文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网工程典型设计修订说明.

配电网工程典型设计修订说明.

配电网工程典型设计修订说明.
配电网工程典型设计修订说明.

配电网工程典型设计修订说明

一、修订原则

1.坚持安全可靠原则。遵循安全第一的原则,设计方案、安装方式选择及设备选型应首先考虑满足人身和设备安全要求,各个方案模块安全可靠,部分方案可通过组合得到的技术方案安全可靠。

2.坚持运检便利原则。充分考虑设备安装、检修、操作、配送的便利性,综合考虑差异化的运维条件,架空线路设计满足带电作业要求,提高供电可靠性。

3.坚持技术连续性原则。以2013版配电网工程典型设计为基础,保持技术原则的连续性,保留应用成熟的设计方案和技术条件,精简安全风险高、运维困难、可替代设计方案,合并技术参数差别较小的方案,将部分应用率高、适用面广的方案纳入增补方案。

4.坚持设备全寿命周期管理原则。按照公司设备全寿命周期管理要求,适应配电网快速发展需要,根据供电区域负荷性质和未来发展,做到“适度超前谋划、一步到位实施”,线路和通道等设备设施宜一次性设计到位,中压开关站、环网室(箱)、配电室的设备、进出线等应按照目标网架结构要求,确定建设规模和接线方式相对固定的典型方案,避免大拆大建,

重复建设。同时,兼顾不同地区供电可靠性要求,满足配电网差异化建设需求,提高设备选型技术标准,降低设备故障率。

5.坚持应用标准物料原则。根据最新发布的《配电网建设改造标准物料目录(2015版)》,调整设计方案中所用物料,确保典设方案采用标准物料。

6.坚持深化典设方案原则。依据公司《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》,进一步深化完善2013版10kV 配电网工程典型设计,一次部分达到施工图深度,土建部分达到或超过初设深度,设计范围扩展到二次系统,与配电自动化典型设计做好衔接,架空线路杆头及杆型模块均达到施工图设计深度。

二、修订说明

(一)10千伏配电站台分册修订情况

2013年版《配电网工程典型设计》及2014年典设补充方案(运检三〔2014〕147号)中10kV配电分册包含开关站、环网单元、配电室、箱式变电站、柱上变压器台、电缆分支箱等6类37个设计方案。本次方案分类新增环网室,取消电缆分支箱,通过优化调整、合理归并,精简为17个设计方案,精简率54.05%。同时,大幅度提高设计图纸深度,新增二次及土建部分图纸199张。具体修订情况如下:

1. 10kV开关站

按照《配电网技术导则》中对开关站的定义,将原典设中采用环网柜的KB-4至KB-11方案调整至10kV环网室中,原KB-1至KB-3方案合并精简为2个。依据馈出线数量以大替小原则,将电气主接线基本相同的原KB-1和KB-2方案合并为KB-1方案,同时KB-1方案需附设配电变压器时,可参照配电室PB-3或PB-4方案的低压及变压器部分进行设计。原KB-3方案按顺序调整成KB-2方案。

开关站方案划分:

KB-1-A:单母线分段,2回进线,6-12回馈线,全部采用电缆进出线,优先采用金属铠装移开式开关柜,户内双列布置。

KB-1-B:两个独立的单母线,4回进线,6-12回馈线,全部采用电缆进出线,优先采用金属铠装移开式开关柜,户内双列布置。

KB-1-C:单母线分段,2回进线,6-12回馈线,全部采用电缆进出线,采用气体绝缘金属封闭式开关柜,户内双列布置。北京、天津、上海A+、A类供电区域、其他大型供电企业A+供电区域应采用本方案。

KB-2:单母线三分段,4回进线,6-12回馈线,全部采用电缆进出线,优先采用金属铠装移开式开关柜,户内双列布置。

主要修订内容:

(1)在附录中明确10kV金属铠装移开式开关柜典型设计

方案和一二次接口原则,提高运检安全性、便利性以及设备通用性和互换性。

(2)提高开关站标准化建设水平,在方案中明确开关站建筑尺寸,明确电缆夹层和电缆沟深度,其中电缆沟深度不低于1200mm,优先采用方便电缆敷设、运维管理的电缆夹层结构。

(3)差异化设备选型标准,提高A+、A类供电区域的设备选型与建设标准,明确规定A+、A类供电区域适用的设备的技术参数。

(4)设备短路电流水平按照《配电网技术导则》有关要求进行校核,开关站断路器额定短路开断电流25kA。

(5)考虑到开关站作为变电站母线的延伸,明确电流互感器的二次额定电流选择与变电站保持一致,可选5A或1A。

(6)为统一设备选型,方便施工和备品管理,明确单母线分段开关的联络电缆规格(双拼3×400mm2),满足载流量校核要求。

(7)考虑到中性点不接地或经消弧线圈接地系统中,多台电压互感器一次侧直接接地易引发谐振,在图纸中增补电压互感器采用V-V接线的设计图。

(8)为保持开关站与变电站建设标准一致,明确开关站直流系统额定电压可选DC110V或DC220V,站内设备储能、分合闸电压可选DC110V或DC220V。

(9)闭锁回路与照明回路混供易导致“五防”电源失电,将闭锁回路改为由直流系统单独供电。

(10)二次保护装置可配置转接端子,便于整体替换保护装置。

2. 10kV环网室

按照《配电网技术导则》中对环网室的定义,将原典设10kV 开关站中用于环进环出的KB-4至KB-11方案移至10kV环网室中。本次修订保留应用成熟的方案,将原典设中8个方案精简为3个方案,并更名为HB-1至HB-3。《配电网技术导则》中明确“环网柜中用于环进环出的开关采用负荷开关,用于分接负荷的开关采用负荷开关或断路器”,取消原KB-4、KB-7全断路器方案;考虑电气主接线和电气布置形式不同,馈出方式采用负荷开关或断路器对方案影响不大,将原KB-5、KB-6方案合并为HB-1方案,原KB-8、KB-9合并为HB-2方案,原KB-10、KB-11方案合并为HB-3方案。

环网室方案划分:

HB-1:单母线分段或两个独立单母线,2进(4进),2~12回馈线,户内单列布置,进线负荷开关,馈线负荷开关或断路器。

HB-2:单母线分段或两个独立单母线,2进(4进),2~12回馈线,户内双列布置,进线负荷开关,馈线负荷开关或断路器。

HB-3:单母线三分段,4进,6~12回馈线,户内双列布置,进线负荷开关,馈线负荷开关或断路器。

主要修订内容:

(1)提高环网室标准化建设水平,明确环网室建筑尺寸,明确电缆夹层和电缆沟深度,其中电缆沟深度不低于1200mm,优先采用方便电缆敷设、运维管理的电缆夹层结构。

(2)为降低设备故障率,环网室断路器采用可靠性高、技术成熟的真空断路器,与国网标准物料目录保持一致,明确断路器选用原则。

(3)差异化设备选型标准,提高A+、A类供电区域的设备选型与建设标准,明确规定了A+、A类供电区域适用的设备的技术参数。

(4)设备短路电流水平按照《配电网技术导则》有关要求进行校核,环网柜断路器额定短路开断电流20kA,负荷开关按照20kA/4s的参数配置。

(5)环网室不单独配置直流系统,开关电动操作机构操作电压统一为DC48V,操作电压可由配电自动化终端提供(含后备电源);另外,为满足操作电源从DTU取电的需求,增加对DTU后备蓄电池容量的要求。

(6)由于PT失电会影响环网室操作电源与保护电源取电,明确“站用电、照明系统电源可由站用变低压侧、就近系统0.4 kV电源或电压互感器提供,其中对于站内设备取电可靠性要求

高、有空调等大功率设备应用的环网室优先取自站用变低压侧”。

(7)根据《配电网技术导则》有关要求及实际应用需求,规定环网柜柜门关闭时防护等级应在IP41或以上,柜门打开时防护等级达到IP2X或以上,电动操作机构及二次回路封闭装置的防护等级不应低于IP55。

3. 10kV环网箱

根据《配电网技术导则》对环网箱的定义,将10kV环网单元方案更名为10kV环网箱方案。根据有/无电压互感器和电动操作机构,将原典设中10kV环网单元的6个方案合并精简为2个。无电压互感器无电操机构情况下,馈线不宜采用断路器,因此取消原HA-1方案,保留原HA-2方案,并按顺序调整为HA-1方案;原HA-3、HA-4方案仅馈出方式不同,其余均相同,合并为HA-2方案。考虑到环网箱长期户外运行,环境条件恶劣,设备故障率较高,可靠性较低,因此取消8间隔方案,保留4间隔、6间隔方案。主要考虑新建工程应用,取消在改造中才使用到的遮蔽卧式配电自动化配置方案(原HA-5和HA-6方案)。

环网箱方案划分:

HA-1:单母线接线,2回进线,2或4回馈线,无电压互感器无电动操作机构,进线负荷开关,馈线负荷开关,单列布置。

配电网工程典型设计10kV配电站房分册(终稿)

(2016年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册 2016年3月

目录 第一篇总论 ...................................................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第1章概述.............................................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第3章典型设计依据 .............................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第4章技术原则........................................................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第二篇10KV开关站典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第5章10K V开关站典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) ........................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第三篇10KV环网室典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第8章10K V环网室典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第9章10K V环网室典型设计(方案HB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第10章10K V环网室典型设计(方案HB-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第11章10K V环网室典型设计(方案HB-3) ...................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第四篇10KV环网箱典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第12章10K V环网箱典型设计总体说明................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第13章10K V环网箱典型设计(方案HA-1) ........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第14章10K V环网箱典型设计(方案HA-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第五篇10KV配电室典型设计 ............................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

配电网工程施工图设计内容深度规定-第 1 部分:配电部分(征求意见稿)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ND 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准 Q/ND XXXXX—XXXX 配电网工程施工图设计内容深度规定 第1部分:配电部分 Code of content profundity for working drawing design for distribution network projects Part 1: distribution 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 总则 (3) 5 施工图设计说明及目录 (3) 6 电气部分 (3) 6.1 设计范围: (3) 6.2 图纸编制 (4) 7 土建部分 (5) 7.1 设计范围: (5) 7.2 图纸编制 (5) 8 施工图预算 (6) 8.1 设计范围: (6) 8.2 施工图预算内容及深度 (6) 8.3 工程量计算原则 (7)

前言 为提高公司配电网建设水平,贯彻落实公司精益化管理、标准化建设的要求,适应坚强智能电网的建设要求。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司要求,规范配电网工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用标准化建设成果,公司组织编制了配电网工程施工图设计内容深度规定。 本系列标准共分为 3 个部分: ——第 1 部分:配电部分 ——第 2 部分:配网电缆线路部分 ——第 3 部分:配网架空线路部分 本部分为系列标准的第 1 部分。 本标准是按照DL/T 800-2012标准编写规范给出的规则起草。 本标准由内蒙古电力(集团)公司标准分委会提出。 本标准由内蒙古电力(集团)公司配电网建设办公室归口。 本标准起草部门(单位):配电网建设办公室、包头供电局。 本标准主要起草人:陶凯、袁海、樊海龙、任志远、武国梁。 本标准2018年01月首次发布。

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

电气设计中10kV配电网的应用

电气设计中10kV配电网的应用 发表时间:2018-08-21T13:22:19.610Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:钟薇 [导读] 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 (广东天能电力设计有限公司) 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 关键词:电气设计;10kV配电网;应用 电力是社会发展主要动力来源,在人类社会进步中占有不可忽视的细地位。近些年来,社会各个领域对电能的需求量不断增加,要想更好地满足时代发展需求,就需要做好10kV配电设计工作。 1电气设计中10KV配电网的应用中要注意的问题 1.1忽视节能降耗问题 目前,在我们国家国民经济基础性产业与关键的能源产业之中,电力产业尤为关键,同时也是资源密集型的产业。自改革开放以来,高耗能工业的高速发展,第二产业用电比重与日攀升,家庭民用单行电器增长的势头十分迅猛,且相对滞后,出现事故的次数相对较大,运行的安全稳定性不高。 1.2可靠性的设计 在经济发展的带动下,用户对于电力的需求不断增加,原本的10kV配电网已经逐渐无法满足供电技术可靠性的要求,架空裸线为主的配线形式加上单端电源供电的树状放射结构,使得配电网络本身相对薄弱,结构缺乏合理性。就目前来看,在10kV配电网的设计中,部分设计人员本身的专业素质不高,在进行线路设计时没有充分考虑各方面的影响因素,导致配电网线路的设计缺乏合理性和科学性,影响了配網运行的可靠性。例如,在对配电网线路进行选择时,没有对沿线周边的环境进行深入分析,导致线路需要穿越民房,或者周边存在高大树木,在运行过程中,可能会受到各种因素的影响,引发线路故障和相应的安全问题。 2电气设计中10kV配电网的应用 2.1科学、合理地选择导线截面 在10kV配电设计阶段,根据实际情况对导线截面给予科学、合理的选择,可以有效避免电力传输过程中产生的电力损耗,因此,作为电力设计院,在对10kV配电进行设计过程中,要做好导线截面的选择工作,做好根据电流密度等特点,来选择导线截面。同时,在选择导线截面时,设计人员还需要对电力载流量和电压质量等给予全面的考虑,这样一来不仅可以有效避免大量电力能源损耗发生于10kV配电线路主干线两端,而且还可以有效提高电力能源的传输效率。因此,在进行10kV配电设计阶段,对于电流较大的回路,需要适当的增大导线截面的直径,这样既可以达到节能降耗的效果,而且还可以有效提高电力企业的经济效益和社会效益。 2.2瞬变电流常规化 低压配置过程中,也存在供应系统突然性增大的情况。传统电力传输系统,只从瞬时性电流调节可能带来的安全隐患问题入手,所以其设计的保护措施,也只是在某种程度上,扩大了系统电流增加的电压和电阻,保障低压供电的整体稳定,但这只是避免了瞬时电流增加出现短路问题,并没有解决电流损耗的问题。节能技术借助补偿变压器、低压系统保护装置,在扩大的系统电压基础上,构建起一个综合性节电装置。一方面,借助电磁平衡原理,对过剩电压和分相采集同步进行电力系统的调节,与系统中已经完善的电压、电阻,构建起虚拟电力传输结构,从而在一定程度上,抑制了超出电流传输的损耗,实现了电力结构的资源整合,自然也就能够达到对低压供电传输中“多余”电力资源综合运用的效果了。另一方面,国内现有智能电器按照电力资源应用的范围,分为照明配电、线路传输型两类,电力系统安装时,直接进行电流供应调节,依据电力传输的线路,实行电流结构的电流规划,这样,智能电流控制程序,就能够按照电力传输供应结构,外部瞬时电流损耗的实际情况,实行低压供配电系统瞬时性电流的综合性调整,这也是低压配电传输体系中,节电技术综合运用的直接体现。 2.3改善配电网整体结构 10kV配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.4加强调研沟通 相应的设计人员要在正式设计之前,要做好相应的调查与研究,依照建设的单位自身的规模、性质、用电容量以及用电环境来实施全面化的分析,从中选择最为适宜的供电电源。在正式绘制图纸之前,要对建筑设计院所提供的电气施工图进行全方位的分析,将其中各个供电电源确定出来,并优选设备选型与设备规划布局等等工作。在具体选择路径的过程之中,要确保不会占用到农田,做到节约耕地,选择交通最为便利、运维最为便利的路线,在最大限度之上来确保自身的安全可靠性。 2.5配电自动化设计 构成配电自动化系统的重要部分就是配网自动化的主站系统,对其设计的时候需对系统整体建设的原则做足够的思考,突显“互动化、信息化、自动化”等特点。为促使配网的系统对主站系统部分功能的条件可以更好达到,应在设计时遵守扩展性、可靠性、安全性、标准性的原则。针对不同区域配网的规模建设,需按照此区域配网的规大小、它的应用及实际的需求等情况来综合配置与此区域配网规模相适合的主站。建设时应统一的规划、分步的建设。配电的主站需融合多类功能,比如用电信息的采集、生产管理及调度的自动化等。配电的主站系统其硬件设计所应用到的设备需具备一定的通用性且标准化,如此便具备良好的可替代性及开放性,并在一定程度上保障了其在安全性及可靠性等方面的性能。 馈线自动化是配网自动化中一个重要的组成内容,是主要利用其监控配网的系统。若想达到馈线的自动化不仅需具有环网供电配网的结构,还应具备环网、负荷的开关等具备远程操控的机构。若想达到馈线自动化的首要要求是在人机交互的接触面内所需监控的装置务必能达到三遥的作用,能够经人机的界面完成远程的遥控。配电自动化的主站按照配电自动化的子站上所上传的部分信息,比如变电所继电

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

配电网设计简介

一配网设计简介 配电网 英文名称:power distribution network 定义:从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网。 配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成的。在电力网中起重要分配电能作用的网络就称为配电网。 配电网按电压等级来分类,可分为高压配电网(35—110KV),中压配电网(6—10KV,南方有20KV的),低压配电网(220/380V)。 在负载率较大的特大型城市,220KV电网也有配电功能。 按供电区的功能来分类,可分为城市配电网,农村配电网和工厂配电网等。 在城市电网系统中,主网是指110KV及其以上电压等级的电网,主要起连接区域高压(220KV及以上)电网的作用 配电网是指35KV及其以下电压等级的电网,作用是给城市里各个配电站和各类用电负荷供给电源 一、10kV配网设计: 1.变电工程设计 2.送电工程设计 3.土建工程设计 二、变电工程设计:

变电定义: 电力系统中,通过一定设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程。电力系统中发电机的额定电压一般为(15~20)千伏以下。常用的输电电压等级有765千伏、500千伏、220~110千伏、35~60千伏等;配电电压等级有35~60千伏、3 ~10千伏等;用电部门的用电器具有额定电压为3~15 千伏的高压用电设备和110 伏、220伏、380伏等低压用电设备。所以,电力系统就是通过变电把各不同电压等级部分联接起来形成一个整体。实现变电的场所为变电所。 分类: 1.变电一次设计(电气、土建)。 2.变电二次设计(继电保护、自动控制)。 范围:10kV电源终点至0.4kV电源起点 三、送电工程设计: 输电定义: 电能的传输。它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。通过输电,把发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。输电线路按结构形式可分为架空输电线路和地下输电线路。前者由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面上;后者主要用电缆,敷设在地下(或水下)。 分类 1.架空线路设计

10kV配电网工程设计分析 刘博

10kV配电网工程设计分析刘博 发表时间:2017-12-11T17:10:29.217Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:刘博 [导读] 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。 (国网河南省电力公司漯河供电公司河南漯河 462000) 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益,环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kV配电线路大多数运用在地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性的供电方式。 关键词:10kV;配电网;线路设计 随着我国电网的快速发展,国家对农村配电网的建设也逐步重视,农村配电网规划作为农网建设的前期工作,规划编制的前瞻性就显得非常重要。在10kV配电网规划中,经常会遇到各种各样的问题,影响着电力系统的安全性,因此,技术人员必须要对其进行全面处理,保证10kV配电网规划工作符合相关规定,促进电力系统的稳定运行 一、10kV配电网规划设计的意义 作为我国目前最常用的中压配电网之一,其被广泛运用在连接电网和用户终端之间,也正因为如此,10kV配电网也是将电力资源从电网传送到电力需求者的终端环节。由于配电网的复杂性,尤其是根据不同地区的属性,其设计上都会有些许不同,一旦电网无法进行正常的工作,后期的维修工作也是非常困难,此种特点就导致10kV在最开始的规划设计中的合理性和可操作性就非常重要。通过对10kV配电网的合理规划设计,提升电网整体的科学性,提升电力运输的稳定和可靠。 二、10kV配电网工程基本规划设计 文章在本节,首先结合实际的工作经验,对10kV配电网工程基本规划设计进行探究,从规划的角度来探究优化10kV配电网工程设计工作的相关对策。 1电网形式的改革 现阶段,采用田字形式来对已有的电网架设形式进行优化,能够显著的改善电网交错杂乱的现象,以实现电网分电压调度,可续规划的效果,继而进一步降低区域配电过程中电网的重复使用率。在这一环节中,相关单位要积极采用“闭环接线,开环运行”的方法,来实现10kV配电网工程中各个配电线路的有效连接,继而使得整个线路体系中,各个供电线路能够互相的弥补,防止供电的中断。这一基本的改革为10kV配电网工程的设计工作明确了进一步的方向,在后期设计工作开展的过程中,设计人员首先就应当从电网的分布上进行修正,以实现设计工作的进一步完善。 2提升分段开关位置设计的合理性 分段开关位置的设定关系到对整个电网供电范围的控制,一般情况下,10kV配电网的有效供电范围在6km直径范围内,并且其配套低电压电网供电范围不应当超过500m,如果是密集的商业区,则范围应当缩小至300m直径范围以内。因此为了保障10kV配电网能够正常运行,在开展设计工作的过程中,设计人员除了要考虑好电网的基本排布以及成本问题,还应当积极的对地区的实际环境进行考察,以实际情况为直接参考,优化设计工作,提升10kV配电网工程设计工作的合理性,最终保障10kV配电网工程设计工作的进一步完善。 3提升电源位置设计的合理性 10kV配电网工程设计工作开展的最终目的是提高电网的配电能力和供电的稳定性,为了实现这一目标,在设计工作开展的过程中,还应当积极的保障电源的合理位置。因此在整体的设计工作开展的过程中,要根据电网分布的实际情况,在高压变电站的周围设计好300A的电力运输连接线,为10kV配电网工程提供有效的供电系统,继而再通过10kV配电网实现电力的进一步调配,以此保障配电、输电工作的稳定运行,真正体现出10kV配电网工程设计工作的有效性。 4电网设计要注重对电网质量要求 传统工程设计观念认为,开展10kV配电网工程设计工作只需要关注电网设计的合理性和可行性,不需要考虑电网质量问题,殊不知忽略了设计工作对于电网质量的规范要求。在现阶段开展10kV配电网工程设计工作的过程中,必须要强化对电网质量的要求,一方面,要对在可行的范围内,对电网架设高度进行要求,以提升设计的安全质量;另一方面,要充分的考究新旧电网、线路的安装与替换问题,尽量避免重复使用老旧电网,以免降低整体电网的质量,同时在设计新电网线路的过程中,可以设计好预留缆线的管道,以为下一次的更新提供保障,提升电网架设的可持续。 5合理调整电线网路的模式 电网线路模式关系到配电的效果,10kV配电网工程模式的有效选择同样如此。在设计的过程中,要充分考虑好10kV配电网工程的模式,尽量设置成环装的配置,使得电网的形状得到缩减,容积率增加,并且提升整个电网的耐用性。以此在实际工作指导的过程中,不断的提升10kV配电网工程架设的合理性。 6缩减断电点 随着技术的不断革新,自我运转配置设施被有效的融入了电网系统中来,为10kV配电网工程的进一步稳定提供了保障,在设计工作开展的过程中,设计人员要积极的缩减断电点,借助自我运转配置,保障在发生断电的情况下,能够尽量实现区域分离,减少断电的影响范围,缩减地区损失。只有如此,10kV配电网工程设计工作才有了最后一道保障,整个设计工作的合理性、10kV配电网系统的有效运行等才能真正的开展起来。 三、10kV配电网工程设计中调节装置的有效使用 调节装置的有效使用是保障10kV配电网工程稳定运行的关键部件,在10kV配电网工程设计工作开展的过程中,要充分的考虑好调节装置的设计与运用情况。 1运用调节装置稳定电压 10kV配电网工程电力的稳定输送还在于与各个电网的有效衔接以及电压的稳定调节,通过在设计过程中调节装置的有效设定,在低电压处合理摆放装置,能够有效的控制电压的运转速率,继而保障整个电网系统的有效运行。当最终的用户控制电压电量时,配置装置能够有效合理的调节电量,稳定电压,继而节约用电,并且组织电流的回流,保护了整个电网系统。如此,整个10kV配电网工程的设计工作才

配网线路典型设计

配网线路典型设计 配网线路典型设计是基于自主CAD平台开发,配网线路典型设计吸收了基层配网设计人员的要求以及各省的标准设计为基础进行开发并采用最新C/S架构可以实现协同设计、权限管理;同时有助于规范设计、提高工作效率并实现配网设计及造价成果的生成,最终实现配网管控一体化。 编制依据: 1.《中国南方电网公司10kV配网典型设计 2011年版线路部分》 2.《湖南省电力公司农网10kV及以下配网工程通用设计》2010版 3.《江西省农网工程标准设计》 4.《江苏省农网工程标准设计》 5.《河北省农网工程标准设计》 6. 20kV及以下配电网工程预算定额(2009) 7. 配网材料2009价 8. 其他省份的设计标准正在更新中..... 适用范围:10kV及以下电压等级的架空线路、电缆敷设设计,电力管井、路灯线路,配电室等业务。

使用对象:承担10kV及以下电压等级设计的供电局市、区、县设计室;施工单位;承担线路检修维护任务的线路工区、农电工区等。 配网线路典型设计在规范配网设计、提高效率、缩短设计周期、降低工程造价等方面起到了很好的作用,是城网、农网改造、建设新农村的强有力工具。结合目前各省制定的典型设计,将其镶嵌在软件中作为样例在设计中使用,再结合实际工程进行适当和必要的调整,从而形成规范的合格的设计成果。 软件应用计算机辅助设计技术、组件技术对配电工程设计过程进行辅助及指导,设计人员通过绘制线路图,选择相关杆型,插入组装图,软件就能自动形成各种设计成果,如:杆塔明细表、工程量统计表、设备和材料明细表、配电线路和小区电缆设计、断面图、预算文件等。 系统特点: 1. 软件系统功能的配置是完全基于配网线路典型设计的。支持多种方式灵活(快捷设计、批量修改)、便捷的进行电杆、线路、杆塔等各种电力设备的绘制。支持通过坐标、各种测量设备(导入CAD图、导入GPS数据)数据直接导入进行绘制、同时支持档距转角方式绘制。涵盖中低高压、20kV,10 kV, kV等。涵盖导线、架空线路、电缆、管井、隧道等。 2. 为了快速出图,提高出图效率、开发了图形编辑模块,

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会 主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

10kV配电网供电可靠性设计考虑因素与解决措施 贾伟

10kV配电网供电可靠性设计考虑因素与解决措施贾伟 发表时间:2018-08-01T10:15:33.857Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:贾伟王艺琛 [导读] 摘要:伴随着人们生活水平的提高,社会对于电力的需求也在持续增加,电力系统不但完善,覆盖范围也越来越广。 (国网兰陵县供电公司临沂市兰陵县 277700) 摘要:伴随着人们生活水平的提高,社会对于电力的需求也在持续增加,电力系统不但完善,覆盖范围也越来越广。10kV配电网在我国电力系统中发挥着非常重要的作用,其运行的可靠性直接关系着整个电力系统的正常稳定运行。而由于自身的特性,10kV配电网在运行过程中的供电技术可靠性受许多设计考虑因素的影响,容易出现故障和问题,需要得到电力部门的重视。作为电力系统中一个至关重要的组成部分,10kV配电网供电的可靠性直接关系着电力系统的稳定运行,关系着电力用户的用电体验。尤其是在城市化进程不断加快的背景下,对于10kV 配电网的供电技术可靠性提出了更加严格的要求,必须切实做好配电网的设计规划工作。本文对影响10kV配电网供电技术可靠性的设计考虑因素进行了分析,并提出了切实可行的解决措施。 关键词:10kV配电网供电技术可靠性设计因素解决措施 近几年来城市或农村的用电负荷都增长较快,10 kV配电线路事故时有发生。10 kV配电网供电是现阶段维持国民正常生活的电力基础,如果10 kV配电网供电不稳或突然中断,我们的用电将毫无保障。一下子就会回到没电的生活,没有电灯,没有电视,没有电脑,我们还能适应吗?可见,10 kV配电网对我们正常生活的重要性。资料显示,10 kV配电网故障率占整个电网故障率的70%,在农网中,故障率更高。主要是由于农网线路较长,外界环境较复杂,受其影响较大。此外,线路设备建设质量较差,平常停电频率较大,时间较长,影响供电可靠性。因此,重视10 kV配电网供电可靠性的研究对于整个电网的安全、高效和稳定运行的意义重大。 1影响 10kV 配电网供电可靠性的因素分析 1.1 10kV配电网线路设计问题 10 kV配电线路设计不合理是影响配网供电可靠性的主要因素之一。目前,10 kV配电线路设计中存在的问题主要有以下几方面:(1)已有的10 kV配电线路基本上为放射形馈线,环网率低,新旧线路叠加在一块,设计混乱; (2)导线裸露在外面的部分较多,受自然环境影响较大。如高温环境会导致导线伸胀,容易引发短路事故; (3)配电网架薄弱,线路绝缘率低,受到轻微的外力破坏等就容易发生漏电等事故,影响供电可靠性。此外,部分已有10 kV配电线路未经过改造,负荷较大。这些因素都不可避免地影响配电网供电的可靠性。 1.2人为或自然原因对配电网的破坏 在10 kV配电网事故中,自然或人为破坏也是引起配电网故障停电的主要原因之一。人为原因的破坏,如偷盗者对线路的损坏;伐木等造成线路故障;私自接线违章用电、交通事故等。自然损害包括:①自然灾害。尤其是自然灾害中的雷害、风害、雪灾等都能造成故障停电,甚至损坏线路。在雷雨天气,管理人员应该作出适当的停电处理,避免10 kV配电网发生闪络爬弧现象的跳闸事故;②鸟兽等意外破坏,如筑窝、栖息等。加重电线的上覆压力,有可能造成电线短路或被压断,引起线路故障。因此,要增强 10 kV配电网供电可靠性,人为破坏和自然灾害都是必须面对的课题,我们能做的只是提前做好应急处理,尽力减少事故的发生。 1.3计划性停电 在经济发达程度较高的县市,一方面由于供电紧张而停电,另一方面由于电网改造或检修停电,目前后者已经成为停电的一大原因,这就需要 10 kV配电网配合停电。这也是影响 10 kV配电网供电可靠性的因素之一。 2提升10kV配电网供电技术可靠性的有效措施 2.1改善配电网整体结构 在 10kV 配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.2保障配电网运行安全 线路故障是影响10kV配电网供电技术可靠性的主要原因,因此,想要切实保障10kV配电网的稳定可靠运行,就必须采取有效措施,提升配电网供电的安全性,确保生产运营安全。具体来讲,有关部门应该重视对配电网运行安全管理,在开展日常工作时,重视安全问题,遵循“安全第一、预防为主、防治结合、综合治理”的原则,尽可能降低线路的故障率。可以完善相应的责任机制,对10kV配电网供电技术可靠性责任进行逐级落实,对相应的技术措施进行完善,以确保安全生产的顺利进行。不仅如此,工作人员需要做好潜在隐患和故障的排查工作,提升忧患意识,对于发现的故障和问题,必须及时进行处理,避免故障的扩大,继而有效提升配电网供电的可靠性。 2.3推进自动化建设 最近几年,伴随着电力行业的飞速发展,自动化和智能化技术在 10kV 配电网中得到了越发广泛的应用,智能电网、智能变电站等的普及,进一步加快了 10kV配电网的自动化和智能化建设,对于提升配电网供电技术可靠性意义重大。对于电力工作人员而言,应该及时更新认识,在开展配电网运行维护的过程中,立足实际需求,对自动化技术和智能化技术进行合理选择和应用,构建智能电网,推动 10kV 配电网供电技术可靠性水平的持续提升。例如,可以结合现代通信技术和遥测遥感技术,构建智能化配电网供电系统,实现对配电网设备运行状态的实时在线检测,将检测到的数据与设备正常运行数据进行对比,判断其是否存在故障和问题,从而提升设备运行的可靠性。 2.4做好线路分段 应该对配电网线路进行合理分段,减少每段的用户数量,从而尽可能缩小故障停电的范围。对于10kV母线,可以采用母线分段带旁路设计,提升母线运行的灵活性。同时在 10kV 馈线上,应该依照主干线分段的原则,选择适当位置安装干线段开关以及分支线开关,减少故障停电和检修停电对于配电网供电技术可靠性的影响。如果负荷分布采用的是单电源辐射的形式,应该在干线上设置2-3台断路器,同时在大支线首端安装专业的线路断路器,这样,如果需要对线路进行检修,或者出现突发性故障,通过断路器,可以将停电范围控制在较小的范围内。如果由于线路改造等原因,出现了线路负荷的增大,需要及时对线路断路器的动作电流值进行调整。 2.5推广带电检修作业 在运行过程中,10kV配电网可能会受到各种因素的影响,为了保证配电网运行安全,需要做好日常维护以及故障抢修工作,传统的检

相关文档