㈠ 编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工计算手册》江正荣著

《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ㈡ 结构参数 1、脚手架参数

搭设最高高度:8m ,立杆横距1.0m ,纵距1.5m ,步距1.5m 。钢管类型:φ48×3.5mm 。支架基础直接架立在承台上。 2、风荷载参数

基本风压按《建筑结构荷载规范》,取W 0=0.5 kN/m2

按照《建筑结构荷载规范》,风荷载高度变化系数μz 取1.23,风荷载体型系数取垂直面的0.8倍,μS 取0.128。 3、静荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.0 kN/m 2;

脚手板自重标准值:0.35 kN/m 2 , 栏杆、踢脚板自重标准值:0.017 kN/m 2;脚手管每米自重:0.0384 kN/m 。

㈢ 脚手架计算 1、单肢立杆稳定性计算

A 、风荷载对立杆产生的弯矩设计值:

m KN h l a k k ∙=⨯⨯⨯⨯=⨯=⨯=033.010/5.15.1079.04.19.010/4.19.0M 4.19.0M 22w w ω 式

中:M wk ――风荷载产生的弯矩标准值(N.mm )

ωk ――风荷载标准值(kN/m2) L a ――立杆纵距(m ) h ――步距(m )

其中 kpa W S Z k 079.05.0128.023.10=⨯⨯==μμω B 、单肢立杆轴向力计算: 不组合风荷载时

N=1.2(N G1k +N G2k )+1.4ΣN Qk =1.2×(0.918+0.707)+1.4×3.0=6.15KN 组合风荷载时

N=1.2(N G1k +N G2k )+0.85×1.4ΣN Qk =1.2×(0.918+0.707)+0.85×1.4×3.0=5.52KN

式中:N G1k ——脚手架结构自重产生的轴向力标准值;

N G2k ——构配件自重产生的轴向力标准值;

ΣN Qk ——施工荷载产生的轴向力标准值总和,内、外立杆各按一

纵距内施工荷载总和的1/2取值。

1)脚手结构自重全高一纵距自重N G1K

脚手架全高8m ,折合H/h=8/1.5=5步 则一个纵距脚手结构自重产生的轴向力:

KN N K G 80.912673.051=÷⨯=

2) 构配件全高一纵距自重N G2K

护栏、踏脚杆及扣件(按每层均设计):

()KN 746.05017.00384.05.12=⨯+⨯⨯

剪刀撑(按5跨5步一组设置):

KN 194.0015.080384.06115.15.1222=⨯+⨯÷⨯+⨯

密目网: 11×1.5×1.5×0.01=0.248KN

一根立杆的构配件自重N G2K =(0.746+0.419+0.248)÷2=0.707KN

3) 施工荷载N QK

按上下两层同时作业计,则一根立杆所受的施工荷载为: N QK =2×2×1×1.5÷2=3.0KN C 、立杆稳定性计算:

不组合风荷载时: N/φA =6150/(0.213 ×489)=59.05MPa

组合风荷载时: N/φA+M w /W=5520/(0.213 ×489)+0.033×106/(5.08×103)=59.49MPa

式中:N ——计算立杆的轴向力设计值(N )

φ——轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ取值0.213; λ——长细比, λ=l 0/I =3.067×1000/15.9=192.9; l 0——计算长度(mm );

i ——截面回转半径(mm ),15.9mm; A ——立杆截面面积(mm 2),489mm 2;

M w ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩(N ·mm ); f ——钢材的抗压强度设计值(N/mm 2),205MPa 。

其中:l 0= k μh =1.155×1.77×1.5=3.067m 。

k ——计算长度附加系数,其值取1.155;

μ——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算度系数,取值为1.77;

h ——步距

扣件式钢管脚手架材料用量计算

扣件式钢管脚手架材料用量计算 在建筑行业中,脚手架是必不可少的施工工具。其中,扣件式钢管脚手架因其具有结构简单、拆装方便、重量轻、强度高等优点,被广泛应用于各类建筑物的施工。为了更好地利用扣件式钢管脚手架,本文将对其材料用量进行计算。 一、扣件式钢管脚手架的组成 扣件式钢管脚手架主要由钢管和扣件组成。其中,钢管是脚手架的主体结构,扣件则是连接钢管的重要部件。根据施工需要,扣件式钢管脚手架可分为单排、双排和满堂脚手架。 二、扣件式钢管脚手架的材料用量计算 1、确定脚手架的搭设方案 首先需要根据施工要求确定脚手架的搭设方案。不同的搭设方案所需的材料用量也不同。例如,单排脚手架所需的材料较少,而双排和满堂脚手架所需的材料较多。 2、计算钢管的用量 钢管的用量可根据以下公式计算:

每米钢管长度需要的钢管数量 = (总长度/每米长度) × (1+损耗率) 其中,总长度是指脚手架搭设所需的总长度,每米长度是指单根钢管的长度,损耗率可根据实际施工情况进行估算。 3、计算扣件的用量 扣件的用量可根据以下公式计算: 每米钢管所需扣件数量 = (总长度/每米长度) × (1+损耗率) ×(每个扣件所需钢管数量) 其中,每个扣件所需钢管数量可根据实际情况进行估算。 4、其他材料的用量计算 除了钢管和扣件外,脚手架还需要其他一些材料,如跳板、安全网等。这些材料的用量也需要根据实际施工需要进行计算。 三、总结 扣件式钢管脚手架的材料用量计算是合理利用材料的必要步骤。通过本文的介绍,相信读者已经对扣件式钢管脚手架的材料用量计算有了

基本的了解。在实际施工过程中,应根据具体情况进行计算,以确保材料的合理利用。 扣件式钢管脚手架力学计算 一、概述 扣件式钢管脚手架是一种广泛应用于建筑行业的临时支撑结构,其具有搭建方便、拆卸灵活、调整高度方便等优点。为了确保扣件式钢管脚手架在施工过程中的安全性和稳定性,进行力学计算是非常必要的。本文将介绍扣件式钢管脚手架的力学计算方法,旨在为相关技术人员提供参考。 二、脚手架设计原则 扣件式钢管脚手架的设计应遵循以下原则: 1、满足施工要求,保证人员安全和施工顺利进行; 2、结构简单,搭建和拆卸方便,适应不同施工需求; 3、考虑风载、雪载等自然因素,确保脚手架的稳定性; 4、选用符合标准的钢管和扣件,保证结构强度和稳定性。

扣件式脚手架计算书

脚手架设计类型 脚手板自重标准值 G kjb (kN/m 2) 安全防护网自重标准值(kN/m 2) 栏杆与挡脚板自重标准值 G kdb (kN/m) 每米立杆承受构造自重标准值 0.129 装修脚手架作业层数 n zj 2 g k (kN/m) 装修脚手架荷载标准值 G kzj (kN/m 2) 2 地区 浙江杭州市 构造重要性系数 γ0 1 脚手架安全等级 II 级 脚手架搭设排数 双排脚手架 脚手架钢管类型 Ф48×3 脚手架架体高度 H(m) 28 步距 h(m) 1.8 立杆纵距或跨距 l a (m) 1.5 立杆横距 l b (m) 0.9 内立杆离建筑物距离 a(m) 0.2 双立杆计算方法 不设置双立杆 扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》T/CECS 699-2023 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2023 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》JGJ130-2023 4、《建筑构造荷载标准》GB50009-2023 5、《钢构造设计标准》GB50017-2023 6、《建筑地基根底设计标准》GB50007-2023 一、脚手架参数 二、荷载设计 装修脚手架 脚手板类型 竹芭脚手板 0.1 脚手板铺设方式 2 步 1 设 0.01 挡脚板类型 木挡脚板 0.17 挡脚板铺设方式 2 步 1 设

计算简图: 立面图 安全网设置 全封闭 根本风压 ω0(kN/m 2) 0.3 风荷载体型系数 μs 1.04 风压高度变化系数 μz (连墙件、单立杆 稳定性) 0.81,0.81 风荷载标准值 ωk (kN/m 2)(连墙件、单 立杆稳定性) 0.253,0.253

扣件式脚手架计算

1、计算依据(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(3)工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。 脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2,计算时忽略雪荷载等。 3、荷载标准值结构自重标准值:gk1=0.1248kN/m (双排脚手架)竹脚手片自重标准值:gk2=0.35kN/m2 (可按实际取值)施工均布活荷载:qk=3 kN/m2 风荷载标准值:ωk=0.7μz?μs?ω0 式中μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》并用插入法得39.6米为1.12 μs——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为1.2 ω0——基本风压值,为0.7 kN/m2 则ωk=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆计算横向水平杆计算脚手架搭设剖面图如下:按简支梁计算,计算简图如下:每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN 每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN MGk= kN?m

MQk= kN?m M=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN?m

脚手架钢管 扣件用量计算表

脚手架钢管扣件用量计算表 脚手架是建筑施工中常用的临时性搭建结构,用于支撑工人、物品 和设备。其中,钢管和扣件是脚手架的主要构件,其用量计算对于工 程施工的准确性至关重要。本文将介绍脚手架钢管扣件的用量计算表,以帮助施工人员准确估算所需材料数量。 1. 钢管 钢管是脚手架的主要支撑材料,常用的规格有直径为48mm、 60mm和76mm的钢管。根据工程要求,我们需要估算所需的钢管数量。钢管的用量可以根据脚手架的高度和横向间距来计算。 脚手架钢管用量计算公式: (脚手架高度 + 横向间距)/ 钢管长度 = 需要的钢管根数 示例: 假设脚手架高度为10m,横向间距为2m,钢管长度为3m。 (10 + 2)/ 3 = 4根 则所需的钢管数量为4根。 2. 扣件 扣件是连接脚手架钢管的关键构件,常见的扣件类型有直角扣件、 对接扣件和变角扣件。不同类型的扣件在脚手架搭建中起到不同的作用,因此扣件的用量计算也需要根据实际情况进行。

脚手架扣件用量计算公式: (钢管根数 - 1)× 2 = 需要的直角扣件数量 (钢管根数 - 1)× 2 = 需要的对接扣件数量 扣件总数 = 需要的直角扣件数量 + 需要的对接扣件数量 + 需要的变角扣件数量 示例: 假设所需的钢管数量为4根。 直角扣件数量:(4 - 1) × 2 = 6个 对接扣件数量:(4 - 1) × 2 = 6个 变角扣件数量:根据实际需要确定 扣件总数:6 + 6 + 变角扣件数量 = 总数 3. 总结 脚手架钢管扣件的用量计算是工程施工中非常重要的一环,准确估算所需材料的数量可以提高施工效率,节约成本。通过上述公式,根据脚手架的高度、横向间距和钢管类型,我们可以计算出所需的钢管和扣件数量,为施工提供准确的数据支持。 以上是脚手架钢管扣件用量计算表的相关内容。希望通过本文的介绍,能够帮助施工人员更好地估算所需材料数量,确保工程的顺利进行。

扣件式钢管脚手架计算书

扣件式钢管脚手架计算书 基本参数 架子基本尺寸:本脚手架准备搭设总高度为37.3m ,立杆纵距b=1.5m ,立杆横距l=1.05m ,内立杆距外墙皮距离b1=0.4m,脚手架步距h=1.8m ;铺设钢脚手板层数4层,同时进行施工层数2层;脚手架与建筑结构连接点布置:竖向间距H1=5.1m ,水平距离L1=4.5m ,均布施工荷载:Qk=2kN/m 2。 一、立杆计算 1、立杆计算长度h k l μ=0(m ) k 为计算长度附加系数,取1.155; μ为考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,立杆横距为1.05m 、连墙件按二步三跨布置时查规范JGJ130-2001表5.3.3可得μ=1.50; h 为立杆步距,在此取1.8m ; m h k l 638.38.175.1155.10=??==∴μ 2、杆件长细比i l /0=λ的验算 查规范JGJ130-2001附录B 可知48φ钢管的回转半径i =1.58cm ; 2101990158 .0 1.81.751)1(<=??==∴取k i h k μλ 查规范JGJ130-2001表5.1.9,因此立杆长细比满足要求。 3、轴心受压构件稳定系数? 2300158 .03.638===∴i h k μλ可查规范JGJ130-2001附录C 表C 得138.0=?; 4、计算Af ?(KN ) A 为48φ钢管截面积,查规范JGJ130-2001附录 B 表B 可知289.4cm A =; f 为235Q 钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值,查规范JGJ130-2001表5.1.6可得2/205mm N f =; KN Af 65.182051089.4186.02=???=∴?

脚手架钢管 扣件用量计算方法

脚手架钢管扣件用量计算方法脚手架在建筑施工中起着重要的支撑作用,保障了施工的安全与高效进行。其中,钢管和扣件是构成脚手架的主要材料。为了确保脚手架的稳定性和承载力,正确计算和选择钢管和扣件的用量至关重要。本文就脚手架钢管和扣件的用量计算方法进行探讨。 一、脚手架钢管的用量计算方法 脚手架钢管的用量计算需要考虑以下几个因素: 1. 梁的跨度及间距:根据梁的跨度和间距,计算所需的钢管数量。通常采用的方法是将梁的跨度分成若干等分段,每段之间距离相等,然后计算每段所需的钢管数量,最后将各段的数量相加得到总数。 2. 柱的高度:根据柱的高度计算所需的钢管数量。一般情况下,柱的高度不会太高,所以可以根据实际情况进行估算,并加上一定的安全余量。 3. 脚手架的层数:根据脚手架的层数计算所需的钢管数量。每一层脚手架都需要一定数量的钢管支撑。 除了上述因素外,还需要考虑连接钢管的方法和材料,以及钢管的长度。连接钢管的方法通常有螺纹连接、插销连接等,根据具体情况选择合适的连接方法。钢管的长度一般有固定的规格可供选择,根据实际需要进行计算,并考虑预留一定的余量。 二、脚手架扣件的用量计算方法

脚手架扣件作为连接钢管的重要组成部分,其用量计算也是需要仔细考虑的。 1. 拐角连接数量:计算拐角连接所需的扣件数量。拐角连接通常需要使用4个扣件进行固定。 2. 直线连接数量:计算直线连接所需的扣件数量。直线连接通常需要使用2个扣件进行固定。 3. 斜撑支撑点数量:根据斜撑的数量,计算斜撑支撑点所需的扣件数量。每个斜撑支撑点通常需要使用2个扣件。 需要注意的是,扣件的用量计算还需要考虑每个连接点上的扣件数量。根据具体情况,可以进行实地测量或参考相关的规范标准,确定每个连接点所需的扣件数量,并进行累加得到总数。 总结: 脚手架钢管和扣件的正确用量计算对于施工过程至关重要。在计算过程中需要考虑梁的跨度、柱的高度、脚手架层数等多个因素,并根据具体情况选择合适的连接方法和材料。同时,需要注意钢管和扣件的长度规格和安全余量。通过合理的用量计算,可以确保脚手架的稳定性和承载力,为施工提供安全可靠的支撑。 通过以上方法,可以大致计算出脚手架钢管和扣件的用量。然而,对于复杂的脚手架结构或特殊条件下的脚手架搭建,建议请专业工程师或相关技术人员进行详细的计算和设计,以确保施工过程的安全和顺利进行。

扣件式钢管脚手架风荷载标准值计算

扣件式钢管脚手架风荷载标准值计算 在搭建扣件式钢管脚手架时,风荷载是一个需要考虑的重要因素。 根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)中的规定,扣件式钢管脚 手架的风荷载标准值需要根据一系列参数计算得出。 计算参数 在计算扣件式钢管脚手架的风荷载标准值时,需要考虑以下参数:•扣件式钢管脚手架的高度; •扣件式钢管脚手架的单元面积; •环境风压力系数; •设计年限。 计算方法 步骤一:计算风压力 按照地形、建筑类型、设计风速确定到达设计风速的三秒平均风速,然后根据该风速计算风压力。 步骤二:计算单元结构 将扣件式钢管脚手架分成一个个不可分割的单元结构,每个单元结 构面积为1m²,即扣件式钢管脚手架的单元面积。

对于每个单元结构,计算出风荷载,即单元结构的面积乘以单位面 积风荷载。 步骤四:计算风荷载标准值 将所有单元结构的风荷载相加得到总风荷载,然后根据环境风压力 系数和设计年限计算出风荷载标准值。 具体计算过程 下面以具体的实例来说明扣件式钢管脚手架的风荷载标准值的计算 过程。 假设扣件式钢管脚手架高度为10m,单元面积为1m²,环境风压力 系数为0.6,设计年限为50年。根据《建筑结构荷载规范》中的公式,可得到以下计算过程: 步骤一:计算风压力 假设设计风速为25m/s,对应的三秒平均风速为18m/s。根据公式$p=0.6\\times \\frac{1}{2}\\times 1.3\\times v^2=0.7N/m^2$,可得 到风压力为0.7N/m²。 步骤二:计算单元结构 将扣件式钢管脚手架分成一个个不可分割的单元结构,每个单元结 构面积为1m²。

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数 二、荷载设计

计算简图: 立面图

侧面图三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.04+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.04+0.35×1.5/(2+1))+1.4×3×1.5/(2+ 1)=2.358kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.04+G kjb×l a/(n+1))=(0.04+0.35×1.5/(2+1))=0.215kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算 M max=max[ql b2/8,qa12/2]=max[2.358×0.82/8,2.358×0.22/2]=0.189kN·m σ=γ0M max/W=1×0.189×106/5260=35.858N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=max[5q'l b4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×0.215×8004/(384×206000×127100),0.21 5×2004/(8×206000×127100)]=0.044mm νmax=0.044mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[800/150,10]=5.333mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=q(l b+a1)2/(2l b)=2.358×(0.8+0.2)2/(2×0.8)=1.474kN 正常使用极限状态 R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=0.215×(0.8+0.2)2/(2×0.8)=0.134kN 四、纵向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=1.474kN q=1.2×0.04=0.048kN/m 正常使用极限状态

扣件式钢管脚手架力学计算

扣件式钢管脚手架 (落地式单、双排脚手架及模板支架) 一、材料选用及构造要求 1、钢管:ф48×3.5钢管,材质要求(含连墙件要求)Q235-A。 构造要求:双排脚手架横向水平杆最大长度2200mm,其他杆件6500mm。 进场检查: 新管检查:进场出具质量合格证及质量检验报告;表面平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,必须涂刷防锈漆。 旧管检查:锈蚀检查每年一次,现场抽取锈蚀严重的钢管三根,检查要求外表面锈蚀深度≤0.5mm,超标禁止使用。 新旧钢管上严禁打孔。 2、扣件:采用可锻铸铁制作,要求螺栓拧紧扭力矩达65N·M时不得破坏。 扣件使用前检查:是否有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换。新旧扣件均应进行防锈处理。 3、脚手板与立杆底座: 脚手板采用钢跳板,尺寸3m×300mm,材质要求Q235-A。 立杆底座采用螺旋底脚,底座要求可承受40KN压力。 4、构造要求 纵向水平杆设置在立杆内侧,长度贯穿纵向3跨以上,宜采用对接扣件连接,可搭接。搭接相邻接头应相互错开至少500mm且不宜设置在同步或同跨内。接头位置宜靠近主节点位置(立杆与纵横向水平杆三杆紧靠的扣接点),距离应不大于l a/3。

l a为立杆纵距。采用搭接连接时,搭接长度应不小于1m,等间距设3个旋转扣件固定,外侧扣件距离架管端头为100mm,扣件间距不小于400mm。 脚手板可采取搭接或对接,搭接长度不小于200mm,搭接的钢跳板探出长度不小于100mm。对接脚手板下部横向托管间距不大于300mm,对接的钢跳板探出长度为130~150mm。 作业层必须满铺脚手板,端部脚手板探出长度不应大于150mm。 扫地杆设置:必须设置双向扫地杆,横向扫地杆在下,纵向扫地杆距离底座不大于200mm,当立杆基础标高不一致时,高差不得大于1m,应将高处扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。高处扫地杆距离基础标高变化位置不应小于500mm,脚手架底层步距不应大于2m。 立杆除顶层顶部连接,接长必须采用对接扣件;单双排脚手架在外侧立面两端必须各设一道剪刀撑,由底至顶连续设置,搭设高度大于24m的整个外侧立面应连续设置;一字型、开口型凵双排脚手架两端必须设置横向斜撑。 二、计算参数 1、钢管(Q235-A钢) 抗拉、抗压及抗弯强度设计值f=205N/mm2。 弹性模量E=2.06×105 N/mm2。 ф48×3.5钢管面积A=489 mm2,惯性矩I=12.19×104mm4,回转半径i=15.8mm,比重3.84kg/m(0.0384KN/m),截面模量W=5080 mm3。 2、扣件及底座 直角、旋转扣件抗滑承载力设计值N=8KN(双扣件可取12-13KN)。 对接扣件抗滑N=3.2KN

扣件式钢管脚手架计算规则

扣件式钢管脚手架计算规则 扣件式钢管脚手架是一种常见的建筑施工设备,用于支撑和搭建建筑物的临时工作平台。在搭建扣件式钢管脚手架时,需要进行严格的计算和设计,以确保其结构稳定、安全可靠。以下是扣件式钢管脚手架计算规则的详细介绍。 1. 承重计算:扣件式钢管脚手架的主要功能是承载工人、材料和设备的重量。在计算承重时,需要考虑以下几个方面:- 脚手架的最大允许荷载:扣件式钢管脚手架的承载能力应满足设计要求,通常根据国家标准规定,一般安全系数不小于4。 - 材料类型和规格:扣件式钢管脚手架的扣件、钢管等材料的规格和强度等级应符合国家标准要求。 - 连接节点:扣件式钢管脚手架的连接节点是脚手架的关键部分,应合理设计,保证连接的可靠性。 2. 构造计算:扣件式钢管脚手架的搭建需要依靠连接节点和支撑结构。在构造计算时,需要考虑以下几个方面: - 高度和跨度:扣件式钢管脚手架的搭建高度和跨度应符合设计要求,通常需要按照国家标准进行计算和验证。 - 支撑结构:扣件式钢管脚手架的支撑结构应合理布置,能够承受施工荷载和自重。支撑结构的计算应符合国家标准要求。 - 斜撑和水平撑杆:扣件式钢管脚手架的斜撑和水平撑杆的布置应符合设计要求,并且需要进行结构计算以确保其稳定性。

3. 风载计算:扣件式钢管脚手架必须能够承受风载荷作用,以确保在强风条件下的稳定性。在风载计算中,需要考虑以下几个方面: - 风速:根据当地的气象数据,确定扣件式钢管脚手架所处地区的设计风速。 - 风压力计算:根据风速和扣件式钢管脚手架的外形尺寸,计算风对扣件式钢管脚手架的压力。 - 风向对应计算:根据风的方向,计算风向对扣件式钢管脚手架的影响。 4. 地基计算:扣件式钢管脚手架的地基要求与其所承载的荷载有关。在地基计算中,需要考虑以下几个方面: - 地基类型:根据工地的地质条件,确定扣件式钢管脚手架所使用的地基类型,包括软土、硬土和岩石等。 - 地基承载力:根据地基类型和扣件式钢管脚手架的承载荷载,计算地基的承载力,并确定地基的尺寸和深度。 - 地基稳定性:在地基计算中,需要考虑地基的稳定性,以确保扣件式钢管脚手架的安全性。 扣件式钢管脚手架的计算规则较为复杂,需要依靠专业的工程师进行计算和设计。在实际的施工中,还需要按照计算结果进行施工,同时进行现场监测和检查,以确保扣件式钢管脚手架的安全可靠性。

扣件式钢管脚手架计算书

扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、脚手架参数 二、荷载设计

立面图 侧面图 三、横向水平杆验算 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=×+G×l/(n+1))+×G×l/(n+1)=×+×(0+1))+×2×(0+1)=m aakkjb正常使用极限状态 q'=+G×l/(n+1))+G×l/(n+1)=+×(0+1))+2×(0+1)=m akjbka计算简图如下: 1、抗弯验算 222/8qa,×2]=·m/2]=max[×1 M=max[ql/8,1maxb622205N/mm≤[f]=/W=×10σ=M /5080=mm max满足要求! 2、挠度验算 4/(384EI)=max[5q'l,νbmax44/(384×206000×121900),/(8EI)]=max[5××1000q'a14/(8×206000×121900)]=×150 ν=≤[ν]=min[l/150,10]=min[1000/150,10]=bmax满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 22/(2×1)=))=×(1+/(2l R=q(l+a bbmax1正常使用极限状态 四、纵向水平杆验算 22/(2×1)=/(2l) R'=q'(l+a)=×(1+bbmax1 承载能力极限状态 由上节可知F=R=max1 q=×=m 正常使用极限状态 由上节可知F'=R'=max1 q'=m 1、抗弯验算 计算简图如下:

扣件式钢管脚手架设计计算

扣件式钢管脚手架设计计算 11钢结构 钢管:外径48mm、壁厚3.5mm的无缝钢管。扣件:有对接扣件、直 角扣件和回转扣件三种。 (2)荷载施工荷载(操作人员和材料及设备等自重)、脚手架自重。荷 载的传递途径:脚手板→小横杆→大横杆→立杆→底座→地基。(3)脚手 架计算简化成平面结构体系计算。计算内容:●小、大横杆的抗弯强度验算;●立杆体系的整体稳定性及单根立杆的局部稳定性验算;●脚手架的 最大搭设高度计算;●立杆底座及地基承载力验算。 1)小横杆计算①强度验算Mma某fWn (附11.1) 式中σ——小横杆的弯曲应力;Mma某——小横杆跨内最大弯矩设计值;Wn——小横杆净截抵抗矩;f——钢管的抗弯强度设计值, f=205N/mm2。 ①挠度验算进行挠度验算时,需先将小横杆上承受的荷载换算成等效 的均布荷载,然后按下式验算5ql4vv384EI (附11.2) 式中 v——小横杆的挠度;q——脚手板作用在小横杆上的等效均布荷载;l——小横杆的跨度;E——钢材的弹性模量;I——小横杆的截面惯性矩;[v]——受弯构件的容许挠度,取l/150。

2)大横杆计算①强度验算大横杆按三跨连续梁计算,取小横杆支座反力的最大值,进行最不利荷载布置后,计算出三跨连续梁的最大弯矩设计值。其抗弯强度按下式验算Mma某fWn (附11.3) 式中σ——大横杆的弯曲应力;Mma某——三跨连续梁(大横杆),经过最不利荷载布置求得的最大弯矩设计值;Wn——大横杆的截面抵抗矩;f——钢管的抗弯强度设计值。注意:当脚手架外侧有遮盖物或有六级以上大风时,须按双向弯曲求出最大组合弯矩,再进行验算。 ②挠度验算取小横杆最大支座反力的标准值进行三跨连续梁(大横杆)最不利荷载布置,求出其最大弯矩标准值,然后换算成等效均布荷载,按下式验算的挠度0.99ql4vv100EI (附11.4) 式中 v——大横杆的挠度;q′——大横杆上的等效均布荷载;l——大横杆的跨距;I——大横杆截面惯性矩。 3)立杆计算①整体稳定性验算脚手架立杆的整体稳定,按附图 11.2◆所示格构式轴心受压构件计算,该格构式受压构件由内、外排立杆及横向水平杆组成。a.不考虑风荷载时,立杆按下式验算NKAKHfA (附11.5) 其中N=1.2(n1NGK1+NGK2)+1.4NQK(附11.6)式中N——格构式受压构件的轴心压力;下一页 返回

扣件式钢管脚手架设计计算实例

扣件式钢管脚手架设计计算实例 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)对外脚手架的规定;提出应该逐步淘汰竹脚手架,推广扣件式钢管脚手架。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001)对扣件式钢管脚手架的设计原则和计算方法都作出了规定。笔者以该规范为依据,系统地对扣件式钢管脚手架的设计计算作如下阐述。 一、横向、纵向水平杆计算 1.横向、纵向水平杆的抗弯强度按下式计算: σ=M/W≤f 式中M—弯矩设计值,按M=1.2MGK+1.4MQK计算,MGK为脚手板自重标准值产生的弯矩,MQK为施工荷载标准值产生的弯矩。 W—截面模量,查表φ48×3.5mm钢管W=5.08cm3 f—钢材的抗弯强度计算值,f=205N/mm2 (1)横向水平杆的抗弯强度 计算横向水平杆的内力时按简支梁计算如图1,计算跨度取立杆的横距 l0=80mm,脚手架横向水平杆的构造计算外伸长度a1=300mm,a2=100mm。 图1横向水平杆计算简图 ①永久荷载标准值gk包括每米立杆承受的结构自重标准值 0.136kN/m(纵距1.5m,步距1.8m),脚手板自重标准值0.35kN/m2和栏杆与挡脚板自重标准值0.14kN/m(如图2) gk=0.136+0.35×1.2+0.14 =0.696kN/m =696N/m

其中,图2a)等效于图2b) 图2结构自重计算简图 ②施工均匀活荷载标准值 qk=3kN/m2×0.75m =2.25kN/m=2250N/m (横向水平杆间距为0.75m) 图3施工荷载计算简图 M=1.2MGK+1.4MQK =1.2×11.31+1.4×180 =265.57Nm 所以横向水平杆的抗弯强度满足安全要求。 (2)纵向水平杆的抗弯强度按图4三跨连续梁计算,计算跨度取纵距 la=1500mm。F为纵向水平杆跨中及支座处的最大荷载,分别按静载P和活载Q 进行计算,图4中作用支座上的F力在弯距计算时可以不用考虑。 图4纵向水平杆计算简图 ①考虑静载情况: 按图5静载布置情况考虑跨中和支座最大弯矩。 图5静载状况下计算简图 M1=0.175Pla MB=MC=-0.15Pla ②考虑活载情况:

脚手架钢管、扣件用量计算表

脚手架钢管、扣件用量计算表 脚手架是一种非常常见并且广泛使用的建筑工具,而钢管和扣件则是搭建脚手架所必备的材料。在使用脚手架搭建施工现场时,往往需要对所需的钢管和扣件的数量进行计算。本文将介绍如何编写一份脚手架钢管、扣件用量计算表。 一、计算脚手架所需的钢管数量 钢管是搭建脚手架必不可少的材料,计算所需数量要考虑到以下几个因素: 1.搭建的高度。首先要确定搭建的脚手架高度,因为高度越高 需要的钢管量就越多。 2.钢管规格。钢管的长度和直径也是计算钢管数量的关键因素,因为规格不同所需的数量也不同。 3.支撑方式。脚手架的支撑方式决定了所需的钢管数量。使用 柱式脚手架时,需要将钢管垂直地安装在地面上,因此所需的钢管数量会相对较多。 通过以上的考虑因素,我们可以编写如下的计算公式: 所需钢管数量 = 搭建高度 x 每层高度需要的钢管数量 x (每 根钢管长度/每节长度)/ 每节重量 其中,“每层高度需要的钢管数量”与“每节长度”表示的是组成

脚手架一层的钢管数量和长度,也可理解为每一节的长度。 二、计算脚手架所需的扣件数量 扣件是连接钢管的关键组件,计算所需数量要考虑以下几点: 1.钢管规格。扣件和钢管匹配,需要根据实际使用的钢管进行选择。 2.搭建方式。扣件的包括水平、竖直和斜对接,因此需要根据实际需要计算所需数量。 通过以上考虑因素,我们可以编写如下的计算公式: 所需扣件数量 = 搭建高度 x 每层高度需要的扣件数量 x (扣件单个重量/每节重量) 其中,“每层高度需要的扣件数量”表示的是组成脚手架一层的扣件数量。 三、测量脚手架的长度和高度 除了计算所需钢管和扣件数量以外,还需要对脚手架的长度和高度进行测量。通常情况下,使用的测量工具可能包括卷尺,水平仪等。 四、总结

扣件式钢管脚手架外架荷载计算与设计指标

扣件式钢管脚手架外架荷载计算和设计指标 一、荷载和荷载效应组合 1、永久荷载 作用于脚手架的恒载分为脚手架结构自重和构、配件自重。 (1)、脚手架结构自重包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重。参照国家规范的要求,一个柱距范围内每米高的单、双排脚手架的结构自重按下列公式计算: a 、单排架的立柱,纵向、横向水平杆及扣件重S G : h g h l g g h l G S /])(2)2.2[(21+++++= (1.1) b 、双排架的立柱,纵向、横向水平杆及扣件重D G : h g h l g g h l G D /]5.6/)(2[2]2.2)(2[21+++++= (1.2) c 、剪刀撑的杆件及扣件重B G : )/()6cos 5.6/2cos /2(32b b b b B L H l g g H g H G +⨯+⨯=αα (1.3) 式中l —— 脚手架的柱距(纵距)(m ); h —— 脚手架的步距(m ); g —— 钢管单位长度自重(m kN /) ; 1g —— 1个直角扣件自重(kN ); 2g —— 1个对接扣件自重(kN ); 3g —— 1个旋转扣件自重(kN ); b H —— 剪刀撑的竖向尺寸(m ); b L —— 剪刀撑的横向尺寸(m ); α—— 剪刀撑斜杆的倾角。 表1.1 钢管及扣件自重 考虑到计算的便利性,对于双排脚手架的自重可以参照规范附录表A ,依据步距、纵距

计算扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值,而不必再分别计算每个构件的自重再进行叠加。 (2)、构配件自重包括脚手板、栏杆、挡脚板、平安网等防护设施的自重。 表1.2 脚手板自重标准值 表1.3 栏杆、挡脚板自重标准值 脚手架上吊挂的平安设施(平安网、苇席、竹笆及帆布等)的荷载应按实际状况采纳。 2、可变荷载 可变荷载可分为施工荷载和风荷载。 (1)、施工荷载包括作业层上的人员、器具和材料的自重。 表1.4 施工均布活荷载标准值 (2)、风荷载 在水平风荷载作用下,双排脚手架的力传递过程是:外排立杆受风压作用后,通过水平横杆,将力传递至内排的立杆和纵向水平杆,再通过连墙件传到建筑物上。荷载效应为弯矩,最终支点为连墙件。要想精确计算出作用于脚手架的风荷载效应,几乎是不行能的,即使要很近似地计算出作用于脚手架的风荷载效应,也必需通过大型风洞试验探讨,并经过困难的弹性理论分析。因此,规范只给出了半阅历的风荷载计算方法。 作用于脚手架上的水平风荷载标准值按下式计算: 07.0w w Z S k ⋅⋅=μμ (1.4) 式中0w —— 基本风压(2 /m kN ),依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采纳: Z μ—— 风荷载高度改变系数,依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表 7.2.1 的规定采纳; S μ—— 风荷载体型系数。 表1.5 脚手架风荷载体型系数S μ

钢管扣件量计算

十、脚手架配件数量匡算 扣件式钢管脚手架的杆件配备数量需要一定的富余量,以适应构架时变化需要因此按匡算方式来计算;根据脚手架立杆数量按以下公式进行计算: L = l.lxff x n +—xf?- I h 5 N =03Xy S = 1 Ax (r? 2) x l a x l b L --长杆总长度(m);N 2 --直角扣件数(个);N 4 --旋转扣件数(个);n --立杆总数(根) n=286 ;h -- 步距 (m) h=1.8 ; l b --立杆横距 (m) l b=0.8 ;

N i --小横杆数(根); N 3 --对接扣件数 (个); S -- H --搭设高度(m) H=23 ; l a r-立杆纵距(m)l a=1.5; 长杆总长度 (m) L =1.1X 23.00 X (286 + 1.50 X 286/1.80 - 2 X 1.50/1.80)=13223.47; 小横杆数 ( 根) N1=1.1 X (23.00 /1.80X 1/2 + 1) X 286 = 2325; 直角扣件数 ( 个) N2=2.2 X (23.00 / 1.80 + 1)X 286 = 8669;

对接扣件数(个)N 3 =13223.47 / 6.00 = 2204 7 旋转扣件数(个)N 4 =0.3 X 13223.47 / 6.00 = 662; 脚手板面积(m2) S = 1.1 X( 286-2 )X 1.50 / 0.80=585.75。 根据以上公式计算得长杆总长 13223.467m ;小横杆 2325 根; 直角扣件 8669 个; 对接扣件 2204 个 ; 旋转扣件 662 个; 脚手板 585.75m 2。

钢管脚手架的计算参照

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- 2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.0米,12.0米以下采用双管立杆,1 2.0米以上采用单管立杆。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.80米,立杆的横距1.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为48x3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平回 距5.40米。 施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值P2=0.350x1.200/3=0.140kN/m 活荷载标准值Q=2.000x1.200/3=0.800kN/m 静荷载的计算值q1=1.2x0.038+1.2x0.140=0.214kN/m 活荷载的计算值q2=1.4x0.800=1.120kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为M1=(0.08x0.214+0.10x1.120)x1.8002=0.418kN.m

支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10x0.214-0.117x1.120)x1.8002=-0.494kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: =0.494x106/5080.0=97.231N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 静荷载标准值q1=0.038+0.140=0.178kN/m 活荷载标准值q2=0.800kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度 V二(0.677x0.178+0.990x0.800)x1800.04/(100x2.06x105x121900.0)=3.816mm 大横杆的最大挠度小于1800.0/150与10mm,满足要求! 二、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.荷载值计算 大横杆的自重标准值P1=0.038x1.800=0.069kN 脚手板的荷载标准值P2=0.350x1.200x1.800/3=0.252kN 活荷载标准值Q=2.000x 1.200X 1.800/3=1.440kN

悬挑式扣件钢管脚手架计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.20米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为48×3.5, 连墙件采用2步2跨,竖向间距2.40米,水平间距2.40米。 施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 悬挑水平钢梁采用10号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度2.50米,建筑物内锚固段长度1.50米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.050/3=0.052kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.050/3=1.050kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.052=0.109kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×1.050=1.470kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.109+0.10×1.470)×1.2002=0.224kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.109+0.117×1.470)×1.2002=-0.263kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: =0.263×106/5080.0=51.845N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 静荷载标准值q1=0.038+0.052=0.091kN/m 活荷载标准值q2=1.050kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度 V=(0.677×0.091+0.990×1.050)×1200.04/(100×2.06×105×121900.0)=0.909mm 大横杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 二、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.200=0.046kN 脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.050×1.200/3=0.063kN 活荷载标准值 Q=3.000×1.050×1.200/3=1.260kN 荷载的计算值 P=1.2×0.046+1.2×0.063+1.4×1.260=1.895kN 小横杆计算简图

相关文档