电厂两票管理制度
电厂两票管理制度

迪盛(敦煌)太阳能发电有限公司

电气“两票”正确执行及管理标准

一、范围

1、本标准规定了电厂电气操作票、工作票和安全措施的正确执行及管理。

2、本标准适用于电站所属电气设备所进行的一切工作。

3、本标准与上级《规程》、规定相抵触时,以上级《规程》、规定为准。

4、本标准自修订印发之日起执行。

二、制定依据

DL408——91、DL409——91《电业安全工作规程》

原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

国家电网公司《安全生产规程规定》

三、管理职能

1、运营部负责有关“两票”正确执行及管理标准的修订和完善,并负责对全公司“两票”正确执行情况的监督检查。

2、电站所属员工负责本规定的正确执行及管理工作,并针对执行中存在的问题提出修改意见。

3、本规定的解释权属迪盛(敦煌)太阳能发电有限公司。

四、内容与要求

4.1操作票的正确执行及管理的规定。

4.1.1基本原则

4.1.1.1操作票的填写和执行,应符合《电业安全工作规程》和下列有关规定。

4.1.1.2倒闸操作票应按“月-顺序号”统一编号。如:“5-18”表示

5月份第18份操作票。

4.1.1.3操作票应按票面印刷票号连续使用。当年度使用的操作票必须全年连号。

4.1.1.4当班期间的倒闸操作,必须由操作人填写操作票;应分别经监护人、主值、值长审核无误、签名后,方可按规定进行操作。上一值移交的操作票,交班主值审核无误后应签名并移交给下一值,再按操作人、监护人、主值、值长审核、确认无误后方可签名并进行操作。

4.1.1.5操作票应统一使用蓝黑墨水或圆珠笔填写,并不得涂改。

4.1.1.6操作票的模拟时间、执行时间、接地线编号和打“√”,均应用红色墨水或红色圆珠笔填写。

4.1.1.7操作票的各类人员签名不得打印或代签,均应由本人亲笔签名。

4.1.1.9倒闸操作的每一项内容,均应由操作人亲自执行。辅助操作人员只能协助拿、取所需物品,不得代替操作人进行操作。

4.1.1.10监护人应对操作人实行全过程的安全监护,操作过程中,监护人不得做与监护无关的事

4.1.1.11下列操作可不填写操作票:

(1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

(2)事故处理。

(3)拉合断路器(开关)的单一操作。

(4)拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。

注:以上操作虽不填写操作票,但应做好相应记录。

4.1.1.13操作票中,操作任务栏和项目栏,均应填写设备的双重名称。

4.1.1.14执行完毕的操作票,应加盖“已执行”章,并至少保持一年。

4.1.1.15操作票因某种原因而不执行的项目,应加盖“此项不执行”

章。盖有“此项不执行”的项目不应打“√”,并应在备注栏内注明不执行的原因。

4.1.1.16整份操作票因某种原因而不执行时,应加盖“作废”章,作废的票上不得填写时间(包括模拟时间)和操作人、监护人的签名,并应在备注栏内注明作废原因。

4.1.1.17刀闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。除符合本规定第 4.1.1.12条外,运行人员所进行的一切倒闸操作,包括根据调度口头命令所进行的操作和根据工作票、安全措施票所进行的验电、装拆接地线、取放控制回路保险器等操作,均须填写操作票,并严格执行操作监护制。

4.1.1.18所有的400V及以上电气设备,均应有可靠的室外“四防”和室内“五防”闭锁功能的防误操作闭锁装臵。操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装臵。正常操作中严禁使用万能(解锁)钥匙。事故处理或特殊运行方式下需短时间退出防误闭锁装臵时,应经值班站长批准,并应按程序尽快投入运行。

4.1.2操作任务

4.1.2.1一个操作任务,系指根据同一个调度指令所进行的不间断操作。一个操作任务只能填写一份操作票。

4.1.2.2发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。刀闸操作由操作人填写操作票

4.1.2.3操作任务应写明电压等级、设备双重编号和任务内容。同一电压等级的操作任务,只在第一项前写明电压等级即可。

4.1.2.4除主变停、送电操作外,不同电压等级的操作不能填写一份操作票。

如:××KV××线××开关、××线××开关倒至×母线运行,×

×线××开关倒至×母线热(冷)备用。

4.1.2.5主变、启动变停、送电的操作任务中,电压等级应填写该变压器的最高电压等级。

4.1.2.6设备运行状态转换的含义(以“运行转为检修”为例):

(1)××kV××线××开关转为开关检修——表示××开关转为检修状态。

(2)××kV××线××开关转为线路检修——表示线路转为检修状态。

(3)××kV××线××开关转为开关及线路检修——表示开关及线路均转为检修状态。

(4)××kV×主变转为检修——表示将×主变高、低压侧转为检修状态,同时将×高厂变转为检修状态。

4.1.2.7一个连续的操作任务填写几张操作票时,前页的备注栏内,应注明“转下页”,后页的备注栏内应注明“接上页”。

4.1.2.8根据一个调度操作任务填写多份操作票时,应模拟一份、执行一份,严禁将多份操作票一次模拟后分别执行。

4.1.2.9新设备带负荷做试验时的操作任务,调度命令应下到:

××设备从××状态转为××状态。

4.1.3操作内容

4.1.3.1下列各项应作为单独的操作项目填入操作票内:

(1)拉、合开关(包括“按钮”操作)。

(2)拉、合刀闸及接地刀闸。

(3)检查开关、刀闸、接地刀闸的操作情况是否符合操作要求。如:检查××开关三相确在分(合)闸位臵、检查××刀闸三相确在分(合)闸位臵、检查××接地刀闸三相确已合上或拉开。

(4)验电及装、拆接地线(拉、合接地刀闸)的明确地点及编号,其中每处验电及装设接地线(合接地刀闸),应作为一个操作项目填写。

(5)对设备送电前,检查送电范围内,是否遗留有接地线所进行的

检查。每组接地线的拆除可不填检查内容。

(6)两个并列运行的回路,当需要停下其中一个回路而将负荷转移至另一个回路时,停电操作前应对另一回路所带负荷是否正常进行检查。

(7)取下或放上控制回路、电压互感器回路、合闸回路保险器和高、低压熔断器等。

(8)测量及投入或脱离保护回路压板。

(9)切换同期回路、保护回路、控制回路等转换开关。

(10)投入、脱离或短接电流二次回路压板。

(11)检测母线不平衡电流。

4.1.3.2停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉刀闸。

4.1.3.3填写接地线的编号只要在该相的最后注明即可。如:“在××验明无电后挂接地线一组(#×)。”

4.1.3.4

4.1.3.5模拟预演无误后,监护人应在操作的最后一项下面空格内打一个终止符“”,表示该相操作任务到此为止。

4.1.3.6时间的填写:

(1)倒闸操作的模拟时间,应填写模拟的终了时间。

(2)倒闸操作的开始时间,应填第一项操作的执行时间。

(3)倒闸操作的结束时间,应填写最后一项操作的结束时间。

(4)单项操作票,操作项目右侧的时间,应填写操作结束时间。

(5)拉合开关、刀闸、接地刀闸的检查项目,应分项填写,分别执行打“√”。

(6)检修设备送电前,应有独立的“检查××设备送电范围内确无遗留接地线”的检查项目。

4.1.3.7接地保护措施的设臵(合地刀或挂接地线):

(1)开关检修时,检修开关的两侧均应有接地保护;

(2)线路检修时,变电站线路刀闸外侧和工作地点10米以内,均应有接地保护;

(3)开关及线路同时检修时,开关的母线侧和线路刀闸外侧,均应有接地保护。

(4)母线检修时,接地线(接地刀闸)距工作地点不得超过10米。如接地点至工作地点的距离大于“安规”规定的距离,则还应在工作地点增加接地保护;

(5)母线及全部出线同时检修时,各出线刀闸外侧(线路侧)和母线上工作地点10米以内,应有接地保护。

(6)主变检修时,应在两侧开关的母线侧设臵接地保护。如果接地点与工作地点超过10米,则应在工作地点增加接地保护。

(7)不同工作票的接地保护措施应分别设臵,其共用的接地线或接地刀闸,可根据工作票终结的先后顺序转移。

(8)带有可熔性熔断器的设备检修时,接地线应悬挂在熔断器的内侧(工作地点侧)。

(9)带有电气防误闭锁功能的设备转检修时,应优先使用接地刀闸;如果检修人员因设备调试需拉开接地刀闸时,应在运行人员的许可下,借用临时接地线,并在调试工作结束后立即恢复。

(10)因设备接头致使工作地点失去接地保护时,检修人员应在运行人员许可下,借用并设臵临时接地线,并在解头工作结束后立即恢复。

4.1.4操作监护

4.1.4.1下列操作由值长监护、主值操作

(1)系统解列后并网

(2)事故处理时并网

(3)发电机主变用控制开关手动并列

4.1.4.2下列操作由副值操作、主值监护

(1)主励磁机与备励磁机的切换操作

(2)正常情况下自动准同期装臵并列

(3)新设备接入母线启动及其它特殊的操作

4.1.4.3下列操作由巡操员操作,副值监护

(1) 220KV正、付母线、母联开关停、送电或倒母线的操作

(2) 220KV线路开关与旁路开关的倒换操作

(3) 220KV线路停、送电的操作

(4)220KV母线PT停、送电操作

(5) 除4.1.4.2条规定的机组并列操作外,开、停机的其它操作

(6) 6KV、400V厂用电的倒电操作及母线停、送电的操作

(7)电气设备的其它操作

4.1.5 复杂操作,发电部第一安全负责人、分管运行主任及专业技术员、安全员应根据操作的性质及时到现场制定操作方案,监护操作,公司有关职能部门的安全、技术人员也应到现场监督检查。

4.1.6操作录音

4.1.6.1 6kV及以上电压等级操作,均应有可靠的调度命令录音装臵,并对调度预令、正令的发布和执行进行全过程录音。

4.1.6.2正常的倒闸操作和事故处理,均应进行全过程的调令和操作录音,录音带应编号使用,并至少保留三天。

4.1.6.3操作录音与调令录音磁带应分别使用。

4.1.6.4每份操作票的备注栏内,应注明执行操作的录音带编号(包括“A”“B”面)

4.1.6.5倒闸操作录音,应从模拟预演开始,录音中应清晰的反映出以下内容:

(1)监护人:“执行××倒闸操作,现在进行模拟”。

(2)模拟过程:监护人逐项唱票,操作人逐项复诵,并改变一次设备结线图板上的设备位臵。

(3)监护人:“××时××分执行××倒闸操作,现在开始操作,操作人×××,监护人×××”。

(4)操作过程:监护人核对设备位臵,并逐项发出操作命令,操作

人核对设备位臵后,复诵并执行操作。

(5)监护人:“现在操作结束,时间××时××分”。

操作间断时,还应录下以下内容:

(1)监护人:“执行至第××项操作间断,时间××时××分”。

(2)监护人:“××时××分恢复操作”。

4.1.6.6操作录音中,应清晰的录下每一项操作的唱、复诵(包括设备位臵的检查)、发令的操作动作(声响)。

4.1.6.7在往返操作的行走过程中,监护人可用暂停录音,但整个操作过程不得间断。

4.1.6.8安全监察和运行管理部门,应随时检查调度命令和倒闸操作录音的执行情况,并与安全奖挂钩考核。

4.1.7倒闸操作及操作票的正确性评价

4.1.7.1对运行人员建立个人“操作次数”记录档案

4.1.7.2凡有下列情况之一,应打破操作人、监护人的“操作次数“

(1)操作中导致的事故、障碍;

(2)不按票面顺序逐项操作;

(3)操作后不复查、不及时打“√”;

(4)执行不合格的操作票或无票操作;

(5)操作票执行前不先审核、签名;

(6)操作前不进行模拟预演;

(7)操作票的签名人,与实际执行人不符;

(8)不正确使用操作录音或弄虚作假;

(9)操作票的执行人,不符合相应的资格规定。

4.1.7.2凡有下列情况之一、应统计为错票:

(1)票面内容不完整。如:编号、时间、签名不全,已执行的项目前未打“√”或结束的票面无签章。

(2)操作内容不完整。如:缺项、漏字、错项、错字或内容与任务不符。

(3)时间、操作动词、人员签名、设备编号有涂改。

(4)作废的票上有工作人员签名或时间(包括模拟时间)。对于票面正确,但因调度命令或其他原因不执行或中止执行的,要有人员、签名或时间,可不统计为错票。

(5)不执行的项目前打“√”。

(6)时间顺序不正确。

(7)作废的项目或作废的票面未注明原因。

(8)操作间断未记录时间或无原因。

4.1.7.3作废(未执行)的操作票不纳入合格率。

4.1.7.4操作票应按月统计合格率,每年进行一次汇总统计。

4.1.7.5操作票合格率的统计方法:

操作票合格率=[(当月已执行的操作票总份数-错票份数)/当月已执行的操作票总份数]×100%

4.2工作票的正确执行及管理规定

4.2.1基本原则

4.2.1.1电气工作票,应严格按照《电业安全工作规程》和下列有关规定执行。

4.2.1.2当值值班人员,根据现场《规程》所允许进行的例常工作,可不用工作票。

4.2.1.3停、送电操作过程中的设备异常处理,可不用工作票。

4.2.1.4事故抢修工作,原则上是指隔离故障设备和尽快使正常部分恢复运行,可不用工作票。但如果设备损坏,需要更换、检修的事故检修工作,必须填用工作票。

4.2.1.5工作票的工作内容和工作地点或工作任务栏内应填写设备的双重名称,其他有关项目,可不用双重名称,写明编号即可。

4.2.1.6工作票应按“月-顺序号”统一编号后执行。如“5-18”表示5月第18张工作票。第一、二种工作票应分别编号。

4.2.1.7工作票签发人、工作负责人、工作许可人应经安全知识培训、

考试合格后,经公司经理或主管生产的付经理、总工书面批准的人员担任。

4.2.1.8工作许可人,应由具有值班员及以上资格的人员担任。

4.2.1.9工作票中的值班负责人,应由具有主值资格的人员担任。

4.2.1.10工作票应统一用蓝黑墨水或蓝黑圆珠笔填写,不得涂改。

4.2.1.11工作票中的人员签名,应由各类人员亲自签写,不得代签。

4.2.2工作票签发

4.2.2.1凡工作中需进行高压电气试验项目,则必须在工作票的工作任务栏内写明。在同一个电气连接部分发出带有高压试验项目的工作票后,禁止再发出第二张工作票,原先已发出的工作票应予以收回或办理工作间断。

4.2.2.2计划工作的第一种工作票,应在工作日前一日交给值班员;临时工作,可在计划工作时间之前直接交给值班员。第二种工作票应在计划工作时间之前交给值班员。

4.2.2.3非本企业的施工、检修单位单独在变电所、配电室及与电气有关的设备上或运行线路上进行工作,必须使用工作票,并履行工作许可、监护手续。工作票(包括第一种、第二种工作票)必须实行设备代管辖单位和施工、检修单位双签发,检修、施工单位为第一签发人,设备代管辖单位为第二签发人。

4.2.2.4工作票双签发中的安全责任:

运行单位签发人应对工作必要性、工作是否安全、工作票上运行管理单位所做安全措施是否完备负责

施工、检修单位签发人应对工作必要性、工作是否安全、工作票上所填安全措施是否正确完备、所派负责人和工作班人员是否适当和足够、人员精神状态和防护措施是否良好负责

4.2.3工作票的填写及执行

4.2.3.1工作许可人,如发现待办理的(待许可)工作票中所列安全措施不完善,应重新办理工作票。

4.2.3.2工作班人员

4.2.3.2.1工作班人员在6人及以下时,应将工作班人员全填写,然后注明“共×人”;

4.2.3.2.2工作班人员在6人以上时,至少应填写6名主要工作人员的姓名,然后注明“共×人”;

4.2.3.2.3同一份工作票中,工作班超过2个时,应填写各班组1-2名主要人员的姓名,然后注明“共×人”;

4.2.3.2.4工作负责人(监护人)应包括在“共×人”之内;

4.2.3.2.5参与该项工作的农民工,临时工等其他人员也应包括在“工作班人员”中,并与正式员工一样管理。

4.2.3.3再同一时间内,工作负责人、工作班成员,不得重复出现在不同的工作票上。

4.2.3.4工作负责人的变动,必须是在该工作许可之后,如在工作票许可之前需变更工作负责人,则应由工作票签发人重新签发工作票。

4.2.3.5对于连续停电,但每晚需恢复运行(备用)状态的工作管理

4.2.3.

5.1调度批复工作申请时,应注明每晚恢复至××状态;

4.2.3.

5.2当日工作结束后,工作负责人应将工作票交回,次日重新履行工作许可手续;

4.2.3.

5.3次日恢复检修工作,但现场安全措施有变动时,应重新办理工作票。原票应办理终结。

4.2.3.6工作票中的“时间”

4.2.3.6.1“计划工作时间”,是工作班完成该项工作计划时间,不包括运行人员的操作与其他时间。

4.2.3.6.2收到工作票的时间,应在计划开始时间之前;

4.2.3.6.3“工作许可时间”应在“计划开始时间”之后;

4.2.3.6.4“计划工作时间”应在调度批复的申请有效工作时间之内;

4.2.3.6.5“工作结束时间”,应在“计划终止”时间之前;

4.2.3.6.6工作票的延期时间,应在调度批复的申请时间之内。

4.2.3.7工作终结-当全部工作结束,现场清理完毕,运行人员验收

合格,工作人员全部撤离后,运行人员可与工作负责人办理工作终结手续,在工作负责人收持的工作票上签名并加盖“此票已执行”章。

4.2.3.8 如几份工作票共用一组接地线或接地刀闸,该工作票中又没有拆除或操作记录,则应注明“××#、××#”接地线或接地刀闸在“××#”工作票中继续使用,即可对该工作票终结

4.2.3.9“安全措施”栏的填写

4.2.3.9.1第一种工作票应拉开开关和刀闸栏内,应写明在工作范围内需拉开所有开关、刀闸,应取下的控制回路电源保险,应拉开的二次空气开关和应拉开的电动操作机构电源;

4.2.3.9.2第一种工作票在装设接地线栏内,应写明接地线的确切地点和应合地刀的编号。如该项工作不需要装设接地线时,应注明:不需装设接地线;许可栏应注明:未装设接地线。

4.2.3.9.3运行人员应在已装设的接地线位臵后,注明接地线的编号。

4.2.3.10应设遮拦、应挂标示牌栏的填写

4.2.3.10.1所有能够装设围栏的工作地点,不论使用第一、二种工作票,均应装设全封闭(包括网状)的检修临时围栏或安全隔离围栏;

4.2.3.10.2应注明装设围栏的具体地点和范围;

4.2.3.10.3在一经合闸即可送电到工作地点的开关及刀闸的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作”或“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

4.2.3.10.4凡填用第一种工作票的一、二次设备工作,都应在具体的工作地点悬挂“在此工作”标示牌,禁止笼统的填写“在工作地点悬挂××标示牌”;

4.2.3.10.5工作地点周围的带电设备应悬挂“止步,高压危险”标示牌;工作地点设有围栏时,“止步,高压危险”标示牌可悬挂在围栏上,面向内(工作人员);

4.2.3.10.6对220KV变电所,高层平台付母线上及所属设备全部检

修或部分检修时,必须将其付母线及所属设备全部转为检修状态后,才能按规定进行工作。否则不允许进行任何工作。

4.2.3.10.7进入付母线的门,应有可靠的闭锁装臵,门锁钥匙,一把由生计部防误专职保存,一把由发电部保存,另一把由运行值长负责保管并装袋封存,在封口处加盖发电部公章。除付母线及所属设备全部转为检修时,方可按规定办理借钥匙手续。否则任何人不得借出。

4.2.3.10.8工作地点保留带电部分和补充安全措施栏,应由工作许可人填写清楚工作地点邻近的带电部分、包括低压带电部分。提醒工作人员注意安全事项,不得填写“同左”或空白不填。

4.2.3.10.9对工作人员,应保持的与带电设备的安全距离,应按照《安规》“表一”的规定,在“安全措施”栏内写明具体的要求,不能笼统的支持“与带电设备保持足够的安全距离”等。

4.2.3.10.10一个工作负责人在同一时间内只能持有一张工作票。

4.2.3.10.11同一设备的一次、二次工作,可以开出两份第一种工作票,但两份工作票的安全措施不得相互冲突。

4.2.4工作票的正确性评价

4.2.4.1凡有下列情况之一,均应统计为错票:

(1)票面内容不完整。如:编号、时间、签名不全。

(2)票面时间、动词、人员签名、设备编号的错误或有涂改。

(3)缺项、漏字、错项、错字或安全措施与工作任务不符。

(4)时间顺序不正确。

(5)作废的票未注明原因。

(6)已执行或作废的票面未及时盖章。

4.2.4.2工作票合格率应按月评议统计,每年进行一次汇总统计。

4.2.4.3工作票合格率的统计方法:工作票合格率=[(当月已执行的

一、二种工作票总份数-错票份数)/当月已执行的一、二种工作票总份数]×100%

4.2.4.4作废的工作票不纳入合格率统计。

4.2.4.5检修和运行单位,对执行完毕的工作票至少应保留一年。

4.2.5“两票”的考核

4.2.

5.1电气操作票的考核

4.2.

5.1.1开展运行人员的“千次操作无差错竞赛”活动。

4.2.

5.1.2当查出正在执行中或操作人、审核人(监护人)已签名待执行的操作票为错票时,将按安全生产有关规定对操作人、监护人(审核人)、值班负责人进行考核。

4.2.

5.1.3当查出执行完毕的操作票为错票时,将按安全生产有关规定对操作人、监护人(审核人)、值班负责人进行考核。

4.2.

5.2电气操作票正确执行的奖励,按公司的有关规定执行。

4.2.

5.3电气工作票的考核

4.2.

5.3.1当查出正在执行中或工作许可人、值班负责人、工作负责人已签名待执行的工作票为错票时,将按公司安全生产有关规定对工作票签发人、工作许可人、值班负责人、工作负责人进行考核

4.2.

5.3.2当查出工作票签发人签发错误,但工作许可人在许可前发现并纠正错票,将按公司安全生产有关规定对工作票签发人进行考核。

4.2.

5.3.3当查出执行完毕的工作票为错票,且签发、许可单位均未发现时,将按安全生产有关规定对工作票签发人、工作许可人、值班负责人、工作负责人进行考核。

4.3“两票、三种人”的安全质资管理规定

4.3.1总则

4.3.1.1为进一步规范对“两票”三种人的管理,更好的保证“两票”的正确执行,根据《电业安全工作规程》有关规定,结合我公司实际情况,特制定本规定。

4.3.1.2本规定中的“两票”系指电气工作票、电气操作票。

4.3.1.3“两票”三种人是指工作票签发人(含双签发人员)、工作负责人、工作许可人。

4.3.1.4有权担任工作票签发、工作负责和工作许可人,应经各单位

组织安全知识的集中学习、培训并经闭卷考试合格后,报安监部门审核批准,并以文件公布至各班组。

4.3.1.5“两票、三种人”的安全知识集中培训、闭卷考试和资质审查、公布,每年至少一次,考试成绩85分以上为合格。

4.3.1.6有关部门应根据工作需要和人员变动情况,在每年年初将培训、考试合格的“两票、三种人”人员名单报安监部门,每年度对“两票、三种人”的安全资质考核审批一次。

电厂设备缺陷管理制度汇总知识讲解

某某电厂设备缺陷管理制度 第一章总则 第一条为了加强某某电厂设备缺陷的管理程序,明确职责权限,及时消除设备及系统存在的缺陷,确保设备长周期、安全、经济和稳定运行,特制订本制度。 第二条本制度适用于某某电厂生产区域所有设备设施消缺管理。 第二章管理与职能 第三条管理责任体系 (一)职能与分工 1. 生产技术部在分管生产副厂长领导下,是全电厂设备缺陷的管理监督部门,负责检查、监督、考核设备缺陷的处理,保证设备完好。 2. 发电运行部、设备维护部是分管设备缺陷管理的责任部门,对设备缺陷要从发现到消除进行全过程管理,保证设备完好。 3. 各管理、物资供应部要为设备缺陷管理做好服务工作 (二)生产副厂长(总工程师) 1. 每周生产调度会听取各部门生产情况汇报,掌握全厂机组

运行情况及一、二类设备缺陷情况,及时协调消缺。 2. 定期召集有关部门研究设备运行状况和存在的重大缺陷,安排各部门消缺,对设备重大缺陷提出指导性处理意见。 3. 组织总结、研究设备缺陷管理工作中的经验和不足,提出完善管理的主导性意见。 4. 负责组织对影响机组安全经济运行缺陷的诊断,对一类或重大缺陷决定是否停机、停炉处理。对消除重大或特殊设备缺陷的安全、技术措施进行审批。 (三)生产技术部 1. 是全厂设备缺陷管理的归口管理监督部门,负责检查、监督、指导设备缺陷的处理等管理工作。 2. 负责本制度的修订与补充,并监督执行。 3. 掌握全电厂生产设备缺陷的处理情况,对频发性和重大缺陷进行原因分析,及时采取安全技术措施予以消除并汇报主管生产副厂长(总工程师)。 4. 会同检修、运行人员,诊断一、二类设备缺陷,审核检修消缺的技术措施和组织措施,并监督执行。 5. 审核和补充设备维护部提出的消缺计划及其安全技术措施。 6. 参与所有设备缺陷转类、开口审核。 (四)设备维护部

火力发电厂操作票管理制度

操作票管理制度 第一章总则 第一条本制度规定了×××电厂操作票的管理内容、程序和基本要求,在设备操作过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作事故的发生,保证发电设备和电网安全、稳定、经济运行。 第二条本制度适用于×××电厂运行操作票的填写和使用管理。 第三条关键名词术语解释 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作目的、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票。 第二章组织与职责 第四条运行部部长 (一)负责本制度的执行,对本制度执行情况提出自查评价意见,收集本制度的反馈意见并填写反馈单,报公司生产技术部运行主管。 (二)审核专业主管提交的月度操作票分析总结报告,提出的评价意见,报公司分管领导。 (三)审核操作票的修改,组织对本部员工操作票管理有关知识的培训。 第五条安全生产部部长 (一)制定操作票的动态检查制度。

(二)经常深入现场对操作票的的执行情况进行检查监督。 (三)对操作票的合格率进行考核,做出处理。 第六条运行部专业主管 (一)负责检查和监督本专业操作票的正确性和有效性,对本专业制度执行情况提出评价意见,报运行部经理。 (二)负责对本专业操作票的修改。 (三)负责对相应岗位员工的培训,对重大操作进行现场检查、指导。 (四)负责本专业月度操作票的检查、统计、分析、总结,提出分析总结报告,报本部部长审核。 第七条运行部员工 (一)运行操作人员负责填写操作票。 (二)监护人、单元长(班长)或值长依次对操作票进行审核、批准。 (三)操作人员和监护人负责操作任务的实施和监护。 第三章管理内容与要求 第八条操作票管理总则 (一)操作票由操作人填写,监护人审核,一份操作票只能填写一个操作任务,每一条操作项目只能填写一个操作步骤。 (二)操作票包括经批准的典型操作票和用规定格式书写的操作票。两种操作票在使用前必须按顺序统一编号。 (三)典型操作票由运行部专业主管组织制定,使用时必须认真履行核对、审查、模拟、签字等手续。 (四)操作票应用钢笔或中性笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号等严禁涂改,如涂改则原票作废。

变电站标准化管理制度

目 录 一、总则 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 2、防止误操作制度 3、防止小动物管理制度 4、消防安全制度 5、“两票”管理制度(二)运行管理 1、岗位责任制 2、交接班制度 3、巡视检查制度 4、运行分析制度 5、岗位培训制度 (三)、设备管理 1、设备缺陷管理制度

2、设备切换与维护制度 3、设备验收与投运制度 三、工作标准 (一)、安全工作标准

(二)、运行工作标准 1、值班工作标准 2、交接班工作标准 3、巡视检查工作标准 4、记录薄填写标准 5、岗位培训标准 6、文明生产标准 (三)、设备标准 1、设备管理标准 2、设备标志标准 3、设备定级标准 四、附录 1、变电站电气操作票和工作票制度 2、运行分析记录表 3、一般缺陷发现记录流程表

一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合巨石变电站实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对年颁发的《变电站标准化管理》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准和工作标准。 3、本条例适用于巨石集团所属变电站(开闭所)。各单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 二、管理标准 (一)安全管理 一、安全活动制度 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主” 的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站站长应每月主持召开一次安全日活动会(变电站每月工作会议)。 1、安全日活动内容: CD学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 ②学习各单位安全生产经验。 ③对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 C4 检查落实安全整改措施。 C5 有针对性地进行反事故演习活动。 C6 每次安全日活动,参加人应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记录。 二、防止电气误操作装置管理制度为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置” )的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度: 做好防误装置的日常运行、维护检修是保证变电站运行操作的保障,要求变电值班员遵守如下规定:

变电站“两票”管理制度

变电站“两票”管理制度 一、目的为规范能源部变电站电气工作票、操作票办理以及设备操作、检修、试运等工作流程,保证人身、设备安全,结合现场工作实际,特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于能源部变电站电气第一种工作票、电气第二种工作票、操作票的管理。 三、职责分工 1 工作票签发人 1.1 负责工作票的填写与签发; 1.2 工作必要性和安全性; 1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备; 1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2 工作票许可人 2.1 负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备、是否符合现场条 件; 2.2 工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; 2.3 负责检查检修设备有无突然来电的危险; 2.4 对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 3 工作负责人(监护人) 3.1 正确安全地组织工作; 3.2 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充; 3.3 工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,

并确认每一个工作班成员都已知晓; 3.4 严格执行工作票所列安全措施; 3.5 督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; 3.6 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 4 专责监护人 4.1 明确被监护人员和监护范围; 4.2 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; 4.3 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行 为。 5 工作班成员 5.1 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 5.2 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施; 5.3 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 6 操作票发令人 6.1 负责审核送停电操作票; 6.2 对权限范围内相关操作任务下令操作; 6.3 跟进工作票签发人交代的操作任务执行情况。 6.4 组织处理电力系统出现的各种故障恢复操作,并及时向上级汇报。 7 操作人(变电站正、副值) 7.1 根据监护人交待的操作任务和记录,明确操作任务的具体内容及执行本次操作的目的; 7.2 核对接线图,核对变电站典型操作票; 7.3 逐项填写操作票或计算机打印操作票;

电厂管理制度资料

第一章交接班制度 1 、接班人员上班前四小时不得喝酒。交班人员如发现接班人员有醉酒者应拒绝交班,并向有关领导汇报, 2 、接班人员必须按正点提前20 分钟进入现场,查看运行日志及专用记录;全面了解设备的运行情况和检修情况,系统运行方式;检查试验、信号装置;查看备用设备情况,检查安全措施情况;检查防火情况。 3 、接班人员对发现异常运行的设备应重点检查,详细询问,做到心中有数, 能随时处理可能发生的情况。 4 、处理事故和进行重大操作时不得进行交接班,但接班人可以在当班值长的统一指挥下协助工作,待处理事故或操作告一段落,双方值长同意后方可进行交接班, 5 、接班前l0 分钟班长主持召开班前碰头会,各岗位应向班长汇报班前检查情况,认真听取班长布置当班的工作。 6 、接班人员应认翼听取交班人员的口头变待,务必做到全面清楚地掌握生产情况,交班人员应认真回答接班人员提出的意见,补做好未做完的工作方可离开现场。 7 、交接班时如双方发生意见分歧,应向双方值长汇报,由双方值长协商解决,不得在班中争吵。 8 、正点办理交接班手续,班长在运行日志上签名后正式接班,交班人员在未完交班手续前不得私自离开岗位。如接班人员未到,交班人员应报告有关领导并继续值班,直至有人接替为止,但不可连值两班,延时交班时,交接班手续不得从简。 9 、接班后30 分钟内- 各班班长应主动向值长汇报本班主要运行情况及设备存在缺陷,值长应向班长布置当值工作。 10 、交班后由班长召开班后总结会议,坚持开展批评与表扬,表扬好人好事, 总结经验教训。 第二章巡回检查制度 1 、各级值班人员和管理人员必须有高度责任感,严肃认真对待这项工作,不断提高对隐形设备缺陷的判断能力和巡回检查的质量,把事故消灭在萌芽状态。 2 、各专业应根据设备系统运行特点,和定各岗位巡回检查路线,重点检查项

操作票管理制度(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 操作票管理制度(2020版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

操作票管理制度(2020版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》

2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。 4.1.2.2断开、合上开关的单一操作。 4.1.2.3拉开接地刀闸或拆除全场仅有的一组接地线。

35KV变电站管理制度

安全工器具和防护用品管理制度安全工器具和防护用品是保证人生安全、改善劳动作业环境的重要手段,是整个安全管理工作一项重要内容;是防止发生电力生产事故的有力保障。为加强对安全工器具和安全防护用品的维护管理,并结合实际情况特制定以下制度: 一、安全工器具和安全防护用品由安全员负责管理,每周检查维护一次,并按规定督促定期试验。 二、安全工器具的日常维护与检查卡制、运行人员应认真检查并填写“安全用具检查卡。” 三、安全用具和安全防护用品应设置专用房间存放、房间干燥明亮,防盗设施完善。 四、安全工器具和安全防护用品应摆放整齐并实行定位管理,安全工器具和安全防护用品应存放位置均应编号,存放应对号入座。 五、安全工器具和安全防护用品、应建立清册、保证物卡相符,试验报告齐全,不是随便动用,并进行必要的试验检查或更换。 六、安全工器具和安全防护用品如有问题时应及时停止使用,并进行必要的试验检查或更换。 七、安全工器具防护用品试验合格后,应贴上合格证标签,写明本次试验时间和下次试验时间、同时在安全台账中做好记录。 八、新购置和长期搁置不用的安全工器具和安全防护用品在使用前必须试验合格后方可使用。

九、不合格或已损坏的安全器具和安全防护用品,不得存放在安全用具室内。 十、未贴试验合格的安全用具和安全防护用品不允许使用。 十一、安全工器具和安全防护用品不得触高温和酸碱物质以及接触的坚硬物体和化学药品等。 值班长岗位责任制 一、组织本班人员按要求进行交接班、值班、监督、抄表、操作、巡视、记录等,发现异常及时组织处理;发现缺陷在采取防范措施的同时立即上报;完成本班的日、月例行工作和定期维护切换工作; 二、领导本班接收、执行调度命令正确迅速的组织倒闸操作和事故异常处理; 三、接收、审查和办理工作票,布置安全措施;组织并参加设备检修及现场验收工作; 四、组织本班搞好现场考问、事故预想和岗位培训工作; 五、管理并正确使用微机; 六、组织本班开好班前会,并认真做好记录; 七、积极完成队长、副队长(技术员)布置的各项工作。 定置管理制度 一、站内的材料、工具、备品、备件、档案资料均应定置,定位

变电所两票管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD575 变电所两票管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所两票管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的:加强变电所两票管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是受理两票的第一责任者,对两票审核正确性负责;值班员负责填写操作票;所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求: 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚,不得任意涂改,若需更改时,在写错处划两横线,并加盖修改人名章,每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次),否则应重新填写。 4、变电所值班长接到第一种工作票后,应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,确认无误后方可受理。

电厂统计工作管理制度

电厂统计工作管理制度 统计工作制度 第一章总则 第一条为建立正常的统计秩序?全面完成全厂的统计工作?充分发挥统计在 生产和企业管理中的作用?特制定本制度。 第二条统计工作的任务是:健全企业管理基础工作?全面完成上级统计部门和业务主管部门布置的各项统计报表和统计调查任务, 围绕完成生产经营目标、提高经济效益这一中心任务?对计划的执行情况进行统计分析、统计监督, 并充分发挥统计咨询、信息的作用。 第三条全厂统计工作实行综合统计与专业统计分工负责?分级管理的原则。 第二章组织管理 第四条全厂统计实行三级管理?即厂级、分场, 科室, 、班组。经营管理科为全厂统计工作的综合部门?负责组织协调全厂各专业部门的统计工作?完成上级有关部门和领导布置的综合性统计调查任务。各专业部门负责有关专业统计工作。 第五条全厂各分场、科室、班组应配备与业务相适应的专, 兼, 职统计员?负 责本单位的统计工作。统计工作是一项专业性工作?统计人员要具备一定的文化知识和统计专 - 1 - 业知识?所有统计人员实行培训上岗制度。要求统计人员相对稳定?统计人员的工作调动?应事先征求经管科的意见。 第六条依据《统计法》规定?企业统计人员有独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。统计人员要准确、及时完成上级和本企业规定的统计报表及

各项统计任务,统计数字报送逢节、假日不顺延?报送办法按上级统计部门规定执 行。 第三章统计报表管理 第七条经管科对全厂的统计报表实行统一制定、统一管理、统一编号、分级负责?各专业部门负责本单位专业统计报表。 1、对外报表管理 全厂对外统计报表由经营管理科统一管理。有关部门对外报送的统计报表均应同时抄报经管科备案。凡对外报送产值、产量?主要消耗等重要指标数据?应以经管科为准?防止数出多门?其它各专业统计数字以分管部门为准?其它部门无权修改本专业以外的统计数据。 2、各分管部门上报统计数字?应经本单位领导审核、签字?主管厂领导审核批准。 3、各专业科室对本单位管辖统计数据的原始记录、计量仪表、试验、化验数据异常变化?有权向有关单位直接提出检查或调整意见?有关单位应负责处理。 - 2 - 4、各单位责任人应按MIS系统管理的要求?及时、准确录入有关的数据?并保存好原始记录。 第八条统计工作的质量要求 1、统计报表要及时、准确、无误、字迹清洁工整。统计数字应真实?不准伪造篡改、虚报和瞒报。转报上报的统计报表要有制表人、该单位领导人签字盖章?上报报表还须有统计负责人、单位领导人审核签字并加盖公章后方可报出。 2、经管科会同有关科室, 分场, 建立全厂生产经营统计指标体系?计算方法?用语及计算单位均按上级规定。同一指标要数据一致?对外提供、公布、报道以及厂内文 件、计划、总结所使用的统计数字?按下列原则办理: 有关基本情况的数字 ?以经管科的数字为准,各业务科室分管的数字?以主管业务科室的数字为准,各分场的各项指标数字?必须与本厂各对口业务科室的数字一致。

变电站工作票操作票管理规定

修改记录

1. 目的 为规范公司变电站工作票、操作票的使用与管理工作,规范变电运行管理工作,特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于变电站运行值守中,工作票、操作票的使用与管理 3. 工作程序 3.1 工作票 3.1.1凡在高压电气设备上进行检查、修理、新装或改装、试验、清扫等作业事项,均应填写工作票,否则,不准实施。 3.1.2 工作票是允许在电气设备上作业的书面命令。 3.1.3 工作票由工作负责人填写,按照工作票内容逐项填写清楚,不得随意涂改。 3.1.4 工作票由装备安全环保部部长签报,生产分管副总及装备分管副总同时签发,签报人和签发人分层级对生效的工作票负责。 3.1.5工作票签发后,由综合组登记后,发往变电站实施。 3.1.6 工作负责人由维修班长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及安全措施的实施。工作负责人不得任意脱离工作现场。 3.1.7 如工作范围不在同一地点进行工作,应分别指定工作负责人。 3.1.8 在工作中,工作人员不经允许不得任意扩大工作地区或变更工作内容。 3.1.9 工作完毕后,工作负责人必须对所进行的工作认真检查并命令工作人员全部退出现场,然后在工作票上注明工作完成情况。 3.1.10 工作票由变电站保存。 3.2 操作票 3.2.1对高压开关设备进行倒闸操作时,必须填写操作票。

3.2.2 下列情况不填写操作票: (1)发生人身事故或设备事故的紧急拉闸; (2)根据生产情况必须随时进行的操作; (3)根据本单位情况规定的操作; (4)总电源出现掉相,危机到企业到企业所有三相电时,可以先拉闸。 3.2.3 操作票是进行操作时的主要依据,要严格执行操作规程。 3.2.4操作票由操作负责人填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.2.5 操作票的签发由当班值班长负责,要严格检查操作内容的正确性。 3.2.6 操作时,必须由二人进行,一人监护,一人操作,两人都必须明确操作任务及目的,严格按照操作票填写的内容顺序操作,并对操作负责。 3.2.7 操作前后,都应该检查核对现场的设备名称、编号和开关刀闸的断合位置。先在模拟图上操作然后再进行实际操作。 3.2.8 操作人、监护人都要参加变电站的定期规程考试,不合格者,不能担任操作和监护工作。 3.2.9 操作完成后,应立即向值班长报告,并记录执行时间。 3.2.10 操作票由变电站保存。 3.3停电申请单 3.3.1非变电站工作人员需要对高压电气设备进行停电操作的,必须填写停电申请单。3.3.2停电申请单是进行停电时的主要依据。 3.3.3停电申请单由工作人员填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.3.4停电申请单报工作部门领导批准后,交装备安全环保部综合管理组,经由综合管理组登记后,发往变电站实施。 2.3.5工作负责人由班组长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及

变电所各项规章制度

要害场所管理制度 一、凡进入机房人员,都要履行要害部门登记手续。 二、凡外单位来我矿参观、学习、检查等进入机房,应由机电部门及其他有关人员陪同下方可进入。 三、公司内部非机电人员以及外委施工人员因工作需进入机房时,也应由机电部门签发许可证后方可进入。 四、机电机修维修人员需持工作证,方可进行日常检查维修。 五、机房岗位值班人员,必须严格执行验证、登记手续,对无证者一律拒绝入内,违者给予严肃处理。 六、凡一切来所的非操作人员,严禁乱动一切所内设备,(检修人员经办理完工作票后,在该检查区域者例外),违者按矿有关规定处罚。 变电所包机制 一、包机人员应知所包设备的规格、型号、性能、电压及用途。 二、包机人员应保证高低压设备的正常运行。 三、包机人员应每两小时检查一次电流表和电压表的读数,发现不正常应向调度室及有关部门汇报。 四、包机人员应每天进行一次漏电试验并做好记录,发现不正常情况应通知电气维修人员及时检修。 五、包机人员应懂得正确停送电规程和保护措施。 六、发现问题处理不了应及时拉闸断电并向调度室及有关部门汇报。

变电所交接班制度 一、电气人员、值班人员按现场规定值班顺序表值班,在特殊情况下应经机电批准方可替班连班。 二、值班人员应在接班前十五分钟到达现场,做好接班前的检查,查阅有关记录薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,信号保护装置及其它等问题。交班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 三、在交接班前接班人员未能按时交接,交班岗位人员应将此事汇报有关领导听候处理,并坚守岗位,值班人员未办理手续不得擅自离开岗位。 四、交接班只允许在无重大操作和无事故情况下进行,交接班负责人可以要求接班人员在统一指挥下进行事故处理。特殊情况下须经有关领导批准。 五、在交接班过程中,若发生事故或异常情况在交接班令发出前,由交接班者处理,在接班令发出后由接班者负责处理,非负责处理事故者可由负责此项工作的维修工进行处理,当班值班人员负责协助处理。 六、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交” 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。 7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者,非当班操作者交待情况,接班者不接。 七、准备交班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。 八、双方交接班后无问题,双方主值班签字后方算交接班完成。

【制度范例】风电有限公司两票管理制度

“两票”管理制度 1、目的 规定风电场“两票”管理制度,目的是有效减少和防止误操作的发生,做到进一步规范化、统一化、标准化,提高工作票、倒闸操作票的质量和合格率。 2、引用标准 2.1 《变电站管理规范》 2.2 《投资有限公司风电场运行管理制度汇编》 3、内容与要求 3.1风电场工作票、操作票管理应遵循《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程的生产领导、技术人员或经供电公司(局)主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 3.2“两票”的保存期至少为一年。 3.3“两票”管理要先把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 3.4工作票: 3.4.1工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能

有重复编号。 3.4.2第一种工作票应事先(最迟前一天)送到风电场。第二种工作票可在当日工作开始前送达。 3.4.3工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意涂改。 3.4.4复杂作业,针对本次作业内容和现场实际,编制相应的危险点分析及控制单,与工作票一起送到风电场。继电保护工作应填写《继电保护安措措施票》。 3.4.5风电场运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。 3.4.6运行人员审核工作票合格后,核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的开关、刀闸及装设的地线等。并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。 3.4.7工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应:3.4.7.1会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压; 3.4.7.2对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; 3.4.7.3工作许可人和工作负责人在工作票上分别签名。 3.4.7.4完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 3.4.8工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 3.4.9工作票执行后加盖“已执行”章。 3.4.10使用过的工作票一张由风电场保存,每月由专人统一整理、收

电厂机组长周期运行管理制度汇总

企业标准 电厂 机组长周期运行管理制度 (Q/SHYL-207-75) 讨论稿 2012—月-- 发布2013—月-- 实施 发布

目录 1目的 (2) 2适用范围 (2) 3引用标准及关联子系统 (2) 4专用术语定义 (2) 5执行程序 (2) 6职责 (2) 7防磨防爆管理办法 (2) 8考核与奖励 (3) 附录 (4) 附录1电厂锅炉防磨防爆奖惩管理办法 (4) 一.管理目的及目标 为了合理安排机组检修,进一步优化机组运行参数,提高生产经营管控水平,降低生产经营成本。保障机组安全稳定运行,生产经营任务及指标顺利完成。达到机组长周期、安全、经济运行目的特制订本制度。同时,本制度替代《锅炉防磨防爆管理制度》。 目标为机组连续运行100天,调停机组不在考核之内。 二.适用范围 本制度适用神华亿利能源有限责任公司电厂机组长周期运行考核事项。 三、引用标准及关联子系统 3.1引用标准: 神华神东电力《发电业务生产管理控制体系》 神华亿利电厂《锅炉防磨防爆管理制度》 能源电〔1992〕1069号文件防止火电厂锅炉四管爆漏技术导则 神东电力公司《2012年生产对标创一流管理考核与竞赛办法》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《火力发电厂金属技术监督规程》 DL438—2009 《火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准》 DL/T 773-2001 《火力发电厂金属材料选用导则》 DL/T 715-2000 《承压设备无损检测》 JB/T4730.1-4730.6-2005 《碳钢石墨化检验及评级标准》 DL/T786-2001 《高压锅炉用无缝钢管》 GB5310-2008 《火力发电厂燃煤锅炉的检测与控制技术条件》 DL/T 589-2010 《汽轮机安全监视装置技术条件》GB/T 13399-1992 3.2关联子系统: 执行本子系统应熟悉和掌握下表所列的神华亿利能源公司电厂管理标准子系统的其他有关子系统: 3.2.1锅炉防磨防爆管理考核办法 四、专用术语定义 神华亿利能源公司电厂机组长周期运行管理制度:为各级管理层及各生产部门职责和权限为子系统。 五、执行程序 5.1、考核管理部门:生产技术部 5.2、被考核对象:公司在册职工及外委单位(主辅机运行维护)人员; 5.3、本制度涉及的考核、奖励分配每月20日前均由生产技术部提出意见,人力资源部统计核算后,经厂部审批,根据机组实际运行情况,在不同的月份中,由财务部协助分别发放。 六、组织机构及职责 神华亿利能源有限公司电厂机组长周期运行管理实行二级管理体制,即领导小组为第一级,下设四个小组为第二级。

火力发电厂操作票管理制度1.doc

火力发电厂操作票管理制度1 操作票管理制度 第一章总则 第一条本制度规定了×××电厂操作票的管理内容、程序和基本要求,在设备操作过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作事故的发生,保证发电设备和电网安全、稳定、经济运行。 第二条本制度适用于×××电厂运行操作票的填写和使用管理。 第三条关键名词术语解释 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作目的、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票。 第二章组织与职责 第四条运行部部长 (一)负责本制度的执行,对本制度执行情况提出自查评价

意见,收集本制度的反馈意见并填写反馈单,报公司生产技术部运行主管。 (二)审核专业主管提交的月度操作票分析总结报告,提出的评价意见,报公司分管领导。 (三)审核操作票的修改,组织对本部员工操作票管理有关知识的培训。 第五条安全生产部部长 (一)制定操作票的动态检查制度。 (二)经常深入现场对操作票的的执行情况进行检查监督。 (三)对操作票的合格率进行考核,做出处理。 第六条运行部专业主管 (一)负责检查和监督本专业操作票的正确性和有效性,对本专业制度执行情况提出评价意见,报运行部经理。 (二)负责对本专业操作票的修改。 (三)负责对相应岗位员工的培训,对重大操作进行现场检查、指导。 (四)负责本专业月度操作票的检查、统计、分析、总结,提出分析总结报告,报本部部长审核。 第七条运行部员工

变电站管理制度

变电站管理制度目录 1、变电站站长岗位职责 2、变电站正值岗位职责 3、变电站副值岗位职责 4、变电站站长安全职责 5、变电站正值安全职责 6、变电站副值安全职责 7、变电站副值安全职责 8、安全“三标”管理规定 1)、标准化班组 2)、标准化现场 3)、标准化岗位) 9、保卫及防火制度 10、消防器材管理规定 11、变电站技术管理制度 12、变电站技术管理制度 13、值班制度 14、值班制度 15、标准化交接班规则 16、设备验收制度 17、设备专责分工保养制度

18、运行分析制度 19、设备缺陷管理制度 20、设备巡回检查制度 21、电力工器具管理规定 22、生产场所规范化管理规则

变电站站长岗位职责 1、贯彻执行上级安全生产的指令和要求,全面负责本站安全生产。 2、协助队长制定并实施切实可行的生产计划。 3、按时完成上级交给的各项生产任务,每周制定工作计划并实施。 4、督促值班人员严格执行“三、三、二、五制”,杜绝各类事故的发生。 5、监督值班人员执行电业安全规程,现场运行规程。 6、定期对各种记录进行检查,使各种记录达到字迹工整,填写认真清晰,资料管理达到规格标准化。 7、对于重要操作和事故处理必须在现场指导,并做到明确及安全措施落实。 8、每周召开一次安全生产分析会,总结一周来安全生产工作。

变电站正值岗位职责 1、按时进行设备巡视检查,经常注意各种表计和信号的指示情况; 2、监督副值正确填写各种记录,做到字迹工整、内容明确; 3、按调度指令核对运行方式,逐项落实,认真填写审核工作票,严格操作; 4、站内发生事故或异常时,认真检查设备运行情况,正确分析事故原因并及时汇报调度,进行事故处理,填写记录; 5、认真办理工作票,填写认真、内容明确,做好现场安全措施,保证检修工作人员的安全; 6、搞好本班次的技术培训,采取各种形式的岗位练兵,提高工作人员的业务技术水平。

变电所两票管理规定

变电所两票管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所两票管理制度 一、目的:加强变电所两票管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是受理两票的第一责任者,对两票审核正确性负责;值班员负责填写操作票;所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求: 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚,不得任意涂改,若需更改时,在写错处划两横线,并加盖修改人名章,每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次),否则应重新填写。

4、变电所值班长接到第一种工作票后,应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,确认无误后方可受理。 5、工作票执行后在工作任务栏内加盖“已执行”章。 6、使用过的工作票一张由变电所保存,每月由所长统一整理、收存;另一张由工作负责人交回签发单位收存。工作票保存期为一年。(工作票保存期为五年) 操作票 1、一切倒闸操作必须由二人进行,并严格执行监护复诵制和第二监护制。 2、除事故处理外的一切倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。 3、操作票使用前应统一编号,每本操作票不得重号,操作票应按编号顺序使用。 4、操作票应按值移交,复查人检查后签名,每月由所长进行整理后收存,操作票保存期为一年。(操作票保存期为五年)

5、操作票在执行过程中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳项、隔项,如需改变应重新填写操作票。 6、操作票若需更改时,在写错处划两横线(严禁涂),一页操作票涂改不得超过两处,否则应作废重写。 7、若一个操作任务连续使用几张操作票,则在前页“备注”栏内写接下页,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。 8、操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖作废章,若一个任务页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在操作票页“备注”栏内注明作废原因,当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页开台只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。 9、“操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后,空一行再写操作步骤。 增加一条:操作票填写要和五防钥匙操作票术语一致。

电厂运行管理制度汇编

运行管理制度汇编 目录

1.岗位责任制 专业 进行安全思想教育,使各级运行人员牢固树立安全第一的思想,及时表扬好人好事,推动班组和岗位的评比竞赛,加强班组建设。 负责领导本专业运行人员的培训及规程制度的学习和考试;针对季节性特点和运行工作的薄弱环节,研究部署特殊培训,安排好安全学习日的学习计划,组织反事故演习,提高学习效果。 每日进行现场巡视,查阅运行日志及各项记录,督促检查运行人员贯彻项执行各项规程、制度,定期参加交接班,检查清洁卫生工作。 分析设备技术状况和不安全现象,定期召开班组长会议,研究部署安全检查,反事故演习,分析异常运行和误操作情况,分析经济指标完成情况,制订对策和措施。 现场监护复杂操作及系统操作,主持本专业主机及重要辅机检修后的验收启动和运行试验。 批准本专业系统图。 锅炉专业岗位责任制 班长 司炉 1.2.2.2.8将发现的设备缺陷和异常情况及时报告班长,并记录在“设备缺陷通知单”上。 1.2.2.2.9认真填写值班记录簿。

副司炉 助手 输煤值班员 汽机专业岗位责任制班长 ——汽水系统; ——给水除氧系统; ——工业水系统; ——疏水系统; ——润滑油系统 ——循环水、除盐水补充水系统; ——有关消防水系统; ——与汽机运行有关的厂用电系统; ——供热用汽系统 ——调速系统

司机 副司机 给水除氧值班员 助手 电气岗位责任制 班长的职责 正值班员的职责 副值班员及值班电工的职责 化学专业岗位责任制 班长的职责 水处理值班员的职责 水分析值班员的职责 2.巡回检查制度 巡回检查管理的一般要求: 为加强对设备的监视,及时了解和掌握设备运行情况,发现和消除事故隐患,保证设备正常运行,运行各岗位值班人员应严格执行本制度。

操作票管理制度(最新版)

操作票管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

操作票管理制度(最新版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成 和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》 2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。

变电站管理制度

第一章:规章制度免费公文网版权所有 第二章:变压器 第三章:开关 第四章:配电装置 第五章:直流系统 第一章总则 第一节概况 **变电站地处**集镇,属35KV降压站,其拥有35KV母线、10KV母线各一回;2000KVA、S9型主变一台;50KVA、S9型厂变一台;共有10KV出线六回,现用四回,分别为泗井线、集镇线、枫香淌线、鄢家墩线,其余两回10KV做备用间隙。 第二节规章制度 文明生产管理制度 第一条尊师爱徒,团结同志,礼貌待人,遵守值班纪律,爱护公物及设备设施,电话联系工作应先报姓名,使用文明专业用语。 第二条上班不准穿背心、裙子、短裤、拖鞋、高跟鞋等不利于工作的服饰,做到服装整齐。 第三条严格清洁卫生制度,强调执行:免费公文网版权所有 1.不准在控制室或配电房吸烟、烧饭,以免引进老鼠或引起火灾事故; 2.残食杂物不准乱丢乱倒,需清除到指定地点或垃圾箱; 3.公共场所必须划分清洁区域,安排专人管理,定期打扫,并经常注意保持清洁; 4.控制室、配电室、办公室及所有控制(开关)盘、柜、箱应窗明几净、

摆放整齐; 5.室内外无积水、无垃圾、无散失器材和杂物、无蜘蛛网; 6.各种图表具备,悬挂整齐,资料保管符合要求,方便使用; 7.电缆沟电缆排列整齐,无积水、泥沙垃圾、盖板完好平整; 第四条场地环境要求: 1.场地内外应平整无缺,道路成形或畅通,设备巡视有走道; 2.搞好站内外绿化,防止污染,净化空气; 3.设备完好率达到部颁标准的要求。设备、箱体、金属构架应定期刷油漆,保证无锈蚀、无渗漏、设备标示明显,名称编号正确,相色清楚,表面无灰尘; 4.生产厂房无漏水损坏,孔洞已堵塞,防火墙均做好,安全设施完好; 5.户室内设备有防鸟措施,杆头已封堵; 6.生产厂区有出入制度,值班期间值班人员不会客,生产厂区不作会客场所,孩童不得入内,并不得有家禽家畜进入。 值班制度 第一条本站值班方式,由所属主管单位根据其在电网中的地位等情况而确定,并编制值班轮流表,值班人员必须严格遵守执行,未经允许不得随意调班。 第二条值班时间,值班人员应遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作。 第三条值班人员应穿戴整齐,不准穿奇装异服。 第四条在当班期间,值班人员切记要作好保卫、保密和运行维护工作。 第五条值班人员必须注意对相关业务知识的学习,做到理论上知晓,操作上规范熟练。

相关文档
相关文档 最新文档