文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风冷热泵家用中央空调系统的特点

风冷热泵家用中央空调系统的特点

风冷热泵家用中央空调系统的特点
风冷热泵家用中央空调系统的特点

风冷热泵家用中央空调系统的特点

1、由于“绿色建筑”对室内环境品质给予特别的重视,要求室内声、光、热等环境物理因素和室内空气品质中诸多物理和化学因素都能达到洁净、清新、安全的标准,显然所有建筑都单一使用分体式空调不能适应绿色环保的要求。家用分体式空调存在一些弊病:

1)目前市场供应的空调整机性能系数COP比较低,只能在2.7~ 3.1之间俳徊。家用空调器是一般家庭中能耗最大的电器。以上海为例,上海有400万个家庭,空调拥有量应不少于360万台,耗电量较大。如COP值降低0.1,总耗电量就增加 3.4%。

2)由于分体式空调的空气只能在室内循环,没有新风供应,致使室内空气品质难以保证,CO2量增加使室内的空气污染。而且空调器的过滤效率不高,尤其是对粒径在10μm以下的可吸入粉尘几乎不起作用,因此易导致空调综合症和某些疾病的交叉感染,对人体健康产生不利的影响。

3)对老式建筑,分体式空调的室外安装机一般在墙体立面上竖架悬挂,既破坏了墙体,又有碍观瞻。且冷凝水随处排放,室外机的噪声和废气也对环境造成污染。大量的悬挂室外机对人身安全也存在着隐蔽的威胁。

根据上述分析,对某些大面积、多居室的住宅建筑一室一机,一户多机的模式已违背绿色建筑的要求,发展小型的家用中央空调系统势在必行。

2、家用中央空调系统的特点

家用中央空调系统是一种新概念的超微型中央空调。采用家用中央空调系统的建筑需专用管道,所以较适合相对独立(使用面积在90~250m2持续增长到,至大到1000m2持续增长到)的住房、别墅、办公室、餐厅和娱乐场所。本设计采用空气-水热泵型家用中央中调系统,其优点是:

1)整套或整幢建筑中央空调有一台主机带动多台末端设备,夏天制冷,冬天供热。机组可根据负荷变化自动调节,在满负荷运行条件下比普通分体式空调节能20%左右。

2)机组可安装在阳台屋顶和庭院中,无须另设机房,不用破坏墙体立面,灵活方便。

3)综合利用资源,可利用制冷时排出热量供应热水。

4)设置节能型新风系统,给室内送清新空气,改善室内空气质量,提供舒适健康的生活环境。

5)由于该系统专属于每家每户,不存在住宅集中空调的收费问题。避免了由于计费方式和使用情况的不同引发的矛盾,有利于物业管理。

3、风冷热泵型家用中央空调系统的设计

风冷热泵型家用中央空调是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。所谓“热泵”,凡是可以在低温环境下吸收热量,并

将其位能提高后,向高温环境输出热量的装置机械,都可称作“热泵”。其优点是不用水冷,可省略冷却塔,水泵组成的冷却水循环系统,节能、节水还可降低总投资。

风冷热泵型家用空调系统的应用条件为:

①冬季室外空调计算温度应在-10℃以上,机组蒸发温度<-8℃,连续运作时间<110h。

②冬季空气温度较低,即每年累计除霜时间500~1000h,每kg干空气累计除霜量7~20kg。对长江中下游地区此条件比较适宜。热泵型空调系统见图1。风冷热泵型家用中央空调系统的主机是风冷式冷(热)水机组,其配置系统见图2。

对一般使用面积在100~120m2房间,机组功率采用3kW主机,以每增加20~30m2递增0.75kW计算,就可初步确定机组选用功率,其制冷能力10.8~19.5kW,热能力达11.5~21.3kW,其配管情况见图3。

风冷热泵空调系统的设计关键是必须按最佳平衡点温度(即风冷热泵的传热量等于建筑物耗热量的室外计算温度值)来选用热泵。是否增设辅助热源,要视冬季室外温度而定。如果室外温度在平衡点以下,要添加辅助热源。辅助热源一般采用电加热器。其制冷工况为环境温度35℃,回水温度12℃,出水温度7℃;制热工况为环境温度7℃,回水温度40℃,出水温度45℃。

其次,设计的关键是防霜和除霜。现在常用的防霜办法是增设辅助室外换热器;常用的除霜方法是用电子膨胀阀来转换工况用热气反冲。由于除霜必然引起能耗加大和热水温度的波动,因此要合理安排除霜周期。

另外,设计时也必然考虑机组的安装位置和噪声控制。一般机组安装位置要进风通畅,风速控制在3~4m/s,排风不受阻挡,尤其是出风口的上方不应有阻挡物,否则会引起排风气流短路,热保护动作而停机。

4、结束语

以上分析了风冷热泵家用中央空调系统的特点,应用和设计应注意的问题。风冷热泵空调系统与其它类型的空调系统相比热效率稍低,但由于其自身独特的分体结构,组合比较方便,机组可根据负荷变化,尤其在部分负荷运行工况下,自行调节,有显著的节能功能,具有冷、暖、洗浴供水功能,适合于中小型建筑和一般家庭使用,应得到更多的推广和使用。

近几年来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,人们对高质量生活的不断追求,出现了大量的大面积多居室的高层住宅和别墅,从而使家用中央空调有了极大的市场空间。2000年至2010年10年间,我国年均建设住宅10亿m2,其中城市住宅建造面积2.5亿~3亿m2。以上海2003年新开工住宅面积1800万m2,还有二手房市场交易约1500万m2,约有55万户,按50%用户的空调消费量计,就需22.5万套空调,市场空间巨大。以窗式空调机、分体式(挂壁式、柜式)空调机为代表的房间空调机已不能满足市场需要,特别在许多大中城市,高层住宅大面积竣工,外挂家用空调机不仅影响建筑立面、小区景观,而且若干年后,室外机支架锈蚀、黄水影响立面、景观,也易成为高空坠物,造成人员和财产损失。可以预见:家用中央空调必将成为今后十年消费的新热点。

然而由于缺乏空调专业知识及偏激的媒体误导,目前房地产商(特别是过去没有做过家用中央空调项目的开发商)选择家用中央空调存在许多误区:

误区一:对家用中央空调系统:制冷剂系统(变频或数码涡旋)、空气系统(风管式)、水系统(小型风冷热泵)特点、优缺点、适用范围、最终消费者意愿及今后发展趋势等不清晰,往往被厂商推销意愿所左右,难以作出正确选择。

误区二:价格低,近年来空调价格战越演越烈,许多厂商偷工减料,降低成本,纯粹是为了打价格战而生产,不求质量。如:空调冷凝器原本采用双排管,不少低价机采用单排管;空调外壳一般为0.6cm厚,现只有0.5~0.3cm;单转压缩机替代双转压缩机;如此产品充斥市场,无法满足消费者需求。

误区三:信誉度低,玩概念。许多家电企业喜欢“玩概念”,用概念来模糊消费者。什么“洗牌”、洁净、氧吧、纳米、臭氧杀菌等等,这些概念绝大部分是徒有虚名。

误区四:服务不到位,由于空调行业恶性价格竞争,产品整体质量下降,导致服务压力急剧加大,售后服务疲于应付,难使消费者满意。

要消除误区,需各方面人士共同努力,特别是行业专业人士和新闻媒体正确引导、宣传,使我国空调行业正常健康发展。

家用中央空调是空调行业技术进步的产物,家用中央空调以制冷剂系统(变频或数码涡旋)、空气系统(风管式)、水系统(小型风冷热泵)三足鼎立,各有千秋,但均为空气源热泵系统。

变频家用中央空调厂商有:日本大金、日本东芝、韩国三星、青岛海尔、广东美的、大连三洋、无锡小天鹅(已为富士通兼并)等。

风管式家用中央空调厂商有:美国约克、美国特灵、美国麦克维尔、广东申菱、青岛海尔等。

热泵冷热水家用中央空调厂商有:广东申菱、上海新晃、意大利克莱门特、浙江盾安、浙江国祥等。

其它,如上海美意空调公司生产水源地源热泵式家用中央空调,长沙远大和大连三洋生产燃气家用/商用中央空调。

目前我国家用中央空调生产厂家已逾八、九十家,至今还有许多家用电器厂商准备上这个新产品。由于“一哄而上”,造成了“鱼龙混杂,良莠不分”。目前行业里基本上参考日本大金、美国谷轮数码涡旋技术标准、规范,对国产家用中央空调尚无明确的定义,机组生产没有统一标准,系统设计没有统一规范;安装验收没有统一规范,使家用中央空调市场处于一个无序、无规范的激烈竞争之中。必须清醒看到,无论在家用中央空调市场,还是在家用中央空调企业里,都有许多需调整和规范的地方,以避免重演家用空调无序的价格大战。据国家有关部门介绍,有关家用中央空调技术标准、规范正在加紧制定中。

家用中央空调其最大的特点就是能够向居室补充足够的、适量的户外新鲜空气,改善居室内的空气品质,使室内空气始终保持清新、舒适,有利于长期生活在这个环境中的人们的身体健康。因此,安装并使用家用中央空调是对自己身体健康的一种投资。家用中央空调的制冷量范围大,相应的可供别墅公寓、复式公寓、小型办公楼等使用,多个家用中央空调系统的组合可供大房屋面积使用。其具体优点是:

a)兼具中央空调和家用空调器两者的优点。家用空调质量可靠、故障率低、使用灵活、安装方便、维护简单等。中央空调具有房间内温度分布均匀,不占有房间的使用面积,能和装修较好的配合,室内噪音低等优点。

b)具有较好的个性化。现代空调一方面要体现住户个人购买、个人使用的要求,另一方面室内空调机布置要能够灵活多样。家用中央空调可根据房间的布局、个人喜好、室内装潢设计多种方案,尽显个性。

c)家用中央空调消费群体不光是针对高消费群体,而主要针对普通的工薪阶层。随着空调厂家大规模生产、开发,其价格会逐渐回落,使家用中央空调落户于普通百姓家庭成为可能。

下面我就着重谈谈几种常见家用中央空调系统实现方式,并对他们做个初步分析比较

1.户用小型风冷热泵中央空调系统

由风冷热泵机组、室内机及空调水管及附件组成。室外机设于阳台上,将噪音阻隔于户外。风冷热泵机组内置小型压力膨胀水箱、循环水泵及自动补水阀。风机盘管空调末端有多种形式,可根据业主喜好、功能使用、室内装饰等进行选择。

该系统结构紧凑、安装方便、与全空气系统比占建筑空间少,容易配合装饰。机组设有内置式膨胀水箱,可使安装、操作、维修更为简单且无损建筑外观美。风冷热泵机组采用微电脑全自动控制,操作简单,各房间独立控制,又可集中控制,方便实用、便于节电。若需新风需另设新机组。设计、安装要求基本同中央空调系统。

该系统缺点为:集水盘内易集尘、滋生细菌,存在漏水隐患,但漏水处容易发现,便于维修。控制精度低,需另配温控器等,增加造价。风冷热泵机组为三相电源,需另配电,设电表计量等。

2.变频家用中央空调

由室内、外机,冷媒管、凝结水管及附件组成。与户用小型风冷热泵中央空调系统方案相同,室外机置于阳台上,室内机多款可供选择,但室内、外机之间采用紫铜冷媒管连接,不需膨胀水箱、循环泵。可选用单相电流,不需特批三相入户,节省线路,便于计量计费。

该系统优点:由于冷媒直接蒸发,能效比较高;具备所有家用空调性能,如:离子除尘过滤网、光触媒、夜光遥控、超低噪音等。室内机送风自动摆动,导流叶片;型号规格多,选择余地大,可根据不同性能、功能要求选择;一拖多台,根据正在运转室内机数量及每个房间不同负荷状况,变频电路调整压缩机转速,以随时适应各个时刻的总荷量,使每台室内

机都得以高效运转,相比传统中央空调节能40%以上,减少运行费用、节能、经济;室外机小巧紧凑,方便灵活安装,能节省室外空间,美化家居环境,减少室外机数量;带有自动故障检测,方便检修;自动转换供热/冷模式,自动风速变换,有定时、夜间设定模式,可同时实现集中管理和单独控制。

其缺点:供电峰谷差大,电网发电机在低负荷下运行时效率低、耗能较大;温室气体排放量大大提高;可供应新风,安装要求高;如发生冷媒管泄漏,很难找出漏点,不易维护,其价格较高,造价大约在450元/m2。该系统的一些核心技术均掌握在国外厂商手中。目前,国内空调企业青岛海尔、广东美的等开始引进国外技术,大力推广和普及该种机型,价格可望随市场份额增大而进一步下调。

3.风管式空调系统

由室外机、管道式空调箱、送风管及风阀、风口组成。制冷原理与分体式空调类似,也属冷媒直接蒸发式,只是将室内机改换为管道式空调箱。该管道式空调箱属全空气系统,无水系统及其各种配套设备,大大降低了初期投资;室内机放置于室内吊顶内,节省了机房面积和基建投资;风系统简单,无需专人管理,只需定期检查,比无漏水之忧,相对价格低;可充分考虑新风,提高室内空气品质,保持空气清晰;直接蒸发式冷却空气,省却了冷媒水循环过程中造成的能量损失,且蒸发温度相对于冷水机组有所提高,因此提高了系统的制冷效率。

管道式空调箱出风口处风压较高,一般为80~150Pa,可通过风道来保证每只风口的冷热风有一定的射程,使室内气流场和温度场保持均匀;也可配置消声器,充分满足室内噪声要求。在商场等大面积空调场所使用多台管道机,可依据室内负荷变化情况,开停一部分管道机来进行能量调节;但用在住宅空调中,各房间不能独立控制使用,集中回风,影响各房间的私密性;风管占建筑空间较大。再者对空气过滤能力差,所处理空气的焓降小,除湿能力不强。不节能,低负荷不能控制使用。

综合以上三种常见家用中央空调方式,笔者认为:各个空调方式各有自身特点,视工程具体情况,采用经济技术分析比较,客观、全面、直观地综合评价各种方案,做到科学分析、详细预算,以辅助建设单位及设计人员决策。工程师不但要为业主考虑,还要从国家能源政策、环境保护、发展趋势来整体分析方案的优劣。但在目前,笔者认为变频或数码涡旋空调系统和风管式空调系统较适合现住宅空调。前者因价位原因,推广起来是有一定困难,估计今后几年,随着家用空调生产厂商大量介入家用中央空调业,随着其价位下降,市场占有份额会不断上升;后者现阶段应具有较好的市场潜力。

麦克维尔风冷热泵机组操作手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设

置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。 ⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

风冷热泵中央空调方案

打造最节能的冷暖世界... 家具批发市场【风冷热泵中央空调系统方案】

感谢书 首先感谢贵方给予我公司这次宝贵的机会,参与贵方中央空调工程的方案设计,我们非常珍惜这次机会,针对贵方的要求,竭尽所能的为本次工程设计出最优化的方案并给予最优惠的价位,希望有机会为贵方的工作尽我们的绵薄之力。

目录 第一部分企业简介 (4) 第二部分、风冷热泵原理介绍 (4) 第三部分风冷热泵中央空调设计方案 (6) 第四部分、盾安机组性能介绍 (10) 第五部分售后服务 (17) 第六部分安装调试与培训 (21)

第一部分企业简介 第二部分、风冷热泵原理介绍 一、风冷热泵简介 1、风冷热泵适用范围 风冷热泵机组,与各类风机盘管空调器或柜式空调器组成中央空调系统,可单台运转,也可多台组合运转,亦可进行制冷、制热转换,不同的场合可选其最合适的机种。由于安装灵活简便,不需机房和冷却塔,所以对原有的没有考虑设计安装空调设备的建筑进行改造也十分方便,本机组运转噪音低,与同样能力的其他类型空调机组相比,运转更安静平稳,从而拓宽了其适用范围。例如:商场、宾馆、饭店、餐厅、写字楼、影剧院、舞厅、办公楼、宿舍楼等场所、以及对环境要求较严的计算机房、医院、研究所、试验室等场合都非常适用。 2、风冷热泵工作原理 每台机组均有一个或多个独立的制冷(热)回路(采用两个以上制冷(热)回路时,在一组回路发生故障而不能工作时,其它组回路仍能正常运行,大大提高了空调系统的可靠性);水作为载冷剂,由制冷(热泵)循环向中央空调系统提供冷(热)水。风冷热泵系统由全封闭压缩机、四通换向阀、单向阀、热力膨胀阀、套管式换热器、蒸发器,储液罐、气液分离器、干燥过滤器、视镜、电控系统、保护系统组成。 (1)制冷时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被空气吸收,被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经热力膨胀阀节流、降压,转变为低压制冷剂液体。低压制冷剂在蒸发器内蒸发,从冷媒水中吸收大量热量,从而降低了冷媒水的温度,达到制冷的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制冷循环。 (2)制热时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被热媒水吸收,从而达到制热的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制热循环。 风冷热泵机组是作为向中小型空调系统提供冷水或热水的独立系统,根据需要可单台或多台组合使用。用水作为冷媒,由循环水泵送入系统管路,通过空调系统工程风机盘管等末端装置进行交换,周而复始,达到调节室温的目的。 风冷热泵机组在夏季,机组处于制冷状态,制冷剂的流程为:

风冷热泵机组工作原理

风冷热泵机组工作原理 风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵机组通过强制换热,来满足室内温度的需要。风冷热泵主要用于家用中央空调领域,大型中央空调则一般采用水冷热泵机组,这和风冷热泵工作原理是分不开的,下面我们一起来认识一下风冷热泵以及风冷热泵原理。 什么是风冷热泵 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量。 风冷热泵机组工作原理图 风冷热泵工作原理 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而

蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。 风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。 本文由舒适100网编辑部整理发布

风冷热泵中央空调系统

风冷热泵中央空调系统一般情况分四部分:主机部分、管路部分、末端部分、配电及控制部分。 主机部分:主机及相应管路的附件;管路部分:系统管路及系统排气装置;末端部分:末端设备及相应管路的附件;配电及控制部分:配电箱、电路、主机及末端控制装置。 风冷热泵型中央空调是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。凡是可以在低温环境下吸收热量,并将其位能提高后,向高温环境输出热量的装置机械,都可称作“热泵”。其优点是不用水冷,可省略冷却塔,水泵组成的冷却水循环系统,节能、节水还可降低总投资。 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 选择末端设备 夏季工况条件下,热泵机组额定供回水温度分别为7℃和10℃,这与一般空调器的额定工况相一致,空调器的选择计算与其他空调系统相一致。冬季工况条件,热泵空调系统在额定条件下(室外空气6℃),热泵机组的额定供回水温度分别在47℃、42℃。而当室外温度较低时,热泵空调系统的供水温度一般维持在35~40℃。如果热泵空调系统有5个以上的制冷回路,化霜对水温不会造成明显的波动,故不会影响室内温度的波动。但当热泵系统只有1~3个回路时,为减少化霜对室内温度的影响,有条件时,可将空调器启停控制与水温同步,如当水温低于36℃时,空调器风机停止运转,当水温高于36℃时风机恢复运转。这样可有效提高室内的舒适性。 末端设备选择原则 (1)房间的冷、热负荷的大小; (2)房间的噪音要求;(3)装饰布置要求; (4)末端设备的参数(制冷或制热能力、噪音等); 末端设备选择步骤 (1)计算房间的冷热负荷:冷负荷:房间空调面积×房间冷指标=房间冷负荷;热负荷:房间空调面积×房间热指标=房间热负荷; (2)根据冷负荷,以风机盘管中档冷量来选择风机盘管型号; (3)用热负荷校核该型号的风机盘管是否满足房间房间冬季供热要求; 风冷热泵型空调系统的应用条件为: ①冬季室外空调计算温度应在-10℃以上,机组蒸发温度<-8℃,连续运作时间<110h.②冬季空气温度较低,即每年累计除霜时间500~1000h,每kg干空气累计除霜量7~20kg.风冷热泵型中央空调系统的主机是风冷式冷(热)水机组.

风冷热泵空调系统的设计方法(一)

风冷热泵空调系统的设计方法(一) 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步。空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析;其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求;另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中,热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量和实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器表面积灰和表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组应考虑安全系数。 由公式来表示:Q=β1?β2?QD. 式中:Q——热泵机组在设计工况下的制冷(供热)量,KW QD——设计计算负荷,KW β1——同时使用系数,由具体工程定,一般为0.75~1.0 β2——安全系数,一般取1.05~1.10 另外,热泵机组既要满足系统夏季的供冷要求,又要满足系统冬季的供暖要求。不同供应商的热泵机组的额定制冷量、额定供热量的参数不尽相同,与各地区空调室外设计参数不一定一致。对南京而言,一般供应商所提供的热泵机组额定制冷工况条件与实际一致或相近,一般空气干球温度为35℃,空调冷冻水进出水温度分别为12℃、7℃左右。而冬季制热的额定工况条件为室外空气温度7~8℃,进出水水温为50-55℃。这一条件与南京地区冬季空调设计计算温度相差甚远。南京气候特征为冬冷夏热。对于一般办公、酒店为主的综合楼,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的70-85%.在热泵机组选择时,应查看热泵机组对应于当地设计计算气象参数条件的真实出力。如果热泵机组在设计计算室外参数条件下的制冷量大于设计计算冷负荷,而制热量等于热负荷,则应以热负荷为准选择热泵。反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量大于所需热量,则可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用风冷型热泵机组,以减少投资。一般情况下,按夏季冷负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。 机组类型与台数的确定 风冷热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式热泵机组、活塞式热泵机组和螺杆式热泵机组;按机组结构大小、组合规模不同,热泵机组可分为整体式热泵机组和模块式热泵机组。整体式热泵机组与模块式热泵机组没有本质的区别,所谓模块式热泵就是指一台热泵机组由若干台热泵单元(有独立的制冷回路,独立的蒸发、冷凝,独立的框架,甚至有独立的控制板)并联而成,各单元增减组合灵活方便,任意一单元的故障不影响其余各单元的工作。 国内的热泵机组生产企业以生产模块式热泵机组为多,而整体式热泵机组从外观上看是一组合单元、一整体框架,虽然内部可有多台压缩机,甚至有两个以上的制冷回路,但它们之间一般不可再分解。模块式热泵机组的主要优点是噪音低、振动小,由于系统总的制冷回路多,冬季化霜时对系统水温影响小。系统互备性也好。另外,热泵机组一般置于屋顶,模块式热泵机组由于各单元组合灵活,各单元尺寸小、重量轻,故具有运输、吊装、安装方便等优点。

麦克维尔模块式风冷冷水热泵机组

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册一、操作1、开关机按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。2、模式选择按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。3、参数查询使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。4、参数设置①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置:A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。⑤设置参数值必须在关机状态下进行。5、实时时钟设置用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟不准确,

风冷热泵机组中央空调维护保养

风冷热泵机组中央空调维护保养 一、中央空调系统检修技术: 1、空调器、风机盘管检修; 2、空调主机组检修; 3、末端设备检修服务; 4、空调冷却塔检修服务。 二、中央空调清洗: 1、制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统; 2、冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统; 3、风机盘管表冷器、凝结水管道设备。 三、中央空调保养: 1、空调器、风机盘管保养; 2、主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真空泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器; 3、冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。 四、服务内容 1、为您制订全年中央空调运行保养工作计划书; 2、定期对主机及末端设备检查; 3、修理,改造、更换零件及装配; 4、检验压缩机,并提供换油服务; 5、随时处理客人投拆及中央空调出现的紧急故障,在接到报修通知后,会在2小时内赶到现场; 6、全年调整因季节温差给系统带来的参数变化; 7、预防性保养小修,包括修理、更换经常磨损的配件; 8、逐月逐日完成中央空调设备的日常运行及常规维护清理工作; 9、对空调系统的设备、水质、空气质量进行监测、记录并存档,每次检查维修均发给详尽的报告书。 1.0 目的 规范中央空调维修保养工作,确保中央空调各项性能完好。 2.0 适用范围 适用于酒店、办公大楼、各大超市等物业管理公司辖区内各类中央空调的维修保养。

3.0 职责 3.1 主管经理负责审核《中央空调维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 3.2技术部负责组织制定《中央空调维修保养年度计划》并组织、监督该计划的实施。 4.1 制定《中央空调维修保养年度计划》的原则: a) 中央空调使用的频度; b) 中央空调运行状况(故障隐患); c) 合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.2《中央空调维修保养年度计划》应包括如下内容: a) 维修保养项目及内容; b) 具体实施维修保养的时间; c) 预计费用; d) 备品、备件计划。 4.2.1 对中央空调进行维修保养时应按《中央空调维修保养年度计划》进行。 4.2.2 制冷技工负责中央空调的日常维修保养、中央空调的大型修理及PC中央处理器的故障处理。 4.2.3 冷却塔维修保养。 4.2.4 用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。 4.2.5 检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。 4.2.6 检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;检查皮带是否太松,如是则应调整(每半个月检查一次);检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修。 4.2.7检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴。 4.2.8 清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶。 4.2.9 检查补水浮球阀是否动作可靠,否则应修复(不定期)。 4.3.0拧紧所有紧固件。 4.3.1清洁整个冷却塔外表。 4.3.2风机盘管维修保养:制冷技工每隔半年对风机盘进行一次清洁、保养。 4.3.3每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气(不定期)。 4.3.4 检查风机是否转动灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

风冷热泵机组与环境

风冷热泵机组与环境 1支术交流风冷热泵机组与环境林庆(重庆建筑大学)组要注意进排风通畅,避免气流短路和热泵运行的特性。 近几年,风冷热泵机组在国内外的应用日益增多。这种设备夏天既可供冷,冬天又可回收和利用低位热能供热,它无需专用锅炉房,不污染环境,应用灵活,可用于新建和改建建筑的大型空调工程以及家庭空调中,特别适用于我国中部及长江流域和以南地区。 1风冷热泵的工作原理热泵的供热循环与制冷循环均系逆卡诺循环,只不过在空调器的制冷系统中增设一个四通换向阀,改变冬、夏季制冷剂流动方向来达到此目的。这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。 风冷热泵机组是利用室内外空气作冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统;不占机房面积,投资省,安装方便;冬季供暖节电,不污染环境,对环保有利;维修保养也方便。在水源紧张环境温度为一*C的地区及长江流域一带和以南的地区,冬季较冷又无采暖设施的地区尤其适用。 2风冷热泵与环境风冷热泵的运行受环境温度、相对湿度、进出风气流影响,而热泵使用的工质、安装、运行也影响环境。 风冷热泵在冬季运行时,供热能力随室外环境温度降低而减小。相反,空调房间的耗热量却增加。这样,空调房间耗热量与热泵供热

量之间存在一个平衡点。 在同一坐标图上,纵座标为热量,横座标为室外计算温度。热泵供热能力随室外空气温度变化曲线a和建筑物耗热量随室外空气温度变化曲线b的交点为热泵工况的平衡点c如所示。 当室外环境温度在平衡温度右侧时,表示供热量有余,热泵机组可在部分负载下运行;当室外环境温度在平衡温度左侧时,房间耗热量大于热泵供热量,需要补充加热。补充加热可采用辅助加热器补偿供热量不足。也可用辅助电加热器来提高进入蒸发器的空气温度至平衡温度,这种方法对冬季相对湿度大的地区可减少结霜发生。冬季室外空气相对湿度>65%的地区,使用风冷热泵易结霜,除霜时供热中断,使室内温度大幅波动,设计时应予以考虑。对热泵机组供热量的选择,需对建筑物的耗热量及热泵机组的特性仔细研究,以经济合理地选择平衡温度点。 人们使用空调器及热泵,不仅要求制冷、制热、省电、低噪声,而且对室内空气质量有更高的要求,很多厂家也在这方面下功夫。如采用变频新技术,改善室内空气质量,设置防霉过滤网、活性炭净化器、负离子发生器、光角媒等。而比较好的改善方法是采用引进室外新鲜空气的换新风装置。 空调器中的工质采用对大气臭氧层破坏小的或研制采用不破坏臭氧层的物质。安装和运行,尽量减少噪声和室外热交换器的排气对周围建筑及住宅的不良影响。 3热泵的布置风冷热泵机组较大时风量很大,在布置时应尽可能

整体式风冷热泵机组与模块热泵机组的对比

整体式风冷热泵机组与模块热泵机组的对比 模块机组曾经在中国流行很广,厂商也很多,主要有麦克威尔、清华同方、盾安、捷丰、天加、吉荣、雅境、格力等,以及其它国内的二三流厂商。它们的共同特点是:国内二三线中央空调品牌、没有单机冷量介于30-100RT范围内的主力风冷热泵、以价格为生命线,占据着热泵的大片江山。但如今,这种机组江河日下,市场欢迎程度和份额都在急剧下降。究其原因, 主要有以下几点: a)机组冷量偏小。由于目前经济的快速发展,许多大项目不再接受小模块机组。 机组太多,占地面积偏大。 b)模块机组的性能已经完全不占优势。特别在现在螺杆,涡漩压缩机的广泛运 用。模块机组难以与之匹敌。 c)多机并联势必引发故障频频。客户的口味已经从多机并联转向单台机组。 另外,我们从技术层面来分析模块机组的弊端: 寻根溯源,模块机实际上是有中国特色的商用空调产品,在欧美等地几乎没有这一形式的空调出现在市场上,例如,Trane、Carrier、York、Daikin等全球一线品牌都不生产此类空调。我们分析其主要原由可能是:我国的一些空调厂商成立时间较短、研发人员对大型系统的设计经验不足、测试手段和装备不足以开发大型的空调系统,同时,大型空调系统的开发成本和风险也远远大于小型(20冷吨以下)的商用空调机组。所以,很多国内的空调厂商不约而同地想到了将20RT左右的单机并联入一个大系统的概念,这一做法不需要大量的人财物投入,技术风险亦较小。 但是,作为空调业界领导者和空调技术行业标准的发源地,Trane公司不介入此领域而开发制造成本更高的单机系统,其中的原因与模块机固有的缺陷有关。 a)噪声 目前市场上的模块机一般为20-24HP/模块,采用一到两台涡旋或活塞式压缩机,最多10个模块组成一台大机组。在厂商提供的样本上我们可以找到其噪声指标。但是,这一数据是单模块的数据,根据常识,若多台机组在一起运转时,噪声值会叠加而上升。 目前没有厂家能够提供多台模块(2至10台)一同运转时具体数据。模块机厂商用单模块的噪声与其它厂商的大容量单台机组比较,显然有误导用户之嫌。 b)散热 同样地,模块机样本上标注的制冷、制热量是单模块的测试数据,此时,模块的前后左右均可进风。当多台模块并联时,各模块的冷凝进风面显然大大缩小(如下图)。

特灵风冷热泵模块热泵机组中央空调---CXAJ技术标模板

风冷冷水/热泵模块机组 投标文件 技术标 投标单位(盖章):特灵空调系统(中国)有限公司 投标日期: 法定代表人姓名: 授权代表人: 招标编号:

特灵公司简介 特灵公司于1913年在美国成立,自成立以来,始终致力于发展高效节能、舒适环保的空调产品和服务。今天,特灵已是全球最大的采暖、通风、空调和楼宇自动管理系统供应商之一。作为英格索兰集团的成员,特灵秉承集团创造和持续发展安全、舒适、高效环境的理念,为客户提供优质、全系列的暖通空调产品及控制系统,并提供综合的工程安装、楼宇管理及零配件支持服务。 特灵从20世纪80年代开始进入中国市场,先后在太仓和建立了两个大型生产基地,主要生产大型商用、轻型商用及家用中央空调系列产品,并已成为行业主要的领导者。今天,特灵的足迹遍及全中国,在中国各主要城市设立了近40个销售及售后服务办事处;3个大型零配件中心;并于2004年在上海设立了特灵亚洲研发中心。长期以来,特灵以丰富的产品线,先进的专业技术及高度客户化的服务为各行业客户提供各类暖通空调产品及服务,产品从小型家用中央空调到大型冷水机组;从风机盘管到组合式空气处理机;从单元控制器到楼宇控制系统等,被广泛应用于商业、工业、高档住宅、零售卖场、公共建筑、交通运输、医疗卫生、文教体育等众多领域。 节能环保贡献 特灵长期致力于保护环境,推动绿色建筑的发展;秉承高效节能、舒适环保的理念服务全球客户。在美国,获得美国绿色建筑委员会能源与环境设计先锋

(LEED)认证的绿色建筑中有约50%使用了特灵产品;在中国,特灵与建设部就推进建筑节能、发展绿色建筑展开长期合作。目前国通过LEED认证的绿色建筑有不少采用了特灵的产品和技术,其中包括获得金奖认证的通用电气上海工厂、北京嘉铭中心、缤特利工厂、卓越世纪中心,获得银奖认证的乐松购物中心、虎山公寓等。特灵太仓工厂在其自身建设中更是处处遵循低碳环保,绿色先行的理念,在2010年荣获LEED金奖认证。此外,特灵的产品还帮助上海世博文化中心,环保履约大楼获得中国绿色建筑三星认证。为了更好服务中国客户,于2011年成立了英格索兰特灵节能服务(上海)有限公司以推进合同能源管理在中国的发展。 特灵公司多年来在节能环保领域的巨大投入为其在世界围赢得众多美誉:1996年荣获美国能源部(DOE)颁发的环保节能奖;2000年荣获美国环保署(EPA)颁发的能源之星金奖;2005年,特灵的近400个产品型号通过了中国首批节能产品认证,占所有通过认证产品总数的75%以上;2007年,特灵再次荣获美国环保署颁发的“最优秀”同温层臭氧保护大奖。2010年特灵中国被上海市节能协会评为上海节能先进集体。2011年特灵母公司英格索兰凭借对经济、环境及社会所做的杰出贡献入选2011道琼斯可持续发展全球指数及北美指数榜。

风冷热泵机组调试方案

. 目录 1、工程概 况 (2) 2、施工进度计 划 (3) 3、施工准备和资源配置计 划 (4) 4、施工方法及工艺要 求 (5) 4.1冲洗方 案 (5) 4.2调试方 案 (6) 4.2.1单机试运 转 (6) 5、保证措施及应急预 案 (8)

专业资料. . 冲洗调试方案 、工程概况1中原网球中心综合服务楼,总建筑面积22693.81m2,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备站房,一二层为厨房、餐厅、体层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、—9能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3地下室设空调机房,6层屋面,教室及会议室等。本工程系统主机采用风冷热泵机组,置于末端采用风

机盘管、空气处理机,主要设备及其型号、位置见主要实物工程量一览表。空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。独立新风形式,室外新+运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。主要实物工程量一览表 专业资料. .

2、施工进度计划(周五)(周三)——调试准备:7.277.29 (周日)(周六)——7.31管道冲洗:7.30 (周三)(周一)——新风机组、风机盘管单机试运行:8.18.3 (周五)(周四)——联合运行:8.48.5专业资料. . 3、施工准备和资源配置计划 3.1施工准备: 3.1.1检查现场所需材料、工机具是否齐全、合格。 3.1.2协调水电专业人员检查用电安全,用电是都合格并通水、通电。 3.1.3通知设备生产厂家安排专业调试人员提前进场,并对我单位配合调试人员

美的模块式风冷热泵机组线控器修订稿

美的模块式风冷热泵机 组线控器 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

第三章线控器 1.线控器外观图 ?线控器液晶图: ?线控器按键分布图:

2.线控器的图案及按键说明 ?线控器的图案说明 1——上电开机后,恒定显示(在所有的显示页面中均显示)。2——机组系统的运行状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆有一台以上的单元处于运行状态,循环显示:,,; ◆机组系统处于停机状态,则无显示。 3——通信状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆与主机单元正常通讯,循环显示:(空白),,; ◆与主机单元通讯故障,则无显示。 4——计算机网络控制状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆处于上位计算机网络控制状态,显示; ◆不处于上位计算机网络控制状态,则无显示。 5——锁定状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆处于线控器锁定或按键锁定状态,则锁定标志显示; ◆解除锁定后,无显示。 ?线控器的按键说明 1——点检按键。 在非上电及锁定下按下点检按键,则进入到点检页面显示状态,并显示当前选择的模块单元的运行状态数据,默认选择为0#单元,显示第1页的数据。 2——模式选择按键。

◆如果机组系统处于停机状态,按下模式选择按键进入模式设定页面显 示状态,每按下一次按键,设定模式更改一次,依照下面的顺序循环 更改: ◆如果机组系统已经处于运行状态,按下模式选择按键,运行模式不可 更改。 3——前翻页按键。 只有在主页面或点检页面显示状态下按键有效,每次按下按键,则显示当前页面前一页的数据,如果已经在第1页,则再次按键后显示最后一 页的数据。 4——后翻页按键。 只有在主页面或点检页面显示状态下按键有效,每次按下按键,则显示当前页面后一页的数据,如果已经在最后一页,则再次按键后显示第1 页的数据。 5——自动/手动按键。 只有在模式设定页面显示状态下按键有效,按下按键,则在手动调节和自动调节方式中循环选择,每一次按键,机组由手动调节更改为自动调节或由自动调节更改为手动调节。如果选择自动调节方式,则设定的模块单元数不可选,固定为最多单元数。 6——地址增加按键。

风冷热泵模块式中央空调冷水机组

风冷热泵模块式中央空调冷水机组 风冷模块机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以其他高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性的空调系统的不同使用要求。 风冷模块机组简介 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案,该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,布置灵活,外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。风冷模块机组省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间省、维护管理方便且又节约能源,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢,水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。风冷模块机组比水冷式机组一次性投入要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中最少,维护保养费用约为水冷式或者锅炉的一半费用。是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。该机组可以直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造机房、锅炉房、安全而清洁,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量。风冷模块机组产品充分吸收国际、国内冷冻、空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品。该机组严格按照国家行业标准设计制造,精选世界著名制造商生产的高品质、名品牌的压缩机、风机、冷媒系统控制元件以及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组在-10℃以上气温条件下能有效制热,产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华北,华南、西南地区以及一些水资源缺乏区域。同时对一些冬季气温相对较低且无锅炉或者其他供热条件的地区尤为适用。 风冷模块机组特点 节省空间机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。 模块化设计模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

风冷机组工作原理

中央空调风冷热泵机组、水冷柜式空调器、风机盘管的工作原理 及用途是什么? 点击次数:304 发布时间:2010-4-20 中央空调风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 I3 C4 M0 G4 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管 冷水机组,是中央空调的一种,但不属于地能中央空调,地能中央空调常见的主要有两种: 地下水源热泵机组和地下土壤源热泵机组。 冷水机组,夏季主要靠冷却塔来提供冷源。而冬季,一般不再使用冷却塔,常见的就是锅炉 和板式换热器组合。 简单明了的说:夏季,冷却塔的水进入水冷机组中的冷凝器进行换热,使用侧(室内末端) 的冷冻水来自水冷机组中的蒸发器。 冬季,水冷机组和冷却塔不再使用,而换做锅炉+板式换热器,锅炉产的热水进入板式交换器中的一个管程,与该板式交换器中另一个管程中的水(水用于提供冬季室 内末端设备)进行热交换。 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管。 户式中央空调--工作原理一户式中央空调的分类 ☆风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。 室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。

风冷热泵系统 施工方案

风冷热泵系统施工方案 1. 风冷热泵设备安装 1.1开箱检验。根据设备装箱清单说明书,合格证,检验记录和必要的装配图及其它技术文件,核对型号,规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具;主体和零件等的表面有没有缺损和锈蚀等情况;设备填充的保护气体有没有泄漏,油封是否完好,开箱检查后对设备采取保护措施,不宜过早或任意拆除包装,以免设备受损;设备的进出口应封闭完好,随机的零部件应齐全不缺损。 1.2在混凝土基础达到护养强度、表面平整、位置尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后才可进行安装。 1.3制冷设备的搬运及吊装应符合下列规定:吊运前应该核对设备重量,吊运捆扎应该稳固,主要承力点应高于设备重点;吊装具有公共底座的机组,其承 水平度允许偏差均为0.5/1000。再调整好弹簧减震器,将减震器调节螺杆抹上黄油,做好配管前的准备工作且做好管口的保护工作,风冷式冷热水机组的进、出水管连接位置正确,严密不漏。 2. 水泵的安装

2.1安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象,声音是否正常。 2.2水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁,使之符合下列要求:整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平,水平度允许偏差纵向0.05mm/m,横向为0.10mm/m;解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准,纵向、横向的水平度允许偏差为0.05mm/m。 2.3采用联轴器传动的泵,两轴的对中偏差及两半联轴器两端面间隙要符合泵的技术文件要求和施工及验收规范要求。 2.4与泵连接的接管设置单独的支架,进出口应设减振用的橡胶软接头。接管与水泵连接前,管路必须清洁;密封面和螺纹不能有损坏;相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中,不得借法兰螺栓或管接头强行连接。配管中要注意保护密封面,以保证连接处的气密性。 2.5有拆检及清洗要求的泵体,须对泵进行拆检并编号,用机油清洗后再按编号重新组装。 2.6水泵试车前,先拆除联轴器的螺栓,使电机与机械分离(不可拆除的或不需拆除的例外),盘车应灵活,无阻卡现象。检查完后,再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门,点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机,待泵出口压力稳定后,缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后,无异常现象为合格。 2.7管路与泵连接后,如在管路上进行焊接和气割,必须拆下管路或采取必要措施,防止焊渣进入泵内损坏水泵。 3. 风机盘管的安装 3.1风机盘管安装必须水平,以防冷凝水外溢。 3.2风机盘管的冷凝水管在安装时注意不得压扁、折弯,保证冷凝水排出通畅;接管要平直,不能渗漏。 3.3对风机盘管设置单独支吊架进行固定,并便于拆卸和维修。 3.4风机盘管与风管、回风箱及风口的连接处必须严密。 3.5风机盘管的风管接管较长时,设置固定支架,以防风机盘管晃动,拉裂盘管接管引起漏水。 3.6风机盘管安装后要对集水盘进行清理,清理完后用塑料薄膜封闭,防止

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比 2014年8月 一、项目概述 本工程建筑总面积约10000m2,建筑功能为公共建筑。 二、设计条件: 1.依据规范和图纸 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 2.室外气象参数: 天津市位置:北纬39°08′东径116°28′,海拔米。 夏季大气压力: 冬季大气压力: 夏季室外通风计算干球温度: 29℃ 夏季室外空调计算干球温度:℃ 夏季室外空调计算湿球温度:℃ 冬季室外空调计算干球温度:-11℃ 冬季室外采暖计算干球温度: -9℃ 冬季室外平均风速:S 夏季室外平均风速:S 3.室内设计参数: 三、负荷分析 天津属于冬冷夏热地区,夏季需要设置冷源,满足空调房间的需要;冬季建筑需要提供热源供热,要设置合理的空调方案,首先需要对天津的气候条件进行

了解,夏季最高温度在35℃以下,冬季最低温度在-12℃以上,根据实际的气象条件,选择合理、高效的空调冷、热源方案。 四、冷热负荷估算值 功能面积 m2冷指标w/m2冷负荷 KW热指标w/m2热负荷 KW 办公10000 100 1000 80 800 五、空调主机方案比较 以下分别从主机特点、初投资、运行费用、系统维护等方面对多种可选方案进行比较,以期选择最佳方案,确定性价比最高的系统形式。 目前市场上比较成熟的冷热源系统解决方案无外乎以下几种: 1.冷源: A.水冷制冷机组(螺杆机组); B.风冷冷水机组(风冷模块); C.水源制冷系统; D.地源制冷系统; 2.热源: A.市政热网; B.自建锅炉房; C.风冷热水机组(风冷模块); D.水源热泵系统; E.地源热泵系统; 以上诸多系统,在投资、运行费用以及系统维护等方面存在着很大的差别。为了能满足冬夏两季的应用,我们把以上各种方式组合成五种合理方案: 方案一:风冷冷热水热泵机组中央空调系统方案; 方案二:水冷机组+集中市政热网方案; 方案三:水冷机组+自建燃气锅炉房方案; 方案四:水源热泵中央空调系统方案; 方案五:地源热泵中央空调系统方案; 下面对这五种方案分别进行详细分析,比较其各方面的优缺点: * 比较原则:

相关文档