文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风冷螺杆(热泵)冷水机组说明书

风冷螺杆(热泵)冷水机组说明书

风冷螺杆(热泵)冷水机组说明书
风冷螺杆(热泵)冷水机组说明书

麦克维尔风冷热泵机组操作手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设

置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。 ⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

空气源热泵系统与中央空调及风冷模块的差别

空气源热泵系统与中央空调及风冷模块的差别 当今主流中央空调,分为氟机系统与水机系统,其基本原理、构造、工艺标准,均形成于20世纪末。20世纪中央空调与KOCHEM为代表的低温空气源热泵系统,有着天壤之别。更高的冷暖兼顾表现,更高的配置带来更强大的低温环境适应性,注定了空气源热泵冷暖系统,是传统中央空调的全面升级版,注定成为“20世纪中央空调”的终结者。 技术标准不同 中央空调、风冷模块起源于制冷需求,起初多为单冷机组,后续开始兼顾制热。但主要设计方向为制热,在低温环境下制热表现差。其冬季制热多依赖电加热,本身出水温度大多不超过45℃。而空气源热泵源于制热,后期兼顾制冷。对建筑而已,制冷是小难度,低温环境下制热是大难度。通俗来看,风冷模块制热检测标准为7℃工况,设计工作范围在0℃以上。而KOCHEM空气源热泵低温热泵工况检测标准为-7℃直至-12℃,设计工作范围在0℃以下。两者技术优势不言而喻。

更严苛的环境适应性,要求更好的配置 由于KOCHEM空气源热泵机组,要求冷热兼顾。设计标准远高于常规中央空调、风冷模块。在主机配置标准上,也就迥异于后者。例如,中央空调多使用空调单冷趋向压缩机,而空气源热泵必须配置更高标准的热泵专用压缩机;空气源热泵蒸发器翅片间距,大于中央空调翅片间距15%以上,散冷、散热效果更佳;空气源热泵配置除了中央空调必配四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器),还会增加中间经济器或闪蒸器,低温型号还加配使用喷气增焓压缩机。 科希曼电器有限公司,立足于先进空气源热泵技术,以新能源利用方式,为全球家庭与商业空间提供空气能冷暖一体化及中央热水解决方案。广受行业赞誉的超低温技术,率先实现北中国区-25℃超低温实地正常运行,为解决北中国居民冬季清洁采暖、缓解大气污染及雾霾提供了极佳的解决方案。

风冷热泵空调系统的设计方法(一)

风冷热泵空调系统的设计方法(一) 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步。空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析;其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求;另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中,热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量和实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器表面积灰和表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组应考虑安全系数。 由公式来表示:Q=β1?β2?QD. 式中:Q——热泵机组在设计工况下的制冷(供热)量,KW QD——设计计算负荷,KW β1——同时使用系数,由具体工程定,一般为0.75~1.0 β2——安全系数,一般取1.05~1.10 另外,热泵机组既要满足系统夏季的供冷要求,又要满足系统冬季的供暖要求。不同供应商的热泵机组的额定制冷量、额定供热量的参数不尽相同,与各地区空调室外设计参数不一定一致。对南京而言,一般供应商所提供的热泵机组额定制冷工况条件与实际一致或相近,一般空气干球温度为35℃,空调冷冻水进出水温度分别为12℃、7℃左右。而冬季制热的额定工况条件为室外空气温度7~8℃,进出水水温为50-55℃。这一条件与南京地区冬季空调设计计算温度相差甚远。南京气候特征为冬冷夏热。对于一般办公、酒店为主的综合楼,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的70-85%.在热泵机组选择时,应查看热泵机组对应于当地设计计算气象参数条件的真实出力。如果热泵机组在设计计算室外参数条件下的制冷量大于设计计算冷负荷,而制热量等于热负荷,则应以热负荷为准选择热泵。反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量大于所需热量,则可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用风冷型热泵机组,以减少投资。一般情况下,按夏季冷负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。 机组类型与台数的确定 风冷热泵型冷热水机组根据压缩机的不同可分为涡旋式热泵机组、活塞式热泵机组和螺杆式热泵机组;按机组结构大小、组合规模不同,热泵机组可分为整体式热泵机组和模块式热泵机组。整体式热泵机组与模块式热泵机组没有本质的区别,所谓模块式热泵就是指一台热泵机组由若干台热泵单元(有独立的制冷回路,独立的蒸发、冷凝,独立的框架,甚至有独立的控制板)并联而成,各单元增减组合灵活方便,任意一单元的故障不影响其余各单元的工作。 国内的热泵机组生产企业以生产模块式热泵机组为多,而整体式热泵机组从外观上看是一组合单元、一整体框架,虽然内部可有多台压缩机,甚至有两个以上的制冷回路,但它们之间一般不可再分解。模块式热泵机组的主要优点是噪音低、振动小,由于系统总的制冷回路多,冬季化霜时对系统水温影响小。系统互备性也好。另外,热泵机组一般置于屋顶,模块式热泵机组由于各单元组合灵活,各单元尺寸小、重量轻,故具有运输、吊装、安装方便等优点。

空气源热泵方案

中央空调工程【空气源热泵设计方案书】

目录 01、世纪昌龙公司及主要产品简介.................. ......03-05 02、工程概况...................................... ....06-06 03、设计依据及原则................................ ....06-06 04、设计方案...................................... ....07-08 05、项目初投资费用分析............................ ....09-10 06、运行费用分析.................................. ....10-12 07、空气源热泵与其它传统设备制热设备运行费用对比..... .12-13 08、空气源热泵简介.....................................13-15 09、空气源热泵机组特点及优势...........................15-16 10、远程射流机组简介........................... .......16-17 11、产品出厂检验.......................................18-19 12、技术及售后服务承诺.................................19-20 13、部分用户名录.......................................20-24

麦克维尔模块式风冷冷水热泵机组

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册一、操作1、开关机按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。2、模式选择按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。3、参数查询使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。4、参数设置①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置:A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。⑤设置参数值必须在关机状态下进行。5、实时时钟设置用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟不准确,

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结 经过图纸的整理,目前风冷螺杆式冷水热泵机组系列图纸台达控制器已全部完成,西门子控制器已生产过的图纸全部整理完成,现总结如下: 一、机组分类: 1、按机组的模块数分:最多可组成四个模块; 2、按压缩机品牌分:分为莱富康和汉钟,标准图纸中用的是 莱富康压缩机,在电气图纸图号中第三位字母来表示,h表示 为汉钟压缩机,不标默认为莱富康压缩机。 3、按控制器类型分:可分为西门子控制器和台达控制器,这 二种控制器在图纸中有区分,西门子对应的图纸符号为XM, 台达对应的图纸符号为TD; 二、电气图纸的分类: 风冷螺杆式冷水热泵机组共有48个规格,24个热泵机型和24个单冷机型,单冷机组电气图纸借用热泵机组的电气图纸,只是单冷机组相比热泵机组而言少了四通电磁阀、旁通除霜电磁阀和PM单向阀,机组的程序也做了相应的改动;因风冷螺杆式冷水热泵机组有二种控制器,分别为西门子和台达控制器,所以风冷螺杆式冷水热泵机组电气图纸共有96个规格,电气图纸共有48套。单机头机组以FLRM360图纸为基准,FLRM250、FLRM300图纸借用FLRM360图纸原理图和接线图,FLRM430冷凝风机数量及导线线径和所用元器件型号不一样而

出全图,只是布置图中元器件尺寸不同;双机头机组以FLRM710图纸为基准,FLRM500、FLRM550、FLRM610、FLRM660四种机型的图纸均借用FLRM710机型的原理图和接线图,只是相对的布置图不一样;FLRM790、FLRM850这二种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;三机头机组以FLRM1070图纸为基准,FLRM910、FLRM960、FLRM1010这三种机型均借用FLRM1070机组的原理图和接线图,只是相应的元器件布置图不同;FLRM1130、FLRM1200、FLRM1280这三种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;四机头机组以FLRM1410机组为基准,FLRM1350机型借用FLRM1410机型的原理图和接线图,只是元器件布置图不同;FLRM1480、FLRM1550、FLRM1620、FLRM1690这四种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图。 三、机组的整体结构: 模块:模块螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、储液器、汽液分离器、干燥过滤器及电磁阀等组成,有高、低压力保护、压缩机内保,压缩机内保具有电机过载、过热及相序保护,每个模块有冷冻出水防冻保护、冷冻水流量保护,以保护每个模块或氟系统的正常运行。整个系列最多由四个模块组成,每个模块具有相同的配置,不同型号的机组只是冷量的区别;机组每个模块电气控制部分的排布和电控箱的分布相一致,每个模块对应有一个电控制箱。 机组的电控箱有二种规格,一是每个模块对应的控制箱,二为三机头以上机组所专配的主控制器控制箱。电控箱中电气元器件的布置基本上遵循这样的原则:左边为强电部分,包括断路器和交流接触器

整体式风冷热泵机组与模块热泵机组的对比

整体式风冷热泵机组与模块热泵机组的对比 模块机组曾经在中国流行很广,厂商也很多,主要有麦克威尔、清华同方、盾安、捷丰、天加、吉荣、雅境、格力等,以及其它国内的二三流厂商。它们的共同特点是:国内二三线中央空调品牌、没有单机冷量介于30-100RT范围内的主力风冷热泵、以价格为生命线,占据着热泵的大片江山。但如今,这种机组江河日下,市场欢迎程度和份额都在急剧下降。究其原因, 主要有以下几点: a)机组冷量偏小。由于目前经济的快速发展,许多大项目不再接受小模块机组。 机组太多,占地面积偏大。 b)模块机组的性能已经完全不占优势。特别在现在螺杆,涡漩压缩机的广泛运 用。模块机组难以与之匹敌。 c)多机并联势必引发故障频频。客户的口味已经从多机并联转向单台机组。 另外,我们从技术层面来分析模块机组的弊端: 寻根溯源,模块机实际上是有中国特色的商用空调产品,在欧美等地几乎没有这一形式的空调出现在市场上,例如,Trane、Carrier、York、Daikin等全球一线品牌都不生产此类空调。我们分析其主要原由可能是:我国的一些空调厂商成立时间较短、研发人员对大型系统的设计经验不足、测试手段和装备不足以开发大型的空调系统,同时,大型空调系统的开发成本和风险也远远大于小型(20冷吨以下)的商用空调机组。所以,很多国内的空调厂商不约而同地想到了将20RT左右的单机并联入一个大系统的概念,这一做法不需要大量的人财物投入,技术风险亦较小。 但是,作为空调业界领导者和空调技术行业标准的发源地,Trane公司不介入此领域而开发制造成本更高的单机系统,其中的原因与模块机固有的缺陷有关。 a)噪声 目前市场上的模块机一般为20-24HP/模块,采用一到两台涡旋或活塞式压缩机,最多10个模块组成一台大机组。在厂商提供的样本上我们可以找到其噪声指标。但是,这一数据是单模块的数据,根据常识,若多台机组在一起运转时,噪声值会叠加而上升。 目前没有厂家能够提供多台模块(2至10台)一同运转时具体数据。模块机厂商用单模块的噪声与其它厂商的大容量单台机组比较,显然有误导用户之嫌。 b)散热 同样地,模块机样本上标注的制冷、制热量是单模块的测试数据,此时,模块的前后左右均可进风。当多台模块并联时,各模块的冷凝进风面显然大大缩小(如下图)。

风冷热泵优缺点

风冷模块热泵机组与水冷螺杆机组优缺点 1. 模块风冷热泵的适用负荷范围比螺杆式风冷热泵更广,螺杆式风冷热泵适用范围一般在100~250RT,而模块则从 50kw~1000kw(275RT),相同冷量下,模块式的COP比螺杆式的高0.2左右,部分厂家做的可能会更高。 2. 另外两者的容量方式不一样,模块化机组可以根据需求进行组合,适合负荷范围变化大的场所。而螺杆式风热泵则需要变频可实现分级或无极调节。 3. 螺杆式机组一般更适用于单冷,制热在室温较低情况下,另两者的日常耗功不同,因为工作的功率变动范围不一样,启动电流模块可逐级启动,而螺杆最低是一台。 更多的可以咨询风冷热泵的厂家,选择你的项目适用的就好了。因为部分业主也会有偏好。 水源热泵和风冷热泵的优缺点比较 水源热泵风冷热泵 系统结构水源热泵机组是集 中供冷却水使 用公用管路中循环 流动的水为冷热源 的设备,从而起到 节能环保的作用 风冷热泵机组是集 中供冷冻水利 用周围空气这个自 然能源来实现的, 是一种提供冷热源 的独立完整机组 运行费用能效比高,且每台 机都可进行单独控 制,根据实际负荷 情况,开启所对应 冬季供热节电,热 泵的COP值为3左 右,即热泵供热比 用电直接供热要省

的压缩机,极大的降低运行费用,电力消耗分别计量,防止了不合理收费三分之二左右的电量布置灵活,各房间可独立调节室温,房间无人时可方便的关掉机组,通过细分系统进行独立计费 制冷制热夏天以水为冷源, 制冷高效,冬天制 热时需另外提供热 源(水) 冬天以空气为热源 无需另外提供冷热 源,制热高效 占地空间无需机房,只需提 供冷却水塔、水泵 放置场所,节省了 宝贵的主机占地面 积,楼面载荷轻 独立完整的机组, 安装方便,缩短施 工周期可安装在室 外,如屋顶、阳台 等处不占有效建筑 面积,节省土建投 资但楼面载荷重 初投资初投资相对较低, 无保温水管系统大 幅度降低了材料费 用 夏季供冷、冬季供 热,可省去了锅炉 房,对城市建设和 城市景观设计有利 维护保养维修时只需停故障 机组,不必整座楼 宇停机,可单独维 修任何一台机组而 不影响其他机组的 使用,费用低廉, 但维护时较复杂还 应注意水质,防止 结垢氧化管材 由于风冷热泵机组 是模块组合,故维 护保养简单,清洗 时只需清洗主机便 可 备机组毁坏或维修需机组毁坏可互为备

美的模块式风冷热泵机组线控器修订稿

美的模块式风冷热泵机 组线控器 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

第三章线控器 1.线控器外观图 ?线控器液晶图: ?线控器按键分布图:

2.线控器的图案及按键说明 ?线控器的图案说明 1——上电开机后,恒定显示(在所有的显示页面中均显示)。2——机组系统的运行状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆有一台以上的单元处于运行状态,循环显示:,,; ◆机组系统处于停机状态,则无显示。 3——通信状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆与主机单元正常通讯,循环显示:(空白),,; ◆与主机单元通讯故障,则无显示。 4——计算机网络控制状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆处于上位计算机网络控制状态,显示; ◆不处于上位计算机网络控制状态,则无显示。 5——锁定状态(在所有的显示页面中均显示)。 ◆处于线控器锁定或按键锁定状态,则锁定标志显示; ◆解除锁定后,无显示。 ?线控器的按键说明 1——点检按键。 在非上电及锁定下按下点检按键,则进入到点检页面显示状态,并显示当前选择的模块单元的运行状态数据,默认选择为0#单元,显示第1页的数据。 2——模式选择按键。

◆如果机组系统处于停机状态,按下模式选择按键进入模式设定页面显 示状态,每按下一次按键,设定模式更改一次,依照下面的顺序循环 更改: ◆如果机组系统已经处于运行状态,按下模式选择按键,运行模式不可 更改。 3——前翻页按键。 只有在主页面或点检页面显示状态下按键有效,每次按下按键,则显示当前页面前一页的数据,如果已经在第1页,则再次按键后显示最后一 页的数据。 4——后翻页按键。 只有在主页面或点检页面显示状态下按键有效,每次按下按键,则显示当前页面后一页的数据,如果已经在最后一页,则再次按键后显示第1 页的数据。 5——自动/手动按键。 只有在模式设定页面显示状态下按键有效,按下按键,则在手动调节和自动调节方式中循环选择,每一次按键,机组由手动调节更改为自动调节或由自动调节更改为手动调节。如果选择自动调节方式,则设定的模块单元数不可选,固定为最多单元数。 6——地址增加按键。

风冷模块机和螺杆机比较修订稿

风冷模块机和螺杆机比 较 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

模块式风冷热泵和螺杆式风冷热泵比较 模块和螺杆式风冷热泵机组的工作原理类似,都是依靠机组与室外空气进行热交换制取冷水和热水。制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需要的冷却水系统;制热时采用热泵运行方式,对环境无污染。 不同的是模块式风冷热泵机组压缩机大都采用蜗旋式压缩机,每台机组里可以(1-8个)压缩机,目前行业内常用的风冷模块机主要有单机制冷量65kW 和130kW两种,再大制冷量的涡旋机组由于压缩机数量多,很少有厂家生产。使用模块机组的系统主要依靠多台模块式风冷热泵机组可以组合在一起使用,可以根据该项目使用负荷选择组合机组数量。模块组合优点是一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节,冬季制热化霜可电脑控制交替完成,初次投资稍低。缺点是主机安装占地面积大,运行维护费用高,主机使用寿命短。目前主要应用于面积小于5000平米的一些中小型场所。 螺杆式风冷热泵机组压缩机大都采用大型螺杆式压缩机,一般每台机组采用1-2台压缩机,单机制冷量可从160kW到1600kW,能量调节主要依靠压缩机的滑阀完成25%-100%(双机头%)无极调节,运行和维护费用低。虽然初次投资稍大些,但选择两台螺杆风冷热泵机组一备一用,从将来的运行维护费用和使用寿命(设计使用寿命25年)来看要好于模块式风冷热泵机组。 风冷螺杆机组与风冷涡旋机组对比

模块机安装图:

某某空调风冷模块式热泵机组项目设计方案

某某空调风冷模块式热泵机组项目设计方案 1.1 项目概况 该楼主要功能为住宅和办公室,空调总面积约为 1100 m2,根据经济合理性及贵方要求考虑,采用风冷模块热泵系统。 为给该工程营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的环境,我们给该建筑物选择一套最实用、最完善、能将空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统。 1.2 设计依据 《采暧通风及空气调节设计规范》(GBJI19-87) 《旅游场馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2009) 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002; 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-98;

《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50271-98; 《建设工程质量验收统一规范》 GB50300-2001; 《建设工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50276-98; 1.3 方案设计 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据该建筑物的使用功能及建筑物特点,综合考虑业主的需要,依据国家暖通空调设计规范结合济宁地区气候特点,我们进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计:模块式风冷热泵机组加卧式暗装风机盘管及吊顶式新风机组方案。 在送风形式和气流组织选取方面,我们根据建筑物使用的实际情况,人体散热和照明设备考虑冷空气的密度比热空气的密度大。经空调处理后的冷空气会很快下降到工作区,而热空气则上升到上方,被回风口吸回空调,处理后再送到生活区。所以本方案采用上送上回式和侧送上回。送风口形式:采用双层百叶与散流器送风口,回风口采用带过滤网的单层百叶回风口。这样每个空调场所的送回风系统形成一个空气循环,气流组织好,室内温度分布均匀;利用高质量开关,房间温度控制精确,可以满足该综合办公楼不同场所的各种空调使用要求。且系统室内风机盘管机组暗装于吊顶内,免去了擦洗及维护的麻烦,有效的回风过滤系统延长了空调的寿命,也减少了后期的维护维修费用。 1.4设备选择 本工程根据贵方提供建筑图纸结合公司产品进行设备选型,末端形式采用卧式暗装风机

风冷热泵模块式中央空调冷水机组

风冷热泵模块式中央空调冷水机组 风冷模块机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以其他高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性的空调系统的不同使用要求。 风冷模块机组简介 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案,该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,布置灵活,外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。风冷模块机组省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间省、维护管理方便且又节约能源,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢,水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。风冷模块机组比水冷式机组一次性投入要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中最少,维护保养费用约为水冷式或者锅炉的一半费用。是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。该机组可以直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造机房、锅炉房、安全而清洁,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量。风冷模块机组产品充分吸收国际、国内冷冻、空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品。该机组严格按照国家行业标准设计制造,精选世界著名制造商生产的高品质、名品牌的压缩机、风机、冷媒系统控制元件以及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组在-10℃以上气温条件下能有效制热,产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华北,华南、西南地区以及一些水资源缺乏区域。同时对一些冬季气温相对较低且无锅炉或者其他供热条件的地区尤为适用。 风冷模块机组特点 节省空间机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。 模块化设计模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

风冷热泵和空气源热泵有哪些区别

目前市场上热泵产品种类繁多,但是各有区别,今天,小编为大家介绍下风冷热泵冷热模块机和空气源热泵两联供机组的不同之处。 风冷热泵冷热模块机和空气源热泵两联供机组都具备采暖和制冷两种功能,但是二者并不完全相同。近两年关注度比较高的空气源热泵采暖机组,与风冷热泵冷热模块以及空气源热泵同样存在差异。在本文中产品执行标准、设计工况、零部件选用三方面分析了三类产品的具体差异。 一.设计执行标准不同 一般送第三方测试时参考的标准——由于厂家在实际设计产品时考虑到可能使用散热器采暖,因此,空气源热泵采暖机组、空气源热泵两联供机组会在出水温度方面高于国标要求,达到55℃或更高,风冷热泵冷热模块机一般出水温度不会超过50℃,所以,它不能使用在散热器采暖的场所。其实,对于空气源热泵两联供机组来说,现在市场上一般会按使用区域不同分为低温机和常温机,低温机也参照GB/T25127.1或GB/T25127.2常温机参照表中所列。

二.设计工况的标准不同 从设计原理来说,都是遵循逆卡诺循环原理。 空气源热泵采暖机组更强调的是低温采暖性能,为达到低温采暖性能,采用的技术有喷气增焓技术,也可采用压缩机变转速技术,也有采用二级压缩技术,甚至还有采用跨临界制冷循环的采暖技术。所以,根据各公司的技术实例、成本控制能力和市场把控能力,决定采用哪种技术,以达到提升机组低温采暖性能和 m/p。 而同理相对空气源热泵两联供机组、风冷热泵冷热模块机组这两个产品,由于使用区域和功能侧重点不同,一般采用一级逆卡诺循环原理或压缩机变转速技术,当然,根据各个公司的市场考量,为增加产品的竞争力,也会采用空气源热泵采暖机组的技术。但所有的机组都是遵循蒸气压缩的逆卡诺循环原理。 随着市场的不断成熟,从概念上和技术上这三款产品都会不断融合,只不过,仍然会按使用地区来分为低温机和常温机两种。 从设计工况来看,空气源热泵采暖机组更加强调的是采暖,采暖的特性就是要体现在低温环境下机组的采暖效果和采暖节能性上的明显体现,其体现主要是横向对比,相对于燃气锅炉、煤锅炉、电采暖等的优势,所以从设计的参照标准来说,就采用了GB/T25127.1或GB/T25127.2的标准,并特别取-12℃的环境温度去要求和标称;另外两个产品,在使用的广域度上来说,较采暖机要大些,主要体现在两者都采用了GB/T18430.1-2007或GB/T18430.2-2008标准(当然也可采用GB/T25127.1或GB/T25127.2标准),这两个产品更多考虑的是制冷

螺杆热泵机组国内市场情况

风冷螺杆热泵市场分析 文命清 (湖南唯恩特压缩机设备科技有限公司,长沙 410000) 前言 风冷螺杆式冷水机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 风冷螺杆机组采用螺杆式压缩机,单压缩机制冷量大,制造精度高,运动部件少,故障率极低。压缩机抗液击能力强,容许一定量湿行程。单台压缩机可在25%-100%范围内无级调节,能效比较高,运行费用较低。风冷螺杆机组主机初投资较高。风冷模块机组采用涡旋式压缩机,单台压缩机制冷量小,冷负荷需求大时用多台模块组合实现。一旦出现液击,将烧坏压缩机。涡旋压缩机只能通过启停调节能量输入,多模块组合时可实现多级调节。能效比较低,运行费用较高,但初投资较少。 风冷螺杆热泵机组应用广泛:特别适用别墅、宾馆、医院、写字楼、娱乐场所、餐厅、超市等空调场合以及大型采暖项目。风冷模块系统一般使用在制冷量20kW~400kW,面积小于5000m2的中、小型商用场所,而风冷螺杆单机容量大,一般用在冷量大于300kW,使用在面积大于5000m2的中大型商用、工业场所。 一、风冷螺杆热泵机组的特点: 1、主要的特点是冷凝器是采用风冷翅片式的,具有结构紧凑、体积小、体重轻特点。 2、而采用风冷式冷水机组和冷热水机组的优点是冷凝器的冷却系统简单,省去了复杂的冷却水系统;风冷式冷热水机组可以夏季供冷、冬季供暖,达到一机两用的目的;但在冬季若采用冷热水机组采暖,机组制热运行时,蒸发器易出现结霜现象,需要定期停机除霜,影响机组运行;其次,冬季冷热水机组在温度较低的地区工作时,因制热量小足,需要采用其他辅助加热措施。 3、由于采用风冷式,可省去传统空调系统中一般都需要的冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却水泵及相关管道,系统设计简单,施工方便,安装快捷。 4、机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间; 5、用在一些寒冷地区。风冷式冷水机组因冷凝温度较高,制冷剂与空气之间换热系数小,同样制冷量下,冷凝器体积比水冷机组大得多,因此,单机制冷量一般在400kW以下。但在某些用水紧张地方(如香港等),采用大型风冷式冷水机组也很普遍。

热回收风冷模块和空气源热泵热水机的综合应用方案.

热回收风冷模块和空气源热泵热水机的综合应用方案 1.工程概况 本工程为湖南某综合大楼的中央空调,属于舒适性空调。空调使用建筑面积约为3600m2。层数为9层,具体各层功能是:一层为接待大厅和商业店铺,二、三层为娱乐、餐饮场所,四、五层为办公,六至九层均为客房。同时本工程需要24小时有生活热水供应,热水用量为15m3/天。 根据整幢大楼的实际应用情况及功能划分,以及对空调和热水的要求,考虑经济、节能、环保等方面,在工程设计中采用热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机组综合应用方案。在夏季满足室内空调要求的同时,充分利用空调热回收获得免费的热水;在冬季或过渡季节采暖或空调不用时,采用空气源热泵热水机组提供生活热水,从而保证了在任何气候条件下全天候均实现制冷、制热和制热水三种功能,满足业主空调和热水的要求。 2.系统原理 热回收系统是利用空调系 统排到环境的冷凝热,来加热将 空调系统中产生的低品位热量 有效地利用起来,达到了节约能 源的目的。空调带热回收的原理如图(图1)所示,在冷凝器的进口前多加入一个热水换热器,冷水直接进入热水换热器,吸收压缩机排出的高温高压的制冷剂释放出来的热量,这时冷水被加热,加热后的热水被送进保温水箱储存以备生活热水之用。由于冷凝热在空调制冷运行时是视为废热,要采取措施排到室外空气

中的,因此,热回收空调技术在节能方面的效果是相当显著的,在夏季制冷时所产生的热水是完全免费的。 空气源热泵热水机是专门制热水的设备,与目前市场上用电、燃气、燃油等热水器相比,具有安全、节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。它是利用热泵的工作原理,从低温空气中吸收热量,然后转移到低温水中加热热水。其工作原理是,当所要加热的热水温度达到所设定的温度(控制终温)时,机组停止运行,反之,当热水温度降到所设定热水温度时,压缩机启动运行,将热水箱中的热水温度提高,使其温度恒定在一定的范围。 3.综合应用的优势 3.1.使用热回收系统,用户省去了热水加热系统,从而也简化了系统的运行管理。使用热回收系统,是利用废热来加热生活热水,这样就降低了用户使用生活热水的费用。 3.2.和电驱动或燃油驱动型系统以及燃气热水器(炉)等产品相比,具有无安全隐患、运行可靠,使用寿命长,出水温度恒定等优势。 3.3.和太阳能热水器相比,具有不受安装场所和天气等限制,安装容易、不漏水、安全、寿命长、全天候热水供应,出水温度恒定(不会有过冷、过热现象发生)的优越性。

风冷热泵选型

风冷热泵选型及管网流程应用调整 摘要: 通过对风冷热泵机组的研究,了解其构造及基本选型,并根据工程需要对管网系统进行相应改进。 关键词: 模块式风冷热泵、螺杆式风冷热泵、管网流程、蓄水箱 一、引言 最近几年,随着科技的发展,国内的生物医药领域的研发实验室的建设越来越多,尤其是单克隆抗体或疫苗类型的研发实验室。 二、风冷热泵系统概况及选型 目前国内这些医药研发中心通常由办公室、普通实验室、净化实验室三个部分组成,总面积一般都不会太大,基本都控制在6000平方以内。对于办公区和普通实验区来说,中央空调一般都主要用来提供新风,能耗并不大。这两个区域的室内温度调节会通过风机盘管或多联机来满足要求。主要的能耗其实还是集中于净化实验区。 通常来说,在上海、北京、杭州这些国内中心城市,城市发展率较高,空间利用率要求也较高。作为研发性质的生物医药实验室来说,受空间和市政配套限制,不会单独考虑设置冷冻站和锅炉房来作为空调的冷热源,而会选择采用风冷热泵机组。因为风冷型热泵机组有其特点: 1、不需要冷却塔、冷却水泵及冷却水系统; 2、无需专用机房,可直接安装于屋顶或室外合适的空间。 3、智能控制:采用微电脑控制,具有故障诊断、能量管理、防冻监测等多项自动控制功能,确保机组高效运转,操作方便。机组自带485转换接口程序,机组可由上位计算机控制。各台机组的运行可由上位计算机根据负荷需求及运转时间来控制其启停。 4、重量轻、体积小,安装组合简单。 对此,有人可能会提出来一个问题,虽然说是选择风冷热泵,但是具体是选择哪一种风冷热泵呢?是选择模块式的风冷热泵机组、螺杆式风冷热泵机组、离

心式风冷热泵机组中的哪一种呢? 具体来说,对于目前这种6000平方米以内规模的生物医药实验室来说,采用较多的是螺杆式风冷热泵机组或模块式风冷热泵机组这两种。至于说,具体采用这两种的哪一种,应该说都是可行的,只不过根据业主的考量的方向不一样,也就会有不一样的选择。 下面我来简单介绍一下这两种风冷热泵的特点: 模块式风冷热泵机组螺杆式风冷热泵机组 螺杆式风冷热泵:采用半封闭螺杆式高效压缩机,单机压缩,靠压缩机内的滑阀进行能量调节,结构紧凑,维护方便,运行稳定。出水温度稳定,受天气影响波动幅度小。 模块式风冷热泵机组:采用蜗旋式压缩机,每个模块机组里有2个压缩机,每台压缩机都是独立运行的,一台压缩机坏了,不影响别的压缩机继续使用。多台模块式风冷热泵可以组合在一起使用,一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节。出水温度较稳定,受天气影响波动幅度较小。 从上面两种机器的特性可以看出,如果更多的考虑空调冷冻水的出水温度的稳定性,那么,建议优先考虑螺杆式风冷热泵;如果对空调冷冻水的出水温度的变化幅度没有太高的要求,而重点考虑的是运行过程中能耗的节约,那么,建议优先考虑模块式风冷热泵。 其实,从我个人的角度来说,我建议再增加一个考量因素,那就是洁净室面积所占比重,若洁净室面积所占比重较大,建议优先考虑螺杆式风冷热泵,因为

螺杆式水源热泵机组

螺杆式水源热泵机组 水/地源热泵水-水螺杆式机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。由于采用了地能,所以不受室外环境和气候的影响,运行稳定,没有风冷热泵机组的除霜和小区热岛效应等问题。 高效低噪:Mammoth水源热泵专用压缩机,具有高效低噪音,低振动,宽运行工况等特点。 规格齐全:从70冷吨到1000冷吨的冷量分布,可满足各种场合的冷量需求。高效换热:换热铜管采用内外加强大螺纹设计,大大提高换热系数。 优化设计:可选内置四通换向阀,简化水系统设计施工,制冷/制热内部切换。结构紧凑:管板支撑设计,减小机房占用空间。 使用方便:所有保护开关均已设定,现场只需接驳管路和布线即可开机使用。保护周全:提供全系列安全保护,报警时显示故障原因。 多种控制:采用PLC控制技术,提供楼宇自控系统接口可实现集中或远程控制。

1.制冷模式 2.制热模式 3.制冷+余热回收 4.制冷+全热回收 5.制热+余热回收 6.单热回收(生活热水) 机组通过在个模式之间的切换,以及相应管路阀门的切换,可以满足夏季,冬季,过渡季节供冷, 供热和生活热水的使用需求。 上海协和国际学校(上海) “浦江智谷”商务楼(上海)

杭州信步闲庭公寓(浙江杭州)苏州绿宝广场一期(江苏苏州) 沭阳县人民医院迁建项目(江苏宿迁)苏州新火车站站房北区(江苏苏州) 清河新城(北京)深圳东部华侨城茵特拉根五星级大酒店(广东深圳) 山西省晋中市人民检查院办公楼(山西晋 中) 合肥大剧院(安徽合肥)

相关文档
相关文档 最新文档