文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电毕业设计

工厂供电毕业设计

工厂供电毕业设计
工厂供电毕业设计

乌海职业技术学院《工厂供电课程设计》课程设计报告

课题:机械厂供配电系统设计

系别:

专业:

班级:

姓名:

学号:

指导教师:

目录

一.前言

二.设计题目

三.设计要求

四.设计依据

五.设计任务

(一)设计说明书

1)负荷计算和无功功率补偿

2)变电所位置和型式的选择

3)变电所主变压器台数、容量、类型及变电所接线方案的选择4)短路电路的计算

5)变电所一次设备的选择校验

6)变电所进出线和与邻近单位联络线的选择

7)变电所继电保护的整定

(二)设计图样

六.结束语

七.参考文献

一、前言

众所周知,电能是现代生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

(3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求

(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

二、设计题目

机械厂供配电系统设计

三、设计要求

按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》及GB50054-95《低压配电设计规范》等规范,进行工厂供电设计。做到“安全、可靠、优质、经济”的基本要求。并处理好局部与全局、当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题。

四、设计依据

1.电源:

工厂东北方向2公里有一降压变电所110/35/10KV,1×2150KV A变压器一台作为工厂的主电源,允许用35KV或10KV中的一种电压,以单回架空线向工厂供电。此外,由正北方向其他工厂引入10KV电缆作为备用电源,平时不准投入,只在该厂的主电源发生故障或检修时提供照明及部分重要负荷用电,输送容量不得超过全厂计算负荷的20%。

2.负荷类型:

本厂除三车间和五车间有部分二级负荷外,其余均为三级负荷。

3.工厂为两班制,全年工作时数为4500h,最大负荷利用时数为4000h.(参考值)

4.工厂总平面图

5.气象资料:

本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为21.5℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃.当地主导风向为东北风,年雷暴日为20。

6.地质水文资料

本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m.。

7.电费制度

本厂于当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费,每月基本电费按主变压器计为18元/kvA,动力电费为0.20元/KWh,照明电费为0.50元/KWh,工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.90,此外,电力用户需要按新变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10KV为800元/KV A。

8.工厂负荷情况

厂房编号厂房名称负荷类别设备容量需要系数功率因数

1

铸造车间动力300 0.3-0.4 0.65-0.70 照明 6 0.7-0.9 1

2

锻压车间动力220 0.2-0.3 0.60-0.65 照明 6 0.7-0.9 1

3

金工车间动力200 0.2-0.3 0.60-0.65 照明 5 0.7-0.9 1

4

电镀车间动力180 0.4-0.6 0.70-0.80 照明8 0.7-0.9 1

5

热处理车间动力150 0.4-0.6 0.70-0.80 照明 5 0.7-0.9 1

6

装配车间动力120 0.3-0.4 0.65-0.75 照明7 0.7-0.9 1

7

机修车间动力130 0.2-0.3 0.60-0.70 照明 3 0.7-0.9 1

8

锅炉房动力70 0.6-0.8 0.70-0.80 照明 2 0.7-0.9 1

9

仓库动力11 0.3-0.4 0.80-0.90 照明 1 0.7-0.9 1

10

工具车间动力270 0.25-0.35 0.60-0.65 照明7 0.7-0.9 1

生活区照明200 0.7-0.8 0.9-1

备注:铸造车间、电镀车间和锅炉房是二级负荷,其余均为三级负荷

低压动力设备均为三相,额定电压是380V

电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V

五、设计任务

(一)设计说明书

1)负荷计算和无功功率补偿

1. 计算负荷:各厂房和生活区的计算负荷如下表所示。

2. 无功功率补偿:

由上表可知,该厂380V 侧的最大负荷时的功率因数为0.85,而《供电营业规则》规定: 及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V 侧的最大负荷时的功率因数应稍大于0.90,取0.92来计算380V 侧所需的无功功率补偿容

量: var

162var )]92.0tan(arccos )85.0s [tan(arcco 16.836)tan (tan '

30k k P Q c ≈-=-=??

选补偿电容型号为BCMJ0.4-40-3,所需个数:440

162

≈=

n 工厂装设了无功补偿装置后,则在确定补偿装置设地点以前的总计算负荷时,应扣除无功补

偿的容量,即总的无功计算负荷为:var 17.508var 17017.67830'

30

k k Q Q Q C =-=-= 补偿后总的视在计算负荷为:var 49.973)(2'30230'30

k Q P S =+=

3. 年耗电量的估算

结合本厂的情况,全年工作时数为4500h ,取年平均有功负荷系数72.0=α ,年平均无功负荷系数79.0=β 。由此可得:

本厂的年有功耗电量: h kW h kW T P W a a p ??=??=?=?6301067.2450016.82272.0α 本厂的年无功耗电量: h k h kW T Q W a a q ??=??=?=?var 1031.2450007.56479.0630α

2) 变电所位置和型式的选择

工厂供电全程设计(详细版)

一.负荷计算…………………………………………………………………….. ..2 1.设备分组 (2) 2.总负荷计算 (3) 3. 无功功率补偿 (5) 二、变电所主变压器和主结线方案的选择 (7) 三、短路电流的计算 (9) 四、变电所一次设备的选择校验 (12) 1.10KV测高压开关柜的选择 (12) 2.380侧一次设备的选择校验 (15) 3.高低压母线的选择 (18) 五、变电所进出线和与邻近单位联络线的选择 (19) 1.10KV高压进线和引入电缆的选择 (19) 2.380V低压出线的选择 (19) 六、机修车间动力箱的选择 (21) 七、变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定 (23) 1.(1)异步机的直接起动+ 过载保护(接触器+热继电器控制).223(2)异步电动机点动+连续运行(接触器控制) (23) 2主变压器的继电保护装置 (24)

八、设计心得 ........................................................ 错误!未定义书签。一.负荷计算 1.设备分组 由机修车间平面布置图,可把一车间的设备分成8组,分组如下:附图1 NO.1: 1、2、3、4、13、14、19 ;为一号动力箱 其中:=8.552(KVA) =13.0(A) NO.2: 25 ;为二号动力箱 其中:=74.4(KVA)=108.5(A) NO.3:(1) :5、6、7、15(2):28 ;为三号动力箱其中:()=16.2(KVA)=24.62(A) (2)=3.28(KVA)=4.99(A) NO.4: 8、9 ;为四号动力箱其中:=72.4(KVA)=138.86(A) NO.5:(1)10、11、12、22、23、24 (2)36 ;为五号动力箱其中:(1)=13.5(KVA)=20.51(A) (2)=3.28(KVA)=4.99(A) 36号设备按通风机来计算 NO.6: 16、17、18、20、21 ;为六号动力箱其中:=9.55(KVA)=14.51(A) NO.7: (1)26、27、29、30(2)35 ;为七号动力箱

工厂供电毕业设计论文

学号04350403 毕业设计说明书石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 学生姓名王东亮 专业名称电气工程及其自动化 指导教师陈建辉 电子与信息工程系 2008年 6月9日

石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 Shijiazhuang hazardous waste disposal center power supply system design 2

摘要 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本工程为石家庄危险废弃物处置中心的供电系统设计,该处置中心大部分用电设备属于长期连续负载,全年工作小时数为8760小时,要求不间断供电,主要车间及附属设备均为二级负荷。采用10KV电压等级双回路线路提供电源,单母线分段,放射式接线的设计方案。设计内容包括负荷计算、方案选择、功率补偿计算、短路电流计算、设备选择、二次系统设计、继电器选择、防雷接地设计、照明设计等。由于缺乏经验,设计中有很多不足与疏漏,请老师给予批评指正。 关键词:供电系统;计算负荷;短路电流;设备选择;

ABSTRACT It is well known, the electrical energy is the modern industry production primary energy and the power. The electrical energy both comes easy by other form's energy conversion, and easy to transform for other form energy supplies the application; Electrical energy transportation's assignment both simple economy, and is advantageous for the control, the adjustment and the survey, is advantageous in realizes the production process automation. Therefore, the electrical energy applies in the modern industry production and the entire national economy life extremely widely. This project for Shijiazhuang hazardous waste disposal center the power supply system design, the disposal center’s equipment belonging to the majority of long-term continuous load, annual work hours to 8760 hours, uninterrupted power supply requirements, the main workshop and ancillary equipment are 2 load. Use 10 KV double-circuit voltage lines to provide power, sub-bus, radiation-wiring design. Design elements include load calculation, options, power compensation, short-circuit current calculation, equipment selection, the second system design, choice of the relay, mine grounding design, lighting design. Due to lack of experience, there are many inadequacies in the design and oversight, to criticize the teacher corrected. Key words:Power Supply System; calculated load; short circuit; equipment selection

工厂供电系统电气部分设计汇总

工厂供电系统电气部分设计 二0一四年六月

工厂供电系统电气部分设计 田文杰(供电12833) 摘要 工厂供电(electric power supply for indusrial plants),就是指工厂所需电能的供应和分配问题,众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量已供应用;它的输送与分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在生产成本中所占的比重一般很小。例如在机械工业中,电能开支占产品成本的5%左右。从投资额来看,有些机械工厂在供电设备上的投资也仅占总投资的5%左右。所以电能在工业生产中的重要性,并不在与它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重后果。例如某些对供电可靠性要求很高的电厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备的损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济甚至政治上的重大损失。 因此,搞好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义,而能源节约对于国家经济建设是一项具有战略意义工作,也是工厂供电工作的一项重要任务。 工厂供电工作要很好地围攻业生产服务,切实保证工厂生活和生活用电的需要,并搞好能源节约,就必须达到以下基本要求 1.安全——在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故或设备事故。2.可靠——应满足电能用户对供电可靠性的要求 3.优质——应满足电能用户对电压量和频率等方面的要求 4.经济——供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

工厂供电课程

XX机械厂降压变电所的电气设计 第一章设计任务 1.1设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 1.2设计依据 1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂总平面图 1.2.2工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。 表1.1 工厂负荷统计资料 厂房编号厂房名称负荷类别设备容量/kW 需要系数功率因数 1 铸造车间动力300 0.3 0.7 照明 5 0.8 1.0 2 锻压车间动力350 0. 3 0.65 照明8 0.7 1.0 7 金工车间动力400 0.2 0.65 照明10 0.8 1.0 6 工具车间动力360 0.3 0.6 照明7 0.9 1.0 4 电镀车间动力250 0. 5 0.8 照明 5 0.8 1.0

3 热处理车间动力150 0.6 0.8 照明 5 0.8 1.0 9 装配车间动力180 0.3 0.7 照明 6 0.8 1.0 10 机修车间动力160 0.2 0.65 照明 4 0.8 1.0 8 锅炉车间动力50 0.7 0.8 照明 1 0.8 1.0 仓库动力20 0. 4 0. 8 照明 1 0. 8 1. 0 生活区照明350 0.7 0.9 1.2.3供电电源情况 供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.4气象资料 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 1.2.5地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。 1.2.6电费制度 本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量为18元/kVA,动力电费为0.9元/Kw.h,照明电费为0.5元/Kw.h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门交纳供电贴费:6~10VA为800/kVA。 第二章负荷计算和无功功率补偿 2.1负荷计算 2.1.1单组用电设备计算负荷的计算公式

工厂供电毕业设计开题报告

甘肃畜牧工程职业技术学院 毕业设计开题报告 题目:XXX机械厂低压供配电系统的设计 系部:电子信息工程系 专业:机电一体化 班级:机电一体化09.2 班学生姓名:任东红 学号:0904310783 指导老师:俞瀛 日期:2011 年09 月21 日 (本报告一式三份,一份交指导教师,一份存系上,一份存学生设计档案袋) 一、课题名称 XXX机械厂低压供配电系统的设计

二、工厂供电的概述 工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况?解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择,变配电所位置的电气设计,短路电流的计算及 继电保护,电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择,防雷接地装置设 计等。 四、工厂供配电系统的特点 1 )供电半径小而范围广。 2)负荷类型多而操作频繁。 3 )厂房环境复杂。 4)低压配电线路长等,既复杂又重要。

因此选择供电方式时应力求简单可靠按有色金属的消耗量和供电可靠性的要求而定, 并因考虑线路运行的安全和方便,周围环境和线路安装的可靠性 五、课题研究的基本内容 1 ?统计负荷并进行负荷计算以及功率的补偿确定 2 ?变配电所的所址和型式的选择 3 ?变压器容量和台数的选择 4 ?短路电流的计算 5.变配电所主接线方案的确定 6 ?一次及二次设备的选择、高低压配电柜的选择 7 .防雷及接地设施的确定 8 ?绘制主接线及平面图 9 ?编写设计说明书

10kv变电站毕业设计

毕业设计(论文)任务书 一、题目:10kv变电所设计 指导思想和目的: 1、灵活运用本专业所学的基础和专业知识。 2、培养学生的专业技术知识和技能,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。 3、对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 4、培养学生树立严肃认真的工作作风,实事求是、严谨论证的科学态度,团结勤奋、协同作战的优良作风和应有的职业道德。 二.设计任务或主要技术指标: 1.设计任务 要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 二、设计进度与要求: 第1周:收集10kv降压变电所资料。 第2周:了解掌握10kv降压变电站的基本组成。 第3周:根据设计背景计算变电所负荷。 第4周:短路电流计算。 第5周:电气主接线选择与校验。 第6周:继电保护预防雷保护的设计。 弟7周:制作10kv降压变电站设计报告。 弟8周:答辩 三、主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社,2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名):系(部)主任(签名):2012年2月21日

工厂供电系统设计(精制甲类)

《工厂供配电课程设计》课程设计 报告书 题目:______________________ 姓名:______________________ 学号:______________________ 专业班级:______________________ 完成日期:______________________

前言 供配电技术就是研究电能的供给与分配问题。电能是现代工业生产,民用住宅及企事业单位的主要能源和动力,是现代物质文明的基础。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 在企事业单位,信息化,网络化都是建立在电气化的基础上。高校是人才培养的基地,是人群居住较密集的地方,电力供应如果突然中断,将造成校园秩序的严重混乱,因此做好学校供配电设计,对于保证正常的工作、生活、学习具有重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,工厂供电工作要很好地为工业生产、企事业单位服务,切实保证生产和生活用电的需要,并做好节能工作。 本课程设计任务是********************供配电设计。

工厂供电设计原理

工厂供电系统设计原理 一、设计的主要内容: 1、设计内容:负荷计算和无功功率补偿;变电所主变压器和主接线方案的选择;短路电流的计算等。 2、设计依据: (1)、气象资料:工厂所在地区的年最高气温为34°C,年平均气温为15°C,年最低气温为-18°C,年最热月平均最高气温为25°C,年最热月平均气温为18°C,年最热月地下0.8m处平均温度为21°C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为8天。 (2)、地质水文资料:工厂所在地区平均海拔1500m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 (3)、电费制度:工厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计算电能,设专用计量柜,按两部电费制缴纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/KVA,动力电费为0.20元/Kw.h,照明电费0.50元/kw.h。工厂最大负荷时的功率因数不低于0.90,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门缴纳供电补贴费:6~10KV为800元/KVA。

(4)、工厂负荷情况见下表: 序 号 名称类别设备容量 Pe(KW)需要系 数 Kd cos φ tanφ计算负荷 P30(kw)Q30(kvar)S30 (KVA) I30(A) 1 铸造 车间 动力300 0.4 0.7 1.02 120 122.4 171.43 260.46 照明10 0.8 0.9 0.48 8 3.84 8.89 13.51 小计310 ———128 126.24 180.32 273.97 2 锻压 车间 动力270 0.3 0.6 1.33 81 107.73 135 205.11 照明10 0.7 0.9 0.48 7 3.36 7.78 11.82 小计280 ———89 111.09 142.78 216.93 3 仓库动力400.4 0.85 0.62 16 9.92 18.82 28.6 照明 5 0.8 0.9 0.48 4 1.92 4.44 6.75 小计45 ———20 11.84 23.26 35.35 4 电镀 车间 动力119 0.5 0.85 0.62 59.5 36.89 70 106.35 照明8 0.8 0.9 0.48 6.4 3.07 7.11 10.80 小计127 ———65.9 39.96 77.11 117.15 5 工具 车间 动力240 0.3 0.65 1.17 72 84.24 110.77 168.3 照明10 0.9 0.9 0.48 9 4.32 10 15.19 小计250 ———81 88.56 120.77 183.49 6 组装 车间 动力200 0.4 0.7 1.02 80 81.6 114.29 173.64 照明26 0.8 0.9 0.48 20.8 9.98 23.11 35.11 小计226 ———100.8 91.58 137.4 208.75 7 维修 车间 动力300 0.2 0.6 1.33 60 79.8 100 151.93 照明13 0.8 0.9 0.48 10.4 4.99 11.56 17.56

某工厂供电系统的设计毕业论文

某工厂供电系统的设计毕业论文 目录 摘要 ............................................................... I Abstract .............................................................. II 目录 ............................................................. III 第一章引言 .................................................... - 1 - 1.1 选题的背景及意义 ........................................... - 1 - 1.1.1 选题的背景 ........................................... - 1 - 1.1.2 选题的意义 ........................................... - 1 - 1.2 工厂供电设计的要求及原则 ................................... - 1 - 1.3 本设计的主要要求 ........................................... - 2 - 第二章冶金厂各变电所负荷计算和无功补偿计算 ........................ - 4 - 2.1 负荷计算的目的及其计算方法 ................................. - 4 - 2.1.1 负荷计算的目的 ....................................... - 4 - 2.1.2负荷计算的计算方法.................................... - 4 - 2.2 冶金厂各个车间及整个工厂计算负荷的确定 ..................... - 5 - 2.2.1 380V车间计算负荷的确定.............................. - 5 - 2.2.2 6KV车间负荷计算..................................... - 6 - 2.2.3 冶金厂总负荷列表 .................................... - 7 - 2.3 无功功率补偿方式及其计算 ................................... - 8 - 2.3.1 无功补偿的方式 ....................................... - 8 - 2.3.2 380V车间无功补偿的计算............................... - 9 - 2.3.3 6kV侧无功补偿的计算................................. - 10 - 2.3.4 变压器损耗的计算 .................................... - 10 - 2.3.5 全厂计算负荷 ....................................... - 10 - 第三章冶金厂主变压器的选择 ....................................... - 12 - 3.1变压器台数和容量的选择原则................................. - 12 - 3.2 变压器台数及容量的选择 .................................... - 13 - 第四章冶金厂变电所的主接线的设计 ................................. - 14 -

工厂供电毕业设计[1].

机械工厂供电系统设计 摘要: 厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输,变换,分配到工厂车间中的每一个用电设备上。随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量的迅速增长,对电能的质量,供电的可靠行以及技术经济指标等的要求也日益提高。供电设计是否完善,不仅影响工厂的基本建设投资,运行费用和有色金属的消耗量,而且也反映到工厂供电的可靠性和工厂的安全生产上,他与企业的经济效益,设备和人身安全等是密切相关的。 关键词:工厂供电、变配电、短路电流、高低压设备 第一章设计的基础材料及方案论证 1.1.1设计总基础资料 表:本厂产品及单耗 产品类型单位数量(套)单位重量(kg/ 套)每公斤重耗 电量kwh/kg 耗电量 (kwh) 特大型中型小型共计套 套 套 5000 20万 10万 200 20 0.5 1 5 10 100万 2000万 50万 2150万(2)负荷类型及大小 配电计 点名称设备台 数n 设备容量/kw计算有功功率 /kw 计算无功功率 /kw 计算视在功率 /kw 计算电 流/A

一车间70 1419 470 183 506 770 二车间177 2223 612 416 744 1130 三车间37 1755 920 276 957 1452 工具,机修车间81 1289 496 129 510 775 空气站煤气站45 1266 854 168 872 1374 全厂 总负荷604 10463 4087 1659 4485 6811 配电计点名称功率因数 cosφ tgφ平均有功 功率/kw 平均无功 功率 /kvar 有功功 率损耗 /kw 无功功率 损耗/kw 变压器 容量 /(kv·A 一车间0.93 0.39 354 138 10 50 630 二车间0.82 0.68 512 348 15 74 800

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

电修车间低压配电系统及车间变电所工厂供电设计大学毕设论文

《工厂供电工程》课程设计 说明书 设计题目:电修车间低压配电系统及车间变电所院系: 专业: 姓名: 学号: 班级: 指导教师:

摘要 本次设计的主要任务是为一个电修车间设计低压配电系统及车间变电所。经过对基础设计资料的分析后发现这些设备基本都是三级负荷,对供电系统的要求也就每那么高了,经过计算,其间我从图书馆和同学借来很多关于供电设计的书和设计手册,查到了很多相关系数和参数,最后我选择了一台800KV.A的主变压器,变压器从35/10kV总降压变电所引入作为电源,采用单母线进线的方式,进线后采用电缆铺设深埋1米,各个设备的低压接线方式采用放射式的接线方式。选好各个设备后通过短路电流、电压损失等进行校验和整定,最后确定设计完成,画好系统大图。 关键词:配电系统、电修车间、车间变电所、系统大图 Abstract This design primary mission is electricity repairs a vehicle designs the low pressure electrical power distribution system and the workshop transformer substation。After basic design information for the analysis revealed that the equipment is basic-load of the power supply system will require every so high that after calculation, during which I learned from the library and borrowed a lot of students on the design of electricity supply and design manual, found a lot of relevant factors and parameters, and finally I chose one Taiwan 800KV.A main transformers, transformers 35/10kV total relief from the introduction of a power sub-stations, bus bar into a single line, into line after a 1-meter cable laying buried, the low voltage wiring equipment used radiation-way connections. After selecting various equipment through short-circuit current, voltage and the status will be a loss to finalize the design completed, painting good system great maps. Keywords: power distribution system, electricity repair workshop, workshop substations, large map system

某工厂供电系统的设计_毕业说明书

毕业设计(论文) 题目某工厂供电系统的设计

摘要 作为当今工业发展最重要的能源和动力,电能既可以由其他能量转化也可以转化为其他的能量。电能的输送和分配具有可靠、经济、安全、快捷的特点。电力用户包括工业、农业、交通运输等国民经济各个部门以及市政和居民生活用电等。因此,保证可靠、安全、经济、高质量的供电对于工农业的生产和人民生活有着很大的影响和重要意义。 冶金厂供配电设计应根据各个车间的负荷数量和性质、无功补偿、变压器的台数和容量的选择、短路电流的计算以及变电所高低压侧电气设备选择等因素,从而为该冶金厂提供安全可靠、优质的电力资源,并可最大限度的减少公司的资金投入和降低运行成本。使用的方法:工厂的供配电设计应考虑多个方面,运用负荷计算,变压器容量、型号、数量的计算,无限大容量电源系统供电时短路电流的计算,以确定各高低压侧电气设及导线的规格,再进行变压器继电保护装置的设计和整定以及防雷接地设计。最终为本冶金机械修造厂设计一个安全可靠、经济合理、技术先进的供配电控制系统图,满足该厂的生产需求。 关键词:电力系统;继电保护;供配电;负荷计算;短路电流

Abstract As of today's most important industrial development of energy and power, power not only by other energy conversion can also be converted into other en ergy. Electricity transmission and distribution of reliable, economical, safe, fast. Electricity users, including industry, agriculture,transportation and other various n ational economic sectors aswell as municipal and residential electricity. Therefor e, to ensure reliable, safe, economical,high quality power supply for industrial a nd agricultural production and people's lives have a great impact and significanc e of. Metallurgical plant for distribution design should be based on the number and nature of each workshop load, reactive power compensation, transformer st ation numberand choice of capacity, the calculation of shortcircuit current and t he substation high and low pressure side of the electrical equipment selection a nd other factors, which forthe metallurgical plant providing safe,reliable, high-qu ality power resources, and can minimize the company's capital investment and l ower operating costs. Using the method: the plant for distribution design should take intoaccount various aspects, the use of load calculation, transformer capaci ty, model, quantity calculation, the calculation of the infinite bulk power system short-circuitcurrent when powered to determine the high and low pressure side of the electrical equipment and wire specifications, design and tuning of transf ormer protection devices, and lightning protection and grounding design.Final-ba sed metallurgicalmachinery repair workshop to design a safe and reliable and ec onomically reasonable, technologically advanced power supply control system di agram to meet the production needs of the plant. Key words:Power systems; protection; supply and distribution; load calcul ation; short-circuit current