1总则

1.1本细则依据合同文件、国家及行业的有关施工技术规范和工程验收规范编制。

1.2本细则适用于大坝填筑工程粘土心墙、反滤、过渡、坝壳料及围堰填筑等。

1.3除合同文件另有规定外,其他关于填筑料开采、施工测量及土石方开挖工程、混凝土工程、灌浆工程、岸坡支护、加固工程、合成土工织物防渗体等监理,还应结合相应监理实施细则和监理工作规程相关要求执行。

2施工准备工作监理

2.1坝体填筑开工前28天,施工单位应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面及地形测量资料报送监理机构,经签认的上述测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。造价人才网在大坝填筑工程现场施工放样前14天,应将放样测量计划报告报送监理机构批准。

2.2在坝体填筑工程开工前42天,施工单位应按施工图纸要求和监理机构指示提交土石方填筑施工计划报送监理机构审批。

2.3在坝体填筑工程开工前42天,施工单位应根据各料场的复查资料及料场规划中提供的各种坝料料源,提交一份包括各种坝料开采、装运卸和碾压试验工作内容的现场生产性试验计划大纲报送监理机构审批,试验成果应报送监理机构。

2.4上述报送文件连同审签意见单均一式4份,经施工单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后报送。监理机构审阅后限时返回审签意见单1份,原文件不退回。监理工程师论坛审签意见包括“同意”、“按意见修改后执行”、“已审阅”及“修改后重新报送”4种。

2.5除非施工单位接到审签意见单,审签意见为“修改后重新报送”,否则施

工单位可即时向监理机构申请开工许可证。监理机构将于接受该申请的24小时内开出相应工程项目的开工许可证。

2.6如果施工单位未能按期向监理机构报送上述文件,因此而造成施工工期延误和其他损失,均由施工单位承担合同责任。若施工单位在限期内未收到监理机构应退回的审签意见单或批复文件,可视为已报经审阅。

3施工过程监理

3.1施工期间,施工单位应做好施工测量工作,其主要内容应包括:

⑴坝体填筑前必须报测和放出大坝轴线,各重要建筑物的边界位置和填筑范围,坝体填筑过程中,应对各分区范围进行测量控制或监测。

⑵随施工进展定期进行坝体填筑纵、横断面的测量,对各类填筑料加以区分,将成果绘成图表并按设计控制线计算出已填筑完成的各部位有效工程量。

⑶每个施工阶段结束时,应及时测绘坝体附近施工区域地形图一次,以为下阶段施工提供资料。

⑷每一分部工程完工,应及时测绘施工区域平面图和纵、横断面图,其比例尺不应小于施工详图所采用的比例。

3.2施工期所有测量记录、计算成果和测绘图幅,特别是隐蔽工程的资料,均应及时整理、校核、分类、整编成册,工程竣工后,由施工单位将上述资料和地面控制点全部报送监理机构审核后,移交建设单位。

3.3坝体填筑必须在坝基清理和处理,岸坡处理完成后,经“三检”质量检验合格并报监理工程师组织隐蔽工程验收认证后,方能进行。

3.4每一层填筑施工应在下层验收合格并经监理工程师认证后方可进行。

3.5施工单位应加强对坝面施工的管理,除按设计分区分层划分单元工程外,还应按坝面施工作业的实际施工部署划分大小适宜的单元工程并严密组织施工,以保证工序衔接,流水作业,层次清楚,层面整齐,搭接密实,均衡上升,各分区碾压时应以灰线明显分界标志。

3.6施工单位应选派有经验的施工监督人员在料场和填筑施工现场进行施工监督和指导,并与监理工程师密切合作,及时通报检查中发现的问题和提供必要的资料。监理工程师认为不合格的坝料一律不得上坝,采取铺料许可证制度,

3.7施工单位应按技术规范要求的数量和方法对填筑坝体进行取样检查,这种检查应在监理工程师在场情况下进行,对于经检查达不到合格要求的填筑料或填筑区,施工单位应按监理工程师指示进行返工处理。

3.8岸坡填筑处理应按设计和有关规范及验收标准执行,施工中应注意和采取措施,防止两岸地表径流和山坡暴雨汇流,对坝面尤其是对心墙的冲蚀。

3.9运输防渗土料、砂砾料和堆石料使用的车辆应相对固定,并经常保持车厢、轮胎的清洁、防止残留在车厢和轮胎上的泥土带入清洁的反滤料、过渡料和堆石料的料源及填筑区。

3.10防渗土料运输应与料场开采、装料和坝面卸料、铺料等工序持续和连贯进行,以免周旋过多而导致含水量的过大变化。砂砾料和堆土料运输及卸料过程中,施工单位应采取措施防止颗粒分离。

3.11大坝施工单位必须支持协助其他施工单位进行大坝安全监测仪器的安装埋设。原观埋设施工单位应按施工合同文件规定做好监测仪器埋设与观测工作,并注意保护埋设的仪表、仪器及其辅助器材不受损坏和保证测量标志的完好,如有损坏应及时通知监理工程师,并及时进行补救或补设。凡是因原观埋设施工单位责任而引起的损失应由施工单位承担合同责任。

3.12坝体填筑时间,施工单位应在下月25日以前向监理机构报送当月施工进展报告。其内容应包括:

⑴施工情况(包括开工部位、施工时段、坝体填筑断面控制情况)。

⑵施工程序与方法(包括各部位填料来源、品质、洒水量、碾压方式和碾压参数、结合面、接缝、接头处理以及施工作业中的主要问题及改进措施等)。

⑶施工作业进度(包括分部、分项、完成工作量、施工强度、机械设备投入与配置、劳动力组合和投入以及主要材料耗用情况)。

⑷当月施工质量及质检情况。

⑸施工过程中发生的质量、安全事故和处理措施。

⑹其他需要报告的事项。

3.13施工单位应按照施工技术规范、合同技术条款及报经批准的施工措施计划按章作业、文明施工。因施工条件变化需要变更施工措施计划,需事先报监理机构批准后才允许实施。

3.14对于施工中出现不符合设计要求和违反施工规范的现象,监理工程师有权采用口头违规警告,书面违规警告,直至指令返工,停工整改等方式予以制止,由此造成的经济损失和合同责任由施工单位承担。

3.15坝体填筑质量检测必由有资质的试验室承担,试验仪器设备必须按国家有关规定进行检定及审定,取样的试验方法必须严格执行有关试验规程,试验人员必须持有试验上岗证等。按上述要求和规定监理机构和发包人试验室应定期或不定期进行检查和审查,施工单位应密切配合并提供相应有关被审查和检查资料。

4施工质量控制

4.1坝体填筑质量控制以工序控制为主要手段,在施工过程中,重点检查以下项目是否符合要求:

⑴各填筑部位的填料质量(理化性能、力学性能)。

⑵铺料厚度、碾压遍数、洒水量和表面平整度。

⑶碾压机具规格、重量、振动频率和激振力等。

⑷有无漏碾、欠碾或过碾。

⑸各分区坝料填筑顺序以及分界情况。

⑹坝体各部位接头及纵横和接缝的处理以及结合部位的质量。

⑺坝体填筑断面控制情况。

⑻坝体及坡面平整度。

4.2坝体填筑前的准备

⑴坝体填筑现场生产性试验应按合同文件有关条款要求完成,各种坝料的填筑碾压施工参数均应根据碾压试验确定。铺料和碾压过程中的加水量应根据碾压试验以及上坝料的含水量情况确定,负温季节施工时的加水量应符合有关规程、规范,并征得监理工程师的同意。

⑵坝体填筑部位的坝基开挖、清理及灌浆等各项基础处理工作以及施工期临时排水工作,应按施工图纸要求和技术条款的有关规定全部完成,并应符合DL/T5129-2001的要求。

⑶坝基最终开挖线以下的勘探平洞应按施工图纸的要求回填封堵完成。

⑷坝基中布置的安全监测设备应埋设完毕,并经监理工程师验收合格。

⑸坝基应由监理工程师按合同条款以及技术条款有关质量检查和验收的规定组织进行验收,合格后,才能进行坝体填筑。

4.3坝体填筑施工各工序应按技术规范、碾压试验的要求和报经批准的作业措施计划进行。铺料应分层平行进行摊铺,层面如出现明显的凸凹不平整现象时,必须进行整平,才允许进行碾压。靠岸坡或其他边角部位碾压不到的地方应通过其他经确定的有效方法或有效的压实机具压实。对结合部位分离出来的超径石,施工单位应采取措施清除,坝体与岸坡相结处,应先填一部分细料,避免大石集中,防止产生分离,保证碾压密实。

4.4坝体各分区填充材料的质量(理化性能、力学性能)必须符合设计要求,超过设计标准的填筑料,不允许上坝。对于已运至填筑地点的不合格填料,施工单位的施工监督人员、质检人员和监理工程师可以拒绝其卸料,已填筑的不合格料必须挖除并运出坝外,填筑料中的超径石必须采取有效措施及时进行处理。

4.5坝体内修建的临时施工道路,其材料应按所经过填筑区的质量要求填筑并碾压密实。通过这些临时道路车辆不能污染坝体内的任何永久性填筑料。如果发生污染,应将受污染范围内的坝体填料全部予以清除。

4.6施工中应严格控制填筑层厚,卸料处应有层厚标尺,以控制铺料。每一填筑层碾压后,应按20m×20m方格布网进行高程测量,据此检查填筑层厚及坝面平整度。

4.7防渗心墙填筑

4.7.1心墙土料填筑前,应将基础混凝土盖板表面清洗干净,并涂刷一层厚3~5mm的浓粘土浆,以利心墙与混凝土盖板之间的结合。

4.7.2心墙防渗土料包括接触层粘土和心墙粘土,基础混凝土盖板上先按设计分层碾压,铺设1.0m厚的接触层粘土,再铺设心墙粘土,岸边部位为一条带接触性粘土,其应先于同层其他部位土料铺筑。

4.7.3心墙防渗土料的填筑含水量应控制在最优含水量附近,上下偏差不应超过±2%~3%,接触带粘土填筑含水量应按大于最优含水量标准控制。土料压实标准按填筑干密度标准ρd≥1.79kN/cm3控制,接触带粘土填筑干密度另定。

4.7.4心墙土料的填筑采用16~18t凸块振动碾平行坝轴线方向进行碾压,施

工时不得任意更改确定的碾压机具和碾压参数,凸块碾压采用进退错距法,碾迹搭接宽度不小于0.2~05m,具体施工参数由现场碾压试验确定。心墙本身辅土面应尽量平起,以免造成过多的接缝,若因施工需要进行分区填筑时,其横向接缝坡度不得陡于1∶3,心墙内应尽量不留纵向接缝,若需留纵向接缝时,应事先征得监理工程师同意,并应采取监理工程师批准的专门处理措施。

4.7.5在结合的坡面上,应配合填筑的上升速度,将表面松土铲除至已压实合格的土层为止,坡面须经创毛处理,并使含水量控制在规定的范围内,然后才能继续铺填新土进行压实。

4.7.6压实土体不应出现漏压、虚土层、干松土、弹簧土、剪力破坏和光面等不良现象。监理工程师检查认为不合格时,有权要求施工单位返工至监理认可为止。在铺填上层新土之前,应对压实层表面残留的被碾子凸块翻松的半压实土层进行处理(包括含水量的调整),以免形成层间结合不良现象;当风力或日照较强时,施工单位应按监理人的指示,在坝面上进行洒水润湿,以保持合适的含水量。

4.7.7雨季填筑时,可使心墙填筑面略向上游倾斜,以利排出雨水,下雨前应采取措施,防止雨水下渗,若雨水使填筑面土料含水量大于设计要求时,雨后将填筑面含水量调整至合格范围后才能复工。

4.7.8在负温条件下进行填筑应按DL/T5129-2001有关规定执行,经监理指示在心墙表面铺设保护层。雨雪后或冷冻后出现的高含水量层或冻结层等不合格表面土料,复工前予以清除。

4.7.9施工单位对心墙压实检查的项目及取样试验次数如下:

⑴碾压部位测试干密度、含水量、描述结合层,取样试验次数,1次/(100~200 m2);边角夯实部位测试干密度、含水量,取样试验2~3次。

⑵施工单位对所有的取样检查部位及平面位置、高程、检验结果等均应如实记录,并逐班、逐月填写质量报表,报送监理机构审查。按上条规定取样所检测得的干密度,不合格干密度不低于设计干密度的0.98,且不合格样不得集中,合格条件为达到设计干密度的试样的合格率为不小于90%;优良条件为达到设计干密度的试样合格率为不小于95%。

⑶施工单位应积极配合协助有关方面的质量抽检,每层压实后,监理人员指

定一定数量的检测点进行质量抽查,抽检点次数1次/(1000~2000 m2)。

⑷施工单位应根据地形、地质及坝体填筑土料的性质、施工条件等会同设计、监理对心墙选定几个固定取样断面,沿坝高每3m取代表性试样(取样总数不应少于30组),由试验室进行室内理化性、力学性试验,作为核对设计指标及工程质量评定的依据。

4.8反滤料、过渡料的填筑

⑴反滤层、过渡层的位置、尺寸、材料级配、粒径范围应符合施工图纸的规定,参见表1。

表1反滤料、过渡料的填筑表

⑵反滤层的填筑应与心墙填筑面平起,可采用“先砂后土”的施工工艺,但必须保证心墙的设计厚度不受侵占。反滤层与过渡层,过渡层与坝壳连接时,亦可采取锯齿状填筑,但必须保证反滤层、过渡层的设计厚度不受侵占,且“犬牙交错”带宽度不得大于其每层铺土厚度的1.5倍。

⑶反滤层、过渡层与相邻层次之间的材料界线分明,分段铺筑时,必须作好接缝处各层之间的连接,防止产生层间错动或折断现象,在斜面上的横向接缝应收成缓于1∶2的斜坡。

⑷反滤料、过渡料与岸坡接合部位采取以下施工工艺,即离岸坡2.0m左右,用装载机配合人工进行薄层摊铺,不允许因颗粒分离而造成粗料集中现象。洒适量的水后用振动夯层层夯实,并且层层挖坑取样检查。

⑸为增强压实效果,避免分离,反滤料摊铺碾压前应加水润湿。振动碾行驶方向应平行坝轴线。反滤层与心墙分界处碾压时应防止心墙土被带至反滤层而发生污染,每层碾压密实后按规定要求取样检查,合格后,测量放线,并人工对土料和反滤料、反滤料和过渡料分界部位清理后进行。

⑹碾压施工参数由碾压试验确定。

⑺施工单位对反滤过渡带填筑压实的取样项目及试验次数如下:反滤料项目为干密度、含水量、相对密度、砾石含量等,每层取样为1次,所取样品不得少于4个(应均匀分布于不同断面部位),各层间的取样位置应彼此相对应。颗分、含泥量试验项目每层取1组。过滤料项目为干密度、含水量、相对密度、砾石含量(颗粒分析)每层、每碾压区取样1次。监理人员需指定一定数量的检测点进行质量抽查,抽查点次数为每层1次,项目:干密度、含水量、相对密度、砾石含量、颗粒分析等。

4.9坝壳砂砾料填筑

4.9.1坝壳砂砾料的填筑位置、尺寸应符合施工图纸和技术条款的规定。

4.9.2坝壳砂砾料装卸铺筑时应采取措施控制分离,并应进行大面积铺筑,以减少接缝,填料的纵横接坡部位应优先选用台阶收坡法,碾压搭接宽度应不小于1.5m。

4.9.3坝壳料与岸坡接合部位应减薄铺料层厚,铺设较细粒径填料,可采用水冲填,并使用振动夯夯压。

4.9.4负温条件下,填筑砂砾料可采取减薄层厚,加大压实功能等措施,保证达到设计要求。

4.9.5施工参数按现场碾压试验确定的进行控制。

4.9.6坝壳砂砾料满足上坝填筑要求的设计指标为d max=500mm,P5为75%~85%,Dr≥0.85。

4.9.7施工单位对坝壳砂砾料填筑压实的取样项目及试验次数如下:

⑴自检试验项目:干密度、含水量、相对密度、砾石含量每5000m3取样试验1次;若填筑时每层铺料碾压所分区(段)不能满足5000m3要求时,也应取样试验1次;颗粒分析、含泥量可每两层取样试验1次。

⑵抽检项目:干密度、含水量、相对密度、颗粒分析、含泥量,固定几个取样断面每填筑20000m3取样试验1次,如填筑断面较小时每二层取样试验1次。

⑶取样坑径应满足D≥(3~5)d max,坑身应挖出两层的结合界面,且要求试坑坑壁平整。

4.10坝壳堆石料填筑:

⑴铺料、填筑、碾压等技术要求及取样试验规定可参照砂砾石料填筑的要求

和有关技术规范、规程及技术条款的要求执行。

⑵坝壳堆石料分区及施工技术指标见表2。

表2施工技术指标

5质量检查与评定

5.1每一填筑单元工程施工完成后,施工单位应及时填报单元工程质量评定表,并报监理工程师确认单元工程质量等级,以作为以后评定相应分部工程质量等级的基础资料。

5.2本细则未列入之其他施工技术要求、质量检测标准按合同文件技术规范及有关施工技术规程、规范和质量评定标准执行。

5.3工程质量检验、单元工程开工签证、工程支付计量、量测及价款结算申报按其他有关文件规定和建设单位有关规定执行。

深基坑工程监理实施细则

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、监理目标 (2) 四、监理控制要点 (3) 4.1方案审查要点 (3) 4.2防排水措施 (4) 4.3基坑开挖 (5) 4.4防坍塌控制要点 (5) 4.5坑壁支护 (5) 4.6临边防护 (6) 4.7坑边荷载 (7) 4.8上下通道 (7) 4.9基坑支护变形监测 (7) 五、监理工作方法及措施 (7) 5.1监理工作方法 (7) 5.2监理工作措施 (8) 六、深基坑工程旁站 (9) 6.1旁站项目 (9) 6.2旁站内容 (9)

深基坑工程施工监理实施细则 一、编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》; 1.2《中华人民共和国安全生产法》; 1.3《建设工程安全生产管理条例》; 1.4《安全生产许可证条例》; 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.6《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.7《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质〔2009〕87号; 1.9新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.10四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 二、工程概况及工程特点 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。

应急水源监理实施细则

盐亭县2014年度抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 四川腾越建设监理有限公司2015年10月22日

盐亭县2014年抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 编制: 审批:

第一章四川腾越建设监理有限公司 2015年10月22日 概述................................................................ 1.1工程基本情况..................................................................... 1.2监理工作范围..................................................................... 1.3监理工作目标..................................................................... 1.4监理工作依据..................................................................... 1.5监理工作方法..................................................................... 1.6监理组织........................................................................... 1.7监理职责...........................................................................第二章工程的质量控制................................................. 2.1水源井监理实施细则............................................................ 2.2管理房及井室、阀门井、排气井和排水井监理实施细则监理实施 细则....................................................................................... 2.3输配管网安装监理实施细则.................................................. 2. 4机电设备及安装工程监理实施细则 ···································· ········ 2. 5蓄水池监理实施细则 ················································· ·· 第三章工程的进度控制 ······················································· 第四章投资控制 ··········································································第五章安全控制 ······································································

浅谈土石坝粘土心墙压实度质量控制方法

浅谈土石坝粘土心墙压实度质量控制方法 发表时间:2018-11-16T20:40:23.123Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:字云春 [导读] 摘要:在碾压式土石坝施工中,制定和执行压实标准是工程质量的关键。 临沧市水利水电勘测设计研究院云南临沧 677000 摘要:在碾压式土石坝施工中,制定和执行压实标准是工程质量的关键。由于现场检测控制的不规范,不灵活,可能导致评价结果的不准确。正确掌握压实度控制方法对工程质量有着十分重要的意义。 关键词:非均匀性粘土;压实度;质量控制标准 碾压式土石坝施工一般以含水量和干密度为施工控制标准。粘土心墙直接以压实度指标形式为设计控制指标,如自治区某大型引水工程为粘土心墙坝,心墙的不同部位要求的压实标准不同,设计压实度控制指标要求为0.98,0.99。但施工中,现场测定土料的最大干密度过程,标准击实要花费较长时间。一个标准击实试验一般需要2d,由于试验结果没有出来,坝体就不能进行下一层填筑,结果是严重影响着施工作业的进度。针对这个问题,许多学者进行了专门的研究,大量实践证实西乐夫提出的3点击实法解决该问题比较实用。该方法的击实试验采用标准普氏击实法,通过对原状土进行3点击实,换算出最大湿密度,用压实后的湿密度与之相比,迅速得到质评结果,检测时间大大缩短,不影响施工进度。以下从3个方面对压实度控制问题进行阐述,目的在于全面了解和掌握现场实际控制的方法。 1.压实度和压实度指控标准 在《碾压式土石坝设计规范》SL274-2007中,对含砾和不含砾的粘性土的填筑标准应以压实度和最优含水率为设计控制指标。设计干密度应以击实最大干密度乘以压实度求得。粘性土的压实度应符合下列要求:1级、2级坝和高坝的压实度应为98%,100%,3级中、低坝和3级以下的中坝的压实度应为96%~98%,设计地震烈度为8度、9度的地区,宜取上述规定的大值。可见压实度指标是根据工程等级和坝体不同部位来分别对待取值的。对均质粘性土而言,用标准击实试验测得的pdmax趋于常数值,可对应求出不同设计标准的设计干密度值。但是自然界土的沉积受诸多因素的影响、大多是非均质土,级配存在差别,对不同的土料,应该有不同的压实干密度。施工现场合理控制不同土样的压实干密度是施工质量的保障。 2、点击实法压实度现场检测方法 现场压实度质控标准 以2式除以3式,将现场实测湿密度同换算的最大湿密度相比,即可得到质评结果ρd(1+ωf)/ρdmax(1+ωf)=ρd/ρdmax≥D还可获得现场含水量 与最优含水量的差值。ωoρ-ωf=(1+ωoρ)。zm/(1+zm);zm=(ωoρ-ωf)/(1+ωf) 从上述的推导过程中,主要作法是在现场击实中,任取3点换算出与现场相同含水量的最大湿密度值,用现场实测湿密度与之相比,得到现场压实度值,迅速作出质评结果。 2.2现场的具体操作方法 (1)取原状样,数量满足标准击实试验要求。 (2)对原状土加、减水作击实试验,得到3组击实湿密度值。3个值中最好是中间值最大。(3)把3组土样击实后的湿密度值换算成与原状土含水量相同的湿密度。 (4)换算后的湿密度值用平行线法求出现场含水量条件下的最大湿密度值。 (5)用碾压后现场湿密度值与换算出的最大湿密度值相比,得出现场的压实度值。以此值和设计压实度值相比较,即可判出压实质量的合格与否。 2.3推平行线求解最大换算湿密度 求解最大换算湿密度是现场求得压实度的关键,推平行线求解最大换算湿密度依据的原理是击实曲线符合抛物线特征一一即击实曲线上最大密度值附近曲线为一标准抛物线。见图1。 (1)建立ω(%)为横坐标、ρd(1+ωf)为纵坐标的坐标系,标出3点击实值A、B、C;(2)过A点作平行于横坐标的底线AA,;过B、C2点分别作AA,的垂线,交点为D、K;(3)过D分别作AB、AC的平行线DE、DC,(E、C,分别为DE、DC,与垂线CK的交点);

最新土石方工程监理实施细则资料

山东路万科中心 土 石 方 工 程 监 理 实 施 细 则 编写: 审核: ------------------------------项目监理部二〇一二年十二月

一、工程概况及专业工程特点: (一)工程概况 本工程为山东路万科中心工程。建设单位:青岛万科银盛泰实业发展有限公司,设计单位:青岛北洋设计院,施工单位:青岛第一市政。 (二)专业工程特点 土石方工程包括平场高切坡开挖,基坑(槽)管沟开挖及回填,施工前应收集地质勘查和相关资料,踏勘现场,做好地表及地下排水设施,地表出现异常变形迹象时应立即采取措施,土石方工程开挖过程中应进行地质编录,并留影像资料。土石方工程开挖、爆破等施工危险大,施工过程中应加强防护,以免安全事故的发生。 二:土石方工程监理细则编制依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 3、已审定的监理规划 4、工程设计及设计图纸 5、图纸会审纪要、设计变更等。 6、已审批的《施工组织设计》、土石方专项施工方案。 三、监理工作控制重点及目标值 (一)削剥减栽 1、序控制要点 ⑴复核测量放线成果,重点控制削坡边界及高程; ⑵检查控制削坡范围、厚度、坡度及削坡方法是否符合设计要求,避免超挖。削掉的土必须及时运走,防止因堆土不当导致灾害。若削坡后需做浆砌石或混凝土预制块护坡,必须清除松软填土,以避免沉降、解体;

⑶人工整修:检查削坡后人工整修情况; ⑷检查回填土压实质量,压实系数满足设计或规范要求。 2质量控制目标值如下表 削坡减载工程质量检验标准 (二)压脚 1、监理质量控制点设置 ⑴测量放线成果复核 ⑵清除软土检查 ⑶填土及压实质量控制 2、监理工序控制要点 ⑴填土前必须检查植被、耕植土及其它软弱土是否清除干净; ⑵重点控制压脚土、石成份、含水量、分层碾压铺土厚度、压实系数是否满足设计与规范要求。碾压后要采样检查土的密实度(干密度); 3、质量控制日标值如下表 填方压脚工程质量检验标准

应急水源监理实施细则

共享知识分享快乐 盐亭县2014年度 抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 四川腾越建设监理有限公司2015年10月22 日

盐亭县2014年抗旱应急水源工程项目 监理实施细则编制: 审批: 四川腾越建设监理有限公司 2015年10月22 日 第一章概述.................................................... 1.1工程基本情况.................................................... 1.2监理工作范围.................................................... 1.3监理工作目标.................................................... 1.4监理工作依据.................................................... 1.5监理工作方法...................................................

1.6监理组织........................................................ 1.7监理职责........................................................ 第二章工程的质量控制........................................... 2.1水源井监理实施细则.............................................. 2.2管理房及井室、阀门井、排气井和排水井监理实施细则监理实施 细则 ............................................................... 2.3输配管网安装监理实施细则....................................... 2.4机电设备及安装工程监理实施细则............................. 2.5蓄水池监理实施细则 ..................................... 第三章工程的进度控制 第四章投资控制 ...... 第五章安全控制....... 第六章管理与协调??… 第七章竣工验收...... 第一章概述 1.1工程基本情况 1.工程名称:盐亭县2014年度抗旱应急水源工程项目 2.建设地点:盐亭县 3.工程内容为:引调提水工程、备用水源井工程;输配水管工程;机电 设备及安装、金属结构设备及安装工程等 4.工程计划工期:100天。 5.工程质量要求:符合国家及行业标准;合格以上标准

粘土心墙土石坝工程施工方案复习过程

昆明市官渡区复兴水库工程 粘土心墙土石坝施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一二年十二月

1.工程概况施工准备 1.1 测量 1、测量准备 测量放样施工是贯穿工程施工全过程一项十分关键的工作,为此我公司项目经理部成立了专职的测量小组,由具备测量专业执业资格和多年施工工作经验的测量技术人员负责,测量过程按照规范要求进行并留有记录。 (1)人员配备:测量小组由一名具有专业理论水平和实际施工经验的持证工程师负责并主持组织实测方案的编制工作,控制测量根据工程各部位特点由专职测量队员实施。 (2)测量仪器: 施工中投入使用的测量仪器如:全站仪、经纬仪、水准仪和钢尺(50m)等都符合《水利水电工程施工测量规范》的施工测量精度要求,并经过有关主管部门批准的具有资质的检验单位的检测,并在检测有效期内使用。所有测量仪器使用前必须得到工程师的批准。2、测量基准 本工程项目经理部在接到发包人或监理人提供的测量基准点、标点及其相关技术文件后,与发包人、监理人共同校测其基准点、坐标点规范的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。复核无误后,方可投入使用;若有误差立即报告监理工程师,及时解决。 3、建立施工测量控制网 (1)工程施工的控制网由两部分组成,即平面控制网和高程控

制网。 (2)平面控制网以工程师提供的测量基准点(线)为基准,用全站仪测设出施工区的轴线控制桩及定位控制桩。轴线控制桩由起点、终点和折点桩组成,为方便施工采用十字交叉法和直角坐标法确定折点桩,及时将施工控制网资料报送工程师审批。 (3)为了便于施工时引测高程及纵横断面测量,在施工前沿山脚走向两侧敷设临时水准点,临时水准点位于开挖线外侧,敷设时提前埋设临时标桩作为水准点,临时水准点间距100m。 (4)平面控制点和水准点标桩选择在不受施工干扰,易于保存桩位的地方,不致发生下沉和位移,标桩做成砼墩,标桩顶面高于地面0.3m。临时性标桩以木桩为主,对于测量控制网点,采用防护栏、警示牌等保护措施,防止受到毁坏,并修建通向测量控制网点的临时道路。 4、资料整理 施工测量成果资料(包括观测记录、放样单)、图表(包括断面图、测量控制网计算资料)要统一编号,妥善保管。对所有观测记录,必须保持完整,不得任意撕页,记录中间也不得无故留下空页;对所有观测数据,应随测随记,严禁转抄、伪造,文字与数字力求清晰、整齐、美观。对取用的已知数据、资料均应由两人独立进行百分之百的检查报测量工程师校核、项目总工审批,确信无误后经工程师签字方可提供使用。 5、测量核实

土方开挖工程安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 土方开挖工程安全监理实施细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2850-54 土方开挖工程安全监理实施细则(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 工程概况 (略:由各监理项目部根据施工单位专项方案编写) 2. 编制本安全监理实施细则说明 1) 根据国家和市有关安全生产规定,结合土方开挖施工特点以及通过专项施工方案的分析、评估,在土方开挖中存在一定危险源,为使安全监理顺利进展,确保安全生产,特编制本专项安全监理实施细则。 2) 本专项安全监理实施细则适用于安全监理人员在土方开挖工程安全监理。 3. 土方开挖工程安全监理编制依据 1) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号)

2) 《建筑工程安全检查标准》(JGJ59-99) 3) 《关于防止施工坍塌事故的紧急通知》(建建[1999]173号) 4) 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003) 4. 土方开挖工程安全监理实施细则 1) 监理审核要点 ? 土方开挖工程专项施工方案应有安全技术措施。 ? 土方开挖工程专项施工方案必须由施工企业技术负责人、监理单位总监签字有效。 ? 涉及规定的土方开挖工程应进行专家组认证审查报告,施工单位应根据论证审查报告进行完善,施工企业技术负责人、总监签字方可实施。 ? 土方开挖设备进入施工现场前的各项检测、检验合格,相关报告不符合要求一律不允许操作。 ? 土方开挖设备单位的资质和安全生产许可证和特种作业人员的有效证件。 ? 边坡支撑要有计算书。

水利水电工程粘土心墙坝施工组织设计(投标)

六、施工组织设计

目录 第1章、工程概述 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2 本合同承包人承担的工程项目和工作内容: (7) 第2章工程质量目标及工期目标 (7) 2.1质量目标 (7) 2.2工期目标 (8) 2.3工程特点 (8) 第3章施工部署 (8) 3.1指导思想和实施目标 (8) 3.2施工部署 (9) 3.3前期准备工作 (11) 3.4施工机械进场计划 (13) 3.6工程主要材料进场计划及运输措施 (14) 第4章施工总进度安排及附图 (14) 4.1工期承诺及编制依据、原则 (14) 4.2施工总进度计划 (15) 4.3施工进度总计划 (16) 4.4工期保证措施 (16) 第5章施工总布置、临时设施布置说明书及附图 (23) 5.1施工总体平面布置原则 (23) 5.2施工交通 (23)

5.3临时设施 (24) 5.4各类临时设施用地计划表 (25) 第6章主体工程施工方法说明书及附图 (25) 6.1施工测量方案 (25) 6.2土石方工程 (26) 6.3混凝土工程 (28) 6.4填筑 (31) 6.5砌石护坡施工 (48) 6.6坝基灌浆工程 (50) 6.7支护工程 (61) 6.8大坝原型观测 (63) 6.9 砂石料加工系统 (69) 6.10施工导流及基坑排水 (72) 第7章项目管理机构的设置 (74) 7.1现场项目管理机构的设置 (74) 7.2主要岗位职责 (75) 7.3组织管理 (79) 7.4项目部管理人员组成 (82) 第8章工程质量保证措施 (83) 8.1质量目标 (83) 8.2质量保证体系 (83) 8.3质量保证措施 (84)

沉井监理实施细则

沉井施工监理实施细则 一、工程概况 彭浦十期雨水泵站新建工程位于汾西路以南、西泗塘河以东,是为解决彭浦地区雨水排放而兴建的。工程包括泵房、配电间和管理用房。其中泵房下部为13. 5m×21.4m的矩形沉井,沉井底标高为-4.83m,深约9m。沉井进水渐扩管2.2×2.2m~5.65×2.2m,长14.6m,管底标高-1.87~1.85m,管槽开深深度最大约7m,通过进水闸门井与已建雨水管路相接。出水渐扩管3.0×2.0m~14.4×2.0m,长37.5m,管底标高0.65m,管槽开挖深度约4m,雨水通过出水渐扩管排至西泗塘河。 泵房上部设高压配电间和泵房间,其中泵房间设置四台潜水泵。 二、监理工作要求 (一)、承包单位应严格按照设计图纸及施工规范规程标准和设计要求施工,控制工程质量,承包单位在施工过程中,必须接受监理单位对质量的监督检查,并为监理人员开展工作提供方便,包括提供记录等技术资料。 (二)、施工组织设计或施工方案和安全措施,应经施工单位主管部门审批,并于开工前7天提交监理审核认可后,方可开工。 (三)、施工所用钢筋、砖块等原材料、成品必须要有质保书、出厂合格证、试验报告、准用证或有关单位许可证(包括营业执照、企业资质证书、准许生产证等)并进行抽样复试,复试合格后应先向监理组报审,认可后才能使用。 (四)、进场主要施工机械设备和特殊工种操作人员上岗证必须报监理审查。

(五)、施工单位应建立健全管理制度和检查安全生产、文明施工等工作的实施。 (六)、施工单位必须对工序质量进行自检、复检,合格后,经监理组核验签证后,才能进行下一道工序施工。 (七)、凡涉及图纸及有关设计文件、说明等存在矛盾,施工中发现异常情况时,施工单位应立即通知监理组核实和会同设计单位研究处理,由设计单位出具修改或设计处理意见后,并及时提交监理组,原则上通过总监理工程师审核同意后,才能施工。但对于重大设计变更或设计变更与招标文件、施工合同等文件有出入相互矛盾时,应报设计审批同意后,才能施工。 (八)、若施工单位不按施工设计图或违反施工操作规程、验收规范和质保程序时,监理组有权签发监理工作联系单、监理工程师通知单等通知整改,当严重危及施工安全和工程质量时,监理组在征得业主同意后,有权签发停工通知,强行整改。 三、质量目标 质量目标按市政优良工程质量要求进行控制。 四、质量验收规范标准 1 本工程有关设计文件、设计图纸、设计修改通知单、工程联系单、施工 组织设计。 2 建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) 3 混凝土质量控制标准(GB50164-92) 4 市政地下工程施工及验收规范(DGJ08-236-1999) 5 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

土石坝_粘土心墙毕业设计(论文)

土石坝_粘土心墙毕业设计 目录 1 基本资料 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2水文气象 (4) 1.3地形地质 (4) 1.4茅坪溪防护大坝 (5) 1.4.1 设计标准 (5) 1.4.2 平面布置 (5) 1.5其它设计资料 (5) 1.1.1 1.5.1 工程特征水位 (5) 1.5.2 地震烈度 (5) 1.5.3 筑坝材料的技术指标 (5) 1.6设计内容与要求 (6) 1.6.1 设计目的 (6) 1.6.2 设计内容 (7) 2 坝址及坝型的选择 (7) 2.1坝址的选择 (7) 2.2土坝对地基的要求 (8) 2.3坝型选择 (8) 2.3.1 各种坝型的比较 (8) 2.3.2土石坝类型的选择 (9) 3 坝工设计 (10) 3.1坝顶高程 (10) 3.1.1 按正常情况下计算坝顶高程 (11) 3.1.2 按非常情况计算坝顶高程 (13) 3.1.3 考虑地震影响计算坝顶高程 (13) 3.1.4 确定坝顶高程及坝高 (13) 3.2坝顶宽度 (13) 3.3坝坡 (14) 3.5排水体设备 (15)

4 渗流计算 (16) 4.1设计说明 (16) 4.1.1 土石坝渗流分析的任务 (16) 4.1.2 渗流分析的工况 (16) 4.1.3 渗流分析的方法 (16) 4.2渗流计算 (16) 4.2.1 基本假定 (16) 4.2.2 渗流计算基本公式 (16) 4.3渗流计算过程 (18) 4.4渗流稳定结果分析 (21) 4.4.1 正常蓄水位下渗流稳定分析 (21) 4.4.2 校核洪水位下渗流稳定分析 (22) 5 土石坝坝坡稳定分析及计算 (22) 5.1设计说明 (22) 5.1.1 设计任务 (22) 5.1.2 计算工况 (22) 5.1.3 计算断面 (23) 5.1.4 控制标准 (23) 5.2稳定计算 (23) 5.2.1库水位最不利时的上游坝坡 (23) 5.2.2 施工或竣工期的上下游坝坡稳定计算及稳定渗流期的计算 (28) 6.土石坝的构造设计 (41) 6.1坝顶 (41) 6.2护坡与坝坡排水 (41) 6.3坝体排水设备 (43) 7. 沉降量计算 (44) 7.1坝体的沉降量计算 (44) 7.2坝基沉降量计算 (45) 8.地基处理 (48) 8.1坝基清理 (48) 8.2坝的防渗处理 (48)

土石方工程监理实施细则

中型企业孵化园项目场平土石方工程 监 理 实 施 细 则 编写: 审批: 四川三信建设咨询有限公司 2017年9月

一、工程概况及专业工程特点: 1、工程项目基本情况: 中型企业孵化园项目场平土石方工程地点位于南充现代物流园,工程施工主要以挖运土石方、爆破土石方为主,用地红线面积241384、8平方米,土方开挖1459590、6立方米,填方31733、5立方米。 工程名称:中型企业孵化园项目场平土石方工程 建设位置:南充现代物流园 工程有关单位: 建设单位:南充现代物流园委员会 监理单位:四川三信建设咨询有限公司 施工单位: 南充金顺建筑工程有限责任公司 2、专业工程特点 土石方工程施工前应收集地质勘查与相关资料,踏勘现场,做好地表及地下排水设施,地表出现异常变形迹象时应立即采取措施,土石方工程开挖过程中应进行地质编录,并留影像资料。土石方工程开挖、爆破等施工危险大,施工过程中应加强防护,以免安全事故的发生。 二、土石方工程监理细则编制依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 3、已审批的监理规划

4、工程设计及设计图纸 5、图纸会审纪要、设计变更等。 6、已审批的《施工组织设计》、土石方专项施工方案等。 三、土石方工程监理工作流程 四、监理工作控制重点及目标值 (一)削剥减栽 1、监理质量控制点设置 ⑴测量放线成果复核 ⑵机械削坡 ⑶人工整修 ⑷压实 2、工序控制要点 ⑴复核测量放线成果,重点控制削坡边界及高程; ⑵检查控制削坡范围、厚度、坡度及削坡方法就是否符合设计要求,避免超挖。削

泵站工程监理实施细则

目录 第一章:总则 (02) 第二章:工程概况 (02) 第三章:监理围 (03) 第四章:监理依据及本工程适用标准及规 (03) 第五章:施工质量控制 (04) 5.1.监理质量目标 (04) 5.2.质量控制计划 (05) 5.3.排水工程质量控制要点 (12) 5.4.沉井工程质量控制要点 (15) 5.5.泵房及附房工程控制要点 (18) 5.6.电气工程控制要点 (23) 5.7.设备安装工程控制要点 (28) 第六章;进度控制 (31) 第七章:投资控制 (32) 第八章;信息管理 (33) 第九章:安全控制 (34) 第十章:监理工作管理制度 (35)

第一章:总则 1.1.适用围:市光伏园区桦林泵站工程 1.2.编制目的:为了确保工程质量,提高监理服务水平,促进监理工作科学化、公正化、标准化、规化、程序化,特编制本细则。1.3.编制依据: 市光伏园区桦林泵站工程施工图设计 监理规划 本工程监理合同 本工程施工合同 本工程招投标文件 国家相关法律、规 第二章:工程概况 本工程位于市光伏园区,业主方是龙盛投资,设计单位是市民用建筑勘察,施工方是自来水公司第二分公司,监理方是市振兴工程建设监理有限责任公司;工程由泵站、大池为工业用水、小池为生活用水,包括附属用房等组成,包括土建、给排水、电气、安装等,工程总造价约万。 工程位于市光伏园区桦林东侧,加压泵站设计规模为9万占地面积 1.5 ,本工程建筑结构安全等级为级,地基底板设计等级为≥kpa,抗震设防类别(小型)2类建筑,场地类别为IV级,地震设防烈度为P6,抗震等级为三级,地下工程的防水等级为三级,工程合理使用年限为50年。 泵站设有水泵八台,两台备用,水泵工作自动控制,工程电源为

深基坑开挖监理实施细则

B13 钻广场(商、住楼)_______ 工程 监理实施细则 (深基坑开挖) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作法及措施 项目监理机构(章): __________________ 专业监理工程师: ______________________ 总监理工程师: ________________________ 日期: _______________________

省建设厅监制 一、工程概况 工程名称:钻广场商住楼工程(土建、安装、人防及幕墙) 工程地点:江阴市青阳镇府前路北侧、府前景园东侧 建设单位:润泰房地产有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 监理单位:建协工程咨询有限公司 施工单位:富源广建设发展有限公司 勘察单位:江阴市建筑设计研究院有限公司(勘察编号:2011019)建筑结构层次:1# 2#楼框剪结构,部分框支剪力墙结构,地上二十八层; 商业裙房,地上五层;3#楼框剪结构,地上四层;地下车库,地下一层。 建筑面积:87518.25m 2该项目包括1#、2#楼及商业裙房、3号楼、地下车 库,1# 2#楼及商业裙房建筑面积71754.37 m 2,3#楼建筑面积1372.08 m2, 地下车库建筑面积14391.8 m2。 建筑高度:99.9m 本工程设计使用年限50年(三类),抗震设防类别丙类,抗震设防烈度6 度防火设计的建筑分类为一类居住建筑,地上住宅部分耐火等级为一级。 二、编制依据 1、施工图及相关的设计文件 2、《建设工程监理规》(GB50319—2000) 3、已批准的《监理规划》及《施工组织设计》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)

土方开挖监理实施细则书

航空国际大酒店及科技公寓 土方开挖监理实施细则 编制: 审批:

陕西永明项目管理有限公司 二○一二年六月二十六日 1、工程概况 本工程总建筑面积为21.0852万平米,建筑规模均为地下一层,地上十四层,主要建筑结构类型为框架剪力墙结构。 工程名称:航空国际大酒店及科技公寓 建设地点:西安市阎良区航空高科技产业基地航空四路55号。 2、监理依据: 2.1《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 2.3《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2.4《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质 【2004】213号 2.5关于印发《建筑施工特种作业人员管理办法》的通知(建质【2008】75号) 2.6《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 2.7《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 2.8业主提供的施工图设计文件 2.9设计单位提供的设计变更通知单 2.10国家工程建设强制性标准条文 3、本工程监理要点及目标值

3.1、监理控制要点 3.1.1、基坑开挖一般规定 1)基坑开挖工程包括无围护结构的放坡基坑开挖和有围护结 构的基坑开挖,以及与之相配合的地下水控制措施。 2)基坑开挖前,应根据该工程结构形式、基坑深度、地质条件、气候条件、周围环境、施工方法、施工工期和地面荷载等有关资料,确定基坑开挖方案和地下水控制施工方案。 3)基坑开挖方案内容主要包括:支护结构的龄期、机械选择、基坑开挖时间、分层开挖深度及开挖顺序、坡道位置和车辆进出场道路、施工进度和劳动组织安排、降排水措施、监测方案、质量和安全措施,以及基坑开挖对周围建筑物需采取保护的措施等。 4)基坑边缘位置,土方和建筑材料或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置高度不应超过1.5m,并且不能超过设计荷载值,在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大。软土地区不宜在基坑边堆置弃土。 5)施工中机具设备停放的位置必须平稳,大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量、基坑支撑情况、土质情况等,经计算确定。 6)采用机械开挖土方时,需保持坑底土体原状结构,应在基坑底留500mm 厚土层,由人工挖掘修整。同时,要设集水坑,及时用泵排除坑底积水。 7)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 8)基坑周围地面应进行防水、排水处理,严防雨水等地面水

粘土斜心墙土石坝设计计算书

目录 第一章调洪计算..................................................... - 2 - 第二章坝顶高程计算................................................. - 8 - 第三章土石料的设计............................................ - 10 - 3.1粘性土料的设计........................................................................ - 10 - 3.1.1计算公式......................................................................... - 10 - 3.1.2 计算结果........................................................................ - 10 - 3.1.3 土料的选用.................................................................. - 11 - 3.2 砂砾料设计 (13) 3.2.1 计算公式 (13) 3.2.2 计算成果 (13) 第四章渗流计算 (17) 4.1计算方法 (17) 4.2.计算断面与计算情况 (17) 4.3 逸出点坡降计算: (21) 第五章大坝稳定分析 (21) 5.1 计算方法 (22) 5.2源程序(VB) (23) 5.3 工况选择与稳定计算成果 (28) 第六章细部结构计算 (28) 6.1 反滤层的设计计算: (28) 6.1.1 防渗墙的反滤层: (28) 6.1.2 护坡设计: (29) 第七章隧洞水力计算 (30) 7.1 设计条件 (30) 7.2 闸门型式与尺寸 (31) 7.3平洞段底坡 (31) 7.4 隧洞水面曲线的计算: (31) 第八章施工组织设计 (37) 8.1 施工导流计算 (37)

基坑土方开挖监理实施细则

基坑土方开挖监理实施细则萍乡市第二人民医院门急诊医技大楼 基坑土方开挖监理实施细则 监理阶段:施工阶段 主持编写: 审批: 萍乡市同济工程咨询监理有限公司 二〇一六年八月二十七日 一、工程概况: 1.项目名称:门急诊医技大楼 2.建设地点:萍乡市安源区跃进村牛角坪 3.建设单位:萍乡市第二人民医院 4.设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 5.勘探单位:江西煤田226队支队水文地质公司 6.施工单位:兴润建设集团有限公司 7.监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 8.建筑面积:22137平方米 9.结构形式:框架结构 10.工程质量等级:合格工程

二、土方开挖 土方工程是基础施工的重要施工过程,其工程质量和组织管理水平直接影响基础工程和主体结构工程施工的正常运行。 土方工程的特点是工程量大,施工条件复杂,因此,在土方工程施工前,应根据工程及水文地质条件,以及施工所处的季节于气候条件,确定合理的施工方案。 大型土方开挖首先要制定合理的施工组织设计,选定好施工机械、运输工具,运行正确的调度土方回填,安排好夯实工具,制定回填方案。专人指挥,测好标高,需要爆破的土方,还需要写出爆破方案,检查爆破人员有无上岗证,炸药存放地点和管理制度、领用制度。 三、基础土方的施工准备 建筑工程的基础土方工程包括场地平整,基坑/槽沟的开挖,基础土方的回填与夯实等施 工过程,还有土方施工过程中的排水和土的边坡处理问题,都应遵照国家规范予以施工。 1.阅读全套建筑工程图纸和各种有关基础工程技术资料,核查地质勘察报告是否与现场相符。 2.根据施工组织设计规定和现场实际条件,制定基础工程土方施工方案。 3.平整场地,处理地下地上一切障碍物,完成三通一平。测量放线,设立控制轴线龙门桩 和水准点。 4.如在雨期施工,应在场内设排水沟,准备排水设施和机具,阻止场外雨水流入施工场地 或基坑内。 四、基坑/槽土方的开挖 基础土方开挖,中心问题是:正确决定土方边坡和工作面尺寸,选择土壁支护设施,选择排水或降水方法,确定土方开挖方法和钎探验槽。 1.为了保证土壁稳定,根据不同土质的物理性能,开挖深度,土的含水率,在基础土方开 挖时,挖成上口大,下口小,留出一定的坡度,靠土的自稳保证土壁稳定。且地质条件良好,土质均匀,地下水位低于基坑/槽底标高时,2米内不支护,可以开挖。 2.深基础选准适用的机械、设备或合理的人工挖土,是否能有突击观念较强的施工队伍。

糯扎渡粘土心墙坝的渗流计算

糯扎渡粘土心墙坝的渗流计算 采用plaxis8.2 营造图式 基本参数堆石料渗透系数2x10-4cm/s,粘土心墙渗透系数5x10-7cm/s 尺寸以分米记,坝高约25米 一、无粘土心墙时的渗流计算 (1)几何建模

图一、无心墙坝的几何模型 ——粉色区域为堆石料,蓝色区域为粘土,蓝线为防渗墙 (2) 水位条件 ——上游采用设计洪水位81.38m ,建模时以坝体最低点为标高零点(该点实际高程56.0m ),故坐标系中上游设计洪位标高25.38m ,下游水位标高8.176m 。底边花岗岩为隔水边界,防渗墙采用板结构,激活后亦隔水。 图二、无心墙坝的水位条件 (3)渗流计算 ——由下图渗流场知,采用均质坝时,水头变化比较均匀,下游坝面的浸润线标高为17.5m 。渗流场的全断面流量为3 1.1//m day m ,其中3 0.8//m day m (73%)的流量从水位线以上

的坝面渗透出去。 最大渗流速度为3 10410/m day -?,发生在下游水面和坝面交点上方的小块区域。 图三、渗流场——流速方向和大小 图四、渗流场——流速大小 最大渗流速度

图五、渗流水头——Shadings 图六、等水头线——Contour lines 二、有粘土心墙时的渗流计算 (1)几何建模

图七、有心墙坝的几何模型 ——粉色区域为堆石料,蓝色区域为粘土,蓝线为防渗墙 (2)水位条件 图八、有心墙坝的水位条件 水位条件与无粘土心墙时相同,上游设计洪位标高25.38m,下游水位标高8.176m。底边花岗岩为隔水边界。 (3)渗流计算 预备工作 因两种材料渗透系数相差太大,需要手动调节精度方能得到准确结果。 将误差调至最小,迭代次数调至最高

泵站工程监理实施细则

监理实施细则编制: 审批: 上海智达工程顾问有限公司

目录 第一章:总则 (02) 第二章:工程概况 (02) 第三章:监理范围 (03) 第四章:监理依据及本工程适用标准及规范 (03) 第五章:施工质量控制 (04) 5.1.监理质量目标 (04) 5.2.质量控制计划 (05) 5.3.排水工程质量控制要点 (12) 5.4.泵房及附房工程控制要点 (18) 5.5.电气工程控制要点 (23) 5.6.设备安装工程控制要点 (28) 第六章;进度控制 (31) 第七章:投资控制 (32) 第八章;信息管理 (33) 第九章:安全控制 (34) 第十章:监理工作管理制度 (35) 第一章:总则 1.1.适用范围:泵站 1.2.编制目的:为了确保工程质量,提高监理服务水平,促进监理工作科学化、公正化、标准化、规范化、程序化,特编制本细则。 1.3.编制依据:

青浦新城青西3#污水泵站工程施工图设计 青浦新城青西3#污水泵站工程监理规划 本工程监理合同 本工程施工合同 本工程招投标文件 国家相关法律、规范 第二章:工程概况 2.1.工程名称:青浦新城青西3#污水泵站工程 2.2.建设地点:上海市青浦区 2.3.工程规模:青浦新城青西3#污水泵站工程,管理用房建筑物面积: 92.42m2,泵站尺寸18.72m*9*11.15,绿化面积:468.5;围墙长度:128m, 及部分附属构筑物。 2.4.建设单位:上海市青浦新城发展有限公司 第三章:监理范围 3.1.工程范围:包括设计文件内土建、电气、安装、给排水等工程; 3.2.工作范围:施工全过程的监理,包括质量、进度、投资、安全控制,信息、合同管理和组织协调。 第四章:监理依据及本工程适用标准规范 4.1.本工程监理依据主要:工程建设监理合同、施工合同、监理规划;建设单位提供的施工图纸、地质资料、工程变更联系单等相关设计文件;公司的质量体系文件及其他相关法律、法规、规范、标准。 4.2. 本工程适用规范、标准、通用图如表1: