1.执行标准:

《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2008

《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7016-2008

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2008

施工图纸

2.设计要求

2.1、抗风压性能

抗风压性能等级为5级。以安全检测压力值(P

3

)进行分级,其分级指标

值P

3分级指标值3.0≤P

3

<3.5 单位为千帕

2.2、气密性能

门窗气密性等级为6级。单位缝长空气渗透量q

1和单位面积空气渗透量q

2

分级指标值为1.5≧q

1>1.0 4.5≧q

2

>3.0

2.3、水密性能

门窗水密性为3级。分级指标值为250≤ΔP<350

2.4、保温性能分级

保温性等级为5级。分级指标值3.0>K≧2.5 w/(㎡.K) 2.5、空气隔声性能

隔声性能等级为3级。分级指标值外门外窗的分级指标值30≤R

W +C

w

<35 和

内门内窗的分级指标值30≤R

W

+C<35

3、材料要求

3.1、一般规定

3.1.1.除非下面另有规定,工程所有的PVC型材、五金配件、玻璃、密封材料、硅酮结构密封胶为下述采用的国家或行业标准中规定的一等品及以上的品质。所有型材、配件、密封材料均需要建设单位审批封样后方可使用。

3.2.PVC门窗型材

3.2.1.PVC门窗用型材的物理机械性能及尺寸精度应符合现行国家标准

GB/T8814-2004《门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》规定。

3.2.2.PVC门窗型材可视面(非可视面)的最小实测壁厚在平开门窗时应不小于

2.5mm(2.0mm)。

3.2.3.PVC型材断面构造要求:型材

厚度为60mm(即60系列);为多腔构造,有独立的排水腔。

3.2.

4.PVC型材应与增强型钢和五金配件相适应。

3.3玻璃

3.3.1.PVC门窗玻璃应采用国家标准《浮法玻璃》(GB11614)规定的建筑级浮法玻璃或以其为原片的各种加工玻璃。

3.3.2.玻璃为无色透明中空玻璃,厕所的窗户为磨砂玻璃。

3.3.3.所有玻璃厚度结合华庭及缔景施工图纸和变更要求。

3.3.

4.中空玻璃为设置分子筛(干燥剂)、铝条及丁基胶和聚硫胶的双层胶封边的中空玻璃。

3.3.5.玻璃的尺寸偏差、外观质量及性能应符合下列现行标准规定:

《钢化玻璃》(GB/T9963)

《浮法玻璃》(GB11614)

《中空玻璃》(GB11944)

3.4.五金配件

3.4.1.PVC门窗用五金配件应符合下列现行标准的规定:

《建筑门窗五金件通用要求》JG/T 212-2007

《建筑门窗五金件传动机构用执手》JG/T124-2007

《建筑门窗五金件旋压执手》JG/T213-2007

《建筑门窗五金件合页(铰链)》JG/T125-2007

《建筑门窗五金件传动锁闭器》JG/T126-2007

《建筑门窗五金件滑撑》JG/T 127-2007

《建筑门窗五金件撑挡》JG/T 128-2007

《建筑门窗五金件插销》JG/T214-2007

《建筑门窗五金件多点锁闭器》JG/T 215-2007

《建筑门窗五金件滑轮》JG/T129-2007

《建筑门窗五金件单点锁闭器》JG/T130-2007

《外装门锁》(GB/T2473)

《弹子插芯门锁》(GB/T2474)

3.4.2根据门窗扇的重量自行设计选配五金配件(标称承载能力应大于实际荷载的1.5培),活动五金应能满足使用3万次以上的B级产品,投标时上报实物样品及厂家资料。

3.4.3.平开门窗采用的连杆多点锁:锁点离转角处不大于150mm,两锁点之间的距离不大于800mm;合页(或滑撑)一则,合页之间距离大于1000mm以上时,每不大于800mm设置一个暗置锁点;平开扇宽度大于800mm的,上下边也应设置锁点。

3.4.4.执手手柄、执手基座、传动杆、锁柱、锁块等均为Q235钢材,手柄和基座表面涂装采用聚酯型粉末涂料,涂层厚度45μm~100μm;其它为镀锌防腐。中性盐雾((NSS)试验,72h不出现白色腐蚀点(保护等级≧8级),240h不出现红锈点(保护等级≧8级),平均膜厚≧12μm。

3.5.密封材料

3.5.1.PVC门窗用密封胶条必须为三元乙丙胶条,胶条拉伸强度≧5.0MPa;压缩永久变形,试验条件100×168h,25%压缩压缩率A法,要求≦35%。并符合《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T24498-2009的规定。

3.5.2.PVC门窗用密封毛条必须采用经过硅化处理的丙纶纤维密封毛条,并符合现行《密封毛条技术条件》JC-T/635。选用型号能满足空气渗透性要求。

3.5.3.框与洞口可用涨塞或固定片连接,先用pvc发泡剂填满间隙,再用密封胶打满外侧。

3.5.

4.PVC门窗用各种密封胶应符合下列现行标准的规定:

《硅酮建筑密封胶》(GB/T14683)

《聚硫建筑密封胶》(JC483)

《建筑窗用弹性密封剂》(JC485)

3.6.增强型钢

3.6.1.PVC门窗用的增强型钢符合《聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢》JG/T 131-2000规定。增强型钢为开口型式时,采用不低于GB/T 11253规定中Q235钢带力学性能的材料轧制,内外表面进行冷镀锌处理或直接使用GB/T 2518中(100—PT—Z —L—B—厚度×宽度)的热镀锌钢带轧制;增强型钢为闭口型式时,应使用不低于GB/T 11253规定中Q235钢带材料轧制,内外表面应进行热镀锌处理。

3.6.2.当门窗构件尺寸大于或等于规定的长度时,其内腔必须加增强型刚,另外对五金件装配处级组合门窗拼接处必须加入增强塑钢,增强型刚的装配在不影响焊接的部位预先插入并固定。型钢壁厚必须抗风压设计验算确定,并不得小于1.5mm。内门窗经过计算满足受力要求的可不设增强型钢。耐蚀性应达到48 h 8级。

3.6.3.增强型钢尺寸公差,见下图:

增强型钢弯曲内角半径R≤1.4t(t表示壁厚),如图1所示。

增强型钢直线度为 1.5mm/m,扭拧度不大于l°,角度偏差不应大于±1.5°。

所用增强型钢的端头与焊缝的距离不应大于5mm,并且不应影响端头的焊接,每根型材仅允许使用一根增强型钢。用于固定每根增强型钢的紧固件,不得少于3个,其间距不应大于300mm,分两排错位排列,紧固件与型材焊缝的最大距离不应大于20mm,固定后的增强型钢不得松动。

需要焊接的型材的焊缝处,增强型钢应尽可能长接近焊缝,对于45o焊缝处,型钢也应切成45o.

3.6.

4.组合窗及连窗门的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬。外窗的拼樘料截面尺寸及型钢形状、壁厚,应能使组合窗承受该地区的瞬时风压值。

3.7.紧固件

3.7.1.外露紧固件采用镀锌或不锈钢材质。不得采用铝质抽芯铆钉做门窗构件受力连接紧固件。抽芯铆钉不得外露。

3.8隐形纱窗

3.8.1.型材:塑钢,塑钢要求同上

3.8.2.弹簧:82B弹簧钢丝(∮0.10),符合国家GB 4357-89 标准;

3.8.3.纱窗连接件选用尼龙材料;

3.8.

4.缓冲器外套选用聚碳酸酯材料;

3.8.5.窗纱:采用玻璃纤维平织窗纱,严格控制为30支系列的纺织型无碱玻璃纤维有捻纱,捻度为45捻。

3.8.6.底槽:双沿铝底槽;

3.8.7.拉手:铝轴拉手。

4、门窗安装要求

4.1、应将不同规格的塑料窗搬到相应的洞口旁竖放,放发现保护膜脱落时,应补贴保护膜,并应在窗框的上下边划中线。

4.2、应在检查窗框上下边的位置及其内外朝向,应确认无误后,再安固定片。安装时应先采用直径为¢3.2的钻头钻孔,然后应将十字槽盘头自攻螺钉M4×20拧入,并不得直径锤击钉入;

4.3、固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框150mm~200mm,固定片直径的间距应小于或等于600mm。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。

4.4、应将两窗框与樘料卡接,卡接后应用紧固件双向拧紧,期间距应小于或等于600mm;紧固件端头及拼樘料与窗框见的缝隙应采用嵌缝膏进行密封处理。

4.5、窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞,填塞不宜过紧。填塞后,撤掉临时固定用木楔或垫块,其空隙也

应采用闭孔弹性材料填塞。

5、玻璃安装要求

5.1、住宅楼部分窗户进行优化设计,控制窗户单块玻璃面积<1.5㎡。

5.2、首层出入口门玻璃(商业门等)采用中空安全玻璃。

5.3、易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。

并参见《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009对玻璃选用的规定。

塑钢门窗技术规范24899

塑钢门窗技术规范 一、设计规范 1.窗型设计 1)密封性能和保温性能要求高的采用平开窗,否则采用推拉窗 2)一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料本身的抗风压强度,双扇 推拉窗宽度不宜超过1800mm,扇高不宜大于1500mm 3)洞口宽度小于600mm时,不宜采用推拉窗,应考虑采用平开窗或 上悬窗 4)平开扇宽度不宜大于600mm,中空玻璃平开扇以不大于550mm为 宜,装平开铰链的窗扇,高不宜大于1500mm;装滑撑的窗扇,高 不宜大于1200mm 5)平开窗以内开为宜,可有效提高安全性能,若设计院要求外开, 应在设计中增加安全防护措施;7层以上建筑不采用外开窗;悬 窗扇高度不宜大于800 mm,宽度不宜大于1200mm 6)一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料的刚度,推拉门扇宽度不 宜大于2000mm,高度不宜超过2200mm,若超过此规格,需选用专 用的加重型滑轮及型材 7)一般情况下,平开门扇宽度不宜大于900mm,高度不宜大于 2200mm,双扇平开门宽度应在1200-1800mm之间,超出此范围需 考虑增加固定分格 8)窗型分格设计应上下、左右照应,横框和竖框应尽量分别对齐, 窗扇高度位置应考虑其使用便利性 9)平开窗应考虑避免和建筑物中的水管等设施发生干涉 10)尽量减少采用三扇推拉窗,若必须采用,宜采用4等分的形式, 可保证接近二分之一的通风量,当必须采用3等分时,应在工艺 尺寸中合理计算,保证功能完备性 2.型材选型及结构设计

1)对一般的多层、小高层的推拉窗,宜选用80系列,高层或商铺较 大型推拉窗,宜采用88或85系列 2)80、88系列推拉窗、60系列推拉门、60系列平开门窗均可选用 双色共挤料 3)60系列推拉门窗: (1) 推拉窗扇在一般情况下采用小扇,推拉门扇选用大扇。 (2) 带上亮或下亮推拉门窗:宽度≤2100mm的采用一体化型材。 (3) 带横梃的固定窗,宽度≤1500mm采用中梃。宽度1500mm<B ≤2400mm采用小拼条拼接。 (4) 带竖梃的固定窗,高度≤1500mm采用中梃。高度1500mm<A ≤2400mm采用小拼条拼接。 (5) 高度≤2400mm的窗户,左右拼接时选用小拼条。高度2400mm <A≤3000mm的窗户,左右拼接时选用大拼条,中间加3mm厚的钢板。高度>3000mm的窗户,左右拼接时如果选用大拼条,中间加6mm厚的钢板。 4) 80系列: (1) 推拉扇在一般情况下采用小扇。 (2) 带上亮或下亮推拉窗:宽度≤2400mm的采用一体化型材。 (3) 高度≤2400mm的窗户,左右拼接时选用小拼条。高度 2400mm<A≤3000mm的窗户,左右拼接时选用大拼条,中间加3mm 厚的钢板。高度>3000mm的窗户,左右拼接时如果选用大拼条,中间加6mm厚的钢板。 5) 88系列: (1) 推拉扇在一般情况下采用小扇。 (2) 带上亮或下亮推拉窗:宽度≤2700mm的采用一体化型材。 (3) 高度≤2400mm的窗户,左右拼接时选用小拼条。高度2400mm <A≤3000mm的窗户,左右拼接时选用大拼条,中间加3mm厚的钢板。高度>3000mm的窗户,左右拼接时如果选用大拼条,中间加6mm厚的钢

塑钢窗技术要求及做法

塑钢门窗技术要求及做法 1、本工程采用塑钢门窗外门窗为蓝灰色与白色双色共挤型材,内门窗为白色型材。塑钢窗为内平开窗、外开上悬窗及推拉窗;门为平开门。门窗的分格、开启形式及开启方向均需乙方根据本工程的要求进行深化设计并经甲方设计部确认。型材采用海螺牌,型材应捆扎牢,用塑料薄膜或其他材料包装。 2、本工程建筑外门窗抗风压性能不低于4级,抗风压值不小于2500pa(4#车库为2级),气密性能不低于6级,水密性分级为4级,保温性能分级为5级,传热系数≤㎡.K。空气隔声性能为3级。 3、塑钢门窗的力学性能、抗风压性能、气密性能、水密性、保温性能、隔声性能、采光性能应同时满足《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》JG/T140-2005、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-2005和本工程的设计要求。 4、本工程面积大于㎡的窗玻璃、距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、7层及7层以上建筑外开窗玻璃、所有门玻璃均采用钢化玻璃。钢化玻璃的一般性能、安全性能等应符合《建筑用安全玻璃第二部分:钢化玻璃》要求。钢化玻璃需有ccc强制性认证标志。 5、本工程所用型材,共挤层厚度不小于。塑钢窗主型材可视面最小实测壁厚不小于,非可视面不小于 mm;塑钢平开门主型材可视面最小实测壁厚不小于,非可视面不小于。平开窗、外悬窗及平开门采用60系列,塑钢推拉窗采用80系列。门窗外可视面老化时间不小于6000h,内可视面老化时间不小于4000h。塑钢门窗的型材其它性能应符合《门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》 GB/T8814-2004及《门窗用未增塑聚氯乙烯彩色型材》JG/T263-2010的要求。 6、塑钢门窗主型材构件长度大于450mm时,内腔应设增强型钢,窗的型钢最小壁厚不小于,门的型钢最小壁厚不小于,型钢应采用镀锌防腐处理。型钢距型材端头内角距离不大于15mm,且不影响焊接,型钢与型材内腔配合间隙不大于1mm。固定每根增强型钢的紧固件不少于3个,间距不大于300mm,距型材端头内角距离不大于100mm。增强型钢的外观要求、耐腐蚀性等其它要求应符合《聚氯乙烯(PVC)塑料门窗增强型钢》JG/T131-2000的要求。 7、本工程外门窗玻璃均为无色浮法普通中空玻璃(负一层、负二层为单玻窗),中空玻璃采用连续弯折型铝制间隔框,内含干燥剂。露点小于-40℃,失

塑钢门窗技术标准[1]

塑钢门窗技术标准 推拉门窗采用88系列(PVC)塑料门窗;平开门窗采用60系列内开塑料门窗。 二、提供塑钢截断样品、材料样板及五金件样品;及门窗物理性能及力学 性能检测报告。 三、材料标准: 1.门窗采用的异型材采用保定德玛斯“宝硕.海豚”、北新“龙牌”、LG、大连实德、“鹏翔”、山东“鲁宏”等UPVC系列产品,异型材应符合现行的国家标准《门窗框用硬聚氯乙烯型材》(GB8814),其颜色由甲方考察后最终确定。 2.主要增强型钢为闭口型式,应使用不低于GB/T 11253规定中Q235钢带材料轧制,内外表面应进行热镀锌处理;增强型钢材料厚度不应小于1.5mm,要求做防腐处理。 3.密封条均采用三元乙丙密封条,密封材料采用硅酮耐候密封胶,应符合《塑料门窗用密封条》(GB12002)的有关规定,填充发泡材料采用比利时速得牌。 4.门窗用五金件采用北新建材系列。门窗采用的紧固件、五金件、增强型钢及金属衬板等,应符合下列要求:

(1)紧固件、五金件、增强型钢及金属衬板等,应进行表面 防腐处理; (2)五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的有关 规定;滑撑铰链不得使用铝合金材料。 5.固定片厚度应大于或等于1.5mm,最小宽度应大于或等于15mm,其材质应采用Q235-A冷轧钢板,其表面应进行镀锌处理。 6.组合窗及连窗门的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,型钢两端应比拼樘料长出10~15mm。外窗的拼樘料截面尺寸及 型钢形状、壁厚,应能使组合窗承受该地区的瞬时风压值。 7.玻璃及玻璃垫块、窗纱的质量应符合下列要求: (1)玻璃须采用洛玻、秦皇岛耀华净白色浮法玻璃等同档次产品,中空玻璃采用的规格为5mm+9A+5mm;单层玻璃采用的规格为5mm,其品种、规格及质量应符合国家现行产品标准的规定,并应有产品出厂合格证 及检测报告;单块面积大于1.5平方米的窗玻璃和落地玻璃须采用安 全玻璃; (2)中空玻璃的安装尺寸应比相应的框、扇(梃)内口尺寸 小4mm~6mm;

塑钢窗质量技术标准 80系列

嘉隆1-6#高层建筑塑钢门窗 质量技术标准及施工安装付款方式 80系列塑钢窗是目前建筑市场最流行最广泛大量使用的窗户产品,根据建筑行业的相关国标和行业标准及有关规范,主要为: 1.普通中空,满足0.4Pa风压要求。 2.彩色或白色。 3.壁厚不小于0.5㎜壁厚有1.2-1.5㎜型材壁厚等。钢材:1.2 ㎜,防腐,地标1.5㎜,具体情况视抗风压要求而定。玻璃: 5-8-5或5-8-4,白色,大于1.5㎜单面钢化,室内0.9㎜以下 单钢。胶条:选用三元二丙优质胶条。 4.玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边,脱 槽,排水应畅通 5.样品、生产厂家、价格、制作加工方实力、设备、规模、相 关产品生产合格证等,以及用户反应。 6.产品合格证、性能检测报告、复验报告、气密性试验等。 7.塑钢门窗应符合建筑、结构安全的相关规范和要求,设计制 造要进行必要的强度验算。大于1.5平方要使用安全玻璃,开 外窗需附加纱扇。拼档材料,如拼条、拼官、加强型拼装、 拼接、大型门窗结构,构造拼接必须符合抗风压验算和结构 计算,包括结构设计、节点拼接等,一般用发泡胶填充。 8.品种、规格、开启方向、配件等,内衬增强型钢的壁厚及设 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

塑钢门窗技术规范

塑钢门窗技术规范 一、设计规范 1.窗型设计 1)密封性能和保温性能要求高的采用平开窗,否则采用推拉窗 2)一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料本身的抗风压强度,双扇 推拉窗宽度不宜超过1800mm,扇高不宜大于1500mm 3)洞口宽度小于600mm时,不宜采用推拉窗,应考虑采用平开窗或 上悬窗 4)平开扇宽度不宜大于600mm,中空玻璃平开扇以不大于550mm为 宜,装平开铰链的窗扇,高不宜大于1500mm;装滑撑的窗扇,高 不宜大于1200mm 5)平开窗以内开为宜,可有效提高安全性能,若设计院要求外开, 应在设计中增加安全防护措施;7层以上建筑不采用外开窗;悬 窗扇高度不宜大于800 mm,宽度不宜大于1200mm 6)一般情况下,考虑到滑轮的承重及材料的刚度,推拉门扇宽度不 宜大于2000mm,高度不宜超过2200mm,若超过此规格,需选用专 用的加重型滑轮及型材 7)一般情况下,平开门扇宽度不宜大于900mm,高度不宜大于 2200mm,双扇平开门宽度应在1200-1800mm之间,超出此范围需 考虑增加固定分格 8)窗型分格设计应上下、左右照应,横框和竖框应尽量分别对齐, 窗扇高度位置应考虑其使用便利性 9)平开窗应考虑避免和建筑物中的水管等设施发生干涉 10)尽量减少采用三扇推拉窗,若必须采用,宜采用4等分的形式, 可保证接近二分之一的通风量,当必须采用3等分时,应在工艺 尺寸中合理计算,保证功能完备性 2.型材选型及结构设计 1)对一般的多层、小高层的推拉窗,宜选用80系列,高层或商铺较

大型推拉窗,宜采用88或85系列 2)80、88系列推拉窗、60系列推拉门、60系列平开门窗均可选用 双色共挤料 3)60系列推拉门窗: (1) 推拉窗扇在一般情况下采用小扇,推拉门扇选用大扇。 6)带有下亮的推拉窗,宽度≤1500mm时,可以不带竖中梃。宽度>

塑钢窗质量技术标准80系列

嘉隆 1-6#高层建筑塑钢门窗 质量技术标准及施工安装付款方式 80 系列塑钢窗是目前建筑市场最流行最广泛大量使用的窗户产品,根据建筑行业的相关国标和行业标准及有关规范,主要为: 1.普通中空,满足 0.4Pa 风压要求。 2.彩色或白色。 3.壁厚不小于0.5 mm壁厚有1.2-1.5 mm 型材壁厚等。钢材:1.2 mm,防腐,地标1.5 mm,具体情况视抗风压要求而定。玻璃: 5-8-5 或5-8-4,白色,大于1.5 m单面钢化,室内0.9 m以下单钢。胶 条:选用三元二丙优质胶条。 4.玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边,脱槽,排水应 畅通 5.样品、生产厂家、价格、制作加工方实力、设备、规模、相关产品 生产合格证等,以及用户反应。 6.产品合格证、性能检测报告、复验报告、气密性试验等。 7.塑钢门窗应符合建筑、结构安全的相关规范和要求,设计制造要进行 必要的强度验算。大于 1.5 平方要使用安全玻璃, 开外窗需附加 纱扇。拼档材料,如拼条、拼官、加强型拼装、拼接、大型门窗结 构,构造拼接必须符合抗风压验算和结构计算,包括结构设计、节点 拼接等,一般用发泡胶填充。 8.品种、规格、开启方向、配件等,内衬增强型钢的壁厚及设

置符合国家标准,型钢与型材内腔紧密吻合。外形、颜色、平整度、填嵌、密封处理符合设计要求 9.塑钢门窗表面应洁净、平整、光滑、大面无划痕、碰伤。外包装薄 膜运到后安装,防止变形和损伤。 10.启闭平稳、轻松自如,扣合紧密,安装牢固,位置准确,功能满 足使用要求。 11.模板门窗安装允许偏差和检验标准:槽口宽度2 mm,高度3 mm, 对 角线长度差3 m-5 m. 12.塑钢窗安装立面框正,左右间隙大小,上下位一致,框与墙体间的 间隙应用矿棉条或玻璃棉毡分层填实或用发泡聚氨脂填塞,嵌防水密封膏淋水试验。密封胶应胶接牢固,表面光滑,顺直,无裂纹。 留缝限值,允许偏差符合规范标准。 13.五金配件齐全完好,符合国家标准和行业标准,质量合格,易损件 要有备件应选用国产名优产品:春光光、国强、扬氏立兴。中材:天津金鹏塑料异型材。 14.图纸门窗表所注门窗外轮廓尺寸均为结构洞口,参阅图示及门窗表 具体尺寸由厂家现场测量,门窗樘数由厂家复核确定。平开窗向内开启。室内高于900 m时应采用安全玻璃。 15?为满足节能要求,所有外窗均选用间隔为 12 m中空玻璃,玻璃厚度为5 m,颜色为白色。要求一般为内平开,楼梯间推拉窗,厨房平开,或悬窗,卫生间悬窗或百叶窗。 1 6.门窗洞口与框四周空隙,一般用水泥砂浆封填。

塑钢窗技术要求及做法

塑钢窗技术要求及做法-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

塑钢门窗技术要求及做法 1、本工程采用塑钢门窗外门窗为蓝灰色与白色双色共挤型材,内门窗为白色型材。塑钢窗为内平开窗、外开上悬窗及推拉窗;门为平开门。门窗的分格、开启形式及开启方向均需乙方根据本工程的要求进行深化设计并经甲方设计部确认。型材采用海螺牌,型材应捆扎牢,用塑料薄膜或其他材料包装。 2、本工程建筑外门窗抗风压性能不低于4级,抗风压值不小于2500pa(4#车库为2级),气密性能不低于6级,水密性分级为4级,保温性能分级为5级,传热系数≤2.7W/㎡.K。空气隔声性能为3级。 3、塑钢门窗的力学性能、抗风压性能、气密性能、水密性、保温性能、隔声性能、采光性能应同时满足《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》JG/T140-2005、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-2005和本工程的设计要求。 4、本工程面积大于1.5㎡的窗玻璃、距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、7层及7层以上建筑外开窗玻璃、所有门玻璃均采用钢化玻璃。钢化玻璃的一般性能、安全性能等应符合《建筑用安全玻璃第二部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005要求。钢化玻璃需有ccc强制性认证标志。 5、本工程所用型材,共挤层厚度不小于0.2mm。塑钢窗主型材可视面最小实测壁厚不小于2.5mm,非可视面不小于2.0 mm;塑钢平开门主型材可视面最小实测壁厚不小于2.8mm,非可视面不小于2.5mm。平开窗、外悬窗及平开门采用60系列,塑钢推拉窗采用80系列。门窗外可视面老化时间不小于6000h,内可视面老化时间不小于4000h。塑钢门窗的型材其它性能应符合《门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-2004及《门窗用未增塑聚氯乙烯彩色型材》JG/T263-2010的要求。 6、塑钢门窗主型材构件长度大于450mm时,内腔应设增强型钢,窗的型钢最小壁厚不小于1.5mm,门的型钢最小壁厚不小于2.0mm,型钢应采用镀锌防腐处理。型钢距型材端头内角距离不大于15mm,且不影响焊接,型钢与型材内腔配合间隙不大于1mm。固定每根增强型钢的紧固件不少于3个,间距不大于300mm,距型材端头内角距离不大于100mm。增强型钢的外观要求、耐腐蚀性等其它要求应符合《聚氯乙烯(PVC)塑料门窗增强型钢》JG/T131-2000的

塑钢门窗工程技术标准(2)

塑钢门窗工程技术 标准(2)

目录 1、总则...................................................................... 错误!未定义书签。 2、塑钢门窗的材料要求 .......................................... 错误!未定义书签。 2.1一般规定 .................................................... 错误!未定义书签。 2.2PVC门窗型材 ............................................. 错误!未定义书签。 2.3玻璃 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4五金配件 .................................................... 错误!未定义书签。 2.5密封材料 .................................................... 错误!未定义书签。 2.6增强型钢 .................................................... 错误!未定义书签。 2.7紧固件 ........................................................ 错误!未定义书签。 3、塑钢门窗设计要求 .............................................. 错误!未定义书签。 3.1抗风压性能设计......................................... 错误!未定义书签。 3.2水密性能设计............................................. 错误!未定义书签。 3.3气密性能设计............................................. 错误!未定义书签。 3.4隔声性能设计............................................. 错误!未定义书签。 3.5隔热、保温性能设计 ................................. 错误!未定义书签。 3.6防玻璃热炸裂设计..................................... 错误!未定义书签。 3.7玻璃镶嵌结构设计..................................... 错误!未定义书签。 3.8全性能设计................................................. 错误!未定义书签。 3.9节点设计 .................................................... 错误!未定义书签。 4、制作安装施工 ...................................................... 错误!未定义书签。 4.1门窗湿法安装............................................. 错误!未定义书签。

塑钢窗工程规范大全

中国沈阳市皇姑区 【中海·寰宇天下项目】二期 E区高层E63#、E65#、E66#楼 塑钢门窗制作安装工程工程规范 工程规范 一、工程规范 1.依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范,辽宁省地方相关节能规范的要求。 2.根据工程设计要求,该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外,还应满足下列标准要求: 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ103-96) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003) 《聚氯乙烯(PVC)门窗滑撑》(JG/T127-2000) 《PVC塑料地弹簧门》(JG/T3051-1998) 《PVC塑料窗》(JG/T3018-94) 《PVC塑料门》(JG/T3017-94) 《PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法》(GB11793.3-89) 《PVC塑料窗力学性能、耐候性技术条件》(GB11793.2-89) 《PVC塑料窗建筑物理性能分级》(GB11793.1-89) 《聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢》(JG/T131-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗半圆锁》(JG/T130-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗滑轮》(JG/T129-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗撑挡》(JG/T128-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗执手》(JG/T124-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗合页(铰链)》(JG/T125-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗固定片》(JG/T132-2000) 《聚氯乙烯(PVC)门窗传动锁闭器》(JG/T126-2000) S/1

塑钢门窗工程技术标准

目录 1、总则 (2) 2、塑钢门窗的材料要求 (2) 2.1一般规定 (2) 2.2PVC门窗型材 (2) 2.3玻璃 (2) 2.4五金配件 (3) 2.5密封材料 (4) 2.6增强型钢 (5) 2.7紧固件 (6) 3、塑钢门窗设计要求 (6) 3.1抗风压性能设计 (6) 3.2水密性能设计 (9) 3.3气密性能设计 (10) 3.4隔声性能设计 (10) 3.5隔热、保温性能设计 (11) 3.6防玻璃热炸裂设计 (11) 3.7玻璃镶嵌结构设计 (12) 3.8全性能设计 (12) 3.9节点设计 (12) 4、制作安装施工 (13) 4.1门窗湿法安装 (13) 4.2成品保护 (14) 5、工程验收 (15) 5.1一般规定 (15) 5.2主控项目 (15) 5.3一般项目 (17) 6、附录: (17)

塑钢门窗工程技术标准 1.总则 1.本标准参照国家相关标准规范编制,本标准比国家或当地政府规定高时,按 照本标准执行,但有比本标准更高的要求时,按照相应国家或当地政府规定执行。 2.本标准中引用的国家或行业标准一旦有更新时,塑钢门窗工程设计及制作安 装单位有义务了解规范标准的更新和按照相应的标准执行。 2塑钢门窗的材料要求 2.1.一般规定 2.1.1.除非下面另有规定,工程所有的PVC型材、五金配件、玻璃、密封材料、硅酮结构密封胶为下述采用的国家或行业标准中规定的一等品及以上的品质。所有型材、配件、密封材料均需要建设单位审批封样后方可使用。 2.1.2.隐框、半隐框窗或1m以上边长的无框玻璃与玻璃直接粘结承受风荷载作用的,采用硅酮结构密封胶,应与接触材料相容。 2.2.PVC门窗型材 2.2.1.PVC门窗用型材的物理机械性能及尺寸精度应符合现行国家标准 GB/T8814-2004 《门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》规定。外门窗用A类产品,B类产品仅可用以内门窗。 2.2.2.PVC门窗型材可见面的最小实测壁厚在推拉门窗时应不小于2.2mm,在平开门窗时应不小于2.5mm。 2.2. 3.PVC型材断面构造要求:型材厚度为60mm(即60系列);为多腔构造,有独立的排水腔。 2.2.4.PVC型材应与增强型钢和五金配件相适应。 2.3玻璃 2.3.1.PVC门窗玻璃应采用国家标准《浮法玻璃》(GB11614)规定的建筑级浮法玻璃或以其为原片的各种加工玻璃。 2.3.2.玻璃品种、颜色和性能,根据建设单位的需要选定。

塑钢门窗技术要求

塑钢门窗技术要求1.材料质量及技术要求: 1.1.塑钢型材 1.1.1.塑钢门窗型材的选用应符合下表要求: 门窗形式主要配件型材要求 窗平开窗配两点锁.传动执手.滑撑符合国家标准GB/T8814-2004有关规定,白材,耐水 泥砂浆腐蚀。上悬窗、平开窗、采用LG秀美60系列; 平开门采用LG60系列加固型型材。推拉门采用LG80 系列;推拉窗采用LG80系列;推拉门、平开窗型材 截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于㎜;平开门 主要受力部位最小实测壁厚应不小于㎜;推拉窗主要 受力部位最小实测壁厚应不小于㎜ 推拉窗配大月牙锁双滑轮 上悬窗配两点锁.传动执手.滑撑 门平开门 配多点锁;门扇宽度超过950 时配3个活页 推拉门配月牙锁双滑轮 1.1. 2.塑钢门窗的扇和框均应使用450碰角制作,严禁其他连接方式; 1.1.3.塑钢推拉门窗下滑应设置泄水孔(必须用专用模具冲压成孔),保证槽内积水顺畅排出;1.1.4.推拉门窗及平开窗采用厚钢衬。平开门采用厚钢衬。型材腔体要求满钢。 1.1.5.塑钢推拉门窗应设置防脱轨装置和限位器; 1.1.6.中标单位在厂内制作完毕后至工程通过竣工验收期间内,型材室内、室外所有外露面均应有 保护膜或纸胶带保护;该保护膜或纸胶带在竣工验收前由中标单位接招标单位通知后自行清除; 1.1.7.塑钢门窗型材的基材应满足: GB/T8814-2004《门、窗未增塑聚氯乙稀(PVC-U)型材》、JG/T140-2005《未增塑 聚氯乙稀(PVC-U)塑料窗》、JG/T180-2005《未增塑聚氯乙稀(PVC-U)塑料门》 等; 型材壁厚检查只允许符合规范B类要求,否则按不合格论; 1.2.玻璃 1.2.1.玻璃的选用应符合下表: 门窗部位种类厚度规格颜色备注 卧室及客厅等 5+6A+5≥5mm中空玻璃 浮法白玻璃 玻璃为浮法白玻(汽车级), 选用必须满足《建筑玻璃应用 技术规程》(JGJ113-2009) 厨房≥5mm中空玻璃楼梯间≥5mm中空玻璃

塑钢门窗工程技术标准

塑钢门窗工程技术 标准

勐海浩宇大城一期二标段塑钢门窗安装工程 项目管理制度 为了使本工程在建设实施过程中,建设、监理和施工等各种单位对本工程进行项目管理和监理工作之间能规范有序,及时有效,协调统一,正常顺利地互动开展推进,相互间支持配合和通力协作,为了确保过程时段工作目标能按时按质且安全文明地圆满完成,直至移交物管,建设单位、监理单位和施工单位等各方共同讨论协商一致,特制定此工程项目管理制度。 一、质量控制目标: 1、材料要求:推拉门窗80系列,可视壁厚不低于2.2mm;平开固定门窗60系列,可视壁厚不低于2.5mm。钢衬可视壁厚不低于1.2mm。玻璃:单片玻璃大于1.5㎡及立樘高度低于900mm的采用5mm厚钢化玻璃;其余采用5mm厚普通玻璃。高度配置须满足规范要求。 2、塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。 3、型钢与型材内腔尺寸一致,增强型钢与型材内腔之间配合间隙每边以±0.5mm 为宜,其长度的确定以不影响端头的焊接为宜。每根型材仅允许使用一根增强型钢,用于固定每根增强型钢的紧固件应不少于3个,其间距不大于300mm。 4、固定片的位置应距离角中竖框、中横框150-200mm,固定片之间的间距应小于或等于600mm,不得将固定片直接安装在槽框、中横框的挡头处。 5、塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防坠落措施。 6、玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽。 7、门窗均应有排水,使浸入框内的水及时排除出室外。

塑钢门窗安装的允许偏差见表Ⅱ

塑钢门窗安装国家技术规范

塑钢门窗安装国家技术规范 1、总则 为了提高塑钢门窗安装工程施工质量 加强施工过程的质量、材料、安全文明、环保控制 严格遵循工程建设标准强制性条文施工 认真贯彻执行现行的国家标准、验收规范 制定了本工艺标准。 2、适用范围 2.1本工艺标准适用于本企业新建、扩建、改建和既有建筑的塑钢门窗工程的施工及质量验收。 2.2本工艺标准作为企业标准 与现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001和《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001配套使用。 2.3塑钢门窗安装工程的施工除应执行本标准外 尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 3、一般规定 3.1塑钢门窗安装前 应对门窗洞口尺寸和标高尺寸进行复核。 3.2塑钢门窗工程应对隐蔽工程项目进行验收。 3.2.1混凝土预埋砖 预埋 件和锚固件。 3.2.2隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 3.3建筑外门窗的安装必须牢固 门窗框与墙面的固定要按要求埋设预埋件 在砌体上安装门窗必须设置混凝土预制砖 严禁用射钉固定。 3.4塑钢门窗安装应采用预留洞口的方法施工 按照尺寸留设洞口 安装后洞口每侧有5mm的间隙 不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。 3.5塑钢门窗组合时 其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。 3.6立门窗樘前 应核对门窗樘的型号、规格、开启方向、安装位置及连接方式等 应符合设计要求 门樘下口的锯口线应与楼地面标高相同。 3.7塑钢门窗扇必须安装牢固 并应开关灵活、关闭严密 无倒翘、回弹现 象 推拉门窗扇必须有防脱落措施 门窗扇的安装应在室内、外装修基本完成后

进行。 3.8塑钢下滑道要设泻水孔 以便排水 推拉窗扇上口要设止卸块 两侧框要有防撞块 下槽口两端要加设橡胶角垫 并用玻璃胶满打 推拉窗扇下的滑轮应 安装在同一条直线上。 3.9塑钢门窗的抗风压性能、抗空气渗透性能、抗雨水渗漏性能均应符合国家标准的规定 满足使用要求。 3.10选用材料除不锈钢外 应注意防腐处理 不允许与塑钢型材发生接触 腐蚀 严禁用水泥砂浆作窗框与墙体之间的填塞材料 宜使用发泡聚氨脂。 3.11门窗构件应连接牢固 需用耐腐蚀的填充材料使连接部位密封、防水。 3.12墙体与连接件、连接件与门窗框的连接方式 可按下列情况确定 3.12.1连接件焊接连接 适用于钢结构。 3.12.2预埋件连接 适用于钢筋混凝土结构。 3.12.3燕尾铁连接 适用于砖墙结构。 3.12.4金属膨胀螺栓连接 适用于钢筋混凝土结构、砖墙结构。 3.13塑钢门窗框与洞口墻体之间应采用柔性连接 其间隙可用矿棉条、玻 璃棉毡条分层、发泡聚氨脂填塞 缝隙两侧采用木方留5-8mm的槽口 用防水密封材料嵌填、封严。 3.14塑钢门窗框(扇)不应用酸性或碱性制剂清洗 也不能用钢刷刷洗 可用水或中性洗涤剂充分清洗。 3.15塑钢推拉门窗扇开关力应不大于100N。 3.16塑钢门窗扇的橡胶密封或毛毡密封条应安装完好 不得脱槽。 3.17上玻璃胶条时应将胶条切成四段 在窗扇四角打玻璃胶固定胶条。 3.18塑钢门窗的所有五金配件均应安装牢固 位置端正 使用灵活。 3.19塑钢门窗检验批的划分 同一品种、类型和规格的塑钢门窗每100樘应划分为一个检验批 不足100 樘也应划分为一个检验批。

塑钢门窗--技术标准要求(繁)

塑钢门窗工程技术标准 1.总则 1.本标准参照国家相关标准规范编制,本标准比国家或当地政府规定高时,按 照本标准执行,但有比本标准更高的要求时,按照相应国家或当地政府规定执行。 2.如工程招标文件中的技术要求与本标准不一致时,按照该技术要求执行。 3.本标准中引用的国家或行业标准一旦有更新时,塑钢门窗工程设计及制作安 装单位有义务了解规范标准的更新和按照相应的标准执行。 2. 塑钢门窗的材料要求 2.1.一般规定 2.1.1.除非下面另有规定,工程所有的塑钢型材、五金配件、玻璃、密封材料、硅酮结构密封胶为下述采用的国家或行业标准中规定的一等品及以上的品质。所有型材、配件、密封材料均需要我公司审批并封样后方可使用。 2.1.2.隐框、半隐框窗或1m以上边长的无框玻璃与玻璃直接粘结承受风荷载作用的,采用硅酮结构密封胶,应与接触材料相容。 2.2.塑钢门窗型材 2.2.1.塑钢门窗用型材的物理机械性能及尺寸精度应符合现行国家标准 GB/T8814-1998《门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》规定。外门窗用A类产品,B类产品仅可用以内门窗。 2.2.2.塑钢门窗型材可见面的最小实测壁厚在推拉门窗时应不小于2.2mm,在平开门窗时应不小于2.5mm。 2.2. 3.塑钢型材断面构造要求:平开采用60系列型材,推拉采用88系列型材;为多腔构造,有独立的排水腔。 2.2.4.塑钢型材采用国产优质单面彩色覆膜UPVC塑钢型材。(注:覆膜型材所采用的彩色窗膜应考虑德国等进口产品,覆膜型材所采用的胶应是无污染热熔型胶,需有很高的耐热耐水防腐性,能抵御北方各种恶劣的气候。型材厂家方面可考虑如:北新、实德、LG好佳喜等同类品牌)。 2.2.5.塑钢型材应与增强型钢和五金配件相适应 2.3玻璃

万科塑钢门窗工程技术标准

万科塑钢门窗工程技术标准 1.总则 1.本标准参照国家相关标准规范编制,本标准比国家或当地政府规定高时,按 照本标准执行,但有比本标准更高的要求时,按照相应国家或当地政府规定执行。 2.如工程招标文件中的技术要求与本标准不一致时,按照该技术要求执行。 3.本标准中引用的国家或行业标准一旦有更新时,塑钢门窗工程设计及制作安 装单位有义务了解规范标准的更新和按照相应的标准执行。 2. 塑钢门窗的材料要求 2.1.一般规定 ,工程所有的PVC型材、五金配件、玻璃、密封材料、硅酮结构密封胶为下述采用的国家或行业标准中规定的一等品及以上的品质。所有型材、配件、密封材料均需要万科公司审批并封样后方可使用。 ,采用硅酮结构密封胶,应与接触材料相容。 ,B类产品仅可用以内门窗。 ,在平开门窗时应不小于2.5mm。 ;为多腔构造,有独立的排水腔。 2.3玻璃 ,由建筑师根据需要选定。 ;如有隔声、隔热、保温等要求,专业设计单位应进行验算。要求提供计算书及相关玻璃试验报告供万科公司审核后确定。并且窗玻璃的最小厚度应不小于5mm,单块面积1.5m2以上的应采用安全玻璃;门玻璃大于0.5m2的最小厚度应不小于6mm安全玻璃,主要人流通道玻璃门应采用安全玻璃。 ,中空空气是否采用特殊气体由专业设计单位提出选择意见经万科确定。 《夹层玻璃》(GB9962)

《钢化玻璃》(GB/T9963) 《浮法玻璃》(GB11614) 《中空玻璃》(GB11944) 《幕墙用钢化与半钢化玻璃》(GB17841) 《夹丝玻璃》(JC433) 《压花玻璃》(JC/T511) 《吸热玻璃》(JC/T511) 《热反射玻璃》(JC693) 2.4.五金配件 《聚氯乙烯(PVC)门窗执手》JG/T 124-2000 《聚氯乙烯(PVC)门窗合页(铰链)》 JG/T 125-2000 《聚氯乙烯(PVC)门窗传动锁闭器》JG/T 126-2000 《聚氯乙烯(PVC)门窗滑撑》JG/T 127-2000 《聚氯乙烯(PVC)门窗撑挡》JG/T 128-2000 《聚氯乙烯(PVC)门窗滑轮》JG/T 129-2000 《聚氯乙烯(PVC)门窗固定片》 JG/T 132-2000 《闭门器》(GB9305) 《外装门锁》(GB/T2473) 《弹子插芯门锁》(GB/T2474) 《叶片门锁》(GB/T2475) 《球形门锁》(GB/T2476) ,活动五金应能满足使用3万次以上的B级产品,投标时上报实物样品及厂家资料。 ,两锁点之间的距离不大于800mm;合页(或滑撑)一则,合页之间距离大于1000mm以上时,每不大于800mm设置一个暗置锁点;平开扇宽度大于800mm

塑钢门窗工程技术要求

塑钢门窗工程技术要求 一、施工前,承包人必须提供塑钢型材及配件的样板给发包人,并得到发包人的认可确认,由监理公司见证封存后,方可正式安装。 二、承包人按发包人提供设计图施工。 三、塑钢型材、玻璃及配件要求 ⑴塑钢型材、玻璃及配件用料标准须符合下表《塑钢门窗工程使用材料及配件明细表》、发包人提供的设计图纸。 ⑵塑材颜色按《塑钢门窗工程使用材料及配件明细表》及发包人提供的设计图纸,玻璃颜色按建筑图及设计图纸的要求,色差应符合国家标准。塑钢窗分 格必须符合建筑图要求。 塑材、玻璃、密封胶要求选用的品牌要经发包人认可。 四、门窗工程防渗漏、防开裂技术措施 1、门窗的进场验收控制要点 (1)门窗主材用料厚度、颜色;玻璃厚度、颜色、安全玻璃部位等必须符合设计要求;中空玻璃是否雾化漏气; 塑钢推拉门窗采用88系列;塑钢平开门窗采用60系列; (2)拼缝严实、节点防水注胶饱满、五金件与型材必须匹配,五金质量符合设计要求。塑钢门窗要进行衬钢检查,材料、形状是否符合设计要求。 (3)检查门窗型材、玻璃及五金配件等原材料的合格证、质保书或有效期内的检测报告齐全。 (4) 门窗进场送检进行“五性”检测。 (采光性、水密性、隔声性)3级;气密性6级、保温性7级。 2、门框安装要求 (1)门窗框安装前,必须先对洞口进行检查,应保证门窗框同预留洞口间距2-3cm内。若间距大于3cm,需用C20细石混凝土加镀锌钢网浇筑。7天后,方可进行门窗框安装。 (2)门窗框的固定件采用热镀锌件,厚度≥1.5mm、宽度≥20mm。固定点间距:转角处、横竖档均≤180 mm、框边处≤500 mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。 3、门窗框的塞缝

塑钢门窗工程技术标准

目录 1.总则 (3) 2塑钢门窗的材料要求 (3) 2.1.一般规定 (3) 2.2.PVC门窗型材 (3) 2.3玻璃 (3) 2.4.五金配件 (4) 2.5.密封材料 (5) 2.6.增强型钢 (6) 2.7.紧固件 (7) 3塑钢门窗设计要求 (7) 3.1.抗风压性能设计 (7) 3.2.水密性能设计 (10) 3.3.气密性能设计 (11) 3.4.隔声性能设计 (12) 3.5.隔热、保温性能设计 (12) 3.6.防玻璃热炸裂设计 (13) 3.7.玻璃镶嵌结构设计 (13) 3.8.安全性能设计 (14) 3.9.节点设计 (14) 4制作安装施工 (14) 4.1门窗湿法安装 (15) 4.2.成品保护 (16) 5工程验收 (17) 5.1.一般规定 (17) 5.2.主控项目 (17) 5.3.一般项目 (19)

6附录: (19)

塑钢门窗工程技术标准 1.总则 1.本标准参照国家相关标准规范编制,本标准比国家或当地政府规定 高时,按照本标准执行,但有比本标准更高的要求时,按照相应国家或当地政府规定执行。 2.本标准中引用的国家或行业标准一旦有更新时,塑钢门窗工程设计 及制作安装单位有义务了解规范标准的更新和按照相应的标准执行。 2.2.PVC门窗型材 2.2.1.PVC门窗用型材的物理机械性能及尺寸精度应符合现行国家标准GB/T8814-2004 《门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》规定。