文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 喷射混凝土作业指导书

喷射混凝土作业指导书

喷射混凝土作业指导书
喷射混凝土作业指导书

娄邵铁路Ⅰ标段隧道工程

编号:0307喷射混凝土作业指导书

单位:中铁二十五局娄邵项目部

编制:

审核:

批准:

2010年10月1日发布 2010年10月1日实施

娄邵铁路隧道工程

喷射混凝土作业指导书

1、目的

明确隧道喷射混凝土施工作业的工艺流程,操作要点和相应的工艺标准,规范隧道喷射混凝土施工。

2、适用范围

适用于娄邵铁路Ⅰ标隧道工程喷射混凝土施工作业。

3、工艺流程及技术要求

3.1 喷射混凝土设计

隧道初期支护喷射混凝土设计为喷射混凝土,Ⅳ、Ⅴ级围岩喷射混凝土标号为C30, Ⅱ、Ⅲ级围岩喷射混凝土标号为C25。喷射厚度:Ⅴ级围岩28cm,Ⅳ级围岩25cm,Ⅲa型围岩为12cm, Ⅲb型围岩为18cm,Ⅱ级围岩为5cm。

喷射混凝土系统支护分两次进行支护,第一次在开挖后先素喷混凝土4cm封闭开挖面,在施作系统锚杆、型钢钢架、挂钢筋网后再复喷至设计厚度,并保证喷射混凝土覆盖钢架3cm以上。

3.2 喷射混凝土施工

隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺,喷射混凝土在洞外拌和站集中拌和,由混凝土搅拌运输车运进洞内,采用湿喷机喷射作业。在隧道开挖完成后,先喷射4cm厚混凝土封闭岩面,然后打设径向锚杆、架立钢架、挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。施工工艺见图1。

图1 喷射混凝土施工工艺框图

3.2.1、喷射前准备

(1)喷射前应对受喷岩面进行清理,清除受喷岩面的浮碴及杂物,并用高压风进行清扫。

(2)检查开挖断面尺寸,设置控制喷射混凝土厚度的标志,一般采用埋设设钢筋头做标志。

(3)检查机具设备和风、水、电等管线路,湿喷机就位,并试运转。

1)选用的空压机应满足喷射机工作风压和耗风量的要求;压风进入喷射机前必须进行油水分离;

2)输料管应能承受0.8MPa以上的压力,并应有良好的耐磨性能;

3)保证作业区内具有良好通风和照明条件。

4)喷射作业的环境温度不得低于5℃。

(4)若遇受喷面有滴水、渗水等情况,应埋设导水管或设盲沟排水。

3.2.2 混凝土拌制

(1)原材料称量允许偏差:水泥和速凝剂±2%,砂子石子±3%。运输和储存中应严禁受潮,大块石等杂物不得混入,装入拌和机前应过筛。混合料应随伴随用,存放时间不应超过20min。

(2)严格按照施工配合比施工。拌制混凝土所用各项材料按照重量投料,投料顺序:先装石子,再装水泥,最后装砂子,除速凝剂以外的掺合料应与水泥一并加入,速凝剂在喷射机喂料时加入。

3.2.3 混凝土的运输

混凝土运输采用JCQ6型混凝土搅拌运输车,运输过程中不能中止搅拌。混凝土自搅拌机出料后,必须符合运至地点至完毕的允许最长时间,喷射混凝土拌和物的停放时间不得大于30min。

在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。

3.2.4 喷射混凝土

(1)喷射顺序

喷射混凝土作业采用分段、分片、分层依次进行喷射顺序应自下

而上,分段长度不宜大于6m。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序、分层、往复喷射。分片喷射要自下而上进行并先喷钢架与壁面间混凝土,再喷两钢架之间混凝土。

(2)人员配合

当开始或停止喷射时,喷射手给喷射机操作员以信号。当料流不能从喷嘴均匀喷出时,也应通知喷射机操作员停止作业。喷射机操作员根据喷射手的要求,调整工作风压和给料装置,使拌合料以期望的输送率和速度从喷嘴喷出。

(3)喷射的操作

①喷射速度要适当,以利于混凝土的压实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响喷混凝土强度。

②喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近90°,以使获得最大压实和最小回弹。喷嘴与受喷面的最佳距离为

1.5~

2.0m 。

③喷嘴移动。移动方法是连续、缓慢作横向环行移动,一圈压半圈。喷射手所画的环形圈,横向40~60cm,高15~20cm。

④喷层厚度。边墙一次喷射混凝土厚度控制在7~10cm,拱部控制在5~6cm,并保持喷层厚度均匀。

⑤顶喷。为避免顶部喷混凝土易产生堕落现象,因此需要分层喷射,两次间隔时间宜为2~4h。

⑥侧喷。侧喷混凝土应从墙脚开始向上喷射,使回弹不致裹入最

后喷层。一次喷混凝土的厚度以喷混凝土不滑移不坠落为度。既不能因厚度大而影响喷混凝土的粘结力和凝聚力,也不能太薄而增加回弹。

⑦有钢筋网的喷射作业,喷射距离比素喷混凝土更接近于受喷面一些,方向与垂直方向稍偏离一个小角度。拌合水灰比也比素喷混凝土大一些。

⑧施工缝的处理。喷射混凝土施工是分段进行的。故在分段处存在施工缝。施工缝处,上次喷混凝土应留斜面,斜面宽度为200~300mm。斜面上,只需用压力水冲洗润湿,即可接受后续的喷射混凝土。

⑨养护。喷射混凝土终凝2小时后,应进行养护,养护时间不小于14d。当气温低于+5℃时,不得洒水养护。

2.3施工控制要点

2.3.1 喷射应分段、分部、分块,自下而上地进行喷射。喷嘴需对受喷面作均匀的顺时针方向的螺旋转动,一圈压半圈的横向移动,螺旋直径约为20-30cm,以使喷射混凝土密实。

2.3.2 喷射作业应分层进行。一般情况下,一次喷射厚度:边墙为7cm-10cm,拱部为5cm-6cm。

2.3.3 喷射混凝土施工完成后,特别需要有良好的养护。

4、材料要求

4.1 水泥

水泥的质量应符合现行国家标准和表1的规定。

注:①当骨料具有碱—硅酸反应活性时,水泥的碱含量不应超过0.60%。

②C40及以上混凝土用水泥的碱含量不宜超过0.60%。

4.2 细骨料

细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂,也可选用专门机组生产的人工砂,不宜使用山砂,不得使用海砂。

细骨料的颗粒级配(累计筛余百分数)应满足表2的规定。

表2 细骨料的累计筛余百分数(%)

除5.00 mm和0.63 mm筛档外,砂的实际颗粒级配与表2中所列的累计筛余百分率相比允许稍有超出分界线,但其总量不应大于5%。

4.3 粗骨料

粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石,也可采用碎卵石或卵石,不宜采用砂岩碎石。

粗骨料的最大公称粒径不宜超过钢筋的混凝土保护层厚度的2/3(在严重腐蚀环境条件下不宜超过钢筋的混凝土保护层厚度的1/2),且不得超过钢筋最小间距的3/4。配制强度等级C50及以上预应力混凝土时,粗骨料最大公称粒径(圆孔筛)不应大于25mm。

粗骨料应采用二级或多级级配,其松散堆积密度应大于1500kg/m3,紧密空隙率宜小于40%,吸水率应小于2%。

当粗骨料为碎石时,碎石的强度用岩石抗压强度表示,且岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于1.5。施工过程中碎石的强度可用压碎指标值进行控制。

5、劳动力安排

搅拌站操作员2人,混凝土运输汽车司机2人,湿喷机操作员2人,喷射手4人,杂工4人,空压机操作手2人。

6、机具配备

混凝土湿喷机3-4台、强制式混凝土搅拌机1台、JCQ6混凝土运输车2辆。

7、质量要求

7.1 喷射混凝土质量要求

(1)喷射混凝土原材料先检验合格后才能使用,速凝剂应注意保管防止受潮变质。喷射混凝土的坍落度控制在8~13cm,过大混凝

土会流淌,过小容易出现堵管现象。

(2)喷射前应仔细检查喷射面如有松动岩块及时处理。喷射机应布置在安全地带,并尽量靠近喷射部位,便于掌机人员与喷射手联系,随时调整工作风压。

(3)经常检查喷射机出料弯头、输料管和管路接头,发现问题及时处理。管路堵塞时,要采取有效措施,及时排除。

(4)经常测定作业区内粉尘浓度,如超过标准应找出原因采取相应措施。

(5)按配合比投料,计量要准确。定时校验计量器具。施工时风、水压要稳定,运输道路应畅通,电源、照明应保证。

(6)在喷射侧壁下部(台阶法施工上半断面拱脚)及仰拱时,需将上半断面喷射时的回弹物清理干净,防止将回弹物卷入下部喷层中形成“蜂窝”,而降低支护强度。要及时清除受喷面上的砂囊或下垂的混凝土,以便重新喷射。

(7)分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。

(8)喷射工作结束时,要认真清洗喷嘴。终止喷射作业后,要吹净喷射机及管路内的积料。

(9)喷射混凝土拌合物的停放时间不得大于30min。

(10)喷射完成后应检查喷射混凝土与岩面粘结情况,可用锤敲击检查。当有空鼓、脱壳时,应及时凿除,冲洗干净进行重喷,或采用压浆法充填。

(11)喷射混凝土冬期施工时,洞口喷射混凝土的作业场合应有防冻保暖措施;作业区的气温和混合料进入喷射机的温度均不应低于

5°C。在结冰的层面上不得进行喷射混凝土作业。

(12)喷射混凝土表面应密实、平整,无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水,锚杆头钢筋无外露。

7.2 分项验收标准

7.2.1主控项目

(1)喷射混凝土掺加外加剂后,其性能必须满足设计要求。在使用速凝剂前,应做与水泥的相容性试验及水泥浆凝结效果试验,初凝不大于5min,终凝不大于10min;采用其他类型的外加剂或几种外加剂复合使用时,也应做相应的性能试验和使用效果试验。

检验数量:同一生产厂家、同一批号、同一品种、同一生产日期且连续进场的外加剂,每5t为一批,不足5t应按一批计。每批抽检一次。

检验方法:采用现场取样试验。

(2)喷射混凝土的配合比设计应根据原材料性能、混凝土的技术条件和设计要求通过试验选定,并应符合下列规定:

①胶骨比宜为1:4~1:5。

②水胶比宜为0.40~0.50。

③砂率宜为50%~60%。

④胶凝材料用量不宜小于400kg/m3。

检验数量:对同强度等级、同性能喷射混凝土进行一次混凝土配合比设计,施工过程中,如水泥、外加剂等主要原材料的品种和规格发生变化,应重新进行配合比设计。

检验方法:进行配合比选定试验。

(3)喷射混凝土的强度必须符合设计要求。用于检查喷射混凝土强度的试件,应采用大板切割法制取;当不具备切割条件时也可采用边长150mm的立方体无底试模,在其内喷射混凝土制作试件,试件成型的喷射方向应与边墙相同,喷射混凝土标准养护试件的试验龄期为28d。当对强度有怀疑时,可在混凝土喷射地点采用钻芯取样法随机抽取制作试件做抗压试验。

检验数量:每一作业循环检验一次,每个循环至少在拱部和边墙各留置一组检验试件。

检验方法:施工单位进行混凝土强度试验。监理单位检查混凝土强度试验报告并进行见证取样检测或平行检验。

(4)喷射混凝土的厚度和表面平整度应符合下列要求:

①平均厚度大于设计厚度。

②检查点数的80%及以上大于设计厚度。

③最小厚度不小于设计厚度2/3。

④表面平整度的允许偏差为100mm。

检验数量:每一作业循环检查一个断面,每个断面应从拱顶起,每间隔2m布设一个检查点检查喷射混凝土的厚度。

检验方法:检查控制喷层厚度的标志、凿孔或无损检测测量厚度,用自动断面仪或摄影仪等仪器测量断面轮廓检查表面平整度。

(5)喷射混凝土原材料每盘称量的允许偏差应符合表3的规定。

表3 原材料每盘称量的允许偏差

检验数量:每工作班抽查不少于一次。

检验方法:复称。

(6)喷射混凝土表面应密实、平整,无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水,锚杆头钢筋无外露。

检验数量:全部检查。

检验方法:观察、敲击。

7.3.1一般项目

(1)喷射混凝土拌合物的坍落度应符合设计配合比要求。

检验数量:每工作班不少于一次。

检验方法:坍落度试验。

(2)喷射混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果和理论配合比调整材料用量,提出施工配合比。

检验数量:每工作班不应少于一次。雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数。

检验方法:砂、石含水率测试。

8、安全规程

8.1 喷射混凝土时,所有操作工人必须带安全帽,防尘口罩,防

尘工作服,雨靴,橡胶手套。

8.2 喷射手,控制好风压、喷射距离,避免回弹骨料伤人。

8.3 电线包皮应完好,开关应装在固定闸刀盒内。

8.4 安全员应随时观察地质变化,发现有松动滑块现象,应立即撤离工作面。

8.5 喷浆结束后,应清洗喷射机及管路,避免堵管炸裂伤人。

9、环保措施

9.1 养护覆盖材料使用完毕后必须统一收回,不得随意抛弃,做到现场整洁卫生。

9.2 机动车和设备维修散落的油渍,必须立即清理干净。

9.3 施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的水泥袋等及时收集清理并搞好现场卫生,以保护自然环境与景观不受破坏。

9.4 在混凝土拌合站和洞口均备有临时的污水汇集沉淀池过滤施工排水。

9.5 施工过程中浆液不得直接排入河中,必须采取措施处理,不得对周围环境造成污染。

《混凝土作业指导书》

新建郑州至焦作城际铁路工程HNCJS-NO.2标段 混凝土作业指导书 编制: 复核: 审批: 中铁七局集团有限公司郑州至焦作城际铁路工程项目经理部 2010年11月

混凝土作业指导书 1 目的 明确规定混凝土的拌合、运输、浇筑、振捣、养护、拆模的操作要点和相应的技术要求和工艺,以确保铁路混凝土工程达到耐久性设计要求。 2 编制依据 《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》 《有耐久性设计要求的混凝土的配合比设计及生产、施工质量控制细则》 《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》 《新建郑焦铁路HNCJ-NO.2标施工图设计文件》 3 适用范围 本作业指导书适用于新建郑焦铁路HNCJ-NO.2标大沙河特大桥、待王特大桥、DK59+767.700-DK69+341.090段结构用混凝土。 4、施工方法及工艺要求 4.1 施工准备 4.1.1 针对设计、施工工艺和施工环境条件特点等因素,制定严密的混凝土的施工组织设计,建立完善的施工质量保证体系和健全的施工质量检验制度,明确施工质量检验方法。 4.1.2 对设计文件进行复核,保证施工中采用的相关标准和技术指标正确无误。 4.1.3 对参建人员的资格、施工设备的完好性、原材料和配合比的适用性、

工艺方法的可行性、试验检验手段的科学性等进行复查,保证混凝土工程顺利施工。 4.1.4 混凝土用原材料产地、质量等级、类型等应与试验配合比用原材料一致。应特别注重原材料的质量稳定。选料时,应充分考虑供货厂家的质量管理制度是否健全,生产能力是否满足现场需要,并保持适度储备。 4.1.5 计量设备检查。对生产系统的各计量仪器设备进行计量监督和测试,确定合理的计量参数和计量精度,制定各项保证测量、试验以及施工工艺中各种测试数据准确性的计量措施。 4.1.6承墩台、梁体等重要混凝土结构施工前进行混凝土试浇筑和试养护,以便对混凝土配合比、施工工艺、施工机具以及养护工艺的适用性进行检验。 4.2 拌合 4.2.1骨料堆放场设施 (1)砂、石应有固定的储存地点并悬挂标识牌,标识牌至少应标明骨料产地、名称、规格、进场日期、代表数量和检验状态等。 (2)砂、石应有明确的堆放界限,砂、石或不同级配碎石间有可能产生混杂时应以砖墙或混凝土墙进行分隔。 (3)砂、石堆放应设置规范的厂棚,以达到必要的防晒、防雨和防尘等目的。 (4)砂、石堆场地面应以混凝土进行硬化处理,并设置不小于2%的排水坡度,每种骨料堆场均应设置排水沟。 (5)二级级配的碎石应分场堆放并加以标识。

u喷射混凝土作业指导书

u喷射混凝土作业指导书

大连市地铁一期工程201标段区间隧道工程号: 喷射混凝土施工作业指导书

单位:中铁十局集团有限公司 大连市地铁一期工程201标项目经理部 编制: 审核: 批准: 隧道喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用大连市地铁一期工程201标段隧道及其辅助坑道的初期支护喷射混凝土施工。 2.作业准备 2.1现场施工场地修整,施工机械进场到位、人员配置满足施工需要。 2.2对混凝土原材料进行试验检测,所有材料试验检测均满足设计、规范要求。 2.3开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.4 检查开挖断面净空尺寸; 2.5 清除松动岩块和墙脚岩碴、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);应从顶部工作面往下清洁; 2.6设置控制喷射混凝土厚度的标志; 2.7检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,喷射机应具有良好的密封性能,输料连续、均匀,附属机具的技术条件应能满足喷射作业需要。 3.技术要求 3.1 喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上; 3.2 一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定,且拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm; 3.3喷嘴与岩面保持垂直,且距受喷面0.6~1.0m为宜; 3.4喷混凝土时控制好风压和速凝剂掺量,减少回弹,喷射压力应满足喷头处的压力在0.1Mpa左右; 3.5分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再喷射,应先用风水清洗喷射表面; 3.6对于较大的凹洼处,首先喷射填平。 3.7喷射作业紧跟开挖作业面时,下一循环爆破应在喷射混凝土终凝3h以后进行; 3.8对有渗水和大面积潮湿的的岩面与喷混凝土不易粘结,为了增加粘结性,初喷在岩面上的混凝土可适当增加水泥用量。 4.施工程序及工艺流程 4.1施工流程 材料准备断面检查清理基面埋设检测标识桩喷混凝土养护

混凝土养护作业指导书

新建西安至宝鸡铁路客运专线XBZQ—2标段 箱梁预制工程 混凝土养护作业指导书 (DK608+344.40~DK638+000.00) 中交第二航务工程局有限公司陈仓制梁场 2010年03月

新建西安至宝鸡客运专线XBZQ—2标段 箱梁预制工程 编号: 混凝土养护作业指导书 单位:中交第二航局工程局有限公司陈仓制梁场 编制: 审核: 批准: 2010年03月15日发布 2010年03月28日实施 陈仓制梁场发布

目录 1.编制目的.......................................................................................................................................... - 1 - 2.适用范围.......................................................................................................................................... - 1 - 3.编制依据.......................................................................................................................................... - 1 - 4.混凝土养护工艺及技术要求 ............................................................................................................ - 1 - 4.1自然养护 (1) 4.2蒸汽养护 (3)

混凝土工程作业指导书..

1.混凝土工程施工工艺流程:

2.混凝土施工前准备 (1)应确定并培训专门从事混凝土关键工序施工的操作人员和试验检验人员。 (2)建立完善的质量保证体系和健全的施工质量检验制度,加强对施工过程每道工序的检验,发现与规定不符的问题应及时纠正,并按规定作好记录。 (3)应明确施工质量检验方法。质量检验方法和手段应符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》的规定以及国家和铁道部的相关标准要求,检验结果应真实可靠。 (4)根据设计要求、工程性质以及施工管理要求,在施工现场设立试验室。 (5)梁体混凝土工程施工前做好施工组织安排,包括施工现场布置、劳动力组织、材料准备。同时对设备进行试运转,对拌合、运输(泵送)、灌注和振捣均要互相适应,根据水泥初凝时间和灌注面积,确定灌注方法为纵向分段、水平分层、先底腹板再顶板、连续浇筑、一次完成的方式浇筑混凝土,以便在总时限六小时之内(并适当留有灌注中的故障影响时间)灌注完毕,中间滞留时限1小时,间断时限2小时以内。 (6)施工人员确认本次灌注混凝土的集料、水泥、外加剂等质量必须合格,数量满足需求。 (7)检查混凝土搅拌站、混凝土输送泵、运输设备是否正常,所有计量器具是否正常,且在有效期内。 (8)混凝土灌注设备进行试运转,并确认状态良好。 (9)维护好备用发电机,开盘前将内燃发电机组试运转一次,加好油料;水池、水箱内抽满水,做好意外停盘的措施准备。 (10)安全防护设施到位、安全可靠,钢筋、模板及各种预埋件等的检查签证及整修手续是否完备。 (11)根据气象预报情况,确定施工措施和配备必要的备用设备。

(12)混凝土浇筑为质量控制的特殊工序,派专人作为现场监控人员,灌注工作由灌注指挥者填写灌注记录。 3.混凝土配合比 (1)水泥采用强度等级不低于42.5级的低碱普通硅酸盐水泥,且每立方混凝土胶凝材料总用量不超过480kg。 (2)混凝土必须具有较好的和易性,坍落度在160-200mm范围之内。 (3)混凝土水胶比不大于0.35。 (4)试生产前,应进行混凝土配合比选定试验,制做抗渗性、抗氯离子渗透性、抗碱-骨料反应性砂浆棒试件各一组,进行耐久性试验。 (5)批量生产中,预制梁每20000m3混凝土抽取抗氯离子渗透性、抗冻融循环、抗碱-骨料反应的砂浆棒试件各一组,进行耐久性试验。 (6)梁体混凝土理论配合比采用中铁九局集团工程检测试验有限公司设计的C50配合比。施工配合比根据批复的理论配合比来调整施工配合比,主要通过砂、石的含水率进行调整,保证混凝土具有良好的和易性。 本梁场经批准的理论配合比为:水泥:矿粉:粉煤灰:细骨料:粗骨料(5~10mm):粗骨料(10~20mm):水:外加剂=1:0.1:0.15:1.93:0.86:2.00: 0.3:0.015; 每立方用量为: 水泥:矿粉:粉煤灰:细骨料:粗骨料(5~10mm):粗骨料(10~20mm):水:外加剂=383:38:57:702:329:768:153:5.74(kg)。每次施工时按理论配合比换算成施工配合比计算每盘(每次投料拌合的混凝土重量)各项材料的实际需用数量进行投料拌合。 ★4.混凝土配制和搅拌 (1)混凝土配制和搅拌为质量控制点,重点监控配合比的计量、出站砼的温度、坍落度和含气量指标;梁场设试验室配齐检测仪器,对混凝土搅拌进行全程监控,确保拌制质量。 (2)混凝土开盘前试验员对粗、细骨料、拌和料进行严格的地材含水率测

喷射混凝土作业指导书

昆明市轨道交通安宁线试验段工程喷射混凝土施工作业指导书 编制: 复核: 审核: 中国中铁股份有限公司 昆明市轨道交通安宁线试验段项目经理部 二〇一七年七月

一、工艺概述: 喷射混凝土,是用压力喷枪喷涂灌筑细石混凝土的施工法。常用于灌筑隧道内衬、墙壁、天棚等薄壁结构或其他结构的衬里以及钢结构的保护层。 二、作业内容; 喷射混凝土是使用混凝土喷射机,按一定的喷射程序,将掺有速凝剂的混凝土拌和料与高压水混合,经过喷嘴喷射到岩壁表面上,并迅速凝固结成一层支护结构,从而对围岩起到支护作用。 三、质量标准及检验方法; 1.喷混凝土厚度控制 喷射混凝土厚度的检查除采用埋钉法外,可在喷射混凝土8h后用钢钎凿孔,若混凝土与围岩的颜色相近不易区别时,可用酚酞试液涂抹孔壁,呈现红色着为混凝土。也可用地质雷达无损检测,要求每一作业循环查一个断面,每个断面应从拱顶起,每间隔2m布设一个检查点检查喷射混凝土的厚度,检测结果记入喷锚支护记录。 喷射混凝土的厚度应符合下列要求: 喷射混凝土平均厚度应大于设计厚度。 喷射混凝土厚度检查点数的60%及以上大于设计厚度。 喷射混凝土最小厚度不得小于设计厚度的1/2,且不小于3cm。 2.现场的几种试验方法

喷射混凝土与围岩粘结强度的试验方法:有以下两种方法,施工时将根据现场实际条件选取其中一个进测试。 2.1 成型试验法 在模型内放置面积为10×10cm,厚5cm,粗糙度近似于实际岩面的岩块,用喷射混凝土掩埋,等强后加工成10×10×10cm的立方体并养护28天,用劈裂法进行试验。 2.2 直接拉拨法 在围岩表面预先设置带有丝扣和加力板的拉杆,用10cm厚的喷射混凝土将加力板埋入,试件面积30×30cm(与周围喷射混凝土分离),养护28天后进行拉拨试验。 2.3回弹率测试 回弹率的测定方法是:按标准操作喷射0.5-1.0m2的混凝土,在长度3.0m的墙部或拱部喷10cm厚的喷层,用铺在地面上的彩条塑料布或钢板收集回弹物,称重后换算为体积与全部喷出混凝土体积的比值。 3.喷射混凝土的强度检测 试件采用边长15cm的立方体无底试模喷射成型、大板切割方法制取。 4.喷射混凝土的配合比检验 同强度等级、同性能喷射混凝土进行一次混凝土配合比设计,施工过程中,如水泥、外加剂等主要原材料的品种和规格发生变化,应重新进行配合比设计并经审批后才能使用。 5 .喷射混凝土的早期(1d)强度的检查 每一喷射循环检查一次,通过贯入法或拔出法检测,监理见证检测。 6. 喷射混凝土的原材料每盘称量的检查

搅拌站混凝土浇筑作业指导书

搅拌站混凝土浇筑作业指导书 4.1浇筑混凝土前,应做好如下准备工作: 4.1.1制定浇筑工艺,明确结构分段分块的间隔浇筑顺序(尽量减少后浇带或连接缝)和钢筋的混凝土保护层厚度的控制措施; 4.1.2根据结构截面尺寸大小研究确定必要的降温防裂措施; 4.1.3将基础上松动的岩块及杂物、泥块清除干净,并采取防、排水措施,按有关规定填写检查记录。对干燥的非粘性土基面,应用水湿润;对未风化的岩石,应用水清洗,但其表面不得积水。 4.1.4仔细检查模板、支架、钢筋、预埋件的紧固程度和保护层垫块的位置、数量等,并指定专人作重复性检查,以提高钢筋的混凝土保护层厚度尺寸的质量保证率。 构件侧面和底面的垫块应至少为4个/m2,绑扎垫块和钢 筋的铁丝头不得伸入保护层内。保护层垫块的尺寸应保证混

凝土保护层厚度的准确性,其形状(宜为工字形或锥形)应 有利于钢筋的定位,不得使用砂浆垫块。当采用细石混凝土垫块时,其抗渗能力和抗压强度应高于本体混凝土,且水胶比不大于0.4 。 4.1.5对于桥梁、隧道或大体积混凝土结构,应在不同季节选择有代表性结构进行试浇筑,并通过测温或计算分析,事先确定施工过程中混凝土温度参数的合理控制值。 4.2浇筑混凝土应符合下列一般规定: 4.2.1在炎热气候条件下,混凝土入模时的温度不宜超 过30 °C O应避免模板和新浇混凝土受阳光直射,控制混凝土 入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温不超过40 C , 宜尽可能安排在傍晚浇筑而避开炎热的白天,也不宜在早上浇筑以免气温升到最高时加剧混凝土内部温升。 422当昼夜平均气温低于5C或最低气温低于—3 C 时,应按冬季施工处理,混凝土的入模温度不应低于5C。 4.2.3 在相对湿度较小、风速较大的环境条件下,可采

隧道防排水施工作业指导书解析

隧道防排水施工作业指导书 1 目的 明确隧道防排水作业工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道防排水作业施工,减少和杜绝隧道结构渗漏水的发生,满足隧道防排水设计和规范要求。 2 编制依据 ⑴《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) ⑵《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009) ⑶《公路工程质量检验评定标准》(JTJF80\1-2004) 3 适用范围 适用十天高速H-C32三花石隧道衬砌防排水作业,包括防水板、纵环向排水盲管及止水带的安装作业等。 4 工艺流程及技术要求 4.1 防排水设计 土质隧道采用“以堵为主、以排为辅”的原则,石质隧道采用“防、截、排、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则,达到防水可靠,经济合理,不留后患的目的。 4.1.1防排水施工工艺流程见图1。

图1 隧道结构防排水施工工艺流程图 4.2 排水管施工

4.2.1 纵向排水盲管施作方法 纵向160排水管沿纵向布设于左、右墙角水沟底上方,为两条直径为160mm的软式透水管盲沟。 纵向排水管按设计规定划线,以使排水管位置准确合理,排水管安设的坡度与线路坡度一致。 用边墙防水板包裹,并预留防水板搭接宽度。排水管半圆打孔,孔径6-8mm孔,安装时孔向向上,并附3-5cm碎石滤水层。 4.2.3 边墙泄水管施作方法 模板架立后开始施作边墙泄水管,在模板对应于泄水管的位置开于泄水管直径相同的孔。泄水管一端安在模板的预留孔上,另一端安在纵向排水管上,泄水管与纵、横向排水管用弯管连接时必须有固定措施。 4.2.4 排水管施工控制要点 ①纵向贯通排水盲沟安装应按设计规定划线,以使盲管位置准确合理,划线时注意盲管尽可能走基面的低凹处和有出水点的地方。 ②管与支护的间距不得大于5cm,盲管与支护脱开的最大长度不得大于110cm。 ③集中出水点沿水源方向钻孔,然后将单根集中引水盲管插入其中,并用速凝砂浆将周围封堵,以使地下水从管中集中引出。 ④管上接头用无纺布的渗水材料包裹,防止混凝土或杂物进入堵塞管道。 4.3 防水板施工 防水板施工采用无钉铺设工艺,其施工工艺流程见图2。

混凝土工程作业指导书

1.适、限用范围及作业准备 1.1适用范围 本作业指导书适用于本工程混凝土施工。 1.2作业准备 (1)应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,对设计文件进行全面核对和研究,澄清有关技术问题,对设计文件进行全面核对和研究,熟悉相关规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训。根据施工图纸统计所需材料数量,寻找满足设计要求的料源。 (2)对参加施工的人员进行岗前技术培训,考试合格后持证上岗。 (3)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。 (4)根据当地气象、施工条件优化配合比设计。 2.编制依据 现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2018) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2018) 《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701) 3.技术要求 (1)混凝土的强度、耐久性应满足设计要求。 (2)混凝土的初凝和终凝时间应满足规范及施工要求。

(3)混凝土的产量应满足高峰期混凝土的施工需要,在断电等非正常状况下有相应的应急预案保证生产。 (4)混凝土搅拌时材料计量准确,投料顺序合理,搅拌时间充足。 (5)严格控制用水量,不得随意改变施工配合比。雨季和雨天施工有相应的施工措施保证施工配合比。 (6)保证振捣密实,合理掌握浇筑厚度、布料间距、振捣时间。 (7)及时养护,减少水分蒸发,确保温差和最高温度符合《验标》要求。 4.施工工艺流程 混凝土施工流程见下页图。 5.施工要点 5.1 施工准备 5.1.1 针对设计、施工工艺和施工环境条件特点等因素,制定严密的包括混凝土耐久性能的施工施工组织设计,建立完善的施工质量保证体系和健全的施工质量检验制度,明确施工质量检验方法,并形成下列施工技术文件:

x喷射混凝土作业指导书

x喷射混凝土作业指导书

大连市地铁一期工程201标段区间隧道工程号: 喷射混凝土施工作业指导书

单位:中铁十局集团有限公司 大连市地铁一期工程201标项目经理部 编制: 审核: 批准: 隧道喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用大连市地铁一期工程201标段隧道及其辅助坑道的初期支护喷射混凝土施工。 2.作业准备 2.1现场施工场地修整,施工机械进场到位、人员配置满足施工需要。 2.2对混凝土原材料进行试验检测,所有材料试验检测均满足设计、规范要求。 2.3开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.4 检查开挖断面净空尺寸; 2.5 清除松动岩块和墙脚岩碴、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);应从顶部工作面往下清洁; 2.6设置控制喷射混凝土厚度的标志; 2.7检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,喷射机应具有良好的密封性能,输料连续、均匀,附属机具的技术条件应能满足喷射作业需要。 3.技术要求 3.1 喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上; 3.2 一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定,且拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm; 3.3喷嘴与岩面保持垂直,且距受喷面0.6~1.0m为宜; 3.4喷混凝土时控制好风压和速凝剂掺量,减少回弹,喷射压力应满足喷头处的压力在0.1Mpa左右; 3.5分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再喷射,应先用风水清洗喷射表面; 3.6对于较大的凹洼处,首先喷射填平。 3.7喷射作业紧跟开挖作业面时,下一循环爆破应在喷射混凝土终凝3h以后进行; 3.8对有渗水和大面积潮湿的的岩面与喷混凝土不易粘结,为了增加粘结性,初喷在岩面上的混凝土可适当增加水泥用量。 4.施工程序及工艺流程 4.1施工流程 材料准备断面检查清理基面埋设检测标识桩喷混凝土养护

承台混凝土浇筑作业指导书

承台混凝土浇筑作业指导书 一、编制依据 设计新建宁启铁路南通至启东段工程新三和港特大桥施工图纸、设计文件等; 《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008); 《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设(2010)241号; 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003); 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 二、工艺流程 三、相关技术参数 四、施工工艺 4.1施工准备

4.1.1施工用水、用电及相应的便道栈桥等有关临建工程满足施工需要。 4.1.2 组织机械、设备、人员及材料进场。相应机械设备,如振动棒、吊车等需满足施工要求。钢筋在进场时进行抽检,杜绝不合格品进场。进场的钢筋全部堆放在钢筋棚内并分类标识。钢筋在钢筋加工厂内制作,制作前先进行调直和清除污锈。焊工需持证上岗。在钢筋焊接前根据现场施工条件、规范和设计要求进行试焊,检验合格后再进行正式施焊。水泥、砂、碎石等原材料需要进行各项相应的实验并满足相应指标。 4.1.3 技术准备上熟读招标文件及图纸,施工技术规范、评定标准等,将关于承台的相关要求摘抄并应用于施工当中,严格按其施工。基坑测量放样,经报验合格后开挖。 4.2施工程序 4.2.1混凝土采用集中拌合,自动计量,罐车运输,泵送混凝土施工,插入式振捣器振捣,且承台混凝土宜一次性连续浇筑(大体积承台除外)。 4.2.2 在炎热气候条件下,混凝土入模时的温度不宜超过30℃。应避免模板和新浇混凝土受阳光直射以及附近的局部气温不超过40℃。以尽可能安排在晚上浇筑而避开炎热的白天,也不易在早上浇筑以免气温升到最高时加剧混凝土内部温升。宜将混凝土原材料进行遮盖,避免日光暴晒,并用冷却水搅拌混凝土,或采用冷却骨料、拌制时加冰霄等方法降低入仓温度,或在混凝土内埋设冷却水管; 4.2.3当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应按冬季施工处理,混凝土的入模温度不应低于5℃;当昼夜平均气温高于30℃时应按夏季混凝土施工处理;混凝土冬季施工和夏季施工详见已下发的《冬期施工方案》和《夏、雨季施工方案》中相关规定进行施工作业; 4.2.4 混凝土分层浇筑,分层厚度控制在30~45cm。振捣采用插入式振动器,振捣时严禁碰撞钢筋和模型。振动器的振动深度一般不超过棒长度2/3~3/4倍,振动时要快插慢拔,不断上下移动振动棒,以便捣实均匀,减少混凝土表面气泡。振动棒插入下层混凝土中5~10cm,移动间距不超过40cm,与模板保持5~10cm距离,对每一个振动部位,振动到该部位混凝土密实为止,即混凝土不再冒出气泡,表面出现平坦泛浆; 4.2.5 对于大体积承台混凝土施工还应注意沿高度分段、分层浇筑,当横截

透水混凝土作业指导书(上)

透水混凝土作业指导书 一、项目名称:透水混凝土地面,包括素色层、面层、封闭剂涂料层。 二、人机料的配置及要求: 2.1施工机具: A 强制式JDY500A搅拌机 1.进料容量:800L。 2.出料容量:500L。 3.理论生产率:≥25立方米/时。 4.骨料最大粒径:80/60。 5.搅拌叶片:转速35r/min,数量2*7。 6.搅拌电机:型号Y180M,功率18.5kw。 7.卷扬电机:型号YEZ132S-4-B5,功率5.5kw。 8.水泵电机:型号50DWB20-8A,功率0.5kw。 9.料斗提成速度:18m/min。 10.外形尺寸(长*宽*高):运输状态3050*2300*2680,工作状态4461*3050*5225。 11.整机质量:4000kg. 12.卸料高度:1500mm。 B 15型上料铲车

C 1.5吨前翻翻斗车 1.装载质量:1500kg 2.料斗几何容积:0.76立方米 3.行驶速度:1挡6km/h,2档13 km/h,3挡23 km/h,倒挡5 km/h。 4.空载质量:1090kg 5.离地最小距离:200mm 6.外型尺寸(长*宽*高):2790*1600*2100 D 自卸三轮车 1.装载质量:5000kg 2.料斗几何容积:2立方米

E 进口透水混凝土专用摩擦整平机 长杆压实辊 驱动杆 胀紧轮 旋转摩擦式摊铺整平 机

F 高压清洗机 G 空气压缩喷浆机

H、自助行走式路面开槽机 I、工具:平锹、手推车、刮杠、铁抹子、木抹子、笤帚、搅拌器、移动铁架。J、其它:滚刷、剪刀、刮板、压子、粉线盒、30M~50M钢尺、钻头、水桶、拌料桶、滚筒、毛刷、老虎钳、泡沫板、水瓢、电工工具、灯架、铁锹、水桶、灯管等。 2.2、施工人员:搅拌后台6人,底层摊铺12人/班组,面层摊铺16人/班组。其中搅拌机手2人,配料技工2人,运输机手3人,摊铺技工6人(含测量),振捣工3人,切缝技工2人,涂料技工2人,清洗技工2人,摊料、覆膜、搬运等杂工12人。 2.3、材料要求:所有材料根据施工进度进场,并且面层石子储存7天正常施工备用料,专用材料储存10天正常施工备用料,其他材料均按4天材料储存量备料。所使用的面层碎石在采购矿点驻守专人负责,在矿点精挑细选,均要水洗后

混凝土作业指导书

目录 1、适用范围 (2) 2、编制依据 (2) 3、作业准备 (2) 4、技术要求 (3) 5、施工程序与工艺流程 (3) 6、施工要求 (4) 7、人员和劳动力组织 (8) 8、机械设备配置和组合 (9) 9、原材料 (10) 10、季节施工措施 (13) 11、质量要求 (15) 12、混凝土结构外观和尺寸偏差检查标准 (16) 13、安全与环保 (17)

T梁混凝土施工作业指导书 (关键、特殊工序) 1、适用范围 本作业指导书适用于中铁二十一局集团第一工程有限公司临潼制梁场后张法预制T梁混凝土工程施工。 2、编制依据 TB/T3043-2005《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》GB50119-2003《混凝土外加剂应用规范》 GB/T50107-2010《混凝土检验评定标准》 TB10425-94《铁路混凝土强度检验评定标准》 TB10005-2010《铁路混凝土结构耐久性设计规范》 TB10424-2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB100213-2005《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TZ203-2008《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》 TB10301-2009《铁路工程基本作业施工安全规程》 TB10303-2009《铁路桥涵工程施工安全技术规程》 铁建设[2005]157号《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》 铁建设[2010]241号《铁路混凝土工程施工技术指南》 3、作业准备

3.1、内业准备 在开工前派相关技术人员到其他T梁场进行施工作业学习,搜集借鉴有成功经验梁场的混凝土浇筑工艺,仔细审核图纸及相关技术规范标准,编制混凝土浇筑作业指导书。 制定相关的安全、环保措施。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后上岗。 3.2、外业准备 根据现场混凝土浇筑情况积极总结施工经验,采取相应的措施加强对砼浇筑工艺的优化。对现场需要的施工设备、机具进行调配,满足施工需要。 4、技术要求 4.1、T梁C55混凝土全部由梁场内部集中搅拌。 4.2、施工前对T梁混凝土根据设计配合比进行试配,确定施工配合比能满足T梁浇筑施工要求。 4.3、在T梁施工中,根据现场实践,不断总结优化施工配比。 5、施工程序与工艺流程 5.1、混凝土作为T梁施工中独立的一个工序,包括以下施工程序:施工准备、混凝土浇筑、整理现场拔抽拔棒、养护。 5.2、施工流程

挂网喷砼作业指导书

挂网喷砼作业指导书

目次 1.作业介绍 (1) 1.1作业条件 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4配合要求 (1) 1.5防护要求 (1) 2.作业流程示意图 (2) 2.1作业流程示意图 (2) 3.作业程序、质量要求及安全风险提示 (3) 3.1开工准备 (3) 3.2作业程序 (3) 3.3质量标准 (7) 3.4安全风险提示 (8) 4.作业主要工机具及物料清单 (9)

1.作业介绍 1.1作业条件 1.1.1网外天窗点外作业;网内普速区段可在天窗点外作业,高铁区段必须纳入天窗点内作业,涉及作业位置影响行车安全时,根据施工方案确定作业条件。 1.1.2动车运行时段,严禁入网作业。 1.1.3作业时间:根据工作量而定。 1.2适用范围 堑坡风化剥落、土质堑坡、隧道衬砌病害等。 1.3人员要求 1.3.1岗位要求:作业负责人由工班长担当或经过“施工负责人”岗位培训并考试合格的职工担任,作业人员经段级培训合格的桥路工或劳务工。 1.3.2人员配备:作业负责人1名,防护员2人/组,作业人员15-20名。 1.4配合要求 供电段、电务段、通讯段(根据现场情况而定,影响谁,谁配合)。 1.5防护要求 1.5.1网内或网外路堑地段设置“二位一体”防护:驻站联络员1人、工地防护1人、(视距不足、联系困难地段增设中转防护联络员)。 1.5.2隧道衬砌作业及特殊作业地段影响人员及行车安全时,设置“三位一体”防护:驻站联络员1人、工地防护1人、关门防护2人(视距不足、联系困难地段增设中转防护联络员)。

2 2.作业流程示意图 2.1作业流程示意图 准备作业工料具 锚杆钻孔、安装以及挂钢筋网 放线 边坡打刷整修 班前点名、分工 设置"二位一体"防护 养生 喷射砼 验收、清场 撤除防护

塑料排水板作业指导书

编制说明: 本作业指导书自签发之日起生效。 1、操作人员必须持证上岗。 2、检验人员必须有质检证或助工以上的技术职称。 3、对特殊工序的施工机械设备,施工前应进行验证。 4、操作过程中的施工记录必须满足施工及顾客要求。 5、情况发生变化时,对以上内容进行再确认。 6、本作业指导书解释权项目工程技术部,公司所属各单位、各部门必须遵照执行。 批准人: 2005年月日

塑料排水板作业指导书 1、目的/适用范围 为确保软土地基加固的施工质量,达到设计和规范要求,提高产品质量,特制定本作业指导书。 本作业指导书适用于本项目在建工程项目的塑料排水板软土地基处理。 2、依据 2.1《公路工程质量检验评定标准》—JTG F80/1-2004 2.2《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》—JTJ017-96 2.3随岳南高速公路土建工程监理实施细则 3、作业前的施工准备 3.1人员 3.1.1 根据工程性质及工程量大小,确定或组建该项目的施工队伍,以及所需的技术人员和技术工人。 3.1.2 要明确该项目现场管理人员与操作者对这一工序的责任人。 3.2 施工前:施工场地必须搞好“三通一平”工作。 3.2.1 电通:按塑料排水板机每台用电量30千瓦进行配电搭火。 3.2.2 路通:修建施工便道包括进场道路和场内道路,道路标准确保大型机械设备及重型车辆能顺利进入工地。 3.2.3 水通:施工场地备有水源、水井、水塔,确保生产、生活用水供应。

3.2.4 场地平整:要求施工场地平整,将施工范围内的沟坎、河溪和水塘平整,夯实回填,地表面平顺。 3.2.5 施工范围内所有建筑物清除以及埋入地下的建筑物,管线等采取相应的拆迁措施,确保施工顺利进行。 3.2.6 绘制施工平面布置图,包括桩位、编号、施工顺序、库房、电源设置等临时设施的位置。 3.3 材料 3.3.1芯板应具有足够的抗拉强度和垂直排水能力。其抗拉强度不应小于250N/cm,排水能力不应低于60cm3/m。芯板应具有耐腐性和足够的柔性,保证塑料板在地下的耐久性,并在土体固结时不会被折断或破裂。 3.3.2滤膜由无纺织物制成,应具有一定的隔离土颗粒和渗透功能渗透系数不应小于1.0X10-3cm/s。 3.3.3材料的材质应符合设计及规范要求,进场前应按规定进行试验检验,堆料场地要有规划。塑料排水板不能露天堆放,严禁受潮、雨淋和暴晒。 3.3.4 对不合格材料要及时移出施工场地,以免误用或混用。 3.4 机械设备 3.4.1塑料排水板法的施工机具主要是插板机,也可与袋装砂井打设机具共用,但应将圆形套管换成矩形套管。对于振动打设工艺、锤击振力大小,可根据每次打设根数、导管断面大小、入土长度和地基均匀程度确定。一般对均匀的软基振动锤击力可参照表3.4.1选用。

喷射混凝土施工作业指导书

喷射混凝土施工作业指导书1、喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土采用TK-961砼喷射机按湿喷工艺进行施工。 施工工艺:根据受喷面部位和岩面光滑潮湿情况,适当调节压力和速凝剂掺量,以尽量减少回弹量。 作业要求:喷射作业分段、分片由下而上顺序进行,岩面有较大凹洼时,先喷凹处找平。喷射混凝土前,埋设标志以控制喷射混凝土的厚度。 隧道开挖后立即对岩面喷射砼,以防岩体发生松弛。后一层喷射在前一层混凝土终凝后进行,若终凝后间隔1h以上再次喷射时,受喷面用风、水清冼。喷嘴与受喷面保持垂直,同时与受喷面保持一定的距离,一般取1.0~1.5m。新喷射的混凝土按规定洒水养护。 喷射混凝土质量控制: 喷射混凝土的强度符合设计要求;锚杆尾端及钢筋不得外露; 喷射砼厚度用凿孔或电测等方法检查。喷射混凝土必须覆盖钢架,钢架背后不得用片石回填。 喷射砼工艺流程见下页框图。 喷射砼施工工艺流程图 2、喷射混凝土的施工用料 2.5,泥 B的规定, C的规定。粗骨料最大粒径不宜大于16mm,并应采用连续粒级,含泥量不应大于1%。 2.4喷射混凝土中掺入外加剂的质量必须符合《混凝土外加剂》(GB8076)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)等现行国家标准和其他有关环境保护的规定。吸湿性差,易于保存;不污染环境,对人体无害。 2.5 喷射混凝土拌和用水宜采用饮用水,当采用其他水源时,水质必须符合现行国家标准《混凝

土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。 3、喷射混凝土的配合比设计应根据原材料性能、混凝土的技术条件和设计要求进行,并应符合下列规定: 3.1灰骨比宜为1:4~1:5; 3.2水灰比宜为0.40~0.50; 3.3含砂率宜为45%~60%; 3.4水泥用量不宜小于400kg/m3。 4、喷射混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果和理论配合比调整材料用量,提出施工配合比。 5、喷射作业现场应作好相应的准备工作: 5.1拆除作业面障碍物,清除开挖面的浮石和墙脚的岩渣、堆积物。 5.2检查开挖断面尺寸。 5.3用高压风水冲洗受喷面,对遇水易潮解、泥化的岩层,应用高压风清扫岩面。 5.4对基面有滴水、淌水、集中出水点的情况,应采用凿槽、埋管等方法进行引导疏干。 5.5埋设控制喷砼厚度的标志。 5.6喷射机司机与喷射手不能直接联系时,应配备联络装置。 5.7检查机具设备风、水、电等管线路,并试运转,保证作业区应有良好的通风和足够的照明装置。 6、湿喷混凝土时应符合下列要求: 6.1湿喷混凝土水泥用量不宜小于400kg/m3,混凝土的坍落度宜为8~13cm,混凝土拌和料的停放时间不得大于30min。 6.2湿喷混凝土宜采用液体速凝剂,其掺量不宜大于水泥用量的5%,喷射时应注意作业人员的人身防护。 6.3喷射作业时,喷嘴应与岩面垂直,喷头距受喷面的距离宜为1.5~2.0m。 6.4喷射混凝土时应按照施工工艺分段、分片,由下而上依次进行。一次喷射混凝土的最大厚度,拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm。 6.5分层喷射混凝土时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝1h后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。 6.6喷射作业紧跟开挖作业面及时喷射砼,混凝土终凝到下一循环爆破作业时间不应小于3h,

衬砌作业指导书

衬砌作业指导书

隧道衬砌作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于中铁三局海南东环铁路管段所有隧道工程 2.隧道衬砌施工工艺 本区段隧道衬砌类型有:明洞衬砌、复合式衬砌。衬砌砼为钢筋砼,为减少裂纹可以在砼中掺加纤维。防水等级为一级,拱墙设复合防水板,施工缝设止水带。隧道衬砌施工应贯彻仰拱先行的原则,仰拱填充应与仰拱混凝土同时灌注,均不得留纵向施工缝;仰拱及底板施工前应严格清底,不得留有虚碴。 拱墙衬砌采用10m~12m整体液压钢模板台车衬砌。衬砌混凝土均采用自动计量搅拌站生产,混凝土搅拌罐车运输,HBT60C输送泵泵送混凝土入模,插入式振动器和附着式振动器联合振捣。严格按设计和技术标准施工,保证“尺寸准确,强度合格,内实外美,不渗不漏,快速施工”。 隧道正洞段和明洞段拱顶、边墙、仰拱采用C30、C35钢筋混凝土。衬砌钢筋在洞外加工场加工,采用自卸汽车运到现场,洞内现场安装,主筋采用焊接连接,其他钢筋采用现场绑扎成型。 图2-1 衬砌施工工法及施工工艺流程图

2.1.基底处理、仰拱和填充施工 在开挖成形后仰拱施作前,利用地质雷达或钻孔进行底部5m内的地质探测,预测预报仰拱地质情况,与设计不符或存在隐患时及时进行变更,采取加固措施后进行仰拱的施工。 仰拱填充紧随开挖进行,为减少其与出碴运输的干扰,采用仰拱栈桥跨过施工地段,以保证隧道底部的施工质量,从根本上消除隧底质量隐患,确保结构稳定。仰拱和填充砼超前施工,为拱墙衬砌模板台车作业提供条件,并有利于文明施工。在仰拱混凝土自中间向两侧对称浇筑,插入式振捣器进行振捣密实。仰拱砼终凝后才可进行填充砼的施工,砼强度达到规范要求后方可在其上方行车。 2.2.拱墙衬砌施工 隧道衬砌在初期支护完成后适时进行。即在围岩量测净空变化速率小于0.2mm/d,变形量已达到预计总量的80%以上,且变形速率有明显减缓趋势时进行,适度紧跟开挖面(一般地段距开挖面100~200m;特殊地质地段适当调整衬砌与开挖面距离),拱墙采用整体12m液压模板台车衬砌,自动计量拌合站集中生产混凝土,泵送混凝土入模,每环在拱顶预留压浆

混凝土作业指导书

云南省第三建筑工程公司 第四分公司 混凝土工程作业 指导书 编制: 审核: 二O一一年一月

第一节现浇 本工艺标准适用于现场制备的普通混凝土和轻骨料混凝土工程。 一、施工准备 1、材料 ⑴水泥 1)水泥宜选用425号以上的普通硅酸盐水泥,硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。 2)水泥的各项指标应分别符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-85)标准和《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344-92)标准要求。 3)水泥进场时,应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号、包装重量和出厂日期。使用前若发现受潮或过期,应重新取样试验。包装重量不足的另行堆放,作出处理。 4)水泥质量证明书各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度。 5)混凝土的最大水泥用量不宜大于550kg/m3。 ⑵砂 1)砂宜优先选用坚硬不含杂质有棱的硅质砂粒。 2)砂按其细度模数分为粗、中、细。混凝土工程应优先选用粗中砂。 3)砂的含泥量(按重量计),当混凝土强度等级高于或等于C30时,不大于3%;低于C30时,不大于5%。对有抗掺、抗冻或其它特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%,对C10或C10以下的混凝土用砂,其含泥量可酌情放宽。 ⑶石子(碎石或卵石) 1)石子宜选用花岗岩为好。其余石灰岩、砂岩、页岩、或其它水成岩必须取样做石材强度检定。同时应根据混凝土建筑物或构物的使用情况和强度要求,决定能否使用或有限制性使用。

2)石子最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。混凝土实心板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2。且不得超过50mm。 3)石子中的含泥量(按重量计)对等于或高于C30混凝土时,不大于1%;低于C30时,不大于2%;对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土,石子的含泥量不大于1%;对C10和C10以下的混凝土,石子的含泥量可酌情放宽。 4)石子中针、片状颗粒的含量(按按重量计),当混凝土强度等于或高于C30混凝土时,不大于15%;低于C30时不大于25%;对C10和C10以下,可放宽到40%。 ⑷水 符合国家标准的生活饮用水可拌制各种混凝土,不需再进行检验。 2)若采用非饮用的天然水、受污染的湖泊水、地下水等,应先经检验符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89)的规定才能使用。 ⑸轻骨料 1)轻骨料混凝土用轻粗骨料、轻砂(或普通砂)与水泥和水配制而成,其干密度(原称干容量)不大于1950kg/m3。 2)轻骨料主要有粉煤灰陶粒和陶砂、粘土陶粒和陶砂、页岩陶粒和陶砂,以及天然轻骨料中的浮石、火山渣等。 3)采用轻骨料应分别符合《粉煤灰陶粒和陶砂》(GB2838-81)标准,《粘土陶粒和陶砂》(GB2839-81)标准。《页岩陶粒和陶砂》(GB2840-81)标准,《天然轻骨料》(GB2841-81)标准的规定。其试验方法应按《轻骨料试验方法》(GB2842-81)标准执行。 ⑹外加剂和掺合料 详见《混凝土外加剂与掺合料》。 2、机具 ⑴移动式混凝土搅拌机按进料额定容量有250L和400L两种,按搅拌方式有自落式和强制式两种。自落式的型号应采用JZ、JD、JS 型系列产品。 ⑵振动器分插入式振动器、平板式振动器、附着式振动器和振动

喷射混凝土施工方法

有两种。①干法喷射混凝土;②湿法喷射混凝土。 ①干法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产能力(混合料)为3~5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为25mm;输送距离(混合料),水平不小于100m,垂直不小于30m。 ②湿法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产率大于5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为15mm;混凝土输送距离(混合料),水平不小于30m,垂直不小于20m;机房粉尘小于10mg/ m3 喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土是一种从巷道支护技术中演变到地上构筑物加固的一种快捷有效的加固手段,具有自己的独特优势:喷射混凝土是借助喷射机械,利用压缩空气做动力,将一定比例的拌合料,通过高压管道输送并以高速喷射到受喷面上凝结硬化而成。 混凝土友喷嘴喷出速度达到60m~80m/s,依靠高速喷射时水泥与集料的反复连续撞击压密混凝土,由于采用较小的水灰比(0.4-0.5),与混凝土、砖石、钢材有很高的粘结强度,与钢筋网联合使用可很好的在结合面上传递拉应力和剪应力,具有较高的力学性能和良好的耐久性,能大幅度地提高砌体承载力,加强整体性。同时,在混凝土高速喷射状态下能使砂浆进入带加固的孔隙和裂缝中,使原结构得到一定恢复。 适用于砌体墙体开裂加固、砖混结构加层墙体加固、抗震加固,事故处理等工程中。 工艺流程: 凿除粉刷层 -- 除尘 -- 加固面喷水湿润 -- 编设固定钢筋网 -- 拌混合料 -- 喷射 -- 养护 喷射混凝土施工作业指导书 一编制依据 1. 工程设计图纸 2. 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 3. 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 4. 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 二钻孔植筋施工工艺 施工工序施工工艺及验收标准 1.主要材料 1). 砂:中粗砂,细度模数大于2.5,用5mm筛网过筛,大于5mm和小于0.075mm 的颗粒不得超过20%,因为砂子过粗,会增加回弹,砂子过细,会使干缩增大; 2). 石子:卵石或碎石均可,以卵石为好,卵石对设备磨损小,也不易造成管路堵塞,为减少回弹,卵石粒径不宜大于20mm,亦不宜小于5mm,不得采用含有活性二氧化硅的石材做骨料,以免发生碱骨料反应; 3). 水:喷射混凝土用水要求与普通混凝土相同,不得使用污水、PH值小于4的酸性水、含硫酸盐按SO4计超过水重1%的水及海水; 4). 速凝剂:使用速凝剂的主要目的是使喷射混凝土速凝快硬,减少回弹损失,防止喷射混凝土因重力作用所引起的脱落,提高它在潮湿环境中的适应性能,适

相关文档