目前在使用的冷却塔主要类型,分类如下:

A、按通风方式分分有:自然通风冷却塔;机械通风冷却塔;混合通风冷却塔。

8按热水和空气的接触方式分有:湿式冷却塔;干式冷却塔;干湿式冷却塔。

G按热水和空气的流动方向分有:逆流式冷却塔;横流(交流)式冷却塔;混流式冷却塔。以按照形状分为有:圆形冷却塔;方形冷却塔。

间接空冷系统与常规的湿冷系统基本相仿,不同之处是用空冷塔代替湿冷塔,用密闭式循环冷却水系统代替敞开式循环冷却水系统,循环水采用除盐水。间冷水与空气是各自分

开的,湿冷水与空气是直接接触的。

几种常用冷却塔按流动方向主要性能比较:冷却塔是使水与空气接触产生热交换,依靠水的液态一气态转换过程中蒸发的热量来达到降

温目的的设备。

目前公共建筑中常用的中小型冷却塔主要有逆流式、横流式两大类:

(1)逆流式塔的冷却水与空气逆向接触,通过布水器散水,水滴飞溅大对周围环境不利

影响较大;塔体部散热材体为封闭式设计,清洁保养难度大,甚至在更换时要拆散大部分塔

体;由于配水系统阻力大且塔体比横流式高,故相对噪声要大过横流式,在对安静有较高要

求的场合应谨慎选用。

(2)横流式塔为重力式散水,散水阻力小,填料用量大,占地面积较大,但塔体高度低

于逆流式;优点是置检修空间检修方便,清洁保养时不需停机;且低噪音设计噪音小振动小

飞溅水少。

冷却塔的设置,既要考虑到冷却效果,也要考虑对建筑物立面及周围景观的影响。从冷却效果角度来考虑,应布置在气流通畅处;周边不应有热源烟气的排放口,如锅炉房、厨

房操作间的上层;塔四周应留有足够的空间便于维护检修。冷却塔在为中央空调或工业系统

服务、为人们带来清凉时,因其运行时产生的噪声、振动和飘水等因素也对周围环境带来了负面影响,设计人员只有合理选型和布置,并采取适当的防护措施,将其负面影响减至最低

程度,才能更好地保护环境。

特点

冷却塔最显著的特点是:不需电力,风机自动旋转,节电100%节水80%填料式冷却塔是将需要降温的循环冷却水均匀分布到填料上,通过电机驱动安装在塔顶的轴流风机将

周围环境的冷空气抽吸进塔,冷空气与热水在填料表面进行传质传热,达到降低水温的目的。这种冷却塔,水与空气的接触面积小,填料对空气阻力大、噪音大,能耗相对较大,故障率高,检修量大,维修费用高,使用寿命短,对水质要求高,冷却效果不理想。

各种冷却塔简述

,自然通风逆流湿式冷却塔

自然通风逆流湿式冷却塔在我国电力部门使用最多,见图1-2。这种塔的通风筒常采用双曲线型,用钢筋混凝土浇制,其高度已经达170多米。老式的塔筒平面上呈多角形,立面为锥形的,现在已经很少用了。

如图1-2(b)所示,热水由管道通过坚管(坚井)送入热水分配系统。这种分配系统在平面上呈网状布置,分槽式布水、管式布水或槽管结合布水;然后通过喷溅设备,将水洒到填料上;经填料后成雨状落入水池,冷却后的水抽走重新使用。

塔筒底部为进风口,用人字柱或交义支承。空气从进风口进入塔体,穿过填料下的雨区,和热水流动成相反方向流过填料(帮称逆流式),通过收水器回收空气中的水滴后,再从塔筒出口排出。

塔外冷空气进入冷却塔后,吸收由热水蒸发和接触散失的热量,温度增加,温度变大,密度变小。因此,收水器以

a)

图]/目然通风逆流混式冷却塔

站〕全貌1 8)冷与塔详图

上的空气经常是饱和或接近饱和状态,其温度要通过计算确定,初步设计时,可

取为冷却塔进、出水温的平■均值。塔外空气温度低,湿度小、密度大。由丁塔、

外空气密度差异,在进风口外产生压差,致使塔外空气源源不断地流进塔而无需通风机械提供动力,故称为自然通风。为满足热水冷却需要的空气流量,塔、外要有足够的压差,但塔、外空气密度差

是有限的,因此自然通风冷却塔个高大的塔筒,填料断面气流速度一般为 1.0?1.2m/s,比机械通风冷却塔气流速度要小。

逆流方式冷却效果高,但勇气阻力相对也大,所以填料体积小。填料有点滴式和薄膜式之分,现在大多采用薄膜式填料。这种填料的特点是,水淋过填料时,水的表面积比较固定,在水量增大时其表面积没有发生多大变化,所以其淋水密度不宜太大,一般采用6?8 (平方米*h)

在高温,高湿地区,气压较低,形成同样的过塔气量,需要更高的塔筒,所以对建造这种塔不利,自然通风湿式冷却塔建造费用高,运行费用低,随着国际上石油价格的提高,机械运行费用相应增加,自然通风冷却塔就显得更经济,因而被采用的愈来愈多了。

二,自然通风横流湿式冷却塔

这种塔的填料设置在塔筒外,如图1-3所示。热水通过上水管,流入配水池,池底设布水孔,孔距约50cm,下连喷嘴,将热水洒到填料上冷却后,进入塔底水泥,抽走重复使用。空气从进风口水平■向穿过填料,与水浒方向正交,故称横流式或交流式。空气出填料后,通过收水器,从塔筒出口排出。

在冷却方式中,逆流式效率最高,顺流式效率最差,横流式居中。由丁横流冷却

方式效率比逆流式差,所以需要比逆流式的填料体积,但勇气阻力小。因此淋水密度可以加大到15?20t(平方米*h)。横流塔若采用薄膜式填料,则因耗材太多而增加了塔的造价,所以现在多采用点滴式填料。使用点滴式填料的另一个好处是,淋水表面在大水量时有较大的增加,相应地提高了冷却效果。

障泳收%池降水返国

网1?3自然通反横流湿式羚却塔

这种塔的塔筒是空的,气流速度可以高一些,因此塔筒直径可以比同容易量的逆流塔小,相应降低了造成价这种塔施工场地不互相干扰,有利丁施工。运行管理方便,但防冰冻性能不如逆流塔,总造价比逆流塔低,但运行费用高。

三,辅助通风冷却塔

图1-4是一种自然通风和机械通风共同作用的冷却塔。在自然通风逆流式冷却塔底部,加装鼓风机,以辅助塔筒通风,瑞舍吉.考垂公司设计的这种塔,调试为同容量自然通风逆流塔的1/2,底部直径为其2/3,负荷小时可以不开风机

英国因斯电厂1000mwM组的辅助通风

图辅助通风风筒式拎却塔

1一铜筋混凝土通风筒.2一风机及电动机t 3—海水填料

冷却塔,见图1-5,塔筒高116.4m,底部直径93.5m,出口直径53m填料像横流式冷却塔一样,放在塔筒外边,35个轴流风机布置在塔筒和填料之间,风机直径7.9m。填料高13m进深6米。此塔冷却效果相当丁3个同尺寸的自然通风冷却塔,而造价较自然通风塔低15%但加上30年运行费就不便宜了。

四,机械通风逆流湿式冷却塔

机械通风逆流湿式冷却塔分鼓风式和抽风式两种。鼓风式塔从塔底部进风口用风

机向塔鼓风,现使用不多,其原理同抽风式,不再介绍。

抽风式塔如图1-6所示,较大型的机械通风逆流式冷却塔,一般是多座(格)塔连成一排,每格塔成正方形或矩形,从两面进风。只有在单个塔时才作成圆形,如一些较小型(水量小丁1000t/h)的下班钢冷却塔。