文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广东电网公司“十个规定动作”

广东电网公司“十个规定动作”

广东电网公司“十个规定动作”
广东电网公司“十个规定动作”

“十个规定动作”要点

为贯彻落实广东电网公司吴周春总经理、徐达明副总经理在年初安全生产电视电话会议的讲话精神,进一步加深广大员工对省公司提出的生产现场作业“十个规定动作”的认识。依据国家《电业安全工作规程》(下简称安规)和南方电网、广东电网公司相关安全生产规范性文件,局特制作安全生产现场作业“十个规定动作”要点的演示片,供全局各有关部门和人员观看学习。每个员工务必准确领会,牢牢记住,在生产作业中认真自觉执行。

“十个规定动作”要点演示

1 、凭票工作

凭票工作:是指进入已投运的电气设备及电气场所作业时,施工人员必须按规定办理电气工作票,并凭据已签发工作票进入现场组织工作的一项基本安全规定。

中国南方电网公司《电气工作票技术规范》规定:除设备在8h 内可恢复的事故抢修、紧急缺陷处理或在非高压场所的低压回路上工作可以实施口头或电话命令外,其他在电气设备上及电气场所的工作,均需按规定办理工作票,凭票进场开展工作。

电气工作票是指在电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。

按规办票,凭票履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结工作,是确保在电气设备上工作安全的组织措施,是所有电气工作

人员必须严格执行的基本制度。

2、凭票操作

凭票操作:是指电气操作人员根据调度下达的操作任务和操作目的,填写电气操作票,并按照已审核操作票拟定的顺序进行一系列相互关联、依次连续进行的电气操作。

《安规》和南方电网《电气操作导则》规定了不填用操作票的情况:

1) 事故处理;

2) 拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作;

3) 投上或取下熔断器的单一操作;

4) 投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关;

5) 拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线;

6) 寻找直流系统接地或摇测绝缘;

7) 变压器、消弧线圈分接头的调整。

电气倒闸操作必须按以下规定执行:

1) 倒闸操作人员应根据值班调度员(线路工区值班员)的操作命令(口头或电话)填写倒闸操作票。操作命令应清楚明确,受令人应将命令内容向受令人复诵,核对无误。

2) 操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。三审后的操作票在取得正式的操作令后执行。

3) 模拟预演:倒闸操作前,应将已拟定的操作票在模拟系统上按照已定操作程序进行演示操作,核对相符。

4) 原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。

5) 倒闸操作应由两个人进行,一人操作,一人监护,并认真执行监护复诵制。发布命令和复诵命令都应严肃认真,使用正规操作术语,准确清晰,按操作票顺序进行逐项操作。每操作完一项,做一个“√”记号。

6) 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或工区值班员报告,待弄清楚后再进行操作。

7)电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。

3 、戴安全帽

安全帽是用于防护人体头部避免或减轻遭受外力伤害的劳保用品。中国南方电网公司针对系统内不同的职务和工种,十分明确和具体地制定了安全帽的结构要求,技术性能、检验规则、管理、标志、包装及至佩戴规定:

1)除办公室、控制室、值班室和检修班室外,任何人进入生产、施工现场必须按照各自的职位或工种佩戴安全帽;在高压室、配电房

室内电气操作或拆装电表、锯电缆等近距离对运行中电气设备作业时,还必须佩带具有防电弧面罩的安全帽。

2)不同人员应按以下区分佩戴不同颜色的安全帽:

白——外来施工人员、参观人员、厂内非生产人员;

蓝——检修人员;

黄——运行人员;

红——领导、安检员、生技人员、上级部门人员。

3)使用方法:

使用的安全帽必须经国家指定机构检验合格并取得安全认证;

佩戴必须标准,头顶与帽顶空洞至少有32mm距离才能使用,帽带必须扣在颚下并系牢,松紧要适度。

4 、穿工作服

工作人员必须穿着工作服进入作业现场,其中工作负责人、安全员、监护人、安全监察人员在穿着工作服的同时,还必须在左上袖口佩带统一的带有相应标示的工作袖标。

为便于工作人员开展工作,服装要求面料纯棉、安全、耐磨、轻便、不可装物品。在发电机风洞内工作的工作人员服装,不允许用金属或硬质材料的纽扣、拉链,口袋只作装饰性假兜。

5 、系安全带

系安全带是本系统工作人员在从事围杆、悬挂、攀登等高处作业时,为防止高空坠落而必须配带和使用的一项基本规定。

安全带用于防止围杆、悬挂、攀登等高处作业的高空坠落造成的

人体伤害,是高处作业工作人员预防坠落伤亡的防护用品。

《安规》规定:

1)凡在离地面2米及以上的地点进行工作,应使用双保险安全带,或采用其他可靠的安全措施。

2)安全带的使用应遵循高挂低用的原则,安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固构件上。在杆塔上转位时,不得失去安全带保护。

3)正确选择使用安全带:

a) 当使用3米以上安全绳时,应配合缓冲器使用;当高空作业活动范围超出安全带保护范围时,必须配合速差式自控器使用。

b) 10KV配电线路杆塔及变电站工作可使用腰带式安全带。

c) 110KV及以上输电线路杆塔上,应使用双背带式安全带或全身安全带。

d) 工作高度在80米以上的输电线路上必须使用全身式安全带。

6 、停电

在全部停电或部分停电的的电气设备上工作,停电是保证安全的必备安全技术措施之一。

安规对工作地点必须停电的设备进行规定:

一是检修的设备

二是与工作人员正常活动范围安全距离不足的设备。

三是在44KV以下设备上进行工作,无法满足设备不停电的安全距离且工作场所无安全遮拦的设备。

四是带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备

检修设备停电,必须做到:

1)把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。

2)必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。

3)与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备反送电。

4)断开断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作能源。隔离开关(刀闸)操作把手必须锁住。

7 、验电

电气设备需要接地操作时,必须先验电,证明确无电压后,方可进行合接地开关或装设接地线的操作。

1)高压验电必须戴绝缘手套。

2)验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器。禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电。

对330KV及以上的电气设备,在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可使用绝缘棒代替验电器。根据绝缘棒端有无火花和放电噼啪声来判断有无电压。

3)在已停电的设备上验电前,除确认验电器完好、有效外,还应在相应电压等级的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设

备上验电。

8 、接地

接地是指对检修设备停电并验明无电压后,将检修设备用接地线接地,这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠的安全措施:

1)对检修的设备验明确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。采取这一做法,既可防止突然来电,还能将设备断电后的剩余电荷因接地而放尽。

2)对于可能送电到停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的设备都要装设接地线。所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。

安规规定:

1)接地线在每次装设前应经过检查,禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。

2)装、拆接地线时均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

3)装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。

4)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。即先拆导体端,后拆接地端。

5)接地线必须使用专用的线夹固定在导体上。严禁采取缠绕的方法进行接地或短路。

6)每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编

号,接地线号码与存放位置号码必须一致。

7)装、拆接地线应做好记录,交接班时应交待清楚。

8)500KV线路的验电接地操作,应将该线路操作至冷备用,且在线路电压互感器二次侧确认无电压后方可进行。

9)GIS组合电器合接地开关前,必须满足以下条件:

a) 相关隔离开关必须拉开;

b) 在二次上确认应接地设备无电压;

c) 线路接地前必须与调度核实该线路确已停电。

10)对于不能进行线路验电的的手车式断路器柜(固定密封开关柜)合线路接地开关必须满足以下条件:

a) 设备停电前检查带电显示器有电;

b) 手车式断路器拉至试验/分离位置;

c) 带电显示器显示无电;

d) 与调度核实线路确已停电。

11)不能直接验电的母线合接地开关前,必须核实连接在该母线上的全部隔离开关已拉开且锁闭,检查连接在母线上的电压互感器的二次空气开关(熔断器)已全部断开。

9 、挂牌装遮栏

在容易发生事故或危险性较大的操作和作业现场,必须按规定,挂牌装遮栏,用于警示、提醒进入该场所的人员,以减少或避免人为事故的发生。这是保证作业安全的一项技术措施。

挂牌,即悬挂标示牌。应根据不同的工作场所和设施,悬挂不同的标示牌。模拟一个室外工作地点挂牌和装设遮栏:

“禁止合闸,有人工作”

“在此工作”

“止步,高压危险”

“禁止攀登、高压危险”

“从此上下”

对于有可能受无关人员干扰或路人途经的电力工作场地,均需按照不同工作场地的要求,在必要的安全范围内,采取拉绳或挡板的形式装设临时遮栏,以防止无关人员擅自闯入和干扰。

临时遮栏或挡板,必须使用干燥木材、橡胶或硬塑等绝缘材料。作业期间,严禁一切人员随意走动和拆除标示牌或遮栏。

在电气设备上工作,停电、验电、接地线到挂牌装遮栏是保证安全的技术措施,这四个措施互为先后、互相连贯、缺一不可的工作程序。每一个电气工作人员都必须自觉遵守、严格执行。

10 、现场交底

现场交底,指工作负责人将已办妥许可手续的工作票,在工作现场向全体工作人员交代分工情况、交代现场安全措施情况、交代工作地点保留的带电部位及其他安全注意事项。

当多班组工作时,由工作负责人向各小组负责人交代,再由班组

负责人向工作班人员交代。

工作负责人对应现场实际情况,依据工作票进行安全交底后,应该得到现场人员的确认并明确答复后,才能下令开始现场作业。

现场交底的全过程必须用录音笔录音。

作为工作负责人,应在对整项作业危险点充分分析并落实相应预控措施的基础上,结合工作票对工作班人员进行清晰而有针对性的现场安全交底。交底质量好坏直接反映了工作负责人的素质,对班组能否安全作业起到了相当关键的作用。

“十个规定动作”及条文释义解读

“十个规定动作”条文释义 1 、凭票工作 凭票工作:是指进入已投运的电气设备及电气场所作业时,施工人员必须按规定办理电气工作票,并凭据已签发工作票进入现场组织工作的一项基本安全规定。 除设备在8h内可恢复的事故抢修、紧急缺陷处理或在非高压场所的低压回路上工作可以实施口头或电话命令外,其他在电气设备上及电气场所的工作,均需按规定办理工作票,凭票进场开展工作。 电气工作票是指在电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 按规办票,凭票履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结工作,是确保在电气设备上工作安全的组织措施,是所有电气工作人员必须严格执行的基本制度。 2、凭票操作 凭票操作:是指电气操作人员根据调度下达的操作任务和操作目的,填写电气操作票,并按照已审核操作票拟定的顺序进行一系列相互关联、依次连续进行的电气操作。 《安规》规定了不填用操作票的情况: 1) 事故处理; 2) 拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作;

3) 投上或取下熔断器的单一操作; 4) 投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关; 5) 拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线; 6) 寻找直流系统接地或摇测绝缘; 7) 变压器、消弧线圈分接头的调整。 电气倒闸操作必须按以下规定执行: 1) 倒闸操作人员应根据值班调度员的操作命令填写倒闸操作票。操作命令应清楚明确,受令人应将命令内容向发令人复诵,核对无误。 2) 操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。 3) 模拟预演:倒闸操作前,应将已拟定的操作票在模拟系统上按照已定操作程序进行演示操作,核对相符。 4) 原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 5) 倒闸操作应由两个人进行,一人操作,一人监护,并认真执行监护复诵制。发布命令和复诵命令都应严肃认真,使用正规操作术语,准确清晰,按操作票顺序进行逐项操作。每操作完一项,做一个“√”记号。 6) 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度

广东电网公司十个规定动作试题(配网篇)

一、选择题 1)影响一次设备运行方式的工作办理第()种票种。 A.二 B. 一 C. 三 D. 可不办理 2)以下哪项不属于可采用口头或电话命令的工作。() A.测量接地电阻 B. 修剪树枝 C. 悬挂警告牌 D. 计划停电的检修工作 3)当事故抢修、紧急缺陷处理时,设备在()内无法恢复的,则应办理工作票。 A、2h B、4h C、8h D、12h 4)班组或主管部门依据工作计划或命令,根据具体工作情况确定熟悉设备及了解现场情况的人员担任()。 A.工作负责人 B. 工作班组成员 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 5)工作票由()填写,提出正确完备的安全措施。 A.工作班成员 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 6)()对工作必要性及工作票所列安全措施进行认真审核,组织完成许可范围内安全措施后,对工作负责人进行安全技术交底,交代工作地点应注意的带电部位、运行设备及其他注意事项,办理许可手续。 A.工作负责人 B. 工作班组成员 C. 工作票签发人 D. 工作许可人 7)工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前(),由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续。A.0.5小时 B. 1小时 C. 1.5小时 D. 2小时

8)第一种工作票,延续手续只能办理()。如需再次办理,须将原工作票结束,重新办理工作票。 A.一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次 9)完工后,工作负责人(包括小组负责人)必须进行认真、全面的现场检查,确认工作任务已经全部按要求完成,杆塔、设备上 已没有任何遗留物,工作人员已全部撤离工作现场,再命令拆除工作班组所设置的临时安全措施。()拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。 A.禁止牌 B.警示牌 C.接地线 D.标识牌 10)一份工作票职能填写_____操作任务,一个操作项目栏内只应该有____动词。() A、一个,两个 B、两个,两个 C、两个,一个 D、一个,一个 11)下列操作需要操作票的是() A.事故处理 B. 拉开、合上断路器的单一操作 C. 投上或取下熔断器的单一操作 D. 10kV线路由运行转检修 12)以下哪点不属于操作票“三审”制度。() A.填票人(操作人)自审 B. 审核人(监护人)初审 C. 值班负责人复审 D. 领导复审 13)操作人在监护下核对设备名称、编号、标识无误,并得到()确认后再进行操作。 A.操作人 B. 监护人 C. 值班负责人 D. 工作负责人 14)操作中发生疑问时,应()。

广东电网公司新设备并网启动管理细则教材

广东电网公司新设备并网启动管理细则 广东电网公司统一编码: Q/CSG-GPG 2 12 001-2014 2014/05/12印发封面2014/05/12实施

本制度信息 、 董俊宏李于达 2014/05/12印发制度信息2014/05/12实施

广东电网公司新设备并网启动管理细则 1总则 本细则主要明确广东电网公司新设备并网启动管理职责,规范并网管理流程,适用于广东电网公司新设备并网启动管理。 2适用范围 本细则适用于新设备并网启动投运阶段,即包括新设备的年度投产计划安排到并网启动投产的全过程。广东直调系统新设备并网启动投运涉及到的有关调度机构、新设备业主单位、建设单位、施工安装单位、调试单位、设备运维单位相关人员均应执行本细则。 凡涉及属广东中调调管,但属广州、深圳供电局运行维护的设备,均应执行本细则,广州、深圳中调相关工作参照地调执行。 地、县级供电局新设备并网启动工作可参照本细则相关要求执行。 3规范性引用文件 3.1.引用文件 电网调度管理条例(国务院第115号令) 电力监管条例(国务院令第432号) 电网运行准则(DL/T1040) 发电厂并网运行管理规定(电监市场【2006】42号) 3.2.应用文件 中国南方电网有限责任公司系统运行并网管理规定(Q/CSG212003-2013) 中国南方电网有限责任公司二次系统管理规定(Q/CSG212001-2013) 中国南方电网有限责任公司基建管理规定(Q/CSG213001-2014) 中国南方电网调度工作评价标准(广电调控安【2014】1号) 3

广东电力系统调度规程(修订)(Q/CSG-GPG 2 12 001-2011) 4术语和定义 4.1.新设备 在本细则中,新设备由指广东中调调管的基建设备以及经大修、技改后设备性能参数、回路发生重大改变的一次、二次新增并网接入设备。 4.2.工程 指基建工程、技改工程和用户工程的统称。基建工程归口基建部管理,技改一次工程归口生产设备管理部管理,技改二次工程归口系统运行部管理,用户工程归口市场营销部管理。 4.3.电力调度控制中心 指广东电力系统各级电力调度机构,包括中调、地调、县调等各级调度机构。 4.4.工程管理部门(单位) 指在工程建设过程中履行工程管理和项目管理的各有关部门或单位。对中调调管范围设备而言,工程管理部门包括省公司基建部、省公司生产设备管理部、市场营销部,工程管理单位包括供电局和中调直调电厂;对地调调管范围设备而言,工程管理部门包括本单位基建部、设备部、市场营销部等,工程管理单位包括直属县局、地调直调电厂。 4.5.启动验收委员会 指新设备启动验收、启动投产、试运行、移交生产阶段设置的最高指挥机构。启委会的人员组成及运转执行公司相关规定。 5职责 5.1.电力调度控制中心 5.1.1.负责调管范围内新设备投产的相关专业调度管理工作。 5.1.2.评估工程管理部门(单位)新设备投产的准备工作是否满足调度管 理要求,对不满足调度管理要求的新设备投产可不批准启动申请,杜绝电网运行安全隐患。 5.1.3.负责制定电网运行方式以配合新设备的投产,协调施工方案并制定 4

最新广东电网公司“十个规定动作”

广东电网公司“十个规定动作”

“十个规定动作”要点 为贯彻落实广东电网公司吴周春总经理、徐达明副总经理在年初安全生产电视电话会议的讲话精神,进一步加深广大员工对省公司提出的生产现场作业“十个规定动作”的认识。依据国家《电业安全工作规程》(下简称安规)和南方电网、广东电网公司相关安全生产规范性文件,局特制作安全生产现场作业“十个规定动作”要点的演示片,供全局各有关部门和人员观看学习。每个员工务必准确领会,牢牢记住,在生产作业中认真自觉执行。 “十个规定动作”要点演示 1 、凭票工作 凭票工作:是指进入已投运的电气设备及电气场所作业时,施工人员必须按规定办理电气工作票,并凭据已签发工作票进入现场组织工作的一项基本安全规定。 中国南方电网公司《电气工作票技术规范》规定:除设备在8h 内可恢复的事故抢修、紧急缺陷处理或在非高压场所的低压回路上工作可以实施口头或电话命令外,其他在电气设备上及电气场所的工作,均需按规定办理工作票,凭票进场开展工作。 电气工作票是指在电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。

按规办票,凭票履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结工作,是确保在电气设备上工作安全的组织措施,是所有电气工作人员必须严格执行的基本制度。 2、凭票操作 凭票操作:是指电气操作人员根据调度下达的操作任务和操作目 的,填写电气操作票,并按照已审核操作票拟定的顺序进行一系列相互关联、依次连续进行的电气操作。 《安规》和南方电网《电气操作导则》规定了不填用操作票的情况: 1) 事故处理; 2) 拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作; 3) 投上或取下熔断器的单一操作; 4) 投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关; 5) 拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线; 6) 寻找直流系统接地或摇测绝缘; 7) 变压器、消弧线圈分接头的调整。 电气倒闸操作必须按以下规定执行:

(整理)广东电网公司降损增效创先工作方案

广东电网公司降损增效创先工作方案 为贯彻公司创建先进省级电网公司的工作部署,做好降损增效工作,根据《广东电网公司创建先进省级电网公司工作总体框架方案》和《广东电网公司创建先进省级电网公司工作指导意见》工作要求,结合广东电网实际情况,特制定本工作方案。 一、总体思路 紧紧围绕创先工作目标要求,以线损“四分”管理为突破口,以计量自动化系统为支撑,提高计量装置水平、提高计量抄表准确性时效性,重点降低10千伏及以下配电网管理线损;优化电网结构和运行方式,提高配网电压和无功运行水平,开展电网降损改造工作,努力降低技术线损。 二、工作目标 综合线损率逐年下降,确保2009年不高于5.55%、2011年底不高于5.1%,力争到2013年不高于4.5%;50个县级子公司确保2009年不出现线损率超过15%的单位、2011年不出现线损率超过12%的单位。 基于省公司的总体创先目标,结合各基层单位的实际情况和反馈意见,将2009-2011年线损目标分解到21个直属供电局和50个县级子公司,详见附表一、 精品文档

四、工作内容 通过深入梳理线损管理中存在的问题及技术降损潜力,广泛吸收基层经验,按照重点降低管理线损,努力降低技术线损的工作思路,制订了降损增效的七项措施: (一)加大计量装置改造力度,增强线损计量的准确性 积极开展电能计量装置改造,2009年底前,更换直管范围内所有862型电能表,2011年底前更换全部县级子公司淘汰类表计;全省电能表低损耗、长寿命和电子化覆盖率2010年底前达90%实现,2011年底前达100%。 充分运用计量自动化系统,2010年全部实现配电变压器及以上各类计量关口月初00:00点抄见电量比例达到100%。 加快计量自动化建设,提高线损"四分"自动统计水平,2009年实现购电侧电量自动抄表覆盖率100% ,售电侧电量自动抄表覆盖率60%(2010年覆盖80%);实现110千伏及以上主网网线损自动统计,配网10千伏分线线损自动统计覆盖率50%(2010年100%),2011年底前县级子公司10千伏及以上电压等级电网线损自动统计。 (二)继续加强“四分”管理,进一步完善线损“四分”管理常态工作机制 继续开展线损“四分”管理达标,2009年实现所有直属单位线损“四分”管理省级达标,其中至少7个供电局实现网级达标,2010年各县级供电子公司全部实现线损“四分”管理。 按年度分层逐级制定线损“四分”管理工作方案。将线损管理责任逐级分解到班组、个人,确保责任明晰、考核到位。加强基础资料管理,确保线损“四分”统计准确。 每月进行线损“四分”统计,针对线损异常进行闭环分析,形成线损月度和年度总结。 开展年度线损管理成果分析,编制下一年线损管理工作计划,在各市局之间,在各市局内部开展最佳实践经验交流活动。 精品文档

十个规定动作题库

选择题: 1.南网公司《电气工作票技术规范》规定,对于()且不会触及带电导体的几个电气连 接部分范围内的工作,允许填写一张工作票。 A同一变电站、位于同一区域、同时开工 B. 同一设备室、位于同一楼层、同时开工 C. 同一电压等级、同时停送电 答案:C 2.工作未完成,其工作票已办理1次延期手续,应()。 A. 结束原工作票,重新办理工作票 B.在“备注”栏办理延期手续C.更改计划工作时间以满足工作需要 答案:A 3.因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由()确认是否合适。 A.工作许可人B.工作负责人C.值长 答案:B 4.在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值 班员(),不需再办理转移手续。 A、根据工作进度在转移工作开工前完成 B.在开工前一次做完C.根据工作负责人的申请完成 答案:B 5.在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应()。 A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票 答案:A 6.专责监护人()兼做其他工作。 A.在工作负责人同意时可以B.在领导在场的情况下可以 C. 不得 答案:C 7.继电保护装置、测控装置、通讯通道、自动化设备、自动装置及二次回路上工作,无需

将高压设备停电者,应()。 A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票 答案:B 8.下列哪一项是在全部停电或部分停电的电气设备上工作保证安全的技术措施之一:() A.工作许可B.装设接地线C.安全交底 答案:B 9.工作期间,工作负责人因故离开工作现场或不能继续履行工作负责人职责时,应经() 同意。 A.工作许可人B.值班负责人C.工作票签发人 答案:C 10.按照南方电网《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)规定,下列需要填写《变电 站安全技术交底单》进行安全技术交底的工作是()。 A.本单位自动化班组进入变电站工作 B.外来施工单位进入变电站工作 C.本单位试验班组进入变电站工作 答案:B 11.工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应完成下述许可手续,工作班方 可开始工作。其中不正确的是() A.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施。 B.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项 C.审查工作班成员是否适当和足够 答案:C 12.()应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人。 A.工作负责人B.值长C.工作许可人 答案:A 13.在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者,应()。 A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票

广东电网公司文件(质检资料)

广东电网公司文件 广电程[2006]118号 关于印发《广东电网公司送电线路工程 基础实体质量检测规定》的通知 各有关单位: 为确保建设电网工程质量,规范送电线路工程基础实体质量的检测行为,明确有关检测工作内容和方法,根据国家和广东省现行有关技术规范和规定,结合送电线路工程实际及线路工程施工的特点,省公司组织定了《广东电网公司送电线路工程基础实体质量检测规定》,现印发给你们,请有关单位遵照执行。 在执行本规定过程中发现问题和建议,请及时上报省公司工程建设部。 附件:广东电网公司送电线路工程基础实体质量检测规定 二零零六年六月二十一日

主题词:线路工程质量规定 广东电网公司办公室2006年6月21日印发 附件: 广东电网公司送电线路工程基础实体质量检测规定 (试行) 第一章总则 第一条为确保建设工程质量,规范送电线路基础实体工程质量的检测行为,明确有关检测工作内容和方法,根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合送电线路工程实际及线路工程施工的特点,制定本规定。 第二条本规定适用于广东电网公司110KV~500KV送电线路工程基

础实体质量的检测。其它电压等级送电线路工程基础实体质量的检测可参照本规定执行。 第三条基础实体检测除执行本规定外,尚应遵照现行的国家以及地 区有关的施工质量验收标准,其原材料、混凝土试件等还应遵照有关规范、标准的要求进行检验。 第二章一般规定 第四条基础实体检测范围如下: 1、刚性基础,板式基础,桩基础的承台、连梁,及桩基础的桩身和掏挖基础以外的其它基础; 2、桩基础的桩身检测(含掏挖基础)继续执行广电程部[2002]80号文关于印发《广电集团送电线路工程桩基质量检测规定》的通知。 第五条本规定所指检测数量,按同一施工单位、同一标段、同一生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件作为一个计算单位计算。 第六条设计单位应在施工图中明确: 1 、对检测有特殊要求的基础 2、一级杆塔结构(指特别重要的跨越杆塔和安全有特定要求的杆塔结构)的基础. 第七条建设单位(监理单位)在组织施工图纸交底时,应与设计、施工和检测单位根据本规定,共同制定合理可行

广东电网公司通信机房验收规范

广东电网公司通信机房验收规范 广东电网公司统一编码: S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 2009-07-22印发封面2009-07-22实施

本制度信息 制度名称广东电网公司通信机房验收规范 制度编号S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 对应文号 版次变更概要修编时间状态 0907版 2009-7-22 在用角色人员 编写利韶聪、李伟清、叶萌、区祥权、梁玉泉、杨德强、曾庆栗、陈壮奕、黄国柱、普丽萍、李伟坚 初审 会签 、张凯穗 审核 批准 2009-07-22印发制度信息2009-07-22实施

S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 广东电网公司通信机房验收规范 目 录 前言 (2) 1 适用范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 验收要求 (3) 4.1 机房组成与面积 (3) 4.2 机房土建检测 (4) 4.3 机房装修检测 (4) 4.4 机房环境检测 (5) 4.5 机房电气检测 (5) 4.6 机房安全检测 (7) 4.7 验收资料文档要求 (7) 附录A 工程施工安装验收记录表(规范性附录) (8) 附录B 综合测试验收记录表(规范性附录) (9) 附录C工程验收结论表(规范性附录) (10)

S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 广东电网公司通信机房验收规范 前言 为规范通信机房技术指标测试标准和验收行为,指导广东电网公司系统各单位通信机房建设、改造、设计、验收及运行工作,依据国家和行业的有关标准、规程和规定,特制定本规范。 本验收规范由广东电网公司生产技术部提出。 本验收规范由广东电网公司调度通信中心归口并解释。 本验收规范起草单位:广东电网公司电力调度通信中心、广东省电力设计研究院、广东电网公司通信设备运维中心、肇庆供电局、中山供电局、汕尾供电局、揭阳供电局。

十个规定动作简要介绍

“十个规定动作”简要介绍 为了提高作业人员防范事故能力,在实践过程中能够及时、准确地发现危险因素,自觉主动地采取防范措施,保证作业人员安全。省公司总结实践经验,把安全工作关键点归纳为“十个规定动作”,即:凭票工作、凭票操作(两票)、戴安全帽、穿工作服、系安全带(三宝)、停电、验电、接地、挂牌装遮拦(四措)、现场交底(一交底)。 一、凭票工作 电气工作票是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所 工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。工作票是在电气设备上工作时,保证安全的组织措施之一。韶关始兴供电局“9·23”外单位人员触电死亡事故的间接原因就是:清抹作业无人监护的情况,造成现场作业安全管理失控。 以下是工作票选用原则,正确和不正确表现形式 二、凭票操作 操作票:是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电、配电操作票。 操作票是保证作业人员安全的组织措施之一,严禁无票工作已纳入《广东电网公司防止人身伤亡十项重点措施》,误操作、特别是恶性误操作将会导致人身伤亡、用户停电和设备损坏。电气操作票是一系列相互关联、依次连续进行的电气操作依据。无票操作可能会出现操作顺序错误、漏操作、误操作,只要操作票正确并严格执行,将起到保人身、设备和电网安全的作用,因此电气操作必须凭票操作。以下是那些操作需办票,那些操作不需办票。以及凭票操作的正确和不正确表现形式 三、戴安全帽 安全帽是对人头部受坠落物及其他特定因素引起的伤害起保护作用的个人防护用品,用来保护使用者头部或减缓外来物体冲击伤害,在工作现场佩带安全帽可以预防或减缓高空坠落物体对人员头部的伤害,在高空作业现场的人员,为防止工作时人员

电力施工安全十个规定动作

十个规定动作

(变电部分) 前言 两票(凭票工作凭票操作) 三宝(戴安全帽穿工作服系安全带) 四措(停电验电接地挂牌装遮拦) 一交底(现场交底) 两票——是保证安全的组织措施 三宝——是保证安全的个人防护用品 四措——是保证安全的技术措施 两票——是四措的书面依据 两票 一交底

通过交底,使参与作业的人员,对怎样保证安全做到心中有数第一章两票 第一节凭票工作 一、概述 凭票工作:工作人员在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,保证安全的组织措施之一。 电气工作票:在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和工作容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 二、凭票工作要点 1.该凭票工作的必须凭票工作。 在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,应办理工作票,严禁无票工作。 凭票工作的规流程: 三宝 四措 作业前的回顾和交代

个环节,才能使工作票真正发挥保证安全的作用,其中关键是“严管工作票的正确性,严管安全措施正确、完整执行”。 外单位进入电网作业前,运行部门应对施工单位进行有关的安全技术措施交底,填写《安全技术交底单》,完成书面签名手续,并作为附件与工作票一起使用。 1)选定工作负责人 班组或主管部门依据工作计划或命令,根据具体工作情况确定熟悉设备及了解 现场情况的人员担任工作负责人。 2)对工作负责人交底 确定工作负责人后,应对工作负责人进行安全技术措施交底,明确工作任务工作地点和工作要求的安全措施,必要时应实地勘查。工作负责人根据工作任务需求,确定工作班成员。 3)选用工作票 填用第一种工作票的工作包括:高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者;进行继电保护、测控装置及二次回路等工作时,将高压设备停电者。 填用第二种工作票的工作包括:带电作业和在带电设备外壳上的工作;控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作;继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动化装置及二次回路上的工作,无需将高压设备停电者;非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相,或用钳形电流表侧高压回路的电流。 填用第三种工作票的工作包括:改建、扩建工作的土建,不许运行设备停电者;运输及装卸不需运行设备停电者;生产性建筑设施修缮,不许运行设备停电者;在高压场所的照明回路上工作,不需运行

电力施工安全十个规定动作

十个规定动 作

(变电部分)前言

两票(凭票工作凭票操作) 三宝(戴安全帽穿工作服系安全带)四措(停电验电接地挂牌装遮拦)一交底(现场交底) 两票——是保证安全的组织措施 三宝——是保证安全的个人防护用品 四措——是保证安全的技术措施 两票——是四措的书面依据 通过交底,使参与作业的人员,对怎样保证安全做到心中有数第一章两票 第一节凭票工作 一、概述 凭票工作:工作人员在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,保证安全的组织措施之一。 电气工作票:在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交代工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 二、凭票工作要点 1.该凭票工作的必须凭票工作。 在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,应办理工作票,严禁无票工作。 凭票工作的规范流程: 一两三 四 作业前的回顾和

工作票的正确性,严管安全措施正确、完整执行”。 外单位进入电网作业前,运行部门应对施工单位进行有关的安全技术措施交底,填写《安全技术交底单》,完成书面签名手续,并作为附件与工作票一起使用。 1)选定工作负责人 班组或主管部门依据工作计划或命令,根据具体工作情况确定熟悉设备及了解 现场情况的人员担任工作负责人。 2)对工作负责人交底 确定工作负责人后,应对工作负责人进行安全技术措施交底,明确工作任务工作地点和工作要求的安全措施,必要时应实地勘查。工作负责人根据工作任务需求,确定工作班成员。 3)选用工作票 填用第一种工作票的工作包括:高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者;进行继电保护、测控装置及二次回路等工作时,将高压设备停电者。 填用第二种工作票的工作包括:带电作业和在带电设备外壳上的工作;控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作;继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动化装置及二次回路上的工作,无需将高压设备停电者;非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相,或用钳形电流表侧高压回路的电流。 填用第三种工作票的工作包括:改建、扩建工作的土建,不许运行设备停电者;运输及装卸不需运行设备停电者;生产性建筑设施修缮,不许运行设备停电者;在高压场所的照明回路上工作,不需运行设备停电者;绿化及运行设备不需运行设备停电者;非本站运行人员对站内设备进行红外、紫外测温、热成像仪工作;其他非气工作不需要运行设备停电者;在变电站内非生产场所进行的电气试验工作。 变电站区域内如需动火工作时,必须办理动火工作票;动火工作票必须与相应的工作票一起使用。一级动火工作票由申请动火工作部门负责人或技术负责人(具备“动火工作票签发人”资格)签发,由动火部门安全检察人员及运行部门安全检察人员审核,地区供电局分管生产的领导或总工程师批准,运行部门工作许可人许可,必要时还应报当地公安消防部门批准;二级动火工作票由申请动火单位具备“动火工作票签发人”资格的人员签发,由动火部门安全检察人员及运行部门安全检察人员审核批准,运行部门工作许可人许可。 4)填写工作票 工作票由工作负责人填写,提出正确完备的安全措施,填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使

十个规定动作

十个规定动作 一、凭票工作 必须凭据批准签发的工作票工作,工作票必须完整,明确工作地点,工作内容,装设地线及编号,工作票不得涂改,带电部分必须注明,日期、签名必须正确,有效。 二、凭票操作 1必须按工作票工作,认真执行2一人监护,一人操作。逐项进行操作3每操作一项,监护人检查确认操作质量,并在操作栏内打√,4做好记录并向电调度汇报。 三、穿工作服 1.检查工作服的钮扣、拉链、钩、绊是否完好 2.翻看工作服的反面,衣袋、贴边、加固布露出面积应小于全部防静电服内露出面积的20%以下。 3.查看防静电织物,对于同一类导电纤维,加入的密度越高,其防静电性能相应越好。 四、戴安全帽 1.佩戴前,应检查安全帽各配件有无破损,装配是否牢固,帽衬调节部分是否卡紧,插口是否牢靠,绳带是否系紧等,若帽衬与帽壳之间的距离不在25~50mm之间,应用顶绳调节到规定的范围。确信各部件完好后方可使用。 2.根据使用者头的大小,将帽箍长度调节到适宜位置(松紧适度)。高空作业人员佩戴的安全帽,要有下颏带和后颈箍并应拴牢,以防帽子滑落与脱掉。 3.安全帽在使用时受到较大冲击后,无论是否发现帽壳有明显的断裂纹或变形,都应停止使用,更换受损的安全帽。一般安全帽的使用期限不超过三年。

五、系安全带 在高处作业施工时,必须系好安全带。安全带应该高挂低用,注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用,一旦发生坠落,将增加冲击力,带来危险。安全绳的长度限制在1.5~2.0m,使用3m以上长绳应加缓冲器。不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。安全带上的各种部件不得任意拆掉,新使用的安全带必须有产品检验合格证,无证明不准使用。 六、停电 操作前,必须经工作负责人向调度确认后并等工作负责人下达命令后方可进行工作,工作时穿戴检验合格的绝缘手套、绝缘靴,使用合格的与设备电压等级相符的验电器进行验电站在绝缘台上进行操作 七、验电 高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。检查线路或者设备是否带电,目的是为了保障人身安全,因此,正确使用高压验电器验电必须做到如下几点: 1、投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。 2、使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋、并有专人监护。 3、在使用验电器之前,应首先检验电器是否良好、有效,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警是否正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。 4、要对线路逐相进行验电,对联络用的断路器或隔离开关或其他检查设备验电时,应对其进出线两侧各相分别验电。 5、对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。 对电容器组验电时,应待其放电完毕后再进行。 6、在验电时,要让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部位,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分,验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。 7、验电时如果需要使用梯子,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料的梯子。 八、接地

广东电网公司验收规范

目次 前言····························································································································· II 1.适用范围 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语和定义 (1) 4.验收管理 (1) 5.同步相量测量装置验收内容及标准 (3) 6.工厂验收 (8) 7.现场验收 (9) 附录A 同步相量测量装置验收大纲(规范性附录) (11) 附录B 验收纪录(规范性附录) (14)

前言 为规范广东电网相量测量装置的工厂及现场验收,保证验收质量,确保新投入运行的相量测量装置符合广东电网公司相关技术规范,满足电网安全运行要求,特制定本规范。 本规范的附录A、B均为规范性附录。 本规范由广东电网公司电力调度通信中心提出并负责解释。 本标准由广东电网公司生产技术部归口。 本规范起草单位:广东电网公司电力调度通信中心。

广东电网公司同步相量测量装置验收规范 1.适用范围 1.1 本规范规定了广东电网公司同步相量测量(以下简称“PMU”)装置验收的基本原则、组织管理、验收内容、验收标准、验收流程等内容。 1.2 本规范适用于广东电网公司220kV 及以上电压等级变电站及电厂新建、扩建和改造工程的PMU装置验收工作。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 19520.3-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构 尺寸第3部分:插箱及其插件 GB/T 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 782-2001 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 S.00.00.09/G100-0014-0909-6049 广东电网公司电网工程资料电子化移交管理规定 (试行) 3.术语和定义 3.1 预验收 预验收是设备在工厂完成生产、调试后,由生产厂家质量检验部门组织进行的内部验收测试,所有项目经检验合格后,由质量检验部门出具预验收测试报告。 3.2 工厂验收 工厂验收是PMU装置在完成工厂预验收后,由生产厂家申请,并由工厂验收组织部门组织相关单位进行的设备出厂前的验收测试。 3.3 现场验收 现场验收是PMU装置现场安装调试完毕后,由安装调试单位申请,并由现场验收组织部门组织相关单位进行的PMU装置启动投运前的验收。 3.4 偏差 在验收测试过程中发现的不满足合同技术协议、相关规范所列基本功能和性能指标要求,但不影响设备稳定运行,可通过简易修改补充得以纠正的问题。 4.验收管理

十个规定动作学习培训总结.docx

精品文档 “十个规定动作”培训总结 培训实施单位(部门): 培训班名称电力安全操作培训班(第 1 期)(文号或依据) 培训对象类别配电线路“十个规定动作” 教育实际培训人数 培训对象描述项目部管理人员、工作负责人、安全员、班组施工人员 培训目标对作业人员进行“十个规定动作” 培训时间 培训地点 培训班负责人联系电话 培训满意度调查人数培训满意度 培训情况汇报 (请从培训实施情况、学员满意度调查结果分析、培训效果和质量、学员考核成绩分析、费用情况、 改进意见和建议等方面对本次培训班进行情况汇报。) 在公司总部指导下,于至对配电线路班组所有人员进行“十个规定动作”培训教育,对本次班组人员培训教育情况总结如下:“十个规定动作”是广东电网长期以来防止人身事故的重要经验和有效手段。十个规定动作,是确保 现场作业安全的十个规定,简单总结为两票、三宝(保护用具)、四措(技术措施)、一 交底。 1、我单位班组人员经过 24 个学时培训,使学员深入体会到“十个规定动作”是保证安全生产最基本的要求,是保障安全生产的“底线” ,人人正确掌握、使用“十个规定动作”技能。 2、此次培训学员考核成绩合格率为 100%总体为良好,体现出学员在培 训过程中认真贯彻、体会“十个规定动作”精髓,此次学员反馈满意率达100%。 3、本 次学习结合事故案例开展“十个规定动作”专题讨论,结果各学员一致认为“规定动作” 是员工生命线基石、是作业安全最基本要求的认识。 本次培训中发现的问题: 1、培训教育活动开展期间,各学员对“十个规定动作”掌握还不平衡,安全生产素质还有待提高。 2、个别员工参与的积极性还不高。 改进意见和建议: 1、切实加强组织领导,把按“十个规定动作”安全作业摆 在首位。根据公司总部及省电网公司的有关指示要求,结合实际,从每一个环节、每

广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部份) 佛山选型标准 1 电缆应用范围 1)技术上难以解决的严重腐蚀地段; 2)易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区; 3)大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段; 4)新建住宅小区、公寓、办公楼、商业楼、厂房等建筑; 5)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户; 6)电网结构调整需要或运行安全的原因; 7)城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区; 8)重点风景旅游区; 9)污秽严重地区。 2 电缆型式与截面选择 1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过电缆使用寿命确定的允许值。 2)最大短路电流在其短路时间内产生的热效应,应满足电缆热稳定要求。 3)回路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路压降允许值。 4)10kV电缆应选用阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,型号为ZRYJV-8.7/15kV。5)电缆标称截面大于400 mm2的回路或电缆敷设于水下时,宜选取用单芯电缆,金属铠装选用不锈钢带材料,金属屏蔽应采用铜丝屏蔽构成。 6)电缆标称截面小于或等于400mm2应选取用三芯电缆;金属铠装选用钢带铠装,金属屏蔽应采用铜带屏蔽构成。 7)电缆须采取防蚁措施,电缆的防蚁性能应满足GB1951.38根据实验群体法达到1级蛀蚀等级。 8 )电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两端和中间接头等部位实施接地。. 3 电缆附件的选择与配置 电缆附件分为终端和接头两种类型,均采用全冷缩电缆附件。 1)终端(包括户内户外两种) a) 终端的出线杆与电缆铜导体之间应采用压接方法连接,终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。 b) 户外终端应采用防水型。 c) 终端内的绝缘填充剂及密封剂,应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。 2)接头 a) 接头中的导体应连接良好,满足正常运行及短路运行要求。 b) 接头宜采用整体预制型或组合预制型结构,与电缆绝缘外径的配合,应保证足够的紧固力。 c) 中间接头应有密封良好的外金属保护套或铠装带,外保护套应具有与电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力。 3)电缆敷设

第册 输电线路工程_南方电网_质量验收与评定标准

中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG411002—2012 10kV?500kV输变电及配电工程 质量验收与评定标准 第一册:输电线路 2012-06-30发布 2012-06-30实施 目次 前言 1总则 2规范性引用文件 3术语 4职责、工程质量验收与评定范围划分 5工程质量验收与评定等级标准、工程质量验收程序和组织 6工程质量检验标准及检查方法 7原材料及器材检验标准及检查方法 8表格使用说明 9表格填写说明 10附则 附录A复测、分坑、验槽及杆塔号对照表 附录B架空输电线路工程分项工程质量验收记录表 附录C架空输电线路工程分部工程质量验收记录表 附录D架空输电线路工程单位工程质量验收与评定记录表 附录E线路参数电气测量报告模板(工频法) 附录F线路参数电气测量报告模板(异频法) 前言 《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(以下简称“本标准”)的编制,是中国南方电网有限责任公司为贯彻国家“百年大计,质量第一”方针,努力实现公司打造“经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际着名企业”的战略目标,加强电网建设工程质量管理采取的重要措施。

本标准的颁布实施,为南方电网建设工程质量检验、验收和评定的规范化及标准化工作提供了统一的技术支撑。在今后一段时期内,本标准将对提高电网建设工程质量具有重要的指导和促进作用。 本标准共8册(合计10本),第一册为输电线路,第二册为变电电气安装,第三册为变电土建(上、下篇),第四册为电气试验,第五册为继电保护(上、下篇),第六册为变电自动化,第七册为通信,第八册为配网工程。 本标准的编制,是依据国家建设工程质量及电力行业相关标准,在充分总结和吸收全国输变电行业,尤其是南方电网五省(区)各输变电施工企业施工质量、工艺管理的经验基础上,经南网五省(区)公司系统广泛征求意见,由公司系统有关专业技术人员认真细致地编制而成。 本标准是一部结合工程实际,而又有突破和创新的工程质量检验、验收和评定标准。本标准有7个突出点: 1.本标准体现了“基建和生产使用同一套验收标准”的管理思想。 2.在检验项目中,增加推荐值。其质量标准比行业标准更加严格,其推荐值比合格级标准一般提高了30%,体现了质量改进的PDCA循环理念。 3.对三级检验的抽检比率给予了明确规定,统一了工程质量检验的标准。 4.对“基建工程(项目)”、“工程质量”、“验收”等专业术语进行了规范定义,为质量管理标准化打下了基础。 5.对变电工程增加了重点分项工程的过程签证记录,体现了提高工程质量,必须控制过程的理念。 6.本标准体现了基建为电网安全运行提供保障和服务的思想,巳将《中国南方电网公司十项重点反事故措施》的要求融人在标准中。 7.本标准内容基本涵盖了输变电及配电基建工程中的几个主要专业,对原有标准中的专业内容进行了扩充和完善。暂未涵盖的内容有:电力电缆输电线路工程、直流工程、电源工程等。再版时将予以补充完善。目前暂按国家及行业有关标准进行验收。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司组织严谨、认真的审査,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准第一册起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、贵州送电工程公司、广东省输变电工程公司、云南省送变电工程公司、广西送变电建设公司、广东省电力第一工程局、佛山市诚智工程监理有限公司。 本标准第一册主要起草人:陈晓明、梁煜、袁太平、陈保刚、王俊刚、李刚、苏益坚、李晖、黄天祥、张尚林、贺德荣、黄俊、丘丹、何冠恒、兰淑芳、梁志伟、郑邦明、王仕龙、李绍煌、谭绍鹏、杨家昌、刘东根、林镇周、凌一朋、王阿明、何程、江双喜、黄友胜、周世荣、贺健康、李仁尧。 本标准第一册主要审定人:徐达明、邓恩宏、陈晓明。 本标准批准人:祁达才。 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部质量安全处反馈,有关意见及建议请发邮件至:。

电网“十个规定动作”主要内容

“十个规定动作”主要内容 变电篇 一、凭票工作 工作票制度是在电气设备上工作,保证安全的组织措施之一。 电气工作票是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。包括变电站第一种工作票、变电站第二种工作票、变电站第三种工作票。 要求: 要凭票工作,必须了解工作票选用原则: 工作负责人根据工作任务、工作地点和工作要求的安全措施等情况选用办理工作票。 1.填用第一种工作票工作为: a)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; b)在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者; c)进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需将高压设备停电者。 2.填用第二种工作票的工作为: a)带电作业和在带电设备外壳上的工作; b)控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作; c)继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动化装置及二次回路上工作,无需将高压设备停电者; d)转动中的发电机、调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; e)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 3.填写第三种工作票的工作为: a)改建、扩建工作的土建不需运行设备停电者; b)运输及装卸不需运行设备停电者; c)生产性建筑设施修缮不需运行设备停电者; d)在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电者; e)消防、绿化及维护不需运行设备停电者; f)非本站运行人员对站内设备进行红外、紫外测温、热成像仪测温工作; g)其他非电气工作不需要运行设备停电者; h)在变电站内非生产场所进行的电气试验工作。 4.口头或电话命令的工作为: a)事故抢修、紧急缺陷处理(事故抢修、紧急缺陷系指紧急及以上设备缺陷,如不及时处理将造成一般及以上电网、设备事故;如设备在8h内无法恢复的,则应办理工作票。8h从设备停运开始计算); b)非电气设备生产场所的交流低压回路上工作。 c) 在电气场所、高压室、主控室、继保室或通信设备室外的:工具室、资

相关文档