文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)
中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设

备技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司

10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)

版本号:2016版V1.1

编号:

中国南方电网有限责任公司

年3月

2016

本规范对应的专用技术规范目录

序号名称编号

1 10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(专用部分) 2016版V1.1

10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书使用说明

1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。

2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动相关技术条件,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复。具体包括:

1) 改动通用部分条款及专用部分固化的参数;

2) 项目单位要求值超出标准技术参数值;

3) 需要修正污秽、温度、海拔等条件。

当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过

后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次接

口要求。

5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求

部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

目录

1 总则...................................................................... ..... 1

2 工作范围.......................................................................

1

2.1 工程概况 (1)

2.2 范围和界限 (1)

2.3 服务范围................................................................. 2 3 应遵循的主要标准 (2)

4使用条

件 ..................................................................... .. 4

4.1正常使用条

件 (4)

............................. 5 4.2 特殊使用条件................................

5 技术要求.......................................................................

6

5.1 技术参数 (6)

5.2 设计和结构要求........................................................... 6 6 试验...................................................................... . (19)

6.1 型式试验 (19)

6.2 出厂试验 (21)

6.3 到货抽检 (22)

6.4现场交接试

验 ............................................................ 22 7 产

品对环境的影响 (22)

8 企业VI标识 (23)

9 技术文件要求 (24)

9.1一般要

求 (24)

9.2 资料文件 (25)

9.3设计联

络 (26)

10监造、包装、运输、安装及质量保

证 (26)

10.1 监造 (26)

10.2 包装 (26)

10.3 运输 (27)

10.4 安装指导 (27)

10.5 质量保证 (27)

11一次、二次接口要

求 (28)

11.1 电气一次接口 (28)

11.2 电气二次接口 (28)

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分) 1 总则

1.1 本技术规范书适用于中国南方电网公司采购的10kV柱上真空负荷开关成套设备,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议,应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按技术要求较高的标准执行。

1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

1.7 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并追究投标方违约责任。

1.8 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表,并在投标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将按有利于招标方的条款执行。

1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件,如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求,则认为投标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

2 工作范围

2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

2.2 范围和界限

1)本技术规范书适用于中国南方电网公司配网新建、扩建及改造工程,安装在配网线路并运行在频率为50Hz、10kV电压等级的柱上真空负荷开关成套设备及其附属设备。

2)运输

运输条件详见专用部分。

3)现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

4)本技术规范书未说明但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所列的有关标准执行。

1

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分) 2.3 服务范围

1)投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV柱上真空负荷开关成套设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,投标方应对质量向招标方负责,并提供相应产品的鉴定证书、出厂和验收证明。

投标方负责对招标方专业人员的技术培训 (包括硬件、软件的维护及运行培训),并提供必要的工作场地。

投标方应承诺保证期以后,协助招标方对设备进行升级、维护等工作,并优惠提供最新开发的应用软件。

投标方负责本设备与配电自动化主站的通信调试,并协助施工单位完成系统传动试验。

2)供货范围一览表

供货范围及设备技术规格一览表详见专用部分2.1,并补充供货范围如下: 设备安装所需的底架、支架、平台及紧固件,提供设备引接至接地网的接地线。 a)

b) 设备安装及运维所需的线缆及相关附件。

3)工厂试验由投标方在生产厂家内完成,但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4)现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销

售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5)投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6)设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7)设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后,投标方和招标方(业主)双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份,双方各执一份。

8)如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外,投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时,应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准,并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

2

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分) 下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本

适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

技术规范书:

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB 1207 电压互感器

GB 1208 电流互感器

GB 3804 3.6 kV~ 40.5 kV高压交流负荷开关

GB 4109 高压套管技术

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB 4798.4 电工电子产品应用环境条件无气候防护场所使用

GB 7354 局部放电测量

GB 13540 高压开关设备和控制设备的抗震要求

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T 2423.8 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T 2423.9 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用恒定湿热 GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) GB/T 5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验盐雾试验

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 13729 远动终端设备

GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇: 电源和电磁兼容性 GB/T 15153.2 远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件(气候、机械和其它非

电影响因素)

GB/T 16927.1 高压试验技术

GB/T 17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验

GB/T 17626.12 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验

3

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)

DL/T 406 交流自动分段器订货技术条件

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 630 交流采样远动终端技术条件

DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规定

DL/T 721 配电网自动化系统远方终端

DL/T 726 电力用电压互感器订货技术条件

DL/T 814 配电自动化功能规范

DL/T 844 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

IEC 60694 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

Q/CSG 110007 -2012南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则

Q/CSG 110006 -2012南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则 4使用条件

投标方提供的10kV柱上真空负荷开关成套设备不仅应满足本技术规范要求,相关性能参数

还应按实际安装地点的外部条件要求进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全

工况运行要求。

4.1正常使用条件

4.1.1系统运行条件

1) 系统额定频率:50Hz;

2) 系统电压:10kV;

3) 系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 4.1.2 周围空气温度

1) 最高温度:+40?;

2) 最低温度:-5?;

3) 最大日温差:25?;

4) 环境温度最大变化率:1?/min。

4.1.3 环境湿度

1) 日平均值不超过:100%;

2) 月平均值不超过:95%;

33) 最大绝对湿度:35g/m。

4.1.4 海拔

不超过1000m。

4.1.5 耐受地震能力

规定为8度,应满足表4.1的规定。

表4.1 耐受地震烈度试验

4

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)

设防烈度

考核波形

8度 9度

人工合成地震波或实震记录 0.25g 0.5g

正弦共振拍波 0.15g 0.3g

2注:g为地心引力加速度,g=9.8m/s

试验方法按GB/T 13540进行。

4.1.6 覆冰厚度

20mm。

4.1.7 污秽等级

不低于d级,绝缘爬电比距31mm/kV。

4.1.8盐害

20.30mg/cm 强电解质。

4.1.9雷电及风暴日数

150日/年。

4.1.10最大风速

35m/s。

4.1.11 日照强度

20.1W/cm(风速0.5m/s)。

4.1.12安装地点

户外。

4.2 特殊使用条件

10kV柱上真空负荷开关成套设备可以在不同于4.1中规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应当在下述特殊使用条件的规定选取。

4.2.1 周围空气温度

对于周围环境空气温度高于40?处的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt:

K,1,0.0033(T,40)t

式中:T ——环境空气温度,?。

4.2.2 海拔高度

对于安装在海拔高于1000m处的设备,外绝缘在使用地点的绝缘耐受水平应为额定绝缘水平乘以海拔修正系数Ka。海拔修正系数Ka可按下式计算,且对于海拔1000m及以下不需要修正:

mH(1000)/8150- Ke=a

5

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)

式中:H是海拔,用米表示。

为了简单起见,m取下述的确定值:

1) m=1 对于工频、雷电冲击和相间操作冲击电压;

2) m=0.9 对于纵绝缘操作冲击电压;

3) m=0.75 对于相对地操作冲击电压。

操作冲击的m取值可参考IEC 60071-2的4.2.2。

注1:在任一海拔处,内绝缘的绝缘特性是相同的,不需采取特别的措施。外绝缘和内绝缘的定义见GB/T

311.2。

注2:对于低压辅助设备和控制设备,海拔低于2000m时,不需采取特别措施。对于更高的海拔,需采取

的措施见GB/T 16935。

注3:海拔高度可参照下列要求确定:

a. 海拔在1000,2000m范围,设备外绝缘水平按2000m海拔修正;

b. 海拔在2000,2500m范围,设备外绝缘水平按2500m海拔修正;

c. 海拔在2500,3000m范围,设备外绝缘水平按3000m海拔修正;

d. 海拔高于3000m,应考虑实际运行地点的环境,经专题研究后确定。 4.2.3 覆冰厚度

按30mm考虑,超过30mm的覆冰厚度由制造厂和用户协商。 4.2.4 地震烈度规定为9度,应满足表4.1的规定。

4.2.5 其它参数

设备在其它特殊使用条件下使用时,用户应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规

定提出其环境参数。

5 技术要求

5.1 技术参数

技术参数见技术规范书专用部分的技术参数表。补充规定如下:

1)电寿命:额定负荷电流开断次数不小于600次。

2)机械寿命:操作次数不小于10000次。

3)使用寿命:本体寿命不小于25年,控制器寿命不小于10年,可更换后备电池寿命不小

于5年,不可更换电池使用寿命不小于10年。

5.2 设计和结构要求

5.2.1 设备组成

柱上真空负荷开关成套设备的组成包括:

1) 开关本体;

2) 控制器;

3) 电流互感器、电压互感器;

6

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)

4) 控制电缆、支撑构架等附件;

5) 备品备件及专用工器具等。

5.2.2材质与工艺要求

1) 开关箱体采用304不锈钢板,表面进行拉丝或喷塑处理。壳体具有足够的刚度以及良好的防锈性能,厚度?2.5mm,应有明显的厂家标识,并有防止变形的措施。或采用优质碳钢材料使用冲压成型技术制造,壳体具备防锈蚀的有效措施保证25年不锈蚀;

2) 操作机构需进行表面处理,采用发蓝/镀锌工艺,在5%NaCl盐雾气体下可耐受96小时,无变化;

3) 出线端子主要通过高压绝缘子支柱绝缘且高压绝缘子应采用抗老化、抗腐蚀能力强的户外环氧树脂、硅橡胶绝缘材料或瓷质外套。高压绝缘子支柱应满足GB 4109的要求;

4) 真空灭弧室外壳采用高强度优质陶瓷,触头为铜合金材料,表面镀银,真

空度不低于

-31.33,10Pa;

5) 电流互感器外壳为环氧树脂,绕线为漆包铜线,铁芯为硅钢,接线端子为

黄铜材质,采用一体浇注成型;

6) 电源电压互感器外壳宜为环氧树脂或硅橡胶材料,绕线为漆包铜线,铁芯

为硅钢,接线端子为黄铜材质,采用一体真空浇注成型;

7) 控制器的材料与工艺要求如下:

a) 罩式结构采用复合SMC材质,其外罩壳厚度?4.0mm,安装底盖厚度?10.0mm;

b) 箱式结构采用不锈钢材质;

c) 选用不锈钢材质时,应选用抗磨性和疲劳强度不低于304不锈钢,箱体前

门及箱

体板材厚度?1.5mm。箱体焊接处宜使用氩弧焊工艺,渗入箱体内焊料均匀分

布,确保焊接

的可靠性,焊接连接处内表面无缝隙及焊接痕迹;

d) 选用复合SMC材质时,应选用无卤素,无有害杂质高强度复合SMC材料,

符合国

家有关标准,机械强度和热力性能等应满足以下要求:

表5.1 SMC物理性能指标及测试数据

序号项目单位合格指标

1 冲击强度 KJ/M

2 ?60

2 弯曲强度 Mpa ?150

3 工频介电强度(90?变压器油,连续升压法) MV/m ?12.0

4 介质损耗因数tgδ(1MHz) ?0.015

5 相对介电常数(1MHz) ?4.5

6 耐电弧 S ?180

7 耐漏电起痕性 V 600

108 体积电阻率Ωm ,1.0×10

7

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分)

序号项目单位合格指标

9 阻燃性 FV0

10 箱体材料热变形温度 ? ?200

SMC模压单板机械化成型性能满足下列要求:

抗拉强度 ,59 MPa;

巴氏硬度 ,30 ;

弯曲强度,78 MPa;

吸水率,1.0%;

弯曲弹性模量5900 MPa。

e) 箱式结构各结合处(门、覆板等)的缝隙应匀称,同一缝隙在,米之内的宽度之

差不应大于0.8mm,大于1m缝隙的宽度之差不应大于1.0mm;

f) 箱体表面应打磨平整,部件采用焊接方式的焊缝应牢固可靠,无裂纹,无明显的

未熔合、气孔、夹渣等缺陷;内部固定连接部位应牢固可靠,不应有松动现象;不拆卸的

螺纹连接处应有防松措施;可拆卸连接应连接可靠,拆卸方便,拆卸后不影响

再装配的质

量,且不增加再装配的难度;可运动结构部件应按设计要求活动自如、可靠,

在规定的运

动范围内不应与其它零件碰撞或摩擦;

g) 门上密封条采用机械发泡工艺实现,成型的密封条平整均匀分布,密封条

表面无

肉眼可识别的气泡或气孔,密封条不应有脱落或部分脱落现象;

h) 箱式结构柜门开启、关闭应灵活自如,锁紧应可靠,门的开启角度不应小

于120?;

i) 罩式结构的调试及维护窗口盖开启、关闭应灵活自如,开启角度方便维护;

j) 箱式/罩式终端结构应设计有便于杆/塔挂装固定的专用挂钩件。 5.2.3开

关本体

5.2.3.1 一般要求

1) 柱上真空负荷开关整体结构为三相共箱式,由灭弧室、导电回路、绝缘系统、操作机构、密封件及壳体组成;

2) 导电回路:由进出线电缆或端子、隔离开关动、静触头、导电块、软连接及灭弧室连接而成,回路电阻、温升等指标应满足相关国家或行业标准;

3) 灭弧方式:采用真空灭弧;

4) 绝缘系统:分外绝缘和内绝缘。内绝缘箱体内的绝缘采用等大气压的SF6气体绝缘,SF6 应满足GB/T 8905的要求;外绝缘采用具有抗污秽能力、抗老化、抗腐蚀能力强的硅橡胶绝缘材料、户外环氧树脂或瓷质外套。

5.2.3.2 专业接口要求

1) 负荷开关本体应具备控制、信号等电气接口,接口采用航空插头。航空插头应具有防误插、防渗水及防腐蚀功能,航空接插头外表面在5%NaCl盐雾气体下可耐受96小时,镀层无变

8

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用部分) 化;

2) 航空插头在拔出时具有自动短接CT二次回路功能,满足开关带电插拔要求。 5.2.3.3 辅助设备

应满足GB/T 11022-2011中5.4要求。

5.2.3.4 操作机构

1) 分、合闸操作可实现远方遥控或现场操作;

2) 操作机构具备手动和电动合、分闸功能,且均可实现手动和电动储能;

3) 操作机构装设在防潮、防尘、防锈的密封壳体中,应免维护;

4) 手动合、分闸速度应与电动合、分闸速度偏差不超过10%;

5) 应能在85%,110%额定操作电压范围内能可靠合闸,在65%(直流)或85%(交流),110%额定操作电压的范围内应能可靠分闸,电压低于30%额定操作电压不应脱扣;

6) 操作机构安装在箱体内,箱体应具有耐紫外线及耐户外气候能力,具有阻燃、防爆、防锈、防尘、抗老化性能,在使用期内保证性能稳定、可靠。

5.2.3.5 操作及位置指示

1) 壳体上应设置牢固的、可以清楚观察的分、合位置指示器;

2) 操动机构应带有反光指示装置,方便操作人员的夜间操作;

3) 壳体上应设置牢固的、可以清楚观察的已储能、未储能的储能状态指示器。 5.2.3.6 外壳要求

1) 壳体内应采取防止凝露的措施,以保证绝缘性能良好;

2) 安装采用吊装和座装两种方式;高压套管上方设置搬抬移动支架,以避免抬

拉套管;吊钩及安装板用热镀锌钢件,热镀锌厚度不小于70μm;

3) 供起吊用的吊环位置,应使悬吊中的开关设备保持水平,吊链与任何部件

(套管、操作手柄等)之间不得有摩擦接触,避免在吊装过程中划伤箱体表面喷涂层;

4) 壳体应设置必要的搬运把手,搬运和安装时特别注意不允许抬六只套管,

避免造成漏气;

5) 壳体接地点的接触面积应满足要求,接地点应标有“接地”字样或接地符

号;

6) 壳体上应设置牢固的、可以清楚观察的分、合位置指示器;

7) 壳体防护等级不低于IP67。

5.2.3.7 铭牌

柱上真空负荷开关铭牌应符合国标的要求,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符

号应清晰耐久,铭牌应在正常条件运行和安装位置明显可见。铭牌内容应符合

DL/T 844要求,并满足以下要求:

1)操动机构应装设铭牌。铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂等不受气候影响

和防腐蚀的材料制成,应采用中文印制;

2)设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应采用中文印制;

9

中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书(通用

部分)

3)铭牌应标有在有关产品标准中规定的必要信息,至少应包含以下内容:

a) 额定电压Ur;

b) 额定电流Ir;

相关文档