文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室钢筋专项施工方案

地下室钢筋专项施工方案

地下室钢筋专项施工方案
地下室钢筋专项施工方案

长沙国中心项目

地下室钢筋专项施工方案

编制:

审核:

审批:

中国建筑第二工程局有限公司

长沙国金中心总承包项目经理部

2013年8月

目录

一、编制依据......................................... 错误!未定义书签。

二、工程概况......................................... 错误!未定义书签。

三、施工准备......................................... 错误!未定义书签。(一)技术准备 ........................................ 错误!未定义书签。(二)机具准备 ........................................ 错误!未定义书签。(三)人员准备 ........................................ 错误!未定义书签。(四)材料准备 ........................................ 错误!未定义书签。

四、操作方法及注意事项 ............................... 错误!未定义书签。

五、钢筋制作和安装顺序: ............................. 错误!未定义书签。

六、质量控制......................................... 错误!未定义书签。

七、钢筋的连接要求 ................................... 错误!未定义书签。

八、钢筋、模板不移位保证措施 ......................... 错误!未定义书签。

九、一般质量缺陷的处理方法 ........................... 错误!未定义书签。

十、钢筋质量检查 ..................................... 错误!未定义书签。十一、应注意的质量问题 ............................... 错误!未定义书签。十二、安全文明施工 ................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据

混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002

混凝土结构设计规范 GB50010-2002

建筑抗震设计规范 GB50011-2002

钢筋焊接及验收规范 JGJ18-96

钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2003

钢筋等强度滚压直螺纹连接技术规程 Q/YJ16-2001

建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97

钢筋混凝土用热扎带肋钢筋 GB1499

钢筋混凝土用热扎光圆钢筋 GB13013-91

钢筋焊接混凝土结构技术规程 JGJ/T114-97

建筑机械使用安全技术规程 JGJ108-96

建筑施工安全检查标准 JGJ59-99

高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2002

钢筋混凝土异形柱结构技术规程 DB-16-2003

建筑物抗震构造详图 03G329-1

混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 11G101长沙国金中心施工图纸

长沙国金中心施工组织设计

二、工程概况

工程名称:长沙市国际金融中心

建设单位:九龙仓(长沙)置业有限公司

设计单位:湖南省建筑设计院

建筑设计单位:王董国际有限公司

结构设计单位:华东建筑设计研究院有限公司

机电设计单位:奥雅纳工程咨询(上海)有限公司深圳分公司

监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司

勘察单位:湖南省勘测设计院

施工总承包单位:中国建筑第二工程局有限公司

长沙市国际金融中心项目位于长沙市芙蓉区核心地段,是由九龙仓(长沙)置业有限公司投资开发建设的,集写字楼、高级酒店、大型商场等于一体的两栋超高层公共建筑。建成后是湖南省第一高楼、长沙市的地标性建筑,对提升长沙市的新形象将起到积极地、重要地作用。

本项目总用地㎡,总建筑面积1010462㎡,其中地上636282㎡,地下374180㎡。共有2幢塔楼,T1塔楼高452m,共92层;T2塔楼高315m,共65层。地下室共5层,塔楼基础采用加厚筏板基础,裙房采用独立基础和筏板基础。场地±标高相当于绝对标高。

本项目分为T1塔楼、T2塔楼、裙房三个大施工区域,塔楼底板钢筋已经编制专项施工方案。

三、施工准备

(一)技术准备

熟悉施工图纸,学习有关规范、规程,按规范要求编制钢筋施工方案,包括基础底板、基础反梁、剪力墙、框架柱、框架梁、板钢筋等的加工、绑扎等施工内容。

组织工人学习直螺纹接头的工艺操作、钢筋加工、绑扎等施工工艺标准。

熟悉钢筋直螺纹连接工艺规程及规范要求。

按设计要求放样,检查已加工好的钢筋规格、形状、数量全部正确。

做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。

按设计、规范列出本工程墙柱筋接头锚固一览表(包括错开百分比、错开长度、百分比系数),根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、接头百分比、

错开长度。如不符合要求时,要进行处理。绑扎前保护层偏位按1:6调正伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。

受拉钢筋抗震锚固长度表

(二)机具准备

钢筋机具准备一览表

(三)人员准备

(四)材料准备

1.钢筋场地准备

由于施工场地狭小,钢筋加工采用场内加工,故作如下要求:

钢筋场地要求:钢筋原材堆放区、半成品钢筋堆放区、钢筋机械加工棚等场地道路混凝土硬化,且排水通畅。原材堆放地铺碎卵石和砂。在钢筋堆场设4m 宽的通道,加工好的半成品钢筋放在防雨篷的堆放场区。

进场安排:钢筋进临时加工场均按规定位置放在指定的场区内,根据有关部门规定,钢筋在夜间进场,由塔吊负责运入指定钢筋堆放区内。钢筋原材开捆前必须进行复试检查其是否检验合格,并征得质量检查员和监理工程师的同意。

2.堆放要求 原材

进场钢筋原材按未检验钢筋、检验合格钢筋、检验不合格钢筋分别堆放。不得直

数 量:

使用部位:钢筋编号:钢筋规格:标识卡

接堆放在地面上,应用100×100木方垫块架空堆放,以免被水浸泡而生锈。并挂标识牌,标识牌规格尺寸297×210mm 。标识牌如下:

成品和半成品

已加工好的钢筋按绑扎顺序分类、分区码放整齐,成行成列,成品和半成品存放场地挂标识牌,以便运入施工现场时方便,运入现场后待用成品和半成品挂标识卡,标识卡标明钢筋规格、钢筋编号、使用部位及数量。标识卡如下:

3.材料要求 钢筋

检查钢筋出厂合格证、质量证明文件及备案,按规定进行见证取样复试,并经检验合格后方能使用。进场钢筋的生产厂家、规格、型号、数量应与出厂合格证或试验报告中所标明的相符合,指标符合有关标准、规范。钢筋的外观应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不大于,其目的是为了保证在地震作用下,结构某些部位出现塑性铰以后,钢筋还具有足够多的变形能力。

热轧带肋及热轧光圆钢筋 必试项目:拉伸试验、弯曲试验

以同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,同一进场日期的钢筋,每60t为一批(不足60t亦按一验收批计算),取一组钢筋试件做拉伸(屈服点、抗拉强度、伸长率)和弯曲试验,每一次取样不合格时,需对原批钢筋取双倍试样进行试验,合格方可使用。如果钢筋在加工或施工过程中发生脆断和焊接不良,以及机械性能不正常时,需对原批钢筋时行化学分析。根据工程使用的钢筋量,取样次数发实际发生量,按照规范进场时即可取样送检。

从一批中任意抽取两根,将端头截去500mm后分别在每一根钢筋中取2个拉伸试件、2个弯曲试件。见证率不小于30%。

低碳钢热轧圆盘条

必试项目:拉伸试验、弯曲试验

以同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,同一进场日期的钢筋,每60t为一批(不足60t亦按一验收批计算),取一组钢筋试件做拉伸(屈服点、抗拉强度、伸长率)和弯曲试验(取自不同盘)。

从一批中任意抽取两根,将端头截去500mm后分别在每一根钢筋中取1个拉伸试件、2个弯曲试件。见证率不小于30%。

铁丝

钢筋绑扎用的铁丝可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝,其中22号铁丝只用于绑扎直径12mm以下的钢筋,钢筋绑扎铁丝长度参见下表:

四、操作方法及注意事项

(一)整体施工工艺流程:

施工顺序:

钢筋隐检验收

检查程序:班组自检→工长检验→质检检验→报监理验收。施工中加强人员管理,严格操作工艺。

(二)钢筋制作加工:

1、在施工中,当钢筋品种、规格不齐需要代换时,应首先征得设计单位或监理单位同意,并作好技术核定后,方可代换。

2、箍筋弯钩平直长度不小于10d与75mm的较大值,并严格按设计图纸和验收规范施工,除按施工设计图纸以外,还须符合04G101和03G101标准图集的节点要求。

3、钢筋接头采用焊接和机械连接的,其连接工艺和质量必须符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)及钢筋机械连接通用技术规程(JGJ101-2003)的要求。

4、钢筋制作要求:

⑴钢筋采取连续配料方法配置钢筋,制作好的成型钢筋必须分规格、分型号、分部位进行挂牌堆放。

⑵由于该工程墙板量大,钢筋形状、规格复杂,制作时要有计划的分类制作,一定要保证箍筋的断面尺寸准确,保证钢筋保护层厚度满足设计要求。

⑶对于较复杂的,弧形的梁柱节点处的钢筋,作好放样和现场衔接,确保工程质量。

⑷钢筋下料前应以对钢筋进行平直或调整,钢筋无局部曲折。

⑸钢筋弯曲成型,Ⅰ级钢筋末端应作成180°的弯钩,其弯曲半径不小于钢筋直径的3倍,

⑹钢筋制作的允许偏差为受力筋长方向全长净尺寸为±10mm,弯起钢筋弯折位置±20mm, 箍筋内净尺寸±5 mm。

5、钢筋的绑扎,制作除满足施工图的要求外,还必须符合《砼结构工程施工及验收规程》的有关要求。

6、钢筋接头:提高机械化程度,加强钢筋成型精确度,细化绑扎工艺,重点控制审图把关、锚固长度、搭接长度、钢筋间距、保护层厚度,克服钢筋位移的通病,确保钢筋一次验收合格。

7、坚持测量放线监控

1)、在梁、板模板支完后进行一次放线,根据放线调整竖向钢筋位置,梁、板钢筋绑扎完成后再进行第二次放线,进一步核实竖向钢筋位置,准确无误后方可浇筑梁板混凝土。

2)、绑节点柱时,要注意保证柱子垂直,特别是丁字大角,绑完水平筋后,要吊钱坠及拉通线检查是否偏移,为支模板打好基础。

3)、控制钢筋绑扎定位

剪力墙钢筋从距离柱(或暗柱)边50mm起开始布置,梁箍筋从距离支座50mm起开始布置。

a、剪力墙及暗柱定位控制

⑴剪力墙钢筋支撑:剪力墙筋绑扎设塑料保护层垫片,间距800mm呈梅花形布置,以保证钢筋保护层的定位准确。模板内侧设置同剪力墙强度混凝土支撑块,支撑块规格型号为:30mm×40mm×剪力墙厚度,支撑块纵横间距1.2m设置。

⑵竖向钢筋焊接完后,应作临时支撑,避免钢筋倾倒,同时,在钢筋顶部以下~1m处绑扎水平筋一道,绑扎时确保竖向钢筋的垂直度和间距。

b、框架柱钢筋的控制

柱浇筑之前,应对柱钢筋进行定位和保护。防止在浇筑过程中发生偏移。一般做

法为,上部柱接头以下0.5m 处绑扎两道以上箍筋,使整个柱子形成整体,并利用自身钢筋刚度确保不变形。若柱筋为插筋,应将底部第一道箍筋点焊固定,以便插筋位置准确且不跑位。

柱子竖向钢筋应该设塑料保护层垫片,间距800mm 呈梅花形布置,以保证钢筋保护层的定位准确。

c 、梁钢筋支撑:在梁中,所有双层钢筋之间应放φ25楞头铁,间距1000mm ,长度为梁宽减20mm 。梁底部钢筋设置同强度混凝土垫块,垫块尺寸为50mm ×50mm ×梁钢筋保护层厚度,混凝土垫块按照1m 间距布置。

d 、楼板钢筋的控制

楼板下层钢筋保护层厚度用同强度混凝土垫块控制,垫块尺寸为50mm ×50mm ×梁钢筋保护层厚度,混凝土垫块按照1m 间距布置。楼板钢筋上部钢筋沿板厚的位置控制采用支垫马凳的方法进行控制,板筋上铁铺放在专用马凳上,马凳的钢筋直径应确保承受荷载不变形,马凳位于上下铁之间成梅花形布置,马凳与上下铁之间必须绑扎牢固。一般楼板采用Z 型马凳,如图所示,钢筋为φ10,间距800mm ,尺寸如下图:

e 、筏板基础钢筋定位控制

⑴本工程筏板基础工程量大、钢筋型号大、配筋密度大,为保证施工质量,钢筋应做到定位准确。

⑵筏板基础下层钢筋采用同强度混凝土垫块控制钢筋保护层厚度,垫块尺寸为50mm ×50mm ×梁钢筋保护层厚度,混凝土垫块按照1m 间距梅花形布置。筏板基础上下两层钢筋应用直径25的三级钢筋(HPB400)制作成通长板凳筋,与筏板基础上下两层钢筋绑扎固定牢固,确保钢筋保护层厚度及混凝土浇筑过程中钢筋位置不发生偏

H=板厚-保护层厚度

移。

筏板基

f 、控制垫块的验收和绑扎,购置标准塑料垫块,这也是保证混凝土施工的重要措施。垫块绑扎间距按1m 进行,局部可足量增设。垫块使用前必须经过认真挑选,分规格存放,做好标识,注明规格及使用部位,绑扎时要逐一检查,确保绑扎牢固。

注:⑴检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值;

⑵表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%

8、严把成品保护关:保证本工程钢筋施工的施工质量达到预定的要求,做好“成品保护”是一项不可忽视的重要环节。在施工过程中,不仅要在制度上严格规定与管理,将成品保护的观念贯彻至每个人、每个班组、每个工序。

9、与其它工种的配合:在施工过程中,我们将一切对工程负责,以做好总包管理为原则,加强各专业的协调配合,强调人与人、专业与专业间的互相支持、互相监督、共同为工程服务。

1)、在各部位钢筋施工前,均与水电设备、预应力等工种共同审核图纸,以书面形式进行详细交底,对施工顺序、技术方案、质量监督等措施明确规定,并签字认可。

2)、施工中,加强各工种之间的互检、交接检,将各种质量隐患消灭在施工过程中。

(三)钢筋绑扎:

1、柱子钢筋绑扎:

⑴按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,在柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距。

⑵从上往下套箍筋,将其与主筋采用缠扣绑扎。箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交接点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点也应全绑扎。箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。

⑶柱筋保护层:塑料垫片应绑在柱立筋外皮上,间距一般800mm左右,以保证主筋保护层厚度的正确。

⑷绑扎端柱时应注意其锚固必须满足设计图纸及国标11G101要求。

⑸在柱、梁的交接点处,柱的箍筋与梁的主筋应配套进行,将梁主筋穿好并绑扎成型后,再绑扎该处的柱箍筋。

2、梁钢筋绑扎:

⑴首先在梁模板上按图纸要求画好箍筋间距。

⑵穿框架梁主筋套入箍筋穿次梁主筋并套好箍筋放主、次梁架立筋隔一定间距

将梁底主筋与箍筋绑牢绑架立筋最后绑扎主筋。

⑶箍筋弯钩的叠合处,在梁上表面应交错绑扎,箍筋弯钩为135°梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。

⑷主、次梁钢筋,要在主筋下垫好垫块,以保证主筋保护层的厚度。

3、板钢筋绑扎:

⑴清扫模板上刨花、碎木、电线管等杂物。用粉笔在模板上画好主筋,分布筋间距。

⑵画好间距,先摆受力钢筋,后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

⑶钢筋搭接长度、位置要符合施工规范及图纸设计要求。

⑷绑扎一般用八字扣,除外围两根筋的相交点全部绑扎外,其余各点可隔点交错绑扎(全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳以确保上部钢筋的位置。

⑸绑扎负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎。最后在主筋下垫与该处混凝土同强度砂浆垫块。

4、楼梯钢筋绑扎:

铺设楼梯底模→画位置线→绑平台梁主筋→绑踏步板及平台板主筋→绑分布筋→绑踏步筋→安装踏步板侧模→验收→浇筑砼

⑴在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。

⑵根据设计图纸主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均绑扎,如果有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋,且板筋要锚固到梁内。

⑶底板筋绑完,待踏步模板吊梆完成后再绑扎踏步钢筋。

⑷主筋接头数量和位置均要满足施工及验收规范要求。

5、后浇带钢筋绑扎:

⑴后浇带部位钢筋必须与周围钢筋同时绑扎、模板支设到位,由于筏板基础厚度大,浇筑后浇带混凝土时不易清理凿毛产生的垃圾,故筏板基础后浇带钢筋可适当断

开几处,待后浇带内杂志清理干净后补充焊接到位。

⑵楼板后浇带内的钢筋可不断开,但需增加30%钢筋,也可断开在二次浇筑前焊接,单面焊缝长10d。筏板基础后浇带附加钢筋做法详见基础详图上地下室底板、侧墙后浇带构造做法要求。

五、钢筋制作和安装顺序:

1、钢筋电渣压力焊:

注意事项如下:

焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋,上、下钢筋安装时,中心线要一致;

安放引弧铁钉;抬起上钢筋,将预先准备好的铁钉安放在上、下钢筋焊接端面的中间位置;

装上焊剂盒时焊接口宜位于焊剂盒的中部,石棉缠绕应严密,防止焊剂泄漏;

接通电源,引弧造渣:按下开关,接通电源,在接通电源的同时将上钢筋微微上提,引燃电弧造渣。造渣过程工作电压控制在40-50V之间,造渣通电时间约占整个焊接过程用电时间的3/4;

“电渣过程”,把上钢筋的端部插入渣池时,动作要慢。“电渣过程”工作电压控制在20-25V之间,电渣通电时间占整个焊接过程所需时间的1/4。

钢筋焊接完成后,及时进行焊接接头外观检查,外观检查不合格的接头,必须切除重焊。

2、钢筋电弧焊:

3、电弧焊接施工要点

施焊前,钢筋的配制与定位应符合下列要求:

⑴采用搭接焊时,两钢筋的予弯和安装应保证两钢筋的轴线在一直线上;

⑵施焊时,引弧应在钢筋的一端开始,收弧应在搭接钢筋的端头上,弧坑应填满。多层施焊时,第一层焊缝应有足够的溶深,特别是在定位焊缝的始端与终端应溶合良好。

⑶焊缝长度不应小于钢筋的搭接长,焊缝高度h≥并不得小于4mm,焊缝宽度b≥

0.7mm并不得小于10mm。

4、直螺纹套筒接头

工艺流程:钢筋翻样→钢筋下料→端头车丝→套筒准备→现场绑扎连接→试件送检→验收

5、钢筋调直

盘条钢筋采用调直机调直时,应提前试机,按照本机的操作规程进行操作,确认机械运转正常,方可大批量进行。

盘条钢筋采用卷扬机冷拉调直时,冷拉率不大于4%。并在伸料现场实地做好标记。

在施工中,如发现有易脆断等原材料不合格现象,应及时汇报质量部、技术部。钢筋除锈钢筋表面的浮锈、油渍、漆污等,使用前应清除干净。

6、钢筋切断

采用剥肋滚压直螺纹连接的钢筋、模板顶棍等施工采用无齿锯切割,其余钢筋用钢筋切断机切断。

使用钢筋切断机时,必须严格按照切割机使用说明及参数进行。使用前应检查切断机刀片,注意螺栓要紧固、刀口要密合。同时调整好固定刀片和冲切刀片刀口的距离,具体数值参考如下:

断直径小于等于20mm钢筋时,宜重叠1mm至2mm;

断直径大于20mm钢筋时,宜留5mm左右;

7、钢筋弯曲

一级钢筋末端做180度弯钩时,其圆弧弯曲直径控制在钢筋直径的倍,但不小于主筋直径,平直部分长度为3d;二级钢筋需做90度或135度弯折时,其弯曲直径控制在钢筋直径5倍;一级135度弯折时平直部分为10d。

六、质量控制

1、电渣压力焊接头质量:

⑴接头处的轴线偏移e不得大于钢筋直径的倍,且不得大于4mm;当不同直径钢筋焊接时,应按较小钢筋直径计算;当大于上述规定值,但在钢筋直径的倍以下时,可加热矫正;当大于倍时,应切除重焊。

⑵、接头处的弯折角不得大于3°;当大于规定值时,应重新加热矫正。

⑶、镦粗直径不得小于钢筋直径的倍,当小于上述值时,应重新加热镦粗。

⑷、镦粗长度不得小于钢筋直径的倍,且凸起部分平缓圆滑,当小于上述规定值时,应重新加热镦长。

2、钢筋套丝质量(加工丝头的检验):

现场质量控制的核心是丝头加工质量的控制,加此加工丝头的检验至关重要。丝头检验有三个要素:

①螺纹中径尺寸②螺纹加工长度③螺纹牙形

每项检验用的量具、检验方法及要求详见下表。

为保证丝头加工质量,钢筋下料采用砂轮切割机。要求钢筋端面平整并垂直于钢筋轴线。

套筒以500个为一个检验批,每批按10%抽检,检验结果符合下表的要求,其抽检合格率大于95%。

连接套筒质量检验要求

3、钢筋最小保护层要求

七、钢筋的连接要求

1、连接前的准备:检查套规格必须与钢筋规格一致,检查螺纹丝扣是否完好无损、清洁。如有杂物或锈蚀要用铁刷清理干净。

2、连接钢筋时,必须将钢筋接头拧紧。

3、连接好的接头必须用油漆作上标记。

八、钢筋、模板不移位保证措施

本工程施工质量要求非常严格,为此,在钢筋工程施工中,我部必须采取一些必要的措施,以保证混凝土浇筑时钢筋、模板不偏移,进而确保工程质量。

1、为了保证钢筋的保护层厚度达到设计及规范要求,剪力墙水平钢筋套塑料套片保证钢筋保护层厚度,板下部钢筋垫混凝土垫块,上部钢筋点板凳筋保证钢筋保护层厚度。

2、墙体钢筋内用梯子筋控制墙体钢筋间距,在剪力墙内部设置水平定位筋,纵向间距为剪力墙水平筋纵向间距,水平间距为2米一道设置,钢筋为直径12的三级钢筋,长度为剪力墙水平钢筋水平间距。其中有3根导膜筋,长度为同截面-2mm,详见附图。

剪力墙钢筋

剪力墙模板

导模钢筋

剪力墙水平定位筋直径12的三级钢

筋水平间距2m

直径12的三级钢筋水平间距2m

纵向间距同剪力墙水平方向钢筋

沿剪力墙墙身长度每隔2m 设置两根贯通剪力墙层高的直径12的三级竖向钢筋,用以固定剪力墙水平钢筋位置,防止剪力墙水平方向钢筋因剪力墙长度过长,浇筑混凝土时产生移位,详附图。

剪力墙模板

剪力墙水平定位筋

直径12的三级钢筋水平间距2m 纵向长度同该层剪力墙层高

剪力墙钢筋

在模板上口,剪力墙预留钢筋位置设置间距同剪力墙竖向钢筋间距的梯子定位筋,作用为固定剪力墙竖向钢筋位置,钢筋为直径12的三级钢筋,详见附图。

剪力墙梯子定位筋

直径12的三级钢筋水平间距同剪力墙竖向钢筋水平间距

剪力墙模板

剪力墙钢筋

平面图

相关文档