长科桥监(2008)会71号
1#机组抢发电现场工作会议会议纪要
2008年5月17日上午8:30分,广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司黄中良总经理在厂房现场办公室主持召开了现场办公会议,业主粟水平、陈惠才;设计李小莘、梁玉福;监理王然、钱林甫;中水七局机电安装项目部(机电安装标)潘勇、韩强、魏吉峰等单位有关领导和技术人员出席了会议。会上黄总就如何加快1#机组安装进度问题,要求实行“现场办公制”,业主、监理及设计有关领导、专业技术人员现场办公,现场及时处理问题,并要求机电安装项目部对1#机组安装主要关键线路进行24小时轮班作业制。要求各参建单位能顾全大局、讲究实效、克服困难、缩短工期早日实现桥巩水电站1#机组发电目标。
参加会议的各单位领导对黄总的要求表示要认真落实。并就目前有关1#机组安装存在的各类问题进行了讨论和落实(见附件)。
会上对安装过程中存在的工程变更如钢材涨价、电缆桥架由钢改为铝合金的安装价差等商务问题提出了几点处理意见,并要求监理和
机电安装标尽快协商处理。
附件:关于1#机组安装中存在问题的答复
二〇〇八年五月十七日
关键词:1#机组抢发电现场会
发:与会各单位
附件:
关于1#机组安装存在问题的答复
一、主机部分
问题1、转轮与转轮室间隙偏小,比设计值小3~4mm,厂家已经处理了一部分,但目前转轮不具备动作条件,全关位置尚需处理,并且已处理部分还需盘车检查。
答:转轮具备动作条件后,及时进行处理和检查。
问题2、锁锭装置存在设计缺陷,尚未解决。
答:该缺陷问题为东电设计责任,东电提出1#机暂不装,但不装,停机检修可能会出现安全问题,东电应慎重考虑。
问题3、定子中性点引出线线夹未到齐,只能待到货后进行安装,中性点引出线安装平台厂家未供货,定子缺陷处理完成后,我部在现场进行制作并安装。答:4月24日已发传真东电,再发传真东电催促东电尽快解决。
二、辅机部分
问题1、接力器操作油管(DN20软管)与接力器本体油口不匹配,无法与接力器正常连接。
答:东电责任,催促东电自动化专业早日来人解决。
问题2、DN20软管连接高压法兰,无O型密封圈,共4个。
答:厂家责任,由机电安装标进行采购。
问题3、锁锭电磁阀与底座连接螺栓(高强特制螺栓)没到货,共4颗。答:厂家责任,由机电安装标进行采购。
问题4、自动补气装置未到。
答:厂家责任,厂家已经发货。
问题5、压力油罐进人孔金属密封未到。
答:厂家已发运。
问题6、压力油罐上的压力开关无连接垫片,共7个。
答:厂家责任,由机电安装标进行采购。
问题7、高压顶起压力开关无连接阀(25.0MPa),共2个。
答:东电责任,监理部已催促厂家尽快供货。
问题8、浆叶控制管路还差DN150/DN80大小头,共2个。
答:东电责任,监理部已催促厂家尽快供货。
问题9、测压表厂家到Y-150,3只,无法安装。
答:就此问题已发传真厂家,要求更换和增加测压表。
问题10、主轴密封无水源。
答:广西水电工程局机电安装公司在进行安装,5月28日前具备水源条件。
问题11、润滑油系统油冷却缺DN15的不锈钢球阀。
答:厂家责任,监理部已催促厂家尽快供货。
问题12、缺1#主变消防用的万向接头51个。
答:请业主物资采购部催促厂家。
三、电气部分
问题1、副厂房64.05m层部分电缆无法安装(有的是电缆管太小,有的是没有电缆管,有的是电缆管堵塞)。
答:监理、设计、施工等方现场研究解决方案,已解决。
问题2、急需滤水器控制柜厂家(四川凯利)到工地解决和设计院的接口问题。
答:已发传真催促,尽快解决。
问题3、由于设计图纸端子图和电缆清册矛盾很多,造成设计修改多且很频繁,到现在都还在增补电缆。
答:因厂家到货设备与其提供的图纸不符,造成设计现场修改较多,为了保证节点目标的实现,设计只有就现场情况进行修改及增补有关电缆,满足施工进度。厂家的原因造成现场施工非常被动,也造成设计院大量的返工工作,厂家应承担一定的责任。
问题4、我部负责施工的10kv和400v盘柜均已具备带电条件,而且各厂家也需要永久电源进行调试工作,目前35kv施工变电站和副厂房土建部分都不具备送电条件。
答:该问题涉及机电安装标安装的10kV馈电盘柜、400V盘柜还未验收,具体运行方案未提出,35kV至厂房10K V唯一出口目前还处于热备用等问题,需要召开专题会落实。
问题5、船闸上下闸首水泵房电机和控制柜均被水淹过,需要较长时间干燥处理,造成已经具备通电的设备不能及时送电。
答:下闸首已投入电源但船闸上、下闸首水泵房受潮、渗水问题为水工质量问题,通风的轴流风机预留口未拆模,空气不流畅等问题所致,有关问题需通过召开专题会议解决。
问题6、电气调试急需水机部分的保护定值。
答:请机电安装标对该问题详细说明,具体指水机部分哪些保护定值。
问题7、下游副厂房的照明不具备施工条件。
答:能安装部位尽量安装,没有条件安装待条件成熟后安装。
问题8、副厂房64.05m层电缆桥架和发电机出口母线高程重叠,如何处理请设计明确。
答:设计已解决。
问题9、220kv变电站内的部分隔离开关接线板锈蚀(业主供货),根据倒送电计划安排,要全部更换已来不及,请监理业主决定处理方案。
答:依据今天会议决定,更换腐蚀较严重的接线板,更换后由机电安装标报监理确认。
四、商务问题
由于抢发电期间我部垫付大量资金,目前资金周转非常困难,希望能在近期得到解决。
问题1、我部在进入2008年施工期间,为业主代购220kv变电站内的部分金具和全厂高压电缆的附件等,费用未解决。
答:依据黄总指示,先由业主将费用支付机电安装标。以支付供应商供货费用,然后解决余后费用问题。对于今后现场产生的工程量按实际量签认,以合同为依据,协商解决。
问题2、由于技施设计图纸和原主合同规定的电缆桥架材质发生变化,该变更项目未解决。
答:该问题监理部与机电安装标协商进行。
问题3、受(冰雪)自然灾害影响,我部在采购8座铁塔时严重亏损。
答:有关该问题,监理部已经回文机电安装标。