人民防空工程质量检验评定标准表格(RFJ01-2002)

人民防空工程质量检验评定标准表格(RFJ01-2002)
人民防空工程质量检验评定标准表格(RFJ01-2002)

(RFJ01-2002)11.3-1

-89- (RFJ01-2002)11.4-1

-90- (RFJ01-2002)11.5-1

火灾事故广播、消防通信设备安装分项工程质量验收记录表

-91- 二、分部工程质量验收记录表

(RFJ01-2002)3.4-2

分部工程质量验收记录表

-92- 三、单位工程质量验收记录表

(RFJ01-2002)3.4.3-1

单位工程质量验收记录

-93- (RFJ01-2002)3.4.3-2

单位工程质量控制资料核查记录表

-94- (RFJ01-2002)3.4.3-2

单位工程观感质量检查记录表

四、隐蔽工程检查验收记录

YB1

隐蔽工程检查验收记录

工程名称:建设单位:图号:结施

隐蔽部位:施工单位:隐蔽日期:年月日

专业技术负责人:质量检查员:填表人:

注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽时,表头填写“验槽”二字。

并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。

-96- YB2

管道隐蔽工程检查验收记录

制表日期:年月日检查验收日期:

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:隐蔽部位:砼底板内与架空层:

设计图号:管道材质:规格:

隐蔽段的划分及数量:操作班(组)长:

专业技术负责人:质检员:施工员:填表人:

注:本表适用于给排水、采暖通风、空调等管道工程。

-97- YB3

电气隐蔽工程检查验收记录

隐蔽分项工程名称:年月日

专业技术负责人:质量检查员:班(组)长:施工员:注:本表适用于照明管线、通信管线、接地等工程。

-98-

YB4

设备

试压(满水)记录

阀门

制表日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:使用部位:监理单位:

设备名称:规格型号:材质:

生产厂家:单位:数量:

试压时间:年月日时起至月日时止平均气温:℃

注:①、采暖设备、给水设备、空调设备、各类闸阀等试压项目均用此表。

②、如委托其他试验单位时,应将试验单位所出试验报告附于本记录后面。

-99-

YB5

系统

管道试压灌水记录

隐蔽

制表日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:试压(灌水)系统:监理单位:

试压灌水部位:设计图号:平均气温:℃管道材质:规格:数量:

试压时间:年月日时起至月日时止

YB6

给、排水管道通水试验记录

制表日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:采用设备名称:监理单位:

通水时间:年月日时起至月日时止平均气温:(℃)

YB7

管道冲洗吹扫清洗记录

制表日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:采用设备名称:监理单位:

设备型号:性能参数:冲洗。吹洗长度:m 冲、吹、吹扫时间:年月日时起至月日时止平均气温:(℃)

注:本表适用于给水、供热、采暖、制冷等管道的吹洗、吹扫等。当用于给水管道时应记述管道消毒情况。

-102- YB8

排水管道通球试验记录

制表日期:年月日

工程名称:施工单位:建设单位:

分项工程名称:采用设备名称:监理单位:

通球时间:年月日时起至月日时止平均气温:(℃)

-103 YB9

设备试运转记录

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了! 人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; ·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 ·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。

人防工程专项验收表格教学内容

附件1:人防工程竣工验收-备案流程图 人防工程竣工档案资料

附件2:人防工程竣工资料整理装订目录 第一册:工程验收综合资料第一分册竣工验收报验文件 1. 人防工程竣工验收申请报告 2. 建设单位:人防工程竣工验收报告 3. 设计单位:人防工程质量检查报告 4. 勘察单位:人防工程质量检查报告 5. 施工单位:人防工程竣工验收报告 6. 监理单位:人防工程质量评估报告 7. 防护设备到位:防护设备质量验收报告 8. 人防工程竣工专项验收方案 9. 单位工程质量检验评定(记录)表 10. 人防工程基本概况综合登记表 11. 公安消防部门专项验收意见 12. 竣工初验记录及相关整改回复 第二分册工程建设管理文件 1. 人防工程审查批准书 2. 建设工程规划许可证 3. 建设工程施工许可证 4. 人防工程质量监督注册登记表 5. 人防工程施工图审查合格书和审查意见书

6. 人防工程施工图审查意见回复及设计变更 7. 人民防空工程质量保修书(主体、防护、风、水、电) 8. 人民防空工程质量保证书(主体、防护、风、水、电) 9. 人防设备安装单位施工合同书(主体、防护、通风) 10. 防空地下室及人防设备、设施使用说明书 11. 其它(另作要求的) 第二册:质量控制资料 1. 人防工程质量检验评定(记录)表(含分项、分部、单位工程以及隐蔽工程检查验收记录的全套表格) 2. 分部、分项工程(土建施工部分)质量验收记录(附钢筋、砼试验报告单等三证) 3. 单位、分部、分项工程(防护安装部分)质量验收记录(附人防设备、设施的有关质量检测和功能性试验资料、企业资质)、人防防护设备生产许可证及产品合格证 4. 桩基子分部评定表及地基与基础分部验收记录 5. 人防工程施工方案(或项目施工组织设计的人防地下室部分) 6. 人防工程施工监理方案(规划) 7. 人防工程质量监督方案及施工交底文件 8. 人防工程防护、防化设备订购合同、订货清单及合格证(原件) 9. 水泥、钢材、商品混凝土出厂合格证或试验报告(复印件) 10. 重要构配件检验报告及合格证(复印件)

最新人防验收表格综述

人防工程竣工验收须提交的资料 及有关事项(目录) 一、竣工验收流转资料(内部流转,竣工验收前必须报) 1、合格证明书:勘察、设计、监理、施工(土建、消防、人防 设备); 2、防护设备安装质量检测合格报告(报告由检测机构出具; 2013 年9 月15 日始,获得批准开工建设的人防工程) 3、初验资料:验收组签到名单、初验意见和(初验)意见回复 4、规划许可证; 5、施工许可证; 6、人防设备安装、储备设备到位清单; 7、人防工程标示清单(实地标示完成); 8、消防验收合格意见书、消防设备清单; 9 、人防工程建设台帐(电子文档也请发至人防监督QQ 邮箱 1927297885 )。 二、竣工验收施工隐蔽资料(初验前必须报) 1、核查通知单(单独装订); 2、土建施工隐蔽资料一套(一套,包括工程管理资料、工程质量控制资料、工程质量验收资料); 3、设备安装隐蔽资料一套(一套,包括工程管理资料、工程质量控制资料、工程质量验收资料); (1)水电安装隐蔽资料; (2)消防安装隐蔽资料(主要四个系统、有关检测报告、材料合格证); (3)人防设备安装隐蔽资料(防护设备、战时通风系统,产品材料合格证原件); 4、监理资料(规划、实施细则、旁站记录和联系单等); 5、竣工图纸一套(盖好竣工章的)、电子光盘二套; 6、平战转换预案三套(编制完成)、电子光盘二套。 三、竣工验收通过后,备案需要的资料 1、人防工程竣工验收记录、验收回复(即:验收会议签到表 等);2、人防工程竣工验收报告。 四、工程内部有关标志、标牌、着色要求人防工程设备标志、工程设施标志,按2015-01-01 发布实施的《人民防空工程设备设施标志和着色标准》(RFJ 01-2014 )进行标志和着色。

人民防空工程的建筑防火设计要求

人民防空工程的建筑防火设计要求 根据人防工程的平时使用情况和火灾特点,在新建、扩建、改建时的防火设计原则如下:采取可靠措施,利用先进技术,预防火灾发生;设计应立足自救,即由工程内部人员利用火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水源、防排烟设施、消防应急照明等条件,完成疏散和灭火的任务,把火灾扑灭在初期阶段。 人防工程的防火设计涉及面较广,除符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098外,国家标准《人民防空工程设计规范》GB50225、《人民防空地下室设计规范》GB50038、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222等也应当遵循。设置在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的有关规定执行。 下面将从总平面布局、防火分隔、疏散设施及消防设施四个方面对人防工程的防火设计进行详细介绍。 一、总平面布局和平面布局 人防工程的总平面设计应根据人防工程建设规划、规模、用途等因素,合理确定其位置、防火间距、消防水源和消防车道等。 人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。 人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场

所和残疾人员活动场所。医院病房不应设置在地下二层及以下层,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。 人防工程内地下商店不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;营业厅不应设置在地下三层及三层以下;当地下商店总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施。 人防工程的出入口地面建筑物与周围建筑物之间的防火间距,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定执行。 二、防火分隔措施 防火分区 1.防火分区的划分 人防工程内采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉

《人防工程质量验收与评价记录表》填写注意事项[001]

《人防工程质量验收与评价记录表》填写注意事项 一、《人防工程质量验收与评价记录表》是依据《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2005)制作的成套表格,现由国家人防质监站制成电子光盘供各人防工程施工单位购买。 二、施工总承包单位人防工程开工前需购买记录表,随工程进度完成各检验批及分项工程的质量验收记录,每个单位工程填写一套表格。各工序施工前,施工单位应制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。 三、每一个单建掘开式人防工程、防空地下室划分一个单位工程(《标准》第3.2.5条)。例如:1、主体楼下单独设置的防空地下室则视为一个单位工程;2、设置在地下车库内且交错相连的防空地下室,其若干个防护单元共视为一个单位工程;3、设置在地下车库内但彼此不相连的防空地下室,每个人防区域视为一个单位工程;4、主体楼地下室与地下车库相连的防空工程,如共同组成一个防护单位,则视其为一个单位工程,否则划分为若干个单位工程;5、对单建式人防工程,按开挖边界划分。 四、检验批根据施工、质量控制和专业验收需要,按工程量、防护单元、施工段、系统、设备组别等进行划分(《标准》第3.2.4条)。为统一检验批的划分方法,现约定如下: 1、孔口防护分部中的门框墙制作、密闭穿墙管施工分项工程应与结构工程混凝土施工同步划分检验批,检测检验合格后再进行混凝土工程施工。

2、通风与空调、建筑电气安装、给水排水三个分部中的各分项工程以及孔口防护分部中的防护设备安装分项工程按防护单元划分检验批。 3、其他分项工程检验批划分方法见《标准》中各分部工程的质量验收方法。 五、人防门、人防通风分包单位完成所分包的施工内容后,将质量控制资料及验收记录表提交给施工总承包单位进行汇总评价。人防门分包单位需提交《标准》第3页目次7.3、7.4、7.5的分项验收记录表,人防通风分包单位需提通风与空调工程分部工程中的所承接分项工程的验收记录表。 六、施工总包单位完成记录表及工程质量评价后,以电子文档形式提交我站检查存档。

人民防空工程设计规范

第一章? 总??? 则 第二章? 总平面布局和平面布置第一节? 一般规定 ℃ 防火地面建筑类别和耐 间距 (m) 火等级人防工程类别 民用建筑丙、丁、戊类厂房、库房 高层民用建 筑 甲、乙类 厂房、库 房一、二级 三 级 四 级 一、二级三级四级主体 附 属 丙、丁、戊类生产车间、物品库房10 12 14 10 12 14 13 6 25 其他人防工程 6 7 9 10 12 14 13 6 25 注:1.防火间距按人防工程有窗外墙或排烟竖井壁相邻地面建筑外墙的最近距离计算。 2.当相邻的地面建筑物外墙为防火墙时,其防火间距不限。 第三章防火、防烟分区和建筑构造 第一节防火和防烟分区 贮存物品类别防火分区最大允许使用面积 ( m2 ) 丙闪点≥60℃的可燃液体500 可燃固体700 丁1000 戊1500 一、每个防烟分区的使用面积不应大于400m2。但当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。第二节系统的形式及设备布置 第三节装修和构造

当风道通过防火墙或设有甲级防火门的隔墙时,应采取阻火措施。 第四节防火门和防火卷帘 第四章安全疏散 第一节一般规定 三、人防工程的使用面积不超过50m2,且经常停留在人数不超过10人时,可只设一个直通地上的安全出口。 四、坑道、地道工程必须有两个或两个以上直通地上的安全出口。 一、房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m。 二、房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离不应超过上述相应距离的一半。 工程名称 安全出口、楼梯的净宽 (m) 疏散走道净宽(m) 单面布置房间双面布置房间 电影院、礼堂、商场、展览厅、旱冰场、体 育场、舞厅、电子游艺场等 1.50 1.50 1.30 医院 1.30 1.50 1.80 旅馆、餐厅 1.00 1.20 1.50 车间、库房及其他工程 1.00 1.20 1.50 第二节疏散楼梯间、楼梯 三、使用面积超过1000m2的商场、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、餐厅等其他类似工程。 一、防烟楼梯间入口处应设前室,前室面积不应小于10m2; 二、防烟楼梯间及其前室应设防烟排烟设施; 三、通向前室和楼梯间的门应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。 工程名称楼梯最小净宽 (m) 商场、展览厅、餐厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等 1.50

江苏省城市居住区人防工程规划设计规范

江苏省工程建设地方标准 城市居住区人防工程规划设计规范Code of civil air defence works for urban residential district planning and construction 2011-xx-xx 发布2011-xx-xx实施 江苏省住房和城乡建设厅 联合发布江苏省民防局

江苏省工程建设地方标准 城市居住区人防工程规划设计规范 (DB XXXXX-2011) 主编部门:南京市人民防空办公室 批准部门:江苏省住房和城乡建设厅 江苏省民防局 施行日期:2011年X月X日

前言 经江苏省住房和城乡建设厅、江苏省民防局批准,由南京市人民防空办公室组织,解放军理工大学主编,南京市地下工程设计院、南京市民用建筑设计研究院、南京市建筑设计研究院参编,共同编制了《城市居住区人防工程规划设计规范》(以下简称规范)。 本规范在编制过程中,开展了广泛调查研究,并对调研资料进行了认真分析总结,同时参考了有关的标准、规范、规定,征求了省市规划管理部门、规划设计单位、人防主管部门和人防工程设计单位的意见。 本规范重点确定了城市各级别居住区的人防工程配建面积指标,对各类人防工程功能与布局做出规定,并对城市居住区详细规划中人防工程建设要求的表达形式做出了规定。 本规范由江苏省住房和城乡建设厅、江苏省民防局负责管理,南京市人民防空办公室、解放军理工大学负责具体内容的解释,江苏省标准设计站组织发行。因全省经济发展水平和人防工程建设实践存在差异,在试行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送解放军理工大学工程兵工程学院人防工程系(地址:南京市海福巷1号,邮编:210007)。 本规范主编部门、主编单位、参编单位和主要起草人: 主编部门:南京市人民防空办公室 主编单位:解放军理工大学工程兵工程学院 参编单位:南京市地下工程设计院 南京市民用建筑设计研究院

人防工程竣工验收备案表

附表9 监督注册编号: 人防工程竣工验收备案(认可)表 单位工程名称:XXXX广场二期防空地下室 建设单位名称:XXXX 房地产开发有限责任公司

人防工程竣工验收备案(认可)表

竣工验收意见续表2 质量等级 勘察 单位 意见 项目负责人: (公 章) 法定代表人: 质量等级 设计 单位 意见 项目负责人: (公 章) 法定代表人: 质量等级 施工 单位 意见 项目经理: (公 章) 法定代表人: 质量等级 监理 单位 意见 总监理工程师: (公 章) 法定代表人: 质量等级 建设 单位 意见 项目负责人: (公 章) 法定代表人:

工程竣工验收文件目录: 1.人防工程竣工验收报告与其它竣工验收资料(含竣工图) 2.人防工程建设规划许可证与施工许可证; 3.人防工程立项批复(人民防空地下室建设意见书) 4.施工图设计文件审查意见; 5.施工单位工程竣工报告; 6.勘察单位工程质量检查报告; 7.设计单位工程质量检查报告; 8.监理单位工程质量评估报告; 9.建设单位人防工程竣工总结; 10.《人防工程平战转换预案》及市人防主管部门签署的审查意见; 11.单独修建的人防工程应持有规划、公安消防等 部门出具的认可文件或者准许使 用文件; 12.施工单位签署的工程质量保修书; 13.法律、法规、规章、规定必须提供的其他文件。 备案机关处理意见: 备案机关经办人: (公章) 备案机关负责人: 1.建设单位竣工验收通过,交付使用后,所发生的一切质量问题由建设单位全面负责处理,并按

有关规定依法追究质量问题责任单位的责任和经济赔偿。 2.验收备案手续完成后,建设单位在使用前必须向所在市人防办公室办理使用等级手续。

人防验收表格

《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015) 人防工程 质量验收与评价记录表

目录 第一章工程质量验收 (7) 1.1 施工现场质量管理检查记录 (7) 1.1.1施工现场质量管理检查记录 (7) 1.2 结构工程检验批验收记录 (8) 1.2.1土方工程 (8) 1.2.2逆作法施工 (9) 1.2.3模板工程 (10) 1.2.4钢筋工程 (11) 1.2.5混凝土工程 (12) 1.2.6爆破掘进工程 (13) 1.2.7喷射混凝土工程 (14) 1.2.8砌体工程 (15)

1.3.1门框墙制作 (16) 1.3.2防护门、防护密闭门、密闭门安装 (17) 1.3.3防爆波活门安装 (18) 1.3.4自动排气活门、防爆超压排气活门安装 (19) 1.3.5密闭穿墙管施工 (20) 1.3.6平战转换封堵构件施工 (21) 1.4 防水工程检验批验收记录 (22) 1.4.1防水混凝土工程 (22) 1.4.2水泥砂浆防水层工程 (23) 1.4.3涂料防水层工程 (24) 1.4.4卷材防水层工程 (25) 1.4.5金属板防水层工程 (26) 1.4.6塑料防水板防水层工程 (26) 1.4.7膨润土防水材料防水层工程 (27) 1.4.8止水带防水工程 (28)

1.5.1—般抹灰工程 (29) 1.5.2涂饰工程 (30) 1.5.3饰面板(砖)工程 (31) 1.5.4整体面层铺设工程 (33) 1.5.5板块面层铺设工程 (34) 1.5.6吊顶工程 (34) 1.5.7门窗安装工程 (36) 1.6 给水排水工程检验批验收记录 (37) 1.6.1给水管道安装 (37) 1.6.2给水管道附件及卫生器具给水配件安装 (38) 1.6.3给水附属设备安装 (39) 1.6.4排水管道安装 (40) 1.6.5卫生器具安装 (41) 1.6.6洗消器具安装 (43) 1.6.7污水集水池施工 (43)

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)条文说明

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)条文说明 1总则 1.0.1人防工程是具有特殊功能的地下建筑,其建设使用不但要满足战时的功能需要,贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的战略方针,同时,要与城市的经济建设协调发展,努力适应不断发展变化的新形式。我国人防工程建设面积不断增长,大量的大、中型人防工程相继在全国各地建成,并投入使用,防火设计已积累了较丰富的经验,相关的防火规范相继均进行了修改,故适时修改完善原规范内容,并在人防工程设计中贯彻这些防火要求,对于防止和减少人防工程火灾的危害,保护人身和财产的安全,是十分必要的、及时的。 1.0.2根据调查统计和当前的实际情况,规定了适用于新建、扩建、改建人防工程平时的使用用途。 公共娱乐场所一般指:礼堂、多功能厅、歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所等; 健身体育场所一般指:溜冰馆、游泳馆、体育馆、保龄球馆、射击馆等。 为了确保人防工程的安全,人防工程不能用作甲、乙类生产车间和物品库房,只适用于丙、丁、戊类生产车间和物品库房,物品库房包括图书资料档案库和自行车库。 1.0.3本条规定在工程防火设计中,除了应执行本规范所规定的消防技术要求外,还应遵循国家有关方针、政策。根据人防工程的火灾特点,采取可靠的防火措施。 根据人防工程的平时使用情况和火灾特点,在新建、扩建、改建时要做好防火设计,采取可靠措施,利用先进技术,预防火灾发生,一旦发生火灾,做到立足自救,即由工程内部人员利用火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水源、防排烟设施、消防应急照明等条件,完成疏散和灭火的任务,把火灾扑灭在初期阶段。 1.0.4人防工程的防火设计涉及面较广,除符合本规范外,国家标准如《人民防空工程设计规范》GB 50225、《人民防空地下室设计规范}GB 50038、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《汽车库、修车库和停车场设计防火规范》GB 50062等都是应当遵循的。 2术语 2.0.8本条明确了安全出口的规定。 供人员安全疏散用的楼梯问指的是:封闭楼梯间、防烟楼梯间和符合疏散要求的其他楼梯间等。 直通室内外安全区域指的是:避难走道、用防火墙分隔的相邻防火分区和符合安全要求的室外地坪等。2.0.11本条明确了人防工程防烟楼梯间的规定。 防烟楼梯间是在发生火灾时防止烟和热气进入楼梯问的安全措施。通常情况下,由于人防工程布局和防护的特点,其防烟楼梯间的设置很难达到设置自然排烟的条件,正常做法是在楼梯问人口处设置防烟前室,并对楼梯间和前室采取机械加压送风措施,防止烟和热气进入楼梯问,保证疏散安全。 3总平面布局和平面布置 3.1一般规定 3.1.1本条对人防工程的总平面设计提出了原则的规定。强调了人防工程与城市建设的结合,特别是与消防有关的地面出入口 建筑、防火间距、消防水源、消防车道等应充分考虑,以便合理确定人防工程主体及出入口地面建筑的位置。 3.1.2液化石油气和相对密度(与空气密度的比值)大于或等于0.75的可燃气体一旦泄漏,极容易积聚在室内地面,不易排出工程外,故明确规定不得在人防工程内使用和储存。 闪点小于60℃的液体,挥发性高,火灾危险性大,故规定不得在人防工程内使用。 3.1.3婴幼儿、儿童和残疾人员缺乏逃生自救能力,尤其是在人防地下工程疏散更为困难,因此,规定这些场所不应设置在人防工程内。 3.1.4医院病房里的病人由于病情、体质等因素,疏散比较困难,所以对上述场所的设置层数作出了限制。 3.1.5歌舞娱乐放映游艺场所发生火灾时,容易造成群死群伤,为保护人身安全,减少财产损失,对这些场所在地下的设置位置作了规定。

人防工程竣工资料目录表

人防地下室工程竣工资料目录表 1、人防地下室工程概况 2、定点文 3、立项文 4、总平面图 5、设计条件 6、设计方案图 (2-6项竣工时由建设单位提供复印件) 7、人民防空建设工程施工许可证(业主提供复印件) 8、施工单位的资质文件(包括设备厂家施工单位,盖红章) 9、特殊工种及专业人员上岗证书(复印件加盖施工单位红章) 10、人防工程专项施工方案(包括施工单位及设备厂家提供的方案) 11、人防图纸会审记录 12、人防设计变更通知单 13、工程开、竣工报告 14、施工现场质量管理检查记录 15、工程定位测量记录A—B表 (13-15项用土建表复印即可) 16、各种原材料出厂合格证及进场检(试)验报告:(注:要求至少要 一份原件,以便备案。如无原件时,提供复印件的必须加盖施工单位红章。) (1)、钢材出厂合格证及试验报告 (2)、钢筋焊接试验报告,焊条(剂)合格证 (3)、镀锌类防护套管及各种给排水、电气材料(包括接地材料)出厂合格证及试验报告 (4)、水泥、砖出厂合格证及试验报告 (5)、淡化砂、砂子、石子出厂合格证及试验报告 (6)、防水材料出厂合格证及试验报告

(7)、涂料、油漆出厂合格证及试验报告 (8)、钢门框、钢门页合格证 (9)、钢窗框、钢窗页合格证 (10)、各类人防设备出厂合格证及试验报告 (11)、各类防护材料、设备试验记录、报告 (12)、混凝土(包括抗压强度及抗渗强度)、砂浆抗压强度试块试验报告 (13)、口部、密闭段砼试块报告 (14)、混凝土、砂浆强度统计验收记录 (15)、商品混凝土出厂质量证明书及配合比 (16)、自拌混凝土、砂浆配合比 17、混凝土浇灌通知单 18、自拌混凝土施工记录 (17-18项自拌混凝土时才提供) 19、混凝土施工记录 20、隐蔽工程检查验收记录表(人防资料专用表,隐蔽项目包括:钢筋、混凝土、管道、防护设备、防护套管、预埋线管(密闭接线盒)、防水等) 21、设备安装工程测试记录 22、结构工程分项质量验收记录表 23、防水工程分项质量验收记录表 24、孔口防护工程分项质量验收记录表 25、建筑装修工程分项质量验收记录表 26、给水排水工程分项质量验收记录表 27、采暖、通风和空调工程分项质量验收记录表 28、建筑电气安装工程分项质量验收记录表 29、防火设备安装工程分项质量验收记录表 30、分部工程质量验收记录表 31、单位工程质量控制资料核查记录表

人防质量验收表格

《人民防空工程质量验收与评价标准》 (RFJ01-2015) 人防工程 质量验收与评价记录表

目录 第一章工程质量验收 (12) 1.1 施工现场质量管理检查记录 (12) 1.1.1施工现场质量管理检查记录 (12) 1.2 结构工程检验批验收记录 (13) 1.2.1土方工程 (13) 1.2.2逆作法施工 (14) 1.2.3模板工程 (18) 1.2.4钢筋工程 (19) 1.2.5混凝土工程 (20) 1.2.6爆破掘进工程 (22) 1.2.7喷射混凝土工程 (24) 1.2.8砌体工程 (25) 1.3 孔口防护工程检验批验收记录 (26) 1.3.1门框墙制作 (26)

1.3.2防护门、防护密闭门、密闭门安装 (29) 1.3.3防爆波活门安装 (32) 1.3.4自动排气活门、防爆超压排气活门安装 (33) 1.3.5密闭穿墙管施工 (35) 1.3.6平战转换封堵构件施工 (36) 1.4 防水工程检验批验收记录 (37) 1.4.1防水混凝土工程 (37) 1.4.2水泥砂浆防水层工程 (38) 1.4.3涂料防水层工程 (39) 1.4.4卷材防水层工程 (40) 1.4.5金属板防水层工程 (42) 1.4.6塑料防水板防水层工程 (43) 1.4.7膨润土防水材料防水层工程 (44) 1.4.8止水带防水工程 (45) 1.5 建筑装饰装修工程检验批验收记录 (47) 1.5.1—般抹灰工程 (47)

1.5.2涂饰工程 (48) 1.5.3饰面板(砖)工程 (50) 1.5.4整体面层铺设工程 (53) 1.5.5板块面层铺设工程 (54) 1.5.6吊顶工程 (55) 1.5.7门窗安装工程 (58) 1.6 给水排水工程检验批验收记录 (60) 1.6.1给水管道安装 (61) 1.6.2给水管道附件及卫生器具给水配件安装 (63) 1.6.3给水附属设备安装 (66) 1.6.4排水管道安装............................ 错误!未定义书签。 1.6.5卫生器具安装 (70) 1.6.6洗消器具安装 (72) 1.6.7污水集水池施工 (73) 1.6.8污水泵安装 (74) 1.6.9灭火器具安装 (75)

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562;(4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集;·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2。 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑(图3.3.3)。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。 3.净面积标准和净高:

人防竣工验收表格填写范例(杭州)

人防工程竣工验收申请报告 监督注册号: 杭州市人防工程质量监督站: 人防工程已具备《建筑工程质量管理条例》第十六条所规定的竣工验收条件,并经有关责任方确认。现向贵站申报竣工验收,请于近日派监督工程师组到工程现场(地址区 对竣工验收进行监督。 (竣工验收方案附后) 自评及预验收情况 施工单位(公章)监理单位(公章)自评日期预验收日期 自评结论预验收结论 项目经理总监 技术负责人 人防工程 专业监理员 验收 组成 人员 姓名工作单位职务职称姓名工作单位职务职称 建设单位项目负责人:(公章) 年月日回执签收人:年月日

单位工程名称 设计单位名称 设计单位地址 邮 编 人防建筑/掩蔽面积 / (m 2) 联系电话 设计合理使用年限 防护等级 设计允许最终沉降量 战时用途 质量验收意见 填写要求: 1.通过现场全面检查,确认工程质量是否满足设计要求,充分体现了设计意图,是否认可施工单位的自评意见. 2.本工程依法进行设计、执行有关部门的批文及根据勘察成果文件进行设计的情况; 3.本工程是否按强制性标准和强制性条文进行工程设计; 4.在施工过程中,设计单位签发的设计文件(包括设计变更通知单和技术核定单等)是否符合国家规范、强制性标准要求,实物质量与设计文件是否相符; 5.施工过程中, 是否发现结构性的质量缺陷,(如沉降超标、倾斜、裂缝等)并提出设计处理方案,施工单位是否按设计处理方案处理. 6.本工程是否已完成工程设计文件要求的各项内容. 项目负责人: 年 月 日 设计 单位 公章 注册建筑师: 年 月 日 注册结构师: 年 月 日 单位法人代表: 年 月 日

单位工程名称 建 筑 面 积 结构类型、层数 施工单位名称 施工单位地址 施工单位邮编 联 系 电 话 质量验收意见 填写要求: 1.施工单位质量责任行为履行情况(如是否依法承揽工程、分包工程签订书面合同、资质相符;是否建立工程质量保证体系,是否建立各级质量责任制及质量控制程序); 2.本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容; 3.在施工过程中,执行强制性标准和强制性条文的情况; 4.施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题是否已闭合; 5.人防部分完工后,企业自查,是否确认工程达到竣工标准工程质量达到合格质量等级满足结构安全、人防战时和平时的使用功能要求; 6.工程质量保证资料(包括检测报告的功能试验资料)基本齐全且已按要求装订成册; 7.建筑物沉降观察成果和倾斜率情况; 8.其他需说明的情况。 项目经理: 年 月 日 施工 企业 公章 企业质量负责人: 年 月 日 企业技术负责人: 年 月 日 企业法人代表: 年 月 日

人防工程专项验收表格

附件1:人防工程竣工验收-备案流程图

附件2:人防工程竣工资料整理装订目录 第一册:工程验收综合资料 第一分册竣工验收报验文件 1.人防工程竣工验收申请报告 2.建设单位:人防工程竣工验收报告 3.设计单位:人防工程质量检查报告 4.勘察单位:人防工程质量检查报告 5.施工单位:人防工程竣工验收报告 6.监理单位:人防工程质量评估报告 7.防护设备到位:防护设备质量验收报告 8.人防工程竣工专项验收方案 9.单位工程质量检验评定(记录)表 10.人防工程基本概况综合登记表 11.公安消防部门专项验收意见 12.竣工初验记录及相关整改回复 第二分册工程建设管理文件 1.人防工程审查批准书 2.建设工程规划许可证 3.建设工程施工许可证 4.人防工程质量监督注册登记表 5.人防工程施工图审查合格书和审查意见书 6.人防工程施工图审查意见回复及设计变更 7.人民防空工程质量保修书(主体、防护、风、水、电) 8.人民防空工程质量保证书(主体、防护、风、水、电) 9.人防设备安装单位施工合同书(主体、防护、通风) 10.防空地下室及人防设备、设施使用说明书 11.其它(另作要求的)

第二册:质量控制资料 1.人防工程质量检验评定(记录)表(含分项、分部、单位工程以及隐蔽工程检查验收记录的全套表格) 2.分部、分项工程(土建施工部分)质量验收记录(附钢筋、砼试验报告单等三证) 3.单位、分部、分项工程(防护安装部分)质量验收记录(附人防设备、设施的有关质量检测和功能性试验资料、企业资质)、人防防护设备生产许可证及产品合格证 4.桩基子分部评定表及地基与基础分部验收记录 5.人防工程施工方案(或项目施工组织设计的人防地下室部分) 6.人防工程施工监理方案(规划) 7.人防工程质量监督方案及施工交底文件 8.人防工程防护、防化设备订购合同、订货清单及合格证(原件) 9.水泥、钢材、商品混凝土出厂合格证或试验报告(复印件) 10.重要构配件检验报告及合格证(复印件) 11.实体检测资料(复印件)及其它 第三册:竣工图纸资料 1.竣工图全套 2.设计及现场变更文书 3.重大质量问题处理意见文件 4.其它需要补充的技术文件。

人防工程平行检验记录表

龙之梦商业广场人防 工程 监理检查工作记录表 项目名称: 监督注册号: 监理公司: 证书编号:资质等级: 总监理工程师: 人防专业监理工程师: 资格证书编号: 人防工程质量监督站

目录 1-----------------------------------------填写说明 2----------------------------底板隐蔽前监理检查记录 3----------------------------墙板隐蔽前监理检查记录 4----------------人防门框及临战封堵框常规数据检查表 5----------------------------顶板隐蔽前监理检查记录 6------------------------主体结构验收前监理检查记录 7----------------------------竣工验收前监理检查记录8----------------------------人防门扇常规数据检查表 填写说明 为了提高我市人防工程建设质量,指导人防工程监理单

位进行质量控制,更好地开展监理活动,特制订本系列检查记录表。 1、本表不能代替监理整改通知书、指令单等。 2、本表由人防专业监理工程师组织现场检查后填写,并报总监理工程师审核签字。 3、凡涉及人防区域的验收,均需填写本表,隐蔽检查记录在质监人员现场验收时提交,结构验收和竣工验收检查记录在申报结构和竣工验收时随报验材料一并提交。 4、隐蔽检查记录表的检查部位应填写该人防区域的后浇带轴线号(每个后浇带区块填写一张),轴线号以地下室轴线号为宜。 5、本记录表应涵盖人防区各个施工段检查,根据检查次数增加检查记录,并整理成册以备查验。 6、本记录表应如实填写,严禁弄虚作假,一经发现,将严格按照国家、省、市监理相关规定进行相应处理。 7、本记录表由杭州市人防工程质量监督站负责解释。 底板隐蔽前监理平行检验记录

最新结建人防资料-三、单位工程质量验收记录表

(RFJ01-2002)3.4.3-1 单位工程质量验收记录表 工程名称花都艺墅三期四号人防结构类型框剪部位四号人防 施工单位南通五建建设工程有限 公司 项目经理周福东 项目技术负责 人 曹兵 分包单位分包单位 负责人 竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程 共8分部,其中优良8分部,优良 率90%,结构分部:合格,孔口防护分部:合格 2 质量控制资料核查共24项,符合要求24项,经鉴定符合要求24项 3 观感质量验收应得93分,实得83.7分,得分率90% 4 综合验收结论符合要求 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章) 单位(项目)负责人 年月日 (公章) 总监理工程师 年月日 (公章) 单位负责人 年月日 (公章) 单位(项目)负责人 年月日

人防工程质量监督部门 验核意见 质监员年月日 (RFJ01-2002)3.4.3-2 单位工程质量控制资料核查记录表 工程名称花都艺墅三期四号人防施工单位南通五建建设工程有限公司序号项目资料名称份数核查意见核查人 1 建 筑 结 构 与 防 护图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 工程定位测量、放线记录 1 定位测量准确、放线记录齐全 3 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告水泥、钢筋、防水材料等有出厂合格证及复试报告 4 施工试验报告及见证检测报告30 钢筋连接、砼抗压强度试验报告等 符合要求,且按要求见证取样 5 隐蔽工程验收表10 隐蔽工程检查记录齐全 6 施工记录 2 地基验槽等齐全 7 预制构件、预拌混凝土合格证 6 齐全 8 主体结构检验及抽样检测资料 1 合格 9 防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证书符合要求 10 防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证书 11 分项、分部工程质量验收记录42 质量验收符合规范规定 12 工程质量事故及事故调查处理资料 13 新材料、新工艺施工记录 1 给 水 排 水图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告7 合格证齐全,有进场检验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录9 强度实验记录齐全符合要求 4 隐蔽工程验收表 6 隐蔽工程检测记录齐全 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 2 灌水、通水等实验记录齐全 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录12 质量验收符合规范规定 1 采 暖 通 风 与 空 调图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收表 5 通风、空调系统调试记录 1 记录齐全 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 6 质量验收符合规范规定 1 建 筑 电图纸会审、设计变更、洽商记录 1 设计变更、洽商记录齐全 2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告20 合格证齐全,有进场检验报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 2 接地、绝缘电阻测试记录齐全

人防工程竣工验收申请表

表14 监督注册编号: 人防工程竣工验收申请表 单位工程名称: 建设单位名称: 申请时间:

一、人防工程概况

二、人防工程竣工验收方案 (一)验收依据 1.人防工程设计文件和工程施工承包合同; 2.有关人防工程建设法律、法规和规章; 1)《中华人民共和国人民防空法》; 2)《建设工程质量管理条例》; 3)《安徽省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》; 4)《安徽省人民防空工程建设与维护管理规定》; 5)其他。 3.有关工程建设技术质量标准 1)《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分) 2)《人民防空地下室设计规范》 3)《人防工程施工及验收规范》 4)《人民防空工程设计防火规范》 5) 《人民防空工程质量检验评定标准》 6) 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》 7) 《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》 8) 建设项目的有关批准文件 9) 施工图设计文件及施工图审图意见 10) 工程平时用途涉及到的有关工程建设标准、规范(二)验收内容(根据实际情况填写)

(三)验收组人员组成 建设单位组织参与工程勘察设计、施工、监理等单位和有关部门代表、有关方面专家组成验收组,根据工程特点,可下设若干专业小组。 1.验收组组长:(由建设单位有关负责人担任) 2.验收组副组长:(可由建设单位项目负责人、专业管理人员或委托项目总监理工程师担任) 3.专业验收小组组长:(由建设单位专业管理人员或委托项目专业监理工程师、有关部门代表、有关方面专家担任)4.验收组成员:(项目总监理工程师、专业监理工程师;勘察单位项目负责人、专业负责人;设计单位项目负责人、专业设计负责人;施工单位负责人和项目经理;分包单位项目负责人;有关部门代表) 5.当建设单位委托项目总监理工程师、专业监理工程师承担具体验收组织工作时,项目总监理工程师应将验收组织情况向建设单位项目负责人报告,但仍由建设单位项目负责人签署竣工验收意见。 (四)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2. 施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报情况。 3. 验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的

人民防空工程设计规范GB50225-2005

人民防空工程设计规范GB50225-2005 第一章总则 第06.1.0.1条为了保卫社会主义现代化建设和公民生命财产的安全,在平战结合的人民防空工程(以下简称人防工程)中贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止和减少火灾对人防工程的危害,制定本规范。 第06.1.0.2条人防工程的防火设计,必须遵循国家的有关方针、政策,针对人防工程发生火灾时的特点,采取可靠的防火措施,做到保障安全,技术先进,经济合理,使用方便。 第06.1.0.3条本规范适用于新建、扩建和改建供平时使用的下列用途的人防工程: 一、商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、电影院、礼堂、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、图书资料库、档案库等; 二、按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。 本规范不适用于地下铁道、公路隧道及剧场等工程。 第06.1.0.4条人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑的耐火等级不应低于二级。 第06.1.0.5条人防工程的防火设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。 人防汽车库按现行的国家标准《汽车库设计防火规范》的规定执行。 第二章总平面布局和平面布置 第一节一般规定 第06.2.1.1条人防工程的总平面设计应根据城市的总体规划,合理确定其位置、防火间距、消防车道和消防水源等。 第06.2.1.2条人防工程内不应设置高压锅炉房、氨冷冻站和甲、乙类的生产车间、物品库房。 第06.2.1.3条人防工程内严禁采用液化石油气和闪点小于60℃的液体作燃料。 第06.2.1.4条人防工程内不宜设置哺乳室、幼儿园、托儿所及残疾人员工作的场所。 第06.2.1.5条人防工程平时使用层数不宜超过两层(丁、戊类生产车间和物品库房除外),且使用层的地面(或楼层)与室外地坪的高差不宜超过10m(米)。 第06.2.1.6条商场的营业厅、医院的病房、旅馆的客房以及会议室、展览厅、餐厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等宜设置在地下一层。 消防控制室应设置在地下一层直通地面的安全出入口处。 第06.2.1.7条消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂钢瓶室、配电室、通信机房、通风和空调机房等,应采用耐火极限不低于3h(小时)的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 第06.2.1.8条人防工程内不宜设置油浸电力变压器室。如必须设置时,应避开人员密集部位和人流集中的出口,且应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 油浸电力变压器的下面,应设有贮存变压器全部油量的贮油设施。 第二节防火间距 第06.2.2.1条人防工程的出入口地面建筑与周围建筑物之间的防火间距应按《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第06.2.2.2条有采光窗井、排烟竖井的人防工程与相邻地面建筑之间的防火间距不应小于表06.2.2.2的规定。 防火地面建筑类别和耐间距(m) 火等级民用建筑 丙、丁、戊类厂房、 库房 高层民用 建筑 甲、乙 类厂