地基与基础分部验收自评报告

地基与基础分部验收自评报告
地基与基础分部验收自评报告

临港生活广场

地基与基础分部

福建华建工程建设有限公司2017年8月2日

临港生活广场

地基与基础分部质量验收自评报告

一、工程概况:

工程名称:临港生活广场

建设单位:厦门海沧城建开发有限公司

设计单位:厦门市仁德振华建筑设计事务所

福建建龙工程咨询有限公司

勘察单位:泉州泉成勘察有限公司

监理单位:厦门海投建设监理咨询有限公司

施工单位:福建华建工程建设有限公司

开工日期:2016年4月5日

完工日期:2017年7月28日

质监申报编号:HCI2016034

施工许可证编号:350205************

本工程为临港生活广场,场地位于厦门市海沧区囷瑶村,西侧、东侧均为临港新城小区。北侧为已建钢结构展厅,东侧为已建海新西路。临港生活广场为一栋5层框架结构建筑物,基础形式为柱下独立基础+抗浮锚杆,设二层地下室。总建筑面积18114.556m2,地上建筑面积10200.846m2,地下建筑面积7913.710m2。建筑耐火等级地上二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,抗震等级为三级,本工程建筑基础设计等级为一级。混凝土强度等级:基础垫层为C15,外墙防水保护层为C20,膨胀加强带为C35,

其余均为C30。底板和外墙防水等级均为一级,底板和地下室负二层外墙设计抗渗等级均为P8,地下负一层外墙设计抗渗等级为P6,地下室顶板的室外部分、防空地下室顶板、水池侧墙采用防水密实性混凝土,其抗渗等级均为P6。

二、按照施工合同完成承包内容情况:

我司已按设计文件要求及施工合同约定条款完成临港生活广场地基与基

础分部工程的各项内容。

三、项目管理班子组成及主要管理人员变更情况:

本项目管理班子组成人员与开工报备人员相符,人员变更:原安全员王辉变更为华钦洪,原材料员林勤变更为刘河龙。

职务姓名证书名称证书号专业

项目负责人周珂注册建造师闽235111242947 建筑工程

技术负责人孙丽荣职称证书闽G109-03676建筑工程施工

施工员华晓萍岗位证书JA176062土建

施工员张露萍岗位证书JA602948装饰

施工员雷小青岗位证书JB139463 安装

质量员黎珠容岗位证书JC804066市政

安全员邬海蔚安全考核证

闽建安

C(2015)1006534

/

安全员华钦洪安全考核证

闽建安

C(2014)5009059

/

机械员王模岗位证书JC207075 /

试验员

(取样员)

游龙岗位证书201401455建筑工程材料员刘河龙岗位证书JC6007310/ 造价员杜鸿州岗位证书闽07K01089 建筑工程

四、执行工程技术标准情况:

我司在施工过程中严格执行以下技术标准:

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015

建设工程监理规范 GB50319-2013

工程测量规范 GB50026-2007

地下工程防水技术规范 GB50108-2008

地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011

混凝土结构工程施工规范 GB506666-2011

建筑地基基础设计规范 GB50007-2011

建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002

建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014

混凝土质量控制标准 GB50164-2011

混凝土强度检验评定标准 GB/T50107-2010

临港生活广场工程设计图纸及相关规范

五、专项验收结论:

本工程地基验槽验收分别于2016年10月17日、2016年11月2日通过验收,并形成验收记录,各相关单位意见明确,同意验收,签章手续完整。

本工程抗浮锚杆验收于2016年12月22日通过验收,并形成验收记录,各相关单位意见明确,同意验收,签章手续完整。

本工程基坑支护子分部验收于2016年12月22日通过验收,并形成验收记录,各相关单位意见明确,同意验收,签章手续完整。

本工程地下室负二层外墙混凝土子分部质量验收于2017年2月17日, 并形成验

收记录,各相关单位同意验收,签章手续完整。

本工程地下室负一层外墙混凝土子分部质量验收于2017年4月26日分两次进行验收,并形成验收记录,各相关单位同意验收,签章手续完整。

六、施工过程控制情况:

1、临港生活广场地基与基础结构工程从2016年4月5日开始施工至2017年7月28日完成。在施工过程中针对地下室混凝土结构施工的三大关健工序:钢筋、模板、混凝土进行了严格认真的控制。在模板工程施工过程中在梁底采用方钢解决梁底严重波浪问题的同时根据相关规定要求,将板底主楞改为双方钢避免因使用单方钢而引起的偏心受力问题。结合省厅的模板安装“推荐图集”及市、区质检站的相关要求:梁底采用双立杆、实行梁板分离从而更加强了模板支撑体系的强度、刚度和稳定性,进一步提高了模板的安装质量。同时在施工前对各班组人员及施工员进行认真交底,对模板工程、钢筋工程先进行样板施工,样板工序经有关各方认可后再进行正式施工;对混凝土浇捣质量提前进行预控,在对班组的交底会上通过播放幻灯片的方式,播放一些其他工程混凝土施工的一些工程实例,通过好、坏的对比体现出混凝土浇捣过程振捣对混凝土质量的形成起着至关重要的作用,在一定程度上提高了混凝土施工人员的工作责任心。在模板拆除的第一时间就安排进行混凝土外观检查,针对检查发现的问题召集项目部施工人员及混凝土施工人员共同进行分析、总结。通过班前的交底、现场示范、现场讲评、分析总结,混凝土施工班组的操作水平不断提高,从而保证了混凝土结构的施工质量。

2、在施工过程中严格执行三检制度,针对监理在检查验收过程中提出的问题认真进行整改,整改完成后并报监理进行复查,坚决执行上道工序经监理验收合格后才进入下道工序施工。

七、见证取样、送检执行情况:

本工程涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例均不低于有关技术标准中规定应取样数量的50%,其见证取样、送检批次如下表:

见证送检频率名称见证取样组数见证送检

组数

钢材26 26 100% 砼试块(标养) 291 158 54%

砼试块(同条件) 58 58 100%

砼试块(C30P6抗渗) 2 2 100%

砼试块(C35P6抗渗) 1 1 100%

砼试块(C35P8抗渗) 3 2 66.6%

砼试块(C30P8抗渗)8 5 62.5% 净浆试块14 14 100%

电渣压力焊21 21 100%

机械连接23 23 100%

防水卷材 4 4 100%

防水涂料 1 1 100%

高强度精轧螺纹钢 2 2 100% 热轧钢带 2 2 100% 水泥 3 3 100% 水泥砂浆配合比 1 1 100%

煤矸石烧结多孔砖 1 1 100% 砂 2 2 100%

碎石 1 1 100% 混凝土配合比 1 1 100%

八、质量控制资料自查情况:

(一)原材料出厂合格证及进场检验报告:

地基基础分部工程所用的各项材料具备产品出厂合格证及检验报告,现场均按相关要求以50%以上见取样、送检,具体情况如下:

1、钢筋:共进场15批次,采用福建三宝、钢材,规格分别为C8、C10、C1

2、C14、C16、C18、C20、C22、C25,钢材出厂合格证46份,检测报告58份,检验结果符合GB1499.2-2007的标准要求。

2、商品砼:采用商品砼,强度等级分别为C15、C20、C30、C35,由厦门海投建材有限公司提供,砼原材料及配合比试验报告资料齐全。

3、防水材料:

①防水涂料:共进场1批次,采用厦门市圣利龙工贸有限公司生产的防水涂料,出厂合格证1份,检测报告1份,检测结果符合GB/T23445-2009要求。

②防水卷材:共进场1批次,采用厦门市圣利龙工贸有限公司生产的1.5mm厚强力交叉膜高分子自粘防水卷材、2.0mm厚强力交叉膜高分子自粘防水卷材、三元乙丙防水卷材,出厂合格证4份,检测报告4份,检测结果符合GB18242-2008要求。

4、其他材料:

①水泥:共进场3批次,采用福建春驰集团新丰水泥有限公司生产的水泥,出厂合格证3份,检测报告3份,检测合格。

②煤矸石烧结多孔砖:合格证1份,检验报告1份,检验合格;

③砂:进场复检报告2份,检验合格;

○4水泥砂浆配合比:进场复检报告1份,检验合格;

○5碎石:进场复检报告1份,检验合格;

(二)施工试验报告及见证检测报告:

1、砼试块抗压强度检验报告

标养试块:

①基础垫层为C15,砼抗压标养试块留置3组,评定符合要求;

②地下室底板保护层为C20,砼抗压标养试块留置9组,评定各个地方合要求;

③地下室底板、剪力墙柱、地下室顶板砼为C30,砼抗压标养试块共留置56组,评定符合要求;

○4地下室膨胀加强带砼为C35,砼抗压标养试块留置9组,评定符合要求;

同条件试块:

地下室底板、剪力墙柱、地下室顶板砼为C30,砼抗压同条件试块共留置30组,评定符合要求;

地下室膨胀加强带砼为C35,砼抗压同条件试块留置5组,评定符合要求;

2、砼抗渗试验报告:

①底板和地下室负二层外墙设计抗渗等级均为P8, 砼抗渗标养试块共留置11组,试验报告11份,检测结果均符合要求。

○2地下负一层外墙设计抗渗等级为P6,地下室顶板的室外部分、防空地下室顶板、水池侧墙采用防水密实性混凝土,其抗渗等级均为P6,砼抗渗标养试块共留置3组,试验报告3份,检测结果均符合要求。

3、钢筋电渣压力焊接头试验报告17份,均检验符合要求;

4、钢筋机械连接接头试验报告25份,均检验符合要求;

5、钢筋电弧焊接头试验报告3份,均检验符合要求;

(三)隐蔽工程验收记录:

1、隐蔽验收记录:284份,水电隐蔽验收记录15份。

(四)施工记录:

1、砼开盘鉴定:245份。

2、施工记录:砼施工记录 245 份。

3、工程定位测量、放样记录9份。

九、地基基础分部工程安全和功能检验资料情况

(一)、沉降观测

本工程地下室按设计要求设置沉降点:基坑周边监测委托核工业华南工程勘察院监测,截止2017年5月12日共检测104次,监测数据均在设计预警值范围内,基坑处于稳定状态。具体情况详(观测日常报表)。

(二)、混凝土强度评定结果:

标养砼强度检验评定汇总表

设计强度等级组数

最大值

(Mpa)

最小值

(Mpa)

评定标准评定结果

C15 9 28.4 21.8 根据GB50107标准采用非统计

法检验评定。

合格

C20 5 35.3 28 根据GB50107标准采用非统计

法检验评定。

合格

C30 270 53.8 30.6 根据GB50107标准采用统计方

法检验评定。

合格

C30p6 2 47.2 45.1 根据GB50107标准采用统计方

法检验评定

合格

C30p8 8 43.3 31.6 根据GB50107标准采用统计方

法检验评定。

合格

C35p6 1 42.6 42.6 根据GB50107标准采用统计方

法检验评定。

合格

C35p8 3 50.5 47 根据GB50107标准采用统计方

法检验评定。

合格

C35 7 50.5 42.1 根据GB50107标准采用非统计

法检验评定。合格

同条件砼强度检验评定汇总表

设计强度

等级组数

最大值

(Mpa)

最小值

(Mpa)

评定标准评定结果

C30 51 56 33.6 根据施工验收规范规定,将砼

试块强度代表值除以折算系数

后,采用GB50107标准检验评

定。

合格

C35 7 45.4 39 合格

水泥砂浆强度检验评定汇总表

设计

强度等级组数

最大值

(Mpa)

最小值

(Mpa)

评定结果备注

M7.5 4 / / 暂定合格留置4组砂浆试块,因龄期未到,暂定合格。

(三)、现浇结构实体及外观质量验收情况:

○1、由本项目监理单位、施工单位根据结构构件的重要性共同选定地下室柱10根、梁10根、10面剪力墙为“代表性部位”委托福建省建筑工程质量检测中心有限公司进行结构实体砼强度回弹检验,检测结果:本工程所检测柱、梁、墙砼强度推定值均不低于95%构件中的砼抗压强度值,符合施工质量验收规范规定。

○2、由本项目监理单位、施工单位根据结构构件的重要性共同选定地下室部分构件为“代表性部位”进行结构实体钢筋保护层厚度检验。

本工程地下室共检测5根梁,计25根钢筋,25根合格,0根不合格,合格率为100%;共检测5块板,计30根钢筋,30根合格,0根不合格,合格率100%。依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,所检梁板的纵向受力钢筋保护层厚度均合格。○3、混凝土外观质量情况:混凝土构件成型尺寸正确、外观平整、密实、观感好。经现场检查,局部存在蜂窝麻面等一般缺陷,均有现场做好标记,并拍照记录,并严格按照混凝土缺陷修补方案进行修复,观感质量符合要求。

十、各子分部、分项、检验批检验评定情况

分部工程名称子分部工程名称分项工程名称检验批数评定结果

地基与基础

基础

筏形与箱形基础

27 合格

岩石锚杆基础

14

合格基坑支护

灌注桩排桩维护墙

204

合格

土钉墙 4 合格

内支撑9 合格地下水控制降水与排水 1 合格土方

土方开挖 2 合格

土方回填 2 合格边坡

喷锚支护 4 合格

边坡开挖 4 合格

挡土墙 3 合格地下防水主体结构防水8 合格

十一、观感质量情况

经检查:地基与基础分部工程观感质量一般。

十二、施工单位综合自评结论

综上所述,本工程地基与基础分部工程质保资料齐全、有效;所含子分部、分项、检验批质量验收满足设计和质量验收规范要求;地基与基础分部工程有关安全和功能检验资料齐全、有效;观感质量一般。

福建华建工程建设有限公司

项目经理:

技术负责人:

2017年8月2日

地基与基础验收自评报告88019

岐山国际服装商贸产业园服装城项目 12#、24-28 #楼 地基与基础分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 编制日期:2016年月日(公司章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量自评依据 (4) 四、施工组织情况 (5) (一)施工组织设计及相关方案 (5) (二)质量管理体系 (5) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (6) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、子分部施工质量控制 (8) (一)土方开挖 (9) (二)强夯法地基处理 (9) (三)混凝土工程 (9) 八、安全文明施工 (9) 九、工程技术资料整编情况 (9) 十、地基与基础工程质量评定 (10) (一)、子分部及分项工程质量评估 (10) (二)、分部工程评估结论 (11)

12#、24-28 #楼 地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表陕建六建集团所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本项目工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为岐山国际服装商贸产业园服装城项目工程12#、24-28#楼地基与基础的自评报告; 2、本项目工程已由我单位公司进行自检,同时经宝鸡市鑫宇建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各检验批、分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做

出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:岐山国际服装商贸产业园服装城12#、24-28#楼 (二)工程地址:岐山县创业大道以北 (三)参建单位: 建设单位:宝鸡华泰隆置业有限公司 设计单位:咸阳市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:宝鸡市鑫宇建设监理有限公司 沉降观测单位:陕西国土测绘工程院 材料试验单位:岐山县诚正建设工程检测有限公司 监督机构:岐山县质量监督站 (四)工程项目概况 岐山国际服装商贸产业园服装城工程共有30栋商铺楼。本次验收12#、24-28#楼均为两层商铺,建筑面积为11195.73m2,建筑高度为8.25-8.85m,造价约为:1900万元。 12#、24-28#楼结构类型为框架结构,结构设计使用年限为50 年,建筑等级为三级,耐火等级地上为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为7度。 本项目工程基坑无支护,放坡系数为0.35, 本项目工程基础埋深为1.55-1.85m。基础采用强夯法,目前已完成对地

主体结构分部验收自评报告

南川金科世界城一期二标段27-29#楼 主体结构分部验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表南川金科世界城一期二标段工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程27-29#楼的主体结构施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:重庆金科金裕房地产开发有限公司 设计单位:中机中联工程有限公司 勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院 监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司 ^ 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监督单位:重庆市南川区建设工程质量监督站 本工程位于重庆市南川区新城09-1地块,总建筑面积为,由7栋花园洋房(21~24,27~29#楼)、2栋高层(6、7#楼)、1个地下车库(32#楼)及附属设施组成。洋房地下2层,地上8层,建筑高度;高层地下2层,地上33层,建筑高度。本工程结构为全现浇框架、剪力墙结构形式,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值。高层结构抗震等级为三级,洋房结构抗震等级为四级。建筑场地类别为II类,耐火等级为二级。建筑结构设计合理使用年限为50年。 二、施工依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单;

3.国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4.国家现行颁布的强制性标准; 5.施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.金科集团质量、安全文明施工标准以及构造做法; ' 7.中建四局质量、安全文明施工标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1.根据质量责任制内容,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2.落实项目经理负责制,选折业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;由技术负责人编制了模板工程专项施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土工程施工方案、砌体工程施工方案等施工方案,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方才进行施工。主体结构各分项工程施工前,组织施工班组长和工人进行了安全技术交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1.编制并执行了各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2.按照项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。 % 3.加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4.执行样板引路制度。对首层的模板、钢筋、混凝土分项工程施工完成后,由建设

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

基础验收自评报告

宜川县德馨保障性住宅工程24#楼 基 础 验 收 自 评 报 告 编制人:审核人:审批人: 延安石油建筑安装工程公司 年月日

一、质量自评依据 ①、宜川县德馨保障性住宅工程24#楼施工承包合同 ②、北京奥思得建筑研究设计院提供的设计图纸及相应设计变更等 ③、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ④、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) ⑤、《混凝土结构工程施工工艺标准》(SXQ00—SG—002—2003) ⑥、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) ⑦、《地基与基础工程施工工艺标准》(SXQ00—SG—008—2003) ⑧、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107) ⑨、国家发布的有关建筑工程的规范、规程、工法及法规 ⑩、陕西省延安市地方政府有关建筑工程质量管理的规定。二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:宜川县德馨保障性住宅工程24#楼 质量监督:宜川县质量检测站 建设单位:宜川县房产服务中心 设计单位:北京奥思得建筑研究设计院 地勘单位:延安市荣大建筑咨询勘察有限公司 监理单位:延安璟盛监理公司 施工单位:延安石油建筑安装工程公司第六施工队 工程地址:陕西省宜川县 宜川德馨保障性住宅工程24#楼、砖混结构。总建筑面积3038㎡,最高建筑高度19.568m。 基础形式为墙下条形基础,混凝土强度为C30,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为六级。 (2)宜川德馨保障性住宅工程设计概况如下表:

宜川德馨保障性住宅工程结构设计概况表1 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中的技术难点、重点及时邀请设计人员到现场进行指导施工。 对进场各项工程用材及施工机具等实施见证取样、检查报验制度,并且采用平行试验的方法对部分材料抽样复查。结构工程中对各种规格钢材均进行了见证取样并考察了试验单位;由于事前对工程原材料、施工组织进行全面的检查,施工中未因材料等问题出现返工。 施工过程中的具体质量控制及自检情况 在地基与基础工程施工过程中,项目严格按施工组织设计及有关施工方案组织各班组施工,具体过程控制如下: ①、测量定位放线根据业主提交的规划定位资料,建立工程测量定位网。基础部分施工测量采用外控法,在基坑外稳定的地方建立轴线控制点,用砼桩标志,顶部嵌入金属标志。地上部分结构施工测量轴线控制采用风控法,轴线控制点布置在±0.000层结构板面埋设

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

地基与基础验收方案

地基与基础验收方案 工程名称:淮阳建业桂园三期 建设单位:淮阳县建业城市建设有限公司勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 设计单位:郑州大学综合设计研究院 施工单位:中国建筑第七工程局有限公司监理单位:河南海纳工程监理有限公司 总监理工程师:沈建华 时间:2014年12月25日

地基与基础验收方案 一、工程概况:建业桂园三期包括13#、16#、18#、20#楼及16#-18# 间车库,13#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积为 746.05㎡,16#楼地上建筑面积为9082.97㎡,地下建筑面积为 361.57㎡,18#楼地上建筑面积为9066.44㎡,地下建筑面积为 388.14㎡,20#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积 为739.48㎡,建筑层数26层,建筑高度78.450m。基础形式为 CFG桩复合地基+筏形基础,主体建筑结构形式为钢筋混凝土剪 力墙,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构安全等 级为二级,防水等级为I级。抗震设防烈度为六度,抗震等级为 四级,地下工程抗渗等级为P6。室内外高差0.300m,±0.000 相当绝对标高47.20m。 二、验收依据: 1、施工设计文件、图纸、会审纪要、设计变更通知; 2、建筑规范、标准; 3、相关的建筑法律、法规; 三、验收程序及内容: 1、验收程序:本次验收由监理单位组织各参建主体单位共同验收。(1)由项目监理部总监主持验收组会议并点名签到; (2)监理单位宣读结构验收方案并征求参建单位意见; (3)施工单位项目负责人汇报结构工程施工情况; (4)监理单位宣读结构工程质量评估报告;

施工单位地基与基础验收自评报告汇编

学习-----好资料 **楼 基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表**有限公司**楼项目部所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程基础工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为基础分部工程的自评报告; 2、本工程已由我单位**有限公司进行自检,同时经**有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:** (二)工程地址:** (三)参建单位: 建设单位:** 设计单位:** 勘察单位:** 施工单位:**

监理单位:** 材料试验单位:** 地基检测单位:** 主体检测单位:** 更多精品文档. 学习-----好资料 监督机构:** (四)工程项目概况 **楼工程为多层住宅楼,由地下1层(包括一个夹层)、地上72, (地上9155.85层及南面车库组成。总建筑面积为14834.85 m㎡,地下5679㎡)。建筑基底面积4009.5㎡,总户数60户。建筑高度为21.57m,±0.000标高为:绝对高程385.500 m,总造价为:约 2400万元。**楼结构类型为框架剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,耐火等级地上为二级,地下为一级。建筑抗震设防烈度为7度。 本工程基础埋深6.4m,基础采用筏板基础。多层住宅基础筏板厚800mm,车库筏板厚度300mm,筏板顶标高为-5.8m,地下室剪力墙350mm,车库顶板厚为180mm。基础垫层混凝土强度等级为C15,筏板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6;后浇带混凝土强度等级为 C40,抗渗等级为P6;地下室剪力墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6。地基采用级配砂石换填,换填厚度1m/1.5m。 多层住宅地下室为车库部位设备用房,层高2.8m,车库层高为4.2 m,防水等级为I级,采用2道防水设防,其中高聚物改性沥青热熔法施

最新基础工程验收自评报告

精品文档 阜宁县施庄中心小学教学楼工程 地基与基础 分部工程质量验收自评报告 编写单位:江苏汉宇建筑有限公司 编写时间:2016年11月8日 精品文档 地基与基础分部工程质量验收自评报告

建设单位:阜宁县施庄中心小学 监理单位:江苏创盛项目管理有限公司 设计单位:亚瑞建筑设计有限公司 地勘单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 施工单位:江苏汉宇建筑有限公司 一、工程概况: 阜宁县施庄中心小学教学楼位于盐城市阜宁县,地上四层,局部一层阶梯教室,使用功能为教学楼。 本工程占地面积约911平米,土0.000黄海高程3米,建筑相对高度15米,室内外高低差0.3米,总建筑面积3011平米。建筑底层层高3.9米(层高7.5米),其余层高均均为3.6米。外墙采用A级的复合发泡水泥保温板、真石漆装饰面层,塑钢推拉窗,局部幕墙窗;水磨石楼地面,屋面采用B1级挤塑 聚苯板保温,防水等级I级。 本工程于2016年9月23日正式开工,计划竣工时间2017年5月23日,总工期243天,本次组织地基与基础结构质量验收。 二、结构设计特征 本工程地基与基础采用桩基承台复合基础,框架结构、抗震等级三级、抗震设防裂度为6度,结构 设计合理使用年限为50年,具有以下特征: ⑴、本工程桩基采用PHC-400(95)AB-C80-10、7预应力混凝土管桩,桩与承台连接详图按苏G03-2012,桩填芯深2米。 ⑵、钢筋采用HPB300和HRB400两种。HPB300主要规格为A6,用于构造柱及腰梁箍筋,C8?C25 为柱、梁及板结构用钢筋,且框架结构中柱竖向钢筋、梁受力主筋及楼梯斜板采用HRB400(E)。 ⑶、钢筋连接方式:柱竖向钢筋采用电渣压力焊焊接连接,也可采用冷搭接连接;梁受力主筋当钢 筋规格在C16以上可采用A级机械连接接头形式,也可采用冷搭接连接形式;板筋正常情况下采用搭接接头形式。 ⑷、混凝土结构强度等级、钢筋保护层及砌体结构所用材料统计表如下:

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

工程竣工验收自评报告

页眉 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 建筑工程公司 2016

希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28 层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月曰。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为 C15 ,筏板为C40 ,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为 C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25 ;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25; 构造柱、现浇过梁为C25。钢 筋:HPB235级(?), HRB335级(?), HRB400 级(?),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。 防水:基础及地下室墙体采用4 mm厚SBS改性沥青防水卷材及P6级抗渗混凝土自防水,配电室为JS防水涂料。屋面防水等级为H级,防火耐用年限15年,屋面采用3 mm厚SBS改性沥青防水卷材两道。卫生间、厨房为JS 防水涂料。 保温:本工程为外墙内保温,采用30mm厚QA无机复合墙体保温隔热材料,上人屋面为110厚水泥聚笨板和炉渣、不上人屋面为炉渣保温。 楼地面:地下室为混凝土原浆压光地面,标准层为轻质骨料垫层和水泥压光地面,卫生间、盥洗间为防滑地砖楼面,楼梯间、踏步为水泥压光,一层走廊为防滑地

地基与基础分部工程验收自评报告书

碧桂园阳光城·天玺 7#楼、8#楼、9#楼地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告

施工单位:浙江东越建设有限公司 编制日期:2019年4月25日 一、前言 1、本报告为碧桂园阳光城·天玺工程地基与基础的自评报告; 2、本工程已由我单位浙江东越建设有限公司进行自检,同时经九江市建设监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况

(一)工程名称:碧桂园阳光城·天玺7#楼、8#楼、9#楼(二)工程地址:九江市濂溪区德化路与青年路交叉口西南角参建单位 建设单位:九江市碧城房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:湖南省勘察设计院 监理单位:九江市建设监理有限公司 施工单位:浙江东越建设有限公司 (三)工程项目概况 (1)本工程7#楼为地下一层,地上三十层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度91.75m,地下一层层高:5.5米,一层及以上层高均为2.95米,建筑面积:地上11938.8㎡,建筑基底面积409.50㎡。(2)本工程8#楼为地下一层,地上二十五层剪力墙结构的住宅,结构设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,建筑场地类别Ⅱ类,建筑结构安全等级二级,建筑分类为一类高层,耐火等级地上地下均为一级,抗震设防烈度为 6 度,建筑高度74.35m,地下一层层高:4.9米,一层及以上层高均为2.95米建筑面积:地上19721.19㎡,建筑基底面积814.79㎡。 (3)本工程9#楼为地下一层,地上十八层剪力墙结构的住宅,

基础分部验收自评报告

长顺县广顺镇2018 年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程质量自评报告 编制人: ___________________ 审核人: ___________________ 审批人: ___________________ 长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临 指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26怦,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1 日(A2、A3 B2、B3 B4 B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、本企业标准、综合管理体系程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,明确工程目标,建立健全质量安全责任制。根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施

施工单位地基与基础验收自评报告

**楼 基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表**有限公司**楼项目部所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程基础工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为基础分部工程的自评报告; 2、本工程已由我单位**有限公司进行自检,同时经**有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:** (二)工程地址:** (三)参建单位: 建设单位:** 设计单位:** 勘察单位:** 施工单位:** 监理单位:** 材料试验单位:** 地基检测单位:**

主体检测单位:** 监督机构:** (四)工程项目概况 **楼工程为多层住宅楼,由地下1层(包括一个夹层)、地上7层及南面车库组成。总建筑面积为14834.85 m2, (地上9155.85㎡,地下5679㎡)。建筑基底面积4009.5㎡,总户数60户。建筑高度为21.57m,±0.000标高为:绝对高程385.500 m,总造价为:约 2400万元。 **楼结构类型为框架剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,耐火等级地上为二级,地下为一级。建筑抗震设防烈度为7度。 本工程基础埋深 6.4m,基础采用筏板基础。多层住宅基础筏板厚800mm,车库筏板厚度300mm,筏板顶标高为-5.8m,地下室剪力墙350mm,车库顶板厚为180mm。基础垫层混凝土强度等级为C15,筏板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6;后浇带混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P6;地下室剪力墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6。地基采用级配砂石换填,换填厚度1m/1.5m。 多层住宅地下室为车库部位设备用房,层高 2.8m,车库层高为4.2 m,防水等级为I级,采用2道防水设防,其中高聚物改性沥青热熔法施工防水和抗渗钢筋混凝土(P6)自防水一道。 三、施工质量评估依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 5、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013; 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011;

基础分部验收自评报告.doc

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程地基与基础分部工程质量自评报告 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________

长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日 长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26㎡,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1日(A2、A3、B2、B3、B4、B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、本企业标准、综合管理体系程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况

基础分部工程质量验收自评报告

花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 自 评 报

告 中国建筑第四工程局有限公司 花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 地基与基础分部工程 质量验收自评报告 一、工程基本概况 建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司 设计单位:中铁二局股份有限公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司 监理单位:四川铁科建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于贵阳市花果园五里冲延安南路旁,建筑面积约63916.01平方米,建筑层数:地下4层,地上42层;建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑高度为136.25米。基础类型为人工挖孔桩和机械冲孔,有45个人工挖孔与23 个机械成孔,基础工程所使用的砼强度等级为:孔桩基身为C30砼浇筑。本工程开工时间是二0一三年六月二十一日,于二0一四年三月三十一日地基与基础分部工程完工。 二、施工控制依据 1、《建设工程监理规范》(GB505319-2000); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002<2011版>); 6、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

7、当地建设行政主管部门有关文件要求; 8、工程设计文件、图纸; 9、工程施工合同; 10、地质勘查报告和补勘资料; 11、设计变更; 三、材料控制情况 1、本工程商品混凝土采用“贵州中建双元建材有限公司及贵州城上城混凝土有限公司彭家湾分公司”混凝土,配合比及设计报告、出厂合格证明文件齐全,经监理单位和建设单位见证取样送检,试验合格。 基础孔桩护壁及砖胎膜分部工程采用“贵州大道水泥有限公司”PO32.5水泥、“龙里红狮水泥有限公司”PC32.5水泥。 2、按设计图纸要求,该基础工程分别用了(一级钢)A8、A10, (三级钢)C8、C10、C12、C14、C16、C18、C22、C25、C28、C32、C36、C40,(四级钢)D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D25、D28、D32、D36、D40,共27种钢材,钢材的出厂合格证明文件齐全,每次进场的钢材均严格按规范规定及见证取样程序进行取样送检,试验合格。钢材出厂厂家主要为首钢水城钢铁集团有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司等。 四、地基与基础分部工程施工情况 1、在工程施工前,按程序进行图纸会审,我单位组织了项目经理、安全、质量和技术部门负责等人员熟悉现场,结合本工程实际情况,认真编制施工组织设计和基础工程施工方案并严格按照施工组织设计以及方案要求进行人力、物力配备和机械设备配置。基础定位放线严格按总平面图基准座标定位、测量放线,严格控制轴线位移,并会同监理单位、建设单位及相关部门现场验收,确定准确无误后才进行基础开挖。 2、孔桩及条基的土石方开挖过程中,严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。为了保证施工安全和成孔质量,护壁均严格按照设计要求厚度进行施工并由施工员和质检员随时检查孔径和垂直度等,项目部安排专人观察和指导作业,采用可靠措施确保了施工安全。挖至持力层时,由我方施工员、质

基础验收自评报告

基 础 验 收 自 评 报 告 华鸿建设集团有限公司 敦煌市中医医院门诊住院综合楼建设项目部 2017年10月15日

基础验收自评报告 一、工程概况 工程名称:敦煌市中医医院门诊住院综合楼建设项目 工程地点:敦煌市魏家桥一组 建设单位:敦煌市中医院 监理单位:甘肃宏程建设监理有限责任公司 设计单位:中国联合工程公司 地勘单位:西北地质勘查基础工程总公司第五工程处 施工单位:华鸿建设集团有限公司 监督单位:敦煌市建筑工程质量监督站 本工程为框架剪力墙结构,地上8层,地下1层。结构凝土强度等级为C50、C45、C40、C35、C30,地下室混凝土为抗渗混凝土抗渗等级P6,垫层混凝土强度等级C15。主楼基础为井桩+承台+防水板基础,裙楼基础为柱下独立基础。 二、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制。 2、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。

3、做好质量控制措施,制定质量通病及预防措施,保证工程质量合格。 (二)技术管理情况 在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对进场的钢材、水泥等材料,首先检查生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证下取样,送实验室复试,并接受质量监督部门的见证抽样复试。复试合格后,该批材料方可使用。 基础工程所有原材料经监理公司见证取样复试统计如下: ①进场钢材取样复试12组,合格12组; ②钢筋连接取样复试16组,合格16组; ③砼抗压标准养护试件取样C35P6:6组,合格6组;C30:2组,合格2组,C35:4组,合格4组. ④同条件拆模混凝土试件取样C30:2组,合格2组; (四)过程控制情况 1、模板工程

地基与基础分部工程质量验收自评报告

华美新区续建A区220#住宅楼 自评报告 石首市侨兴建筑公司 2015年06月27日

目录 一、地基与基础分部工程结构质量验收自评报告 二、主体分部工程结构质量验收自评报告 三、施工总结报告

基础分部工程质量验收自评报告

一、工程简介 本工程位于江汉油田华美新区续建A区,基础设计为条形基础,基础垫层混凝土强度等级为C15,基础混凝土强度等级为C30。建筑总面积3042.30m2,共一栋二单元。基础工程施工周期为2014年03月20日~2014年04月06日。 二、工程责任主体单位 本工程涉及的责任主体单位为: 建设单位:中国石化集团江汉石油管理局房产处 设计单位:武汉理工大设计研究院 勘察单位:潜江市勘察设计研究院 监理单位:江汉石油管理局工程建设监理公司 总包单位:石首市侨兴建筑公司 三、自评依据 (一)、现行施工及验收规范 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2002《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》等 (二)、施工图设计文件。 (三)、施工记录、材料验收及复试、工程隐蔽验收、自检互检和监理验收检验、检测部门的检验报告等工程资料。 本工程施工过程中严格按照检验批、分项工程、分部工程程序对各工序进行质量评定,经实测与检查验证主控和一般项目全部符合规范规定与设计要求。观感质量评定为好。(四)、施工资料做到同步、完整、真实与准确 该工程基础分部工程施工技术与质量控制资料齐全、完整;所有资料的形成均与工程