一、编制说明

君悦华府工程项目设有塔吊三台,型号:均为QTZ63,塔机最好大工作幅度为56m,而在本工程塔机中心点10m处为市政110KV大型高压输电线。为了防止塔机的大臂与高压线之间的可能碰撞,杜绝因此而引发的事故可能,特制定本方案。

二、工程概况

君悦华府工程项目位于新化县苑开发区学府路段,交通便利,占地面积为4147.78㎡,总建筑面积为50882.03㎡,建筑高度分别为1#栋52.25m,2#栋51.2m,3#栋51.25m,本工程为框支剪力墙结构,地下一层,地上十八层。

三、现状分析

根据图纸设计,地下室覆盖整个施工区域,考虑塔吊的利用效率,扩大吊装范围以及施工方便,整个施工区域设置三台QTZ63型塔吊,基础设置于筏板内, 1#栋、2#栋、3#栋分别各一台。

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,最小安全距离应不小于4~6m。塔吊中心离110KV高压线垂直距

离10m,QTZ63型塔吊独立高40m,标准节高度2.5m,2#塔吊第一次安装高度为35m,1#、3#塔吊第一次安装高度为37.5m,地下室高度分别为1#栋、2#栋分别为5.3m,3#栋为4.75m,110KV高压线架线高度为18m,1#塔吊离110KV水平距离15m(﹥6m),2#塔吊离110KV水平距离10m(﹥6m),3#塔吊离110KV水平距离10m(﹥6m),另外,在塔吊伸臂旋转满园内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,制定了一套安全技术措施,以防接触电等安全事故发生。

四、防护措施

(一)严格控制塔吊在逆高压线路方向安全区范围内进行吊运作业。并且在旋转机构处设置超限制动装置,在警戒区范围内,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。

(二)塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压

塔吊遇高压线防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 塔吊遇高压线防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2225-93 塔吊遇高压线防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 5#楼台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,,距离塔吊西侧约52米处有一路高压线(南北走向),高压线杆高度约为10m.由于高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端半米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技

群吊防碰撞措施及应急预案范本

群吊防碰撞措施及 应急预案

徐州鑫苑景城工程 塔吊防碰撞措施及应急预案 编制: 审核: 审批: 中国建筑第七工程局有限公司 二〇一三年十一月

目录 一、工程概况: ................................. 错误!未定义书签。 二、防止塔吊相互碰撞措施...................... 错误!未定义书签。 1、高低塔控制............................... 错误!未定义书签。 2、塔吊顶升顺序............................. 错误!未定义书签。 3、塔吊作业过程防碰撞要点 ................... 错误!未定义书签。 三、立体作业安全使用及管理方案................ 错误!未定义书签。 四、群吊作业现场管理措施...................... 错误!未定义书签。 四、塔吊碰撞应急预案.......................... 错误!未定义书签。 1、指挥机构及成员........................... 错误!未定义书签。 2、职责和分工............................... 错误!未定义书签。 3、事故应急与救援........................... 错误!未定义书签。 4、应急程序................................. 错误!未定义书签。 5、应急救援措施的基本要求 ................... 错误!未定义书签。

塔吊防碰撞建筑物专项施工方案

洪山村村改造开发用地K11地块项目 10#楼 塔 吊 防 碰 撞 建 筑 物 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中地鼎天建筑工程有限公司 2014年4月22日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、危险源分析及对应安全措施 .......... 错误!未定义书签。 四、安全使用措施 (4) 五、几种应急处理措施 .................. 错误!未定义书签。 六、应急救援预案 (6)

一、工程概况 本工程位于洪山区文化大道东,主楼地上为18-20、34层,框架、剪力墙结构,剪力墙抗震等级为6级,均设1层地下室,由虹玉置业有限公司开发,武汉中建工程管理有限公司监理,湖北中地鼎天建筑工程有限公司施工。 10#现已经做至结构20层,塔机起重臂长56M,平衡臂长14M,安装高度15 M,封顶安装高度77 M,塔机在使用过程中存在碰撞建筑物的情况,为确保塔吊使用安全,我公司对该栋号的塔吊编制详细的防碰撞建筑物专项施工方案。 二、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令) 2、《武汉市建筑起重机械备案登记与监督管理实施办法》(武建(2008)142号) 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-99) 5、塔机使用说明书 6、施工现场平面布置图,工程施工进度表及塔机周边环境 三、危险源分析及对应安全措施: 根据现场塔机布置及周边环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应的安全措施。 危险源分析及对应安全措施

塔吊临近高压线的安全防护措施

塔吊临近高压线的安全防护措施 一、概况 某工程位于两条交通要道交叉口西南角,受施工场地条件限制,根据现场实际情况,结合本工程平面形状、建筑总高度及施工总平面图布置,本工程采用的2台QTZ―60t·m自升式塔吊(1#塔吊、2#塔吊)只好安装在本工程车间1北侧,塔身中心距建筑物4.5米处,该塔吊工作高度约35m,起重臂回转半径50m,其首次安装高度约18米。 二、现状分析 2台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,2台塔吊东西相邻,距离塔吊北侧约45米处有一路高压线(东西走向),高压线杆高度约为10m。由于东西向的高压线均处于2台塔吊的塔臂回转半径(前端5米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)严格控制塔吊在逆高压线路方向的南半区施工区域的230O安全区范围内进行吊运作业(见图1)。并且在旋转机构270O处设置超限制动装置,在230O与270O之间的东北向各20O范围内作为警戒区,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。 (二)塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电场的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。

塔吊防碰撞措施塔吊防碰撞措施

塔吊防碰撞措施塔吊防碰撞措施方案 群塔作业由于距离较近,施工中既要满足生产要求,又要减少相互干扰, 因此合理布置非常重要。所以在安装前要制定平面布置和立体协调方案。 组织措施: 塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转 不正常时应立即停止使用,并及时予以解决。 技术措施 塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂, 并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与 建筑物之间发生碰撞。 ⑵、塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开, 严格控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。 ⑶、从施工流水段上考虑群塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地点 群塔同时使用时发生碰撞。 ⑷、塔吊在起吊过程中尽量使小车回位,当塔吊运转到施工需要地点时,再将 材料运到施工地点时。 塔吊达到起升高度之前,43#?45#房塔吊要始终比38#?39#房塔吊高出两 节塔身的高度。 ⑸、塔吊同时作业必须照顾相邻塔吊作业情况,其吊运方向、塔臂转动位置、 起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔 臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运。 ⑹、禁止相邻塔吊同时向 同一方向吊运作业,严防吊运物体及吊绳相碰,确保 交叉作业安全。 ⑺、避开施工范围内的所有设施(如相邻建筑和高压 架空线路等),在危险距 离内应进行隔离防护。 坚持中间高、四周低的原则,由于中心位置塔机受周围塔吊的影响和制约 较多,因此居中塔机应尽可能保持在高位,并保证其技术性能最好。 ⑼、 确保塔机回转时与相邻建筑物、构造物及其他设施间的水平和垂直安全距 离大于2m 工作中吊物的水平和垂直安全间隙也必须大于 2m> ⑽、坚持群塔作业运行原则 a 、低塔让高塔原则:低塔在运转时,应观察高塔运行情况后再运行。 ⑴、 ⑻、

塔吊与高压线防护方案

编号:AQ-JS-06076 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 塔吊与高压线防护方案 Tower crane and high voltage line protection scheme

塔吊与高压线防护方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、概况 工程名称:盐城城中雅苑北侧商业。位于解放南路58号。本工程由S2~S10计10幢商业楼组成,由东向西成一字形排列。南临小区道路,北侧为居民区。根据现场实际情况,结合本工程施工需要,在S6房南侧安装1台QTZ40自升式塔吊为1#塔吊,起重臂回转半径46米,安装高度24米;在S10房西侧安装1台QTZ60自升塔吊为2#塔吊,起重臂回转半径56m,安装高度24m。两塔吊间距120米。 二、现状分析 塔吊塔址确定后,在1#塔机作业区内,距离北侧约11m处有一落地明装变压器,距离南侧约15m有一架空明装变压器,安装高度约10米。均无明设高压线路。在2#塔机作业区内,距离北侧13米处有一北侧小区末端高压电线杆,(南北走向,线外有胶皮),高

压线杆高度约为11m,由于三处高压线及装置均处于塔吊的塔臂回转半径覆盖范围之内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m,第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边缘最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施,由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向旋转,既有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效的防护措施,为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施和搭设毛竹,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)、严格控制塔吊在高压线路及装置5米范围内进行吊运

塔吊防碰撞运行方案

塔吊防碰撞运行方案 一、塔吊概况及防碰措施 1、塔吊概况 由于本工程从地下室施工至装修施工,均设置四台塔吊,具体相对位置关系见平面图。 1.1按塔机基础定位图计算出各相邻塔机之间的距离,确定各塔机最初的安装高度是塔吊施工中各塔机提升高度的控制基准,在塔吊施工中有重要的意义。 1.2 附着高度及顶升高度:根据现场实际情况,保证运行中各塔机之间的安全距离、吊装高度满足施工高度的要求,制定切实可行的顶升时序表。 1.3 主体结构施工阶段,现场安装施工电梯,其安装高度均不能超过与之相邻(或可能相碰撞)的塔吊(吊钩)高度。这不仅只影响塔吊的工作效率,关键是潜在的安全隐患太大,因为两者之间存在盲区。 二、组织管理 1、为了确保昔阳县迎宾路保障性住房钟兴家园工程施工期间各塔机合理使用、安全作业,发挥塔机的最大效能,满足施工进度需要,加强塔吊作业的管理、调控,应成立钟兴家园工程塔吊作业领导小组,全面负责对施工现场各塔机作业的指挥与协调。 组长:王素华邢会堂 副组长:王景华邢会明 组员: 2、分工协作,各负其责,领导小组负责对现场所有塔机的总体指挥、协调。各塔机租赁单位负责本单位塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护等工作,并按要求及时完成塔机的锚固顶升工作,对机组人员进行技术交底和日常管理,组织塔机的进场安装和拆除退场工作,机长/工长负责本塔机的日常使用,加强使用中的管理、控制,并将有关信息及时提供给领导小组,便于及时做出调整。 3、塔吊作业领导小组,定期召开关于塔吊使用的协调会,根据现场的实际情况,对不同时期、不同阶段、不同工作内容,对塔吊的使用进行有效协调,尽量减少塔吊的交叉作业,尽量发挥塔吊的最大效能。 4、协调会定于周6下午5点在项目部会议室召开,协调小组组长主持。对第二天现场工程进度,各塔吊的工作内容、工作范围以及工作时段进行统一调配,并形成书面

塔吊遇高压线防护措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6536 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 塔吊遇高压线防护措施 正式样本

塔吊遇高压线防护措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 方案措施确定与实施: 1、严格控制塔吊在逆高压线路方向的西北区施工区域的安全区范围内进行吊运作业。并且在旋转机构处设置超限制动装置,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。在塔吊大臂前端两米处用绝缘塑料包裹覆盖。 2、塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标

塔吊高压线防护方案

目录 1、编制依据 2 2、工程概况 2 2.1相关单位及工程地址 2 2.2施工现场与周围环境 2 2.3塔式起重机与高压线防护原因 3 3、安全技术措施 3 4、组织保证措施 4 5、应急预案 6 太原市纺织苑棚户区改造工程C-3#楼 塔式起重机与高压线防护方案 一、编制依据: 1、建筑起重机械安全监督管理规定【建设部第166号令】 2、危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质【2009】87号文 3、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 4、塔式起重机安全规程 GB5144-2006 5、塔式起重机 GB/T5031-2008 6、建筑施工塔式起重机安装使用拆卸技术规程 JGJ196-2010 7、山西省工程机械厂C5013塔吊使用说明书 8、建筑工程施工安全资料管理规程 DBJ04/T289-2011 9、山西省住房和城乡建设厅批准备案号J11941-2011 二、工程概况: 2.1、相关单位及工程地址

工程地址:本工程位于太原市千峰南路与纺织街交汇处西南角,纺织苑安居小区东侧。 建设单位:太原新森实业有限公司 施工单位:河南惠浦建设发展有限公司 监理单位:山西立创建设工程项目管理有限公司 2.2、施工现场与周围环境 本工程位于太原市千峰南路与纺织街交汇处西南角,纺织苑安居小区东侧。 C-3#楼使用山西省工程机械厂生产的C5013塔吊壹台,塔机编号为1#塔,初始安装高度40m,塔式起重机起重臂长50m。1#塔西北侧为1条10KV包皮高压线,该高压线距1#塔中心40m,1#塔东侧一条10KV市网高压供电线,该高压线距1#塔中心约42m。现场变压器已做防护。 1#塔平面布置图如附图所示 2.3、塔式起重机与高压线防护原因 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第4.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。 由于现场塔吊的起重臂回转半径距高压线及变压器最小水平距离不满足要求:1#塔中心线与10KV高压线最短水平距离为45m和40m。由于达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和4.1.4条规定的最小距离,需要采取切实可行的防护措施。 三、安全技术措施 1、1#塔防护措施

塔吊防碰撞安全施工措施示范文本

塔吊防碰撞安全施工措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

塔吊防碰撞安全施工措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 本工程为内蒙古自治区鄂尔多斯强制隔离戒毒所建设 项目-警察备勤1、2号楼工程,为满足施工需要,设置二 台塔吊进行作业,2台塔机分别为1号塔机、2号塔机,保 证2台塔机同时作业的安全施工,项目部特制定如下安全 管理措施。 一、成立安全生产领导小组: 组长:岳颖 副组长:王纯伟 成员:张磊、王计山、李建平、曾强胜 二、指导思想 认真贯彻执行国家安全生产法令、法规、坚持“安全 第一、预防为主、综合治理”的方针,以人为本,关爱生

命,安全发展,杜绝各类事故发生,保障工人的身体健康和国家财产不受损失。 三、安全生产管理目标 全面落实安全生产责任制,加强安全监管力度,强化管理人员与从业人员的责任心和安全意识,有效地遏制事故发生,实现无轻伤、重伤、死亡事故。 四、加强项目监督管理 1.项目部管理要责任到人,项目经理对安全施工全面负责,抓好安全施工管理,组织制定安全施工技术措施及安全操作规程。 2.安全员要认真抓好工人的安全生产知识教育,让工人要时刻注意安全,提高安全意识,做好施工过程的安全监督检查工作,及时发现问题,及时整改,整改不了的应立即停止施工,并向项目经理汇报,对违章指挥、违章作业的应立即制止。

塔吊作业遇到高压线时的安全防护及技术措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊作业遇到高压线时的安全防护及技术措施(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

塔吊作业遇到高压线时的安全防护及技术 措施(新编版) 概况:某工程位于两条交通要道交叉口西南角,受施工场地条件限制,根据现场实际情况,结合本工程平面形状、建筑总高度及施工总平面图布置,本工程采用的2台QTZ―60t?m自升式塔吊(1#塔吊、2#塔吊)只好安装在本工程车间1北侧,塔身中心距建筑物4.5米处,该塔吊作业时高度约35m,起重臂回转半径50m,其首次安装高度约18米。 现状分析 2台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,2台塔吊东西相邻,距离塔吊北侧约45米处有一路高压线(东西走向),高压线杆高度约为10m。由于东西向的高压线均处于2台塔吊的塔臂回转半径(前端5米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约

5米。 方案措施确定与实施 (一)、严格控制塔吊在逆高压线路方向的南半区施工区域的230O安全区范围内进行吊运作业(见图1)。并且在旋转机构270O处

塔吊高压线防护措施详细版

文件编号:GD/FS-1597 (解决方案范本系列) 塔吊高压线防护措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

塔吊高压线防护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 本工程A1#楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距,按照电业局的要求,必须搭设必要的防护设施,以确保安全施工。 根据电业局的要求,防护设施的搭设方案法如下: 1、防护架距离高压线不小于4m,高压线以下采用钢管双排脚手架,高压线以上需用毛竹搭设。高度超过上部高压线不小于4m。防护架应牢固稳定具有抗风能力。 2、脚手架步距立杆横距1.8m,纵距1.8m,横杆步1.8m,钢管脚手架顶端不能超过最低的高压线。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。并且要在南边

设置2-3根落地抛撑。抛撑必须与地面牢固连接。 3、钢管脚手架搭设至高压线下部时,改用毛竹搭设。防护架搭设布置见图。 4、防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

多台塔吊防碰撞措施方案

上环桥居民安置用房二期三标工程 群 塔 作 业 施 工 方

案 职务(称)编制人:: 职务(称)审核人:: 批准人::职务(称) 杭州临昌建设工程有限公司日10月4年2015. 目录 第一章、编制依 据 (3) 第二章、工程概 况 (3) 2.1、建筑概况 (3) 2.2、结构概况 (4) 2.3、现场情况 (4) 第三章、施工部 署 (5) 3.1、技术准备 (5) 3.2、平面布置的原则 (5) 3.3、组织及管理 (5)

3.4、各种塔吊机械性能及参数 (7) 3.5、塔吊安装情况一览表 (8) 第四章、群塔附着及顶升程 序 (8) 4.1、各种安全距离计算 (8) 4.1.1、最底层塔机的顶升高度 (9) 4.1.2、确定高差计算参数及合理的高差数值 (10) 4.2、塔吊顶升的程序 (12) 第五章、安全技术措施 ........................................ 14 附图一、群塔施工平面布置图 .................................. 16 附图二、群塔施工剖面图 ...................................... 16 第一章、编制依据 1、施工组织设计 2、各栋号塔吊施工方案 3、施工图 13#~21#楼建筑施工图 13#~21#楼结构施工图 4、主要规范、规程、标准

序 GB5144-94塔式起重机安全规国1 JGJ33-20012建筑机械使用安全技术规JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规3行 JGJ59-99 4 建筑施工安全检查评分标准5、塔式起重机使用说明书 第二章、工程概况 序号项目内容 居住用房 1 建筑功能 建筑物形体呈长方形,由92 建筑特点个单体组成 2.90m 3 建筑层高 建筑高度楼21# 楼19# 楼16# 楼15# 楼13#绝0.00±4 对标高54.3m 54.3m 54.3m 54.3m 54.3m

塔吊高压线防护方案

高压线防护方案 本施工方案根据XXXXXXX工程现场高压线及电线杆状况,参照JGJ65—89、JGJ130—2001、JGJ46—2005、施工手册编制。 一、工程概况 根据施工现场平面图以及对施工现场的实际勘踏,XXX#楼南侧有高压输电线路在塔吊大臂回转半径内,为电压约10000V的高压电线,根据建筑施工安全技术标准JGJ46—2005要求,在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。最小安全操作距离:10000V电压水平距离不小于5米,垂直距离不小于2米,对于达不到该标准规定的距离时均需搭设防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。所以必须搭设高压线防护架。 二、施工方案 高压线防护架全部采用木脚手架,立杆横距为1.5米,纵距1.5米,防护架设置双向剪刀撑。木脚手架采用麻绳绑扎,不得采用金属铁丝之类材料进行绑扎加固。脚手架的底部垫木板或素混凝土基础垫层,并将立杆四周土体挤压密实。木脚手架的高度高出最高处高压线不小于1米,架体与高压线水平安全距离符合有关的规定,塔吊旋转半径加限位,操作人员严格控制使用半径,每天对于操作的塔吊司机和塔吊地面指挥人员上班前要进行专项交底,增强操作人员思想意识,确保施工期间高压线不受干扰,保证安全。高压线防护架应由专业人员搭设,经有关部门验收合格后挂牌使用。在醒目的位置张贴警示标志,警示标志要符合规范要求。 本工程高压防护架采用木脚手架搭设,架体宽度 4.0m,两排立杆,立杆横距1.5m、纵距1.5m、步距1.5m,麻绳或藤条绑扎;防护架两侧立面设剪刀撑;两边用抛撑拉结固定。 1、施工方法 搭设要点: 场地要求:防护架底部地坪夯实,垫木板或素混凝土垫层(不小于100mm),设排水沟,预防架体下沉。 搭设要求:

塔吊与高压线防碰撞方案精修订

塔吊与高压线防碰撞方 案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

华洋新世界国际广场工程 塔吊与高压线防碰撞方案 一、编制说明 在华洋新世界国际广场5#楼东侧设有塔吊一台,型号:QTZ80,塔机臂长56米。而在5#楼南面距塔机中心点30米处设有东西向的110KV大型高压输电线,离地8~12米左右。现塔机大臂端部与高压线之间的有效架空距离约为30米,塔机在静态时,后臂与高压线水平最短距离为15米。为了防止塔机的大臂与高压线之间的可能碰撞,杜绝因此而引发的事故可能。为确保施工安全生产及高压线的线路输电安全,需对高压线路进行隔离防护,消除安全隐患,特制定本方案。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《中华人民共和国电力设施保护条例》 4、国家相关规范规定。 三、工程概况及现场概况 1、工程概况 工程名称:华洋新世界国际广场工程 工程地址:位于安徽省宿州市汴河西路与人民路交叉路口处 建设单位:安徽宿州华洋置业有限公司

设计单位:江西省建筑设计研究总院 监理单位:宿州市峙恒建设监理事务所 2、现场概况 在5#楼现场南侧有110KV高压线。现场施工中设一台塔吊,紧邻高压线下方为工人临时宿舍,架空高压线均在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,现场临时设施必须满足相应安全距离,并对塔机的使用采取必要的安全保护措施。 四、防护措施 (一)塔机的限位措施 按照《中华人民共和国电力设施保护条例》第十条(一)点规定:架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏5米 35-110千伏10米 154-330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 参照以上这个国家标准,5#楼和塔机与这个高压线之间现在保持的距离足以保证静态安全。由于架空高压线均在塔吊回转半径内,必须对塔吊进行严格控制限位措施。限位措施会增加工程

塔吊高压线防护方案

一、工程概况 本工程为天地源·曲江香都D区23#住宅楼工程,位于路北段,剪力墙结构,地下一层,地上十一层。建筑物高度为34.70m。地上耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年。 二、现状分析 施工现场塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m.第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m.另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施

 (三)安全作业区作业区时,回转只许二档微动,严禁在快档下旋转,否则视为严重违章作业,由塔吊指挥及项目部安全员随时监督。 (四)限制小车在塔吊大臂上的运行最大伸长量和吊钩的吊、装、运高度。经测量检查,小车平时只能伸长长度为大臂上45米刻度标记范围内,吊钩在吊起物料后,吊钩尽量提高到最高能运行的高度,待到具体下放位置后,再下落物料,保证其小车在大臂上滑行距离及吊钩上升高度均有足够的距离尺寸以脱离高压线路感应电场的范围。

塔吊防碰撞安全技术措施示范文本

塔吊防碰撞安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

塔吊防碰撞安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 江苏一建沈阳分公司第二项目部44#45#塔吊与灯塔二 建46#塔吊多采用壁杆50m,相距近,臂杆回转半径相 交,施工作业中易造成两塔吊臂杆相撞,为避免发生碰撞 事故,制定如下安全措施。 一、塔吊安装高度和顶升高度必须使最近两台塔吊保 持在不同高度,两塔吊臂杆上下间距必须大于3m。 二、如塔吊臂杆高于对方塔吊臂杆,在相碰区作业 时,应先使起重小车停在相碰范围处回转,回转至作业方 向在将起重小车向前开至作业地点,作业完毕在将小车开 至相碰范围处停置,后开始回转。 三、司机进行吊装作业时,必须注意了望与相近作业 的塔吊相互避让,尽量避免同时相碰区域回转。

四、吊车指挥必须注意了望,在施工中,应注意避免双机同时相碰区域范围作业。 五、塔吊作业完毕后,必须将塔吊臂杆琐住,防止大风将起刮动与另一塔吊相碰,当塔吊多台作业时,后作业的塔机在操作前,应向先作业的塔机招呼以引起对方操作中注意。 项目经理(签字): 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

塔吊防碰撞方案完整版

进贤九颂山河沁河园 3.1期 塔 吊 防 碰 撞 施 工 方 案 批准:职务:技术负责人审核:职务:项目经理 编制:职务:项目技术负责人

昌建建设集团有限公司 二0一七年五月 一、工程概况 进贤九颂山河沁河园3.1期工程位于进贤县民和镇胜利北路299号,总建筑面积111171.6㎡,由江西铭立房地产开发有限公司投资建设,其设计单位为广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司,勘察单位为核工业江西工程勘察总院,监理单位为江西恒信建设监理咨询有限公司,施工单位为昌建建设集团有限公司。本工程为群体建筑,共包含10栋单体建筑,结构为框架剪力墙结构,基础为灌注桩基础,层数为2-33层,其中52#楼南北朝向,建筑面积为21083.42㎡,框架剪力墙结构、层数为33层,建筑高度为99.0m,53#、58#楼东西朝向,建筑面积为1273.81㎡,框架结构、层数为2层,建筑高度为8.65m,55#楼南北朝向,建筑面积为20395.39㎡,框架剪力墙结构、层数为33层,建筑高度为99.0m,56#楼南北朝向,建筑面积为13728.39㎡,框架剪力墙结构、层数为33层,建筑高度为99.8m,57#楼南北朝向,建筑面积为3493.42㎡,框架结构、层数为3层,建筑高度为11.1m,59#楼南北朝向,建筑面积为20784.15㎡,框架剪力墙结构、层数为32层,建筑高度为98.4m,760#楼南北朝向,建筑面积为822.75㎡,框

架结构、层数为2层,建筑高度为8.65m,61#楼东西朝向,建筑面积为923.89㎡,框架结构、层数为2层,建筑高度为8.65m。本工程垫层混凝土强度为C15,基础混凝土强度为C30,主体梁、板、墙、柱混凝土强度为C25、C30、C35。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》结合公司实际、努力抓好安全生产,保障公司员工的生命安全和公司的财产安全,特制订本方案。 本方案所称的生产安全事故,是指发生在本公司所承建的建筑工地场内所发生的危急人员伤亡及公司设备财产损失的生产安全事故。 二、塔机性能及平面布置概况 根据施工组织设计要求和总平面布置图,结合设计施工图纸和现场实际情况,本工程采用4台QTZ80塔式起重机作业垂直运输工具,安装高度约105M,安装方式为附着式,最大工作幅度56M。 4台塔吊具体分布位置详见平面布置图 若塔吊同时开机使用,则塔吊有发生相碰撞的可能性,为防止在施工中多塔塔臂相互发生碰撞,在塔吊安装和使用过程中特编制本方案,以保证塔吊作业安全。 三、多机同时作业防碰撞的运行原则: 1、低塔让高塔:塔身高度较低的塔机,在转臂前应观察塔身高度较高的塔机运行情况后再运行。 2、后塔让先塔:在两塔机臂交叉区域内运行时,后进入该区域的

塔吊与高压线防碰撞方案

塔吊与高压线防碰撞方案 编制: 审核: 审批: 广州××建设集团有限公司

塔吊与高压线防碰撞方案 一、编制说明: 广州从化流溪新岸小区建设项目B型B1-B2之间设有塔吊两台,型号为:QTZ80(TC6013A-6),塔机臂长60米。而在B型西北侧原有一台变压器和一条10KV高压线,距离1#塔机中心点56米。现塔机前臂端部与高压线之间的有效架空距离约为20米,塔机在静态时,前臂与高压线水平最短距离为56米,故变压器和高压线都在1#塔吊的回转中心范围内(详见平面图)。为了防止塔机的前臂与高压线之间的可能碰撞,杜绝因此而引发的事故可能。特制定本方案。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《中华人民共和国电力设施保护条例》 4、国家相关规范规定。 三、工程概况及现场概况 1、工程概况 工程名称:广州流溪新岸小区建设项目 工程地址:广州从化街口105国道东侧 建设单位:广州××房地产开发有限公司

设计单位:福建××集团设计院有限公司 监理单位:广州××工程监理有限公司 施工单位:广州××建设集团有限公司 2、现场概况 在B型现场西侧有10KV高压线。现场施工中设一台塔吊,紧邻高压线下方为钢筋堆场和钢筋制作房,架空高压线均在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用安全技术规范》的要求,为了防止塔机的前臂与高压线之间的可能碰撞,杜绝因此而引发的事故可能。 四、防护措施 (一)塔机的限位措施 按照《中华人民共和国电力设施保护条例》第十条(一)点规定:架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸安全距离如下: 1-10千伏5米 35-110千伏10米 154-330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。参照以上这个国家标准,B型和塔机与这个高压线之间现在保持的距离足以保证静态安全。由于架空高压线均在塔吊回转半径内,必须对塔吊进行严

(完整)塔吊与高压线防护方案

塔吊与高压线防护方案 一、概况 祥云·黄金叶1号楼工程位于太原市郑村村口,受施工场地条件限制,根据现场实际情况,结合本工程平面形状,建筑总高度及施工总平面图布置,本工程采用的1台QTZ80A-5512自升式塔吊,只好安装在本工程北侧,塔身中心距离建筑物4.5m处,该塔吊工作高度约55m,起重臂回转半径55m,安装高度60m。 二、现状分析 塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,距离北侧约35m处有一路高压线(东西走向,线外有胶皮),高压线杆高度约为8m,由于北向的高压线均处于塔吊的塔臂回转半径(前端15m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约30m,塔吊安装能满足国际(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m,第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边缘最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施,由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向旋转,既有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效的防护措施,为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工

人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)、严格控制塔吊在逆高压线路方向的北半区施工区域的30m安全区范围内进行吊运作业,并且在旋转机构30m处设置超限制动装置,在30~35m之间的北向各20m范围内作内警戒区,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。 (二)、塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电厂的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒塌事故。 (三)、安全作业区作业时,回转只许二档微动,严禁在快档下旋转,否则视为严重违章作业,由塔吊指挥及项目部安全员随时监督。(四)、限制小车在塔吊大臂上的运行最大伸长量和吊钩的吊、装、运高度。经测量检查,小车平时只能伸长长度为大臂上30m刻度表及范围内,吊钩在吊起物料后,吊钩尽量提高到能运行的高度,待到

相关文档
相关文档 最新文档