1.2 投标方必须对所有供货质量和服务质量负责,即保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。

*1.3 投标方必须对本技术规范书的每一款作出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出具体的技术数据和指标。诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。

1.4 投标方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。提供的技术文件数量为1套纸质文件和1套移动U盘电子文件。技术文件内容要与提供的设备一致,所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,各种文字说明应通俗易懂,所有图纸和图形符号等均应规范化。

1.5 投标方负责提供产品及所有附件的供应、运输,在开通、调试及验收直至交付使用的过程中提供免费技术指导、人员培训以及设备的保修。

1.6规范书中带*号的条款为必须满足的条款,不规范的应答书将作为废标处理。

1.7 本技术的解释权属于招标方。

二.技术标准要求

1.0 设备的技术规范须满足中国国家标准、通信行业标准的最新版本。对于尚未作出明确规定的技术规范,而中国国家标准、通信行业标准已有具体技术指标要求的,应满足上述建议和标准。

2.0设备的各项技术性能指标应完全满足以下标准要求:

YD/T1817-2008通信设备用直流远供电源系统

YD/T 944-2007 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法

GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件

GB 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

YD/T 637-2006 通信用直流-直流变换设备

YD/T 950-1998 电信交换设备过电压过电流防护技术要求及试验方法

GB/T 3805-2008 特低电压(ELV)限值

YD/T 1051-2000《通信局(站)电源系统总技术要求》

IEC60950-21 2002 《信息技术类设备安全要求第21 部分:远供电源》

3.0 主要技术指标要求

3.1 外形重量

设备外形尺寸及设备重量(需提供样品)。

3.2 设备技术规范要求

3.2.1 定义:

远程供电系统由局端电源设备、远端电源设备、监控单元、复合光缆(或光缆+电缆)及组成。分别定义如下:

1)局端电源设备:局端电源实现-39Vdc~-60Vdc直流输入,输出240Vdc~380Vdc (可调);

2)远端电源设备:远端电源实现240Vdc~380Vdc直流输入,输出符合通信设备的适用电压-48Vdc;

3)复合光缆:复合光缆是一种将电线和光纤复合在一起,实现直流电压及光信号的同步传输。

4)供电电缆:在不使用复合光缆的条件下,采用供电电缆加光缆。

3.2.2 远供系统局端设备、远端设备、能量分配管理单元技术要求

3.2.2.1局端设备技术要求:

1)工作温度:-5℃~+40℃储存温度:-40℃~70℃;

2)工作湿度:<90%(20℃±2℃);气压86kpa~106kpa;

3)直流输入电压:-48Vdc(-39Vdc~60Vdc);

4)输出电压:输出240Vdc~380 Vdc可调;

5)单模块额定输出功率≥600W,整机功率≥2400W(根据负载情况可实现并机);采用模块化设计、提供N+1备份☆

6)输出纹波:≤200mVp-p;

7)源调整率:≤±1%;

8)输出效率:≥88% ;

9)具备过压、欠压、限流短路、过载保护功能、短路保护、漏电保护、防雷保护、强电入侵保护、开路等保护功能;

10)具备输入防反接保护功能,反接后设备不工作。

11)支持输出电压电流等参数液晶屏显示功能;LCD显示,全中文人机交互界面,并可通过RS485、RS232接口输出告警信息。

12)设备近端应具备单独的光电交接箱(包含输入、输出空开、防雷、光缆熔接、盘纤和法兰等,高压直流段落为直流空开,施耐德或ABB品牌),请提供图片和文字说明;冷却方式为强制风冷,风扇受温度控制。

13)监控功能:

(1)监控模块面板具有液晶显示屏和完善的菜单显示功能;

(2)具有485或232通信监控功能及干接点报警功能;

(3)系统具备遥控、遥信、遥测功能;

(4)可实时显示系统及各模块运行信息,如:输出电压、负载电流等,发生故障时应能正确显示故障类型并具有相应的故障指示灯;

(5)通过监控面板可手动设置输出电压,可控制模块开、关机;

(6)具有专门的后台监控软件,可在后台设置各种参数(提供监控界面图片)

14)输出防雷等级:20KA/40KA;

15)局端设备应有多个功率模块组成,具备N+M的冗余设计,支持热插拔、均流功能;

16)局端设备监控模块支持热插拔,系统在监控故障的情况下,电源模块应能自动均流;局端设备应有多个功率模块组成,具备N+M的冗余设计,支持热插拔、均流功能。

17)局端设备要求输出对地悬浮系统,输出端对地电压小于安全电压12V。

3.2.2.2远端设备技术要求:

远端应具备不同功率的多款产品可选,满足室外和室内应用需求

3.2.2.2.1室外型设备

1)工作温度:-10℃~+65℃;

2)工作湿度:<95%(20℃±2℃);

3)输入电压:240Vdc~380Vdc;

4)输出电压: 48Vdc;

5)输出功率满足≥500 W;~1000 W

6)输出纹波:≤200mVp-p;

7)转换效率:≥90%;

8)保护功能:输入过压、欠压,输出短路,过流,过载、过温等保护;

9)具备输入防反接保护或者采用无极性输入方式;

10)输入防雷等级:20KA;内置防雷,防雷等级2级及以上。

11)设备箱需具有防盗功能。

12)远端设备要求轻巧,适合户内/户外各种安装方式;

13)防护等级:防水防尘等级应达到IP65。具有良好的防水、防雨、防尘等措施。

3.2.2.2.2室内型设备(可选)

1)采用模块化设计具有专门的监控单元和整流单元;

2)满足室内嵌入式、壁挂式安装;

3)工作温度:-10℃~+55℃;

4)工作湿度:<95%(20℃±2℃);

5)输入电压:全系列设备输入电压240Vdc~380Vdc;

6)输出电压: -48Vdc;

7)输出功率: 500 W~7500W;

8)-48Vdc系列产品输出纹波:≤200mVp-p;

9)稳压精度:≤±1%;

10)转换效率:≥90%;

11)保护功能:输入过压、欠压,输出过压、欠压,输出过流及短路保护,过温等保护功能

并可自恢复,部分保护功能需可自行设定保护值;

12)输入防雷等级:通流量额定≥20KA;

13)监控单元技术要求:

1)具有液晶中文菜单显示,方便设置和操作;

2)具有232或485通讯功能。

3)具有每路报警干接点输出功能及其它通信功能。

14)告警功能

1) 系统在各种保护功能动作的同时,应能自动发出相应的可闻可见告警信号,即铃(或蜂鸣器)响、灯亮(灯闪烁)等。同时,应能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端监控设备上,部分告警可通过干接点将告警信号送至机外告警设备,所送的告警信号应能区分故障的类别。

2)系统应具有告警记录和查询功能,告警记录可随时刷新;告警信息在系统完全无电状况下应继续保存。

3.3系统保护功能

1) 远供局端设备的保护及告警功能:

a. 输入欠压保护:电池输入电压低于42V时,局端设备应能自动关机并发生告警信号,当电压高于48V时,自动开启;

b. 开路保护:输出开路时,输出电压小于60VDC并报警。

c. 短路保护:输出线路短路时,输出电压小于60VDC并报警。

d. 限流功能:当输出电流超过限流整定值时能自动降低输出电压,限制电流不再继续增大。

e. 过压保护:远供设备输出电压超过设定值时,输出自动保护。

f. 具有RS485 、RS485通信接口,具备电源监控管理,输出3遥信号与数据给上位机。

g. 浪涌电流保护:局端设备配置标称通流容量为20KA/线的SPD,当线路上有浪涌电流侵入时,SPD可保护设备不受损害。

h. 供电线路任意点与市电火线碰触且接触阻抗小于20K欧姆,输出电压应小于DC60V并报警。

j. 供电线路任意点与大地绝缘阻抗低于200K欧姆时,输出电压小于DC60V并报警。

i. 一台局端拖多台远端时,远端应能隔离故障,不影响其他远端的正常运行。

2) 远端设备保护及告警功能:

a. 输入防反接或极性自动翻转功能;

b. 输出过流保护:自动限流;

c. 输出短路保护:短路时自动切断输出并不损坏远端;

d. 浪涌电流保护:远端设备配置标称通流容量为20KA/线的SPD,当线路上有浪涌电流侵入时,SPD可保护设备不受损害。

e. 任何时刻输出短路不应造成设备损坏或局端保护,故障消除后自动恢复工作。

f. 系统过热时关闭输出,温度恢复后自动恢复输出。

g. 具有正常/异常状态干接点信号接口。

3)设备远端应具备单独的光电交接箱(包含输入、输出空开、防雷、光缆熔接、盘纤和法兰等,高压直流段落为直流空开,施耐德或ABB品牌),请提供图片和文字说明。具体根据工程需要调整。

3.4 设备机械性能

3.4.1 结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整,编号合理;插接件牢固;电源进出线符合工程需要;维修安全及方便;具备抗震措施。

3.4.2 设备安装:有防震加固安装孔。

*3.5 不同厂家的局端电源设备和远端电源设备之间接口的必需开放即设备配对使用时相互兼容。

4.0一般技术指标

4.1 安全认证参与投标的厂家的产品必须通过泰尔认证和第三方检车报告。

4.2外观

4.2.1 箱体材料:

(1)配电箱体为镀锌冷轧钢板或不锈钢材料或其他防锈材料,厚度不小于1.5mm,冷轧钢板要求表面磷化喷塑,并作双层防锈漆处理。

(2)室外型设备应具备防淋、防晒、防锈(防氧化)、防水、防尘、防异物入侵、防风及防盗保护功能。

4.2.2外形平整整洁美观,颜色均匀,无明显的起泡、裂纹或流痕等缺陷,边角等要求光滑、平整、无毛刺。箱体表面应涂喷无炫目反光的涂覆层。

4.2.3箱体外观标有“中国联通”的标志和“危险”标志;所有标牌、标识、文字符号应清晰、正确、整齐。

4.2.4箱体内侧有结构示意图和连线示意图,每个接线端子注明极性。信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

4.3 结构

4.3.1总体结构应能保证操作和运行安全可靠、维修检查方便。设备满足室内嵌入式、壁挂式安装,局端设备为插箱式结构,标准19〝英寸机箱

4.3.2机械结构:

设备走线整齐、简洁,必须预留足够安装接线空间,并设置线缆绑扎扎钩。部件排列合理、整齐;插接件牢固;电源进出线符合工程需要;具备抗震措施。

(3)挂墙式安装,可根据工程需要改成抱杆安装;有防震加固安装孔。

(4)所有金属件均应有可靠的覆盖层;所有紧固处均应有防松装置;

(5)所有焊接处均匀牢靠、无裂纹、无夹渣、无变形和无烧穿等;

(6)保护接地装置应采用紫铜排制造并做防腐处理,应平直,无毛刺、痕印和起皮,工艺

弯曲处无裂纹;

4.3.3电气结构

(1)所用的线缆、指示灯的颜色应符合国家相应标准的规定,导线截面合理,布放平整,

编号合理;

(2)所有的线缆均应选用阻燃线缆;

(3)各回路相序应清楚明了,作好标识,附有系统接线图;

4.3.4其它结构

(1)各元器件工作产生的热、机械、电磁等不能影响其它元器件。

(2)远端箱体采用专用工装开启的门锁,并具有一定的防盗功能。

4.4接地要求

(1)单独的设备箱体内应含有保护地紫铜排,并与金属箱体、箱门的接地螺钉之间有可靠

的电气连接,地排应预留不少于3-5个M8接线孔及相应组合螺丝。

4.5可靠性

按照YD/T 282-2002有关规定进行试验,交流配电箱平均无故障间隔时间(MTBF)应大于100,000h。

4.6包装、标识

(1)标识:产品表面及包装上应有中文标识(包括厂名、型号、名称、日期和产品主要参数)。

(2)包装:应执行GB/T3873-1983规定。采用木箱或纸箱包装:在运输中应能防止交流配

电箱受到机械损伤、化学品侵蚀和防雨防潮等;在储存温度为-25℃~+55℃、相对湿度不大于85%Rh、不含有害化学药品和气体的库房中,交流配电箱的技术性能不致变化。

4.7 投标时必须提供的材料

*1)提供产品生产厂家营业执照、税务登记证、生产许可证或授权经营许可证、技术部门颁发

的产品合格证,代理单位还需提供独家授权代理证书。

*2)提供生产企业取得的质量管理、环境保护、泰尔认证、OHSAS18001 职业健康和安全管理

认证。

3)投标方应提供各规格产品的性能指标材料,设备的说明书、企业内部检测标准、安装维护

和操作手册等。

*4) 参加投标的各个厂家必须单独提供局端电源设备、远端电源设备、光电交接箱等产品的报价。

*5) 要求投标厂家详尽阐述直流高压传送所采取的安全防护措施,如防雷、防触电、防施工

误剪电缆等),要求投标厂家详尽阐述直流高压传送方式在安全方面的理论依据与相关标准的依

据。

*6)提供参与国家高压直流远供设备标准制定的证明材料;

*7) 提供近5年来重大工程(如高铁,轻轨等)的市场业绩列出合同名称和主要产品的数量、合同及发货记录等证明文件。

9)提供国家发明专利证明材料;

10)提供投标方生产开发高压直流远供产品的历史证明。

11)提供其他证明供应商实力的证明材料。

三、交货及交货条件

3.1 卖方应依据合同将合同标的物交付给买方。卖方全部合同标的物的交付日期:根据买方具体采购合同规定;交货地点:卖方应依据买方具体采购合同要求的指定地点进行合同标的物的交付。

3.2 卖方与买方将在指定的交货地进行开箱验货,根据具体合同及到货清单核对到货数量。验货合格后,双方将在“到货证明”上签字,“到货证明”一式两份,卖方和买方各持一份。

3.3 卖方在交货的同时向买方提供设备原产地证明和出厂质量检验合格证明。

3.4 买方根据合同采购规模或工程需要对卖方提供的产品设备进行出厂验收,人员不超过2人,交通和食宿费用由卖方承担。

3.5 本合同标的物的所有权和风险将在买方签署“到货证明”之日起转移到买方。

四、保修及售后服务

4.1 卖方对所提供的通信电源设备应实行保修,保修期从试运行稳定报告签署后第二日起计算,保修期为24个月。

4.2 在保修期内,卖方应为买方提供免费保修服务;如因非买方原因,在保修期结束前不能排除故障或未达到技术规范书的技术指标要求,则保修期被延迟至设备达到标准为止;

4.3 卖方应提供24小时热线服务;

4.4 卖方应保障所提供的设备的材料、设计和工艺无任何故障缺陷。返修设备及部件的保修期为返修后6个月或原保修期,以两者中较长者计;卖方保证设备技术及质量满足ISO9000标准、信息产业部相关产业标准以及技术规范书标准。

4.5 若卖方提供的设备不能满足技术规范书要求及承诺,卖方应免费为买方更换、增加为满足设备要求所需的设备和材料。

4.6 在保修期内,当设备及其部件发生质量问题时,卖方应免费予以维修或更换,如经两次修理仍不能正常使用,卖方应予以免费更换。

4.7 修理或更换有故障的设备或部件的期限将不应超过15天。往返时间应从买方将损坏部件交寄卖方之日至卖方维修好或更换了的部件或设备交至买方时为止。

4.8 在保修期内,设备故障部件的维修、返修及更换费用(包括运保费、税款等),应由卖

方承担,买方只提供国内单程运费。

4.9 投标方必须积极配合采购方所进行的产品质量抽测、基站现场质量检查和技术指导。

五、其它

5.0 配置、报价和应答要求

5.1 设备配置

本次报价设备配置要求按远供电源系统部件类别报价,其中设备配置卖方应根据自身产品的规格档次,根据本技术规范书的要求,分别列出符合上述范围内的产品。

卖方提供的设备如为原装进口产品,需说明产地并提供相关证明。

5.2 设备配置要求

由卖方所提供的设备部件间的连线和接插件、附件均应视为设备内部器件,包含在相应的设备之中,超出标配要求的,应单独说明并在报价中详细列出。

5.3 设备报价要求

卖方应根据自身产品的规格档次,按要求详细列出产品及选配件等报价,选件包括:局端设备、远端设备、监控管理设备、配电防雷设备、光电复合配电箱等。报价表同时应详细列出报价中包含的附件及安装材料。若有遗漏,则视为标配,由卖方免费提供。

5.4应答要求

对投标文件点对点应答中的“不满足”或“满足”且优于要求的条款,请汇总到附件一“商务偏离表”和附件二“技术偏离表”中,点对点应答中“不满足”或“满足”且优于要求的条款与汇总表中不符的,以汇总表中的为准。

5.6 本技术规范书的解释权归招标方。

附件一商务偏离表

投标人:

序号

商务偏离类型

(正负偏离)

商务偏离的文档章

节号及页号

商务偏离的主要内容说明备注负偏离(不满足)

正偏离(优于)

附件二、技术偏离表投标人:

序号

技术偏离类型

(正负偏离)

技术偏离的文档章

节号及页号

技术偏离的主要内容说明备注负偏离(不满足)

正偏离(优于)

投标人代表签字:

投标单位公章:

直流电源技术协议

×燃气 发电项目直流系统订货 技 术 协 议

一、总则 依据双方意向,×煤气发电项目直流电源设备、蓄电池(蓄电池技术要求见附件一)及附属设备订货事宜,经买卖双方友好协商,买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外,经双方授权代表进一步协商及明确,对设备技术方面确定如下协议: ).本技术协议适用于发电工程×煤气发电项目直流电源设备及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 )买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均满足其要求。 ).出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时,按较高标准执行。 ).合同签定后按本技术协议的要求,出卖方将提出设备的设计、制造、检验试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方,由买受方确认。 气象、地质条件

、 应遵循的主要现行标准 直流系统成套装置采用的所有设备及备品备件的设计、制造、检查、试验及特性都应遵照最新版标准和中国国家标准(标准)及国家电力行业标准(标准)。主要标准如下:(但不仅限于此) 低压直流电源设备特性及安全要求 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 -交流电气装置的接地设计规范 低压直流开关设备 继电器及继电器保护装置基本试验方法 所有标准都应是最新版本,如标准间出现矛盾时,则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。 防护等级: 工程条件 直流系统电压: 直流系统接线:单母线分段接线 蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池 蓄电池容量:待设计院确定 交流电源电压:% 交流电源频率:% 充电及浮充电装置技术协议 2.4.1 基本技术参数 型式:高频开关电源

招投标项目资料-技术规范标准书

神华宁夏煤业集团有限责任公司 煤制油分公司 主装置检维修保运(一标段) 技术规范书

目录 第一章总则 (3) 第二章工作范围及内容 (4) 第三章人员配置及要求 (16) 第四章设备及工器具配置要求 (18) 第五章备品配件、材料界限划分 (30) 第六章质量标准及验收 (32) 第七章设备图纸(供编制方案用) (33) 附件1:乙方应当遵守的甲方管理规定 (35) 附件2:神华宁煤集团煤制油分公司检修保运承包商评价表 (37)

第一章总则 本技术规范书对神华宁夏煤业集团有限责任公司400万吨/年煤炭间接液化项目一标段检维修保运委托的工作范围、工作内容、安全施工、设备及人力配置等方面的技术要求和必须遵循的相关文件进行了明确。 1.装置简介 一标段主要包括气化厂BLOCK1、BLOCK2两个主装置区,其中磨煤干燥生产线12套、气化生产线8套、黑水闪蒸生产线8套、黑水过滤生产线4套、变换生产线2套、LPG制备系统2套。 2.执行标准 下列标准的最新版本作为检维修保运及安全作业的执行标准: (1)《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》SH/T3508-2011 (2)《石油化工设备维护检修规程》中国石化(2007版) (3)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 (4)《石油化工行业检修工程预算定额》(2009版) (5)《关于2014年动态调整石油化工行业检修工程预算定额的通知》中国石化建(2014)322号文件规定 (6)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》国家财企(2012)16号文件规定 乙方在保运过程中必须遵守国家、行业、地方现行的相关政策、法律、法令、法规及甲方的各项生产、安全管理等规定,本规范书未约定部分严格按照相关国家及行业标准执行。

电力电缆采购招投标书范本

包头海平面高分子工业有限公司 整流变 kv电力电缆 技术规范书 年月

目录 附件技术规范 (1) 附件供货范围 (6) 附件技术资料和交付进度 (7) 附件设备监造(工厂检验/试验) (8) 附件性能验收试验 (9) 附件技术性能违约金支付条件............................. 错误!未定义书签。附件技术服务........................................... 错误!未定义书签。附件交货进度.. (10) 附件分包商/外购部件情况................................ 错误!未定义书签。附件技术差异表(格式). (10) 附件投标人需要说明的其它内容 (10)

附件技术规范 总则 .本技术规范适用于包化整流变的kV电力电缆,它提出了kV电力电缆的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 .为保证供货质量,乙方应具有如下资质: a.乙方的注册资金在亿元以上。 b.乙方应同时通过ISO质量管理、ISO环境体系认证。 c.乙方的银行信用等级为AAA级。 d.乙方的产品应具备国家质量监督检验检疫总局的产品质量免检证书。 e.乙方的产品应具备中国名牌产品证书。 f.乙方的产品应具有个同类型工程在寒冷地区的耐低温电缆运行业绩。 . 本设备技术规范中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本规范书和工业标准的已证明安全可靠的优质产品。 .如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管多么微小,都应在报价书及技术部分差异表中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 . 本设备技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 . 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 . 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 厂址区域气象条件 本工程厂址位于包头市稀土高新区,根据包头气象站多年实测资料统计,其基本气象要素见下表。 基本气象要素统计表 项目单位数值发生日期 平均气压hPa .

10KV电力电缆技术规范书

10KV电力电缆技术规范书 1.1 本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE绝缘电力电缆的订货。 1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3 本技术条件中凡标明参数数值的,是作为专门强调,其他未标明的均应执行有关GB、IEC和DL标准。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5 卖方应有有效质量保证体系。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采纳下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则 GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识不标志 3. 使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合D L401的规定。

3.1 运行条件 3.1.1 系统额定电压:10KV 3.1.2 系统最高运行电压:12KV 3.1.3 系统中性点接地点式和电缆额定电压(Uo/U): 中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV; 3.1.4 系统频率:50HZ 3.2 敷设条件:能够为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 0C 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 3.3.2海拔高度1100~1500 m 3.3.3 环境相对湿度 日平均值:95 % 月平均值:90 % 3.3.4 地震烈度:8 度 水平加速度:0.3 g 垂直加速度:0.15 g 3.3.5 污秽等级:Ⅲ级 3.3.6 覆冰厚度:10 4. 技术要求 各单位在招标时,应要求厂商提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

直流电源技术要求AV

新能源车辆涂装车间项目直流电源技术协议

第一部分总述

1、生产方式 生产方式:连续式 工件全浸后通低电压:0~400V可调。 然后进入高压段0-400V可调。 整流电源应与机运连锁。 2、电源条件 动力电源电压等级:三相五线制AC380V±10% 动力电源频率:50HZ±10% 进出线方式:上进下出。 3、工程内容、方式及交货时间 本技术要求主要针对直流电源系统设备的制作安装要求、技术规格要求、责任范围等进行明确。整个项目包括设计、制造、包装、运输、指导安装、调试、技术培训、生产陪伴和服务等全部内容。 工程主要时间节点: 备注:买方有权根据工程进展情况,确定最终的装备到场时间,并提前30 天通知买方人。 卖方必须根据买方通知的日期调整制作、安装、调试计划,并保证最终安装、调试计划 的实现。 第二部分技术要求 1.供货范围 1.1 电泳整流电源系统,包括:整流控制柜、整流柜。提供必备的技术资料,包括图纸、程 序、说明书、维护手册等。 1.2 卖方人负责整流电源系统的设计、制造、运输、安装、调试等。

2.与其他系统关系. 2.1 整流电源与AC380V 系统关系 2.1.1 买方提供1 路三相四线制AC380 V动力电,从变电间接到现场电源柜上口。现场变压器柜、整流柜等排放在现场同一区域内。整流电源柜间的接线和系统的现场接线、调试等均由卖方负责完成。 2.2 整流电源与前处理及电泳程控行车信息连接: 整流电源与前处理及电泳程控行车系统通过电缆进行信息的交换,主要接口信息有: 2.2.1 整流电源输入信号: 1)输送系统运行信号; 2)输送系统故障信号; 3)工件入槽到位信号(升压信号);双路信号接入。 4)有工件信号 5)人工外部急停; 双路信号接入。 6)电泳间门开信号; 2.2.2 整流电源输出信号: 1)电泳整流电源运行信号; 2)电泳整流电源故障信号; 3)输出保护电压确认信号; 4)输出电压确认信号; 2.3整流电源与电泳循环系统关系: 整流电源与电泳循环系统不存在直接的硬件接口,它对循环系统的状态的检测均通过前处理及电泳自行小车系统获得,整流电源系统须在程序中考虑与电泳循环系统之间的互锁,当电泳循环系统未启动时,整流电源不允许启动;当电泳循环系统运行中出现异常时,整流电源启动保护电压。 2.5 整流电源技术要求 2.5.1 接地:所有设备应有明显的接地装置。

城市电力管廊监控项目招标技术规范书

浙江大学紫金港西区高压架空线路“上改下”工程电力管廊综合监控系统、软件及后 续服务招标采购项目 综合监控招标技术规范书 建设单位:杭州市地下管道开发有限公司 招标代理机构:浙江华耀建设咨询有限公司 2013年3月

目录 投标人专用资质 (2) 招标货物需求一览表 (2) 1.总则 (2) 1.1.术语定义 (2) 1.2.一般规定 (2) 1.3.标准和规范 (4) 2.工程条件 (6) 2.1.项目综述 (6) 2.2.安装地点 (6) 2.3.环境条件 (6) 3.招标设备范围 (6) 4.技术要求 (7) 4.1.一般要求 (7) 4.2.电力管廊综合监控系统应具备的功能 (7) 4.2.1.杭州市电力局送电工区电缆状态监测主站应具备的功能 (7) 4.2.2.220kV天湖变电缆状态监测子站应具备的功能 (8) 4.2.3.电力隧道内部环境在线监测系统应具备的功能 (9) 4.2.4.电力隧道视频监控系统应具备的功能 (11) 4.2.5.高压电缆接地电流在线监测系统应具备的功能 (12) 4.2.6.电力隧道身份识别与防护屏蔽系统应具备的功能 (12) 4.2.7.VOIP广播呼叫紧急对讲系统应具备的功能 (13) 4.2.8.可监测遥控电力隧道井盖系统应具备的功能 (13) 4.2.9.电力隧道智能巡检系统应具备的功能 (14) 5.其他说明 (15)

投标人专用资质 详见商务部分及招标资格预审招标文件内容 招标货物需求一览表 详见附件《浙江大学紫金港西区高压架空线路“上改下”工程电力管廊综合监控系统、软件及后续服务招标采购项目货物需求一览表》 1.总则 1.1.术语定义 1.1.1买方:在招标阶段称为招标人,在确定中标人以后的签约阶段称为买方 1.1.2卖方:在招标阶段称为投标人,在确定其为中标人以后的签约阶段称为卖方。 1.2.一般规定 1.2.1本技术规范书主要用于浙江大学紫金港西区高压架空线路“上改下”工程电力管廊综合监控系统的招标,本技术规范书主要提出了技术规范、系统控制功能、设备规范、供货范围、安装指导等技术方面的通用技术要求,它包括功能设计、设备结构、性能和制造、系统设计、包装、运输、安装、接线、调试、试验等方面要求。 1.2.2投标人应按浙江大学紫金港西区高压架空线路“上改下”工程电力管廊综合监控系统的技术要求进行报价,投标人的报价应为单价(含安装、调试费),并应对报价的适用范围进行说明。投标人中标后,招标人有权根据具体工程的需要对局部技术要求提出更改,若不涉及主要技术参数的修改,投标人不应对中标单价提出更改。具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。 1.2.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范书和有关工业标准要求的经过实践的代表当今技术的优质产品。同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 1.2.4投标人必须根据本期工程建设和运行的实际需求,所投产品的设备配置、功能要求和性能指标均不得低于本规范书的要求,必须提供所投产品的全部设备必需的相关连接设备、专用电缆、插座及其他附件等。 1.2.5投标技术文件中应对投标产品的技术性能、规格型号及主要参数详细描述,并提供对应招标技术规范书的技术偏差表,偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.2.6只有招标人有权修改本规范书。合同谈判将以本规范书为蓝本,并列入招标人所认可的技术偏差,经修改后最终确定的技术协议将作为合同的技术附件,并与合同文件有相同的法律效力。 1.2.7本规范书中涉及有关商务方面的内容除投标人专用资质外,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.2.8合同签订后,投标人应在1周内,向招标人提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、设计联络会、材料采购、设备制造、厂内测试、运输、设备安装调试等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.2.9在具体安装过程中,投标人必须安排人员现场进行指导安装、调试。 1.2.10投标人应在订货技术协议签订后 5 个工作日内向设计方和招标人提供 2 份如下表所列设备的相关资料和图纸。

10kV电力电缆铜芯技术规范书

10kV电力电缆(铜芯)技术规范书 (通用部分) 项目名称:茅桥片区路网工程-滨湖北路延长线箱变工程 广西谦嘉电力有限责任公司 2018年5月

本规范对应的专用技术规范目录

前言 为规范10kV电力电缆(铜芯)技术参数和技术要求,指导广西电网有限责任公司系统10kV 电力电缆(铜芯)的选型和运行管理工作,依据国家和行业的有关标准和规程,特制定本规范。 本技术规范由广西电网有限责任公司生产设备管理部提出、归口管理和负责解释。 本规范参加单位:广西电网有限责任公司设备部、桂林供电局、钦州供电局、广西绿能电力勘察设计有限公司。 本规范主要起草人:张大立、李金海、覃新密、戴青青、卢煌智、邹宇、麦海波、李国成、梁美满。 本规范主要审查人:彭宇翔、罗凤坚、陈学敏。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至广西电网有限责任公司生产设备管理部。

10kV电力电缆(铜芯)技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需10kV电力电缆(铜芯)的技术规范书,技术规范书通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 技术规范书的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 4. 投标人逐项响应技术规范书专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.1投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

0.6-1kV及以下电力电缆技术规范书(精)

0.6/1kV电力电缆技术规范书一、应遵循的标准 , 但不限于下列全部标准: GB/T12706 额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T3956 电缆的导体 GB/T2952 电缆外护层 GB/T6995 电线电缆识别标志方法 GB/T4005 电线电缆交货盘 GB/T 2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB/T 3048电线电缆电性能试验方法 GB/T12666.5 阻燃电缆燃烧试验方法 GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T3952 电工圆导线 二、额定电压:U 0/U(Um U 0—电缆设计用的导体对地或金属之间的额定工频电压; U —电缆设计用的导体间的额定工频电压; U m —设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 额定频率:50Hz 系统接地方式:中性点直接接地 三、使用特性: 1、电缆敷设温度应不低于 0℃。

2、短路时(最长持续时间不超 5S 电缆的最高温度:导体最高工作温度表 3、电缆允许的弯曲半径 四、技术要求 (1 环境要求:海拔高度:≤ 1000m ;环境要求:-15℃ ~+40℃;地震烈度:8度 (2 导体:导体采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成,期性能和外观符合 GB/T3956的规定。导体表面光洁、无油污, 无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边无凸起或断裂的单线。 (3 耐火层:电线的耐火层应采用云母带重叠的绕包,其重叠率为 50-60%,绕包时应保证耐火层平覆、紧密的包在导体上,不得有卷曲、皱折等缺陷。耐火等级符合GB12666.6标准。 (4 绝缘:绝缘采用交联聚乙烯(XLPE 、聚氯乙烯(PE 材料,交联聚乙烯 (XLPE 采用一步法硅烷交联方式, 挤包在导体上的绝缘性能符合 GB12706.1的规定。绝缘标称厚度符合 GB12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值, 绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%-0.1mm 。

直流远供电源招标技术规范书

2012-2013年度直流远程供电电源招标 技术规范书 一、概述 1.2 投标方必须对所有供货质量和服务质量负责,即保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 *1.3 投标方必须对本技术规范书的每一款作出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出具体的技术数据和指标。诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。 1.4 投标方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。提供的技术文件数量为1套纸质文件和1套移动U盘电子文件。技术文件内容要与提供的设备一致,所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,各种文字说明应通俗易懂,所有图纸和图形符号等均应规范化。 1.5 投标方负责提供产品及所有附件的供应、运输,在开通、调试及验收直至交付使用的过程中提供免费技术指导、人员培训以及设备的保修。 1.6规范书中带*号的条款为必须满足的条款,不规范的应答书将作为废标处理。 1.7 本技术的解释权属于招标方。 二.技术标准要求 1.0 设备的技术规范须满足中国国家标准、通信行业标准的最新版本。对于尚未作出明确规定的技术规范,而中国国家标准、通信行业标准已有具体技术指标要求的,应满足上述建议和标准。 2.0设备的各项技术性能指标应完全满足以下标准要求: YD/T1817-2008通信设备用直流远供电源系统 YD/T 944-2007 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法 GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件 GB 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 YD/T 637-2006 通信用直流-直流变换设备 YD/T 950-1998 电信交换设备过电压过电流防护技术要求及试验方法 GB/T 3805-2008 特低电压(ELV)限值 YD/T 1051-2000《通信局(站)电源系统总技术要求》 IEC60950-21 2002 《信息技术类设备安全要求第21 部分:远供电源》 3.0 主要技术指标要求 3.1 外形重量 设备外形尺寸及设备重量(需提供样品)。 3.2 设备技术规范要求 3.2.1 定义:

电力电缆招标书(技术部分)

国家电网公司集中规模招标采购 技术规范专用部分 阿城电业局2016年技改、大修工程 10KV电力电缆 二○一六年四月

目录 1 技术参数和性能要求 (3) 1.1 8.7/15kV电缆结构及技术参数 (3) 1.2 电缆非电气技术参数 (3) 2 项目需求部分 (6) 2.1货物需求及供货范围一览表 (6) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表需求表 (6) 2.3 投标人应提供的有关资料 (6) 2.4 工程概况 (20) 2.5 使用条件 (20) 2.6 项目单位技术差异表 (22) 3投标人响应部分 (22) 3.1 技术偏差 (22) 3.2 投标产品的销售及运行业绩表 (22) 3.3 主要原材料产地表 (23) 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (23)

1 技术参数和性能要求 投标人应认真填写表1~表3中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替。 不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写表9 技术偏差表。 1.1 8.7/15kV电缆结构及技术参数 8.7/15kV电缆结构及技术参数见表1~表2。 1.2 电缆非电气技术参数 电缆非电气技术参数见表3。 表1 8.7/15kV电缆结构参数表 序 号 项目单位标准参数值投标人保证值备注1 电缆型号/ ZC-YJLV22-8.7/15KV-3*240 2 铝导体 材料/ 铝铝 材料生产厂及牌号/ 太原铝厂太原铝厂 芯数×截面积3×240 3×240 结构形式圆形紧压圆形紧压 最少单线根数根34 34 对应240截面单线直径mm 项目单位填写 3.03 对应240截面导体外径mm 项目单位填写18.3 对应240截面紧压系数≥0.9 ≥0.9 3 挤包导 体屏蔽 层 材料、生产厂及牌号半导电料半导电料平均厚度mm 0.8mm 0.8mm 最小厚度mm 0.7mm 0.7mm 外径mm 项目单位填写19.9 4 绝缘 材料、生产厂及牌号/ XLPE XLPE 平均厚度不小于标称厚 度t mm 4.5 4.5 最薄点厚度不小于mm 4.1 4.1 偏心度% 10% 10% 5 挤包绝 缘屏蔽 层 标称厚度mm 0.8mm 0.8mm 最小厚度mm 0.6mm 0.6mm 外径mm 项目单位填写30.5 6 金属屏 蔽 铜带层数/ 1 1 铜带厚度mm 0.10 0.10 搭盖率不小于% 20 20 20℃时最大直流电阻Ω/km / / 7 填充层填充材料/ 非吸湿性聚 丙烯撕裂薄 膜 非吸湿性聚丙 烯撕裂薄膜 8 隔离套挤包材料/ 项目单位填写半导电料

电力电缆技术规范书

电力电缆技术规范书 中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司 二ΟΟ九年三月

1.主要技术要求和指标 1.1导体应采用TR型圆铜单线或镀锡圆铜单线。 1.2导体中单线的最大直径应符合表1的规定。 1.1.4导体应进行绞合,不允许整股接头,股线中的单线允许接头。但相邻两个接头的间距应在小于300mm.。 1.2、隔离层 1.2.1阻燃型电缆的导体表面应有非吸湿性材料的隔离层。 1.2.2耐火型电费的导体表面应有耐火隔离层,其性能应符合电缆相应的耐火特性要求。 1.3、绝缘层 1.3.1绝缘层材料 电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.3.2绝缘应紧密地挤包在线芯上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘的横断面上应无目力可见和砂眼等缺陷。 1.3.3绝缘层性能

1.3.4绝缘厚度 电缆绝缘层的标称厚度应符合表3中规定,绝缘层的平均厚度应不小于标称厚度,最薄应不小于标称厚度的90%—0.1mm。

每根绝缘线芯应用颜色标志识别,标志方法应符合表4的规定 中间检查,试验电压应符合表5规定。 1.4.1两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合成缆(标称截面为4mm2的两芯电缆允许作成平行型)。 1.4.2阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.4.3耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.5、内衬层 铠装型电缆必须有内衬层,其材料的性能应与护套材料一致,内衬层可采用挤包型或绕包型,其标称厚度,挤包型的厚度应不小于标称值的80%—0.2mm。

1.6、铠装 1.6.1铠装层用钢带,阻燃型电缆允许采用涂装钢带,耐火型电缆采用镀锌钢带,其厚度和宽度应符合表6的规定。 所覆盖。 1.6.3钢带允许焊接,焊接处应牢固、光滑、无孔洞、卷边和毛刺等缺陷。 1.7、护套材料 1.7.1护套材料 电费护套用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.7.2电缆护套的机械物理性能要求应符合表7规定。

开关电源技术规范书-答

**************************************** ICT骨干网工程 电源设备技术规范书 (开关电源系统) **************************************** 集团有限公司

第一部分工程需求表 目录 一. 概述 二. 供货及服务内容 三. 技术服务要求 四. 报价要求 五. 交货地点 六. 交货时间 七. 采购清单

第一部分工程需求表 一. 概述 1.本文件为ICT骨干网工程开关电源系统招标文件的工程需求表部分。答:满足。 2.投标的设备必须符合本招标文件技术规范书的所有要求。如有异于技术规范书要求的地方应说明。答:满足。 二. 供货及服务内容 1.货物采购清单见表1。答:满足。 2.技术要求见第二部分“技术规范书”。答:满足。 3.投标方为本工程至少提供以下技术服务: ----技术文件 ----工厂检验 ----施工、质保维护督导(具体时间根据招标方要求) ----人员培训(设备安装及控制,维护;对施工人员及最终用户) ----现场故障排除 答:满足。 三. 技术服务要求 1. 技术文件要求详见第二部分“技术规范书”。 2. 技术培训要求详见第二部分“技术规范书”。 答:满足。 四. 报价要求 1.投标方应列出所提供的设备及其主要部件、安装材料(含机架加固件)清单、备品备件(整流模块、监控模块及其他必须的备品备件)清单、技术服务项目清单。投标方应自行提供一定数量的易损易耗部件的备品备件用于现场故障的维修。 答:满足。

2.备品备件数量:供应商应提供所有备件2年维护需求的备件,提供所建议的备件清单。 答:满足。投标货物备件为: DZY-48/50H整流模块10个; SP-48/6000整流模块10个; 48V600A系统用DKD 31控制器2个; 48V1000A系统用DKD控制器1个; 48V1600A系统用DKD控制器2个; 48V2000A系统用DKD控制器1个; 400A电池熔丝10个; 1000A电池熔丝5个; 40KA防雷器5个。 3.报价方式及要求详见商务规范书。 答:满足。 五. 交货地点 详见商务规范书。 答:满足。 六. 交货时间 详见商务规范书。 答:满足。 七. 采购清单 表1 开关电源系统采购清单

XX项目监控系统招标技术规范书(修改)

XXX 项目工业电视监控系统招标技术要求
XXXXXX 有限公司
XXXX 项目工业电视监控系统
技 术 规 范 书
编制: 会签: 审核: 批准: 二 0 一 0 年四月六日
1

XXX 项目工业电视监控系统招标技术要求
1. 总则 1.1 本技术规范书对 XXX 市生活垃圾焚烧发电厂的工业闭路电视监视系统室内及室外所属设备 功能设计、结构、性能、安装等方面提出了技术及有关方面的要求。 1.2 本技术规范中提出的是最低限度的技术要求, 虽未对一切技术细节作出规定和未充分引用有 关制造标准和条文,但投标供货方仍应提供符合本技术规范和国家有关标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术条件要求的条文提出异议, 则意味着投标方提供的 设备完全符合本技术要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对技术条件书的意见和同技 术条件书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.4 投标方必须满足的条件:各种执照齐全,信誉良好,近 5 年的有良好的市场业绩(特别是垃 圾焚烧电厂领域的业绩) ,并能积极配合招标方考察业绩的真实性及用户目前使用等情况。 1.5 投标方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际通用单位以及中 文文字, 提供的报价为分项报价方式, 并附有详细相关说明、 设备及备品备件清单等项内容。 1.6 在产品设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准均遵循现行最新版本的标准。 1.7 产品采用的专利涉及到的全部费用均已包含在产品报价中,投标方保证招标方不承担有关 产品专利的一切责任。 1.8 若在定标并签订了合同之后,因规范标准和规程发生了变化,所需要添加一些补充要求时, 则由甲乙双方共同商定。 2. 工程概况 XXX 项目工业电视监控系统工程为 3×400 吨垃圾焚烧余热锅炉+2×12MW 汽轮发电 机组及其附属设备, 第一期工程为 2×400 吨垃圾焚烧余热锅炉+1×12MW 汽轮发电机组 及其附属设备。 第一期工程计划于 2010 年 8 月并网发电, 实现二炉一机母管制机组运行。 本次招标工程要求对所属主厂房区域,设置一套完整的工业闭路电视监视系统。监视 范围包括主生产设备及相应的辅助车间重要的无固定值班区域。 工业电视监视系统采用统一 设计分点监视的方案,对各监视点均应能随时方便地进行切换操作和监视。 2. 1 工业电视监视系统设置中控室、垃圾吊控制室和渣吊控制室三个控制中心。 2.1.1 中控室监控: 主要采用 10 台 40 寸工业电视显示器和一条 LED 电子显示屏,作为中控室工业电视墙 的主体布置。10 台 40 寸工业电视显示器用于显示焚烧炉炉膛火焰、锅炉汽包水位和切换显 示其它厂房区域内电视摄像点监视画面,并在有外来参观时切换接入 DCS 系统的垃圾焚烧 工艺系统画面供显示和解说。
2

电缆招标技术要求

电缆招标技术要求一、货物需求一览表

二、技术规格 1、需求货物: 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃变频交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 变频交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘电线电缆 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包对屏集散型仪表信号软电缆 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包对屏集散型仪表信号电缆 补偿电缆 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏、总屏计算机软电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器用电力电缆 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织变频电力电缆 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织移动用扁平软电缆 阻燃氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 阻燃氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 阻燃硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 2、交货地点: 焦作千业水泥有限责任公司二期4500t/d熟料水泥生产线安装现场。 3、交货期: 30 天 4、供货范围: 4 1各种电缆具体规格见技术要求5,供货范围为满足技术参数要求的全部部件,保证设备能够长期、安全、正常运转,并达到下面所要求的技术参数所必须的货物、随机附件、专用工具。详细范围以供方提供的总图、分总图图纸为准;详细内容填入下表。

4.2要求投标方根据标段分别报价,并分别报出各规格的单价、总价。 4.3投标方必须满足但不仅限于第5款技术参数中所规定内容。 4.4中标方应提供的资料,包括但不限于以下内容: 产品合格证、装箱清单、润滑油牌号清单、原材料合格证(产地证明)、安装使用维护说明书。 5、技术要求:

(技术规范标准)电缆技术规范书

电缆技术规范书 1. 总则 1.1 本技术规范是天长市博太仪表电缆有限公司提供0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘耐火电力电 缆而作的技术规定。 1.2 本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运等。 1.3 供方提供的交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行 证明产品质量优良、安全可靠。 1.4 本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的法律效力。 2. 执行标准 GB/T12706.2-2002《额定电压1kV(Um=1.2 kV) 到35kV(Um=40.5kV)挤 GB/T3956-1997包绝缘电力电缆及附件第2 部分:额定电压 6KV(Um=7.2 kV)到30KV(Um=36kV电) 缆》《电缆的导体》 JB/T8996-1999《高压电缆选用导则》 GB2952-1989《电缆外护层》 GB/T3048-1994《电线电缆电性能试验方法》 GB/T2951-1997《电线电缆机械物理性能试验方法》 GB6995《电线电缆识别标志方法》 YB/T024-1992《铠装电缆用金属带》 JB/T8137-1999《电线电缆交货盘》 GB8170《数字修约规则》 GB50217-1994《电力电缆工程设计规范》 IEC60502《额定电压30kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》GB/T18380-2001《电缆在火焰条件下的燃烧试验》 GB/T12666.6-1999《电线电缆燃烧试验方法--6 、电线电缆耐火特性试 GB9330-1988验方法》 《塑料绝缘控制电缆》 BS5308《供内部安全系统用检测仪器电缆》 GB/T3953--1983《电工圆铜线》 GB/T3955—1983《电工圆铝线》 3. 使用条件 3.1 运行条件

焦作三阳直流系统技术规范书(20201119122600)

卷册检索号 焦作武陟110千伏三阳变电工程 直流电源系统技术规范书 文件编号:______________ 焦作电力勘察设计有限责任公司 工程设计证书:163004-sy 2009年11月20日

目录 1 总则 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 2.2 环境条件 2.3 工程条件 2.4 成套设备基本性能 2.5 高频开关电源充电装置主要技术性能和要求 2.6 直流柜技术要求 3 设备规范 4 供货范围 5 技术服务 5.1 项目管理 5.2 技术文件 5.3 现场服务 6 买方工作 7 工作安排 8 备品备件及专用工具 8.1 备品备件 8.2 专用工具 9 质量保证和试验 9.1 质量保证 9.2 型式试验 10 包装、运输和储存 附图:直流系统原理图

1总贝U 1.1 本设备技术条件适用于焦作武陟110kV三阳变电站工程中直流电源系统采用高频开关电源的直流成套装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术条件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本技术条件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术条件的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术条件所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行 1.5 本设备技术条件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本设备技术条件未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T3859.1 —1993半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261— 1987继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478- 1998低压直流设备的特性及安全要求 低压直流开关设备 JB/T8456 —1996 电力系统直流屏通用技术条件及安全要求 电控设备用低压直流电源 DL/T5136-2001火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T459—2000电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T5044—2004火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 DL/T5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程

软件招标项目技术规格书

软件招标项目技术规格书 一、招标软件一览表 本次公开招标的内容为丽水市档案局数字档案馆系统软件项目,具体内容如下表: 备注: 1、参加投标供应商需保证所提供产品符合本次招标要求及国家相关产品,符合ISO 质量体系认证、售后服务技术支持,具备知识产权保障的最新质量标准的产品软件。有产品质保书或产品合格证书和使用时所必须的各类相关使用操作、系统管理、培训等资料; 2、参加投标供应商须保证所有提供的产品软件包含系统分析、架构开发、安装调试、运维等所有费用。提供相关工程师的技术支持与软件的修改、定制。 3、参加投标供应商应充分考虑软件应具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实用、易扩展、性价比好的产品参加项目投标,确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行性与扩展能力。 二、项目建设目标: 1、以各类数据库(全文数据库、多媒体数据库和关系数据库)为管理工具,以扫描的纸质档案图像、全文内容、经过采编与转换的音视频等多媒体资料、数码照片和档案目录为管理对象,利用海量全文数据库技术、数据加密和压缩存储等技术,实现从档案数字化、档案接收、整理编目到档案利用及档案移交全过程的计算机管理,达到对档案目录、全文和图、文、声、像等多媒体档案统一管理; 2、完成丽水市档案馆档案数据库建设,并提供相应的数据接口和操作规范; 3、以数字环境下档案馆业务流程为改造对象和中心、以满足社会公众的档案利用需求和满意度为目标,改变手工管理时代档案馆内部环节存在重复和冲突,缺少衔接和协调、信息难以共享、统计分析简单等问题,档案馆为了保证档案的准确性、真实性、可读性、完整性、保密性等而增加的实时归档、技术鉴定、存储、载体转换、权限控制、数据迁移和实时发布等业务内容,对现有的业务流程进行再思考和再设计,建设一套从档案的收集、整理、鉴定、统计、保管、利用、编研的档案馆综合业务管理系统,实现丽水市档案馆综合业务的流程化、规范化管理。 4、建立馆内“三个中心”:“数据采集中心”、“业务管理中心”和“档案利用中心”;

10kV电缆采购技术规范书

**********工程 10kV电力电缆采购 10kV电力电缆技术条件书 设计单位:***************** 目录 1.总则 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2供应商应提供的资格文件 (2) 1.3工作范围和进度要求 (2) 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (3) 1.5 标准和规范 (4) 1.6供应商应提交的技术参数和信息 (5) 1.7备品备件 (5) 1.8专用工具和仪器仪表 (6) 2.技术要求 (7) 2.1电缆结构 (7) 2.2密封和牵引头 (10) 2.3技术参数 (10) 3.项目需求部分 (19) 3.1工程概况 (19) 3.2货物需求及供货范围一览表 (19) 3.3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (20)

3.4供应商应提供的有关资料 (20) 3.5使用条件 (21) 4.试验 (22) 4.1试验条件 (22) 4.2例行试验 (23) 4.3抽样试验 (23) 4.4型式试验 (24) 4.5安装后的电气试验 (24) 5.技术服务、工厂检验和监造 (24) 5.1技术服务 (24) 5.2工厂检验及监造 (25) 5.3 验收 (26) 6.产品标志、包装、运输和保管 (26) 7.投标时应提供的其他资料 (28) 8.投标人响应部分 (28) 8.1 技术偏差 (28) 8.2 投标产品的销售及运行业绩表 (29) 8.3 主要原材料产地表 (29) 8.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (29)

1.总则 1.1一般规定 1.1.1供应商应具备采购公告所要求的资质。 1.1.2供应商或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应和本工程相类似或较规定的条件更严格。近3年至少有300km的10kV 电缆产品运行业绩。 1.1.3供应商应仔细阅读采购文件,由供应商提供的10kV电力电缆应和本规范中规定的要求相一致。供应商应仔细阅读包括本规范在内的采购文件中的所有条款。供应商提供货物的技术规范应符合采购文件要求。 1.1.4本规范提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5如果供应商没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着供应商提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在竞价文件中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6本规范所使用的标准如和供应商所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7本规范将作为订货合同的附件。本规范未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8本规范中涉及的有关商务方面的内容,如和采购文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供应商应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本规范的优质产品。

10kv电力电缆技术规范书

1.总则 1.1本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE色缘电力电缆的订货 1.2本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3本技术条件中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB IEC和DL标准。 1.4如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5卖方应有有效质量保证体系。 1.6本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2.引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则

GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识别标志 3.使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合 DL401的规定。 3.1运行条件 3.1.1系统额定电压:10KV 3.1.2系统最高运行电压:12KV 3.1.3系统中性点接地方式和电缆额定电压(Uo/U): a.中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV ; 3.1.4系统频率:50HZ 3.2敷设条件:可以为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 3.3环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 °C 日照强度:0.1 W/cm 2(风速0.5m/s )