文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水厂站

给排水厂站

厂站工程结构与特点

单选题

1.在以下所列的给水处理工艺中,( )是高浊度水处理T艺常用流程。

A.预沉→混凝→沉淀→过滤→消毒

B.混凝→接触过滤→消毒

C.混凝一+沉淀→过滤→消毒

D.混凝→沉淀→消毒

混凝之后必须紧接着沉淀。

沉淀和过滤是两码事,沉淀一些大物质,过滤小碎渣。

3.一般用于处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水,且进水悬浮物一般小于100mg/L、水质稳定变化小且无藻类繁殖时的工艺可以是( )。

A.原水→接触过滤→消毒

B.原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒

C.原水→调蓄预沉→自然预沉淀或混凝沉淀→混凝沉淀或澄清→过滤→消毒

D.原水→混凝沉淀→消毒

湖泊水不需要沉淀,因为湖泊本来就是一个大的沉淀池

地表水处理则需要先沉淀

8.污水的物理处理法不包括:( )。

A.沉淀法

B.电解法

C.筛滤法

D.过滤法

11.氧化沟工艺一般不需要设置( )。

A.二沉池

B.初沉池

C.曝气池

D.接触池

12.下列方法中( )不属于污水二级处理方法。

A。活性污泥法

B.生物膜法

C.混凝沉淀法

D.氧化沟

13.给水与污水处理厂试运转单机试车,一般空车试运行不少于( )。

A.1h

B.2h

C.3h n 5h

14.给水与污水处理厂试运转联机运行要求,全厂联机运行应不少于( )。

A.48h

B.12h

C.24h

D.5h

多选题

1.水中杂质按颗粒大小以及存在形态分为( )。

A.悬浮物质

B.微生物

C.颗粒态物质

D.胶体

E.溶解物质

3.给水处理的目的是去除或降低原水中的( )。

A.各种离子浓度

B.有害细菌生物

(:.胶体物质

D.除盐

E.悬浮物

4.给水预处理方法中化学氧化法预处理技术主要有( )。

A.氯气预氧化

B.高锰酸钾氧化

C.紫外光氧化

D.臭氧氧化

E.生物膜法

5.给水工艺预处理方法一般包括( )。

A.活性污泥法

B.离子交换法

C.氧化法

D.吸附法

E.生物膜氧化

6.下列给水工艺中属于深度处理的技术包括( )。

A.活性炭吸附法

B.臭氧氧化法

C.A2()法

D.接触氧化法

E.光催化氧化法

7.污水中关于有机物浓度的指标有( )。

A.浊度

B.COD

C.TOD

D.B.BOD5

E.TOC

8.城市污水二级处理通常采用的方法是微生物处理法,具体方式又主要分为:( )。A.生物脱氮除磷

B.活性污泥法

C.氧化还原

D.生物膜法

E..混凝沉淀

9.再生水回用分为五类:农、林、渔业用水,( )。

A.饮用水

B.城市杂用水

C.环境用水

D.补充水源水

E.工业用水

11.污水三级处理一般不包括哪些工艺( )。

A.生物脱氮除磷

B.混凝沉淀

C.过滤

D.生物转盘

E.氧化沟

12.按照曝气池的流态分,曝气池可分为( )形式。

A.半混合式

B.完全混合式

C.推流式和完全混合式的组合

D.推流式

E.推流式和半混合式的组合

13.二级处理主要去除污水中的( )。

A.肢体类有机物质

B.溶解状有机物质

C.胶体类无机物质

D.溶解状无机物质

E.所有无机物和有机物

l4.三级处理是在一级处理、二级处理之后,进一步处理哪些物质:( )。

A.铁锰等络合物

B.难降解有机物

C.病原菌

D.钙镁等离子

E.氮磷等无机物

16.给水与污水处理构筑物和设备安装、试验、验收完成后,正式运行前必须进行全厂试运行,试运行目的是:( )。

A.对土建工程和设备安装进行全面、系统的质量检查和鉴定,以作为工程质量

验收的依据

B.通过试运行发现土建工程和设备安装存在的缺陷,以便及早处理,避免事故发生

C.通过试运行考核主辅机械协联动作的正确性,掌握设备的技术性能,制定运行

必要的技术数据和操作规程

D.结合运行进行一些现场测试,以便进行技术经济分析,满足设备运行安全、低

耗、高效的要求

E.通过试运行确认水厂土建和安装工程质量符合规程、规范要求以便进行全面

的验收和移交工作

17.给水与污水处理构筑物和设备安装、试验、验收完成后,正式运行前必须进行全

厂试运行,试运行的内容有:( )。

A.检验设备的稳定性

B.检验设备的联动性

C.检验、试验和监视运行,设备首次启动,以试验为主,通过试验掌握运行性能D.按规定全面详细记录试验情况,整理成技术资料

E.试运行资料.交工程鉴定、验收、交接等方面进行正确评估并建立档案

18.给水与污水处理构筑物和设备安装、试验、验收完成后,正式运行前必须进行联机运行,具体要求为( )。

A.按工艺流程各构筑物逐个通水连机试运行正常

B.全厂联机试运行、协联运行正常

C-先采用手工操作,处理构筑物和设备全部运转正常后,方可转入自动控制运行D.全厂联机运行应不少于24h

E.监测并记录各构筑物运行情况和运行数据

【IK414010参考答案】

一、单项选择题

1.A; 2.C; 3.A; 4.D; 5.A; 6. A; 7.A; 8.B:

9.D; 10.C; 11.B; 12.C; 13.B: 14.C

二、多项选择题

1.A、D、E; 2.A、B、D、E; 3.B、C、E; 4.A、B、C、D;

5.C、D; 6.A、B、E; 7.B、C、D、E; 8.B、D;

9.B、C、D、E; 10.B、C; 11.D、E; 12.B、C、D;

13.A、B; l4.B、E; 15.B、C、D; 16.A、B、C、D、E;

17.C、E; 18.A、B、C、D、E

1K414020给水排水厂站工程施工

单选题:

1.池壁与顶板连续施工时,分层安装模板,每层层高不宜超过( )m,分层留置窗口时,窗口的层高不宜超过3m,水平净距不宜超过( )m。

A.3.0;1.5

B.2.0:1.5

C.1.5:2.0

D.1.5:1.5

3.塑料或橡胶止水带接头应采用( )连接。

A.叠接

B.热接

C.焊接

D.搭接

咬接

橡胶止水带接头

钢筋焊接网的搭接方法

学派工程团队2015-06-07 10:28

尊敬的学员您好!

我们金属止水带只有折叠咬接和双面焊两种形式。折叠咬接的意思是先金属止水带折叠成一定的形状,然后两块组装在一起,当然了搭接部位也会用一些粘接材料防渗漏;就好像屋面的瓦一样(一排正一排反)。如下图:

祝您备考愉快!

双面焊和单面焊

你好!图中显示的是两根钢筋焊接后的一个面,在其背面如果也焊接了就是双面焊,如果只是焊接了看到的这一面就是单面焊。规范规定单面焊的焊接长度为10d,双面焊的焊接长度为5d,d为被焊接的钢筋直径。

4.止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与( )对正,带面不得有裂纹、孔

洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

A.钢筋空隙中线

B.先浇混凝土边线

C.后浇混凝土边线

D.变形缝中心线

变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、抗震缝三种。

伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个独立的部分。为克服过大的温度差而设置的缝,基础可不断开,从基础顶面至屋顶沿结构断开。

抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对独立的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。

在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。

沉降缝:指同一建筑物高低相差悬殊,上部荷载分布不均匀,或建在不同地基土壤上时,为避免不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落,自成系统,从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为30~70毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很大的各部分之间,以及在新旧建筑的联接处。

有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑,即所谓的“三缝合一”。

三缝合一:缝宽按照抗震缝宽度处理;基础按沉降缝断开。

5.预制安装水池壁板缝浇筑混凝土时,壁板接缝的内模宜一次安装到顶;外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过( )m。

A.1.5

B.2.5

C.2.0

D.1.0

内模一次到底,外面留口方便清理。

6.预制曲梁安装时应在梁的跨中临时支撑.待上部二期混凝土达到设计强度的( )及以上时,方可拆除支撑。A.70%

B.60%

C.50%

D.80%

水池构筑物有圆形水池,所以有曲梁。

什么是曲梁?曲梁和拱的区别是什么??求教。。。曲梁是水平方向弯曲,竖向荷载作用下没有拱的效应。拱是竖向弯曲,竖向荷载作用下有拱效应。一般来说,拱是有利的,而曲梁相对于直梁来说是不利的

梁大概一共可分为以下6种:

1、梁按照结构力学属性可分为:静定梁和超静定梁,静定梁有简支梁、外伸梁,悬臂梁、多跨静定梁(房屋建筑工程中很少用,路桥工程中有使用);超静定梁有单跨固端梁、多跨连续梁。

2、梁按照结构工程属性可分为:框架梁、剪力墙支承的框架梁、内框架梁、梁、砌体墙梁、砌体过梁、剪力墙连梁、剪力墙暗梁、剪力墙边框梁。

3、梁按照其在房屋的不同部位,可分为:屋面梁、楼面梁、地下框架梁、基础梁。

4、梁依据截面形式,可分为:矩形截面梁、T形截面梁、十字形截面梁、工字形截面梁、匚形截面梁、囗形截面梁、不规则截面梁。梁依据梁宽与梁高的不同比值,可分为:深梁、梁、宽扁梁。

5、依据梁与板的相对位置,可分为:(正)梁、反梁。

6、依据梁与梁之间的搁置与支承关系,可把梁分为:主梁和次梁。

7.现浇蹙板缝混凝土施工时,混凝土如有离析现象,应( )。

A.加水重新拌合

B.进行二次拌合

C.加水泥重新拌合

D.取出粗颗粒后使用

9.预制安装水池壁板吊装前,壁板侧面应全面( )并清除松动石子等物。

A.磨平

B.凿毛

C.湿润

D.冲洗

10.预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定,当设计无规定时,应采用

( )的混凝土。

A.比壁板混凝土强度提高一级

B.与壁板混凝土强度等级相同

C.低强度混凝土

D.强度等级为C30混凝土

11.现浇壁板缝混凝土浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在( )时进行。

A.壁板缝宽度较小

B.壁板缝宽度较大

C.无要求

D.室外气温大于15℃时

12.预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用( )吊装。吊绳与预制构件平面的交

角不应小于( )。

A.三点;60°

B.两点;60°

C.三点;45°

D.两点;45°

13.预制安装水池壁板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过( )。

A.250ram

B.450mm

C.100ram

D.500mm

14.预制安装网形水池池外壁缠丝应在壁板缝混凝土强度达到设计强度的( )后开始。A.100%

B.90%

C.80%

D.70%

16.装配式混凝土水池,缠绕预应力钢丝,其应力值( )。

A.每缠绕一圈钢丝测定一次

B.缠丝过程中抽测

C.每缠绕一盘钢丝测定一次

D.每缠绕两盘钢丝测定一次

17.装配式预应力水池缠绕的钢丝需做搭接时,应用l8~20号钢丝密排绑扎牢固,其搭接长度不小于( )mm。

A.100

B.250

C.500

D.1000

18.预制安装水池喷射水泥砂浆保护层施工应( )进行。

A.水池满水试验合格后将满水试验用水放空

B.水池满水试验合格后保持水池在满水状态

C.水池满水试验之前

D.水池满水试验合格后将满水试验用水放出一半

砂浆保护层不是为了防漏!!!!---所以不用先喷再满水试验eg:

15.预制安装圆形水池缠绕环向钢丝后喷射水泥砂浆保护层是为了( )。

A.保护钢丝不被锈蚀

B.统一外观

C.使池壁达到规定厚度

D.增加钢丝的拉力

20.预制安装水池水泥砂浆保护层施工完毕后,应遮盖、保持湿润不少于( )。A.28d

B.7d

C.ld

D.14d

21.预制安装水池水泥砂浆保护层施工完毕后,需进行( )情况检查。

A.水泥砂浆配比

B.外观和粘结

C.施工人员喷涂过程

D.水泥砂浆厂家

25.沉井施工技术是市政公用工程常用的施工方法,适用于( )。

A.不良地质条件

B.小型地下工程

C.含水、软土地层条件下半地下或地下泵房等构筑物施工

D.各种地下、半地下工程

26.沉井施工分节制作时,如果设计无要求,混凝土强度应达到设汁强度等级( ) 后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。

A.30%

B.50%

C.75%

D.60%

沉井分节制作https://www.wendangku.net/doc/a25493664.html,/view.asp?id=1347

下沉第二节,然后继续上段制作。

27.沉井下沉施工时,挖土应分层、均匀、对称进行;对于有底梁或支撑梁沉井,其相邻格仓高差不宜超过( )。A.0.3m

B.0.2m

C.0.4m

D.0.5m

28.沉井下沉施工终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于( )。

A.10mm/8h

B.20mm/8h

C.15mm/8h

D.25mm/8h

多选题:

1.模板设计应包括以下内容:( )

A.模板的形式和制造材料的选择

B.隔离剂的选用

C.防止吊模变形和位移的措施

D.混凝土配比计算

E.模板及其支架在风载作用下防止倾倒的构造措施

吊模是指没有下部支撑而悬在空中的模板,它可以用各种方式固定,比如用止水拉杆担住。吊模施工广泛应用在各类土建工程中,如大型设备基础、阀井浇筑等。

3.钢筋连接的方式主要采取( )。

A.绑扎

B.焊接

C。机械连接方式

D.粘接

E.叠接

4.给排水厂站混凝土施工、验收和试验严格按( )的规定和设计要求执行。

A.《给水排水管道施工及验收规范》

B.《混凝土强度检验评定标准》

C.《混凝土结构工程施工质量验收规范》

D.《给水排水构筑物施工及验收规范》

E.浇筑、养护

5.装配式预应力水池吊装的质量要点包括:( )。

A.有裂缝的构件,应进行鉴定

B.预制柱、梁及壁板等构件应标注中心线,并在杯槽、杯口上标出中心线

C.预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交

角不应小于45°;当小于45°时,应进行强度验算

D.预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑,待

上部一二期混凝土达到设计强度的50%及以上时,方可拆除支撑

E.安装的构件,必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土

6.装配式预应力水池构件吊装方案编制的要点有:( )。

A.吊装程序方法

B.基础保护和防沉降措施

C.主要技术措施及保证质量措施

D.安全与文明施工措施

E.吊装进度计划

7.装配式预应力水池缠丝工序开始前必须做的作业有:( )。

A.对所用低碳高强钢丝外观和强度进行检测

B.对池壁垂直度和圆整度进行检验

C.对池底板混凝土强度和厚度进行检验

D.清除壁板表面污物、浮粒,外壁接缝处用水泥砂浆抹顺压实养护

E.对壁板缝混凝土强度进行检验

为使板缝混凝土与壁板侧面粘接好,壁板吊装前壁板侧面作全面凿毛并清除松动石子等物。

8.关于预制安装水池的水泥砂浆保护层喷射施工,下列说法不正确的是:( )。

A.水泥砂浆保护层喷射施工完毕,应加遮盖、保持湿润不应小于7天

B.喷浆宜在气温高于15℃时施工,当有六级(含)以上大风、降雨、冰冻时不得

进行喷浆施工

C.输送水泥砂浆干料的输送管管径不小于25mm

D.喷射应从水池顶部向底部进行

E·配制水泥砂浆所用砂子最大粒径不得小于5mm,细度模量以2.3~3.7为宜

10.水池满水试验中,水位观测的要求有:( )。

A.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应少于24h

B.水位测针的读数精确度应达1/10mm

C.注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数

D.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值

E.测定时间必须连续

16.沉井施工所需要做的准备工作有:( )。

A.按施工方案要求,进行施工平面布置,设定沉井中心桩,轴线控制桩,基坑

开挖深度及边坡

B.沉井施工影响附近建(构)筑物、管线或河岸设施时,应采取控制措施.并应进

行沉降和位移监测,测点应设在不受施工干扰和方便测量地方

C.地下水位应控制在沉井基坑以下0.5m,基坑内的水应及时排除;采用沉井筑。岛法制作时,岛面标高应比施工期最高水位高出0.5m以上

D.基坑开挖应分层有序进行,保持平整和疏干状态

E.进行基础处理

17.分节制作沉井时( )。

A.每节制作高度应符合施工方案要求,且第一节制作高度必须高于刃脚部分

B.混凝土施工缝处理应采用凹凸缝或设置钢板止水带,施工缝应凿毛并清理

干净

C.沉井每次接高时各部位的轴线位置应一致、重合,及时做好沉降和位移监测

D.井内设有底梁或支撑梁时应与刃脚部分整体浇捣

E.必要时应对刃脚地基承载力进行验算,并采取相应措施确保地基及结构的稳定

18.沉井施工中下沉施工控制要点有:( )。

A.下沉应平稳、均衡、缓慢,发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式“随挖随纠、

动中纠偏”

B.开挖顺序和方式没有严格要求

C.应按施工方案规定的顺序和方式开挖

D.做好沉井下沉监控测量

E.沉井下沉影响范围内的地面四周不得堆放任何东西,车辆来往要减少震动

19.沉井施工中,沉井下沉监控测量( )。

A.下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算

B.终沉时,每小时测一次。严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于

10mm/8h

C.如发生异常情况应加密量测

D.大型沉井应进行结构变形和裂缝观测

E.封底前应整理好坑底和清除浮泥,对超挖部分应回填砂石至规定标高

【1K414020参考答案】

一、单项选择题

1.D;

2.B; 3.B; 4.D; 5.A; 6.A; 7.B; 8.D:

9·B; 10.A; 11.B; 12.C; 13.A; 14.D; 15.A; 16.C:

17.B; 18.B; l9.D; 20.D; 21.B; 22.C: 23.B; 24.D:

25.C; 26.C; 27.D; 28.A

二、多项选择题

1.A、B、C、E; 2.B、C、D、E; 3.A、B、C; 4.B、C、D:

5.A、B、C、E; 6.A C、D、E; 7.A、D、E; 8.A、E;

9.A、B、C、D; 10.B、C、D、E; 11.A、B、C; l2.A、B、C:

13.A、B、C、E; 14.B、C、E; 15.A、B; 16.A、B、C、D;

17.A、B、C、D、E; 18.A、C、D、E; 19.A、B、C、D

相关文档
相关文档 最新文档