天水路框架中桥碗扣式脚手架满堂支架计算书

1 工程概况

1.1 总概况

天水路框架桥中心里程DK0+149.82与线路斜交角度-38.7°,框架为4孔连体净宽(7+13.5+13.5+7)m,净高为(7.55+7+7+7.55)m桥梁全长58.8m。施工方案中确定对于通道结构顶板考虑采用碗扣式脚手架搭设满堂作为支架体系。

现以框架中桥第二孔为例,顶板长度为16.48m,宽度为10.89m,斜交角度为35〫,高度为7m,共有C40砼164m3,钢筋重量50.4t。

2 支架初步设计

2.1 立杆及横杆的初步设计

根据经验及初略计算,来选定立杆间距。钢筋混凝土自重取26KN/m3,由顶板高度为1m,则顶板重Q1=26KN/m2,单根立杆允许承载力保守取[N]=40KN。

每平方米需要立杆根数:1.2Q1/[N]=0.78;取安全系数1.3,则为1.014。

所以选定立杆纵横向间距为:0.9×0.9=0.81m2<1/1.014=0.99 m2,满足要求。

由于框架中桥结构顶板结构高为7m,立杆间距一般取0.9m。

2.2 底模、纵横梁的初步确定

底模采用竹胶板,选用1.8cm厚的桥梁专用竹胶板。纵横梁均采用方木,宽度均为0.1m,高度均为0.1m,方木允许受弯强度为[σ]=12MPa,其中横梁间距选择0.3m,纵梁间距选择0.9m,横杆步距1.2m。

3 支架检算

碗扣式脚手架满堂支架竖向力传递过程:通道结构顶板钢筋混凝土和内模系统的自重及施工临时荷(活载)通过底模传递到横梁上,横梁以集中荷载再传递给纵梁,纵梁以支座反力传递到每根立杆,立杆通过底托及方木传递至钢筋混凝土通道结构底板。下面以这种力的传递方式依次对支架的底模、横梁、纵