寰宇国际5#、12#、13#楼沉降及垂直度测量

施工方案

一、工程概况

1、工程总概况

工程名称:寰宇国际5#、12#、13#楼

建设单位:成都吉广润投资有限公司

设计单位:中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司

监理单位:四川国正建设管理有限公司

总承包单位:四川国丰建设集团有限公司

本工程为寰宇国际商住小区,座落于成都龙泉驿柏合镇龙华路以南,本次拟建项目为小区一期5#、12#、13#楼;其中5#楼建筑面积(地上):16564.59m2,建筑基底面积:1102.24m2, 架空层面积:130.05m2, 住宅套数:182套;12#楼建筑面积(地上):14932.44m2,建筑基底面积:450.20m2, 架空层面积:126.45m2, 住宅套数: 184套; 13#楼建筑面积(地上):15253.25m2,建筑基底面积:687.12m2, 架空层面积:126.45m2, 住宅套数: 184套。

1、建筑结构设计简况

1.1建筑设计概况

本工程结构类型均为钢筋混凝土剪力墙结构,建筑工程等级为一级,屋面防水等级为一级,建筑层数:32F/-2F,建筑高度:99.90m,设计使用年限:50年,耐火等级:一级,抗震设防烈度:7度,人防设计:地下室人防,建筑类别:一类高层公共建筑,安全等级:二级,抗震设防类别为丙类。

二、平面控制施测方法和精度要求

由于施工现场场地较为平坦,为准确确定建筑物位置,保证精度,同时避开施工对标桩的影响,又能保证进度。拟采用建筑物外围矩形控制网的方法进行施工测量。定位前必须根据建设单位提供的红线点坐标,对各控制点的距离和角度进行复核,确保各点的准确性。再根据建设单位提供的各房角点坐标和《轴网定位图》上各细部轴线之间的尺寸计算各控制点的坐标,然后根据红线点及建筑物外围矩形控制网上各控制点的坐标换算出各控制点与相近红线点的放样数据,做好数据标注。

经过内业反复计算、复核、确认以上数据无误后按照导线的路线,采用极坐标的方法进行放样,将仪器置于各水准点,测量定出所有控制点后,再将仪器置于有关联的点上,进行相关点的距离和角度校核,待各点的精度在达到定位要求后,埋设固定标桩,用标桩将位置确定,建立建筑物外围控制网。经复核后再根据定位图,采用直角坐标法定出各主要轴线及细部轴线,作为施工放样依据。

在测量的全过程中,要严格遵守《工程测量规范》(GB50026)和《钢筋混凝土高层建筑物设计与施工规程》(JGJ-91),其精度要求如:角度观测精度为±10〞,距离测量精度为1/10000。

三、标高控制施测方法和精度要求

水准测量在整个工作中所占工作量很大,同时也是本工程测量工作的重要部分。正确而周密地加以组织和较合理的布置高程控制水准点在很大程度上使立面布置、管线敷设和建筑物施工得以顺利进行。

工地上的高程控制点,要联测到国家水准标志或城市水准点上,高程建筑物的外部水准点标高系统与城市水准点标高系统必须统一,才能确保管线在敷设时与城市管线能联通。

高程控制必须以精确的起算数据来保证施工的要求。标高点依据建设单位提供的高等级水准点引测。为了计算简便又不容易出错,应根据水准基点将该工程的设计±0.000点标高准确引测于附近固定建筑物上,做好标志。各层标高均根据±0.000水准点用经过校正的钢尺沿着基坑的外壁测出各地下层设计标高,作为控制该层标高的依据。由±0.000标高点引至各层的临时水准点不少于两个,引测各层标高后,应复核至另一水准标高点。其差不能超过±3mm。这样在各层抄平时可相互校核,避免错误。

精度要求:标高测量精度为±3mm,建筑全高垂直度测量偏差不应超过30mm。

四、沉降观测及边坡施工预警监测

在地下工程施工期间,必须对基坑四周必须进行变形监测。在办理完移交后,我司将根据前期业主和监理公司确认的基坑监测方案进行实施监测,并及时将监测结果向业主及监理通报。

五、垂直度控制测量

为了保证工程质量,满足施工进度要求,拟在该工程中,使用激光铅直投测法控制该工程在施工中的垂直度,基方法如下:

1、激光铅直投测的图形设计

进行激光铅直投测图形设计之前,考虑结构图中结构层梁及建筑图中装修时内隔墙的影响,合理布置激光控制点。具体方法如下:

首层结构面施工完后,按先前确定的水准点,分别在建筑物的相关轴线向建筑物内偏移一定距离的交点位置定出4个激光控制点,该4个激光控制点就作为施工二层以上各楼层垂直度控制的基点。这样布置激光控制基点的优点在于,既能控制整个建筑物在施工中的垂直度,

又能有效的保证控制面积,同时该4个激光控制点之间的边线所板成的几何图形分别组成四个矩形闭合环,起到复核和检查的作用。

2、激光基准点的测设及精度要求

当施工地下二层砼底板时,将100×100×5mm铁板预埋在预先确定好位置的砼底板上,待砼达到一定强度后,由外部测量控制点按照激光控制点设计的点位准确投于铁板上,经过检查校核后,将正确点位刻于铁板上,作为向上揣测的基准点。

激光基准点的测设精度,距离经过改正后,精度应达到1/10000,各点角度误差控制在±10〞以内。

垂直度偏差精度:层高为5mm,全高为H/1000且不大于30mm。

六、主体工程的沉降观测

A、随着地上主体工程施工进展,基础承载的荷载逐渐增加,为掌握基础承载后的沉降情况,需要对建筑物进行沉降观测。建筑物是否沉降和是否均匀沉降,对建筑物在施工过程中和竣工使用的安全评定,对高层建筑尤为重要,建筑物若不均匀沉降,将导致建筑物整体倾斜,甚至有倒塌的危险,因此,沉降观测是评价建筑物能否正常使用重要一环。

B、在地上主体的首层施工完且模板拆除后,依据设计图纸或施工单位绘制点位置图经过设计单位同意后埋设,埋设位置应在便于观测和不容易被破坏的部位,通常布设在离地面+0.5m处。

C、供测变形监测的测量基准点(坐标和高程)为在基坑开挖前布设的控制网中的混凝土测量墩(整体工程竣工后仍需进行沉降观测,为永久测量墩,不能被破坏),监测点标高观测方法采用四等闭合水准测量,观测精度要求按照国家规范GB50026-93要求,填灵数据表格采用省统表,作为竣工的交工资料;

D、若沉降观测数据出现异常现象(较大的沉降或突起),要分析出原因及时上报并跟踪观测量。

E、建筑主体沉降观测在施工期间每施工1-2层观测一次,在竣工后,每3或6个月观测一次,直到均匀沉降或不沉降为止。

七、测量人员及仪器配置

1、测量人员安排

项目经理部测量组配置测量工程师1人,测量员2人,放线工4人。

2、仪器和工具的配置

四川国丰建设集团有限公司