建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。因此,有效地较低暖通空调的能耗,对于节能环保具有重大意义。

一、围护结构

1、采用必要的遮阳、隔热措施

建筑物的屋顶、外墙与外窗传入室内的热量较多,建议多采用必要的遮阳措施,如选用遮阳板、双层玻璃等。屋顶宜采取隔热措施,如设置遮阳棚,屋顶花园等。

2、改善建筑围护结构的保温性能,减少冷热损失

建议围护结构加设外保温材料,采用气密性较好的门窗,加设密闭条提高门窗气密性。

二、空调室内参数设置

1、室内温度

建议降低室内温度的设置标准。在满足室内要求的前提下,适当提高夏季室内温度和降低冬季室内温度。室内制冷时温度宜设置在26℃以上,制热温度宜设置在20℃以下。

2、室内湿度

对于对室内相对湿度无严格要求的对象,建议降低室内相对湿度的设置标准。夏季室内相对湿度不大于70%,冬季相对湿度不小于30%。

3、新风量

应合理地控制新风量。对于夏季供冷、冬季供热的空调房间,新风量俞大,系统能耗愈大,在这种情况下,新风量宜控制到卫生要求的最小值。在过渡季节,宜充分利用自然通风,减少新风机组的运行时间。

在符合室内卫生条件的基础上,应利用有效手段对新风量进行控制。比如:缩减房间的换气频次;在新风入口加设旁通,设置双风机;在回风处安装CO2检测仪器,按照回风中气体的浓度自动调整新风风门的开启大小;尽量利用室外的天然新风;按照室内人员变化规律,确立新风风阀控制方式。

三、空调风系统

1、宜采用尽可能大的送风温度差,减少送风量,从而降低能耗。

2、应根据温湿度控制标准、控制精度、房间朝向、使用时间、洁净度等级等因素划分为不同的空调区域,从而避免过冷过热,减少冷热抵消等现象,避免不必要的能源浪费。

3、建议使用变风量系统代替定风量系统,对风量进行变频控制调节,能随负荷变化自动调节运行状况, 以达到节能的目的。

4、建议选用变频风机,使风机的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。

5、空气处理设备应最大限度地利用回风,新风量宜采用允许的最小新风量标准不要随意扩大。

6、对风管应进行必要的保温防潮处理,减少冷热损失。

7、在条件允许的情况下,应尽可能的减小风管中的风速

四、空调水系统

1、空调水系统宜采用闭式循环方式,可以减少水泵能耗,

延长管道设备使用寿命。

2、宜采用变流量水系统,使换热设备的供水量和系统的循环水量随空调负荷的变化而增减,以节省输送能量。

3、建议选用变频水泵,使水泵的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。

4、在满足空气处理要求的前提下应尽可能地采用较高的冷水初温,制冷机组蒸发温度每提高1℃,可节约制冷机的电耗2%-3%左右。

5、在可能的范围内,加大冷水系统供、回水系统的温差(一般不宜大于8℃),减少循环水流量,降低能耗。

6、制冷机的水系统应配置水处理设备和排污设备,保持无垢状态。此外,制冷机的进水管道应设置水过滤器,防止污物堵塞两器的管束降低换热效率。

五、管理与控制

1、空调系统应设置必要的监测和自动控制系统,包括参数检测、参数与设置状态显示、自动调节与控制、工况自动转换等。

2、需注重对暖通空调管理人员的培训,加强暖通空调系统运行管理,合理地设置暖通空调运行参数。

3、由于过滤器和空调机盘附着异物、风道渗漏导致热损失等会导致暖通空调系统机器性能下降,导致不必要的损失,因此需定期对空调设备进行保养与维护。

4、过渡季节延缓空调开启时间,尽量以风扇、自然通风取代空调;开空调时关闭门窗,提倡下班前半小时关闭空调,室内无人时关闭空调电源。

5、利用传感技术和自动控制理论,对建筑内温度、湿度实时监测,动态调整空调设定参数,使空调处在高效率工作区段。

6、应定期检查、清洗与更换过滤器,新风过滤器应15到30天清洗一次,风机盘管的过滤器每隔30到40天应清洗一次,过滤器的阻力大于或等于规定终阻力时应对其更换。

7、务必时常检查冷冻水与冷却水的水量与温度,强化对空调水系统水质的日常管理,定期对水管进行污垢的清除工作,预防水管腐蚀以及长苔现象。

8、建立健全的建筑用能管理制度,规范建筑设备的运行

管理。加强管理人员的专业培训,实行空调操作人员操作证制度,增强节能的意识,提高管理人员的技术素质。

9、对热交换器需定期进行物理清洗和化学清洗,防止或减少结垢、腐蚀,提高换热效率。

10、空调系统应实行独立耗电核算制,不仅对空调系统装设独立电表,还应该在每台主机、水泵、风机上装设独立电表,可直观了解空调系统的耗能情况,并进行相应的节能措施。

六、冷却塔节能

1、冷却塔应设置在通风良好的地方,同时远离高温或者有害气体,避免建筑物高温高湿排气或者不洁净的气体对冷却塔的运行产生影响。

2、可采用冷却塔变频技术,利用冷却塔进出水温差对比,通过变频器改变冷却塔风机供电频率,不断改变冷却塔风机的转速来达到调节风量以及减少风机能耗的效果。

七、其他节能措施

1、应选择能效比较高和带有能量调节装置的制冷机,运行时大小结合,在满足使用要求的前提下尽可能地提高蒸发

温度,降低冷凝温度,起到提高机械效率,减少设备能耗的作用。

2、建议采用变速泵和变速风机替代调节阀,减少系统内部消耗,提高整机效率。

3、建议采用变风量系统(VAV),根据空调房间负荷发生的变化,末端装置将自动调节进入房间的风量,使空调房间的过冷或过热现象得以消除,能量得以合理利用,达到节能目的。

4、可采用变制冷剂流量多联分体空调系统(VRV),可以根据系统负荷的变化,自动调节压缩机的转速,改变制冷剂的流量,保证机组以较高的效率运行,从而降低能耗和运行费用。

5、可在通排风出口安装热交换器,利用通排风余热收集技术,来预热和加湿新风(或利用余冷来预冷新风,降低新风温度和湿度),以减小能耗。

6、可在水系统中增加水蓄冷槽,在夜间的低谷电价时段制取低温冷水,在白天用电高峰的工作时段利用蓄冷槽供冷,从而达到移峰填谷、节省运行费用的目的

7、可采用变频技术,通过对水流量、风量及主机等的变频控制调节,实现其同所需空调负荷的实时匹配,在不需要高负荷运行时,系统会自动降低功率,从而产生显著的节能效益。

8、可利用热回收技术,将空调机组排放出的热量进行回收,例如可将制冷机冷凝热回收用于制取生活热水,以达到节能的目的。

9、可采取夜间自然通风的方式,消除白天建筑围护结构和家俱积蓄的热量,降低次日空调启动的负荷,减少空调机组能耗;同时通入的新风也可补充次日白天人员所需新风量。

10、可在空调箱水管上安装电动调节阀,对风机采用变频控制,按照送风温度调节水阀,按回风温度调节风机转速,在满足舒适性要求的情况下,保持送回风温差,减小风量,降低风机能耗。

这里填写您的企业名字

Name of an enterprise

关于暖通空调系统的节能问题

关于暖通空调系统的节能问题 摘要:暖通空调系统在建筑节能中占据重要的位置,起着重要的作用,节能技术的研究开发和运用是暖通空调系统、建筑系统节能的基础,政府职能部门的重视和支持,则是实现大幅度节能、产生显着的环境和社会效益、推动经济发展的保证。 关键词:暖通空调系统建筑节能 随着经济的迅速发展,能源和环境问题日益尖锐。在特别炎热的夏天,我们都切身地体会到了电力的紧张。可以预见,这种状况在今后还会出现,并且会日趋严重。 一、暖通空调领域节能的重要性和可行性 随着社会的发展,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,在发达国家已达到40%,据统计在湖南省也达到%。在城市远高于这个比例。而在建筑能耗里,用于暖通空调的能耗又占建筑能耗的30%-50%,且在逐年上升。随着人均建筑面积的不断增大,暖通空调系统的广泛应用,用于暖通空调系统的能耗将进一步增大。这势必会使能源供求矛盾的进一步激化。另一方面,现有的暖通空调系统所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中电能占了绝对比例。对这些能源的大量使用,使得地球资源日益匮乏,同时也带来严重的环境问题,如在我国的一些地区酸雨、飘尘问题呈日益严重之势,对生态环境和可持续发展带来了很大影响。以湖南长沙地区为例,2003年夏季电力系统最大负荷大约为160万千瓦,据有关部门推算,其中空调系统的负荷就占了约60万千瓦。在最热的夏天,如果对暖通空调系统采取节能措施,不仅可以大大缓解电力紧张状况,同时对于降低不可再生能源的消耗、保护生态环境、维持可持续发展、振兴湖南经济等都有着重要的意义。根据暖通空调行业的研究成

果,现有空调系统的能耗是惊人的,如果采用节能技术,现有空调系统节能20%-50%完全可能。显然,如果对长沙地区的空调系统和建筑系统采用节能措施,那么即使遇到今夏那样的炎热天气,长沙也不会超过现有电力系统峰值而停电了。 二、暖通空调领域节能的途径与方法 科学技术的不断进步,使暖通空调领域新的技术不断出现,我们可以通过多种方法实现暖通空调系统的节能。 1、精心设计暖通空调系统,使其在高效经济的状况下运行 暖通空调系统特别是中央空调系统是一个庞大复杂的系统,系统设计的优劣直接影响到系统的使用性能。例如系统往往都是按最大负荷设计的,而实际运行基本上是在部分负荷下运行,如果系统各部分的设计不能满足部分负荷运行的要求,那系统的能耗是很大的。又如新风系统的设计,系统应该能随着室外气象参数的变化改变新风量,以最大限度地缩短主机的开启时间。可以说空调系统的设计对系统的节能起着重要的作用。 2、改善建筑维护结构的保温性能,减少冷热损失 我们知道对于暖通空调系统而言,通过维护结构的空调负荷占有很大比例,而维护结构的保温性能决定维护结构综合传热系数的大小,亦即决定通过维护结构的空调负荷的大小。所以在国家出台的建筑节能设计规范和标准中,首先要求的就是提高维护结构的保温隔热性能。 3、提高系统控制水平,调整室内热湿环境参数,尽可能降低空调系统能耗 空调系统特别是舒适性空调系统对人体的作用是通过空气温度、湿度、风速、环境平均辐射温度进行的,人体对环境的冷热感觉是这些环境因素综合作用的结果。以往的空调控制方式仅仅是测控空气的温度湿度,甚至仅空气温度。显然是不全面的,势必带来许多问题,如空调系统对人体的作用不直接、当环境变化时对环境的调控不迅速、人体感到不舒适、空调系统的这种调控方式不节能。热湿环境研究成果的应用,为我们采用新的控制方式方法提供了理论基础。如果采用舒适性评价指标即体感指标作为空调系统的调控参数,如采用PMV或

暖通专业技术措施(CCDA) 2011.4.13

民 用 建筑 工程 设计暖通专业技术措施2010

前言 为了更好的贯彻落实国家的《建设工程质量管理条例》等现行法律、法规和各专业的设计规范、标准,进一步提高我公司工程设计机电各专业的设计质量和设计效率,我们组织编写了《CCDI民用建筑工程设计机电各专业技术措施》,供全公司机电各专业设计人员使用。 在本《技术措施》的编写中,我们遵循以下原则: 本《技术措施》内容不求全、不求多、不求大;凡在《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009版)中已有的内容,原则上不在本《技术措施》中抄录;力求写出CCDI的设计经验和设计特点。 因此,可以将本《技术措施》看作为《全国民用建筑工程设计技术措施》的补充,在工程设计中,二者应同时使用。 我们希望全公司机电各专业设计人员认真总结、不断积累设计经验,也注意对本《技术措施》提出批评意见,以便今后不断修订和更新。 《技术措施》暖通专业分册的编写、审查人员为(按姓氏笔画): 丁瑞星毛红卫牛晓阳平川卢仲炜朱宛中陈萍沈锡骞苏艳辉赵磊彭洲程新红蔡敬琅 术部 二0一0年十二月

目录 1会展类建筑 ............................................................................................................................... - 1 - 1.1室内设计参数 (1) 1.2采暖 (1) 1.3通风与防排烟 (1) 1.4空调 (1) 1.5冷热源 (2) 2商业类建筑 ............................................................................................................................... - 3 - 2.1室内设计参数 (3) 2.2采暖 (3) 2.3通风与防排烟 (3) 2.4空调 (3) 2.5冷热源 (4) 3办公类建筑 ............................................................................................................................... - 5 - 3.1室内设计参数 (5) 3.2采暖 (5) 3.3通风与防排烟 (5) 3.4空调 (5) 3.5冷热源 (6) 4酒店类建筑 ............................................................................................................................... - 7 - 4.1室内设计参数 (7) 4.2采暖 (7) 4.3通风与防排烟 (8) 4.4空调 (8) 4.5冷热源 (8) 5铁路站房类建筑...................................................................................................................... - 11 - 5.1一般规定 (11) 5.2设计参数 (11) 5.3采暖 (13) 5.4通风与防排烟 (16) 5.5空调 (17) 5.6冷热源 (22) 5.7管线综合与设备布置 (23) 6学校类建筑 ............................................................................................................................. - 26 - 6.1一般规定 (26) 6.2采暖 (26) 6.3通风 (26) 6.4声学 (27)

暖通空调节能措施

暖通空调节能措施 建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。因此,有效地较低暖通空调的能耗,对于节能环保具有重大意义。 一、围护结构 1、采用必要的遮阳、隔热措施 建筑物的屋顶、外墙与外窗传入室内的热量较多,建议多采用必要的遮阳措施,如选用遮阳板、双层玻璃等。屋顶宜采取隔热措施,如设置遮阳棚,屋顶花园等。 2、改善建筑围护结构的保温性能,减少冷热损失 建议围护结构加设外保温材料,采用气密性较好的门窗,加设密闭条提高门窗气密性。 二、空调室内参数设置 1、室内温度 建议降低室内温度的设置标准。在满足室内要求的前提下,适当提高夏季室内温度和降低冬季室内温度。室内制冷时温度宜设置在26℃以上,制热温度宜设置在20℃以下。 2、室内湿度 对于对室内相对湿度无严格要求的对象,建议降低室内相对湿度的设置标准。夏季室内相对湿度不大于70%,冬季相对湿度不小于30%。 3、新风量 应合理地控制新风量。对于夏季供冷、冬季供热的空调房间,新风量俞大,系统能耗愈大,在这种情况下,新风量宜控制到卫生要求的最小值。在过渡季节,宜充分利用自然通风,减少新风机组的运行时间。 在符合室内卫生条件的基础上,应利用有效手段对新风量进行控制。比如:缩减房间的换气频次;在新风入口加设旁通,设置双风机;在回风处安装CO2检测仪器,按照回风中气体的浓度自动调整新风风门的开启大小;尽量利用室外的天然新风;按照室内人员变化规律,确立新风风阀控制方式。 三、空调风系统 1、宜采用尽可能大的送风温度差,减少送风量,从而降低能耗。 2、应根据温湿度控制标准、控制精度、房间朝向、使用时间、洁净度等级等因素划分为不同的空调区域,从而避免过冷过热,减少冷热抵消等现象,避免不必要的能源浪费。 3、建议使用变风量系统代替定风量系统,对风量进行变频控制调节,能随负荷变化自动调节运行状况, 以达到节能的目的。 4、建议选用变频风机,使风机的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。 5、空气处理设备应最大限度地利用回风,新风量宜采用允许的最小新风量标准不要随意扩大。 6、对风管应进行必要的保温防潮处理,减少冷热损失。

全国民用建筑工程技术措施暖通空调动力2003

暖通空调·动力 全国民用建筑工程设计技术措施2003年2月第一版目录 1 基本规定 1.1 总则 1.2 室内、外空气计算参数 一.室外空气计算参数 二.室内空气计算参数 1.3 采暖、通风、空气调节方案设计估算指标 2 采暖与供热 2.1 采暖建筑围护结构热工性能要求 2.2 采暖负荷计算 2.3 散热器 2.4 室内散热器采暖 2.5 热风采暖与空气幕 2.6 地板辐射采暖 2.7 热水采暖系统水力计算 2.8 室内采暖管道及其他 2.9 室外供热管道 3 空气调节 3.1 一般规定和围护结构建筑热工要求 3.2 负荷计算 3.3 系统设计 3.4 送风量和气流组织 3.5 空气处理 4 通风与防火 4.1 防火排烟 4.2 厨房通风 4.3 洗衣房通风 4.4 汽车库通风 4.5 电气及设备用房通风 4.6 卫生间通风及其他 4.7 通风机及风道系统 5 消声与减振 5.1 一般规定 5.2 噪声及振动标准 5.3 设备噪声及隔声处理 5.4 风道系统的消声设计 5.5 减振设计 6 制冷装置 6.1 一般规定 6.2 制冷机房、制冷机及其辅助设备的布置原则 6.3 制冷管道的施工设计 6.4 制冷机控制及安全保护 6.5 蓄冷系统的设计

6.6 溴化锂吸收式制冷 6.7 空调水系统 7 控制与监测 7.1 一般规定 7.2 传感器、调节阀和执行器 7.3 冷、热源及空调水系统的控制与监测 7.4 空调机组的控制与监测 7.5 空调系统末端装置的控制与监测 7.6 采暖通风系统控制 7.7 防火及防排烟系统的控制 7.8 中央监控管理系统 8 锅炉房和热交换站设计 8.1 民用锅炉房设计概述 8.2 锅炉房工艺布置和锅炉选型 8.3 锅炉房的土建、电气、采暖、通风及给排水设计要求 8.4 锅炉房烟风系统设计 8.5 蒸汽锅炉房汽水系统设计 8.6 热水锅炉房系统设计 8.7 锅炉水处理 8.8 锅炉房运煤、除渣和烟气净化系统设计 8.9 锅炉房燃油系统设计 8.10 锅炉房燃气系统设计 8.11 常压热水锅炉、真空相变锅炉及模块化锅炉房设计 8.12 电锅炉房设计 8.13 锅炉房的热工监测和热工控制 8.14 热交换站 9 燃气供应 9.1 总则 9.2 燃气供应方式的确定 9.3 燃气计算流量的确定 9.4 燃气管道水力计算 9.5 室外燃气管道设计 9.6 室内燃气管道设计 9.7 调压装置的选择与设计 9.8 计量装置的选择及布置 9.9 液化石油气供应 9.10 用气设备的设置要求 9.11 排烟设施的设计要求 9.12 燃气的安全监控设施

暖通专业统一技术措施

暖通专业统一技术措施 一、地下车库 1. 设置原则: 2. 排风及送风机房面积: 二、地下需要设计空调房间 1. 设置原则: 2. 机房面积: 三、地下仅设计通风及防排烟房间 1. 设置原则: 2. 机房面积:

四、地下室设备房 1. 设置原则: 2. 机房面积: 五、机械防排烟 1、需设置防烟设施的部位: 1)防烟楼梯间及其前室(防烟楼梯间设加压送风其前室可不设); 2)消防电梯间前室或合用前室; 3)高层建筑的封闭避难层(间); 4)人民防空工程中避难走道的前室; 5)封闭楼梯间不能自然通风时按防烟楼梯考虑。 2、以上部位可开启外窗面积满足自然通风要求时,宜优先采用自然通风方式: 1)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室; 2)防烟楼梯间前室或合用前室利用敞开的阳台、凹廊自然通风时,该楼梯间可不设防烟设施; 室外 房间 带阳台的防烟楼梯间带凹廊的防烟楼梯间

3、采用自然通风方式的场所,其自然通风口的净面积应满足以下规定: 1)防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2,合用前室不应小于3.0 m2; 2)靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗的总面积之和不应小于2.0 m2,且顶层可开启面积不宜小于0.8 m2。3)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,避难层(间)应设有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.0m2。 4)中庭、剧场舞台可开启外窗的总面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%; 5)需要排烟的疏散走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%; 6)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%; 7)其他场所,宜取该场所建筑面积的2~5%; 8)建筑面积大于500m2且净空高度大于6m的大空间场所,不应小于该场所地面面积的5%。 4、建筑面积大于500m2且室内净高大于6m的中庭、展览厅、观众厅、营业厅、体育馆、客运站、航站楼等公共场 所采用自然排烟时,应设置与火灾自动报警系统联动或由其他电动设施控制启闭的自动排烟窗。自动排烟窗附近同时应设置便于操作的手动开启装置。 5、需设置防烟设施的部位风量风井参数 注意: 1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两 个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。 2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。 3)超过32层时,需分段设置加压送风系统。 4)风井需安装风口的墙体净宽度不小于500mm。 (一) 防烟楼梯间(前室不送风)加压送风 说明: 1. ( ) 内数值为剪刀楼梯间合用一个风井时的面积。 2.地下室楼梯间与地上合用时风井面积应增加0.5 m2

现用暖通空调节能设计措施探讨 徐胜男

现用暖通空调节能设计措施探讨徐胜男 发表时间:2017-12-18T09:29:04.107Z 来源:《基层建设》2017年第26期作者:徐胜男[导读] 摘要:随着我国经济不断的发展,我国建筑行业也在不断的发展。 中交煤气热力研究设计院有限公司辽宁省沈阳市 110026 摘要:随着我国经济不断的发展,我国建筑行业也在不断的发展。在社会不断发展的过程中,我国城市化水平也在不断的提高,城市的高楼建筑不断建设给人们提供了更优质的生活空间。空调行业在我国整体国家发展中起到很大的作用,空调的节能也是我国建筑行业发展的最基本的政策之一。城市建筑的特点就是标志性强,有自己独特的特点。所以,在解决城市建筑的节能设计中,暖通空调设计工程显 得极为重要。暖通空调工程,从设计阶段、施工阶段到管理阶段、运行阶段是个极为复杂的过程,设计师们必须认真策划好城市建筑暖通空调节能的设计工作,从根本上取得节能的优异成果。 关键词:暖通空调;节能设计;措施 1 引言 近年来,随着社会经济的不断发展与进步,建筑的建设呈现出飞速发展的趋势。暖通空调系统作为建筑中最主要的能耗之一,必须引起业内人士的关注与重视。在有关暖通空调行业的研究中发现,在建筑现有暖通空调系统中,推广采用节能技术最大可降低50%左右的能源消耗量,这对于促进建筑业的长期可持续发展而言是非常重要的。以下即针对节能理念在建筑暖通空调系统设计中的应用问题进行分析与探讨。 2 节能减排对于暖通空调节能降耗的意义 建筑行业的快速发展加剧了中国能耗的增加,据有关统计,建筑的能耗量在社会能耗总量中接近50%的比例。近些年,在建筑的能源消耗中空调能耗占2/3左右。面对目前的社会现状与城市化进程的趋势,加速了暖通空调的发展与应用,因此其消耗的能源问题也就一定要引起我们的关注,不然一定会带来更大的能源供需矛盾。目前的暖通空调正持续的消耗着我们的不可再生能源,而且对环境也有着非常大的伤害。相关研究表明,合理的节能措施能够使暖通空调系统的能耗有效降低,初步预估是在35%~49%。因此节能减排策略的提出与进行有着关键的意义,更加顺应社会的发展需要,对社会的可持续发展有利。 3 暖通空调设计常见问题 3.1 节能设计意识弱 在目前有关建筑暖通空调系统的设计过程中,各方设计人员对节能设计理念的应用不够充分,缺乏对节能设计核心理念的认知,多数设计人员在展开暖通空调系统设计作业时仍然沿用传统滞后的设计方式,片面追求经济利益,以业主方的意见导向为主,对节能问题的关注度不足。建筑中大量暖通空调系统设计人员难以在设计方案中实现经济利益与节能效果的均衡发展,加之有关暖通空调系统的节能设计尚缺乏行业以及社会环境的宏观支持,最终导致节能设计理念在建筑暖通空调系统中的应用缺乏动力与支持。 3.2 执行暖通设计规范和设计标准中问题 在暖通空调设计中还会出现冷热水系统与膨胀水箱的连接不符合要求的问题。在我国,空调设计规范的明确要求是必须在冷热水与膨胀水箱的连接处安装阀门。在实际建设操作中,空调安装工作者很少有遵循这一原则的情况,相反的,都在采暖系统的高水位膨胀水箱的膨胀管连接至采暖回水管的位置安装了防爆阀门,这种情况实质在建筑方面是被禁止的,因为错误操作会使整个空调系统发生崩溃的现象。 3.3 缺乏能源再利用 在建筑暖通空调系统运行过程中,通过对风能、光能等可再生能源的合理应用,能够使不可再生传统能源的消耗量得到有效控制。但在目前建筑暖通空调系统的设计过程中,设计人员缺乏对新能源利用问题的考量,再生能源使用成本高,加之政府相关部门对新能源利用的扶持有限,因此导致可再生能源在暖通空调系统中的应用推广受到阻碍。 4 暖通空调节能减排优化设计分析 4.1 优化系统设计 暖通空调系统相对复杂,就空调系统来说,其设计就会对系统的性能和耐久性等方面产生不同的影响。因此,在对暖通空调进行节能减排优化设计的过程中,要以建筑物的具体情况和业主的实际要求为主要依据,对可能产生不必要能源浪费的环节进行科学的缩减。比如说,当管材穿过建筑围护结构时,很容易产生负荷和冷热损失,因此,在进行优化设计时需要采取一定的手段来确保围护结构的隔热保暖性能。根据暖通空调工程的具体工程特点分析,在实现节能的过程中不以缩减性能为代价。 4.2 提高对系统的控制水平 空调系统的目的是通过增加空气的湿度和空气中的传播风速、和平均环境辐射温度来提升人体的舒适性的,人体对空调的感知是来源于这些因素的综合作用。传统的空调设计的目的只是考虑在寒冷或炎热的温度下改变空气温度来适应人体温度,这种目的是不全面的,抛开节能减排的原因,单纯的制冷或制热不但不会提升人体的舒适度反而会引起头痛的症状。如果采用新型SET或PMV指标来进行空调系统的升级,将整体上提高人们的舒适性,在舒适度提升的同时,也能对整个空调系统进行节能,其节能比例在传统的空调耗能比例上降低百分之三十。 4.3 注重建筑围护结构 既往报道中证实:在建筑物体积相同的前提条件下,建筑物表面积越大,则建筑围护结构的传热性更高,这也就意味着建筑暖通空调冷负荷水平提升。因此,必须在暖通空调节能设计中必须合理管控建筑物的体形系数。除此以外,建筑中外墙、屋面、门窗等关键结构所产生的结构性传热以及太阳辐射是暖通空调冷负荷的主要因素,在围护结构中所占比例大。因此,从节能设计的角度上来说,必须根据建筑围护结构的具体特点,利用遮阳板、窗帘以及双层玻璃等多种方式进行遮阳,以起到降低外窗所占面积的目的,从而发挥节能效果。对于我国而言,在当前建筑节能设计标准规范中,均充分肯定了提高围护结构保温隔热性能在暖通空调节能降耗方面的重要作用。如建筑可通过采用小型混凝土空心砌块等新型节能墙体的方式减轻建筑物负荷,其墙体传热系数仅为0.54W/m2左右,较常规实心砖墙传热系数降低1/2以上,因此在节能方面有非常巨大的潜力。

暖通空调节能问题及措施

暖通空调节能问题及措施 暖通空调节能问题及措施 摘要:现有空调系统的能耗是惊人的,如果采用节能技术,现有空调系统节能20%~50%是完全可能的。本文分析了暖通空调节能存在的问题,对暖通空调系统节能措施进行了探讨。 关键词:暖通;空调系统;节能;措施 中图分类号: TU96+2 文献标识码: A 文章编号: 随着城市化进程的加快和人民生活质量的改善,暖通空调系统得以广泛应用,用于暖通空调系统的能耗也将进一步增大,这势必造成能源供求矛盾的进一步激化。此外,现有的暖通空调系统所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中电能占绝大比例。对这些能源的大量使用,使得地球资源日益匮乏,同时也带来严重的环境问题,随着二氧化碳、氮氧化物、硫化物、烟尘等的排放增加,酸雨现象频繁发生,对生态环境和可持续发展造成了很大影响。根据暖通空调行业的研究成果,现有空调系统的能耗是惊人的,如果采用节能技术,现有空调系统节能20%~50%是完全可能的。因此,在暖通空调系统中考虑节能意义重大。 一、暖通空调节能存在的问题 1、暖通空调的设计缺乏对节能方案的科学评价方法 暖通空调设计的特点是“条条大道通罗马”。近年来,随着对节能和环保要求的不断提高。新的技术方案不断涌现,每种技术方案往往都有各自的优缺点。面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同。各方面的评价结果也往往不相同,甚至大相径庭;由于缺乏科学的、客观的设计方案评价方法,设计人员往往雾里看花,无所适从,如何在众多的设计方案中找到最合适的节能方案,是困扰暖通空调设计人员的重要课题。另一方面。不科学的评价方法则会起到误导的作用,造成严重损失。 2、暖通空调系统的运行管理问题 除设计外,我们发现运行管理也起着重要的作用。有些单位的空

民用建筑暖通空调设计技术措施 王博洋

民用建筑暖通空调设计技术措施王博洋 发表时间:2019-11-22T10:33:01.583Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:王博洋 [导读] 摘要:随着城市化进程的深入发展,民用建筑工程项目越来越多,暖通空调设计是民用建筑的重要组成部分,直接影响舒适度和设计质量。 西部机场集团建设工程(西安)有限公司西安 710075 摘要:随着城市化进程的深入发展,民用建筑工程项目越来越多,暖通空调设计是民用建筑的重要组成部分,直接影响舒适度和设计质量。使用有效性将直接影响建筑物的整体价值,这要求相关人员关注暖通空调设计,分析常见问题,不断创新设计。 关键词:民用建筑;暖通空调;设计技术措施 引言 如今我国的建筑工程正逐渐趋向超大、超高及使用功能复杂的建筑形式,这虽然节省了土地资源,给人们提供了更加舒适、安全、便利的使用空间,但是对建筑设计提出了更高要求,其中,暖通空调系统设计是民用建筑中的一项重点和难点。暖通空调系统的主要作用是为建筑室内调节温度,如果它的设计不够合理,就可能会引起空调能耗过高、噪音过大、温度调节作用不佳等问题,从而影响到人们对建筑的使用体验。 1暖通空调系统设计特性 1.1稳定性和可操作性 民用建筑通风采暖应用要求方案必须要满足具有可操作性。设计方案顺应国家与政府以及制定要求,同时满足供电、供气、供热要求,尤其是这些条件具有不稳定性。温湿度等参数要求严格稳或特殊的工艺暖通空调设计项目,综合分析设计方案,保证全年室内气象条件适应性。难以采用标准设备的特殊状态,非标准设备制定详细参数要求,参数具有可操作性。 1.2调节性和可行性 民用建筑暖通空调系统容量应按照最不利气象环境。所以,空调暖通系统应具备较强的调节性才能顺应荷载变化。较好的调节性方案经济投入较多、能耗较小,需要综合考量。同时,空调系统管理操作稳便捷与自动控制有直接关系,设计过程中的要根据具体情况、技术经济性对比。空调系统自动控制,降低系统管理的人员与人力强度,人工管理费用,但经济投入较高,对工作人员专业素养要求严格。方案设计要秉承着大型空调系统、调节控制的设备较多建议选择自动控制,自动控制尽量简化才能增强系统经济性、稳定性。 1.3稳定性 民用建筑暖通空调系统稳定性分为人为环境、防火安全、易燃易爆环境、系统设备等问题,比如:空气传染性疾病与有毒有害气体在空调系统的扩散、蔓延。暖通空调系统稳定需重视设备研制、运行控制、技术措施,比如:设计库房、煤矿等易燃易爆的通风空调系统稳定性是主要影响要素,要求制定防爆技术方案燃油燃气锅炉房设计要避免液体泄漏危险、可燃性气体安全性,要求安装可燃性气体泄漏报警系统、事故通风系统。防火安全应根据防火设计要求分析,设备安装运行问题包括制冷系统。 2民用建筑暖通空调设计技术措施 2.1采暖系统设计 采暖系统设计可以选择引入市政热源,并且根据具体的负荷来分配。在系统中,需要根据实际的情况设计热交换站,决定热交换站的数量及其供回水温度。民用建筑的采暖热水干管系统可以选择双管下供下回式,由定压站统一定压。在地下室设置热力小室,配置总热量表,以及相关配件。对于建筑内的采暖主管、采暖管井、户用热计量表等都需要进行合理的设置。 2.2通风系统设计 通风系统设计对于确保民用建筑暖通空调的安全使用意义重大,在系统中应该设置有防火分区,每个防火分区还必须设置有防烟分区,以及排烟机房。在通风系统中,排烟系统与排风系统可以兼用,排风和排烟的换气量应该根据具体的要求进行合理的设计。排烟或排风可以经由井道排到室外,在每个防火分区中还应该设置有自然补风口,通过接管至排烟或排风口连接,通风系统的送排风机可以选择变频风机。 2.3冷热源系统设计 对于一个高层民用建筑项目而言,无论是其物业管理、能耗计量,还是产权等问题,均十分复杂。为了能够良好地匹配建筑的平面布置及适应室内负荷的频繁变化,常需在建筑内设计三个相对独立的冷热源系统(图1):一个是商铺区的冷热源系统,其一般处于地下1~2层及地上2~3层,分设1~2台离心式和螺杆式冷水机组、燃气锅炉;一个是步行街与公共空间的冷热源系统,其一般处于地上2~3层,设多台离心式冷水机组、燃气锅炉,冬季还可动用冷却塔供冷系统;还有一个是餐饮区与娱乐区的冷热源系统,其一般处于地上3~4层,设多台离心式和螺杆式冷水机组、燃气锅炉。 图1 冷热源系统设计 2.4空调自控系统设计 在现代的高层民用建筑中,都是采用的智能暖通空调系统,其中的一项关键就是空调自控系统的设计。目前多采用多工况空调运行模式来进行暖通空调系统的自控,因为通过该模式可以实时控制风机和电动阀门,并且能够降低暖通空调系统的运行能耗。另外,除了建筑中应用螺杆式冷水机组的区域外,其他区域均可设计一次泵负荷侧变流量系统和冷热源侧定流量系统。在供回水总管内,应设计压差旁通装置;在回水管上,应设计电动二通阀;在新风管、排风管及回风管上,则应设计电动风阀和温湿度传感器。此外,少部分的情况下可能

暖通空调系统几项重点节能设计措施探讨

暖通空调系统几项重点节能设计措施探讨 社会的不断向前发展,科技的进步,人们对生活质量的要求也越来越高,良好的居家环境,也成为了衡量生活质量的一个重要环节。尤其是在当今大家对环境和自然的关注日益加强,建设环境友好和资源友好型社会也成为了当今社会发展的要求和主题。怎样在不违背可持续发展原则的情况下,满足人们对居住环境的新要求,显得尤为重要。将节能环保技术融入暖通空调的系统当中是空调技术领域的一大革新,同时也实现了人和自然的平衡和谐,因此,要充分利用相关技术,推进暖通空调的节能设计。 标签暖通空调;节能;设计 随着经济和工业的快速发展,全球都陷入了能源危机的困境中,节能环保已经成为全世界的共识和主题。全球环境的日益变暖,日常生活中对空调的使用率也有了很大的提高,空调能耗迅速增加。由于暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,缩写HV AC(Heating,Ventilating and Air Conditioning),取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。暖通空调系统可以控制空气的温度及湿度,提高室内的舒适度,是中大型工业建筑或办公建筑(如摩天楼)中重要的一环。暖通空调系统最根本的目标是实现对环境温度的调控,以满足人们对环境舒适度以及一些工艺性的要求。然而,空调的使用同时也产生了巨大的能源消耗,我国经济和科技正处在高速发展阶段,据统计,2010年来我国的年能源消耗为20.3%,在世界排名第一位,其中70%来自工业部门的能源消耗,建筑能源消耗和交通能源消耗的比例紧随其后。作为一种高耗能的电器,怎样在全球能源危机的背景下,顺应节能环保的世界主题,科学地实现可持续发展,成为暖通空调发展的一大挑战。因此,在暖通空调中采用节能设计技术应运而生。这一创举,能够有效地实现空调的绿色节能,节约大量的能耗,减少对空气的热污染,是有利于社会可持续发展,促进人和自然和谐平衡的重要技术。同时在提高能源利用率和优化能源结构配置方面也有着非常重要的意义。节能技术在暖通空调系统中的应用,为社会带来了巨大的环境效益、经济效益和人文效益,在未来有着更为广阔的发展空间。该技术的推广运用,是我国建筑技术显著提高的标志,同时满足了现代人们追求高品质的居住环境的要求,是我国节能技术与世界接轨的重要象征。 一、开发利用新能源 随着科技的发展,社会的进步,人类对地球资源的大力开采和浪费,资源危机的出现,迫使节约资源和开发利用可再生的新能源成为社会发展的必须。人们正在通过科学技术的力量逐步合理规律地开发利用自然资源,并且与自然实现和谐平衡的关系。普通暖通设备耗用的是电能,我国目前主要还是以火力发电为主,也就是说暖通设备的耗电同时伴随着对自然环境的破坏。因此,节能的第一步应该是采用新能源改造常规暖通设备。如今天然气的开发和利用技术已经基本成熟,天然气也已经进入人们生活的方方面面。交通设备和居民炉灶等,天然气对于大众来说早已不再陌生。天然气可以称得上算是一种纯天然的清洁能源,使用

暖通空调系统的节能问题

暖通空调系统的节能问题 摘要: 暖通空调系统在建筑节能中占据重要的位置,起着重要的作用。在科学技术日新月异的今天,我们可以利用多种方法实现暖通空调系统的节能。本文从暖通空调节能的意义入手,分析了暖通空调节能方面存在的主要问题,并提出了解决暖通空调节能问题的措施和新能源的开发与利用。 关键词: 暖通空调系统,节能 ·1引言 经济的发展使人们对能源的需求不断增加, 但是自然界的能源并不是取之不尽,用之不竭的。环境与能源问题日益尖锐, 如果不采取措施,那么能源将是制约经济快速发展的大问题。能源是社会发展的重要物质基础,是实现现代化和提高人民生活水平的先决条件。随着社会的高速发展,能源问题越来越受到世界各国的高度重视。所为能源问题,就是指能源的开发和利用之间的平衡,或是生产和消费之间的平衡问题。能源消耗主要分三个方面:建筑能耗、工业生产和交通运输部门。在这三方面消耗中,建筑环境耗能量占国家能源消耗总量的比例较大。建筑能耗通常是指建筑物使用过程中消耗的能源,主要包括采暖、空调、降温、热水供应、炊事、家用电器和照明等能耗。分为两部分:(1)照明、家电及建筑辅助系统用电约占30%;(2)建筑供暖、空调、降温及热水供应约占70%。 解决能源问题的对策是"开源节流"。开源就是开发新的能源、节流就是节约能源的消耗。节能工作的指导思想是:采取技术上可行的,经济上节约和合理的,社会能接受的和环境所允许的一切措施来提高能源利用率。其基本途径有四种:调节节能、管理节能、技术节能、回收节能。 随着人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大。在发达国家中,建筑能耗占社会总能耗的40%左右,而我国尽管社会经济发展水平不高,但是建筑能耗已占总能耗的近30%,且还有上升的趋势。因此,不论在西方发达国家还是我国,建筑能耗状况都是牵动社会经济发展全局的大问题。而在建筑能耗里,用于暖通空调系统的能耗又占到建筑能耗的30%-50%,随着暖通空调的广泛应用,用于暖通空调系统的能耗将进一步增大。再加上暖通空调系统往往以高品质的电能为能源,而我国的电力在某些地区又相对紧张、匮乏,这势必会引起能源供求矛盾进一步激化。因此,对暖通专业提出更高的节能要求是必然的,也是大势所趋。近年来.随着我国建筑和交通事业的快速发展。节能的重点已从工业逐渐转向建筑和交通。暖通空调系统的节能占建筑节能的主要部分。因此,暖通空调的节能问题不仅关系到千家万户的冷暖,关系到人们的健康和安全,关系到工作效果和产品质量,还关系到国家能源安全、资源消耗和环境污染。 我国建筑规模巨大。据有关部门统计,从1979年至1995年底为止,我国城乡共建筑住宅建筑129亿m2,其中,城镇25.5亿m2,农村103.5亿m2 。近几年来,城镇平均每年新建筑住宅建筑2亿m2,农村6亿m2,其中约有一半为采暖住宅建筑。到1995年底为止,我国采暖区(即严寒和寒冷地区)共有集中采暖建筑14.7亿m2,采暖能耗6230万t(标准煤,下同)分散采暖建筑22.7亿m2,采暖能耗5200万t,两者共计1.143亿t。据估计,北方农村采暖用商品能源约1500万t,长江流域冬季采暖用商品能源约400万t。夏季电扇降温用能约150万t,空调用能约600万t,全国建筑照明用能约350万t。上述总计建筑能耗约1.443亿t,约占全国商品能源占总消费量的11.7%。到1995年底,我国采暖地区城镇居住建筑的采暖能耗已达6710万t,而且以每年新建1亿m2采暖居住建筑,新增采暖能耗300万t的速度在增长。采暖和空调能源如此之大、增长速度之快是十分惊人的。因此,建筑节能的重点应放在采暖和空调上。 ·2 暖通空调节能的重要意义

探讨暖通空调系统的节能设计措施

探讨暖通空调系统的节能设计措施 发表时间:2018-09-03T12:23:41.730Z 来源:《防护工程》2018年第7期作者:高煜[导读] 随着国民经济的快速发展,人们生活水平不断提高,暖通空调在人们日常生活当中所起到的作用越来越大 新东北电气集团高压开关有限公司检修分公司辽宁沈阳 110000 摘要:随着国民经济的快速发展,人们生活水平不断提高,暖通空调在人们日常生活当中所起到的作用越来越大,城市化建设步伐加快使得暖通空调的使用越来越普及,在空调带给人们舒适的生活环境的同时,能耗问题也随之凸显起来,本文主要探讨了一些暖通空调系统节能设计的措施。 关键词:暖通空调系统;节能设计;措施 前言 随着我国市场经济水平的不断发展,城乡经济一体化具有明显的上升趋势,建筑行业得到了迅速的发展。暖通空调在人们生活当中的使用也越来越普遍。暖通空调是一种高耗能的设备,以当今能源紧缺的环境下,发展节能经济已经成为我国经济发展的重要内容了。本文分析了我国暖通空调系统的节能设计的意义以及一些暖通空调系统节能设计的措施。 1、暖通空调系统节能设计的意义 近年来,我国城市化建设步伐不断的加快,建筑行业迅速崛起,为了满足当代人们物质文化生活需求,暖通空调的使用也越来越普及了。 空调作为一种高耗能的设备,不仅加剧了我国能源的消耗,同时也向环境排放了大量的有害气体,使得环境污染越来越严重。我国处于社会主义初级阶段,并将长期处于社会主义初级阶段,在发展有中国特色的社会主义社会过程中,发展可持续发展道路是我国经济发展的一项重要决策,将环境效益与经济效益放在同等地位,既是可持续发展战略的重要内容,也是我国经济快速发展的内在要求。随着暖通空调在人们生活当中所起的作用越来越大,为了改善环境,对暖通空调系统进行节能设计有着重大意义。 2、暖通空调系统的节能设计措施 2.1暖通空调系统参数的合理选择 在进行暖通空调安装的时候,要根据具体的实际情况而定,考虑到环境因素的影响。系统参数的设定一定要严格,参数的合理选择对暖通空调系统的节能设计十分的重要。在设计安装的时候,参数的选择必须要考虑到温度与湿度这两个重要的因素,一般来说,夏天室外温度较高,在进行空调安装的时候,参数的设计不宜过低,避免因温差带来的不良影响,同样在冬天进行安装的时候,空调系统的也不宜设的过高,避免给人们的身体健康带来不适。只有合理的设置参数,才能使得空调的使用保持在一个稳定的状态,才能做到真正的节能设计。过高过低的参数都会加大能源的消耗,不利用空调的使用寿命。 2.2改善建筑保温性能 建筑物结构以及使用材料的不同,在热量传导能力方面也存在区别,暖通空调系统主要功能在于为建筑物提供内外温差,因此有效降低建筑温度传导,可以减少暖通空调系统能耗。建筑物结构在实现暖通空调系统节能目标方面有着不可忽视的影响。建筑物需要有着优异的维护结构,可以降低传热系数,从而保证暖通空调系统的覆盖区域能够保持一定温度,这样一来就减少暖通空调功率。目前政府已出台相关 的政策以及规范,在建筑行业的材料使用以及结构设计方面做出统一标准,从而提高建筑结构的保温隔热功能。 2.3采用现代化自控技术 暖通空调系统采用现代化自控技术,满足建筑室内湿度、温度的控制要求,并且减少暖通空调的热量损耗。近年来,网络技术、计算机技术和电子技术的快速发展,暖通空调系统节能设计在硬件、软件等方面有了较大成就,例如,在暖通空调系统中设计中央监控软件,实时监控空调系统的运行,分析暖通空调运行情况,自动调节温湿度,通过在线监测系统,控制暖通空调新风量,不仅可改善建筑室内环境,也可发挥节能作用。另外,中央控制系统和计算机监测系统可结合建筑室内的热湿负荷和外界气候条件,在确保暖通空调基本运行性能的基础上,采用最节能的处理方法和最佳的湿度和温度控制方式,使暖通空调系统实现智能化运行,有效提高资源利用率。 2.4采用热回收装置 暖通空调系统在实际应用中,浪费了大量的余热,而这部分余热具有较高的利用价值,因此对暖通空调系统设计热回收装置,使用载热不同、状态不同的流体,利用热交换装置传递湿热或者总热,减少冷热源能量消耗,满足暖通空调系统所需的湿、热变化,实现空调系统节能目的。据相关统计表明,新风负荷在建筑空调总负荷中占30~35%,为了确保建筑室内环境的干净卫生,暖通空调系统在运行时需要排出一部分空气,这也造成一部分能耗,并且在处理新风时还需要重新投入能量,而通过设置热回收装置,回收暖通空调系统的排风能量,再用这部分能量处理新风,可有效减少空调系统的能耗,降低机组运行负荷,提高节能性和经济性。当前,暖通空调系统的热回收装置可采用热泵系统、热回收环、蓄冷和蓄热系统、热管换热器、板翅式和转轮式换热器,在设计暖通空调系统的冷凝热回收时,可将热水系统和制冷机组相结合,通过回收热量来加热生活用水,为人们的日常用水提供方便,节省热水的电能消耗。 3、结束语 近年来,我国建筑行业快速发展,暖通空调已经成为人们生活当中重要的组成部分。暖通空调系统的需求量日益增多,而我国节能减排的重点逐渐从工业领域发展到建筑行业。暖通空调系统在实际应用中能耗较大,作为建筑节能的重要方面,暖通空调系统节能关系着建筑室内人们的身体健康和工作效率,关系着环境污染、资源消耗和能源安全,因此必须充分认识到暖通空调系统节能的重要性,采取有效的节能设计措施,不断提高暖通空调系统的环境效益和社会效益。参考文献: [1]何世达.试论暖通空调系统节能设计[J].江西建材,2015,04:58.

浅析暖通空调节能技术措施

浅析暖通空调节能技术措施 发表时间:2012-12-05T16:15:21.357Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年7月Under供稿作者:黄传运苑娟娟 [导读] 对于用户来说,由于实行分时电价政策,可以降低运行费用。 黄传运泰宏建设发展有限公司 苑娟娟河南省中鼎实业有限公司 【摘要】:随着科学技术的不断进步和发展,智能建筑已成为现代化城市发展的趋势,如何降低建筑节能己经成为热点问题。中央空调作为现代智能建筑不可缺少的组成部分,且能耗在建筑能耗中占很大比例,因此,研究中央空调系统节能的意义就尤其重要。本文主要从中央空调的节能意义,空调运行管理及空调系统节能技术措施进行浅析。 【关键词】:暖通空调;节能;技术措施 Analysis of HVAC energy saving measures Huang Chuanyun 's macro Construction Development Company Limited Yuan Juanjuan of Henan Province in the industry limited company [ Abstract ]: with the development of science and technology and development, intelligent building has become a modern city development trend, how to reduce the building energy saving has become a hot issue. Central air conditioning as an indispensable part of modern intelligent buildings, and the energy consumption in building energy consumption accounts for a large proportion, therefore, research of central air conditioning system energy saving significance of particular importance. This article mainly from the central air-conditioning energy saving, air-conditioning operation management and energy saving of air conditioning system of technical measures. [ Key words ]: HVAC; energy conservation; technical measures 引言 当前,随着经济的发展和人民生活水平的提高,空调市场需求飞速增长,使得空调能耗激增。空调耗电是季节性需求,导致夏季电力高峰负荷。随着空调的大量使用,空调耗电目前已在许多发达城市中占夏季电力高峰期负荷的40%左右,这也是2003年全国2/3的省份出现“拉闸限电”问题的主要原因之一。因此,采用合理的措施和策略来节约空调能耗,对我国来说可以节约资源、保护环境,而且可避免不必要的电力建设投资;对用户来说则可减少空调运行费用的开支,其经济性是显见的。 1、空调运行管理节能技术措施 在实际运行中,对于系统形式相同和建筑规模相似的建筑物,其运行能耗也存在较大的差别。因此,加强运行管理,合理降低设备的运行能耗可以大大的节约能源,并带来显著的经济效益。 1.1提高运行管理人员的技术水平 一个设计上节能的空调系统,并严格按照设计要求和有关标准安装起来后,能否真正节能,在于运行管理的水平。因此加强对管理人员的专业培训,提高管理人员的专业素质,实行管理人员从业证书制度。 1.2 合理的空调计费管理制度 集中空调实行计量收费,是建筑节能的一项基本措施。目前在欧美等国热量计量已是成熟的技术,据国外调查资料表明:实行集中空调计量收费后,其节能率在8%~15%。我国在计量方面也已取得了一定的成就。 1.3 运行管理中一些重要的节能手段 1.3.1管路系统的检漏、检垢 管路系统中的水或空气都是携带冷量或热量的介质。它们从系统中泄露就直接造成了能量的损失。所以,经常对管道设备进行检查并采取相应的措施是很有必要的。在一些保温管道表面,如果泄露的水打湿了保温材料,就会大大降低保温性能,造成能量损失。换热设备的结垢会造成设备性能的下降,所以,需要对水进行必要的处理和对水系统进行合理的清洗。 1.3.2调节新风量 新风负荷占总负荷的比例较大。在实际使用中,并不是每时每刻都需要设计新风量。在一些人员变化有规律的场所,运行人员可以根据人员的变化进行新风量的调节。对于间歇运行的系统,在预冷或预热的过程中,应该关闭新风。 1.3.3在过渡季节利用室外空气的自然冷量 在供冷季当室外空气的焓值低于室内空气的焓值时,就应该尽量利用新风供冷。此时,应尽可能开启非空调区域的门窗。 1.3.4合理设定设备的启动和停止的时间 在系统间歇运行时,应根据围护结构、室内物品的热工特性、气候的变化及房间使用功能等确定预热预冷的时间和提前停机时间。这往往要在实际运行中总结规律。 2、空调系统节能技术措施 2.1热泵技术 热泵是以大自然中蕴藏着大量的较低温度的低品位热能为热源,如以大气、地表水、地热、或工厂排放的废水(气)为热源,通过压缩机的工作从这些热源中吸取其中蕴藏着的大量较低温度的低品位热能,并将其温度提高后再传给高温热源。热泵按热源的不同可分为:(1)空气源(风冷)热泵 (2)地下水水源热泵。 (3)土壤源热泵。 (4)污水源热泵。 热泵技术有三大优势:一、它能长期大规模地利用江河湖海、城市污水、工业污水、土壤或空气中的低温热能。可以把我们生产和生活中弃之不用的低温热能利用起来。二、它是目前世界上最节省一次能源(即煤、石油、天然气等)的供热系统。它能用少量不可再生的能源将大量的低温热量提升为高温热量。三、它在一定条件下可以逆向使用,既可供热,也可用以制冷,即一套设备兼作热源和冷源。 2.2变流量技术 采暖、空调系统的设计是按照比较不利的气象条件进行的,所以在绝大部分时间内,实际负荷小于设计热(冷)负荷,并且在一天之内也是不断变化的。那么,水和空气作为热量 和冷量的的载体,其流量也应当是随着负荷的变化而变化。这既是采暖、空调质量的要求,也是节能的要求。因此,如何动态地控制