高压选择(已整理)

高压选择(已整理)
高压选择(已整理)

编号:

201-2:主进隔离车

201-9:线路侧电压互感器

211:出线断路器车

245-5:母线隔离车

445:联络开关

221-7:接地开关

符号:

+WC,-WC:控制回路

+WCL,-WCL:合闸回路

U411~419:电流回路

V611-619:电压回路

LJ:裸铝绞线

TM:电力变压器

FU:熔断器

QF:断路器

QS:隔离开关

TA:电流互感器

TV:电压互感器

RW11-12:跌落熔断器

距离:

10KV与0.4KV分支杆:1M 直线杆:1.2M

户外跌落式熔断器对地高度:4.5M 熔体长度:5-10CM 架空线路导线接头距固定点:0.5M

杆上变压器:2.5M.

电杆埋深:1.5M

电力电缆(地下):0.7-1M

接地体(深度):0.6M

温度:

变压器环境温度:40℃

F级:155℃

油浸式上层油温:85℃

25℃时,裸铝线:70℃角度:

拉线对地:45°

熔断器与垂线:15-30°

百分比:

变压器运行电压不应高于105%的分接位置电压

受电端电压允许偏差±7%

仪用互感器120%

Y,yno 中性线电流允许值25%

低压照明用户:+7%~-10%

10KV及以下受电端电压允许偏差:±7%

空载损耗:5%

短路电压值相差;≤±10%

P级电流互感器,复合误差:5%

三相电压不对称:5%

巡视:

变压器:每班

站内电缆(有人值班):每班

变压器(夜间):每周

箱式变电站(无人值班):每周

电缆:每月

架空线路:每季

环氧树脂干变:每年

主进电缆、重要电缆:每年

变配电室接地网:每年

其他:

频率准许偏差:±0.5Hz

避雷器铜芯:16m㎡

一次侧额定电流0.5~1A

二次侧额定电流3~5A 电压:100V

(D: 6kV )及以上的电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

(C: 测量绝缘电阻和吸收比)是检查变压器绝缘状态简便而通用的方法。“在此工作”属于(A: 准许类)标示牌。

“止步,高压危险”属于(C: 警告类)标示牌。

《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的( D: 安全生产责任制)应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求,形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。

《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的生产区域、生活区域、(D: 储存)区域之间应当保持规定的安全距离。

《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位发生生产安全事故的,事故现场有关人员应当立即报告本单位( C: 负责人)。

《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位进行爆破、吊装、建设工程拆除等危险作业,临近高压输电线路作业,以及在密闭空间内作业,应当执行本单位的危险作业管理制度,安排(A: 专门人员)负责现场(D: 安全管理),确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护、保养,并定期(A: 检测),保证正常运转。《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当对从业人员进行(C: 安全生产教育和培训),并建立考核制度。

《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备、设施上,设置符合国家标准或者行业标准的安全(D: 警示标志)。

《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于(B: 8 )学时。

《北京市安全生产条例》规定,新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训时间不得少于(D: 24学时)。

《北京市安全生产条列》规定,从业人员每年接受在岗安全生产教育和培训时间不得少于(C: 8学时)。

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年8月31日通过,自2014年(C: 12月1日)起施行。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经查证特种作业人员有(C: 2次)以上违章行为,复审或延期复审不予通过。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业操作证每(C: 3年)复审一次。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业操作证需要复审的,应当在期满前(D: 60 )日内,由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或从业所在地考核发证机关提出申请。

《消防法》规定,机关、团体、企业、事业等单位应当组织进行有针对性的(A: 消防演练)。

《消防法》规定,任何单位、个人都应当(B: 无偿)为火灾报警提供便利,不得阻拦报警。

《中华人民共和国安全生产法》规定,安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、(B: 改造和报废),应当符合国家标准或者行业标准。

《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产工作应当以人为本,坚持(B: 安全第一、预防为主、综合治理)的方针。

《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员有权拒绝(B: 违章指挥)和强令冒险作业。

《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理、正确佩戴和使用(C: 劳动防护用品)。

《中华人民共和国安全生产法》规定,对事故隐患或者安全生产违法行为,任何单位或者个人(D: 有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报)。

《中华人民共和国安全生产法》规定,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行(D: 淘汰)制度。《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位和个人不得(B: 阻挠和干涉)对事故的依法调查处理。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制度和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进(A: 安全生产标准化建设),提高安全生产水平。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合(B: 国家标准或者行业标准)的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的(D: 安全防护措施),并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位从业人员安全生产培训教育的费用由(B: 生产经营单位)承担。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有权了解的内容,不包含(D: 安全生产投入预算)项。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及(B: 事故应急措施)。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门的安全作业培训,取得(B: 相应资格),方可上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对(B: 重大危险源)应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告(A: 本单位负责人)。《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的(B: 主要负责人)应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全(D: 警示标志)。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明保障从业人员劳动安全和(C: 防止职业危害)的事项,以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员(B: 劳动安全)、防止职业危害,以及为从业人员办理工伤保险事项。

《中华人民共和国安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、(B: 金属冶炼)、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织。

《中华人民共和国安全生产法》规定,因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向(C: 本单位)提出赔偿要求。

10/0.4kV变压器,容量为800kVA,其二次额定电流约为(D: 1100A )。

10/0.4kV变压器的二次额定电流是一次额定电流的(C: 25 )倍。

100kVA以上的配电压器,一次熔丝按其一次额流的(D: 1.5~2倍)选择。

10kV避雷器摇测绝缘电阻,应使用(D: 2500V )兆欧表。

10kV变配电室电源进线,可配置(A: 零序过电流)(C: 定时限过电流)等保护。

10kV电源进线继电保护装置的投入、退出和改投应得到(C: 相关业务部门)的许可。

10kV杆上变压器的接地装置,每(B: 两年)测试一次。

10kV户外跌落式熔断器,其对地安装高度不低于(D: 4.5米)。

10kV户外跌落式熔断器,其熔体长度约(B: 5~10 )厘米。

10kV及以下高压用户和低压电力用户,受电端电压允许偏离额定值的幅度范围为(D: ±7% )。

10kV及以下配电线路,电杆大多采用(D: 锥形杆)。

10kV架空线路的导线常采用(C: 三角形或水平)排列。

10kV架空线路耐张绝缘子串,通常采用(B: 两片)盘型悬式绝缘子。

10kV架空线路巡视检查,至少(D: 每季度)一次。

10kV配电变压器过流保护动作跳闸,判断故障范围在(C: 变压器高压或低压两侧)。

10kV配电变压器容量用(C: kVA )表示。

10kV配电变压器容量有400kVA、500kVA和(A: 630 )kVA等。

10kV配电变压器速断保护动作跳闸,判断故障范围在(C: 变压器高低压两侧)。

10kV配电室4#和5#母线各带一台变压器,其中4#母线变压器编号为( A: 1# ),5#母线变压器编号为(A: 2# )。

10kV配电室4#和5#母线之间的联络开关编号为(A: 245 )。

10kV配电室接线方式为单母线不分段母线编号应为(D: 3# ),分段母线编号应为(C: 4#和5# )。

10kV配电室应用最为普遍的断路器操作机构为(D: 弹簧储能式)。

10kV屋内配电装置,主要采用(D: 避雷器)防雷。

10kV小电阻接地系统的配电室,应装有(A: 零序过电流)保护。

10kV用户分界负荷开关,可以隔离用户侧(B: 相间短路)故障。切除用户侧(A: 单相接地)故障。

10kV用户分界负荷开关具有拉合(B: 负荷电流)的功能。

10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,当电源电压为10.5kV时,分接开关应在(B: 1 档)位置。10kV时,应在(C: 2档)位置。9.5kV时,应在(C: 3档)位置。

10kV与0.4kV线路分支杆同杆架设,其横担最小垂直距离(C: 1.0米)。

10kV与0.4kV线路直线杆同杆架设,其横担最小垂直距离(D: 1.2米)。

10kV真空断路器的动静触头安装在(C: 真空灭弧室内)。

DX系列电磁式信号继电器有(A: 电流型)和电压型两种。

DX系列电流型信号继电器是与其它元件(C: 串联)在电路中工作。

FLN36-12负荷开关兼有隔离电源、(B: 接地)和(C: 通断负荷)三种功能。

FLN36-12负荷开关内充(C: 0.045 )Mpa气压的SF6气体。

FLN36-12负荷开关配有(C: 弹簧)操作机构。

FLN36-12是10kV(D: 六氟化硫式)负荷开关。

FZN25-12是10kV(B: 真空式)负荷开关。GL系列感应式过电流继电器主要包括电磁元件等(D: 四个)元件。

GN19-10是10kV户内(A: 隔离开关)的型号。

GN22-10型隔离开关,合闸过程采用了(C: 两步动作)原理。

GW9-10(W)是10kV户外(A: 单级)隔离开关的型号。

JDZ-10型电压互感器,字母“J”代表(B: 电压互感器)。字母“Z”代表(B: 树脂浇注式)。

JN15-12∕31.5是10kV户内(D: 接地开关)的型号。

KYN28中置式开关柜,按基本结构分有(A: 母线室)(B: 电缆室)(B: 继电仪表室)(A: 手车室)四个小室。

KYN28中置式开关柜,断路器车在工作位置时,二次插头(C: 不能取下)。检修位置时,二次插头(C: 已经取下)

KYN28中置式开关柜,其运行中的断路器小车应该在(B: 工作位置)。

KYN28中置式开关柜,是铠装(B: 移开式)交流金属封闭式开关柜。

KYN28中置式开关柜安装的DSN电磁锁,用于防止工作人员(C: 误入带电间隔)。

KYN28中置式开关柜安装的强制闭锁型带电显示器,通常与柜内(C: 电磁锁)配合使用。

KYN28中置式开关柜的隔离车在运行中,可以(B: 短时通过短路电流)。

KYN28中置式开关柜的接地开关处于合闸状态时,电缆室门(B: 可以打开)。

KYN28中置式开关柜的静触头盒前装有(D: 活门机构)。

KYN28中置式开关柜的联锁功能是以(C: 机械闭锁)为主。

KYN28中置式开关柜具有(D: 五防)闭锁功能。

LZZBJ9-10型电流互感器,第一个字母“L”表示(C: 电流互感器)。第二个字母“Z”表示(A: 支柱式)第三个字母“Z”表示(C: 浇注绝缘)。

S11-800∕10为节能型变压器型号,其中800表示(A: 额定容量)。其中10表示(C: 额定电压)。

S11-M -315∕10为全密封油浸式变压器, 出厂配有(C: 压力释放阀)装置。

S11-M全密封油变与与普通油变相比,取消了(A: 储油柜)。

S11-M油浸式全密封变压器采用(C: 波纹油箱和波翅)作为冷却散热元件。

SafeRing-12的操作机构室位于充气柜的(A: 上部)

SafeRing-12环网柜装有带撞击器的熔断器,在熔断器熔断后(A: 有熔断指示)。

SafeRing-12是10kV(C: 六氟化硫充气柜)的型号。

SN10-10Ⅱ是10kV(B: 少油断路器)的型号。

XGN15-12环网柜从结构看,上下分成(C: 两个)部分。

XGN15-12环网柜是以(C: 六氟化硫开关)作为主开关。

XRNP1 -12是保护(D: 电压互感器)的限流式高压熔断器。

XRNT1 -12是保护(C: 变压器)的限流式高压熔断器。

XRN系列限流式熔断器,工作电压在(D: 3~35kV )之间。

安全用具应定期进行绝缘试验,高压验电器的试验周期为(A: 六个月)。

安全用具应定期进行绝缘试验,绝缘杆的试验周期为(D: 十二个月)。

安全用具应定期进行绝缘试验,绝缘手套的试验周期为(D: 六个月)。

安全用具应定期进行绝缘试验,绝缘靴的试验周期为(B: 六个月)。

安全用具应由(A: 专人)负责妥善保管。

安装跌落式熔断器,其熔断器与垂线的夹角在(C: 15~30°)之间。

安装在分支杆和终端杆上的单横担应装在(B: 拉线侧)。

按电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电造成的后果,电力负荷可分为(B: 三)级。

按用途,二次回路图可分为(C: 原理接线图)和安装接线图两大类。

北京地区低压电网额定电压为(D: 220 ∕380V )。

北京地区输电网额定电压等级有110kV、(A: 220kV )、500kV等若干级。

备用电源自动投入的接线,应满足备用电源自动投入只(A: 动作一次)。

避雷器线路侧引线,在室外安装时应使用绝缘线,其截面不小于(D: 铜芯16mm2)。

编号201-2是10kV中置柜(C: 主进隔离车)的操作编号。

编号201-9。202-9是10kV(C: 线路侧电压互感器)的操作编号。

编号211是10kV中置柜(C: 出线断路器车)的操作编号。

编号221-7是10kV(C: 接地开关)的操作编号。

编号245-5是10kV中置柜(C: 母联隔离车)的操作编号。

编号401是10kV配电室1#变压器,0.4kV侧(C: 总开关)的操作编号

编号402是10kV 配电室2#变压器,0.4kV侧(A: 总开关)的操作编号

编号445是0.4kV(C: 联络开关)的操作编号

变电所主接线是指变电所中接受、传输和(B: 分配电能)的电路。

变配电室操作电源系统分为(A: 直流操作电源)和交流操作电源。

变配电室的防鼠挡板应设在(B: 设备区通往室外的门处)。

变配电室的设备验收分为(A: 安装交接)验收和检修调试验收两类。

变配电室的消防器材应固定存放在(B: 便于取用的位置)。

变配电室的直流电源多采用(C: 智能高频)开关电源。

变配电室停电检修,挂接临时接地线之前,必须(B: 用合格的验电器验明无电压)。

变配电室运行的主要制度包括(A: 交接班制度)。(A: 设备巡回检查制度)。(B: 运行分析制度)。变配电室直流电源系统是由直流屏和(C: 电池屏)构成的。

变配电室值班人员应遵守交接班制度,如接班人员因故未到,交班人员应(C: 坚守岗位)。变配电室中属于供电部门调度的设备发生异常,必须报告(C: 供电部门)。

变配电室中央信号报警系统,现在多采用(B: 微机型)报警系统。

变配电所的运行管理,应坚持保人身、保电网、(A: 保设备)的原则。变压器并列运行的作用之一是(B: 提高供电可靠性)。(C: 解决单台运行负荷不均的问题)。(C: 提高运行的经济性)。

变压器并列运行条件规定:短路电压值相差不得超过(D: ±10% )。接线组别(B: 必须相同)。容量比不宜超过(C: 3:1 )

变压器的额定电压是指变压器在(A: 空载)状态下,其一、二次绕组的标称电压。

变压器的空载损耗很小,一般约占额定容量的(B: 5% )以下。

变压器电路故障主要是指(A: 线圈和引线)故障。

变压器呼吸器中的变色硅胶颗粒,在干燥状态时为(C: 浅蓝色)。在吸潮饱和时为(C: 淡红色)。

变压器冷却方式的代表符号中,用(B: N )表示自然风冷。用(C: F )表示强迫风冷。

变压器两侧断路器送电操作的正确顺序是,(C: 先合上电源侧断路器,后合上负荷侧断路器)。

变压器两侧断路器停电操作的正确顺序是,(C: 先拉开负荷侧断路器,后拉开电源侧断路器)。

变压器绕组采用Z形(曲折形)接线的,特别适用于(B: 多雷地区)。

变压器铁芯一般是用导磁性能良好的(A: 硅钢片)冲压制成。

变压器稳定温升的大小与周围环境温度(B: 以上都不对)。

变压器无激磁调压分接开关,只能在(C: 变压器停电)状态下调整档位。

变压器型号为SCB10-630∕10,其0.4kV侧额定电流约为(D: 900A )。

变压器一、二次侧绕组电流的大小与线圈匝数成(C: 反比)

变压器一次、二次绕组的接线方式是,(C: 由用途决定)。

变压器运行电压不应高于(D: 105% )的该运行分接位置电压。

不受供电部门调度的双电源用电单位,(A: 严禁并路)倒闸。

采用杆上安装的变压器,其保护腰栏用铅丝缠绕(D: 4圈)以上。

采用杆上安装的变压器,其变压器底部距地面不少于(D: 2.5米)。

采用杆上安装的变压器,其容量应不大于(D: 315kVA )。

操作箱式变电站内的10kV负荷开关,应戴(C: 绝缘手套)。

城市配电网为提高架空线路供电安全,广泛选用JKLYJ型导线,其中“LYJ”表示(C: 铝芯,交联聚乙烯绝缘)。储油柜又称油枕,在变压器运行中起(B: 补油、储油及减少绝缘油与空气的接触面积)作用。

垂直接地体的间距,不应小于其长度的(A: 两倍)。

瓷横担有良好的电气绝缘性能,并兼有(D: 绝缘子和横担)功能。

从业人员有对本单位安全生产工作中存在的问题,提出(B: 批评、检举、控告)的权力。

从业人员有权拒绝(A: 强令冒险作业)。

带电作业或在带电设备附近工作时,应设(D: 专职监护人)。

带有撞击器的XRN熔断器,常与环网柜和箱变中的(B: 高压负荷开关)配合使用。

弹簧储能操作机构手动储能前,应(A: 合上储能电源开关)。

当保护电压互感器的高压熔断器发生熔丝熔断时,以下(B: 发生一相熔断时,经外观检查无明显异常,可换合格保险试送一次)的处理方法正确。

导线的弧垂主要是由于导线存在着(C: 荷重)所形成的。

倒闸操作票应该由(C: 操作人)负责填写。

倒闸操作前,应首先根据操作票顺序在(A: 模拟图版处)进行核对性操作。

倒闸操作时,应该由(C: 监护人)检查操作质量。

倒闸操作是为了改变电气设备的(B: 使用状态)。

倒闸操作至少应由(B: 两人)同时进行。

低压照明用户,受电端电压允许偏离额定值的幅度范围为(C: +7%~-10% )。

第二种工作票可在检修工作的(B: 当日)交给值班员。

第一种工作票应在检修工作的(A: 前一日)交给值班员。

电工是(A: 特殊)工种,也是危险工种。

电弧与固体介质接触灭弧,是指在(C: 高压熔断器)内充填石英砂。

电力变压器一次侧绕组感应电动势为(A: E1=4.44fN1Φm )。

电力变压器因为(C: 一、二次侧绕组匝数不同),所以能够变换电压。

电力电缆安装竣工后,在投入运行前应做(B: 工程交接)试验。

电力电缆保护层由内护层、铠装层和(C: 外护层)组成。

电力电缆定期巡检中,对于室外终端头应(A: 至少每月)巡检一次。

电力电缆铠装层的主要作用是减少(C: 机械力)对电缆的影响。

电力电缆如采用直接埋设在地面下的方式,其深度一般为(C: 0.7~1.0米)。

电力电缆线路有利于提高电力系统的(D: 功率因数)。

电力电缆巡视检查内容包括(B: 线路电流)(B: 异音异味)B: 终端接头接地线)等方面。电力电缆预防性试验宜在(D: 春、秋季节)土壤水分饱和时进行。

电力电缆长期过负荷运行,会加速电缆的(A: 绝缘老化)。

电力网按功能分类,有输电网和(B: 配电网)。

电力网上工频电压应为准确的正弦波形,三相电压相等且相位互差(C: 120°)。

电力系统额定频率为50Hz,电网容量3000MW以下,频率允许偏差为(D: ±0.5 Hz )。

电力系统是由发电、变电、(A: 输电、配电)和用电五个环节构成。

电力系统中,变电所起改变电压和(D: 分配电能)的作用。

电力系统中,过电压按其产生的原因分为内部和(C: 雷电过电压)两类。

电力线路的敷设方式,主要有架空线路和(C: 电缆线路)。

电流互感器按用途分有(C: 测量和保护用)。

电流互感器的额定容量,通常用额定(二次负载阻抗)表示。

电流互感器的二次额定电流有5A和(C: 1A )两种。

电流互感器的一次绕组是(C: 串联)在一次主电路中。电流互感器二次开路且一次电流很大,铁芯中磁通将会(A: 急剧增大)

电流互感器二次绕组开路时,可能产生很高的(C: 尖峰电压)。

电流互感器二次绕组完全开路时,二次磁通将(D: 为零)。

电流互感器二次绕组完全开路时,二次电流将会(B: 为零)。

电流速断保护是10kV配电变压器的(C: 主保护)。

电气设备防护遮拦分为(A: 柵遮拦)、绝缘挡板和绝缘罩等。

电压互感器的变比,等于一次额定电压与二次(B: 额定电压)的比值。

电压互感器的绝缘监察装置多用于(A: 10kV及以下)中性点不接地系统。

电压互感器二次侧熔丝的额定电流,一般为(B: 3~5A )。

电压互感器二次绕组的额定电压,一般为(B: 100V )。

电压互感器发生低压绕组相间短路,则低压熔丝( B: 一定熔断)。

电压互感器发生高压绕组相间短路,则高压熔丝( B: 立即熔断)。

电压互感器发生绕组断线,断线相的电压表指示值(C: 降低)。

电压互感器发生绕组对地绝缘击穿,则高压熔丝(D: 连续熔断)。

电压互感器发生匝间短路,二次电压表指示值(D: 忽高或忽低不穩定)。

电压互感器绕组结构特点是(A: 二次绕组匝数少)。(B: 一次绕组匝数多)。

电压互感器所带的二次表计回路短路,则二次熔丝(D: 瞬時熔断)。

电压互感器一次侧熔丝的额定电流,一般为(C: 0.5~1 A )。

电源中性点不接地系统,发生单相接地,允许继续运行(A: 2 )小时。

跌落式熔断器合闸时,正确的操作顺序是(C: 上风侧相、下风侧相、中相)。

定时限过电流保护是10kV配电变压器的(C: 后备保护)。

冬季使用高压验电器验电时,应戴(D: 绝缘手套)。

断路器故障分闸时发生拒动,造成越级跳闸,值班员首先应将拒动的断路器(D: 脱离系统)。

断路器与相连的隔离开关,正确操作顺序是(A: 送电时,先合上隔离开关,后合上断路器)。

断路器与相连的隔离开关,正确操作顺序是(A: 停电时,先拉开断路器,后拉开隔离开关)。

对于电力变压器,下列说法正确的是(C: 匝数少的是一次侧)。

对于辅助绝缘安全用具,下列表述正确的是(B: 辅助绝缘安全用具不能直接接触高压带电体)。

对于高压开关柜运行指示,下列表述正确的是(A: 绿灯亮表示断路器在分闸位置,合闸回路完好。)。对于高压开关柜运行指示,下列表述正确的是(B: 红灯亮表示断路器在合闸位置,分闸回路完好。)。对于临时接地线,下列表述正确的是(D: 接地线应使用多股带透明护套软铜线,截面不小于25mm2)。对于由断路器和隔离开关组成的开关柜,其挂接地线的位置称呼以(C: 隔离开关)的位置为准。

二次回路编号+WC、-WC属于(D: 控制回路)编号。

二次回路编号+WCL、-WCL属于(C: 合闸回路)编号。

二次回路编号U411~419属于(A: 电流回路)编号。

二次回路编号V611~619属于(C: 电压回路)编号。

二次回路是按照(D: 等电位)原则进行编号。

二次回路是由(A: 控制)、保护、测量和信号等回路构成。

阀控式蓄电池组,在正常运行中是以(A: 浮充电)方式运行。

阀型避雷器由火花间隙和阀片电阻(C: 串联)组成。

反时限过电流保护的动作时间与故障电流的大小(A: 成反比)。

防护遮拦应使用干燥的绝缘材料制成,其高度不低于(A: 1.7米)。

防雷保护的接地装置每年检查(C: 1次)。

风车型高压验电器是通过(D: 电晕放电)而产生电晕风,驱使金属叶片旋转,检测设备或线路是否带电。

改变干式变压器调压分接位置时,须将(B: A、B、C三相)分接连片调整到同一分接档位。

干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于(C: 绕组绝缘)的安全可靠。

干式变压器调压范围是10kV±2×2.5%,则表示共有(B: 5个)分接档位。

干式变压器温度控制器以及风机的电源应通过(D: 控制箱)获得。

高压侧采用负荷开关-熔断器的变电所主接线,供电可靠性不高,一般用于(A: 二级负荷)的变电所。

高压侧采用隔离开关-断路器的变电所主接线,高压断路器都配有(D: 继电保护)装置。

高压电工教材中的电工安全口诀,涉及持证上岗等(C: 10条)内容。

高压电工教材中的电工安全口诀,是由(C: 市安监局)组织研究制定的,对于电工安全上岗可起到积极的推动作用。高压电气设备全部或部分停电工作,应填写(A: 第一种)工作票。

高压断路器采用弹簧储能操作机构,在未储能时,断路器(B: 不能合闸)。

高压断路器采用弹簧储能操作机构既可以电动储能,也可以(B: 手动)储能。

高压断路器的弹簧储能操作机构可采用(C: 交流或直流)操作电源。

高压断路器具有(C: 完善的)灭弧装置,可以分断短路电流。

高压断路器可以接通和承受一定时间的(C: 短路电流)。

高压断路器能在(B: 继电保护)的作用下,自动跳闸,切除故障电路。

高压断路器型号为ZN65A-12,其中,第一个字母“Z”代表(A: 真空断路器)。

高压隔离开关的主要功能是(C: 隔离电源)。

高压隔离开关在使用中,(D: 绝对不能)带负荷操作。

高压基本绝缘安全用具是由工作部分、绝缘部分和(D: 握手部分)组成。

高压架空线路上的感应过电压可高达(C: 几十万伏)。

高压开关电器种类较多,但其基本结构都是由开断元件等(D: 五个)部分组成。

高压开关分断时产生的电弧,具有在电流(B: 过零)时,暂时熄灭的特点。

高压配电室安装、检修等工作,均应在工作票和(A: 操作票)指导下进行。高压熔断器在(C: 6~10kV )系统中广泛使用,作为短路与过载保护。

更换10kV环网柜中的熔断器,必须(C: 拉开负荷开关并合上接地开关)。

更换带有撞击器的XRN系列熔断器,应注意熔断器的(D: 安装方向)。

更换运行中的电压互感器高压熔丝时,至少应(A: 两人)进行。

工作监护制度规定,监护人的安全技术等级应(A: 高于)操作人。

工作票填写应(B: 一式二份),分别由工作负责人和运行值班人员收执。

工作票应由(C: 工作票签发人)签发。

工作人员操作跌落保险时,应使用(B: 基本绝缘和辅助绝缘)安全用具。

工作许可制度规定, 在变配电室内,(D: 值班员)是工作许可人。

故障脱离式氧化锌避雷器,当出现自身故障时(B: 脱离装置动作甩开)。

规程规定,(C: 事故紧急抢修工作)可以不填写工作票。

规程规定,架空引入线不允许跨越(B: 易燃品屋顶)。

规程规定,装设和拆除接地线,至少应由(C: 两人)进行。

规程规定,装设接地线,必须先接(D: 接地端)。271

国标规定变压器周围环境温度最高为(B: 40℃)。

过负荷会使变压器发出(A: 沉重的“嗡嗡”声)。

环网柜中的高压开关多采用(C: 负荷开关)。

环氧树脂浇注干式变压器,在干燥清洁的场所,至少(D: 每年)清扫检查一次。

环氧树脂浇注干式变压器有(C: 两种)冷却方式。

继电保护按所起作用不同,可分为(A: 主保护)、后备保护和辅助保护。

继电保护应满足的四个基本要求是(D: 选择性、快速性、灵敏性、可靠性)。

继电保护用P级电流互感器,其中5P20指在20倍额定电流下其复合误差为(C: 5% )。

继电保护用电流互感器的准确度级,现多采用(B: 5P和10P)两级。

继电保护装置一般由(A: 测量部分)逻辑部分和执行部分组成。

架空线路导线接头距导线固定点不小于(B: 0.5米)

架空线路电杆的埋深应按杆长确定,但不得少于(B: 1.5米)。

架空线路附近出现对地雷击时,极易产生(C: 感应过电压)。

架空线路故障显示器,一般安装在(B: 10kV )线路上。

架空线路较少用(B: LHJ )型铝合金绞线。

架空线路用于拉线的材质多为(A: 镀锌钢绞线)。

架空线路终端杆是用于线路的(D: 始末端处)。

检查高压断路器的分合位置,可以从(A: 电流表指示)、(C: 操作机构位置指示)信号灯变化等方面确认。

检查高压断路器的分合位置,可以从(B: 带电显示器显示)、(B: 信号灯变化)、操作机构位置指示器显示等方面确认。

检修的电气设备停电后,在(D: 装设接地线)之前,必须用验电器检验有无电压,以防止发生带电挂地线检修工作负责人(A: 不可以)签发工作票。

检修工作间断时,(B: 全体人员)应撤离现场,所有安全措施保持不变。

降压变压器一次线圈N1和二次线圈N2,其匝数关系是(A: N1>N2 )

交联聚乙烯绝缘电力电缆, 线芯最高工作温度是(D: 90℃)。

接地干线应在接地网至少不同两点,(B: 不少于两条)引入配电所。

接地体的埋设深度,一般不少于(B: 0.8米)。

接地体距建筑物出入口、人行道一般不小于(A: 3米)。

接于电力系统的主进电缆及重要电缆应(D: 每年)进行预防性试验。

绝缘击穿会使变压器发出(B: 放电的“噼啪”声)。

绝缘安全用具经检测不合格的(B: 不可以)存放在工作现场。

绝缘安全用具试验后,用具上粘贴的试验标识应标明(A: 试验合格)。(D: 试验日期)。

绝缘垫采用厚度为(B: 5mm)以上橡胶制成。

绝缘杆应存放在位置固定的(D: 支架上)。

绝缘杆主要是用来操作(A: 跌落保险)(C: 室外隔离开关)等设备。

绝缘手套的主要作用是防止(A: 接触电压)对人体的伤害。

绝缘手套使用前, 一般采用(C: 压气法),检查手套有无漏气现象。

绝缘靴的主要作用是防止(A: 跨步电压)对人体的伤害。

绝缘靴和绝缘手套应存放在(D: 专用柜内)。

空载损耗主要是指变压器的(A: 铁芯)损耗。

拉线按作用分类有(A: 张力拉线)和(C: 风力拉线)两种。

拉线对地夹角以(B: 45°)为最好。

冷缩电缆终端头的外绝缘材料为(D: 聚氯乙烯)。

离开特种作业岗位达( D: 6 )个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

两台单相电压互感器接成(D: V∕V接线),又称为不完全星形接线。

零序电流互感器通常与(D: 接地继电器)构成单相接地保护装置。

零序电流互感器用于检测(C: 零序电流)。

六氟化硫气体的灭弧能力是空气的(A: 100倍)。

六氟化硫气体遇高温分解,(D: 水分)是产生腐蚀性和毒性的主要促成剂。

埋入地下接地极的圆钢直径,用于交流回路的不小于(D: Φ20mm )

配电变压器的分接开关装设在一次侧绕组,是因为(B: 一次绕组电流小)。

配电变压器电流速断保护的动作时间为(C: 0秒)。

配电变压器定时限过电流保护的动作时间, 一般(A: 不大于1秒)配电变压器中性点直接接地,其接地电阻值(A: 不大于4Ω)。

配电室断路器编号为201,其含义是10kV(C: 第一路主进开关)。

配电网按电压等级分,有高压配网、(C: 中压配网)和低压配网。

气体继电器是用于( D: 油浸式绝缘)变压器的内部故障保护。

人体距离10kV带电体,在无遮拦时应不小于(D: 0.7米)。

人体距离35kV带电体,在无遮拦时应不小于(D: 0.7米)。

三相电力系统中,供电电源变压器的中性点有(D: 三种)运行方式。

三相供电系统中,应将三相电压不对称控制在额定电压的(C: 5% )以内。

生产经营单位的特种作业人员,必须按照国家有关规定经专门的安全生产教育培训,取得(C: 特种作业操作资格证书),方可上岗作业。

声光型高压验电器由(B: 检测部分)、绝缘部分和握手部分组成。

使用高压验电器进行验电工作,应(B: 两人)进行。

使用高压验电器时,必须确认(C: 验电器的电压等级应与被试设备或线路的电压等级一致)。

使用六氟化硫开关时,(D: 严格禁止)向大气中排放六氟化硫气体。

使用完的安全用具应擦拭干净并存放在(B: 固定位置)。

使用伪造特种作业操作证上岗的给予警告,并处(C: 1000~5000 )元罚款。

使用中的真空断路器处于分闸状态时,(B: 绿色)信号指示灯亮。

室外接地装置用于变压器工作接地,应与(C: 变压器中性线)做连接。

室外线路工作,应由(A: 工作负责人)组织完成检修现场的安全措施。

调整配电变压器分接开关档位,是改变变压器(B: 一次绕组)的匝数。

铁芯松动会使变压器发出(A: 强烈不均匀的“噪声”)。

停用电压互感器,应事先取得(B: 有关负责人)的许可。

通常在展开接线图的(A: 左边),绘出被保护元件的一次接线示意图。

微机保护的基本功能有(C: 保护和测控功能)。

微机保护硬件是由(A: CPU插件)(A: 显示面板插件)(B: 继电器出口板)(C: 交流插件)等构成。

为安全起见,V∕V接线的电压互感器,通常将二次绕组(A: v相)接地。

为保证使用安全,安全用具应(D: 每次使用前)进行检查。

为避免设备损坏,运行中的电流互感器,二次侧不得(A: 开路)。

为避免设备损坏,运行中的电压互感器,二次侧不得(B: 短路)。

为便于故障排气,K YN28中置式开关柜的泄压盖板采用(D: 金属和塑料螺栓)固定。

为防止事故扩大,KYN28中置式开关柜除继电仪表室外,均设有(B: 泄压盖板)。

为防止值班员或其他人员误碰设备,在柜盘前标示的警戒线距离柜盘应不小于(B: 600mm )。

为减少10kV单相接地故障对安全运行的影响,北京地区10kV系统多采用中性点(D: 经小电阻接地)的运行方式

未经供电部门同意,用电单位在自己所不能控制的电气设备或线路上进行检修工作,(B: 严格禁止)。

我国安全生产的基本方针是( B: 安全第一、预防为主、综合治理)。

无激磁干式变压器切换分接档位,不能在(C: 变压器带电)时进行。

无人值班的变配电所,变压器至少(A: 每周)巡视一次。

下列代号中,(A: +WC )是控制回路正极电源小母线编号。

下列代号中,(A: -WC )是控制回路负极电源小母线编号。

下列代号中,(C: 101 )是直流操作电源正极编号。

下列代号中,(C: 102 )是直流操作电源负极编号。

下列符号中,(C: FU )代表熔断器。

下列符号中,(C: QF )代表断路器。

下列符号中,(D: QS )代表隔离开关。

下列高压熔断器型号中,(D: RW11-12 )属于跌落式熔断器。

下列国标符号中,(D: TA )代表电流互感器。

下列国标符号中,(A: TV )代表电压互感器。

下列选项中,(D: 可靠性)是对继电保护的最根本要求。

下列用具中,(A: 绝缘杆)属于高压基本绝缘安全用具。

下列用具中,(A: 绝缘靴)属于高压辅助绝缘安全用具。

下列用具中,(B: 高压验电器)属于高压基本绝缘安全用具。

下列用具中,(B: 绝缘夹钳)在高压电工操作中起基本绝缘作用。

下列用具中,(D: 绝缘手套)不属于高压基本绝缘安全用具。

下列用具中,(C: 绝缘垫)在电工操作中起辅助绝缘作用。

限时电流速断保护的动作时限为(B: 短延时动作)。

线圈采用F级绝缘的干式变压器,最高允许温度为(B: 155℃)

箱式变电站属于无人职守站,应至少(A: 每周)巡视一次。

箱式变电站内的变压器,高压侧采用负荷开关加熔断器保护,当发生一相熔断器熔丝熔断时(A: 负荷开关立即跳闸)。

箱式变电站所有进出线的电缆孔洞应采用(C: 防火材料)封堵。

消防工作应贯彻( C: 预防为主、防消结合;单位全面负责)的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。

新装或经过检修、改造的变压器,应在投运(D: 72 )小时内进行特殊巡视检查。

新装箱式变电站在投运前,设备应有(C: 出厂和现场试验)合格报告。

型号为S11-M的配电变压器,属于(D: 油浸式绝缘)变压器。

氧化锌避雷器在过电压作用下,呈现(A: 低电阻)状态。

氧化锌避雷器在正常电压下,呈现(A: 高电阻)绝缘状态。摇测10kV电缆绝缘电阻,应使用(B: 2500V )兆欧表。

摇测接地电阻值,宜在土壤电阻率(A: 最低)的时候进行。

一个负责人,一个班组,在同一时间内只能执行(A: 一张)工作票。

一台双绕组电力变压器,接入电源侧的绕组称为(A: 一次绕组)。

仪用互感器运行中, 一次电压和一次电流不得超过互感器额定值的(C: 120% )。

以下(A: Y,yn0 )(C: D,yn11 )是10kV配电变压器,接线组别的正确表示方法。

因为高压负荷开关具有(A: 简单的)灭弧装置,所以能带负荷操作。

因为六氟化硫分子具有极强的(D: 负电性),所以绝缘性能极好。

用电单位对供电部门安装在本单位内的计量装置不负有(D: 校验责任)。

用于连接导线、安装横担和绝缘子的金属附件统称为(A: 线路金具)。

由(C: 3台)电流互感器构成三相星形接线。

由(A: 2台)电流互感器构成两相不完全星形接线。

由供电部门调度下令挂的临时接地线,应由(C: 调度下令后值班员)拆除。

由三台JDZJ-10型电压互感器构成的接线方式,用于10KV(A: 中性点不接地)系统,供表计和绝缘监察用。油浸式变压器的绝缘属于(C: A级)绝缘。

有人值班的变配电室,站内电缆巡视检查周期为(A: 每班一次)。

有人值班的变配电所,变压器夜间巡视,每周至少(A: 1 次)。

有人值班的变配电所,其变压器巡视,每班至少(C: 1次)。

预装式箱变主要由(C: 低压开关柜)、(C: 高压开关柜)、变压器组成。

运行良好的(B: 带电显示器)可以作为判别有无电压的依据。

运行正常的真空断路器应该(C: 无任何声音)。

运行值班员发现有威胁人身安全或设备安全运行时,应(C: 先汇报)。

运行中变压器的允许温度是由(D: 绕组绝缘材料)决定的。

运行中的KYN28中置式开关柜,其电缆室门(B: 禁止打开)。

运行中的避雷器爆炸与(B: 线路过负荷)无关。

运行中的避雷器爆炸与(C: 过电压)有关。

运行中的变压器,其交变磁通Φ(D: 同时穿过一、二次侧绕组)。

运行中的变压器出现强烈噪音并伴随温度急剧上升,值班员应采取(B: 退出运行)的措施。

运行中的变压器温度较高,原因是(D: 以上都有可能)。

运行中的变压器温升等于变压器温度(A: 减去)环境温度。

运行中的电缆被腐蚀的原因有化学性腐蚀和(C: 电化腐蚀)。

运行中的电流互感器出现放电声音与互感器(B: 绝缘老化)有关。

运行中的电流互感器出现异常气味并冒烟,与互感器(C: 二次开路)有关。

运行中的干式变压器,其高压侧电缆冒烟着火,值班员应采取的措施是(B: 立即断开电源)。运行中的隔离开关接触部位温度达到(C: +75℃)时,应停止运行。

运行中的互感器,二次回路巡视检查内容应包括(B: 表计指示是否正常)。

运行中的互感器,二次回路巡视检查内容应包括(B: 有无异常声音及气味)。

运行中的油浸自冷式变压器,其上层油温一般不宜超过(B: 85℃)。

在变配电室内,电气设备检修工作的安全措施由(B: 值班人员)完成。

在变配电室内停电检修,标示牌应由(D: 值班员)挂、摘。

在变配电室内停电检修,验电工作应由(B: 值班员)完成。

在变配电室运行中,电压偏高属于(B: 运行异常)。

在变配电室运行中,发生短路故障会使母线电压(B: 下降)。

在变配电室运行中,过负荷属于(A: 运行异常)。

在带电设备外壳或带电线路杆塔上工作,应填写(C: 第二种)工作票。

在电力电缆型号中,YJV22表示(B: 交联聚乙烯绝缘直埋电缆)。

在电力网中,电力线路担负着输送和(C: 分配电能)的任务。

在高压电气设备上工作,可分为(C: 全部停电工作)、部分停电工作和不停电工作三类。

在高压断路器操作机构中,CT8属于(C: 弹簧储能)操作机构。

在配电网中, 6~10kV属于(C: 中压配网)。

在全部或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电等(C: 四项)保证安全的技术措施。

真空断路器应按规程要求,定期进行(B: 维护与试验)。

真空断路器在开断空载变压器时,易产生(A: 截流)过电压。

真空断路器中,(C: 动静触头)的寿命决定断路器的机械寿命。

直埋电力电缆线路定期检查内容包括(C: 线路标桩完整)等方面。

值班人员处理高压设备接地故障时,必须(B: 穿绝缘靴)。

值班人员巡视设备, 遇有高压设备发生接地故障时,在室内不得接近故障点(D: 4米)以内。

值班人员巡视设备, 遇有高压设备发生接地故障时,在室外不得接近故障点(C: 8米)以内

值班员应对正常运行的变压器,(C: 定期)进行巡视检查。

装设接地线应达到将检修设备(B: 三相)接地并短路。

组合式箱变又称美式箱变,按油箱结构可分为(C: 两种)。

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

高压开关柜的选择

目录 一、课程设计得目得 (1) 二、课程设计得要求 (1) 三、课程设计得内容?1 四、高压开关柜简介?1 五、高压开关柜得发展史?1 六、国内引进技术及自行研制主要高压开关柜 (2) 七、高压开关柜型号选择?9 1、接线方式?9 2、额定电压?9 3、额定电流?9 八、KYN-35/02-ZN型金属铠装移开式开关柜概述?10 1、KYN—35/02-ZN金属铠装移开式开关柜得结构 (10) 1 2、KYN-35/02—ZN型开关柜正常使用环境条件?0 3、KYN—35/02—ZN型开关柜技术数据.................................................................... 10 4、KYN-35/02-ZN型开关柜主要电器技术数据.............................................................. 10 1 九、KYN-35/02—ZN型开关柜一次线路方案选择?2 1、一次线路进线?2 1 2、一次线路出线................................................................................................................. 12 3、避雷器兼电压互感器柜 (12) 十、KYN-35/02—ZN型金属铠装移开式开关柜结构特点及优势 (12) 1 1、外壳?2 2、手车 (12) 3、断路器隔室?3 1 4、母线小室 (13) 5、电缆隔离室?13 6、联锁装置................................................................................................................... 13 7、五防功能 (13) 1 十一、课程设计小结?4

高压电气设备的选择

高压电气设备的选择 ?一、高压电气设备选择一般条件和原则 ?二、高压开关电器的选择 ?三、互感器的选择 ?四、高压熔断器的选择 一、高压电气设备选择一般条件和原则 (一)、高压电气设备选择与校验的一般条件 (二)、高压电气设备的选择与校验项目 (三)、按正常工作条件选择高压电气设备 ?额定电压和最高工作电压 ?额定电流 ?按环境工作条件校验 (四)、短路条件校验 ?短路热稳定校验电动力稳定校验 ?短路电流计算条件短路计算时间 高压电气设备选择与校验的一般条件 电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之 一,在选择时应根据实际工作特点,按照有关设计规范的 规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先 进,经济合理。 为了保障高压电气设备的可靠运行,高压电气设备选 择与校验的一般条件有: (1)按正常工作条件包括电压、电流、频率、开断电流等选择; (2)按短路条件包括动稳定、热稳定校验; (3)按环境工作条件如温度、湿度、海拔等选择。 高压电气设备的选择与校验项目 高压电气设备的选择与校验项目见表7-1。

额定电压和最高工作电压 高压电气设备所在电网的运行电压因调压或负荷的变 化,常高于电网的额定电压,故所选电气设备允许最高工作 电压Ualm 不得低于所接电网的最高运行电压。 一般电气设备允许的最高工作电压可达1.1~1.15UN , 而实际电网的最高运行电压Usm 一般不超过1.1UNs ,因此在 选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压UN 不低于 装置地点电网额定电压UNs 的条件选择,即 UN ≥UNs 额定电流 电气设备的额定电流ⅠN 是指在额定环境温度下,电气设备的长期允许通过电流。 ⅠN 应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流Ⅰmax ,即ⅠN ≥ Ⅰmax 。 (1)由于发电机、调相机和变压器在电压降低5% 时,出力保持不变,故其相应回路的Ⅰmax 为发电机、调相 机或变压器的额定电流的1.5倍; (2)若变压器有过负荷运行可能时, Ⅰmax 应按过负 荷确定(1.3~2倍变压器额定电流); (3)母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的Ⅰmax ; (4)出线回路的Ⅰmax 除考虑正常负荷电流(包括线 路损耗)外,还应考虑事故时由其它回路转移过来的负荷。 按环境工作条件校验 在选择电气设备时,还应考虑电气设备安装地点的环境条件,当气温、温度、海拔高度和覆冰厚度等环境条件超过一般电气设备使用条件时,应采取措施。 当周围环境温度θ0和电气设备额定环境温度不等时,其长期允许工作电流应乘以修正系数K ,即 我国的电气设备使用的额定环境温度θN=40℃。如周围环境温度θ0高于40℃小于60℃时,其允许电流一般可按每增高1℃,额定电流减少1.8%进行修正,当环境温度低于40℃时,环境温度每降低1℃,额定电流可增加0.5%,但其Imax 不得超过IN的20%。该式对求导体的在实际环境温度下的长期允许工作电流,此时公式中的θN 一般为25℃。 短路条件校验—短路热稳定校验 短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度(或发 热效应)应不超过允许值。满足热稳定的条件为 式中 Ⅰt —厂家给的电气设备在时间t 秒内的热稳定电流。 Ⅰ∞—短路稳态电流值。 t —与Ⅰt 相对应的时间。 tdz —短路电流热效应等值计算时间。 短路条件校验—电动力稳定校验 电动力稳定是电气设备承受短路电流机械效应的能力, 也称动稳定。满足动稳定的条件为 或 N N N al I KI I θθθθθ--==max 0max kz t t I t I 2 2∞≥ch es i i ≥ch es I I ≥

高压开关柜安装使用说明书

KYN28系歹U 铠装移开式高压开关柜 安装使用说明书 产品概述 KYN28-12型金属铠装移开式开关设备,适用于3.6-12KV三相交流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测。 开关柜具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动手车,防止带电合接地开关和防止接地开关在断路器关合位置闭合等功能。 开关柜可配置技术领先、品质卓越的移开式ZN9痕空断路器手车,也可配置VD4 VS1手车,还可以配置熔断器-真空断路器手车、电流互感器手车、隔离手车等。开关柜的二次回路配置先进可靠的控制保护元件。 是经过国家指定检测机构进行型式试验的组合式开关设备,它符合GB3906-1991《3-35KV交流金属封闭开关设备》、IEC60298《确定外壳的防护等级及相应标准》。

产品型号含义 K Y N 28 —匚 额定电压设计序号 户内型移开式金属铠装 三使用环境条件 3.1海拔高度:不超过2000米。 3.2环境温度:上限为40C ;下限为-10 C。 3.3相对湿度:日平均值不大于95%月平均不大于90% 3.4地震烈度:不超过8度。 3.5没有火灾爆炸危险,没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所注:超出上述环境条件 时,用户应与制造厂协商。 四主要特点 4.1柜体结构采用敷铝锌板经CN机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成。 4.2所有操作均在柜门关闭状态下进行。 4.3开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。 4.4具备完善有效的“五防”功能,防止误操作。 4.5柜体可靠墙安装(预留检修通道)、柜前维护,减少占地面积。 4.6电缆室空间充裕、可连接多根电缆。 4.7断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。 五结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。釆用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。除继电仪表室外,其它隔室都有泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大为憎加,因此设备可并接多路电缆。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙(预留检修通道),以节省占地面积,减少投资。

简述变压器保护用熔断器的选择(高压侧)

简述变压器保护用熔断器的选择 与负荷开关开断能力的配合 目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大,根据我们公司生产负荷开关多年的情况来看,负荷开关、熔断器、转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题,希望作如下简述: 一、熔断器额定电流的选择原则 变压器的额定容量为SN,额定电压为UN,则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供: 设变压器分接开关按-5%分接抽头计算,同时户内变压器过负荷按120%,那么变压器高压侧可能出现的电流IN可由下式确定: IN=IN1×120%×105% 一般情况下,限流式熔断器的额定电流I选用变压器额定电流的1.5~3倍,其大小可由下式确定:I=(1.5~3)×IN1综合变压器容量-SN、额定电流-IN、实际电流-IN1、熔断器电流-I 大小如下: 二、变压器励磁电流下熔断器持续时间 变压器投入时会产生励磁电流,要求该励磁电流不对所配熔断器构成损伤,那么熔断器的持续时间应大于励磁电流的持续时间,励磁电流 IS 的大小一般为变压器额定电流的10~20倍,绝大多数情况下不超过12倍,因此其值大小可由下式确定: IS=12×IN1 其持续时间为0.1S。为确定励磁电流下熔断器的持续时间,须引入反映熔断器动作特性的时间-电流特性曲线,如下图是我们公司常用的熔断器厂家提供的曲线,以IS作为横坐标值,分别求取对应纵坐标值,此值为不同熔断器规格的持续时间值t。

综合变压器容量-SN、励磁电流-IS 、熔断器电流-I、持续时间-t表如下: 由上表可以看出,熔断器按前表原则选择,变压器励磁电流持续时间均小于熔断器在该电流下的熔断持续时间,故励磁电流不会对所配熔断器造成损伤。 二、转移电流与负荷开关的开断能力熔断器应对变压器的短路故障进行保护,特别是最严重的低压侧短路故障保护,变压器阻抗电压按UK=4.5%(630KVA及以上为5%),变压器低压侧故障时,高压侧可能产生的最大故障电流IK可由下式求得: 有关转移电流在相关标准和文选中均有详细论述,我们公司生关的负荷开关中,熔断器撞击脱扣器触发负荷开关的分闸时间为T0=60ms,引入熔断器的时间—电流特性曲线,纵坐标中以T=0.9 T0作一水平线分别求出熔断器各规格曲线的电流值,即为熔断器熔断时首开相的电流值ISK,负荷开关二相开断的转移电流值IZ可由下式求得:IZ=0.87 ISK

高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN 柜介绍 GG-1A(F) 系列: 产品型号及含义 GG ----- A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A 型高压开关柜为固定式 GG-1A(F) 型防误型高压开关柜( 固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A 型高压开关柜为固定式, 用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV 的三相 单母线系统中, 接受和分配电能之用. GG-1A(F) 型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜, 适用 于交流50Hz, 额定电压 3.6KV,10KV, 额定电流最大至1000A, 额定开断电流最大至 31.5kA 的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点, 主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点 GG-1A 型高压开关柜系开启式, 基本骨架结构用角钢焊接而成, 前面板用薄钢板压

制而成, 柜后无保护板, 柜内用薄钢板隔开, 柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠. 具有五种防止误操作的功能 1. 防止带负荷分合隔离开关. 2. 防止误入带电间隔. 3. 防止误分,合断路器. 4. 防止带电挂接地线. 5. 防止带接地线合闸. XGN 系列 产品型号及含义 用途 XGN 箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜), 主要用于电压为3KV,6KV,10KV, 频率为50HZ 的三相交流电力系统中电能的接受与分配. 本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动, 投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12 型环网柜采用金属封闭箱式结构, 主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地, 而且封闭完善, 外壳防护等级达到IP3X. 开关室内装有FL(R)N36-12D 型三工位负荷开关, 该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6) 气体. :XGN2 ― 10 箱型固定式交流金属封闭开关设备( 简称开关柜) 用于3.6KV,10KV 三相交流50Hz 系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构. 本开关柜符合国家标准GB3960 《3-35KV 交流金属封闭开关设备》及国际标准

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

(完整)高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

关于电气设备的选择方法

电气设备选择的一般原则是什么? 答:电气设备的选择应遵循以下3项原则: (1)按工作环境及正常工作条件选择电气设备 a 根据电气装置所处的位置,使用环境和工作条件,选择电气设备型号; b 按工作电压选择电气设备的额定电压; c 按最大负荷电流选择电气设备和额定电流。 (2)按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定 (3)开关电器断流能力校验 5-2 高压断路器如何选择? 答:(1)根据使用环境和安装条件来选择设备的型号。 (2)在正常条件下,按电气设备的额定电压应不低于其所在线路的额定电压选择额定电压,电气设备的额定电流应不小于实际通过它的最大负荷电流选择额定电流。 (3)动稳定校验 )3(max sh I I ≥ 式中,) 3(sh I 为冲击电流有效值,max I 为电气设备的极限通过电流有效值。 (4)热稳定校验 im a t t I t I 2 )3(2∞≥ 式中,t I 为电气设备的热稳定电流,t 为热稳定时间。 (5)开关电器流能力校验 对具有断流能力的高压开关设备需校验其断流能力。开关电气设备的断流容量不小于安装点最大三相短路容量,即max .K oc S S ≥ 5-3跌落式熔断器如何校验其断流能力? 答:跌落式熔断器需校验断流能力上下限值,应使被保护线路的三相短路的冲击电流小于其上限值,而两相短路电流大于其下限值。 5-4电压互感器为什么不校验动稳定,而电流互感器却要校验? 答:电压互感器的一、二次侧均有熔断器保护,所以不需要校验短路动稳定和热稳定。而电流互感器没有。 5-5 电流互感器按哪些条件选择?变比又如何选择?二次绕组的负荷怎样计算? 答:1)电流互感器按型号、额定电压、变比、准确度选择。 2)电流互感器一次侧额定电流有20,30,40,50,75,100,150,200,400,600,800,1000,1200,1500,2000(A )等多种规格,二次侧额定电流均为5A ,一般情况下,计量用的电流互感器变比的选择应使其一次额定电流不小于线路中的计算电流。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选的大一些。 3) 二次回路的负荷取决于二次回路的阻抗的值。 5-6 电压互感器应按哪些条件选择?准确度级如何选用? 答:电压互感器的选择如下: ●按装设点环境及工作要求选择电压互感器型号; ●电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压; ●按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

熔断器选择原则

熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路. (2)I N熔断器≥IN 线路. (3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。 熔断器在工矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

常用电气设备熔断器选择

熔断器的额定电流选择 由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 (1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。 (2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。 ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。 (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。 (5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。 (6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。 说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。

在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A , 为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 2.2 按工作电压选择 (1) 一般条件: U e≥Uwe 式中: U e——熔断器额定电压 Uwe——安装处电网额定电压 即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。 (2) 对于限流型熔断器: 以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择, 这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内, 此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中, 过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。 2.3 按工作电流及保护特性选择 (1) 一般条件: I e≥Ije≥Ig·zd 式中: I e——熔断器熔管的额定电流,A I je——熔断器熔体的额定电流,A I g·zd——回路最大持续工作电流,A 此条件为选择熔断器额定电流的总体要求, 其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关, 应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。 (2) 具体情况: ①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) : Ije= K Ie 式中

高压开关柜电气设计

第1章绪论 1.1概述 称套配电装置又叫成套配电柜,也就是以开关为主的成套电器,故也俗称开关柜。它用于配电系统,作为接受与分配电能之用。据电压高低,它可分为高压开关柜与低压开关柜两大类:按装置地点的不同,又分户外式与户内式( 10 kv 及以下的多采用户内式);按开关电器就是否可以移动,又可分为固定式与手车式。可见,高压开关柜就是成套配电设备的一种,就是有由制造厂成套供应的高压配电装置。在这种封闭或半封闭的柜中可装设各种高压电器、测量仪表、保护电器与控制开关等等。通常一个柜就构成一个单元回路(必要时也可用两个柜),所以一个柜也就成为一个间隔。使用时可按设计的主回路方案,选用适合各种电路间隔的开关柜,然后使可组成整个高压配电装置。也具有占地少、安装使用及维护检修方便,适于大量生产等特点,故应用很广泛。 高压开关柜种类较多,分类方法亦有多种:按断路器的安装方式可分为固定式与手车式两大类;按柜体结构型式可分为开启式与封闭式两种;还可分为一般环境与特殊环境用(后者包括矿用、化工用、高海拔地区用等)。 按电力行业标准DL/T404-1997的定义,高压开关柜(high-voltage switchgear panel)就是指由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器,以及控制、测量、保护、调节装置,内部连接件、辅件、外壳与支持件等组成的成套配电装置。这种装置的内部空间以空气或复合绝缘材料作为介质,用作接受与分配电网的三相电能。 1.2高压开关柜的类型 高压开关柜就是3-35kV交流金属封闭开关设备的俗称,它就是3-35kV电网中最大面积就是配电设备。 由于国内外市场需求的日益多样化与国外代以先进技术的不断引进,20世纪80年来。国内电器制造行业推出了几十种型号的高压开关柜产品,打破了高压开关柜过去几十年一直以少油断路器为主开关的GG-1与有限的几种手车式开关柜的落后局面。新推出的高压开关柜所配的主开关元件有真空断路器、SF6断路器、负荷开关、接触器与熔断器。 高压开关柜按柜内主元件的安装方式分为固定式与移开式,简称固定柜与手车柜。移开式高压开关柜又根据手车的位置分落地式与中置式两种。按安全等级分为铠装式、间隔

10kV变电所电气设备的选择与校验

10kV变电所电气设备的选择与校验 供电系统在发生短路时,短路电流非常大,如此大的短路电流通过用电设备和线路,会产生很大的电动力和很高的温度,即我们常说的电动效应和热效应。这两种短路产生的效应对用电设备及导体的安全运行有很大的威胁,因此,在电气设计中电气设备的选择必须能满足正常、过电压、短路和特定条件下安全可靠的要求,并力求技术先进和经济合理。通常在变电所的设计中电气设备的选择分为两步,第一按正常工作条件选择,第二在短路情况下校验其动稳定性和热稳定性。 1 电器设备选择的一般要求 1.1 技术条件 选择的高压电器应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。 1.1.1 电压 选用的电器允许最高工作电压Umax 不得低于该回路的最高运行电压U N,即Umax≥U N 1.1.2 电流 选用的电器额定电流Ie 不得低于其所在回路在各种可能运行方式下的工作电流I N,即Ie≥I N此外,在选择电气设备时,还应考虑用电设备的安装场所的环境条件等。 1.2 校验的一般原则

1.2.1 电器选定后应按最大可能通过的短路电流进行动稳定和热稳定校验。校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若系统回路中的单相、两相接地短路严重时,应按较严重时的短路电流校验。1.2.2 用熔断器保护的电器可不校验热稳定。当熔断器有限流作用时,可不校验动稳定,用熔断器保护的电压互感器可不校验动稳定、热稳定。 1.2.3 短路的热稳定条件I t 2 t>Q dt 式中:Q dt ———在计算时间ts 内,短路电流的热效应(KA2 s ) I t ———t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(KA ) t ———设备允许通过的热稳定电流时间(s ) 校验短路热稳定所用的计算时间t ,按下式计算t = t b +t d式中t b ———继电保护装置保护动作时间(s )t d ———断路器的全分闸时间(s ) 1.2.4 短路的动稳定条件i sh ≤i dfI sh ≤I df 式中i sh ———短路冲击电流峰值(KA ) I sh ———短路全电流有效值(KA ) i df ———电器允许的极限通过电流峰值(KA ) I df ———电器允许的极限通过电流有效值(KA ) 1.2.5 绝缘水平 在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘应保证必要的可靠性。电器的绝缘水平,应按电网中出现的各种过电压和保护设备相

高压熔断器的应用和原理

高压熔断器的应用和原理 是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。 用途主要用于高压输电线路、电压变压器、电压互感器等电器设备的过载和短路保护。 工程原理其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。工程原理其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。 型式的选择 在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一

类是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位,正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等,其作用除与RN 1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MV A 型中RW10-35/0.5~1-2000MV A为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 2.2按工作电压选择 (1)一般条件: U e≥Uwe 式中: