JZ-3030三相标准功率电能表是我公司开发的高精度宽量程标准电能表。其精度等级为0.05级。采用DSP数字处理技术,专门用来做三相标准功率电能表标准使用。

二、功能特点

1.采用标准3U机箱,外型美观大方;

2. 宽量程测量:电压测量范围(相电压):30V~480V。

电流测量范围: 10mA ~120A

3. 多种方式测量:可在单相、三相四线Y/三线Δ等各种接线方式下

对交流电压、电流、功率(有功功率、无功功率、视在功率)及电能进行4象限测量;其中无功功率及电能可进行真无功、夸相无功、人工中性点无功等多方式测量。

4. 基本测量:

a. 电压、电流、相位、频率、有功、无功、功率因素、误差及功率

的稳定度等基本测量功能。

b. 向量图显示,多种向量图显示方式(顺时针旋转、逆时针旋转;

12:00点钟、3:00点钟基准位置可选;参考基准可变;相位显示方式:0~360o或±180o可设置)以满足各种显示习惯。

5. 基波功率测量:既可测全功率(包括基波和各次谐波的功率),

也可只测基波功率。

6.谐波分析:可分析工频电压、电流的51次以下谐波,同时可测量电压电流波形的失真度

7. 数据和图形显示:可直观显示测量工作状态和多种测量数据。可

直观显示被测电压、电流的波形,电压、电流相位矢量图、谐波分析波棒图。(根据用户需要选配)

8. 误差校验:一路脉冲输入口,可校一路被校表的误差。

9.一个脉冲输出口,且脉冲常数可手动设置。

10. 手动或自动量程切换。

11. 通讯接口: RS232,波特率可设置。

12. 配置5.7寸640*480点阵TFT彩色液晶显示器,显示清晰,色彩逼真。

13. 操作:人性化设计,功能合理组合,操作非常简捷。

三、技术指标

标准表准确度等级:0.05级

1. 电流测量(实际有效值 RMS)

量程:2个电流输入端子:

100A输入端子:100A、50A、25A、10A、5A、2.5A;

1A 输入端子:1A、0.5、0.25A、0.1A、0.05A、0.025A。

量程可自动切换也可手动切换。

显示范围:0.00000mA~120.000A

测量误差:±0.05%RD(10mA~120A)

测量时间基准:1~99S

2. 电压测量(实际有效值 RMS)

量程:60V、120V、240V、480V量程可自动切换也可手动切换。

显示范围:0.00000V~480.00V

测量误差:±0.05%RD(30V~480V)

测量时间基准:1~99S

3.功率测量

测量误差:

有功功率:±0.05%RD(40V~1000V,10mA~120A,PF≥0.5)正弦无功功率:±0.05%RD(40V~1000V,10mA~120A,PF≥0.5)正弦视在功率:±0.05%RD(40V~1000V,10mA~120A,PF≥0.5)显示范围:6位数字显示

4. 相位测量(每相电压和电流之间的相位差)

测量误差:0.02°(30V~480V,10mA~120A,正弦波)

显示范围: 0.000°~359.999°

5.功率因素测量(每相功率因素和三相功率因素)

测量误差:±0.0005(30V~480V,10mA~120A)

显示范围:-1.00000 ~ 0 ~ +1.00000

6. 频率测量

测量范围:40~70Hz

测量误差:0.005%RD

显示范围:40.0000Hz ~ 69.9999Hz

7.谐波测量(选配功能)

测量谐波次数:2~51次

谐波测量误差:±10%RD±0.1%

失真度测量误差:±10%RD±0.1%

8.电能测量

电能测量误差:

有功电能:±0.05%(30V~480V,5mA~120A,PF≥0.5)

正弦无功电能:±0.05%(30V~480V,5mA~120A,PF≥0.5)显示范围:(0.00…999999)Wh、varh、Vah

9.电能误差测量

被检表常数范围:1~999999999999imp/kWh(kvarh、kVAh)脉冲数设置范围: 1~9999999

10.脉冲输入

脉冲输入电平:3~12V

输入频率: 2MHz (max)

最小脉冲宽度: 250nS

最小脉冲间隔: 250nS

11.标准电能脉冲输出

脉冲电平:5V±5%,5mA

输出频率:额定频率60KHz(额定电压、电流量程,且PF=1)

最大脉冲输出频率:86.4 KHz(1.2倍电压量程,1.2倍电流量程,且PF=1)

12.影响量引起的误差极限值

测量线路电压影响量:≤0.01%(测量电压变化±10%)

测量频率影响量:≤0.01%(测量信号频率变化±10%)

辅助电源电压影响量:≤0.005%(辅助电源电压变化±15%)辅助电源频率影响量:≤0.005%(辅助电源频率变化±5%)

辅助电源相别影响量:≤0.005%

逆相序影响量:≤0.005%

电流中3次谐波影响量:≤0.01%

外部交流磁感应影响量:0.025%

13.温度

温度系数:≤0.0005% /℃

自然影响:≤0.02%

预热时间:30分钟

14.24小时变差:≤0.01%

15.绝缘电阻:辅助电源端子对机壳(地)、输入端子对辅助电源端子以及输入端子对机壳的绝缘电阻:≥100MΩ

16. 工频耐压:

所有的接线端对机壳接地端间耐压:≥2KV,(50Hz正弦波,测量时间1分钟,电流5mA)辅助电源与所有的输入电路间,所有输入电压电路与电流电路间,以及不同相别的电流电路间:≥600V,(50Hz正弦波,测量时间1分钟,电流5mA)

17.工作环境

额定温度:23℃±2℃

工作温度范围:10℃~30℃

最高工作温度范围:0℃~40℃

湿度:45~80%R.H

供电电源:220V±10% 50Hz±1%

功耗:≤20VA。

18. 其它

体积:482×430×132.6 mm。

重量:7.5公斤。

多功能电能表现场校验仪的使用说明

多功能电能表现场校验仪的使用说明 多功能电能表现场校验仪,是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。 电力使用多功能电能表现场校验仪时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V 插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流,再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按[复位] 键)后再使用。

三相四线电子式低压多功能电能表技术协议

DTSD642型 电子式三相四线低压多功能电能表 技 术 协 议 需方: 供方: 签约地点:

DTSD642型电子式三相四线低压多功能电能表 技术协议 需方: 供方: 与就购买DTSD642型电子式三相四线低压多功能电能表事宜,有关技术要求应满足《GB/T 17882-1999》、《GB/T 17883-1999》、《GB/T 17215-2002》、《DL/T 614-2007》等国家标准及行业标准,其通信应符合DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》的要求,并兼容DL/T 645-1997《多功能表通信规约》。该表具有测量精度高、性能稳定可靠、长寿命、体积小、重量轻、功耗低、操作简便、易于实现管理功能的扩展等特点。 一、技术要求 1、电气参数 1.1 电压范围(不缺相时): 正常工作电压0.5Un~1.5Un;极限工作电压0.4Un~2Un。 1.2 参比条件下,参比频率为50Hz的功率消耗: 电压线路功耗≤2W和5VA;电流线路功耗≤2.5VA。 1.3 不可更换电池电压(数据备份)3.6V DC;可更换电池电压(停电抄表)3.6V DC 电池容量≥1200 mAh;停电后数据保存时间≥10年(用新电池)。 2、技术参数 2.1 计度范围:0~999999.99 kWh , 0~999999.99 kvarh 2.2 显示:液晶

2.3 通讯波特率:双RS485接口:1200~9600 bps;红外接口:1200 bps 2.4 时钟准确度(日计时误差)≤0.5s/d (23℃),随温度变化的改变量优于0.1s/(d?℃)。 2.5 通讯规约:《DL/T645-2007多功能电能表通信协议》并兼容DL/T 645-1997《多功能表通信规约》。 2.6 时段和费率要求按云南省电网目前执行的丰枯、峰谷政策设置。 3、环境条件 3.1 正常工作温度:-25℃~+55℃,极限工作温度:-40℃~+70℃ 3.2 贮存和运输温度:-40℃~+70℃,贮存和工作湿度≤85% 4、要具有以下基本功能 4.1 计量功能 4.1.1 能计量双向有、无功,四象限无功,并能存储12个抄表周期的总及分相、分费率的电量。具有电能冻结与每月自动结算用电量功能。 4.1.2 能测定和存储双向有、无功,四象限无功的最大需量的,能保存12个抄表周期的双向有、无功总及分相、分费率最大需量和发生时间。最大需量周期5/10/15/30/60分钟可选。 4.2 复费率功能 4.2.1 可设置多个费率、多个时段,还可设置备用费率,准确定点进行切换。 4.2.2 外置时钟芯片具有日历、计时和周年自动切换功能,同时具备温度补偿功能。 4.3 显示功能 4.3.1 液晶显示,在温度范围内能清晰显示。 4.3.2 具有参数自动轮显功能,轮显的参数及时间、顺序可任意设置;具有按键显示功能,显示内容及顺序可任意设置。

{技术管理套表}三相复费率预付费电能表技术要求

{技术管理套表}三相复费率预付费电能表技术要求

三相预付费、多费率电能表 技术规范 华北电力科学研究院有限责任公司 2005年10月

1范围 制订本规范的目的,是为电能表生产制造企业在设计、制造、订货、验收、使用电能表时提供必要的技术规范要素。 有关电能表的各项要求,本规范所述的电能表应符合相应IEC标准、国家标准、行业标准的要求,本规范不重复叙述。 本规范仅规定华北电网公司系统所属供电企业选用的预付费表、多费率表在通用标准的基础上,还需具备的功能、技术性能,以及必须通过的试验项目等内容。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,并建议采用引用文件的最新版本于本规范。 GB/T15284-2002多费率电能表特殊要求 GB/T17215-20021级和2级静止式交流有功电能表 GB/T17882-19992级和3级静止式交流无功电能表 GB/T17883-19990.2S级和0.5S级静止式交流有功电能表 GB/T18460.3-2001IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电能表 IEC62051:1999电能计量术语 IEC62052-11:2003交流电测量设备-通用要求试验和试验条件-第11部分:计量设备 IEC62053-211和2级静电式交流有功电能表的特殊要求

IEC62053-220.2S和0.5S级静电式交流有功电能表的特殊要求 IEC62053-232和3级静电式交流无功电能表的特殊要求 DL/T828-2002单相交流感应式长寿命技术电能表使用导则 DL/T830-2002静止式单相交流有功电能表使用导则 3术语和定义 3.1普通电能表 只具有单一的计量有功和无功电能,平均寿命的统计分布服从指数分布规律,平均寿命为10年及以下的测量频率为50Hz(或60Hz)的电能表。 3.2预付费电能表 具有电能计量、数据处理功能,使用电户必须先付费方可用电的仪表。 3.3多费率电能表 具有1个以上计数器且每一个计数器在规定的时间间隔内对应不同费率进行电能累积的电能表。 黑白电能表具有两个费率时段,是多费率电能表的一种。 3.6时段和费率 根据负荷曲线的不同水平,将一天中的24小时划分成的相应的时间段,称之为时段;与各时段对应的电费价格称之为费率。

多功能电能表现场校验使用说明书

一、概述 HTDN-3H多功能电能表现场校验仪,是专门为现场校验单、三相有 功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的 一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的 解决方案。我们相信您会对使用这款便携式设备感到十分满意的。 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的 120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯 端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和

水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流, 再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿 过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气 体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按 [复位] 键)后再使用。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率 等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表 的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。 6、六角图实时显示,接线错误瞬间识别,窃电行为尽在掌握。 7、CT变比高精度测量。 8、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。

三相三&四线智能电能表 使用说明书

1 综合介绍 1.1 概述 DSZ331/DTZ341三相三线/三相四线智能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用DL/T645-2007通信规约(有扩展)。 1.2 工作原理简述 本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电能和无功电能,微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 图1:工作原理简述(以三相四线表为例) 1.3 技术参数 拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:

1.3.4 继电器输出 本仪表可以选配“报警”继电器。“报警”辅助端子为继电器的常开触点。 继电器规格为:直流30V/5A或110V/0.3A,交流250V/5A。 拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核: 1.3.6 外形和布局(面板参数以实物为准) 液晶显示屏 按键1# 上盖铅封螺钉 按键3# 底盒 端盖铅封螺钉 电池盖 上面板 指示灯 端盖 上 盒 下透镜 按键2# 图2:外形布局图 1.3.7 安装尺寸 图3:安装尺寸图 1.3.8 主端子接线图

三相复费率预付费电能表技术要求

三相预付费、多费率电能表 技术规范 华北电力科学研究院有限责任公司 2005年10月

1 范围 制订本规范的目的,是为电能表生产制造企业在设计、制造、订货、验收、使用电能表时提供必要的技术规范要素。 有关电能表的各项要求,本规范所述的电能表应符合相应IEC标准、国家标准、行业标准的要求,本规范不重复叙述。 本规范仅规定华北电网公司系统所属供电企业选用的预付费表、多费率表在通用标准的基础上,还需具备的功能、技术性能,以及必须通过的试验项目等内容。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,并建议采用引用文件的最新版本于本规范。 GB/T 15284-2002 多费率电能表特殊要求 GB/T 17215-2002 1级和2级静止式交流有功电能表 GB/T 17882-1999 2级和3级静止式交流无功电能表 GB/T 17883-1999 0.2S级和0.5S级静止式交流有功电能表 GB/T 18460.3-2001 IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电能表 IEC 62051:1999 电能计量术语 IEC 62052-11:2003 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件 - 第11部分:计量设备 IEC 62053-21 1和2级静电式交流有功电能表的特殊要求 IEC 62053-22 0.2 S和0.5 S级静电式交流有功电能表的特殊要求 IEC 62053-23 2和3级静电式交流无功电能表的特殊要求 DL/T 828-2002 单相交流感应式长寿命技术电能表使用导则 DL/T 830-2002 静止式单相交流有功电能表使用导则 3 术语和定义 3.1 普通电能表 只具有单一的计量有功和无功电能,平均寿命的统计分布服从指数分布规律,平均寿命为10年及以下的测量频率为50Hz(或60Hz)的电能表。 3.2 预付费电能表 具有电能计量、数据处理功能,使用电户必须先付费方可用电的仪表。

三相电能表现场校验仪技术规范

0.05级三相电能表现场校验仪技术规范 1、适用范围 本技术规范规定了0.05级三相电能表现场校验仪的功能、性能等技术要求,适用于广东电网公司云浮供电局0.05级三相电能表现场校验仪的评价、检测以及验收等,其他等级的电能表现场校验仪可参照使用。 2、应遵循的主要标准 除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范,应提供标准或规范文本,但原则上采用更高要求的标准。 参照标准: DL/T826-2002 《交流电能表现场测试仪》 JJF1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》 DL/T 585-1995《电子式标准电能表技术条件》 DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》 DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》 广东电网公司负荷管理终端通讯规约 广东电网公司配变监测计量终端通讯规约 电能计量装置现场检验作业指导书 3、技术要求 3.1 标准的电量值 3.1.1 标准参比电压:三相:57.7,100,220,380V,可自动换档。 3.1.2 标准的基本电流: 1,5A。 3.1.3 额定输入电流(I) 端子直接输入:0-5A 电能准确度:0.05% 功率准确度:0.05% 电流准确度:0.05% 钳表标准配置:0-5A 电能准确度:0.2% 功率准确度:0.2% 电流准确度:0.2% 钳表可选配:100A,500A,1000A 3.2 功能要求 3.2.1基本测量功能 比较法校验电能表、终端的误差。可以现场检验三相各类电子式、感应式有功、无功电能表;也可现场检验单相电子式、感应式电能表。 可实现主副电能表误差同时校验。 多功能电能表的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读电表数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 负荷管理终端、配变监测计量终端的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读终端数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 误差校验方式应有手动控制、光电控制、电脉冲控制三种方式。 3.2.2 具有RS485、RS232、远红外、USB等标准通信接口。 3.2.3触摸屏手写输入。要求触摸灵敏度高、手写识别率高,并支持汉字识别,方便现场录入客户资料。

分时计度(多费率)电能表作业指导书3

1目的 规范检验行为,确保分时计度(多费率)电能表的准确计量符合规定要求。 2范围 适用于新生产、使用中和修理后额定频率为50(60)HZ的感应系电能表,分时计度三相有功、无功电能表的检定。 3概述及术语 3.1概述 多费率电能表的检定规程主要有四相。 3.2术语 无 4人员资质和职责 4.1 人员资质 工作人员需要是专业从事计量检定人员,且具备计量检定员证以及上岗资格。 4.2 职责 4.2.1 负责人 a) 质量负责 b) 做好记录,确保记录真实、准确、工整。 4.2.2 工作人员 严格遵循本作业指导书进行操作。 5 工艺和作业程序及标准 5.1 检定条件 确定分时计度电能表基本误差,潜动和起动的条件应符合《交流电能表检定规程》JJG307-88第7条规定及所用交流电能表检定装置应符合JJG597-89中的有关规定。 5.1.2检定项目 a. 工频耐压试验 b. 直观检查 c. 检查控制电路 e. 确定电源中断影响 f. 潜动试验 g. 起动试验 h. 测定基本误差 i. 校核常数和计度器示数 5.2 检定方法 5.2.1 工频耐压试验 耐压试验装置,高压测容量不少于500V A,且能平稳地将试验电压从零升到规定值,试验电压波形为正弦波。所有线路对金属外壳间或外露金属部分的试验为2KV(经周期检定后的电能表为1.5KV)工作电压不高于40V的辅助线路对外壳间的试验电压为500V,电流线路与电压线路间不同相别的电流线路间的试验电压为600V。 5.2.2直观检查:

对每台分时计度电能表进行外部检查,可随机抽取五台分时计度电能表进行内部检查,内部检查发现缺陷时应加倍抽检。 5.2.3检验晶控时间开关 a. 测定日计时误差 b.测定时段投切误差 c. 测定驱动计度器计数的继电器或开关的动作电压 5.2.4 检查控制电路 a. 有载检查 b. 无载检查 5.2.5确定电源中断影响 重复地接通和切断额定电压3次,通电和断电持续时间不少于1分钟,检查控制电路功能、预置时间及其有关的信号是否正常 5.2.6校核计度器示数 无平段负载时,对有总计度器的分时计度电能表加额定最大负载和轻载各运行一段时间,使峰谷时段至少切换一次,各计度器示数之间应满足如下要求: ︱△Wf+△Wa-△Wz︱*10∠a≤b △Wf――――峰计度器示数 △Wa---------谷计度器示数 △Wz---------总计度器示数 a.―――――总计度器小数窗口位数 b.―――――已知数,若转盘每转采样脉冲数m﹥1和计度器小数窗口位数相同,当峰(谷)时段积存的脉冲数达到预定值才使峰(谷)计度器末尾字轮步进1/10周时,b≤1.6;其他情况,b≤0.8 校核计度器示数和电能表常数应同时进行 5.2.7测定基本误差 分时计度电能表的基本误差限,不应超过规程规定的误差限 5.2.8 潜动试验 当电流线路无负载电流而电压线路加80%-110%对三相额定电压时,电能表转盘转动不得超过1转 5.2.9起动试验 电能表在额定电压,额定频率及COS=1.0(对有功电能表)或sin=1.0(无功电能表)的条件下,当负载电流为规定的起动电流时,电能表的转盘应连续转动。 6 质量记录

最新多功能电能表现场校验仪说明书

多功能电能表现场校验仪说明书

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 1、开机 4 2、接线方法4 3、设置常数及方式5 4、电参数测量 5 5、CT变比的测量6 6、查线(错误接线识别) 6 7、电能表校验8 8、存贮和查询11 9、液晶屏对比度的调节12 六、电能基本误差的校准12 七、常见故障及处理方法12 八、附件13 九、附录14 1、钳形电流互感器的使用方法14 2、光电采样器的使用方法14 3、电子表脉冲采样线的使用方法14

一、概述 尊敬的用户,非常欢迎您选购我们为您生产的JYM-3型多功能电能表现场校验仪,该现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择

开关。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。

三相多费率电能表说明书

DSSF/DTSF型 三相电子式多费率电能表 使 用 说 明

书 上海人民电器电表 目录 目录..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、产品简介 (5) 1.1 概述 (5) 1.2 规格型号及技术指标 (5) 1.3 工作原理 (6) 二、外形说明及安装 (8) 2.1 外形图 (8) 2.2液晶显示屏内容 (9) 2.3电表的安装及接线 (10)

三、功能说明 (13) 3.1 电能计量功能 (13) 3.2最大需量功能 (13) 3.3 多费率功能 (13) 3.4 失压记录功能 (14) 3.5 数据显示功能 (15) 3.6 编程、需量清零及广播校时等功能 (16) 3.7数据清零功能 (17) 3.8停电记录功能 (17) 3.9编程功能 (17) 3.10每月电量记录功能 (17) 3.11停电唤醒功能 (17) 3.12时钟检测输出功能 (18) 3.13其他功能 (18) 四、运输和储存 (18) 五、公司承诺 (18) 附录A 内部参数及状态(控制)字说明 (19) 附录B 遥控器的使用说明 ............................................................................................. 错误!未定义书签。附录C 数据项附录表 .................................................................................................... 错误!未定义书签。

三相电能表现场校验仪说明书

三相电能表现场校验仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电 击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点 2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 4

一、概述 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。附录3 三相多费率电能表通讯规约汇总

附录3 2009年通讯规约 1.适用范围 本标准适用于上海地区频率为50Hz的全电子式三相多费率有功电能表(直接式、互感器接入式)。 2.引用标准 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 3.术语 参见DL/T 645-1997相关条款 4.物理层 参见DL/T 645-1997相关条款 5.链路层 本协议为主——从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,费率装置(复费率电能表)为从站。每个费率装置均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由起始符、从站地址域、命令、数据长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符等7个域组成。每部分由若干字节组成。 5.1.字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位 第 1 页共35 页

和一个停止位(1),共11位。其传输序列如图3。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传地位,后传高位。 图3 字节传输序列 5.2.帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图4所示。 图4 帧格式 5.2.1.帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值68H=01101000B。5.2.2.地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,其中A0~A2为出厂序号, 每字节2位BCD码;A3为制造厂代码,1字节ASCII码;A4为2位BCD码,取电表条形码中表示年份的2位;A5为线路板设计版本

号,二进制数。表号长度为9位,其中制造厂代码为数字或字母。低位地址在先,高位地址在后。当某一字节以FFH寻址时忽略该字节地址实现缩位寻址。当地址为FFFFFFFFFFFFH时为广播地址。5.2.3.命令码C:命令码的格式如下所示: D7=1:由主站发出的命令帧 D7=0:由从站发出的应答帧 D6~D0:命令码

DT(S)SD1088 E3型多功能电能表说明书

DTSD/DSSD1088 E3型三相电子式多功能电能表 产品说明书 深圳华立南方电子技术有限公司

目录 一、概述 (1) 二、规格型号 (1) 三、主要技术指标 (2) 四、主要功能 (3) 五、仪表的外形和安装 (7) 六、液晶显示说明 (10) 七、编程以及抄表说明 (13) 八、仪表的贮存和质量保证 (13)

1.概述 DTSD/DSSD1088 E3型三相电子式多功能电能表(以下简称“仪表”)是我公司为了适应我国电网改造,适应电网自动化的需要而自主开发的具有通讯功能的全电子式多功能仪表。该表采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。 该表性能指标符合DL/T614 --1997《多功能电能表》和DL/T645 --1997《多功能电能表通讯规约》电力行业标准对多功能电能表的各项技术要求。 该表能计量各个方向的有功无功电量及需量,并具有485通讯、手动及红外停电唤醒、负荷记录等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。 2.规格型号 型号规格精度等级 电压规格电流规格有功精度等级无功精度等级 DTSD1088 3×57.7/100V 3×0.5(2)A 3×1(2)A 3×1.5(6)A 3×3(6)A 3×5(6)A 有功1级 有功0.5S级无功2级3×220/380V 3×0.5(2)A 3×1(2)A 3×1.5(6)A 3×3(6)A 3×5(6)A 3×5(20)A 3×10(40)A 3×15(60)A 3×20(80)A 3×30(100)A 有功1级 有功0.5S级无功2级

单相多功能电能表现场校验仪

单相多功能电能表现场校验仪 多功能电能表现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。广泛应用于电力、冶金、化工、烟草、纺织、铁路、船舶、物业等行业。为电力计量部门在不拆电表、不停电的情况下现场进行电度表误差校验以及电力稽查部门对偷窃电违法行为的查证提供了方便的解决方案。

一、技术条件 1. 一般使用条件 1.1 环境条件 使用环境温度:23℃±1℃;使用环境湿度:40%~60%R.H.; 1.2 电源 单相:AC220V±33V;频率:50±2.5Hz 2. 技术指标 2.1 装置准确度等级:0.05级/0.1级 2.2 输出电压: 量程:220V 调节范围:0~120% 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.03%/3分钟 输出失真度:≤0.5% 输出容量:15VA/表位 负载特性:阻性、感性和容性 容性负载:小于0.47uF/表位 谐波输出:2~21次谐波,含量≤40%; 2.3 输出电流:

量程:1mA、10mA、0.1A、0.25A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A 调节范围:0~120%,最大输出电流:120A 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.05%/3分钟 输出失真度:≤0.5% 最大输出容量:电压回路600VA,电流回路1000VA 负载特性:阻性、感性 启动电流输出:0.1mA(最小),准确度:≤5% 谐波输出: 2~21次谐波,含量≤40%; 偶次谐波(波群控制); 奇次谐波(可控硅波形); 2.4 输出功率: 稳定度:≤0.05%/2分钟,起动功率:准确度≤5%; 2. 5 输出相位: 调节范围:0~359.99°,调节细度:0.01° 2. 6输出频率: 调节范围:45~65Hz,调节细度:优于0.01 Hz

三相四线电子式多功能电能表说明书(淮北万华国网型)V1.0

用户操作使用说明 DTSD843型 三相四线电子式多功能电能表 淮北万华仪表有限责任公司

一.产品简介 (3) 1.1概述 (3) 1.2技术指标 (3) 1.3工作原理 (5) 二、外形说明及安装 (6) 2.1外形图 (6) 2.2液晶显示屏内容 (7) 2.3 电表的安装及接线 (8) 2.3.1电表的安装 (8) 2.3.2端子接线图 (9) 三、基本功能 (11) 3.1电能计量功能 (11) 3.2需量测量 (11) 3.3 时钟 (11) 3.4费率和时段 (11) 3.5清零 (11) 3.6数据存储 (12) 3.7冻结 (12) 3.8事件记录 (12) 3.9通讯 (12) 3.10信号输出 (13) 3.11显示 (13) 3.12 测量 (13) 3.13 安全保护 (13) 3.14 负荷记录 (14) 3.15 停电抄表 (14) 3.16 报警 (14) 五、存储和运输 (14) 六、保证期限 (14) 七、保养和维修注意事项 (14) 附录 (15) 附录A 显示项目 (15) 附录B 故障显示 (15)

一.产品简介 1.1概述 DTSD843型三相电子式多功能电能表采用了最新设计的专用数字集成电路和超低功耗16位MCU,可以直接准确测量各相正反有功无功电量,并依据相应的费率和需量要求进行调整。可以进行4种费率、14个时区、14个日时段(8套)、30个节假日及周休日等设置,具有有功最大需量记录功能,对有功功率、无功功率、电压、电流、功率因数等用电参数进行实时测量和处理,具有红外遥控编程抄表、双RS485远程抄表(两通讯接口电气隔离防护,相互通信不受干扰)、有功无功脉冲输出、停电抄表、负荷记录等功能。数据显示采用宽温度范围的大屏幕中文液晶,便于人工抄表记录。 本产品采用SMT工艺和先进设备制造,严格按照ISO9001:2000控制过程工艺和质量。高度集成化设计和防静电、防雷、瞬变干扰抑制等多种抗干扰设计,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件。抗变形,抗腐蚀,抗老化,绝缘和密封性能良好。 该表性能指标符合DL/T 614–2007,GB/T17215.301-2007标准中对多功能电能表的各项技术要求,通信规约符合DL/T645–2007协议及其备案文件。 1.2技术指标 准确度等级有功0.5S级,1级无功2级 参比电压3×220/380V 3×57.7/100V (三相四线) 3×100V(三相三线) 额定电流3×1.5(6)A、3×5(20)A、3×10(40)A、3×15(60)A、3×20(80)A、3×30(100)A 额定频率50Hz 起动电流有功0.001In (0.5级) 0.004In(1级) 无功0.005In (2级) 潜动具有防潜动逻辑设计 外型尺寸265×170×75 mm 重量约1.8kg 电气参数

DTSF5588三相多费率表说明书1

DTSF5588、DSSF5588型 三相电子式多费率电能表 使 用 说 明 书 上海人民电器开关厂有限公司

24 03.01 (当前)有功总需量发生时间 MM.DD.HH.MM * B010 4 25 03.04 (上月)总有功需量 XX.XXXX kW * A410 3 26 03.05 (上月)有功总需量发生时间 MM.DD.HH.MM * B410 4 27 03.08 (上上月)总有功需量 XX.XXXX kW * A810 3 28 03.09 (上上月)有功总需量发生时间 MM.DD.HH.MM * B810 4 29 05.00 当前第1时段起始时间及费率 01—XX :XX 05.01 当前第2时段起始时间及费率 02—XX :XX 05.02 当前第3时段起始时间及费率 03—XX :XX 05.03 当前第4时段起始时间及费率 04—XX :XX 05.04 当前第5时段起始时间及费率 05—XX :XX 05.0 5 当前第6时段起始时间及费率 06—XX :XX 05.0 6 当前第7时段起始时间及费率 07—XX :XX 05.0 7 当前第8时段起始时间及费率 08—XX :XX 05.0 8 当前第9时段起始时间及费率 09—XX :XX 05.0 9 当前第10时段起始时间及费率 10—XX :XX 最近1次编程时间 MM.DD.HH.MM * B210 4 编程次数 NNNN * B212 2 最大需量周期 MIN * C111 1 滑差时间 MIN * C112 1 循显时间 02-60秒 * * C113 1 上1月历史电量 * D120 20 上2月历史电量 * D121 20 上3月历史电量 * D122 20 上4月历史电量 * D123 20 上5月历史电量 * D124 20 上6月历史电量 * D125 20 上7月历史电量 * D126 20 上8月历史电量 * D127 20 上9月历史电量 * D128 20 上10月历史电量 * D129 20 上11月历史电量 * D12A 20 上12月历史电量 * D12B 20 1.概述 DTSF 、DSSF 三相电子式多费率电能表是采用先进的电能计量芯片,与成熟的多费率技术相结合设计而成,应用数字采样处理技术及SMT 工艺,根据居民实际用电状况所设计、制造,具有国际先进水平的电能仪表。该表实现分时计量,设定日自动转存数据,手持终端或PC 机编程及抄表,LCD 显示等功能。该表可进行4种费率、10个时段、4个时区及12位表号等设置,并具有电能测试脉冲输出和最大需量功能。该表性能指标符合GB/T 17215.321–2008《1级和2级静止式交流有功电能表》、GB/T 15284-2002《多费率电能表特殊要求》和通信规约符合DL/T645–1997《多功能电能表通信规约》的要求。 2.工作原理 2.1 电能计量单元工作原理 本仪表电能计量单元的核心是ADE7755芯片。被计量的每一相电能的电流通过互感器采样得到电压信号,再通过ADE7755芯片内部的差放电路将电压信号放大,放大的信号经过A/D 转换成与其成比例的数字信号,再经过高通滤波去除信号中的直流分量后进入数字乘法器的一个输入端。被计量的电能电压信号经过电阻分压取样,通过ADE7755芯片内部的差放电路将信号放大,再经过A/D 转换成与其成比例的数字信号,进入数字乘法器的另一个输入端与电流通道的信号进行乘法运算,完成被计量电能的瞬时功率测量。每相输出瞬时功率通过数字低通滤波器,进行积分处理,然后进行绝对值累加后进入"数字/频率"转换器,经过分频电路输出的脉冲经过隔离后送入CPU 单元进行处理。 2.2 CPU 单元工作原理 电能计量单元输出的高频脉冲通过光电耦合器,一路作为无源脉冲输出用于出厂检验和用户对电能表进行校验;另一路送到CPU 芯片进行数据处理。CPU 在系统(电能表程序)指令下,根据数据存储器中的记忆及仪表常数计算出有功的电量值,再转存到内部存储器中,存储的数据既可以通过液晶LCD 显示, 又可以通过红外和RS485两种通迅方式输出。 3.型号和规格

机加工件外观检验标准

加工件外观检验标准 1 范围 本程序规定了无任何表面处理一般加工件(机加工部位)在样品验证、月度抽检和批次检验的过程中外观可接收的标准。 本程序适用各车间一般机加工件的外观质量检验。 2 定义 粗糙度:表面光洁程度。 撞伤:工件上的浅坑。 划痕:浅的沟槽。 污渍:工件上的可见的油渍。 毛刺:机加工后产生的尖锐突起。 3. 外观等级分类 3.1产品分类:A一般结构件 B 轴类 C 其他类 3.2部件表面可见程度分类: Ⅰ经常被注意到的(客户在使用时经常会看到的,正面的)。 Ⅱ偶尔被注意到的(客户在使用时不经常看到的,侧面和底面的)。 Ⅲ难以被注意的(只用在安装或维修时才能看到的,内部的)。 4. 职责 负责对送检的零件按本作业指导书进行检验,并判定合格或不合格。根据公司产品质量要求的变化及时修正本作业指导书。 5. 验收标准 5.1 机加工件材料应符合图纸要求。 6.2 通用要求 6.2.1工件表面应没有污渍(不可擦除的)。 6.2.2工件不得有锐边(以一般手指触摸没有扎手感),不得有毛刺。

6.2.3表面粗糙度应符合图纸要求。 6.2.4螺纹孔内不得有切削液,攻丝油等(防锈油除外)残留。 6.2.5工件表面不允许有锈斑,锈迹。 6.3 表面撞伤,划伤判定标准。 注:表内缺陷数是在200mmX300mm范围内。 如物料还需要再进行表面处理,焊接等二次加工的,按不影响使用和二次加工判定。如遇特殊异常(严重撞伤,明显有损观瞻的)由车间与客户协商处理。 7 包装和保护 7.1 供方应采用合适的流转器具装运工件,避免跌落与磕碰。 7.2 如工件的表面要求比较高,应制作专用的流转器具或进行必要的包装。

三相电子式多功能电能表使用说明书

DTSD1277型 DSSD1277-B型 三相电子式多功能电能表 使用说明书安装、使用产品前请阅读使用说明书石家庄科林自动化有限公司

目录 1概述..................................................................... 错误!未定义书签。2工作原理................................................................. 错误!未定义书签。3技术参数................................................................. 错误!未定义书签。 主要型号.................................................................... 错误!未定义书签。 主要技术参数 ................................................................ 错误!未定义书签。 抄表及全失压电池 ............................................................ 错误!未定义书签。 时钟参数.................................................................... 错误!未定义书签。 电能量脉冲输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 多功能测试输出 .............................................................. 错误!未定义书签。 跳闸、报警控制输出 .......................................................... 错误!未定义书签。 尺寸及重量.................................................................. 错误!未定义书签。4电能表主要功能........................................................... 错误!未定义书签。 电能计量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 需量测量功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 实时量测量功能 .............................................................. 错误!未定义书签。 时钟、时段、费率及校时功能 .................................................. 错误!未定义书签。 事件记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 冻结功能.................................................................... 错误!未定义书签。 负荷记录功能 ................................................................ 错误!未定义书签。 停电抄表功能 ................................................................ 错误!未定义书签。5GPRS无线通讯模块(可选)................................................. 错误!未定义书签。 远程及本地灯定义............................................................ 错误!未定义书签。 本地串口线的定义:.......................................................... 错误!未定义书签。 安装SIM卡 ................................................................. 错误!未定义书签。 天线安装 ................................................................... 错误!未定义书签。6面板及显示............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明.................................................................... 错误!未定义书签。 液晶显示说明 ................................................................ 错误!未定义书签。7安装及使用............................................................... 错误!未定义书签。 安装图及接线说明 ............................................................ 错误!未定义书签。 使用说明.................................................................... 错误!未定义书签。8GPRS通信模块基本功能..................................................... 错误!未定义书签。 通讯连接 ................................................................... 错误!未定义书签。 无线信道规格和指标.......................................................... 错误!未定义书签。 主动上报功能 ............................................................... 错误!未定义书签。 表计数据查询 ............................................................... 错误!未定义书签。 数据转发 ................................................................... 错误!未定义书签。 远程升级 ................................................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档