(完整版)防雷接地技术交底

工程名称分部工程 分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 3.屋顶避雷带、避雷网、避雷针安装作业条件 (1)避雷带、避雷网支架做完。 (2)防雷引下线做完。 (3)具备调直场地和垂直运输条件。 (4)需用脚手架处,脚手架已搭设完毕。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1. 接地装置安装 (1)人工接地体(极)安装 1)接地体的加工:接地体应使用热镀锌钢材制作,长度不应小于2.5m。为便于打入,可将接地体一端加工成尖型。 2)挖沟:根据施工图要求及现场接地体的实际布置情况,沿接地体的线路挖深为0.8m~1m,底宽为0.5m 的沟,沟底清理干净。见图20-37。 3)安装接地体(极):沟挖好后,应及时安装接地体和焊接接地干线。将接地体用手锤打 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

工程名称大连红星国际项目分部工程电气工程技术分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 人地中。土质较坚硬时,防止将接地体顶端打劈,可在顶端加护帽或焊一块钢板加以保护。当接地体顶端距离地面600mm时停止打人。 4)接地体间的干线焊接:接地体间的连接干线一般采用40x4mm镀锌扁钢。首先应将镀锌扁钢调直,侧放于接地体一侧。从接地体一端开始,用接地卡子卡住。接地极与扁钢焊接牢固,如图20-38所示。清除药皮,做好防腐处理。 接地体安装完毕后,应对接地电阻进行测试。合格后方可进行回填,分层夯实。并做好电阻测试记录及电气接地装置隐检记录。 (1)自然接地体安装 1)利用底板钢筋做接地体。将底板钢筋搭接焊成方格形接地网。再将标有防雷引下线的柱内主筋(不少于2根)底部与底板筋接地网搭接焊好,并在室外地面以下将柱内主筋焊好连接板,并将两根主筋用色漆做好标记。 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

安全技术交底 (3)

安全技术交底 1.1安全管理检查评定应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定。 1.2安全管理检查评定保证项目应包括:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。一般项目应包括:分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。 1.3安全管理保证项目的检查评定应符合下列规定: 1安全生产责任制 1)工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制; 2)安全生产责任制应经责任人签字确认; 3)工程项目部应有各工种安全技术操作规程; 4)工程项目部应按规定配备专职安全员; 5)对实行经济承包的工程项目,承包合同中应有安全生产考核指标; 6)工程项目部应制定安全生产资金保障制度; 7)按安全生产资金保障制度,应编制安全资金使用计划,并应按计划实施; 8)工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标; 9)按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制,应进行安全生产责任目标分解; 10)应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度; 11)按考核制度,应对项目管理人员定期进行考核。 2施工组织设计及专项施工方案 1)工程项目部在施工前应编制施工组织设计,施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施; 2)危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案,专项施工方案应有针对性,并按有关规定进行设计计算;

3)超过一定规模危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证; 4)施工组织设计、安全专项施工方案,应由有关部门审核,施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准; 5)工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。 3安全技术交底 1)施工负责人在分派生产任务时,应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底; 2)安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行; 3)安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序,对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底; 4)安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。 4安全检查 1)工程项目部应建立安全检查制度; 2)安全检查应由项目负责人组织,专职安全员及相关专业人员参加,定期进行并填写检查记录; 3)对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单,定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后,应由相关部门组织复查。 5安全教育 1)工程项目部应建立安全教育培训制度; 2)当施工人员入场时,工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核; 3)当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时,应进行安全教育培训; 4)施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。 6应急救援

建筑基础防雷接地技术交底

技术交底项目表编号:1

技术交底记录 工程名称 工程编号 有关图号 交底内容: 1、工程概况: 本工程按第三类防雷建筑物设置防雷保护措施。 本工程利用建筑物屋面四周沿楼顶边装设φ12的镀锌圆钢避雷带作为接闪器,利用构造柱内两根主筋通长焊接作为引下线,利用建筑物基础内钢筋作为接地极,水平接地线利用条形基础内不少于两根主筋通长焊接,并于基础梁内主筋焊接,沿建筑物外圈构成闭合接地网。接闪器、引下线、接地极三者之间必须接成良好的电气通路,各部分之间均应可靠焊接。综合接地电阻不大于1欧姆,不满足时加打人工接地极。 全楼作等电位连接,带洗浴设备的卫生间作局部等电位连接,所有进出建筑物的金属管道均就近与接地装置可靠连接。 2、防雷接地施工工艺 2、1防雷接地施工工艺流程: 参加人员: 项目部: 施工队: 审核经办时间2011年7月1日2、0×4热镀锌扁钢至散水以外,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出与1、1利用建筑物基础内钢筋做综合接地装置:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋上层主筋搭接焊好间距不大于20×20米的网格,并在适当位置取若干点与下层钢筋做可靠焊接;再将柱主筋(不少于2根)底部与基础主筋、底板上层主筋搭接焊好,不同标高处利用两根竖向结构筋

上下贯通,消除药皮,并在室外每个测试点地面以下1米处预留4检查。及时请质检部门及监理进行隐检,同时做好隐检记录。 2、1、2根据设计图位置利用建筑物结构内两根主筋(Φ≥16mm,可靠连接)作为防雷引下线,引下线沿建筑物周圈均匀布置,间距不大于18m。 2、1、3 屋顶避雷带安装:避雷带沿女儿墙四周敷设,热镀锌圆钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0、15米,同时屋面采用热镀锌圆钢组成不10*10米或12*8米的避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 a、在土建屋面结构施工时,配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1、5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 b、避雷带安装将Φ12镀锌圆钢调直,避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏与弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm,避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2、5倍,在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 2、2等电位接地施工工艺: 2、2、1建筑物内保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件包括建筑物金属结构等部位进行联接。凡正常不带电,绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均可靠与接地系统连接。 2、2、2卫生间等电位接地:卫生间所有金属管道作局部等电位联接。 2、2、3每层楼板钢筋均与引下线焊接形成等电位连接。 2、2、4所有引入建筑物的各种金属管道外墙处预留φ12镀锌圆钢与综合接地装置可靠焊接,管道施工完毕后,再用卡箍连接或焊接。 3、接地系统安装质量要求

防雷施工技术交底

技术交底记录 工程名称和健云谷厂区交底日期2017年3月2日 施工单位深圳市华兴建安工程有限公司分部分项名称防雷施工作业 施工班组施工部位 交底内容: 一、施工准备 1、施工所需材料已备齐,符合图纸技术要求(镀锌扁钢、镀锌圆钢、圆钢、镀锌钢管、电焊条等符合设计要求)有产品合格证; 2、施工用设备可靠,已备齐,常用电工工具、钢锯、电焊工具等; 3、现场已达施工条件,场地、照明、其它专业的进度都满足施工要求; 4、图纸、相关技术资料已经熟悉; 5、施工人员通过岗前培训,完成相关安全教育,特种作业人员持证上岗; 二、施工操作工艺 工艺流程 接地体安装→接地干线安装→等电位支干线连接→均压环、幕墙接地 →避雷网、避雷带安装 1、接地体安装: 本工程接地极由桩基、地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地梁的钢筋采用不小于φ12圆钢跨接,采用双面焊,焊缝长度≥6D,柱与柱、柱与梁、柱与桩基础之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。按设计图纸找出设置引下线的柱子,选择两根对角钢筋做外引下线(不小于φ16),将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础底板地梁两底主筋、承台桩基础两根主筋(主筋均不小于φ16)做可靠连接,焊接完成后及时清理药皮,并将柱内引下线、底板接地体主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。及时进行隐检,并做好隐检记录。 基础桩主筋 作接地体的地梁二根面筋 ф12圆钢跨接 双面焊,焊缝≥6D 地梁钢筋与桩主筋焊接

2、接地干线安装: 一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,确定引下线并与接地体和桩基础的钢筋焊接用油漆

防雷工程技术交底

技术交底 工程名称TESCO沈阳北海分部分项工程名称接地装置安装分项工程 施工部位接受交底单位大连建工劳 务有限公司 接受日期 交底人:技术负责人:接收人: 内容交底内容: 一、本工程系利用独立柱基础内四根以上≥?16的主钢筋作共用接地装置。柱子内或混凝土墙内引下线应与独立柱基础内不少于二根≥?16的主钢筋相互连通,并利用地下三层底板内主轴线上、下二层各两根?25的主钢筋作为共用接地装置水平连接线。用作引下线的柱子或混凝土墙内的主钢筋应与作接地极的基础内主钢筋连续焊接成一个接地网。 (一)利用底板钢筋做接地体如图1:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。底板主筋焊接时用?10镀锌圆钢焊接,搭接长度不小于6d(主筋),双面施焊。 图1 (二)基础接地网钢筋与引下线连接做法:如图2 利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m 处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。

技术交底 工程名称TESCO沈阳北海分部分项工程名称接地装置安装分项工程 施工部位地下三层底板 L-P、1-14轴 接受交底单位 大连建工劳 务有限公司 接受日期 交底人:技术负责人:接收人:内 容 图2 二、本工程采用等电位联结系统,所有进出本建筑物的金属管道及电气设备的金属外壳、构件等均需妥善就近就地与等电位预埋件或端子箱联结,安装须与土建密切配合。等电位联结预埋件做法见图3。MEB联结线均采用40x4(mm)镀锌扁钢在墙内或地面内暗敷设。 图3 三、材料要求:所有接地材料均为镀锌件。接地材料包括:用做主筋连接镀锌圆钢、镀锌扁钢、等电位预埋件、等电位连接端子板等。

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

专项施工实施方案及安全技术交底

专项施工实施方案及安全技术交底 1 / 34

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2 / 34

建设工程施工安全标准化管理资料 (第五册) 专项施工方案及安全技术交底 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 江苏省建筑安全监督总站制

目录 5.1 专项施工方案 5.1.1 专项施工方案编审要求 5.1.2 危险性较大的分部分项工程清单 5.1.3 专项施工方案编审 5.1.3-1 专项施工方案报审表 5.1.3-2 专项施工方案审批表(总包) 5.1.3-3 专项施工方案审批表(分包) 5.1.3-4 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证签到表5.1.3-5 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证报告5.1.3-6 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证审批表5.1.3-7 专项施工方案 5.2 安全技术交底 5.2.1 安全技术交底编写要求 5.2.2 开工前安全技术交底表 5.2.3 分部(分项)工程安全技术交底记录汇总表 5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 5.2.5 班组安全技术交底记录汇总表 5.2.6 班组安全技术交底表 5 / 34

5.1专项施工方案 5.1.1 专项施工方案编审要求 一、一般规定 1.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。 2.建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 3.施工单位应当根据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员结合工程实际编制专项方案。 4.专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。经审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审查签字。 5.超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案,应当由施工单位组织专家组对已编制的专项施工方案进行论证审查。 专家组成员应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。 专家组应当对论证的内容提出明确的意见,形成论证报告,并在论证报告上签字。论证审查报告作为安全专项施工方案的附件。 6.施工单位应根据论证报告修改完善专项方案,报专家组组长认可后,经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。 7.如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新履行审核批准手续。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证。 8.对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。 9.各施工专项方案由项目部收集成册,作为资料附件。 二、专项施工方案编制基本内容 1.工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2.编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 3.施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 4.施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 5.施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 6.劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 7.计算书及相关图纸。 三、施工单位宜结合下列内容编制专项施工方案 施工临时用电方案主要内容 1.现场勘察情况。 2.确定电源进线、变电所、配电房、总配电箱、分配电箱、开关箱等的位置及线路走向。 3.负荷计算。 6 / 34

专项施工方案及安全技术交底培训资料(30页)

建设工程施工安全标准化管理资料 (第五册) 专项施工方案及安全技术交底 工程名称:中国人寿苏州阳澄湖半岛养老养生项目园林景观工程建设单位:国寿(苏州)养老养生投资有限公司 施工单位:苏州谨业园林装饰设计工程有限公司 监理单位:上海建科工程咨询有限公司 江苏省建筑安全监督总站制

工程名称:中国人寿苏州阳澄湖半岛养老养生项目园林景观工程 施工单位:苏州谨业园林装饰设计工程有限公司 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司中国人寿苏州阳澄湖半岛养老养生项目园林景观工程项目部

专项施工方案编审要求 一、一般规定 1.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。 2.建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 3.施工单位应当根据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员结合工程实际编制专项方案。 4.专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。经审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审查签字。 5.超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案,应当由施工单位组织专家组对已编制的专项施工方案进行论证审查。 专家组成员应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。 专家组应当对论证的内容提出明确的意见,形成论证报告,并在论证报告上签字。论证审查报告作为安全专项施工方案的附件。 6.施工单位应根据论证报告修改完善专项方案,报专家组组长认可后,经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。 7.如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新履行审核批准手续。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证。 8.对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。 9.各施工专项方案由项目部收集成册,作为资料附件。 二、专项施工方案编制基本内容 1.工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2.编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 3.施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 4.施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 5.施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 6.劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 7.计算书及相关图纸。 三、施工单位宜结合下列内容编制专项施工方案

防雷接地技术交底

防雷接地技术交底 1.工程利用柱内两根以上的主筋与基础(柱)内主筋焊接(主筋Φ16钢筋以上)参见图集《建筑物电气通用图集98DQ》。 2.作为防雷引下线的钢筋(Φ16钢筋以上),如果钢筋为绑扎,则必须采用搭接焊,钢筋的端部搭接长度大于6倍钢筋直径。并且至少要三边焊(两侧和一个端头)以保证电气通路。 3.作为防雷引下线的钢筋作好标记,保证钢筋上下贯通形成电气通路。 4.扁钢接地线搭接长度应为扁钢宽度的2倍;当宽度不同时,搭接长度以宽的为准,至少三面焊接。 5.圆钢与扁钢连接时,为了达到连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成弧形或直角型卡子,或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 6.圆钢接地线搭接长度为圆钢直径的6倍,当直径不同时,搭接长度以直径大的为准,且应两面焊接。

7.焊接应饱满牢固,不应有夹渣、咬肉、气孔等现象。 8.预埋板采用60×100×6,地面上500mm。且用2mm厚的钢板制作暗装接地测试点盒,规格250 mm×160 mm×160mm,用ф12镀锌圆钢与基础内两根引下线焊接,钢筋的焊接长度大于6倍钢筋直径,引出柱子外至接地测试点盒,与盒内15cm长40×4镀锌扁钢焊接,作为接地电阻测试点。 9.环形接地连接线利用建筑物桩台板外圈>Φ10两根桩台板板面钢筋作环形连接,环行接地连接线需与所经过的桩内两根主筋焊接。 10.将PE干线、总水管、空调进管等所有进出建筑物的金属体及建筑物的金属构件与总等电位连接端子箱连通。将各层插座、外露可导电部分、金属管道等金属构筑物与局部等电位连接端子箱连同。卫生间辅助等电位联接方式按照《等电位连接安装》02D501-2做法施工。电缆重复接地做法参见《国标》99D562。电气保护接地、消防设备接地在接地装置制作安装完毕后,应测定接地电阻的数值,以确定是否满足设计或有关规程要求。用ZC-8型接地电阻测试仪测试接地电阻值,接地电阻测试后应及时填写接地电阻测试记录。如果接地电阻应小于1欧姆,如果达不到要求,应补打接地极,直至满足要求。

防雷与接地工-安全技术交底 - 制度大全

防雷与接地工:安全技术交底-制度大全 防雷与接地工:安全技术交底之相关制度和职责,一、施工准备(一)作业条件1、接地体安装:(1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。2、接地干线安装:(1)... 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2) 利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 土建抹灰已完成。 (3) 穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1) 各种支架已运到现场。 (2) 结构工作已经完成。 (3) 室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1) 支架安装完毕。 (2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3) 土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 具备调直场地和垂直运输条件。 (3) 接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1) 接地体及引下线必须安装完毕。 (2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具

接地保护及防雷保护安全技术交底(通用版)

接地保护及防雷保护安全技术 交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0898

接地保护及防雷保护安全技术交底(通用 版) 1.接地保护 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)(图1)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT 系统)(图2)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。 电力系统接地极外露导电部分 图1TN-S系统 电力系统接地极外露导电部分 图2TT系统 2.防雷保护

1)位于山区或多雷地区的变电所、配电所应装设独立避雷针;高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙。 2)施工现场和临时生活区的高度在20m及以上的井字架、脚手架、正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施,均应装设防雷保护。 3)高度在20m以上的大钢模板,就位后应及时与建筑物的接地线连接。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

防雷接地技术交底

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 施工技术交底记录 工程名称中堡子村改造项目-大寨路交底日期2012年11 月15 日 技术交底项 目 防雷接地工程部位3#楼 交底提要按照图纸、规范技术要求文明施工交底对 象 电工班组 内容: 一、施工准备 1、技术准备:组织电工班人员熟悉图纸,做到每个操作工人心中有数。 2、材料准备:按施工预算准备好足够数量镀锌扁钢、圆钢、电焊条、氧气、乙炔、沥青漆等。 3、工具准备:钢卷尺、榔头、电焊机(带保护器)、电焊工具、检测合格的接地摇表等。 二、施工组织与布置 1、施工组织:本工程接地防雷作业人员必须保证2名电工,2名焊工。 2、施工布置:基础接地网焊接在筏板底部钢筋绑扎完成后,面筋绑扎之前进行;防雷网在屋面楼面完成后,防水层完成前进行;女儿墙上的避雷带在砌筑时预埋连接件,并与均压环焊接连通,女儿墙抹 灰完成后敷设镀锌圆钢与连接件连接;引下线及均压环同土建施工配合穿插进行。 三、施工方法和操作工艺 1、工艺流程 定位敷设焊接防腐核验 2、操作工艺 2.1 基础接地 (1)根据设计要求,对接地网及引下线的位置轴线进行确定,保证接地网及引下线的位置符合图纸设计要求。 (2)在筏板底层钢筋敷设完后,将基础底板钢筋按图纸焊接成电气通路网,引下柱柱筋绑扎完后,选定引下柱两根不少于φ16的对角柱筋作为引下柱筋,并用油漆(油漆不能刷的太多,以免污染钢筋)做好标注,引下柱筋与接地网底筋网采用不小于φ12圆钢跨接连通。 2.2 接地干线敷设 (1)敷设在强电竖井内明设接地线,根据设计图上要求距地300mm敷设一圈热镀锌扁钢,具体型

基础防雷接地安全技术交底

工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:基础防雷与接地施工 交底内容: 一、概述 本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于Φ16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1.施工准备 熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。准备施工机具、材料。 2.材料要求 钢材(圆钢、扁钢等);辅材(电焊条、色漆等);所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3.主要机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等;测量工具:接地摇表。 4.自然基础接地装置安装 三、接地装置安装 1.利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。 2.接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定: (1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 (3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。

工程名称施工单位 交底部位工序名称 接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1.所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。 2.严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3.坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1.进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2.电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 3.使用电焊的场地,要注意检查并及时清理可燃物。必要时配灭火器及派专人看护。 4.电焊机的二次线必须完好,绝缘破损的必须修补或更换新的电线。 5.施工人员上、下坑道时,因走道狭窄、施工人员多,要注意脚下、周围情况,防止摔、滑、磕、碰现象。 6.施工完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物,并拉掉所有用电设备的电源,确认无误后,方可离开。 交底人职务被交底人职务时间 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

防雷工程技术交底

管内配线 分项工程质量技术交底卡 GD2301003 施 工 单 位 浙江天勤建设有限公司 工 程名称东莞市华平电子商务华南总 部(四期)项目 分部工 程 电气工程 交 底部位1号仓库、2号仓库、设备 房 日 期 2016年2月20日 1、 施工准备 (1) 作业条件 根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规定》 (GB50303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件: 1、 混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。 2、 砖混结构工程必须初装修完成以后。 3、 作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。 4、 穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度 符合规范要求。 (2) 材料要求 1、 绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合 格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及生产许可证。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并

用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。 2、 镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭结等现象,并有相应的机械 拉力。 3、 护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。 4、 安全型压线帽:根据导线截面和根数正确选择使用压线帽,并必 须有合格证。 5、 连接套管:根据导线材质、规格正确选择相应材质、规格的连 接套管,并有合格证。 6、 接线端子(接线鼻子):根据导线的根数和总截面选择相应规格 的接线端子。 7、 辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等。 (3) 主要机具 1、 刻丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改 锥。 2、 万用表、兆欧表。 3、 放线架、放线车、高凳。 4、 电炉子、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺、电工常用工具等。 2、 质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 项序项 目允许偏差或允 许值 主控项目1 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管 内 第15.1.1条2电线穿管第15.1.12条3 爆炸危险环境照明线路的电线、电 缆选用和穿管 第15.1.3条 一般项目1电线、电缆管内清扫和管口处理第15.2.1条2 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层 颜色的选择 第15.2.2条3线槽敷线第15.2.3条 3、 工艺流程

截桩施工安全技术交底

截桩施工安全技术交底工程名称:龙湖湾(维维L7地块)项目人防地下室

塔式起重机安装工程安全施工协议使用单位(以下简称甲方):江苏圣邦建设集团有限公司 安装单位(以下简称乙方): 因甲方承建龙湖湾(维维L7地块项目)工程施工的要求,需要安装QTZ63塔式起重机,根据(中华人民共和国建筑法)﹑(建设工程安全生产管理条例)﹑(建筑起重机械安全监督管理规定)等相关法律.法规.规范性文件的规定,经甲乙双方友好协商,由乙方负责承担该塔式起重机的安装施工任务,并达成以下协议: 一﹑起重机械安装工程项目内容及要求: 1.乙方负责该塔式起重机安装至施工需求的总高度﹑附着装置 6 道,以及附着后的顶升安装,以上施工内容均由乙方负责独立承包完成。 2.该塔式起重机分次进行达到使用总高度,首次安装高度应为30米,其余按照扶墙要求分次进行安装直至安装到使用总高度。 3.首次安装计划开工日期2012年5月15日,附着顶升时,甲方提前2天通知乙

方。 4.乙方自行配备安装所需用的辅助起重机械,并负责该塔机安装后申报检测工作。 二.甲方责任和义务 1.甲方应按照(建筑起重机械安全监督管理)规定,审核乙方报送的各项资料,资料审核合格后并负责报送监理单位审核。 2.甲方应根据该塔吊基础要求和地地质情况,负责设计编制(基础设计施工方案),并根据(基础设计施工方案)进行设备基础施工和申报工程监理验收工作。 3.甲方应根据该塔机容量,(施工现场用电安全技术规范)和作业进度等要求,负责提供设备开关箱和电源,开关箱应在该机基础3米范围内。夜间作业时应保证足够的照明和设置安全警示设施。 4.施工现场应根据实际情况和该塔机(安装专项方案)中的有关要求,甲方应平整场地,为安装作业提供必要的施工场地。 5.遇扶墙作业时,甲方应根据该机使用规定预埋铁件。 6.在该机安装作业中,甲方负责对乙方安装施工进行现场监督管理,发现乙方有违反操作规程和违章行为时,应及时制止并责令改正,并有权对其进行处罚,同时负责协调安装作业的其他事项。 7.在该机检测工作中,甲方负责对该机存在的非安装责任的隐患进行整改。 8.甲方负责提供该起重机的安装说明书.出厂合格证.制造许可证.起重机械备案证明等相关资料。 三.乙方责任和义务 1.根据建设工程相关法律法规的规定,乙方应在其资质许可范围内,承揽起重机械安装工程业务。根据该机安装使用说明书和现场实际情况,乙方负责编制该机安装工程专项施工方案,(安装方案).安装资质证书副本原件.安全生产许可证副本原件.委派安装作业的相关人员的起重设备安装维修特种作业操作证等证件.辅助起重机械资料和特种操作证.配备的专职安全员C类证.配备的专业技术人员资格证应在安装前报送施工总承包单位和监理单位审核。 2.该机安装前,各项资料经施工总承包单位和监理单位审核合格后,乙方应按照有关规定负责在安装前2个工作日内告知当地建设主管部门,未告知就进行安装作业,应由乙方承担全部损失和责任。 3.该机安装前,乙方委派的项目负责人应根据起重机械安装规定和有关要求,组织本单位技术人员与使用单位进行基础交接,交接时乙方应对基础进行复查,复查合格后方可安装,在复查时,发现基础不合格应向使用单位提出,要求其整改。 5.在安装中,乙方应严格执行起重机械有关标准.规范 操作规程和(安装方案)并负责对零部件进行检查验收,当发现有不符合安全使用要求和无法安装时应及时通知甲方。 6.安装中,乙方因操作不当、野蛮作业或其他违章行为造成该设备机件损坏、现场甲方其他物品损坏时应承担全部责任和经济损失,对人为损坏的机件、现场机具物品应按价赔偿。 7.乙方在施工现场必须配置安全员,现场监督管理本施工班组的安全管理,坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工时先落实安全保护措施,防止事故发生。进入施工现场必须佩戴安全帽,由于在施工现场西侧、南侧均有高压线通过并现在电缆防护架未搭设,在汽车吊吊装过程中及塔吊安装、及安装完成试运转时,必须注意安全,防止触电。 8、塔机安装人员必须持证上岗,未持有塔机维修、安装特种作业证书者不得安装塔机,严禁酒后作业,如施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故,其损失由乙方负全部责任。 四、其他 1、本协议未尽事宜甲、乙双方协商解决,协商不成时按照(合同法)中有关规定进

防雷接地技术交底

技术交底J D-001

2)、凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未竟办理动火审批手续,不准进行焊、割。 3)、焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割。 4)、焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割。 5)、各种装过、和有毒物质的容器。未经彻底清洗、排除危险性之前,不准进行焊、割。 6)、用可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位,或能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割。 7)、有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割。 8)、焊、割部位附近有易燃、易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施之前,不准焊、割。 9)、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割。 10)、与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。 3、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应安全 可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜线鼻子接牢。 4、每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险丝容量,应为该机的倍,严禁用其他金属丝代替保险丝。 5、电焊时的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10米。与易燃物品的距离不少于20米。 6、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 7、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 8、焊点周围和下方应采取防火措施,应有接火斗,备有灭火器材,并指定专人防火监护。 9、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落和火灾等事故的安全措施。 10、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的措施,并应装设相应的消防器材。 11、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 12、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得在露天电焊作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋。 13、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 14、焊机接线压接牢固,一、二次线应使用铜接线鼻子,一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,如需超长时应相应增大导线的截面。 15、操作时遇下列情况必须切断电源: 1)、改变电焊机接头时; 2)、转移工作地点搬动焊机时;

新(施工组织设计(安全技术交底

施工组织设计目录 一、工程概况及编制依据 二、工程管理目标 三、施工部署 四、施工现场准备 五、钢结构的工厂加工制作 (一)、制作前准备工作 (二)、钢结构加工制作流程 (三)、放样、下料和切割 (四)、矫正成型 (五)、边缘加工 (六)、制孔 (七)、组装 (八)、成品检验 (九)、成品保护 (十)、保证质量措施 (十一)、钢结构的焊接 (十二)、摩擦面加工处理 (十三)、预拼装 (十四)、包装、运输存放 六、现场钢结构安装 (一)、安装前准备工作 (二)、安装工艺流程

(三)、基础和支承面 (四)、钢柱的安装 (五)、钢梁安装方法 (六)、构件的连接和固定 七、钢结构防腐涂装 (一)、施工准备 (二)、工艺流程 (三)、涂装施工 (四)、涂层检查验收 (五)、防火涂料涂装工艺 (六)、成品保护 (七)、应注意的质量问题 八、屋面、墙面施工 (一)、质量标准 (二)、屋面板安装技术要求 (三)、墙面板的安装 (四)、泛水板及密封剂使用 (五)、检查验收 九、工程质量保证措施 十、文明生产、工程卫生保证措施 十一、施工现场消防保卫措施 十二、降低工程成本措施 一、工程概况及编制依据 由钢结构有限公司负责加工制造并负责施工安装的厂房位于,总建筑面积为m2,厂房建筑高度分别为米,工程总造价为

人民币(万元)。跨度分别为米。墙体米以下为砖墙,米以上墙面采用彩钢板,屋面均采用彩钢屋面板。工程主结构全钢结构,设计要求符合有关国家轻钢结构标准。 我公司利用企业钢结构制作、安装实力,密切配合建设、设计、质监单位,优化施工组织设计,编制了详尽的施工方案和作业设计,制定详细、科学的加工工艺,严格质量监控和质量检查,以确保工程优质、安全,按合同工期要求提前完成。 本工程施工应遵守以下施工验收规范及浙江省质量监督站的有关规定: a) 图纸设计、会审、变更,以及双方合同约定的文件; b) CECS102:2002《门式刚架轻型房屋钢结构设计规程》; c) GB50017-2002《钢结构设计规范》; d) GB50009-2001《建筑结构荷载规范》; e) GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》; f) GBF50221-95《钢结构质量检验评定标准》; g) GBF89-91《建筑钢结构焊接规范》; h) GB6479-89《钢焊接超声波控伤及等级分类法》; i) GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; j) JG J82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》; 二、工程管理目标 1、工程工期: 我们技术人员通过对工程各项内容考查、研究后有决心通合理施工管理,采用先进的工程施工设计及施工工艺和选派优秀施工队伍等一系列保障措施,密切与业主真诚协作,在施工组织安排上我方拟实行流水作业,以加快施工进度和平衡现场劳动力。 2、工程质量: 质量是企业的生命,我们一贯坚持质量第一的原则。在本工程的施工管理目标上,我们将通过严格的管理措施,严把工程质量关,在严格自检、自查的基础上虚心听取业主、监理、质检、设计等单位的意见,接受他们对各项施工的质量监督,确保工程质量达到合格标准。 3、工程安全: 对本工程我公司将严格执行国家有关安全操作规程,杜绝一切伤亡事故发生,把安全意识落实到每一个职工头脑中,确保工程达到安全文明标准工地。 三、施工部署 本工程范围大,施工工期短,质量要求高,且施工包括了框架钢结构、屋面、墙面系统的制作和安装几大部分,为确保工程按期保质完成,公司由总经理担任总指挥,并分制作和安装两块以工程施工力量进行安排。 (1)、生产车间制作力量部属: 本工程钢结构制作质量要求高,工期紧,为保证工程按期至完成,公司选派车间主任担任本工程制

相关文档
相关文档 最新文档