地下室防水施工方案

一、工程概况

1、沣渭·芊域阳光项目由西安沣渭地产有限公司投资新建,由中国建筑西北设计研究院有限公司设计。本工程由5栋单位工程组成,其中14#~17#层高为地上27层,12#为33层,且地下室均为二层,地下一层为设备层,地下二层为人防设施层。地下车库为通体车库,西侧有三层裙房一排。建筑结构为框架剪力墙结构,其中12#楼长82.8m;宽16m。14#楼长62.4m;宽15,4m。15#楼长67.2m;宽14.7m。16#长62.9m;宽15.4m。17#长94.6m;宽15.4m。楼建筑总面积134153.46 m2,地下车库面积65846.54m2,总建筑面积约20万m2。本工程建筑工程等级为一级,建筑物抗震设防烈度为八度,建筑防火分类为一类高层商住,耐火等级为二级,合理使用年限为50年。

2、本工程设计室内首层标高±0.000相当于岩土工程勘察报告标高379.20,其中12#楼32层,楼高95.89m;14#楼27层,楼高80.10m;15#楼27层,楼高83.80m;16#楼27层,楼高80.29m;17#楼27层,楼高83.5m。

二、地下室防水设计要求

地下室工程接线间防水等级为一级,三道防水;其余部位防水等级均为一级,采用二道设防。

1、14#、15#、16#、17#基础筏板梁、外墙均为C35P6砼刚性自防水。内墙非抗渗C35砼。12#基础筏板梁、外墙均为C40P6砼刚性自防水。内墙非抗渗C40砼。

2、基础垫层及外墙为自粘聚合物改性沥青卷材,止外墙0.5m处。依据设计蓝图要求,采用C20细石混凝土对自粘聚合物改性沥青卷材防水进行保护。外墙采用20厚聚苯板保护。

C20细石混凝土施工应严格按照:抄平做灰饼冲筋抹平平板振动器振平收光收面机二次收光。

3、外墙自基础梁上300mm处设水平施工缝,安装BW-96型止水条,规格20×30mm,设置在外墙中间砼凹槽内。后浇带处、楼梯口与车库衔接处设橡胶止水片,宽度为300mm。

4、模板穿墙螺栓设止水片,在拉杆中心部位焊接止水片(直径¢25厚5mm)。

5、积水坑为C35P6砼刚性自防水,内表面用20厚1:2.5防水砂浆抹平压光。

6、穿墙套管采用IU型刚性防水套管。

三、施工部署

劳动力.材料.机械:

1、劳动力:基础筏板梁砼浇注连续施工,地下室墙、顶板浇注,配备两个班组,共计40人,专业施工队,持证上岗。垫层上外墙防水层施工配备一个班组,共计15人,专业施工队,持证上岗,操作熟练。

2、机具:砼泵车一台,罐车6~8辆(根据现场实际用量调配),50振动棒5台。

3、材料:1)采用商品砼:水泥的等级≥32.5MPa,水灰比≤0.55;泵送时入泵坍落度控制在180~200mm;粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于水泥用量的20%;砖粉≤3%;砂率宜为45%;采用中砂,粗骨粒径≤40mm,采用-1.5米及其以下基础、梁、板、墙构件施工时均应掺入聚丙烯纤维和混凝土JY-H高性能膨胀剂,纤维在混凝土中掺量为0.6公斤/立方米,JY-H高性能膨胀帐剂掺量为混凝土胶凝材料重量的6~8%,具体施工时按相关产品使用说明书并以现场配合比试验确定,掺量准确,误差≤0.5%,复检报告合格(由商砼站提供资料)。同时采用惨膨胀剂的补偿收缩混凝土,应加强养护工作。

2)遇水膨胀腻子止水条、橡胶止水片,自粘聚合物改性沥青卷材,均应具有合格证及出厂检验报告,复检报告合格。

4、商砼运输及现场查验:对进场砼应认真核对发票与合同是否相符,一车一票一检制,现场制做砼试块,进行坍落度检验,不符合要求的一律拒收,

并做好商品砼进场记录,砼拌合物运至浇筑地点时的温度最高≤35℃,最低≥5℃。

四、主要施工技术措施

1、砼施工

1)为了确保工程质量,创住宅精品工程,此基础砼施工按大体积砼施工进行过程质量控制。

2)基础砼浇筑泵车由中间同时开始,采用斜面分层布料方法施工,即“一次浇筑,一个坡度,分层浇筑,薄层覆盖,顺序推进,一次到顶”。采用插入式振捣棒,每班组配6台振捣棒(3台工作,3台备用),分三道布置在出料点,为防止砼集中堆积,先振捣出料口砼,使砼形成自然流淌坡度;第二道布置在坡脚处,确保砼下部密实;第三道布置在斜面中部,在斜面上各点严格控制振捣时间、移动距离和插入深度。每个浇筑区域的振捣由专人负责,特别加强最后一层的振捣。此时,在砼凝固之前进行表面二次振捣,以防砼表面出现收缩裂缝。

3)为了防止砼在钢筋下部泌水或砼表面产生细小裂纹,在其初凝前和预沉后,用长刮杠刮平表面,初凝前反复用木抹子搓毛压实,槎毛后用塑料薄膜覆盖,防止砼温差过大和表面失水,且在薄膜下预设带孔塑料水管,以便初凝后有效养护。

4)设6个测温孔(每单元各3个),加强测温和温度监测与管理,实行信息化控制,随时控制砼以内的温度变化,内外温度控制在25℃以内,基面温差和基底温差均控制在20℃以内,及时调整保温及养护措施,使砼的温度梯度和温度不要过大,有效控制有害裂缝的出现。

5)在砼施工过程中,严格控制砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间,应连续浇筑,并应在底层砼初凝前将上一层砼浇筑完毕。根据实际情况,经过试验确定掺入外加剂(缓凝剂)调整其初凝时间。

6)外墙在基础梁300处设水平施工缝一道,用20×30mm木条在墙中埋设形成凹槽,待砼终凝后取出,清净浮物,埋设遇水膨胀腻子条20×30mm,

用手压平,水泥钉隔1M订牢,45度搭接,其长度≥100mm,搭接用两颗水泥钉钉牢,嵌入凹槽内15mm,外露15mm;楼梯口与车库连接处,安装橡胶止水片一圈封闭,交接处用专用焊剂焊接牢固,内嵌125mm,外露125mm,浇筑拆模完成后,及时覆盖,防止日晒雨淋。

7)为了减少施工缝留设,砼分标号施工,内外墙采用钢丝网分格砼,分层逐段浇筑,对进入场砼标号提前报请商砼站准确方量,现场专人分段负责,接槎处先浇30~50mm同砼配合比大石子砂浆,第一层砼下料高度≤40mm为宜,随后每层500~600mm之间为宜,内外交接作业,振捣密实,用标尺杆和手把灯控制砼分层下料厚度。

8)墙体养护,采用高压喷雾气均匀喷撒养护,养护时间不少于14d或采用涂刷养护的方式。

2、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工方法:

一)、干铺法(14#、15#采用)

1、施工流程

基层清理-→涂刷基层处理剂-→节点加强处理-→确定铺贴卷材基准线-→铺设自粘防水卷材-→节点密封-→工作面移交

2、基层要求

基层满足以下条件并已办理工作面移交手续

1)基层养护至规定龄期,

2)基层表面平整、干燥,并已清理干净

3)阴阳转角抹成圆弧形

3、施工方法

1)基层清理干净后,用自粘防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘(不粘脚);

2)节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理;

3)根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确;

4)将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后(或由上而下)拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊(或刮板)用力向前、向外侧滚(赶)压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上;

5)搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于80mm;

6)相对薄弱的部位(即卷材收头部位、卷材剪裁较多的异形部位等)应采用专用密封膏密封。

4、施工注意事项

1)基层质量直接影响到卷材防水层的铺贴质量。基面一定要坚实、平整、清洁、干燥,无疏松麻面、无浮杂污物;阴阳角做成顺直的圆弧形。

2)施工防水层之前,须将穿墙或穿板管道及预埋件等安装固定好,以避免在防水层施工好后因打洞凿孔而破坏防水层、留下渗漏隐患。

3)涂刷基层处理剂时要用力薄涂,厚薄均匀,不漏底,不堆积。基层处理剂干燥后要及时铺贴卷材,否则落上过多灰尘则需重新涂刷。

4)同层相邻两幅卷材的短边接缝及上下两层卷材之间的所有搭接缝应相互错开1/3-1/2幅宽,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

5)粘贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的透明隔离膜过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。如卷材需要粘结的HDPE膜面有污染,可用专用基层处理剂清洗。

6)避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。

7)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。

5、质量标准

1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。即执行国家

GB18243-2000 《塑性体改性沥青防水卷材》标准。

2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。

3)防水层严禁有渗漏现象。

4)基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。

6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。

二)、湿铺法(12#、16#、17#采用)

1、施工流程

清理基面-→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)-→定位、弹线-→搅拌并铺抹水泥浆-→铺贴卷材-→提浆、排气、晾放-→搭接边密封-→卷材收头、密封-→检查验收

2、基层要求

1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位

2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工

3)各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固

3、施工方法

1)清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;

2)根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺);

3)揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜,将自粘防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上;

4)第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推;

5)用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合;

6)根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度

时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于80mm;

7)卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。

4、施工注意事项

1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。

2)相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

3)滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。

4)在侧墙上自粘防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。

5)避开雨雪、五级以上大风、风沙等恶劣天气施工。

6)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。

5、质量标准

1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。

2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。

3)防水层严禁有渗漏现象。

4)基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。

6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。

五、质量标准

实行过程中指导跟踪查验,实测实量,并做好记录。

1、砼:1)防水砼的原材、外加剂、预埋件必须符合设计图纸要求和施

工规范有关标准规定。检查出厂合格证、试验报告。

2)砼抗渗等级和强度必须符合设计要求,检查配合比及试块试验报告,抗渗试块500m3以下留两组,一组标养,一组同条件,养护期28天。

3)施工缝、变形缝、止水片、穿墙管、支模铁件设置与构造须符合设计要求和施工规范的规定,严禁有渗漏。

4)表面平整,无露筋、蜂窝等缺陷,预埋件位置正确。

2、自粘聚合物改性沥青卷材防水:

1)自粘聚合物改性沥青卷材防水材料必须符合要求和施工验收规范的规定。

2)自粘聚合物改性沥青卷材防水层及其变形缝、预埋管件、细部做法,必须符合设计要求和施工验收规范。

3)做到基层牢固、表面洁净、平整、阴阳角处呈圆弧形成缺角。

4)刮抹方法和搭接:接槎应符合施工及验收规范的规定,接槎及外边缘处应牢固紧密,接缝无损伤等有害缺陷,厚度均匀一致。

六、成品保护

1、自粘聚合物改性沥青卷材防水层施工完成后,要及时做好保护层,防止结构施工及室外回填施工碰坏防水层,及时进行下道工序。

2、不得在其施工过程中和完成后放置材料等。

3、外露橡胶止水带做到及时保护、覆盖,避免日晒雨淋。

七、环境、节能

1、环境保护有利于社会,有利于施工,各施工人员必须按项目部各项管理规定和确定管理目标方针、具体措施、方法进行施工,确保环境目标的实现。

2、控制影响环境措施。

2.1噪音排放处理措施:砼施工中使用震动棒尽量适当(可采用消音震动棒),不要有意在钢筋模板上震动。合理安排施工贡献,砼施工尽量安排在居民休息时间之外。对于大体积砼施工必须连续作业,提前与临近居民沟通,

征得他们的理解、支持。

2.2污水排放措施:对于生产、生活用水设置合理排水线路。按先过沉淀池之后将清水排入市政下水道的原则排水或进入清水贮水池,用水泵抽循环使用。

八、职业健康安全

加强职业健康安全管理工作有利于职工、自己。要严格按所策划的目标、措施进行施工。对重大危险源的预控措施:

1、加强安全用品的使用与维修,严格按规章制度进行管理,违者要求整改并给予处罚。

2、电焊等特殊工种作业施工时要穿戴好安全防护用品,并正确使用随时监督,防止伤人。

3、机械使用时必须按机械使用说明性能进行操作,不能违规使用,并定期进行维护、保养,确保机械正常运转。

4、基础筏板施工期间,对所有参建工人员进行安全教育,树立安全第一的思想。

5、进入施工现场,戴好安全帽,高空作业系好安全带,严禁穿拖鞋、硬底鞋上班。

6、钢筋绑扎时要防止钢筋砸脚、挤手。

7、现场施工机械用电,一机一闸,装漏电保护。砼施工期间震捣棒使用的行走线路不得绑在钢筋上,要求与木杆连接,线路行走时不得与钢筋摩擦,防止漏电伤人。照明电采用36V灯具。

九、文明施工

1、施工现场整洁,工完场清,材料按品种分类堆放,并做好标识。

2、施工现场道路畅通,有排水措施,无积水。

3、文明施工,文明用语,不打架、骂人。

4、工作认真、负责,能完成下达的工作任务和进度计划。

沣渭·芊域阳光保障房项目部2012年03月03日

自粘式防水卷材施工工艺

自粘式防水卷材施工工艺 一、前言 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 自粘式防水卷材是一种新型防水材料,与同类材料相比,具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。随着自粘式防水卷材的逐步推广应用,在施工中不断摸索、改进,总结该项施工技术,我们形成了自粘式防水卷材施工工法。 二、工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1、常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2、具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 5、耐高低温,抗老化,使用寿命长。 6、在施工方法上,本工法具有如下特点:

(1)施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; (2)施工速度快、工效高,可确保工期; (3)施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 三、适用范围 自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。 可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 四、工艺原理 自粘橡胶沥青防水卷材,是以SBS 等弹性体沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。 五、工艺流程及操作要点 1、基层要求:

屋面SBS防水卷材施工方案(图文)

***********************项目 施 工 组 织 计 划 ︵ 方 案 ︶

******************公司 ****年**月**日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织机构 四、施工进度计划 五、屋面防水工程施工方案 六、成品保护 七、保证工期措施 八、质量保证措施

九、安全文明施工措施 十、工程保修 一、编制依据 (一)根据GB50207-2002《屋面防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50345-2004《屋面工程技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 工程名称:*********** 屋面防水工程采用3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 该工程工程量大、工期紧,应紧密配合土建施工单位的施工。 三、施工组织机构 我公司针对此工程的重要性,公司将该工程纳入一级目标管理,公司决定派施工经验丰富、具有国家二级项目经理资质的项目经理和技术管理水平高、责任心强的项目副经理及技术负责人组成项目经理部驻守施工现场,对关键部位和特殊部位亲自把关,公司各职能部门定期到现场监督检查。项目

部在公司的统一管理下完善各项管理制度,严格按照项目法进行本工程的施工和管理。项目经理部的成员相互间配合默契,保证在项目经理的直接领导下,做到有计划地施工和管理,确保工程项目的质量、工期和安全文明施工,达到建设方满意的效果,真正体现企业水平。 施工组织机构: 四、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期:

(三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每2000m2的施工配备一组人员,每组人员6人,在清理工作面浮灰后,二人配料运料,四人进行防水层施工。 (四)施工工具的准备 主要施工用具

乳化沥青透层施工方案

乳化沥青透层施工方案 一.施工方法 透层采用智能沥青洒布车洒布法进行施工。 二施工工艺流程 施工工艺流程见《透层施工工艺流程图》。 三、施工准备 1、施工人员配置 建立透层施工作业组织机构,配备相应的施工管理与作业班组操作人员,其主要施工人员配置如下:

人员、机械准备 2、材料准备 采用50%沥青含量(中海基质沥青90#A级)乳化沥青,用量0.8-1.5kg/m2o石屑用量:2 ? 3 m3/1000m2 透层油主要技术指标如下表: 透层用乳化沥青技术要求

3、调试好沥青洒布机,确保施工机械正常运转,并具有加热功能。沥青洒布 机沥青贮存容量为10000L z喷洒压力>450kpa,喷嘴间距100mm ,喷嘴角度25。~30。,喷洒宽度l~4?5m。 4、基层准备 清理干净准备洒布沥青的基层工作面,使其表面整洁而无尘埃,并尽量使基层表面的骨料外露,以利于其连接。 5、报请监理工程师对已准备好的工作面进行检查,签证同意后进行沥青洒布作业。 ■透层施工工艺及要求 1、沥青洒布 (1)喷洒透层前,先用森林灭火器将基层表面的所有杂物清扫干净, 并尽量使基层表面骨料外露,以利于透沥青与基层的联结。对喷洒区附近的结构物等应加以保护,以免溅上沥青而受到污染。 (2)当基层表面过分干燥时,应在喷洒透层沥青前1个小时左右, 用洒水 车在基层表面少量洒水润湿表面,并待表面稍干以后,再喷洒透层沥青。 (3 )采用沥青洒布车进行喷洒时,应保持稳定的速度和喷洒量, 并保证在整个喷洒宽度范围内喷洒均匀。当喷嘴不能保证喷洒均匀 时,应更换喷嘴。 (4 )进行喷洒作业时,先喷洒靠近中央分隔带的一个车道,由内向外, 一个车道接着一个车道进行,两相邻车道间不重叠或少重叠,但不能露白,否则须用人工喷洒设备补洒。当洒布车喷完一个车道后,立即用油槽接住排油管滴下的透层沥青,以防局部沥青过多而 污染基层表面。在铺筑沥青腔面层前,若局部地方尚有多余的透层

基础垫层防水卷材施工方案

陕西省丝绸进出口公司综合楼 基础底板防水施工方案 一、工程概况 陕西省丝绸进出口公司综合楼位于长安北路,该工程原基础底板防水设计为聚氨脂防水涂料,现甲方变更为筏板部位用500克丙纶SBC防水,上部结构采用400克丙纶SBC防水,○C-○E轴间防 水,面积约为1000米2左右。 二、施工中的人员准备 项目经理:郑新忠 项目副经理:吴祥斌 技术总负责:匡建生 施工员质量员:申屠军强 防水班组长:路秋红 三、施工进度计划安排 基础底板500克SBC丙纶防水施工计划于2002年元月20日开始施工,于2002年元月25日全部完工,工期5天。 四、施工方法介绍 1、施工准备:一个施工组7人,清理基层1人,制运胶3人,铺贴卷材2人,复杂部位 1人。 2、施工操作程序:验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备粘接胶→处理复杂 部位→铺贴复合卷材→检验复合卷材的施工质量→保护层施工→验收。 3、按要求配制好粘接胶:用水泥与百分之二十的胶溶液搅匀即可。用量为1米2防水面用 3公斤水泥,0.1公斤配套胶搅匀。 4、复合卷材的施工:复合卷材在施工前必须找平层,验收合格后,含水率在30-50%时即 可进行防水层的施工。 (1)复杂部位处理:防水层施工前,应按图纸要求先做好复杂部位的附加层,复杂部位 的附加层用复合卷材、水泥胶处理粘接。 (2)复合卷材的铺贴: A、复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预防2-3米,找平方向后,在中间 处固定,将卷材的一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端 卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到

基层和卷材对应的表面厚约1.0米,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘 接面排气压实,排出多余的粘接胶。 B、垂直面用复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下而上排气压实,要 求基层与卷材同时涂胶,厚度均约1.0毫米。 (3)接缝施工:接缝涂胶部位要求基层干净。 (4)保护层施工:复合卷材外露时,为防止意外损坏,需加保护层延长复合卷材的使用 寿命,保护层为C20细石砼4公分,保护层施工必须在防水层验收合格后,并将防 水层表面清扫干净,施工人员应穿软鞋操作施工。 五、其它注意事项 1、复合卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,环境温度0℃及以下时禁止使用水泥胶粘 接。 2、防水复合卷材粘贴面积要求85%以上,粘接层必须连续。 3、采用聚氨脂胶时,禁止使用溶剂稀释,以防卷材溶胀变形。 4、采用聚氨脂胶搭接接缝,铺贴复合卷材时不能将水泥胶涂在复合卷材的搭接处,以免影响 接缝质量。 5、复合卷材铺贴后,复合卷材下部不允许存在硬性颗粒及杂质,以免损坏复合卷材。 6、水泥胶涂刷后应马上粘贴复合卷材,防止胶中水分散失,影响粘贴质量。 六、特别部位的处理方法介绍 1、钻孔灌注桩根部防水处理 桩根部位防水做法示意图如下: 2、外侧与桩承台侧面防水做法:采用逆作法,桩承台采用先砌筑砖胎模,然后在砖肥模 上做防水层,然后绑扎钢筋,浇筑筏板砼。 筏板外侧也是采用先砌胎模,先将原外侧一周用砖砌筑,水泥砂浆粉平,嵌固泡沫板央泡沫板上做防水。 3、电梯井防水做法介绍:由于电梯井底部处于地下水位以下1米,故采用井管抽水降雨, 浇筑砼垫层,在垫层上做双层500gSBC丙纶防水,并将上部抗渗砼由S8变为S12。

自粘防水卷材-施工工艺

工作行为规范系列 自粘防水卷材:施工工艺(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-64926自粘防水卷材:施工工艺 Self-adhesive waterproof membrane: construction technology 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 1.工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1)常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2)具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3)具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4)优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 5)耐高低温,抗老化。使用寿命长。

6)在施工方法上,本工法具有如下特点: a.施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; b.施工速度快、工效高,可确保工期; c.施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 2.适用范围 高分子自粘防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 3.工艺原理 高分子自粘防水卷材,是以SBS等弹性体沥青为基料,聚酯胎基为胎体,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。 油毡铲除→找平(基层处理)→刷底油→铺设SBS防水卷材→缝边(等第一层SBS 防水卷材铺设完毕后)→第二层与第一层错0.5米铺SBS防水卷材→缝边→验收 防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理 →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。 (一)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施, 予埋件等已安装完毕。 (二)找平层 1./ 2.找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比; 3.在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净; 4.找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;5.找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝; 6.水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。 (三)水落口处理 水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。 | (四)卷材铺贴方向 由于本屋面工程的坡度为2%,且室内有较大的振动影响,故采用平行屋脊的 铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。 (1)卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小150mm、100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后

高渗透乳化沥青透层施工工艺

高渗透乳化沥青透层施工工艺 1,应配备清刷机、,鼓风机等清理设备,确保施工前下承层洁净。2,透层沥青洒布应采用配有电脑控制洒布量和导热油保温装置的沥青洒布车喷洒。洒布车应能准确控制沥青洒布量,保证沥青洒布均匀,并能根据路面宽度调节洒布的宽度。沥青洒布必须呈雾状。 3,施工工序 (1)机具的准备。检查沥青喷洒车的使用状况,标定喷洒量。(2)下承层的清理。先用强力清刷机将基层表面进行全面清扫,并将浮尘吹净,必要时用水冲洗。 (3)喷洒。根据透层油类型确定喷洒工艺,当采用高渗透乳化沥青时,应在碾压成型后表面稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒;透层油洒布后的养生时间根据透层油品种和气候条件确定,确保稀释沥青中稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发,然后尽早施作下封层。透层油用量应按设计的沥青用量采用专用沥青洒布车一次浇洒均匀,当有遗漏时,应用人工补洒。 (4)喷洒同时还应注意保护桥头、涵顶及路面两侧的结构物不受污染。 4、交通管制喷洒透层沥青后,应严格封闭交通,防止层间污染。 5、施工质量 1、表面透层沥青不应流淌并不得形成沥青油膜。 2、当局部地方有多余的透层沥青未渗入基层时应予清除。

6、质量要求 (1)透层按《公路路基路面现场测试规程》中有关要求和方法检测洒布量,每次检测不少于3处。

高渗透乳化沥青透层施工工艺 1,应配备清刷机、,鼓风机等清理设备,确保施工前下承层洁净。2,透层沥青洒布应采用配有电脑控制洒布量和导热油保温装置的沥青洒布车喷洒。洒布车应能准确控制沥青洒布量,保证沥青洒布均匀,并能根据路面宽度调节洒布的宽度。沥青洒布必须呈雾状。 3,施工工序 (1)机具的准备。检查沥青喷洒车的使用状况,标定喷洒量。 (2)下承层的清理。先用强力清刷机将基层表面进行全面清扫, 并将浮尘吹净,必要时用水冲洗。 (3)喷洒 根据透层油类型确定喷洒工艺,当采用高渗透乳化沥青时,应在碾压成型后表面稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒;透层油洒布后的养生时间根据透层油品种和气候条件确定,确保稀释沥青中稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发,然后尽早施作下封层。透层油用量应按设计的沥青用量采用专用沥青洒布车一次浇洒均匀,当有遗漏时,应用人工补洒。4,乳化沥青黏层油应提前准备,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后,紧跟着铺筑沥青层,确保黏层不受污染。 5)喷洒的黏层油必须成均匀雾状,在路面全宽度内均匀分布成一薄层,不得有洒花漏空或成条状,也不得有堆积。喷洒不足的要补洒,喷洒过量处应予刮除。 6)黏层油喷洒完后为防止粘轮,宜洒布少量4.75 9.5mm预拌碎石。 7)凡结构物与沥青层接触部位必须均匀涂刷黏层油。同时还应注意保护桥头、涵顶及路面两侧的结构物不受污染。 4、交通管制喷洒透层、黏层沥青后,应严格封闭交通,防止层间污染。 5、施工质量 1、煤油稀释沥青的制作要均匀,稀释要彻底,并无小块未稀释的沥青存在。 2、表面透层沥青不应流淌并不得形成沥青油膜。 3、当局部地方有多余的透层沥青未渗入基层时应予清除。 4、黏层沥青应洒布均匀、适量。 三、封层 一般规定 1、气温低于10℃或遇大风或即将降雨时不得施工。 2、下封层宜采用层铺法单层表面处治或稀浆封层法施工。稀浆封层可采用乳化沥青或改性乳化沥青作结合料。 3、下封层的厚度应满足设计要求,当厚度不足时由上一层补齐。 4、下封层应紧跟上道工序及时施作。 材料及设备要求 1、材料 洒透层油后 (1)层铺法下封层应采用与面层所使用的种类、标号相同的重交石油沥青,沥青的规格和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》要求。道路石油沥青洒布量应控制在

基础筏板SBS改性沥青防水卷材施工方案

九龙新城· 3# 楼 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制单位:西部华旗建设(集团)股份有限公司九龙新城项目经理部编制: 审批: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工条件 四、施工准备 五、施工方法 六、成品保护 七、质量保证措施 八、安全文明施工措施

一、编制依据 1、依据《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 2、依据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 3、依据《地下工程防水》陕09J10; 4、依据设计图纸及相关图集进行编制。 二、工程概况 本工程地下室防水等级为一级。主楼地下室外墙防水采用4厚SBS改性沥青防水卷材一道,外墙及筏板底粘贴防水卷材。图纸设计防水砼墙(板)、筏板底采用(4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型),建设单位认定的防水卷材品牌为西北禹宏。 筏板底、外墙防水做法如图1、图2所示: 三、施工条件 1、基层必须牢固干净,无松动、起砂、空鼓、脱皮等缺陷; 2、基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度用 2m 直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于 5mm; 3、阴阳角应做成均匀一致,平整光滑的圆弧,如图 3、图 4所示。

4、防水层施工环境气温要求,因该工程采用热溶法,故环境温度不低于-10℃。 四、施工准备 1、技术及人员准备 施工前应熟悉图纸,了解施工图中的防水细部构造和技术要求,并依据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗前培训和技术交底。施工人员由10人组成,分工协作。 2、材料准备 2.1 防水材料选用西北禹宏牌SBS改性沥青防水卷材,进场材料必须具有出厂合格证和检测报告。材料进场后必须按规定进行抽样复试,材料复检合格后方可使用,抽样要求见表1。 表1 建筑防水工程材料现场抽样复验项目 2.1.1SBS 防水卷材

sbs防水卷材施工方案完整版

面防水维修(SBS)工程 一、施工方案 山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 1.2.材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

透层、粘层专项工程施工方案

透层、粘层和施工要点 一、透层施工 1、根据设计,沥青路面各类基层都必须喷洒透层油,沥青层必须在透层油完全渗透入基层后方可铺筑。基层上设置下封层时,透层油不宜省略。气温低于1O℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油。 2、根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青、煤沥青作透层油,喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度宜不小于5mm (无机结合料稳定集料基层)~10mm(无结合料基层),并能与基层联结成为一体。透层油的质量应符合本规范第4章的要求。 3、透层油的粘度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的粘度,基质沥青的针入度通常宜不小于100。透层用乳化沥青的蒸发残留物含量允许根据渗透情况适当调整,当使用成品乳化沥青时可通过稀释得到要求的粘度。透层用液体沥青的粘度通过调节煤油或轻柴油等稀释剂的品种和掺量经试验确定。 4 、透层油的用量通过试洒确定,不超出要求的范围。 5、用于半刚性基层的透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥、但尚未硬化的情况下喷洒。 6、在无结合料粒料基层上洒布透层油时,宜在铺筑沥青层前1~2天洒布。 7、透层油宜采用沥青洒布车一次喷洒均匀,使用的喷嘴宜根据透层油的种类和粘度选择并保证均匀喷洒,沥青洒布车喷洒不均匀时宜改用手工沥青洒布机喷洒。洒布应符合规范的要求。 8 、喷洒透层油前应清扫路面,遮挡防护路缘石及人工构造物避免污染,透层油必须洒布均匀,有花白遗漏应人工补洒,喷洒过量的立即撒布石屑或砂吸油,必要时作适当碾压。透层油洒布后不得在表面形成能被运料车和摊铺机粘起的油皮,透层油达不到渗透深度要求时,应更换透层油稠度或品种。 9、透层油洒布后的养生时间随透层油的品种和气候条件由试验确定,确保液体沥青中的稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发,然后尽早铺筑沥青面层,防止工程车辆损坏透层。 为了保护透层油不被运输车辆破坏,是在上面撒一层石屑或粗砂,喷洒透层油后一破乳立即撒布用量为2m3/1000m2的石屑保护。 二、粘层施工 1、粘层的作用在于使上下沥青层或沥青层与构造物完全粘结成一整体。沥青路面的结构设计以弹

SBS基础防水施工方案

九院小区三期2#楼基础防水施工方案 编制依据: 一、工程防水概况: 九院小区三期2#楼工程为下部商用、上部住宅楼(地下2层,地上商铺2层,住宅结构30层,),建筑面积34253.23m2,其中地下2541.68m2,商业4099.24m2,住宅27612.31m2,部分框支剪力墙及剪力墙结构,本工程按地震烈度8度设防;耐火等级为一级;本工程为框架剪力墙结构,基础为梁板式筏形基础,地下室防水等级为Ⅱ级,采用防水砼与防水卷材相结合的方式进行防水,防水砼抗渗等级P6,采用4㎜厚SBS改性沥青防水卷材;桩头采用水泥基渗透结晶防水。 二、工艺要求:

认真做好基层处理及局部增强,认真保护成品,精心操作,严格把关。防水层施工完毕后,所有接缝应紧密且与基层粘结牢固,形成防水性可靠、耐久性优异的整体防水层。 1、主要步骤: 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→接缝处理。 2、施工要点: 1、搭接要求 卷材接缝搭接宽度,长边为100㎜,短边为100㎜,相邻短边接缝应错开1米以上,水平转角处(墙面与墙面的夹角)接缝距转角应大于0.3m,附加层接缝必须和卷材接缝错开0.3m以上,垂直转角处(墙面与平面的夹角)接缝应在水平面上,距转角0.6m以上。 2、基层要求及处理 (1)基层要求:为防止找平层空鼓、起砂,垫层砼表面应压光一次成型,然后在结构垫层是外砌240㎜厚1000㎜高防水卷材保护墙,上抹1:2.5水泥砂浆20㎜厚找平压光,阴阳角均抹成R≥50的圆弧。 (2)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷,必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,阴阳角更应仔细清理,基层表面应平整光滑、均匀一致。 (3)基层应干燥,含水率宜小于9%,测定方法是:将1米见方的SBS改性沥青防水卷材覆盖在基层表面上静置2-3h,若覆盖处的基层表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材亦无凝结水痕,即为基层含水率小于9%。 3、铺设卷材要求

PET自粘防水卷材施工方案--

地下室外防水施工方案 一、编制依据 《地下工程防水》图集 12J02 《地下工程防水》图集陕09J10 《自粘防水材料建筑构造(一)》图集 11CJ23-1 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB23441-2009 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 工程设计图纸、图纸会审纪要、图纸变更 二、工程概况 本工程地下防水等级为Ⅰ级 1、地下室底板防水采用一道1.5厚PET自粘防水卷材 2、地下室外墙防水采用一道4㎜厚SBS防水卷材 三、施工目标 1、工程质量目标:工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体达到优良。 2、安全与消防目标:整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 四、施工机具 机具需求计划

五、防水的主要技术措施 (一)基层要求 1、基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。 2、基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度为:用两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm,且每一米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化,对外墙等拉螺栓孔进行封堵。 3、地下室的底板与四周立墙的阴阳角、集水坑及电梯井的阴阳角处,均应抹成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 4、凸出基层表面的异物、砂浆或疙瘩等铲除干净,并将尘土杂物清除干净,用吹风机吹净。阴阳角、管道根部等处应仔细清理,若有油污、铁锈等,以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 5、防水基层、穿墙管件、变形缝、后浇带等部位必须符合设计和规范的规定,并验收合格。 (二)工艺流程 1、底板PET自粘防水卷材施工艺流程 基层清理—刷基层处理剂—阴阳角及节点加强处理(做附加层)—大面铺贴宽幅PET 防水卷材—按要求长、短边搭接粘结—组织验收 2、外墙外贴法施工工艺流程

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 一、依据 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2013 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑防水工程技术规程》 二、概况 XXXX项目 三、施工准备 1.组织准备: ⑴.项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。 ⑵.项目执行经理负责施工进度计划,施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查,负责工作汇报。 ⑶.项目安全经理负责防水安全、文明施工、消防、职业健康管理。 ⑷.项目技术负责:负责编制施工专项方案,技术交底。 ⑸.建筑防水施工组织系统图: 2.施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 3.施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及

时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表 用途机具 涂料涂刮工具橡胶刮 地漏、转角处等涂料涂刷工具油漆刷 清理基层工具铲刀 修补基层工具抹子 基层清理小平铲、扫帚、钢丝刷、高压吹风机 测量弹线皮卷尺、钢卷尺、粉线包、石笔 剪刀、刮板、滚刷、橡胶锤、大小压辊、油漆刷喷灯、长把铺贴工具 刷、自动热风焊接机、电动、搅拌器、铁抹子、小白线等 4.劳动力计划 ⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要报监理处审核。施工过程中,随时持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。 ⑵安排防水工:2-5人;(可根据现场实际情况调整) ⑶施工人员一律持证上岗。 四、质量要求、通病防治及保证措施 1.质量要求 防水卷材外观质量见下图: 项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料粒度、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150 mm

乳化沥青透层、粘层、封层施工-详细对比说明

乳化沥青透层、粘层、封层施工 一、透层、黏层一般规定 1、先将下承层表面进行全面清扫,吹净浮尘,必要时用水冲洗。 2、气温低于10℃或遇大风或即将降雨时不得喷洒透层与黏层沥青。 3、黏层、封层中所用的预拌碎石油石比为0.3%~0.5%。材料及设备要求 1、材料 (1)透层和粘层使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的方法进行试验,且满足规范的要求。 (2)透层材料主要为高渗透乳化沥青和煤油稀释沥青,其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。采用其它材料时,应报监理工程师批准。透层油的粘度宜通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度并经试验确定,水稳层透层油渗透深度应不小于5mm,级配碎石层透层油渗透深度应不小于10mm。 (3)透层油的洒布量应通过试洒确定,不宜超出《公路沥青路面施工技术规范》要求的范围。 (4)黏层沥青材料采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快、中凝液体石油沥青,所使用的基质沥青的种类、标号应采用与面层相同的道路石油沥青。 (5)黏层油品种和用量,应根据下卧层的类型通过试洒确定,并符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。 2、设备 1)应配备清刷机、鼓风机等清理设备,确保施工前下承层洁净。(2)透层与黏层沥青洒布应采用配有电脑控制洒布量和

导热油保温装置的沥青洒布车喷洒。洒布车应能准确控制沥青洒布量,保证沥青洒布均匀,并能根据路面宽度调节洒布的宽度。沥青洒布必须呈雾状。 3、施工工序 (1)机具的准备。检查沥青喷洒车的使用状况,标定喷洒量。(2)下承层的清理。先用强力清刷机将基层表面进行全面清扫,并将浮尘吹净,必要时用水冲洗。(3)喷洒 1)根据透层油类型确定喷洒工艺,当采用高渗透乳化沥青时,应在碾压成型后表面稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒;当采用煤油稀释沥青时,应在水稳层用土工布覆盖养生7天后及时喷洒。 2)透层油洒布后的养生时间根据透层油品种和气候条件确定,确保稀释沥青中稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发,然后尽早施作黏层或下封层。 3)透层油用量应按设计的沥青用量采用专用沥青洒布车一次浇洒均匀,当有遗漏时,应用人工补洒。 4)乳化沥青黏层油应提前准备,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后,紧跟着铺筑沥青层,确保黏层不受污染。 5)喷洒的黏层油必须成均匀雾状,在路面全宽度内均匀分布成一薄层,不得有洒花漏空或成条状,也不得有堆积。喷洒不足的要补洒,喷洒过量处应予刮除。 6)黏层油喷洒完后为防止粘轮,宜洒布少量4.759.5mm预拌碎石。 7)凡结构物与沥青层接触部位必须均匀涂刷黏层油。同时还

基础防水工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、防水设计说明 (2) 四、施工准备 (2) 五、SBS改性沥青防水卷材施工方法 (3) 六、贴必定BAC防水卷材施工方法 (5) 七、聚氯乙烯防水卷材施工方法 (7) 八、细部节点防水做法 (8) 九、施工质量验收标准 (10) 十、施工注意事项 (11) 十一、施工安全及成品保护措施 (12) 十二、雨季施工保证措施 (13) 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 5、山东省标准图集L06J301《地下室防水》 6、总施工组织设计、施工图设计文件等 二、工程概况 本工程为李沧区上王埠、东王埠、桃园社区改造S2-2地块项目,共包括 G1#~G10#楼、S1#、S2#商业网点及地下车库。工程性质为高层住宅及商业网点、地下车库、地下超市市场、地下人防医院。总建筑面积为181439.00㎡,其中地下建筑面积49800.40㎡(包括人防面积)。住宅楼为地上22~26层,地下1-2层,网点地上2层,地下1层,地下车库地下1层。 三、防水设计说明 1、地下室底板防水(二级):非人防区采用P6级抗渗混凝土底板外加4厚SBS改性沥青防水卷材;人防区采用4厚BAC湿铺自粘防水卷材。 2、地下室侧墙防水(二级):非人防区采用P6级抗渗混凝土墙外加4厚SBS 改性沥青防水卷材;人防区采用3厚BAC湿铺自粘防水卷材。 3、变配电室、地下超市市场防水(一级):除按以上做法外,并于房间地面、内壁以及顶板分层涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/㎡,厚度不应小于1mm)。 4、地下室种植屋面防水(一级):非人防区采用P6级抗渗混凝土顶板外加4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材;人防区采用4厚BAC湿铺自粘防水卷材+聚酯胎内增型聚氯乙烯防水卷材。 5、细部做法:地下室各异形部位和重点部位采用3厚SBS改性沥青防水卷材加强层,防水层外侧采用50厚挤塑聚苯板保护层。 四、施工准备 1、所有防水材料进场必须组织建设、监理、施工单位共同进行验收,材料的规格型号必须符合设计要求,材料出厂合格证、检验报告及备案证必须齐全、有效,初步验收合格后,并质监站进行抽检,抽检合格后方能用于工程中。 2、防水分包单位必须具有相应的符合青岛市要求的施工资质,外地入青企业必须办理入青信用登记备案。防水施工前,应将施工单位资质、施工人员上岗证及防水工程施工方案报总承包及监理单位进行审核,审查合格后方能进行

SBS自粘防水卷材施工方案

贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房(二 期) SBS改性沥青自粘防水卷材 施 工 方 案 编制: 审核: 七冶博盛建筑安装工程有限责任公司富贵安康项目部 目录 一、编制依据....................................................... 错误!未指定书签。 二、工程概况....................................................... 错误!未指定书签。 三、施工准备....................................................... 错误!未指定书签。 四、工艺流程:..................................................... 错误!未指定书签。 五、成品保护:..................................................... 错误!未指定书签。 六、安全保护措施:................................................. 错误!未指定书签。 七、安全与环境..................................................... 错误!未指定书签。 八、质量记录....................................................... 错误!未指定书签。 一、编制依据 1.1施工图纸及施工组织设计

1.2.标准、规范、规程及其他 二、工程概况 2.1工程名称:贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房(二期) 2.2工程地址:贵安新区马场镇科技新城 2.3参建单位: 建设单位:贵州贵安置业投资有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 勘察单位:贵阳建筑勘察设计有限公司

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

乳化沥青透层、粘层、封层施工

一、透层、黏层 一般规定 1、先将下承层表面进行全面清扫,吹净浮尘,必要时用水冲洗。 2、气温低于10℃或遇大风或即将降雨时不得喷洒透层与黏层沥青。 3、黏层、封层中所用的预拌碎石油石比为0.3%~0.5%。 材料及设备要求 1、材料 (1)透层和粘层使用之前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的方法进行试验,且满足规范的要求。 (2)透层材料主要为高渗透乳化沥青和煤油稀释沥青,其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。采用其它材料时,应报监理工程师批准。透层油的粘度宜通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度并经试验确定,水稳层透层油渗透深度应不小于5mm,级配碎石层透层油渗透深度应不小于10mm。 (3)透层油的洒布量应通过试洒确定,不宜超出《公路沥青路面施工技术规范》要求的范围。 (4)黏层沥青材料采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快、中凝液体石油沥青,所使用的基质沥青的种类、标号应采用与面层相同的道路石油沥青。 (5)黏层油品种和用量,应根据下卧层的类型通过试洒确定,并符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。 2、设备

(1)应配备清刷机、鼓风机等清理设备,确保施工前下承层洁净。(2)透层与黏层沥青洒布应采用配有电脑控制洒布量和导热油保温装置的沥青洒布车喷洒。洒布车应能准确控制沥青洒布量,保证沥青洒布均匀,并能根据路面宽度调节洒布的宽度。沥青洒布必须呈雾状。 3、施工工序 (1)机具的准备。检查沥青喷洒车的使用状况,标定喷洒量。(2)下承层的清理。先用强力清刷机将基层表面进行全面清扫,并将浮尘吹净,必要时用水冲洗。 (3)喷洒 1)根据透层油类型确定喷洒工艺,当采用高渗透乳化沥青时,应在碾压成型后表面稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒;当采用煤油稀释沥青时,应在水稳层用土工布覆盖养生7天后及时喷洒。 2)透层油洒布后的养生时间根据透层油品种和气候条件确定,确保稀释沥青中稀释剂全部挥发,乳化沥青渗透且水分蒸发,然后尽早施作黏层或下封层。 3)透层油用量应按设计的沥青用量采用专用沥青洒布车一次浇洒均匀,当有遗漏时,应用人工补洒。 4)乳化沥青黏层油应提前准备,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后,紧跟着铺筑沥青层,确保黏层不受污染。 5)喷洒的黏层油必须成均匀雾状,在路面全宽度内均匀分布成一薄层,不得有洒花漏空或成条状,也不得有堆积。喷洒不足的要补

地下室基础筏板施工方案防水卷材

基 础 筏 板 防 水 卷 材 施 工 方 案 金秋建设集团有限公司2017年8月

地下室基础底板 自粘聚合物改性沥青防水卷材施工方案 一、工程概况: 本工程总建筑面积约35427.36㎡,包括:2#楼、4#楼以及部分地下车库。2#楼为地下2层,剪力墙结构;4#楼为地下三层,剪力墙结构;地下车库为框架—剪力墙结构,地下1层,局部2层。设计为筏板基础,2#楼±0.000=86.14m;4#楼±0.000=85.62m;地下车库± 0.000=85.62m。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011) 3、相关防水材料国家行业或企业标准。 4、本工程特点、现场实际条件、自然环境。 三、施工工艺及防水卷材的选择: 1、根据图纸设计要求地下车库基础筏板3厚SAM—980自粘聚合物改性沥青防水卷材。主楼2#、4#楼基础筏板采用聚乙烯丙纶符合防水卷材,后经建设单位及本单位协商车库主楼基础筏板防水均采用3厚SAM—980自粘聚合物改性沥青防水卷材,具体施工要求如下:地下室基础筏板卷材防水构造做法 素土夯实→100厚C15混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→3厚SAM—980自粘聚合物改性沥青防水卷材→50厚C15细石混凝土保护层→钢筋混凝土筏板结构自防水 2、材料选用 ⑴、产品简介 雨虹牌SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材,是以聚酯纤维无纺布为胎基,两面涂自粘改性沥青,下表面覆涂硅隔离膜、聚乙烯膜、细砂等隔离材料,上表面覆涂硅隔离膜或涂硅隔离纸作为隔离材料制成的一种适用于湿铺法施工的自粘防水卷材。【执行标准】GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》。,施工材料时直接粘贴使用(湿铺法),满足不同工程的施工需要。使用时只需揭开隔离纸即可铺贴,稍加压力就能粘接牢固,该产品能保证在整个覆面都有均匀厚度,常温自粘贴施工,不需要加热融化沥青,因此能大大节约施工时间,减少施工难度。

相关文档