文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气专一次业设备点检标准

电气专一次业设备点检标准

电气专一次业设备点检标准
电气专一次业设备点检标准

QB * * * * * * 发电公司企业标准

******发电公司发布

目次

目次.............................................................................. I 编制说明......................................................................... III 主变压器 (1)

高厂变 (5)

高压厂用备用变 (6)

干式变压器 (9)

发变组封母 (10)

高厂变、高备变封母 (11)

500kV开关 (12)

500kV隔离刀闸 (13)

接地刀闸 (14)

PT (15)

500kV CT (16)

220kV CT/户外电气设备 (17)

避雷器 (18)

阻波器 (19)

构架、架空瓷瓶及架空导线 (20)

220kV开关 (21)

220kV 隔离刀闸 (22)

蓄电池 (23)

380V PC柜 (24)

380V配电柜(包括MCC柜) (25)

6kV真空开关及配电柜 (26)

6kV真空接触器及配电柜 (28)

发电机 (30)

6kV给水泵交流电动机 (36)

6kV交流前置泵电动机 (39)

6kV交流送风机电动机 (42)

6kV引风机交流电动机 (45)

6kV一次风机交流电动机 (48)

6kV凝结水泵交流电动机 (51)

6kV磨煤机交流电动机 (54)

6kV开式泵交流电动机 (57)

380V交流电动机 (60)

380V真空泵交流电动机 (62)

380V交流润滑油泵电动机 (64)

380V内冷水泵电动机 (66)

380V盘车电动机 (68)

380V火检风机电动机 (70)

380V顶轴油泵电动机 (72)

380V EH油泵电动机 (74)

柴油发电机 (76)

直流电动机 (78)

照明设备 (80)

电除尘 (81)

380V空气开关 (83)

6kV、400V母线 (84)

110V直流充电机 (85)

220V直流充电机 (87)

电动葫芦 (89)

低压电动机就地控制装置 (90)

电缆 (91)

编制说明

1.编制依据

1.1.相关技术标准、技术规范。

1.2.设备使用说明书、技术图纸。

1.3.设备技术标准。

1.4.设备运行规程。

1.5.设备检修、维护实际工作经验。

1.6.其他厂相关经验资料。

2.编制方法

2.1.同型设备采用同一标准。

2.2.每种设备一个表格。

2.3.检查部位、项目、内容突出重点。

2.4.点检周期合理设计,符合设备运行规律。

2.5.点检方法遵循可行有效的原则。

2.6.点检标准与设备说明书、技术要求、设备技术标准、规范统一,力求易于掌握和测量。

3.填写说明

3.1.设备(装置)名称:填写单项设备或系统名称。

3.2.点检部位、项目:填写设备可能发生故障或老化的部位或项目名称。

3.3.点检内容:主要填写设备的压力、温度、流量、泄漏、给油脂状况、异音、振动、龟裂、磨损、

松弛等内容。

3.4.标准:填写该点检部位的技术标准。

3.5.点检周期:填写时间,其中:H—时, D—天,W—周,M—月,Y—年。

3.6.点检方法:根据不同设备和不同点检要求,明确点检的具体方法,如用感观或用普通仪表、工具

以及精密仪表、工具进行监测、诊断。

3.7.点检状态及分工:点检状态分运行中点检和停止中点检两种,通常温度、压力、流量、振动、异

音、动作状态等需在运行中点检,其余须在停止中点检。分工由运行、点检、生技三部分组成,其中生技负责精密点检,运行、点检由各单位自行决定,原则上不漏项、不重复。

3.8.容易劣化部位:主要指设备的滑动、回转、传动、与原材料接触、荷重支撑、受介质腐蚀、高温

等部位,以打“√”的方式填写。

4.编制审核批准

4.1.编制:

4.2.审核:

4.3.批准:

Q/CHD-***** ****-2007 设备点检标准

1

2

3

Q/CHD-***** ****-2007 设备点检标准

4

5

Q/CHD-***** ****-2007 设备点检标准

6

7

8

设备点检标准

9

设备点检标准

10

11

12

13

14

15

16

电气一次点检标准记录

220KV升压站高压变配电设备点检标准及记录序 号点检项目周期点检内容点检标准 点检结果 W1W2W3W4W5W6W7 1 #1、#2主变、 高厂变、高备 变 1次/周 油位、油色正 常是否在允许 范围 油位指示正 常油色透明 1次/周 呼吸器有无异 常 油封完好,硅 胶无变色、油 位正常 1次/周 冷却系统有无 异常 冷却器工作 正常 1次/周 本体是否清洁变压器本体 清洁,无渗漏 现象 1次/周 有无放电现象无严重放电 闪络现象 2 220KV断路器 (垣221、垣 222、垣2201、 垣220、I匡1、 II匡1、I塔1、 II塔1、垣延1) 1次/月标志牌名称、编号齐 全、完好 1次/月 检查SF6气体 压力表或密度 表 在正常范围 内, 1次/月分、合位置指 示器 与实际运行 方式相符 3 220KV隔离开 关 1次/月动静触头 动静触头接 触良好 1次/月标志牌名称、编号齐 全、完好 4 220KV互感器 (PT、CT) 1次/月互感器有无异 常 清洁,无裂 纹、缺损及放 电现象 5 220KV避雷器1次/月计数器无异常 放电计数器 指示数是否 变化 1次/月泄漏电流在线 装置良好 避雷器泄漏 电流无明显 变化 6 220KV接地装 置1次/月接地装置 接地装置完 好,标识齐全 备注: 巡检人/日期 班长/日期 专工/日期 主管/日期 部门主任/日 期

电气一次#1机6KV配电室点检标准及记录 序号点检项 目 周期 点检内 容 点检标 准 点检结果 W1W2W3W4W5W6W7 1 标志牌 D 标志牌名称、编号齐全、完好 2 外观检查 D 开关柜表面清洁、无异常声音及振动 3 配电室通 风、照明D 通风、照明 照明完 好,通风 正常 4 地面卫生 D 地面卫生地面卫生 清洁 5 配电室防 鼠板检查D 防鼠板 配电室防 鼠板检完 好 6 室内温度 D 室温不高于35° 7 柜门指示 仪 D 分合闸 分合闸显 示正确 D 储能 储能灯正 常亮 8 消防器材 D 消防器材消防器材完善 9 PT及消谐 装置 D 电压 电压正 常,无明 显偏差 D 消谐装置 运行灯 亮,无报 警 10 带电显示 装置D 带电显示 器 带电显示 装置指示 正确 备注: 巡检人/日期 班长/日期 专工/日期 主管/日期 部门主任/日 期

电气设备的维护和保养.doc

电气设备的维护与保养 培训资料

一、概念 1、什么是设备巡检 设备巡检是按设备的部位、内容进行的粗略巡视,为了“观察”系统的正常运行状态,这种方法实际上是一种不定量的运行管理,对分散布置的设备比较合适。 2、什么是设备点检 为了维持生产设备的原有性能,通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现,早期预防,早期处理,这样的设备检查称为点检。 3、设备日常巡检与设备定期点检的区别与联系: (1)设备巡检员是专职人员,主要负责某个生产工艺段的设备巡检。他不同于维护人员、检修人员,也不同于维护技术人员,是经过特殊训练的专门人员。设备巡检员是利用人的五官或简单的仪器工具,对设备进行日常巡查,在巡检过程中对照标准发现设备的异常现象和隐患,掌握设备故障的初期信息,为点检人员提供要检查设备故障点、部位、项目和内容,使点检人员有目的、有方向的进行设备点检。(2)设备定期点检主要是指设备维修人员,主要负责设备故障的修复,保证生产设备的正常运行,根据设备巡检人员提供的信息,对有故障的设备进行详细地检查和修复。在有些单位也叫保全工,

(3)设备日常巡检和设备日常点检其实是一个岗位,主要负责巡查设备是否正常运行,检查设备有无异常现象,为维修提供更好的依据,缩短维修时间,尽快恢复设备正常运行。 二、设备点检的分类 按作业时间间隔和作业内容的不同,点检分为:日常点检、定期点检二类。 1.日常点检 作业周期在一个月以内的点检为日常点检或称日常检查。日常点检的对象为在用的主要生产设备,由设备操作人员根据规定的标准,以感官为主借助便携式仪器,每日一次或数次对设备的关键部位进行技术状态检查和监视,了解设备在运行中的声音、动作、振动、温度、压力等是否正常,并对设备进行必要的简单维护和调整,检查结果记入日常点检卡中。日常点检的目的是及时发现设备异常,防患于未然,保证设备正常运转。 日常点检的作业内容比较简单,作业时间也较短,一般可在设备运行中进行,所以对生产影响不大。 2.定期点检 作业周期在一个月以上的点检为定期点检或称计划点检。定期点检由设备维修人员和专业检查人员根据点检卡的要求,凭感官和专用检测工具,定期对设备的技术状态进行全面检查和测定。除包括日常点检的工作内容外,其检查作业主要是测定设备的劣化程度、精度和功能参数,查明设备异常的原因,记录下次检修时应消除的缺陷。定期点

(完整word版)电气类点检内容

电气类点检要求 1、对现场仪表的点检: (1)仪表要保持安装姿态,垂直水平。 (2)外观要保持完好、清洁、证牌齐全。 (3)仪表引线保持整齐,牢固无脱落、裸线。 (4)导压管保持安装姿态,无堵、漏、无扭曲。 2、对现场管线的点检: (1)管线要保持安装姿态,垂直水平。 (2)线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。 (3)管路、接头、气源、保温是否有堵、漏、渗现象。 (4)阀门要完好,开闭灵活可靠,手轮齐全,丝杠无弯曲。 3、对室内盘面仪表的点检: (1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。 (2)仪表内外保持清洁。 (3)显示准确,画线正常清晰,按钮开关灵活可靠。 (4)自动调节系统品质要保持良好。 4、盘后布线的点检: (1)布线整齐规范,端子接线牢固,接触良好。 (2)改造线、临时线要进线槽,做到规范。 (3)照明要良好。 5、对电源的点检: (1)电源线应无破损、裸露,绝缘良好。 (2)保护盖齐全无损坏。 (3)24VDC要符号要求,电流正常。 6、对执行器、调节阀的点检: (1)执行器、调节阀保持良好运行状态。 (2)连杆、调节杆无弯曲、螺丝无松动。 (3)可动部分润滑良好。

7、对室内控制柜、盘的点检: (1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。 (2)指示表显示准确、按钮开关灵活可靠,其它部件正常。 (3)布线整齐、规范,端子接线牢固可靠。 (4)照明良好。 (5)附属设备齐全、完好。 (6)盘内设备内外清洁。 8、电源系统的点检: (1)UPS抗干扰净化电源及其它供电系统各参数正常,运行稳定,切换可靠。每半年进行一次放电检查。 (2)电源线无破损、裸露,绝缘良好。 (3)接地良好,无松动,未与其它金属搭接。 (4)备用设备正常。 9、制冷系统的点检: (1)制冷系统运转正常,无故障报警。 (2)室内温度、湿度满足要求。 (3)柜内、机箱内风扇运行正常,无杂音、设备无超温报警。 (4)备用设备正常。 10、 PLC系统柜(端子柜)的点检: (1)系统电源正常。 (2)CPU、I/O模板运行正常,无故障报警指示。 (3)系统总线运行指示正常,通讯正常等。 11、操作站(台)的点检: (1)系统供电正常 (2)网络通讯正常。 (3)检查联锁、报警调节及显示参数,调节回路品质是否良好。 (4)检查信息记录表,掌握点检周期内设备运行情况及系统报警情况。 12、变频器的点检: (1)检查变频器显示信息。 (2)变频器供电系统。 (3)变频器接线端子是否松动,是否异常。

电气设备点检内容

电气设备点检内容 1.目的 设备点检是设备管理的一项基本工作,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低设备维修费用,保证生产正常进行。 2.点检实施内容 2.1.根据设备分类,制定详细的点检周期、点检内容。 2.2.根据设备分类,制定设备卫生清扫周期及清扫标准。 2.3.对点检的设备详细记录部位、运行情况,对发现的异常情况详细记录故障情 况、处理过程、更换器件型号、种类、件数。 2.4.点检工具、检测工具要携带。 2.5.对点检中发现的问题及时处理,无法处理的问题,要及时汇报。 2.6.除做好点检记录外,日常检修也应详细记录。 3.点检内容及周期: 3.1.公共点检内容: 3.1.1.对所辖区域内的设备进行点检,查看巡视记录,收集设备运行状况并进行 分析,掌握机件的劣化程度。 3.1.2.根据点检情况,提出预防、改善设备性能的意见。 3.2.竖井、盘柜、线路、仪表点检(每周一次): 3.2.1.供电系统竖井点检: (1)门是否完好,开关灵活,无阻碍。 (2)现场照明良好。 (3)竖井内巡视记录表是否完备、清洁、放置整齐、日常记录完整、规范、新旧 表格及时更换、收回。 (4)消防设施是否起齐备。 (5)井内卫生清洁,无杂物、蚁虫(鼠)排泄物、滴、流、淌水痕。 (6)井内各类电源电缆、电线布线整齐、规范、无磨损、虫(鼠)咬痕迹、过热、 氧化、裸露。 (7)井内外敷电缆桥架、管线等外观完好,槽盖板齐全、垂直水平、无拖吊、压 陷、导线裸露、保持安装姿态。表面清洁、无锈蚀、结尘、杂物、蚁虫(鼠)排泄物。 (8)其他附属设施状况的正常。 3.2.2.配电柜(箱)外观点检:

炼钢厂电气设备点检管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD586 炼钢厂电气设备点检管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

炼钢厂电气设备点检管理制度通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第一条为了加强电气设备的点检管理,保证设备的稳定运行,减缓设备劣化,防止发生突发性设备事故,将故障消灭在萌芽状态,特制定本办法。 第二条本办法适用于炼钢厂在线生产电气设备的点检管理。 第三条设备点检是一种科学的设备管理方法。它是在“五定”基础上,利用人的五官或仪器工具,对设备进行定点、定期的检查。 第四条点检定义 1.日常点检是在设备运行中或运行前后,由生产岗位操作工根据点检标准,用人的五官(视、听、嗅、摸、触)和简单的工具、仪器对设备运行状态进行的检查。 2. 定期点检由专业人员凭感官和专用检测工具,定期对设备的技术状态和安全状况进行全面检查和测定。 第五条点检“五定”:定点即确定设备的检测点,

电气二次点检标准(2020.8.11)汇总

电气二次点检标准(2020.8.11)汇总 本标准适用于大唐河南发电有限公司系统各企业电气二次设备;2、本标准制定主要依据国家规定、行业标准、集团公司和河南公司针对继电保护专业的具体要求和相关的反事故措施等,参考各厂家技术和使用说明书,主要有:1) 《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB26860-xx)2) 《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-xx)3) 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》(GB/T7409、3-xx)4) 《自动准同期装置》(JB/T3950-1999)5) 《防止电力生产重大事故的二五项重点要求》国能安全(〔xx〕161号)6) 《国家电网公司八项电网重大反事故措施》(国家电网生技[xx]352号)7) 《电厂厂用电快速切换装置通用技术条件》(DL/T1073-xx)8) 《微机继电保护装置运行管理规程》(DL/T587-xx)9) 《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》(DL/T843-xx)10) 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T995-xx)11)

《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724-2000)12) 《火电厂高压变频器运行与维护规范》(DL/T1195-xx)13) 《电力调度自动化系统运行管理规程》 (DL/T516-xx)14) 《中国大唐集团公司防止电力生产重大事故的二五项重点要求实施导则》(xx版)15) 《河南分公司设备运行日常点检及特殊点检指导意见(试行)》(大唐豫电生〔xx〕627号)16) 电气二次设备厂家技术说明书和使用说明书3、本标准为日常点检项目,因各单位设备分工不同,各公司按照实际分工执行。 4、本标准起草人:初审人:审定人:批准人: 5、本标准自颁布之日起执行,河南公司安生部负责解释本标准。 一、机组电气保护室日常点检标准设备(装置)名称发变组保护装置周期标记S–班 D–天 W–周 M–月 Q-季 Y–年序号点检部位、项目点检内容标准点检频次点检方法备注点检运行维修1设备间环境门禁系统完好、开启顺畅、关闭严密、挡板无破损W2S1目视/听音机组启动后和迎峰度夏期间,增加点检频次地面卫生整洁、无浮灰W2S1目视屋顶、吊顶、顶棚平整,无下陷、无漏雨渗水痕迹W2S1目视电缆竖井竖井门关闭严密,密封良好M1目视/感官室内环境温度温度:5~30℃;空调运行正常,风量均匀、风速正常,无结露现象W2S1温湿度表/目视室内环境湿度湿度:小于75%,无结露现象 W2S1温湿度表/目视室内照明室内普

电气设备点检管理制度

电气设备点检管理制度 点检是车间设备管理的一项基本制度,目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低维修费用,保证正常生产。 一、范围 办法适用于发电厂所辖维护设备,实行全员点检定修制度。 二、点检实施 1、根据设备分类,制定详细的点检周期、点检内容。 2、根据设备分类制定排污周期、润滑周期、润滑部位、油脂种类等。 3、制定设备卫生清扫周期及清扫标准。 4、对点检的设备详细记录部位、运行情况,对发现的异常情况要详细,记录故障情况、处理过程、更换器件型号、种类、件数。 5、点检工具、检测工具要携带齐全。 6、对点检中发现的问题及时处理,无法处理的问题,要及时汇报。 7、除做好点检记录外,日常检修也应详细记录。 三、点检内容及周期 1、仪表部分: 1.1 对现场仪表的点检:(每日一次) 1.1.1 仪表要保持安装姿态,垂直水平。 1.1.2 外观要保持完好、清洁、证牌齐全。 1.1.3 仪表引线保持整齐,牢固无脱落、裸线。 1.1.4 导压管保持安装姿态,无堵、漏、无扭曲。 1.2 对现场管线的点检:(每日一次) 1.2.1 管线要保持安装姿态,垂直水平。 1.2.2 线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。 1.2.3 管路、接头、气源、保温是否有堵、漏、渗现象。 1.2.4 阀门要完好,开闭灵活可靠,手轮齐全,丝杠无弯曲。 1.3 对室内盘面仪表的点检:(每日一次) (1) 外观完好、证牌齐全,部件无缺损。 1.3.1 仪表内外保持清洁。 1.3.2 显示准确,按钮开关灵活可靠。 1.3.3自动调节系统品质要保持良好。 1.4 盘后布线的点检:(每日一次) 1.4.1 布线整齐规范,端子接线牢固,接触良好。

电气设备点检标准

宝丰能源化工板块标准电气专业设备点检标准 2013年4月 化工技术管理中心发布

目次 目次.................................................................. I 编制说明.............................................................. II 油侵式变压器.. (1) 干式变压器 (3) 发变组封母 (4) 10—35kV隔离刀闸 (5) 接地刀闸 (6) 10—35kV CT (7) 35kV CT/户外电气设备 (8) 避雷器 (9) 构架、架空瓷瓶及架空导线 (10) 蓄电池 (11) 10—35kV PC柜 (12) 380V配电柜(包括MCC柜) (14) 10—35kV真空开关及配电柜 (15) 10—35kV真空接触器及配电柜 (17) 发电机 (19) 10kV交流电动机 (22) 380V交流电动机 (26) 380V EH油泵电动机 (28) 直流电动机 (30) 照明设备 (32) 电除尘 (33) 380V空气开关 (35) 10KV、0.4KV母线 (36) 电动葫芦 (37) 低压电动机就地控制装置 (38) 电缆 (39)

编制说明 1.编制依据 1.1.相关技术标准、技术规范。 1.2.设备使用说明书、技术图纸。 1.3.设备技术标准。 1.4.设备运行规程。 1.5.设备检修、维护实际工作经验。 1.6.其他厂相关经验资料。 2.编制方法 2.1.同型设备采用同一标准。 2.2.每种设备一个表格。 2.3.检查部位、项目、内容突出重点。 2.4.点检周期合理设计,符合设备运行规律。 2.5.点检方法遵循可行有效的原则。 2.6.点检标准与设备说明书、技术要求、设备技术标准、规范统一,力求易于掌握和测量。 3.填写说明 3.1.设备(装置)名称:填写单项设备或系统名称。 3.2.点检部位、项目:填写设备可能发生故障或老化的部位或项目名称。 3.3.点检内容: 主要填写设备的压力、温度、流量、泄漏、给油脂状况、异音、振动、龟 裂、磨损、松弛等内容。 3.4.标准:填写该点检部位的技术标准。 3.5.点检周期:填写时间,其中:H—时, D—天,W—周,M—月,Y—年。 3.6.点检方法:根据不同设备和不同点检要求,明确点检的具体方法,如用感观或用普通 仪表、工具以及精密仪表、工具进行监测、诊断。 3.7.点检状态及分工:点检状态分运行中点检和停止中点检两种,通常温度、压力、流量、 振动、异音、动作状态等需在运行中点检,其余须在停止中点检。分工由运行、点检、生技三部分组成,其中生技负责精密点检,运行、点检由各单位自行决定,原则上不漏项、不重复。 3.8.容易劣化部位:主要指设备的滑动、回转、传动、与原材料接触、荷重支撑、受介质 腐蚀、高温等部位,以打“√”的方式填写。 4.编制审核批准 4.1.编制: 4.2.审核: 4.3.批准:

电气设备各种管理制度

电气各种制度 1、设备点检管理制度 2、设备检修管理制度 3、电气设备管理制度 4、运输部水电段电器仪表监督制度 5、水电段动力系统管理制度 6、电气操作票与工作票标准化管理制度 7、设备作业标准 8、电气仪表制度 9、电气绝缘监督制度 10、设备缺陷制度 11、电气交接班制度 设备点检管理制度 1.水电段设备点检工作分三级点检:一级点检为岗位操作工点检(包括锅炉司炉工、软水化验工、 热交换泵工)和电力电工、管工、成品仓电钳工巡检;二级点检为工班长点检;三级为技术员点检。 2.岗位操作工要熟悉本岗位设备点检标准,按要求,定期点检,并做好记录。 3.岗位操作工在点检中发现异常问题,自己能排除的立即排除,自己不能排除且有备用设备的, 立即调换设备;没有备用设备的,立即停机检查,采取必要的措施,同时上报工长,以便检查、诊断,及时处理。并将点检发现异常问题及其处理过程、结果一并记入点检卡。 4.电工、管工、成品仓电钳工,每周二、五,分片包干,责任到人,进行巡检。并按要求作好巡 检记录。 5.电工、管工、成品仓电钳工在巡检中发现异常问题,自己能排除的立即排除;自己不能排除的, 作好问题记录;生产急需的,立即汇报工长,以便检查、诊断,及时处理。 6.工长对工区范围内设备,每周查巡一遍;两周要点检一遍;对难以处理的异常问题,及时填写 点检信息反馈卡,上报技术室。 7.工长定期检查生产岗位操作工、巡检人员对设备设施的点检情况,对异常问题予以确认并采取 措施,同时做好记录。 8.技术员每月下基层两次,重点点检、诊断,决定检修方案及必要的安全措施,对于难以处理的 异常问题,及时填写点检信息反馈卡,上报安全环保科协调外委处理。 9.技术员每月25日前,收缴各工区点检卡、巡检记录,进行月度点检工作总结与分析。同时将当 月的各种点检卡装订成册,入档保管。 10.技术室建立健全点检信息反馈记录台帐,及时征求领导意见,反馈处理意见。同时将当月点检

设备点检管理制度模板

设备点检管理制度

设备点检管理制度( 1) 设备, 制度, 管理 1.目的 点检是车间设备管理的一项基本制度, 目的是经过点检准确掌握设备技术状况, 维持和改进设备工作性能, 预防事故发生, 减少停机时间, 延长设备寿命, 降低维修费用, 保证正 常生产。 2.范围 办法适用于机械动力部所辖维护设备, 实行全员点检定修制度。 3.点检实施 3.1根据设备分类, 制定详细的点检周期、点检内容。 3.2根据设备分类制定排污周期、润滑周期、润滑部位、给油脂种类等。 3.3制定设备卫生清扫周期及清扫标准。 3.4对点检的设备详细记录部位、运行情况, 对发现的异常情况要详细, 记录故障情况、 处理过程、更换器件型号、种类、件数。 3.5点检工具、检测工具要携带齐全。 3.6对点检中发现的问题及时处理, 无法处理的问题, 要及时汇报。 3.7除做好点检记录外, 日常检修也应详细记录。 4.点检内容及周期 4.1公共点检内容: 4.1.1对所辖区域内的设备进行点检, 查看岗位生产记录, 与岗位有关人员交换信息、收 集设备运行状况并进行分析, 掌握机件的劣化程度。 4.1.2根据点检情况, 提出预防、改进设备性能的意见。 4.2仪表部分: 4.2.1对现场仪表的点检: ( 每日一次) (1)仪表要保持安装姿态, 垂直水平。 (2)外观要保持完好、清洁、证牌齐全。 (3)仪表引线保持整齐, 牢固无脱落、裸线。 (4)导压管保持安装姿态, 无堵、漏、无扭曲。 4.2.2对现场管线的点检: ( 每日一次) (1)管线要保持安装姿态, 垂直水平。 (2)线槽、线管无拖吊, 导线无裸露, 线槽盖板齐全完好。 (3)管路、接头、气源、保温是否有堵、漏、渗现象。 (4)阀门要完好, 开闭灵活可靠, 手轮齐全, 丝杠无弯曲。

电气设备点检标准90769

目次 前 言 ........................................................................ ..... III 1 范 围 ........................................................................ (1) 2 规范性引用文 件 (1) 3 术语和定 义 (1) 4 编制依 据 ........................................................................ .. 1 5 编制方 法 ........................................................................ .. 1 6 设备点检标 准 (1) 6.1 主 变 ........................................................................ .. 2 6.2 高厂 变 (4) 6.3 启备 变 (6) 6.4 干式变压 器 (8) 6.5 励磁变压 器 (9) 6.6 发电机离相封闭母 线 (10) 6.7 高厂变、高备变共箱封闭母 线 (11) 6.8 330kV SF6 开关 (12) 6.9 330kV 线路避雷器 (13)

6.10 330kV 架构、支持瓷瓶及架空导线 (14) 6.11 6kV 配电装置 (15) 6.12 380V PC 配电柜 (17) 6.13 380V MCC 配电柜 (19) 6.14 发电 机 (20) 6.15 6kV 交流电动机 (24) 6.16 直流电动 机 (29) 6.17 380V 交流电动机 (30) 6.18 照明设 备 (32) 6.19 电除 尘 (32) 6.20 就地控制 柜 (34) 6.21 电 缆 (35) Q/CDT-HXSCP 1024-2017 II 前言 本标准按照第二热电厂Q/CDT-HXSCP 1001-2017《标准编写规定》给出的规则起草。 本标准代替原电气设备点检标准,与上一版相比主要变化如下: ——对上一版本格式进行了规范化修改。 本标准由第二热电厂标准化委员会提出。 本标准由第二热电厂技术标准专业委员会归口。 本标准起草部门:技术设备部。 本标准主要起草人:喻峰、张高慧、王超。 本标准2006年11月首次发布,本次为第一次修订。 Q/CDT-HXSCP 1024-2017 1 电气设备点检标准 1 范围 本标准规定了第二热电厂电气设备的点检部位、点检项目、点检内容、点检标准、点检周

电气设备点检标准

电气设备点检标准文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

目次 前 言 ................................................................... ..........I I I 1范围 ................................................................... .. (1) 2规范性引用文件 .................................................................... 1 3术语和定义 ................................................................... .. (1) 4编制依据 ................................................................... . (1)

5编制方法 ................................................................... . (1) 6设备点检标准 ................................................................... (1) 主 变 ................................................................... . (2) 高厂变 ................................................................... .. (4) 启备变 ................................................................... .. (6) 干式变压器 .................................................................... 8

电气二次点检标准(1)

大唐河南发电有限公司 电气二次日常点检标准 1.本标准适用于大唐河南发电有限公司系统各企业电气二次设备; 2.本标准制定主要依据国家规定、行业标准、集团公司和河南公司针对继电保护专业的具体要求和 相关的反事故措施等,参考各厂家技术和使用说明书,主要有: 1)《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB 26860-2011) 2)《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006) 3)《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》(GB/T 7409.3-2007) 4)《自动准同期装置》(JB/T 3950-1999) 5)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国能安全(〔2014〕161号) 6)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网生技[2012]352号) 7)《电厂厂用电快速切换装置通用技术条件》(DL/T 1073-2007) 8)《微机继电保护装置运行管理规程》(DL/T 587-2007)

9)《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》(DL/T 843-2010) 10)《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2006) 11)《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T 724-2000) 12)《火电厂高压变频器运行与维护规范》(DL/T 1195-2012) 13)《电力调度自动化系统运行管理规程》(DL/T516-2006) 14)《中国大唐集团公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》(2009版) 15)《河南分公司设备运行日常点检及特殊点检指导意见(试行)》(大唐豫电生〔2009〕627号) 16)电气二次设备厂家技术说明书和使用说明书 3.本标准为日常点检项目,因各单位设备分工不同,各公司按照实际分工执行。 4.本标准起草人: 初审人: 审定人: 批准人:

防爆电气设备检查标准

防爆电气设备检查标准 为加强煤矿井下防爆电气设备的安全管理工作,确保矿井安全生产,结合我矿的实际情况特制定本标准。我矿井下防爆电气设备的使用、管理和维护,必须严格按照本标准规定执行。1、鸡爪子①? 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;②? 橡套电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;③? 铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密(漏出芯线)的接头。2、羊尾巴在供配电电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。距离电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。3、明接头电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均为明接头。4、破口①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者;②橡套电缆的护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20mm,或沿周长三分之一以上者。出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属防爆电气设备的安全隐患点。5、高低压防爆电气设备的机械闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。6、隔爆外壳结合面的表面粗糙度应不大于Ra5um,操纵杆的表面粗糙度应不

大于Ra2.5um,否则为失爆。隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。7、隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,只留云影不留锈蚀,也不为失爆(但在井上修理防爆电气设备时不允许有云影)。8、云影:经擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感者。 9、隔爆外壳结合面上的小针孔,在1cm2的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1mm的结合面不为失爆。10、隔爆外壳结合面,对于机械伤痕的深度、宽度均不超过0.5mm,其伤痕的投影长不超过对应容积结合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距结合面最短无伤痕距离相加不小于对应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。11、隔爆外壳结合面上不允许涂有油漆和存在机械性杂物,否则为失爆(如属于无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。12、隔爆外壳结合面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或进行磷化处理(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均属失爆。涂油应在结合面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。如磷面脱落小于隔爆外壳结合面宽度的1/5并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好。13、隔爆外壳结合面宽度减去超限间隙部分的宽度不得小于所规定的结合面宽度,否则为失爆。①转盖式或插盖式的隔爆外壳结合面宽度不小于

电气设备巡检制度

维修电工巡检制度 一、巡回检查职责 维修电工对本车间所管辖的10KV线路及低压电器设备进行巡回检查,对设备做到勤看、勤摸、勤闻、勤听,确保设备的安全运行。 二、巡回检查内容 1、巡检是要观察操作人员有无违规操作现象,发现时及时纠正,现场有无安全隐患并及时处理。 2、检查各设备的电压、电流、温度是否正常。 3、观察线路、设备是否正常,有无冒烟大火、打火现象,触点、接头是否发黑变色。 4、巡检时注意各设备有无异常气味。如电线、开关、电机等发烫时散发的焦味,并及时对其处理。 5、询问设备操作人员设备的运行状况以此对设备状况进行判断,及时发现问题,处理问题。 6、用手背试电机、开关、导线的发热情况,经常检查电机轴承状况,发现问题及时处理。 7、对本区域的配电线路,配电箱、电机设备及其它电力传动和照明等设备巡视检查。 8、检查配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电缆接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。 9、各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安全变压器插座,接地是否合乎要求。

10、定期对10KV电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆绝缘是否良好。 11、每次巡检后都要做详细记录。 。

电气设备巡检制度 为了确保明湖电气装置的安全稳定长周期运行,及时处理生产装置电气设备故障,保证电气设备维护维修质量,特制定本制度。 1 、巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 2、巡检线路的设置 2.1按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 3、巡检点的设置 3. 1现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 3.2巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.3巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。

设备点检保养管理制度

设备点检保养管理制度 1.目的 点检是车间设备及电动工具管理的一项基本制度,目的是通过点检准确掌握设备及电动工具的技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备及电动工具的寿命,降低维修费用,保证正常生产。 2.范围 办法适用于生产部所辖生产设备及电动工具,实行全员点检定修制度。 3.点检实施 3.1根据设备及工具分类,制定详细的点检周期、点检内容。 木工设备:一周进行点检一次。 点检内容: 3.2根据设备及工具分类制定排污周期、润滑周期、润滑部位、给油脂种类等。 3.3制定设备及工具卫生清扫周期及清扫标准。 3.4对点检的设备及工具详细记录部位、运行情况,对发现的异常情况要详细,记录故障情况、处理过程、更换器件型号、种类、件数。 3.5对点检中发现的问题及时处理,无法处理的问题,要及时提报。 3.6除做好点检记录外,日常检修也应详细记录。 4.点检内容及周期 4.1公共点检内容: 4.1.1对所辖区域内的设备进行点检,查看岗位生产记录,与岗位有关人员交换信息、收集设备运行状况并进行分析,掌握机件的劣化程度。 4.1.2根据点检情况,提出预防、改善设备性能的意见。 4.2仪表部分: 4.2.1对现场仪表的点检:(每日一次) (1)仪表要保持安装姿态,垂直水平 (2)外观要保持完好、清洁、证牌齐全。 (3)仪表引线保持整齐,牢固无脱落、裸线。 4.2.2对现场管线的点检:(每日一次) (1)管线要保持安装姿态,垂直水平。 (2)线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。 (3)管路、接头、气源、保温是否有堵、漏、渗现象。 (4)阀门要完好,开闭灵活可靠,手轮齐全,丝杠无弯曲。 4.2.5对电源的点检:(每日一次) (1)电源线应无破损、裸露,绝缘良好。 (2)保护盖齐全无损坏。 (3)每个电源开关有标识符号,便于使用方便。 4.2.6生产设备每周进行点检一次,并进行保养一次。 电动工具每天使用完进行清理一次。 吸尘设备每周清理一次。 吸尘器每天清理一次。 个人工具使用过程中

电气专业点检员岗位职责

转炉电气专业点检员岗位职责 1、点检员必须在点检工段长的组织领导下,搞好安全、点检工作,树立高度的 责任心,力保所辖区域设备的正常运行。 2、负责编制转炉区域电气设备的点检标准;依据所制定点检标准制定点检计划; 根据点检计划、点检路线进行有序的点检工作并在点检过程中进行简单的设备修理维护、处理力所能及的设备隐患、故障。 3、每天必须认真填写点检记录及时上报可能引起设备故障停机或事故的隐患。 4、在当天检查中发现问题,不具备当天处理的应在当班内报送计划任务单。 5、点检员特别要对引起停产的设备,做好密切观察,防止造成再次设备停机事 故发生 5、负责编制设备检修计划并做好电气检修委托、联络、监督、验收等各项管理 工作。 6、负责编制电气设备检修备件、材料计划。 7、按时做好检修记录,隐患、故障、事故记录及各种报表并及时归档。 8、参加设备事故处理、分析和方案的制订及改良维修。 9、协助专门技术部门实施精密点检,并做好各种数据的记录和分析比较,制订 检修计划、方案。 转炉区域电气设备包括: 一、转炉系统及附届设备的电气、自动化控制系统系统;二、汽包、蓄热器及附件的电气、自动化控制系统;三、活动烟罩提升装置电气、自动化控制系统系统; 四、刮渣机电气、自动化控制系统系统;五、氧枪升降横移装置及附届设备电气、自动化控制系统系统;六、散状料投放系统及附届设备电气、自动化控制系统系统;七、合金烘烤炉及附届设备电气、自动化控制系统系统;八、在线烘烤及线外烘烤装置电气、自动化控制系统系统;九、挡渣塞投放装置电气系统;十、喷补机电气系统;H^一、车辆部分电气系统(包括:拆炉机、装载机、义车、钢包车、渣罐车、160T过跨平板车);十二、散状料上料系统及附届设备电气系统;十三、变电所、主控楼所有电气。十四、混铁炉及及附届设备电气、自动化控制系统;十五、精炼炉、VD炉及附届设备电气、自动化控制系统;

公司电气设备检查制度

电气设备检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高 管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生 活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五” 制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作

业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。 第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过

电气专业设备点检标准.doc

电气专业设备点检标准

目次 1.编制说明......................................................................... II 2.主变 (1) 3.高厂变 (4) 4.干式变压器 (7) 5.发变组封母 (8) 6.高厂变封母 (9) 7.500KV开关 (10) 8.500KV隔离刀闸 (11) 9.接地刀闸 (12) 10.PT (13) 11.500KV CT (14) 12.220KV CT/户外电气设备............................................. 错误!未定义书签。 13.避雷器 (15) 14.构架、架空瓷瓶及架空导线 (16) 15.380V配电柜 (17) 16.6KV配电柜及开关 (18) 17.发电机 (20) 18.6KV交流电动机 (23) 19.直流电动机 (27) 20.380V交流电动机 (28) 21.照明设备 (29) 22.电除尘 (30) 23.380V空气开关 (32) 24.6KV、400V母线 (33) 25.电动葫芦 (34) 26.低压电动机就地控制装置 (35) 27.电缆 (36)

编制说明 1.编制依据 1.1.相关技术标准、技术规范。 1.2.设备使用说明书、技术图纸。 1.3.设备检修工艺规程。 1.4.设备运行规程。 1.5.设备检修、维护实际工作经验 1.6.其他厂相关经验资料。 2.编制方法 2.1.同型设备采用同一标准。 2.2.每种设备一个表格。 2.3.检查部位、项目、内容突出重点。 2.4.点检周期合理设计,符合设备运行规律。 2.5.点检方法遵循可行有效的原则。 2.6.点检标准与设备说明书、技术要求、检修规程、规范统一,力求易于掌握和测量。 3.编制审核批准 3.1.编制: 3.2.审核: 3.3.批准:

电气点检长安全职责

电气点检长安全职责 (1)在设备部主任(副主任)的领导下,负责专业范围内的设备管理工作。 1)负责组织解决本专业的设备问题。 (2)加强安全生产保证体系建设,贯彻执行安全生产法律法规、规程、制度。 1)贯彻执行有关安全生产法律法规、上级指示及文件; 2)督促执行中国大唐集团公司点检定修管理、电气设备交接和预防性试验等规程、制度; 3)协调解决本专业在贯彻落实中出现的问题; 4)认真执行电业生产工作规程、防止电力生产事故的二十五项重点要求、安全生产十六条高压线等规程、制度,加强反违章。 (3)对本专业安全管理负第一管理责任。 1)组织落实本专业的安全生产责任制; 2)严格执行安全生产考评制度; 3)采取各项措施,保障本专业安全生产目标的实现; 4)不违章指挥、不违反劳动纪律。 (4)做好安全生产例行工作。 1)组织编制、修订电气一次设备检修规程及科研项目、重大项目、大小修的安全措施; 2)落实安全生产大检查、季节性安全大检查、安全性评价和经济

性评价等工作; 3)落实工作票和缺陷管理工作; 4)贯彻落实《防止电力生产事故的二十五项重点要求》,协助部门制定防止电气误操作、继电保护、发电机损坏、变压器和互感器、开关设备、接地网、污闪、电力电缆、全厂及重要客户停电、火灾事故、重大环境污染事故、人身伤亡事故的防范措施,确保措施落实到位; 5)落实开展备品备件管理工作; 6)参加大、小修后的验收、试转、整套启动和有关调整试验; 7)做好点检定修工作 8)督促、审核本专业省公司问题库问题整改、关闭工作。 (5)做好危急事件管理。 1)负责异常暴雨等危急事件、电力设备事故应急预案编制、修订,并参与水淹厂(泵)房、抗洪减灾等应急预案演练; 2)参与危急事件的救援、抢险和生产恢复; 3)按中国大唐集团公司生产安全事故调查规程参与事故调查。 (6)其他有关规定的职责。 1)其他有关安全生产法律法规、规章制度中所明确的职责。

相关文档