建筑用电量估算值

建筑用电量估算值
建筑用电量估算值

建筑名称用电量(w/m2) -------------------------

住宅:

低档 30W/m2

中档 40W/m2

高档 50W/m2

别墅 60-80W/m2

旅馆:

低档 60W/m2

中档 80W/m2

高档 100W/m2

办公楼

一般 80W/m2

高级 120W/m2

集体宿舍

低档 30W/m2

高档 50W/m2

医院疗养院

低档 60W/m2

中档 80W/m2

高档 100W/m2

高等学校 40-60W/m2 中小学 20-30W/m2

体育场

观众 60W/m2

运动员 40W/m2

体育馆 60-100W/m2

商店

一般 60-120W/m2

高级 120-200W/m2 幼儿园 30W/m2

食堂一般 30-50W/m2 高级餐厅 60-100W/m2 图书馆 70W/m2

公寓

一般 50W/m2

高级 70W/m2

影剧院 80-120W/m2 车库 20-30W/m2

用电量及变压器容量的估算

民用建筑供电系统设计常见问题探讨(一) 用电量及变压器容量的估算 庞传贵李维时(中国建筑设计研究院) 摘要本文简要阐述了各类民用建筑的负荷估算及变压器容量的确定,并介绍了负荷计算的部分作法 关键词用电指标、变压器容量负荷率、负荷计算、三相平衡 1、民用建筑的负荷: 民用建筑的用电指标,尤其是负荷计算中需要系数的大小,一直是一个意见很不一致,没有完全解决好的问题,主要是因为民用建筑的情况非常繁杂,不同的地区,不同的单位,不同的设备,不同的使用情况,不同的工程规模,不同的建设投资标准等等,使每平方米建筑面积的用电量有较大的差异,很难给出一个大家均可使用的标准。工程设计者,往往宁大勿小,使已建成的许多工程的变压器容量选择偏大,多数在很低的负荷率下运行。1984年在建设部设计局的支持下,由建设部建筑设计院,北京市建筑设计院、上海市华东建筑设计院、西北建筑设计院、西南建筑设计院等单位组成的民用建筑用电负荷调查组,在北京、上海、西安等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研究和蹲点实测,发现有很大的分散性,历时一年多也只获得了阶段性成果。由于国家经济的迅速发展和人们对民用建筑用电量的认识的较大差别,目前意见仍难统一。我们参照“全国民用建筑工程设计技术措施”中的“表 2.5.2-1各类建筑物的用电指标”,修改补充成为表1,供工程设计者在方案或初步设计阶段,作为估算变压器安装容量的参考。 表1 各类建筑物的用电指标 注:①当空调冷水机组采用直燃机时的用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25~35VA/m2。表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。 上表中数值不是施工图设计时某个房间的负荷指标,对某个房间的负荷,应按其实际安装的用电设备的需要设计。还要注意“表1”中的每平方米瓦数可折算为伏安数,即将瓦数除以功率因数0.9(补偿后),再除以变压器的负载率0.65~0.85,这样使每平方米建筑面积的伏安数为瓦数的约1.5倍左右,此伏安数可作为确定变压器容量的依据。这个指标有人认为偏高,有人认为偏低,实际上该表中的数值已有一个可根据实际情况选用的范围,以适应不同情况的要求。且在折算到变压器的安装容量时,变压器的负载率又有一个范围作为调节,认为表中指标偏高者,可取其低限;认为指标偏低者,可取其高限。对于目前多数用户的变压器负荷率过低的现象,希望今后能得到改善。在本杂志2003年第一期上,

各种建筑综合用电指标估算表

各种建筑综合用电指标估算表(W/m2)

注:1、除S、U类按用地面积计,其余均按建筑面积计,且计入了空调用电。无空调用电可扣减40%- 50%. 2、计算负荷时,应分类计入需用系数和计入总同期系数。 3、住宅也可按户计算,普通3?4kW/户、中级5?6kW/户、高级和别墅7?10kW/户。 电梯能耗预测模型(参见GB10058-2009附录) 这是一个简单的模型,但对于较为复杂的情况或有专用模型的情况不适用, 能耗。其结果可以用于整个建筑物的能量评估。 E elevator = (K1 XK2 XK3 XH X F XP)/(V X3600)+ E standby 式中: E elevator --- 电梯在一天内使用的能量,kWh/天; 驱动系统系数,K1 = 1.6 (交流驱动系统)可以用来预测电梯运行时的 K1

K1 = 1.0 ( WVF 驱动系统) K1 = 0.6 (带能量反馈的 VVVF驱动系统); K2 ------------ 平均运行距离系数,2层 K2 = 1.0 , 单梯或两台且超过2层K2 = 0.5 , 3台及以上 K2 = 0.3 ; K3 ------------ 轿内平均载荷系数,K3 = 0.35 ; H ------- 最大运行距离,m ; F ------- 天启动次数,一般在300到1000之间; P ------- 电梯的额定功率, P = P1 XP0 , kW; P1 ――与平衡系数相关的系数, 平衡系数50 %时P1 = 1.0 平衡系数40 %时P1 = 0.8 平衡系数30 %时P1 = 0.6 P0 = (0.5x 额定载重量 x 额定速度 x gn)/(1000xnsxngxnm)此处:ns ---- 悬挂效率,默认值 ns = 0.85 ; ng ---- 传动效率,蜗轮蜗杆 ng = 0.75 ; 无齿轮ng = 1.0 ; nm —电动机效率,默认值对于AC nm = 0.75 对于 VVVF nm = 0.85 ; gn ---- 9.81 m/s2 V ------- 电梯的速度,m/s ;

各类民用建筑的用电容量

厦门市各类民用建筑 用电量及变压器容量的估算指标 调 研 报 告

厦门市工程咨询中心2009年10月13日

目录 前言: (1) 一、各类民用建筑的用电指标研究 (1) 二、负荷计算说明及变配电设备的配置原则 (5)

前言: 在近几年的财政投资项目概(概)算评审过程中,经常碰到因永久用电的不确定导致的超估算、超概算现象,分析其中原因主要有以下两点: 1、前期方案设计和初步设计中该部分内容深度不够或者没考虑这部分内容。有的宁大勿小,增加投资,造成目前多数用户的变压器负荷率过低的现象。 2、前期的方案设计没有跟供电部门协调,实际进线方案的变更导致投资变化。 跟该部分投资有关的内容主要是变配电的容量和进线方案。为了更好地开展政府投资项目的评审工作,我们对变配电的容量指标进行了调查研究,形成一个可行的估算指标,供我们内部评审时参考。 一、各类民用建筑的用电指标研究 民用建筑的用电指标,尤其是负荷计算中需要系数的大小,一直是一个意见很不一致、没有完全解决好的问题。主要是因为民用建筑的情况非常繁杂,诸如不同的地区、不同的单位、不同的设备、不同的使用情况、不同的工程规模、不同的建设投资标准等等,使每平方米建筑面积的用电量有较大的差异,很难给出一个大家均可使用的标准。有的工程设计者,往往宁大勿小,使已建成的许多工程的变压器容量选择偏大,多数在很低的负荷率下运行。1984年在建设部设计局的支持下,由建设部建筑设计院,北京市建筑设计院、华东建筑设计院、中国建筑西北设计院、中国建筑西南设计院等单位组成的民用建筑用电负荷调查组,在北京、上海、西安等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研究和蹲点实测,发现有很大的分散性,历时一年多也只获得了阶段性成果。由于国

各种建筑综合用电指标估算表

各种建筑综合用电指标估算表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

各种建筑综合用电指标估算表( W/m2) 用地分类建筑分类 用电指标需用 系数备注 低中高 居住用地 R一类:高级住宅、别 墅 607080 0.35~0.5 装设全空调、电热、电灶等 家电,家庭全电气化二类:中级住宅506070 客厅、卧室均装空调,家电 较多,家庭基本电气化三类:普通住宅304050 部分房间有空调,有主要家 电的一般家庭 公共设施 用地 C 行政、办公5065800.7~0.8 党政、企事业机关办公楼和 一般写字楼 商业、金融、 服务业 60~7080~100 120~15 0.8~0.9 商业、金融业、服务业、旅 馆业、高级市场、高级写字 楼 文化、娱乐50701000.7~0.8 新闻、出版、文艺、影剧院、 广播、电视楼、书展、娱乐 设施等体育3050800.6~0.7体育场、馆和体育训练基地医疗卫生5065800.5~0.65 医疗、卫生、保健、康复中 心、急救中心、防疫站等科教4565800.8~0.9 高校、中专、技校、科研机 构、科技园、勘测设计机构文物古迹2030400.6~0.7 其他公共建筑1020300.6~0.7 宗教活动场所和社会福利院 等 用地分 类建筑分类 用电指标需用 系数 备注 低中高 工业用地M一类工业3040500.3~0.4 无干扰、无污染的 高科技工业如电 子、制衣和工艺制 品等 二类工业4050600.3~0.45 有一定干扰和污染 的工业如食品、医 药、纺织及标准厂 房等

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

常用电计算公式

电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中 N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW·h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数

例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少 [解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW ②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA ③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar ④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8 二、利用秒表现场测试电度表误差的方法 (一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间 式中 N——选定转数 P——实际功率kW K——电度表常数(即每kW·h转数) CT——电流互感器交流比 (二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差 式中 T——N转的标准时间s t——用秒表实际测试的N转所需时间(s) 注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢。 【例】某用户有一块750转/kW·h上电度表,配有150/5电流互感器,接有10kW 的负载,现场测试60s圆盘转了5圈。求电度表误差是多少 〔解〕①先求电度表转5圈时的标准秒数由公式(1),得T=72s ②由公式(2)得出电度表误差ε=20%,快20%。 三、配电变压器的高低压熔丝选择方法 (一)先计算变压器高低压侧的额定电流 式中 S——变压器容量kVA U——电压kV (二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5)(2) (三)低压保险丝=低压额定电流(I)(3) (例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A高压侧应选择多少A的熔丝低压侧应选择多少A的保险丝〔解〕①将数值代入公式(1),得高压电流I= 2.8 A

电机的耗电量的公式计算

电机的耗电量以以下的公式计算: 耗电度数=(根号3)X 电机线电压X 电机电流X 功率因数) X 用电小时数/1000 电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;我又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。 因为电机是星形接法,线电压是相电压的倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×× = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。 如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。 这就说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于线电压× 线电流。 电机额定功率为450kW,功率因数为,电机效率为%,现运行中发现电流为40A,电压为6000V,那么怎么正确计算电机的各项功率以及电机有功及无功的损耗

高压电机一般为三相电机. 视在功率=×6000×40= 有功功率=×6000×40×= 无功功率=(视在功率平方减有功功率平方开根二次方) 有功损耗=有功功率×%)=×= 无功损耗=无功功率×%)=×= 注明:电机不运行于额定状况,效率及功率因数是有偏差的,上述数值只能为理论值,可能与实际会有点小偏差。 因为铭牌上所标的额定功率是电机能输出的机械功率, 所以不等于电压和电流的乘积 就象一个10KW的电动机,他能输出的机械功率是10KW,但它所消耗的电功率要大于10KW, 三相电动机的功率计算公式: P=*U*I*cosΦ . 三相异步电动机功率因数 异步电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的到提高到了现在的到,但负载率就是使用

施工用水用电计算

现场施工用水计算 1、现场施工用水量计算: q1=K1*(∑Q1*N1)/(T1*b)*K2/(8*3600) 式中:q1——施工工程用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数,取1.10; Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示),取值列下表; N1——施工用水定额,取值列下表; T1——年(季)度有效工作日(d),取1d; b——每天工作班数(班)取1; K2——用水不均匀系数,取1.50; 工程施工用水定额列表如下: q1=1.1×(250×900+200×750+5×7500+150×750+30×15000+200 二、施工机械用水量计算 施工机械用水量计算公式: q2=K2*(∑Q2*N2)*K2/(8*3600) 式中:q2——施工机械用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数,取1.10;

Q2——同一种机械台数(台),取值列下表; N2——施工机械台班用水定额,取值列下表; K3——施工机械用水不均匀系数,取1.50; 施工机械用水定额列表如下: 三、工地生活用水量计算 施工工地用水量计算公式: q3=(p1*N3*K4)/(b*8*3600) 式中:q3——施工工地生活用水量(L/s); p1——施工现场高峰期生活人数,取1人; N3——施工工地生活用水定额,取10L/人; K4——施工工地生活用水不均匀系数,取1.30; b——每天工作班数(班),取1。 四、生活区生活用水量计算 生活区生活用水量计算公式: q4=(p2*N4*K5)/(24*3600) 式中:q4——生活区生活用水量(L/s); P2——生活居住人数,取0人; N4——生活区昼夜全部生活用水定额,取100L/人; K5——生活区生活用水不均匀系数,取2.00; 五、消防用水量计算

用电量及变压器容量的估算

民用建筑供电系统设计常见问题探讨 (一) 令狐采学 用电量及变压器容量的估算 庞传贵李维时(中国建筑设计研究院) 摘要本文简要阐述了各类民用建筑的负荷估算及变压器容量的确定,并介绍了负荷计算的部分作法 关键词用电指标、变压器容量负荷率、负荷计算、三相平衡 1、民用建筑的负荷: 民用建筑的用电指标,尤其是负荷计算中需要系数的大小,一直是一个意见很不一致,没有完全解决好的问题,主要是因为民用建筑的情况非常繁杂,不同的地区,不同的单位,不同的设备,不同的使用情况,不同的工程规模,不同的建设投资标准等等,使每平方米建筑面积的用电量有较大的差异,很难给出一个大家均可使用的标准。工程设计者,往往宁大勿小,使已建成的许多工程的变压器容量选择偏大,多数在很低的负荷率下运行。1984年在建设

部设计局的支持下,由建设部建筑设计院,北京市建筑设计院、上海市华东建筑设计院、西北建筑设计院、西南建筑设计院等单位组成的民用建筑用电负荷调查组,在北京、上海、西安等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研究和蹲点实测,发现有很大的分散性,历时一年多也只获得了阶段性成果。由于国家经济的迅速发展和人们对民用建筑用电量的认识的较大差别,目前意见仍难统一。我们参照“全国民用建筑工程设计技术措施”中的“表2.5.2-1各类建筑物的用电指标”,修改补充成为表1,供工程设计者在方案或初步设计阶段,作为估算变压器安装容量的参考。 表1 各类建筑物的用电指标 注:①当空调冷水机组采用直燃机时的用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25~35VA/m2。表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。

耗电量计算公式大全

电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全 发布日期:[2008-8-31] 共阅[163]次 电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全 电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 ________________________________________ 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW•h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数 例1某单位配电盘上装有一块500转/kW•h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5

各种建筑综合用电指标估算表

各种建筑综合用电指标估算表( W/m2) 用地分类建筑分类 用电指标需用 系数备注 低中高 居住用地 R 一类:高级住宅、别 墅 607080 0.35~0.5 装设全空调、电热、电灶等 家电,家庭全电气化 二类:中级住宅506070 客厅、卧室均装空调,家电 较多,家庭基本电气化三类:普通住宅304050 部分房间有空调,有主要家 电的一般家庭 公共设施 用地 C 行政、办公5065800.7~0.8 党政、企事业机关办公楼和 一般写字楼 商业、金融、 服务业 60~7080~100120~1500.8~0.9 商业、金融业、服务业、旅 馆业、高级市场、高级写字 楼 文化、娱乐50701000.7~0.8 新闻、出版、文艺、影剧院、 广播、电视楼、书展、娱乐 设施等体育3050800.6~0.7体育场、馆和体育训练基地医疗卫生5065800.5~0.65 医疗、卫生、保健、康复中 心、急救中心、防疫站等科教4565800.8~0.9 高校、中专、技校、科研机 构、科技园、勘测设计机构文物古迹2030400.6~0.7 其他公共建筑1020300.6~0.7 宗教活动场所和社会福利院 等 用地分 类建筑分类 用电指标需用 系数 备注 低中高 工业用地M 一类工业3040500.3~0.4 无干扰、无污染的 高科技工业如电 子、制衣和工艺制 品等 二类工业4050600.3~0.45 有一定干扰和污染 的工业如食品、医 药、纺织及标准厂 房等

三类工业5060700.35~0.5机械、电器、冶金等及其他中型、重 型工业 仓储用地W 普通仓储5810危险品仓储5812堆场 1.52 2.5 对外交通用地 T 铁路、公路站房2535500.7~0.8 港 口 10~50万t(kW)100300 50~100万t(kW)5001500 100~500万t(kW)20003500 机场、航站4060800.8~0.9 道路广 场 S 道路(kW/km2)101520 kW/km2为开发区、新 区按用地面积计算 的负荷密度广场(kW/km2)50100150 公共停车场(kW/km2)305080 市政设 施 U 水、电、燃气、供热设施、 公交设施 电信、邮政设施环 卫、消防及其他设施 (kW/km2) 800 (30) (kW/km2) 1500 (45) (kW/km2) 2000 (60) (0.6~0.7) 同上。但括号内的 数据仍按建筑面积 计算 注:1、除S、U类按用地面积计,其余均按建筑面积计,且计入了空调用电。无空调用电可扣减40%~50%. 2、计算负荷时,应分类计入需用系数和计入总同期系数。 3、住宅也可按户计算,普通3~4kW/户、中级5~6kW/户、高级和别墅7~10kW/户。 电梯能耗预测模型(参见GB10058-2009附录) 这是一个简单的模型,但对于较为复杂的情况或有专用模型的情况不适用,可以用来预测电梯运行时的能耗。其结果可以用于整个建筑物的能量评估。 E elevator=(K1×K2×K3×H×F×P)/(V×3600)+ E standby 式中: E elevator——电梯在一天内使用的能量,kWh/天; K1—————驱动系统系数,K1=1.6(交流驱动系统)

各类民用建筑的用电量及变压器容量的估算

帖子标题:各类民用建筑的用电量及变压器容量的估算 1.民用建筑的负荷计算:民用建筑的用电指标,尤其是负荷计算中需要系数的大小,一直是一个意见很不一致,没有完全解决好的问题,主要是因为民用建筑的情况非常繁杂,不同的地区,不同的单位,不同的设备,不同的使用情况,不同的工程规模,不同的建设标准等等,使每平方米建筑面积的用电量有较大的差异,很难给出一个大家均可使用的标准。工程设计者,往往宁大勿小,使已建成的许多工程的变压器容量选择偏大,多数在很低的负荷率下运行。1984年在建设部设计局的支持下,由建设部建筑设计院、北京市建筑设计院、上海市华东建筑设计院、西北建筑设计院、西南建筑设计院等单位组成的民用建筑用电负荷调查组,在北京、上海、西安等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研究和蹲点实测,发现有很大的分散性,历时一年多也只获得了阶段性成果。由于国家经济的迅速发展和人们对民用建筑用电量的认识的较大差别,目前意见仍难统一。我们参照“全国民用建筑工程设计技术措施”中的“表2.5.2—1各类建筑物的用电指标”,修改补充成为表1,供工程设计者在方案或初步设计阶段,作为估算变压器安装容量的参考。(表1)注:①当空调冷水机组采用直燃机时的用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25~35VA/m2。表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。上表中数值不是施工图设计时某个房间的负荷指标,对某个房间的负荷,应按其实际安装的用电设备的需要设计。还要注意“表尸中的每平方米瓦数可折算为伏安数,即将瓦数除以功率因数o.9(补偿后),再除以变压器的负载率0.65~0.85,这样使每平方米建筑面积的伏安数为瓦数的约1.5倍左右,此伏安数可作为确定变压器容量的依据。这个指标有人认为偏高,有人认为偏低,实际上该表中的数值已有一个可根据实际情况选用的范围,以适应不同情况的要求。且在折算到变压器的安装容量时,变压器的负载率又有一个范围作为调节,认为表中指标偏高者,可取其低限;认为指标偏低者,可取其高限。对于目前多数用户的变压器负荷率过低的现象,希望今后能得到改善。北京财富中心的李甫元工程师发表文章,也谈了“关于变压器容量的一点看法”,列举了11个高档饭店、写字楼的变压器负荷情况,见表2,可供参考。(表

施工用电量及变压器容量计算书实例

施工用电量及变压器容量计算书实例 一.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程建设标准强制性条文》 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194--93 《建筑施工现场安全规范检查标准》JGJ59-99 《电力工程电缆设计规范》GB50217 《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著) 二.施工现场用电初步统计 1)计算公式 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-17)如下: P =η(K1∑P1/ cos?+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4) 其中 η─用电不均衡系数,取值1.1; P─计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; ΣP1 ──全部电动机额定用电量之和; ΣP2 ──电焊机额定用电量之和; ΣP3 ──室内照明设备额定用电量之和; ΣP4 ──室外照明设备额定用电量之和; K1 ──全部动力用电设备同时使用系数,取0.6;

K2 ──电焊机同时使用系数,取0.6; K3 ──室内照明设备同时使用系数,取0.8; K4 ──室外照明设备同时使用系数,取1.0; cosφ──用电设备功率因数,取0.75。 2)施工现场用电量统计表(略) 经过计算得到 ΣP1 = 208.5 KW ΣP2 = 170.2 KW ΣP3 = 10 KW ΣP4 = 24 KW 3)用电量计算 P = 1.1×(0.6×208.5/0.75+0.6×170.2+0.8×10+1×24) = 331.012 KW 三.变压器容量计算 变压器容量参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-19)如下: P变 = 1.05×P=1.05×331.012 = 347.56 KW 则现场提供的变压器SL7-400/10满足要求。

用电量计算

施工现场用电量统计表: ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW) 1 塔式起重机 QTZ-63 36 2 72 2 直流电焊机 AX1-165(AB-165) 2.2 1 2.2 4 钢筋调直机 GT3/9 7. 5 2 15 5 插入式振动器 ZX50 1.1 2 2.2 6 钢筋切断机 QJ40-1 6 2 12 7 钢筋弯曲机 WJ40 3 2 6 8 木工圆锯 MJ106 5.5 2 11 9 真空吸水泵 HZX-40 4 1 4 ---------------------------------------------------------------------- 设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设, 干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时 配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔式起重机 K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n = 36kW P e = n×(J c/J c1)1/2×P n = 1×(0.4/0.25)1/2×36 = 45.54 kW P js = K x×P e =0.85×45.54 = 38.71kW Q js = P js× tgφ=38.71×1.33 = 51.61 kvar

用电量计算10.10最新教学提纲

用电量计算10.10最 新

第四章 用电负荷计算 工程总用电量包括动力用电与照明用电两部分,其中主要为动力用电。由于设备类型较多,综合考虑设备数量、高峰用电设备数量及设备实际工作情况,按需要系数法确定计算负荷。 4.1 计算公式 (1)施工用电设备组的负荷计算 有功功率(kW ) P js =K x P s 无功功率(kVr ) Q js = P js tan Ф 视在功率(kVA ) S js 电流 3S 10js I ?= 压降损失验算公式:js P L S C U =?∑ S 为导线截面积 (2)多个用电设备组的负荷计算 有功功率(kW ) P js =K ∑p ()X JS K P ∑ 无功功率(kVr ) Q js = K ∑q js Q 视在功率(kVA ) S js (3)用电设备组功率的确定 进行用电量负荷计算时,需将不同设备按性质不同分为不同的用电设备组,然后确定设备功率。 用电设备额定功率P e 或者额定容量S e 是指铭牌上的数据。对于不同持续率负荷下的 额定功率或者额定容量,应换算成统一负荷持续率下的有功功率P S.。 1)连续工作制下电动机功率P S 等于铭牌上功率P e ; 2)对于断续或短时工作制电动机的设备功率(如起重类设备),需将其在某一暂载率下的铭牌额定功率统一换算到一个标准暂载率下的功率。即换算到 FC25=25%时功率,则: P S =P =2 P 3)对电焊机的设备功率是将额定容量换算到负荷持续率为100%时的有功功率, P s =S Фe 电流 3S 10C I ∑?= 式中: P s ——用电设备组功率,(kW ); Cos Ф——用电设备的额定功率因数; tan Ф——与功率因数角相对应的正切值; K x ——用电设备组需用系数;

电机每小时用电量应如何计算

7.5KW电机每小时用电量应如何计算 来源:互联网时间:2009-10-18 10:38:18 一、问题: 目前我县农村潜水泵较多,如何收电费呢?潜水泵铭脾上标明:额定功率7.5千瓦,电压380伏,电流18安; 群众说:“潜水泵电机铭牌标明是7.5千瓦,工作一小时应按7.5度收电费”。电工说:“潜水泵电机铭牌标明电流是l8安,电压是380伏,实用功率比7.5千瓦大,工作一小时大约为9度,按7.5度收申费就会赔钱”。 问:电工说的对?还是群众说的对?请讲出理论和实践依据来。 二、解答; (一)理论分析: 1.电动机铭牌标明的7.5千瓦是什么意思? 7.5千瓦是指电动机转轴上输出的额定功率,此功率值是保证电机长期正常运转时的最大限额值,当电动机所带动的负荷在7.5千瓦及以下时能正常运行。它为用户选择电动机及其配套用电设备提供了依据。 潜水泵电机的额定功率不同于白炽灯的额定功率,它不等于从电网吸收的(输入)功率,因它末包括电机的铜、铁损;电机的额定功率也不同于电炉丝的额定功率,它不等于本身消耗的功率,因它未包括电机的机械摩损功率。电机的额定功率所代表的只是该电机将电能转换为机械能(通过转轴输出的那部分)的能力。因此,用它做为计算用电量的依据是不科学、不合理的。 2.电机铭牌标明的额定电压、电流是何意思? 额定工作电压和电流值,是指电动机在输出额定功率(满载)的情况下,它对供电设备的要求和适应能力,额定电压及电流的标明,为用户选择电机与供电设备的配套提供了依据。实际工作中,实测电压、电流未必和额定值完全一致。因此,

按铭牌标明的电压值进行用电量的计算,也是不十分科学的。 3.电动机的效率是什么意思? 电动机的效率=输出功率/输入功率 电机的功率损失包括电机的电损耗(铜损和铁损)和机械损耗(如轴承克服摩擦力及风扇克服空气阻力销损耗等),使得输出功率永远小于输入功率。 不同电机有不相同的效率,这可通过实验或从电工手册查出。如:常用的JO 2 型密闭式电机,一般效率为o.85左右,而常用的同容量的潜水泵电机,其效率却 只有0.80左右。以7.5的千瓦电机为例,潜水泵电机要求输入功率((P 入 = 7.5/0.8=9.4kw)要比普通泵所用的JO 2型电机的输入功率(P 入 =7.5/0.85= 8.8KW)多用电力0.6千瓦。 4.为什么前几年浇地按千瓦小时—度电计收电费电工不赔钱? 前几年农村多使用离心泵浇地,配套电机多为JO 2 型,收费时常用的方法是按电机额定功率乘以用电时间来估算。由于当时地下水位较高,该型电机效率较高(一般=0.85),所选电机较大,掩盖了这种收费方法的不足,这种方法电工并不吃亏,所以矛盾不突出. 近几年来,由于农村实行了承包责任制,不少人选购了小巧轻便;简单灵活的潜水电泵,由于潜水泵电机效率较低(一般=0.85左右),加之地下水位下降、提升功功率增加,潜水泵制造厂家设计制造中使泵体和电机十分配套,消除了大马拉小车现象,使潜水电泵经常工作在满载及接近满载下运行。若仍按电机输出功率千瓦小时一度电进行估算,无疑电工在收费中就会赔本,因此产生了新的矛盾。 5.潜水泵用电应如何计量? (1)最合理的方法是安装有功电度表。 如:安装一只三相三线电度表或安装一只单相电度表计量然后乘3等。但因目前农村经济力量有险增设零线或购置电度表一时还有困难. (2)实测电压、电流后,按下式进行计算: 用电量=√3×线电压×线电流×功率因数×用电时间

施工临时用电负荷计算

施工临时用电负荷计算 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

1、主要施工机械 1.1、电动设备:P1=287.9(KW) 1.2、焊接设备(换算功率):P2=207.1(KW) 1.3、施工室内照明容量:P3=30.5(KW) 说明:办公、工人宿舍、食堂布置在场外,或租住于附近民房,该部分用电量未考虑。

2.1、不同暂载率的用电设备的容量换算 闪光对焊机容量:P e=S e/ JC cosφ 取JC=0.65 cocφ=0.5 P e1=100× 0.65×0.5=40.31KVA(UN-100型) 交流电弧焊机容量:P e=S e/ JC cosφ 取JC=0.65 cosφ=0.87 P e1=19× 0.65×0.87=13.33KVA 电渣压力焊机容量:P e=S e/ JC cosφ 取JC=0.65 cosφ=0.87 P e4=37.5× 0.65×0.87=26.30KVA 从中可以看出,单相用电设备的不对称容量,即3台交流电弧焊机、 2台闪光对焊机加上3台电渣压力焊容机容量大于三相用电设备容量的 15%,所以此三类设备的三相等效率设备容量为: P e= 3 P ex/ (1)P c1 3 P ex/= 3 ×40.31=69.82KVA (2)P c2 3 P ex/= 3 ×13.33=23.09KVA (3)P c3 3P ex/ = 3 ×26.30=45.55KVA 关于高压水银萤光灯(镝灯)的设备容量可按其灯泡额定功率1.1倍计算:P e5=1.1×3.5=3.85KW 将现场所有设备按K x分类成各用电设备组: (1)、对焊机:K x=0.35 cosφ=0.5 tgφ=1.732 P ja=K x∑P e =0.35×(104.8+63.491)=36.7KW Q ja=P ja tgφ=36.7×1.73=63.491KW (2)、交流电弧焊机、电渣压力焊机:K x=0.65 cosφ=0.87 tgφ=0.56

怎 样 计 算 用 电 量

怎样计算用电量 名称: none 怎样计算用电量 王敏湖北省京山电力局(431800) 用电计量一般是以按电能表数码为依据来计算的,由于装用的要求与条件不同,电能的计量积算方式也有几种。 1 对电能表不经互感器的直读计算(计码为红窗口的是小数点以下数) 这种方法的计算公式为: A=(W2-W1)·BL(kW·h) 式中A——电能表计量电能 W1——前次抄表指示数 W2——后次抄表指示数 BL——电能表的实用倍率 电能表有乘方数的电能计算,如:80A,30r/min的电能表,计码表上方标有105、104、103、102、101等字样的,计算时个位数即为10位数的直读数。 2经互感器接入时的电能表计算。 (1)电能表与电流互感器配合使用时,计算实用量的公式: A=(W2-W1)·BL(kW·h) (2)电能表盘上注有倍率的,即盘上注有“×”号和“乘倍率”10、20、30、40……时,本月实际用电量可按下式计算:A=(W2-W1)·B(kW·h) 式中B——电能表的铭牌倍率 (3)电能表与电压、电流互感器配合使用时本月实际用电量按下式计算: A=(W2-W1)·KV·KI·BL(kW·h) 式中KI——实用电流互感器额定变比 KV——实用电压互感器额定变比 (4)电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月用电量: A=(W2-W1)·KV·KI·B(kW·h) (5)有的电能表上注明电流比值和电压比值的,表明这是成套表计,如注明变流比为100/5A,变压比为10000/100V,这表明已成套配好,电能表指示的数就是真实电量,不必再乘变流比和变压比了,即: A=(W2-W1) (6) 如果电能表盘上标注变比与电压、电流互感器不符时,本月实际用电量按下式计算:

用电负荷及用电量计算表

用电负荷及用电量计算表 表1-1 本工程采用变电所集中补偿方式使功率因数保持在COS Φ:0.9以上。 ②冻干机、消防水泵、防排烟机、应急照明及其它消防用电设备属二级负荷,采用专线供电,并在末级设备用电自动投入装置保证供电,而厂区内其它用电设备均属三级负荷,对供电无特殊要求。 单 位 序号 名 称 设备 容量 计算负荷 备注 Pe (kw ) Pjs (kw ) Qjs (K V A R ) Sjs (K V A ) Ijs (A ) 甲乙肝疫苗车间 1 工艺用电设备 600 450 337.50 Kx=0.75 2 暖通用电设备 168 126 94.50 Kx=0.75 3 给排水用电设备 44 44 33 Kx=1.0 4 照明设备 38 34.20 25.65 Kx=0.9 5 小计 850 654.20 490.65 6 乘以同时利用系数 588.78 441.59 735.98 1118.20 Kp=Kq=0.9 甲肝疫苗车间 7 工艺用电设备 600 450 337.50 Kx=0.75 8 暖通用电设备 168 126 94.50 Kx=0.75 9 给排水用电设备 44 44 33 Kx=1.0 10 照明设备 38 34.20 25.65 Kx=0.9 11 小计 850 654.20 490.65 12 乘以同时利用系数 588.78 441.59 735.98 1118.20 Kp=Kq=0.9 水痘疫苗车间 13 工艺用电设备 750 525 393.70 Kx=0.70 14 暖通用电设备 168 126 94.50 Kx=0.75 15 给排水用电设备 44 44 33 Kx=1.0 16 照明设备 38 34.20 25.65 Kx=0.90 17 小计 1000 729.20 546.90 18 乘以同时利用系数 656.28 492.21 820.32 1246.40 Kp=Kq=0.9 其 它 19 综合办公室 160 112 84 140 212.71 Kx=0.70 20 动力站 180 135 101.25 168.75 256.39 Kx=0.75 21 动物房 90 72 54 90 136.7 Kx=0.8 22 锅炉房 400 320 240 400 607.7 Kx=0.8 23 污水站 30 24 18 30 45.58 Kx=0.8 24 综合仓库 20 16 12 20 30.40 Kx=0.8 25 门卫及大门 18 12.60 9.45 15.75 23.93 Kx=0.70 全 厂 26 合计 3598 2525.40 1894.1 27 乘以同时利用系数 2272.90 1704.70 Kp=Kq=0.9 28 采用电容补偿 -960 29 补偿后合计 2272.90 744.70 2391.8 30 变压器损耗 24 120 31 总计 3598 2296.90 864.70 2454.3 3728.9 η=81.8%(效率) W j s 总=3962153k w h /年

总用电量计算公式

总配供电计算书 一、用电量计算: 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: 其中 P ──计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; Pc ──全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ──室内照明设备额定用电量之和; Pb ──室外照明设备额定用电量之和; K1──全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6; K2──室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3──室外照明设备同时使用系数,取1.0; 全部施工动力用电设备额定用量: ────────────────────────────── 序号额定功率(kW) 距离电源(m) 机具名称 1 360.00 250.00 振动沉桩机 2 7.00 250.00 钢筋切断机(GJ-40) 3 60.00 250.00 交流电弧焊机 4 11.00 250.00 350混凝土搅拌机 ────────────────────────────── 本例计算中 K1=0.60; K2=0.80; K3=1.00; 经过计算得到 P = 289.08kW。 二、变压器容量计算: 变压器容量计算公式如下: 其中 P0──变压器容量(kVA); 1.05 ──功率损失系数; cos──用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。 经过计算得到 P0 = 1.4×289.08 = 404.71kVA。 三、配电导线截面计算: 1.按导线的允许电流选择: 三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算: 其中 I l──线路工作电流值(A); U l──线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。