常见维修电工故障总结

本人在多年的工作中,根据变电所实际情况,发现各变电所的缺陷及整改之处,注意到有不少故障是各种低压电器经期使用其元件老化并缺乏经常性维护而产生的。以下是通过本人在检修工作中的一些实例来说明低压电器的故障检修及要领。

一、常用电压电器故障的几个检修实例

1、电压断路器故障

触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。

通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。

2、接触器的故障

触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。

触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。

通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。

3、热继电器故障

热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。

热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。

热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。

热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。

二、常用电压电器的故障检修及其要领

凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。

1、触点的故障检修

触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧,及触点严重跳动所致。

检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,已用汽油清洗干净。

银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会还原成金属银,所以可不作修理。铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地刮去其表面的氧化层。

观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分

光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必整修。

触点如有熔焊,应更换触点。若因触点容量不够而造成,更换时应选容量大一级的电器。检查触点有无松动,如有应加以紧固,以防触点跳动。检查触点有无机械损伤使弹簧变形,造成触点压力不够。若有,应调整压力,使触点接触良好。触点压力的经验测量方法如下:初压力的测量,在支架和动触点之间放置一张纸条约0.1mm其宽度比触头宽些,纸条在弹簧作用下被压紧,这时用一手拉纸条.当纸条可拉出而且有力感时,可认为初压力比较合适.终压力的测量,将纸条夹在动、静触点之间,当触点在电器通电吸合后,用同样方法拉纸条。当纸条可拉出的,可认为终压力比较合适。对于大容量的电器,如100A以上当用同样方法拉纸条,当纸条拉出时有撕裂现象可认为初、终压力比较合适。

以上触点压力的测量方在多次修理试验中效果不错。都能正常进行,如测量压力值不能经过调整弹簧恢复时,必须更换弹簧或触点。

2、电磁系统的故障检修

由于动、静铁心的端面接触不良或铁心歪斜、短路环损坏、电压太低等,都会使衔铁噪声大,甚至线圈过热或烧毁。

(1)衔铁噪声大。修理时、应拆下线圈,检查、静铁心之间的接触面是否平整,在无油污。若不平整应锉平或磨平;如有油污要用汽油进行清洗。

若动铁心歪斜或松动,应加以校正或紧固。

检查短路环有无断裂,如断裂应按原尺寸用铜板制好换止,或将粗铜丝敲打成方截面,按原尺寸做好装上。

(2)电磁线圈断电后衔铁不立即释放。产生这种故障的主要原因有:运动部分被卡住;

铁心气隙大小,剩磁太大;弹簧疲劳变形,弹力不够和铁心接触面有油污。可通过拆卸后整修,使铁心中柱端面与底端面间留有0.02—0.03mm的气隙,或更换弹簧。

(3)线圈故障检修。线圈的主要故障是由于所通过的电流过大,线圈过热以致烧毁。

这类故障通常是由于线圈绝缘损坏、电源电压过低,动、静铁心接触不紧密,也都能使线圈电流过大,线圈过热以致烧毁。

线圈若因短路烧毁,均应重绕时可以从烧坏的线圈中测得导线线径和匝数。也可从铭牌或手册上查出线圈的线径和匝数。按铁心中柱截面制作线模,线圈绕好后先放在105——110℃的烘箱中3小时,冷却至60-70℃浸1010沥青漆,也可以用其他绝缘漆。滴尽余漆后在温度为110——120℃的烘箱中烘干,冷却至常温后即可使用。

如果线圈短路的匝数不多。短路点又在接近线圈的用头处,其余部分完好,应正即切断电源,以免线圈被烧毁。

若线圈通电后无振动力学噪声,要检查线圈引出线连接处又无脱落,用万用表检查线圈是否断线或烧毁;通电后如有振动和噪声,应检查活动部分是否被卡住,静、动铁心之间是否有导物,电源电压是否过低。要区别对待,及时处理。

3、灭火装置的检修

取下灭弧罩,检查灭弧珊片的完整性及清除表面的烟痕和金属细末,外壳应完整无损。

灭弧罩如有碎裂隙,应及时更换。特别说明一点原来带有灭弧罩的电器决不允许在不带灭弧罩时使用凤防短路。

常用低压电器种类很多,以上是几种有代表性的又是最常用的电气故障的一些方法及其要领,触类旁通,对其它电器的检修具有一定的共性。

分析电厂电气设备运行中常见故障及处理措施

分析电厂电气设备运行中常见故障及处理措施 发表时间:2019-12-06T14:05:56.797Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:盛天宇 [导读] 摘要:近年来,随着社会的发展,我国的电厂建设的发展也突飞猛进。 (神华国华九江发电有限责任公司江西九江 332000) 摘要:近年来,随着社会的发展,我国的电厂建设的发展也突飞猛进。人们日常生产、生活中对电能的需求量也是与日俱增,电力企业也逐渐成为我国的支柱产业。电气设备作为电厂的核心组成部分,不断设计和优化电厂电气设备,提高电厂电气设备的管理水平和运行效率,是电厂在满足人们对电能需求方面的重要措施。 关键词:电气设备;常见故障;处理措施; 引言:电气设备是电厂的重要组成部分,其运行状态关乎电厂的整体运行效率和经济效益。但是,由于电厂需要持续、大量地向人们的生产生活供电,在电厂的实际运行中,难免会出现一些电气设备的运行故障,降低电厂的生产效率和运行稳定性,这就要求电厂相关人员定期检查电气设备,规范检修工作流程,及时发现设备运行故障,并作出相应的处理措施。 一、电厂电气设备安全运行管理的重要性 电厂的电气设备安全运行管理对电厂的发展具有重要意义。首先,只有电气设备的安全运行,才能保证电厂的整体工作效率得以提升,从而实现电厂的现代化模式的转变。其次,电气设备的安全运行提升了电厂机组的安全性,从而降低工作人员的工作量,降低电厂的运行成本,提高了企业经济效益。因此,加强电气设备的安全运行管理是十分必要的。在电厂的实际运行过程中,必须充分重视电气设备的安全运行,积极完善建立严格的电气设备安全运行管理机制,确保电气设备始终保持健康良好的运行状态,降低电厂的运行成本,提高经济效益。 二、电厂电气运行中常见故障分类与原因分析 1、发电机冒火故障 电厂电气运行中,许多原因都会发电机发生冒火故障,本文主要归纳以下几种发电机冒火故障:一是电气设备使用不同规格型号的压簧导致两个部件之间出现电火花;二是滑环和碳刷使用时间过长导致磨损严重,电气运行过程中出现偏离导致电火花故障;三是碳刷型号不同导致电流数值不同,加之碳刷间的摩擦变大导致电火花的产生,工作人员在排障和日常维护中要确保配件保持统一规格;四是电气运行过程中部件受到破坏或出现送到导致力矩耦合不均衡从而出现电火花故障;五是人为因素造成水冷却系统堵塞,部件过热而导致绝缘层外表皮破损,设备短路,出现电气故障。因此,在电厂电气设备的排障和日常维修中,工作人员要严格监控设备运行状态,对出现故障的设备及时复查。严重的发电机冒火故障将会导致电厂停运,给电厂带来巨大的经济损失。 2、电气设备升温过快 电厂的生产一般为较长时间的连续过程,这必然会导致相关的电气设备出现损耗情况,这些损耗产生时会释放大量热量,使得电气设备运行时的温度不断升高。如果电气设备长期处在高温运行状态,其绝缘体部分就会加速老化。当电气设备长期处在这种工况下,不仅会造成电气设备的损坏,还会引起许多安全问题。电气设备升温过快主要是由于长期运行中,其金属部分的热消耗过大,而设备自身又不具有较好的散热能力,导致设备无法进行有效冷却。另外,由于电厂管理工作不善,不能及时发现设备升温过快的情况,导致电气设备的运行出现故障。 3、备用电源切换不合理 基于电厂需要持续大量发电的工作特点,一般电厂在建设过程中会根据电厂的电气设备数量、发电机容量等电厂的具体情况配备一定数量的备用电源,其主要作用是保证在电厂主电源出现故障不能继续持续供电的情况下,及时自动切换以保证。如若备用电源在电厂主电源断电之后不能及时启动或是不能与主电源的供电工作不能完成良好的匹配衔接,会明显影响电厂电气设备的运行速度和运行状态,严重时将会导致机组停工。 三、电厂电气设备运行中常见故障的处理措施 1、设计合理的接线方式和保护设计 合理的接线方式和保护,包括设置备用电源(包括快切、自投装置)、增加备用设备等,则有利于保障电厂的正常供电,不至于电气设备一发生故障就影响正常生产。设计合理的接线方式和保护的目的在于保证电厂正常运营,将电厂、社会经营活动等损失降至最低。其次,保护和自动装置具有智能化、自动化特点,能够有效隔离事故区域,对周围电路进行保护,防止扩大受灾区。此外,在电厂中使用断路器必不可少,有利于事故发生后第一时间停止局部供电,降低其连锁反应,避免进一步扩大事故等级。当然,断路器的质量指标必须达到相关标准,只有这样才能确保断路器在事故发生后发挥积极作用。 2、发电机冒火故障 应对措施为了应对电厂电气运行中发电机的冒火故障,可以以下几个方面入手:首先,统一电气设备的规格和参数,主要包括螺旋弹簧统一标准、碳刷相同压力、碳刷电阻数值相同;二是碳刷磨损长度不得超过 1/3,一旦超过要及时更换新的碳刷,并且每次更换的碳刷数量不能超过更换设备上整个刷架碳刷数量的1/5; 三是新更换的碳刷与滑环的接触面积要研磨指 70%左右,碳刷活动范围固定且顺畅;四是相关工作人员要定期检修电气设备,及时发现和修复出现故障的电气设备。 3、选择合适的冷却方法 避免发电机过热在电厂的发电机中都有绝缘层来保护发电机,一旦绝缘层被破坏了就会影响发电机的正常工作。因此应该选择合适的冷却方法,避免发电机产生非常多的热量。目前最为常见的冷却方式主要分为三种,一种是密闭式空气冷却,还有就是水内冷却以及氢气冷却,这三种冷却是最为常见的,同时也是最为有效的。在这三种冷却方式中水内冷却是最为有效的,冷却效果也是最明显的。密闭式空气冷却的成本投入比较高,而且在比较恶劣的环境下是没有办法正常使用设备的,氢气冷却的方法就是字面的意思,利用氢气来降低发电机的损耗,从而提高整个设备的工作效率,虽然这种方式也非常的便利,但是在具体的实施过程中氢气是一种易燃易爆的气体,因此危险性非常的高。 4、备用电源切换故障解决措施 针对电厂备用电源切换不成功的运行故障,首先要提高电厂电气设备运行水平,定期对主电源设备进行检查维护,降低主电源故障

电气设备故障的一般处理方法培训记录

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第1页 北京天源科创风电技术有限责任公司服务中心 项目管理部*********项目 培训记录 时间:2014年6月23日 16:00-18:00 项目:********* 培训主题:电气设备故障的一般处理方法 参加人员: 记录人员: 培训记录: 电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够起到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。 1 一般程序法 (1)根据计算机监控报警和画面信息显示、测量仪表指示、继电保护动作情况及现场检查情况,判断事故性质和故障范围并确定正确的处理方法。 (2)当事故或故障对人身和设备造成严重威胁时,应迅速切断该设备的相关

为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。 第2页 电源; 当发生火灾事故时,应通知消防人员,并进行必要的现场配合。 (3)迅速切除故障点,继电保护未正确动作时应手动执行。为了加速事故或故障处理进程,防止事故扩大,凡对系统运行无重大影响的故障设备隔离操作,可根据现场事故处理规程自行处理。 (4) 进行针对性处理,逐步恢复设备运行。 (5) 设备发生事故时,立即清楚、准确地向值班班长、段长和相关部门汇报。 (6) 做好故障设备的安全检修处理。 (7) 进行善后处理工作,包括事故现象及处理过程的详细记录,断路器故障跳闸及继电保护动作情况的记录等。 2 感官检查法 感官检查法就是利用人的感官(眼看、耳听、手摸、鼻闻)检查电气设备故障, 常采取顺藤摸瓜的检查方式找到故障原因及所在部位,是最简单、最常用的一种方式。如检查某设备控制柜时,嗅到焦臭味,估计是某接触器出了故障,用手触摸接触器线圈,发现其发热严重,并且线圈外表有烧焦痕迹,于是判断出该接触器线圈烧损。 3 分割电网法 分割电网法是把电气相连的有关部分进行切割分区,逐步将有故障的部位与正常的部位分离开,准确查出具体故障点的方法,是运行人员查找电气设备故障常用的一种方法。如分割电网法常用来查找发电机电压系统、10kV 电压系统单相接地故障和直流一点接地故障,厂用电、机组动力盘失压等故障。通常采用逐条拉开馈线的“拉路法”,拉到某条馈线时接地故障信号消失,则接地点就在该条馈线内。再分割该条馈线就可以查找出具体的故障点。 4 电路分析法 电路分析法是根据电气设备的工作原理、控制原理和控制回路,结合感官,初步诊断设备的故障性质,分析设备故障原因,确定设备故障范围的方法。分析时先从主电路入手,再依次分析各个控制回路及其辅助回路。运行人员常用电路分析法查找励磁系统自动起励不成功等较复杂故障。

电气设备常见故障分析

电力电缆运行中常见的异常有以下几种: 1、电压异常。运行中电力电缆的电压不得超过额定电压的1596,超过规定应视为异常,因其容易造成电缆绝缘击穿事故。 2、温度异常。电力电缆运行中的长期允许工作温度,不应超过制造厂规定。限制其最高允许温度的原因是:电缆过热会加速绝缘老化,缩短使用寿命并可能造成事故。电缆长时间过热会造成以下危害: (1)电缆终端头外部接触部分损坏。 (2)电缆绝缘降低、老化。 (3)铅包龟裂膨胀、恺装缝隙开裂。 (4)沥青绝缘胶受热膨胀,使电缆端头、中间接头胀裂。 电力电缆运行中的温度高低,主要取决于所带负荷的大小,因此值班人员可以通过监视和控制其负荷,使电力电缆不致于温度过高。 (5)小电流接地系统单相永久性接地故障时,该系统上的电缆连续运行的时间最长不超过2小时。 Ⅵ、电力电容器部分: 1、电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。 (1)电容器外壳膨胀或漏油。 (2)套管破裂,发生闪络有为花。 (3)电容器内部声音异常。 (4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。 2、电容器的故障处理 (1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。 (2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。

电气控制系统故障分析诊断及维修技巧

电气控制系统故障分析诊断及维修技巧 发表时间:2016-11-07T14:10:38.820Z 来源:《电力设备》2016年第16期作者:刘庚 [导读] 所以我们必须加大电气控制系统故障分析和维护力度,以此使其使用更加安全,运行更加可靠,进而提高控制效果与水平。 (福建晋江天然气发电有限公司福建省晋江市 362251) 摘要:随着科学技术的不断发展,各种自动控制设备也随着不断的发展和完善,这些设备离不开最基本的电气控制线路,也逐渐的被人们所熟悉掌握。和发达国家相比,我国对电气控制线路控制技术的研究较晚,发展速度也比较慢。近年来通过引进、吸收、消化,明显的提高了电气控制线路技术发展速度。由于电气的控制系统线路较多,线路发生的故障点比较隐蔽,所以影响了电气控制线路的稳定发展。文章分析了电气控制系统的常见故障及其危害,探讨了电气控制系统故障分析诊断及维修技巧。 关键词:电气控制系统;故障诊断;维修技巧 引言 众所周知,电气控制系统在确保电气设备有序运行、高效工作中发挥了不容忽视的重要作用,这一点不可否认,然而在具体应用中,电气控制系统不可避免的会出现各类故障,从而对系统自身、相关设备以及非故障设备构成威胁。所以我们必须加大电气控制系统故障分析和维护力度,以此使其使用更加安全,运行更加可靠,进而提高控制效果与水平。 一、电气控制系统常见故障及其危害 1、电气控制系统常见故障分析 有一些典型的电气控制系统故障可以为我们带来启示,从中获取故障检修经验,避免系统因故障更产生严重后果。引发电气控制系统故障的原因有许多,绝大多数体现在设计上的错误,以及设备安装质量低、设备自身缺陷等,常见的几种系统故障为:(1)过负载。过负载故障体现为电气控制系统中的电机电流超过了额定电流,引发电机过负载故障诱因有很多,例如负载、电压骤然大幅度增高、电机缺相运行等。(2)形式不同的短路。短路故障包括两相短路、三相短路、一相接地短路以及电机或变压器一相绕组中的匝间短路等。(3)过电流。过电流指的是电器元件或电动机超过了限定电流的运行状态,通常比短路电流要小,很少超过6In,过电流故障的原因多来源于错误的起动及负载转矩过高等。(4)电源缺相。交流异步电动机在常规工作当中,因为三相电源包含的一相熔断器熔断所引发的电动机缺相运行。 2、故障的危害 想要真正了解电气控制系统故障,其发生后的危害也有必要了解。(1)电气控制系统在正常运行中,绝缘破损或者接线错误及负载短路后,短路时形成瞬时故障电流可激增到额定电流的数十倍以上,使配电线路或电气设备因过流所生成的电动力而遭到损毁,甚至造成火灾。(2)电流过大不仅会中止电器控制系统,还可能让电气设备遭到损坏,进而引起电动机转矩过大,让机械转动部件破损。(3)交流异步电动机在缺相电源低速运行或堵转时,其产生的定子电流十分强劲,遇到故障会让电动机绕组烧毁。(4)电气控制系统发生故障还可能导致电网电压降低,直接波及到其他设备或用户,让正常工作与生产遭到破坏,严重时会使配电系统彻底瘫痪。 二、电气控制系统故障诊断分析性 1、调查研究法 对电气控制线路的故障诊断调查研究法可以让故障检测人员有效而且快速的对故障性质、范围以及类型进行判断掌握,使工作人员可以迅速的做出故障准确诊断,把在检修诊断过程中的盲目性降低。调查研究法的主要方式是:第一点是问,故障诊断人员向操作电气设备的人员询问在故障发生之前、发生中和发生后的电气线路状况,问的内容应该是在电气控制线路发生事故前有没有冒烟、冒火、有无响声、发生频率、在事故发生之前有没有停机、过载或者高频率启动现象,有没有更换过原件、是否私下维修等等问题,从这些问题中可以知道,调查研究法的最主要的判断故障方式就是问,通过问就可以大致的判断出故障发生的部位以及发生故障原因等。第二点是望,望就是要对发生故障的设备部位进行观察,看的主要部分就电气设备的外观,看电气设备是否有可能会有故障发生的预兆,比如短路、接地、线路松动、断线等状况。第三点是闻,电气线路中如果出现烧坏等现象,维修人员就可以通过闻的方式进行判断,从而准确的判断线路故障发生的性质和部位。第四点是摸,在摸的时候,必须要保证电流已经切断,触摸线路是否发热,确定该条线路是否在正常运营。 2.2原理图、逻辑分析法 运用逻辑分析法的根据是控制线路中工作原理的关系和环节,并且根据线路故障的现象进行具体的分析,把检查的范围迅速缩小,从而确定故障的发生部位。运用逻辑分析法的主要前提是要根据系统电路原理图分析,准确判断故障所在的位置,使用逻辑分析法的目的是比较快捷方便,因此逻辑分析法比较适用于有复杂线路的故障检查中。由于复杂的线路中经常会有许多电气零件以及接线,如果检查维修人员逐一检查,不仅工作量大、时间长,且容易出现差错。 检查维修人员在使用逻辑分析法进行线路检查时,应该按照相应管理图纸对线路故障进行具体分析,准确的找到故障所在的位置。逻辑分析法可以帮助维修人员快速的把复杂问题进行分析,把一些比较专业复杂的问题变得简单化,避免检查人员莽撞的检查,使尽快的排除故障。 2.3实验法 实验法就是需要对电气控制线路进一步检查时,或是使用常规检查无法判断故障的时候,可以对电气控制线路的故障进行通电实验检查。但是实验法使用前提是不能把电气设备和机械设备损坏,不能把事故的范围进行扩大化。 在进行实验之前,应该尽量的把传动机与电动机分开,调节器里的相关开关在零位,把开关还原的最初的位置。如果传动机和电动机无法彻底分开,可以把主线路切断,根据检查中的实际需要把其它部位的线路也切除掉,把检查的范围进一步的缩小,同时也是为了避免故障进一步的扩大,避免意外情况的发生。如果要把电气设备打开,应该在操作设备的人员的配合下打开。 三、电气控制系统故障维修技巧探讨 1、通过有效充分利用排查的方式进行维修 利用排查法进行维修是最基本的方法,它的主要内容涉及故障代码的研究和分析、系统的自排查过程、万能表排查和短路排查四种方法。由于上述已经涉及相关内容的探讨,在这里不再多加赘述。

电气设备故障原因及处理复习过程

深特变-电气设备的异常运行分析及事故处理:电气设备主要事故有以下几种:1、主要电气设备的绝缘损坏事故;2、电气误操作事故。3、电缆头与绝缘套管的损坏事故。4、高压断路器与操作机构的损坏事故。5、继电保护及自动装置的误动作或因缺少这些必要的装置而造成的事故。6、由于绝缘子损坏或脏污所引起的闪络事故。7、由于雷害所引起的事故。 8、由于倒杆、倒塔所引起的事故。 9、导线及架空地线的断线事故。 10、配电变压器事故。 11、隔离开关接触不良或机构失灵引起的事故。 一、电气设备的正常、异常及事故状态: 1、正常工作状态:指在规定的外部环境条件(如额定电压、电流、介质、环境温度等)下,保证连续正常的达到额定工作能力的状态。 2、异常状态:随着时间的推移或外部环境的改变,设备即使在规定的外部条件下,部分或全部失去额定的工作能力,可认为该设备已进入异常状态。如设备不能承受额定电压、出力达不到铭牌要求、达不到规定的运行时间等。 3、故障状态:指异常状态逐渐发展到设备丧失部分机能或全部机能,不能维持运行的状态。故障又分障碍和事故两中状态。事故有:a、对用户少送电;b、主要设备不见损坏,达到一定程度(以停运时间及损坏价值来表示);c、电网异常运行达到瓦解或电能质量超过标准到一定范围。达不到事故状态是障碍,障碍中如有机组停运、线路跳闸、全厂出力降低等后果的定为一类障碍,其它定为二类障碍。 变压器的异常运行分析及事故处理 一、变压器的正常运行状态: 由高低压绕组、铁芯、变压器油、层及匝间绝缘、外壳、油枕、温度计、瓦斯继电器、瓷套管、防爆管等组成。 正常运行的变压器,因负荷、季节等因素的变化,其温度也会发生变化。尤其是负荷增大,高低压绕组中通过较大电流时,铁芯和绕组会发热。长期发热会加速绝缘的老化。同时变压器内、外部故障也会引起过热。因此,对正常运行中的变压器温度和温升均有一定的限制,并把它作为衡量变压器运行是否正常的一个重要参数。 变压器中的油,主要起绝缘、散热和防潮、灭弧、防老化的作用。

船舶电气设备常见故障分析及处理方法

摘要...........................................2 前言...........................................3 1船舶电气设备系统的组成........................4 2船舶电气设备常见故障征........................4 3船舶电气设备的故障分析........................5 3.1按故障性质分类...........................5 3.2按故障原因分类...........................5 3.3按故障后果分类...........................6 3.4按故障发生和演变过程的特点分类............6 4 船舶电气设备常见故障原因及处理方法.............7 4.1发电机常见故障及处理方法..................7 4.2主配电板常见故障及排除方法................8 4.3船舶电网常见故障及处理方法...............10结束语........................................11 参考文献......................................12

摘要 随着科学技术的日益发展,我国的船舶行业的自动化程度不断提高.但是,因为电气设备故障而导致的企业和人员损失也越来越大,因此,对船舶电气设备的可靠性和稳定性要求也愈来愈高。船舶电气设备的故障时多种多样的,但是如果每次都在电气设备出现故障后再进行维修,这样虽然能保证设备的维修,但是由于船舶在运行时受到工作环境等因素的影响,因此,为了能保证船舶的正常运行,我们应分析船舶电气设备的各种故障现象,总结归纳出出现故障前的征兆,对不同类别电气设备的故障原因和可能出现的结果进行分类,为船舶的维护与检修工作提供理论的指导。 关键词:船舶;电气设备;故障分析;故障处理

电气控制系统故障分析诊断及维修技巧 苏杞停

电气控制系统故障分析诊断及维修技巧苏杞停 发表时间:2018-08-07T09:21:23.160Z 来源:《建筑模拟》2018年第11期作者:苏杞停 [导读] 本文首要是就现在电气操控设备在运用过程中电气操控体系的毛病剖析以及修理策略进行了深化的剖析和探讨。 广州卢森博浪涛消防技术服务有限公司广东广州 510000 摘要:科学技能的迅速开展现已使我国的机械制造企业改变了传统的原始加工办法。尽管数控加工技能在机械制造业的广泛运用,促进了加工出产功率的迅速进步,可是由于在实践运用过程中依然存在着一些问题,对电气操控设备电气体系的安稳运转产生了不良的影响。本文首要是就现在电气操控设备在运用过程中电气操控体系的毛病剖析以及修理策略进行了深化的剖析和探讨。 关键词:电气操控;体系毛病;剖析确诊;修理技巧 1导语 在规划电气操控体系的过程中,需要对可能呈现的毛病做出全面的剖析和考虑,并采纳针对性的处理和预防措施。电气操控体系在正常运转的过程中,需要及时的对毛病进行排查,保证体系设备的安全运转,进而保证电气操控体系设备运转的可靠性和安全性都能够得到有用进步,尽可能的削减电气操控体系毛病的影响规划,防止构成严峻的社会影响。 2电气操控体系 电气操控体系遍及又被称为电气设备二次回路体系,关于不同的设备有不同的操控回路,一起关于高压电气设备、低压电气设备也存在显着的操控办法差异。关于电气设备的操控线路而言,在线路操控作用的充分发挥基础上,能够明显进步对设备运转安稳性和安全性的操控作用,一起能够进步相应出产活动傍边的出产功率。电气设备操控线路的作业首要是满意设备操控规划方案的详细需求,并保证相应的电气设备能够处于高效、安稳的作业状况,促进所操控的设备处于安全、高效、安稳的作业状况。结合当时我国电气设备操控线路的整体开展状况能够发现,这一些线路之下首要包含了大量的电子元件,在不同的电子元件相互配合的基础上,能够明显进步对体系运转中的电气设备操控有用性。除此之外,在自动回路、手动回路、信号回路等不同的回路办法之下,逐步完善电气设备操控的作用以及功用,而且进步线路的操控实效性以及作业功率,一起在必定程度上完善电子设备的语境功用,进步电子设备自动化操控的体系构建在,在未来开展进程中,网络化、智能化、自动化的操控体系效劳功用必定不断完善,一起也会极大程度的推进电气设备操控技能不断开展。电气操控体系的运用已较为广泛,在许多场所中都有所运用,电气操控体系相对而言存在的优势相当多,最为杰出的就是电气操控体系的体积更小,重量更轻,拆开和转移愈加方便快捷;电气操控体系的作业安稳程度更高,操作快捷性较高,操控作用抱负,作业功率更高,一起不同存在较大的部件磨损,相对而言保护本钱也就犁地;电气操控体系在运用过程中自身也不需要较多的能源消耗,所以在运转本钱以及环境保护等方面存在明显运用远景。 3电气操控体系毛病剖析以及确诊 3.1电气设备操控毛病剖析 (1)线路电路的触摸不良。这一类毛病在电气操控体系的线路正常运用傍边的发作频率最高,很简单导致操控指令的失效,一起电气设备无法正常运用等问题。例如,电源以及开关触摸作用欠好,导线之间的衔接不合理等,这些都会明显进步电气操控体系短路以及而基础不良的发作概率。电源以及开关触电的毛病发作首要是由于空气傍边的氧气发作氧化作用而导致线路触电表面不清洁所形成的,终究导致线路在长时间的运用过程中发作短路、断路、触电等风险现象,严峻影响电气设备的运用功率和安全性。导线的衔接不合理,也会导致导线失效、来接部位相应的零件松动等等,这一些毛病往往不会构成严峻的经济损失,可是会导致设备的运用遭受影响,需要技能人员及时的进行查看和排除毛病。(2)短路毛病。短路毛病也是电气设备操控线路傍边最为常见的毛病之一,在线路发作短路毛病之后,往往会导致电气设备的部分结构零件呈现大面积的焚毁状况,不只会导致设备的效劳能力遭受影响,还会极大程度的进步电气设备的运用本钱,导致电气体系的出产功率严峻下降。相关研讨显现,电气操控体系在发作短路毛病的状况下,首要原因如下:①线路的绝缘功能逐步下降;②导线之间的衔接不合理。电气操控体系在衔接线路的绝缘性下降的状况下,往往会导致绝缘材料呈现质量缺点或许是由于某一些客观要素而导致其遭受影响,终究发作操控线路的短路毛病。(3)电源缺相。在沟通异步电动机的运用过程中,由于三相电源所包含的一相熔断器熔断往往会导致电源缺相的毛病。在沟通异步电动机发作缺相毛病之后,电流会明显高于额定值,而且在发作毛病之后,海湖导致电动机绕组被焚毁,构成严峻的经济损失。 3.2电气操控体系毛病确诊 关于电气操控体系而言,一般毛病的确诊需要依据相应的流程进行,毛病确诊办法有以下几种。(1)直接观测法。凭借直接调查的办法进行毛病确诊,凭借人的感觉器官进行查看,例如凭借人的视觉感官对设备是否存在发光、嗅觉器官调查设备是否存在异味、听觉器官调查设备是否存在反常响动等办法进行毛病确诊,这需修理人员具备必定的实践经历,一起能凭借各种科学的办法判别电气操控体系是否存在毛病以及毛病的详细位置。直接观测法是电气操控体系毛病检测最简洁的办法,不需任何仪器设备的辅佐,仅经过人的调查断定是否呈现问题,这种办法关于电气操控体系一般的毛病检测修理有很大的作用,不需投入太多,作业很快,但要求操作人员要有满足的经历技能。这种办法适用于电源电压,电子管作业状况与机械部分的继电器、门开关等这些毛病的检修。首要是经过检测人员的直观查看来完成的。(2)电阻检测办法。电阻检测办法一般运用在电气操控体系电源呈现问题,没有通电的状况下的毛病检修,首要运用万能表检测电阻,判别是否呈现短路和开路的状况,经过调查万能表安排改变状况,判别是否呈现了点击穿和漏电的问题,以及电感线圈和变压器是否发作了断线短路问题,一起还能够对电子管毛病和其他的毛病原件进行电阻法的有用检测。(3)电压检测的办法。当电气操控体系处于正常的安稳的作业状况的时分,其电压通常是一个安稳的值,一般能够依据电压来判别电气操控体系是否呈现毛病。电压是正常安稳的要害目标,在进行电气操控体系毛病检测的时分,电压法是常常用到的办法。经过实践的作业经历总结得出,这种办法检测毛病首要包含以下内容:首要检测电气操控体系各个部位原件直流供电电压的监测,调查电压是否处于正常状况;然后检测线路中的各级电压,将调查到的电压与电路图中的数值进行比较剖析,精确判别线路是否呈现毛病,一起得知供电位置是否处于正常状况。 4结语 形成电气操控线路毛病的原因不是固定的,即使是表面十分类似的毛病,其毛病发作的内涵要素也是有所差异的。因而,需要在进行电气线路操控毛病时,运用办法以及运用过程不能墨守成规,要依据实践的状况以及理论相结合,挑选科学合理的修理办法,才干保证电

C6140车床电气线路常见故障分析与检修讲课教案

C6140车床电气线路常见故障分析与检修

课题:车床电气线路常见故障分析与检修(说课稿) 一、内容分析 1.本课题内容的实用性很强,是维修电工职业岗位所必须掌握的基本职业技能,它对学生综合运用知识的能力要求很高,即具备阅读电原理图的能力,又需电气线路基本检测方法,是对“车床电气控制”学习效果的综合检查,又为以后较复杂机床电气线路的故障分析与检测做铺垫。 2.教学目标 知识目标:了解机床电气设备故障的诊断步骤和诊断方法;掌握C6140车床电气线路常见故障分析与检修方法 能力目标:训练综合表达能力(文字、口头);提高分析与解决问提的能力;培养学生的维修电工职业岗位意识和团队协作意识。 3.教学重点 车床电气线路常见故障分析 4.教学难点 车床电气线路常见故障检测 二、教学方法与手段 本课题内容要围绕车床电气控制线路图来讲解,适合采用多媒体教学和现场教学,用课件演示车床的控制线路图。结合实训,通过对机床的操作和故障检测,加深对课题内容的理解。在授课的过程中,注意深入浅出,从实用性的角度,调动起学生学习的积极性。 根据我校学生和教学设备的实际情况,以及课题的特点,主要采用以下教学模式: 1.学生讲、教师评,“教”与“学”模拟换位--一种另类互动模式

2.学生扮演维修电工角色,进行岗位体验—情境体验模式 3.现场教,现场学,现场实践——现场教学法 具体教法:先采用多媒体模拟机床控制线路和机床排故是的模拟机床,举一个具体案例,从维修电工的角度介绍故障的检修步聚。然后提出几个常见故障问题,让学生扮演维修电工角色自己来完成。如断开电路中的熔断器,断开自锁触头,断开接触器线圈的电源等,首先让学生根据电原理图进行分析,说出可能会导致的故障现象,再结合动手实际操作,根据要求断开电路,把真实看到的故障现象与刚才分析进行对比是否相吻合。这种“纸上谈兵”的方法,在这里起着很重要的作用,大大地加强了学生的分析能力,培养了学生的逻辑推理能力、思维能力,若分析故障的思路正确的话,其实际的故障也就很快排除。有了以上的知识作为铺垫,学生对故障分析有了感性的认识,根本不需费很大的劲,学生更不用去“死记”,让学生轻松地学会了故障分析,无形之中提升了维修技能。 三、学法 由于本课题是在掌握常用控制电器及电气控制基本环节的基础上,对车床电气控制系统进行的故障分析,要求学生在课前要对上模块的内容进行复习,课堂上要紧跟老师的思路走,对电气原理图认真进行分析,根据故障现象缩小范围;再结合动手实际操作,加深理解;课后到校内机加工车间进行现场观摩、参加一定的生产实际操作,增强感性认识。 四、教学过程(教学设计)

电气控制系统故障及维修技巧与方法

电气控制系统故障及维修技巧与方法 电气控制系统的应用起到不可或缺的作用,其既可以有效控制电气设备的运行状况,又可以促使相关生产活动中产品生产效率的提升。但在实际应用过程中,其时常会发生系统故障,影响电气设备的正常运行。 1.电气控制系统常见故障分析 1.1 线路接触不良 在电气控制系统运行中,线路接触不良属于常见的故障,例如开关位置或是回路接触不良等,都会致使控制系统停止工作,从而给电气设备的稳定运行形成严重影响。通常而言,导致接触不良情况出现的因素是,安装操作不当或是系统老化严重,造成内部电流受阻、联通的结点出现问题,进而给整个系统的稳定运行形成负面影响。若是,线路接触不良的情况得不到及时处理,则会出现系统断路、漏电、短路的现象,从而给设备和操作人员的安全造成威胁。 1.2 电气过载 所谓电气过载,指的是电力控制系统通过的加载电压或是电流过大,进而致使系统停止工作,给系统的运行形成严重影响,损害了设备。通常,出现电气过载的原因是,电气控制系统并联

的电气设备过多或是电源电压不稳定,进而升高了通过系统的电压或电流,产生了巨大的热量,从而损害了系统。 1.3 短路故障 短路故障指的是,在电路运行过程中,某一部分出现短接的現象,电源和原件直接串联,致使通过原件的电流过大,进而破坏了系统内的原件,如此一来不仅会造成经济损失,严重时还可能引发火灾,威胁到相关人员的人身安全。通常导致系统短路的因素是,未合理设计和安装造成系统的绝缘装置损坏,或是系统内部装置老化而引起的,并且,接线不正确也可能出现短路。 2.电气控制系统故障的维修技巧探讨 2.1 采用排查法进行维修 当前,电路控制系统维修中最常使用的方法,就是排查法。它主要包含有短路法、仪表排除法、系统自排、故障代码分析。 短路排查法:在确定了发生故障的工作环节后,使用导线短接相应的线路,若故障消除,则说明故障点推测正确,遂展开维修。 仪表排除法:此处的仪表是指万用表,通过万用表能够将电气控制系统中过电流、电源缺相等障碍检测出来,从而进行故障

电气设备常见故障

电气设备常见故障分析技巧与排除方法 〔摘要〕提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。设备正常状态的管理是较容易进行的,可是非正常状态的管理,也就是故障状态的管理就比较复杂。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。 1 电气设备维护的一般方法 维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。根据各种维护方法的共同点,归纳起来,最简单、最常用的有6种,即看、听、闻、摸、测、做。 看:①、观察电气设备组成部分的外形变态。如,熔断器是否烧断、紧固件是否松动、绝缘器是否碳化发黑。②、观察监测仪表所指示的数值或指示装置所呈现的状态。 听:倾听电气设备运行时声音的变化来判断工况。如,异步电动机单项启动不了,同时发出“嗡嗡”声;电动机轴承损坏时,发出“沙沙”声,等等。 闻:嗅闻电气设备运行时散发出来的气味。如电气设备因短路、过载等故障导致温升超限时,可出现刺鼻的焦糊味。 摸:通过触摸电气设备外壳温度来粗略判断低级绝缘设备或一般设备的运行工况是否正常。 测:通过常用测量仪器测试电气设备的各种运行参数和绝缘电阻值。做:根据电气设备维护保养周期的要求进行经常性的清洁保养和检查、维护。 2 三相异步电动机常见故障分析 三相异步电动机是煤矿企业应用最广、使用最多的大功率电器设备,科学合理地对其进行维护和管理,使之经常性地处于正常可用的技术状态,有着至关重要的意义。而要及时发现故障、解决故障的前提,则是对故障根源的深入了解。作为事例,对三相异步电动机常见故障根源作一简单的分析。 2.1三相异步电动机单项运行 电气拖动系统中常用2个热继电器作过载保护与单项保护,以防止异步电动机单项运行。由于热继电器不能准确整定动作值,所以常常发生三相异步电动机单相及运行的故障,使电动机过热或烧坏。这种故障产生的原因可从电动机故障和主电路不正常两方面分析。电动机电枢绕组发生一相断路、引出线断裂或接线螺钉松动时,都会引起异步电动机单线运行或V形三相运行。

电气控制线路故障的检查和分析方法(正式版)

文件编号:TP-AR-L9073 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气控制线路故障的检查和分析方法(正式版)

电气控制线路故障的检查和分析方 法(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一个控制线路,它可以简单,也可以复杂。但 是,任何复杂的控制线路总是由一些较简单的环节有 机地组合起来的。每一个环节又是由若干电器元件组 成,每个电器元件又由若干零部件组成。然而,故障 往往只是由于某个或某几个电器元件、部件或接线有 问题而产生的。 电气控制线路形式多样,复杂程度不一,其故障 常常和机械、液压系统交错在一起,难以分辨。常用 的电气控制线路故障的检查和分析方法有:调查研究 法、试验法、逻辑分析法和测量法。一般情况下,调

查研究法能帮助我们找出故障现象;而试验法不仅能找出故障现象,而且还能找到故障部位或故障回路;逻辑分析法石缩小故障范围的有效方法;测量法是找出故障点的基本可靠和有效的方法。 1.调查研究法 调查研究法主要是通过询问设备操作员,看有无由于故障引起明显的外观征兆;听设备电器元件在运行时的声音与正常运行时有无明显差异;摸电气发热元件及线路的温度是否正常等。 在听电气设备运行声音是否正常而需要通电时,应以不损坏设备和扩大故障范围为前提;在摸靠近传动装置的电器元件和容易发生触电事故的故障部位时,必须在切断电源后进行,以确保人员和设备的安全。 2.试验法

电气控制系统故障分析诊断及维修技巧探究

电气控制系统故障分析诊断及维修技巧探究 发表时间:2018-08-17T11:40:08.293Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:潘如威陈琳 [导读] 相关研究人员需要不断对其故障诊断方法及维修技巧进行研究。 (南京科技职业学院江苏南京 210048) 摘要:在各种机械工业或者生产车间中,电气控制系统都具很大的作用。如果电气控制系统出现故障,那么就很有可能影响整个企业的生产过程,严重时还可能造成安全事故,因此,做好电气控制系统的故障诊断和维修工作具有较大的意义。虽然对于一些故障已经有一定的处理方法,但是其效果往往不够理想,因此,相关研究人员需要不断对其故障诊断方法及维修技巧进行研究。 关键词:电气控制系统;故障分析诊断;维修技巧 一、有关电气控制系统的概述 电气控制系统普遍又被称为电气设备二次回路系统,对于不同的设备有不同的控制回路,同时对于高压电气设备、低压电气设备也存在明显的控制方式差异。对于电气设备的控制线路而言,在线路控制作用的充分发挥基础上,能够显著提升对设备运行稳定性和安全性的控制效果。电气设备控制线路的工作主要是满足设备控制设计方案的具体需求,并确保相应的电气设备能够处于高效、稳定的工作状态。结合当前我国电气设备控制线路的整体发展状况可以发现,这一些线路之下主要包含了大量的电子元件,在不同的电子元件相互配合的基础上,能够提高对系统运行中的电气设备控制有效性。此外,在自动回路、手动回路和信号回路等不同的回路方式之下,逐渐完善电气设备控制的作用以及功能,并且提升线路的控制实效性以及工作效率,同时在一定程度上完善电子设备的语境功能,提高电子设备自动化控制的系统构建,在未来发展进程中,网络化、智能化、自动化的控制系统服务功能必然不断完善,同时也会极大程度的推动电气设备控制技术不断发展。电气控制系统的应用已较为广泛,在许多场所中都有所应用,电气控制系统相对而言存在的优势相当多,最为突出的便是电气控制系统的体积更小,重量更轻,拆卸和搬运更加方便快捷。 二、电气控制系统常见故障 如果电气控制系统在运行的过程中发生故障的话,会形成不同程度的后果,导致系统故障出现的原因除了由于电气控制系统设备自身存在的缺陷之外,还会受到设计、检查质量、设备安装质量等多方面因素影响,其中最常见的故障包括过电流、过负载、短路和电源缺相等,其中在运行过程中最主要的故障是电源缺相,无论是哪一相熔断器发生状况,都会造成这一现象的出现。过电流故障主要指的是电器元件或电动机的工作装状态超过了额定电流,导致这一现象出现的原因主要是负载转矩过大、启动方式错误等。过负载故障指的是在实际运行的过程中,电气控制系统中的额定点流量小于实际电流量,进而电机发生负载情况,导致这一故障出现的原因主要是大幅度增加负载、大幅度降低电压、电机缺相运行等。在短路状况中,会出现多种形式的问题,其中主要包括三相短路、两相短路和一相接地短路等。 三、电气控制系统故障诊断 对于电气控制系统的故障而言,一般故障的诊断需要根据相应的流程进行。一般而言,电气控制系统的故障诊断方式有以下几种。第一,直接观测法,借助直接观察的方式进行故障诊断,借助人的感觉器官进行检查,例如借助人的视觉感官对设备是否存在发光、嗅觉器官观察设备是否存在异味、听觉器官观察设备是否存在异常响动等方式进行故障诊断,这就需要维修人员具备一定的实践经验,同时能够借助各种科学的方式判断电气控制系统是否存在故障以及故障的具体位置。直接观测法是电气控制系统故障检测最简便的方式,不需要任何仪器设备的辅助,具备较强的实用性。第二,电阻检测方法,电阻检测方法一般应用在电气控制系统电源出现问题,没有通电的情况下的故障检修,主要使用的仪器是万能表检测电阻,判断是否出现短路和开路的情况,通过观察万能表组织变化情况,判断是否出现了点击穿和漏电的问题,以及电感线圈和变压器是否发生了断线短路问题,同时还可以对电子管故障和其他的故障原件进行电阻法的有效检测。 四、关于电气控制系统故障的维修技巧 4.1电气保护装置 通常电气控制系统中都会安装相应的电气保护装置,安装该装置的目的是在系统出现故障时,装置能够及时地隔离开发生故障的环节和没有发生故障的环节,进而确保系统中其他相关设备的安全运行,有效避免故障范围的扩大。此外,若电气设备的运行状态出现了较大的变化,保护装置也可以及时会发出警报,使相关工作人员能够及时采取处理措施,进而确保系统的正常运行。 4.2测量法 测量法顾名思义就是用相应的仪器或者是工具对出现故障的线路进行试试勘测,这样能够非常准确的找到故障所在位置。这种方法主要就是对电阻进行测量,相应工作人员对线路中断或者是线圈短路、断路提出质疑时,就会用到万象表对整个线路检测,非常迅速的找到发生故障的地方。 4.3应用计算机自动化系统进行维修 一般的元部件和线路都在机器的内部,停产检查进行维修损失重大,所以针对这种现象我们往往采用先进的计算机自动化办公控制系统进行电气控制系统故障的维修内容。在过程中采用的是实时地进行检查和维修。只要有数据显示超出正常值的范围,就可以打电话找专业化技术服务人员做系统调查查找原因及时纠正错误。维修的专业化技术人员要学会使用计算机的各种控制软件来查阅相关的数据和内容,了解机器的具体相关情况,做到心中有数,方便进一步开展维修方面的工作内容。 4.4逻辑分析法 逻辑分析法最重要的工作依据就是电气控制回路中各个控制环节实际的工作顺序以及相关器件之间的联系,在这基础上再结合故障的实际情况进行分析判断,及时地发现故障的具体位置。这种方法看起来比较复杂,但其实际操作过程还是比较容易的。此方法可以使原本复杂的问题变得简单,能够有效防止维修人员由于盲目检测而降低工作效率,而且其检测效率高且结果准确。相关维修人员在运用该方法时,首先应该熟悉掌握电气控制线路,要想保障检测工作的准确性,就要检测控制线路中的每个元件,这样才能准确找到故障点。 4.5遵守相关检修规范 相关工作人员在进行数控系统编程和维修工作之前,都需要进行相应的培训,保证其能够准确地掌握熟练电气控制系统的具体检修流程。相关工作人员在工作过程中必须根据系统的相关规范要求进行操作,这样才能够减少操作失误,进而降低电气控制系统的故障发生

煤矿井下电气设备常见故障分析

煤矿井下电气设备常见故障分析 一、开关类 1、电源故障: 当合上隔离开关后,开关无显示及开关内电器元件不工作。 排除技巧 (1)首先判断三相电源线路是否已经供入开关内,是否存在缺相情况(因为控制变压器一般使用两相电源)。 (2)检查隔离开关是否存在损坏情况,造成电源线路经过隔离开关后断开(这种情况有时是单向性的,可以将隔离开关向反方向试验来确定)。 (3)检查控制变压器电源线路是否断开或虚连,熔断器是否烧毁.一定要弄清熔断器烧毁的原因,是否是因为控制变压器损坏或短路,不要强行短接或随意更改熔断器的容量,这是一个很危险的做法,如果是变压器内部或线路短路发热,不能及时烧毁熔断器断开电源,强大的短路电流产生的高温就可能引起开关内部线路起火和爆炸,引发故障的进一步扩大与危害。 (4)检查控制变压器二次电源线路是否断开或虚连,熔断器是否损坏,如果熔断器损坏也一定要查清楚损坏原因,不得随意更改其容量和短接。检查变压器是否损坏,内部导线是否断开或烧毁。 (5)电源故障的其它方面:电源故障虽然只是从接线腔、隔离开关、熔断器到控制变压器这几个点,但故障的现象是多种多样的,有些是比较直观的,有些是看不到的,例如,隔离开关和控制变压器,它们的内部结构,由于井下条件的局限是不可能拆开检修的,所以,我们必须了解它们的构造原理,工作状况,才能准确的判断出它的好坏。

2、保护回路的故障: 某一保护动作造成不能送电,或保护系统不动作。 (1)漏电闭锁和漏电跳闸保护的故障: 采掘工作面都采用这两种保护措施。 排除技巧: (1)当开关出现漏电显示不能合闸时, 首先要判断出漏电点出在哪一部分,一般分为三部分来判断,那就是:开关、线路、用电器(电动机)。将负载电缆拆下,单独试验开关,如果恢复正常就可以确定是线路或用电器(电动机),反之就是开关本身的问题。 (2)开关本身的漏电故障也可以分为三个部分来排除: ①主回路漏电故障: 重点检查接线柱、导线、接触器、隔离开关是否有绝缘损坏、老化、接地等故障。可用兆欧表对地进行测量(将控制变压器一次拆开防止击穿)。 ②控制回路漏电故障: 重点检查控制变压器、中间继电器、试验按钮或开关、操作线路是否绝缘损坏或接地。 ③保护回路的漏电故障: 漏电保护插件是否损坏。检测回路导线是否接地,检漏元件(三相电抗器、零序电抗器、电容器)是否损坏。这些都有可能造成漏电故障。 (3)过流保护回路的故障: 过流保护又分为:短路、过载、断相几种,它的保护要靠监视主回路电流变化的电流互感器来实现。我们可以根据它的保护原理进行推断来排除故障。