校园安全隐患排查记录表(每学期)

校园安全隐患排查记录表(每学期) 学期: 序号 类别 项目 排查内容 排查记录 处置方式 1 建筑、场所是否通过消防工程消防设计审核和消防验收 (含备案 抽查),是否擅自改变使用功能及用途 2 消防安全责任人是否明确,消防安全管理人员是否落实 3 消防安全管理组织是否建立,消防安全管理制度是否建立健全 消防管理 是否结合实际制定修订消防应急疏散预案; 是否对全体员工开展 4 全员消防安全教育培训和灭火疏散演练; 是否开展消防安全“三 提示”活动和“四个能力”建设 5 6 消 防 设 施 消防安全隐患 消防控制室值班操作人员是否取得消防行业特有工种职业资格 证书 建筑消防设施是否定期进行维护、 保养, 每年是否进行一次全面 检测;是否擅自改变建筑防火分区, 高层建筑管道井封堵等竖向 防火分隔措施是否落实 7 用火用电 建筑、场所是否建立健全用火用电管理规定 消防安全 建筑、场所周边公共消防设施是否满足灭火救援实际需要; 消防 8 车通道是否符合登高作业等使用要求; 建筑、 场所的外墙、 门窗 布局 是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物 建筑外墙保温材料是否具有防火性能;建筑内部顶棚、墙面、地面装修材 9 装饰材料 料及窗帘、 幕布,其燃烧性能等级是否符合 《建筑内部装修设计防火规范》 、 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等标准要求

1 食品安全隐患 排查 许可证 许可证是否过期,是否证件、地点、法人相符;经营项目是否与 许可项目一致;是否规范悬挂或摆放 1 学校是否有用电管理制度,是否有专管人员进行管理 2 学校电器设备在安装、使用和拆除过程中是否指定专业人负责 3 用电制度专业人员是否持有电力入网证、特种作业人员操作证(“两证”),是否建立电工管理档案 4 学校用电线路的安装和电器使用是否符合国家有关标准和规定 水质是否符合国家《生活饮用水水质卫生规范》(2001 年)标 5 保暖桶或锅炉贮 水卫生安全管理 准要求 6 生产桶装饮用水的企业是否有有效的食品卫生许可证 7 后勤保障管理 安全隐患排查桶装饮用水卫生 安全管理 使用的饮水机是否有有效的食品卫生许可证或涉水产品卫生许 可批件 8 水质是否符合桶装饮用水标识的标准 9 饮水安全是否制定饮水突发污染事件的应急处理办法 10 用气设施是否符合国家有关规定,是否经相关部门验收合格后使用 11 用气安全天然气设备是否有专用操控室,是否具有防火、防雨(雪)功能,操作工具是否齐全 12 天然气操作室是否建立完善的技术资料和台账 13 天然气设备是否按规定进行年审,操作人员是否具有资格证书 14 是否制定危化品安全管理制度危化品安全管理 15 危险物品的采购、存放、保管是否实行专人负责制

学校网络与信息安全巡查表

单位: 网络与信息安全巡查表检查时间:类别检测项目检查内容检查要求检查结果 网络安全基础设施建设 网络架构安全 网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求 是否有不经过防火墙的外联链 路(包括拨号外联) 外网与内网的连接链路(包括拨号外联)必须 经过防火墙 网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监 会5号令要求部署了专用隔离装置 网络使用的各种硬 件设备、软件等 各种硬件设备、软件和网络接口是 否经过安全检验、鉴定、认证。 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、 鉴定、认证。 广域网建设情况 广域网是否按集团规定进行建 设、并按规定进行连接 广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连 接 网络承建单位情况 网络承建单位是否具有相关资 质 网络承建单位具有相关资质(查看相关资质文 件) 网络内部数据信息 网络内部数据信息的产生、使 用、存储和维护是否安全、合理 等 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护 安全、合理 机房环境安全 主机房是否安装了门禁、监控与 报警系统 主机房安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图有详细的机房配线图 机房供电系统是否将动力、照明 用电与计算机系统供电线路分 开 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系 统供电线路分开 机房是否配备应急照明装置机房有配备应急照明装置 1

类别检测项目检查内容检查要求检查结果 网络安全基础设施建设机房环境安全 是否定期对UPS的运行状况进 行检测 定期对UPS的运行状况进行检测(查看半年内 检测记录) 是否安装机房自动灭火系统,是 否配备机房专用灭火器,是否定 期对灭火装置进行检测 安装机房自动灭火系统,配备机房专用灭火器, 定期对灭火装置进行检测 是否有防雷措施,机房设备接地 电阻是否满足要求,接地线是否 牢固可靠 机房有防雷措施,机房设备接地电阻满足要求, 接地线牢固可靠(直流工作接地≤1欧,接 地地位差≤1V;交流工作交流工作接地系统 接地电阻:<4Ω、零地电压<1V;计算机 系统安全保护接地电阻及静电接地电阻:< 4Ω) 机房温度是否控制在摄氏18-25 度以内 机房温度控制在摄氏18-25度以内 安全技术防核心网络设备、系统 安全配置 交换机、路由器、防火墙等网络 设备的安全设置情况;操作系统 的安全配置、版本及补丁升级情 况 交换机、路由器、防火墙等均根据安全要求进 行了正确设置;操作系统的安全配置、版本及 补丁升级情况。 网络设备配置是否进行了备份 (电子、物理介质) 网络设备配置进行了备份(电子、物理介质) 应用安全配置、身份鉴别策略 相关服务进行正确的安全配置、身份鉴别情况WWW服务用户账户、口令是否强 健 WWW服务用户账户、口令强健(查看登录) 2

学校安全隐患排查情况记录表

学校安全隐患排查情况记录表 学校排查时间:排查人员: 项目内容检查情况整改措施备注 (一)学校安全制度的健全和落实情况1、检查学校安全工作责任制的落实情况;学校是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理机构或校园安全管理人员、岗位安全责任制,安全责任书有没有层层签订落实,相关责任有无到岗、到人。 2、检查有关中小学安全管理办法等制度的执行落实情况;各项安全管理制度的学习、宣传和培训情况,师生对各项制度的知晓率,日常管理中各项安全制度是否落实到位。 3、检查学校门卫、巡逻、值班制度的落实情况。 4、检查学校制订和完善安全应急预案情况;有没有结合本地本校实际,做到一校一预案,并举行针对性的演练。 (二)学生接送车安 全 管理工作1、检查学生接送车安全管理工作.有无严格执行接送车辆和驾驶人员的准入制度,检查接送车辆和驾驶人员档案。 2、检查学生接送车违规行为;重点检查当地的学生接送车有无存在“黑车”接送和“超载”现象。 3、检查学校交通安全教育工作。 4、检查校门口学生上下车秩序和安全设施情况。 (三)1、检查学校食堂卫生工作;按照《学校卫生

学校食品卫生管理工作工作条例》要求,重点对食堂的布局、防蝇防鼠和消毒等设施设备、食堂人员的健康证、操作规范和物品采购流程等进行检查。 2、检查校内饮食店的食品安全情况;检查有无卫生许可证。有无“三无”食品。 3、检查学校对食堂食品卫生工作的监管情况。 4、检查有无发生食物中毒。 续表 项目内容检查情况整改措施备注 (四)学校饮用水安全1、检查学校饮用水水源情况:是否采用城镇统一管道供应的自来水,如果是学校自备水源,水源选址是否合理,消毒和安全措施是否到位,是否进行日常维护管理。 2、检查饮用水水质情况:是否达到国家饮用水卫生标准。 (五) 学校 传染病等疾 病 的防控1、学校医疗设施配置情况:学校是否设立医务所,有没有配置必要的医疗设施。 2、学校传染病等防控制度建立情况:学校有没有建立应付突发公共卫生事件的应急预案,是否及时了解和报告传染病疫情信息。 3、传染病防控工作开展情况:是否配合卫生部门做好免疫接种工作,在传染病高发时期,是否采取必要的防控措施。

学校校园安全检查记录表

校园安全检查 记 录 固镇县顾庄小学 2014年9月

校园安全检查 记 录 固镇县顾庄小学 2015年2月

顾庄小学校园安全检查记录表 安全责任人:检查人员:周次: 项目检查内容自查情况督查情况 安全制度1.是否建立安全工作领导机构,组织机构健全,分工明确。 2.安全工作是否有计划、总结,是否列入议事日程。 3.是否健全岗位责任制,层层签订安全责任书、执行事故责任追究制。 4.是否落实每月主持召开一次安全整治工作会的会议制度。 5.是否健全安全定期检查制度和建立规范安全工作台帐。 6.是否建立安全事故报告制度,是否及时上报安全信息。 7.是否建立集会及大型文体、社会实践活动审批制度。 8.是否制订各项安全应急预案并组织多次演练。 安全教育1.是否组织师生学习有关安全文件精神和进行宣传教育。 2.是否将学生安全教育和法制教育纳入教学计划。 3.开展法制、安全知识宣传教育,是否材料齐全,形式多样。 4.师生是否掌握安全防护知识及自护自救技能。 5.是否有配备法制副校长及其发挥作用的情况。 6.利用广播、宣传栏、校园网站、校内电视台等宣传安全知识常识。 安全保卫1.是否有专职保安或其他能够切实履行职责的人员担任门卫。 2.是否落实值班制度,有校外人员入校登记。 3.是否禁止将非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物和管制器具等危险物品带入校园。 4.是否做好财会室、电脑室等重点场所的安全保卫工作。 5.是否有安装视频监控和报警系统。

项目检查内容自查情况督查情况 校舍安全1.楼房顶面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况。 2.护栏、扶手高度是否符合安全要求、是否牢固。 3.楼道、走廊及其它通道是否安全、通畅,照明设备是否处于正常状态。 4.围墙、大门等附属设施有无安全隐患。 5.宣传栏、运动器械等是否安全牢固。 6.校内和周边有无枯死树木未伐,枯树枝条悬挂树干。 7.易发生碰撞、滑倒、破摔等设施是否设置醒目的安全警示标志。 8.现有校舍有无防雷击装置 项目检查内容自查情况督查情况 消防安全1.安全出口、消防车通道是否畅通、指示标志、应急照明是否完好。 2.校园内是否有高压线通过,周边变电站或变压器有无安全隐患 3.电器设备是否符合国家有关安全标准,安放是否牢固。 4.有无私乱拉乱接电线,是否及时更换老化电线。 5.消防栓是否损坏,灭火器是否过期、配备数量是否足够。 交通安全1.校门口通道是否畅通。 2.校园周边道路交通安全设施设备是否齐全,上学放学时有无专人管理校门口交通。 3.学生(幼儿)接送车是否经检验合格并定期检测和维护。 4.学生搭乘农用车、无证三轮车现象是否得到有效遏制。 5.未经交警、教育部门审批的车辆有无用于接送学生、幼儿。

校园安全隐患排查记录表

校园安全隐患排查记录表 时间:校园安全第一责任人:校园安全直接责任人: 分类序 号 隐患项目 是 (√) 否 (×) 负责人整治时间/备注 学校环境1 校园周边区域建设是否符合安全要求 2 周边是否设置有毒、有害、易燃、易爆或其他危险品 3 高压电设施是否符合国家规定的要求 4 周边区域废水、废品、工业固体废物等污染物排放是否符合国家标准 5 校园周边各类噪音、放射物质等污染物是否符合国家标准 6 校园周边区域的山体、水流对校园建筑物、活动场所,通道等是否存在安全隐患 7 附近是否有校园标志,校园门前是否有禁停、警示、限速标志线,过街路是否有人行横道线 8 校门口属交通繁忙路段,有无警力维护校园出入口通道 9 校园周边有无不良团伙敲诈、勒索学生现象及其他违法行为 10 校园周边有无设立电子游戏场所,200米内有无网吧、文化娱乐设施是否符合规定,有无非法经营的报刊点、音像店、小卖部、饮食摊点等 11 校园周边是否存在其他危害学生安全的隐患 12 校园周边的报警点,接警、出警是否及时 13 校园周边是否有定点巡逻制度 教学设施14 校园的所有建筑物、设施是否符合国家安全标准,有消防、竣工验收证明,无各种违章 15 楼房天面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安全情况 16 正在施工中的建筑是否有安全防护 17 空调机(室内外)、电风扇吊挂情况是否正常 18 娱乐设施按要求正常维护,用前检查,是否符合安全要求 19 食堂建筑、设施是否符合卫生标准及安全要求 20 校园内电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准 21 油罐、煤气管道用是否做到定期检查,防止泄漏措施是否完善 22 对有毒有害废物是否统一收集、分类贮存,交由有资质的单位运输、处理和处置 23 校园内易发生碰撞、滑倒、破碎等设施是否有设置醒目的安全警示标志 消防安全24 是否制定了消防安全责任制度,指定责任人 25 是否落实了消防安全定期检查维护,是否有检查维护记录 26 消防通道是否畅通,安全出口有明显的指示标志 27 是否对师生进行了消防安全教育

校舍安全检查记录表

校舍安全定期检查记录表学校(盖章) 200 年月日

填表说明: (表一)学校建筑物普查: 指现在使用的校舍的安全状况,通过普查、及时发现需要维修的内容,及时处理,以延长校舍使用寿命,同时便于及时跟踪掌握这些建筑物的使用情况,及时的组织有关人员进行维修,确保住用安全。 此表由后勤部负责,如遇问题,在及时上报教育局的同时,还应申报房管局危房鉴定处对这建筑物进行鉴定。对近几年已经改造修理房屋都要列入跟踪表里复查,及时观察变化及时上报。 (表二)学生宿舍相关物品: 首先要考虑到消防通道必须畅通,与之相应的应急灯、安全疏散标志及灭火器都应配备及悬挂到位。同时要求宿舍管理员加强责任心,每月定期检查相关设备,定期检查灭火器的有效期限。 (表三)学生食堂相关物品: 除了食堂工作人员应具备的个人卫生条件、严格把好进货外,对食堂的设备及用气、用电安全也应分别指定专人负责。并要求做到人人了解并掌握基本的消防工作知识,能及时扑灭因不慎而引起的小火。 (表四)体育器械: 这是学校体育课、活动课使用的重要教学设备,它的安全程度,将关系到学生生命的头等大事。因此,学校要负责检查这些器械的安全,及时检查并认真做好纪录。一旦发现问题,及时上报有关部门,同时将维修结果及时记录在案。 (表五)地上其他附着物: 指学校的围墙、大门、旗杆、自行车车库、临时搭建物、构筑物、树木、花坛等是否安全也属于需要经常检查项目之一,由总务处负责检查,并填写此表;发现问题、及时维修,并将维修时间与结果填写于表内。 (表六)室内悬挂物: 指教室内、办公室、实验室内的悬挂物,如广播喇叭、电视机、电扇等,也应定期检查,发现问题及时维修或更换,并认真做好维修、更换纪录。 (表七)灭火器: 指实验室、计算机房、阶梯教室等专用教室的灭火器材,要求由专人保管,定期检查灭火器的有效期限,并认真做好检查记录,由保管人填写,总务处收存,其他公共场所及校内的灭火器由总务处安排检查和记录、保管。 校舍安全检查每年春秋季开学前各检查一次,未经检查不得开学。并认真填写《校舍安全定期检查记录表》。

学校校园安全检查记录表

学校校园安全检查记录表 安全责任人:检查人员:20 年月日 项目检查内容自查情况督查情况 安全制度1.是否建立安全工作领导机构,组织机构健全,分工明确。 4.车棚、雨棚等是否安全可靠。围墙、大门等附属设施有无安全隐患。 5.宣传栏、运动器械等是否安全牢固。

信息系统网络安全检查表

信息系统网络安全检查表 时间: 年月日 系统名称 负责人联系电话 网络拓扑图: 接入方式(服务商) _______________________ (附后) 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ 联网情况 IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责组织制度 配备2到4名计算机安全员,须持证上岗制定网络安全事故处置措施计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度安全保护电子公告系统用户登记制度管理制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度备案制度具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使 用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情 况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交

互式栏目的信息等 安全审计及预警措施安全保护网络攻击防范、追踪措施技术措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能 1 信息系统检查项目表 ,安全技术措施, 是否符合类别检查项目安全标准备注安全标准物理位置机房和办公场地应选择在具有防震、防的选择风和防雨等能力的建筑内。 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员物理访问 控制需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 应将主要设备放置在机房内 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; 防盗窃和应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在防破坏地下或管道中 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; 主机房应安装必要的防盗报警设施 机房建筑应设置避雷装置; 防雷击机房应设置交流电源地线 物理机房应设置灭火设备和火灾自动报警系防火安全统 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; 防水和防应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋潮顶和墙壁渗透; 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施

机房安全检查记录表

镇头小学中心机房日检查记录表 检查时间:2014年月日机房温度:o C 机房相对湿度: % 检查项目检查情况异常情况记录服务器1 运行情况:□正常□异常 服务器 2 运行情况:□正常□异常 网络设备 硬件防火墙运行情况:□正常□异常核心交换机运行情况:□正常□异常UPS电源运行情况:□正常□异常 空 调 1#机运行:□正常□异常送风:□正常□异常 干粉灭火器气压表:□黄色区□绿色区□红色区 其它 检查员签字:麟游县镇头小学中心机房―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 镇头小学中心机房日检查记录表 检查时间:2014年月日机房温度:o C 机房相对湿度: % 检查项目检查情况异常情况记录 服务器1 运行情况:□正常□异常 服务器 2 运行情况:□正常□异常 网络设备 硬件防火墙运行情况:□正常□异常核心交换机运行情况:□正常□异常UPS电源运行情况:□正常□异常 空 调 1#机运行:□正常□异常送风:□正常□异常 干粉灭火器气压表:□黄色区□绿色区□红色区 其它 检查员签字:麟游县镇头小学中心机房

机房安全检查记录表 检查时间:2010年月日时分机房温度:o C 机房相对湿度: % 检查项目检查情况异常情况记录 小型机运行情况:□正常□异常 网络设备 硬件防火墙运行情况:□正常□异常交换机运行情况:□正常□异常UPS电源运行情况:□正常□异常抽湿机运行情况:□正常□异常 冷气机1#机运行:□正常□异常送风:□正常□异常2#机运行:□正常□异常送风:□正常□异常 消防设备气体灭火装置气体重量:kg (正常值不低于125kg)干粉灭火器气压表:□黄色区□绿色区□红色区 其它 检查员签字:南宁市房产信息管理服务中心―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 机房安全检查记录表 检查时间:2010年月日时分机房温度:o C 机房相对湿度: % 检查项目检查情况异常情况记录 小型机运行情况:□正常□异常 网络设备 硬件防火墙运行情况:□正常□异常交换机运行情况:□正常□异常UPS电源运行情况:□正常□异常抽湿机运行情况:□正常□异常 冷气机1#机运行:□正常□异常送风:□正常□异常2#机运行:□正常□异常送风:□正常□异常 消防设备气体灭火装置气体重量:kg (正常值不低于125kg)干粉灭火器气压表:□黄色区□绿色区□红色区 其它

校园安全检查记录

校舍安全定期检查记录表学校(盖章) 仪陇县大罗小学校 年月日

填表说明: (表一)学生宿舍: 首先要考虑到消防通道必须畅通,与之相应的应急灯、安全疏散标志及灭火器都应配备及悬挂到位。同时要求宿舍管理员加强责任心,每月定期检查相关设备,定期检查灭火器的有效期限。 (表二)学生食堂: 除了食堂工作人员应具备的个人卫生条件、严格把好进货关外,对食堂的设备及用气、用电安全也应分别指定专人负责。并要求做到人人了解并掌握基本的消防工作知识,能及时扑灭因不慎而引起的小火。 (表三)体育器械: 这是学校体育课、活动课使用的重要教学设备,它的安全程度,将关系到学生生命的头等大事。因此,学校要负责检查这些器械的安全,及时检查并认真做好纪录。一旦发现问题,及时上报有关部门,同时将维修结果及时记录在案。 (表四)地上其他附着物: 指学校的围墙、大门、旗杆、自行车车库、临时搭建物、构筑物、树木、花坛等是否安全也属于需要经常检查项目之一,由总务处负责检查,并填写此表;发现问题、及时维修,并将维修时间与结果填写于表内。 2 / 2

(表五)室内悬挂物: 指教室内、办公室、实验室内的悬挂物,如广播喇叭、电视机、电扇等,也应定期检查,发现问题及时维修或更换,并认真做好维修、更换纪录。 (表六)灭火器: 指实验室、计算机房、阶梯教室等专用教室的灭火器材,要求由专人保管,定期检查灭火器的有效期限,并认真做好检查记录,由保管人填写,总务处收存,其他公共场所及校内的灭火器由总务处安排检查和记录、保管。 (表七)一九七七年前建筑跟踪: 由于历史的原因,我区还有部分60年代至70年代的建筑物仍在继续使用,为了更安全的使用这些建筑物,我们必须认真填写好这张表格,以便及时跟踪掌握这些建筑物的使用情况,及时的组织有关人员进行维修,确保住用安全。 此表由总务处负责,如遇问题,及时上报区文体教育局,对近几年已经改造修缮的危房都要列入跟踪表进行复查,及时观察变化,及时上报。 (表八)一九七七年后建筑物普查: 指77年后(含77年)建造的,现在使用的其他校舍的安全状况,通过普查、及时发现需要维修的项目,及时处理,以延长校舍使用寿命,保持校舍完好程度,为制定修缮改造计划提供依据。 2 / 2

校园安全检查记录表格

资料 校舍安全定期检查记录表学校(盖章) 仪陇县大罗小学校 年月日

机房网络设备巡检记录表格式

网络设备巡检记录表 巡检单位/部门: 审核人: 巡检人: 巡检时间: 网络设备类型: 序号巡视内容检查项目说明巡视情况说明设备名:安装位置: 设备型号: 投运时间: 管理IP地址: 用途: 检查周边和设备内外是否有变形、变色、异味等 1、正常口现象; 2、异常口环境的温、湿度情况; 3.加电后,注意部件、元器件及其它设备是否变形、变色、异味、温度异常等现象发生。 1.检查网络设备电源接合是否正常,设备加电是 否正常。 1.配置文件以最近保存的配置文件为准,查看是 否经过改动或者缺少配置文件。

1.是否是正常的UP/adminDOWN 1.板卡信息是否为正常。 1.日志报错信息需有所记录,并根据日志提供信息查看对应的端口或者IP地址进行排错。 1.流量发生器接入设备,双电源断接、关键冗余模块重新插拔,检查交换流量是否正常。 提高设备管理安全性;关闭AUX端口使用;加强console端口对设备管理的帐号与口令强度,提高通过console管理设备的安全 1.采用servicepassword-encryption加密;采用secret对密码进行加密;对本地用户认证密码进行加密,登录控制3分钟;允许同时并发3个登录请求;密码xx为8个字符 1、正常口 2、异常口 1、正常口 2、异常口 1、正常口 2、异常口 1、正常口 2、异常口

1、正常口 2、异常口 1、正常口 2、异常口 1、正常口 2、异常口01 检查设备周边环境02 03 04 05 06检查电源情况 比对配置文件 查看所有接口状态查看板卡信息查看xx有没有 报错信息,并记录 错误xx 设备可靠性检修 07 08 安全配置检查— —SSH服务启用

焜瀚学校安全隐患排查情况记录表

焜瀚国学文武学校安全隐患自查情况记录表排查时间:排查人员: 项目内容检查情况整改措施备注 (一)学校安全制度的健全和落实情况1、检查学校安全工作责任制的落实情况;学校是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理机构或校园安全管理人员、岗位安全责任制,安全责任书有没有层层签订落实,相关责任有无到岗、到人。 2、检查有关中小学安全管理办法等制度的执行落实情况;各项安全管理制度的学习、宣传和培训情况,师生对各项制度的知晓率,日常管理中各项安全制度是否落实到位。 3、检查学校门卫、巡逻、值班制度的落实情况。 4、检查学校制订和完善安全应急预案情况;有没有结合本地本校实际,做到一校一预案,并举行针对性的演练。 (二)学生接送车安全管理工作1、检查学生接送车安全管理工作.有无严格执行接送车辆和驾驶人员的准入制度,检查接送车辆和驾驶人员档案。 2、检查学生接送车违规行为;重点检查当地的学生接送车有无存在“黑车”接送和“超载”现象。 3、检查学校交通安全教育工作。 4、检查校门口学生上下车秩序和安全设施情况。 (三)学校1、检查学校食堂卫生工作;按照《学校卫生工作条例》要求,重点对食堂的布局、防蝇防鼠和消毒等设施设备、食堂人员的健康证、

食品卫生管理工作操作规范和物品采购流程等进行检查。 2、检查校内饮食店的食品安全情况;检查有无卫生许可证。有无“三无”食品。 3、检查学校对食堂食品卫生工作的监管情况。 4、检查有无发生食物中毒。 项目内容检查情况整改措施备注 (四)学校饮用水安全1、检查学校饮用水水源情况:是否采用城镇统一管道供应的自来水,如果是学校自备水源,水源选址是否合理,消毒和安全措施是否到位,是否进行日常维护管理。 (六)学校校舍和教育教 学 设施安全1、检查校舍安全情况;校舍有无危房或破旧校舍,地处水库下游和山坡旁的校舍有无地质灾害危险,围墙和自行车棚的安全情况。 2、检查教育教学设施的安全;学校提供的体育和劳技器材、旗杆、护栏、楼道、跑道等教育教学设施的安全情况。 3、检查学校消防安全工作;检查学校宿舍、食堂、教学楼、实验楼和图书室的消防栓、灭火器配备情况,

机房巡检服务报告记录

机房巡检服务报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

运维巡检服务报告 公司logo XX公司 运维服务部 年月

巡检服务支持记录 用户单位 用户联系人用户联系人电话 服务开始时间服务结束时间 服务工程师 一、机房设备维护管理 (1)机房网络定期常规维护 维护内容检查结果 1.检查服务器设备电源电压是否正常□正常□电压过高□电压过低 2.检查机器设备的开关、连线、插头插座等是否正常,有无错位、 松动 □插头无松动,连线无错位□插头、连线有松动、错位 3.检查设备的各种指示灯和运行状况是否正常□设备运行正常□设备运行有异常□设备不运行 4.检查设备主要性能,发现问题及时解决或通知维修部门解□设备性能优异□设备性能良好□设备性能差 5.检查设备外部灰尘情况,是否需要清洁机内灰尘□机外灰尘很少,不需清洁□机外灰尘较多,需清洁 6.检查是否启用内、外网络设备防火墙控制策略□已启用策略管理□未启用策略管理 7.路由器、交换机,UPU、内存利用率是否正常□利用率正常□利用率偏高 8.对设备进行级间连接可靠性检查,系统测试及校准。□设备间连接与系统测试均正常□设备间连接与系统测试出现异常 9.各信息点接入网络情况□各信息点接入网络正常□各信息点接入网络异常 10.登陆各网络设备,备份设备的配置文件□已备份□未备份 11.机房环境电压:温度:备注:备注:

(2)硬件网络设备部分:是否完成定期常规维护,如果存在问题,请进行问题描述及处理记录(如果没有,可以填写无) 二、服务器维护管理 (1)、服务器定期常规维护 维护内容检查结果 1、检查服务器的是否有报警声,指示灯面板是否有红灯显示□正常□异常 2、操作系统启动和运行状况检查是否正常□正常□异常 3、服务器系统定时任务执行情况是否这正常□正常□异常 4、数据库启动和运行情况□正常□异常 5、应用程序启动和运行情况□正常□异常 6、服务器操作系统是否安装杀毒软件□已安装□未安装 7、服务器IP地址配置、服务器网络数据路由□配置正确,网络正常通讯□配置有误,需修改□配置重新设定 8、应用系统数据备份、异地备份,确保数据的安全性、有效性□本地备份数据□异地备份数据□无备份□备份正常□备份不正常(已修正) 9、于运维服务巡检现场安装、调试业务系统软件及相关辅助工具软件□软件运行正常、无需安装 □软件能运行异常、已经调试安装□软件无法运行、有问题待解决 1.安装软件 2.安装软件 3.安装软件 4.安装工具 5.安装工具

机房安全检查本

湖北省地质局水文地质工程地质大队 机房检查记录本 信息中心 二〇一九年度

省水文队机房管理办法 为科学、有效地对省水文队机房进行维护和管理,确保电子信息系统设备安全、稳定、可靠地运行,充分发挥信息技术对工作的巨大效益,依据《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》、《GB50462-2008电子信息系统机房施工及验收规范》等有关国家标准,结合我队实际,特制定本办法。 一、机房管理人员职责 机房管理人员主要负责完成以下几项工作:日常管理,设备管理,硬件维护,稳定性维持,设备报废,软件、数据维护,网络监控,防病毒和数据安全管理。 二、日常管理 1、机房自然环境应清洁卫生;电力供给环境应稳定可靠,电磁辐射环境应在安全值以下。当所有服务器主机及设备运行时,机房温度应控制在18-28℃,UPS温度应控制在15-25℃,湿度控制在35%-75%。 2、机房实行出入控制,非机房工作人员未经允许不得进入机房。外来检修人员、外来公务人员等进入机房须由信息中心工作人员始终陪同。 3、机房不应存放任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。机房的耐火等级应不能低于2级。机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地。应采

用优质供电系统,防止损坏设备。工作人员离开机房时,应关闭不需要开启的用电设备,关闭锁好门窗,节约用电,防火防盗,做好安全防范。 4、做好日常机房巡查管理工作,填写日常管理巡查表。 三、设备管理 1、设备登记 机房新增加设备时,网管员应做好登记,填写《网络计算机设备登记表》,内容包括:设备名称及型号、生产厂家、编号、所在科室,管理人员。 2、硬件维护 为确保机房设备的长期稳定运行,应随时监控设备运行状况,及时发现存在隐患,提前做好预防和排除工作,发现异常情况应及时排除,做到预防为主,防患未然,以避免突发设备故障对检验工作带来的麻烦。运行中出现故障、损坏等状况,随时排障修理,如无法完成,应联系售后维修提供售后服务。 3、稳定性维持 未经批准,任何人不得改变机房网络拓扑结构、网络设备布置、服务器配置和网络参数。禁止随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。对会影响到全队的硬件设备的更改、调试等操作应事先提出申请,采取妥善措施系统和数据保护性备份后,经领导批准,方可实施操作。实施前应预先发布通知,通知各科室和部门,避免影响日常工作。