文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水冷螺杆低温冷水机组

水冷螺杆低温冷水机组

水冷螺杆低温冷水机组
水冷螺杆低温冷水机组

水冷螺杆冷水机压缩机特点

1.水冷螺杆冷水机采用法国进口高效率耐氟电机,效率高,可靠性佳;

2.水冷螺杆冷水机最新第三代5-6非对称齿形;

3.水冷螺杆冷水机四段容调式连续缷载容量控制系统;

4.水冷螺杆冷水机配套德国FAG及瑞典SKF高精度轴承;

5.水冷螺杆冷水机斯沃尔效应油分离器;

6.水冷螺杆冷水机低振动、低噪声。

水冷螺杆冷水机微电脑控制

1.水冷螺杆冷水机采用德国“SIWMWNS”PLC可编程触摸控制器,人机界面全中文显示;意大利“CAREL”文本

显示器;

2.水冷螺杆冷水机自动监测冷水出水温度,通过PLC自动控制滑阀,调节压缩机,有效跟踪现场使用负荷;

3.水冷螺杆冷水机显示屏直观明了,将运行中的各水温点及运行时间直接显示出来,一目了然(PLC);

4.水冷螺杆冷水机自动记录保存最近机组的故障报警情况及发生时间,并发出故障处理提示;

5.水冷螺杆冷水机根据实际需要,对原有内容修正(凭密码)。如进出水温、容调所处位置,机组各保护点、压力

等。

水冷螺杆冷水机运转状态显示(PLC)

1.水冷螺杆冷水机动画显示机组的运转状态,包括压缩机运转、冷媒流动状况、水流状况及温度显示;

2.水冷螺杆冷水机方便全面了解机组的运转状况。

水冷螺杆冷水机制冷原器件/电器原器件

1.水冷螺杆冷水机机组采用的电器控制系统与制冷系统中,继电器、热保护器、膨胀阀、压力控制器;

2.水冷螺杆冷水机干燥过滤等主要部件均为世界名牌产品,极大的提高了整机的可靠性。

水冷螺杆冷水机产品优点

水冷螺杆冷水机性能优越

1.水冷螺杆冷水机主机采用国际先进半封闭螺杆压缩机、电机、压缩机一体化,无轴虑封渗漏之;

2.水冷螺杆冷水机双台压缩机或多台压缩机有启动、停机轮回控制程序,均衡负荷各部件寿命延长;

3.水冷螺杆冷水机双台压缩机或以上机组采用多制冷回路,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,

具有备用功能;

4.水冷螺杆冷水机压缩机采用卸载降压启动,避免对电网的冲击。

水冷螺杆冷水机安装便捷

1.水冷螺杆冷水机组结构紧凑,占地面积小,节省机房空间;

2.水冷螺杆冷水机整机出厂时,已严格调试定转完成,已完全达到现场使用状态;

3.水冷螺杆冷水机机组振动极小,基础不需隔振措施,安装简单;

4.水冷螺杆冷水机安装时只需连接蒸发器冷冻水和冷凝器冷却水管。

水冷螺杆冷水机运行维护费用低

1.水冷螺杆冷水机组可根据负荷的需求,实行智能化程序控制:100%、75%、50%、25%(或启动)、0,节省能耗;

2.水冷螺杆冷水机压缩机零件总数只有往复式的1/10,结构简单,易损件少,没有进、排气阀,对湿度行程不敏感,

故障率极低;

3.水冷螺杆冷水机压缩机无故障运行可达4万小时。、

水冷螺杆冷水机安全保护功能齐全

1.水冷螺杆冷水机压力保护:高压瓮中捉鳖和低压电气自动保护装置;

2.水冷螺杆冷水机电机保护:欠电压保护,缺相保护,逆相保护,过载保护,电机过热保护,缺油保护;

3.水冷螺杆冷水机防冻保护:当冷冻水温度过低时,机组自动停机;

4.水冷螺杆冷水机安全阀保护:当冷媒压力超过一定数值时,安全排气阀会自动开启。

以上设备的各种保护使机组能安全稳定运行。

应用用领域:

1、化学工业:实现低沸点有机物的快速冷凝,精确控制化学反应的温度;

2、真空镀膜:精确控制真空镀膜机的温度,以保证镀件质量;

3、塑料工业:准确控制各种塑胶动、静模具的温度;

4、电子工业:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率;

5、机械工业:金属低温冷处理技术;

控制电镀液温度,提高镀层的密度和平滑度,缩短电镀周期;

控制液压系统压力油温度,稳定油温油压,提高机械润滑效率。

6、医药工业:保持反应釜内生化反应所需的低温条件;

用于原料药的快速冷却,防止药物变质。

7、化纤工业:冷冻干燥空气,保证化纤品质量;

8、食品工业:食品的冷冻干燥;

控制食品发酵的温度;

食品加温后快速冷却,使之适应包装要求。

9、印刷工业:控制曝光区的温度,保证印刷电路板的质量;

10、建筑工业:供给混凝土所用的冷冻水,增强混凝土的硬度和韧性。

螺杆式制冷机组的日常维护和保养

螺杆式制冷机组地日常维护和保养 (一)螺杆式制冷机组启动前地准备工作 制冷机组地正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命地重要环节.对于现场安装地大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统地布置和连接,了解各个设备地外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等.为此,调试时应有制冷和水电等工程师参加.用户在调试前应认真阅读厂方提供地产品操作说明书,按操作要求逐步进行.操作人员必须经过厂方地专门培训,获得机组地操作证书才能上岗操作,以免错误操作给机组带来致命地损坏. .调试前地准备 ()由于螺杆式冷水机组属于中大型制冷机,所以在调试中需要设计、安装、使用等三方面密切配合.为了保证调试工作有条不紊地进行,有必要由有关方面地人员组成临时地试运转小组,全面指挥调试工作地进行. ()负责调试地人员应全面熟悉机组设备地构造和性能,熟悉制冷机安全技术,明确调试地方法、步骤和应达到地技术要求,制定出详细具体地调试计划,并使各岗位地调试人员明确自己地任务和要求. ()检查机组地安装是否符合技术要求,机组地地基是否符合要求,连接管路地尺寸、规格、材质是否符合设计要求. ()机组地供电系统应全部安装完毕并通过调试. ()单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统地污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况地要求. ()清理调试地环境场地,达到清洁、明亮、畅通. ()准备好调试所需地各种通用工具和专用工具. ()准备好调试所需地各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表. ( )准备好调试运转时必需地安全保护设备. .机组调试 ()制冷剂地充注.目前,制冷机组在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,经外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方地使用说明书,在运输途中,机组上地阀门一般处在关闭状态)开机调试.如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加人规定牌号地制冷剂.注意制冷剂充注量应符合技术要求. 有些制冷机组需要在用户现场充注制冷剂,制冷剂地充注量及制冷剂牌号必须按照规定.制冷剂充注量不足.会导致冷量不足.制冷剂充注量过多,不但会增加费用,而且对运行能耗等可能带来不利影响. 在充注制冷剂前,应预先备有足够地制冷剂.充注时,可直接从专用充液阀门充人.由于系统处于真空状态,钢瓶中制冷剂与系统压差较大,当打开阀门时(应先用制冷剂吹出连接管中地空气,以免空气进人机组,影响机组性能),制冷剂迅速由钢瓶流人系统,充注完毕后,应先将充液阀门关闭,再移去连接管. ()制冷系统调试.制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试.由于近年来,螺杆式冷水机组在机组性能和电气控制方面都有了长足地进步,许多机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组地电控系统进行检测,组件是否运行正常.如果电控系统出现什么问题,可以及时解决.最后再通上主机电源,进行调试.在调试过程中,应特别注意以下几点: )检查制冷系统中地各处阀门是否处在正常地开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭. )打开冷凝器地冷却水阀门和蒸发器地冷水阀门,冷水和冷却水地流量应符合厂方提出要求.

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分

类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组! 4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为 双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、 杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气

螺杆式制冷压缩机的操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L1418 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 螺杆式制冷压缩机的操作规程正式样本

螺杆式制冷压缩机的操作规程正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 螺杆式制冷压缩机的操作规程 一,开机及停机 1,开机前的检查 1)查看操作记录,了解上次停机的原因和时 间,如果是正常停机,且连续停机时间不超过一个 月,可以按正常操作规程开机;如果连续停机超过一 个月或维修后开机,需由机房主管主持开机。 2)检查系统情况:低压循环桶和中间冷却器液 位是否在30%~50%之间,如果液位过高,应先开启 氨泵向系统供液或通过排液阀向排液桶排液,将液为

降至50%以下。 3)检查压缩机:检查油位是否在上油镜1/2以下和下油镜1/2以上;检查能级指示是否在“0”位;检查压缩机各阀门的状态,包括表阀。 以上检查均正常后,可以开始开机。 2,手动开机 1)启动冷却水泵及载冷剂水泵,向冷凝器和蒸发器供水; 2)打开压缩机排气截止阀; 3)启动油泵; 4)将压缩机卸载至“0”位; 5)油泵启动30秒后,油压与排气压力差达到0.4~0.6MPa,按压缩机启动按钮,压缩机启动,同时旁通电磁阀A也自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭;

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组(-15℃)

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组 风冷螺杆冷水机组技术特点 1、机组压缩机采用国际知名品牌5:6非对称双螺杆式风冷专用型压缩机,该式压缩 机为当前国际先进形式螺杆压缩机,性能表现优于反复式压缩机和单螺杆式压缩机,具有能效比高、使用寿命长(运行寿命为100000小时)、故障率低、维护简便等优点。 广泛应用于商用空调领域; 2、机组蒸发器采用高效壳管式换热器、内部热交换铜管采用内螺纹紫铜管式;冷凝 器采用高效紫铜管+亲水铝翘片式。均采用进口板材加工,具有耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长等优点; 3、机组采用西门子控制系统。采用先进的PLC控制技术,可接受编程,并具备完善 的通讯功能,能方便的和楼宇智能控制系统对接; 4、机组采用西门子、施耐德等国际品牌的电器元器件,采用防水型控制柜; 5、机组采用西门子触摸式液晶显示屏,中英文人机界面,操作程序简洁,一键启动, 自动运行; 6、机组采用西门子整套控制系统,配以NULE自主研发的机组节能控制程序,确保机 组依据设定工况,全自动调节压缩机运行状况,冬季取暖能自动进行化霜处理,最大程度确保机组运行平稳、节能; 7、机组结构简洁,具有良好的人机界面,在机组安全运行范围内,可自由设定机组 运行工况,一经设定,机组可自行运行并实时进行能量了解,操作简便。

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机性能参数表 型号LSBF102 机组特性 制冷量 kW 102(-15℃出水) ×104 kcal/h 8.8 运行控制方式全自动控制PLC可编程控制器电源~380V/3N-/50Hz 整机功率KW 70.2 整机运转电流 A 122.9 压缩机 类型5-6非对称半封闭双螺杆压缩机能量调节0-25%-50%-75%-100% 数量 1 启动类型Y-△启动 制冷功率kW 63.3 制冷电流 A 111.3 蒸发器 型式卧式壳管干式蒸发器水流量M3/h 21.9 水管接口DN 65 水压降Kpa 50 冷凝器 型式清水铝箔套高效区内螺纹铜管翅片式风量M3/h 49000 冷凝轴流风扇 数量 6 单台功率KW 1.1 制冷剂 类型R22/R407C 充注量Kg 45 外形尺寸长mm 3200 宽mm 2200 高mm 2300 机组略重KG 2950 整机重量KG 3180 注:1、制冷工况:冷冻水进水温度-11℃、冷冻出水温度-15℃;环境温度35℃; 2、温度条件:冷冻水出水温度范围-17~-7℃;环境温度范围0~43℃; 3、机组冷冻侧需采用40%(V/V)的乙二醇溶液或24%(m/m)的氯化钙溶液作为防冻剂; 4、名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m3. ℃/kw; 5、蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa; 6、除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品。

水冷螺杆式冷水机组参数(精)

水冷螺杆式冷水机组目录 1系统构成 2工作原理 3产品特点 1系统构成编辑水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理编辑机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点编辑(1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;(4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便;美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德

水冷螺杆式冷水机组参数整理

水冷螺杆式冷水机组参数整理 水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理 机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体, 经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。 从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点 (1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器; (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能; (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便; 美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展。

螺杆式冷水机组标准操作规程

螺杆式冷水机组标准操作规程 目的:规范操作行为确保设备正常运行,保证生产安全、顺利进行。 适用范围:LSLG-460螺杆式冷水机组。 责任者:操作人员 程序: 一、操作准备 1、做好交接班工作,检查上一班设备运转是否正常。 2、检查设备清洁状况。 3、所有的阀门应处于正确的开/关位置。 4、检查电气线路正常。 5、检查高、低压保护,冷媒水、冷却水断水保护的设定是否正确。 6、压缩机的油加热器在开机前需预热至少8小时。 7、开动冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机,检查确认水系统正常。 8、开启压缩机的排气截止阀和冷凝器出液阀。 9、检查油位是否符合要求。 二、运行操作 1、合上空气开关,上电。 2、在控制箱屏幕呈“主屏幕”时,按F1键开机,按F2键关机,按F3键复位消音。按F7、F8键向上、下翻屏。 3、压缩机正常开启后,先加载负荷25%,30秒后加载负荷至50%,3.5分钟后加载负荷至75%,6.5分钟后为满负荷100%。 4、如有故障发生时,屏幕会显示故障的内容。此时警铃会自动报警,操作人员将故障排除后,按F3键恢复屏幕,并消除警声。 三、停机操作 1、按控制柜“停机”键,即可实现机组的停机。 2、关闭冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机。 3、停机后应使压缩机的油加热器继续处于通电状态。 四、长时间停车 1、调节低压控制器至最低,关闭冷凝的出液阀并将机组的控制方式切换到手动方式。 2、开机使机组吸气压力降至0MPa(表压)时,按各压缩机的“停止”键,实现压缩机的停机。停机后即关闭压缩机的吸排气阀门。 3、关闭冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机,同时应切断主电源和控制电源。 五、清洁维护 1、工作完毕,关机,关闭供气阀,切断电源,打开手动排污阀。 2、及时做好设备及周围环境的清洁工作。

水冷螺杆冷水机组

LH系列螺杆式水冷冷水机组 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配部分负荷效果图 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统测试图 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。获取中国首批冷水机组节能认证证书

螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析

水冷螺杆式冷水机|低温螺杆式冷水机|风冷螺杆式冷水机|螺杆式冷水机维修-螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析:螺杆式冷水机功率大,运行稳定,操作简便,并有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统,确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果,普遍应用于中央空调系统、油墨印刷行业、电子铝箔行业、食品保鲜行业等。 任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。东跃进制冷结合多年工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法,以供广大新老客户参考。 一、螺杆式冷水机排气压力过高 1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀; 2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除; 3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管; 4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分; 5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开; 6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理; 二、螺杆式冷水机排气压力过低 1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门; 2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。 3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包; 4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量; 5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;

三、螺杆式冷水机吸气压力过高 1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂; 2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包; 四、螺杆式冷水机吸气压力过低 1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开; 2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器; 3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换; 4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量; 5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值; 6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值; 7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀; 五、螺杆式冷水机压缩机不能运转 1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换; 2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故; 3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换; 4、相位错误:应及时调整正确;

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程

警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 运行方式 4位数字显示描述 LOFF 本地关。机组在本地模式下关机 L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。 CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下 rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。 MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3 在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示 按住启动/停止按钮至少4秒 C LOFF 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮 C rEM L-On L-Sc CCn 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认 C L-On 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式 t L-On 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

格力螺杆式水冷冷水机组

第二章 LH系列螺杆式水冷冷水机组(R22) 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量范围为:190~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1)高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更 高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了 机组的换热效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提 升了机组的制冷量和能效比。 D、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更 高,减少了能源消耗和对环境的热污染。 E、热回收器内置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简 洁美观。 F、热回收器内采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活热 水的清洁卫生。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。获取中国首批冷水机组节能认证证书

◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷的设 计要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指 标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设 置单机独立运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达 7.5。 部分负荷效果图 ◆容量调节与机组负荷匹配 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 2)高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测 系统(合肥机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采 用电脑全自动检测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 测试图 ◆可靠的回油系统 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。 3)彩色图象显示控制中心

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分 类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组!

4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。 螺杆式冷水机组应用

螺杆式冷水机组操作作说明模板

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐采学 机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月 版本:A1.00 目录 1.产品介绍3 1.1.概述3 1.2.压缩机3

1.3.冷凝器和蒸发器4 2.机组安装5 3.水系统配管6 4.电气配线7 5.操作方法8 5.1.开机之前检查8 5.2.冷水机启动程序8 5.3.停机程序8 5.4.运转中检查8 6.注意事项9 7.控制系统10 7.1.电气箱10 7.2.急停按钮10 8.机组运行11 8.1.PLC控制系统简介11 8.2.起始界面11 8.3.运行主界面12 8.4.报警画面14 8.5.温度曲线14 8.6.参数画面15 9.故障排除16 10.保养准则19 11.电路图21

11.1.主电路图21 11.2.控制电路图22

1.产品介绍 1.1.概述 水冷冷水机组的应用非常广泛。除了用在中央空调系统中作为冷源之外,它还有其它各种各样的用途。例如: ?注塑机中模具的冷却和降温; ?电镀工业中电镀溶液的冷却; ?机床中刀具的冷却; ?电火花机、线切割机加工过程中的冷却; ?游泳池池水的降温; ?冰蓄冷; …… 水冷螺杆冷水机组是采用螺杆式压缩机为动力源,以制冷剂为传热介质,并制取低温冷水的机组。它具有单台机组制冷量范围宽广、能效比高、节能经济、体积紧凑、运动部件少、运转平稳、寿命长的特点。 水冷螺杆冷水机组有以下特点: ?采用专利设计的压缩机吐出温度控制,使系统运转稳定,不液压缩,彻底解决业界共有的液压缩问题。 ?计算机选型,各部件优化配置,机组运行节能经济,高能效比设计,使客户投资在最短时间内得到回报。 ?采用膨胀阀作为节流装置,可即时根据负载变化精确调控冷媒流量。 ?采用知名品牌双螺杆压缩机,运行高效可靠,可进行无段和四段容量控制,具有良好的IPLV表现。 ?机组采用压力传感器和压差水流量开关等控制元件,确保系统运转正常。 ?出厂配备先进的彩色触摸屏人机界面,美观高档,操作简易。 ?机组配置有压缩机排气截止阀及系统管路上的各种角阀,方便安装维修。 1.2.压缩机 水冷冷水机组所采用的螺杆式压缩机具有下述特性: 1)新的高效率齿型 ?进一步开发的几何形状 ?刚性高 ?获得专利的高精度生产工艺 ?高的圆周速度 2)双层的,具有压力补偿功能的转子机体 令狐采学创作

蒸发式冷凝螺杆冷水机组与水冷式螺杆冷水机组方案分析对比

蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组与水冷式螺杆冷水低温机组 方案比较 结合本项目的功能要求,空调系统的设计主要考虑因素如下: 1、本项目工艺制冷系统设备应以不影响建筑周围环境为宜。 2、本项目为新建生物基地工艺制冷系统,在控制造价的基础上应适当采用较高节能水平的系统设计,以降低未来运营的成本,因为空调系统的电费占整个建筑的总耗电量的50%以上。 3、为响应国家节能减排、低碳经济的方针政策,在满足实验室空调功能使用的前提下,此方案选用了不需要冷却水塔,达到国际领先水平的蒸发式冷凝螺杆冷水机组,机组可以根据系统负荷变化自动卸载或加载冷量的输出,这样真正做到了用多少开多少,节能明显。 4、为了节省设备占用空间,本方案采用的蒸发式冷凝螺杆冷水机组为分体化设计(也有一体化设计),可以安放在建筑的屋面,不占用室内空间;还避免了采用传统水冷冷水机组冷却水塔“飞水”“噪音大”等缺点,这样使得建筑周围环境变得更加舒适。 一、设计依据 遵循的规范及要求 1)、建筑和有关专业提出的条件图及设计要求。 2)、国家有关设计规范《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 2001年版 4)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案冷量配置及主机选型、布置说明: 考虑到项目工艺制冷系统,所以主机配置总冷量3200KW即可满足。 2、主机选型:选用2台蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组,型号KCWF2440BZ1,单机制冷量1599KW,功率1KW。 3、布置说明:蒸发式冷凝器布置在建筑屋面,不占用室内空间,每台机组占地面积小,机组标准工况噪音一般在70分贝左右,可以满足室外安装噪音要求;屋面机组震动可以采用安装弹簧减震器来解决。

螺杆式冷水机组操作作说明书

螺杆式冷水机组操作作说明书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月版本:A1.00安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称水冷螺杆式冷水机组 型号KDS-150SLA 产品编号 MFC-2015102031 质量检验陈正东 检验日期

目录 1.产品介绍............................................... 错误!未定义书签。 1.1.概述....................................................................................................错误!未定义书签。1.2............................................................................................. 压缩机?错误!未定义书签。 1.3.?冷凝器和蒸发器.....................................................................................错误!未定义书签。 2.机组安装?错误!未定义书签。 3.?水系统配管?错误!未定义书签。 4.?电气配线.................................................. 错误!未定义书签。 5.操作方法?错误!未定义书签。 5.1.开机之前检查....................................................................................错误!未定义书签。 5.2.?冷水机启动程序?错误!未定义书签。 5.3.?停机程序?错误!未定义书签。 5.4.运转中检查........................................................................................错误!未定义书签。 6.注意事项............................................... 错误!未定义书签。 7.控制系统............................................... 错误!未定义书签。 7.1.电气箱................................................................................................错误!未定义书签。 7.2.急停按钮?错误!未定义书签。 8.机组运行............................................... 错误!未定义书签。 8.1.PLC控制系统简介..........................................................................错误!未定义书签。 8.2.?起始界面?错误!未定义书签。 8.3.运行主界面?错误!未定义书签。 8.4.?报警画面 ..............................................................................................错误!未定义书签。8.5.温度曲线............................................................................................错误!未定义书签。 8.6.参数画面............................................................................................错误!未定义书签。 9.?故障排除?错误!未定义书签。 10.?保养准则................................................. 错误!未定义书签。 11.?电路图?错误!未定义书签。 11.1.?主电路图?错误!未定义书签。 11.2.?控制电路图?错误!未定义书签。

2017螺杆式冷水机组YR

螺杆式冷水机组YR系列

环保冷媒 综合的专业化服务, 专为您的业务需求量身定制我们关注您的业务需求, 了解每个 行业有其独特的要求。我们全方位的维护服务能满足您在经济和技术方面的所有需求, 包括日常设备检查和预测性维护常规工作以及系统性能检测和每年的停工检修等。 机组特点 高效可靠,安全耐用约克水冷螺杆式冷水机组YR 系列是百年冷水机组设计应用经验的结晶之一,其高效可靠,安全耐用的品质已经得到海内外客户的肯定与信任,主要特点如下: 世界著名品牌的工业用双螺杆压缩机 约克Frick 是世界工业用螺杆压缩机组的著名品牌,其丰富的设计经验与先进的制造设备使得工业压缩机产品的魅力经久不衰。其高效率、长寿命的特性已经得到了广泛的实践证明。 无级调节 降低能耗 约克水冷螺杆式压缩机采用滑阀式卸载装置,能在100% - 20%负荷范围内无级调节,与实际负荷完全匹配,有效提高部分负荷效率,令运行费用大大降低。

警告信息 实时时钟故障 设定值被覆盖冷凝器 — 高压极限蒸发器 — 低压极限可能结冰 可能结冰 — 冷凝器水流开关断开排气过热度低限测得排气过热度过低最大负载 — 负荷限定最小负载 — 负荷限定油 — 过滤器太脏油 — 温度过高 常规停机信息 远程停机就地停机 将压缩机开关置于运行位置 彩色图象显示控制中心 SmartView 彩色图象显示控制中心 SmartView 彩色图象显示控制中心大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作。该控制中心是当今最先进的微处理器的控制系统,由工厂负责安装、敷线和测试。控制中心有彩色7" 液晶显示屏(分辨率800×480)和各界面的轻触式按键。只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图,使信息更清晰明了,使机组操作更便捷。显示可选择中、英文两种语言。 液晶显示屏所示的图片表现了冷水机组、子系统和系统参数的情况,并可以在同一画面同时显示多个运行参数。此外,操作员还可以通过图形界面观察冷水机组的历史运行情况和当前运行情况。在任何时候任何界面都会显示一状态条,它包含了系统状态说明行、详细说明行、控制电源、访问级别、时间和日期。 在开机和惯性停机阶段,系统状态将包括一个定时器,指示所剩的时间。控制中心与约克固态启动器(供选)和约克机电式(E-M)启动器兼容。在显示屏上清晰地标出了冷水机组各参数的位置,以及对特定操作的指示。数据有公制和英制两种选择;用键盘可以按0.1的增量来输入设定值。 为操作者提供了安全访问密码,以防在未经许可的情况下改变设定值。访问级别分四级,每级均有自己的密码。机组检修用的某些界面、显示数值、可编程设定值和手动控制不会给出,这些只有在进入检修访问级别后才能显示出来。属于这一类的有冷水机组和控制中心的高级诊断和故障检查信息。 控制中心通过压缩机电机启动器中的1.5KVA 变压器来断路,以便为所有控制器提供单独的过电流保护电源。提供几个接线条用于下列接线,如:遥控启停、流量开关、冷冻水泵、就地和远程启停装置。控制中心也提供现场联锁,以指示冷水机组的状态。这些触点包括:遥控模式准备启动、正常停机、紧急停机和冷水机组运行触点。压力传感器测出系统的压力,其输出是对应于压力输入的一直流电压;热敏电阻测出系统的温度,其输出是对应于所测温度的一直流电压。 SmartView 控制中心内置标准的MODBUS 通讯协议,可以接受通过触点闭合信号或通过串行通信来更改设定值。远程重设范围可调(达11.1℃),可以按重设的需要来灵活、有效地使用远程信号。江森自控Metasys 系统(BACNET/N2协议)或者BAS 可通过通讯协议接口卡转换之后接收串行数据。 智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出口温度下运行,当水温过低时机组不会出现干扰跳闸。复杂的程序和传感器将监控冷水机组的水温,以免结冰。每个可编程点都有一个弹出窗口,给出了容许范围,禁止在设计极限之外对冷水机组编程。 蓄冰系统的概念是利用低峰时间的低价电力制冰,为空调高峰时所用。蓄冰最有效的方法是让机组在最大负荷状态下运行最短的时间。YR 型标准冷水机组具有最大的灵活性,设定了两个不同的低水温再启动限制值,可以方便地在标准和蓄冰两种模式下切换,避免了不必要的周期性停机。蓄冰模式运行时,机组将一直保持100%负荷运行,直到设定的停机温度。标准模式运行时,除了满足常规空调运行要求外,也可应用于冷冻水温度要求控制在-6.7~0℃的工业应用场合。 显示信息 控制中心对运行的系统进行连续监控,显示并记录任何停机(紧急或正常停机)的原因。状态行无论在机组关机、运行、启动还是停机时都显示一条信息,描述冷水机组的运行状态。详细说明行提供状态条中更详细的说明,显示警告、正常停机、紧急停机、禁止启动和其它信息。为了迅速确认问题的类型,用不同的颜色来显示信息:绿色 — 正常运行、黄色 — 警告、红色 — 紧急停机。 禁止信息 滑阀位置>30%电机电流>15%FLA 状态信息 系统准备启动正常停机 — 自动重启紧急停机 — 手动重启开机程序被启动 系统正在运行(有倒数计时表)禁止启动滑阀在关机前关闭系统锁定延时 运行信息 控制冷冻水出水电机 — 降温需求限制电机 — 高电流限定 正常停机信息 多机组启停 — 触点断开 系统启停 — 触点断开 控制中心 — 断电 冷冻水出水 — 温度过低 冷冻水出水 — 水流开关断开 冷凝器 — 水流开关断开 电机控制器 — 触点断开 电机控制器 — 电流损耗 断电 控制中心 — 时间表