文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 止水钢板施工方案

止水钢板施工方案

止水钢板施工方案
止水钢板施工方案

JXEJ/SS直-013-14-2012

吉安天虹商场

止水钢板和止水螺杆

审批:审核:编制:邱冰川

李晓玉

张陶诗诗

职务(岗位):项目经理职

务(岗位):技术负责人职

务(岗位):技术员

江西建工第二建筑有限责任公司

2012-10-10

1、工程概况

吉安天虹商场工程,处于江西省吉安市吉州区。

本工程地下室为二层普通地下室结构,部分为人防地下室和三层地下室,建筑结构安全等级为二级,剪力墙抗震等级四级,框架抗震等级为四级,建筑抗震设防类别为丙级,地基基础设计等级乙级,设计使用

年限为50年,结构环境类别为二b,地下室防水等级为二级。±0.000

等于绝对标高60.80米。

本工程挖土深度为-12.45M∽-9.050M,1#、2#、3#板块为三层地下

室。负三层标高为-11.1m, 负二层标高为-7.65m,负一层标高为-4.45m,

底板厚为250mm,地下室外墙板厚度为400mm,地下室顶板厚250mm。其

他板块为二层地下室,负二层标高为-7.65m, 负一层标高为-4.45, 底

板厚为250mm(人防地下室板厚为400mm),地下室外墙板厚度为

400mm,地下室顶板厚250mm。地下室外剪力墙及消防水池处四周设置止

水钢板。混凝土浇筑方法为底板、剪力墙按后浇带分块浇筑,不留施工

缝,上部墙、梁、板根据结构施工图纸后浇带的设置分别一次性浇筑,混凝土采用商品混凝土。

2、止水钢板和止水螺杆的设置位置及作用

㈠止水带就是防止水渗透(流动扩散)而制作安装的带状物,一般

用于防水部位的施工缝、后浇带或管道穿墙(板)处,通常它必须交圈,

根据工程的具体要求和图纸要求,本工程采用3厚300mm宽的止水钢板。

基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:在基础高低台的底板顶标

高上300mm,为止水钢板中心标高。基础垂直施工缝止水钢板具体设置位

置:在高低错台处,自高台向低台方向500mm,作为垂直施工缝的中心位

置;在高低台转角处,自高台转角处内墙边向450mm墙方向800mm,作为

垂直施工缝的中心位置。所有止水钢板应设置在剪力墙中间,并沿剪力墙周围设置。沿竖向设置和每道水平止水钢板需焊接严密。

在平面图中严格按照设计施工图纸,地下车库人防工程温度后浇

带和沉降后浇带中设有止水钢板。

地下室,底板和外墙板的砼是分开浇筑的。建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次浇筑,一般采用在基础底板上翻300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板,止水钢板一般在300mm宽,新旧砼内各埋置一半。起作用原理为:新旧砼接缝位置称为施工缝,此属于防水砼防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧砼接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与砼之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽

度,也延长了谁的渗透路径,同样可以起到防水作用。弯折部分的角度一般是45°。

详见附图一、附图二、附图三、附图四:

㈡止水螺杆的施工方法:采用18厚九胶板模板,墙模板采用φ12对拉螺栓加固。模板拼装时采用竖向拼装,相邻板块的接缝相互错开。组装时所有拼缝处均加海绵条封浆。模板表面必须平整、光滑,外墙采用带止水环的穿墙螺栓,穿墙螺栓水平向距离为450mm,最下排竖向离底板面300mm,最上排距顶板底面300mm,中间按450mm 均分。

模板拼装后,先上水平横杠,每道横楞均由2根φ48.3×3.6钢管组成,水平杠管长度不够时可以搭接,接头长度应超过两个穿墙螺栓固定点,加固用的斜支撑延墙长3m不少于两道。

墙长3m以上时,每1.5m加设一道斜支撑。整个支撑系统必须满足刚度要求,保证模板不变形。

模板支设时应将侧壁上预埋孔按设计要求位置、标高进行留设,孔洞的形成通过预埋钢管和预埋木盒的方式,穿墙套管四周应加焊止水环,与墙板钢筋点焊进行定位。

地下室柱、梁、板的施工同主体结构的柱、梁、板的施工

详见附图5

三、施工准备

1、材料准备3mm厚成型钢板,单块长度3米,宽度300mm.材质

Q235B,使用前加工成图纸要求形状,钢板表面无油污、锈斑。E55焊条,直径?2(使用前应烘干),止水螺杆,?12固定筋,电焊机,切割机、

2、机具准备

3、劳动力安排电焊机、焊帽、焊锤、;

焊工2名(必须持证上岗)、普工1人,木工班组

四、止水钢板和止水螺杆的制作、安装

1、加工制作

①止水钢板加工,我们一般都是要求加工点统一切割,并按设计要求统一制作成型后,一般我们都切割成3米长的止水钢板。

②止水螺杆的制作,本工程地下室墙体采用支模三节头止水螺杆,止水螺杆的下料和止水片焊接由专业厂家统一加工制作。

2、工艺流程

2.1止水钢板定位——止水钢板固定——接头焊接——剪力墙拉筋及定位钢筋焊接——检查验收

①止水钢板位置确定好后,用墙体拉钩筋临时上下加紧固定,然后进行钢板接缝焊接。止水钢板接缝焊接止水钢板搭接长度为50mm。钢板焊接

应分两遍成活,接缝处应留2mm焊缝,第一遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,然后从中间向上施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,第一遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉,检查有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍从下端开始施焊。②止水钢板定位筋设置,沿止水钢板方向,在其两侧采用?12钢筋焊接;一端焊接在止水钢板上,另一端焊接在剪力墙的水平、竖向主筋上对其进行定位,定位钢筋的间距为

300mm,两侧对称设置。③剪力墙拉筋设置,由于剪力墙拉筋间距较小,中间总有一道穿过止水钢板,止水钢板接缝焊好后,在穿过止水钢板的

拉筋处把拉筋切断,然后焊接在止水钢板上,并在其拉筋切断位置处加设一道拉筋,作为拉筋的补强钢筋。

弹线——打眼——组装止水螺杆——支单面模板—

2.2止水螺杆

—合另一侧模板

①支地下外墙模板前应先将模板拼好,在拼好的模板上按上述横纵

向间距弹线,打螺杆眼。然后先支一侧模板,从另一侧开始放螺杆,在

剪力墙上把螺杆水平固定在钢筋上,然后支内模。螺杆每端用现个螺冒、

两个山形卡。②混凝土浇筑等强度达到50%后开始松动螺杆的内外螺冒

强度达100%后割螺杆两端。割螺杆前应先用尖钻子把止水螺杆两端的

密封塑料圈凿除。然后再开始割螺杆。杜决因混凝土未达到强度来拆模

或割螺杆而将止水螺杆松动影响以后螺杆部位的渗水③螺杆割结束后用防锈漆将螺杆两端刷两遍浇水湿润刷两遍水泥将。用1∶2水泥

防水砂浆补螺杆洞两遍。养护一个星期。

3、检查验收

止水钢板焊好后,应进行自检,检查有无砂眼、断焊、漏焊或焊缝

止水钢板施工方案

JXEJ/SS直-013-14-2012 吉安天虹商场 止水钢板和止水螺杆 专 项 施 工 方 案 审批:邱冰川职务(岗位):项目经理 审核:李晓玉职务(岗位):技术负责人编制:胡闪星职务(岗位):技术员 江西建工第二建筑有限责任公司 2012-10-10

一、工程概况 吉安天虹商场工程,处于江西省吉安市吉州区。 本工程地下室为二层普通地下室结构,部分为人防地下室和六层地 下室,建筑结构安全等级为二级,剪力墙抗震等级四级,框架抗震等级 为四级,建筑抗震设防类别为丙级,地基基础设计等级乙级,设计使用 年限为50年,结构环境类别为二b,地下室防水等级为二级。±0.000等于绝对标高60.80米。本工程按后浇带位置设置9个板块分别施工。 本工程挖土深度为-12.45M∽-9.050M, 1#、2#、3#板块为层均为地下建筑。负三层标高为-11.1m,负二层标高为-7.65m,负一层标高为 -4.45m,-0.85m标高层,+2.35m标高层。底板厚为250mm,地下室外墙板厚度为400mm,地下室顶板厚250mm。其他板块为二层地下室,负二层标 高为-9.9m, 负一层标高为-5.45, 底板厚为250mm(人防地下室板厚为400mm),地下室外墙板厚度为400mm,地下室顶板厚250mm。地下室外剪力墙及消防水池处四周设置止水钢板。混凝土浇筑方法为底板、剪力墙 按后浇带分块浇筑,不留施工缝,上部墙、梁、板根据结构施工图纸后浇 带的设置分别一次性浇筑,混凝土采用商品混凝土。 二、止水钢板和止水螺杆的设置位置及作用 ㈠止水钢板是根据后浇带及水平施工缝的位置设置安装起防水作 用。一般后浇带根据工程的具体情况和图纸要求,本工程采用3厚300mm 宽的止水钢板。 基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:在基础的底板顶标高上 300mm,为止水钢板中心标高。基础垂直施工缝止水钢板具体设置位置: 是根据施工图后浇带设置的位置,设800宽作为垂直施工缝的中心位置。

止水带施工方案

第一章编制依据 1、设计施工图 2、《高分子防水材料第二部分》止水带 GB18173.2-2000 第二章施工部署 在混凝土垫层养护合格后,即可进行止水带的施工。安排专业施工人员4人,可按施工进度按期完成止水带施工任务。 第三章施工方法及要点 1 施工准备 1.1 止水带下之防水层已竣工、无被破坏并验收合格。 1.2 安装前应对进场材料抽样,对材质进行检验。 1.2.1 规格尺寸要求:(详见表1) 止水带的尺寸偏差表1 1.2.2 外观质量:(详见表2) 止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷。止水带外观颜色应为材料本色,不得添加颜料或填料,特殊要求除外。对产品外观检查不符合规定要求的,严禁使用。 止水带外观产品标准表2

1.2.3 验收规则 1.2.3.1 抽检不合格时,取双倍数量复验,再不合格,则为不合格品。 1.2.3.2 外观标准不符合规定时,应及时修理至合格后,方可使用。 1.2.4 检验方法及注意事项 1.2.4.1 产品外观质量用目测检验。 1.2.4.2 产品长度、宽度等尺寸用卷尺检验。 1.2.4.3 橡胶止水带包装弯曲时,用绳捆绑。 1.2.4.4 橡胶止水带每条应附有合格证,合格证应注明:制造厂名、产品名称、产品规格尺寸、产品编号、产品重量、出厂日期、质检员代号。 1.2.4.5 存储中不得与酸、碱、油类、有机溶剂等化学物品接触,并远离热源。 1.2.4.6 产品储存时应避免挤压、叠压。如需长途运输时应装入木箱。 1.2.4.7 自制造之日起,在不超过一年储存期内,其材料性能应符合表1规定。 1.2.5 工具 厂家提供工具: a. 焊接夹具 - 用于合适的尺寸和形状 b. 110伏电焊刀 - 200伏用于特殊目的的电焊刀 c. 低碳钢焊接刀 现场机具(厂家未提供): a. 细密的小锯 - 用于切割止水带 b. 钢丝刷 - 用于清理焊刀 c. 110伏电源 - 用于电焊刀 d. 喷灯/焊枪 - 适用于热熔不适用于电焊刀

止水钢板焊接技术交底教学内容

1 施工准备 1.1 材料及主要机具: 1.1.1 止水钢板:止水钢板的宽度、厚度必须符合设计要求,钢板止水带300mm宽,左右各30mm,上下扳成60度,成型良好。 1.1.2 焊条:焊条的牌号应符合规范要求。 1.1. 2.2 焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 1.1. 2.3 焊条必须有出厂合格证。 1.2 作业条件: 1.2.1 焊工必须持有有效的证书。 1.2.2 电源应符合要求。 1.2.3 作业场地应有安全防护设施,以及防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。 1.2.4 熟悉图纸,做好技术交底。 2 操作工艺 地下室混凝土外墙水平施工缝、地下室底板后浇带、外墙后浇带、地下室顶板后浇带部位采用300x3mm钢板止水带。钢板止水带搭接长度为50mm,采用双面焊接,两端均应满焊(见附图)。 2.1 工艺流程:止水钢板定位→固定→接头焊接→检查验收。 2.1.1止水钢板定位:止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。外墙后浇带施工缝止水钢板放在混凝土外墙中间沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。水平钢板止水带确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在钢板止水带上口拉通线,以保持

其上口平直。 2.1.2采用钢筋焊接固定钢板,不许直接焊接在结构筋上,需在墙水平筋内侧竖向绑扎250mm长附加筋,将止水钢板与此附加筋用短钢筋焊接固定。短钢筋长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能超过钢筋网片厚度,以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应绑扎止水条,以阻断渗水路线。短钢筋一般间隔1000mm左右设置1个,间距过小则增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲,浇筑混凝土时受振动易变形。 2.1.3对于钢板止水带穿过柱处,与柱箍筋产生交叉,需做细部处理。一般作法是将钢板止水带范围内的柱箍筋折断,打90度弯钩。弯钩长度满足双面焊5d,单面焊10d的要求,并与钢板止水带焊接。在钢板止水带上下部进行箍筋加密。 2.1.4 钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度不小于50mm,两端均应满焊。焊缝高度不低于钢板厚度。焊条应采用420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊,调试好电流参数:电流过大易烧伤甚至烧穿钢板;电流过小又起弧困难,焊接不牢固。 2.1.5 检查验收:施工完毕后,施工班组自检完毕,并报项目质检人员验收,由质检员报监理验收。

止水钢板的安装的步骤及施工方法

止水钢板的安装的步骤及施工方法 止水钢板的定义: 建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置止水钢板,止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水板的原理为: 新旧混凝土接缝位置成为施工位置,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透,止水钢板起到切断水渗透路径的作用,及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定的宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤 在施工底板钢筋时需要将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门型架与钢板之间采用焊接 先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板位置与两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接,止水钢板厚度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该处浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小3mm,为确保钢板在施工时具有一定的额刚度,最好钢板在长方向两边50mm折边,约折

30°边。 待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少缺口,钢板之间的接口可采用塔接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊,钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的确定就是生锈,后期处理麻烦,所有尽可能采取橡胶止水带施工(止水带是混凝土浇筑过程式中部分或全部浇筑埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,止水带一旦被刺穿或撕裂时,不需要很大外力裂开就会扩大,所以止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位和浇捣方法,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣和过程中,应该注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。) 安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向迎水面。 止水带一般都是在安装后浇带位置,有防水的地下室侧墙板分割缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护措施。 地下室底板后浇带的止水钢板凹口朝向 某项目一期地下室的设计图纸指出:除注明外,施工缝、变形缝、(诱导缝)后浇止水带选用中埋式止水带。那么安装时钢板的凹口朝向是施工时要解决的问题。项目部向设计单位进行了询问。 根据设计回复,止水钢板凹口朝向迎水面,按此原则底板做

钢板止水带的具体施工方法

钢板止水带的具体施工 方法 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

地下室墙体水平施工缝采用钢板止水带的具体施工方法 1.选用材料 (1)钢板止水带所用的钢板材质为Q235级扎花薄钢板3厚止水板,钢板的加工性能和可焊性符合施工规范要求且钢板表面扎花与混凝土可以有效的咬合。 (2)止水钢板表面应清洁无油污,无锈蚀麻面或划痕等质量缺陷。 2.原材料加工焊接 (1)将钢板切割成400mm宽的长条状,上下各50mm扳成150度,如图所示。 (2)钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度为50mm,双面搭接满焊。焊条采用结420结构焊条,焊接之前应进行试焊,调试好焊接电流参数,电流过大易烧伤甚至烧穿钢板,电流过小工人起弧困难,焊不透,焊接不牢固。 (3)焊缝应均匀,不得有裂缝夹渣、咬边、漏焊和烧穿等质量缺陷。 (4)止水带钢板安装在平面位置时应尽量接长,以减少就位后的焊接工作量。就位后为立焊,焊接难度较大,此时应安排熟练焊工进行焊接操作,并加强跟踪检查,坚持“三检”制度,及时清除焊缝部位的焊渣。 3.钢板止水带就位安装 (1)墙体水平施工缝不应留在剪力墙与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面500mm(设计要求)的墙体上;墙体上有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

(2)确定钢板止水带的水平标高后,根据建筑物的标高控制点拉线,以保持钢板止水带上口平直。 (3)在钢板止水带下焊接短钢筋,起支撑作用,以防止下沉,短钢筋的长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长以防沿短钢筋形成渗水通道,短钢筋中心位置应焊止水环,以阻断渗水路线。 (4)短钢筋间距每800mm左右设置1个,使其大至符合住宅楼开间尺寸。间距不宜过小,否则会增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲,特别是浇注混凝土受到振动时,易产生变形。 (5)对于钢板止水带穿过L形、矩形和转角柱时常与柱箍筋发生交叉,需做细部处理。要经设计同意,可将钢板止水带范围内的柱箍筋打断并与钢板止水带焊接,施工中应加强跟踪检查以防焊穿钢板,施工完毕后应及时清理焊渣。 4.钢板止水带固定 钢板止水带安装完毕后,为防止混凝土振捣时钢板在板墙中内外晃动,还应在适当位置用短钢筋与板墙主筋焊接,其间距为400mm,且高低交替布置,以防止钢板止水带向一侧倾斜,保证钢板止水带高度上下各一半。 5.钢板止水带混凝土浇筑 (1)在混凝土浇筑时,由于钢板止水带将该板墙处混凝土一分为二,两边空间较小,因此在此处施工时应特别注意,要安排专人将钢板止水带两侧混凝土同时投料,同时采用直径φ30mm振动棒振捣密实,以保证钢板止水带的止水效果,并及时做好保湿养护。 (2)在浇筑上部混凝土板墙前,应将钢板止水带及水平施工缝表面浮浆和杂物清理干净,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面

地下室止水钢板施工方案

地下室止水钢板施工方 案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

目录

地下室止水钢板施工方案 苏州吴中凤凰广场项目土建及水电安装施工总承包由江苏凤凰出版传媒股份有限公司投资兴建,苏州设计研究院股份有限公司设计。工程地点位于苏州市吴中区东吴北路东侧。 工程总建筑面积约为31211.2m2,其中地上建筑面积24473.74m2,地下建筑面积7484.30m2,建筑基底面积2376.66m2。 建筑层数:地下2层,地上裙房为4层,主楼为17层,局部18层,建筑高80m。 1、施工准备 1.1 材料及主要机具 1.1.1 止水钢板:止水钢板的宽度、厚度必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。钢板止水带400mm宽,上下各37mm左右扳成54度,成型良好。 1.1.2 焊条:焊条的牌号应符合规范要求。 1.1. 2.2 焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 1.1. 2.3 焊条必须有出厂合格证。 1.2 作业条件 2.1 焊工必须持有有效的考试合格证。 1.2.2 电源应符合要求。

1.2.3 作业场地应有安全防护设施,以及防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。 1.2.4 熟悉图纸,做好技术交底。 2、操作工艺 地下室混凝土外墙水平及竖向、塔吊基础筏板基础水平施工缝,都采用400x3mm钢板止水带,钢板止水带搭接长度为100mm,采用双面焊接,两端均应满焊。 2.1 工艺流程:止水钢板定位→固定→接头焊接→检查验收。 2.1.1止水钢板定位:止水钢板放置在外墙,塔吊基础筏板(700mm)中间两端弯折处应朝向迎水面。外墙后浇带施工缝止水钢板放在混凝土外墙中间,沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。水平钢板止水带确定水平标高后,根据建筑物的标高控制点在钢板止水带上口拉通线,以保持其上口平直。 2.1.2采用钢筋焊接固定钢板,最好不要直接焊接在结构筋上,而是采用斜向钢筋焊接固定。在钢板止水带下口焊短钢筋,以支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水带,以阻断渗水路线。短钢筋一般间隔1000mm左右设置1个,间距过小则增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲,浇筑混凝土时受振动易变形。 2.1.3 钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度为100mm,两端均应满焊,如图2所示。焊缝高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条。

止水带施工方案

火泥塘隧道止水带施工方案 一、工程概况 隧道结构防水等级为II级,采用衬砌结构自防水和外贴式防水板结合的综合防水措施。其中,止水带的施工方案如下。 二、施工工艺 (一)、隧道止水带的施工包括: 1、施工缝防水:环向施工缝采用中埋式橡胶止水带+外贴式止水带,按10m一道计列,纵向施工缝采用中埋式钢边止水带+遇水膨胀止水胶进行防水处理。 2、变形缝防水:变形缝设钢边橡胶止水带+外贴式橡胶止水带+嵌缝材料进行防水处理。 (二)止水带施工工艺 止水带具体施工工艺如下: 1、沿衬砌设计轴线间隔0.5m挡头板上钻一φ10钢筋孔; 2、将加工成型的φ10钢筋卡由待模筑混凝土一侧向另一侧穿入,内侧卡紧止水带之半,另一半止水带平结在挡头板上; 3、待模筑混凝土凝固后,拆除挡头板,将止水带靠中心钢筋拉直,然后弯曲φ10钢筋卡套上止水带,模筑下一环混凝土。(三)、止水带施工技术措施 1、止水带不得被钉子、钢筋和石子刺破。如发现有割伤、破裂现象,应及时修补; 2、在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防水止水带偏移;

3、加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合; 4、止水带的搭接宽度不得少于10cm,止水带接头采用冷接,冷粘缝宽不少于5cm; (四)、质量措施 ⑴在二次衬砌灌筑前必须检查止水带的质量,如发现破损,应立即修补;不合格者禁止使用。 ⑵止水带安设位置一定要准确; ⑶止水带四周的衬砌混凝土一定要振捣密实,使止水带和混凝土紧密结合,严防出现空洞; ⑷止水带施工要严格按照交底进行。 三、各项保证措施 ㈠、质量保证措施 1、质量方针和目标 方针:以人为本,遵规守纪,信守合同,以优良的工程质量、周到服务赢得用户的信任。 目标:确保秦家沟隧道创部优质工程,争创国优,确保分项工程一次检验合格率100%,优良率90%以上。 2、质量保证措施 我方在本标段按项目法组织施工,全面推行ISO9000标准,运用科学的施工管理手段,积极推广“四新”科技成果,广泛开展“五小”发明创造,充分发挥机械效能,和专业化班组的优势,贯彻质量

橡胶止水带、钢板止水带施工要求

橡胶止水带、钢板止水带施工要求 新建市城南污水处理厂,主要水工构筑物包括:粗格栅问及进水泵站、细格栅问及曝气沉砂池、初沉池集配水井及初沉污泥泵站、初沉池、生物池、二沉池集配水井及二沉污泥泵站、二沉池、中途提升泵站、深度处理车间、接触池、出水泵站等。水工构筑物的施工重点是各种施工缝的处理,否则漏水维修难度很大。为了保证工程质量,增强管理人员的感性认识,项目部组织对莱山水厂进行参观学习。 俗话说:白闻不如一见。通过对莱山水厂的参观学习,感触很深,同时也增长了见识。新建莱山水厂建设规模10万m3/d ,主要有平流沉淀池、过滤池、深度处理单元等水工构筑物。该工程正在施工,通过现场相关人员的介绍,对水平施工缝的预留位置、止水钢板的焊接及安装、止水螺栓的处理、伸缩缝的处理、后浇带同时浇注混凝土的处理方法及施工过程中的注意事项有了初步认识,主要体现在: 一、池壁水平施工缝的施工要求 池壁根据施工条件分两次浇捣:第一次到底板面上50cm高度处与底板同时浇筑,第二次施工至池壁顶面。池壁及隔墙在底板施工前,先在垫层上根据设计图纸意图,用墨线打出池壁中心线及边框线,根据边框线用短钢筋打入控制定位,绑扎钢筋,调整标高支立棋板,完成后与底板一次浇筑。第二次在立模前先对 5 0cm处的施工缝修凿、活洗后立模

池壁水平■施工缝位置 二、池壁水平■施工缝的施工要求 池体施工底板时,池壁上翻500mm留水平■施工缝,缝按设计要求设钢板止水带,止水带表面油污、铁锈提前活除干净,并检查不得有裂口、脱焊现象。止水带宽度为 350mm,每边埋入碌不少丁150mm。钢板止水带纵向采用搭接焊, 搭接长度不小丁50mm。

止水钢板施工方案

一、止水钢板制作、安装 1.1、施工准备 1.1.1 材料准备 3mm 厚成型钢板,单块长度 3000mm,宽度300mm,材质 Q235B,使用前加工成图纸要求形状,钢板表面无油污、锈斑。E43 焊条,直径Φ2.0(使用前应烘干)、Φ12 固定筋、电焊机。 1.1.2 机具准备 电焊机,焊帽、焊锤。 1.1.3 劳动力安排 焊工2 名(必须持证上岗)、普工1名。 1.2 操作工艺 1.2.1 工艺流程 止水钢板定位→固定→接头焊接→剪力墙拉筋及定位钢筋焊接→检查验收。 1.2.2 止水钢板设置位置 基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:在设备基础底板顶标高上400mm 为止水钢板中心标高。所有止水钢板应放置在剪力墙中间,并沿剪力墙周圈设置。沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。 1.2.3 止水钢板固定 止水钢板位置确定好后,用墙体拉钩筋临时上下夹紧固定,然后进行钢板接缝焊接。 1.2.4 止水钢板接缝焊接 止水钢板搭接长度为50mm。钢板焊接应分两遍成活,接缝处应留 2mm 焊缝,第一遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,然后从中间向上施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,第一遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉,检查有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍应从下端开始施焊。 1.2.5止水钢板定位筋设置 沿止水钢板方向,在其两侧采用Φ12钢筋焊接;一端焊接在止水钢板上,

另一端焊接在剪力墙的水平、竖向主筋上对其进行定位;定位钢筋的间距为 300mm,两侧对称设置。 1.2.6剪力墙拉筋加设 由于剪力墙拉筋间距较小,中间总有一道拉筋穿过止水钢板,止水钢板接缝焊好后,在穿过止水钢板的拉筋处将拉筋切断,然后焊接在止水钢板上,并在其拉筋切断位置处加设一道拉筋,作为拉筋的补强钢筋。 1.2.7 检查验收:止水钢板焊好后,应进行自检,检查有无沙眼、断焊、漏焊或焊缝不饱满之处,不符合要求的进行返工处理。定位钢筋是否焊接牢固;附加拉筋是否加设,如若未设置或焊接不牢,将对其重新焊接或加设。检查合格后,报监理工程师检查验收。 二、质量标准 1、止水钢板:焊缝必须饱满,无夹渣,焊缝高度满足要求;焊缝无沙眼,无烧伤、咬边现象;接缝处钢板无变形、翘曲现象,止水钢板位置、标高正确。 2、材料进场后对止水钢板的外观质量进行检查,断面不符合要求的进行退换或截掉不用。 三、成品保护措施 1、在进行钢筋绑扎及模板安装时不得对止水钢板进行触碰或移动。 2、在模板合模前再一次对止水钢板的位置和外观进行检查,发现问题及 时处理。 四、职业健康、安全、文明施工注意事项 1、作业人员必须持证上岗,进入现场必须戴好安全帽。 2、电焊机必须双线到位,一次线长不得大于 15m ,二次线不得大于 5m ,不得借用钢筋做地线,电焊机接线必须有专职电工接线。 3、施焊时应戴好焊帽、防护手套。 4、每天下班前,应把所用机具、工具回收入库,将工作面内的杂物清理干净,作到活完料净。

止水钢板安装技术交底(水池)

交底内容: 一、钢板止水带制作、安装 1、施工准备: (1)材料准备:3mm 厚成型钢板、使用前加工成300mm宽,钢板表面无油污、锈斑。使用前应烘干、固定筋、电焊机。 (2)机具准备:电焊机、焊帽、焊锤 (3)劳动力安排:一家专业施工队焊工4 名(必须持证上岗) 2、操作工艺 (1)工艺流程:止水钢板定位→固定→接头焊接→外柱箍筋焊接→检查验收。 (2)止水钢板定位:止水钢板应放置在外墙中间,标高在底部筏板上450MM,相对标高:-4.050(止水钢板中心)。外墙后浇带施工缝止水钢板放在混凝土外墙中间,沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。 (3)钢板固定:止水钢板位置确定好后,用墙体拉钩筋临 时上下夹紧固定,然后进行钢板接缝焊接。固定筋固定钢板时应 焊接在钢板中间位置,不得在钢板上下端头焊接固定。如图1。 (4)钢板接缝焊接:搭接长度应为5-10CM,双面满焊接。 如图2、3。 (5)外柱箍筋切断焊接:由于柱箍筋间距较小,中间有一道箍筋穿过止水钢板,止水钢板接缝好后,将切断的箍筋与钢板焊接,焊接长度不小 于10d,将箍筋和钢板焊接,焊接长度不小于10d,将 箍筋和钢板焊死。做法具体见如图4。 (6)检查验收:止水钢板焊好后,应进行自 检,检查有无沙眼、断焊、漏焊或焊缝不饱满之处,不 符合要求的进行返工处理。检查合格后,报监理工程师

检查验收。 二、成品保护措施 1、在进行钢筋绑扎及模板安装时不得对止水钢板进行触碰或移动。 2、在模板合模前再一次对止水钢板的位置和外观进行检查,发现问题及时处理。 三、职业健康、安全、文明施工注意事项 1、作业人员必须持证上岗,进入现场必须戴好安全帽。 2、电焊机必须双线到位,一次线长不得大于15M,二次线不得大于5M,不得借用钢筋做地线,电焊机接线必须有专职电工接线。 3、施焊时应戴好焊帽、防护手套。 4、每天下班前,应把所用机具、工具回收入库,将工作面内的杂物清理干净作到活完料净。 5、施焊时严禁用水对焊缝进行降温,如遇雨天应采取措施进行遮挡。

中埋式橡胶止水带施工方案

中埋式橡胶止水带 施工方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 XX中心城市XX(XX-XX)综合管廊工程中埋式橡胶止水带施工方案 编制: 审核: 审批: XX集团有限公司 二〇一七年九月

目录 一、编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工安排 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 施工组织管理机构设置.............................................. 错误!未定义书签。 3.2 施工步骤..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 施工目标..................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 各项目部主要岗位职责.............................................. 错误!未定义书签。 3.5 施工区段划分 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.6 材料组织..................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 劳动力组织 ................................................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺及方法 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.1、施工顺序.................................................................. 错误!未定义书签。 5.1、钢边橡胶止水带的连接........................................... 错误!未定义书签。 5.1.1、钢边橡胶止水带的连接工艺流程 ........................ 错误!未定义书签。 5.1.2、钢边橡胶止水带的连接操作要点及技术要求 .... 错误!未定义书签。 5.2、钢边橡胶止水带施工工艺....................................... 错误!未定义书签。 5.2.1、底板钢边橡胶止水带安装工艺流程 .................... 错误!未定义书签。 5.2.2、操作要点及技术要求 ........................................... 错误!未定义书签。

止水带方案

新建上游处理沉淀池 止水带施工方案 批准: 审核: 编制: 二〇一二年四月

一、综合说明 (一)编制依据 1. 工程图纸 2. 本方案遵循国家有关的现行技术规范、标准 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2001 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《高分子防水材料第二部分止水带》GB 18173.2-2000 (二)工程概况 新建上游处理沉淀池工程位于上游2#沉淀池西侧。工程主要由挡水式池壁、中心筒铺砌式底板,排泥廊道、进出水口组成。其中按照设计要求,砼具有抗渗防水要求,故在该工程池壁、底板、排泥廊道的伸缩缝均设有止水措施。其中池壁水平缝设有一道钢板止水带、竖向伸缩缝设有16条止水带、底板环向、径向均设有止水带。 本工程采用的止水带共有三种:钢板式止水带、内置式天然橡胶止水带(651型)、外贴式橡胶平板止水带 (三)施工部署 本工程止水带的施工,与工程结构施工同步。我项目部拟安排施工人员8人,专门进行此项施工作业,在整个工程施工期间配合其他工种完成全部止水带施工任务。 施工顺序为池壁钢板止水带排泥廊道、池壁内置式天然橡胶止水带 底板止水带集水槽天然橡胶平板止水带 二、施工方法及要点 (一) 施工准备

1. 安装前应对进场材料抽样,对材质进行检验。 (1)规格尺寸:(详见表1) (2)外观质量:(详见表2) (3)物理性能:(详见表3) 注: A.止水带按其用途分为三类:适用于变形缝用的止水带用的B表示;适用于施工缝用的止水带用S表示;适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。 B.若有其他特殊需要时,可由供需双方协议适当增加检验项目,如根据用户需求酌情考核霉菌试验,但其防霉菌性能应等于或高于2级。 2. 验收规则 (1)抽检不合格时,取双倍数量复验,再不合格,则为不合格品。 (2)外观标准不符合规定时,应及时修理至合格后,方可使用。 3. 检验方法及注意事项 (1)产品外观质量用目测检验。 (2)产品长度、宽度等尺寸用卷尺检验。 (3)橡胶止水带包装卷曲时,用绳捆绑。 (4)橡胶止水带每条应附有合格证,合格证应注明:制造厂名、产品名称、产品规格尺寸、产品编号、产品重量、出厂日期、质检员代号。

止水钢板施工细节(经典)

止水钢板施工细节 钢板止水带又称为止水钢板,在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时,预埋300*3的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。钢板止水带选择的厚度一般为2mm厚3mm厚。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。 止水钢板止水钢板转角处丁字形 止水钢板转角处7型

关于止水钢板一般会有以下疑问: 1、止水钢板一般裁多长合适? 2、止水钢板焊接连结时的搭接长度是多少?其焊接要求是什么? 3、止水钢板焊接连接接缝可以在转角出么? 4、固定止水钢板的钢筋可以直接焊接在结构钢筋上? 5、止水钢板连接及其固定有没有什么规范可以做依据? 带着以上问题,我们来研究一下我能找到的部分技术材料: 止水钢板的施工技术 1、钢板止水带和橡胶止水带橡胶止水带橡胶止水带橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工; 2、原材料问题,钢板止水带不是成品,是由三块规格不一样的钢板焊接而成,但施工单位一般都是买专业厂家加工制作好的成品,但焊接质量及原材料质量直接影响止水效果; 3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面; 4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施; 5、GB50141-2008中6.1.10规定金属止水带搭接长度不得小于20mm,且必须使用双面焊接。 通过查找材料,以上问题我们确定如下:

钢板止水带

关于止水钢板的连接及固定的问题 关于止水钢板我有以下疑问: 1、止水钢板一般裁多长合适? 2、止水钢板焊接连结时的搭接长度是多少?其焊接要求是什么? 3、止水钢板焊接连接接缝可以在转角出么? 4、固定止水钢板的钢筋可以直接焊接在结构钢筋上? 5、止水钢板连接及其固定有没有什么规范可以做依据? 止水钢板的施工技术 1、钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工; 2、原材料问题,钢板止水带不是成品,是由三块规格不一样的钢板焊接而成,但施工单位一般都是买专业厂家加工制作好的成品,但焊接质量及原材料质量直接影响止水效果; 3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面; 4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施;

止水钢板的作用 GB50141-2008中6.1.10规定金属止水带搭接长度不得小于20mm,且必须使用双面焊接。

首先,止水带不仅仅是用在剪力墙上的; 其次,一般止水带是用在地下室的; 第三,需要设止水带的地方都是混凝土不能一次浇筑,需要分开时段浇的地方,原因是这些地方会有缝隙,不做处理会有水源源不断的渗到室内,所以需要用止水带,以达到密封的目的。 止水带设在有防水要求的地方。 在实际工程设计和使用角度上讲,止水带主要是用于混凝土的变形缝、伸缩缝、沉降缝以及施工缝等处,而止水条一般是混凝土构筑物的水平施工缝处使用的,从结构形式上讲,止水带一般为有中心孔的带状橡胶体,而且在中心孔两侧均匀布置了若干道防水线,这些防水线在浇注混凝土的时候,与混凝土紧密结合,延长了水的绕渗线路,并且靠橡胶本身的弹性和中心孔的变形量来适应混凝土的伸缩变形,属于结构型止水材料,而止水条一般为遇水膨胀型,就是说在施工缝处,在后浇混凝土浇注之前放置在混凝土的接缝处,这样后期如果有水进入到施工缝后,这个材料会遇水膨胀,从而填满整个缝隙,以达到止水的效果,属于功能型止水材料. 遇水膨胀橡胶止水带就是把这两种材料的优点聚于一体的一种新型防水材料,从而使防水效果更佳,是一种既能结构型防水,又能

止水带施工方法

止水带施工方案 一、止水带施工方法 1、橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。 2、在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣,震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合,以免影响止水效果。 二、止水带施工注意事项 1、在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋,所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。 B、固定止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体的部分。 C、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调整。 D、在浇注固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。 E、在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。 F、止水带接头必须粘接良好,如施工现场条件具备,可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。底板打砼收面时,在墙内部位(墙筋之间)压槽,比止水带略宽1公分,深度1公分。封模时安放止水带,放在槽内就很平整,用长度为小于墙厚的6个圆钢垂直压在止水片上,间距1米5,两头与墙纵筋点焊。这样止水片就无法打卷了。

橡胶止水在先施工一侧的基础底板时加固,一般采用钢筋骨架托着,在用钢筋压住,类似夹子那种形状。所以说加固起来也很浪费材料的。 止水带下面浇筑起来确实有难度,这和钢板止水带一样的,浇筑时必须分层浇筑,先浇筑到与止水带同高度位置。振捣密实后在下部砼初凝前再浇筑止水带上部混凝土。 止水带---就是防止阻止水分渗透(流动'扩散)而制作安装的带状物,一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处.通常它必须交圈.一般由300~500MM宽的钢板或橡胶板作成.现在市场上也有现成的橡胶止水条(圈)出售.可以根据工程的具体要求和图纸要求具体选用. 止水带一般用于地下室施工缝部位,为防止因混凝土施工未连续浇注而导致的隙缝(水见缝就会渗透,特别是地下水,有一定压力),因此在这些部位进行防水处理,一般水平向为膨胀止水条和钢板止水带两种,竖向一般用橡胶止水带(当然也不是固定的,根据设计要求选择图集做法)。 伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物沿长方向可做水平伸缩。缝宽一般在200-400mm。 后浇带是钢筋砼结构中临时断开的一个条带,一般宽度0.8米,钢筋连通不断,仅砼先不浇筑。待一定时间以后再浇筑,最后结构成为一个整体。根据作用不同,一般有以下两种类型:一。协调砼收缩变形的后浇带:钢筋砼结构超过一定长度时(好像是地上40米,地下70米,具体查有关规范),砼在新浇筑的早期(2个月内),因收缩产生的变形较大,对刚性节点结构产生较大的附加应力,可能引起砼结构出现裂缝甚至破坏,因此,需要用后浇带将砼结构的施工长度缩小,使每一小块砼结构充分收缩稳定以后,再连成整体。这种后浇带的封填时间是一至两个月后。 二.协调不均匀沉降的后浇带:在高层建筑中,主楼和群楼的沉降量是不同的,一种办法是设置永久沉降变形缝来解决。但某些建筑可能不希望有缝,而且主楼、群楼在施工期间的沉降完成后,以后的残余沉降量和沉降差都很小,则可以考虑在主楼、群楼之间设置施工后浇带,这种后浇带的封填时间是主楼结顶以后。 建筑变形缝是指为了避免建筑由于温度变化、建筑物各部分所受荷载的不同以及建筑物相邻部分结构的差异和地震的影响而使建筑物出现变形、开裂、建筑结构破坏而设置的将建筑物垂直分开的缝隙。变形缝包括伸缩缝、沉降缝、防震缝。

钢板止水带的施工方法

钢板止水带的施工方法 止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm 位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下: 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边; 2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;(这里面,吉吉介绍一下橡胶止水带的安装要求:止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需

橡胶止水带施工与安装方法

橡胶止水带施工与安装方法,止水带宽度与厚度的选择 橡胶止水带施工与安装方法的正确性是使用橡胶止水带的关键所在,我们知道橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意安装定位方法和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,所以如果橡胶止水带被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力。故在施工中要格外注1.当施工人员在绑扎钢筋和支模时,橡胶止水带必须采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分。3、对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,都必须保证止水带定位准确,不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇捣。4、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。5、钢边橡胶止水带的各种交叉连结点,要使用我们瑞达恒基防水材料厂生产成配件,以保证在施工中现场连接只在直线段进行。6、我们还会提供橡胶止水带时还提供相应规格止水带接头模具,技术人员可随时到施工现场指导,根据实际情况,需方可与我公司联系,大家可以参考:背贴式橡胶止水带的施工与安装方法。

注:如何进行橡胶止水带宽度与厚度的选择 如果进行橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑,工程变形缝的水平及垂直方向的变形量,及水压力,以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于500毫米时,止水带的宽度不应低于300毫米。但与止水带配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素:如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的大小,接触介质。使用的环境条件,构筑物表面装修的要求,混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材,密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水,有足够的变形能力,与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。

柱箍筋遇止水钢板的质量控制新修订版

柱箍筋遇止水钢板的质量控制新修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

提高柱箍筋遇止水钢板一次成型合格率 河北建设集团有限公司建筑安装分公司 河北北方学院体育馆工程精诚QC小组 一、工程概况 河北北方学院体育馆建筑面积26352.4m2,其中:地上面积18307 m2,地下面积3045.7 m2,建筑面积11390 m2。建筑层数及高度:地下一层,主体一层,局部四层,主体建筑高度27.5m,室内外高差0.3m。 建筑结构形式为框架结构,建筑类别为3类,使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。耐火等级为二级,体育建筑等级为甲级,建筑规模为大型,观众席位3838席。工程主体结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,楼盖采用全现浇梁板结构承重,屋盖采用预应力弦支穹顶结构。 二、QC小组介绍 河北北方学院关于“止水钢板穿柱成型的质量控制”的QC小组成立于2015年5月1日,小组类型为现场型,小组人员为6人。 1、小组成员情况简介 小组成员表

2、小组活动情况 小组活动概况表

三、选题理由 本工程地下室底板与外墙是分开浇捣,再浇筑外墙混凝土时,就会形成一道水平施工缝。为防止毛细水浸入,需要对这条缝进行技术处理,比较通行的方法是设置柔性止水带或止水钢板,此工程采用止水钢板。因此就会出现地下室结构柱箍筋遇止水钢板相交现象。我们采用施工现场箍筋断开焊接在止水钢板施工方法进行施工,但在施工过程中我们发现这一区域箍筋间距不等、两侧箍筋错位、补焊孔洞出现透光、漏水现象,整体效果较差,一次成型率较低,对工程质量、进度有很大影响,必须着手进行改进,提高一次成型质量。 断箍筋做法摄影:秦宽

相关文档