1 编制目的

为预防事故发生,规范加油站应急管理和应急响应程序,陕气发〔2018〕18号陕西省气象局关于印发《陕西省防雷装置检测单

位监督督管理办法》迅速有效地控制和处置可能发生的事故,降

低事故造成人员伤亡和财产损失,制定本预案。

2 指导思想

近年来加油站的雷电灾害事故频繁发生,给人民的生命财产造成重大危害与损失,必须引起高度重视。根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》和GB15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》、《石油库防雷规程》,“全员动员,综合治理”方针,排除防雷安全隐患,把雷电灾害降低到最低限度。

3、雷电及应对常识

3.1雷电危害:

3.1.1电效应。雷击时,雷电流幅值高达数百千安KA,而放电时间只有50-100微秒US,故放电速率高达每微秒50KA。因此,雷电流具有高频特性,能产生数百千伏KV,甚至数千千伏电压,足以烧毁电力系统的发电机、电动机、变压器等电气设备,或者击穿输电线路和设备的绝缘而发生短路,进而产生火花放电,导致易燃易爆物质的燃烧与爆炸;

3.1.2热效应。雷击时,强大的电流通过物体时,在极短的时间内转化成巨大的热量,产生很高的温度可高达20000℃能使3.8MM厚的

钢板烧穿,会造成金属熔化、飞溅,导致可燃物燃烧,酿成火灾或爆炸;

3.1.3机构效应。由于电流热效应产生的高温,可使木材纤维缝隙和其它建构筑物中间缝隙里的空气受热而剧烈膨胀,同时又使所含水分急剧蒸发汽化膨胀,可导致建筑物劈裂倒塌。

3.2 防治措施:

我们对汽车加油站的防雷,必须采系统的防护措施:如接闪、分流、接地、均压、综合布线、安装SPD等综合措施。

3.2.1接闪:根据汽车加油站所处的气象、地形、地貌、周围环境等因素进行综合分析,当该加油加气站有可能遭受直接雷击时,应在其屋面上装设避雷带(网)进行接闪。

3.2.2 分流:加油站在其屋面上安装有避雷带(网)接闪后,应利用柱钢筋或敷设扁钢作为引下线,为使雷电流分多路引导泄入大地,降低雷电在附近导体或电线、电缆上的感应电势或电流,应尽可能多的布置引下线,均匀布置在加油站四周,地下部分与接地网焊接。

3.2.3 接地:接地应围绕建筑物作环形闭合接地装置,在每根引下线处,布置2-3根垂直接地极,垂直接地极长2.5m,埋深0.7m以下,作用是降低冲击接地电阻及固定环形闭合装置,接地网应在油罐卸车场地,加油机安装处、配电盘进线处,埋地油罐通气管处焊接出接地支线,为上述设备作接地用。

加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地、SPD接地等,宜共用接地装置,其接地电阻值不应大于4Ω。

3.2.4 均压:加油站建筑物作环形接地装置后,所有进出环形接地装置的金属管道。电缆金属外皮,导线保护管,均应在与环形接地装置交叉处相连。加油站内的所有需接地的设备与构件,如油罐、加油机、通气管、配电盘、电子系统用配电盘、开关、灯具等都要与接地网相连接,为便相邻的金属导体及设备上的电势(电压)相等。防止雷电反击火花及维护操作人员产生电击,保护设备及人身安全。相邻的金属导体及设备应用导电体跨接。

3.2.5 合理布线:当汽车加油站的屋面上装有避雷带(网)接闪时,动力配电线与电子系统配线,应尽量远离避雷带的引下线,最好两者相距2m以上,否则应套钢管加强屏蔽。

3.2.6 安装SPD:配电系统安装的SPD要符合防雷类别要求,注意外露电器设备不宜过于突出,金属支架应可靠接地,电源线路应采取屏蔽接地保护,并应在开关处安装过电压(电涌)保护器,同时应当重视信息系统雷电电磁脉冲的防护。

3 应急组织机构与职责

加油站经理负责现场的总体协调指挥。

加油站安全计量员负责拉闸断电和油品泄漏监测。

加油站核算员负责通讯、报警联络。

加油站加油班长负责现场组织人员扑救或施救。

加油站当班员工负责执行现场指挥的调配,完成交办的任务。4、具体的防雷实施方案

4.1 直击雷防护

4.1.1 储油罐区的防直击雷措施

汽车加油站的储油总容量,大部分在300m3左右,多数安装在地下室内,其介质为汽油和柴油。由于汽油是易燃液体,闪点温度较低

(-50~30℃)、易挥发。在常温下,地下室内的油气和储油罐呼吸阀排出的气体,容易达到起爆混合比值。因此,储油罐区是加油站防雷的重点区域。根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》和GB15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》的规定,结合储油罐安置在地下室的这一特点。对储油罐,按二类防雷要求,采用独立避雷针。在呼吸阀上方2.5m的高度平面,提供一个半径为5m的保护范围,以防止雷暴直接击中呼吸阀,引起高温而点燃油气。为防止避雷针对油罐及其附属设施产生高电位反击,避雷针及其接地装置至被保护的油罐与其有联系的管道之间的距离不得小于3m。

4.1.2 加油罩棚的防直击雷措施

加油罩棚是安置加油机,进行加油作业的地方,区域内油气含量较高,属二类防雷建筑物。罩棚的顶部敷设避雷带,当长、宽>10m时,应敷设10m×10m或12m×8m的避雷网格。

4.2 防感应雷和防静电

加油站的储油罐和输油管都采用钢铁材料制成,当有雷雨云飘过其上空或在附近发生雷击时,由于静电或电磁感应作用,金属罐体和输油管都会带上大量的电荷。另外,油品在流动、灌注、晃动等情况下,由于本身或与其它物体的相互摩擦而产生静电荷。当雷电感应或摩擦产生静电荷的速度高于泄放速度时,便形成同性电荷的静电积聚。当积聚的静电荷,其放电能量大于可燃性混合物的最小引燃能量,并在放电间隙中油品蒸汽和空气混合物处于爆炸极限范围时,将引起爆炸、燃烧。因此规定储存甲、乙、丙几类油品的油罐应作防静电接地,为电荷提供泄放的通道。

4.2.1 油罐和输油管道的防感应雷、静电

4.2.1.1为确保接地可靠,每个金属油罐的接地点应不少于两点。4.2.2.2输油管道的始、末端和拐弯、分支处应分别接地。

4.2.2.3管道法兰的连接螺栓少于5根时,法兰必须用金属导线跨接。

4.2.2.4储油罐上的金属构件(呼吸阀、阻火器、量油孔等)必须与油罐有良好的等电位连接。

4.2.2 电源、信号线路的防感应雷

加油站的输电线路,绝大多数都采用架空线路,极易感应雷电高位,其防雷措施是:

4.2.2.1在配电房电源开关的进线端安装防爆型电源避雷器;

4.2.2.2电源线由配电房到加油机线段应套钢管埋地,钢管的两端应分别与电房接地和加油机接地连接;

4.2.2.3与计算机联网的电子计量式加油机的信号线也应套上金属管埋地,金属管的始、末端应接到工作地上,信号线与计算机的接口应装上相应的信号避雷器。

以上的管线若在线沟中架设,沟内应填充沙子,以防电气线路故障时,沟内因油气而引起火灾。

4.2.3 卸油车防静电

油槽车卸油,是加油站最大型的输油作业。油槽车上会积聚大量的静电荷,因此,必须在卸油场所提供防静电接装置,为油槽车提供静电荷泄放的通道。

4.3 接地装置

4.3.1避雷针采用独立接地体,接地冲击电阻不大于10Ω。

4.3.2储油罐的接地体,围绕储油罐区敷设成环型,并为输油管的始端和槽车卸油区提供接地点,接地冲击电阻不大于10Ω。

4.3.3罩棚采用建筑物基础接地体和人工接地体联结的混合接地装置。其中,人工接地体围绕加油作业区敷设成环型,以降低作业区内的跨步电压对工作人员的危害。同时,本接地装置为输油管末端和加油机等电器设备提供接地点,冲击接地电阻以最小值确定。

4.3.4管道拐弯和分支处的接地体如独立设置时,冲击接地电阻不大于30Ω。

储油罐区的接地体应与售油罩棚的接地体做等电位连接。

4.4 对加油站进行整改

在80年代中后期和90年代初期,已有大批加油站投入营业,由于当时管理不够完善,这些油站的防雷设施多有先天不足的成份:①储油罐接地不规范,只有一点接地,有的甚至没有接地;②输油管道的法兰连接螺栓少于5根的,没有作电气连接;③油槽车卸油场所没有安装防静电接地装置。

对于②、③,还较易处理。由于油罐区不能使用电弧焊接,故对①的处理比较麻烦。建议在地下室外加装接地体,将油罐的吊环经防锈处理后,涂上导电膏,包上一层铅垫,再用U型螺栓将接地线压接在吊环上。这种连接方式只有一种补救措施,在每年雷雨季节之前,做全面检查。当其接口处的过渡电阻较大时,需要重新作防锈处理。

5 应急结束

5..1 程序终止条件

确认现场危机已经解除,确认现场的环境不会再次发生危险,由站经理向上级领导汇报,得到同意后终止应急处置程序。

5.2 处置现场评估

通过应急处置过程,对各个岗位在处置过程中的表现进行评价。总结事件的起因、发现问题的诱因,在公司内进行安全经验分享,对相关人员进行教育。

防雷电事故专项应急预案

防雷电事故专项应急预案(总 12页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

防雷电灾害事故应急救援预案 编制单位:机运科 编制人:杨艳清 编制时间: 2016年7月1日

目录 1、事故类型和危害程度分析.......................... - 1 - 2、应急处置基本原则................................ - 1 - 3、组织机构及职责.................................. - 1 - 4、预防............................................ - 2 - 5、信息报告程序.................................... - 2 - 6、应急处置........................................ - 3 -

防雷电灾害事故应急救援专项预案 1、事故类型和危害程度分析 雷电事故是煤矿雨季三防工作重点防治的重要部分,为切实加强煤矿防雷电自然灾害工作的组织领导,建立高效有序的救灾运行机制,提高防灾救灾工作的整体水平,切实做到有备无患,迅速、准确、及时、高效地做好我矿的防灾、救灾工作,最大限度地避免、减轻雷电灾害造成的危害,促进煤矿稳定和谐的发展,特制定雷电事故应急救援专项预案。 2、应急处置基本原则 雷电灾害的防御和应急救援工作,坚持“预防为主,防治与救助相结合”,实行“统一规划、分级管理、分工协作”的原则。 3、组织机构及职责 应急组织体系 在煤矿成立事故灾难应急救援组织体系的基础上,完善雷电事故应急组织体系。 指挥机构及职责 煤矿成立雷电事故应急救援指挥部,指挥部设在矿调度室。指挥部下设事故应急救援办公室及事故现场应急救援指挥部。 电话:4075630(外线) 81001(内线) 领导组 总指挥:李国志 常务副总指挥:王国兵 副总指挥:张利文张福应刘卫军王升雄王利强

加油站防雷防静电安全制度

加油站防雷和防静电制度 为了进一步做好油站的防雷和防静电工作,针对油站的实际情况,特制定以下防雷防静电制度, 1、油罐进行防雷接地,且接地点不少于两处。 2、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置时,其接地电阻不大于4Ω。 3、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等各自单独设置接地装置时,油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不大于10Ω;保护接地电阻不大于4Ω;地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不大于30Ω。 4、埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 5、当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,采用避雷带(网)保护。 6、加油站的信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地。 7、加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,装设与电子器件耐压水平相适的过电压(电涌)保护

器。 8、供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地,在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 9、地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不大于30Ω。 10、加油站的汽油罐车卸车场地,设罐车卸车时用的防静电接地装置。 11、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处采用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。 12、防静电接地装置的接地电阻不大于100Ω。 13、防雷防静电装置经检测合格,并处于检测合格有效期内。

防雷应急预案

防雷应急预案 一、总则 1.1引言 陕西延长石油(集团)销售公司永坪销售处下设杨山成品油中转站和液化气供应站两个库站,主要担负着成品油存储、铁路装车业务、液化气内供业务,主要经营的产品有:90#高清洁汽油,0#、+5#、-5#、-10#轻柴油,液化气,1#、2#渣油等。这些产品在存储、销售时都存在雷电火灾爆炸危险源。 根据《重大危险源辨识》和《危险化学品安全管理条例》的规定,各油气存储罐都属于重大危险源,并且是属于易燃、易爆危险化学品,其气体(蒸气)可能与遇到雷电着火,引起火灾、爆炸事故的发生。 为加强和规范我处防雷安全管理,预防雷电和减少雷电危害,确保我处生产、物资、设施和人身安全,结合我处工作实际,制定本《防雷应急预案》 1.2指导思想 以讲安全、保稳定、促发展为指导,从“安全责任重于泰山”的高度来做好防雷应急救援工作,确保把雷电事故危害降到最低水平,实现救灾减灾的目的,从维护广大员工的人身安全和公私财产安全,确保安全,实现企业全面、协调、可持续发展,构造“集中领导,统一指挥,反应灵敏,运转高效”的防雷安全应急体系。 1.3目的

制定防雷应急预案,是为了在我处发生雷击事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,使应急救援工作有条不紊地迅速展开,达到迅速控制雷击引起的火灾,抢救受害人员,最大限度地减少人员伤亡和财产损失的目的。 1.4基本原则 防雷应急救援以单位自救、社会支援和政府指导相结合的原则。 二、组织机构及职责 2.1防雷抢险组织机构 2.1.1总指挥:张茂才;副总指挥:薛鹏 2.1.2永坪销售处机关抢险队 队长:薛鹏;副队长:董少廷 队员:处机关全体人员 疏散指挥:白世红、刘永成 2.1.3杨山成品油中转站抢险队 队长:李绍东 副队长:李新民、陈建国、刘毅林、樊建军 队员:杨山成品油中转站全体职工 疏散指挥:白红林、张海侠、王军 2.1.4液化气供应站抢险队 队长:高思平 副队长;刘永林 队员:液化气供应站全体职工 疏散指挥:李永坪、黄成伟

防雷电应急预案

防雷电应急预案 xxxxxxxxxxxx有限公司 雷电事故应急预案 1 目的 为避免或减少雷电事故给生产人员造成的伤害和设备的损失,结合实际施工情况,特制定本应急预案,并成立应急预案小组,规范好应急管理。 2 应急管理职责 (1)领导小组组长职责 1)全面负责雷击应急救援预案的审批; 2)组建应急救援队伍; 3)领导督促小组成员做好雷击事故的预防措施和应急求援的各项准备工作; 4)发布和解除应急救援命令、信号; 5)组织指挥求援队伍实施救援行动; 6)向上级汇报和向友邻单位通报事故情况,必要时向有关单位发出求援请求;组织事故调查,总结应急求援经验教训。 (2)领导小组副组长职责 1)协助组长负责应急求援的具体指挥工作。 2)负责危险源的确定及潜在危险性的评估,发生重大事故时,协助组长做好事故报警、情况通报及事故处置工作,当组长不在时,代行组长职责。 (3)现场控制小组负责治安保卫疏散工作;由项目安全部及现场保安组成。 (4)救援小组 1)针对危险目标,配备装备器材,为现场有雷击危险的设施、设备做好 预防工作。

2) 负责现场医疗救护指挥及受伤人员分类抢救和护送转院工作。由现场临电电工、电气部门及综合办公室组成。 (5)后勤小组 1)负责事故处理措施相关计划资金的落实,并收集、核算、计划、控制成本费用,降低资源消耗,对救援活动提供资金保障; 2)编制处理事故的所需物质及费用报表,并对物资采购进行监督管理。 3)负责救援物资的供应和运输工作。由物资部、预算部组成。 (6)善后小组 1)处理伤亡人员的保险赔偿和设备的维修; 2)清理现场恢复生产施工,安抚人员的情绪。由技术部及工程部组成。 3 应急事故或情况的识别 根据气象信息,掌握天气动态,随时观察天气变化及时按应急程序向上级报告应急情况,采取应急措施。 4 应急管理 (1)暴雨雷击来临前,应急小组成员应当不断地在场内巡视,并与上级有关部门保持联系,通知应急小组人员做好应急准备工作; (2)采取现场应急行动对策: 1)灾情的初步估计,通过现场情况观察,判断事故扩展可能性,人员伤亡、财产损失,是否需要外援,并根据有效的信息迅速做出决定。 2)建立现场工作区域,确定重点保护区域、人员、环境、财产及场外保护范围。 3)采取有效措施,防止引发二次事故。 4)当事故处理完毕,救援人员方可撤离现场。 (3)常备物品和应急材料的储备与管理消防器材:手提式8公斤干粉灭火器35具、推拉式35公斤灭火器20具、二氧化碳灭火器8具、人员使用安全装备绝缘手

0822. 加油站防雷安全制度

加油站防雷安全制度 为了进一步做好油站的防雷工作,确保油站安全不受气象影响,针对油站实际情况特制定以下防雷防静电制度: 一、了解掌握防雷装置所处环境。 包括地理位置、油站及油库的规模,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)筑物的防雷类别。 二、查阅掌握设计的图纸内容 包括了解钢油罐的性能,壁厚及安装形式,了解防雷装置的保护范围,并画出平面示意图,测量各需保护物的尺寸以及与防雷装置间的距离。 三、防雷装置接闪器的检测 1.独立避雷针:测量高度、用材规格,检查防腐情况、电气连接情况。并作详细纪录。 2.避雷线(网),测量其高度及材料规格、分布情况,避雷网的网格尺寸,检查防腐措施,电气连接情况,并作详细记录。 3.生产车间按《建(构)筑物防雷装置检测实施细则》中二类防雷建(构)筑物标准检测。 四、引下线 测量材料规格、防腐、连接、固定、敷设方式、间距情况,近地面绝缘保护情况,并作详细记录。 五、接地装置

参考设计图纸,向施工员、甲方代表了解接地装置情况,记录下接地体和接地线的材料、规格、数量、布局等,并作详细记录。 六、接地工频电阻的检测 按《建(构)筑物防雷装置检测实施细则》第四条规定测量。 七、金属油罐防雷及接地检测 1.金属油罐壁厚<4mm时,应有防直击雷装置。壁厚≥4mm时,可不装设防直击雷装置,在多雷区(年平均雷暴日40天的地区)仍可装设防直击雷装置。 2.金属油罐必须有环型防雷接地,接地点不少于两处,其弧形间距不大于30m,接地体距罐壁的距离3m。 3.浮顶金属罐可不装设防直击雷装置,但必须有两根截面积25mm 2 的软铜绞线将浮顶与罐体作电气连接,连接点不少于两处。 4.金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件必须等电位连接。 5.人工洞石油库罐的金属呼吸管和通风管的露出洞外部分,应有独立避雷针,其保护范围应高出管口2m。 6.接地电阻检测,接地冲击电阻≤10Ω。 八、防感应雷、防静电及电气接地。 1.金属油罐应有防静电接地。 2.地上或管沟敷设的输油管线的始端、末端,应有防感应雷和防静电接地。 3.输油管路的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5

加油站防雷应急预案1

加油站防雷应急预案 为预防事故发生,规范加油站应急管理和应急响应程序,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,降低事故造成人员伤亡和财产损失,制定本预案。 2指导思想 近年来加油站的雷电灾害事故频繁发生,给人民的生命财产造成重大危害与损失,必须引起高度重视。根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》和GB15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》、《石油库防雷规程》,“全员动员,综合治理”方针,排除防雷安全隐患,把雷电灾害降低到最低限度。 3、雷电及应对常识 3.1雷电危害: 3.1.1电效应。雷击时,雷电流幅值高达数百千安KA,而放电时间只有50-100微秒US,故放电速率高达每微秒50KA。因此,雷电流具有高频特性,能产生数百千伏KV,甚至数千千伏电压,足以烧毁电力系统的发电机、电动机、变压器等电气设备,或者击穿输电线路和设备的绝缘而发生短路,进而产生火花放电,导致易燃易爆物质的燃烧与爆炸; 3.1.2热效应。雷击时,强大的电流通过物体时,在极短的时间内转化成巨大的热量,产生很高的温度可高达20000℃能使3.8MM厚的钢板烧穿,会造成金属熔化、飞溅,导致可燃物燃烧,酿成火灾或爆炸; 3.1.3机构效应。由于电流热效应产生的高温,可使木材纤维缝隙和其它建构筑物中间缝隙里的空气受热而剧烈膨胀,同时又使所含水分急剧蒸发汽化膨胀,可导致建筑物劈裂倒塌。 3.2防治措施:

我们对汽车加油站的防雷,必须采系统的防护措施:如接闪、分流、接地、均压、综合布线、安装SPD等综合措施。 3.2.1接闪:根据汽车加油站所处的气象、地形、地貌、周围环境等因素进行综合分析,当该加油加气站有可能遭受直接雷击时,应在其屋面上装设避雷带(网)进行接闪。 3.2.2分流:加油站在其屋面上安装有避雷带(网)接闪后,应利用柱钢筋或敷设扁钢作为引下线,为使雷电流分多路引导泄入大地,降低雷电在附近导体或电线、电缆上的感应电势或电流,应尽可能多的布置引下线,均匀布置在加油站四周,地下部分与接地网焊接。 3.2.3接地:接地应围绕建筑物作环形闭合接地装置,在每根引下线处,布置2-3根垂直接地极,垂直接地极长2.5m,埋深0.7m以下,作用是降低冲击接地电阻及固定环形闭合装置,接地网应在油罐卸车场地,加油机安装处、配电盘进线处,埋地油罐通气管处焊接出接地支线,为上述设备作接地用。加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地、SPD接地等,宜共用接地装置,其接地电阻值不应大于4Ω。 3.2.4均压:加油站建筑物作环形接地装置后,所有进出环形接地装置的金属管道。电缆金属外皮,导线保护管,均应在与环形接地装置交叉处相连。加油站内的所有需接地的设备与构件,如油罐、加油机、通气管、配电盘、电子系统用配电盘、开关、灯具等都要与接地网相连接,为便相邻的金属导体及设备上的电势(电压)相等。防止雷电反击火花及维护操作人员产生电击,保护设备及人身安全。相邻的金属导体及设备应用导电体跨接。 3.2.5合理布线:当汽车加油站的屋面上装有避雷带(网)接闪时,动力配

防雷应急预案演练方案

站场防雷应急预案演练方案 考虑到天然气输配过程中的防雷电的重要性,为了强化公司安全管理,提高员工安全技能,确保在发生事故等紧急情况下能及时、正确做出反应,根据公司HSE体系要求,公司应急办公室决定于六月二十五日在公司**配气站举行一次全公司范围内的配气站雷击事故应急抢险预案,为确保演习有序进行,特制定本实战演习方案。 本方案明确了演习组织机构、职责、演习内容、步骤及注意事项,对演习过程中可能发生的异常情况进行了预测,并提出了异常情况的处理措施。 演练题目: **站雷击事故应急处理 演练目的: 强化公司对突发事故的应急处理能力,增强公司各个部门、班组及员工在突发事故应急处理中的协同作战能力,提高员工事故处理过程中的应变能力和应急处置能力,从而提高公司对突发事故的应急处置能力。同时,对现有“站场防雷击事故应急预案”进行检验,为下一步的预案修订奠定基础。 演练时间: 2009年7月9日 演练机构布置: 应急小组设置依据*****《突发事件应急预案》设定,包括:应

急领导小组、应急办公室、现场应急指挥部、抢险组、后勤组,各小组人员布置如下: 应急领导小组 组长:严*** 副组长:*** 成员:****** 应急办公室 主任:*** 副主任:*** 成员:**** 现场应急指挥部 指挥:蒋*** 成员:*** 抢险小组 组长:** 成员:*** 医疗救护组 组长:*** 成员:*** 现场警戒组 组长:杜*** 成员:*** 后勤组 组长:***

成员:**** 演练方案设计 假设: *****配气站在雷雨天气遭受雷击,站场计量系统遭到破坏,事故中一名员工因在仪控系统旁边工作而遭雷击产生的强电弧电击致昏迷,输供气设备及管道未遭雷击影响。 演练前安排: 1、组织参演人员学习防雷应急预案及本次演练方案; 2、在**站设置事故应急预案演练点,在站场大门贴“防雷应急预案演练”标志。 演练程序: 1、发生雷击事故后,**配气站一名值班人员受伤昏倒,当班站长(站长不在时由当班场站安全员)立即安排:1)、对受伤员工进行现场急救,并拨打120;2)、员工检查站场设备、电器,根据情况判断是否切断进展总电源;3)、安排专人对输供气设备进行安全检查,确定是否有设备受损导致天然气泄露。站上人员立即拨打调度室电话报告站内事故情况。 备注:若调度室电话不能接通,直接拨打生产技术室电话****275 2、调度班组在接到报警后立即上报应急办公室主任。 3、应急办公室主任接到报警后立即发出应急警报并上报应急领导小组。 4、公司全体员工在接到报警后立即到公司大院集合,由应急办

加油站防雷安全制度

加油站防雷安全制度 [标签:标题]2016 加油站防雷安全制度 加油站防雷设施要求加油站防雷安全制度 |2015-10-1916:42 1、油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气瓶组必须进行防雷接地,接地点不应少于两处。 2、加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置。其接地电阻不应大于4Ω。 当各自单独设置接地装置时(油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω;保护接地电阻不应大于4Ω;地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。 3、当液化石油气罐的阴极防腐采取下述措施的,可不再单独设置防雷和防静电接地装置。 液化石油气罐采用牺牲阳极法进行阴极防腐时,牺牲阳极的接地电阻不应大于10Ω,阳极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2;液化石油气罐采用强制电流法进行阴极防腐时,接地电极必须用锌棒或镁锌复合棒,接地电阻不应大干 10Ω,接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2。 1 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016

4、埋地油罐、液化石油气罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 5、当加油加气站的站房和罩棚需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护。 6、加油加气站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 7、加油加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 8、380,220V供配电系统宜采用TN-S系统,供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地,在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 注:查看本文详细信息,请登录安徽人事资料网站内搜索:加油站防雷安全制度看了该文章的人还看了: 电器设备消防安全管理制度 酒店餐厅电气设备维护保养守则及防火规范无论是安装还是修理电气设备,在还未通过验收通过之前,安装维修人员离开现场时必须切断电源,防止出现事故。在修理、 2 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 电石炉安全管理制度 电石生产安全技术规定第一章总则第一条本规定适用于大、中、小型(包括开放炉、半密闭炉及密闭炉)电石炉的电石生产。第二章物料的安全要求第二条为保证产品 电视台安全播出管理制度

防雷电安全应急预案

防雷电安全应急预案 根据相关法律法规的规定,为确保全体工程工作人员的生命和财产安全,避免或减轻雷电灾害事故的发生,本项目部根据实际情况,本着“安全第一、预防为主”的原则,制定了本防雷预案。 一、指导思想 本着“以人为本、安全第一、预防为主”的原则,采取积极有效措施,加大宣传、教育力度,提高工人的安全意识和防范能力,确保工人平平安安。 二、防御要求与重点 1、防御要求:确保全体工程工作人员的生命和财产安全,其次是有效组织抢险救灾,把灾害损失减少到最低限度。 2、防御重点:宿舍、工程建筑物和高大机械物。 三、措施与方法 1、建立领导组织机构,切实加强领导 领导小组负责组织协调项目部的防雷电工作,及时准确地掌握项目部防雷电工作动态,提出预防对策和措施。建立相应的组织机构,切实加强本项目部防雷电工作的指导。 2、制定应急预案,完善应急机制

本项目部结合实际情况,建立和完善防雷电应急处置预案,建立有项目经理部主要领导参加的防雷电抢险工作队。 3、请有关气象局专家对项目部的防雷电设施进行鉴定,排查隐患,按要求安装避雷设施。 4、多形式、多角度、多层面加强对全体工人防雷电安全知识教育,加大宣传教育力度,开展应急预案演练,以提高全体工作人员防雷电的安全意识和防范能力。进入汛期后,要求广大工人经常收听收看天气预报,密切关注天气变化,派专人负责,要有充分的思想准备,增强防范能力和应对逃生能力。 5、项目部进行一次彻底大排查,建立雷电隐患台账,清除一切不安全设施,采取有效措施,消除隐患。 6、建立报告制度,健全汇报网络 一旦发生雷电袭击,及时报告灾情,项目部在第一时间向上级汇报。项目经理的手机24小时开通,切实做好上情下达和下情上达。

加油站防雷安全制度

加油站防雷安全制度 加油站防雷设施要求加油站防雷安全制度|2015-10-1916:42 1、油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气瓶组必须进行防雷接地,接地点不应少于两处。 2、加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置。其接地电阻不应大于4Ω。 当各自单独设置接地装置时.油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω;保护接地电阻不应大于4Ω;地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。 3、当液化石油气罐的阴极防腐采取下述措施的,可不再单独设置防雷和防静电接地装置。 液化石油气罐采用牺牲阳极法进行阴极防腐时,牺牲阳极的接地电阻不应大于10Ω,阳极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2;液化石油气罐采用强制电流法进行阴极防腐时,接地电极必须用锌棒或镁锌复合棒,接地电阻不应大干10Ω,接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2。

4、埋地油罐、液化石油气罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 5、当加油加气站的站房和罩棚需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护。 6、加油加气站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 7、加油加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 8、380/220V供配电系统宜采用TN-S系统,供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地,在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 注:查看本文详细信息,请登录安徽人事资料网站内搜索:加油站防雷安全制度 看了该文章的人还看了: 电器设备消防安全管理制度 酒店餐厅电气设备维护保养守则及防火规范无论是安装还是修理电气设备,在还未通过验收通过之前,安装维修人员离开现场时必须切断电源,防止出现事故。在修理、

加油站防雷应急预案

加油站防雷应急预案绥德县通达石化xxxxxx 单位基本情况

神龙大道 站 进站 307国道 加油站防 雷应急预 案 1 编制目 的 为预防事故发生,规范加油站应急管理和应急响应 程序,迅速有效地控制和处置可 能发生的事故,降低事故造成人员伤亡和财产损失,制定本预案。 2 指导思想 近年来加油站的雷电灾害事故频繁发生,给人民的生命财产造成重大危害与损失,必须引起高度重视。根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》和GB15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》、《石油库防雷规程》,“全员动员,综合治理”方针,排

除防雷安全隐患,把雷电灾害降低到最低限度。 3、雷电及应对常识 3.1雷电危害: KA,而放电时间只有50-100微秒US,故放电速率高达每微秒50KA。因此,雷电流具有高频特性,能产生数百千伏KV,甚至数千千伏电压,足以烧毁电力系统的发电机、电动机、变压器等电气设备,或者击穿输电线路和设备的绝缘而发生短路,进而产生火花放电,导致易燃易爆物质的燃烧与爆炸; 20000℃能使3.8MM厚的钢板烧穿,会造成金属熔化、飞溅,导致可燃物燃烧,酿成火灾或爆炸; 3.2 防治措施: 我们对汽车加油站的防雷,必须采系统的防护措施:如接闪、分流、接地、均压、综合布线、安装SPD等综合措施。 3.2.1接闪:根据汽车加油站所处的气象、地形、地貌、周围环境等因素进行综合分析,当该加油加气站有可能遭受直接雷击时,应在其屋面上装设避雷带(网)进行接闪。 3.2.2 分流:加油站在其屋面上安装有避雷带(网)接闪后,应利用柱钢筋或敷设扁钢作为引下线,为使雷电流分多路引导泄入大地,降低雷电在附近导体或电线、电缆上的感应电势或电流,应尽可能多的布置引下线,均匀布置在加油站四周,地下部分与接地网焊接。

防雷安全规定及应急预案

防雷安全规定及应急预案 一、防雷安全规定 第一条有爆炸危险的厂房及其它建、构筑物应设置防止直接雷击的防雷装置,其接地电阻不大于10欧。 第二条对排放有爆炸危险的气体,蒸汽或尘粉的放空管、风管等,在管顶或其附近位置装设避雷针,针尖应高出管顶不小于3米,其保护范围宜高出管顶不小于2米。 第三条为防止雷电感应有爆炸危险的厂房车间内的金属物,如设备、管道、构架、电缆外皮等较大的金属构件应作良好接地,并与电气设备接地共用,接地电阻应不大于10欧。 第四条可燃、易燃液体和可燃气体封闭式金属贮罐,当顶部罐壁钢板厚度大于4 毫米时,可不设接闪器,但罐体必须良好接地,接地点不小于两处,间距不大于30米,其接地装置的冲击接地电阻不大于10欧。 第五条有爆炸危险的金属封闭油罐,可燃气体贮罐及工艺装置,若其容积较大或较重时,宜采用独立避雷针保护,接地电阻应不大于10欧,独立避雷针与放空管,呼吸阀等水平距离应不小于 3-5米,避雷针保护范围的边缘高出放空管,呼吸阀最远端应不小于2米,针尖高出放空管,呼吸阀顶端应不小于3米,考虑防静电感应和防雷电感应的要求,贮罐仍应按接地点不少于2处,间距不大于30米,接地电阻不大于10欧的要求进行良好接地。 第六条避雷针与5000立方米以上贮罐呼吸阀的水平距离,应不小于5米,针尖高出呼吸阀也应不小于5米。 第七条输送可燃,易燃液体及可燃气体,可燃性固体的架空管道,每隔20-25米应接地一次,接地电阻不超过30欧,埋在地下金属管线,不需进行专门接地。 第八条凡贮存闪点45℃以下易燃液体贮罐应做到: 1、贮罐的呼吸阀及热工测量装置应进行重复接地,即与贮罐的接地体用金属线相连。 2、呼吸阀应是防火呼吸阀,有完好的阻火层,每年定期检查二次,及时清洗,更换被腐蚀损坏的铜网,确保其防火性能良好。 3、罐顶检测孔,只允许检测时打开,平时要确保检测孔封盖严密。 4、雷雨时严禁工人上罐顶作业,雷雨时禁止进行收、付油工作。 第九条除甲类生产厂房和甲类库房外,如为金属面的建(构)筑物,可利用其物面作为接闪器。

防洪防汛防雷电应急预案

防洪、防汛、防雷电应急预案 一、目的及依据为了加强突发安全事故处置的效率,提高应急救援的快速反应和协调水平,确保迅速有效的落实应急救援措施,为将洪汛、雷电等自然灾害造成的损失降低到最低程度,及时有效地保障项目部员工的生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》及地方政府有关建筑工程安全事故应急救援预案的相关文件要求,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责” 的原则,结合本项目部施工的实际情况和特点,特制定本预案。 二、应急救援范围本应急救援预案适用于项目经理部管理范围发生的洪汛、雷 电事故。 三、应急救援组织机构及职责 1、项目经理部成立应急救援指挥领导组(联系电话见附件一):组长:闫松 副组长:宋学军、温永宽 组员:何山、段军、蒋睿、张家鑫、黄永锋、张志伟、高文良、赵娥、 领导组下设办公室,办公室设在项目部会议室,负责日常工作。 2、领导组主要职责: (1)、负责本项目部发生的安全事故应急救援的组织领导,组织有关部门按照应急预案迅速开展抢险救灾工作,防止事故进一步扩大,协调各分包单位共同做好救援工作,力争把事故损失降低到最低程度。 (2)、根据事故发生状态,统一布置应急预案的实施工作,并对应急救援工作中发生的争议采取紧急处理措施。 (3)、根据预案实施过程中发生的变化和问题,及时对预案提出调整、修订和补充。 (4)、根据事故灾害情况,有危及周边单位和人员的险情时,组织进行人员和物资疏散工作。 (5)、接受地方政府事故应急救援组织机构的领导,配合做好事故应急救援和事故调查处理工作。

(6)、做好稳定单位秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。 四、洪汛、雷电事故应急措施 1、接到汛情、雷雨预报时,项目部立即组织人员对重要部位进行防护,检查防汛、避雷措施的有效性、疏通现场下水道。办公室门窗要关好,施工现场基坑边坡稳定、临时悬挂的设备、堆放的材料,大型施工机具、支架等要采取加固、避雷措施。 2、汛情、雷雨出现时,一切生产工作应立即停止。 3、指挥小组迅速到位,指挥抢险工作,并及时向上级有关部门汇报。 4、抢险突击队立即集合到位,在小组指挥下实施抢险工作。 5、汛情、雷雨发生时,应由防汛小组决定停止非抢险用电,避免刮断线路触电。 6、汛情发生时,抢险突击队要保护好电力设备,确保不影响水泵及时排水作业。 7、雷电发生时,停止一切用电设备并拨掉电源,所有人员不得打手机,通知施工人员远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆、机械等高大物件,禁止吊车、汽车泵作业。 8、遇有人员伤亡时,要立即拨打急救电话: 北京市通州区第二人民医院电话: 详细说明事故地点、受伤程序及联系电话,并派人到路口接应。 9、若发生事故,本应急救援预案一经启用后,必须对整个实施效果进行总结验证,进一步修订完善应急救援预案。 10、保护事故现场时,因抢救伤员、防止事故的扩大及疏通交通等原因需要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图,并妥善保存现场重要痕迹、物证等。 11、在救助行动中,应严格执行安全操作规程和安全作业标准,配齐安全设

2021年加油站防雷防静电安全制度

加油站防雷和防静电制度 欧阳光明(2021.03.07) 为了进一步做好油站的防雷和防静电工作,针对油站的实际情况,特制定以下防雷防静电制度, 1、油罐进行防雷接地,且接地址很多于两处。 2、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、呵护接地及信息系统的接地等共用接地装置时,其接地电阻不年夜于4Ω。 3、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、呵护接地及信息系统的接地等各自单独设置接地装置时,油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和呵护钢管两真个接地装置的接地电阻不年夜于10Ω;呵护接地电阻不年夜于4Ω;地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不年夜于30Ω。 4、埋地油罐与露出空中的工艺管道相互做电气连接并接地。 5、当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,采取避雷带(网)呵护。 6、加油站的信息系统采取铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、呵护钢管两端均接地。 7、加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,装设与电子器件耐压水平相适的过电压(电涌)呵护器。 8、供电系统的电缆金属外皮或电缆金属呵护管两端均接地,在

供配电系统的电源端装置与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)呵护器。 9、地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不年夜于30Ω。 10、加油站的汽油罐车卸车场地,设罐车卸车时用的防静电接地装置。 11、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处采取金属线跨接。当法兰的连接螺栓很多于5根时,在非腐化环境下,可不跨接。 12、防静电接地装置的接地电阻不年夜于100Ω。 13、防雷防静电装置经检测合格,并处于检测合格有效期内。

防雷减灾应急预案

防雷减灾应急预案 为贯彻落实“预防为主、防治结合”的方针,按照防雷减灾工作的有关法律法规要求,结合我镇学校校舍的实际情况,做好学校防雷减灾工作,特制定本应急预案。 一、指导思想 认真贯彻落实“预防为主、防治结合”的方针,进一步做好学校防雷减灾工作,保障师生的生命财产安全。 二、防雷措施与方法 多形式、多角度、多层面加强对师生防雷电安全知识教育,加大宣传教育力度,开展应急预案演练,以提高师生防雷电的安全意识和防范能力。进入汛期后,要求广大师生经常收听收看天气预报,密切关注天气变化,派专人负责,要有充分的思想准备,增强防范能力和应对逃生能力。 三、应急处理 1、发生雷击后,在场教师通知领导小组并立即启动处置防雷电应急预案。依据现场情况,适时决策、组织指挥处置行动。组织调集人员、物资及交通工具,指挥现场处置工作。向上级部门部门报告事件的情况。同时负责与有关卫生、防疫、公安、交通、水利等部门协调工作。 2、收集整理各类信息资料,分析研究,为领导决策提供依据。确保信息渠道畅通,做好上情下达,下情上报。随时掌握系统的防雷电

安全情况处置应急工作的进展情况,及时收集文字图象相关资料。 3、做好有关救援、抢救、解释、宣传、调解、劝导等工作,及时调查收集事件的起因、现状、发展趋势等信息;进行现场处置,采取必要措施,把损失降到最低,迅速控制事态蔓延;根据现场情况,组织人员对危及公共安全的物品要登记收缴,做好妥善处理。 四、防雷减灾监测巡视制度 1、主动从广播、电视、报纸、互联网、手机短信息、12121气象台及时了解雷电灾害预警信息,定期组织开展辖区内学校防雷安全工作检查,及时发现安全隐患,并做好督促落实工作。 2、发生险情时,防雷减灾指挥部在最短时间内做到指挥、领导到位,及时组织救援人员到位,协调物资、资金到位,确保高效妥善处置灾情,并做好雷电灾害的调查、鉴定和上报工作,绝不隐瞒不报。 东小虹小学 2016.8.28

防雷电应急预案

防雷电应急预案 一、指导思想 雷击是突发性事件,本着预防为主,宣传教育为辅,防患于未然的原则,为做好抗雷救灾工作,最大限度地减轻雷击造成的损失,特制定本预防雷击应急预案。 二、分工及职责: (一)成立防雷领导小组 1、领导小组名单: 组长:张勇 副组长:张红梅 组员:张勇、王彩群、鞠晓雅、何琴、曹琴 2、领导小组职责: 组长:全面负责本园雷击应急工作,开展自救互救、疏散知识的宣 传教育,提高单位应急意识和抵御雷击灾害的能力。副组长:对本园雷击防灾应急预案组织演练。组员:一旦发生雷击,全面负责本园雷击应急工作,指挥各专业组 按确定的职责投入抗雷救灾。 (二)成立应急专业工作组 1、应急疏散组:张勇、各班班主任,职责:一旦发生雷击,迅速疏散人群。 2、医疗救护组:王彩群,何琴职责:一旦发生雷击,有人员受伤,立即展开救护。 3、后勤保障组:张勇,职责:当闪电雷鸣即将来临时,立即关好门窗,切断教室电器电源,做好各项准备工作。

4、宣传组:鞠晓雅,曹琴,职责:利用板报、广播等形式宣传有关闪电、雷击 的知识及预防措施。 5、综合协调组:伍燕飞,职责:一旦发生雷击,迅速逐级上报,并协助领导协 调各方面的工作。 三、防雷装置的检测和防雷应急处置 1、配合气象局和教育局,定期检测、及时维护。 2、防雷应急处置: (1)校园上空暴雨、闪电、雷鸣即将发生时,组长通知综合协调组成员迅速查 看各班活动情况,如有户外活动的班级,立即召集他们安全回教室。 (2)如遇到放学时间,应安排接孩子的家长及时进校内避雨。 (3)后勤保障组 成员迅速关好门窗,防止球形雷窜入室内造成危害。 (4)全校教职员工不得打电话,包括手机。 (5)教师组织好孩子的活动,注意不让孩子开室内金属设备,如门窗、水管 等。 (6)一旦发生雷击伤害事故后,综合协调组立即拨打120急救电话,并及时通 知受伤害学生的监护人马上赶赴现场或医院,医疗救护组成员立即在园内展开救助:受雷击后烧伤或严重休克的幼儿,应立即让其躺下,扑灭身上的火,并对其进行抢救。若伤者失去意识,但仍有呼吸或心跳,则自行恢复的可能性很大,应让伤者舒适平卧,安静休息后再送医院治疗。若伤者已停止呼吸或心脏跳动,应迅速对其进行人工呼吸和心脏按摩,在送往医院的途中要继续进行心肺复苏的急救。 四、防雷报告制度 1、检查学校房雷装置不能正常使用时,要及时报告校长,由校长向上级报 告。

汽车加油站的防雷和防静电处理(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 汽车加油站的防雷和防静电处理(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8263-12 汽车加油站的防雷和防静电处理(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 直击雷防护 1.1 储油罐区的防直击雷措施 汽车加油站的储油总容量,大部分在300m3左右,多数安装在地下室内,其介质为汽油和柴油。由于汽油是易燃液体,闪点温度较低(-50~30℃)、易挥发。在常温下,地下室内潴留的油气和储油罐呼吸阀排出的气体,容易达到起爆混合比值。因此,储油罐区是加油站防雷的重点区域。根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》和GB15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》的规定,结合储油罐安置在地下室的这一特点。对储油罐,按二类防雷要求,采用独立避雷针。在呼吸阀上方2.5m的高度平面,提供一个半径为5m的保护范围,以防止雷暴直接击中呼吸阀,引起高温而点燃油气。

加油站防雷方案检测内容及注意事项

加油站防雷方案检测内容及注意事项 随着我国国民经济的快速发展,人均生活水平正在不断提高,家用轿车的增多也促进了加油站的建设,而每年有许多加油站遭受雷击的事故发生,对加油站周边居民区带来了巨大的安全威胁,当前我国必须要加强对加油站防雷设施的建设,要严格按照相关标准来进行设计,确保加油站防雷检测工作正常进行。 1.加油站的特点 第一,加油站选址时通常都在地域较为开阔的地点,处于城镇路口的交叉处,也会建在高速公路之上,视野较为开阔。第二,通常加油站的占地面积较小,这样就不利于多级防雷方案的实施。尤其是处于开阔地带的加油站,没有其他建筑物,这样就容易遭受雷击,导致加油站爆炸。第三当前我国加油站办公建筑场所基本都没有加设防雷装置,建筑物墙体未采取防静电处理,同时部分加油站的加油枪也没有进行接地处理,或者没有定期进行检查,这样就容易发生加油枪打火的事故发生。当前加油站必须要对防番现状提起高度重视,要加强沟通交流,积极引入现代化防雷技术,有效提高加油站的防雷抵卸能力。 2.加油站防雷检测内容及要求 目前我国相关部门在对加油站进行防雷检测时,主要是对特定区域进行检测,包括油罐区、加油站房、罩棚区等几个重要区域。防雷检测事项较多,比如,查看避雷带网是否出现腐蚀、断裂问题、焊点是否开焊、接闪器是否接地、墙面引线是否接地等。 对加油站进行防雷检测,必须要由专业的防雷检测单位来执行,要具备省级气象主管机构核发的防雷机构检测机制,所参与检测的工作人员必须要具备专业的防雷检测知识,要经过系统的培训,经过考核后颁发防雷检测资格证。同时在对加油站进行防雷检测时,必须要由两名检测人员同时执行,分别对检测仪器进行调试,还要对检测点进行合理选择。

防雷应急预案(精选5篇)

防雷应急预案(精选5篇) 防雷应急预案 在日常生活或是工作学习中,有时会突发一些难以预料的事件,为了降低事故造成的危害,常常要提前编制一份优秀的应急预案。优秀的应急预案都具备一些什么特点呢?下面是为大家收集的防雷应急预案,希望能够帮助到大家。 防雷应急预案1 为了防御、避免和减轻雷电灾害,保证校园师生的生命和校园设备财产安全,杜绝因雷电灾害造成的的伤害事故,本着“安全第一、预防为主”的原则,根据教育部、中国气象局关于防御气象灾害的有关文件精神,以及福建省《防雷减灾管理办法》细则和我校园实际,制定本预案。 一、组织机构 1.应急领导小组: 职责:负责组织协调和检查校园防雷电工作,掌握校园防雷电工作动态,提出预防对策和措施,切实加强对防雷电工作的领导。制定应急预案,完善应急机制。建立由校园主要领导和处室负责人参加的防雷电抢险工作队伍。当事故发生时,下达启动防雷电应急预案命令,依据上级批示和现场情况,适时决策、发布指令、组织指挥处置工作。 2.应急工作小组 预警信息组:

职责:收集整理各类信息资料,关注气象分析,及时掌握雷电灾害信息,进行分析研究,为领导决策提供依据,当雷电事故发生时,及时掌握防雷电应急处置工作进展情况,上情下达,下情上报。 现场处置组: 职责:及时调查收集事件的起因、现状、发展趋势等信息,并向领导小组报告;疏散人员,清理现场,抢救伤员,尽量把损失降到最低,迅速控制事态蔓延;根据现场情况,及时保护好各种证据。 安全保卫组: 职责:负责事故现场的警戒,人员、车辆疏散,现场秩序的维护,阻止无关人员进入现场,配合医疗、公安部门施救,防止事态扩大。 后勤保障组: 职责:负责保障处置现场的车辆调动、人员调集和工具、设备物资的供应。 二、安全预防措施 1.提高对校园防雷工作重要性的认识。把防雷电工作纳入校园重要议事日程,针对季节性特点,积极研究防范措施,落实防雷电工作预案。 2.加大宣传教育力度,提高师生抵御雷电伤害的意识和防范能力。各校园要把防雷电知识的宣传教育与校园其他安全教育结合起来,多形式、多角度、多层面加强对师生防雷电安全知识教育,开展应急预案演练,举办防雷电知识讲座,开展防雷电知识咨询,掌握雷电突发时的各种防范方式。全面提高师生员工的依法防雷、科学防雷、

防雷电专项应急预案

防雷电应急预案 一、编制目的 为切实加强项目防雷电自然灾害工作的组织领导,建立高效有序的救灾运行机制,最大限度地避免和减轻雷电灾害造成的危害,特制定防雷电自然灾害应急预案。 二、编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》 《中华人民共和国气象法》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 《生产安全事故应急预案管理办法》 《广西壮族自治区安全生产条例》 《广西壮族自治区人民政府突发公共事件总体应急预案》 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 《国家突发公共事件总体应急预案》 《南宁市安全生产事故灾难应急预案》 《广西省突发气象灾害预警信号发布规定》 三、适用范围 本预案适用xxxx雷电灾害的预防和应急处置。 四、应急处置基本原则 1、以人为本,预防为主。防雷电工作坚持以人为本,安全第一,把员工的生命安全放在首位;做到居安思危,常备不懈,以防为主,防抗结合。 2、统一领导,分级负责。防雷电工作在公司的统一领导下,实行项目经理负责制,统一指挥,分级分部门配合协调。

3、依法应对,科学调度。按照《中华人民共和国气象法》等法律法规,规范防雷电行为,实行全员参与、专群结合、突出重点,兼顾一般,优化配置,局部利益服从全局利益。 4、快速反应,部门联动。发生雷电伤害及次生灾害时,各部门应急抢险小分队联合行动、快速响应,及时、高效地开展预防和应急处置。各部门都要服从项目防雷电领导小组的统一指挥和调度。 五、内容程序 1、组织机构与职责 本项目经理部一分部成立了以项目经理、书记为组长,项目总工、安全总监兼副经理、财务总监、生产副经理为副组长,各部室负责人及各施工队负责人为组员的防雷电应急救援领导小组。 组长:xxxx 副组长:xxxxx 组员:xxxxxx及各作业队负责人。 按照“统一指挥,分工负责,专业处置”的原则,负责本项目区域内防御雷电灾害的领导工作,监督检查防雷工作的情况,负责突发雷电灾害的救援、伤亡救护、因雷电诱发火灾和雷电灾害事故的应急处置工作。 应急领导小组通讯录(见综合应急预案附表)。 应急救援专职部门及职责: 项目经理部下设应急领导小组,安质环保部为应急救援领导小组的日常工作部门,负责事故预防控制措施的落实和应急响应预案实施效果的日常检查工作,并负责与各队及当地的安全监督管理机构保持经常性的联系,项目综合办公室配合与当地医疗卫生机构取得联系,确保事故发生的救治工作。 应急救援领导小组职责 (1)负责研究和制定本区防御雷电灾害工作安排和雷电灾害应急处置的具体措施和意见;