文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风 空调工程施工图预算 通风安装工程量计算

通风 空调工程施工图预算 通风安装工程量计算

通风 空调工程施工图预算 通风安装工程量计算
通风 空调工程施工图预算 通风安装工程量计算

通风空调工程施工图预算通风安装工程量计算

一、通风工程系统组成

通风系统的任务是将室内的污浊空气或废气经过消毒之后排至室外,再把室外的新鲜空气经过净化处理之后送到室内,以保持室内的空气清洁、新鲜。

1、通风系统的分类

按照动力来分分为自然通风、

机械通风两种。机械通风又分

为机械送风和机械排风两种。

①自然通风:由于室内外空气的温度不同而形成的空气重度差促使室内和室外的空气发生对流、交换。

②机械通风

机械通风分为机械送风和机械排风两种。

机械送风:利用风机产生的动力,使空气在通风管道系统内沿一定的方向流动,分送到各用其房间或用气点。如下图所示

过消毒之后排至室外。如下图所示。

2、通风工程系统组成①送风(给风)系统组成(J系统),如下图所示。

?吸(回、排)风口:将房间内浊气吸入回风管道,送回空气处理室处理。

?管道配件(管件):弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流

片、静压箱等。

?管道部件:各处风口、阀、排气罩、风帽、检查孔、测定孔和风管支、吊、托架等。

②排风(P)系统组成,如下图所示。

?排风口:将浊气吸入排风管内。有吸风口、排风口、侧吸罩等部件。

?排风管:输送浊气的管道。

?排风机:排风机是将浊气用机械能量从排气管中排出。

?风帽:将浊气排入大气中,防空气倒灌及防雨水灌入的部件。

?除尘器:用排风机的吸力将带灰尘及有害质粒的浊气吸入除尘器中,将尘粒集中排出。如旋风除尘器、袋式除尘器、滤尘器等。

?其他管件和部件等:见送风系统。

二、通风安装工程量计算

(一)通风管道工程量计算

1、风管工程量计算及定额使用:

用薄钢板、镀锌钢板、不锈钢板、塑料板等板材制作安装的风管

工程量,以施工图图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,按㎡计量。

①风管展开面积:不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠部分也不增加。

②风管长度计算:一律以施工图所示中心线长度为准。包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度。部件长度值按教材表5.2计取。

③风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。

风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制安。按重量另计其费用,使用通风空调分册相关子目。

④净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额,但是,零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费。其中人工费占40%。对净化管道与建筑物缝隙之间所做的净化密封处理,按实计算其费用。

⑤塑料风管、管件制作需热煨成型,用木质胎具时,其胎具木材按一等方材计价摊销。当风管工程量在30㎡以上时,摊销0.06m3/10㎡;30㎡以下时,摊销0.09m3/10㎡。

⑥当风管、管件、部件、非标设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计必须经过审批,其运费按以下方法计算:

运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程

车次数=加工件总重量/车次核定吨位×装载系数

装载系数:非标准设备及通风部件0.7;通风管及管件为0.5。不足一车按一车计。

⑦通风管制作安装:按材质、风管形状、直径大小和钣材厚度而不论制作方法(咬口、焊接),分别套用定额。

⑧薄钢钣风管中钣材,设计要求厚度不同时,可以换算,人工、机械不变。

⑨风管制作安装定额中法兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。

⑩整个通风系统实际采用渐缩管均匀送风者,圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均周长套用相应归各自u,其人工乘以系数2.5。

另:空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面平均周长套用相应风管规格子目,其人工乘以系数3.0,其余不变。

2、风管弯头导流片

按叶片图示面积以㎡计量。不分单叶片或香蕉形双叶片,均使用

同一子目。

3、帆布接头或人造革软管接头

按接头长度以展开面积计算,以㎡计量。

4、风管检查孔制作与安装

以kg计量。可查通风分册附录《国标通风部件标准质量表》。

5、温度和风量测定孔

以个计量。

6、风道

以砖、石、砼、木、石膏板等制作、安装的通风管道,称为风道。按土建预算定额有关分部定额执行。

(二)风管管件(配件)展开面积计算公式

风管管件在风管系统中的形状及组合情况如下图所示。

各种风管管件展开面积的计算:

1、圆形、矩形直管风管

2、圆形异径管、矩形异径管(大小头)

3、圆形管、矩形管弯头

4、圆形管三通(裤衩管)

⑤圆管加弯三通

5、矩形管三通

6、天圆地方

(三)风管风管部件—阀类制作安装工程量

部件制作安装工程量按质量计算(kg),其质量查阅标准图集或通风空调分册附录《国标通风部件标准质量表》计算。

(四)风管部件—风口制作与安装工程量

通风用风口除钢百叶窗按㎡计算外,其余风口制作均按质量(kg)

计算。

(五)风管部件—风帽制作安装工程量

风帽制作以质量计算工程量,安装以个计量。

(六)风管部件—罩类制作安装工程量

制作按质量,安装按个计量。

(七)风管部件—消声器制作与安装工程量

消声器制作安装均以质量计量。

除此之外,还有空调部件及设备支架制作安装、通风机安装、除尘器安装等。详见教材P211—214。

通风空调工程常用材料与设备

通风空调工程常用材料与设备 (一)通风管道 通风管道是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装施工图预算的 主要部分。 1.通风管道的分类 通风管道按使用材料分为金属风管和非金属风管。金属风管包括钢板 风管(普通薄钢板风管、镀锌薄钢板风管)、不锈钢风管、铝板风管、复合钢板风管等。非金属风管包括硬聚氯乙烯板风管、玻璃钢风管、 炉渣石膏板风管等。此外还有由土建部门施工的砖、混凝土风道等。 通风管道按形状可分为圆形风管及矩形风管两大类。在一般情况下, 通风风管(特别是除尘风管)都采用圆形管道,空调风管多采用矩形 风管,高速风管适宜采用圆形螺旋风管。 通风管道按制作连接方法可分为咬口连接、铆钉连接和焊接。 2.风管的规格和厚度 为了最大限度地利用板材,实现风管制作、安装机械化、工厂化,确 定了统一的通风管道规格和厚度(见《通风与空调工程施工质量验收 规范》(GB50243-2002))。 3.风管的安装 风管的连接方法有法兰连接和无法兰连接两种。法兰连接主要用于风 管与风管或风管与部、配件间的连接。法兰拆卸方便并对风管起加强 作用。法兰按风管的断面形状,分为圆形法兰和矩形法兰。法兰按风 管使用的金属材质分为钢法兰、不锈钢法兰、铝法兰。圆形风管无法 兰连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接;矩形风管无法兰连接 形式有插条连接、立咬口连接及薄钢板法兰弹簧夹连接。软管连接主 要用于风管与部件(散流器、静压箱、侧送风口等)的连接。

通风管道沿墙壁或柱子敷设时,经常采用托架来支撑风管。当风管敷 设在楼板或桁架下面离墙较远时,一般采用吊架来安装风管。垂直风 管可用立管夹进行固定。 4.通风管道的检测 风管安装连接后,在刷油、绝热前应按规范进行检测。通风管道检测 包括风管漏光法和漏风量测试两部分。 验收规范规定:低压系统的严密性检验宜采用抽检,抽检率为5%,且 抽检不得少于一个系统,在加工工艺及安装操作工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光法检测不合格时应按规定的抽检率做漏风 量测试。中压系统的严密性检验,应在漏光率检测合格的条件下,对 系统风管漏风量测试执行抽检,抽检率为20%,且抽检不得小于1个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。 (二)通风工程主要设备和部件 1.通风机 常用的通风机有:一般用途通风机、排尘通风机、高温通风机、防爆 通风机、防腐通风机、防排烟通风机、屋顶通风机和射流通风机。 2.风阀 通风空调系统中的风阀主要用于启动风机,关闭风道、风口,调节管 道内空气量,平衡阻力等。调节阀安装于风机出口的风道、主干风道、分支风道上或空气分布器之前等位置。通风空调工程中根据调节阀的 作用不同,有多叶调节阀、防火阀、蝶阀、止回阀、矩形风管三通调 节阀、密闭式斜插板阀和启动阀等。 3.风口 风口是通风系统的重要部件,其作用是按照一定的流速,将一定数量 的空气送到用气的场所,或从排气点排出。通风(空调)工程中使用

通风与空调工程量计算规则

管道的制作安装 各种风管及风管上的附件制作安装工程量计算规则为: (1)制作安装工程量均按施工图示的不同规格,以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 矩形风管面积F=XL 圆形风管面积F=πDL (2)计算风管长度时,一律按施工图示中心线,主管与支管按两中心线交点划分,三通、弯头、变径管、天圆地方等管件包括在内,但不含部件长度。直径和周长以图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。(3)风管导流叶片制作安装按图示叶片面积计算。 (4)设计采用渐缩管均匀送风的系统,圆形风管以平均直径、矩形风管以平均周长计算。 (5)塑料风管、复合材料风管制作安装定额所列直径为内径,周长为内周长。 (6)柔性软风管安装按图示管道中心线长度以“米”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。 (7)软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“平方米”为计量单位。 (8)风管检查孔重量按本定额附录二“国标通风部件标准重量表”计算。 (9)风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。 (10)钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合材料风管的制作安装中已包括法兰、加固框和吊托架,不得另行计算。 (11)不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托架,可按相应定额以“千克”为计量单位另行计算。 (12)塑料通风管制作安装不包括吊托架,可按相应定额以“千克”为计量单位计算。 调节阀、风口、百叶窗、风帽、罩类、消声器、过滤器、电加热器、风机减震台座等各类通风、空调部件的制作安装工程量计算规则为: (1)标准部件的制作,按其成品重量以“千克”为计量单位,根据设计型号、规格,按本册定额附录二“国标通风部件标准重量表”计算重量,非标准部件按图示成品重量计算。部件安装按图示规格尺寸(周长或直径)以“个”为计量单位,分 别执行相应定额。 (2)钢百叶窗及活动金属百叶风口的制作以“平方米”为计量单位,安装按规格以“个”为计量单位。 ①百叶风口的安装子目适用于带调节板活动百叶风口、单层百叶风口、双层百叶风口、三层百叶风口、连动百叶风口、135型(单层、双层及带导流叶片)百叶风口、活动金属百叶风口等。 ②散流器安装子目适用于圆形直片散流器、方形散流器、流线型散流器。 ③送吸风口安装子目适用于单面送吸风口、双面送吸风口。铝合金或其他材料制作的风口安装也套用本章有关子目。 ④成品风口安装以风口周长计算,执行定额相应子目。成品钢百叶窗安装,以百叶窗框面积套用相应子目。 (3)风帽筝绳制作安装,按其图示规格、长度,以“千克”为计量单位计算工程量。 (4)风帽泛水制作安装,按其图示展开面积尺寸,以“平方米”为计量单位计算工程量。 (5)挡水板制作安装工程量按空调器断面面积计算。 (6)空调空气处理室上的钢密闭门的制作安装工程量,以“个”为计量单位计算。 (1)风机安装按不同型号以“台”为计量单位计算工程量。 (2)整体式空调机组、空调器按其不同重量和安装方式以“台”为计量单位计算其安装工程量;分段组装式空调器按重量计算其安装工程量。 (3)风机盘管安装,按其安装方式不同以“台”为单位计算工程量。 (4)空气加热器、除尘设备安装,按不同重量以“台”为计量单位计算工程量。 (5)设备支架的制作安装工程量,依据图纸按重量计算,执行第三册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》定额相 应项目和工程量计算规则。 (6)电加热器外壳制作安装工程量,按图示尺寸以“千克”为计量单位。 (7)风机减震台座制作安装执行设备支架定额,定额内不包括减震器,应按设计规定另行计算。

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表。 表风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。(1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

工程预算讲义通风空调

通风及空调工程 第一章基础知识 第一节通风工程 通风的含意就是更换空气,包括从室内排出废气(排风)和向室内补充新鲜空气(送风)。为实现排风和送风而采用的一系列设备装置的总称叫通风系统。 通风系统的分类如下: 一、按通风系统的作用范围来分: 1、全面通风—是对整个车间或房间全面地进行通风换气,目的是利用全面通风排出有害气 体或者送入大量的新鲜空气,将空气中有害物的浓度淡化到允许的范围之内。 (1)全面送风—利用风机把室外的新鲜空气送入室内,在室内造成正压,把室内污浊的空气排出,达到全面通风的效果。 (2)全面排风—利用风机把室内的废气抽出,使室内形成负压,利用负压作用,可以把室外的新鲜空气吸入室内,以冲淡室内的热、湿、有害气体或含粉尘的空气(目前很多地下车库的通风都来用这种方式)。 (3)全面送排风—主要用于自行进风或排风比较困难的地方,是采用全面送风和全面排风相结合的方式,使房间保持正压或负压,不足的风量从结构的缝隙渗入或挤出。2、局部通风—为保证某一局部地区的空气环境,将新鲜空气直接送到这个局部地区,或者 将污浊空气或有害气体直接从产生的地方抽出,防止扩散到全室的通风方式。 (1)局部送风—将新鲜空气直接送到需要的局部地区。气流应该从人体前侧上方倾斜地吹到头、颈和胸部,必要时可从上向下送风。 (2)局部排风—将污浊空气或有害气体直接从产生的地方抽出。这种方法减少了有害物在室内的扩散,既经济又有效。这种系统由排风罩、风管、空气净化设备、风机等主要部件组成(例如卫生间排气扇、厨房抽油烟机)。 (3)混合通风—用全面送风和局部排出,或全面排风和局部送风混合起来的通风形式。 二、按通风系统的动力不同来分类: 1、自然通风—借助于风压或热压来使室内外的空气进行交换的最经济的通风方法。 (1)无组织的通风—一般建筑物没有特殊的通风装置,依靠普通门窗及缝隙进行自然通风。 (2)有组织的通风—按照空气自然流动的规律,在建筑物的墙壁、屋顶等处,设置可以自由启闭的侧窗,以控制和调节进、排气的地点和数量,称为有组织的自然通风。2、机械通风—利用通风机所产生的抽力或压力,并借助通风管网进行室内外空气交换的通 风方式。 第二节空气调节工程 一、空气调节的概念、目的、方法和构成 空气调节,简称空调。它是通风的高级形式,是一种为满足生产或生活要求改善劳动条件或卫生条件而用人工的方法使室内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度(衡量空气环境的指标,简称“四度”)等达到一定要求的技术。 目的:满足生产或生活要求,改善劳动条件或卫生条件。 空气调节的方法:主要有对空气进行加热、冷却、增湿、减湿、过滤、控制空气流速、流量。空气调节系统一般由下列装置构成:进风装置、滤尘装置、通风机、管道、消声设备、出风装置、温度、湿度控制装置等。 二、空气调节系统的分类 空气调节系统的分类方法五花八门,但大致可按下列三种划分: 1、按空气处理设备的设置情况划分: (1)集中式空气调节系统(也有称为中央空调系统的):这类空调系统的特点,主要是将各

通风空调工程工程量计算规则

通风空调工程工程量计算规则 第一节管道制作安装 第10.1.1 条风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F= Л×D ×L 式中F ——圆形风管展开面积( 以m 2 为单位) ; D ——圆形风管直径L ——管道中心线长度。矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。 第10.1.2 条风管长度一律以施工图示中心线长度为准( 主管与支管以其中心线交点划分) ,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。 第10.1.3 条风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算。 第10.1.4 条整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径、矩形风管按平均周长计算。 第10.1.5 条塑料风管、复合型材料风管制作安装定额所列规格直径为内径,周长为内周长。第10.1.6 条柔性软风管安装,按图示管道中心线长度以“m ”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。 第10.1.7 条软管( 帆布接口) 制作安装,按图示尺寸以“m 2 ”为计量单位。 第10.1.8 条风管检查孔重量,按本定额附录四“国标通风部件,标准重量表”计算。第10.1.9 条风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。 第10.1.10 条薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料通风管道的制作安装中已包括法兰、加固框和吊托支架,不得另行计算。 第10.1.11 条不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托支架,可按相应定额以“kg ”为计量单位另行计算。 第10.1.12 条塑料通风管道制作安装,不包括吊托支架,可按相应定额以“kg ”为计量单位另行计算。 第二节部件制作安装 第10.2.1 条标准部件的制作,按其成品重量以“kg" 为计量单位,根据设计型号、规格,按本册定额附录四“国标通风部件标准重量表”计算重量,非标准部件按图示成品重量计算。部件的安装按图示规格尺寸( 周长或直径) 以“个”为计量单位,分别执行相应定额。 第10.2.2 条钢百叶窗及活动金属百叶风口的制作以“m 2 ”为计量单位,安装按规格尺寸以“个”为计量单位。第10.2.3 条风帽筝绳制作安装按图示规格、长度,以“kg ”为计量单位。第10.2.4 条风帽泛水制作安装按图示展开面积以“m 2 ”为计量单位。第10.2.5 条挡水板制作安装按空调器断面面积计算。第10.2.6 条钢板密闭门制作安装以“个”为计量单位。第10.2.7 条设备支架制作安装按图示尺寸以“kg ”为计量单位,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》定额相应项目和工程量计算规则。第10.2.8 条电加热器外壳制作安装按图示尺寸以“kg ”为计量单位。第10.2.9 条风机减震台座制作安装执行设备支架定额,定额内不包括减震器,应按设计规定另行计算。第10.2.10 条高、中、低效过滤器、净化工作台安装以“台”为计量单位,风淋室安装按不同重量以“台”为计量单位。第10.2.11 条洁净室安装按重量计算,执行本册定额第八章“分段组装式空调器”安装定额。第三节通风空调设备安装第10.3.1 条风机安装按设计不同型号以“台”为计量单位。第10.3.2 条整体式空调机组安装,空调器按不同重量和安装方式以“台”为计量单位;分段组装式空调器按重量以“kg" 为计量单位。第10.3.3 条风机盘管安装按安装方式不同以“台”为计量单位。第10.3.4 条空气加热器、除尘设备安装重量不同以“台”为计量单位。

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式含工程计算 Revised on November 25, 2020

制冷空调常用计算公式

一、商业和公共建筑物的空调设计参数(水机国家规范)

注: 医院采用全新风 二、建筑物冷负荷分解概算指标

此设计参数的冷量估算为水机的设计参数,氟系统中央空调的冷量估算可以参照水机的参数。 三、建筑物热负荷的估算 a-修正系数 例:有一住宅建筑面积为30平方米(有效面积为25平方米),高度为米。冬季房间温度要求达到20℃,室外供暖计算温度为-5℃。 根据方程①计算出建筑物墙壁供暖热负荷: ① 代入数值:Qn=*(30*)**(20+5)=1751w

根据方程②计算出建筑物通风热负荷: ② 代入数值:Qf=*(30*)**(20+5)= 住宅建筑物总的供暖热负荷为:1751w+= 如果考虑到房间的朝向和墙壁上的门、窗失热问题,总供热负荷应为2376w*=3327w。1)中央空调如果采用水系统,则风机盘管可选用。 参数:风量500m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:4200w 对于25平方米的房间来说,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:4200w / 25平方米=168w / 平方米(145大卡)2)如果采用氟系统的室内机与水系统风机盘管同样的风量、制冷量,则制热量就相差很大。如:RPI-28FSG1Q风量780m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:3200w ,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:3200w / 25平方米=128w / 平方米(110大卡)水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。因为水机的制热量要比氟机的制热量大出倍。 中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到。这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w /平方米。这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出倍。即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡) 因此,这个25平房的建筑物选用氟系统中央空调就制热而言,要获得与水机同样 的制热效果, 制冷配置为:4634w / 25平方米=185w/ 平方米(159大卡) 制热配置为:5375w / 25平方米=215w/ 平方米(185大卡)室内机要选用RPI-50FSG1。

全套建筑工程资料表格(通风空调资料)

目录 通风与空调工程材料、设备出厂合格证汇总表 (3) 设备进场验收记录 (4) 设备基础验收记录 (5) 隐蔽工程验收记录 (6) 风机盘管水压试验检验记录 (7) 风管强度检验记录 (8) 风管系统漏风量测试记录 (9) 风管系统漏光检验记录 (10) 现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录 (11) 水系统管道强度(严密性)检验记录 (12) 空调水系统管道和冷剂管道冲(吹)洗记录 (13) 冷凝水管道通水试验记录 (14) 制冷系统气密性试验记录 (15) 净化空调系统风管清洗记录 (16) 设备单机试运转记录 (17) 阀门试验记录 (18) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (19) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (20) 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表 (21) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (22)

风管系统安装检验批质量验收记录表 (23) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (24) 通风机安装检验批质量验收记录表 (25) 风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (26) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (27) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (28) 空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 (29) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (30) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (31) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (32) 工程系统调试验收记录表 (33)

通风与空调工程材料、设备出厂合格证 及进场检验(试验)报告汇总表 B-4-1

技术负责人:质检员:年月日 设备进场验收记录 B-4-2

空调水泵扬程的计算公式

合肥志达环境工程有限公司:水泵扬程的计算公式: 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取~,最不利环路较短时K值取~ 估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

通风与空调工程识图汇总

5.1 通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

① 建筑概况 介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调 工程的要 求。 ② 设计标准 室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空 调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求 及噪音标准等。 ③ 空调系统及其设备 对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空 调设备进行 简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④ 空调水系统 系统类型、所选管材和保温材料的安装要求, 系统防腐、 试压和排污要求。 ⑤ 防排烟系统 机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风 (包括防排烟) 与空调系统的风道、 水管、 阀 门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图, 空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、 距地面的 高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风 机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员 对整个水系统或制冷工艺有全面了解 原理图(即工艺流程图)可不按比例绘制。 (5) 详图 因上述图中未能反映清楚,国家或地区又无标准图,则用详图进行表示。 例如,同一平面图中多管交叉安装,须用节点详图表达清楚各管在平面和 高度上的 ⑥空调冷冻机房 们的安装要求。 冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它

通风空调工程质量通病及防治措施

通风空调工程质量通病及其防治措施 近年随着高层建筑增多,人们对物质环境得要求越来越高,通风空调在建筑中被广泛应用,在实际得安装使用过程中发现一些质量通病,影响人们得正常使用,现总结通常出现得问题及防治措施以供施工人员及维护人员参考: 1矩形风管得刚性变形 (1)现象 风管得大边上下有不同程度得下沉,两侧面小边销向外凸出,有明显得变形 (2)防治措施 ①制作风管得钢板厚度,如设计图纸无特殊要求,必须遵守规范中得有关规定。②矩形风管得咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其她各板边咬口应根据所使用得不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管得刚度。 ③矩形风管边长大于或等于630mm与保温风管边长大于或等于800mm,其管长度在1、2m以上,均应采取加固措施。常用得加固方法有:角钢框加固、角钢加固大边、风管壁板起棱线或滚槽等。 2风管部件与消声器制作 2、1碟阀阻力过大 (1)现象 碟阀开满后与短管轴线不平行。 (2)防治措施 ①用角度样板对半轴方台刨光或者挫方,根部不能有圆角。 ②调整手柄上方孔位置,方孔过大可以进行补焊。

2、2手动多叶调节阀调节不灵活 (1)现象 调节阀得阀片不能全部开启或关闭。 (2)防治措施 ①阀体外框得轴孔应集中采用样板下料与冲孔,并应保持两侧板轴孔距离相等、轴孔同心,缩小中心线偏移得误差。 ②在批量生产调节阀得过程中,可先组装一个调节阀来确定阀片得调节杆长度及连接点得位置。一般在阀片呈90°转角得状态下,确定调节杆得长度与连接点得位置。 ③调节阀组装后,再确定定位板在全开与全闭两个状态间得刻度,标出全开与全关得标志。 ④调节阀得阀片在下料过程中,应使阀片得长度与阀体留有一定得间隙,防止组装后产生碰擦现象。阀片必须能够互相贴合,间距均匀,搭接一致,保证在全关状态下得严密性。 2、3消声器内消声材料脱落 (1)现象 消声器在安装或使用时,消声材料脱落。 (2)防治措施 ①粘接剂要选用粘接强度高、固化时间短、稠度适宜得产品。为避免粘接得聚氨脂泡沫塑料表面受力不均匀,除刷粘接剂时应根据消声材料得尺寸外,可分段均匀地涂刷,待消声材料粘接后可用木板等负重均匀压实。 ②消声材料粘接前,必须将风管表面得水分、油污等杂物擦干净,增加粘接得强度,

3.识读通风空调施工图

通风空调施工图识读 通风空调施工图识图的基础 (1)空调调节的基本原理与空调系统的基本理论 (2)投影与视图的基本理论 (3)空调通风施工图的基本规定 一、通风与空调施工图的构成 通风与空调工程施工图一般由两大部分组成,即文字部分和图纸部分。文字部分包括图纸目录、设计施工说明、设备及主要材料表。 图纸部分包括基本图和详图。基本图包括空调通风系统的平面图、剖面图、轴测图、原理图等。详图包括系统中某局部或部件的放大图、加工图、施工图等。

注意事项: (1) 空调通风平、剖面图中的建筑与相应的建筑平、剖面图是一致的,空调通风平面图是在本层天 棚以下按俯视图绘制的。 (2) 空调通风平、剖面图中的建筑轮廓线只是与空调通风系统有关的部分(包括有关的门、窗、梁、 柱、平台等建筑构配件的轮廓线),同时还有各定位轴线编号、间距以及房间名称。 (3) 空调通风系统的平、剖面图和系统图可以按建筑分层绘制,或按系统分系统绘制,必要时对同 一系统可以分段进行绘制。 二、通风空调工程制图采用的线型及常用图例、符号。 通风空调工程图例 线型 图形符号说明图形符号说明 粗实线细虚线 中实线细点划线 细实线细双点划线 粗虚线折断线 中虚线波浪线

风管及部件 图形符号说明图形符号说明 风管送风管 上图为可见剖面下图为不可见剖面 排风管 上图为可见剖面 下图为不可见剖 面 风管测定孔 异径管柔性接头 中间部分也适用于软风管 异形管(天圆地 方) 弯头 带导流片弯头圆形三通 消声弯头矩形三通 风管检查孔伞形风帽 筒形风帽百叶窗 锥形风帽 插板阀 本图例也适用于斜插板送风口蝶阀

回风口对开式多叶调节阀 圆形散流器 光圈式启动调节阀 上图为剖面 下图为平面 方形散流器 上图为剖面 风管止回阀 下图为平面 防火阀 电动对开多叶调节阀三通调节阀 通风空调设备 图形符号说明图形符号说明 通风空调设备 左图适用于带传动部分 加湿器 的设备,右图适用于不带 传动部分的设备 空气过滤器电加热器 消声器减振器 空气加热器离心式通风机 空气冷却器轴流式通风机 风机盘管喷嘴及喷雾排

实例某通风空调工程预算

实例:通风空调工程施工图预算编制 一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。 图5-5通风系统平面图 图5-6通风系统A-A剖面图 2、施工说明: (1)风管采用热轧薄钢板。风管壁厚:DN500,δ=0.75mm;DN500

以上,δ=1.0mm。 (2)风管角钢法兰规格:DN500,∟25×4;DN500以上,∟30×4。 (3)风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色酚醛调和漆两道。 (4)所有钢部件内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色厚漆两道。 (5)风管、部件制作安装要求,执行国家施工验收规范有关规定。 3、设备部件一览表(表5-4) 表5-4 设备部件一览表 二、编制的依据 1、某工厂车间通风工程施工图。 2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。 3、《全国统一安装工程预算定额》第九册通风空调工程;第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程。 4、某省建筑安装工程费用定额。

5、某市建筑安装工程造价信息。 三、分项工程项目的划分和排列 根据本例的工程内容,通风系统安装套用全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》,通风系统的除锈、刷油漆套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。按以上两册定额划分和排列的分项工程项目如下: 1、薄钢板通风管道制作安装。 2、帆布接口制作安装。 3、调节阀制作安装。 4、矩形空气分布器制作安装。 5、矩形空气分布器支架制作安装。 6、空气加热器金属支架制作安装。 7、皮带防护罩制作安装。 8、过滤器安装。 9、过滤器框架制作安装。 10、通风设备安装。 (以上属于第九册定额范围) 11、风管、部件、管架除锈刷油。 (1)通风管道(含吊托支架)除锈。 (2)金属结构(部件、框架、设备支架)除锈。 (3)通风部件及支架刷油。 (以上属于第十一册定额范围) 四、工程量计算 按照所列分项工程项目,依据工程量计算规则逐项计算工程量。 1、薄钢板通风管道制作安装 根据图5-5通风系统平面图和图5-6通风系统A-A剖面图,将通风管道的水平投影长度和标高标注在图5-7通风管网系统图上,从而计算通风管道的面积如下: 图5-7通风管网系统图

通风工程常用的材料与常用工具

通风工程常用的材料与常用工具 1. 手工工具 a)直线剪和b)弯剪两种,用于剪切厚度不超过1.5mm的薄钢板 铡刀剪剪切厚度为0.6~2.0mm的钢板 划线工具 2.机械操作工具: SAF-7型单平咬口折边机及SAF-5型联合角咬口折边机正视图 1-进料端靠尺2-操作机构3-调整螺母4-成型段靠尺 3. 检测工具: 跃华白铁加工为了保证工程的质量符合设计及规范的要求,需要随时对风管的制作及安装进行检查,常用的检测工具有:经纬仪、水准仪、水平尺、不锈钢尺、钢卷尺、游标卡尺、吊坠等; 1、主材 主材主要是指板材和型钢,板材又分为金属板材和非金属材料两类。常用主材有:金属板材是制作风管和风管配件的主要材料,其表面应平走滑,厚度应均匀一致,无凹凸及明显的压伤现象,不得有裂纹、结疤、砂眼、夹层和刺边等情况,但允许有紧密的氧化铁薄膜。常用的金属板材有普通钢板、镀锌薄钢板、铝板、不锈钢板和塑料复合钢板等。 ①普通薄钢板:普通钢板俗称黑铁皮,其厚度一般为0.5~2.0mm,具有良好的机械强度和加工性能,价格比较便宜,所以在通风工程中应用最为广泛。但其表面较易生锈,故在应用前应进行刷油防腐。 ②镀锌薄钢板:镀锌薄钢板是用普通薄钢板在表面镀锌制成的,因其表面呈银白色.故又称白铁皮,厚度为0.25~2.0mm,通风与空调工程中常用的厚度为0.5~1.5mm,镀锌层的厚度应不小于0.02mm。镀锌薄钢板的表面有锌层.具有良好的防腐性能,故使用时一般不需作防腐处理。镀锌薄钢板的表面应光滑洁净,且有镀锌特有的结晶花纹,其表面不得有大面积的白花、锌层粉化等严重损坏的现象。镀锌薄钢板一般用于制作不受酸雾作用的,在潮湿环境中使用的风管。镀锌薄钢板施工时,应注意使镀锌层不受破坏,以免腐蚀钢板。 ③铝及铝合金板:用于通风空调工程中的铝板多以纯铝制作,有退火的和冷作硬化的两种。铝板的加工性能好,有良好的耐腐蚀性,但纯铝的强度低,它的用途受到了限制。铝合

图解通风工程量计算要点

干货|图解通风工程量计算,赶快收藏! 2014-09-01筑龙造价 一、通风工程系统组成 通风系统的任务是将室内的污浊空气或废气经过消毒之后排至室外,再把室外的新鲜空气经过净化处理之后送到室内,以保持室内的空气清洁、新鲜。 1、通风系统的分类 按照动力来分分为自然通风、 机械通风两种。机械通风又分 为机械送风和机械排风两种。 ①自然通风:由于室内外空气的温度不同而形成的空气重度差促使室内和室外的空气发生对流、交换。

②机械通风 机械通风分为机械送风和机械排风两种。 机械送风:利用风机产生的动力,使空气在通风管道系统内沿一定的方向流动,分送到各用其房间或用气点。如下图所示。

机械排风:利用风机产生的动力,将室内污浊的空气或废气经过消毒之后排至室外。如下图所示。

2、通风工程系统组成①送风(给风)系统组成(J系统),如下图所示。 吸(回、排)风口:将房间内浊气吸入回风管道,送回空气处理室处理。 管道配件(管件):弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流片、静压箱等。 管道部件:各处风口、阀、排气罩、风帽、检查孔、测定孔和风管支、吊、托架等。 ②排风(P)系统组成,如下图所示。

排风口:将浊气吸入排风管内。有吸风口、排风口、侧吸罩等部件。 排风管:输送浊气的管道。 排风机:排风机是将浊气用机械能量从排气管中排出。 风帽:将浊气排入大气中,防空气倒灌及防雨水灌入的部件。 除尘器:用排风机的吸力将带灰尘及有害质粒的浊气吸入除尘器中,将尘粒集中排出。如旋风除尘器、袋式除尘器、滤尘器等。 其他管件和部件等:见送风系统。 二、通风安装工程量计算 (一)通风管道工程量计算 1、风管工程量计算及定额使用: 用薄钢板、镀锌钢板、不锈钢板、塑料板等板材制作安装的风管工程量,以施工图图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,按㎡计量。 ①风管展开面积:不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠部分也不增加。

任务二通风空调工程量计算及计价

任务二通风空调工程量计算及计价 1、通风 通风是将室内被污染的空气直接或经净化后排至室外,将室外新鲜空气补充进室内,并保持室内的空气环境符合卫生标准和生产工艺要求或人们的生活需要。 通风可分为自然通风和机械通风。机械通风系统又分为机械排风和机械送风两种。机械排风系统一般由有害物收集器(吸风口)、净化设备、风管、阀门、通风机、排风口、风帽等组成;机械送风系统由进气室(进风口)、风道、通风机、送风口、阀门等组成。 (1)风道 风道是通风与空调系统中的主要部件。其断面形式有矩形和圆形两种。 常见的风道材料有普通薄钢板、镀锌薄钢板、塑料制品、镁璃钢风管、玻璃钢风管、铝板、不锈钢风管等。连接方式有咬口、焊接和法兰连接三种。 (2)阀门 阀门是通风与空调系统中用来调节风量或防止系统火灾的附件。常见的有闸板阀、蝶阀、多叶调节阀、止回阀、排烟阀、防火阀等。 (3)进、排风装置 进风装置是从室外采集洁净空气,即送风,或空调新风系统的新风口、进风塔、进风窗口。 排风装置是将排风系统汇集的污浊空气排至室外,如排风口(罩)、排风塔、排风帽等。 (4)室内送排风口 室内送排风口是通风与空调系统中的末端装置,常见的有散流器、百叶送排风口、空气分布器、条缝型送风口等。 (5)风机 风机按工作原理可分为离心式风机和轴流式风机。离心式风机的主要性能参数有: ①风压:是风机在标准化状态下工作时空气进入风机后所提高的压力,单位为Pa。 ②风量:即流量,是风机在标准状态下工作时单位时间内所输送的空气体积,计量单位为“立方米/小时”或“立方米/秒”。 ③功率和效率:功率分为有效功率和轴功率,计算单位为千瓦(kW)。有效功率是风机在单位时间内传递给空气的能量,轴功率是电动机传递给风机轴的功率,两者的比值就是效率。 ④转速:是风机轴每分钟转动的次数,单位为转/分钟。轴流式风机是空气按轴向流过风机,其特点是风压比离心式风机低,但可在低压下输送大量的空气。 风机按其输送的气体不同又分为一般性气体通风机、高温通风机(防排烟风机)、防爆通风机、防腐通风机、耐磨通风机等。 2、空调 (1)空调系统分类与组成 空调系统可分为集中式、半集中式和局部式三种。 集中式空调系统是将空气处理设备(如加热器与冷却器或喷水室、过滤器、风机、水泵等)集中设置在专用机房内。其系统组成一般有空气处理设备、冷冻(热)水系统(组成类同于热水采暖系统)和空气系统(组成类同于机械通风系统)。

制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式含 工程计算 Prepared on 24 November 2020

制冷空调常用计算公式

一、商业和公共建筑物的空调设计参数(水机国家规范)

注: 医院采用全新风 二、建筑物冷负荷分解概算指标

此设计参数的冷量估算为水机的设计参数,氟系统中央空调的冷量估算可以参照水机的参数。 三、建筑物热负荷的估算 a-修正系数 例:有一住宅建筑面积为30平方米(有效面积为25平方米),高度为米。冬季房间温度要求达到20℃,室外供暖计算温度为-5℃。 根据方程①计算出建筑物墙壁供暖热负荷: ① 代入数值:Qn=*(30*)**(20+5)=1751w

根据方程②计算出建筑物通风热负荷: ② 代入数值:Qf=*(30*)**(20+5)= 住宅建筑物总的供暖热负荷为:1751w+= 如果考虑到房间的朝向和墙壁上的门、窗失热问题,总供热负荷应为2376w*=3327w。1)中央空调如果采用水系统,则风机盘管可选用。 参数:风量500m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:4200w 对于25平方米的房间来说,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:4200w / 25平方米=168w / 平方米(145大卡)2)如果采用氟系统的室内机与水系统风机盘管同样的风量、制冷量,则制热量就相差很大。如:RPI-28FSG1Q风量780m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:3200w ,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:3200w / 25平方米=128w / 平方米(110大卡)水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。因为水机的制热量要比氟机的制热量大出倍。 中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到。这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w /平方米。这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出倍。即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡) 因此,这个25平房的建筑物选用氟系统中央空调就制热而言,要获得与水机同样 的制热效果, 制冷配置为:4634w / 25平方米=185w/ 平方米(159大卡) 制热配置为:5375w / 25平方米=215w/ 平方米(185大卡)室内机要选用RPI-50FSG1。

通风与空调工程常见质量通病及防治措施

通风与空调工程常见质量通病及防治措施(一)风管制作 前言 近几年来,国内经济形势良好,建筑市场发展迅猛,通风空调行业也发展得较快,通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。随着大型空调工程越来越多,新技术越来越多,对施工安装单位、劳务施工作业人员的规模化、规范化、作业水平、管理能力、技术能力都势必面临更高的要求。通风空调工程中经常会出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。本文将列举部分常见质量通病,通过对照质量规范要求,进行产生原因及后果,提出防治措施和手段,供各位同行参考。 本文中指明规范要求的条款均指《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (一)风管制作 通病1:薄钢板矩形风管的刚度不够 规范要求:4.2.1金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定;不锈钢板的厚度不得小于表4.2.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.2.1-3的规定。

现象:风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 产生的原因分析: (1)制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; (2)咬口的形式选择不当; (3)没有采取加固措施; 后果:风管采用钢板厚度达不到标准及不按规定加固,造成风管强度不够,当风机启动或关闭时,矩形风管会发生轰隆的声音;风机正常运行时,风管壁也会发生振动声(不保温风管)。 防治措施: (1)制作风管的钢板厚度,如果图纸无特殊要求,必须遵守现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002中的有关规定;同时原材料的控制也应符合GB-T 2518-2004规定。见表4.2.1-1所示。 (2)矩形风管的咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其他各板边咬口应根据所使用的不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管的刚度。

相关文档
相关文档 最新文档