文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何在 WinCC 中创建一个 PROFIBUS

如何在 WinCC 中创建一个 PROFIBUS

如何在 WinCC 中创建一个 PROFIBUS
如何在 WinCC 中创建一个 PROFIBUS

如何在WinCC 中创建一个PROFIBUS-DP 连接?

显示订货号

描述

通过PROFIBUS-DP 连接,可直接在WinCC 中看到I/O 的输入/输出。为此,WinCC 提供一个PROFIBUS 通道,用于PC 与PROFIBUS 设备的连接。在WinCC 中创建PROFIBUS-DP 连接的步骤如下:

1. 组态PC 站

在SIMATIC Manager 中创建一个PC 站。该PC 站表示WinCC 服务器或WinCC 单站系统。

图1:创建一个PC 站

?通过双击“Configuration”打开硬件组态编辑器。

?添加一个应用到机架上。

图2:添加一个应用

?添加一个CP5613 (或所用的PROFIBUS CP) 到机架。

图3:添加CP5613

?双击该CP,打开CP 属性。

?选择“Operating Mode”标签页,启用该CP 作为主站。请确保将已创建的应用分配给该CP。

图4:定义操作模式

?关闭属性对话框。添加PROFIBUS 从站(例如,ET200M、ET200S 等)。确保这些从站收到正确的PROFIBUS 地址。直接通过DIP 开关在从站上设置PROFIBUS

地址。

?保存并编译组态。

?将组态装载到PC 站。确保PG/PC 接口设置到“PC Internal”且刚才的组态对应于PC 的实际组态。可通过在桌面或开始任务栏中的图标启动站组态编辑器(德语:

“Komponenten Konfigurator”) 来检查实际组态。

图5:站组态编辑器

2. 组态WinCC 项目

?启动WinCC Explorer 并创建一个新WinCC 项目。

?在WinCC Explorer 中选择“Tag Management”,右击打开弹出菜单。

图6:添加一个新驱动器

?选择“Add New Driver...”。在随后打开的对话框中选择“PROFIBUS-DP”并通过“Open”

确认该选择。

?现在添加一个新连接到该通道(“右击> New Driver Connection...”)。

图7:添加一个新驱动器连接

?打开连接的属性并输入从站的PROFIBUS 地址。其余的每个从站都需要一个新连接。

图8:设置从站地址

?打开PROFIBUS 通道的系统参数(“右击PROFIBUS-DP > System Parameters”)。

?在“CP board number”域中为第一个CP 输入一个“1”。如果PC 中有两个或以上CP,则依次增加编号(最大为4)。

图9:定义CP 板编号

?单击“OK”关闭对话框。

?现在可创建该连接下的变量,并通过PROFIBUS 从站的适当I/O 地址对它们组态。

图10:创建变量

?最后,可通过“Start > SIMATIC > SIMATIC NET > Settings > Setting PC station”调用组态将访问点“CP_L2_1”设置为CP5613_5614 (PROFIBUS)。

图11:S7 访问点

?选择“Access Points”并双击CP_L2_1。在打开的对话框中,修改所定义的访问点的设置。

图12:CP_L2_1 的属性

注意事项

如果在PROFIBUS CP 上使用多个,则必须选择对应的相关点(CP_L2_x)。CP1 > CPL2_1

CP2 > CPL2_2

CP3 > CPL2_3

CP4 > CPL2_4

S7-400H和WinCC之间基于Simatic Net OPC 的通讯

S7-400H和WinCC之间基于Simatic Net OPC 的通讯 1.示例系统的体系结构图0 本示例为H系统与双CP1613的OS 站通过双以太网网段进行通讯的例子。 H系统与双CP1613的OS站通过单以太网网段或H系统与单CP1613的OS站进行互连互通可参考此例。图0为示例系统的配置图。图 ... 1.示例系统的体系结构 图 0 本示例为H系统与双CP1613的OS 站通过双以太网网段进行通讯的例子。H系统与双CP1613的OS站通过单以太网网段或H系统与单CP1613的OS站进行互连互通可参考此例。 H-CPU Order Number CPU 417-4H6ES7 417-4HL00-0AB0 CP 443-16ES7 443-1EX11-0XE0 2. 软件版本描述 软件版本 · SIMATIC NET V6.0+ServicePack4.0 · WinCC V5.1 · STEP7 V5.1+ServicePack6 · S7 H Systems V5.2+ServicePack2 3. 组态 3.1 运行SIMATIC MANAGER 并创建一个新的项目, 示例中为417H-NET6-FIRST。插入一个新的H站。示例中将其命名为SIMATIC 417-4H,如图1所示。

图 1 3.2 通过双击硬件或使用右键弹出菜单, 打开SIMATIC 417-4H的硬件组态(HWConfig)。本例中的硬件组态仅供参考,用户以实际硬件组态情况为准。对于冗余系统,应使用UR2-H机架,如图2所示。

图 2 3.3 组态以太子网;分配MAC地址,通常为获得更高的稳定性,建议取消TCP/IP 协议。 图3

如何构建一个WinCC冗余项目

如何构建一个WinCC冗余项目 The procedure of working with a Wincc redundancy project

摘要本文详细描述了WinCC冗余系统从购买、安装到创建、编辑、诊断的操作过程和需要注意的事情。 关键词 WinCC 冗余 Key Words WinCC redundancy IA&DT Service & Support Page 2-16

目录 1.冗余系统简介 (4) 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 (4) 2.1 软件和授权 (4) 2.2 安装系统环境 (5) 3.组态WinCC冗余系统 (5) 3.1 创建Windows用户 (5) 3.2 创建一个WinCC项目 (6) 3.3 冗余功能设置 (7) 3.4 复制项目到冗余服务器 (9) 3.5 客户机的设置 (11) 3.5.1 客户端没有本地项目 (11) 3.5.2 客户端有本地项目 (12) 3.6 初次启动冗余项目 (14) 3.7 冗余的简单诊断 (15) IA&DT Service & Support Page 3-16

如果需要使用WinCC冗余系统时,请仔细阅读下面的文档,它将解决以下几个问题:(1)WinCC冗余有什么样的功能? (2)需要购买什么样的授权? (3)应该安装在怎么样的系统上? (4)如何为用户配置操作系统的权限? (5)如何创建WinCC的冗余服务器项目? (6)如何创建WinCC的客户机? (7)如何诊断冗余错误和识别冗余工作状态? 除此之外,对于需要引申的内容,该文档还提供了相关内容的链接地址和帮助路径,方便用户更加系统地学习WinCC冗余内容。 1.冗余系统简介 WinCC冗余是两台互联的WinCC并行工作,并基于事件进行同步,提高了系统的可靠性。WinCC冗余具有下列功能: (1)故障自动识别,故障恢复后自动同步变量记录、报警消息、用户归档。 (2)在线同步变量记录、报警消息、用户归档。 (3)服务器故障时,客户端自动切换到可用的服务器。 (4)自动识别伙伴服务器的状态,并实时显现主备服务器的工作状态。 (5)自动生成系统故障信息,及时发现服务器软件故障。 如果项目中有上述需求,WinCC冗余可以方便项目的实施。 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 2.1 软件和授权 授权名称个数安装位置备注 WinCC RT/RC 2 每个服务器上1个至少一个RC WinCC/Redundancy 1 每个服务器上1个一个订货号包含两 个冗余授权WinCC/Server 2 每个服务器上1个多用户项目WinCC RT 128 与客户端的数目相等每个客户机上1个需要客户端 表 01 IA&DT Service & Support Page 4-16

WINCC OPC服务器配置

两台WinCC之间OPC通讯方法(WinXP) OPC客户端 1、登陆计算机名及密码要与服务器端(OPCServer)一致。 a) 如:用户名:administrator 密码:1234 2、OPC客户端要与服务器端处于同一个网络。 a) 如:OPCServer IP:192.168.0.100 b) 如:OPClient IP:192.168.0.101 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 或 4、运行DCOMCNFG.EXE a) 在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 b)

c) 在访问权限中选择编辑限制

d) ANONMOUS LOGON组中选中远程访问。 5、剩下的就是在WinCC创建客户端项目。效果如图: 6、

OPC服务器端 1、登陆计算机名及密码要与服务器端(OPCClient)一致。 a) 如:用户名:administrator 密码:1234 2、OPC客户端要与服务器端处于同一个网络。 b) 如:OPCServer IP:192.168.0.100 c) 如:OPClient IP:192.168.0.101 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 或 4、运行DCOMCNFG.EXE d) 在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 e)

f) 在访问权限中选择编辑限制

g) ANONMOUS LOGON组中选中远程访问。 5、打开DCOM配置。如图: a) b)选择OPCEnum和OPCServer.WinCC项。c)

在STEP里面创建WINCC项目完整版

在S T E P里面创建W I N C C项目集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率建设一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。在安装所有Simatic 软件前,请查阅软件的安装注意事项,确定操作系统与软件的兼容性。该文档一般位于:CD\Documents\<语言版本>\。要使用WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC 和STEP 7必须安装在同一台计算机上,必须在安装WinCC之前安装STEP 7。STEP 7 与WinCC的版本必须一致。WinCC与STEP 7的版本兼容行列表可以在西门子自动化与驱动集团的技术支持与服务网站上获得。请STEP 7安装完毕后,进行WinCC安装。在WinCC安装过程中,请选择“自定义安装”,在communitation 下的所有选项都必须钩选。二、在Simatic Manager里建立新的WinCC 项目在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC项目。方法是在Simatic Manager里,右键点击项目名称,选择“Insert New Object\OS”。此时系统会在STEP 7 项目文件里建立一个WinCC项目文件你可以在OS站上点击右键,选择“Re name”来修改WinCC项目名称。可以通过在名称上点击右键,选择“Open Object”打开并编辑这个WinCC项目 三、把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中按如下步骤把已有WinCC项目文件插入STEP 7项目文件 A. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。B. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如:d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\Name of the OS C. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。注意:对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。四、把变量(符号表,共享DB,背景DB)从STEP 7传送到WinCC里 STEP项目文件里的符号表,共享DB里的变量可以一次性的传入继承的WinCC项目文件。具体步骤如下: A、为需要传输的变量打上“传输标志” 在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Special Object Properties \ Operator Control and Monitoring…”,打开Operator Control and Monitoring对话框,激活复选框“Operator Control and Monitoring”,并点击“OK”关闭对话框。此时该变量前将显示绿色小旗如需对成批变量进行该操作,可以使用“Shift+鼠标左键”进行批选择,或者使用“Ctrl +鼠标左键”对成批选择的变量进行个别增减。为共享DB的变量做注释在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Object Properties”,打开Properties 对话框,在对话框第一行的Attribute 中输入 S7_m_c ,Value 为ture,并点击“OK”键退出。此时被选中变量前被用红色小旗标志. 为背景DB的变量做注释打开相应的FB,在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Object Properties”,打开Properties 对话框在Attribute页第一行输入 S7_m_c ,Value 为ture并点击“OK”键退出开启共享和背景DB的操作和监视功能 DB里的变量被标志后,必须启动DB的“Operater control and monitor”功能才能启动变量传输。 在simatic maneger 窗口中右击所需传送变量的DB,在弹出的菜单中选择 special object- >operetor control and monitoring,在接下来的对话框中将Operater control and monitor复选框钩上。选中该复选框后,“WinCC Attributes”页被显示,其中列举了所有被标准过的变量。 B、将被标志的变量传送到WinCC项目文件中在SIMATIC Manager的菜单中选中选项“Options\OS\Compling…”在弹出的对话框中直接点next 直到开始编译。编译完成后,弹出integration2对话框,选择第一项,并用“OK”键确认。编译完成后系统会提示编译是否成功,如果失败会弹出相应的记录文件。编译成功后,打开WinCC项目文件。可以看到,系统已经在变量管理器里自动生成了相应的WinCC变量。在WinCC里需要变量引用的位置进行变量选择,出现变量选择对话框后,选中对话框右上角的“STEP 7 Symbol Server”复选框。此时,对话框右侧变量选择列表中将显示“STEP 7 Symbol Server”列表。从改列表中可以显示STEP 7符号表和共享数据块里的所有变量

如何在WinCC项目中监控S7 300400 PLC中的定时器及计数器

如何在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的定时器及计数器 How to Monitor and Control the TIMER and COUNTER of S7 300/400 PLC in WinCC Project

摘要 本文详细描述了如何利用WinCC的类型转换功能来实现在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME,S5TIME数据类型变量及定时器和计数器的值。 关键词WinCC, 类型转换 , TIME, S5TIME, 定时器,计数器 Key Words WinCC, Type Conversion, TIME, S5TIME, TIMER, COUNTER IA&DT Service & Support Page 2-17

目录 1.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME类型变量 (4) 1.1关于TIME数据类型 (4) 1.2具体步骤 (5) 2. 在WinCC项目中监控300/400PLC中的S5TIME类型变量 (8) 2.1 关于S5TIME数据类型 (8) 2.2 具体步骤 (9) 2.3定时器的监控 (12) 3.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的计数器值 (13) 3.1 关于计数器 (13) 3.2 具体步骤 (13) IA&DT Service & Support Page 3-17

WinCC中变量的数据类型可能会不同于自动化系统中所使用的数据类型。因此,当组态外部变量时,除了要定义该变量的数据类型,还必须对所有数字型数据类型执行类型转换。类型转换定义如何从WinCC格式转换到AS格式,该定义适用于双向传送。 下表显示哪些WinCC数据类型支持类型转换: 数据类型 类型转换 二进制变量 否 无符号8位数 是 有符号8位数 是 无符号16位数 是 有符号16位数 是 无符号32位数 是 有符号32位数 是 浮点数32位IEEE 754 是 浮点数64位IEEE 754 是 文本变量8位字符集 否 文本变量16位字符集 否 原始数据类型 否 有关类型转换的详细信息,您可在WinCC信息系统中的“通讯”>“过程通 讯”>“WinCC过程通讯”>“外部变量”中找到。 下面我们分别说明如何利用WinCC的类型转换功能来实现在WinCC项目中监控 300/400PLC中的TIME,S5TIME数据类型变量及定时器和计数器的值。 1.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME类型变量 1.1关于TIME数据类型 TIME为带符号的32位IEC时间数据类型,时间增量为1ms,取值范围为T#- 24D_20H_31M_23S_648MS至T#24D_20H_31M_23S_647MS。 IA&DT Service & Support Page 4-17

如何通过OPC UA实现两台WinCC SCADA电脑间的客户端服务器通讯

如何通过OPC UA实现两台WinCC SCADA 电脑间的客户端/服务器通讯? OPC UA(“开放平台通讯--统一架构”)是用于交换两台不同品牌设备或应用间数据的标准软件平台。本常见问题详细描述了如何在两台运行WinCC SCADA的PC间配置OPC UA通讯以实现客户端服务器的应用。 运行WinCC组态软件的PC可以通过OPC UA服务器和OPC UA客户端实现通讯。在通讯时,服务器和客户端需要交换安全认证证书,详细配置步骤如下: 步骤 1.在服务器的PC上启动WinCC Runtime。 2.在客户端的PC上打开WinCC工程的“变量管理”。 3.在工程向导中右键单击“变量管理”选项,在弹出菜单中选择“添加新的驱动”选择 “OPC”。 图. 01

OPC通道创建完成。 4.在工程向导中右键选择“OPC Groups...” 然后再弹出菜单中选择并打开“系统参 数”。 图. 02 打开“OPC条目管理器”界面。 5.点击“OPC UA服务器”按钮。

图. 03 打开“添加OPC UA服务器”界面。 6.在“服务器信息”对话框中输入服务器的URL地址,格式为:"opc.tcp://[服务 器]:[端口号]"。其中,“[服务器]”中输入作为服务器的PC的IP地址;“[端口号]”中输入OPC UA服务器使用的端口号,默认端口是“4862”。(如下图中所示) 图. 04 7.在“安全性”对话框中,“安全策略”选择“Basic128Rsa15”,“消息安全模式”选择 “签名和加密”。(如上图所示,需要注意的是,设置为“无安全”也可以达到通讯的效果,但从安全角度考虑不推荐使用) 点击“确定”关闭对话框。 8.在“OPC条目管理器”中选择新创建的OPC UA服务器选项。点击“浏览服务器”按 钮。

WINCC的OPC 通讯配置设置

OPC 通讯配置设置,非常好,申请加精 需要注意的是如果你的系统是XP(server端和客户端上一样的) 需要将我的电脑的桌面属性设置成默认属性,负责找不到下文中的“DCOM的总体默认属性页面",DCOM配置时我的电脑上会有个红色小箭头 1 客户端安装OPC Data Access 2.0 Components 2 客户端的用户名和密码一致 3客户端的DCOM配置 a."开始"--"运行",输入"dcomcnfg",然后回车,启动dcom配置 b.常规页面中,双击你的应用服务器,打开你的应用服务器DCOM属性设置。 c.将常规页面中的身份验证级别改为"无"。 d.身份标识页面中,选择"交互式用户"。 e.位置页面中,选择"在这台计算机上运行应用程序",进入DCOM的总体默认属性页面,将" 在这台计算机上启用分布式COM"打上勾,将默认身份级别改为"无"); 4 服务器安装OPC Data Access 2.0 Components 5 服务器的DCOM配置 a.在运行OPC服务器上的计算机中运行dcomcnfg程序,进行DCOM配置。 b.进入DCOM的总体默认属性页面,将"在这台计算机上启用分布式COM"打上勾,将默认身 份级别改为"无"。 c.进入DCOM的总体默认安全机制页面,确认默认访问权限和默认启动权限中的默认值无 EveryOne,如果不去掉EveryOne,应用服务器不能正常启动。 d.在常规页面中,双击你的OPC应用服务器,打开你的OPC应用服务器DCOM属性设置。 e.将常规页面中的身份验证级别改为"无"。 f.位置页面中选上"在这台计算机上运行应用程序"。 g.将安全性页面设置中,均选择"使用自定义访问权限",编辑每一个权限,将EveryOne加 入用户列表中。 h.身份标识页面中,选择"交互式用户"。) I.nt的GUEST用户不能禁用

6VB6.0开发WinCC的OPC客户机实例

VB6.0开发WinCC的OPC客户机实例 [ 来源:机电论文| 类别:技术| 时间:2009-4-8 9:42:34 ] [字体:大中小] 关键词:OPC VB6.0 WinCC上位机 WinCC是西门子公司在自动化领域采用最先进的技术与微软公司在共同开发的居于世界领先地位的工控软件。WinCC即WINDOWS CONTROL CENTER (视窗控制中心)。WinCC是一个功能强大的全面开放的监控系统,既可以用来完成小规模的简单的过程监控应用,也可以用来完成复杂的应用。在任何情况下WinCC都可以生成漂亮而便捷的人机对话接口,使操作员能够清晰地管理和优化生产过程。它集成的OPC(OLE for process control)服务器使得过程数据可由其它应用程序(OPC客户机)访问。 WinCC在安装时提供了OPC的客户端控件: Siemens OPC DAAutomation 2.0( SOPCDAAuto.dll), 在WINCC的帮助中,有Siemens OPC DAAutomation 2.0使用的简略帮助,但说得不很详细,我在使用VB6.0开发WinCC的OPC客户机中碰到不少问题,现一并写出来,与大家共享。希望起到抛砖引玉,举一反三的作用。 一、开发实例背景:我厂包装机BE电气改造后,由原来了单片机、直流调试板、温度控制板等控制改为带有通讯端口PLC、变频器、温控仪等控制,上位机监控软件为WinCC。在控制系统中,变频器、温控仪的控制信号通过串口、OPC客户机接入上位机WinCC,报警信号接入PLC。其硬件组态结构如图一

OPC开发要求:①通过WinCC建立内部变量Tag(1),Tag(2),Tag(3),Tag(4)……;在视图窗口建立相应了I/O输入输出域。通过更改WinCC中I/O域的值,来设定或更改变频器、温控仪等的参数。②通过VB开发了串口驱动程序,读取变频器、温控仪等的参数,通过OPC控件把值传递给WinCC中的I/O域。 二、VB6开发WinCC的OPC客户机具体步骤: 1、打开VB6,建立如图二窗体: 其中,文本框组Text4.text为写入WinCC内部变量名称;文本框组Text5.text 为显示相应了WinCC内部变量值;文本框组Text8.text为写入期望了WinCC内部变量值。单选框为OPC连接成功标志。3个命令按钮分别为“连接”,“断开”,“退出”。 2、OPC的连接 先在工具栏中“工程\引用”将近Siemens OPC DAAutomation 2.0加入,然后开始定义全局变量。在本程序中,我使用了一个OPC组进行OPC访问,所以定义了全局变量。我们要首先定义OPC服务类型与计算机结点名。定义OPC组与OPC标签组。并定义OPC的标签数组与值数,注意,值数组一定要设为Variant。 Option Explicit Option Base 1 ‘这数组必须由1开始,不能由0开始 Const ServerName = "OPCServer.WinCC" OPC的类型 Dim NodeName As String 结点名,即计算机名 Dim WithEvents MyOPCServer As OPCServer OPC服务 Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup OPC组 Dim MyOPCGroupColl As OPCGroups Dim MyOPCItemColl As OPCItems OPC标签组 Dim MyOPCItems As OPCItems Dim MyOPCItem As OPCItem

OPC软件与WINCC通讯

OPC软件与WINCC通讯 一、OPC软件设置 打开KEPServerEx软件,到Tool->Options进入OPC DX选项卡下面。将Enable OPC Date Exchange打勾,详细功能请参照下面帮助,点击确定。 二、OPC软件下添加通讯变量。 这里新建一个三菱的驱动,通过485串口通讯(非编程口),选择驱动名称为Mitsubishi FX Net,点击下一步。 设置通讯接口,将Flow设置成始终。点击下一步。

三菱的协议数据位为7位,这个要注意。 下面为默认。再点击完成。 然后点击新建驱动。 选择PLC型号为FX3U,点击下一步。

设置PLC地址。关于三菱里面的PLC地址与通讯参数设置请参照三菱PLC 帮助,与KEPServerEx帮助。 以下是KEPServerEx软件帮助。KEPServerEx软件支持的PLC型号与通讯协议。 需要在三菱PLC中选择格式一,和校验。 下面全部选择默认参数。点击完成。 在PLC1上点右键新建变量或者变量组。如果变量很多推荐使用变量组功能,这里就不再演示,这里直接新建变量了。

填写变量名,变量地址,注释,变量类型,还有读写权限。点击确定。

此时新建变量已完成。 三、OPC软件与PLC通讯测试 点击工具栏中的OPC进行测试。 到FX3U.PLC1下监控变量的值。后面有质量是Bad,还是Good,说明是已建立通讯还是通讯失败。 另外软件下面也有相关信息 这个报警说明我的COM1已被使用。 如果WINCC需要监控OPC软件与PLC是否连接成功,可以监控FX3U.PLC1._System中的Error变量的值,如果是TRUE说明通讯失败。 四、WINCC建立连接

WinCC实例教程

WinCC 视频教程知识点总结 第一讲组态软件基础 一、WinCC简介 1、WinCC 西门子视窗控制中心SIMATIC WinCC(Windows Control Center)是在计算机上对PLC 控制的运行设备进行状态监控的软件,是PC上的监控软件。 运行该软件,可以动画监视现场设备的运行状况,监视相应的运行参数,以及更改、设置系统的运行数据。 2、WinCC的特点 (1)开放性 WinCC对用户所添加的任何形式的扩充是绝对开放,该绝对开放性是通过WinCC的模块结构及其强大的编程接口来获取的。 (2)将应用软件集成到WinCC中 WinCC提供了一些方法将其他应用程序和应用程序块统一地集成到用于过程控制的用户界面中。OLE应用程序窗口和OLE自定义控制或Active控制可以集成到WinCC应用软件中。 (3)WinCC中的数据管理 WinCC的数据库为Windows SQL,从属于WinCC,该数据库用于存储所有面向列表的组态数据(如变量列表和消息文本),以及当前过程数据(如消息,测量值和用户数据记录等)该数据库具有服务器功能。

(4)在项目开始之前规定组态分类 a、文件夹名称 除一些特殊字符(例如\)之外,文件夹名称允许使用所有的字符。还允许使用数字0~9. b、变量名称 变量名称可以多于8个字符。但应尽量避免太长的名称。WinCC项目的变量名称必须是唯一的。如果变量名称还包含了其他信息,这对用户将非常有用。 c、画面名称 确定画面名称时应注意其长度的影响,太长的名称(文件名)不容易识别(列表框中的选择,脚本中的调用等)。根据经验表明,长度最好不超过28个字符,画面名称应遵守以下限制条件:①最大长度为255个字符;②不使用某些特殊字符(例如\);③画面名称中的字母不区分大小写。 二、WinCC软件的安装 1、安装S7-300/400PLC编程软件STEP7及PLCSIM; 2、安装数据库软件SQL Server 2000; 3、安装消息列队(软件操作); 4、安装WinCC(建议不选典型安装,选择全部安装)。 三、WinCC管理器 1、WinCC项目管理器的结构 WinCC项目管理器的用户界面由以下元素组成:标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、浏览窗口和数据窗口:

WinCC中OPC配置步骤

OPC服务器配置 (1). copy all these files to your windows system directory. For example: copy opcproxy.dll c:\winnt\system32 copy opccomn_ps.dll c:\winnt\system32 copy opc_aeps.dll c:\winnt\system32 copy opchda_ps.dll c:\winnt\system32 copy aprxdist.exe c:\winnt\system32 copy opcenum.exe c:\winnt\system32 (2). install the proxy dlls REGSVR32 opcproxy.dll REGSVR32 opccomn_ps.dll REGSVR32 opc_aeps.dll REGSVR32 opchda_ps.dll Windows XP下OPC服务器DCOM的配置: (1).在局域网中创建工作组 (2).服务器的配置 运行对话框中输入dcomcnfg 控制台根目录->组建服务->计算机->我的电脑->右键属性配置。常规->选中在此计算机上启用分布式COM,默认身份验证级别为 连接。 默认协议->DCOM协议->面向连接的TCP/IP

COM安全->访问权限->编辑限制->访问权限->编辑限制->增加Everyone用户,并选中所有的“允许”。 COM安全->访问权限->编辑限制->访问权限->编辑默认值->增加Everyone用户,并选中所有的“允许”。 COM安全->启动和激活权限->编辑限制->启动权限->安全限制->增加Everyone用户,并选中所有的“允许”。 COM安全->访问权限->编辑限制->启动权限-默认安全性 ->增加Everyone用户,并选中所有的“允许”。 (3).OPC服务器配置 控制台根目录->组建服务->计算机->我的电脑->DCOM配置->可以看到opcEnum和OPCServer1,分别进行配置。这两个DCOM组件配置完全一样,都选择“在此计算机运行应用程序”。以下仅介绍其中一个的配置过程。选中OPCServer1,右键点击”属性”。 常规->选择身份验证级别为默认。 位置->在此计算机上运行应用程序。 安全->启动和激活权限->使用默认值 安全->访问权限->使用默认值 安全->配置权限->自定义->编辑->在配置权限里的自定义中,把所有的用户权限都设置成允许。 终结点->DCOM协议和终结点->面向接连的TCP/IP 标识->交互式用户 (4).系统配置

利用OPC实现WINCC与监控系统的动态数据交换_高德欣

利用OPC 实现WINCC 与监控系统的动态数据交换 高德欣 1,2 ,张文武1,杨 清 1 (中国海洋大学信息科学与工程学院,山东青岛266071;2.青岛科技大学自动化与电子工程学院,山东青岛266042) 摘 要: 利用OP C (OL E for pro cess contro l )接口实现了SI EM ENS WinCC 与上位机开发软件组态王、力控、V B 之间动态数据的交换,解决了不同监控系统之间实时数据交换难题,实现不同监控系统开发软件间的即插即用以及控制系统的集成和数据共享,为企业生产管理信息化打下基础,最后给出了具体的实现步骤及成功应用案例。关键词: OPC 接口;西门子WinCC ;组态王;力控;动态数据交换 中图法分类号: T P273 文献标识码: A 文章编号: 1672-5174(2006)04-677-05 随着组态软件在生产过程监控系统中的广泛应用,以及企业信息管理系统建设的不断发展,再也不能希望完全由同一套组态软件或ERP 软件构成整个企 业的信息管理系统,组态软件的开放和协同以及与各种ERP 、M IS 系统的连接正在逐步成为企业生产管理信息化进程中不得不考虑的1个重要内容。由于过程级的现场控制系统比较复杂,多种组态软件(如WinCC ,IFIX ,组态王,力控等),多种总线(如CC -LINK ,PROFIBUS ,422/485总线等)并存,要与这些系统交换数据编写接口程序比较复杂,而且一般来说各组态软件的数据库均经过加密封装,用户无法从外部直接访问其中数据,即使像WinCC 软件虽然其数据库未加密,但是数据库中表名,表的结构、表的字段定义等等都是保密的,所以这给系统集成、数据共享带来很大困难。 目前比较好的解决方案是:(1)利用DDE (Dynam -ic Data Exchange )技术实现开放式数据交互;(2)利用OPC 技术实现开放式数据交互。二者都可使出自不同公司的系统能组成1个有机的整体。但是DDE 技术只适用于小数据量的交互,目前在工控行业基本被淘汰。而OPC 技术由于通讯稳定,传输速度快,适于大批量数据交换,现在已经成为新的工业通讯标准。OPC 技术允许客户程序从不同的OPC 服务器甚至运行在不同节点上的OPC 服务器存取数据。现在有实力的远端SCADA ,DCS ,PLC ,远端I /O 模块供应商等等都提供OPC 服务器,如:Intellution 公司的iFIX ,德国西门子公司的WinCC ,北京亚控公司的组态王(Kingview )和大庆三维集团的力控(ForceControl )等。利用OPC 技术,可将ERP 系统、HM I 系统、PLC 和现场设备系统集成一体化。 1 OPC 规范 OPC 规范包括OPC 服务器和OPC 客户端2个部分,其实质是在硬件供应商和软件开发商之间建立了1 套完整的“规则”,只要遵循这套规则,数据交互对两者来说都是透明的。OPC 服务器由3类对象组成:服务 器(Server )、组(Group )和数据项(Item )[1],相当于3种 层次上的接口。(1)服务器(Server )拥有服务器对象的所有信息,同时也是组对象(Group )的容器,1个服务器对应于1个OPC -Server ,在1个OPCServer 中,可以有若干个组对象。(2)组(Group )拥有本组对象的所有信息,同时包容并逻辑组织OPC 数据项(Item )。(3)数据项(Item )是读写数据的最小逻辑单位,1个项与1个具体的位号相连,通常指向设备的1个寄存器单元。 OPC 体系结构如图1所示。 OPC 技术扩展了设备的概念,只要符合OPC 服务器的规范,OPC 客户便可与之方便地实现数据交互。OPC 客户和OPC 服务器有2种不同方式进行数据交互[2-5],即同步方式和异步方式。同步方式实现较为简单,当客户数目较少而且同服务器交互的数据量不大的时候可以采用这种方式;异步方式实现较为复杂,需要在客户程序中实现服务器回调函数,然而当有大量客户和大量数据交互时,异步方式能提供高效的性能,尽量避免阻塞客户数据请求,并最大可能地节省CPU 和网络资源。 基金项目:山东省自然科学基金项目(Y2000G02)资助 收稿日期:2005-03-21;修订日期:2005-04-27 作者简介:高德欣(1978-),男,博士,讲师。E -mail :gaodexin @ouc .edu .cn   第36卷 第4期 2006年7月  中国海洋大学学报 PE RIODICAL OF OCEAN UNIVERSIT Y OF CHINA 36(4):677~680Jul y ,2006

构建一个WinCC冗余项目

如果需要使用WinCC冗余系统时,请仔细阅读下面的文档,它将解决以下几个问题: (1)WinCC冗余有什么样的功能? (2)需要购买什么样的授权? (3)应该安装在怎么样的系统上? (4)如何为用户配置操作系统的权限? (5)如何创建WinCC的冗余服务器项目? (6)如何创建WinCC的客户机? (7)如何诊断冗余错误和识别冗余工作状态? 除此之外,对于需要引申的内容,该文档还提供了相关内容的链接地址和帮助路径,方便用户更加系统地学习WinCC冗余内容。 1.冗余系统简介 WinCC冗余是两台互联的WinCC并行工作,并基于事件进行同步,提高了系统的可靠性。WinCC冗余具有下列功能: (1)故障自动识别,故障恢复后自动同步变量记录、报警消息、用户归档。 (2)在线同步变量记录、报警消息、用户归档。 (3)服务器故障时,客户端自动切换到可用的服务器。 (4)自动识别伙伴服务器的状态,并实时显现主备服务器的工作状态。 (5)自动生成系统故障信息,及时发现服务器软件故障。 如果项目中有上述需求,WinCC冗余可以方便项目的实施。 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 2.1 软件和授权 表01 2.2 安装系统环境 建议使用Windows Server 2003或者Windows Server 2003 R2 对于单用户的冗余系统,也可使用Windows XP操作系统。

更详细的兼容性列表,可以参考: 8795716 3.组态WinCC冗余系统 3.1 创建Windows用户 在两台服务器上,创建相同的用户名和密码。 步骤: 计算机管理里面打开本地用户和组?管理工具?(1)在Windows开始 图01 (2)创建一个新用户或者使用默认的Administrator (3)对于新建用户,在隶属于中,为用户分配Administrator,SIMATIC HMI和SQLServer2005MSSQLUSER$本地计算机名称$WinCC三个用户组。对于默认Administrator用户,检查是否属于上述三个组。

通过Simatic net组态WINCC与S7-1200的OPC通讯

硬件的连接 SIMATICS7站、PC站分别通过以太网接口及网络交换机等设备连接到工业以太网,如图1所示。 图1、S7站同PC站的以太网连接 软硬件的需求 PC软件: 1.STEP7ProfessionalV13SP1Update6 2.SIMATICNetV12 硬件: 1.S7-1215C(6ES7 215-1AG40-0XB0) 2.以太网连接电缆 3.一台装有以太网卡 本例是将STEP7ProfessionalV13和SIMATICNet V8.2安装在同一台Windows7的计算机上。当然 STEP7ProfessionalV13和SIMATICNet V8.2也可以分别安装在不同的计算机上。 S7-1200站组态: 双击桌面TIAPortal图标,工作平台在缺省的情况下进入到Portal视图,这里直接点击左下角的”项目视图”连接,切换到项目视图的界面中。在项目视图的界面下点击菜单“Project”“New”,打开了创建新项目的窗口。在创建新项目的窗口中输入项目名为“OPCCommunication”;项目路径、作者及项目描述都采用缺省值,如图2所示。

图2、创建新项目 S7-1200站硬件配置: 在上面的窗口中点击“Create”按钮,这样就完成了项目的创建。在OPC的项目下双击“Addnewdevice”,在弹出的添加新设备的窗口中选择设备名为“S7-1200”;选择设备类型为“PLC”;在PLC的硬件目录中选择“SIMATICS7-1200”“CPU”“CPU 1215C DC/DC/DC”“6ES7215-1AG40-0XB0”,如图3所示,选择后点击“OK”按钮,到此完成了S7-1200站的硬件配置。 图3、S7-1200站的硬件配置 DB块创建 在OPC的项目点击“PLC_1”>程序块 > 添加新块,选择数据块DB,名称为“Data_1”,(名称尽量采用英文或者阿拉伯数字,否则在OPC Scout上显示不出名称)可以选择手动,手动输入DB编号。

wincc如何插入OPC变量

wincc中如何插入OPC连接变量 3楼2010-05-22 00:53:01 手动建立连接: 1 在[OPC Groups(OPCHN unit #1)]项上单击右键,选"新驱动程序的连接"; 2 连接属性窗口中,名字随便输入,好记就行。比如[OPCpoint]; 3 单击名字右边的"属性"按钮; 4 在打开的OPC组设置窗口中的[OPC服务器名称]中输入当前OPC服务器的名称,如"KEPServer"; 5 点击右边的"测试服务器"按钮测试是否能连接到KEPServer服务器。 如果连接不上,说明KEPServer服务器名称不对。也可以用向导直接生成KEPServer服务器的连接。 向导方式: 1 在[OPC Groups(OPCHN unit #1)]项上单击右键,选"系统参数"; 2 在弹出的[OPC条目管理器]中选择"\\"并等待本机上的OPC服务列表展开; 3 选中展开OPC服务器列表中的KEPServerOPC服务器对应的OPC服务器名称; 4 单击右下角的[列表服务器]按钮,打开"过滤标准"窗口,直接点击[下一步]; 5 在弹出的KEPServerOPC服务列表中,选择右边框中的任一个变量; 6 点击窗口右下方的[添加条目]按钮,把选中的变量添加到WinCC的OPC变量列表中;"OPCtags"窗口 选择[是];"新建连接"窗口中选择[确定];"添加变量"窗口中直接选择[完成]; 7 关闭窗口,返回到WinCC的OPC变量通道,就看到了刚刚添加的OPC通道和OPC变量了,单击通 道可以看到刚刚添加的OPC通道服务器名称,单击变量可以看到OPC变量的寻址名称。 楼主2014-11-06 15:48:21 WINNCC7.0.3通过PC Access SP6连接S7-200 PLC,试图参照读取过来的PC Access 变量基础上,新建OPC结构变量。 例如: 新建V 结构变量元素分别是bit : OPEN_BN CLOSE_BN OPEN_PN CLOSE_PN FAULT AUTO,地址偏移量均为1位。 从OPC读取过来的PQV 变量首地址是Microwin.test_1.11.PQV_OPEN_BN,在新建结构变量PQV后生成了新的地址Microwin.test_1.11.PQV_OPEN_BN._OPEN_BN。。。。。。 测试结果发现几个新建结构变量均无法使用,请问各位大侠,这是什么原因?是我的方法不对吗?应该怎么操作呢? 好像不能发图,先看文字吧。 1楼2014-11-07 10:20:14 pc access读取200的数据后,保存在pc access的数据库中,然后wincc中直接访问pc access的数据库呀!不需要你自己单独量的,直接查看pc access的数据库中的变量然后添加到wincc中就行了。

WINCC-OPC服务器配置

两台WinCC 之间OPC通讯方法(WinXP ) OPC客户端 1登陆计算机名及密码要与服务器端(OPCServer)一致。 a)女口:用户名:admi ni strator 密码:1234 2、OPC客户端要与服务器端处于同一个网络。 a)女口:OPCServer IP: 192.168.0.100 b)女口:OPClient IP: 192.168.0.101 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 4、运行DCOMCNFG .EXE a)在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 b) 或

一 r 访问权隈 塔可昼编辑默认僭谊下允许访问应用程序的用P.您也可以 在应甬程序上设置限制以决定蔑权限. 翳输眼制(!)….| 歸默认値斬鸟 启动和激活权限 您可以编辑默认焙呪下允许启动应用程厚或激活对彖的用 P.您也越以在应用程序上设置限制以决足茸权限. ■辑限制?…I 編辑款认值?) ■…I 确定] 取稱 | _ c) 在访问权限中选择编辑限制 *三|;沖一 遐或用 P 宕称⑤ gjABijmiUS llXkiN Everyone 新)om ) | ttf^r R ANOFTMO^ LO (?3U 的和艰 Igi 允许 拒绘 本地访何 回 □ □ 确定 I 常规1 选项 1默认愿i 谿人协议 COM 安宝 我的电店扉牲 MSDTC

d) ANONMOUS LOGON 组中选中远程访问。 5、剩下的就是在WinCC创建客户端项冃。效杲如图: < V.wIT-FfT tei OPC: 1 50 1J 6 、 D * ■卜■ ■ ■,?.t? LriXbtl*ru -「匕?M1AI 1TLQ订nUKBUlcmiCLTmjECrsWrrTHQ -□! M| jtPrtFf 義聲I