第四章混凝土及钢筋混凝土工程

4.1基础知识

本章包括现浇混凝土、预制混凝土、钢筋制作安装三大部分。

4.1.1 混凝土工程

混凝土是以胶凝材料(水泥)、水、细骨料、粗骨料,需要时掺入外加剂和矿物混合材料,按适当比例配合,经过均匀拌制、密实成型及养护硬化而成的人工石材。

4.1.1.1 混凝土的种类

混凝土的品种很多,它们的性能和用途也各不相同。

(1)按其质量密度分

1)特重混凝土:其表观密度>2500g/m3,用特别密实和特别重的骨料制成,主要用于原子能工程的屏蔽结构,具有防X射线和Y射线的作用。

2)重混凝土:表观密度在1900—2500kg/m3之间,用天然砂、石作骨料制成,主要用于各种承重结构,是我们常称的普通混凝土。

3)轻混凝土:表观密度在500—1900g/m3之间的各种混凝土。用轻骨料如浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等制成,可用于承重隔热结构。

4)特轻混凝土:表观密度在500kg/m3以下的混凝土,采用特轻骨料制成,主要用于隔热保温层。

(2)按其用途分:有结构混凝土、水工混凝土、保温混凝土、耐火混凝土、耐酸混凝土、耐碱混凝土、防水混凝土、大坝混凝土、防辐射混凝土等。

(3)按其强度分:一般强度混凝土,其强度在10—40N/m2;高强混凝土,其强度≥50N/m2;超高强混凝土,其强度≥100N/m2。

(4)按拌和料的流动性分为:干硬性混凝土、低流动性混凝土、塑性混凝土、流态混凝土等,这是以其坍落度的大小划分的。

(5)按施工方法可分为:普通浇筑混凝土、泵送混凝土、喷射混凝土、大体积混凝土、预填骨料混凝土、水下混凝土、预应力混凝土等。

(6)按配钢筋情况分有:素(即无筋)混凝土、钢筋混凝土、劲性钢筋混凝土、钢管混凝土、纤维混凝土、预应力钢筋混凝土等。

4.1.1.2 普通混凝土技术指标

(1)混凝土的主要技术性能

混凝土在凝结硬化以前,应具有良好的和易性,便于施工,保证浇筑质量;在凝结硬化以后,应具有足够的强度,以保证建筑物能安全地承受设计荷载,并具有耐久性。

(2)混凝土的强度等级

混凝土的强度主要包括抗压、抗拉、抗剪等强度。一般讲的混凝土强度是指它的抗压强度。

我国常用的混凝土强度等级有:C10、C15、C20、C30、C35、C40、C50、C60等。C10即表示混凝

土的抗压强度为10N/mm2,其余类推。

4.1.1.3 混凝土的拌制

混凝土的拌制(搅拌),就是将水、水泥和砂石骨料进行均匀拌和及混合的过程,同时通过搅拌,还

要使材料达到强化、塑化的目的。

4.1.1.4 混凝土运输和浇筑

(1)混凝土运输

在混凝土运输工序中,应控制混凝土运至浇筑地点后,不离析、不分层、组成成分不发生变化,并能保证施工所必须的稠度。运送混凝土的容器和管道,应不吸水、不漏浆、并保证卸料及输送通畅。容器和管道在冬夏季都要有保温或隔热措施。

(2)浇筑时应注意的要点

1)在浇筑工序中,应控制混凝土的均匀性和密实性。

2)浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。

3)浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~lOOmm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆,混凝土的水灰比和坍落度,应随浇筑高度的上升,酌予递减。

4)浇筑混凝土时,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现的变形、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

5)混凝土在浇筑及静置过程中,应采取措施防止产生裂缝。

6)梁和板应同时浇筑混凝土,较大尺寸的梁(梁的高度大于lm)、拱和类似的结构可单独浇筑,但施工缝的设置应符合有关规定。

4.1.1.5施工缝与后浇带的设置

由于施工技术和施工组织上的原因,不能连续将结构整体浇筑完成,应预先选定适当部位设置施工缝。

(1)施工缝的位置

施工缝的位置在结构受剪力较小且便于施工的部位。留缝应符合下列规定:

1)柱:留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。

2)和板连成整体的大断面梁:留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托下部。

3)单向板:留置在平行于板的短边的任何位置。

4)有主次梁的楼板:宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。

5)墙:墙体的施工缝可留置在门洞口过梁距中部l/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。

6)双向受力楼板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程。施工缝的位置应按设计要求留置。

承受动力作用的设备基础;不应留施工缝;如必须留施工缝时,应征得设计单位同意。

(2)后浇带的设置

后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩不均而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝隙。该缝隙需要根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将整个结构连成整体。

后浇带的位置距离,应考虑有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,有关规范规定:如混凝土置于室内和土中则为30m;如在露天则为20m。

后浇带的保留时间应根据设计确定,若设计无要求时,一般至少保留28d以上。后浇带的宽度应考虑施工简便,避免应力集中,一般其宽度为70—100cm。后浇带内的钢筋应完好保存。

后浇带在浇筑混凝土前,必须将整个混凝土表面按照施工缝的要求进行处理。填充后浇带混凝土可采用微膨胀或无收缩水泥,也可采用普通水泥加入相应的外加剂拌制,但必须要求填筑混凝土的强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。

4.1.2 预制混凝土工程

预制混凝土构件施工的特点:首先,节省了现场施工模的支设、拆除:其次,可加快施工进度,充分利用施工空间进行平行流水交叉作业;第三,施工需配置相应的起重运输设备。预制混凝土构件施工主要工艺内容分为构件制作、安装和进场运输三部分。图2.1.4—1为几种典型构件形式。

4.1.2.1预制混凝土构件制作

预制混凝土构件制作工艺及要求同现浇混凝土。

4.1.2.2 预制混凝土构件安装

预制混凝土构件安装工艺包括构件拼装和构件吊装。

(1)构件拼装

一般小型预制混凝土构件是直接运输和安装的,而一些大型构件如大跨度屋架、门式刚架等是制成数块预制,运到现场再拼装整体进行安装。拼装分平拼和立拼。

(c)

图2.1.4—1预制混凝土典型构件形式

(a)屋架;(b)钢筋混凝土柱的形式;(c)吊车梁

1)平拼:一般将构件平卧在地面上或操作台上进行拼装完毕后,用起重机吊至施工平面图中所指定位置。

2)立拼:一般将构件直接拼装在施工平面图中所指定的吊装位置上。

(2)构件的吊装

构件吊装前的准备工作有:检查构件的型号、数量、外形尺寸、预埋件位置及尺寸、构件有无缺陷及损伤,在构件表面弹出吊装基准线等。

按照柱、屋架、梁板等不同构件形状尺寸特点使用不同工艺方法进行吊装。

4.1.2.3 构件运输

构件运输是将工厂生产的预制混凝土构件运到施工现场。运输方式主要是陆运,即通过载重汽车、平板拖车等运输。运输的方法主要有:平运,即将构件重叠平放在运输车辆上,各层之间将方垫木放在吊点位置处以便起吊;立运,即将构件靠放或内插立置于运输车辆上进行运输。

4.1.3 钢筋工程

4.1.3.l 钢筋的分类

建筑工程上常用钢筋按其轧制外形分为:

(1)光面钢筋(圆钢筋):光面钢筋常用的有一级钢筋,符号为φ,如φ10,即为直径为10mm的光面一级钢筋。

(2)螺纹钢筋:螺纹钢筋常用的有二级钢筋、符号为,三级钢筋、符号为如, Φ16即为直径为16mm 的二级螺纹钢筋。

(3)冷拉带肋钢筋:钢丝束一般用多根钢丝绞合在一起制成,一般表示方法为n—φ(f)d,其中n为钢丝的根数,d为钢丝的直径,(f)为钢丝的类别,如7—φb5,表示钢丝束每束有7根直径为5mm的冷拔钢丝。

4.1.3.2钢筋混凝土结构构件构造要求

框架节点钢筋排布规则总说明

1.节点处平面相交叉的框架梁的梁顶标高相同时,其一方向梁上部纵向钢筋将排布于另一方向梁上部同排纵向钢筋之下,纵向钢筋排于下方的梁的顶部保护层加厚,增加的厚度为另一方向粱上部第一排纵筋直径(当第一排纵筋直径不同时,取较大直径)。

2.节点处平面相交叉的框架梁的梁底部标高相同时,可将一方向的梁下部纵向钢筋在支座处自然弯曲排布于另一方向梁下部同排纵向钢筋之上,梁下部纵向钢筋保护层不变;在梁下部纵向钢筋自然弯起位置沿梁纵向设置附加钢筋,附加钢筋直径为6mm,间距不大于150mm,伸入支座150mm,与梁下部纵筋弯起前搭接150mm。

也可将一方向梁下部纵向钢筋整体上移排布于另一方向梁下部同排纵向钢筋之上(需经设计确认),梁下部纵向钢筋保护层加厚,增加的厚度为另一方向梁下部第一排纵筋直径;此时为使梁下部纵向钢筋保护层厚度不变,经设计同意可同时将梁底部抬高,抬高的距离为另一方向梁下部第一排纵筋直径(当梁下部笫一排纵筋直径不同时,取较大直径)。

3.钢筋排布躲让时.梁上部纵筋向下(或梁下部纵筋向上)竖向位移距离不得大于需躲让的纵筋直径。

4.梁纵向钢筋在节点处排布躲让时,对于同一根梁,其上部纵筋向下躲让与下部纵筋向上躲让不应同时进行;当无法避免时,应由设计单位对该梁按实际截面有效高度进行复核计算。

5.梁纵向钢筋支座处弯折锚固时,上部(或下部)的上、下排纵筋竖向弯折段之间宜保持净距25mm;上部与下部纵筋的竖向弯折段可以贴靠,纵筋最外排竖向弯折段与柱外边纵向钢筋净距宜≥25mm。上部与下部纵筋的竖向弯折段重叠时,宜采用笫2—1 3页框架中间层端节点构造(三)的钢筋排布方案。

6.节点处弯折锚固的框架梁纵向钢筋的竖向弯折段。如需与相交叉的另一方向框架梁纵向钢筋排布躲让时,可调整其伸入节点的水平段长度。水平段向柱外边方向调整时,最长可伸至紧靠柱箍筋内侧位置,弯折锚固的梁各排纵向钢筋均应满足弯折前水平投影长度不小于0.4laE(0.4la)的要求,并应在考虑排布躲让因素后,伸至能达到的最长位置处。

7.当梁上部(或下部)纵向钢筋多于一排时,其他排纵筋在节点内的构造要求与笫一排纵筋相同。

8.当梁侧面纵筋为构造钢筋时,其伸入支座的锚固长度为15d;当梁侧面纵筋为受扭钢筋时,其伸入

支座的锚固长度与方式同梁下部纵筋。弯折锚固的梁侧面纵筋应伸至柱外边(柱纵筋内侧)向横向弯折,当梁上部或下部纵筋也弯折锚固时,梁侧面纵筋应伸至上部或下部弯折锚固纵筋的内侧向横向弯折。横向弯折前的水平投影长度应满足不小于0.4laE(0.4la)的要求。

9.梁下部纵向钢筋可在中间节点处锚固,也可贯穿中间节点。柱纵向钢筋应贯穿中间层节点。

10.当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施:若梁顶部保护层厚度大于40mm,而梁顶部有现浇板钢筋配置通过时.可视同已采取防裂构造措施。

11.框架顶层端节点外角需设置角部附加钢筋。角部附加钢筋根数每边不小于3根,间距不大于150mm。角部附加钢筋应与柱箍筋及柱纵筋可靠绑扎。

12.框架节点区梁底和梁顶设置水平施工缝时,节点区内的最下一组箍筋和最上一组箍筋可只设置沿周边的外封闭箍筋(框架顶层节点区最上一组箍筋除外)。

13.节点处平面相交叉的框架梁不同方向纵向钢筋排布躲让时,钢筋上下排布位置设置应提请设计单位确认。

4.2 工程量清单项目编制及工程量计算规则

4.2.1 工程量清单设置

现浇混凝土工程清单项目有现浇混凝土基础、现浇混凝土柱、现浇混凝土梁、现浇混凝土墙、现浇混凝土板、现浇混凝土楼梯、现浇混凝土其他构件、后浇带、混凝土构筑物等17节69个项目。各项目编号、名称、特征、工程量计算规则及包含的工程内容详见《计价规范》,其形式见表2.1.4—3、表2.1.4—4、表2.1.4-5和表2.1.4-6。

现浇混凝土工程表2.1.4-4

现浇混凝土构筑物工程表2.1.4-6

钢筋工程表2.1.4-7

续表

4.2.2 清单项目工程量计算

清单项目应按“计价规范”规定的计量单位和工程量计算规则计算工程量:其包含的工作内容的计量单位和工程量计算规则应参考各地的有关规定。“计价规范”规定有如下工程量计算规则。

4.2.2.1 现浇混凝土工程

(1)010401001带形基础、010401002独立基础、010401003满堂基础、010401004设备基础、010401005桩承台基础:按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积。

(2)010402001矩形柱、010402002异形柱:按设计图示尺寸以体积计算(图2.1.4—2)。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。柱高:

1)有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算:

2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算;

3)框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算:

4)构造柱按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积;

5)依附柱上的牛腿和升板的柱帽,并入柱身体积计算。

(3)010403001基础梁、010403002矩形梁、010403003异形梁、010403004圈梁、010403005过梁、010403006弧形及拱形梁:按设计图示尺寸以体积计算(图2.1.4—3)。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。梁长:

1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;

2)主梁与次梁连接时,次梁长算主梁侧面。

(4)010404001直形墙、010404002弧形墙:按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算。

(5)010405001有梁板、010405002无梁板、010405003平板、010405004拱板、010405005薄壳板、010405006栏板:按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积。有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,无梁板按板和柱帽体积之和计算,各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。

(6)010405007天沟、挑檐板:按设计图示尺寸以体积计算。

(7)010405008雨篷、阳台板:按设计图示尺寸以墙外部分体积计算,包括伸出墙外的牛腿和雨篷挑檐的体积。

其他计算规则详见“计价规范”附录A。

4.2.2.2 预制混凝土工程

(1)010409001矩形柱、010409002异形柱:

1)按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积:

2)按设计图示尺寸以“数量”计算。

(2)010*******矩形梁、010*******异形梁、010*******过梁、010*******拱形梁、010*******鱼腹式吊车梁、010*******风道梁:按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。

(3)010411001折线型屋架、010411002组合屋架、010411003薄腹屋架、010411004门式钢架屋架、010411005天窗架屋架:按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。

(4)010412001平板、010412002空心板、010412003槽形板、010412004网架板、010412005折线板、010412006带肋板、010412007大型板:按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺寸300mm×300mm以内的孔洞所占体积,扣除空心板空洞体积。

其他计算规则详见“计价规范”附录A。

4.2.2.3钢筋工程

(1)010116001现浇混凝土钢筋、010116002预制构件钢筋、010116003钢筋网片、010116004钢筋笼:按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论质量计算。

(2)010116005先张法预应力钢筋:按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。

(3)010116006后张法预应力钢筋、010116007预应力钢丝、010116008预应力钢绞线:按设计图示钢筋(丝束、绞线)长度乘以单位理论质量计算。

1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆锚具另行计算。

2)低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用螺杆锚具时,应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆锚具另行计算。

3)低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用帮条锚具时,应力钢筋增加0.15m,两端均采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。

4)低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,预应力钢筋增加0.35m计算。

5)低合金钢筋或钢绞线采用JM、XM、QM型锚具,孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。

6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长度20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。

7)碳素钢丝两端采用镦头锚具时,预应力钢丝束长度增加0.35m计算。

其他计算规则详见“计价规范”附录A。

4.2.3 工程量清单编制注意事项

现浇混凝土工程设置清单项目时,必须按设计图纸注明:浇筑部位、构件名称或规格,混凝土强度等级,混凝土拌和料要求(如碎石粒径,添加料等),特殊工艺要求(如现场搅拌等):并根据“计价规范”

规定每个项目可能包含的工程内容组合,构成各个清单项目。各分部分项工程项目清单编制时应注意以下项目的列项及工程内容范围等问题。

4.2.3.1 “带形基础”项目适用于各种带形基础,墙下的板式基础包括浇筑在一字排桩上面的带形基础:清单编制时应注意:工程量不扣除浇入带形基础体积内的桩头所占体积。

4.2.3.2 “独立基础”项目适用于块体柱基、杯基、柱下的板式基础、无筋倒圆台基础、壳体基础、电梯井基础等。

4.2.3.3 “满堂基础”项目适用于地下室的箱式、筏式基础等。

4.2.3.4 “设备基础”项目适用于设备的块体基础、框架基础等;清单编制时应注意:螺栓孔灌浆包括在报价内。

4.2.3.5 “桩承台基础”项目适用于浇筑在组桩(如:梅花桩)上的承台;清单编制时应注意:工程量不扣除浇入承台体积内的桩头所占体积。

4.2.3.6 “矩形柱”、“异形柱”项目适用于各形柱,除无梁板柱的高度计算至柱帽下表面,其他柱都计算全高。清单编制时应注意:

(1)单独的薄壁柱根据其截面形状,确定以异形柱编码列项。

(2)柱帽的工程量计算在无梁板体积内。

(3)混凝土柱上的钢牛腿按规范附录A.6.6零星钢构件编码列项。

4.2.3.7 “直形墙”、“弧形墙”项目也适用于电梯井。清单编制时应注意:与墙相连接的薄壁柱按墙项目编码列项。

4.2.3.8 混凝土板采用浇筑复合高强薄型空心管时,其工程量应扣除管所占体积,复合高强薄型空心管应包括在报价内。采用轻质材料浇筑在有梁板内,轻质材料应包括在报价内。

4.2.3.9 单跑楼梯的工程量计算与直型楼梯、弧形楼梯的工程量计算相同,单跑楼梯如无中间休息平台时,应在工程量清单中进行描述。

4.2.3.10 现浇混凝土清单项目列项时应注意:

(1)清单项目列项应区分项目特征分别列项(区分第5级编码)。

(2)混凝土泵送费用,在措施项目中考虑。

(3)毛石混凝土应根据设计图纸注明毛石占其体积的百分比。

(4)设计要求清水混凝土施工时应予注明。

(5)超高所发生的降效应包含在报价内。

4.2.3.11 “其他构件”项目中的压顶、扶手工程量可按长度计算,台阶工程量可按水平投影面积计算。

4.2.3.12 “电缆沟、地沟”、“散水、坡道”需抹灰时,应包括在报价内。

4.2.3.13 “后浇带”项目适用于梁、墙、板的后浇带。

4.2.3.14 有相同截面、长度的预制混凝土柱的工程量可按根数计算。

4.2.3.15 同截面、长度的预制混凝土梁的工程量可按根数计算。

4.2.3.16 同类型、相同跨度的预制混凝土屋架的工程量可按榀数计算。

4.2.3.17 同类型相同构件尺寸的预制混凝土板工程可按块数计算。

4.2.3.18 同类型相同构件尺寸的预制混凝土盖板的工程量可按块数计算:混凝土井圈、井盖板工程量可按套数计算。

4.2.3.19 “水磨石构刊:”需要打磨抛光时,包括在报价内。

4.2.3.20 滑模筒仓按“贮仓”项目编码列项。

4.2.3.21 滑模烟囱按“烟囱”项目编码列项。

4.2.3.22 混凝土的供应方式(现场搅拌混凝土、商品混凝土)以招标文件确定;购入的商品构配件以商品价进入报价。

4.2.3.23 附录要求分别编码的项目(如:箱式满堂基础、框架式设备基础等),可在第五级编码上进,行分项编码。如:框架式设备基础,010********设备基础、010*********框架式设备基础柱、010*********框架式设备基础梁、0401004004框架式设备基础墙、010*********框架式设备基础板。

4.2.3.24 滑模的提升设备(如:千斤顶、液压操作台等)应列在模板及支撑费内。

4.2.3.25 钢网架在地面组装后的整体提升、倒锥壳水箱地面就位预制后的提升设备(如:液压千斤顶及操作台等)应列在垂直运输费内。

4.2.3.26 项目特征内构件标高(如:梁底标高、板底标高等)、安装高度,不需要每个构件都注上标高和高度,而是要求选择关键部件注明,以便投标人选择吊装机械和垂直运输机械。

4.3 定额项目内容及工程量计算规则

4.3.1 定额项目内容

4.3.1.1 现浇混凝土定额项目内容

(1)定额项目设置

现浇混凝土工程定额主要项目有现浇混凝土、预制混凝土两类。其大致分类见表2.1.4-8。

(2)定额项目工作内容

现浇混凝土制作工作内容包括:备料、上料、搅拌、装混凝土等。

现浇混凝土浇捣工程的工作内容包括:混凝土的水平运输、浇捣、养护等;

现浇混凝土工程定额项目分类表表2.1.4-8

4.3.1.2 预制混凝土工程定额项目内容

(1)定额项目设置.

预制混凝土工程定额项目设置分为预制混凝土构件制作、预制混凝土构件安装、预制混凝土构件进场运输三大项。

(2)定额工作内容

预制混凝土构件制作:混凝土水平运输、浇捣、养护、模板回程运输、预埋铁件等。

预制混凝土构件安装:构件就位、绑扎加固、吊装、校正、固定、焊接、灌缝等。

预制混凝土构件进场运输:构件装车、垫楞木、绑扎加固,运输、卸车、堆放、衬垫、支撑、加固等。

4.3.4.3钢筋工程定额项目内容

(1)定额项目设置

钢筋工程定额项目按钢筋不同品种、不同规格和使用部位分为:钢筋笼、桩头钢筋、网片、锚杆制安、现浇构件钢筋制安、预制构件钢筋制安、先张法预应力钢筋制安、后张法预应力钢丝束、钢绞线制安、预埋铁件及电渣压力焊接、钢套筒钢筋接头等七部分。

1)钢筋笼、桩头钢筋、网片、锚杆制安(详见定额)

2)现浇构件钢筋制安

定额按钢筋品种或用途分为圆钢制安、螺纹钢制安、箍筋制安、冷轧带肋钢筋制安等四类。

3)预制构件钢筋制安

定额按钢筋品种或连接方法分列为:圆钢制安,螺纹钢、箍筋制安等。其中圆钢制安分为φ5内、φ10内、φ25内三种类型。

4)先张法及后张法预应力钢筋制安

定额分为先张法预应力钢筋和后张法预应力钢筋二类。

5)后张法预应力钢丝束、钢绞线制安

定额分为后张法预应力钢丝束、后张法无粘结预应力钢丝束、后张法有粘结预应力钢绞线三类。其中后张法预应力钢丝束分为锥形锚、镦头锚。

6)预埋铁件及电渣压力焊接

定额分为预埋螺栓、预埋铁件、电渣压力焊接。

7)钢套筒钢筋接头

(2)定额工作内容

钢筋工程工作内容包括:制作、绑扎、安装以及浇筑混凝土时维护钢筋等。

4.3.2工程量计算规则

4.3.2.1现浇建筑物混凝土工程量,按以下规定计算:

(1)现浇建筑物混凝土制作,按现浇建筑物混凝土浇捣相应子目的定额混凝土含量计算。

(2)现浇建筑物混凝土浇捣,除另有规定外,均按设计图示尺寸以体积计算,不扣除钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头及墙、板中单个面积0.3m2内的孔洞所占体积。

(3)基础:

1)人工挖孔桩桩芯混凝土浇捣工程量按人工挖孔桩护壁工程有关规定计算。

2)箱式满堂基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

3)设备基础除块体以外,其他类型的设备基础按基础、柱、梁、板、墙等有关规定分别计算。

(4)柱:

1)按截面积乘以柱高,以体积计算。

2)柱高按清单规范规定确定。

(5)梁:

1)按截面面积乘以梁长计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。挑檐、天沟与梁连接时,以梁外边线为分界线。

2)梁长按清单规范规定确定。

1)有梁板,(包括主、次梁与板)按梁板体积之和计算。

2)无梁板,按板与柱帽体积之和计算。

3)平板按板体积计算。

4)各类伸入墙体内的板头并入板体积计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。

5)挑檐、天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙外边线为分界线。雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算,包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。

(7)墙:

按设计图示尺寸以体积计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外洞口的体积。暗柱、暗梁及墙突出部分并入墙体积计算。

(8)现浇混凝土剪力墙与柱按图2.1.4—4单向划分,分别按剪力墙或矩形柱计算。

图2.1.4-4 现浇混凝土剪力墙与柱的划分

(9)梁、板、墙工程量均应扣除后浇带体积,后浇带工程量按设计图示尺寸以体积计算。

(10)整体楼梯,包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁、踏步板、踏步,按设计图示尺寸以体积计算。

(11)栏板按体积计算,包括其伸入砌体内的部分。栏板高度超过1.2m,按墙计算。高出板面0.6m以内按反檐算。

(12)悬挑板,包括伸出墙外的牛腿、挑梁,其嵌入墙内的梁另按梁有关规定计算。

悬挑板伸出墙外500mm以上按雨篷计算,500mm以内按挑檐计算。伸出墙外1.5m以上的阳台、雨篷按梁、板等有关规定分别计算。

(13)单个容量在50m3以内的屋面(房上)水池,按房上水池计算,超过50m3容量的水池,按柱、梁、墙、板分别计算。

(14)单件体积在0.05m3内的构件按小型构件计算。

(15)地坪分不同厚度按面积计算。

4.3.2.2现浇构筑物混凝土工程量,按以下规定计算:

(1)现浇构筑物混凝土制作工程量,按现浇构筑物混凝土浇捣相应子目的定额混凝土含量计算。

(2)现浇构筑物混凝土浇捣工程量按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中单个面积0.3m2内的孔洞所占体积。

(3)水塔:

1)筒身与槽底,以槽底连接的圈梁底为界,以上为槽底,以下为筒身。

2)筒式塔身及依附于筒身的过梁、雨篷、挑檐等合并为塔身体积计算:柱式塔身的柱、梁与塔身合

3)塔顶及槽底:塔顶包括顶板和圈梁,槽底包括底板挑出的斜壁板和圈梁等,均合并计算。

(4)贮水池不分平底、锥底、坡底,均按池底计算:壁基梁、池壁不分圆形和矩形壁,均按池壁计算:其他子日按现浇建筑物混凝十相应子目的有关规定计算。

4.3.2.3预制混凝土工程量,按以下规定计算:

(1)预制混凝土构件的混凝土制作工程量,按预制混凝土构牛制作相应项目的定额混凝土含量计算。

(2)预制混凝土构件制作工程量,按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件及预制混凝土板中单个尺寸300mm×300mm以内的孔洞所占体积,扣除空心板空洞体积,并计算综合损耗率2.5%,其中预制混凝土屋架、桁架、托架及长度在9m以上的梁、板、柱不计算损牦量。

(3)预制混凝土构件安装、运输工程量,按混凝土构件的体积计算。

(4)预制混凝土构件中的钢杆件,其制作工程量另按金属结构工程有关规定计算,但其安装、运输不另计算。

(5)预制其他零星构件包括:池槽、洗面池、洗碗池、小水池以及单件体积在O.05m3以内的构件均按混凝土体积计算。

(6)预制混凝土漏花、刀花制作、安装工程量,按构件外围垂直投影面积计算;其运输工程量按构件外围体积计算。

4.3.2.4钢筋工程量,按以下规定计算:

(1)钢筋笼、网片、插筋、锚筋制作、安装按设计图纸钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论质量计算,其加工搭接和施工损耗已包含在定额含量内。人工挖孔桩护壁钢筋按现浇混凝土钢筋计算。

(2)锚杆计算:锚杆制作安装按设计图示长度乘以单位理论质量计算。

(3)钢筋工程量按以下规定计算:

1)钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位理论质量计算。

2)计算钢筋工程量时,钢筋搭接按设计、规范规定计算。因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺寸所引起的钢筋非设计接驳,定额已作考虑,不另计算。

3)钢筋电渣压力焊接接头、套筒锥型螺栓钢筋接头以个计算。

4)先张法预应力钢筋,按构件外型尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同锚具类型,分别按清单规范规定计算。

(4)现浇混凝土构件预埋铁件,按设计图示尺寸以质量计算。

(5)固定预埋螺栓及铁件的支架、固定双层钢筋的铁马凳、垫铁等,根据审定的施工组织设计,分别按预埋螺栓、预埋铁件和钢筋乘以质量计算。

(6)预应力钢筋人工时效处理,按钢筋质量计算。

4.4 计价方法

4.4.1 工程量清单计价

清单项目单价可由企业定额组合计算确定,也可参照各省市计价依据的消耗量水平及价格水平综合计算确定。参考海南省建筑工程工程量清单计价指引,清单项目及其组合内容与综合定额子目存在一定的对应关系,见表2.1.4—9和表2.1.4—10(详见海南省建筑工程计价指引)。

4.4.1.1 现浇混凝土工程

【例2.1.4-1】图2.1.4—5现浇钢筋混凝土单层厂房,屋面板顶面标高5.0m ;柱基础顶面标高-0.5m ;柱截面尺寸为:Z3=300mm ×400mm ,Z4=400mm ×500mm ,Z5=300mm ×400mm ;(注:柱中心线与轴线重合)用现场机拌C20混凝土20石泵送,求现浇混凝土工程清单项目费(不含基础,不计措施项目费)。

图2.1.4-5 现浇钢筋混凝土单层厂房

解:1.清单项目编制

(1)现浇柱

依据计价规范清单项目,现浇柱混凝土工程清单项目为:

010*********矩形柱:柱高度5.0m;柱截面尺寸0.12~0.2m2:C20混凝土20石;现场机拌。

包含的工程内容为:

1)矩形柱浇捣;

(2)现浇有梁板

依据计价规范清单项目,现浇板混凝土工程项目为:

010*********现浇有梁板:板底标高4.9m:板厚100mm;C20混凝土20石加防水粉;现场机拌。

包含的工程内容:

1)有梁板浇捣;

(3)现浇挑檐、天沟

现浇挑檐、天沟混凝土工程项目为:010*********现浇挑檐、天沟:C20混凝土20石加防水粉;现场机拌。

包含的工程内容:

1)挑檐、天沟浇捣;

2.工程量计算

清单工程量

(1)现浇柱

Z3:0.3×0.4×5.5×4=2.64(m3)

Z4:0.4×0.5×5.5×4=4.40(m3)

Z5:0.3×0.4×5.5×4=2.64(m3)

小计:9.68m3

(2)现浇有梁板

WKLl:(16-0.15×2-0.4×2)×0.2×(0.5-0.1)×2=2.38(m3)

WLl:(16-0.15×2-0.3×2)×0.2×(0.4-0.1)×2=1.82(m3)

WKL2:(10-0.2×2-0.4×2)×0.2×(0.5-0.1)×2=1.41(m3)

WKL3:(10-0.25×2)×0.3×(0.9-0.1)×2=4.56(m3)

板:[(10+0.2×2)×(16+0.15×2)-(0.3×0.4×8+0.4×0.45×4)]×0.1=16.784(m3)

小计:26.94m3

(3)现浇挑檐、天沟:{〔0.3×(16+0.35×2)]+[0.2×(11—0.3×2)〕}×2×0.1=1.42(m3)

3.清单项目综合单价确定

工料机单价:人工按28.53元/工日,其他(含管理费)均按海南省建筑工程综合定额取价,管理费、利润分别按人工费、机械费的30%、15%计取。

计算方法与结果见综合单价计算表(见表2.1.4-12、表2.1.4-13和表2.1.4-14)。

综合单价计算表表2.1.4-12 工程名称:×××××计量单位:m3

清单编码:010********* 工程数量:9.68

项目名称:现浇矩形柱综合单价(元):305.24

综合单价计算表表2.1.4-13 工程名称:×××××计量单位:m3

清单编码:010********* 工程数量:26.95

工程名称:××××× 计量单位:m 3

清单编码:010********* 工程数量:1.42 项目名称:现浇挑檐、天沟 综合单价(元):330.85

(4)计价分析(见表2.1.4-15)

分部分项工程量清单综合单价分析表 表2.1.4-15

工程名称:××××× 第 页 共 页

(5)清单计价(见表2.1.4-16)

分部分项工程量清单计价表 表

2.1.4-16

工程名称:×××××

4.4.1.2 预制混凝土工程

【例2.1.4-2】单层厂房工字柱共14根,单根体积1.709m3,600mm×400mm矩形抗风柱4根柱高9.4m,C30混凝土20石,现场搅拌站搅拌,距安装施工现场3km。求预制柱工程量清单项目费。

解:1.清单项目设置编制

依据清单项目设置规则,则预制柱工程量清单项目为:

010*********矩形柱:预制混凝土矩形柱;单件体积2.26m3;柱高9.4m;C30混凝土20石;现场搅拌站制作混凝土;运距3km。

包含的工程内容有:

1)矩形柱制作;

2)矩形柱安装;

3)柱运输(构件体积1m3外,长lm外)。

010*********异形柱:工字柱;单件体积1.7m3柱高9.0m;C30混凝土20石;现场搅拌站制作混凝土;运距3km。

包含的工程内容有:

1)工字柱制作;

2)工字柱安装;

3)柱运输(构件体积1m3外,长lm外)。

2.工程量计算:

清单工程量

(1)矩形柱:

0.6×0.4×9.4×4=9.02(m3)

(2)工字柱

1.709×14=23.93(m3)

计价工程量

(1)矩形柱:

柱制作:柱长9.40m超过9.0m不计损耗:0.6×0.4×9.4×4=9.02(m3)

注:按海南省建筑工程综合定额取1.5%损耗。

(2)工字柱

柱制作:1.709×14=23.93(m3)

3.清单项目综合单价确定

工料机单价:人工按28.53元/工日,其他均按海南省建筑工程综合定额取价,管理费、利润分别按人工费、机械费的30%、15%计取。

计算方法与结果见综合单价计算表(见表2.1.4-17和表2.1.4-18)。