卫生间内各种水管孔洞预留是工程重点,对于卫生间洁具的排水预留洞,必须根据本工程确定使用的卫生洁

具的安装尺寸、墙体的厚度及坐标轴线,确定预留洞的位置后预埋。如因一些原因导致在卫生间排水套管在预留时,洁具的型号无法确定,我方将参照标准图集及设计要求进行排水孔洞的预留。孔洞的尺寸可适当放大一号,为防止在洁具型号确定后,洁具安装要求与孔洞的预留存在偏差时,尽量减少楼板开洞的面积,如必须重新开洞,则必须使用开孔机机械钻洞,严禁乱剔乱凿的现象出现。

7.3套管预留孔洞施工方法

根据管道管径尺寸,制作比管径大两号的钢套管(U-PVC管),钢套管(U-PVC管)的长度一般为楼板厚度+300mm。在土建楼板模板铺设完毕,底筋绑扎完毕后,根据规范要求及现场结构钢筋绑扎成形的位置尺寸,确定套管位置,将钢套管(U-PVC管)放在预留的位置,用铁丝将钢套管(U-PVC管)绑扎好,用铁钉将铁丝钉在模板上,将钢套管(U-PVC管)紧紧的固定在模板上,钢套管(U-PVC管)的底部与模板之间不留缝隙紧贴牢靠。预埋好后,钢套管(U-PVC管)内还应放入填料将套管填充满,防止混凝土浇注时进入套管内。待混凝土强度达到能够上人时,便于将套管拔出,将套管清理干净,分类存放以备后用。

(三)套管制作与安装:

1、为了防止热胀冷缩破坏影响结构,热水及采暖管道穿楼板及墙体时均应做钢套管,套管管径比管道管径大两号。套管顶部高出地面50mm(穿楼板时),套管底部与楼板面平齐,套管内不得有接头。

2、穿越屋顶楼板、地下室板墙、以及水池壁时,必须制作防水套管。防水套管的做法结合图纸要求并参照图集。

3、套管应预先按照要求制作,在土建工种钢筋绑扎完成后合模前按照图纸要求的尺寸进行预留安装,保证固

定牢靠,封堵严密,位置准确。

4、常见预埋套管分类:

套管安装位置套管安装样图符号说明固定方式

穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套管;

3-密封填料;4-隔

墙;5-成品装饰板

(明装管道适用)

套管配合墙体

施工或使用机

械开洞后用水

泥砂浆固定

穿人防剪力墙

套管

柔性防水套管1-钢管;2-法兰套

管;3-密封圈;4-法

兰压盖;5-螺柱;6-

螺母;7-法兰;8-密

封膏嵌缝;9-建筑外

墙;10-内侧;

11-柔性填缝材料

剪力墙处套管

需与结构钢筋

绑扎固定,一

次浇注在墙体

穿无防水要求

楼板

1-钢管;2-钢套管;

3-密封填料;4-楼板套管中部架设钢筋于楼板上,套管下部水泥砂浆吊模固定。

穿有防水要求

楼板(如卫生间,厨房等)1-钢管;2-钢套管;

3-翼环;4-挡圈;

5-石棉水泥;6-油麻

套管中部架设

钢筋于楼板

上,套管下部

水泥砂浆吊模

固定。

穿地上或建筑

外墙等防水墙体顶

刚性防水套管(钢管)1-钢管;2-钢套管;

3-翼环;4-挡圈;5-

石棉水泥;6-油麻

剪力墙处套管

需与结构钢筋

绑扎固定,一

次浇注在墙体

内。

刚性防水套管1-铸铁管;2-钢套

管;3-翼环;4-石棉

水泥;5-油麻

剪力墙处套管

需与结构钢筋

绑扎固定,一

次浇注在墙体

内。

(四)、防雷接地工程:

全套水电安装技术交底(通用)

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底 一、预埋工程技术要点 首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3厘米;冷热水管上下间隔10厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4、材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B、排水管工程

电气照明线管线盒预留预埋技术交底分析

1、作业准备 1.1技术准备 施工人员进入现场必须进行严格的安全、质量、技术教育,通过培训让进入现场的每一个施工人员都要树立起良好的安全、质量意识。熟悉图纸上相关标准、规范,对重点部位、工序要绘制协调图来指导施工,施工过程中劳动力的布置要根据现场实际情况,采取灵活、机动的组织形式,以满足施工需要。 1.2机具准备 1.2.1煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套丝机 1.2.2手锤、錾子、钢锯、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳、JDG、KBG管专用工具 1.2.3铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋、高凳 1.2.4手电钻、台钻、钻头、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱等 1.3材料准备 1.3.1电气材料购配件的选用严格按照电气施工图纸设计要求选用,选用材料的品牌、规格及材质应严格按设计、甲方要求,无要求时按项目部或建筑电气工程施工质量验收规范、建筑电气工程施工工艺标准的要求选用,不得以次充优,更不得擅自更换、替代材料材质、规格及品牌; 1.3.2材料/购配件进场后经报验(甲方代表或专业监理工程师及项目部专业工程师共同验收)合格后,方可用于本工程,对不合格材料应分类堆放且及时退场; 1.3.3对有做复试检测要求的材料应先做检测,检测合格后方可使用。 1.4作业条件 1.4.1各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工. 1.4.2预制混凝土板上配管,在做地面以前弹好水平线. 1.4.3现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工. 1.4.4预制大楼板就们完毕,及时配合土建在整理板缝锚固筋时,将管路弯曲连接部位按要求做好. 1.4.5预制空心板,配合土建就们同时配管. 1.4.6随墙(砌体)配合施工立管. 1.4.7随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配管. 2、施工操作工艺措施及主要做法要求 2.1工艺流程

水电安装安全技术交底资料

水电安装安全技术交底

防雷与接地工安全技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作已经完成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

(3)土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程 中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢据、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 1、按照施工方案的要求作业; 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近; 3、使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线; 4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手; 5、管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; 6、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时,应在木枋上铺设脚手板; 7、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作里面部要避开。管子加热时,管口前不得站人或通过; 8、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作; 9、设备未做有效接地前,不准通电试机。 ●电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 ●电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 ●电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱

完整水电预埋--施工技术交底

建筑安装工程 技术交底单

交底人: 建筑安装工程 技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期2012年10月11 日

交底人:建筑安装工程

技术交底单

技术交底内容:○1设计图纸特殊要求,○2施工规范要求○3质量验评标准 3.敷设管路 管路必须敷设在上下层之钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种情况,第一种是从楼面内向上层引出的管路,第二种是从顶板向下引的管路,如向非承重隔墙板引出的开关管路,第三种是只在现浇顶板内敷设的管路。 (1)对于从楼地面向上层引出的管路,必须保证在上层墙体位置线内引出,可以参照土建梁或 墙体的钢筋位置,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以免给后续施工带来不必的麻烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。 (2)对于从顶板向下引的管路,为了不给土建模板造成较大的损害,采用暂时不引下,而等到 土建拆模后再向下引的办法。具体做法是:在需要引下的位置预埋一块200×100×100mm的聚苯板,聚苯板要紧贴模板固定,把管头插入聚苯板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后安装隔墙板时,挖开聚苯板并将管路引下。既避免模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。 (3)对于只在现浇顶板内敷设的管路首先应该截取长度适当的管路,把管路一端与盒接头连 接,并将盒接头与灯头盒固定,然后连接另一端。连接后把管路与钢筋绑扎固定。 4.管路连接 包括管路与管路的连接和管路与灯头盒的连接两种情况: (1)管路与管路的连接,直线管路采用配套的直管接头连接,管的接口应在直管接头的中心位 置,即将接头插接到位。根据管路要求采用90 交底人: 建筑安装工程 技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期2012年10月11日

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

套管安装位置套管安装样图符号说明固定方式 穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套管;3- 密封填料;4-隔墙;5- 成品装饰板(明装管道 适用) 套管配合墙体 施工或使用机 械开洞后用水 泥砂浆固定 穿人防剪力 墙套管 柔性防 水套管1-钢管;2-法兰套管; 3-密封圈;4-法兰压 盖;5-螺柱;6-螺母; 7-法兰;8-密封膏嵌 缝;9-建筑外墙;10- 侧; 11-柔性填缝材料 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体 穿无防水要求楼 板1-钢管;2-钢套管; 3-密封填料;4-楼板 套管中部架设 钢筋于楼板上,套管下 部水泥砂浆吊模固定。 穿有防水要求楼板(如卫生间,厨房等) 1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈; 5-石棉水泥;6-油麻 套管中部架设钢筋于 楼板上,套管下部水泥 砂浆吊模固定。 刚性防 1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈;5-石棉 水泥;6-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。

穿地上或建筑外墙等防水墙体顶 板 水套管(钢管) 刚性防 水套管1-铸铁管;2-钢套管; 3-翼环;4-石棉水泥; 5-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。 四、防雷接地工程 1、接地体(线)的连接应采用焊接,采用结构柱/梁钢筋焊接拉通,焊缝长≮100,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 2、接地引下线利用结构柱两根对角主筋,施工时将该主筋黄色漆作好标记,随结构施工逐层焊接至顶层,并与屋顶避雷网焊接. 引下点按设计. 3、每层水平连线利用结构梁周环焊接, 与引下钢筋焊通. 接地体为结构基础. 4、接地装置的顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m.接地装置的焊接应采用搭接焊焊接长度应符合下列规定: 4.1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 4.2圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4.3圆钢与扁钢搭接为圆钢直接的6倍,双面施焊; 4.4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 4.5除埋设在混泥土中的焊接接头外,有防腐措施。 5、防雷引下线利用结构柱或剪力墙2根?≥16或4根?≥10的主钢筋,自下而上通长焊接。 五、注意事项

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底 单位工程名称华瑞紫韵城星园Ⅱ标段3、5#楼交底日期2017年89 月11日 水电班组水电预埋预埋水电预埋预留安全技术交底分部分项工程名称

交底内容一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。1.2 组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3 线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。1.4 、线管预埋2 配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。2.1 管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的暗配金属管采用套管连接时, 倍,并必须两面施焊,金2.2 倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6 应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时, 焊3-5 处,烧焊处必须做好防腐处理。

金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。2.2 阻燃2.3 PVC管敷设管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。采用阻燃(1) PVC 管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专PVC 用胶粘剂,接口应牢固密封。管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。PVC 直埋在地下或楼板内的2) (.

水电预留预埋技术交底——中铁五局

技术交底表 工程名称绿地·新都会分部工程水电安装分项工程名称:水电预留预埋日期:2014年2月23日交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。 1.2组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。 1.4预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。 2、线管预埋 2.1配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的2.2倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。 2.2金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。 2.3阻燃PVC管敷设 (1)采用阻燃PVC管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。 (2)PVC管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。

(3)直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。 (4)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。线管超过下列长度时加过线盒; 电管弯曲允许最大长度 序号电管弯曲数 量 电管允许最大长度(米) 1 无弯曲30 2 1个弯曲20 3 2弯曲15 4 3弯曲8 (5)PVC管切割方法:先将弹簧插入管内,两手用力慢慢弯曲管子,考虑到管子的回弹,弯曲角度要稍过一些。 (6)PVC管连接方法:将管子清理干净,在管子接头表面均匀刷一层PVC 胶水后,立即将刷好胶水的管头插入接头内,不要扭转,保持约15s不动,即可以贴牢。 二、预留孔洞 1、在土建工种施工过程中,水电安装应与土建配合进行管道、竖井、管道井等入户、穿墙、穿楼板的孔洞预留,保证预留孔洞的质量进而保证结构验收,确保今后安装施工顺利进行。 2、预留前,要认真熟悉施工图纸,理清系统的原理和技术要求,对照安装和土建结构图,确定预留孔洞的尺寸位置。根据预留孔洞的大小和形状制作相应的预留木框或钢套管,指定专人在土建工种钢筋绑扎完成后关模前按照图纸要求的尺寸位置进行预留. 3、由水电技术员复核位置和尺寸,确认无误后,方可通知土建工种关模。 4、在土建工种关模及浇注混凝土时,必须要有专人监护,以防预留孔洞移位或损坏等。 5、预埋上下层预留孔洞时,中心线应垂直,预留的木框拆模后留在墙体内,钢制管待混凝土稍凝固时需细心拔出钢管,把握好拔管时间,保证预留孔洞的光

完整水电预埋--施工技术交底

建筑安装工程 技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期年月

交底人: 建筑安装工程 技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期2012年10月11日

交底人: 建筑安装工程

技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期2012年10月

技术交底内容:错误!设计图纸特殊要求,错误!施工规范要求错误!质量验评标准?? 3.敷设管路? 管路必须敷设在上下层之钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种情况,第一种是从楼面内向上层引出的管路,第二种是从顶板向下引的管路,如向非承重隔墙板引出? 的开关管路,第三种是只在现浇顶板内敷设的管路。????? (1)对于从楼地面向上层引出的管路,必须保证在上层墙体位置线内引出,可以参照土建梁或 墙体的钢筋位置,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以免给后续施工带来不必的麻? 烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损 伤折断。管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线? 的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿后重新接管,如果是上部超出墙体? 线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。 (2)对于从顶板向下引的管路,为了不给土建模板造成较大的损害,采用暂时不引下,而等到 土建拆模后再向下引的办法。具体做法是:在需要引下的位置预埋一块200×100×100mm的聚苯板,聚苯板要紧贴模板固定,把管头插入聚苯板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后安装隔 墙板时,挖开聚苯板并将管路引下。既避免模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管? 口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。 (3)对于只在现浇顶板内敷设的管路首先应该截取长度适当的管路,把管路一端与盒接头连? 接,并将盒接头与灯头盒固定,然后连接另一端。连接后把管路与钢筋绑扎固定。 4.管路连接 包括管路与管路的连接和管路与灯头盒的连接两种情况: (1)管路与管路的连接,直线管路采用配套的直管接头连接,管的接口应在直管接头的中心位 置,即将接头插接到位。根据管路要求采用90直角弯管接头时,管路要插入直角弯管的承插 交底人: 建筑安装工程 技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期2012年10月11日

机电预留预埋 安全技术交底

安全技术交底表 安全技术交底表编号 工程名称:机电预留预埋 施工单位中二安装交底部位工种水暖工 安全技术交底内容 1.进入施工现场的职工,必须进行三级安全教育,取得合格证后方可上班。严禁使用未满18周岁的人员。 2.进入施工现场必须带好安全帽,系好下颚带,穿戴好劳动用品,带好上岗证方可上岗。 3.在施工现场内禁止吸烟和随地大小便。禁止酒后上岗。 4.在施工现场及生活区内禁止打架斗殴现象发生,工作时精神要集中,不得做与工作无关的事。 5.施工中要注意“四口”的安全防护,也要注意现场的沟、坑、钉子、钢筋头,以防事故发生。 6.现场操作时,必须先检查操作的地方是否安全,确认安全后方可施工,如有安全隐患,施工人员有权拒绝施工,并且上报有关部门。 7.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 8.电焊、气割,严禁遵守“十不烧”规程操作。 9.操作前应检查所有工具、电焊机、电源开头及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊接牢。 10.每台电焊机应有专用电源控制开关的保险丝容量,应为该机的1.5倍,严

禁用其他金属丝代替保险丝,完工后,切断电源。 11.电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m,与易爆物品的距离不少于20m。 12.乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮套连接处需用扎头固定。 13.氧气瓶、沾染油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。 14.清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣进入眼中。 15.经常检查氧气瓶与磅表头出发螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气,焊枪嘴和枪身有无堵塞现象。 16.注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 17.焊割点周围和下方应采取防火措施,并应指定专人防火监护。 18. 一定要加强防火意识,动用电气焊时要开好动火证,电气焊要由专职人员操作,操作点要作好上封下堵,并且有水和消防器材。 19.电焊机应设置在防雨、防砸的地点,下方不得有堆土和积水,焊机下方应用木板垫起。其周围不得堆放易燃、易爆物品及其它杂物,电焊机应单独设一个开关,并设有漏电保护器。 20.焊机焊把线和回路线必须双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道、钢管等作回路线,二次线不得泡在水中,不得压在物料下方。 21.电焊机一次线长度应小于5米,二次线应小于30米。 22.焊工必须按规定带防护用品,持证上岗,电焊机接线由电工操作接线。 23.工作完一个区段时,在下班时应先清理周围焊渣及被焊物体,确认无明火,方可离开施工现场。 24. 在2米以上(含2米)施工时,必须佩带好安全带,并在使用前检查安全

电气预留预埋技术交底 (2)

电气专业预留预埋安全技术交底 一、施工准备 施工前组织相关人员学习相关规范、图集,熟悉图纸,明确施工工艺,制定施工方案,对图纸进行深化设计。班组施工前,进场员工必须进行安全教育培训,焊工和电工必须持证上岗。 施工机具准备:铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。 材料准备:KBG管、焊接钢管(SC)、PVC管、接线盒(开关盒)、管接头、电焊条等。 技术准备:施工班组应配备专业的技术人员、电工和焊工。 KBG管、焊接钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁等现象。 原材料、半成品的质量控制及焊接用的材料型号、规格及性能应满足设计及施工规范要求。 设备及检测仪器、电焊机及其所用附件满足施工安全要求。 二、作业条件 2.1、土建完成顶板、梁支模; 2.2、各层水平线和墙厚度线弹好,楼板底模支护完毕(或墙、柱钢筋绑扎完毕),墙体在合模前完成。 2.3、现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 三、主要技术要求 3.1、基本质量要求: 1.暗敷的电气管路、管口、管子连接处均做密封处理。 2.暗配的电气宜沿最近的线路敷设并减少弯曲;管路表面保护层厚度不应小于15mm。 3.管路敷设避免穿越设备基础、卫生间、厨房及可能会开洞的场所; 4.进入落地式配电柜的管路,排列应整齐,管口应高出基础面50~80mm。 5.沿管敷设方向绑扎要牢固,不得松动,且线盒内要用填充物塞实。 6.根据电气施工图,加工好各种盒、箱及弯头。埋入混凝土内的管路弯曲半径不得小于管路外径的10倍,弯扁度不得大于管路外径的1/10。管路煨弯:SC20及以下管路,用手扳煨管器煨弯。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度;SC25至SC50之间的管路,使用液压煨管器,先将管子

水电预埋预留安全技术交底

水电预埋预留施工安全技术交底

洁具的型号无法确定,我方将参照标准图集及设计要求进行排水孔洞的预留。孔洞的尺寸可适当放大一号,为防止 在洁具型号确定后,洁具安装要求与孔洞的预留存在偏差时,尽量减少楼板开洞的面积,如必须重新开洞,则必须使用开孔机机械钻洞,严禁乱剔乱凿的现象出现。 7.3套管预留孔洞施工方法 根据管道管径尺寸,制作比管径大两号的钢套管(U-PVC管),钢套管(U-PVC管)的长度通常为楼板厚度+300mm。在土建楼板模板铺设完毕,底筋绑扎完毕后,根据规范要求及现场结构钢筋绑扎成形的位置尺寸,确定套管位置,将钢套管(U-PVC管)放在预留的位置,用铁丝将钢套管(U-PVC管)绑扎好,用铁钉将铁丝钉在模板上,将钢套管(U-PVC管)紧紧的固定在模板上,钢套管(U-PVC管)的底部与模板之间不留缝隙紧贴牢靠。预埋好后,钢套管(U-PVC管)内还应放入填料将套管填充满,防止混凝土浇注时进入套管内。待混凝土强度达到可以上人时,便于将套管拔出,将套管清理干净,分类存放以备后用。 (三)套管制作与安装: 1、为了防止热胀冷缩破坏影响结构,热水及采暖管道穿楼板及墙体时均应做钢套管,套管管径比管道管径大两号。套管顶部高出地面50mm(穿楼板时),套管底部与楼板面平齐,套管内不得有接头。 2、穿越屋顶楼板、地下室板墙、以及水池壁时,必须制作防水套管。防水套管的做法结合图纸要求并参照图集。 3、套管应预先按照要求制作,在土建工种钢筋绑扎完成后合模前按照图纸要求的尺寸进行预留安装,保证固 定牢靠,封堵严密,位置准确。 4、常见预埋套管分类: 套管安装位置套管安装样图符号说明固定方式 穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套管;3- 密封填料;4-隔墙;5- 成品装饰板(明装管道 适用) 套管配合墙体 施工或使用机 械开洞后用水 泥砂浆固定 穿人防剪力墙 套管 柔性防水套管1-钢管;2-法兰套管; 3-密封圈;4-法兰压 盖;5-螺柱;6-螺母; 7-法兰;8-密封膏嵌 缝;9-建筑外墙;10- 内侧; 11-柔性填缝材料 剪力墙处套管 需与结构钢筋 绑扎固定,一次 浇注在墙体内

水电安装技术交底80153

技术交底记录 工程名称盐城国投嘉园酒店写字楼分部工程水电安装 分项工程名称:主体预埋 交底内容: 一、基本要求 1、安装工程必须严格按照已批准的工程设计图纸施工,建设、监理、施工不得擅自变更设计,特别强调建设单位不得随意降低工程建设标准。 2、在施工过程中碰到必要的变更必须由设计部门出具书面变更通知单。 3、安装图纸须由图审中心审查批准,重要变更仍须审查通过。 二、按照施工质量验收规范进行施工 安装工程施工必须遵守GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、DGJ32/J16-2014《江苏省住宅工程质量通病控制标准》、DGJ32/TJ103-2010《住宅工程质量分户验收规程》等规范标准的规定。主要有以下几点: 1、安装工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 2、施工技术方案应经公司技术负责人批准后实施。 3、工程质量验收均应施工单位自行评定的基础上进行。 4、隐蔽工程应在隐蔽前做好相应的试验,由施工单位通知相关单位进行验收,并应形成隐蔽工程验收文件。 5、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 6、电工、水工等施工人员及质检人员必须持证上岗。 7、施工人员必须在施工前熟悉图纸和规范,在各工序施工之前应进行技术交底。交底记录应进入施工资料。

三、选用合格的水电材料 1、主要材料进场核查程序:施工单位自检、监理单位平行检查(核查确认)、质量监督站抽检。 2、建筑给水、排水及电气安装工程所用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格文件,规格、型号必须符合设计要求。 3、进场时应对品种、规格、外观等做检查验收,并经监理工程师核查确认,并做好进场验收记录。 4、电气材料必须是经国家级检测认证的合格产品,具有安全认证标志。电线、开关、插座、线管、接线盒及其面板绝缘材料的阻燃性必须符合要求;有异议时,按批抽样送检。 四、做好技术资料 1、施工单位必须及时、完整地做好水电技术资料,资料应及时整理、签证齐全、与工程实物同步。 2、字迹清楚、用词规范。 3、隐蔽工程经监理工程师签字后方可隐蔽。质监人员在现场对实物进行检查的同时,对技术资料进行检查。 4、检验批划分应合理,管理可按单元或系统划分、其余可按层次划分。 五、主体验收 1、土建工程进行主体验收同时,安装工程进行阶段性验收。 2、电气工程必须完成的内容为:电线配管、各种接线盒、室内配电箱安装到位(包括强电、弱电),上好锁紧螺母,穿好铁丝。(必要时抽测金属导管的接地电阻) 3、给水排水工程:上下水立管安装到位,上好卡箍件,管道做好保护,消防箱安装到位,给水暗管做好水压试验,并有记录,签证齐全。

人防通风工程预留预埋及安装安全技术交底---章丘项目

鲁TK—004 工程名称济南高层次人才创新创业基地起 步区车库人防工程 施工单位 中铁十四局济南双创人才基地项 目经理部 分项工程名称战时通风预留预埋及附件安装交底日期2017年 8月 10 日 交底内容: 一、施工准备: 1、认真熟悉图纸,参照图纸设计说明要求做好准备工作,通风管道穿越防护结构应预留预埋钢管加密闭肋07FK02-48,密闭肋厚度为10mm。预埋热镀锌钢管加密闭勒07FK02-57等,预埋以口部通风详图为准。 2、参看人防专业通风设备图,平面图、口部通风详图、安装图以核对各种管道的坐标、标 高的具体位置,方便预留预埋施工,有问题及时与专业技术负责人及监理研究解决。 (一)材料检验 (1)通风钢管加三道密闭肋,热镀锌钢管加一道密闭肋等成品通风材料的规格种类应符合设 计要求,管壁外镀锌均匀,无锈蚀、毛刺且所有材料应有出厂合格证,所有成品、半成品材料 需经三方人员验收合格后方可进场使用。 (二)机具准备 (1)机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、老虎钳等。 二、施工技术要求: 1.预埋风管、套管及有防毒要求的风管(图中所有圆形凤管)采用厚度3mm的钢板焊接而成, 此种管道的连接除过滤吸收器、密闭阀门用法兰连接外,其余均用焊接,并要求气密。风管上 的法兰的规格应与所接设备,阀门的法兰规格一致,3mm厚的钢板风管及所有铁件安装前应除 锈,内外壁刷红丹防锈漆两道,明装风管外表面刷调和漆两道,最后一道待安装完毕后再刷, 风管面漆颜色新风管宜用浅绿色、排风管宜用浅黄色,明装铁件颜色同风管,凤管上应标明风 的流动方向及风管的性质。 项目专业技术负责人:交底人:接受人: 山东省建设工程质量监督总站监制

水电预留预埋施工技术交底

施工技术交底: 水电预留预埋工程 施工技术交底 审核:蒋海平 编制:刘汶璋时间:2014-12-20 四汇建设集团有限公司 水电预埋预留工程施工技术交底 交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。 组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。 预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验

收。 2、线管预埋 配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。 金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。 阻燃PVC管敷设 (1)采用阻燃PVC管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。 PVC管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。 (2)直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。 (3)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。线管超过下列长度时加过线盒; 电管弯曲允许最大长度 (5)PVC管切割方法:先将弹簧插入管内,两手用力慢慢弯曲管子,考虑到管子的回弹,弯曲角度要稍过一些。

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

水电安装安全技术交底 1、施工人员应正确使用劳动保护用品,进入现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带,严格按操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违章作业。 2、上、下楼层时,必须注意安全,严禁边走边嬉戏打闹。 3、班组必须做好每天的班前教育,告知工人的危险因素。 4、移动式梯子,梯脚底应坚实,并有防滑措施。立梯工作角度以75°±5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得缺档;人字梯两片间夹角以60°为宜,并系好保险拉绳,禁止两人同在一个梯面上工作。使用方凳时,应先检查有无缺损,一定要放稳,方凳不得垫高使用。 5、传递物品时,禁止上下抛掷。 6、现场的特种作业人员,必须按《特种作业人员安全技术考核管理规定》经专门培训,经考核合格后持证上岗。 7、对存放易燃物品的房间应认真做好防火措施,并按规定建立防火标牌和设置消防器材。 8、对易燃易爆、有毒物品的使用要按规定执行,指定专人设库存分类管理,明火作业和易燃、易爆物品隔离,操作之后,要检查现场。严格按机具的操作规程使用各类电动工具时,严禁违章作业。使用各类电动机具时应注意电压范围,以确保机具的正常运转。

9、施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并应有产品合格证和使用说明书。 10、电焊机应单独设开关,并设漏电保护装置。电焊机应放置在防雨、防砸的地点,下方不得有堆土和积水。周围不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物。焊工必须按规定穿戴防护用品,持证上岗。 11、使用氧-乙炔气或电焊进行焊割作业时,应把作业范围内的易燃物品清除干净或做好隔离措施,并派专人看护,方可进行操作氧气瓶和乙炔瓶之间的间距不小于5米,两瓶距离明火不得小于10米。 12、在有预留洞口、电梯井道口或有安全警示牌的地方进行安装作业时,应做好防滑、防坠措施,以防坠落事件的发生。 13、在吊装各类大型设备时,使用的各种工具,应做好检查工作,确认无误后,方可投入使用,确保吊装工作的安全。大型起重设备下,严禁站人或进行其它作业,以确保施工安全。 14、搬运大型设备,管材等重物之前要清理好道路,注意脚下、头上。搬运时众人要密切配合,精力集中,听统一指挥,步调一致,以防发生危险。 15、各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径以外,不能满足时,应设置硬隔离安全保护层。

完整水电预埋--施工技术交底

建筑安装工程 技术交底单 交底人: 建筑安装工程

技术交底单 交底人:建筑安装工程 技术交底单

技术交底内容:○1设计图纸特殊要求,○2施工规范要求○3质量验评标准 3.敷设管路 管路必须敷设在上下层之钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种情况,第一种是从楼面内向上层引出的管路,第二种是从顶板向下引的管路,如向非承重隔墙板引出的开关管路,第三种是只在现浇顶板内敷设的管路。 (1)对于从楼地面向上层引出的管路,必须保证在上层墙体位置线内引出,可以参照土建梁或墙体的钢筋位置,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以免给后续施工带来不必的麻烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。 (2)对于从顶板向下引的管路,为了不给土建模板造成较大的损害,采用暂时不引下,而等到 土建拆模后再向下引的办法。具体做法是:在需要引下的位置预埋一块200×100×100mm的聚苯板,聚苯板要紧贴模板固定,把管头插入聚苯板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后安装隔墙板时,挖开聚苯板并将管路引下。既避免模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。 (3)对于只在现浇顶板内敷设的管路首先应该截取长度适当的管路,把管路一端与盒接头连接,并将盒接头与灯头盒固定,然后连接另一端。连接后把管路与钢筋绑扎固定。 4.管路连接 包括管路与管路的连接和管路与灯头盒的连接两种情况: (1)管路与管路的连接,直线管路采用配套的直管接头连接,管的接口应在直管接头的中心位置,即将接头插接到位。根据管路要求采用90直角弯管接头时,管路要插入直角弯管的承插 交底人: 建筑安装工程 技术交底单

水电预留预埋施工技术交底(主体)

施工技术交底: 水电预留预埋工程施工技术交底 审核:蒋海平 编制:刘汶璋时间:2014-12-20 四汇建设集团有限公司

水电预埋预留工程施工技术交底 工程名称巴中经济开发区新建商业写字楼工程1#楼4、5、6单元 施工单位四汇建设集团有限公司 作业部位主体施工作业班组水电班组 交底单位四汇建设集团有限公司交底负责人田先楚 交底地点工程施工现场交底时间年月日 接受交底 接受交底人员签字详后附表 责任班组 负责人 交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。 1.2组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。 1.4预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。 2、线管预埋 2.1配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的2.2倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。 2.2金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。

(完整版)水电安装工程技术交底

水电安装工程技术交底 (1)预理工程: 本工程水、电工程的预理,随主体工程同时进行并贯穿于主体施工全过程,预埋工程是安装工程最关键性的前期工作,故安装人员必须充分地熟悉图纸,对整个工程预埋部位心中有数,与土建工程密切配合,确保预埋位置、几何尺寸、数量准确无误,安装牢固可靠,严禁事后凿墙打洞,影响工程结构。 楼面上预埋洞孔时,与楼面钢筋绑扎同步,若孔洞尺寸大于钢筋网格尺寸而影响到钢筋结构时,按设计要求采取措施在洞口设加强筋。对小孔洞和穿墙洞要按图纸施工技术要求预埋好套管,套管在楼面上时,高出面层5㎝,墙面上套管长度两端与粉刷后墙面齐平。 穿线管预埋:密切配合土建施工,在梁、柱和楼面上线管预埋与钢筋绑扎同步。在楼面上预埋时,先分清板下的照明和板上的插座走向,复杂部位要单独画出配管草图。楼面套管和各种接线盒安装好后,方可绑扎楼面罩筋。填充墙内管线与砌体工程同步埋设,钢管的连接采用套管焊接,长度应符合要求,焊接严密,无渗漏。 各种开关箱、插座、接线盒预埋时严格控制好标高,安装时先打平水,埋设时深度与粉灰面基层平齐,防止影响美观。 (2)给排水管道安装工程: 管道安装采用就地加工安装,管道安装时管位的确定。先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸(或标准图)要求几何

尺寸制作并埋好支架或挖好地沟。待支架牢固后,就可以安装。立管要求用线附吊挂在立管的位置上,用“粉囊”(灰线包)在墙面上弹出垂直线,依次埋好立管卡。 镀锌管套丝尽量采用机械套丝,套丝机一般以低速度进行工作,防止管端变形。套丝时,严禁用锤击的方法旋紧或放松背面挡脚、进刀手把或活动标盘。长管子套丝时,管后端一定要垫平。套丝的次数:DN25以上管子要分两次进行,切不可一次套成,以免损坏板牙或产生“硌牙”。在套丝过程中要经常加润滑油和冷却。手工套丝DN32以上的管子应分两至三次套成,螺纹应加工成锥形,以使螺纹连接紧密,要求套丝过程中松开板牙的松紧程度适中。 安装管道配件时,应按旋紧方法一次装好,不得倒回。安装后露出2-3牙螺纹,产清除剩余填料。丝扣连接采用油麻丝和白厚漆或和胶带做填料,填料缠绕要适当,不得把白厚漆、麻丝或生胶带从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路。 管道安装须结合具体条件,合理安排顺序。一般先地下、后地上;先大管、后下管;先主管、后支管。当管道交叉中发生矛盾时,应按以下原则避让:小管让大管;无压力管道让有压力管道;低压管道让高压管道;支管道让主管道;无坡度要求的管道让有坡度要求的管道。 埋地管道之间的安装间距: 给水引入管与排水排出管≥1m 平行铺设的室内给水管与排水管≥0.5m 交叉丝设的管道垂直净距 0.15m