触点
满分:6 分
6. 下列选项不属于控制电器的是()。
A. 开关
B. 接触器
C. 熔断器
D. 继电器
满分:6 分
7. 全频道系统理论上可以容纳()个标准频道。
A. 48
B. 68
C. 79
D. 96
满分:6 分
8. 消防控制室在确认火灾后,对电梯、消防电梯的控制要求是()。
A. 立即断开电梯的动力电源,只保留消防电梯的动力电源
B. 将消防电梯落于首层,其他电梯保持不动
C. 除消防电梯外,将其他电梯全部停于首层
D. 所有电梯都停于首层
满分:6 分
9. 一般,起停电路可以实现()。
A. 短路保护
B. 过载保护
C. 失压保护
D. 以上都能实现
满分:6 分
10. 可能发生阴燃火灾的场所,不宜选用()。
A. 离子感烟探测器
B. 感温探测器
C. 光电感烟探测器
D. 点型感烟探测器
答案:BCACA CBDDB
满分:6 分
二、判断题(共10 道试题,共40 分。)V
1. 火灾事故广播系统中扬声器的额定功率应大于3W。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
2. 在备电自投当中,中线可以不用切换、投入。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
3. 我们通常所说的熔丝其实就是熔断器。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
4. 给排水系统应该能实现水泵运行状态显示、水泵起停控制、水泵过载报警、水箱高低液位显示及报警等四大功能。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
5. 水冷表冷器多用于局部的分体空调中。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
6. 火焰探测器在高度为30m以下的房间内都可以采用。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
7. 当按钮按下的时候,常闭触点应断开,常开触点应闭合。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
8. 消防系统的供电应属于二级用电负荷,消防供电应确保是高可靠性的不间断供电。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
9. 在湿空气中,水汽是和干空气同时存在的。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
10. CA TV系统中所有的部件以及传输线缆的输入输出阻抗应尽可能均为75Ω。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
答案:BAABA ABABB