文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1794 选型指南

1794 选型指南

1794 选型指南
1794 选型指南

1794 选型指南

两个独立的现场电源连接端子允许用户将电力以菊花链方式连接到

邻近的端子基座上。

一个适配器最多可以同8个I/O模块通讯。允许将适配器连接到:256点数字量输入/输出模块,

96路模拟量输入/输出模块,

混合模块,满足用户需求。

如需要,可连接独立电源到每个基座上,实现模块间的隔离。

FLEX I/O产品系列中某些指定的产品作为涂层保护的标准库存产品

提供。涂层保护版本在系列标号前、目录号的最后位置上有字母

“K”。

某些指定的FLEX I/O产品,具有保护涂层。

每个FLEX I/O系统至少包含一个适配器、一个端子基座和一个I/O模

块。可通过FLEX电源(1794-PS13或-PS3)或仸何其它兼容电源为系

统供电。使用端子基座上的端子模块直接同用户现场设备接线。直接

接线可节省用户的

如果系统出现故障时,FLEX I/O还为用户节省额外的时间。因为它

将现场接线端子和I/O接口组合在同一位置,使用户系统更便于维护

和故障诊断,节省了用户时间和金钱。另外,FLEX I/O系统的重要

特点是允许用户处于安全场合,在背板供电情况下,拆卸并揑入模

块,不需要中断系统

导线尺寸:22...12 AWG (0.34 mm2...2.5 mm2)双绞铜线标称75 °C或更高3/64 in (1.2 mm)绝缘最大值

FLEX I/O适配器模块将FLEX I/O模块连接到通讯网络上的一个I/O扫

描器的端口上。FLEX I/O适配器模块包含一个内置的电源,将24V直

流转换为5V直流,使背板能够为FLEX I/O模块供电

EtherNet/IP是开放的工业网络标准,支持隐性和显性通讯,使用

商用的、现货供应的Ethernet设备和物理介质。

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP以太网工业协议)是开放的

工业网络标准,支持隐性报文(实时I/O通讯)、显性报文(通讯交换),

或者两者都支持,使用商用现货供应的Ethernet通讯芯片和物理介

1794-AENT用于FLEX I/O和ControlLogix控制器之间通过EtherNet/

IP迚行通讯。

I/O模块容量:8

通讯速率:10/100 Mbps

24V时的功耗(W) :9.6 W

最大功耗:7.3 W @ 24V直流

热损耗:24.9 BTU/hr @ 24.0V直流

电源24V电流负载(mA): 450

电源输入电压,额定值:24V直流

工作电压范围:19.2...31.2V直流(包括5%交流纹波)

Ethernet接口:RJ-45 Cat. 5

外形尺寸(高x宽x深),公制单位:87 x 94 x 69 mm

外形尺寸(高x宽x深),英制单位:3.4 x 3.7 x 2.7 in

认证:(产品有标记时)

选择FLEX I/O模块

FLEX I/O模块揑入端子基座,连接到I/O总线和现场设备。由于没有直接接线到I/O模块,所以用户能够带电揑拔模块,在不用断开现场

接线、其它I/O模块或FLEX背板电源的情况下更换模块。消除了代价很高的停机时间以及系统的无效重起。

I/O类型的选择灵活多样,选择范围可以从数字量、模拟量到温度、

运动控制。FLEX I/O允许用户在每个适配器上使用最多八个端子基座,提供最大256数字量I/O点或96路模拟量通道。可以通过安装和

接线选项混合匹配数字量和模拟量I/O,为用户提供成功的分布式系

统解决方案。

该灵活性为用户提供以下I/O信号类型选择:

数字量:交流和直流电压信号

模拟量:电流或电压

继电器:常开触点,2 A容量

保护输出:非锁定,锁定,以及带诊断

温度:热电偶或热电阻

运动:高速计数器,流量计和总计器

组合Combo模块:输入和输出能力的组合

Intrinsic Safety (IS本质安全):在危险区域使用FLEX Ex I/O连接到现场设备

数字量I/O模块与现场设备连接

- 按钮和限位开关

- 双位on/off执行器,如电机起动器、指示灯和报警器

- 继电器触点

特点

模块可用于不同密度,范围从8点到32点。

数字量I/O模块覆盖了很宽的电气范围:

- 120V交流:输入/输出和隔离输入/输出,8点和16点

- 220V交流:输入/输出,8点

- 24V直流:输入/输出/组合,汇流型/源流型,带保护,电子保

险,自诊断型,8点、16点和32点

- 48V直流:汇流输入/源流输出,16点

- 继电器:汇流型/源流型,8点

隔离输入和输出能够用在使用独立控制变压器的电机控制中心等应

用场合。

带保护输出(P)具有电子保护,它能够在短路、过载或过热情况下

切断输出。输出故障排除时自动恢复。无故障状态信息提供给处理器。

带电子保险(EP)模块能够在故障収生时断开输出。通过操作按钮、软件或输入重新上电复位“保险”。故障状态信息提供给处理器。

带自诊断(D)模块检测、指示并报告给处理器下述故障:

-现场输入或输出设备开路或接线开路

-现场设备输出短路

-输入或输出接线短路

-用户电源接线反极性

可选输入滤波时间范围<1到60 ms。

LED用于每个通道的状态指示:

-相应的输入设备

-输出信号

用粗体表示的是推荐的端子基座

粗体表示的是推荐的端子基座。

?将1794-TBN用于1794-IA16和1794-IA16时,需要使用辅助端子排。

§将1794-TBN用于1794-OA16和1794-IA16时,需要使用辅助端子排。

FLEX I/O数字量直流输出模块

1794-OB8和1794-OB16提供源流型1/2 A 16点输出(1794-OB8为8 点),输入电压覆盖很宽的范围:10...31.2V直流。

1794-OV16是1794-OB16的汇流型版本。

1794-OC16是1794-OB16的48V直流版本。

这些模块没有装熔断器。强烈建议安装外部熔断器或使用带保护的输出模块。

数字量直流带保护输出模块

1794-OB16P提供源流型1/2 A 16点输出,并具有自保护,防止短路、过载和过热。当故障消除时,对应该故障的输出将自动恢复。没有反馈信息提供给处理器。

1794-OB8EP提供源流型2 A 8点输出,并具有过载保护类型的电子式熔断器,収生过载时它会断开。该熔断器可“复位”几次。故障状态信息提供给处理器。

1794-OB32P提供源流型1/2 A 32点自保护输出,它为2组16点输出。每组使用独立的电压源。

1794-OV16P是1794-OB16P的汇流型版本。

FLEX I/O数字量直流带诊断模块

1794-IB16D是1794-IB16的带诊断版本。

1794-OB16D是1794-OB16的带诊断版本。

该类型模块能够检测开线、短路以及外部电源反极性。检测到故障时,模块开启模块故障LED灯、对应通道的红色LED灯,并置位相应的模块错误位(开线、短路或者电源反极性)。报告功能以数据表内的位提供诊断结果。

该类型模块能够检测开线、短路以及外部电源反极性。检测到故障时,模块开启模块故障LED灯、对应通道的红色LED灯,并置位相应的模块错误位(开线、短路或者电源反极性)。报告功能以数据表内的位提供诊断结果。

该模块带有16个双色通道状态指示器和一个红色模块状态指示器。

这些指示器由用户现场侧电源驱动。

(可以迚一步见资料)

FLEX I/O数字量有触点输出模块(继电器)

?1794-OW8

1794-OW8模块提供8点隔离型Form A (常开)触点输出,在高达230V 交流和125V直流情况下切换能力达2 A。

不要通过并联两个或更多个输出使负载电流或功率超过标定最大值。继电器转换时间的微小变化可能引起一个继电器瞬间开关整个负载电流。端子基座上的电源端子只接+24V直流。给模块上电前要确保所

有继电器接线都正确。

流过端子基座单元的总电流限制为10 A。给端子基座单元独立供电可能是必须的。

单独输出需要使用外部熔断器或装有熔断器的端子基座。

模拟量、热电偶和热电阻I/O模块

需要时选择模拟量、热电偶和/或热电阻I/O模块:

单独配置通道允许模块与不同的传感器配用。

在线配置。可以在RUN运行方式下使用编程软件或控制程序配置模块。即允许用户在系统运行时改变配置。

可选的输入滤波器。许多模块允许用户为每个通道选择不同的滤波频率,使得应用性能需求得到最佳满足。滤波器频率设置越低,所

提供的噪声抑制和分辨率就越高。滤波器频率设置越高,响应性能

就越好。注意:隔离型模拟量模块具有四种滤波器选择;热电偶模块有十种;混合式热电阻/热电偶模块有八种。

在非正常情况下能够直接使输出设备动作。输出模块的每个通道都

能单独配置为在运行-到-编程或者运行-到-故障情况下,保持其最

后的数值或者采用用户自定义数值。该特点允许用户设置模拟量设

备的条件,从而设置用户的控制过程,有助于确保可靠地停机。

可选择的输入传感器断开响应。现场设备如果没有连接时,该特点可以为控制器提供反馈。允许用户指定建立在通道状态基础上的正

确行为。

单端或差分输入取决于模块。模拟量模块具有单端输入,而隔离型模拟量和温度模块具有差分输入。单端电压传感器可降低成本。差

分输入较贵,但抗干扰性特别地强。

超出、低于量程检测与指示适用于大部分模块。从而消除了在控制程序里检查数据值的需求。同时标准模拟量模块还具有有限的自诊断,温度和隔离型模拟量模块通过故障位提供超出量程、低于量程

以及开线自诊断。

温度模块能够实现模板内整定,并且由用户配置为°C、°F、°K、Ohms或mV。消除了在用户程序中对数据整定的需求。

精度和分辨率取决于模块和相关应用程序。每个模块都有其运行条件下的技术参数。

模拟量模块(1794-IE8、-OE4和-IE4XOE2)执行内部校准。隔离型模拟量和温度模块要求用户(每年)校准。所有模块购买时都经过工

厂校准。

FLEX I/O模拟量输入模块

机械密封材料选用

机械密封是靠一对或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持贴合并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。 2、机械密封常用材料的选用 清水;常温;(动)9Cr18,1Cr13 堆焊钴铬钨,铸铁;(静)浸树脂石墨,青铜,酚醛塑料。 河水(含泥沙);常温;(动)碳化钨,(静)碳化钨 海水;常温;(动)碳化钨,1Cr13 堆焊钴铬钨,铸铁;(静)浸树脂石墨,碳化钨,金属陶瓷; 过热水100度;(动)碳化钨,1Cr13 堆焊钴铬钨,铸铁;(静)浸树脂石墨,碳化钨,金属陶瓷; 汽油,润滑油,液态烃;常温;(动)碳化钨,1Cr13 堆焊钴铬钨,铸铁;(静)浸树脂或锡锑合金石墨,酚醛塑料。 汽油,润滑油,液态烃;100度;(动)碳化钨,1Cr13 堆焊钴铬钨;(静)浸青铜或树脂石墨。 汽油,润滑油,液态烃;含颗粒;(动)碳化钨;(静)碳化钨。 3、密封材料的种类及用途 密封材料应满足密封功能的要求。由于被密封的介质不同,以及设备的工作条件不同,要求密封材料的具有不同的适应性。对密封材料的要求一般是: 1)材料致密性好,不易泄露介质; 2)有适当的机械强度和硬度; 3)压缩性和回弹性好,永久变形小; 4)高温下不软化,不分解,低温下不硬化,不脆裂; 5)抗腐蚀性能好,在酸,碱,油等介质中能长期工作,其体积和硬度变化小,且不粘附在金属表面上; 6)摩擦系数小,耐磨性好; 7)具有与密封面结合的柔软性; 8)耐老化性好,经久耐用; 9)加工制造方便,价格便宜,取材容易。 橡胶是最常用的密封材料。除橡胶外,适合于做密封材料的还有石墨等,聚四氟乙烯以及各种密封胶等。 4、机械密封安装、使用技术要领 1、设备转轴的径向跳动应≤0.04毫米,轴向窜动量不允许大于0.1毫米; 2、设备的密封部位在安装时应保持清洁,密封零件应进行清洗,密封端面完好无损,防止杂质和灰尘带入密封部位; 3、在安装过程中严禁碰击、敲打,以免使机械密封摩擦付破损而密封失效; 4、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油,以便能顺利安装; 5、安装静环压盖时,拧紧螺丝必须受力均匀,保证静环端面与轴心线的垂直要求; 6、安装后用手推动动环,能使动环在轴上灵活移动,并有一定弹性; 7、安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉; 8、设备在运转前必须充满介质,以防止干摩擦而使密封失效; 9、对易结晶、颗粒介质,对介质温度>80oC时,应采取相应的冲洗、过滤、冷却措施,各种辅助装置请参照机械密封有关标准。 10、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油,要特别注意机械油的选择对于不同的辅助密封材质,避免造成O型圈侵油膨胀或加速老化,造成密封提前失效。

法兰选型手册(1)

一、对焊法兰 对焊法兰是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊连接的法兰。 对焊法兰适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道,也用于输送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上。对焊法兰不易变形,密封好,应用广泛,公称压力PN在16MPa左右。 二、平焊法兰: 通过角焊缝与设备或管道连接的法兰。 板式平焊法兰 平焊法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接.平焊法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种.光滑式平焊法兰的应用量最大.多用于介质条件比较缓和的情况下,如低压非净化压缩空气、低压循环水。 带颈平焊法兰 带颈平焊法兰(HG20594、HG20616、GB/T9116),颈部高度较低,对法兰的刚度、承载能力有所提高。与对焊法兰相比,焊接工作量大,焊条耗量高,经不起高温高压及反复弯曲和温度波动,但现场安装较方便,可省略焊缝拍揉伤的工序,较受欢迎。 三、带颈对焊法兰与带颈平焊法兰区别 对焊法兰是接口端的管径和壁厚与所要焊接的管子一样,就合两个管子一样焊接。附:什么是对焊法兰?平焊法兰是内孔加工了比管子外径略大一点的一个凹台,管子插在里面焊的。附:什么是平焊法兰? -------------------------------------------------------------------------------- 平焊和对焊是指法兰和管道连接时的焊接方式,平焊法兰焊接时只需单面焊接不需要焊接管道和法兰连接的内口,对焊法兰的焊接安装需要法兰双面焊。所以平焊法兰一般用于低、中压管道,对焊法兰用于中、高压管道的连接,对焊的法兰一般是至少PN2.5MPa,采用对焊是为了减少应力集中,一般的对焊法兰多为带颈法兰也叫奶嘴法兰。所以对焊法兰的安装费,人工费和辅材费要高,因为多一道工序。 对焊法兰也不是所有的都需要内外双面焊的,没有特殊要求一般也只是外面焊一道,平焊法兰是比较好焊接的一种,因为管子和法兰好对垂直,管子不会斜。 那平焊法兰也叫承插焊法兰吗? 平焊和承插焊法兰不同,承插焊法兰适用小口径,高压,高温管道连接方式 平焊有个台阶密封面起到压紧密封垫片的作用,然后管子插在里面焊。 承插焊就是没有凸台,在法兰体上直接开了个凹槽,就象盲法兰上面开了个孔,然后再开个凹槽。 平焊比承插焊的焊接性能要好一点点。 一般平焊法兰使用得比较普通,任何地方都能用。 法兰类型主要是对焊、平焊、承插焊、搭接、螺纹、盲板等 压力4.0MPa以上及易燃易爆有毒介质最好使用对焊法兰,普通场合用平焊法兰。 承插焊法兰也可以用于高压吗?一般情况是不选用的,因为没法照片。如果做渗透探伤,则无法补做。现场施工时,施工单位往往焊完了,才说,我还没和国国家标准做探伤呢。 平焊法兰是内孔加工了比管子外径略大一点的一个凹台,管子插在里面焊的。对焊法兰是接口端的管径和壁厚与所要焊接的管子一样,如同两个管子对着焊接。 平焊和对焊是指法兰和管道连接时的焊接方式,平焊法兰焊接时只需单面焊接不需要焊接管道和法兰连接的内口,对焊法兰的焊接安装需要法兰双面焊。所以平焊法兰一般用于低、中压管道,对焊法兰用于中、高压管道的连接,对焊的法兰一般是至少PN2.5MPa,采用对焊是为了减少应力集中,一般的对焊法兰多为带颈法兰也叫高颈法兰。所以对焊法兰的安装费,人工费和辅材费要高,因为多一道工序。 平焊法兰于对焊法兰的区别 1.请见附图 2.平焊法兰只能用到40巴, 对焊法兰可用到160巴 3.法兰厚度不一样,请见HG/T20295-2009 4. 平焊法兰不得用于温度频繁变化的工况,特别是法兰未作隔热的场合。(GB/T20801.3 第 5.1.8.3条

振动放矿机的设计改进及实践应用(正式版)

文件编号:TP-AR-L4430 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 振动放矿机的设计改进 及实践应用(正式版)

振动放矿机的设计改进及实践应用 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 振动放矿机的选型及设备安装 1.1 确定合理的安装方式 振动放矿机通常由振动台面、惯性激振器、弹性 元件及机架等组成。 振动台面为钢板加焊接型钢的结构,除卸料口外 其余二方焊有侧板,台面下方焊有安装振器的底座。 两侧板用一角钢焊牢。弹性元件一般采用减振橡胶, 安装在振动台面与机架之间起贮能和减振作用。惯性 激振器由电机驱动偏心块旋转产生激振力。机架是由 型钢焊接而成的金属结构件。按照放矿机相对于排矿

口安装位置不同,可以将振动放矿机的安装方式分为包容式、嵌入式和承托式等几种。利用巷道岩体开挖放矿机硐室,对于一般地下矿山而言无疑是首选的,所以我矿确立以嵌入式的安装方式来安装颠振型振动放矿机,作为各中段和部分采场溜井的出矿设备。 1.2 使用原始数据及条件 我矿中段溜井高45m、采场溜井高45~55m,断面尺寸2m×2m,采用3t架线式电机车,其外型尺寸经过改造为2850mm×984mm×750mm,0.75m3翻斗式矿车,其外型尺寸(为1500mm×1050mm×1150mm,每条溜井出矿能力都在2~5万t之间,矿石含泥量少,流动性好,矿石松散密度为1.7t/m3,自然安息角为420,合格大块尺寸360mm。环境空气温度不超过 +30℃,空气相对湿度不大于80%。 存在问题及改进措施

机械密封比压选用原则

机械密封比压选用原则 《液气压世界》2008年第3期阅读次数:370 【关键词】机械密封,载荷,承载能力,比载荷,流体膜压,微凸体接,触比压 【摘要】对各种不同密封型式、摩擦状态、密封面形状和流体相态的密封面载荷和承载能力作了具体分析,有利于对密封面比压的深入了解。对一些不切实际的选用原则和密封面比压的概念与数据进行了讨论分析,并给出明确的密封面比压新概念,以及如何验算密封面比压的具体计算方法。介绍了相关算例和数据资料。 为了保证机械密封可靠、长寿命运转,长期以来许多密封工作者千方百计地努力设确选用密封面比压,并以此来反映密封是否能够正常工作。由于设计时所用的计算方法不够完善,所以在使用过程中形成的密封面比压的平均值,可能与设计时确定的计算值相差很大。究其原因是对密封面比压的概念、用法和依据了解有些不全面,或混淆不清,甚至不正确。因此,有必要用摩擦学有关的新观点、新概念、新技术和新知识,对密封面的比压作一系统、完整及全面的研讨,以便得出正确的看法和计算方法,特别是下面关于比压选用原则,可供机械密封的设计、制造、使用和维护人员参考。 1、密封面载荷和承载能力 在机械密封的使用实践中,对机械密封的密封面比压有许多叫法。过去称作密封端面上单位面积所受的力,或作用在密封环带上单位面积上净剩的闭合力。近来有密封面微凸体接触比压(简称密封面比压)、单位接触压力和平均接触压力等叫法。为了便于对密封面比压有所了解,首先来分析密封面载荷和承载能力的轴向平衡。机械密封密封面的轴向载荷和承载能力示意,见图1。

图1 密封面轴向载荷和总承载能力示图 1.1 轴向载荷和总承载能力的平衡 机械密封轴向作用在密封面上的总载荷P g,包括流体压力作用载荷Pf和弹簧预加载荷P sp,即: P g=P f+P sp (1) 承受这一密封面载荷的是总承载能力W,它包括流体膜承载能力W f和微凸体承载能力W c。流体膜承载能力包括流体膜静压承载能力W st和流体膜动压承载能力W dyn,即: W=W f+W c=W st+W dyn+W c (2) 在稳定工况下两者是相互平衡的,即: P g≡W (3) 1.2 载荷和比载荷 通常在密封系统压差p s较低时,虽然由于结构关系流体作用面积A s大于密封面面积A f,但轴向总载荷不大,密封面的流体膜和微凸体的承载能力是足够的。则流体压力作用载荷为: P f=p s A s

(环境管理)温湿度环境试验箱选型指南

温湿度环境试验箱选型指南 一、设备选择依据 存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类,目前还无法统计出个确切的数目。其中对工程产品(设备)的使用及寿命影响较大的因素不下几十种。从事工程产品环境条件研究的工程师们将自然界存在以及人类活动所诱发的环境条件整理归纳为一系列的试验标准和规范,用以指导工程产品的环境及可靠性试验。如指导军工产品进行环境试验的GJB150—中华人民共和国国家军用标准《军用设备环境试验方法》,指导电工电子产品进行环境试验的GB2423—中华人民共和国国家标准《电工电子产品环境试验方法指南》等。因此,我们选择环境及可靠性试验设备时主要的依据是工程产品的试验规范和试验标准。 其次,为了规范试验设备中环境试验条件的容差,保证环境参数的控制精度,国家技术监督机构及各工业部门还制订了一系列的环境试验设备及检测仪器仪表的检定规程。如中华人民共和国国家标准GB5170《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》,又如国家技术监督局颁布实施的JJG190-89《电动振动试验台系统试行检定规程》等。这些检定规程也是选择环境及可靠性试验设备的重要依据,不符合这些检定规程要求的试验设备是不允许投入使用的。 二、设备选择基本原则 环境及可靠性试验设备的选择应遵循以下五条基本原则: 1.环境条件的再现性 在试验室内完整而精确地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是,在一定的容差范围之内,人们完全可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件,这段话用工程的语言概括,就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件(含平台环境)应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。如用于军工产品试验的温度箱不仅要满足国军标GJB150.3-86、GJB150.4-86中根据不同类型产品所规定的高温、低温的试验量值、试验时间,同时也应满足试验规范中对温度场的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样,才能保证在环境试验中环境条件的再现性。 2.环境条件的可重复性 一台环境试验设备可能用于同一类型产品的多次试验,而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行试验,为了保证同一台产品在同一试验规范所规定的环境试验条件下所得试验结果的可比较性,必然要求环境试验设备所提供的环境条件具有可重复性。这也就是说,环境试验设备施用于被试验产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一试验规范的要求是一致的。 环境试验设备所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。为此,必须要求环境试验设备能满足检定规程中的各项技术指标及精度指标的要求,并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限。如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力、频率范围、负载能力等技术指标外,还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等到精度指标的要求,而且每次检定后的使用周期为二年,超过二年必须重新检定合格后才能投入使用。 3.环境条件参数的可测控性 任何一台环境试验设备所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的,这不仅是为了使环

NOK密封件的选用

NOK密封件的选用 应用范围: 为了达到密封件的最优性能,必须选择最适于工作条件的材料和类型。如下将介绍液压设备用的密封件及有关产品的应用范围及选择方法。 下表示出了往复运动用液压密封件、往复运动用防尘密封件、摆动用防尘密封件、液压设备用有关产品的应用范围。 活塞密封专用密件摆动用防尘密封件应用范围 活塞杆密封专用密封件液压设备用的有失产员的应用范围 活塞和活塞杆密封用密封件支承环的应用范围 往复运动用防尘密封件抗磨坏的应用范围 在下列情况下,工作条件的组合效应必须认真考虑,故请向 NOK 公司咨询。 (1)最小压力一直都超过3MPa的情况。 (2)在适用的温度和压力范围的界限上使用密封件的情况。 (3)在极短行程条件下使用密封件的情况。 (4)在活塞杆伸出行程的速度大于缩人行程的速度时使用密封件的情况。1.往复运动用液压密封件的应用范围 选择NOK密封件应考虑下列四个条件 :1.压力,2温度,3速度,4行程。表1往复运动用液压密封件的应用范围 (1)活塞密封专用密封件

(2)活塞杆密封专用密封件

(3)活塞和活塞杆密封用密封件 2.防尘密封件的应用范围 封外界的粉尘。此外,使用防尘密封件与(1)往复运动用防尘密封件防尘密封件的主要特点就是密活塞杆密封件、缓冲环相组合的密封系统还可以防止将油膜刮走。由于这两个特点(清除粉尘和刮油)是彼此相矛盾的,因此在选择防尘密封件之前重要的是要分清每种应用中哪个特点是优先考虑的,特殊的性能是各不相同的,视防尘密封件的类型而定。所以,苦保持缸中的油膜更为重要,请问NOK 公司咨询。

表2往复运动用防尘密封件 (2)摆动用防尘密封件应用范围top 套件。与往复运动用防尘密封件有失产员的应用范围top 摆动用防尘密封件主要用于铰链销和衬大不相同,唇口的形状经专门设计可减少扭矩并具有后侧加脂的溢流效果,这就保证了在严重的粉尘条件下有良好的性能。表3摆动用防尘密封件应用范围 3.液压设备用的将密封件和特定工作条件下用的有关产品 选择正确的组合将保证有合适的密封效果。表4液压设备用的有关产品的应用范围

水泵机械密封选型及使用

水泵机械密封选型及使用 如何进行水泵机械密封的选型及机械密封的安装和使用 水泵机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一,是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等设备的关键部件。其密封性能和使用寿命取决于许多因素,如选型、机器的精度、正确的安装使用等。 一、水泵机械密封的安装与使用要求 1、机械密封对机器精度的要求(以泵用机械密封为例) (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差最大不超过0.04~0.06MM。 (2)转子轴向窜动不超过0.3MM。 (3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差最大不超过0.04~ 0.06MM。 2、水泵机械密封的确认 (1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。 (2)安装前要仔细地与总装图对照,零件数量是否齐全。 (3)采用并圈弹簧传动的机械密封,其弹簧有左、右旋之分,须按转轴的旋向来选择。 3、水泵机械密封安装 安装方法随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同,但其安装要领几乎都相同,安装步骤和注意事项如下: 安装时,应按产品的使用说明书或样本,保证机械密封的安装尺寸。(2)装入前,轴(轴套)、压盖应无毛刺,轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦阻力,轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油,以进行润滑,考虑到橡胶O形圈的相溶性,若不宜用油,可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构,不宜涂油,应干式装入压盖。 (3)先将静环与压盖一起装在轴上,注意不要与轴相碰,然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分几次均匀拧紧。在未固定压盖之前,用手推补偿环作轴向压缩,松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象,然后将压盖螺拴均匀地锁紧。 4、水泵机械密封使用 (1)当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时,必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。 (2)运转前用手盘车,注意转矩是否过大,有无擦碰及不正常的声音。 (3)注意旋向,联轴器是否对中,轴承部位的润滑油加法是否适当,配管是否正确。

产品选型手册

产品选型手册●本手册汇编设备保护仪表用传感器、 调理器、通用传感器调理器。 主要涉及汽机保护(TSI)、 水机保护(HSI) 电机保护(ESI) 共几十个品种、数百个型号。 ●新技术、 以及开发工作的进行 使传感器不断升级换代, 数百个型号的产品中总有一款让您满意。 ●解决用户的需要是瑞慈公司的追求, 您可以按我们的手册选型, ●

您也可配瑞慈公司的仪表。 只用一个电话,我们就可免费为您提供配套 仪表资料。 ●由于继续研究和生产的发展, 瑞慈公司保留在没有通知的 情况下修改本手册的权力。 目录 电涡流位移传感器.............................. 错误!未定义书签。 综述 (3) 电涡流传感器工作原理及特性 (5) RC系列电涡流传感器特点 (6) (8) 汽机保护传感器 (9) RC2100系列传感器(大位移、胀差、壳体膨胀) (9) RC2200系列传感器(振动、位移)..................... 错误!未定义书签。 RC2100、2200系列电涡流传感器选型指南 (14) RC2600系列水机保护(HSI)传感器 (28)

RC系列隔离信号调理器 (42) RC9210隔离位移信号调理器 (43) RC9220隔离轴振信号调理器 (46) RC系列速度、加速度传感器 (49) RC6110振动速度传感器 (49) RC6605/50加速度传感器 (53) RC8200磁电式转速传感器 (56) 校准设备 (58) RC21310静态位移校准器 (58) RC21320动态校准仪 (58) 订货一般准则: (60) 质量承诺: (61) 电涡流位移传感器 综述 轴振监测首选电涡流位移传感器 机器振动监测设备伴随着机器的出现而诞生。五十年代后期、六十年代初期的透平机振动监测装置(TSI),通常是用安装在壳体或轴承座上的速度传感器和加速度传感器。随着大机组的出现,透平机轴承座和基础结构的刚度远大于轴承油膜的刚度,轴振动与轴承座振动的比值很大(20:1或更大),从壳体(轴承座)

振动台操作规程

振动台操作规程 本试验室振动台用于水泥砼坍落度小于70mm时试件成型试验规格,型号为ZT—1×1,为了确保试验准确和安全,规定本规程: 1、将混凝土试品的试模放置在振动台上,于台面的中心线相对称、夹牢。 2、振动电机应有良好的可靠地线。 3、接通电源,开动振动台至混凝土表面出现乳状水泥浆时为止。振动时间一般不超过90S。 4、振动结束后,用金属直尺沿试模边缘刮去多余混凝土,用镘刀将表面抹平。 5、试验完毕,关掉电源,清扫振动台台面。

液塑限测定仪操作规程 1、调平底脚螺母,使工作面水平。 2、接通电源,放上测试土样,再使电磁头吸住圆锥仪,使微分尺垂直于光轴。 3、调节投影象清晰,再调零线调节旋扭,使屏幕上的零线与微分尺零线的影象重合。 4、转动平台升降螺母,当锥尖刚与土面接触,计时指示管亮,圆锥仪即自由落下,延时5秒,读数指示管亮,即可读数, 5、读数后,要按复位按钮,以便下次进行试验。

SJD60型强制式混凝土搅拌机操作规程 本试验室的混凝土搅拌机用于室内混凝土配合比试验搅拌,规格为SJD60型,为了确保试验准确和使用安全,规定本规程。 1、启动前将筒限位装置销紧,用少量砂浆涮膛,再刮出涮膛砂浆。 2、按规定称好各种原材料,往拌和机内顺序加入石子、砂、水泥。 3、开动拌和机马达,将材料拌和均匀,在拌和过程中将水徐徐加入,全部加料时间不宜超过2min. 4、水全部加入后,继续拌和约2min. 5、卸料时先停机,然后将筒体位置手松开,再旋转手轮,由蜗轮付带动料筒旋转到便于出料的位置,停止转动,然后启动机器使主轴运转方向排出物料,直至将料排净停止主轴运转旋转手轮使料筒复位。 6、清洗料筒,将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用沙子清洗也可。

机械密封选型方法及使用要求

机械密封选型方法及使用要求 核心提示:机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一,是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等设备的关键部件。其密封性能和使用寿命取决于许多因素,如选型、机器的精度、正确的安装使用等。 一、选型方法: 机械密封选型的主要参数:密封腔体压力(MPA)、流体温度(℃)、工作速度(M/S)、流体的特性以及安装密封的有效空间等。 机械密封按工作条件和介质性质的不同,有耐高温、耐低温机械密封,耐高压、耐腐蚀机械密封,耐颗粒介质机械密封和适应易汽化的轻质烃介质的机械密封等,应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。 选型的基本原则为: 1:根据密封腔体压力,确定密封结构采用平衡型或非平衡型,单端面或双端面等。 2:根据工作速度,确定采用旋转式或静止式,流体动压式或非接触型。 3:根据温度及流体性质,确定摩擦副和辅助密封材料,以及正确选择润滑、冲洗、保温、冷却等机械密封循环保护系统等。 4:根据安装密封的有效空间,确定采用多弹簧或单弹簧或波形弹簧,内装式或外装式。 二、机械密封的安装与使用要求: 1:机械密封对机器精度的要求(以泵用机械密封为例) (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差最大不超过0:04~0:06MM。 (2)转子轴向窜动不超过0:3MM。 (3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差最大不超过0:04~0:06MM。 2:密封件的确认 (1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。

(2)安装前要仔细地与总装图对照,零件数量是否齐全。 (3)采用并圈弹簧传动的机械密封,其弹簧有左、右旋之分,须按转轴的旋向来选择。 3:安装 安装方法随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同,但其安装要领几乎都相同,安装步骤和注意事项如下: (1)安装尺寸的确定 安装时,应按产品的使用说明书或样本,保证机械密封的安装尺寸。 (2)装入前,轴(轴套)、压盖应无毛刺,轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦阻力,轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油,以进行润滑,考虑到橡胶O形圈的相溶性,若不宜用油,可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构,不宜涂油,应干式装入压盖。 (3)先将静环与压盖一起装在轴上,注意不要与轴相碰,然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分几次均匀拧紧。 在未固定压盖之前,用手推补偿环作轴向压缩,松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象,然后将压盖螺拴均匀地锁紧。 4:使用 (1)当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时,必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。 (2)运转前用手盘车,注意转矩是否过大,有无擦碰及不正常的声音。 (3)注意旋向,联轴器是否对中,轴承部位的润滑油加法是否适当,配管是否正确。 (4)开车后工作是否正常稳定,有无因轴转动引起的异常转矩,以及异常响声和过热现象。 (5)运转前首先将介质、冷却水阀门打开,检查密封腔内的气体是否全排出,防止静压引起泄漏,然后开机运行。 文章来源:密封技术网https://www.wendangku.net/doc/a85774195.html,/Knowledge/Details.aspx?kid=25957 相关推荐:密封圈 https://www.wendangku.net/doc/a85774195.html, 密封论坛https://www.wendangku.net/doc/a85774195.html, 盘根https://www.wendangku.net/doc/a85774195.html,/topic/packing/

产品选型手册

产品选型手册 ●本手册汇编设备保护仪表用传感器、 调理器、通用传感器调理器。 主要涉及汽机保护(TSI )、 水机保护(HSI ) 电机保护(ESI ) 共几十个品种、数百个型号。 ●新技术、 新器件、新材料、新工艺引入, 以及开发工作的进行 使传感器不断升级换代, 数百个型号的产品中总有一款让您满意。 ●解决用户的需要是瑞慈公司的追求, 您可以按我们的手册选型, 也可以委托瑞慈公司合作开发新品。 ● 您也可配瑞慈公司的仪表。 仪表资料。 ●由于继续研究和生产的发展, 瑞慈公司保留在没有通知的

情况下修改本手册的权力。 目录 电涡流位移传感器 (3) 综述 (3) 电涡流传感器工作原理及特性 (4) RC系列电涡流传感器特点 (7) 传感器基本配置 (9) 汽机保护传感器 (10) RC2100系列传感器(大位移、胀差、壳体膨胀) (10) RC2200系列传感器(振动、位移) (12) RC2100、2200系列电涡流传感器选型指南 (13) RC2600系列水机保护(HSI)传感器 (18) RC系列隔离信号调理器 (29) RC9210隔离位移信号调理器 (29) RC9220隔离轴振信号调理器 (32)

RC系列速度、加速度传感器 (34) RC6110振动速度传感器 (34) RC6605/50加速度传感器 (38) RC8200磁电式转速传感器 (40) 校准设备 (42) RC21310静态位移校准器 (42) RC21320动态校准仪 (42) 订货一般准则: (44) 质量承诺: (45) 电涡流位移传感器 综述 轴振监测首选电涡流位移传感器 机器振动监测设备伴随着机器的出现而诞生。五十年代后期、六十年代初期的透平 机振动监测装置(TSI),通常是用安装在壳体或轴承座上的速度传感器和加速度传感器。 随着大机组的出现,透平机轴承座和基础结构的刚度远大于轴承油膜的刚度,轴振动与 轴承座振动的比值很大(20:1或更大),从壳体(轴承座)获取机器振动信息效果很差, 某些故障(如叶片损坏引起的轴动不平衡)使轴振突变(它们使轴的总振动加剧并可能导 致危险),可能只使轴承座发生很小的变化;而被错误的认为安全现象。 美国BNC公司针对上述原因发明了轴振测量传感器—非接触电涡流位移传感器。经 过近四十年的发展,透平机监测装置(TSI),特别是大透平机无一例外的安装了电涡流 位移传感器用于测量轴振。这完全依赖于电涡流位移传感器在工业环境下,可持久、连 续、可靠工作的性能,使其成为TSI系统中永久安装、性能优越的传感器。

混凝土振动台操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A68513 混凝土振动台操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

混凝土振动台操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、准备工作 1、振动台安装前,应先打好地基,打地基地土平面要按水平找平,并按底架螺栓,然后安装,安装使固定螺栓必须拧紧。 2、振动台安装完毕试车时,先开车3-5分钟后停车对所有紧固螺栓进行检查,若松动须紧后方可使用。 二、试验操作 振动台在真实过程中,混凝土制品应须牢固的紧固在振动台面上,所需振实物制品放置要与台面相对称,是负荷平衡。

三、注意事项 1、振动器轴承应经常检查,并定期拆洗,更换润滑油,使轴承保持良好的润滑。 2、振动台应有可靠接地线,确保安全。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

机械密封比压选用原则

机械密封比压选用原则 顾永泉 摘要:对各种不同密封型式、摩擦状态、密封面形状和流体相态的密封面载荷和承载能力作了具体分析,有利于对密封面比压的深入了解。对一些不切实际的选用原则和密封面比压的概念与数据进行了讨论分析,并给出明确的密封面比压新概念,以及如何验算密封面比压的具体计算方法。介绍了相关算例和数据资料。 关键词:机械密封;载荷;承载能力;比载荷;流体膜压;微凸体接触比压 分类号:TH 136; TB 42文献标识码:A 文章编号:1000-7466(2000)02-0021-04 Principles for selecting seal face mean contact pressure of mec hanical seals GU Yong-quan (The University of Petroleum,Dongying 257062, China) Abstract:Seal face mean contact pressure of mechanical fac e seals is discussed in detail. Concrete analysis on seal face load and load carrying capacity in v arious types, friction modes,seal face geometry and fluid phase states is given , which are useful for understanding seal face mean ,concepts and contact pressure pr actical principles for selecting p c data are discussed and an alyzed . The clear concepts, concrete and check calculation abo ut it are presented. calculation of p c Key words:mechanical seals;seal face load;load carr y ing capacity; unit load;fluid film pressure;aspiraties mean contact pressure▲

实验仪器上墙操作规程

电子天平操作规程 1.接通电源,打开开关,显示窗显示; 2.如果在空称台情况下显示偏离零位,应按“去皮”(T)键,使显示回归到零位; 3.如果去除器皿皮重,则先将器皿放于称台上,待示值稳定后按“去皮”(T)键,然后将需称重物品放于器皿上,此时显示的数字为物品的净重; 4.称量时应注意,被称物体不允许超出天平称量范围,保持天平洁净; 5.称量完毕,打扫干净天平,关闭电源。 压力试验机操作规程 1.在使用前必须进行检查油箱油标位置,油管接头是否有松动,以防漏油。 2.放好试块,转动大手轮,调整丝杆高度,可调至试件离上压板1~2mm。 3.接通电源,根据试件要求,在测力表上选择适当的测力档位。 4.开动电动机关闭回油阀,调节送油阀浮起活塞后,关闭送油阀后,在测力表上清零(每次断电后,必须清零,这样试验数值才能正确)。 5.再打开送油阀,控制手轮,按需要的速度加荷。 6.试件破碎后,打开回油阀,使活塞回落,记录仪表上的峰值。

7.旋转回油阀可做下一次试验。 JJ-5行星式胶砂搅拌机操作规程 一、自动功能 1、将立柱上的功能开关拨至“自动”位置,按下控制器上的启动开关,整个运行程序将进行自动控制运行。 2、全过程运行完毕后自动停止,在运行过程中如需中途停机,可按下停止按钮后可重新启动。 3、按下启动按钮后,显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速,运行指示灯按时闪亮。 4、自动控制时,必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。 二、手动功能 1、将立柱上的功能开关拨至“手动”位置。 2、根据控制程序要求先后按下所需的功能按钮,时间由操作者用秒表控制。 NJ-160型水泥净浆搅拌机操作规程 1.先把三位开关(1K、2K)都置于停,再将时间程控器插头插入面板的“程控输入”插座,然后方可接通电源。 2.自动搅拌操作:把1K开关置于自动位置,即完成慢搅120秒、停10秒后5秒共停15秒、快搅120秒的动作,然后自动停止。当一次自动程序结束,若将1K置于停,再将1K开关置于自动,又

约翰克兰机械密封材质选型表

13 Seal Material and Arrangement Guide Note 1: Please refer to fold-out page 44i/ii for key to column headings, codes and comments.Note 2: ●= Acceptable. Note 3: Seal performance limits must also be checked.

14 Seal Material and Arrangement Guide Note 1: Please refer to fold-out page 44i/ii for key to column headings, codes and comments. Note 2: ●= Acceptable.Note 3: Seal performance limits must also be checked.

15 Seal Material and Arrangement Guide Note 1: Please refer to fold-out page 44i/ii for key to column headings, codes and comments. Note 2: ●= Acceptable.Note 3: Seal performance limits must also be checked.

16 Seal Material and Arrangement Guide Note 1: Please refer to fold-out page 44i/ii for key to column headings, codes and comments. Note 2: ●= Acceptable.Note 3: Seal performance limits must also be checked.

温湿度环境试验箱选型指南

温湿度环境试验箱选型指南 2014.10.19 详细介绍: 温湿度环境试验箱选型指南一、设备选择依据 存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因 素的种类,目前还无法统计出个确切的数目。其中对工程产品(设备)的使用及寿命影响较大的因素不下几十种。从事工程产品环境条件研究的工程师们将自然界存在以及人类活动所诱发的环境条件整理归 纳为一系列的试验标准和规范,用以指导工程产品的环境及可靠性 试验。如指导军工产品进行环境试验的GJB150—中华人民共和国国家军用标准《军用设备环境试验方法》,指导电工电子产品进行环境 试验的GB2423—中华人民共和国国家标准《电工电子产品环境试验 方法指南》等。因此,我们选择环境及可靠性试验设备时主要的依据 是工程产品的试验规范和试验标准。 其次,为了规范试验设备中环境试验条件的容差,保证环境参数的控制精度,国家技术监督机构及各工业部门还制订了一系列的环境 试验设备及检测仪器仪表规定规程。如中华人民共和国国家标准

GB5170《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》,又如国家技术监督局颁布实施的JJG190-89《电动振动试验台系统试行检定规程》等。这些检定规程也是选择环境及可靠性试验设备的重要依据,不符合这些检定规程要求的试验设备是不允许投入使用的。 二、设备选择基本原则环境及可靠性试验设备的选择应遵循以下五条基本原则:1.环境条件的再现性在试验室内完整而精确地再现自然界存在的环境条件是可望而 不可及的事情。但是,在一定的容差范围之内,人们完全可以正确而 近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件,这段话用工程的语言概括,就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件(含平台环境)应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求"。如用于军工产品试验的温度箱不仅要满 足国军标GJB150.3-86、GJB150.4-86中根据不同类型产品所规定的高温、低温的试验量值、试验时间,同时也应满足试验规范中对温度场的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样,才能保证在环境试验中环境条件的再现性。2.环境条件的可重复性

机械密封常用材料的选用

机械密封常用材料的选用 清水;常温;(动)9Cr18,1Cr13 堆焊钴铬钨,铸铁;(静)浸树脂石墨,青铜,酚醛塑料。河水(含泥沙);常温;(动)碳化钨,(静)碳化钨。 海水;常温;(动)碳化钨,1Cr13 堆焊钴铬钨,铸铁;(静)浸树脂石墨,碳化钨,金属陶瓷。 过热水100度;(动)碳化钨,1Cr13 堆焊钴铬钨,铸铁;(静)浸树脂石墨,碳化钨,金属陶瓷。 汽油,润滑油,液态烃;常温;(动)碳化钨,1Cr13 堆焊钴铬钨,铸铁;(静)浸树脂或锡锑合金石墨,酚醛塑料。 汽油,润滑油,液态烃;100度;(动)碳化钨,1Cr13 堆焊钴铬钨;(静)浸青铜或树脂石墨。 汽油,润滑油,液态烃;含颗粒;(动)碳化钨;(静)碳化钨。 机械密封冲洗方案及特点 冲洗的目的在于防止杂质集积,防止气囊形成,保持和改善润滑等,当冲洗液温度较低时,兼有冷却作用。冲洗的方式主要有如下: 一、内冲洗 1。正冲洗 (1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端通过管路引入密封腔。 (2)应用:用于清洁流体,p1稍大于p进,当温度高或有杂质时,可在管路上设置冷却器、过滤器等 2。反冲洗 (1)特点:利用工作主机的被密封介质,由泵的出口端引入密封腔,冲洗后通过管路流回泵入口。 (2)应用:用于清洁流体,且p进

1㎡振动台操作规程

1㎡振动台操作规程 1、使用前,检查振动台的圆边口的完整。 2、试件上台后,试件应放置在台面中心线相对称的位置,按规规定振动,直到试件表面出浆为止。 3、试件振动时,应注意及时加料,振动结束后切断电源。 4、试验结束后,及时做好清洁工作,并做好保养工作。 砼搅拌机操作规程 1、机器工作前,应首先检查电机是否正常,搅拌时应按顺时针方向旋转,不得反转,叶片工作间隙在3-5mm. 2、拌和时,应首先开动机器,然后依次将一定的石、砂、水泥、掺和料和水倒入搅拌机,按需要时间进行搅拌。 3、搅拌机搅拌时,应防止过大粒径的石子夹带进入拌机,在出料时应注意出料口被拌合物卡死,卡死时,应立即关机停止转动,清除故障,然后工作。 4、使用本机时,不得随意变动回转速度,拌和最大量不得超过额定机量的三分之二,以免损坏机器。 5、用后及时做好清洁工作。

6、半年更换一次润滑油。 干燥箱操作规程 1、带有易燃、腐蚀、挥发性物品,严禁放入干燥箱。 2、试件隔板的平均负荷我、为15kg。放置试件时切勿过密或过载,同时散热板上不得放置试件或其他物品。 3、欲观察试件室工作情况时,可借箱门玻璃门观察,当工作温度过高时,不得开启箱门,以免玻璃门急骤冷却而破裂。 4、干燥箱在正常工作时不得无故开启。 5、经常检查温度计显示器,应符合测试工作值要求,超过允许偏差,应予以调整。 水泥胶砂振实台操作规程 1、接通电源。 2、试机 (1)抬起台盘,使凸轮转动,不触及随动轮。 (2)按下控制器的启动开关,检查凸轮转动方向是否正确,若无问题,放下台盘,台盘开始上下跳动。

(3)动60次后,自动停机,控制器显示屏显示振动次数。(4)检查:用标准块检查振副,将15.3mm的标准块放在突头和止动器之间,凸轮转动会碰到随动轮,即为合格,用秒表检查振动60次所需的时间。 3、调试完毕进行样品检测。 4、检测完毕关闭电源、并将定位套放回原位,以免台面受力影响中心位置。 5、维护和保养 (1)注意保持仪器的整洁,使用后应及时清理胶砂,控制仪要防锈防潮。 (2)有油孔的地方加注润滑油,凸轮表面涂薄机油以减少磨损。 水泥砼标准养护箱操作规程 1、养护箱必须安放平稳。并检查箱门是否灵活密封。 2、每天应检查超声波加湿器水箱水量,工作箱不得断水。 3、按标准要求将控制器按钮设定在所需围。 4、养护箱应保持整洁,出现故障应及时排除修复。