文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站知识300问

变电站知识300问

变电站知识300问
变电站知识300问

1、油浸变压器有哪些主要部件?

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计净油器等。

2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?

答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?

答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。

4、套管裂纹有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。

5、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速世断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。

6、阻波器有什么作用?

答:阻波器是载通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。

7、电流互感器有什么用途?

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接线方式?

答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:同步发电机;调相机;并联补偿电容器;串联补偿电容器;静止补偿器。

10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器的拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

12、对并联电池组成电池有什么要求?

答:并联电容池中千电池的电动势要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流。另外,各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用。

13、中央信号装置有什么作用?

答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。

15、什么是内部过电压?

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。

16、220KV阀型避雷器上部均压环起什么作用?

答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。

17、何谓保护接零?有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

18、中性点与零点,零线有何区别?

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。

19、直流系统在变电站中起什么作用?

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源。它还为操作提供可*的操作电源。直流系统的可*与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一级的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时,假如再发生另一级接地就将造成直流短路。

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象?

答:系统发生振荡时的现象有:(1)变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。

25、掉牌末复归信号的作用是什么?

答:掉牌末复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?

答:不能。因为:(1)共用同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途?

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质?

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。

30、过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。

31、变压器的油枕起什么作用?

答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。

32、变压器的铁芯为什么要接地?

答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的?

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?

答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温度。

35、温度计有什么作用?有几种测温方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法。

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣?

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍。(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点?

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点。

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向,相同的速度旋转,这就叫同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?

答:以10KV电压互感器为例,一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔断丝则不能满足断流容量要求。

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次则必须接地。

43、FKL-10-2*750-6是什么电气设备的铭牌?

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可*运行。母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点?

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点?

答:双母线接线存在以下缺点:(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作。(2)母线隔离开关较多,配电装置也结构也比较复杂,所以经济性较差。

47、故障录波有什么作用?

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地,准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析,比较,对分析处理事故,判断保护是否正确动作,提高电力系统安全运行水平均有重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头?

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%

51、蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电?

答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳,合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压

高烧坏直流电源的监视灯。

54、设备的负荷率是怎样计算的?

答:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%

55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?

答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护?

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护?

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分修订卷

一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:110kV( ) m ,66kV( ) m 。 A. 1.0;0.6 B. 1.3;0.7 C. 1.3;0.6 D. 1.0;0.7 2.进入作业现场应正确佩戴( ) ,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 A. 岗位标识 B. 上岗证 C. 工作牌 D. 安全帽 3.一个工作负责人( ) 多张工作票。 A. 不能同时持有 B. 不能同时执行 C. 不能依次执行 D. 不能同时接受 许可 4.动火作业中,尽可能地把动火( ) 压缩到最低限度。 A. 时间和范围 B. 时间和人员 C. 人员和范围 D. 时间、范围和人员 5.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应 ( ) 。 A. 重新验电 B. 直接挂接地线 C. 重新验电挂接地线 D. 使用个人 保安线 6.所有配电箱、电表箱均应可靠接地且( ) 应满足要求。 A. 接地电阻 B. 绝缘电阻 C. 直流电阻 D. 接地电流 7.等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:66kV( ) m ;110kV( ) m 。 A. 0.8;2.1 B. 0.8;1.2 C. 0.9;2.1 D. 0.9;1.2 8.已经立起的杆塔,回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于( ) mm ,回填应按规定分层夯实。 A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 9.填用电力电缆第一种工作票的工作应经( ) 许可。 A. 运维人员 B. 调控人员 C. 工区领导 D. 工作负责人 10.整体立、撤杆塔过程中,杆塔起立( ) 后,应减缓速度,注意各侧拉线。 A. 50° B. 60° C. 70° D. 80° 11.承发包工程中,工作票( ) 。 单位: 部门: 姓名:

变电站基础知识汇总

变电站基础知识汇总 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV 为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV 为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

变电站基础知识

变电站基础知识 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供 电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电 网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV 为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器 (变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。 枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般 也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV

2018年电力安全知识答题试题答案

2018 年电力安全知识网络答题答案 第一部分 1. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的( A )对本单位的安全生产工作全面负责。 A. 主要负责人 B. 主管安全生产的领导 C. 财务主管 D. 安全总监 2. 2018年 3 月 13 日,第十三届全国人民代表大会第一次会议审议国务院机构改革方案。组建( C ),不再保留国家安全生产监督管理总局。 A. 应急指挥中心 B. 应急处置中心 C. 应急管理部 D. 应急指挥部 3. 2018 年安全生产月主题是( A ) A. 生命至上、安全发展 B. 全面落实企业安全生产主体责任 C. 强化安全发展观念,提升全民安全素质 D. 强化红线意识,促进安全发展 4. 根据国家规定,凡在坠落高度离基准面(A )有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。 A. 2m及2米以上 B. 3m及3m以上 C. 4m 及 4m 以上 D. 5m 及 5m 以上 5. 重大事故,是指造成( B )人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 6. 在事故原因归属中,没有或不认真实施事故防范措施以及对事故隐患整改 人以下重伤,或者 5000 万元以上一亿元以下直接经济损失的事故。 A. 事故的间接原因 B. 事故的主观原因 不力属于( A )。 B. 事故的客观原因 D. 事故的直接原因 7. 预警信息是指可能发生,可能造成严重社会危害的信息。按照突发事件 的紧急程度,可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级,分别用( C ) A. 橙色、红色、黄色和蓝色 B. 黄色、橙色、红色和蓝色 标示。一级为最高级别。 C红色、橙色、黄色和蓝色 D.红色、黄色、橙色和蓝色 8. 国家发改委于 2014年 10月核准了中国华能集团投资的河北省石家庄热 电厂(2X 660MW)项目,根据《国家能源局关于加强电力工程质量监督工作的通 知》(国能安全[2014]206号文)的规定,建设单位应向(A )提出质量监督注册申 A. 质监总站 B. 华北中心站 C. 河北中心站 D. 华能中心站 请。 9. 由独立的或者通过单一输电线路与外省连接的省级电网供电的省级人民政府所 在地城市,以及由单一输电线路或者单一变电站供电的其他设区的市、县级市,其电网减供负荷或者造成供电用户停电的事故等级划分标准,由国务院电力监管机构另行制定,

电力知识问答300

电力知识问答300 1、油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2 、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器? 答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。 3、变压器在电力系统中的主要作用是什么? 答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 4、套管裂纹有什么危害性? 答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。 5、高压断路器有什么作用? 答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。 6、阻波器有什么作用? 答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。 [电力12 3] 7、电流互感器有什么作用? 答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 8、电流互感器有哪几种接线方式? 答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

变电站基础知识

过电保护 定时限过流保护 定时限就是动作时间与短路电流大小无关,到了整定值规定的时间 动作。 反时限过流保护 反时限就是动作时间与短路电流大小有关,短路电流越大,动作时 间越短,反之动作时间按整定值来,具体可以看伏安曲线就好理解 了! 电流速断保护 电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定 值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限 过流三段保护 对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护, 而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只 需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护 一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段) 3、过电流保护(电流Ⅲ段) 这三段保护构成一套完整的保护。 它们的不同是保护范围不同: 1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为 被保护线路的全长的85% 2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路 的15% 3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长零序过流保护 重合闸在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。 由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。 1、重合闸的利弊

电力工应知应会问答题(doc7页)

电力工应知应会问答题(doc 7 页) 电工问答 1.从事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答;电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: (1)经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、嫌痫病、 聋哑、色盲病、高血压等; (2)具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; ⑶应会触电急救知识. 2.电力工作人员应严格做到什么? 答;电力工作人员应严格遵守各项安全规章制度,服从命令,克服麻痹侥幸心理,努力钻研技术业务,熟练 掌握本职工作,关心同志的安全,坚决克服各种不安全因責,防止事故发生; 3.工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办? 答:工作票的有效期间不得超过三天.工作间断超过24小时应重新填发工作票. 4.工作许可制度中规定停、送电耐严禁什么? 答:严禁约定时间停电、送电。 5.在条件复杂,有触电危险豹工作应做到怎样监护? 答;应设专职监护人。专职监护人不得兼任其他工作. 6.发现断线接地后人员不得接近多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4 米 以内. 7.为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路, 造 成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员. 8.什么叫接触电压? 答;在接地短路回略上,人身同时接触距设备水平距离为0. 8米,沿设备垂宜距离为1. 8米的两点时, 所 承受的电压称为接触电压. 9.什么叫跨步电压?

答:人站在接地短路回路上,两脚距离为o. 8米,人身所承受的电压,称为跨步电压. 10.什么叫对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电位差称为接地时的对地电压. 11.人身安全“十不准”是什么? 答:(1)股道施工不准不设好防护就开始作业;(2)不准不了望就穿越铁賂; (3)不准扒车代步及车不停稳就上下:(4)不准违反规定在电化区段攀登杆塔作业,对电化区段各项设备进行停电维修时,必须按规定设封线,要确认无感应电压才能工作;

电力基础知识资料

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(10卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(10卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由变电站或发电厂( ) 许可,并留存。 A. 技术人员 B. 值班人员 C. 工作许可人 D. 安全人员 2.带电作业工具应定期进行机械试验,其试验周期为:( ) 。 A. 绝缘工具每年半次,金属工具两年半次 B. 绝缘工具每年半次,金属工具两年一次 C. 绝缘工具每年一次,金属工具两年半次 D. 绝缘工具每年一次,金属工具两年一次 3.移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用( ) 芯软橡胶电缆。 A. 二 B. 三 C. 四 D. 五 4.使用油锯和电锯的作业,应由熟悉( ) 的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。 A. 试验周期和机电原理 B. 机械性能和机电原理 C. 试验周期和操作方法 D. 机械性能和操作方法 5.钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应不小于钢丝绳直径的( ) 倍,且不准小于( ) mm 。 A. 15;400 B. 15;300 C. 20;400 D. 20;300 6.工作班成员的安全责任:服从( ) 的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。 A. 工作负责人(监护人)、专责监护人 B. 工作负责人(监护人) C. 专责监护人 D. 工作负责人(监护人)、小组负责人 7.凡参加高处作业的人员,应( ) 进行一次体检。 A. 半年 B. 每年 C. 两年 D. 三年 8.杆塔分解组立时,提升抱杆时应逐节提升,禁止提升( ) 。 A. 过慢 B. 过快 C. 过低 D. 过高 9.绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于( ) m(1000kV 为0.6m)。 A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5 10.直流线路和( ) kV 及以上的交流线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。 A. 35 B. 66 C. 110 D. 330 11.放线、紧线时,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( ) 处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。 A. 松线后 B. 紧线后 C. 紧线前 D. 松线前 12.机具应由( ) 操作和使用。 A. 班组长 B. 技术员 C. 机具管理员 D. 了解其性能并熟悉使用知识的人员 13.用于10kV 电压等级时,绝缘隔板的厚度不应小于( ) mm 。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 14.缆风绳与110kV 架空输电线的最小安全距离为( ) m 。 A. 4.0 B. 5.0 C. 6.0 D. 7.0 15.检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关( ) 备案。 A. 发包单位的安质部、建设部 B. 发包单位的安质部、运维检修部 C. 设备运维管理单位、调度控制中心 D. 发包单位的建设部、运维检修部 16.跨越带电线路时应使用( ) 。 A. 纤维绳 B. 棕绳 C. 绝缘绳索 D. 白棕绳 17.带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.8;3.7 B. 1.0;2.8 C. 1.0;3.7 D. 1.8;2.8 18.在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,在道路上施工应( ) ,并设置适当的警示标志牌。 A. 设专人看守 B. 设警示灯 C. 避免车流高峰 D. 设围栏 19.等电位作业人员对接地体的距离应不小于:66kV( ) m ,110kV( ) m 。 A. 0.6;1.0 B. 0.7;1.8 C. 0.7;1.0 D. 0.6;1.8 20.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表5中的数值增大( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 21.作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV 架空输电线及其他带电体的最小安全距离不准小于( ) m 。且应设专人监护。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 22.砂轮应进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮应装有用( ) 制成的防护罩,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。防护罩至少要把砂轮的上半部罩住。 A. 坚硬的木板 B. 钢板 C. 铝塑板材 D. 环氧玻璃钢 23.杆塔分解组立,杆塔单面吊装时,抱杆倾斜不宜超过( ) 。 A. 15° B. 20° C. 25° D. 30° 24.在用起重机械,应当在( ) 进行一次常规性检查,并做好记录。 A. 每月 B. 每季 C. 每半年 D. 每次使用前 25.工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经( ) 批准的人员担任。 A. 工区(车间) B. 主管领导 C. 安监部门 D. 本单位 26.氧气瓶内的压力降到( ) MPa ,不准再使用。 A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5 27.作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存( ) 。 A. 三个月 B. 六个月 C. 一年 D. 两年 28.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( ) 经常检查、补充或更换。 A. 技术员 B. 管理员 C. 安全员 D. 专人 29.等电位带电作业一般在( ) 及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A. 10kV 、±100kV B. 66kV 、±125kV C. 66kV 、±100kV D. 10kV 、±125kV 30.应经常调节砂轮防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( ) mm 。 A. 1.3 B. 1.4 C. 1.5 D. 1.6 31.在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)( ) 时伤人的措施。 A. 失灵 B. 坠落 C. 损坏 D. 爆炸 32.动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过( ) min ,继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 A. 30 B. 25 C. 20 D. 15 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

变电站消防安全知识

变电站消防安全知识 变电站消防安全知识 1.防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(简称四大)的部位及场所,对我所而言,一般指仓库、控制室、档案室、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放地以及单位主管认定的其他部位和场所。 2.防火重点部位或场所应建立防火检查制度和防火岗位责任制,落实消防措施。即该防火重点部位有专人负责,有灭火方案,有计划,有组织,有记录地进行防火检查,发现火险隐患应立案限期整改。 3.防火重点部位应有明显标志,并在指定地点悬挂特定的标志牌,内容包括:防火重点部位名称、场所负责人及防火责任人。 4.防火重点部位或场所如需动火工作时,必须执行动火工作票制度。 变电站消防安全管理制度 为贯彻执行“预防为主,防消结合”的方针,加强我站消防安全管理工作,防止火灾,确保安全。根据《消防安全管理规程》要求,结合我站实际情况,制定以下制度: 一、消防工作,人人有职。各级人员要认真执行《消防责任制》,按要求各负其责,把好消防安全关。 二、每月对各班消防工作进行一次检查,并按要求做好记录。

三、每月开一次消防工作会,由站长主持,各班班长、安全员及有关人员参加,总结、考核当月的消防工作,对不安全的消防隐患及时整改和提出防范措施,使消防工作做到万无一失。 四、经常进行消防宣传工作,把消防工作提到议事日程中,要求在安排,布置生产工作的同时,安排布置消防工作。并利用安全活动日学习消防安全知识,全员动员搞好消防工作。 五、对防火重点部位要重点做好规范工作,要经常保持防火重点部位整洁,物品存放要有序。不允许任何人以任何形式在该区吸烟和携带火种,对违反者除及时制止外要依据奖惩制度进行处罚。 六、各班室内照明、试验电源、插头插座等都要符合安全要求,在没人时应随手关闭。 七、高压气瓶、易燃、易爆等物件要安全妥善存放厂远离火源,使用时要严格遵守有关安全规定。 八、各班班长是本班消防工作的第一责任人,兼职安全员是具体负责人。班长和安全员要主动抓消防工作,每月检查一次站里的消防用具和消防工作,防止火灾发生。

电力线路安规试卷(答案)

电力线路安规试卷 单位姓名 题次一二三四总分 题型选择题是非题填空题问答题 满分50 50 0 0 100 得分 判分 复核 一、选择题(共50分) 1、电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到( C )的要求。 A、防水 B、防水和防火 C、防水、防火及防小动物 答案:C 2、用于10kV电压等级时绝缘隔板的厚度不应小于(B )。 A:5㎜B:3㎜C:6㎜ 答案:B 3、多台配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中一台配变停电检修,其它配电变压器(A )停电。 A、也应 B、不应 C、可以 答案:A 4、电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器(A )和电压互感器()的安全措施。 A、二次开路,二次短路 B、二次短路,二次开路 C、短路,开路 答案:A 5、人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板必须装在( A )的一侧,严禁反装。 A:不受力B:受力C:随意方向 答案:A 6、导线穿入联结网套应到位,网套夹持导线的长不得少于导线直径的(B )倍 A:20 B:30 C:40 答案:B 7、双钩紧线器受力后应至少保留( C )有效丝杆长度。 A:1/3 B:1/4 C:1/5 答案:C 8、对不合格或报废的施工机具应及时清理,(A )与合格的混放。 A:不得B:可以C:做好标记 答案:A 9、安全工器具的电气试验和机械试验可委托(B )试验。 A:厂家B:有资质的试验机构C:无资质的试验单位 答案:B 10、高压配电室停电检修时,应使用(C)工作票。 A、带电作业 B、电力线路第二种 C、电力线路第一种

答案:C 11、现场使用的( A )应合格并符合有关要求。 A、安全工器具; B、劳动防护; C、工器具。 答案:A 12、工作票一份应保存在工作地点,由(B )收执。 A、工作票签发人; B、工作负责人; C、工作班成员。 答案:B 13、20、35kv及以下电压等级带电线路验电时,人体应与被验电设备保持(C)m安全距离,并设专人监护。 A、0.7; B、1.5; C、1。 答案:C 14、经()鉴定,无妨碍工作的病症是作业人员的基本条件之一。 A、领导; B、安监人员; C、医师。 答案:C 15、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上()伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。 A、突然来电; B、接触电压; C、感应电压。 答案:C 16、以下哪条不是专责监护人的安全责任:()。 A、明确被监护人员和监护范围; B、严格执行工作票所列安全措施; C、工作前对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项。 答案:B 17、工作任务单应写明工作任务、停电范围、工作地段的起止杆号及补充的()。 A、安全措施; B、工作任务; C、工作人员。 答案:A 18、现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够; B、有专人保管; C、合格。 答案:C 19、任何人发现有违反本规程的情况,应(),经纠正后才能恢复作业。 A、立即报告; B、立即制止; C、停止工作。 答案:B 20、明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行()手续,是工作班成员的安全责任之一。 A、签到; B、许可; C、确认。 答案:C 21、以下哪条不是工作许可人的安全责任:()。 A、审查工作必要性; B、线路停、送电和许可工作的命令是否正确; C、督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 答案:C 22、以下哪条不是工作班成员的安全责任:()。 A、工作票上所填安全措施是否正确完备; B、熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; C、严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作

智能变电站基础知识题库

智能变电站基础知识 一、单项选择题 1. 合并单元是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 2. 智能终端是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。 (A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机 答案:B 4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。 (A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置 答案:A 5. 避雷器在线监测内容包括()。 (A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压 答案:B 6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。 (A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV 答案:C 7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:B 8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:D 9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机 答案:B

10. 智能终端放置在()中。 (A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜 答案:D 二、多项选择题 1. 智能开关的在线监测类型有:() (A)局部放电在线监测;(B)绕组测温在线监测;(C)六氟化硫微水密度在线监测;(D)断路器机械特性在线监测 答案:(A、C、D) 2. 下列哪些设备不属于智能变电站过程层设备?() (A)合并单元;(B)智能终端;(C)线路保护;(D)操作箱 答案:(C、D) 3. 下列哪些设备不属于智能变电站微机保护装置?() (A)交流输入组件;(B)A/D 转换组件;(C)保护逻辑(CPU);(D)人机对话模件 答案:(A、B) 4. 下列哪些不属于智能变电站继电保护装置的硬压板?() (A)“投检修状态”压板;(B)“保护出口跳闸”压板;(C)“投主保护”压板;(D)“启动失灵保护”压板 答案:(B、C、D) 5. 智能变电站的高级应用有:() (A)智能告警及分析决策;(B)顺序控制操作;(C)设备状态可视化;(D)源端维护 答案:(A、B、C、D) 三、填空题 1. 智能变电站定义:采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以______________、_____________、____________为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 答案:全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化 2. 智能变电站中过程层面向__________,站控层面向运行和继保人员。 答案:一次设备

一些供配电基础知识

1.变电所、配电房、开关站、开闭所的概念区别 输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;10kv及以下电压等级输入的,叫配电房。电压不变,没有变压器,只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。35kv及以上电压等级的,叫开关站。 变电所含有变压器,开闭所只有开关柜,包括高压负荷开关、高压断路器。配电房是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。配电房内设备主要有低压配电柜,配电柜分成进线柜、计量柜、联络柜、出线柜、电容柜等。主要由空气开关、计量、指导仪表、保护装置、电力电容器、接触器等组成。 2.负荷开关、隔离开关、断路器的区别 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 负荷开关是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。 在价格和功能上隔离开关<负荷开关<断路器。 3.预装箱式变电站 指由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件组成的成套配电设备,这些元件中工厂内预先组装在一个或几个箱壳内,用来从高压系统向低压系统输送电能。俗称欧式箱变。 4. 组合式变压器 将变压器器身﹑开关设备﹑熔断器﹑分接开关及相应辅助设备进行组合的变压器。俗称美式箱变。 5.高供高计和高供低计 "高供低计"即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的低压侧,实行的低压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的前面,未包含在计量数据内.而"高供高计" 即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的高压侧,实行的高压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的后面,已包含在计量数据内. 6.互感器问题 1、电力部门计量用CT必须独立,不带任何其他元件(电流表也不准接); 2、高压电流互感器除计量用外,最少也有二组二次,测量绕组接电流表,单位内部自己计时共用测量绕组; 3、高压继电保护常规电流保护以外有差动时,需要另加一组(差动保护用CT二次单独),这样,就有一 组测量二组保护了。 4、35KV及以上系统会在条线路上出现“常规电流保护”、线路差动、母线差动(还在大差和小差),这样就 会出现二次绕组四组,一组测量、一组常规电流保护、二组差动保护(但多数母线差动单独装电流互感器)。 5、发电机上用的电流互感器可能还会多一组。 7.补偿电容的共补和分补 如上图所示: 1、接线方式,三相共补电容器有三个接线端,分别接(A、B、C)分补电容器有四 个接线端,分别接(A、B、C、N) 2、投入补偿方式:三相共补电容器投入时,三组电容器同时投入。分补电容器可 以单相分别投入运行。 低压补偿电容柜内装有共补(三相)电容器与分补(单相)电容器,在电容投切时,是共补的先投入运行,分补的后投入运行,因为负荷分配时做到三相负荷尽量平衡,对一个变压器来说,不会只用某一相的负荷,所以三相都有的负荷是大头,各相之间的差异是小头,所以,大部分应该是共补,小部分是分补,这样更合理,更经济(分补比共补贵),共补是三相同时补偿相同的容量,分补是每一相的补偿容量分别计算,分别补偿。 8.浪涌保护器和避雷器的区别 浪涌保护器与避雷器都是用于防止过电压,特别是在防止雷电过电压的功能上,但是浪涌保护器与避雷器却在应用上有着诸多的区别。 1、浪涌保护器一般都只是低压浪涌产品,但是避雷器却有着多个电压等级,从我们一般的低压0.38KV到500KV 的特高压都是有的; 2、浪涌保护器一般都是安装在二次系统上,是为了防护遭受过电压或者是浪涌伤害,是在避雷器消除了雷电的

电力系统暂态分析习题(B卷)

陕西科技大学模拟试题 课程编号 003023 拟题教研室(或老师)签名 马士英 教研室主任签名 课程名称(含档次) 电力系统暂态分析(B 卷) 专业层次(本、专) 本科 专 业 电气工程及其自动化 考试方式(开、闭卷) 闭卷 一、判断题(下述说法是否正确,在你认为正确的题号后打“√”,错误的打“×”,每小题2分, 共20分) 1、从严格的意义上讲,电力系统总是处于暂态过程之中。 ( ) 2、无限大电源的频率保持不变,而电压却随着负荷的变化而变化,负荷越大,电源的端电压越低。 ( ) 3、不管同步发电机的类型如何,定子绕组与转子绕组之间互感系数都是变化的。 ( ) 4、对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。 ( ) 5、派克变换前后,发电机气隙中的磁场保持不变。 ( ) 6、具有架空地线的输电线路,架空地线的导电性能越强,输电线路的零序阻抗越大。( ) 7、不对称短路时,发电机机端的零序电压最高。 ( ) 8、同步发电机转子的惯性时间常数J T 反映了转子惯性的大小。 ( ) 9、短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。 ( ) 10、切除部分负荷是在电力系统静态稳定性有被破坏的危机情况下,采取的临时措施。( ) 二、单项选择题(在每小题的三个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题3分,共30分) 1、短路电流最大有效值出现在( )。 A 、短路发生后约半个周期时; B 、短路发生瞬间; C 、短路发生后约1/4周期时。 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选( )相作为分析计算的基本相。 A 、故障相; B 、特殊相; C 、A 相。 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是( )。 A 、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零; B 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减; C 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在( )。 A 、正序分量、负序分量和零序分量; B 、正序分量和负序分量; C 、零序分量。 5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗021∑∑∑==Z Z Z ,则在该地点发生不同类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定性影响从大到小排序,应为( )。 A 、单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路; B 、三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路; C 、两相短路、两相短路接地、单相接地短路、三相短路。 共3页第1页

变电站电气设备详细基础知识知识讲解

1、变电所的作用:变电所是连接发电厂、电网和电力用户的中间环节,主要有汇集和分配电力、控制操作、升降电压等功能。 2、变电所的构成:变压器、高压配电装置、低压配电装置和相应建筑物。 3、变电所分类 ⑴按作用分类 ①升压变电所:建在发电厂和发电厂附近,将发电机电压升高后与电力系统连接,通过高压输电线路将电力送至用户。 ②降压变电所:建于电力负荷中心,将高压降低到所需各级电压,供用户使用。 ③枢纽变电所:汇集电力系统多个大电源和联络线路而设立的变电所,其高压侧主要以交换电力系统大功率为主,低压侧供给工矿企业和居民生活用电等。 ⑵按管理形式分类 ①有人值班变电所:所内有常驻值班员,对设备运行情况进行监视、维护、操作、管理等,此类变电所容量较大。 ②无人值班变电所:不设常驻值班员,而是由别处的控制中心通过远动设备或指派专人对变电所设备进行检查、维护,遇有操作随时派人切换运行设备或停、送电。 ⑶按结构型式分类 ①屋外变电所:一次设备布置在屋外。高压变电所用此方式。 ②屋内变电所:电气设备均布置在屋内,市内居民密集地区或污秽严重的地区、电压在110KV以下用此方式。 ⑷按地理条件分类 地上变电所、地下变电所。

4、变电所的规模 按电压等级、变压器总容量和各级电压出线回路数表示。 电压等级以变压器的高压侧额定电压表示,如35、110、220、330、500KV变电所。 变压器总容量通常以全所主变压器的容量总和来表示。 各级电压出线回路数,根据变电所的容量和工业区用户来确定。如一变电所有5条35KV输电线路、4条110KV输电线路、3条10KV用户配电线路,该所共有出线12回。 5、变电所的电气一次设备构成:变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、架空母线、消弧线圈、并联电抗器、电力电容器、调相机等设备。 6、变压器 ⑴作用:变换电压,将一种等级的电压变换成同频率的另一种等级的电压。 ⑵变压器的分类 ①按相数分:单相变压器、三相变压器。 ②按用途分:升压变压器、降压变压器和联络变压器。 ③按绕组分:双绕组变压器(每相各有高压和低压绕组)、三绕组变压器(每相有高、中、低三个绕组)以及自耦变压器(高、低压侧每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽头) ⑶变压器结构 ①铁芯:用涂有绝缘漆的硅钢片叠压而成,用以构成耦合磁通的磁路,套绕组的部分叫芯柱,芯柱的截面一般为梯形,较大直径的铁芯叠片间留有油道,以利散热,连接芯柱的部分称铁轭。

相关文档