文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二级等保管理要求

二级等保管理要求

二级等保管理要求
二级等保管理要求

二级等保管理要求

最新二级等保的技术要求

二级等保的技术要求

二级等保的技术要求 1第二级基本要求 1.1技术要求 1.1.1物理安全 1.1.1.1物理位置的选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 1.1.1.2物理访问控制(G2) 本项要求包括: a) 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员; b) 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围。 1.1.1.3防盗窃和防破坏(G2) 本项要求包括: a) 应将主要设备放置在机房内; b) 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; c) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中; d) 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; e) 主机房应安装必要的防盗报警设施。 1.1.1.4防雷击(G2) 本项要求包括: a) 机房建筑应设置避雷装置; b) 机房应设置交流电源地线。 1.1.1.5防火(G2) 机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。 1.1.1.6防水和防潮(G2) 本项要求包括: a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.1.1.7防静电(G2)

关键设备应采用必要的接地防静电措施。 1.1.1.8温湿度控制(G2) 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1.1.1.9电力供应(A2) 本项要求包括: a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求。 1.1.1.10电磁防护(S2) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。 1.1.2网络安全 1.1. 2.1结构安全(G2) 本项要求包括: a) 应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要; b) 应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要; c) 应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图; d) 应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。 1.1. 2.2访问控制(G2) 本项要求包括: a) 应在网络边界部署访问控制设备,启用访问控制功能; b) 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力,控制粒度为网段级。 c) 应按用户和系统之间的允许访问规则,决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问,控制粒度为单个用户; d) 应限制具有拨号访问权限的用户数量。 1.1. 2.3安全审计(G2) 本项要求包括: a) 应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录; b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。 1.1. 2.4边界完整性检查(S2)

等保二级基本要求

1 第二级基本要求 1.1 技术要求 1.1.1 物理安全 1.1.1.1 物理位置的选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 1.1.1.2 物理访问控制(G2) 本项要求包括: a)机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员; b)需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围。 1.1.1.3 防盗窃和防破坏(G2) 本项要求包括: a)应将主要设备放置在机房内; b)应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; c)应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中; d)应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; e)主机房应安装必要的防盗报警设施。 1.1.1.4 防雷击(G2) 本项要求包括: a)机房建筑应设置避雷装置; b)机房应设置交流电源地线。 1.1.1.5 防火(G2) 机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。 1.1.1.6 防水和防潮(G2) 本项要求包括: a)水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.1.1.7 防静电(G2) 关键设备应采用必要的接地防静电措施。 1.1.1.8 温湿度控制(G2) 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1.1.1.9 电力供应(A2) 本项要求包括: a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b)应提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求。 1.1.1.10 电磁防护(S2)

大厦安全管理制度范文

大厦安全管理制度范文 2、进行深入细致的调查摸底工作, 掌握大厦重点人员动态。在公安机关和国家安全机关的指导下审查罪嫌人员, 查存各种案件, 查控通辑人员。 3、把安全检查纳入日常工作, 在节假日及重大活动之前重点检查, 不间断发现不安全隐患, 并督促有关人员立即整改。 4、经常检查大厦要害部位的安全质量, 对要害部门的进人做出品德审查。对不适合的要害部位工作的人员及时提出调换意见。 5、参与各项保卫工作的研究,做好文字记载, 成为各种信息配合点, 建立健全各种档案。 6、协助大厦领导对全体员工做好防火意识和技能的宣传教育 , 宣传覆盖率要达到90%以上。 7、把防火检查纳入日常工作,做到每日巡视, 不间断提出改进办法, 监督执行, 每年同工程部对烟感报警系统进行二次检查::, 使之完好率达到100%,每年同工程部、物业部对大厦客户电器进行二次检查, 发现问题及时处理。 8、制定灭火应急方案, 印制紧急疏散图和防火标志。 9、对于大厦义务消防队加强业务培训, 每季度一次, 适时组织本大厦员工的消防演练。

10、协助各部门制订修订各项防火制度, 并监督其落实。 11、对火灾事故及时报警, 迅速疏散宾客, 组织扑救, 保护现场, 协助消防机关查明原因, 提出处理意见。 12、保证消防器材正常有效。 13、保安员应按确定的警卫目标和巡视路线安排警戒, 保护要害部位,维护园区秩序,注意发现事故苗头及隐患, 阻止有碍治安秩序的人员进入。 14、积极配合内保、消防、国家安全等工作, 主动发现可疑情况, 并及时报告。 15、发现烟感报警要及时查处。并做好文字记录。 16、保安人员必须模范遵守公司的规章制度,遵纪守法, 注意警容风纪。

治安责任人岗位职责及安全管理制度

治安责任人岗位职责及安全管理制度 (一)保安部组织机构 保安部设经理1人下设主管及治安、内保、监控领班和消防员。保安部是管理的职能保障部门,在总经理领导下贯彻国家公安、安全部门和止级主管部门的安全工作方针、政策和法规,全面负责酒店和客人的人身、财产等安全保卫工作。其组织机构形式。 (二)保安部的工作内容 1、在总经理领导下,负责酒店的安全工作,研究制定酒店治安、消防、内管等安全管理制度、安全防范预案和措施,报总经理审批后组织贯彻实施。 2、组合酒店实际,贯彻公安、安全部门和上级主管部门安全管理的方针、政策、法律、法规、并协助公安、安全机关查处违法犯罪案件与人员。 3、研究制定酒店安全部门各岗人员的岗位责任制度与职责规范审定各部门安全管理规章与制度,报总经理审批后贯彻实施。并检查实施结果,处理存在问题保证安全管理制度的贯彻落实。 4、研究制定酒店消防工作管理办法与措施,组织义务消防队,做好消防培训,定期举办消防知识讲座,做好消防设备、器材、监控设备管理。对施工现场、明火作业部门,配合工程技术人员和外协施工单位做好防火安全检查、明火作业审批,签订安全合同,预防火灾事故的发生。 5、做好酒店关键和要害部门的日常保卫工作。并结合酒店重大活动,做好重点客人、重点部位的安全管理与防范。防止意外事故的发生。 6、建立健全安全规章制度和要害部位与人员安全档案,广泛惧安全信息,不断提高安全管理水平。 7、做好治安管理查处打击赌博、贩毒、嫖娼**和利用高科技作案等违法犯罪活动。处理安全责任事故,并定期向上级汇报工作。 (三)消防员 报告上级:保安部经理 职责规范: 1、认真贯彻执行酒店有关安全管理的规章制度。 2、认真落实上级领导临时布置的各项消防工作。 3、负责对新员工进行消防培训,并对在岗员工进行防火意识教育,宣传消防工作的重要性。 4、熟悉酒店的地理、环境和消防设施(灭火器材、火灾报警装置)的分布位置。 5、制定计划,购置、维修全店的消防器材。 6、落实防火安全大检查制度,发现火险隐患及时登记上报并提出整改意见。 7、配合上级机关和公安消防部门的安全检查工作,协助有关部门查处火灾事故。 8、审批动火许可证,对施工现场消防安全进行监护。 鼓浪屿洗浴公馆 2014年3月25日

等保二级技术要求

1第二级基本要求 1.1技术要求 1.1.1物理安全 1.1.1.1物理位置的选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 1.1.1.5防火(G2)

机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。 1.1.1.6防水和防潮(G2) 本项要求包括: a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.1.1.7防静电(G2) 关键设备应采用必要的接地防静电措施。 1.1.2网络安全 1.1. 2.1结构安全(G2) 本项要求包括: a) 应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要; b) 应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要; c) 应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图;

民办学校安全管理制度大全

民办学校安全管理制度 目录 一、学校行政方面安全管理制度 (一)、学校安全工作管理制度 (1) (二)、学校消防安全管理制度 (2) (三)、学校周边环境安全治理制度 (3) (四)、组织学生外出活动安全管理制度 (4) (五)、门卫安全防范工作规范 (5) (六)、门卫安全管理制度 (6) (七)、突发灾害安全防护工作制度 (7) (八)、校内公共活动场所安全管理 (8) (九)、学校食品卫生安全管理制度 (9) (十)、学校疾病防治安全管理制度 (10) 二、学校学生日常安全管理制度 (一)、学生日常安全制度 (11) (二)、学生人身安全管理制度 (12) (三)、学生课外、假日活动安全管理制度 (13) 三、学校后勤方面安全管理制度 (一)、食堂安全管理制度 (14) 学校行政方面安全管理制度 (一)学校安全工作管理制 为保证学校正常教学秩序,保护学生健康成长,确保国家(校产)不受损失,杜绝或尽量减少安全事故的发生,遵循"注意防范、自救互救、确保平安、减少损失"的原则,根据本地实际情况,制定本管理制度。

1、校长是学校安全工作的第一责任人,学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组(综合治理领导小组)负责。各处、室向领导小组负责,实行责任追究制。 2、学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育,教育形式应多样化;每班每周应有针对性的对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识的教育。紧急电话(如110、119、122、120等)使用常识的教育。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育局;学生出走、失踪要及时报告;对事故的报告要形成书面报告一式三份,一份报教育局,一份报公安派出所,一份报乡镇人民政府,不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值班、教师值日、中青年教师护校队制度;加强学校教育、教学活动的管理,保证学校的教学秩序正常;负责学校安全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系,争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。 5、加强对教师的师德教育,树立敬业爱生思想,提高教学水平和质量,随时注意观察学生心理变化,防患于未然,不得体罚和变相体罚学生,不得将学生赶出教室、学校。 6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他社会工作,未经市教育局分管安全副局长批准、校长办公会同意,不得擅自组织参加。未经上级有关部门批准,不得组织学生参加救火、救灾等。 7、学校还要教育学生遵守学校规章制度,按时到校、按时回家,防止意外事故发生。 8、学校要定期对校舍进行安全检查,发现隐患及时消除,情况严重的,一时难以消除要立即封闭,并上报当地人民政府和市教育局法制科。 9、学校要经常检查校内围墙、挡土墙、池塘、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况,对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除,确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。 (二)学校消防安全制度 为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全,把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中,现特制定以下消防安全制度。 1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求,做到人人都有维护消防安全、保护消防设施,预防火灾,报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119,人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。 2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%,并做好检查记录。 3、教学楼、办公楼、宿舍楼安全出口、疏散通道保持畅通,安全疏散指示标志明显、应急照明完好。 4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。 5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员两人同时加锁开、关负责保管,在室内必须有沙池、灭火器等。在利用易燃、易爆化学药品做实验时,教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项,并指导学生正确使用,防止火灾事故发生。

安全等级保护2级和3级等保要求

二级、三级等级保护要求比较一、技术要求 技术要求项二级等保三级等保 物理位置的选择1)机房和办公场地应选择 在具有防震、防风和防雨 等能力的建筑内。 1)机房和办公场地应选择在具有防震、防 风和防雨等能力的建筑内; 2)机房场地应避免设在建筑物的高层或地 下室,以及用水设备的下层或隔壁; 3)机房场地应当避开强电场、强磁场、强 震动源、强噪声源、重度环境污染、易 发生火灾、水灾、易遭受雷击的地区。 物理访问控制1)机房出入口应有专人值 守,鉴别进入的人员身份 并登记在案; 2)应批准进入机房的来访 人员,限制和监控其活动 范围。 1)机房出入口应有专人值守,鉴别进入的 人员身份并登记在案; 2)应批准进入机房的来访人员,限制和监 控其活动范围; 3)应对机房划分区域进行管理,区域和区 域之间设置物理隔离装置,在重要区域 前设置交付或安装等过度区域; 4)应对重要区域配置电子门禁系统,鉴别 和记录进入的人员身份并监控其活动。 物理安全 防盗窃和防破坏1)应将主要设备放置在物 理受限的范围内; 2)应对设备或主要部件进 行固定,并设置明显的不 易除去的标记; 3)应将通信线缆铺设在隐 蔽处,如铺设在地下或管 道中等; 4)应对介质分类标识,存储 在介质库或档案室中; 5)应安装必要的防盗报警 设施,以防进入机房的盗 窃和破坏行为。 1)应将主要设备放置在物理受限的范围内; 2)应对设备或主要部件进行固定,并设置 明显的无法除去的标记; 3)应将通信线缆铺设在隐蔽处,如铺设在 地下或管道中等; 4)应对介质分类标识,存储在介质库或档 案室中; 5)设备或存储介质携带出工作环境时,应 受到监控和内容加密; 6)应利用光、电等技术设置机房的防盗报 警系统,以防进入机房的盗窃和破坏行 为; 7)应对机房设置监控报警系统。

学校安全管理制度大全

《学校安全制度大全》 为进一步加强学校安全工作管理,明确安全责任,落实各项安全措施,有效地防范重、特大安全事故得发生,保障学校及其学生与教职工得人身、财产安全,维护学校正常得教育教学秩 序,根据《中华人民共与国教育法等法律法规,制定各类安全工作要点。 一、学校行政方面安全管理制度 (一)学校安全工作管理制度 为保证学校正常教学秩序,保护学生健康成长,确保国家(校产)不受损失,杜绝或尽量减少安全事故得发生,遵循“注意防范、自救互救、确保平安、减少损失”得原则,根据本地实际情况,制定本管理制度. 1、校长就是学校安全工作得第一责任人,学校安全工作由校长领导下得安全工作领导小组负责。各处、室向领导小组负责,实行责任追究制. 2、学校每月要对学生进行有关安全方面得知识教育,教育形式应多样化;每班每周应有针对性得对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识得教育。紧急电话(如110、119、122、120等)使用常识得教育。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现得重大伤害事故一小时以内报告教委;学生出走、失踪要及时报告;对事故得报告要形成书面报告一式两份,一份报教委,一份报公安派出所,不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值班制度;加强学校教育、教学活动得管理,保证学校得教学秩序正常;负责学校安全保卫得人员要经常与辖区得公安派出所保持密切联系,争取公安派出所对学校安全工作得支持与帮助。 5、加强对教师得师德教育,树立敬业爱生思想,提高教学水平与质量,随时注意观察学生心理变化,防患于未然,不得体罚与变相体罚学生,不得将学生赶出教室、学校。 6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其她社会工作,未经区教委分管安全副主任批准、校长办公会同意,不得擅自组织参加.未经上级有关部门批准,不得组织学生参加救火、救灾等。

信息系统安全等级保护基本要求(三级要求)

信息系统安全等级保护基本要求 1 三级基本要求 (3) 1.1 技术要求 (3) 1.1.1 物理安全 (3) 1.1.1.1 物理位置的选择(G3) (3) 1.1.1.2 物理访问控制(G3) (3) 1.1.1.3 防盗窃和防破坏(G3) (3) 1.1.1.4 防雷击(G3) (3) 1.1.1.5 防火(G3) (3) 1.1.1.6 防水和防潮(G3) (4) 1.1.1.7 防静电(G3) (4) 1.1.1.8 温湿度控制(G3) (4) 1.1.1.9 电力供应(A3) (4) 1.1.1.10 电磁防护(S3) (4) 1.1.2 网络安全 (4) 1.1.2.1 结构安全(G3) (4) 1.1.2.2 访问控制(G3) (4) 1.1.2.3 安全审计(G3) (5) 1.1.2.4 边界完整性检查(S3) (5) 1.1.2.5 入侵防范(G3) (5) 1.1.2.6 恶意代码防范(G3) (5) 1.1.2.7 网络设备防护(G3) (5) 1.1.3 主机安全 (6) 1.1.3.1 身份鉴别(S3) (6) 1.1.3.2 访问控制(S3) (6) 1.1.3.3 安全审计(G3) (6) 1.1.3.4 剩余信息保护(S3) (7) 1.1.3.5 入侵防范(G3) (7) 1.1.3.6 恶意代码防范(G3) (7) 1.1.3.7 资源控制(A3) (7) 1.1.4 应用安全 (7) 1.1.4.1 身份鉴别(S3) (7) 1.1.4.2 访问控制(S3) (8) 1.1.4.3 安全审计(G3) (8) 1.1.4.4 剩余信息保护(S3) (8) 1.1.4.5 通信完整性(S3) (8) 1.1.4.6 通信保密性(S3) (8) 1.1.4.7 抗抵赖(G3) (8) 1.1.4.8 软件容错(A3) (8) 1.1.4.9 资源控制(A3) (8) 1.1.5 数据安全及备份恢复 (9) 1.1.5.1 数据完整性(S3) (9) 1.1.5.2 数据保密性(S3) (9)

内保安全管理制度

内保安全工作制度 为规范全局内部保卫工作,落实社会治安防控体系,建立和完善社会长效机制,切实维护全市公路系统稳定和正常的工作、生活秩序,保障人民生命财产安全,根据有关法律、法规和相关规定,结合我局实际制定本制度。 一、内保工作遵循“预防为主、依靠群众”的原则。 二、内保工作的主要任务是: 1、对全局干部职工进行法制、国家安全、维护社会政治稳定和治安保卫工作的宣传教育,增强他们的法制观念和安全防范意识,预防和减少违法犯罪行为。 2、落实安全保卫责任制和安全技术防范措施,防止盗窃、破坏和治安灾害事故的发生。 3、调解处理局内部纠纷,维护局属各单位、机关和家属生活区的治安秩序。 4、参加所在地区组织的社会治安综合治理工作。 三、内保安全是对防火、防盗、防破坏、防事故(以下简称"四防安全")采取的安全管理措施。 四、内保安全工作在局安全生产领导小组的领导下,由局安全领导小组办公室负责,以局属各单位、机关各股室及其所有人员为单位和直接责任人的责任体系,各单位及股室的负责人对本单位、股室的"四防安全"全面负责。 五、"四防安全"必须做以下几点: 1、防火。各单位办公室的取暖、降温用电设施必须做到人走切断电源,不允许擅自搭接电线和改动原有电源插座;不得乱扔烟头,严禁将未熄灭的烟头丢向垃圾桶,内保要不定期地检查消

防拴是否完好。 2、防盗。重要资料、贵重物品、数额较大的现金必须妥善保管。财务管理部门应严格按照限额储存现金,档案室严格按照有关规定规范管理措施。 3、防破坏。全局干部职工均有责任和义务向单位和有关部门提供所发现的可疑情况,时刻注意发现可疑情况和动向,在对发现的正在实施的破坏行为进行制止的同时,必须向单位和有关部门报告。 六、加强制度建设。根据有关法律、法规和规章,结合本局实际,建立健全门卫管理制度、机关值班制度、财务管理制度、档案管理制度、安全生产管理制度、安全教育培训制度等相关内部保卫制度。 七、节假日实行值班制度,局属各单位、机关保卫必须严格落实值班制度和门卫管理制度。值班人员应严格遵守值班纪律,坚持定时巡查,对发现的不安全因素应当及时处理并向领导报告。 八、凡因失职和违反本制度有关规定,造成严重后果或酿成重大事故的,在追究经济责任的同时,按有关行政法规进行处理,触犯刑律的,将报送司法机关追究刑事责任。 局属各单位及股室负责人均为单位安全内保直接责任人,对所在单位、股室的安全内保工作负总责。 九、内保安全工作纳入年终总结评比的一个重要内容,凡发生过内保安全事故的单位及个人,取消单位(股室)及负责人评先表模资格。

等保2.0二级要求

7第二级安全要求 7.1安全通用要求 7.1.1安全物理环境 7.1.1.1物理位置选择 本项要求包括: a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内; b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。 7.1.1.2物理访问控制 机房出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统。控制、鉴别和记录进人的人员。 7.1.1.3防盗窃和防破坏 本项要求包括: a)应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易擦除的标识; b)应将通信线缆铺设在隐藏安全处。 7.1.1.4防雷击 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。 7.1.1.5防火 本项要求包括: a)机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火; b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。 7.1.1.6防水和防潮 本项要求包括: a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; b)应采取措施防止机房水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 7.1.1.7防静电 应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。 7.1.1.8温湿度控制 应设置温湿度自动调节设施,使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 7.1.1.9电力供应 本项要求包括: a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b)应提供短期的备用电力供应。至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。 7.1.1.10电磁防护 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。 7.1.2安全通信网络 7.1.2.1网络架构 本项要求包括: a)应划分不同的网络区域,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址; b)应避免将重要网络区域部署在边界处,重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。 7.1.2.2 通信传输

等保二级管理要求

1.1 管理要求 1.1.1 安全管理制度 1.1.1.1 管理制度(G2) 本项要求包括: a) 应制定信息安全工作的总体针和安全策略,说明机构安全工作的总体目标、围、原则和安全框架等; b) 应对安全管理活动中重要的管理容建立安全管理制度; c) 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程。 1.1.1.2 制定和发布(G2) 本项要求包括: a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定; b) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定; c) 应将安全管理制度以某种式发布到相关人员手中。 1.1.1.3 评审和修订(G2) 应定期对安全管理制度进行评审,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 1.1.2 安全管理机构 1.1. 2.1 岗位设置(G2) 本项要求包括: a) 应设立安全主管、安全管理各个面的负责人岗位,并定义各负责人的职责; b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义各个工作岗位的职责。 1.1. 2.2 人员配备(G2) 本项要求包括:

a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等; b) 安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 1.1. 2.3 授权和审批(G2) 本项要求包括: a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人,对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批; b) 应针对关键活动建立审批流程,并由批准人签字确认。 1.1. 2.4 沟通和合作(G2) 本项要求包括: a) 应加强各类管理人员之间、组织部机构之间以及信息安全职能部门部的合作与沟通; b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通。 1.1. 2.5 审核和检查(G2) 安全管理员应负责定期进行安全检查,检查容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 1.1.3 人员安全管理 1.1.3.1 人员录用(G2) 本项要求包括: a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用; b) 应规人员录用过程,对被录用人员的身份、背景和专业资格等进行审查,对其所具有的技术技能进行考核; c) 应与从事关键岗位的人员签署保密协议。 1.1.3.2 人员离岗(G2) 本项要求包括:

学校安全管理制度42169

金峪镇中心小学安全管理制度 一、学校行政方面安全管理制度 (一)学校安全工作管理制 为保证学校正常教学秩序,保护学生健康成长,确保国家(校产)不受损失,杜绝或尽量减少安全事故的发生,遵循“注意防范、自救互救、确保平安、减少损失”的原则,根据本地实际情况,制定本管理制度。 1、校长是学校安全工作的第一责任人,学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组(综合治理领导小组)负责。各处、室向领导小组负责,实行责任追究制。 2、学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育,教育形式应多样化;每班每周应 有针对性的对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识的教育。紧急电话(如110、119、122、120等)使用常识的教育。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育局;学生出走、失踪要及时报告;对事故的报告要形成书面报告一式三份,一份报教育局,一份报公安派出所,一份报开发区,不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值班、教师值日、中青年教师护校队制度;加强学校教育、教学活动的管理,保证学校的教学秩序正常;负责学校安全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系,争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。 5、加强对教师的师德教育,树立敬业爱生思想,提高教学水平和质量,随时注意观察学生心理变化,防患于未然,不得体罚和变相体罚学生,不得将学生赶出教室、学校。 6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他社会工作,未经教育局分管安全副局长批准、校长办公会同意,不得擅自组织参加。不得组织学生参加救火、救灾等。 7、学校还要教育学生遵守学校规章制度,按时到校、按时回家,防止意外事故发生。 8学校要定期对校舍进行安全检查,发现隐患及时消除,情况严重的,一时难以消除要立即封闭,并上报当地人民政府和教育局。 9、学校要经常检查校内围墙、池塘、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况,对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除,确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。 (二)学校消防安全制度 为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全,把消防安全工作纳入 学校的日常管理工作之中,现特制定以下消防安全制度。 1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求,做到人人都有维护消防安全、

信息系统安全等级保护第二级要求技术要求物理安全物理位置选择说课材料

信息系统安全等级保护第二级要求 技术要求 物理安全 物理位置选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 物理访问控制(G2) a.机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员 b.需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 防盗窃和防破坏 a.应将主要设备放置在机房内 b.应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记 c.应将通信线缆铺设在隐藏处,可铺设在地下或管道中 d.应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中 e.主机房应安装必要的防盗报警设施 防雷击 a.机房建筑应设置避雷装置 b.机房应设置交流电源地线 防火 机房应设置灭火设置和火灾自动报警系统 防水和防潮 a.水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下 b.采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透 c.采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电 关键设备应采用必要的接地防静电措施 温湿度控制 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内 电力供应(A2) a.在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备 b.提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求 电磁防护(S2) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰 网络安全 结构安全(G2) a.保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要 b.保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要 c.绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图 d.根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照

等保2.0二级要求知识分享

等保2.0二级要求

 7.1.2安全通信网络 7.1.2.1网络架构 本项要求包括: a)应划分不同的网络区域,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址;

内保管理制度

内保管理制度 第一章总则 第一条为加强公司治安管理工作,规范保安人员工作程序,根据公司实际特制订本制度。 第二章保安工作流程 第二条公司保安人员实行全天候工作制度,外勤每半小时巡查一次,内勤负责工作、生活区域内的巡视检查任务。 第三条保安在巡查时,发现问题要及时果断处理,遇重大事故要加强请示汇报。 第四条保安在夜间值勤时,要认真清查公司门锁上锁情况和电器设备安全情况,做到积极主动、认真仔细。 第五条如遇来客来车,及时止于院外,经检查无问题时方可放入、放出,与公司无关人员一律不准入内,严格出入,遵守会客规定。 第六条内勤外勤每半小时自行换岗一次,在执行巡查任务时,保持姿态端正,盘查车辆时应行正规交通手势,行举手礼节。 第七条保安人员上岗时,须着保安制服、配带防暴器械。 第八条保安在保证安全的前题下,执行工作任务。 第九条保安对职权范围内的工作,敢于负责、果断处理。

第十条遇事要谦虚谨慎、讲究方法、态度和蔼、注意礼貌。 第十一条保安在就餐时必须保证一人执勤。 第十二条禁止无关人员接近厂区,严格盘查、严密监视。 第三章内部保卫人员联络管理 第十三条每位内保人员必须保持对讲机24小时开机,并处于自己规定频道位置,保持对讲机随时处于良好工作状态,随时接受查询。 第十四条内保人员在执勤中发现重大事故或职权以外事故须向上一级领导请示,以免贻误时机造成不良后果。 第十五条凡属职权范围内能解决的问题应认真负责,不可拖延搪塞。 第十六条紧急情况边处理边报告。 第四章警用器械安全管理规定 第十七条严禁用警用器械开玩笑,斗殴打闹,出现伤亡事故。 第十八条爱护装备,视为第二生命,所配备器械严禁转借、损坏或丢失。 第十九条电击警棍属威慑、自卫武器,严禁电击头对人。 第二十条使用警用器械严格操作规程,杜绝自伤。 第二十一条所配备器械出现故障要及时请示报告,严禁自拆、自修、自装。

内保工作实施方案……

《内保条例》实施方案 为了认真贯彻落实好省政府及市政府安全工作会议精神,努力做好公司的安全保卫工作,消除校园各种不安全隐患,坚决遏制不安全事故发生,保证员工的人身安全和学校财产不受损失,为创造一个安全安定的环境,特制定本方案。 一、指导思想: 坚持以中国特色社会主义理论和“三个代表”严重思想及党的十七大精神为指导、以发展促安定构建和谐社会为原则,加强各项治安管理和防范措施,做好创建安全文明工作。围绕治安工作的特点积极开展内保工作,坚持“打防结合、预防为主”的方针,提高对突发事件、群体事件的防范、处理的水平,确保秩序的顺利进行,进一步加强内部治安保卫工作,努力为的工作、生活提供一个优良的治安环境。 二、工作目标和任务: 1、坚持预防为主、群防结合的工作思路,做好员工的安全教育和法制教育,杜绝违法、违纪行为。 2、完善安全防范体系,强化人防、物防和技防的有机结合,实现全年校园无重、特大事故发生。 3、进一步加强治安综合治理工作,落实好各项治理防范措施,建立校园“110”报警系统,集中整治校园及周边治安环境,降低治安案件发案率。 4、深入开展安全教育和法制教育工作,提高广漠员工的安全意识和法律意识。 5、建立信息收集网络体系,做好信息员培训工作。加强基础防范(人范、物防、技防)工作,增强工作的预见性和严密性。 (一)、加强保卫人员队伍建设 1、加强治安保卫人员队伍建设,积极开展遵纪守法教育和政治思想教育,强化服务意识,重点做好纪律作风建设。 2、积极开展岗位练兵和业务培训,切

实提高内部安全保卫人员的素质,逐步建立健全教育培训、监督制约和考核激励机制。 3、加强对内部保卫人员及其它门卫人员的督查,促使他们文明值勤,严格管理,热情服务,切实履行岗位职责。 4、坚持高标准、严要求,敢于突破,善于创新,勇于探索出安全保卫工作的新经验、新办法。 (二)、采取有力措施,进一步整治校园周边和校内治安环境1、建立预警机制,强化管理,完善“110”报警系统。 2、建章立制,做到有法可依。在现有的安全制度基础上,按照各职能岗位的要求,对各项安全规章制度做出必要的调整。 3、积极配合公安机关开展各种专项整治活动,严厉打击一切危害人身安全和学校安全安定的违法犯罪行为。算帐整顿门前小商小贩保证道路交通通畅。 4、加强治安环境建设。 (1)、抓好内保的治安防范工作,开展经常性的安全大检查,消除不安全隐患,确保师生安全和校园安定。 (2)、落实好安全工作的各项管理制度和安全技术防范措施,加强巡逻检查值班制度,隐患整改和事故汇报制度。保卫人员做到,有警必报,闻警必行,防止盗窃,破坏和治安灾害事故发生。 (3)、加强门卫管理,强化门卫值班制度,加强对外来人员和车辆管理,做到管理和服务相结合。做好出入门登记制度和携物出门查验制度,确保资产和广漠员工个人财产不发生丢失、被盗。 (4)、各处(室)要落实好值班制度,避免出现漏岗、空岗和夜不归宿的现象的发生。 (5)、调解处理好内部发生的治安纠纷,维护好整体安全。加强对经商,从业和施工人员管理。

酒店安全管理制度

酒店安全管理制度

酒店安全管理制度 总则 一、为了加强酒店的安全监督管理,防止和减少安全事故,保障酒店、客人和员工的生命和财产安全,促进酒店经营管理的健康发展,根据《中华人民共和国安全法》和有关法律法规的规定,特制定本规定。 二、酒店设安全管理委员会,由总经理任主任委员,副主任委员由酒店副总担任,以协管酒店工保部工作。安全管理委员会其它委员由各部门负责人担任,并由总经理任命。安全管理委员会的常设办事机构为工保部,安全日常工作由工保部负责,档案管理由总经办负责。 三、各部门应根据本部门各岗位的工作特点,依照国家及行业的有关劳动安全规定及技术标准,制定和不断完善本部门各类劳动安全管理制度和操作规程。 四、各部门制定的各类劳动安全管理规章制度,须报总经办备案。 五、在发生安全事故时,可根据酒店总经理指示成立事故处理小组,并按酒店制定的《安全管理工作程序和报告制度》(见附件一)进行妥善处理。 六、酒店劳动安全实行酒店、部门、班组三级管理。 七、酒店安全管理委员会的职责: 1、组织、指导各部门贯彻落实国家的安全方针和有关政

策、规定。 2、教育各部门管理人员尊章守法,带头搞好安全。 3、听取各部门安全方面的情况汇报,发现问题及时找有关人员研究解决。 4、协调各部门安全工作,调查、布置、指导、检查安全情况,发现问题立即纠正。 5、负责随时检查、通报各部门劳动安全管理的执行情况,对出现的各类不安全问题及职业伤害事故进行调查分析,并提出处理意见和整改措施。 八、部门负责人安全职责: 1、在酒店安全管理委员会的领导下,对本部门执行安全规章制度的情况进行经常性的监督检查,对各岗位、设备的安全操作和安全运行进行监督。 2、向酒店安全管理委员会提交安全书面工作意见,主要包括:针对部门的安全隐患提出防范措施、隐患整改方案、安全技术措施和经费开支计划。 3、参与制定酒店和部门防止伤亡、火灾事故和职业危害的措施及危险岗位、危险设备的安全操作规程,并负责督促实施。 4、经常进行现场安全检查,及时发现、处理事故隐患。如有重大问题,应以书面形式及时向上级报告;一旦发生事故,负责组织拯救现场,参与事故的调查、处理和统计工作。 5、对本部门员工进行安全的宣传、培训和教育工作。

(完整版)等保2.0二级通用测评要求

1安全物理环境 1.1物理位置选择 本项要求包括: a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内; b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。 1.2物理访问控制 机房出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。 1.3防盗窃和防破坏 本项要求包括: a)应将设备或主要部件进行不变,并设置明明的不易除去的标识; b)应将通信线缆铺设在隐藏安全处。 1.4防雷击 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。 1.5防火 本项要求包括: a)机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火;b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。 1.6防水和防潮 本项要求包括: a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透;

b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.7防静电 应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。1.8温湿度控制 应设置温湿度自动调节设施,使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范園之内。 1.9电力供应 本项要求包括: a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b)应提供短期的备用电力供应,至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。 1.10电磁防护 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。 2安全通信网络 2.1网络架构 本项要求包括: a)应划分例外的网络区域,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址;b)应避免将严重络区域部署在边界处,严重网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。 2.2通信传输 应采用校验技术保证通信过程中数据的完整性。 2.3可信验证

二级等保应用检查项

二级等保应用安全现场检查项整理 说明 文档基于《财政信息化项目管理系统》现场检查内容进行整理,不能代表其他系统的现场检查。 检查过程 检查组一人到现场基于《二级等保检查项》模板对建设方进行提问,提问内容基本不会偏离模板内容。 注意:对于容易展现的检查项,检查组可能会要求建设方进行现场操作演示,因此对于一些容易重现的问题应尽量不要以欺瞒的方式回答。举例说明:“用户密码是否以加密方式存储”,可以通过查询数据直观的体现出来,属于容易重现的检查项;而“系统传输过程中是否对数据进行加密”,验证这个问题则需要通过开发环境进行体现,属于不易重现的检查项,对于此类检查项,检查组人员一般不会要求通过系统进行重现。

身份鉴别 应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别; 检查系统是否有登录环节。(一般系统都会有登录环节,不需关心) 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能,保证应用系统中不存在重复用户身份标识,身份鉴别信息不易被冒用; 检查登录时信息是否能够唯一标示一个用户。(一般系统都有此限制,不需关心) 检查密码的复杂度。(二级等保要求密码长度为8位,并以数字+字母组合) 应提供登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施; 检查是否有多次登录失败的处理机制。(一般都是通过增加登录失败计数器机制实现登录失败处理(每次登录失败后计数器+1,当计数器达到一定数值时进行失败处理,当用户登录成功后计数器清零),目前主流的处理方式有两种:一是锁定用户,需要管理员进行解锁后才可再次使用;二是限制登录时间,比如10分钟后才可再次尝试登录)

应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能,并根据安全策略配置相关参数。 检查是否可以绕过登录模块进入系统(直接在URL中录入某功能的页面URL)。(一般情况下业务系统都会以登录人的信息来取得相应的业务功能和业务数据,因此大多数情况下不登录是无法正常使用系统功能的。当然,有一个统一的检查逻辑是最好的,常见的处理手段为检查session中是否有用户登录信息,如无则跳转到错误处理逻辑) 访问控制 应提供访问控制功能,依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问; 检查是否有可越权访问情形;(本次检查时检查人员仅提问了登录后用户能不能访问不该其使用的功能,我们回复每个用户都有功能权限,在登录后会根据功能权限仅展示用户有权限使用的功能。) 个人理解:该项应该是检查用户是否能够在系统中通过非常规手段获取到用户受权以外的信息。 访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作; 检查系统能否根据访问控制规则正确实施对资源的控制;(未提问,个人理解为系统功能、数据权限是否能够正常工作)

相关文档
相关文档 最新文档