文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集中器与载波通信模块下行通信协议说明

集中器与载波通信模块下行通信协议说明

EASTSOFT?

密级:

分发号:

技术文件Router通信模块下行通信协议

拟制:日期:2010.03.16

审核:日期:

批准:日期:

1概述 (3)

2载波通信模块对标准Q/GDW 376.2协议所支持的内容 (3)

3标准Q/GDW 376.2协议实现说明 (4)

4集中器操作流程说明及建议: (8)

4.1执行标准Q/GDW 376.2协议 (8)

4.2执行扩展的路由通信协议 (9)

1概述

集中器与载波通信模块的下行通信协议遵从国家电网公司Q/GDW 376.2《电力用户用电信息采集系统通信协议:集中器本地通信模块接口协议》,所支持的具体规约内容为其子集,另外,由于此Q/GDW 376.2协议是基于集中式抄读模式制定的协议,无法兼容并行、分布式等抄读模式下的路由访问策略,所以我们在标准Q/GDW 376.2协议基础上进行了适当扩充。

扩展协议的具体内容详见《集中器与Router通信模块间的扩展通信协议.doc》。

2载波通信模块对标准Q/GDW 376.2协议所支持的内容

3标准Q/GDW 376.2协议实现说明

3.1信息域填写说明:

下行报文:

---中继级别:地址域中有中继地址时为中继地址数量,否则为0;

---冲突检测:0;

---附属节点标识:0无附属节点;

---路由标识:0通信模块带路由或工作在路由模式;

---纠错编码标识:0信道未编码;

---信道标识:0不分信道;

---预计应答字节数:建议按DL/T645 1997或2007协议的上行帧长度填写,0 为默认时间(为0时可能造成点抄延时时间计算值偏大);

---通信速率:0默认通信速率;

---速率单位标识:0 表示bps;

上行报文:

---中继级别:上报抄读数据时为实际中继深度,其它为0;

---路由标识:0通信模块带路由或工作在路由模式;

---信道标识:0不分信道;

---电表通道特征:0或1;

---实测相线标识:0不确定;

---末级应答信号品质:0 无信号品质;

---末级命令信号品质:0 无信号品质;

3.2确认∕否认(AFN=00H)

F1 确认:对收到的集中器下行指令,通信模块根据支持和协议约定回应确认帧。

F2 否认:若通信模块不支持接收到的集中器下行指令或收到错误指令,回应否认帧。3.3初始化(AFN=01H)

F1:硬件初始化:

通信模块停止所有正在执行的工作,回应确认报文后,系统复位。确认帧中的等待时间为5秒。

F2:参数区初始化:

如果处在标准抄表模式下,此指令需要在停止抄表的状态下方能执行。通信模块停止所有正在执行的工作,将加载的节点地址以及路由中继信息等全部删除,主节点地址会被保留,运行模式更改为标准(模式号为1)。然后回应确认报文。

F3:数据区初始化:

如果处在标准抄表模式下,此指令需要在停止抄表的状态下方能执行。通信模块停止所有正在执行的工作,将路由中继信息等全部删除,然后回应确认报文。

3.4通信模块冷启动(加电运行):

通信模块冷启动后,不再执行原来被中止的工作,处于停止工作状态,集中器可以通过查询路由器运行状态,必要时重新启动路由器的抄表或学习工作。

3.5数据转发(AFN=02H)

F1:转发命令:

规约类型不支持透明传输;转发命令不允许是广播命令;

点抄成功时,通信模块向集中器返回转发命令应答帧;

点抄不成功时,通信模块会向集中器返回数据单元中报文长度为0的应答帧;

3.6查询数据(AFN=03H)

F1:厂商代码和版本信息:

例如:ESRT 181109 0001(报文实际发送顺序为:S E T R 18 11 09 01 00);

只支持通信模块标识=0的情况。

F4:载波主节点地址:

返回集中器通信模块地址;

F5:载波主节点状态字和载波速率:

载波速率数量:1;

3.7链路接口检测(AFN=04H)

F1:发送测试

回应确认帧,持续时间为0时停止发送测试。

F2:载波从节点点名

点名成功时通信模块返回确认帧,失败时返回否认帧。

3.8控制命令(AFN=05H)

F1:设置载波主节点地址

集中器修改本地通信模块的主节点地址。

载波主节点地址不得与其可能直接或中继通信到的任何载波主/从节点地址重复,包括

可能通信到的其它台区的载波节点。

F3:启动广播

集中器可以进行广播校时、广播相位识别等无响应的广播操作。

通信模块启动广播后,向集中器返回确认帧,如启动广播失败则返回否认帧;

启动后,自动抄表流程自动暂停至该任务结束,可以通过重启和恢复命令恢复抄表流程

3.9主动上报(AFN=06H)

F1:上报载波从节点信息:

每次上报的上行帧的载波从节点数量为1,规约类型固定为0x00,载波从节点序号固定为0xFFFF,上报的载波从节点地址可能会重复。

F2:上报抄读数据:

表端事件记录以及AFN=14H--F1路由请求抄读内容的抄读结果上行帧通过此类报文上报。

上报数据帧数据域中的645报文的控制字为0x9F时为事件上报帧,按以下报文格式将事件信息报送给集中器:

通信方式:1,集中式路由载波通信;

应用功能:主动上报(AFN=06H)--- F2上报抄读数据;

?F2--上报抄读数据

通信模块标识:有路由0,无路由1;

数据单元格式见下表:

——载波从序号:无效(为0)

——规约类型:01H=DLT/645-1997;02H=DLT/645-2007;

——报文长度L:事件信息的数据总长度。

——报文内容:事件信息的报文数据。

645控制字:0x9F;

645数据:从电表获取的事件信息;

?下行报文

下行报文为确认/否认报文。

其中,事件上报帧中的载波从节点序号无效(为0),集中器应根据报文中的原始报文内容识别出具体的从节点地址。

并且,在不使用扩展路由协议时,表端事件上报的效果可能不够理想。

3.10路由查询(AFN=10H)

F1:载波从节点数量

路由支持的最大从节点数量为1500。

F2:载波从节点信息

查询通信模块内存储的从节点信息。

上行报文的相位固定为0;

F3:指定载波从节点的上一级中继路由信息

从通信模块的内部路由表查询指定节点的上一级中继路由信息。

---相位:固定为0;

F4:路由运行状态

查询通信模块的路由运行状态;

---纠错编码:固定为0;

---上报事件标志:固定为0;

F5:未抄读成功的载波从节点信息

查询通信模块中最近一次启动抄表以来的一次也没抄读成功的载波从节点信息。

---相位:固定为0;

F6:主动注册的载波从节点信息

查询最近一次激活载波从节点主动注册以来收集到的表号信息。

由于路由器将主动注册的载波从节点信息以主动上报载波从节点信息的形式上报,本地不再存储,故返回的数量始终为0。

3.11路由设置(AFN=11H)

F1:添加载波从节点

集中器向通信模块添加从节点地址等信息。

采集器下所属的电表不能添加到通信模块中。

添加载波从节点操作需要在路由停止工作的状态下执行。

F2:删除载波从节点

集中器向通信模块中删除从节点信息,同时删除其作为其它节点的中继信息。

对于集中器中停用或移除的电表,集中器应及时地将通信模块内的表号删除,否则会影响路由效率。

删除载波从节点操作需要在路由停止工作的状态下执行。

F3:设置载波从节点固定中继路径

集中器向通信模块中某从节点设置固定的中继路由信息,必须是完整的中继路径,从第一级中继开始,一直到最后一级中继。

F4:设置工作模式

设置路由器的工作模式。

设置完成后,通信模块会立即开始相应的学习或抄表工作。

F5:激活载波从节点主动注册

立即启动收集表号功能,由于无时钟,通信模块会忽略下行帧中的开始时间。

激活后,自动抄表流程自动暂停至该任务结束,可以通过重启和恢复命令恢复抄表流程

通信模块以主动上报载波从节点信息(AFN=06H-F1)的方式向集中器上报表号。

3.12路由控制(AFN=12H)

F1:重启

重新开始通信模块正在执行的工作过程,如果正在抄表,则从节点表中第一只表开始重新抄读。

F2:暂停

暂停通信模块正在执行的工作。

F3:恢复

继续从之前的断点处恢复工作。

3.13路由数据转发(AFN=13H)

F1:监控载波从节点

对某个载波从节点进行点抄。

下行帧中的从节点附属节点数量、地址为空(信息域中的附属节点标识为0)。

指令中的地址域中的主节点地址必须与之前设置的主节点地址一致方能正常通讯。

通信成功时,通信模块向集中器返回正常应答帧,通信超时后,通信模块会向集中器返回数据单元中报文长度为0的应答帧;

3.14路由数据抄读(AFN=14H)

F1:路由请求抄读内容

在启动抄表工作后,通信模块逐表向集中器请求抄读内容。

下行帧中的从节点附属节点数量、地址为空(信息域中的附属节点标识为0)。下行帧中的数据内容是“DL/T645规约的原始报文数据”。

4集中器操作流程说明及建议:

4.1执行标准Q/GDW 376.2协议

4.1.1路由启动或复位时主动上报路由运行模式:

载波通信模块在上电启动或者复位时会主动上报一次路由运行模式AFN=02H-F5(扩展协议)的上行报文,启动站为主动站。此报文目的是让上行程序知道

路由重新上电或者复位,如果正在抄表期间路由复位,会终止路由的抄表状态,上位

机可以通过此报文识别路由复位从而重新启动抄表

此报文只上报一次,不需回应

4.1.2同步载波主节点地址:

载波通信模块在出厂时具备一个随机的主节点地址,如果需要自行管理主节点地址,可以采用AFN=05H-F1设置载波主节点地址命令给载波通信模块重新设置主节点

地址。如果不需设置可直接读取路由中的主节点地址使用。

指令中凡是需要与表端通讯的带地址域的指令中的下发主节点地址必须与之前设置的主节点地址一致方能正常通讯。

4.1.3点抄:

1、集中器发送下行AFN=13H—F1 监控载波从节点命令。

2、集中器等待接收通信模块上行帧。

3、如果点抄成功,通信模块发送的AFN=13H—F1 上行应答帧数据域为645报文,

否则为空。

4.1.4路由日常抄读:

路由日常抄读是指集中器通过通信模块对每只电表进行日常抄读工作,流程如下:

1、集中器发送AFN=11H-F4设置工作模式指令,将通信模块工作状态设置为抄表。

2、如果想重新抄表,需要发送重启抄表,如果需要继续之前的抄表工作,发送启动

抄表指令。

3、通信模块通过AFN=14H-F1路由请求抄读内容报文,向集中器查询某只电表的抄

读项。

4、如果集中器的应答帧中抄读标志为02H可以抄读,则通信模块向指定电表发出点

抄指令,并等待接收上行应答帧。

5、如果通信模块点抄成功,则向集中器返回抄读结果(AFN=06H-F2 上报抄读数据)。

6、通信模块依次对内部存储的每只电表重复执行2、3、4步骤,直到被暂停或工作

状态被改变为学习状态。

4.1.5广播:

1、集中器发送AFN=05H-F3启动广播指令,自动抄表流程会被打断,可以通过重启

和恢复命令恢复抄表流程。

2、通信模块发出广播指令后,向集中器返回确认帧,确认帧中的等待时间为此广播

指令需要执行的时间,在这段时间内,集中器不要进行抄读操作。如果操作失败,

则通信模块向集中器返回否认帧。

4.1.6路由学习

1、集中器发送AFN=11H-F4设置工作模式指令,将通信模块工作状态设置为学习。

2、通信模块向集中器返回确认帧,并进入学习模式。

3、集中器通过AFN=10H-F4查询路由运行状态指令,了解通信模块是否完成学习。

4、目前不需要设置学习模式

4.1.7表号自动上报

1、集中器发送AFN=11H-F5激活载波从节点主动注册指令,启动表号自动上报工作。

2、通信模块向集中器返回确认帧,并开始收集表号。如果通信模块启动任务失败,

则将集中器返回否认帧,并不再执行以下步骤。

3、通信模块以主动上报载波从节点信息(AFN=06H-F1)的方式向集中器上报表号,

集中器在收到报文后应回复确认帧。

4.1.8事件上报

1、当收到的通讯模块上报抄读数据帧(AFN=06H)--- F2数据域中的645报文的控

制字为0x9F时认为是事件上报帧。

2、具体协议格式参照3.9中的说明

4.2执行扩展的路由通信协议

使用扩展的路由通信协议(通信方式=7)时,不允许再使用原Q/GDW 376.2协议中AFN>6的部分,这些报文与扩展协议的报文是互斥的,禁止同时使用,这两部分协议的切

换是通过扩展协议中的AFN=01--F7设置路由器运行模式来实现的。

4.2.1同步运行模式

首先读出运行模式,如果不是扩展模式可根据情况由程序修改或者手动修改。模

式改变会导致参数初始化。模式掉电不会被更改。

4.2.2路由启动:

载波通信模块在上电启动或者复位时会主动上报一次路由运行模式AFN=02H-F5(扩展协议)的上行报文,启动站为主动站。此报文目的是让上行程序知道路由重新上电或者复位,如果正在抄表期间路由复位,会终止路由的抄表状态,上位机可以通过此报文识别路由复位从而重新启动抄表。

此报文只上报一次,不需回应

4.2.3同步主节点地址:

运行后首先从路由里读出集中器主节点地址,保持DM和路由的主节点地址一致。

抄表指令中只有下发的源节点地址与路由的主节点地址一致时才能成功抄表。如果要对主节点地址进行更改,需要同时更改DM与路由的主节点地址。

4.2.4档案管理

主站下发的表档案在扩展模式下由DM自行管理,不需要添加到路由中。路由会自行检测节点。

4.2.5路由日常抄读:

1、集中器发送下行AFN=01H—F4 启动例行抄表任务命令。任务时间建议为时段剩

余的时间

2、通信模块收到启动例行抄读任务的下行报文后,如果任务启动成功,则立即回应

确认帧。如果任务启动失败,则回应否认帧,并不再执行以下步骤。

3、通信模块会把每只电表的抄读结果通过AFN=01H-F4上行报文,返回给集中器。

如果上行报文中的表号是本台区表,则集中器应回应确认帧,如果不是本台区表,集中器应回应否认帧(错误字=7表号不存在),以便让Router判断某只表是否属

于本台区内的表。

4、在任务执行期间,当收到路由发出的查询未成功表的查询帧AFN=02H-F2时,查

询DM的数据库,将本次还需要补抄的表通知路由。建议每帧包含的表数量为1,如果需要包含多块表时(单帧报文最大电表数量为10),每帧之间延时计算方式:5ms + (电表数量– 1)* 2ms,发送过快会导致路由来不及处理。

5、集中器回应未抄读成功电表。回应时建议每帧包含的失败表数量为1,如果需要回

应多帧(单帧报文最大表数量为10),发送时每帧延时计算方式:5ms + (电表数

量– 1)* 2ms

6、如存在未成功电表,则通信模块逐个向集中器询问待抄读数据项(AFN=02H-F3)。

DM首先检索表号是否是本台区的表,如果不是以否认帧回应,错误字分别为7。

如表号存在,但无待抄读数据项,则集中器以确认帧回应Router。如果有待抄数据

项则按照帧格式进行回应。

7、通信模块会把每只电表的抄读结果通过AFN=01H-F4上行报文,返回给集中器。

同3.

8、通信模块会对每只不成功电表循环执行步骤6-7,直到任务结束。

9、扩展模式的抄表工作不可停止,任务有效时间到了之后自动停止。

4.2.6表号字节序

按照国网规约要求所有的表号都是低位在前

4.2.7点抄:

1、集中器发送下行AFN=01H—F3 路由抄读、控制、设置命令。

2、集中器等待接收通信模块上行帧。

3、如果点抄成功,通信模块发送AFN=01H—F3上行应答帧。

如果点抄失败,通信模块发送AFN=01H—F3报文长度为0的上行帧。

4.2.8广播:

1、集中器发送CCW=1的AFN=05H-F3启动广播指令。

2、通信模块发出广播指令后,向集中器返回确认帧,确认帧中的等待时间为此广播

指令需要执行的时间,在这段时间内,集中器不要进行抄读操作。如果操作失败,则通信模块向集中器返回否认帧。

4.2.9路由学习

在扩展协议模式下,通信模块不需要进行专门的路由学习工作。

4.2.10表号自动上报

1、集中器发送AFN=01H-F2启动收集载波从节点任务指令,启动表号自动上报工作。

2、通信模块向集中器返回确认帧,并开始收集表号。如果通信模块启动任务失败,

则将集中器返回否认帧,并不再执行以下步骤。

3、在任务执行期内,通信模块通过AFN=01H-F2上行报文,向集中器返回收集到的

表号信息。

4、集中器对AFN=01H-F2收集表号上行报文回应确认帧或否认帧。

4.2.11事件上报

同4.1.8

4.2.12针对采集器的抄读流程

1、采集器芯片介绍

采用东软扩展协议的采集器芯片有PLCi36M、PLCi36M-III、PLCi36M-III-E,此类采集器在抄表时是将采集器作为目的地址,485表放在数据域里实现数据采集。

采用标准协议的采集器芯片有PLCi36GM-III-E,此类采集器在抄表时可以将485表做为目的地址直接进行数据采集,如果MCU配合也可兼容东软扩展协议的采集器数据采集方式

2、针对东软协议采集器的抄读流程

在标准模式下加表时将采集器的地址加到路由里,在扩展模式下路由询问未成功表时将采集器的地址做为失败表地址应答给采集器,485表地址DM本地管理。

路由询问待抄读数据项的查询帧中的地址为采集器的地址,DM需要检索此采集器下面失败的485表,在应答的数据域最后放入485表的逆序地址实现对485表的抄读。

如果要对采集器进行抄读则不需放入485表地址。

3、针对标准协议采集器的抄读流程

在标准模式下加表时将485表的地址加到路由里,如果要对采集器本身进行抄读,同时也要将采集器地址加到路由里,在扩展模式下路由询问未成功表时将485表的地址做为失败表地址应答给采集器,如果需要对采集器本身也需要抄读,同时也要把采集器地址做为失败表地址应答给路由。

路由询问待抄读数据项的查询帧中的地址为实际要抄的节点地址,DM需要检索此节点需要抄读的数据项然后回应。

集中器说明书

电力用户用电信息采集系统DJGZ23-JD2000 集中器 产 品 说 明 书 安徽久大电子有限公司 2011年11月

集中抄表终端使用说明书第 1 章1概述 1.1 引言 集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》、《Q/GDW375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》、《Q/GDW376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》、《Q/GDW376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》。 集中器安装在室内或室外集中器配电箱内,适应于环境温度为-25~75、年平均相对湿度不大于85%的条件下使用。 1.2 系统原理 电力线载波通信是利用输电线作为传输媒介的通讯方式。 本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、GPRS单元、交流单元,框图如下图1所示。

其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口、交流采样供电。 GPRS单元通过移动公司的GPRS网络同主台通讯,把终端的信息传递给主台,并执行来自主台的命令。 处理单元对各种数据进行统计分析后保存在处理单元的flash芯片内等待主站召测,同时处理单元也执行主台下发的命令,处理单元还配备有标准的RS232口,供现场通讯。 通信接口配置了标准的232接口和RS485接口。 1.3系统平台 本系统终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位ARM7内核CPU,8Mbit 静态SRAM和512Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 1.4 功能特点 ●交流采样功能 测控管理终端具备交流采样模块,可以采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有无功电量等。 ●抄表功能 抄读电能表的正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率,冻结电量等。 ●数据抄读及存储功能 终端可以抄读和存储不同的数据。 ●通信功能 终端与主站的通信支持GPRS/CDMA,并且有本地维护接口。 ●时钟管理 时钟误差 0.12S/h,时钟保持大于10年。 ●远程升级 终端支持远程在线升级功能。 第 2 章 2、终端部件及安装说明 2.1终端结构 ●终端结构部件

通信模块(集中器)检测项目-csg

附件4 通信模块(集中器)检测项目 序号试验项目缺陷等级 1外观结构检查通电检查 C 外观尺寸 C 铭牌标识 C 元器件 A 2功耗检测静态功耗试验 A 动态功耗试验 A 3接口兼容性检测 初始化试验 A 任务下发与数据转发流程试验 A 参数及节点信息查询流程试验 A 上报信息处理流程试验 A 文件升级流程试验 A 容错机制流程试验 A 4通信基本性能测试 工作频段测试 A 发射功率谱密度测试 A 传导骚扰限值测试 A 通信传输时延测试 B 通信抗衰减测试 B 通信抗频偏测试 B 5通信协议测试 频段0物理层协议一致性试验(CCO) A 频段1物理层协议一致性试验(CCO) A 频段2物理层协议一致性试验(CCO) A 频段0数据链路层协议一致性试验(CCO) A 频段1数据链路层协议一致性试验(CCO) A 频段2数据链路层协议一致性试验(CCO) A

序号试验项目缺陷等级 6通信互操作测试 全网组网测试 A 新增站点入网测试 A 多网络组网测试 A 采集功能测试 A 事件主动上报测试 A 混合组网测试 A 7电磁兼容试验 静电放电抗扰度试验A/B 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验A/B 浪涌抗扰度试验A/B 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验A/B 8气候影响试验高温试验A/B 低温试验A/B 湿热试验A/B 9绝缘性能试验冲击电压试验A/B 绝缘强度试验A/B 10机械性能试验冲击试验A/B 振动试验A/B 注:“A/B”表示若试验后出现元器件损坏或信息变化时判为A类不合格。若试验后出现其他不影响设备使用功能的异常情况时判为B类不合格

通信模块(单相表)检测项目 序号试验项目缺陷等级 1外观结构检查通电检查 C 外观尺寸 C 铭牌标识 C 元器件 A 2功耗检测静态功耗试验 A 动态功耗试验 A 3接口兼容性检测抄表流程试验 A 查询信息试验 A 4通信基本性能测试 工作频段测试 A 发射功率谱密度测试 A 传导骚扰限值测试 A 通信传输时延测试 B 通信抗衰减测试 B 通信抗频偏测试 B 5通信协议测试 频段0物理层协议一致性试验(STA) A 频段1物理层协议一致性试验(STA) A 频段2物理层协议一致性试验(STA) A 频段0数据链路层协议一致性试验(STA) A 频段1数据链路层协议一致性试验(STA) A 频段2数据链路层协议一致性试验(STA) A 6通信互操作测试 全网组网测试 A 新增站点入网测试 A 多网络组网测试 A 采集功能测试 A 事件主动上报测试 A

模块通信协议

YL-0202通信协议 一、说明 本协议支持0~FF的全数据的传送,移植到其它通讯中可支持全双工通信模式,且带有自同步功能,无需超时。 二、串口 波特率:9600,1位起始位,1位停止位,8位数据位,无奇偶校验。

三、帧格式 1.命令帧格式概述 a.命令头——固定0x7F(数据中若有0x7F则发送双个0x7F,详见2) b.命令长度——命令长度包括:命令长度(1 byte)+命令字(1 byte)+数据(n byte),长 度不超过0x7E,不小于2 c.命令字——详见四:命令表 d.数据——n字节数据。 e.校验——校验内容包括:命令长度(1 byte)、命令字(1 byte)、数据(n byte)。 2.命令头说明 命令头固定为0x7F,数据或命令中若含有0x7F,则用(0x7F、0x7F)代替,此代替行为只传输时,所以在计算长度或校验时只按原数据计算,即一个0x7F。 如原命令:7F 0A 03 10 7F 37 50 7F 35 01 4A 实际传输数据为:7F 0A 03 10 7F 7F 37 50 7F 7F 35 01 4A 除去命令头实际传输数据共12字节,但命令长度则为0A即10字节,校验同理。 3.校验说明 校验为所有校验内容的异或值,校验函数如下: private byte checkSum(byte[] data, int offset, int length) { byte temp = 0; for (int i = offset; i < length + offset; i++) { temp ^= data[i]; } return temp; }

ProE功能模块介绍

主要特性 ●全相关性:Pro/ENGINEER的所有模块都是全相关的。这就意味着在产品开发 过程中某一处进行的修改,能够扩展到整个设计中,同时自动更新所有的工程文档,包括装配体、设计图纸,以及制造数据。全相关性鼓励在开发周期的任一点进行修改,却没有任何损失,并使并行工程成为可能,所以能够使开发后期的一些功能提前发挥其作用。 ●基于特征的参数化造型:Pro/ENGINEER使用用户熟悉的特征作为产品几何模 型的构造要素。这些特征是一些普通的机械对象,并且可以按预先设置很容易的进行修改。例如:设计特征有弧、圆角、倒角等等,它们对工程人员来说是很熟悉的,因而易于使用。装配、加工、制造以及其它学科都使用这些领域独特的特征。通过给这些特征设置参数(不但包括几何尺寸,还包括非几何属性),然后修改参数很容易的进行多次设计叠代,实现产品开发 ●数据管理:加速投放市场,需要在较短的时间内开发更多的产品。为了实现 这种效率,必须允许多个学科的工程师同时对同一产品进行开发。数据管理模块的开发研制,正是专门用于管理并行工程中同时进行的各项工作,由于使用了Pro/ENGINEER独特的全相关性功能,因而使之成为可能。 ●装配管理:Pro/ENGINEER的基本结构能够使您利用一些直观的命令,例如“啮 合”、“插入”、“对齐”等很容易的把零件装配起来,同时保持设计意图。 高级的功能支持大型复杂装配体的构造和管理,这些装配体中零件的数量不受限制。 ●易于使用:菜单以直观的方式联级出现,提供了逻辑选项和预先选取的最 普通选项,同时还提供了简短的菜单描述和完整的在线帮助,这种形式使得容易学习和使用。 常用模块 ●Pro/DESIGNIER是工业设计模块的一个概念设计工具,能够使产品开发人员 快速、容易的创建、评价和修改产品的多种设计概念。可以生成高精度的曲面几何模型,并能够直接传送到机械设计和/或原型制造中。 ● Pro/NETWORK ANIMTOR 通过把动画中的帧页分散给网络中的多个处理器来 进行渲染,大大的加快了动画的产生过程。 ●Pro/PERSPECTA-SKETCH能够使产品的设计人员从图纸、照片、透视图或者 任何其它二维图象中快速的生成一个三维模型。 ●Pro/PHOTORENDER能够很容易的创建产品模型的逼真图象,这些图象可以 用来评估设计质量,生成图片。 ●Pro/ASSEMBLY构造和管理大型复杂的模型,这些模型包含的零件数目不受 限制。装配体可以按不同的详细程度来表示,从而使工程人员可以对某些特定部件或者子装配体进行研究,同时在整个产品中使设计意图保持不变。附加的功能还能使用户很容易的创建一组设计,有效的支持工程数据重用(ED U)。 ●Pro/DETAI L由于具有广泛的标注尺寸、公差和产生视图的能力,因而扩大 了Pro/ENGINEER生成设计图纸,这些图纸遵守ANAI、ISO、DIN和JIS标准。

BC2900通信协议操作说明

附录 A 通信 本分析仪提供四种通信协议,根据外部计算机上安装的数据管理软件可接收的样本编号位数进行匹配。若可接收的样本编号上限为8位或10位,应选择8ID或10ID通信协议;若可接收的样本编号上限为15位,应选择15ID或15ID+2通信协议。8ID和10ID通信协议差异在于,10ID通信协议支持样本编号上限为10位,而8ID支持样本编号上限为8位,除此之外,协议其他部分还存在一些差异,具体差异容将在后续章节进行介绍。15ID和15ID+2通信协议差异在于,15ID+2通信协议支持传输P-LCR参数,而15ID通信协议不支持,除此之外,协议其他部分完全兼容,用户可以根据自己的需求选择相应的通信协议进行通信操作。 ●迈瑞公司授权人员安装分析仪时,会根据用户配置的数据管理软件选择与之匹 配的通信协议。 ●如需调整分析仪的通信协议,请与迈瑞公司售后服务部联系。 计数界面右上角通信状态标志处于动画状态,表示通信正在进行。 BC-3000 Plus 通过RS-232 串行口,将样本数据和质控数据传送给外部计算机,通信可在样本分析结束后自动完成或由命令选项操作完成。本章对通信参数的设置、RS-232 串行口连线方式、数据通信格式进行了介绍,为软件工程师编写通信程序提供详细资料,方便用户进行通信操作。

A.1分析仪和计算机的连接 D-1所示。 各引脚说明: DCD:载波检测 RXD:接收数据 TXD:发送数据 DTR:数据终端就绪 GND:信号地 DSR:数据设备就绪 RTS:请求发送 CTS:清除发送 RI:振铃指示 BC-3000 Plus 通过串口2 和外部计算机通信(最大通信距离小于12米),需要接DB9连接器中的2、3、5 三根线来实现。 A.28ID通信协议和10ID通信协议 A.2.1通信数据格式 A.2.2通信说明 编码 [ENQ] 0x05 [STX] 0x02 [EOT] 0x04 [EOF] 0x1A [ETX] 0x03 [ACK] 0x06

模块通讯协议

电脑通讯协议 数据格式说明: 0XAF,0XAF:同步头 0X00,0X00:ID码(一般是0X00,0X00) 0XAF:头 0X80,0X00:命令码(上位机发码是0X80,YY,单片几发码给电脑0X00,YY)LEN:数据长度是从LEN开始到CS的数据个数,不包括LEN和CS CS:是验证码,CS前面所有数据之和%0XFF 结束码:0X0D 0X0A 举例: 设置空中参数为9600代码为: AF AF 00 00 AF 80 03 02 04 00 96 0D 0A 读取空中参数代码为: AF AF 00 00 AF 80 04 02 00 00 93 0D 0A //*************************************************************** **** 02发码设置串口 AF AF 00 00 AF 80 01 LEN XX YY CS 0D 0A XX:01-1200 02-2400 03-4800 04-9600 05-19200 06-38400 07-56700 08-115200 YY:00-无验证 01-偶验证 02-奇验证 答应回码 AF AF 00 00 AF 00 01 LEN XX YY CS 0D 0A XX:01-1200 02-2400 03-4800

05-19200 06-38400 07-56700 08-115200 YY:00-无验证 01-验证 02-奇验证 //*************************************************************** **** 03读串口参数 //读串口参数 //AF AF 00 00 AF 80 02 LEN 00 00 CS 0D 0A //答应参数 //AF AF 00 00 AF 00 02 LEN XX YY CS 0D 0A XX:01-1200 02-2400 03-4800 04-9600 05-19200 06-38400 07-56700 08-115200 YY:00-无验证 01-偶验证 02-奇验证 //*************************************************************** **** 04设空中参数// //AF AF 00 00 AF 80 03 LEN XX YY CS 0D 0A //XX 01-1200 02-2400 03-4800 04-9600 05-19200 06-38400 07-56700 08-115200 YY=0 //答应参数 //AF AF 00 00 AF 00 03 LEN XX YY CS 0D 0A //XX 01-1200 02-2400 03-4800

无线通讯模块介绍

cc1100/RF1100SE、NRF905、NRF903、nRF24L01无线收发模块开发指南简介 cc1100/RF1100SE微功率无线数传模块 基本特点: (1) 工作电压:~,推荐接近,但是不超过(推荐) (2) 315、433、868、915MHz的ISM 和SRD频段 (3) 最高工作速率500Kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式 (4) 可软件修改波特率参数,更好地满足客户在不同条件下的使用要求高波特率:更快的数据传输速率 低波特率:更强的抗干扰性和穿透能力,更远的传输距离 (5) 高灵敏度(下-110dBm,1%数据包误码率) (6) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制 (7) 较低的电流消耗(RX中,,,433MHz) (8) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm (9) 无线唤醒功能,支持低功率电磁波激活功能,无线唤醒低功耗睡眠状态的设备 (10) 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统 (11) 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统 (12) 模块可软件设地址,软件编程非常方便 (13) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用 (14) 单独的64字节RX和TX数据FIFO (15) 传输距离:开阔地传输300~500米(视具体环境和通信波特率设定情况等而定) (16) 模块尺寸:29mm *12mm( 上述尺寸不含天线,标配4.5CM长柱状天线) cc1100/RF1100SE微功率无线数传模块应用领域:极低功率UHF无线收发器,315/433/868/915MHz的ISM/SRD波段系统, AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统, 工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品等 详细的cc1100/RF1100SE模块开发文档可到下载 NRF905无线收发模块 基本特点: (1) 433Mhz 开放 ISM 频段免许可证使用 (2) 接收发送功能合一,收发完成中断标志 (3) 170个频道,可满足多点通讯和跳频通讯需求,实现组网通讯,TDMA-CDMA-FDMA (4) 内置硬件8/16位CRC校验,开发更简单,数据传输可靠稳定 (5) 工作电压,低功耗,待机模式仅 (6) 接收灵敏度达-100dBm (7) 收发模式切换时间 < 650us

RSSP-I安全通信协议软件使用说明书-B.1

设 计 文 件 版权专有 违者必究 中车株洲电力机车研究所有限公司 名称 RSSP-I 安全通信协议软件使用说明 书 编号 版本

编制校核

目次 1 目的和范围 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 参考资料 (3) 4 术语和缩略语 (3) 5 概述 (3) 6 时序接口 (4) 7 使用条件 (6) 8 数据类型定义 (7) 9 应用接口函数 (8) 9.1 Rsp1_Init (8) 9.2 Rsp1_UpdateClock (8) 9.3 Rsp1_PackageData (8) 9.4 Rsp1_CheckPackage (9) 9.5 Rsp1_Close (10) 9.6 Rsp1_Open (10) 9.7 Rsp1_GetChanelStatus (11) 9.8 Rsp1_GetSynData (11) 9.9 Rsp1_SetSynData (12) 附录 A (18) A.1 附录及说明文件符合性检查表 (18) A.2 附件及说明 (18)

1 目的和范围 1.1 目的 本文描述了RSSP-I安全通信协议软件的接口方式与具体方法。预期读者为上层应用开发用户及验证、确认人员等。 1.2 范围 本文适用于RSSP-I安全通信协议软件使用说明。 2 规范性引用文件 本文档所引用的轨道交通信号系统通用安全计算机平台文档,凡是标注版本的,只有标注版本适应本文档;没有标注版本的,则引用文档的最新版本适用于本文档。 表1 3 参考资料 表2 4 术语和缩略语 术语和缩略语见表3。 表3 5 概述

青岛东软载波集中器与载波通信模块下行通信协议说明

EASTSOFT? 密级: 分发号: 技术文件Router通信模块下行通信协议 拟制:日期:2010.03.16 审核:日期: 批准:日期: 青岛东软电脑技术有限公司

1概述 (3) 2载波通信模块对标准Q/GDW 376.2协议所支持的内容 (3) 3标准Q/GDW 376.2协议实现说明 (4) 4集中器操作流程说明及建议: (8) 4.1执行标准Q/GDW 376.2协议 (8) 4.2执行扩展的路由通信协议 (9)

1概述 集中器与载波通信模块的下行通信协议遵从国家电网公司Q/GDW 376.2《电力用户用电信息采集系统通信协议:集中器本地通信模块接口协议》,所支持的具体规约内容为其子集,另外,由于此Q/GDW 376.2协议是基于集中式抄读模式制定的协议,无法兼容并行、分布式等抄读模式下的路由访问策略,所以我们在标准Q/GDW 376.2协议基础上进行了适当扩充。 扩展协议的具体内容详见《集中器与Router通信模块间的扩展通信协议.doc》。 2载波通信模块对标准Q/GDW 376.2协议所支持的内容

3标准Q/GDW 376.2协议实现说明 3.1信息域填写说明: 下行报文: ---中继级别:地址域中有中继地址时为中继地址数量,否则为0; ---冲突检测:0; ---附属节点标识:0无附属节点; ---路由标识:0通信模块带路由或工作在路由模式; ---纠错编码标识:0信道未编码; ---信道标识:0不分信道; ---预计应答字节数:建议按DL/T645 1997或2007协议的上行帧长度填写,0 为默认时间(为0时可能造成点抄延时时间计算值偏大); ---通信速率:0默认通信速率; ---速率单位标识:0 表示bps; 上行报文: ---中继级别:上报抄读数据时为实际中继深度,其它为0; ---路由标识:0通信模块带路由或工作在路由模式;

系统功能模块说明

?自拟Web系统,并确定系统名称 ?自拟系统的主界面(静态页面) –使用DIV+CSS或Table+CSS布局,要求有适合系统主题的相关图片和文字 ?系统功能文档 –各功能模块说明 –系统功能框图 ?数据库设计文档 –以小组为单位完成系统的数据库设计文档 组长将任务分配表和以上内容打包提交给老师 **系统功能模块说明书 **系统功能模块说明 1.背景 随着计算机网络的广泛应用,现在越来越多的人都开始习惯使用计算机对需要的东西进行查阅.本WEB系统是为了计算机用户能方便的对一些出名的新闻,资料,各类型的网络文化进行查阅,浏览. 2.功能描述 本WEB系统主要实现的功能有:用户功能,留言功能,上传功能,视频观看,图文共赏,音乐欣赏,评论区等功能. ①用户功能: 用户功能具体分为: a)用户权限 ⑴管理员 管理员拥有系统中的所有权限,可以对系统中所有的内容进行后台管理,如:添加/删除文件,修改界面,修改其他用户的权限 等. ⑵会员用户

会员用户是经过注册过后的用户.在普通用户权限的基础上增加了对各类视频,图文上传的功能,能浏览系统中的全部内容. ⑶普通用户 普通用户是未经过注册的用户,只能浏览网页中的部分内容.经注册过后能对相应的产品进行评价,能对管理员进行留言. b)用户注册 用户注册时需要填写账户,密码(密码将以“*”号显示),确认密码,性别,邮箱,验证码等.在用户填写完账户之后,确定数据 库中是否存在相同的账户,若有相同的账户存在,注册将失败,并 且清空注册中的所有内容. c)用户登录 用户登陆时将填写已注册的账户密码,在用户确认登陆时系统将进入数据库中验证账户密码是否正确,如正确将转入主 页,如错误将清空密码栏 ②留言功能 已登录的用户可以在留言版内对管理员留言,留言发表时将显示留言用户的账户与留言时间. ③视频观看 视频功能将以图片,文字解说,与链接的形式显示,相应的链接会连接到其他的网站中相应是视频. ④图文共赏 图文共赏功能会以单纯的图片,文章,的形式显示,在图片中将有

即时通信系统的模块分析与设计

“安全即时通信软件的设计与实现-客户端设计”文献综述

摘要 本文首先综述了即时通信的发展状况,列举了一些研究成果的应用,介绍即时通信系统的工作原理;其次分析了即时通信系统的各功能模块和软件层次结构,同时分析了即时通信软件面临的一些安全威胁;最后就目前的发展状况预测未来即时通信软件的发展趋势。 前言 即时通信是一种基于局域网或者Internet网应用的实时交互方式,IM的迅速发展正在急剧地改变人们通信、协作和娱乐的方式。网络上的用户可以利用IM软件实现文字、音频和视频等信息的即时传送,以及点对点的数据交换,它的研究涉及到网络安全、P2P、C/S、Web Service等诸多技术领域。在技术和应用取得巨大成就的同时,即时通信要确立未来的主流信息应用和技术的地位,还必须解决自身所存在的一系列安全问题。例如,蠕虫等病毒会利用P2P通信网络进行传播,因认证机制欠严密造成用户账号和密码被盗;所以,我们需要进行安全性分析和设计以提高即时通信软件的安全。 正文 即时通信系统一般由客户端软件和服务器软件两部分组成。客户端为用户提供使用各种功能服务的界面,服务器为客户端提供登陆、即时信息交流和管理等服务。双方在首次进行即时通信前必须先在计算机中安装即时通信客户端软件,然后登陆到提供即时通信服务的服务器,经注册后获得由服务器统一分配的唯一标识符后方可开始通信。通信时,由客户端发起连接请求,服务器担任中转者的角色,将网络包从发送方转交给接受方,这采用了C/S 模式[7];由于客户之间使用音频、视频及传输文件等服务,通信数据量较大,此时由服务器转发会出现响应不及时、服务器负载过重等问题,因此,当提供这些服务时,通常由服务器进行协商,在两个客户端建立P2P连接,进行直接传送。系统总体构架图如图2-1所示。 图2-1系统总体构架图

Q/GDW《电力用户用电信息采集系统通信协议集中器本地通信模块接口协议》及编制说明

ICS 29.240 备案号:CEC 1312009 Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q / GDW376.2—2009 电力用户用电信息采集系统通信协议第二部分:集中器本地通信模块接口协议 power user electric energy data acquisiton system communication protocol Part 2: concentrator local communication module interface 2009-××-××发布2009-××-××实施

国家电网公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语、定义和缩略语 (1) 3.1 术语和定义 (1) 3.2 符号和缩略语 (2) 4 帧结构 (2) 4.1 参考模型 (2) 4.2 字节格式 (2) 4.3 帧格式 (3) 4.4 链路传输 (4) 4.5 物理接口 (5) 5 集中式路由载波通信的用户数据结构 (5) 5.1 用户数据区格式 (5) 5.2 信息域R (5) 5.3 地址域A (7) 5.4 应用数据域 (7) 5.5 应用数据报文结构 (9) 编制说明 (32) 可编辑

前言 按照坚强智能电网建设的总体要求,保证智能电网建设规范有序推进,实现电力用户用电信息采集系统建设“全覆盖、全采集、全预付费”的总体目标,规范统一用电信息采集系统及主站、采集终端、通信单元的功能配置、型式结构、性能指标、通信协议、安全认证、检验方法、建设及运行管理等。在国家电网公司“电力用户用电信息采集系统建设研究”项目研究成果基础上,国家电网公司营销部组织对国内外采集系统建设应用现状进行调研和分析,并充分结合通信技术、微处理器技术、制造工艺等技术的发展,全面梳理国内外用电信息采集系统相关技术标准,制定了《电力用户用电信息采集系统》系列标准。 本部分是《电力用户用电信息采集系统》系列标准之一,本部分制订过程中多次召集科研、电力部门和生产单位的有经验专家共同讨论,广泛征求意见。本部分规定了集中器与下行通信模块的本地接口协议,主要内容包括: ——明确了接口协议的帧结构; ——统一了接口协议的帧格式; ——定义了集中器与通信模块间的物理接口; ——考虑了系统对不同的本地通信信道的适应性,便于扩展新的通信方式和技术。 本部分由国家电网公司营销部提出; 本部分由国家电网公司科技部归口。 本部分起草单位:中国电力科学研究院、吉林省电力公司、河南省电力公司 本部分主要起草人:章欣、周宗发、郑安刚、孟宇、杜新纲、葛得辉、秦楠、梁青云 可编辑

4、功能模块划分

需求分析: 系统功能需求描述: 1.建立链表:通过屏幕输入创建原始信息链表 2.加载信息:加载指定目录下的文件到系统中。 3.数据备份 4.数据恢复 5.数据保存:对于每次对链表的修改完成后需要重新保存数据 6.退出 数据维护方面 7.学生基本信息:对学生基本信息的增、删、改 8.添加课程成绩 9.删除成绩信息 10.修改成绩信息 11.查询当前所有信息 12.按班级查询学生成绩 13.按学号查询学生基本信息 14.按学号查询学生成绩 15.按课程和学号查询成绩 16.按学号查询学生名次 17.查询课程总体成绩信息 18.按课程将成绩由高到低排序 19.按学生平均成绩名次排序 20.帮助主题

功能模块划分: 针对此学生成绩信息管理系统,按照设计的基本要求可以将系统划分为下面几个功能模块:菜单界面显示模块、系统执行模块、文件操作模块、数据维护模块、数据查询模块、数据统计模块以及帮助文档模块。总体的功能模块图如下: 各模块功能简要表述: 主函数:是系统的入口,系统的执行需要调用菜单界面,通过菜单界面触发系统的各个功能。系统中通过获取句柄(标准输入、标准输出)来监控程序的执行。调用初始化的菜单界面,然后根据菜单所显示的功能去调用对应的功能模块函数,从而实现系统管理功能。 文件操作模块: 学生成绩信息管理系统中原始数据包含有学生基本信息与学生的课程成绩信息。这些信息在本次设计中存放于文件中,所以可以将文件看做一个数据库来进行操作。充分考虑系统

执行时的时间与空间复杂性,将文件信息归类保存,学生基本信息、学生单科成绩都保存在不同的文件中。系统执行的过程中根据需要来加载和保存文件。如查询全部信息时将加载所有的文件,查询C语言成绩信息时可以仅加载对应的C语言成绩文件。保存亦是如此。 所以文件操作模块,需要有新建、加载、保存、退出这4项基本内容,还可以增加备份和维护功能。文件操作直接关系到基本数据结构的建立 文件保存着系统的所有数据,下面就需要设计系统来对这些数据进行增加、删除、修改以及查询排序操作了。数据的增、删、改归入数据维护模块,这些操作执行完毕将调用文件模块中的保存功能来保证数据的一致性。数据的增、删、改细分为:学生基本信息的增、删、改和单独科目成绩的增、删、改以及某一学生成绩的增、删、改。 数据查询模块:查询学生基本信息、查询学生成绩、查询课程成绩、查询学生名次等; 数据统计与排序:按学号排序、按名次排序、统计课程的最高、最低以及平均分等;为减少排序可再设计相应的数据结构来进行排序。A VG_CLASS(统计平均成绩班级链节点结构)、SIG_COURSE(统计学生单科成绩链节点结构)、A VG_INF(统计学生平均成绩信息链节点结构)。建立一个使用了A VG_INF结构的双向链表用于对平均成绩由高到低排序。

(第9章)VFD-V串行口RS485通讯协议

第九章串行口RS485通讯协议 9.1通讯概述 本公司系列变频器向用户提供工业控制中通用的RS485通讯接口。通讯协议采用MODBUS标准通讯协议,该变频器可以作为从机与具有相同通讯接口并采用相同通讯协议的上位机(如PLC控制器、PC机)通讯,实现对变频器的集中监控,另外用户也可以使用一台变频器作为主机,通过RS485接口连接数台本公司的变频器作为从机。以实现变频器的多机联动。通过该通讯口也可以接远控键盘。实现用户对变频器的远程操作。 本变频器的MODBUS通讯协议支持两种传送方式:RTU方式和ASCII方式,用户可以根据情况选择其中的一种方式通讯。下文是该变频器通讯协议的详细说明。 9.2通讯协议说明 9.2.1通讯组网方式 (1) 变频器作为从机组网方式: 图9-1 从机组网方式示意图(2) 多机联动组网方式:单主机单从机 单主机多从机

图9-2 多机联动组网示意图 9.2.2通信协议方式 该变频器在RS485网络中既可以作为主机使用,也可以作为从机使用,作为主机使用时,可以控制其它本公司变频器,实现多级联动,作为从机时,PC 机或PLC可以作为主机控制变频器工作。具体通讯方式如下: (1)变频器为从机,主从式点对点通信。主机使用广播地址发送命令时,从机不应答。 (2)变频器作为主机,使用广播地址发送命令到从机,从机不应答。 (3)用户可以通过用键盘或串行通信方式设置变频器的本机地址、波特率、数据格式。 (4) 从机在最近一次对主机轮询的应答帧中上报当前故障信息。 9.2.3通讯接口方式 通讯为RS485接口,异步串行,半双工传输。默认通讯协议方式采用ASCII 方式。 默认数据格式为:1位起始位,7位数据位,2位停止位。 默认速率为9600bps,通讯参数设置参见P3.09~P3.12功能码。 9.3 ASCII与RTU通讯协议 字符结构: 10位字符框(For ASCII) (1-7-2格式,无校验) (1-7-1格式,奇校验)

C型数字传感器模块通讯协议

C型数字传感器通讯协议 基本协议 波特率:多机通讯—9600 通讯模式:方式3,数据位共9位。 主机指令格式:0X00,INC1,INC2 ,LC,DATA,BCC,0XFF 0X00 —发送指令起始(PC机奇偶位须为1) INC1—指令+多机通讯时地址(PC机奇偶位须为1) INC2—指令2(PC机奇偶位须为0) LC—发送数据数(4个)(PC机奇偶位须为0) DATA—发送数据(LC个)(PC机奇偶位须为0) BCC—校验(INC1~DATA异或)(PC机奇偶位须为0) 0XFF—结束(PC机奇偶位须为0) 注:读取数据只发0X00,INC1。从机传感器发回数据的奇偶位始终为0。 1.读传感器内码: PC主机—>传感器下位机 (1)、调用1号传感器内码: 主机发:0X00,0XF1; (2)、调用2号传感器内码: 主机发:0X00,0XF2; (3)、调用3号传感器内码: 主机发:0X00,0XF3; (4)、调用4号传感器内码: 主机发:0X00,0XF4; (5)、调用5号传感器内码: 主机发:0X00,0XF5; (6)、调用6号传感器内码: 主机发:0X00,0XF6; (7)、调用7号传感器内码: 主机发:0X00,0XF7; (8)、调用8号传感器内码: 主机发:0X00,0XF8; 如地址相同的传感器接收正确则发回:4个字节的浮点数内码 如传感器接收错误则不发回数据 2.读传感器地址: PC主机—>传感器下位机(接一个传感器) 主机发:0X00,NC=0X80,0X11,0X00,0X11,0X33,0X66, 0X99,BCC,0XFF 传感器接收正确则发回:0x00,address,address,0xff 4个字节,address地址号。 2.写传感器地址: PC主机—>传感器下位机(接一个传感器,address地址号) 主机发:0X00,NC=0X80,0X22,0X01,address,0X33,0X66, 0X99,BCC,0XFF 传感器接收正确则发回:0x00,0xaa,0xaa,0xff 4个字节。 传感器接收不正确则发回:0x00,0x55,0x55,0xff 4个字节或不发数据。

电科院集中器载波模块协议说明(V1.7)

修订历史记录

电科院国网集中器载波模块通信遵循《Q/GDW376.2-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议第二部分:集中器本地通信模块接口协议》,所支持内容为其子集。 一. 通信帧格式及协议说明 1.1 通信帧格式如图1 固定报文头 控制域 用户数据区 帧校验和 图1 1.2 通信格式说明 ◆长度L:2个字节。 645.控制域C:载波模块只对传输方向位DIR判别,其他不判断。 645.信息域R: 下行报文载波模块只对通信模块标识和中继级别判别,其他不判断;通信标识根据应用功能码(AFN)判断为0或1,中继级别必须为0。 上行报文支持中继级别和实测相线标识,上行报文信息域如图2所示。 ◆地址域A:本协议不支持中继地址,无中继地址域。通信模块标识为1时,需包含源地址和目的地 址。通信标识为0时,不包含源地址和目的地址。源地址主要用于区分不同台区,防止台区串扰,源地址建议采用集中器地址,源地址不能为0。

三. 项目功能说明 3.1 转发命令(AFN=02H) 支持DL645-1997和DL645-2007协议转发。 该命令支持对所有645报文转发,如抄表命令、表号注册、广播校时等。 3.1.1 表号注册 为了实现表号注册功能,对645协议做了扩充。 广播召读表地址请求帧 功能:请求召读集中器所带所有表的表地址。 控制码:C=0EH 地址域:99…99H 数据长度:L=00H 帧格式: 从站正常应答帧 功能:正确执行命令的设备应答,返回表计地址码 控制码:C=8EH 地址域:A0…A5(设备当前地址码)

数据长度:L=06H 数据域:A0…A5(所带表地址码) 帧格式: 对于地址域,若为采集器,则为采集器所带的表地址(同数据域的表地址);若为载波表,则为载波表地址。 3.2 厂家代码和版本信息(AFN=03H) 返回9个字节,见Q/GDW 376.2之5.5.4.2.2.1。 3.3 设置载波主节点地址(AFN=05H F1) 设置内容对模块无效,只是兼容集中器厂家的冗余项,模块始终返回确认。 3.4 路由设置类(AFN=11H) 设置类只支持F8设置用户表总数,模块返回确认/否认。 上行应答报文格式: 确认/否认。 3.5 路由控制(AFN=12H) 设置F1、F2、F3均对模块无效,只是兼容集中器厂家的冗余项,模块始终返回确认。 3.6 监控载波从节点(AFN=13H) 同3.1 四. 相关操作流程 4.1模块初始化 模块采用全动态自组网方案,上电后,无需初始化,无需学习中继抄表路径,无需往载波模块中设置表地址,每次抄表都是一次自动组网过程。 4.2载波中继路径 模块采用全动态自组网方案,载波抄表时,并不知道中继传输路径,但可以通过上行应答报文获取上行和下行级数。 4.3点抄 集中器发送AFN=02-F1或AFN=13-F1,超时等待时间默认30秒。

can模块手册(协议部分)

6 i CAN 6.1?? ? ?? i CAN? ?? ?Ё ?? ? ? ?CAN ?29? ?? ??????????? ??? ?? ? ? 6.1 ?? ? 6.1 ? ? ?? 1ˊ??? ?MAC ID? ??? ?MAC ID??? ???? ? ?? ??8??? ?0x00-0xFE?0xFF??????????? 254???? ?? Ё?? ? ??? ???? ? ??? ??? z SrcMACID (⑤??? )? ????? ? ?8?? ? ??0x00-0xFE? ⑤???ID z DestMACID (? ?? )? ???? ? ?8?? ? ??0x00-0xFF? DestID?0xFF ??? ? ?? ? ??? ㄨ? 2ˊACK? ??

3ˊFUNC ID? ??? FUNC ID? ??? ?4?? ????? ? ? ?? ???? 6.2? ? 6.2 ?? ? 4ˊ Source ID??⑤?? ? ? Source ID??⑤?????? ? ??? ? ? ?8?? ?Ё?⑤?? ??? ?I/O ? ?? ? ?Ё?⑤??? ?256 ?ぎ?? ?Ё Н??⑤?? ?? ?? ? 6.3 ?⑤ ? ???⑤??? ? 0xE0-0xff??? ????? ? ? ??? ? IO ????⑤ ? ??

? 6.4 ???⑤ ? 5ˊRTR ?? ?? ?Ё???0? ????? ? ? 6ˊ ? ?Byte0-Byte7? ? ? ? 8? ? ?Byte0?? ???? ? ?7?? ? ? Ё?Byte1???LengthFlag?ErrIDㄝ ? z Byte0?SegFlag? ? ??? ?Byte0?SegFlag? ??? ??Segflag? ?āByte 0”????? ?ā ? ā? ? ??? ? ???? ?7? ?? ????

Reliasoft模块功能介绍

唯雅诺自动化网www.weyano.com ReliaSoft 模块功能介绍 -----weibull++,ALTA 7,Blocksim 7,RCM++,xfmea,Lambda Predict

目录?瑞蓝公司简介 ?Weibull++ (宣传彩页\WEIBULL.pdf) ?ALTA 7 ?Blocksim 7 ( 宣传彩页\BlockSim 7.pdf) ?RCM++ (宣传彩页\RCM.pdf) ?Xfmea (宣传彩页\Xfmea.pdf) ?Lambda Predict ( 宣传彩页\Lambda Predict.pdf)?RGA ?DOE++ ( 宣传彩页\DOE.pdf) ?勤达公司简介

?瑞蓝:国际专业可靠性工程服务企业 ?瑞蓝公司成立于1992年,是国际质量与可靠性工程领域的专业机构和领军企业,瑞蓝在欧洲、南美洲、中国、新加坡、印度、中东等国家和地区设有分支机构,位于美国亚利桑那州的可靠性工程研发中心是全球最出色的可靠性领域技术中心之一。瑞蓝的产品和服务均结合了最先进的可靠性理论和实用工具,涉及可靠性工程的各个领域,能够满足企业在产品质量与可靠性分析方面的需要。客户遍及航空、航天、船舶、核工业、电子、机械、汽车、通讯、铁路、石油、石化、电力、钢铁等行业。

?瑞蓝(中国)有限公司提供面向多个行业的可靠性工程解决方案,可以满足客户面向可靠性工程应用的各种需求,包括可靠性培训服务、企业级系统解决方案设计以及专业咨询等等。瑞蓝的可靠性分析软件集成了可靠性技术的最新研发成果,已经成为工业界、科学界广泛认可的可靠性分析标准平台。 ?瑞蓝的可靠性软件结合了先进的可靠性工程理论和分析方法,且操作简便,受到使用者的广泛好评。先进的理论基础不仅来源于工业和学术领域的发展,也与瑞蓝研发团队的努力工作密不可分,我们拥有多位可靠性理论研究方面的顶级专家。

FLA-502说明书(含通信协议)

FLA-502汽车排气分析仪使用说明书Va.3 粤制06000117号-1 广州市福立分析仪器有限公司 广州市福立分析仪器有限公司佛山分公司

■目录 前言 (3) 质量保证承若及责任 (3) 名称与功能 (5) ●前视图 (5) ●后视图 (5) 测量前准备 (6) ●连接取样元件和排气管 (6) ●检查过滤元件 (6) ●检查保险丝 (7) ●检查电源 (7) ●气管连接 (7) 日常操作与测量 (8) 日常操作 (8) ●动作检查 (8) ●泄漏检查 (9) ●H C吸附测试 (10) ●时钟设置 (11) ●符号选择 (11) ●通讯设置 (11) ●燃料H/C设置 (12) ●转速信息设置 (12) ●校准 (13) ●零气选择 (13) ●标定 (14) 测量 (16) 状态检查 (17) 简易诊断 (18) 维修注意事项 (19) 元件更换 (19) ●过滤元件的更换 (19) ●传感器的更换 (19) 保养检查 (21)

技术参数 (22) 输出信号说明 (24) ■前言 本公司生产的FLA-502汽车排气分析仪采用具有国际水平的进口红外检测器,该仪器能同时测定汽车排气中的HC、CO、CO2、或/和O2、NO四组份或五组份之浓度值,还可以测试汽车发动机转速、空燃比及机油温度,环境温度与湿度、大气压力。FLA-502采用大屏幕液晶显示,全中文提示,多燃料测试,有多种测量模式,包括双怠速测试。 其中:HC、CO、CO2组份检测采用不分光红外检测器,NO组份检测可采用不分光红外检测器(使用寿命长,响应速度快)或电化学传感器(NO检测器根据用户需要选择安装),O2采用电化学传感器。 为了能正确使用仪器,在使用之前请仔细阅读本使用说明书,并请妥善保管,以备需要时查阅。 ■质量保证承诺及责任 您所购买的FLA-502汽车排气分析仪享有广州市福立分析仪器有限公司提供的一年保修期。在此期间,仪器如有任何属于本公司责任的故障,我们将会为您免费维修或更换零件。此保修范围不包括以下几点: 由于使用不当而无法正常工作的; 由于不是本公司授权的任何单位或个人所修理过或改变过而不能正常工作的; 由于在不适宜的工作环境下使用而引起不能正常工作; 由于意外事故而引起的不能正常工作; 由于跌落而造成的不能正常工作; 广州市福立分析仪器有限公司任何时候都保留有对该产品及其设计或本使用说明书进行更改的权利,如有更改,恕不另行通知。 注意:由于用户不按本手册规定的操作方法和工作环境使用仪器而造成的损坏或故障,或者您未能遵守我们在手册中列出的注意、警告等事项而造成的经济损失或仪器损坏,本公司将不承担任何责任。 ■安全注意事项 在进行测试之前阅读本使用说明书。 本仪器使用的电源电压为AC 220V 50Hz 60VA。 仪器必须与接地电源连接,避免触电,在打开电源之前,应确保电源电压是正常的。 不要擅自打开或拆卸仪器。 不能将仪器放在汽车挡泥板或其它有振动的地方,以免仪器掉落下来。 切不可让水、灰尘或其他非气态物质进入仪器,否则过滤器将堵塞并污染仪器内部器件而导致不能正常测量。 在通风良好的地方操作仪器,用一条内径16mm、长约3~5m(具体长度视仪器摆放位置到通风窗口而定)的聚氯乙烯管接到仪器后面板上的排气口,将仪器排出的废气引到

相关文档