文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面雨水虹吸排水系统的设计分析

屋面雨水虹吸排水系统的设计分析

屋面雨水虹吸排水系统的设计分析
屋面雨水虹吸排水系统的设计分析

屋面雨水虹吸排水系统的设计分析

摘要:近年来,我国的建设事业发展十分迅猛,加强屋面雨水虹吸排水系统的设计的研究是十分必要的。本文作者结合多年来的工作经验,对屋面雨水虹吸排水系统的设计进行了研究,具有重要的参考意义。

关键词:屋面虹吸87雨水斗系统排水系统系统设计

引言

雨水管道增多,管径增大,影响建筑物的美观和实用。利用“虹吸”原理,可以解决大面积屋面排水问题。于是,一种“虹吸式屋面雨水排水系统”近十几年来在国际上迅速发展起来,现已渐渐在国内建筑物上有所应用。

1、项目简介

本工程项目建筑主要用于商业及酒店。商业大屋面采用虹吸雨水排放系统,结合建筑屋面结构分布情况,进行屋面汇水区域划分。根据保定市暴

雨重现期p=10年的5分钟暴雨强度值,进行虹吸雨水系统设计。根据保定市暴雨重现期p=50年的5分钟暴雨强度值,进行溢流雨水系统设计,采用设溢流口解决雨水溢流问题,设计总排水能力满足保定市暴雨重现期p=50年要求。虹吸系统的初步设计主要包括暴雨强度、汇水面积、雨水斗型号及数量等的确定和雨水斗、管道的布置。现结合本项目详细介绍本工程选取虹吸雨水排放系统设计的理由以及其设计要点。2、屋面排水系统方案选用

目前,屋面雨水排水方式通常有87重力式雨水斗系统以及虹吸式排放系统。在本项目屋面雨水排水系统方案选取上对该两种方案进行对比分析,最终选取了虹吸式雨水排放系统方案,作出这个方案主要考虑原因有以下几点:

(1)87重力式雨水斗系统主要工作原理是利用屋面雨水本身的重力作用由屋面雨水斗经排水管道自流排放。排水管道按非满流状态设计,必须有一定的坡度。为了达到比较好的排放效果,在安装管道时要求悬吊管的最小坡度要满足2%。在实际工程上要为安全起见规范还规定宜采用单斗排水,即一个雨水斗对应一根雨水立管。这样,由于本项目属于商业大屋面,若采用87重力式雨水斗系统将会带来以下不足:雨水立管数量多;雨水管管径大;雨水悬吊管因有坡度,占据的建筑空间大;连接各立管的埋地管地下工作量较多。

(2)虹吸屋面雨水排水系统,经过精密的水力计算,能充分利用水的动能,在密闭的管道系统中产生连续不断的虹吸作用,实现快速、高效的排除屋面雨水,是解决大屋面雨水排放的先进排水技术。与传统重力流排水方式相比较其优点更为突出,具体表现有以下几显著优点:广泛适用于各种不同类型、用途的建筑物;管道无需坡度敷设;降低管材的管径;现场施工量减少;用料更少;节省安装空间。在这些优点中最重要的是其适用于各种类型、各种用途的建筑物屋面,包括

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,于全球范围内得以迅速发展和不断改进。于中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,于壹些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗和屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水和采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗于天沟水深达到壹定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,于雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,且于该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统壹般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,于管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。于屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋于屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件仍应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,和管道接触紧密,但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用和虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。 (4)管道支吊架应固定于承重结构上,位置正确,埋设牢固。 (5)管道的支、吊架间距及设置要求要满足规范要求。o (6)HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表4.2.6的规定。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂于建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接于方形钢导管上。 方形钢导管尺寸表4.2.6 HDPE管外径方形钢导管尺寸(mmxmm) DN40~DN20030x30

虹吸排水工作原理

什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? (1)什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? 在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故称为虹吸现象. 虹吸式排水系统就是利用这个原理工作的. 虹吸屋面雨水排放工作原理 虹吸式屋面雨水排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。 (2)虹吸基础知识 建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别:1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨

屋面排水设计规范 屋面排水系统

屋面排水设计规范屋面排水系统 屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。是为了使降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内形成积水及时排除室外,避免造成积水四处溢流或屋面漏水而影响人们的生活和生产活动。为了能够使积水迅速排除 屋面,进行周密的排水设计是必要的。一、屋面排水设计规范屋面排水设计的主要任务首先

将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。具体步骤:(1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小;(2)选择排水方式,划分排水区域;(3)确定天沟的断面形式及尺寸;(4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。水专业规范,每根落水管可排除约250平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋面的墙面面积)。二、屋面排水系统1.屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统内排水是指屋面设雨水斗,雨水管道设置在建筑内部的雨水排水系统。雨水内排水系统适用于屋面跨度大、屋面曲折(壳形、锯齿形)、屋面有天窗等设置天沟有困难的情况,以及高层建筑、建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建筑、寒冷地区的建筑等不宜在室外设置雨水立管的情况,多采用内排水。内排水系统一般由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和附属构筑物几部分组成2.屋面雨水系统按照屋面的排水条件分为:檐沟排水、天沟排水檐沟外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。降落到屋面的雨水沿屋面集流到檐沟,然后流入隔一定距

虹吸雨水排水系统施工工艺方案

第一套方案 一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作:

①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) 管径(mm)110 125 160 200 250 水平管(m)1.10 1.25 1.60 2.00 2.50 立管(m) 1.65 1.87 2.4 3.0 3.75

虹吸式与重力流排水区别

虹吸式与重力流排水区别 虹吸式屋顶雨水系统的原理就是依靠特殊的雨水斗的设计,实行汽水分离,从而使雨水立管中为満流状态,当立管中的水达到一定的容量时,虹吸作用就产生了。在降雨过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统得以令人惊奇的快速排除屋顶上的雨水。 虹吸系统简介 1.1 虹吸式屋面排水系统的特点虹吸式排水系统在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。 随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。 1.2 虹吸式与重力式与面雨水排放系统的区别 虹吸式屋面雨水排放系统系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于0.005。 虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,也即排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。 虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。 目前该系统在国内应用刚刚开始,而在国际上该系统已有近二十年的应用历史,涉及建筑有航站楼(法国戴高乐机场航站楼、香港新机场航站楼、瑞士苏黎世机场航站楼)、展览馆(香港会展中心)、体育场(丹麦哥本哈根足球场、澳大利亚悉尼体育场)、工业厂房(奥地利克莱斯勒汽车厂、法国雪铁龙汽车厂)、商

屋面雨水排水系统的布置与安装

屋面雨水排水系统的布置与安装 屋面雨水排水系统的布置与安装: ⑴雨水斗: 雨水斗应满足最大限度地迅速排除屋面雨雪水的要求,排泄雨水时最小限度的掺气,并能拦截粗大杂质。分铸铁浇铸的65型和钢板焊制的79型两种 晒台、屋顶花园等供人们活动的屋面上,宜采用平篦式雨水斗。 布置雨水斗时,应以伸缩缝或沉降缝为排水分水线,否则应在该缝两侧各设一个雨水斗。当两个雨水斗连接在同一根立管或悬吊管上时,应采用伸缩接头,并保护密封。 在防火墙外设置雨水斗时,应在防火墙的两侧各设一个雨水斗。 在寒冷地区,雨水斗应尽量布置在受室内温度影响的屋面及雪水易融化的天沟范围内,雨水立管应布置在室内。 雨水斗的间距一般采用12~24m.天沟的坡度可采用0.003~0.006. 接入同一根立管的雨水斗,其安装高度应相同,当雨水立管的设计流量小于最大设计泄流量时,可将不同高度的雨水斗接入同一立管或悬吊管内。 多斗雨水排水系统宜对立管作对称布置,并不得在立管顶端设置雨水斗。雨水斗与屋面连接处必须做好防水处理。雨水斗的出水管管径一般不小于100㎜.设在阳台、窗井很小汇水面积处的雨水斗可采用50㎜. ⑵连接管 连接管的管径不得小于雨水斗短管的管径,连接管应牢固地固定在建筑承重结构上。 多斗雨水排水系统中排水连接管应接至悬吊管上,连接管宜采用斜三通与悬吊管相连。 变形缝两侧雨水斗的连接管,如合并接入一根立管或悬吊管上时,应采用柔性接头。

⑶悬吊管 当厂房内地下有大量机器设备基础和各种管线或其他生产工艺要求不允许 雨水检查井冒水时,不能设置埋地横管,必须采用悬吊在屋架下的雨水管,悬 吊管可直接将雨水经立管输送至室外的检查井及排水管道。 当采有多斗悬吊管时,一根悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个。其管径 不得小于其雨水斗连接管管径,与雨水立管连接的悬吊管,不宜多于两根。 为满足水力条件及便于经常的维修清通,需有不小于0.003的坡度;在悬 吊管的端头及长度超过15m的悬吊管上,应设置检查口或带法兰盘的三通, 检查口间距不得大于20m,其位置应靠近墙柱。悬吊管一般采用铸铁管,石棉水泥接口。在可能受到振动和生产工艺有特殊要求时,可采用钢管,焊接接口,外刷防腐漆。 ⑷立管 立管接纳悬吊管或雨水斗的水流。埋设于地下的一段排出管将立管引来的 雨水送到地下管道中去。管材一般采用给水铸铁管,石棉水泥接口,在管道可 能受到振动或生产工艺有特殊要求时,应采用钢管,接口要焊接。 沿墙、柱明装或暗装于墙槽或管井内,但要设检查口,并在其处设检修门。检查口中心至地面的距离宜为1.0m. 立管的下端宜采用两个45或大曲率半径的90弯头接入排出管。 当管连接两根或两根以上悬吊管时,其管径不得小于最大一个悬吊管的管径。 ⑸排出管 排出管管径不得小于立管的管径。排出管管材宜采用铸铁管,石棉水泥接口。当排出管穿越地下室墙壁时,应采取防水措施。 ⑹埋地管 埋地横管与雨水立管或排出管的连接可用检查井,也可用管道配件。检查 井的进出管道的连接应尽量使进出管之轴线成一直线,至少其交角不得小于135°;为改善水流状态,在检查井内还应设置高流槽。埋地横管可采用混凝土

建筑屋面雨水排水系统

建筑屋面雨水排水系统 建筑屋面雨水排水系统,屋面雨水排水系统对屋面排水起着至关重要的作用,屋面雨水排水系统能够有效的在雨季降低屋面的承载力、有效地降低屋面雨水渗透、快速的排出屋面雨水防止集聚等。建筑屋面雨水排水系统哪家专业?下面我们一起来看看吧,希望对大家有所帮助: 建筑屋面雨水排水: 1、雨水斗:①整个雨水系统的进口;②主要作用是极大限度的排泄雨、雪水等;③对进水具有导流、稳流的作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;④具有拦截粗大杂质的作用。 2、连接管:连接雨水斗与悬吊管的短管; 3、悬吊管:悬吊管与连接管和雨水立管连接; 4、立管:接纳雨水斗或悬吊管的雨水,与排出管相连接;

5、排出管:将立管的水输送到地下管道中,雨水排出管设计时,要留有一定的余地。 6、埋地横管:密闭系统一般采用悬吊管架空排至室外,不设埋地横管;敞开系统,室内没有检查井,检查井之间的管为埋地敷设。 建筑屋面雨水排水系统哪家专业?小编为您推荐南京欧标世诺工程技术有限公司。 欧标世诺建筑排水是一家专注建筑排水系统的服务商,欧标世诺专注排水十年业绩遍布华东,同时在华东区域建立了多家线下服务网点提供快捷的安装售后服务。(下设南京欧标世诺工程技术有限公司,苏州分公司,无锡分公司,常州分公司,重庆分公司,杭州分公司等)。 公司目前代理销售德国HOMA国际品牌污水提升系统及相关给排水设施。其它各类管材管件等系统设备。优异的方案设计,优良的品质要求,完善的售后服务为公司赢的了良好的市场和行业双口碑,公司秉承提供好方案,好产品,好安装,好售后的宗旨给客户以良好的服务。荆轲,一个四处为家的刺客,他的心犹如浮云,心如飘蓬,是没有根的,然而高渐离的筑声,却成了他愿意停留在燕国这片土地上的原由。 虽是初见,却如故人。也许所有的遇见,早已经是前世的注定,没有早晚,刚好在合适的时间遇见你,就是最美的相识。 他曾经游历过多少地方,自己已经数不清,但是没有一处可以挽留他行走的脚步,唯有今日高渐离的筑声,让他怎么也舍不得离开。

虹吸式屋面雨水排水系统施工工法

虹吸式屋面雨水排水系统施工工法 编制单位:中建七局三公司 虹吸式屋面雨水排水系统以其泄流量大、管材少、节约建筑空间和地面开挖少等优点得到越来越广泛地应用。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定方式,能确保雨水斗与屋面连接密封,具有优异的抗腐蚀性能,且无需作防锈处理。 1.2管道排水可实现满管流,排水畅通,节省雨水斗、立管、横管和雨水检查井等;节约建筑空间,使建筑外形美观。 1.3机械强度高,施工简便。 2适用范围 本工法适用于工业与民用建筑的屋面雨水排水系统。 3工艺原理 虹吸式屋面雨水排水系统依靠虹吸式雨水斗在天沟水深达到一定深度时实现气 水分离, 使整个管道呈现满流,在雨水连续流过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时,产生最大负压而形成抽吸作用,从而进入虹吸状态, 实现迅速、高效的排水功能。该系统由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成. 施工前准备 支架制作、安装 屋面雨水斗安装 管道安装(悬吊管、立管安装) 埋地管安装 系统灌水、通水试验 4施工步骤 1 / 8

5 施工要点 5.1.施工准备: 审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞,在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度。 5.2支架制作安装: ①管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量及高速水流所产生的冲击力。对HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴 向应力。 ②固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,不得损伤管道表面。 ③固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统,且应镀锌。 ④管道支吊架固定在承重结构上,位置正确,埋设牢固。 ⑤钢管支、吊架间距:横管不大于表1的要求,立管≤3m。当层高≤4m时,立管可安装1个支架。钢管沟槽式接口、铸铁管机械接口的支、吊架位置应靠近接口,但不得影响接口的拆装。 表1 钢管管道支架最大间距 公称直径DN5DN7DN8DN10DN12DN15DN20DN25DN3000(mm0000005 ) 最大间116589.56126.57)m距( ⑥铸铁管支吊架间距:横架不大于2m,立管不大于3m。当层高≤4m时,立管安装1个支架。 ⑦HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表2的要求。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂在建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和2 / 8 锚固管卡连接在方形钢导管上。HDPE管悬吊管的锚固管卡宜设置在横管的始端、末端和三通的两端及支管处,当HDPE悬吊管管径大于DN250时每个固定点应采用两个锚固管卡。HDPE管立管的锚固管卡间距≤5m,导向管卡间距≤15倍 管外径。当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离≥750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上增加两个侧向管卡。 表2 方形钢导管尺寸 HDPE管外径方形钢导管尺寸 DN200~DN4030×30 DN315~DN25040×60 ⑧不锈钢管支、吊架间距:横、立管不大于表3的要求。

屋面雨水排水设计

屋面雨水排水设计 ①供人活动屋面宜设平箅型雨水斗年一般建筑)2年~5②连接管100mm,设计重现期P(0.9③汇水面积平均径流系数(屋面)水平投影面积 (一侧)侧墙面积1/2 四侧按两侧 ④重力流0.8)排水悬吊管按非涡流(充满度0.75m/s 管内流速不小于)PVC最大泄流量(铸铁)最大泄流量(排水立管(直径) )(L/s()L/s)(mm 75 5.46 5.71 100 11.77 15.98 125 21.34 22.41 ⑤雨水斗汇水面积)分钟(根据当地5min 确定雨水斗直径降水厚度h5 ) 100㎡q5(L/s·降雨强度 H(mm/h) P=1 P=2 P=3 P=4 P=5 P=10 3.43 4.25 4.69 5.00 5.24 5.98

宁波124 153 169 180 188 215 1 / 6 雨水斗: 虹吸排水系统主要工作原理是在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗(见上图),通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。

2 / 6 二楼的附图是有问题,没设排水沟,也没做泛水,雨水口附近无法汇水。 至于汇水面积的计算问题,不是简单的按屋面面积,100管经200平米控制。其实“水落管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米”是《屋面

屋面雨水排水系统

1.屋面雨水排水系统的概念 降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内会形成积水,需要设置屋面雨水排水系统,有组织、有系统地将屋面雨水及时排除到室外。 2.屋面雨水排水系统的分类 (1)按雨水管道布置位置分类 1)外排水系统:是指屋面不设雨水斗,建筑内部没有雨水管道的雨水排放形式。按屋面有无天沟,又可分为檐沟外排水系统和天沟外排水系统。 2) 内排水系统:是指屋面设有雨水斗,建筑物内部设有雨水管道的雨水排水系统。内排水系统可分为单斗排水系统和多斗排水系统,敞开式内排水系统和密闭式内排水系统。 3)混合排水系统:同一建筑物采用几种不同形式的雨水排除系统,分别设置在屋面的不同部位,组合成屋面雨水混合排水系统。 (2)按管内水流情况分类 1)重力流雨水排水系统。 2)压力流雨水排水系统。 由于在北方地区,气温比较寒冷,室外水容易结冰,故本设计采用内排水系统。 3.屋面雨水排水系统的组成 (1)外排水系统的组成 1)檐沟外排水系统(重力流)。 2)长天沟外排水系统(单斗压力流)。 (2)内排水系统的组成 内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 内排水的单斗或多斗系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计,雨水斗的选型与外排水系统相同,需分清重力流或压力流。 无论何种屋面雨水的排除都必须按重力流或压力流进行设计。 一般情况下,檐沟外排水系统应按重力流设计,长天沟外排水系统应按单斗压力流设计,内排水系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计。 本设计采用重力流排水系统。 4.雨水排水系统管材的选用 外、内排水系统采用的管材有UPVC塑料管和铸铁管,其最小管径可用DN75mm,但注意下游管段管径不得小于上游管段管径,且在距地面以上1m处

建筑雨水排水系统施工详解

一、建筑雨水排水系统施工详解 建筑雨水排水系统是建筑给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。 屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统。 外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。按照屋面有无天沟可以分为以下两种: 1、檐沟外排水 一般用于居住建筑,屋面面积比较小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面雨水汇集到屋顶的檐沟里,然后流入雨落管,沿雨落管排泄到地下管沟或排到地面。

2、天沟外排水 一般用于排除大型屋面的雨、雪水。特别是多跨度的厂房屋面,多采用天沟外排水。 所谓天沟,是指屋面上在构造上形成的排水沟,接受屋面的雨雪水。雨雪水沿天沟流向建筑物的两端,经墙外的立管排到地面或排到雨水道。

天沟布置示意图 天沟与雨水管连接 3、内排水系统 根据立管连接雨水斗的个数分为:单斗、多斗雨水排水系统。 根据系统是否与大气相通分为:密闭系统、敞开系统 按雨水管中水流的设计流态可分为:重力半有压流雨水系统;重力无压流雨水系统;压力流雨水系统(虹吸式雨水系统)1、单斗雨水排水系统系统:

悬吊管上只连接单个雨水斗的系统。 2、多斗雨水排水系统系统: 悬吊管上连接多个雨水斗(一般不得多于4个)的系统。 在条件允许的情况下,应尽量采用单斗排水,以充分发挥管道系统的排水能力,单斗系统的排水能力大于多斗系统。多斗系统的排水量大约为单斗的80% 。 敞开系统: 为重力排水,检查井设置在室内,敞开式可以接纳生产废水,省去生产废水的排出管,但在暴雨时可能出现检查井冒水现象。 密闭系统: 雨水由雨水斗收集,进入雨水立管,或通过悬吊管直接排至室外的系统,室内不设检查井。密闭式排出管为压力排水。 一般为安全可靠,宜采用密闭式排水系统。 压力流(虹吸式)雨水系统: 采用虹吸式雨水斗,管道中是全充满的压力流状态,屋面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。 重力半有压流雨水系统: 设计水流状态为半有压流,系统的设计流量、管材、管道布置等考虑了水流压力的作用。 内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管等部分组成。 1、雨水斗 雨水斗是整个雨水管道系统的进水口,主要作用是最大限度的排泄雨、雪水;对进水具有整流、导流作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;同时具有拦截粗大杂质的作用。 目前国内常用的雨水斗为65型、79型、87型雨水斗、平蓖雨水斗、虹吸式雨水斗等.

虹吸式雨水系统

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗与屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243-2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。

建筑雨水排水系统(20210201095815)

建筑雨水排水系统 1屋面雨水排除方式 1. 檐沟外排水(水落管外排水)(小型屋面) 雨水T屋面T檐沟T水落管T散水坡T地面T檐沟T铅皮、预制砼 水落管T白铁皮、铸铁管。 d =75~100mm,间距8~16m。 2. 天沟外排水:利用屋面构造上所形 成的天沟本身容量和坡度排泄雨水(大型屋面)雨水T屋面T天沟T 立管T地面或管道 天沟长度:40~50m, i =0.003 天沟在两跨中间并坡向端墙,雨水斗设在伸出山墙的天沟末端,立管连接雨水斗沿外墙布置,屋外设雨水斗,建筑物内有雨水管道的雨排水系统。 图7-1天沟布置示意图 3. 内排水:建筑立面要求高,大屋面面积,屋面上有天窗,多跨,锯齿形建筑屋面。雨水T屋面T雨水斗T悬吊管 T立管T埋地管T出户管T室外管道 内排水系统 一.组成: 1. 雨水斗:65型(铸铁);79型(钢焊制) 布置:以伸缩缝或沉降缝为分水线,伸出屋面的防火墙可作为分水线,也可在伸缩缝、防火墙、沉降缝二侧各设雨水斗,悬吊管穿越伸缩缝时应作伸缩接头。 2. 悬吊管:当雨水斗不能直接接立管埋地时,用悬吊管在空中吊设,适当位置接立管。 i < 0.003,端头及L > 15m,设检查口,检查口间距》20m。悬吊管:铸铁,安装固定在墙梁衍架上。 3. 立管:要求和悬吊管同径,且不宜大于300mm,距地面1.0m安检查口。 4. 排出管:DN玄立管管径。 5. 埋地横管:DN > 200 管道连接检查井:敞开式;管件:封闭式 二.分类 1. 单斗和多斗形式 2. 敞开式、密闭式 敞开式一一重力排水普通检查井 密闭式——压力排水密闭三通 7-2雨水内排水系统中的水汽流动物理现象 目的:了解雨水内排系统,由于水气两相流动,管内压力变化,变化的影响因素?规律?从而为雨水管系设计提供依据。 一.单斗系统 1.雨水斗泄流状态

虹吸排水工作原理及虹吸排水特点

虹吸排水工作原理及虹吸排水特点 虹吸排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。 建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。 建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别: 1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。 2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水 3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统 4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨水系统、重力无压流雨水系统和压力流雨水系统(虹吸式雨水系统) 5)根据立管连接雨水斗的个数分为单斗、多斗雨水排水系统虹吸系统的原理及其特点降雨时屋面上积水达到一定高度,通过气水分离的雨水斗,利用建筑物屋面的高度差所产生的势能,使流态由附膜壁流转化为气水混合流,最后达到水一相流状态,排水管道内逐渐产生真空进行排水。 系统能充分利用水的动能,在密闭的管道中产生连续不断的虹吸作用,实现快速、高效的排除屋面雨水。它是解决大屋面雨水排放的先进排水技术。由于虹吸排水系统是经过精确的水力计算而设计的排水系统,其管道内按满流状态设计,经过高精度计算,能充分利用水的动能使系统产生虹吸作用。水流流速快、流量大、管道有较好的自洁能力、相同管径排水量大等优点。 和传统重力排水系统相比有以下特点:广泛适用于各种不同类型、用途的建筑物;悬吊管无需坡度敷设;降低管材的管径;现场施工量减少;使用更少的材料;节省安装空间;管道具有自洁能力,不易堵塞;从设计到施工简单快捷。随着建筑技术的不断发展,大空间、大容量、大面积的公共建筑,工业厂房、库房需求量越来越大;对屋面雨水排放技术的要求将越严格,同时也推动新的排水技术的发展。屋面面积的增大,排水管道也必须增大管道数量增多,这必将会影响建筑物美观和实用的要求。传统的排水方式已不能完全满足现代建筑的需求,而虹吸排水系统的应用是解决现代建筑大面积屋面排水问题的有效解决方式。

屋面雨水管规范

屋面雨水管规范 【篇一:雨水管安装施工方案】 雨水管安装施工方案 一、施工准备 1 材料及要求: 1.1采用河马牌pvc雨水管,检测报告符合设计要求。 2作业条件: 2.1 屋面找平层施工已完成,经检查验收合格。 2.2 建筑物雨水管处装饰工程已完成,具备做雨水管的条件。确保安装水 落口等的操作安全。 二、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备: → 2、雨水管制作安装:雨水管管材为pvc硬塑料管。 3、雨水管安装:安装雨水管随外沿抹灰架子由上往下进行,每个结头处安装一个伸宿节防止雨水管损坏后维修,先在水落口处吊线坠弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管每节长度,预量出固定卡位置,间距一般为1200mm,设在下面一节管的上端,卧卡子用水泥砂浆固定,不得打入木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑腰线时,和腰线连通粉刷时加钢丝网防止腰线裂缝空鼓。 4、质量标准

4.1 保证项目: 4.1.1 雨水管的质量必须符合设计要求,表面无空鼓气泡现象、颜 色一致。 4.1.2 雨水管的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规范要求, 排水 通畅,不漏水。 4.2 基本项目: 4.2.1雨水管的连接口应紧密,承插方向、长度、排水口距散水的高度,正、侧面视为顺直。 5、成品保护 5.1雨水管存放应平整,横、竖分层码放。 5.2 雨水管安装前,对雨水斗应采取措施,不使雨水斗的排水浇墙,造成墙面污染。 6、应注意的质量问题 6.1 雨水管安装不直:安装卡箍时未认真找正。应弹线;侧向应控 制距墙的距离,目测顺直。 6.2 雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作应认真,保证防水层按要求的坡度做。 6.3 雨水管固定不牢:主要是在基层下木塞用圆钉或木螺丝固定而 造成;固定点严禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂浆固定,其他 采用射钉或螺栓。 三、安全要求 1、严格遵守现场安全生产管理制度,严禁盲目施工。 2、外脚手架必须确保安全。

虹吸雨水排水系统

虹吸雨水排水系统 【篇一:虹吸式屋面雨水排水系统技术规程】 虹吸式屋面雨水排水系统技术规程 1 总则 1.0.1 为使虹吸式屋面雨水排水系统做到技术先进、安全可靠、经济 合理,确保工程质量,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑虹吸式屋面 雨水排水系统的设计、安装及验收、维护。 1.0.3 虹吸式屋面雨水排水系统由虹吸式雨水斗、管材(连接管、悬 吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。各组件的质量应符合 各自产品标准的要求。 1.0.4 虹吸式屋面雨水排水系统必须按设计 文件和施工图施工,变更设计必须经原设计单位同意。 1.0.5 虹吸式屋面雨水排水系统的设计、安装及验收除执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 虹吸式屋面雨水水系统 siphonic drainage systems of roof 按虹吸满管压力流原理设计、管道内雨水的流速、压力等可有效控 制和平衡的屋面雨水排水系统。一般由虹吸式雨水斗、管材(连接管、悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 2.0.2 虹吸满管压力流 full-bore flow 水充满管道(可有适量掺气)、水流运动可用不可压缩流体的伯努 利(bernoulli)方程描述、管道中有明显负压的一种流态。 2.0.3 虹吸式雨水斗 siphonic roof outlet 用于虹吸式屋面雨水排水系统的雨水斗。它具有气水分离、防涡流 等功能。其斗前水深可有效控制,当斗前水位稳定达到设计水深时,系统内形成虹吸满管压力流。 2.0.4 连接管 spigot pipe 虹吸式雨水斗至悬吊管间的连接短管(又称尾管)。通过改变连接 管的管径、长度,可调节雨水斗的进水量和系统的阻力。 2.0.5 悬吊管 hanged pipe 悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。 2.0.6 溢流口 overflow 当降雨量超过系统设计排水能力时,用来溢水的孔口或装置。 2.0.7 溢流系统 overflow systems

虹吸雨水系统施工工艺

虹吸雨水排放系统施工工法 前言 八十年代末到九十年代初,压力流雨水斗、屋面雨水排水系统研究开发成功,近几年压力流雨水的以较快的速度增长,并在各大城市得以安装使用。虹吸式雨水系统是当今国际上较为先进的屋面雨水排放系统,广泛的应用于大型厂房、展览馆、机场、运动场、高层裙房等跨度大、结构复杂的屋面。由于目前的设计更多地考虑建筑物外表的美观、施工简便、增加建筑物的使用面积及使用寿命等因素,传统的重力式雨水系统越来越显得捉襟见肘,满足不了日益进步的设计概念;而取而代之的虹吸式雨水系统,它不仅能解决一些传统重力式雨水系统无法做到的设计难点,而且在节省管材和施工量上,有着传统系统无法比拟的优点。 1、特点 1.1设计特点 1.1.1 虹吸式屋面雨水排放系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于 0.005。 1.1.2 虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,就是说排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。 1.1.3 虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。 1.2施工特点: 1.2.1 采用虹吸式雨水系统,立管数量少、土方开挖少,大大减少工程量,缩短工期。 1.2.2虹吸式雨水斗,优异的防腐性能、安装时无需做防腐处理,采用独特机械固定方式(类似法兰结构),能彻底解决雨水口的密封问题,屋面预留孔洞小,安装、维护便捷。 1.2.3 由于高密度聚乙烯(HDPE)管具有成本低、质量轻、安装方便等特性,虹吸式雨水系统管道通常采用高密度聚乙烯(HDPE)管,采用高密度聚乙烯(HDPE)管,管道安装快速、需要较少的固定点、无热膨胀、无伸缩节要求、更适合预制安装。 2、适用范围 压力(虹吸)流雨水系统适用于大型会展中心、体育馆、候机楼、飞机库、物流中心、商厦、厂房等大型工业与民用建筑的各种类型屋面的排水。 3、工艺原理 该系统采用特制的雨水斗,配合精确的计算,在设计条件下,充分利用与地面的高差所形成 1

虹吸雨水排水系统施工

A.虹吸雨水排水系统施工 (A)工程概况 联合工房主要屋面采用虹吸式屋面雨水排放系统,雨水经过虹吸系统收集后大概50%排入景观水池,作为回收水量,景观水池3设置可调节水位,雨水来临时采用高水位,该调节水位有效水深为1.0米,有效蓄水容积约为580m3,雨水虹吸排水收集后直接进入景观水池回用,因为该系统不收集路面雨水,因此水质较好,不需要经过处理设施。收集后到景观水池的雨水直接作为景观水池补水用水。其余无法排入景观水池部分经过厂区雨水管网收集后排入市政雨水干管。 本工程虹吸式雨水系统承担的屋面总汇水面积约为106690平方米。虹吸式雨水排水系统共有76个,采用虹吸式雨水斗264个。溢流排水系统使用溢流口和虹吸式溢流系统9个,采用溢流雨水斗29个。最小流速不小于1m/s,最大流速不得大于10m/s,负压值需要控制在-0.08MPa以内。 雨水斗:斗体为铝合金与不锈钢材质,具有各种针对不同屋面及防水层的安装片,满足不同的节点要求。雨水斗末端尾管为HDPE材质,保证与HDPE管道连接时的安全性。 管材及管件:管道及管件材质为PE80的HDPE管道及管件采用热熔对焊的方式连接,使用的工具必须是专用工具,使用电焊管箍连接时必须有保证电压稳定的措施。 紧固系统:悬吊导轨,管卡,连接件等金属材料需要优质镀锌处理,满足使用寿命要求。(B)施工方案及技术措施 虹吸式雨水排放系统需由专业厂商提供方案设计并统一供货,由具有施工资质的专业安装公司进行施工。安装前需要根据现场的实际情况对方案系进行调整,核算无误后方可施工。本施工方案暂按照普通虹吸排水系统编制。 A)施工工艺流程 虹吸式雨水系统施工工艺流程图 B)技术措施

雨水排水系统

雨水排水系统 【篇一:第六章建筑雨水排水系统】 第六章建筑雨水排水系统 6.1建筑雨水排水系统分类与组成 6.1.1建筑雨水排水系统分类 建筑屋面雨水排水系统的分类与管道的设置、管内的压力、水流状 态和屋面排水条件等条件有关。 1.按建筑物内部是否有雨水管道分为内排水系统和外排水系统两类。建筑物内部设有雨水管道,屋面设雨水斗的雨水排除系统为内排水 系统,否则为外排水系统。内排水系统又分为架空管排水系统和埋 地管排水系统。 2.按雨水在管道内的流态分为重力无压流、重于半有压流和压力流 三类。重力无压流是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附 壁流动,管内压力正常,这种系统也称为堰流斗系统。重力半有压 流是指管内气水混合,在重力和负压抽吸双重作用下流动,这种系 统也称为87雨水斗系统。压力流是指管内充满雨水,在负压抽吸作 用下流动,又叫虹吸式系统。 3.按屋面的排水条件分为檐沟排水、天沟排水和无沟排水。当建筑 屋面面积较小时,在屋檐下设置汇集屋面雨水的沟槽,称为檐沟排水。在面积大且曲折的建筑物屋面设置汇集屋面雨水的沟槽,将雨 水排至建筑物的两侧,称为天沟排水。降落到屋面的雨水沿屋面径流,直接流入雨水管道,称为无沟排水。 4.按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式排水系统和密闭式 排水系统。敞开式系统是非满流的重力排水,管内有自由水面,连 接埋地干管的检查井是普通检查井。可接纳生产废水,但暴雨时会 出现检查井冒水现象。密闭式系统是满流压力排水,连接埋地干管 的检查井内用密闭的三通连接,室内不会出现冒水现象。但不能接 纳生产废水。 5.按一根立管连接的雨水斗数量分为单斗系统和多斗系统。多斗系 统中每个雨水斗的泄流量小于单斗系统的泄流量。 6.1.2建筑雨水排水系统的组成 1.普通外排水 普通外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。根据降雨量和 管段的通水能力确定一根立管服务的屋面面积,再根据屋面形状和

浦东国际机场航站楼屋面雨水排水系统设计比较

层高、火灾危险等级;可燃物品性质、数量、分布状况等因素,而使洒水直接到达起火物品表面,还与喷头型式、公称直径、流量系数、喷头的工作压力值等设计参数有关。不同情况下发生的火灾需采用不同类型的灭火系统,不同型式的喷头,不同要求的喷头工作压力才能满足“洒水应能直接到达起火物品表面”的要求和目的。 性能要求有时和规范条文要求的目的有关,传统的处方式规范,条文内容不写目的,而性能基础规范允许写出带有性能要求的条文目的。如《喷淋规范》71117条:“当建筑物局部设置自动喷水灭火系统时,连通不设喷头场所的门窗等开口的外侧,应设保护连通开口的喷头”。按处方式规范,条文表达方式可以写成“……,连通不设喷头场所的门窗等开口的外侧,应设喷头。”而按性能基础规范的表达方式,条文形式就成为目前的形式,在此“保护连通开口”是设置的目的,也是该处设置喷头的性能要求,在条文上写上目的有助于条文的执行和加深设计人员对条文的理解。 这样的示例还有《喷淋规范》的41217条,条文规定:“……雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。”条文中标有?点即为在雨淋系统设置自动喷水2泡沫联用灭火系统目的所在。 性能基础规范是规范发展的必然趋势,《喷淋规范》领先了一步,这个领先给我们以启迪,给我们以激励,也给我们以借鉴,相信通过这一次实践,将大大加快我国规范从处方式规范向性能基础规范的过渡和转化。 作者通讯处:200032上海市斜土路1175号景泰大厦1405室 上海沪标工程建设咨询有限公司  电话:(021)64187239 136********  收稿日期:1999Ο10Ο10 浦东国际机场航站楼屋面雨水排水系统设计比较 徐 扬 瞿 迅 提要 结合浦东国际机场航站楼屋面雨水排水系统工程,比较了重力排水系统和虹吸排水系统的特点,介绍了虹吸排水系统雨水斗构造及设计计算方法 关键词 航站楼 屋面雨水 重力排水系统 虹吸排水系统 立管 雨水斗 1 航站楼屋面概况 航站楼是浦东国际机场枢纽建筑。一期航站楼由航站楼主楼402m×128m和登机长廊1374m×37m组成,二者之间以两条宽54m的廊道相连。航站楼的建筑外形是一组轻盈的弧型钢结构支撑在稳重的混凝土基座上,犹如展翅欲飞的海鸥(见图1)。 航站楼屋面主要由覆盖进厅R1、办票厅R2、商场R3、登机廊R4的4块弧形钢结构屋面及连接廊、平台1、平台2共4块钢筋混凝土屋面组成。航站楼屋面钢结构采用预应力张弦梁。张弦梁的上、下弦均为圆弧形,上弦由平行的一组方管组成,下弦为一根钢索,腹杆为圆钢管,支承屋架的钢柱为双腹板工字柱,按18m轴线间距成对布置。航站楼屋面各组成部分的水平投影面积见表1。 表1 航站楼屋面各组成部分的水平投影面积 屋 面水平投影面积/m2 R122770 R236850 R320700 R484000 连接廊2150×2 平台11530 平台26000 总计176150 航站楼屋面面积巨大,其水平投影面积总计1716万m2,所需排除雨水量大,但是屋面雨水的汇集又极不均匀。如主楼M2L轴处要承担R2、R3屋 34 给水排水 V ol.26 N o.4 2000

相关文档
相关文档 最新文档