文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)工程试验检测方案.doc

(完整版)工程试验检测方案.doc

(完整版)工程试验检测方案.doc
(完整版)工程试验检测方案.doc

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、试验检测人员及管理办法 (4)

四、主要试验检测方法 (7)

五、试验检测计划............................................................................................................................................................................................................. 18 -26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案

一、编制依据

1、本工程施工图设计。

2、本工程招标文件及施工合同。

3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008 )

《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008 )《钢

筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004 )《钢筋

机械连接技术规程》(JGJ107-2010 )

《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013 )

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 (2011 )版)《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50— 2011 )

《预应力钢绞线施工技术规范》( GB/T50224-2003)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300 -2013 )

《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010 )

二、工程概况

嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架

主线里程 K9+840-K10+275.053段、主线里程K9+840-K10+275.053 两侧的 C、D、E、F 四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051 下的四层车库、 1 座挡墙、 1 座涵洞及 1 个含五个出口的地通道。

1、车库工程

段段之

车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为

K9+852.811 ~ K10+045.591 ,平面呈不规则矩形,南北向长约200m ,东

西向宽约 60m 。

车库部分工程为高架桥及停车楼合一工程,利用车库停车楼屋面结构作为嘉

华大桥南延伸段二期工程第二标段主线K9+852.811 ~K10+045.591里程范围之主线及C、D 辅道框架结构高架桥,车库建筑面积37806m2 ,建筑占地面积10121m2 ,停车位共计1018 个。建筑平面尺寸为200 ×60 m,建筑层数四层,建筑层高:一、二层 4.2m ,三层 5.0 m ,四层约 7m ,建筑总高度

20.400m 。建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为六

度,建筑抗震设防类别:乙类设防,钢筋混凝土结构抗震等级:框架均为三

级,建筑抗震设防类别:乙类设防。地基基础设计等级:甲级。建筑结构安

全等级:一级。主体结构的设计使用年限:100年,结构形式为:车间为框架结构,库房为轻钢屋面排架结构。

本工程主干道从车库顶层通过,这在国内属首次。对建筑物承载力、特别是抵抗动荷载要求较高;并且南北干道车流量极大,对建筑物耐久性、材料

抗疲劳的要求均比一般建筑物较高;为防止车库漏水,在长期受动荷载条件

下的屋面防水也是本工程施工质量控制重点。

2、桥梁工程

桥梁起点里程桩号: K10+045.591 ,终点里程桩号: K10+275.053 ,桥梁全长229.462m 。桥梁起始端与附属停车库顶层车行道板接顺,采用伸缩

缝衔接。桥梁终点处采用桥台结构。桥梁为连续箱梁结构,分两幅浇筑,中

心处设 30mm宽变形缝并安装止水带。每幅标准宽度为16.25m ,中间设置中央分隔带,宽度 1.5m ,车行道宽度 15m ,两侧设置防撞栏杆。第一联桥:

30.712+30.7m连续箱梁桥(0-2号轴),第二联桥:3X35m连续箱梁桥(2-5

号轴),第三联桥: 2X29m 连续箱梁桥(5-7 号轴)。每幅箱梁采用双箱断面,

每箱由单个箱室组成,箱与箱之间通过桥面板、端横隔梁及墩顶横隔梁刚接

成整体。箱梁梁高为 1.7m ,翼缘悬挑 2.0m ,顶、底板厚 0.25m ,腹板跨中厚 0.5m ,为增强支点处箱梁的抗剪能力及满足预应力钢束张拉锚固需要,支

点附近腹板宽度渐变为0.9m 。

3、人行地通道工程

人行地通道位于直港大道以下,设计为圆形人行地通道,供行人横穿直港大道及通行至车库,地通道建筑面积为2150m 2。

工程总造价 1.58 亿元,总工期为540 天。

4、桩板挡墙及箱涵工程

桩板挡墙位于辅道 C 线 K0+033.846-080.776 段道路右侧,全长 46.93m ,共计 12 根桩基,间距 2.6m-4.8m 左右,桩基采用 C30 防水混凝土,抗渗等级 P6 。施工时采用间隔跳桩方式施工,待相邻桩基混凝土强度均达到 70% 后,才进行相邻桩基开挖。桩基护壁采用 C25 混凝土。桩截面形式有 1.5m*2.0m ,

1 根、2.0m*3.0m ,9 根、 2.2m*3m ,

2 根

3 种形式,共计 12 根桩,开挖深度从原始地貌以下 10-14m ,嵌入中风化岩层深度不小于 8.0m ,嵌岩深度范围内基岩饱和状态下的单轴极限抗压强度不小于 4.6MPa 。

箱涵工程采用将原箱涵加固方式进行施工。采用桩基基础,在原箱涵盖板上增设一层钢筋混凝土盖板进行加固。

三、试验检测人员及管理办法

1、试验检测委托单位

本工程属市政工程,我公司委托《重庆市致诚建筑工程检测有限公司》为本工程检测单位,其具体检测资质及检测项目见附件。项目部配备一名专业

试验员完成材料取样、送检等试验检测配合工作,完成试验台账。

2、试验检测管理人员名单

项目部试验检测主要管理人员名单

序号职务姓名职称

1 项目经理翟旭茹工程师

2 项目执行经理杨述国工程师

3 技术负责人李泉源工程师

4 试验员周开胜工程师

5 资料员蒋远玉工程师

6 质检工程师黄前友工程师

7 材料工程师袁成云工程师

3、试验员工作守则

1)热爱试验工作,不断进行业务学习,提高业务水平,必须严格按照规范、规程、标准执行。

2)工作认真,不辞辛苦,认真做好施工试验记录,定期做整理总结。

3)试验、取样工作中不弄虚作假,不敷衍应付,遵守职业道德,对工程的全部试验数据敢于做出保证。

4)搞好和材料供应、施工班组的协作关系,当好技术主管的得力助手,把好工程质量这一关。

5)试验工作必须严格遵守国家、部和地区颁发的现行有关法规、技术标准、试验方法等规定。

6)结合本单位实际情况建立健全管理制度,包括试验管理、岗位责任、仪器设备管理、标准养护室管理、试验委托管理等,以确保试验工作的可靠性和精确度。

7)试验委托单、原始记录、试验报告单等必须按专业分类建立台帐,

并统一编号,相互衔接。

8)试验资料应有专人管理,并随时整理,逐年归档,保存期限自工程

竣工之日起不少于五年。

4、试验检测管理要求

试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证工

程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用

定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试

验,可合理优化地使用材料,为保证工程质量达到国家标准的规定,保证试

验管理活动的开展有章可循,特制定如下试验计划及操作要求:

1)建立健全工程施工过程控制程序,有效地控制施工全过程原材料质量,如钢筋、混凝土、浆砌体、钢绞线等主要材料。为施工提供合理的施工参数,为工程提供公正、公平的检测数据。

2)现场试验员由项目经理领导,技术负责人指导,负责现场原材料取样、送样、混凝土及砂浆试块制作、养护、简易土工等试验工作。

3)试验检测人员操作要求

(1)工作认真负责,如试验结果不合格,应及时向工程技术负责人报告。

(2)施工过程中,结合工程实际进展情况,及时委托各种原材料试验,

提出混凝土、砂浆各种配合比申请,并根据实际情况调整配合比。

(3)各种原材料的取样方法、数量必须按现行标准及有关规定执行。委

托各种原材料试验,必须填写委托试验单。委托试验单的填写必须项目齐全,

字迹清楚,不得涂改,项目内容包括:材料名称、产品牌号、产地、品种、

规格、到达数量、使用单位、出厂日期、进场编号、试件编号、要求试验项

目。钢材试验,除按上述要求填写外,凡送焊接试件者,必须注明钢的原材

料编号。原材料与焊接试件不在同一试验室试验尚需将原材试验结果抄在附

件上。

(4)随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须按单位工程连续统一编号。

试块在成型 24 小时后用墨笔注明制模日期、使用部位、强度等级及试件编号,然后拆模。凡需在标养室养护的试块,拆模后立即进行标准养护。

(5)及时索取试验报告单,转交给工地有关技术人员。

(6)统计分析现场施工的混凝土,砂浆强度及原材料的情况。

(7)委托试验结果不合格,应按规定送样进行复试。复试仍不合格,应

将试验结论报告技术主管,及时研究处理办法。

(8)收集原材料、成品、半成品的质量证明书。

四、主要试验检测方法

1、主要试验控制项目控制流程:

1)填土质量控制:

细粒土做液、塑限试验细粒土做击实试验

取土样土的类别判定、填料组划分得出:最大干密度、最佳含水量

开工前,确定铺填厚度、压实遍数、填筑工艺。应先测土的含水量是否合适,不合适应翻晒。

施工:根据填筑工艺、铺填厚度、压实遍数、最佳含水量、最大干密度进行施工。

施工控制:检查含水率;是否合适,不合适应翻晒。检查铺填厚度;检查压实遍数;检查干密度;合格,进行下一道工序;不合格,继续碾压,直至合格。

2)钢筋质量控制:

材料人员调查、进货,试验人员收单后,根据规范、标准填写《材料检验申请单》,送试验人员取样进行试验

试验员根据检验报告

出具检验报告向材料员发出《材料检验反馈单》

材料员:合格品发料加工;不合格品提出处置措施

3)砂、石料质量控制:

材料人员调查、进货,向试验人员试验人员收单后,根据规范、标准填写《材料检验申请单》取样进行试验

试验员根据检验报告

检测单位检验、发布报告向材料员发出《材料检验反馈单》

材料员:合格品发料加工;不合格品提出处置措施。

4)水泥质量控制:

材料人员调查、进货,试验人员收单后,根据规范、标准填写《材料检验申请单》,送试验人员取样进行

检测单位检验、发布报告试验员根据检验报告

向材料员发出《材料检验反馈单》

材料员:合格品发料加工;不合格品提出处置措施。

5)混凝土施工质量控制:

根据试验室提供的配合比,现场再次对原材料的含水量进行测定,以

调整施工配合比,提出施工配合比给拌和站配料。拌和站据此进行混合料的拌和,形成混凝土料,运输至工地现场。

混凝土进场测定坍落度

施工过程中,根据实际情况联系厂家,对坍落度进行调整制作混凝土检查试件标准养护

出具混凝土抗压强度试验报告施工技术负责人进行评定6)砌体施工质量控制:

委托检验砂、砖、砌块质量,

合格后才能用于施工开出砂浆现场配料单,施工技术负责人签认后,发给施工班组施工过程控制

制作砂浆出具砂浆

试件标准养抗压强度试验报告施工技术负责人质量进行评定

2、主要检验项目取样方法

(1)细集料试验

1)分批方法:

以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过200 m3 。2)取样方法和试样份数:

取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂,组成

一组样品。

3)取样数量:

对所有的每组试样,可采用缩分法将其缩分至材料质量略多于进行试验

所必须的量为止。

每一试验所需砂的最少取样数量

筛分析500g 表观密度300g 堆积密度1000g

含水率1000g 含泥量1000g 泥块含量200g

(2)水泥的试验

对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种,同标号的水泥,以一次进场的

同一出厂编号的水泥为一批。且同一批的总量不得超过200 吨,散装 500 t 。随机地从不少于 20 袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少 12kg 水泥作为检验试样。将采取的 12kg 水泥试样分成两份:一份由试验室进行试验,一份密封保存三个月,以备有疑问时复检。(3)粗集料试验

1)分批方法:

以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过400 m3 。

2)取样方法和试样份数:

先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大

致相等的若干份组成一组试样。

3)取样数量:

对所有的每组试样,可采用缩分法将其缩分至材料质量略多于进行试验

所必须的量为止。

每一试验所需砂的最少取样数量

筛分析100kg 表观密度1500g 堆积密度10000g 含水率500g 含泥量4400g 泥块含量10000g

(4)混凝土、砂浆配合比试验

每种砼标号至少做两种水泥的配合比设计,每种水泥的砼标号至少做三

个水灰比,每个水灰比应拌三批相同的试件,同时,应附上砼抗压强度与灰

水比的线性比例关系图。

每种砂浆标号至少做三个不同的配合比,水泥用量按基准配合比分别增

减10% ,然后选择符合要求的配合比,所选定的砂浆配合比必须测定拌和

物的稠度、分层度和强度。

(5)混凝土的试验

1)取样方法:

①浇筑一般体积的结构物时,每一单元结构物应制取 2 组;②连续浇筑大体积结构时,每80-200m3或每一工作班应制 2 组;③每片梁长16 m 以下制取 1 组, 16-30 m2 组, 31-50 m 制 3 组, 50 m 以上者不少于 5 组;④小型构件每批或每工作班至少应制取 2 组;⑤每根钻孔桩至少应制取 2 组,

桩长 20 m 以上者不少于 3 组,桩径大、浇筑时间长时,不少于 4 组。⑥路面弯拉强度试验每班留 2-4 组试件,日进度小于 500 m 取 2 组,≥500 m 取 3 组,≥1000 m 取 4 组。

在浇筑现场取砼样品,应从三处以上的不同部位抽取大至相同份量的代

表性样品。

2)混凝土在拌制和浇筑过程中应按下列规定检查:

a、检查混凝土在浇筑地点的坍落度,每一车至少 1 次。

b 、在每一工作班内,当混凝土由于外界条件有变动应及时检查,同时应

随时检查混凝土坍落度。

(6)钢筋的试验

1 )钢筋力学及工艺性能试验的取样和数量:

a、钢筋应以同一厂别、同炉号、同级别、同规格、同一进场时间每 60 吨为

一验收批,不足 60 吨亦为一批。

b 、每一验收批中取试样一组(两根拉力,两根冷弯,一根化学成分分析)。低碳热轧盘条时为拉力一根。

2)取样方法:

取拉伸试样 2 根,长度不少于 (230+5d)mm ,

取冷弯试样 2 根,(万能试验机)长度不少于(150+5d)mm ;(弯曲试验机)长度为( 650-750 )mm

(7)钢筋焊接的试验

1)钢筋电弧焊接头

a.在工厂焊接条件下,以 300 个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批。

b. 在现场安装条件下,每一至二楼层以 300 个同接头型式、同钢筋级别的

接头作为一批。不足300 个时,仍作为一批。

c.从成品中每批随机切取 3 个拉伸试件。

d.抗拉强度不得小于该钢筋级别抗拉强度。余热处理Ⅲ级钢筋接头抗拉强

度不小于 570MPa 。

e.有一个试件不符合 d 项,应取 6 个试件进行复验。复验结果仍然有一个试件抗拉强度达不到要求,或有 1 个试件断与焊缝,或有 3 个试件呈脆性断裂,该批制品应确认为不合格品。

2)钢筋闪光对焊接头

a.同一台班由同一焊工完成的300 个同级别、同直径钢筋接头为一批。同一台班焊接较少,可在一周内累计,一周内不足300 件亦为一批。

b. 应从每批接头中随机切取 6 个试件,拉伸 3 个,弯曲 3

个。

c.应至少有 2 个试件断于焊缝外,并呈延性断裂。

d.抗拉强度不得小于该钢筋级别抗拉强度。余热处理Ⅲ级钢筋接头抗拉

强度不小于 570Mpa 。

e.当有一个试件不符合 d 项,应取 6 个试件进行复验。复验结果仍然有一个试件抗拉强度达不到要求,或有3 个试件断与焊缝或热影响区,该批制品应确认为不合格品。

3)焊接拉伸试件取样长度

a.点焊 :300mm

b. 对焊、电渣压力焊: L=8d0+200mm

c.双面帮条焊: L=8d0+ 帮接长度 +200mm

d. 单面帮条焊: L=5d0+ 帮接长度 +200mm

e.双面搭接焊: L=8d0+ 搭接长度 +200mm

f. 双面搭接焊: L=5d0+ 搭接长度 +200mm

4)钢筋机械连接及接头试验

型式检验取样方法:

a、试件不应少于9 个,其中单向拉伸 3 个、高应力反复拉压 3 个和大变形反复拉压 3 个,同时应另取 3 根钢筋试件做抗拉强度试验。

b、钢筋机械连接接头生产厂家进场施工、合同签定前,经业主代表和

监理根据现场施工条件见证取样送检确定钢筋机械连接接头性能等级(见证

记录应附在内业资料)。

现场力学实验检验取样方法:

接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等

级、同型式、同规格接头,以 500 个为一个验收批进行检验与验收,不足500 个也作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取 3 个试件作单向拉伸试验。

接头试件尺寸

试件长度如下所示

L1=L+8d+2h

L—接头试件连件长度

d—钢筋直径

h —试验机夹具长度,当 d <20mm 时, h 取 70mm ,当 d ≥20mm 时,h 取 100mm

L1—试件长度

8)钢绞线

取样方法:任选 3 盘,每盘取一根做拉伸、一根做松驰,每根长度应大

于80 ~100cm 。

取样频率:机械力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数

量不得超过 60 t 。

松驰试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次。

9)锚板、夹片

取样方法:从不同部位随机抽试样,外观检查抽取10% 且不少于 10 套,硬度检验 5% 且不少于 5 套,静载试验 3 套。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过100 套。

10 )土工格栅

取样方法:在同批土工格栅产品中随机抽取 5 卷,每卷截取 1 米作为样品,共 5 件。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过500 卷。

11 )土工布

取样方法:根据检测需要随机取样。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过5000 m2 。

12 )伸缩缝

取样方法:根据检测需要随机取样。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过500 m 。

13 )橡胶支座

取样方法:每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格的样品中取至少 3 块进行物理力学性能。

取样频率:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200 块。

14)混凝土外加剂

取样方法:所取的样品应具有代表性,从三个或更多的点样等量均匀混

合而取得的试样。

取样品两份,一份试验一份封存留样。每份重量大于 2.5 升或 2.5kg 。取样频率:

①以进场的同批号产品数量为一检验批,不同批号产品应分别取样。②产

品批号划分:根据生产厂家产量和生产设备条件,将产品分批编号,

掺量大于 1%(含 1% )同品种的外加剂每一编号为 100 t ,掺量小于 1% 的外加剂每一编号为 50 t ,不足 50 t 的也可按一个批量计。

15 )砌筑砂浆的试验

抽检数量 : 重要及主体砌筑物,每工作班制取 2 组;一般及次要砌筑物,每工作班制取 1 组;拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养护试件。当水泥品种、强度等级或配合比等有变动时 ,均应另作相应试件 ,确定施工措施的检查试件,应另

行制作。

16 )孔道压浆(水泥浆)

每一工作班至少三组试件。

17 )防水卷材

同一品种、牌号、规格的卷材,抽验数量为大于1000 卷抽取 5 卷;500-1000 卷抽取 4 卷; 100-499 卷抽取 3 卷;小于 100 卷抽取 2 卷。

将抽检的卷材进行规格和外观质量检验。

在外观质量达到合格的卷材中,每卷在距端部 300mm处裁取lm长的卷材封扎,送检物理性能测定。

胶结材料是防水卷材中不可缺少的配套材料,因此必须和卷材一并抽检。

抽样方法按卷材配比取样。同一批出厂,同一规格标号的沥青以 20t 为一个取样单位,不足 20t 按一个取样单位。从每个取样单位的不同部位取五处洁净试样,每处所取数量大致相等,共 1kg 左右,作为平均试样。

18)防水涂料

同一规格、品种、牌号的防水涂料,每 10t 为一批,不足 10t 者按一批进行抽检。取 2kg 样品,密封编号后送至有关部门检测。

19)无机结合混合料

对所用原材的各项性能指标进行检测 ,选用几个不同的水泥剂量进行混合

料掺配 ,并采用击实试验确定每种水泥剂量混合料的最佳含水量和最大干密度,

然后进行无侧限抗压强度试验。

20)沥青混合料

选择相应的合格材料,先进行矿料级配比计算,找出最佳状态的配合比。

一般情况下应使试配结果尽量靠近级配范围的中值。分别进行马歇尔稳定度、

孔隙率、试件密度、流值、沥青最佳沥青用量 OAC ,然后再按最佳沥青用量OAC 制件。

21)土工标准试验

取有代表性的土进行颗粒分析、液塑限、标准干密度、CBR 试验。

22)普通烧结砖

每3.5 万-15 万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不

足3.5 万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结

普通砖,不超过 15 万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结

普通砖样 50 块。

烧结多孔砖

23)多孔烧结砖

每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5 万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽砖样 50 块。

24)烧结空心砖

每3 万块为一验收批,不足 3 万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3 万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结空心砖样 50 块。

25)现场试验

桩基声测: 1 桩 1 测;

地基承载力:每个部位检测 1 组;

弯沉值:每车道,每20m/ 点;

压实度:每层 1000m2/点。

五、试验检测计划

根据本工程工程特点及工程量,将本工程主要试验检测计划以分部工程进

行分解,具体如下表:

通用试验检测计划表

试验名称等级自检数量抽检数量备注

C20 2 1 冬季及夏季各一组砼配合比设计

C25 2 1 冬季及夏季各一组

砂浆配合比设计净浆配合比设计

水泥稳定碎石混合料组成设计

沥青混合料组成设

土工标准击实试验

C30 2 1 冬季及夏季各一组C30 P8 防水 2 冬季及夏季各一组C35 2 1 冬季及夏季各一组C40 2 1 冬季及夏季各一组C40 P8 防水 2 1 冬季及夏季各一组C50 2 1 冬季及夏季各一组M7.5 1 1

M10 1 1

M50 1 0

4% (底基层) 1 0

5.5% (基层) 1 0

SMA-13 1 0

AC-13 1 0

AC-20 1 0

40000m 3 8 1

主要原材料试验检测计划表

材料名称数量单位自检数量抽检数量备注P·032.5 水泥1200 T 6 1 袋装水泥按每 200t P·O42.5 水泥80 T 1 1 作为一个批次φ8 圆钢

HPB300

116 T 2 1

φ10 圆钢

130 T 2 1

HPB300

Φ12 带肋钢

800 T 13 1

HRB400

Φ14 带肋钢

100 T 2 1

HRB400 每型号每批或 60t

Φ16 带肋钢一次,不足 60t 仍送1200 T 20 3

HRB400 一次

Φ20 带肋钢

800 T 13 1

HRB400

Φ22 带肋钢

60 T 1 1

HRB400

Φ25 带肋钢

2500 T 42 3

HRB400

Φ28 带肋钢

700 T 12 1

HRB400

Φ32 带肋钢

600 T 10 1

HRB400

每型号每批或 60t φ15.2 钢绞线234 T 4 1

一次

每批次进场检验一锚具468 套 5 0 次,每检验批代表数

量不超过 100 套

每批次进场检验一盆式支座64 个 1 次,每检验批代表数

量不超过 200 块。

工程试验检测方案65902

工程试验检测方案 1、工程概况 1.1车站工程概况 关庄站为地铁15号线一期工程中间站,车站位于规划北关庄路和关庄西路交叉路口东侧,沿北关庄路东西向布置。 关庄站为地下三层岛式车站,总长143.9m,标准段宽20.7m,高21.93m,站台宽12m,有效站台中心里程为K12+416.000,轨顶高程为16.13m,有效站台中心里程处覆土约3.58m,基坑开挖深度约为25.63m。本站提供盾构接收条件。关庄站~望京西站区间采用盾构法施工,本站提供盾构始发条件。 1.2区间工程概况 本段区间线路从关庄站出发向东南方向下穿城建亚东混凝土搅拌站,后向南下穿小营北路,下穿北湖渠西路。线路向东南先后下穿北辰高尔夫球场,沥青厂南路,京承高速,13号线望京西站后到达15号线望京西站。本段区间起止里程为K12+494.85~K14+349.172。本段区间设计长度为1854.322米。本区间正线标高约为14.75-16.15m,地面标高为40m左右。在区间隧道平面里程K13+730.000处结合区间排水泵站设置区间防灾联络通道。K13+043.007处设置一区间风井。 2、编制依据 《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204—2002 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 《混凝土结构试验方法标准》GB50152—92 《地下铁路工程施工及验收规范》GB50299—1999 《砌体工程检测技术标准》GB/T50315—2000 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107—2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003

《铁路建设项目施工图审核管理办法》铁总建设[2014]299号

铁路建设项目施工图审核管理办法 第一章总则 第一条为提高勘察设计文件质量,严格控制工程投资,规范铁路建设项目施工图审核工作,根据国家有关法律法规、行业规定和中国铁路总公司(以下简称总公司)有关 规定,制定本办法。 第二条本办法适用于总公司管理的铁路大中型建设项 目的施工图审核管理。 第三条本办法所称施工图审核是指建设单位收到勘察 设计单位完成的施工图(含变更设计施工图,以下同)后、交付施工单位施工前,组织对施工图进行检查核对的活 动。 第四条施工图审核是建设单位按照批准的建设规模、 技术标准、工程投资、建设工期组织建设的重要程序,审 核后的施工图是工程招标、工程实施、验工计价和竣工验 收的重要依据。 第五条建设单位组织有关专家或委托具有相应资质的 单位对施工图进行审核,建设单位对施工图的审核质量负责。 建设单位应将施工图审核的有关事宜纳入勘察设计合同,明确勘察设计单位对施工图的勘察设计质量负责,施 工图审核不免除勘察设计单位对施工图应承担的质量责任,同时明确设计文件提交时间、按照审核意见修改施工图等 内容和要求。

第六条施工图审核必须严格执行工程建设强制性标准、铁路建设规程规范和初步设计批复意见,切实提高施工图 的质量。 第二章施工图审核管理 第七条总公司工程管理中心(以下简称工管中心)归 口管理铁路建设项目施工图审核工作,对施工图审核工作 进行监督、检查和考核。 第八条工管中心直接组织重大桥梁、隧道、新型无砟 轨道、省会城市及重点城市客运车站站房的施工图审核以 及典型工程的施工图审核。 审核的重点为技术方案、工程措施和结构安全等,审 查意见为施工图最终意见。 第九条工管中心应按照标准化管理要求,细化施工图 审核流程,完善施工图审核标准,加强对施工图审核工作 的管理,及时研究解决施工图审核中的问题,并定期向总 公司报告施工图审核工作情况。 第三章审核依据及内容 第十条施工图审核的依据: (一)国家有关法律法规、行业有关规定; (二)总公司有关管理制度; (三)国家和行业有关规程规范,总公司有关标 准;(四)工程建设强制性标准; (五)初步设计(含变更设计)批复意见。

某工程材料检验试验计划专项方案

某工程材料检验试验计划专项方案.

某项目 材料检验试验施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制.

某材料检验试验专项方案 目录 一、编制依据 ........................................ 2 二、工程概况 ........................................ 2 三、检验试验管理 .................................... 3 四、检验试验计划 (5) 1 某材料检验试验施工方案 一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012)

11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。 建筑结构安全等级二级 2 某材料检验试验施工方案 设计使用年5丙建筑抗震设防分 抗震设防烈Ⅲ建筑场地类 主楼框架抗震等级为一抗震等 丙地基基础设计等 地面粗糙度类持力层土层类型及4-层作为持力基础落于地基承载力标准值不小地基承载力标准140KP建筑结构类框架剪力墙结构筏板基础基础类型

工程试验送检及检测方案

xxxxx工程 试验送检方案 一、工程概况 Xxx工程位于xxx,由新桥和旧桥组成,人民新桥位于人民旧桥的东侧,修建于1992年,结构形式为刚架拱桥,刚架拱净跨径32m,桥梁全长52m,净宽7m,拱圈高度3.2m。人民新桥上部结构刚架拱桥横桥向由4片拱肋组成,拱肋间距为2.86m,拱肋宽0.35m。依据图纸设计要求,主要针对新桥采取如下措施; 1、拆除重建上部结构部分弦杆与斜撑;拆除重做人民新桥全桥桥面铺装及两侧桥头搭板,拆除微弯板,重新浇筑整体式桥面板; 2、保留原拱片,在原拱肋间新增三片拱片;对原拱片拱脚上缘、实腹段及部分拱脚下缘粘贴钢板,更换拱片支座;新建弦杆部分横隔板,对保留横隔板进行增大截面加固; 3、对主拱圈及桥面破损、开裂、露筋部位进行局部修补; 4、拆除重做新旧桥两侧人行道及栏杆;拆除新旧桥绿化带,重新设置中央分隔带等内容。 二、试验室管理制度 1、原材料的报验:现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检,实验室填写《来样/报告发放登记表》,如需进行平行检验

或见证试验的应及时通知监理部进行取样; 2、试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容,按照试验规程的要求,及时检测及时填写检测报告,并及时将检测报告及时反馈给物资部门。试验室保存电子版本和一份原件,并根据工程技术部门的要求提交检测报告。如遇检验材料不合格,应及时通知物资部门,物资部门及时对不合格材料进行封闭、标识; 3、试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映,任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整,包括数据、曲线、图表、计算及导出数据; 4、检测报告格式报告填写应完整,数据准确、结论正确; 5、对工程中的检测试验过程负责协调、检查、管理; 6、参与现场质量管理和检查工作,对关键检测项目的实施进行监控。 三、试验检测项目、及检测频率 1.原材料

中华人民共和国交通运输部令(2018年第13号)铁路工程建设项目招标投标管理办法

中华人民共和国交通运输部令 2018年第13号 《铁路工程建设项目招标投标管理办法》已于2018年8月27日经第14次部务会议通过,现予公布,自2019年1月1日起施行。 部长李小鹏2018年8月31日 铁路工程建设项目招标投标管理办法 第一章总则 第一条为了规范铁路工程建设项目招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标 投标法实施条例》等法律、行政法规,制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内从事铁路工程建设项目的招标投标活动适用本办法。 前款所称铁路工程建设项目是指铁路工程以及与铁路工程建设有关的货物、服务。 第三条依法必须进行招标的铁路工程建设项目的招标投标,应当依照《公共资源交易平台管理暂行办法》等国家规定纳入公共资源交易平台。 依法必须进行招标的铁路工程建设项目的具体范围和规模标准,依照《中华人民共和国 招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》等 确定。 第四条国家铁路局负责全国铁路工程建设项目招标投标活动的监督管理工作。 地区铁路监督管理局负责辖区内铁路工程建设项目招标投标活动的监督管理工作。 国家铁路局、地区铁路监督管理局以下统称铁路工程建设项目招标投标行政监管部门。 第五条铁路工程建设项目的招标人和交易场所应当按照国家有关规定推行电子招标投标。 国家铁路局建立铁路工程建设行政监督平台,对铁路工程建设项目招标投标活动实行信 息化监督管理。 第二章招标 第六条铁路工程建设项目的招标人是指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。 招标人组织开展的铁路工程建设项目招标活动,应当具备《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》等规定的有关条件。 第七条招标人委托招标代理机构进行招标的,应当与被委托的招标代理机构签订书面委

水利水电工程试验检测技术方案编制指南

水利水电工程试验检测技术方案编制指南 前言:编制本指南的目的:是为从事水利水电试验检测技术人员 编制试验检测技术方案时,提供个编写的准则和格式;本指南的内容是指一个完整水电工程的可能涉及到的试验检测任务。 在编制交通工程、核电工程等试验检测技术方案时,可供参考。 1、概要 编制水利水电工程试验检测技术方案前,应获得设计文件、招投标文件、工程承包合同、质量计划以及经过批准的全部施工图纸,掌握其工程规模、设计标准、合同工期、工程量、检测项目、标准等相关信息。 2、编制说明 2.1 编制目的 阐述编制本工程试验检测技术方案的目的。 2.2应具备的基本技术文件、设计文件、招投标文件、工程承包合同、施工组织设计、质量计划 应认真阅读上述技术文件和设计图纸,对其中与试验检测有关的内容要摘录备用,熟知其有关规定。 2.3引用标准和规程规范 应从设计文件、招标文件、施工图纸中,获取适用于该工程的各项试验检测项目及标准所涉及到的相关规程规范,以其所规定的各项 试验检测报告(成果)的格式及有关记录的表格形式。

3、试验检测组织机构 3.1项目试验室组织机构 通过熟读设计文件、招标文件,掌握该工程的混凝土工程(沥青混凝土工程)、钢筋工程、预应力工程、土石方填筑等的工程量和总进度计划、分部分项工程进度计划等相关资料;了解试验检测的工作量、进度安排、设备、器具及试验检测人员配置要求,建立能够满足工程试验检测任务的项目试验室检测机构。并按项目所在地主管部门要求、登记注册、取证。 3.2 项目试验室布置 项目试验室布置应考虑以下几个方面: 3.2.1工程施工总平面布置中所安排的试验检测机构占地面积、建筑面积,所处位置是否与工程实际相适应。 3.2.2掌握工程试验检测任务和涉及到的各项试验检测参数,拟定项目试验室各试验间的布置,包括办公室、资料室、样品间、粉状材料间、砂石间、土工间、力学间、拌和成型间、标准养护间。 3.2.3响应招标文件中对试验室平面布置的要求,结合本工程试验检测项目、强度的要求,确定各试验间的建筑面积,并用CAD 方式绘制项目试验室平面布置图。 3.3试验检测人员配备 3.3.1拟定试验检测人员配备计划时,应注意以下几个方面: 1)招标文件对试验检测人员配备数量和资格的要求; 2)工程特点和试验检测工作量对试验检测人员数量的要求; 3)工程施工需要和施工进度计划中在不同施工阶段对试验检测人员数量要求变化情况;

建筑工程检测方案

一、方案编制依据 1.1方案编制参考规范 1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑地基基础检测规程》(DGJ32/TJ142-2012) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程(J11813-2011) 1.2 苏州设计研究院股份有限公司设计文件 二、工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1桩基工程概况 本工程桩基均为钻孔灌注桩,其中桩径Φ700的灌注桩,桩长为42.0~46.0m,桩数为327根;桩径Φ600的灌注桩,桩长为28.0~36.0m,桩数为2627根。 2.1.2主要检测项目 检测项目统计表 序号检测内容桩型检测数量 试桩全长极限 承载力(kN) 备注 1 抗压桩静载试验抗压试桩SHP1 3 8580 抗压试桩SHP 2 1 8580 抗压试桩SAP1 16 4840 2 抗拔桩静载试验 抗压试桩 SAPu1 16 2860 3 低应变检测工程桩1809 -- 按设计要求,工程桩按总桩数 2954的60%抽取 围护桩134 -- 围护桩总桩数669的20%抽取

4 成孔质量检测-- 40 -- 检测数量由建设方指定 5 搅拌桩取芯三轴搅拌桩截水 帷幕 -- -- 检测数量由建设方指定或按设计 要求进行检测 三、项目组织管理机构 3.1项目经理及主要管理人员简介 岗位姓名性别持证项目上岗证号 项目经理郑权男静载、低应变、声波透射、 钻芯 01237 质量负责人陆敬辉男静载、低应变、声波透射、01244 安全负责人罗毅男静载、低应变、声波透射、 钻芯 01238 检测人员黄鑫男成孔质量检测、钻芯01246 3.2项管理机构职责划分 我公司是苏州市最早通过江苏省技术监督局的计量认证,并取得江苏省建设工程质量检测资质的检测机构,近来连续多年被江苏省建设厅评为信用等级A类检测机构,并被江苏省建设厅列入政府投资的重大、重点工程项目的推荐检测机构名录,在2012年我机构又取得了国家实验室认可证书。 我机构总部位于高新区前桥路78号,检测面积3600m2,会议室面积100 m2,下设见证取样材料检测科、地基基础检测科、主体结构检测科、环境检测科、钢结构检测科、市政工程检测科、高新区检测站(即总部)、园区检测分站。 管理人员职责划分: 项目经理:只要负责整个项目的协调与安排; 质量负责人:负责整个项目的质量及检测人员的相关培训工作; 安全负责人:负责整个项目的安全及员工的培训工作

工程试验检测解决方案.docx

盐城港响水港区小蟒牛作业区重件 公用码头工程 试 验 检 测 方 案 施工单位:中交二航局第一工程有限公司 监理单位:江苏科兴项目管理有限公司

目录 一、总则 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 二、编制依据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 三、工程概况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 四、设备配置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 五、试验检测制度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 六、现场试验管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 七、工程材料的检测工作 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 八、商品混凝土管理措施 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 九、工程实体检测 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 十、试验检测计划 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 十一、试验仪器设备管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

一、总则 试验工作在工程的质量管理活动中占有重要位置,检测工作可以贯穿施工全过程,它不但是保证建筑工程质量的龙头和手段,也是质量监督工作的眼睛。通过试验工作,用定量的方法,科学的鉴定材料和工程质量状况;通过试配试验可以合理优化的是用原材料 二、编制依据 1. 设计图纸; 2. 水运工程质量检验标准 (JTS 257-2008); 3. 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 (GB1499.1-2008); 4. 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 (GB1499.2-2007); 5. 低碳钢热轧圆盘条 (GB/T701-2008); 6. 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 (GB/T14981-2009); 7. 水泥取样方法 (GB 12573-90); 8. 金属材料室温拉伸试验 (GB/T228-2002); 9. 金属材料弯曲试验方法 (GB/T232-1999); 10.钢筋焊接检验及验收规程 (JGJ 18-2003); 11.钢筋焊接接头试验方法标准 (JGJ/T27-2001) ; 12.建筑用砂 (GB/T14684-2001); 13.建筑用卵石、碎石 (GB/T14685-2001); 14.混凝土外加剂 (GB 8076-2008); 15.混凝土用水标准《JGJ 63-2006》; 16.水运工程混凝土施工规范 (JTS 202-2011); 17.水运工程混凝土质量控制标准 (JTJ 269-96); 18.水运工程混凝土试验规程 (JTJ 270-98); 19. 国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范;

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

建筑工程施工中试验检测管理措施

建筑工程施工中试验检测管理措施 摘要:在进行工程项目施工建设的过程中,强化试验检测管理对于施工质量的提高,对于建筑物使用寿命的延长及房屋建筑业的发展具有很大推动作用。因此,施工阶段要将试验检测管理的强化充分重视起来。本文在分析试验检测涵义、作用及其现存管理问题的基础上,提出了强化其管理的有效对策。 关键词:建筑工程;施工阶段;试验检测管理 abstract: in the project construction process, strengthen the test management for the improvement of the quality of construction, building use for longer life spans and housing construction has a great role. therefore, the construction stage will test management strengthening pay full attention to it. based on the analysis of the test connotation, function and existing problems on the basis of management, and puts forward some effective measures to strengthen its management. keywords: building engineering; construction stage; test management. 中图分类号:k826.16文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)作为建筑工程项目进行施工建设的重要依据,试验检测能够对工程造价进行控制,对工程质量进行提高,并对工期进行缩短。因此,对其管理力度的强化意义重大。然而,目前我国工程项目在施工建设阶段进行的试验检测管理工作仍然存在着一些问题,需要相关部

试验检测方案

横八路道路建设项目试验检测方案 编制: 审批: 重庆珠峰业建设工程有限公司 2015年4月

目录 一:编制依据 (01) 二:工程概况 (02) 三:编制目的和试验宗旨 (4) 四:试验要求 (4) 五:常规材料试验检测项目 (5)

一、编制依据 1、横八路道路建设项目招标文件 2、横八路道路建设项目施工图设计 3、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) 4、公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 5、公路桥涵施工技术规范(JTGT F50-2011) 6、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004) 7、公路土工试验规程(JTG E40-2007) 8、公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTG E51-2009) 9、公路工程集料试验规程(JTG E42-2005) 10、公路工程岩石试验规程(JTG E41-2005) 11、公路工程水质分析操作规程(JTJ 056-84) 12、建筑用砂(GB/T 14684-2011) 13、建筑用卵石、碎石(GB/T 14685-2011) 14、通用硅酸盐水泥(GB 175-2007) 15、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T 17671-1999) 16、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T 1346-2011) 17、建筑用钢筋标准与规范汇编 18、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管(JT/T 529-2004) 19、公路桥梁板式橡胶支座(JT/T 4-2004) 20、混凝土外加剂应用技术规范(GB 50119-2003)

21、预应力筋用锚具,夹具和连接器应用技术规程(JGJ 85-2010) 22、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ 98-2010) 23、普通混凝土配合比设计规程(JGJ 55-2011) 24、公路工程混合料配合比设计与试验技术手册 25、混凝土质量控制标准(GB 50164-2011) 26、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 二、工程概述 1、工程范围 横八路道路建设项目为西东走向,位于重庆市巴南区高职城腹地。工程范围起点为K0+034,终点为K1+072,路线全长1.038公里(不含教育大道路口)。工程范围内设3*30m一跨连续小箱梁1座。 本次设计的横八路为城市次干道,双向四车道,标准路幅宽为32m,行车速度为30Km/h。 2、主要内容 道路段:K0+034~K0+670,K0+744~K1+072;除开桥梁106m,道路长约858m; 3、桥梁工程 邓家湾中桥采用3*30m预应力连续小箱梁预制安装,标准跨径为30m,梁高1.6m;桥梁起点里程桩号为K0+368.9,终点里程桩号为K0+474.9。桥全宽为32.0m,桥台设置80型伸缩缝。桥台采用U台接桩基承台,桥墩采用桩柱式桥墩接桩基。桩基础采用钻孔桩成型。桥台采用U型桥台接承台桩基础,圆形桩基础直径为1.8m,承台高度2.0m,桥墩采用桩柱式桥墩,桥墩直径1.8m,桩基直径2.0m,桥

铁路建设项目分类

铁路建设项目分类 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

铁路建设项目资料分类 1、建设管理资料 包括建设单位内部管理资料(含管理机构资料、管理制度资料);立项决策资料(含预可行性研究报告、预可行性研究报告批复文件、环境影响报告书、环境影响报告书批复文件、水土保持方案报告书、水土保持方案报告书批复文件、节能报告书、节能报告书批复文件、防洪影响评估报告书、防洪影响评估报告书批复文件、通航论证报告书、通航论证报告书批复文件、地震安全性评估报告书、地震安全性评估报告书批复文件、文物保护影响评估报告书、文物保护影响评估报告书批复文件、可行性研究报告、可行性研究报告批复文件);征地拆迁资料(含建设用地预审资料、建设用地预审批复文件、选址意见书、建设用地规划许可证、勘测定界成果资料、建筑物或构筑物评估报告、征地拆迁现场操作资料、临时用地租用协议资料、征地拆迁管理台账);招投标管理资料(含招标计划、招标计划批复文件、招标公告、资格预审文件、招标文件、资格后审批复文件、资格预审评审资料、投标文件、开标记录文件、评标报告、中标通知书、中标结果通知书、招投标情况书面报告);合同管理资料(含合同审查资料、合同联签文件、合同变更、解除及纠纷处理文件、合同文本、合同管理台账);开工报告(含建设项目开工报告、建设项目开工报告批复文件、合同标段和重点工程开工报告、合同标段和重点工程开工报告批复文件、单位工程开工报告、单位工程开工报告批复文件);技术管理资料(含指导性施工组织设计资料、施工技术调查资料、全线控制测量方案、线路贯通测量资料、系统集成与接口管理资料、科技成果资料、工程项目总结);物质设备管理资料(含甲供或者甲控物资设备采购计划、甲供或者甲控物资设备质量记录);质量安全管理资料(含质量安全控制资料、质量安全事故资料、专项检测资料);质量安全监督资料(含质量安全监督申报资料、质量安全监督审批资料、质量安全监督实施资料、质量安全监督报告);水土保持和环境保护资料(含水土保持资料、环境保护资料);计划统计资料(含年度计划资料、季度施工建议计划、滚动计划、月(年)统计报表、计划统计管理台账);投资控制资料(含投资估算文件、投资估算审查修改文件、设计概算、鉴修概算、投资验算、分标段执行预算、甲供物资价款资料、验工计价资料、清理概算资料、投资管理台账); 2、勘察设计资料

(完整版)工程试验检测方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、试验检测人员及管理办法 (4) 四、主要试验检测方法 (7) 五、试验检测计划 .............................................................................. 18-26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案 一、编制依据 1、本工程施工图设计。 2、本工程招标文件及施工合同。 3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008) 《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)版) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50—2011) 《预应力钢绞线施工技术规范》(GB/T50224-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010) 二、工程概况 嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架主线里程K9+840-K10+275.053段、主线里程K9+840-K10+275.053段两侧的C、D、E、F四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051段之下的四层车库、1座挡墙、1座涵洞及1个含五个出口的地通道。 1、车库工程 车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为K9+852.811~K10+045.591,平面呈不规则矩形,南北向长约200m,东

铁路建设项目施工招标投标实施细则(铁总建设[xxxx]9号)

铁路建设项目施工招标投标实施细则 (铁总建设[2014]59号) 第一章总则 第一条为规范铁路建设工程施工招标投标工作,维护招标投标各方合法权益,保证铁路建设顺利实施,依据《招标投标法》《招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》和中国铁路总公司有关规定,制订本实施细则。 第二条本实施细则适用于中国铁路总公司(以下简称总公司)管理的铁路大中型建设项目。采用工程总承包的铁路建设项目应同时执行总公司相关规定。 第三条工程建设项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求的,必须通过招标选择施工单位。任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避 招标。

第四条铁路建设施工招标投标必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第五条铁路建设工程施工招标由建设单位负责,委托代建工程一般由代建单位负责招标。任何单位和个人不得非法干涉正常开展的招标投标活动。 第六条招标人应严格按照国家和总公司有关规定编制资格预审文件和招标文件,合理划分施工标段、设置资质条件和范本中由建设单位自主确定的内容。招标计划、资格预审文件和招标文件实行集体研究决定,参与研究确定者要签字背书。 第二章招标计划审批 第七条施工招标应具备下列条件: (一)建设单位(或项目管理机构)依法成立; (二)有相应的资金或资金来源已经落实; (三)施工图已经审核合格;

(四)施工图预算已经核备或批准; (五)指导性施工组织设计已经编制完毕。 建设项目的特殊重点控制工程可以分段实施。 第八条迁改工程(包括“三电”迁改、电磁防护和管线迁改等)应优先采取经济补偿方式,征地拆迁地方政府费用包干项目建设单位与地方实施单位签订经济补偿协议,非地方政府费用包干项目建设单位与产权单位签订经济补偿协议,由产权单位按约定的时间拆除既有设施并组织建设。对外发包的“三电”迁改、电磁防护和管线迁改等工程(含征地拆迁协助工作),可在初步设计批复后招标,招标应具备下列条件: (一)建设单位(或项目管理机构)已经依法成立;? (三)有招标所需的设计图纸及技术资料。

工程检验、试验方案

贵阳恒大御龙天峰 工程检验、试验方案 编制人: 审核人: 审批人: 时间: 2020 年 3 月 江苏省苏中建设集团股份有限公司JIANGSU PROVINCE SUZHONG CONSTRUCTION GROUP CO.,LTP

目录 一、工程概况 (1) 1.1工程概况............................................... 错误!未定义书签。 1.2相关方责任主体 (2) 二、编制依据 (2) 2.1编制依据 (2) 2.2一般规定 (3) 三、管理制度与试验组织 (4) 3.1人员配备 (4) 3.2实验人员职责 (4) 3.3仪器设备管理制度 (5) 3.4检测试验安全管理制度 (5) 3.5试验资料的管理与保管 (5) 3.6试验管理原则 (6) 3.7试样标识 (6) 3.8试样台账 (7) 四、材料供应计划及养护室情况 (7) 4.1材料供应 (7) 4.2养护室 (7) 4.3 试验检测 (8) 五、工程试验检测项目 (9) 5.1水泥 (9)

5.2砂 (9) 5.3石子 (10) 5.4砌墙砖和砌块 (10) 5.5砂浆 (11) 5.6防水材料 (12) 5.7混凝土检测 (13) 5.8钢筋及钢筋接头 (17) 5.9塑钢门窗 (20) 5.10其他材料 (20) 六、实体检测项目检测规定及相关要求 (21) 6.1检验说明 (21) 6.2结构实体检验用同条件养护试件强度检验 (22) 6.3结构实体钢筋保护层厚度检验 (23) 七、实体检测方法 (24)

一、工程概况 1.1 基本情况 建筑结构等级、类别:本工程结构安全等级均为二级,设计使用年限为50年;地基基础设计等级为乙级;建筑防火耐火等级一级,抗震等级三级局部四度;防水等级为一级;耐火等级为一级。

铁路项目建设流程

铁路项目建设流程 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

规划研究,主要对全国或者区域的路网进行系统分析研究,在总结过去建设成果的基础上,对目前存在的问题进行分析,提出未来发展方向和重点规划建设任务。这个阶段一般都是比较宏观性的研究。 预可行性研究,主要对某一条线路(或者车站、桥隧等重点工程)在区域路网中的功能定位进行分析研究,说简单点就是确定这条铁路按照什么类型建设,是客运专线、是客货共线铁路、还是重载货运铁路。在此基础上,确定线路主要技术标准(这个词大家可以去百度或者去图书馆借本铁道工程查阅),选定线路的大致走向和主要建设方案,并对项目的投资进行匡算。上级部门(业主)在组织审查预可行研究的基础上,批复项目建议书。 初测工作,主要是对工程现场的水文、气象、地质、地形、地貌、当地材料人工价格、既有铁路平纵断面等进行初步调查和测量,为项目可行性研究奠定基础。 可行性研究,主要是在初测成果的基础上,对项目建设方案进行深入选定,并对站前站后(对站前站后不太明白的同学查阅楼主前面的帖子)各个专业进行较为详尽的设计,对项目投资进行估算,并对项目的社会效益、经济效益进行测定。上级部门(业主)在组织审查可行研究的基础上,由相关单位履行土地、环保等必要前置手续后,批复项目可研报告。可研的批复是一个标志,意味着本项目经过前期充分论证和调查研究,具备建设的必要性和可行性,可以进入实施阶段。 定测(定线现场测量),顾名思义就是要定线了,设计单位将可研阶段审定的建设方案到建设现场放线,对工程现场的水文、气象、地质、地

形、地貌、当地材料人工价格、既有铁路平纵断面等进行详尽调查和测量(注意对比初测阶段,一个是初步、另一个是详尽),为项目初步设计奠定基础。 初步设计,主要是在可研和定测的基础上,对站前站后各个专业的工程内容和建设方案进行较为详尽的设计工作,对项目投资进行较为准确的测算。上级部门(业主)在组织审查初步设计的基础上,批复初步设计。 补定测,即在定测的基础上,对初步设计较可研变化的段落重新进行详尽测量,为施工图设计奠定基础。 施工图设计,即在初步设计和补定测的基础上,对项目所涉及的每处工点进行详尽设计,满足现场施工需求。施工图设计是设计院勘察设计各环节最为繁琐、最耗费时间和精力的,也是最需要细心的!一旦现场按照你的图纸施工出现问题后,你的责任就难持其咎。 配合施工,设计单位派出较有经验的工程师作为设计代表到现场配合施工单位进行现场施工作业,及时协助建设单位办理变更设计等。 竣工验收,铁路项目在完成各项主要工程内容建设,并顺利进行联调联试后,国家和行业主管部门对项目进行各类验收(包含环保、工程质量等等诸多方面),合格后对铁路项目颁发相应证明。 项目建成销号,铁路项目在获得验收后,正式开通运营,面向社会大众提供客货运输服务,并运营一定阶段后,对项目各专业(主要是概算)进行归口,最终销号,即这个项目已成功完成建设。

地铁工程试验检测方案

试验检测方案1.工程概况 1.1明挖车站+盾构区间,共计2站3区间,包含***车站站、***车站站~88站区间、 66站~太湖路站区间、2#车站、***车站站~2#车站区间、中路与##大道贯通工程。 1.2***车站站位于二环路与门路之间的大道路口,车站偏大道路东侧设置。本站为地 下二层岛式车站,结构形式为双层双跨矩形框架结构,总长为200米,标准段宽度19.9米,顶板覆土约3米,底板埋深约16.5m。车站总建筑面积为12125.89 m2; 主体建筑面积8380.32 m2,车站附属建筑面积为3745.57 m2;其中风道面积1286.02 m2,出入口通道面积1917.66 m2,附属、风亭面积为541.89 m2。 1.32#车站位于33大道与中路交叉口下方,车站垂直33大道东西向布置。车站主体为 地下二层岛式(12m)车站,其中地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站总长276.1m,标准段总宽20.9m,站台计算长度120m。车站主体为明挖法施工。车站总建筑面积为13911.96㎡;主体建筑面积10873.68㎡,车站附属建筑面积为3038.28㎡。 1.4 33区间,采用盾构法施工。区间线路由北向南沿马鞍山路敷设,道路宽度28m, 双向六车道,规划道路红线80m。本区间与周边建筑物距离较远,最近的距离也大于10m;临近的构筑物主要是马路南北高架,共侧穿30个高架桥桩,其中与区间净距在1~3m的为14根,在3~6m范围内的为16根。本区间隧道为两条单洞单线圆形隧道,线路间距为10.2~14米,最小曲线半径为1200;本区间相邻车站太湖路站和水阳江路站,都为双层岛式站台车站,均采用明挖法施工。本区间采用1台盾构机,在33站南端设置两个接收井,掘进方向为***车站站出发经33站过站到路站。 1.5 33路站~***车站站区间,采用盾构法施工。区间线路由北向南沿路敷设,道路 宽度28~50m,双向六车道,规划道路红线80m。本区间除临近88街道办事处单层门卫房(净距约1m)外,与其余建筑物距离均较远。临近的构筑物主要为马鞍山路南北高架桥桥桩,共侧穿61颗高架桥桩,其中与区间净距在1~3m的为28

工程试验检测方案

工程试验检测方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、编制依据....................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况....................................................................... 错误!未定义书签。 三、试验检测人员及管理办法 ............................................ 错误!未定义书签。 四、主要试验检测方法........................................................ 错误!未定义书签。 五、试验检测计划 .......................................................... 错误!未定义书签。-26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案 一、编制依据 1、本工程施工图设计。 2、本工程招标文件及施工合同。 3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008) 《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)版) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50—2011) 《预应力钢绞线施工技术规范》(GB/T50224-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010) 二、工程概况 嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架主线里程K9+840-K10+段、主线里程K9+840-K10+段两侧的C、D、E、F四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051段之下的四层车库、1座挡墙、1座涵洞及1个含五个出口的地通道。 1、车库工程 车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为 K9+~K10+,平面呈不规则矩形,南北向长约200m,东西向宽约60m。

铁路建设项目分类

铁路建设项目资料分类 1、建设管理资料 包括建设单位内部管理资料(含管理机构资料、管理制度资料);立项决策资料(含预可行性研究报告、预可行性研究报告批复文件、环境影响报告书、环境影响报告书批复文件、水土保持方案报告书、水土保持方案报告书批复文件、节能报告书、节能报告书批复文件、防洪影响评估报告书、防洪影响评估报告书批复文件、通航论证报告书、通航论证报告书批复文件、地震安全性评估报告书、地震安全性评估报告书批复文件、文物保护影响评估报告书、文物保护影响评估报告书批复文件、可行性研究报告、可行性研究报告批复文件);征地拆迁资料(含建设用地预审资料、建设用地预审批复文件、选址意见书、建设用地规划许可证、勘测定界成果资料、建筑物或构筑物评估报告、征地拆迁现场操作资料、临时用地租用协议资料、征地拆迁管理台账);招投标管理资料(含招标计划、招标计划批复文件、招标公告、资格预审文件、招标文件、资格后审批复文件、资格预审评审资料、投标文件、开标记录文件、评标报告、中标通知书、中标结果通知书、招投标情况书面报告);合同管理资料(含合同审查资料、合同联签文件、合同变更、解除及纠纷处理文件、合同文本、合同管理台账);开工报告(含建设项目开工报告、建设项目开工报告批复文件、合同标段和重点工程开工报告、合同标段和重点工程开工报告批复文件、单位工程开工报告、单位工程开工报告批复文件);技术管理资料(含指导性施工组织设计资料、施工技术调查资料、全线控制测量方案、线路贯通测量资料、系统集成与接口管理资料、科技成果资料、工程项目总结);物质设备管理资料(含甲供或者甲控物资设备采购计划、甲供或者甲控物资设备质量记录);质量安全管理资料(含质量安全控制资料、质量安全事故资料、专项检测资料);质量安全监督资料(含质量安全监督申报资料、质量安全监督审批资料、质量安全监督实施资料、质量安全监督报告);水土保持和环境保护资料(含水土保持资料、环境保护资料);计划统计资料(含年度计划资料、季度施工建议计划、滚动计划、月(年)统计报表、计划统计管理台账);投资控制资料(含投资估算文件、投资估算审查修改文件、设计概算、鉴修概算、投资验算、分标段执行预算、甲供物资价款资料、验工计价资料、清理概算资料、投资管理台账); 2、勘察设计资料 包括勘察资料(含勘察大纲资料、勘察报告资料、初测资料、定测资料、勘察监理资料);

相关文档
相关文档 最新文档