一、设计题目:某金工车间及某办公楼钢筋混凝土楼盖设计

二、课程设计目的

1、掌握楼面结构平面布置的原则;

2、掌握钢筋混凝土连续梁板结构设计方法;

(1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定;

(2)通过板及次梁的计算,熟练掌握塑性内力重分布的计算方法;

(3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法;

(4)了解并熟悉现浇梁板结构的相关构造要求。

3、进行结构施工图绘制的训练。

三、设计参数

1、某机械工厂金工车间多层厂房层高4.8m,楼盖结构平面布置简图如图1所示。板、次梁和主梁伸入墙的深度分别为120mm、240mm和370mm。楼梯设置在旁边的附属房屋内。楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。

图1 楼盖平面布置图

2、楼面构造:120厚钢筋混凝土现浇板(钢筋混凝土的容重为25kN/m3);20mm 厚水泥砂浆面层(水泥砂浆的容重为20kN/m3);20mm厚石灰砂浆抹底(石灰砂浆的容重为17 kN/m3)。

3、楼面可变荷载标准值为5kN/m2,其分项系数为1.3。

4、主梁沿房屋的横向布置,跨度为6.6m,次梁沿纵向布置,跨度为5.1m。

5、板、梁的混凝土强度等级C30;主、次梁纵筋采用HRB335级或HRB400级钢筋;主、次梁的箍筋和架立钢筋,板的受力钢筋和构造钢筋均采用HPB300级钢筋。

四、设计要求及工作量

1、设计要求

(1)确定柱网尺寸,布置主次梁,选择构件截面尺寸,绘制楼盖结构平面布置图。(柱:500mmX500mm(设计1), 400mmX400mm(设计2))

(2)按考虑塑性内力重分布的方法计算板的内力,进行板的正截面承载力计算,绘制板的配筋图;按考虑塑性内力重分布的方法计算次梁的内力,计算次梁的正截面、斜截面承载力,绘制次梁的配筋图。

(3)按弹性方法计算主梁的内力,绘制主梁的弯矩、剪力包络图,根据包络图确定钢筋的构造与布置,并绘制主梁的配筋图。

(4)绘制楼盖结构平面布置图,板配筋布置图及主梁、次梁配筋详图,主梁的内力包络图,最后完成楼盖施工图两张。

2、工作量

(1)图纸要求

1)楼盖结构平面布置及板的配筋图、次梁配筋详图;

2)主梁材料抵抗弯矩图及配筋详图。

3)在图中标注有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度及其他相关注意事项等。

4)图纸要求图面布局合理、线型分明、干净整洁、表达规范完整,所有尺寸标注必须采用仿宋体。另外,绘图比例自定,但须合乎规范要求。

(2)计算书要求

1)要求计算准确,步骤完整,内容清晰,层析分明;

2)计算书要求字迹端正,清晰;计算书中的图表要求进行编号;

3)计算书中的计算简图要求线条清楚,尺寸详细,字体端正。

关尺寸如下图所示

李昂负责

四、次次梁按塑性内力重分布方法计算,截面尺寸及计算简图如下