文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SCHP30-Z1开关柜用除湿器产品手册

SCHP30-Z1开关柜用除湿器产品手册

SCHP30-Z1开关柜用除湿器产品手册
SCHP30-Z1开关柜用除湿器产品手册

低压成套开关设备出厂检验规程

北京安普瑞生电气技术有限公司 APRS /QW-16-2009 低压成套开关设备出厂检验规程(低压配电柜及动力配电箱类) (例行检验和确认检验) 编制: 审核: 批准: 日期:2009年12月15日

1 适用范围 本规程规定了本公司生产的低压成套开关设备出厂检验的项目、内容、质量要求、检验方法、判定规则。是对生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%的检验(检验后,除包装和加贴标识外,不再进一步加工)。 本规程适用于本公司生产的标准型低压成套开关设备。对特殊产品、非标产品、或合同规定有特殊要求的产品,应在编制的质量计划中规定出厂检验的补充要求。 2 引用标准 GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第1部分: 型式试验和部分型式试验 JB/T 9661-1999 低压抽出式成套开关设备 JB/T 5877-2002 低压固定封闭式成套开关设备 JB/T 10328-2002 低压固定面板式成套开关设备 GB50303-2002 建筑电气工程质量验收规范 GB4208-1993 外壳防护等级 CNCA.01C.010.2001 电气电子产品强制认证实施细则低压电器 低压成套开关设备3出厂检验项目 a)一般检查 b)通电、机械操作试验 c)介电强度试验 d)保护电路连续性试验 e)电气间隙、爬电距离和间隔距离的检查 f)功能单元互换性试验(仅适用于抽出式成套开关设备) g)一致性检查 h)外壳防护等级的验证 i)绝缘电阻的测试 4 一般检查 4.1 一般检查的内容 a)产品内元器件的检查 b) 产品涂层的检查 c)母线和导线的检查 d)电镀层的检查 e) 指示灯和按钮颜色的检查 f) 产品的接地检查

低压开关柜设计指导手册

低压开关柜设计指导手册 二00五年七月 内容提要:

1.低压柜型号说明及特点 2.常用配电系统介绍 3.低压柜设计必需考虑的用户要求 4.合同、技术协议、技术联系函的阅读 5.审阅图纸 6.柜体布置图设计及元件清单录入 7.设计中常见问题 一.低压开关柜型号说明及特点 目前低压公司现已正常投入生产的低压开关设备有NGG1(GGD)、

NGC1(GCK)、NGC2(GCS)、NGC3(NMNS)等,其中NGG1为固定柜,NGC1~3为低压抽出式开关柜(含固定分隔柜)。柜体均采用C型材(宽50mm,厚25mm),上开模数孔(NGG1、NGC1、NGC2为20mm,NGC3为25mm),标准柜体尺寸有600、800、1000mm宽、深,高均为2200。 NGG1为低压固定式开关设备,常规控制方式为HD13BX-口/31刀开关+断路器,刀开关作为隔离用,断路器起操作保护用。因柜体结构强度、柜内所采用元器件及母排固定方式等多方面因素,开关柜水平母排短时耐受电流指标低,最高为50KA(1S)。 常用柜体尺寸为600、800、1000mm宽,600mm深,2200mm高,600宽柜常规安装一只刀开关,800宽柜可安装一只或两只或三只刀开关(一只刀关安装在柜体中心,两只刀开关中心距为360mm,安装三只刀开关时只能选择大小为200A的刀开关且中心距为240mm),1000宽柜为安装一只或两只刀开关(一只刀关安装在柜体中心,两只刀开关中心距为420mm)。 注意刀开关旋转操作构的安装方式及特点,旋转操作机构门上开孔尺寸为直径50mm圆孔,中心与刀开关中心右偏25mm,HS13BX刀开关刀旋梁与HD13BX刀旋梁制作有一点不同,因此在采用HS13BX刀开关时排列图中需注明。 NGC1为低压抽出式开关设备,开关柜水平母排最大额定电流3150A,短时耐受电流最高为80KA(1S)。 常用柜体尺寸为600、800、1000mm宽,800、1000mm深,2200mm 高,常用断路器为NA1、NM1系列,对于600宽柜可安装NA1-2000/3P

低压开关柜检验规程

低压开关柜检验规程(总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

低压开关柜检验规程及成品检验流程 一,壳体外形尺寸和外观质量检验 1.1壳体高度偏差不大于总高度的5% 1.2对角线偏差不大于对角线长度得2% 1.3门缝偏差 二,电器元器件装配质量 2.1所有电器元件型号、规格、数量符合图样要求; 2.2元器件的安装、布局符合图纸和工艺要求; 2.3面板上的指示灯、按钮、仪表安装均应横平竖直, 2.4元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上内容是否正确; 2.5元器件安装要牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。 2.6电器元件和功能单元中带电部件符合(电气间隙≥8mm 爬电距离≥14mm)规定。 2.7电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜。 三,线路连接 3.1导线连接要牢靠,每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线). 3.1绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施; 3.2用线束布线,线束要横平竖直,且横向不大于30㎜,竖向不大于400㎜,应有一个固定点; 3.3交流回路的导线穿越金属隔板时,该电路所有相线和零线均应从同一孔中穿过. 3.4在可移动的地方,必须采用多股铜芯绝缘导线,并留有长度富裕度; 3.5接地保护在连接框架、面板等涂覆件时,必须采用刮漆垫圈,并拧紧紧固件。 3.6:母排表面涂层(如镀镍、搪锡、涂漆)应均匀、无流痕,母排弯曲处不得 有裂纹及大于1㎜的皱纹,母排表面应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等。 3.7母排安装质量:

MNS型低压抽出式开关柜说明书精编版

MNS型低压抽出式开关柜使用说明书 一、概述 MNS型低压抽出式开关柜是由模块化组件组装而成的组合型抽出式低压开关柜(以下简称装置)。本装置适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区,高层建筑等场所,作为交流50~60Hz、额定工作电压660V 及以下的低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制之用。 在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时,能满足与计算机接口的特殊需要 装置是根据电力部门、广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜。产品具有分断,接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以作为新型低压抽出式开关柜供用户选用。 本装置符合IEC439、VDE660第5部分和GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》国家标准,JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》专业标准。 二、正常使用环境条件 ● 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,并且24h内其平均温度不高于+35℃; ● 大气条件:空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%,但为考虑到温度变化,有可能会偶然地产生适度的凝露; ● 海拔高度不超过2000m; ● 本装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃的范围之间,在短时间内(不超过24h)可达到+70℃,在这些极限温度下装置不应遭受到任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作; 三、产品特点 ● 设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元; ● 结构通用性强,组装灵活:采用25mm模数设计,方便柜内空间分割及抽屉加深的可能,能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求; ● 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。以200余种组装件可以组成不同方案的框架结构和抽屉单元。 ● 安全性:采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加强防护安全性能; ● 技术性能高:主要参数达到国际技术水平; ● 压缩场地:三化程度高,可大大压缩储存和运输预制件的场地,能充分利用配电室空间; ● 装配方便:不需要特殊复杂工具。 四、开关柜类型 ● 受电、母联柜 ● 动力配电中心柜(PC) ●采用MT、E、CW1、RMW1系列等断路器 ● 电动机控制中心柜(MCC) 由大小抽屉组装而成,各回路主开关采用高分断塑壳断路器或旋转式带熔断器的负荷开关功率因数自动补偿柜。 五、柜体结构 开关柜柜体框架结构4000A(包括4000A)以下是由C型(KB型)型材装配组成,5000A是由KF型材装配组成。型材的安装孔是以E=25mm 为模数的钢板弯制而成。全部柜架及内层隔板都作镀锌钝化处理。四周门板、侧板则作静电粉末涂覆。六、柜体的分区设计 ● 动力配电中心柜(PC) a.(PC)柜内割分成四个隔室:

低压开关柜检验规程

低压开关柜检验规程及成品检验流程 一,壳体外形尺寸和外观质量检验 1.1壳体高度偏差不大于总高度的5% 1.2对角线偏差不大于对角线长度得2% 1.3门缝偏差 1.3.1门缝与对应框架横梁或立柱应平行,当门缝长度或宽度不大于1000mm时,门缝与横梁水平偏差或与立柱垂直偏差不大于1mm,当门缝长度或宽度大于1000mm时,门缝与横梁的水平偏差或与立柱的垂直偏差不大于1.5mm。 1.3.2同一柜子上下相邻门与门之间应平行,门缝长度不大于1000mm时,两条门缝水平偏差不大于 2.5mm 1.3.3壳体板厚,立柱强度,几何尺寸等符合图纸要求。 1.3.4壳体喷漆应均匀,附着力强,色彩应符合图纸要求,喷涂层不能有皱纹,流痕,针孔,气泡透底,壳体平面凸凹不应超过3 mm 1.3.4.1柜体组装要牢靠,门的开启要灵活。 二,电器元器件装配质量 2.1所有电器元件型号、规格、数量符合图样要求; 2.2元器件的安装、布局符合图纸和工艺要求; 2.3面板上的指示灯、按钮、仪表安装均应横平竖直, 2.4元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上容是否正确; 2.5元器件安装要牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。 2.6电器元件和功能单元中带电部件符合(电气间隙≥8mm 爬电距离≥14mm)规定。 2.7电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜。 2.7.1各相的熔断器之间应有挡板,防止一相熔断器熔断时影响相邻的熔断器。 三,线路连接 3.1导线连接要牢靠,每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线). 3.1绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施;

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

GGD低压开关柜说明书

GGD 型交流低压配电柜 一、概述: GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz ,额定工作电 压380V ,额定工作电流至3150A 的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与 控制之 用。 GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流 50Hz ,额定工作电压380V , 额定工作电流至3150A 的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合 理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组 合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代 产品使用。 GGD 型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开 关设备和控制设备》等标准。 GGD 周围空气温度不高于 +40 、不低于一524h 内的平均温度不得高于 +35户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过 周围空气相对湿度在最高温度为 +40 C 时不超过50 C ,在较低温时允许有较大的相对湿度,列 如+20 C 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 污染等级3o 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5 ° o 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。 五、电气性能: 辅助 电路方案 代号 主电路方案代 斤能分为 15kA 丿号2 斤能分为 50kA 用柜 元件固定安装固定接线 1分析 设计丿 3分析 电力, 电器 交流低压配电柜 分析能分 30kA 2000m 。

成套电器制造公司高低压开关柜装配过程检验规范

***开关设备有限公司 质量保证体系文件 装配过程检验规范 1 范围 本规范适用于我公司所有高、低压成型到开关柜装配完毕这一阶段的过程检验。 2 规范性引用文件 GB/T2681-1981 电工成套装置中的导线颜色。 3目的 通过装配过程的检验,能够及早的发现生产中的不合格品并进行处置,避免不合格品的进一步加工、转序,有助于减少质量损失。 4 过程检验的技术依据 4.1一般零件检验的依据。 4.1.1 产品零部件图样和技术要求。 4.1.2工艺文件(包括工装验证卡)。 4.2 关键件和主要零部件检验的技术根据。 4.2.1关键件和主要零部件图样及技术要求。 4.2.2关键件、关键项目表规定的检验要求。 5 过程检验的要求 5.1凡本厂加工的过程产品均应按工艺要求进行检查。 5.2 设计、工艺部门进行的更改必须手续齐全,否则按原要求进行检查。 5.3过程检验由专职人员进行,也可由生产人员进行,但均应保证工序检验结果的客观性。 5.4未通过工序检验或试验的产品不能转序。 6 过程检验示意图见图 1 7 检验项目及判定标准 7.1柜体的装配 7.1.1柜体的尺寸 a)长度; b)宽度; c)高度; d)倾斜度 e)柜体的对角线。 以上均应符合该产品的产品标准及设计要求。 判定标准:凡以上各项目尺寸超差1倍,判定为不合格。 7.1.2柜体外壳防护等级 a)门与门、门与框架的缝隙; b)护板与框架的缝隙; c)顶盖板、底版与框架的缝隙

d)通风装置的缝隙。 以上均应符合该产品的产品标准及设计要求。 判定准则:反以上各项目有一处不合格,即判为不合格;若经过简单调整后能够达到合格要求,可判为合格品。 7.1.3产品的表面处理 a)产品正面和侧面的喷涂层; b)产品正面和侧面以外的喷涂层; 以上均应符合该产品的工艺要求。 判定准则:不允许有皱纹流痕起泡透底色等缺陷,但允许有少量的机械杂质和污浊. 7.2一次线的装配 a) 一次线的规格; b) 一次线的表面处理; c) 一次线的搭接; d) 一次线的压接; e) 一次线安装排列顺序; f) 一次线的相序标识; A相黄色 B相绿色 C相红色 零线或中性线浅蓝色 安全用接地线黄和绿双色 以上各项均应符合工艺规定和设计要求。 判定准则:产品母线涂漆应均匀,无流痕、起泡、皱纹等缺陷,搭接面不得粘接,搭接面粘接者为不合格。 7.3二次接线的装配 a) 二次接线的规格、颜色; b) 二次接线在装置中的布置; c) 二次接线的编号; d) 二次接线的压接方式: 1)螺栓压接方式 2)焊接方式 3)插接方式 根据需要可选其中的1-3项方式。 以上各项均应符合技术图样和工艺文件的规定,同时二次线的颜色应符合GB/T2681-1981的有关规定。 判定准则:二次接线的规格不符合要求,即判为不合格。 7.4产品接地螺钉的最小尺寸如表1所示。 壳架等级额定电流接地螺钉最小尺寸 Inm≦20 M4

高低压开关柜安装方法步骤

高低压开关柜安装方法步骤 首先看验货,对于拆开包装的开关柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合要求,高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压配电柜开箱后,依据设计图纸将配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。开关柜安置在槽钢上之后,应用薄垫铁将高压柜粗调水平,再以其中一台为基准,调剂其余,使全部高压柜盘面一致,间隙均匀。螺栓固定后,柜之间维持2一3~缝隙,最后用固定螺栓或者焊接法子将柜子永远固定在基础槽钢上。为了美观,焊缝要焊在柜子内侧,且不少于4处,每一处长80一一00~。 连接母线。开关柜上的主母线、仪表由开关厂配套提供,也可以在施工现场按设计图样制作。主母线的连接、主母线与引下母线的连接及母线与仪表连接采取螺栓连接,在母线连接面处应涂上电力复合脂,螺栓的拧紧程度以及连接面的连接状况,由力矩扳手按规定力矩值拧紧螺栓来节制。 手车式高压开关柜的安装。与固定式高压开关柜的安装法子基本相同,不同之处是为了保证手车的互换性。每一个手车式的动触头必需调剂一致,行将动、静触头中心调剂一致并接触紧密,以保证互

换性。检查高压配电柜二次回路的插头以及辅助触头,焊接可靠。电气或者机械闭锁装置正确,使手车在合闸位置时不能拉出。安全隔板开闭灵便,能够随手车的进出而动作。手车的接地装置与高压配电柜固定框架间接触要优良。高低压开关柜内节制电缆固定坚固,不影响手车挪动。 电气装备、用具以及非带电金属部件的维护接地支线敷设应符合下列规定:连接紧密、牢固,维护接地线截面选用正确,需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。路线走向公道,色标准确,涂刷后不污染装备以及建筑物。检查配电柜“5防”连锁,功能齐全可靠。 大概流程是: 电器元件的安装位置与设计图纸符合,且安装牢固靠得住; 1.一次线剖面积合乎图纸请求; 2.一次线铜排连署处镀锡办理,且接触面积合乎请求; 3.一次线连署螺丝紧固靠得住,接触电阻合乎请求; 4.相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C; 5.电气间隙大于一0mm,爬电距离大于25mm; 6.地排以及零排要按图纸安装; 7.各种微记粘帖齐备、不错; 8.开关分合操作灵便靠得住,无阻止; 9.二次线的接线与设计图纸符合,通电尝试无误; 10.工频耐压:2kV/一min,不闪络,不击穿。

低压开关柜操作规程和注意事项(通用)

低压开关柜操作规程及注意事项 警告 请注意遵守本说明书和安全操作规程 在本装置带电区内进行任何工作前必须切断电源 ●本开关柜的安装、运行和维护必须由专业电气工程技术人员来进行。 ●请遵守有关标准和当地电力部门的作业规范和相应的安全操作规程。 ●本产品为户内型配电装置,必须安装在适用电气设备运行的建筑物内。 ●请不要在超过本开关柜铭牌所规定的额定技术参数条件下运行。. ●操作人员应负责对各种影响开关柜安全运行的操作及时作出正确的处理。

1、总则 1.1 引用的标准 所有设备符合下列标准: GB7251-2005 低压成套开关设备 ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备 IEC439 低压开关设备和控制设备成套装置 IEC947 低压开关设备和控制设备 1.2 使用条件 正常使用条件 最高环境温度:+40℃ 最低环境温度:-5℃ 日平均相对湿度:90%以下 月平均相对湿度:90%以下 开关柜安装场所的最高海拔高度2000m 地震烈度不超过8度。 周围空气无腐蚀性或可燃性气体等明显污染。 特殊使用条件 凡超过正常运行条件时由用户与制造厂进行协商来解决。 2、关柜的现场安装 为了保证安装质量,开关柜的现场安装应在专职技术人员指导和监督下进行。 . 2.1 安装现场的一般要求 开关柜的现场安装应在配电室的土建工程彻底完工,且具备照明及现场安装用电源之后。配电室应干燥、能上锁,且配备有通风装置。穿墙孔和电力电缆、控制电缆的电缆沟槽等的准备工作必须做好。配电室天花板的高度应不低于4000mm。除了

具有书面认可的特殊运行条件,配电室应满足有关标准及本使用说明书规定的户内 开关运行条件。 2.2 基础框架 开关柜必须安装在预埋于配电室地板的基础框架之上。 为了使安装工作完美,敷设基础时,应遵守有关土建规定,尤其是本说明书中对基 础直线和平面度的要求。 基础框架根据开关柜数量的多少确定所需个数。基础框架通常由现场土建人员埋 设。 基础框架的安装: ●为了达到基础框架表面水平度,基础框架焊接部件,应按规定程序在预定连接点焊 接。 ●根据配电室的安装布置图,将基础框架准确地放置在混凝土地坪的规定位置上。 ●使用水平仪仔细调整整个基础框架的表面水平度,并保证其正确的高度。基础框架 的上表面应高于完工后的配电室地坪2mm,以便开关柜安装和调整。在配电室地坪 表面要覆以补充层时,补充层的厚度必须单独考虑。 平面度允许公差为±1mm/m 框架材料直线度允许公差为±1mm/m。但在框架总长度内的总偏差应不大于2mm。 ●基础框架应有可靠的接地。接地必须用截面不小于30×4mm的镀锌扁钢。当一组 开关柜排列较长时,基础框架应有两端接地。 ●当配电室地板补充层完工后,应注意回填基础框架下部,不要留下任何间隙。 ●基础框架不能遭受任何具有危害性的冲撞与压力,特别在安装过程中。 2.3开关柜的拼接 使用性能等级为4.8的DIN标准螺栓。对应DIN43673所规定的紧固扭矩参考如下:润滑剂(螺牙螺栓之间的润滑状况)润滑油或润滑油膏润滑MoS2基础滑剂 螺纹规格以及相应扭矩M6 4.5 5.5 M8 10 15 扭矩(Nm)的推荐值M10 20 30

GCS低压开关柜说明书样本

G C S型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力 部、机械部联合设计, 具有符合国情、技术性能指 标较高等特点, 能够适应电力市场发展需要并可与 引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六年七月在上海经过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。当前, GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂, 大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级, 广大电力用户及设计部门的要求, 为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜, 产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点, 能够做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时内平均温度不得高于+35℃, 超过时, 需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超过m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许 有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%, 且整组柜列相对平整( 符合GBJ232-82标准) 。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时, 能够与制造厂协商解决。 四.型号及含义

低压配电柜检验规程

滨州联益电力设施建设有限公司 检验规程合订本 (B/0版) 编制: 审核: 批准: 编号: 发布日期:2013年07月16日实施日期:2013年07月18日

检验规程 目录 目录................................................................................................... I 1关键件进货检验规程. (1) 2关键件定期确认检验规程 (5) 3生产过程检验规程 (6) 4产品例行和确认检验规程 (10) 5检验试验仪器功能检查规程 (12)

检验规程关键件进货检验规程QD/LY-34B/0 1 目的:对进货物资进行控制,确保进货物资符合规定要求,以保证产品质量。 2 适用范围:适用于生产过程中所需的原材料、外购件的检验。 3 职责:质检部是进货物资检验和试验的归口管理部门。 4 内容 4.1进货检验与试验 4.1.1铜母排进厂检验和试验 序号检验 项目 技术要求 检测手 段 1 质量 证明 检验报告应有铜含量、尺寸公差、硬度、弯曲、直度、电阻率、圆 角半径等检验项目。 验证 2 外观无夹灰、碰伤、变形、开裂、凹坑目测 3 厚度 偏差 (mm) 标称尺寸 (厚度a) 尺寸偏差(宽度b决定) 0~ 150mm游 标卡尺 b≤50 50<b≤100 100<b≤200 200<b a≤2.80 ±0.04 ——— 2.80<a≤4.75 ±0.06 ±0.08 —— 4.75<a≤12.50 ±0.08 ±0.10 ±0.12 ±0.30 12.50<a≤25.00 ±0.10 ±0.12 ±0.14 ±0.30 25.00<a ±0.16 ±0.16 ±0.16 — 4 宽度 偏差 (mm) b≤25.00±0.14 25.00<b≤35.50±0.16 35.50<b≤100.00±0.30 100.0<b ±0.3%b 4.1.2 绝缘子、母线夹、一次接插件进厂检验与试验 序号检验项目技术要求检测手段 1 质量证明有产品合格证或质保书验证 2 外观表面光滑、不应有裂纹、起泡、疏松现象。目测 3 规格尺寸±3 mm 游标卡尺 4.1.3断路器进厂检验与试验 序号检验项目技术要求检测手段 1 证书有效性证书状态必须有效上网查询 2 质量证明相关资料、合格证齐全,有CCC标志验证 3 外观标识及备件齐全、外观无明显伤痕;无毛刺目测 5 手动试验手动操作无卡阻现象手动操作4.1.4开关柜壳体进厂检验与试验 序号检验项目技术要求检测手段 1 质量证明有质保书或合格证验证 2 外观1)尺寸应符合要求 2)表面均匀、平整、光亮、无气泡; 3)无明显色差。 目测

低压开关柜安装指导手册

编写审核批准 低压电器设备有限公司 ABB Xiamen Low Voltage Equipment Co.,Ltd

MNS3.0低压开关柜版本:A 第00章目录、版本、有效页 00.1目录 见下一页。

MNS3.0低压开关柜版本:A 目录 第00章目录、版本、有效页 (1) 00.1目录 (1) 00.2版本 (3) 00.3有效页 (4) 第0章概述 (1) 0.1前言 (1) 0.2正常运行环境条件 (1) 第1章设备包装及运输 (1) 1.1.包装尺寸 (1) 1.2.包装形式 (1) 1.2.1.柜体包装 (1) 1.2.2.安装附件、特殊工具、备品备件包装 (1) 1.3.设备装运 (1) 1.3.1.起重机吊运 (1) 1.3.2.叉车运输 (3) 第2章设备仓储 (1) 2.1.开关柜仓储 (1) 2.2.备用抽屉仓储 (1) 第3章设备安装 (1) 3.1.安装前准备工作 (1) 3.2.安装间距要求 (1) 3.3.拼柜安装 (2) 3.4.柜体固定 (6) 3.5.与变压器的连接 (8) 3.6.电缆连接 (8) 3.6.1.动力电缆连接 (8) 3.6.2.控制电缆连接 (11) 3.6.3.接地保护(PE)导体连接 (11) 3.7.螺丝或螺栓的扭力 (12) 第4章其他注意事项 (1) 4.1.施工中断 (1) 4.2.柜体防护等级的说明 (1) 4.3.油漆损伤 (1) 4.4.安装完工前最后工序及检查 (2)

MNS3.0低压开关柜版本:A 00.2版本 版本日期章节页码修改范围及依据 A 2009-05-15 所有所有初次出版

低压电容器柜检验规程

低压无功功率补偿装置 检验规程合订本 版本: A 受控状态:受控 分发号: 编制: 审批:

生效日期: 说明: 本规程是生产的低压无功功率补偿装置的检验规程,与公司的其他体系文件合并使用 颁布令 为适应市场需要,响应国家号召。根据国家有关法律法规及认监委:CNCA—01C—010:2007低压成套开关设备实施规则的要求,本公司将生产的低压无功功率补偿装置进行了“CCC”产品强制认证。 为使本公司生产的低压无功功率补偿装置符合相关国家标准的要求,特制定了本检验规程。请各个“CCC”产品强制认证体系内相关部门及负责人按照本规程要求遵照执行。以确保“CCC”产品强制认证产品的质量和“CCC”产品强制认证的一致性。 总经理:

目录 1、低压无功功率补偿装置关键件进厂检验规程 XKY-ZD8.2.4-01 2、低压无功功率补偿装置关键件确认检验规程 XKY-ZD8.2.4-01 3、低压成套开关设备生产过程检验规程 XKY-ZD8.2.4-02 4、低压无功功率补偿装置例行和确认检验规程 XKY-ZD8.2.4-04

低压无功功率补偿装置关键件进厂检验规程 XKY-ZD8.2.4-01 1 目的:对进货物资进行控制,确保进货物资符合规定要求,以保证产品质量。 2 适用范围:适用于生产过程中所需的原材料、外购件的检验。 3 职责:质检部是进货物资检验和试验的归口管理部门。 4 内容 4.1进货检验与试验 4.1.1电容器进厂检验和试验 序号检验项目技术要求检测手段检验方案操作要求 1 质量证明相关资料、使用说明书、合格证齐全。验证 全检资料不全标识及备件齐全、外观无明显伤痕,壳体无 拒检 2 外观 目测 明显鼓起、无漏渗油现象。

GCS低压开关柜说明书.资料

GCS型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力部、机械部联合设 计,具有符合国情、技术性能指标较高等特点,能够适应电力市场发 展需要并可与引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六 年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力 使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号 文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。 目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂,大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。 装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃ 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V

检验规程-低压配电柜检验规程

********公司 检验规程合订本 (B/0版) 编制: 审核: 批准: 编号: 发布日期:2013年07月16日实施日期:2013年07月18日

预装式箱式变电站检验规程(编号:GL/DY QE&5-E0 1) 5 宁夏大有电器有限公司 二零一五年

预装式箱式变电站检验规程 1适用范围 本规程适用于本公司生产的预装式箱式变电站出厂检验标准。 2执行标准 GB/7251.1-2013《低压成套开关设备》 GB/15576- 2008《低压成套无功功率补偿装置》 GB/17467- 2010《高压/低压预制式变电站》 3引用标准 GB/10233- 2005《低压成套开关设备基本调试方法》 GB/3906- 2006 《3.6-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/11022- 2011《高压开关设备和控制设备标准》 GB/700- 2006 《碳素结构钢》 GB/4208- 2008 《外壳防护等级的分类》 《本地供电部门验收规范》 4箱式变电站外形检查 4.1箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1 对角线误差(单位:mm) 外形尺寸及允许偏差(单位:mm)

4.2箱式变电站的所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》 (编号:DY-01-G Y)进行并满足箱式变电站自身结构及使用要求。 4.3箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号:DY-02-GY )进行,框架焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。431吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满突出、不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。 4.4箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂工艺规程》(编号:DY-03-GY )进行,在柜体和箱体一 米处观察不应有明显的色差和反光。 4.5组装式箱式变电站,对接处的立缝,水平公差值应一致,连接孔偏差应不大于1mm,对接处应能保持整体性能。 4.6变压器室内应对母线、电缆连接洞口进行封堵,达到防误入、防鼠、防火的要求。 5高、低压配电装置的检查 5.1 一般检查 5.1.1 所有电器设备及部件、元器件要符合图纸及相关技术要求的规

低压配电柜的抽屉使用说明书

低压开关柜抽屉使用简要说明书 一、MNS-(型概述 MNS-G型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB公司的MNT品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。 MNS-G型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB7251-87《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。 二、技术参数 1.装置的主要技术参数

三、大抽屉 图1 ①合闸 ②分闸 ③抽屉锁 ④工作位置 ⑤实验 ⑥自锁 ⑦抽出、入 ⑧绿指示灯 ⑨红指示灯 ⑩主把手 ? 辅助把手 四、大抽屉使用 1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或

推进,其他任何状态都不能将其抽屉抽出或推进。 2、 主把手打在②状态,同时辅助把手打在④状态,主把手才能合闸 运行,其他自 锁开关在任何状态都不能使其合闸。 3、 主把手合闸在①状态时,辅助把手将只能打在④状态,其他状态 位置都被自 锁。 4、 在抽屉被抽出后,辅助把手打在⑤状态,是调试过程(可本低压 抽屉式开关柜 没有安装其功能),抽屉不能被推进去;辅助把手打 在⑥状态,被锁住,也不能将其推进,也不能将其主把手合上。 5、 红色的指示灯是表示未送电,绿灯表示运行状态。 五、内部电路图 L1 L2 L3 ? ? ? QS1 出线 绿 红 (^2 QS1就是图一中的主把手,1QS2在抽屉内部(控制开关),红、绿 就是指示灯。 2、QS2一般为合闸状态 六、小抽屉 进线 1、 W QS2

相关文档