1前言

1.1定义

城市消防安全评估模式,是指在有关城市消防安全的理论指导下,由评价结构、功能、方法等要素相互联系、相互制约而构成的一种评价范式。

城市消防安全评估模式有四个决定因素:评价理念、评价功能、评价规范与评价方法。

1.2内外部结构

1.3评价目标分析

从国家层面,开展城市消防安全评估,可以实现以下目标:

(1)监测全国城市公共消防安全水平。

(2)推进消防工作社会化进程

(3)为制订和调整消防工作政策提供依据。

从被评估城市的角度,通过开展城市消防安全评估,实现以下目标:

(1)推进城市人民政府落实消防工作责任制。

(2)掌握本城市消防安全工作水平与全国平均水平之间的差距,找准薄弱点和改进消防工作的着力点。

(3)为确定城市消防事业发展的近期目标提供依据。

2参考规范与文件

《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日中华人民共和国主席令第6号公布)

《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年8月30日中华人民共和国主席令第39号公布)

《中华人民共和国城乡规划法》(2007年10月28日中华人民共和国主席令第74号公布)

《火灾事故调查规定》(1999年3月15日公安部令第37号发布)

消防基本术语第一部分GB5907-86

消防基本术语第二部分GB/T14107-93

城市规划基本术语标准GB/T50280-98

建筑设计防火规范GB50016-2014

城市消防站建设标准(修订)2006年2月27日建设部、国家发展和改革委员会发布

消防员个人防护装备标准GA621-2006

消防特勤队(站)装备要求GA622-2006

室外给水设计规范GB50013-2006

消防通信指挥系统设计规范GB50313-2000

3城市消防安全评估指标体系

3.1城市公共消防设施

3.1.1消防站

万人拥有消防站:指常住人口每万人拥有的消防站(市辖区内的公安消防队、政府专职消防队,不包括单位专职消防队,下同)数量。从城市规模(以人口划分)的角度反映消防站的建设情况。

计算公式:万人拥有消防站(个/万人)=消防站总数(个)/市辖区年末常住总人口(万人)

3.1.2消防装备

3.1.2.1万人拥有消防车

指常住人口每万人拥有的消防车数量(市辖区内公安消防队、政府专职消防队的消防车辆,不包括超期服役或评价时不能使用的消防车辆)。从城市规模(以人口划分)的角度反映消防车辆的配备情况。

计算公式:万人拥有消防车(辆/万人)=消防车总数(辆)/市辖区年末常住总人口(万人)

3.1.2.2消防队员空气呼吸器配备率

指消防队员(市辖区内公安消防队、政府专职消防队的消防人员,不包括

单位专职消防队的人员和城市公安消防支队、总队机关的人员)配备空气呼吸器(包括氧气呼吸器)的平均数量。反映消防队员基本防护装备的配备情况。

计算公式:消防队员空气呼吸器配备率(具/人)=空气呼吸器总数(具)/消防队员总数(人)

3.1.2.3抢险救援主战器材配备率

指消防站配备典型抢险救援器材(液压破拆工具、气体探测仪、生命探测仪)的平均数量。反映公安消防部队配备应对化学、毒气、爆炸、辐射、建筑倒塌及交通事故等特殊灾害事故的抢险救援器材的情况。

计算公式:抢险救援主战器材配备率(套/个)=(液压破拆工具数+气体探测仪数+生命探测仪数)(套)/消防站总数(个)

3.1.3消防供水

3.1.3.1市政消防给水管道平均直径

指市政消防给水管道(包括生产、生活和消防和作用给水管道)的平均管道直径。反映市政消防供水能力。

计算公式:市政消防给水管道平均直径(毫米)=

给水管网总长度(公里市区建成区内市政消防公里)

政消防给水管网长度(

市区建成区内对应的市

管网直径(毫米)?

3.1.3.2市政消火栓覆盖率

指单位面积建成区内设置的市政消火栓数量。反映市政消防供水设施的建设状况。

计算公式:市政消火栓覆盖率(个/平方公里)=建成区内市政消火栓总数(个)/建成区面积(平方公里)

3.1.3.3市政消火栓完好率

指达到设计供水压力和流量,能够正常供水的市政消火栓占全部市政消火栓的比例。反映市政消火栓管理维护和保养水平。

计算方法:市政消火栓完好率(%)=市辖区内完好的市政消火栓总数(个)/市辖区内市政消火栓总数(个) ×100%

3.1.4消防通信

3.1.

4.1消防无线通信一级网可靠通信覆盖率

指在城市市辖区内,消防通信指挥中心与消防站配备的固定电台和消防车配备的车载电台实现可靠通信的区域占城市是辖区总 面积的比例。

计算方法:按照《消防通信指挥系统施工及验收规范》(GB50401-2007)第4.3.3条的相关规定,参照城市消防无线通信网基站覆盖设计方案以及消防无线通信子系统《竣工验收报告》、《验收记录》等文件和实测数据综合确定。 3.1.4.2消防无线通信三级组网通信设备配备率

指城市市辖区内消防站的消防队员(包括指挥员、战斗员)配备手持无线电台(包括无线通信头盔)以及消防车辆配备车载电台的比例。反映火灾扑救及抢险救援现场无线通信保障的物质水平。

计算方法:消防无线通信三级组网通设备配备率(%)=

手持无线电台配备率×0.5+车载电台配备率×0.5

其中:a 、手持无线电台配备率(%)=

%100/1/ 人

台人)

(台员总数市辖区内消防站消防队线通信头盔)数

手持无线电台(包括无

b 、车载电台配备率(%)=

%100/1/ 车

台车)

(台市辖区消防站消防总数

消防车辆车载电台数

3.2公共消防管理保障 3.2.1消防法制建设

消防法制建设综合指标:反映社会消防安全管理立法和执法情况。主要包括3方面的内容:

(1) 编制消防事业发展规划和年度实施计划的情况;

(2) 有立法权的市的人民代表大会及其常务委员会、人民政府制定以消防

安全管理为主要内容的地方性法规、单行条例、规章 (3) 与火灾有关的刑事案件和行政案件的办理情况。

计算方法:消防法制建设综合指标=P1×0.4+P2×0.3+P3×0.3。 数据来源:当地政府法制和公安机关、消防部门的统计资料。其中, P1:编制消防事业发展规划和年度实施计划的得1分,少一项或两项皆无的不得分;

P2:以消防安全管理为主要内容的地方性法规、单行条例、规章、文件(政发、政办发、部门联合发文)无得0分,1-3件得0.5分,4件(含)以上得1分;

P3:=火灾刑事案件办案率×0.5+火灾案件消防行政处罚率×0.5 其中:

火灾刑事案件办案率=

灾起数

的规定》立案标准的火刑事案件立案追诉标准辖的公安部关于公安机关管符合《最高人民检察院灾刑事案起数

公安机关立案办理的火

火灾案件消防行政处罚率=

火灾总起数

处罚的火灾案件起数

公安机关办理消防行政

3.2.2消防队伍建设

万人拥有消防人员:指常住人口每万人拥有的消防人员数量。反映灭火抢险救援及防火监督检查专业力量建设水平。

计算公式:万人拥有消防人员=(公安消防人员总数+政府专职消防人员总数)(人)/市辖区年末常住总人口(万人)。

3.2.3消防经费投入

3.2.3.1消防人员人均消防业务费

消防业务费,是指市人民政府及市辖区人民政府用于公安消防队、政府专职消防队执行消防任务时必须开支的经常性、消耗性支出和车辆、装备器材购置等经费(不含基建经费)。

计算公式:消防人员人均消防业务费(万元/人)=消防业务费(万元)/(公安消防人员总数+政府专职消防人员总数)(人) 3.2.3.2消防经费占GDP 比重

消防经费,是指市人民政府及市辖区人民政府财政投入的所有消防经费的综合,包括消防业务费、基建经费、其他专项费、罚没款返还和消防部门的行政性收费等其他经费。

计算公式:消防经费占GDP 的比重(%)=消防经费(万元)/GDP (万元)×100%

3.2.3.3消防经费相对增长率

是指消防经费增长率与地方财政一般预算内收入增长率之差,反映了消防经费增长速度与地方财政收入增长速度相适应的程度。

计算公式:消防经费相对增长率(%)=

%

100--%100??-算收入

上年度地方财政一般预算收入

上年度地方财政一般预算收入本年度地方财政一般预上年度消防经费上年度消防经费本年度消防经费3.3消防宣传教育 3.3.1媒体消防宣传

媒体消防宣传综合指标,指电视、报刊、广播、互联网站等主要新闻媒体开设消防专栏的情况,反映媒体消防宣传平台的建设水平。

计算公式:媒体消防宣传综合指标=P1×0.4+P2×0.3+P3×0.2+P4×0.1 其中:P1、P2、P3、P4分别是电视、报刊、广播、互联网站开设消防专栏的情况(开设为1,未开始为0)。

3.3.2消防教育

3.3.2.1中小学消防知识课开设率

指开设消防知识课的初中、小学占本地区初中、小学总数的比例。反映基础教育阶段对学生进行消防常识教育的覆盖水平。

计算公式:中小学消防知识课开设率(%)=开设消防知识课的初中、小学总数(个)/本地区初中、小学总数(个)×100% 3.3.2.2十万人拥有消防教育基地

指常住人口每十万人拥有的消防教育基地(包括含有消防教育内容的防灾教育基地)数量。消防教育基地,是指市或市辖区人民政府投资或者以“政府

主导、社会资助”形式建设的用于对公众进行消防安全教育的设施。

计算公式:十万人拥有消防教育基地(个/十万人)=消防教育基地数(个)/市辖区年末常住总人口(十万人)

3.3.3消防培训

3.3.3.1消防相关岗位人员培训率

“消防相关岗位人员”,是指从事与消防内容相关的管理、设计、施工、检查维护和操作工作的人员,主要包括社会单位的消防安全责任人(管理人),自动消防系统的操作人员以及歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、集贸市场等公众聚集的营业性场所工作人员等三类人员。

计算公式:消防相关岗位工作人员培训率=接受消防安全培训并持证的消防相关工作岗位工作人员数(人)/年末单位从业人员数(万人)

3.3.3.2消防职业人员技能鉴定执证率

指经当地消防职业技能鉴定机构鉴定合格并持证的从业人员占本地区单位从业人员数的比例,反映开展消防职业技能鉴定的状况。

计算公式:消防职业技能鉴定执证率=拥有消防职业技能证书的从业人员数量(人)/年末单位从业人员数(万人)

3.3.4公众消防安全素质

公众消防知识知晓率是指公众对消防安全常识的掌握程度,是反映和检验消防宣传教育、社会培训工作成效以及衡量、评估公众消防安全素质的结果性指标、此指标是一项主观性指标,其数据将可通过抽样调查取得。

3.4灭火救援

3.4.1灭火救援应急联动

3.4.1.1灭火救援应急联动平台覆盖率

灭火救援应急联动平台,是指城市灭火救援资源管理和应急指挥的现代化综合信息服务系统,一般设有独立的指挥中心和以计算机管理为核心的数据交换通信系统(固定)及通信指挥车(移动)等硬件设备,终端覆盖各应急联动机构。

计算公式:灭火救援应急联动平台覆盖率(%)=(灭火救援应急联动平台终端覆盖的应急联动单位数/8)×100% 3.4.1.2灭火应急救援联动响应率

灭火应急救援联动力量,是有效处置特殊火灾和灾害事故的基本保障,反映灭火救援应急联动力量的相应水平。

计算公式:灭火应急救援联动通信响应率(%)=

30%×1min 70%×min 1灭火救援专家总数

专家数

内通信联通的灭火救援应急联动单位总数单位数内通信联通的应急联动

3.4.2灭火救援预案

政府重特大火灾应急预案编制,是指市人民政府针对本行政区域的火灾特点,组织有关部门编制的重特大火灾灭火救援应急处置预案。

计算方法:市人民政府正式发布重特大火灾预案,并应根据编制依据、人员、灭火救援资源的变更及时修订的,本项得满分;编制依据、人员、灭火救援资源与现实状况严重不符,以及未正式发布的,本项不得分。

3.4.3灭火救援响应

3.4.3.1消防站第一出动7.5min 响应指数

指消防站在责任区内执行灭火救援任务时第一出动力量接警后在7.5min 内到达现场的比例,反映城市灭火救援专业力量的出动响应水平。

计算公式:消防站第一出动7.5min 响应指数=

消防站统计第一出动7.5min 内到场率×0.6+消防站实测第一出动7.5min 内到场率×0.4

其中,消防站统计第一出动7.5min 内到场率=

统计第一出动总次数

内到场次数

消防站统计第一出动min 5.7

消防站实测第一出动7.5min 内到场率=

实测总次数

内到场次数

消防站实测第一出动min 5.7

3.4.3.2平均控火时间

指消防站执行灭火任务时从接警到场、战斗展开,到将火势控制在一定范围内,无进一步发展蔓延和爆炸扩散危险的时间。

计算公式:

平均控火时间(min/次)=火灾扑救控火时间(min )/扑救火灾次数(次)

3.5火灾预警防控 3.5.1火灾预警能力

3.5.1.1消防远程监测覆盖率

指市辖区内能够将火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息和消防安全

管理信息传送到城市消防安全远程监测系统的消防控制室数量占消防控制室总数的比例。

计算公式:消防远程监测覆盖率(%)=接入城市消防安全远程监测系统的消防控制室数/消防控制室总数×100%

3.5.1.2建筑自动消防设施运行完好率

指运行完好的建筑自动消防设施占建筑自动消防设施总数的比例。反映城市及时发现和扑救建筑火灾的基础性保障水平。

计算公式:建筑自动消防设施运行完好率(%)=抽查建筑中运行完好的自动消防系统数量/被抽查的自动消防系统总数×100%

3.5.2火灾防控水平

3.5.2.1万人火灾发生率

指年度内火灾起数与常住人口的比值,反映火灾防控水平与人口数量的关系。

计算公式:万人火灾发生率(起/万人)=市辖区的火灾总数(起)/市辖区年末常住总人口(万人)。

3.5.2.2十万人火灾死亡率

指年度内火灾死亡人数与常住人口的比值,反映火灾防控水平与人口规模的关系。

计算公式:十万人火灾死亡率(十万分之一)=市辖区的火灾死亡数(人)/市辖区年末常住总人口(十万人)。

3.5.2.3亿元GDP火灾损失率

指年度内火灾直接财产损失与GDP的比值,反映火灾防控水平与经济发展水平的关系。

计算公式:亿元GDP火灾损失率(亿分之一)=市辖区的火灾直接财产损失额(元)/市辖区的GDP(亿元)

3.5.3公众消防安全感

公众消防安全满意度,指公众对所处生活、工作环境的消防安全状况的满意程度。

数据来源:内容设计在“公众消防常识调查问卷”内,委托城调队通过抽样问卷调查获得。

4评价方法

4.1综合指数法

综合指数法是指在确定一套合理的经济效益指标体系的基础上,对各项经济效益指标个体指数加权平均,计算出经济效益综合值,用以综合评价经济效益的一种方法。其计算方法如下:

某指标个体指数=报告期某指标的实际值/该项指标基准值

综合指数=∑(某指标个体指数×该项指标权重)/∑(各项指标权重)

由于各项指标权数之和=100,所以有:

综合指数=∑(各指标个体指数×各指标权数)

4.2指标评价基准

城市消防安全评估指标体系较为庞大,具有多种不同形态的指标,如强度相对指标、平均指标、结果相对指标、非统计指标和指数指标等。在对这些不同形态的指标进行评价时,其评价基准各不相同

注:对于各种类型的评价指标,其评价基准的确定方法各不一样。

对于市政消火栓完好率、中小学消防知识课开设率、建筑自动消防设施运行完好率等3个结构相对指标,消防无线通信三级网通信设备配备率、消防执法、灭火救援应急联动通信响应率等3个指数指标,消防立法、媒体消防宣传、公众消防安全知识知晓率、政府中特大火灾应急预案编制、公众消防安全满意度等5个非统计指标和1个计划完成程度相对指标(灭火救援应急联动平台覆盖率)而言,目标较为明显,其评价基准为目标值:1或100%。

对于2个平均指标(市政消防给水管道平均直径和平均火灾扑救时间、1个结构相对指标(消防远程监测覆盖率)和1个指数指标(消防站第一出动7.5min 响应指数)、14个强度相对指标(除以上指标的其他指标)而言,按照城市的实际指标计算值的分布来确定其评价基准。如指标的频数分布呈钟型分布(类似正态分布),将(其中正指标采用“+”号,负指标采用“-”号)作为评价基准;如指标较重要,且指标的频数分布呈负指数分布时,为了避免降低指标重要性,将(其中正指标采用“+”号,负指标采用“-”号)作为评价基准。

目前指标基准值是针对本指标体系各指标平均水平设置,可作为本指标体系各指标平均水平的初始目标值。

另外,为了避免个别指标指数值对综合指数产生较大扭曲,设定指标的指数值小于等于1.1。

4.3评价说明

一些数据预处理和评价质量的说明:

(1)本指标体系中有四个负向指标和三个无数据指标。对于负向指标,如

果10;1

,0='=='≠V

V

V

X Xv X X Xv ,则如果则进行处理;对于无数据指标按照0值处理,且不参与综合指数评价。

(2)对于抽查数据时存在缺项的指标数据,故在分析时,采用平均值替代缺项值。

(3)分别采用表3-1中的权重和表4-2基准值进行综合指数计算。

4.4风险等级的划分

消防安全火灾风险评估等级,可分为四级:I级为安全、II级为较安全、III 级为较危险和IV级为危险,如表所示。

表4 消防安全风险等级

消防安全评估方案

消防安全评估方案(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消防安全评估方案 一、评估时间:年月日(周×)--×日(周×) 二、评估地点: 三、评估人员: 组长:×××注册消防工程师 成员:×××注册消防工程师 ×××注册消防工程师 ×××注册消防工程师 四、评估内容: (一)消防安全责任制落实方面 1、单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全 管理人员、消防控制室值班操作人员情况,持证上岗情况; 2、单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况; 3、单位落实逐级岗位消防安全职责情况; 4、消防安全“户籍化”管理档案建立情况。 (二)建(构)筑物防火设施方面 1、建(构)筑物防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域 符合消防技术标准及保持情况; 2、建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况; 3、建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合技术标准及畅 通情况;

4、建筑防烟分区、防排烟系统设置符合消防技术标准及完好有效情况; 5、利用物联网技术实行消防安全远程监控等技防措施情况。(三)建(构)筑物消防设施设备方面 1、按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况; 2、设置消防安全标志标识情况; 3、自动消防设施定期检测、维护保养情况; 4、消防设施设备完好有效情况; 5、消防控制室设置及正常运行情况。 (四)落实消防管理方面 1、建筑及公众聚集场所消防合法性情况; 2、单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况、消除火灾隐患情况; 3、单位职工上班前、下班后检查消除本岗位火灾隐患情况; 4、电气产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况; 5、明火作业审批、现场看护情况。 (五)扑救初期火灾能力方面 1、依法建立专职消防队、志愿消防队情况,开展训练及队员能力情况; 2、专职消防队、志愿消防队装备器材情况; 3、制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况。

消防安全案例分析真题

《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况 灭火器型 号出厂日期数量 上次维修时 间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指 针位于红 区 筒体锈蚀面积与筒体面 积之比 筒体严 重变形 <1/3≥1/3 MFZ/ABC42010年1月82无2520 2010年7月82无3320 MT52003年1月182014年1月0002 2003年7月182014年7月0001 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护区榕容积 (m3) 灭火设计 浓度(%) 灭火器用量(kg) 灭火剂钢瓶 溶积(L) 灭火剂储存 压力(MPa) 灭火剂钢瓶 数量(只) A600 8398 120 4.2 4 B4502983 C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

消防安全评价报告

消防安全评估报告 单位名称: 评估人员: 评估日期: 浙江省公安消防总队监制(一式三份,一份交公安机关消防机构,一份单位存、一份评估机构存)

××单位消防安全评估报告 一、单位概况及消防安全基本情况(可根据单位实际情况进行增减) ××单位位于××市××路××号,属于××类型(①高层公共建筑②地下建筑③人员密集场所④易燃易爆场所⑤重点文物保护单位)。该单位于××年××月××日消防设计审核合格,××年××月××日通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上××层,地下×层,建筑高度××米,地下层为××,×层至×层为××。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估

办法》、《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242-2008)、《人员密集场所消防安全管理规范》(DB37/T653-2012)。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员 ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称 五、评估内容 评估组通过全面、系统的检查、测试、评估,认为××单位通过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了××系统、××系统、………等。经评估,××单位消防安全方面应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。 六、存在问题 (一)消防安全合法性情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为: 1、…… 2、…… (二)消防安全制度、消防安全操作规程制定情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为:

消防安全评估报告模板

消防安全评估报告 模板 1 2020年4月19日

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: - 2 - 2020年4月19日

重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评 估机构存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月经过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 - 3 - 2020年4月19日

二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。经过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054- )、《建筑工程消防验收规范》(DB50201- )等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 - 4 - 2020年4月19日

消防安全案例分析

消防安全案例分析 公安部消防局编 2 主编陈伟明杨建民 副主编单于广 执行副主编张明灿王宝伟沈友弟 参加编写人员(按姓氏笔划) 编写人员白洁、冯婧钰、李念慈、朱国庆、张兴权、陈柏 段炼、常越 3 编写说明 为适应注册消防工程师资格考试的需要,方便应试人员复习备考,根 据《注册消防工程师资格考试实施办法》,公安部消防局组织部分消防部队、 科研院所、消防企业的专家编写了《注册消防工程师资格考试辅导教材》, 共分三册:《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》和《消防安全案例 分析》。 本辅导教材《消防安全案例分析》是运用消防法律法规知识、防火和

灭火基本原理、消防技术标准规范等消防专业技术,着力于提高分析、解 决消防工程实践问题的能力为主要目的进行编写的,共分五篇六十七个案 例。第一篇为建筑防火案例分析,共有16 个案例;第二篇为消防设施应用 案例分析,共有25 个案例;第三篇为消防安全评估案例分析,共有9 个案 例;第四篇为消防安全管理案例分析,共有7 个案例;第五篇为火灾案例 分析,共有10 个案例。 本辅导教材第一篇由白洁编写;第二篇由张兴权、李念慈编写;第三 篇由朱国庆、冯婧钰编写;第四篇由冯婧钰编写;第五篇由张兴权、段炼 编写。本书部分插图由中国电子工程设计院陈柏、常越制作。本辅导教材在全国范围内征集典型案例,得到全国消防界同仁的大力支 持和帮助,提供了不少难得的第一手资料。本辅导教材得到了上海、北京、 辽宁、江苏公安消防总队和公安部天津、沈阳、上海消防研究所的大力支

持,公安部天津、沈阳、上海消防研究所相关国家标准规范管理组的专家 对本辅导教材进行了审阅,提出了许多宝贵的修改意见,在此表示衷心的 4 感谢! 本辅导教材编写过程中,采用了编写时的国家消防技术标准规范。国家 消防技术标准规范有可能被修订,读者应试和执业过程中应以有效的现行 标准规范为依据。 由于编者水平所限,时间仓促,难免存在不足之处,希望读者批评指 正。 《注册消防工程师资格考试辅导教材》编写组 2013 年12 月 I 目录 第一篇建筑防火案例分析 案例1 木器厂房防火案例分析..................................................... .. (1)

单位消防安全评估报告

单位消防安全评估报告被评估单位名称: 评估方式: 评估人员: 评估日期:

上海市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构存。) 一、单位概况及消防安全基本情况 (一)概况 上海XXX 单位位于松江区新桥镇申港路2999号,属于XXX 类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。 (二)基本情况 该单位(该建筑或场所1-4层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米,建筑高度××米;建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。

二、评估的内容 (一)建筑物和公众聚集场所消防合法性情况 (二)制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况 (三)依法确定消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查以及火灾隐患整改情况 (四)员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况 (五)消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况 (六)电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况 (七)疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况 (八)室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易

消防安全案例分析汇总

消防安全案例分析 第一篇建筑防火案例分析 案例 (三)分析题 如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为13m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因? (三)答题要点: 通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题: 1.降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。 2.提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。 3.对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。 4.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。 5.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。 6.拆除防火间距内的原建筑。 交流学习群:367944855 案例2 (三)分析题 某单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地面积2500㎡,储存物质为成品罐装饮料,储物高度为3m,其可燃包装重量超过物品本身重量1/4。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个防火分区。 问:(1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为哪一类? (2)该仓库防火分区划分是否恰当?为什么? (三)答题要点: 1.该仓库储存物品的火灾危险性类别为丙2类。 2.恰当。该仓库为二级耐火等级的丙2类单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500㎡;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积为3000㎡。因此,可以划分为一个防火分区。

城市区域消防安全评估计算

城市区域消防安全评估计算 1前言 0 1.1定义 0 1.2内外部结构 0 1.3评价目标分析 (1) 2参考规范与文件 (1) 3城市消防安全评估指标体系 (2) 3.1城市公共消防设施 (2) 3.1.1消防站 (2) 3.1.2消防装备 (3) 3.1.3消防供水 (4) 3.1.4消防通信 (4) 3.2公共消防管理保障 (5) 3.2.1消防法制建设 (5) 3.2.2消防队伍建设 (6) 3.2.3消防经费投入 (7) 3.3.1媒体消防宣传 (7) 3.3.2消防教育 (8) 3.3.3消防培训 (8) 3.3.4公众消防安全素质 (9) 3.4灭火救援 (9) 3.4.1灭火救援应急联动 (9)

3.4.2灭火救援预案 (10) 3.4.3灭火救援响应 (10) 3.5火灾预警防控 (11) 3.5.1火灾预警能力 (11) 3.5.2火灾防控水平 (12) 3.5.3公众消防安全感 (12) 4评价方法 (14) 4.1综合指数法 (14) 4.2指标评价基准 (14) 4.3评价说明 (17) 4.4风险等级的划分 (17)

1前言 1.1定义 城市消防安全评估模式,是指在有关城市消防安全的理论指导下,由评价结构、功能、方法等要素相互联系、相互制约而构成的一种评价范式。 城市消防安全评估模式有四个决定因素:评价理念、评价功能、评价规范与评价方法。 1.2内外部结构

1.3评价目标分析 从国家层面,开展城市消防安全评估,可以实现以下目标: (1)监测全国城市公共消防安全水平。 (2)推进消防工作社会化进程 (3)为制订和调整消防工作政策提供依据。 从被评估城市的角度,通过开展城市消防安全评估,实现以下目标: (1)推进城市人民政府落实消防工作责任制。 (2)掌握本城市消防安全工作水平与全国平均水平之间的差距,找准薄弱点和改进消防工作的着力点。 (3)为确定城市消防事业发展的近期目标提供依据。 2参考规范与文件 《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日中华人民共和国主席令第6

消防安全风险评估报告

消防安全风险评估报告 篇一 一、评估目的 运用科学合理的危害辨识及危险评价方法,通过对公司消防工作中出现的意外有害因素严格控制,制定风险控制措施,达到消除危害,规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果,分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施,从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害,降低了消防工作作业风险。 二、评估范围 公司范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。 三、评估依据 1公司安全作业操作规程和防火、灭火管理制度;

2行业的设计规范和技术标准; 3企业的管理标准和技术标准; 4合同书、任务书、公司目标中规定的内容; 5本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表(SCL)、预危险性分析(PHA)、工作危害分析(JHA)等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。 五、评估人员:风险评价组成员 六、评估时间:2010.3.2 七、评估结果 公司针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制,根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等,对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加

强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练,对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析,将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素进行了针对性评价,在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时,避免因消防设施不备用,或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位(部门)的全体干部员工的共同努力配合下,安全处和公司安全评价小组人员利用不定时现场督察,对公司各易产生易燃易爆场所(车间、装置)部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问,运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常演练的符合性评价,较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。 据公司安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出,针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范,可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态,严格落实各项控制措施,能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题,对此进行细致补充控制各项措施,继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析,共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计19项,评价出重大风险因素0项,并对中度风险的消防工作采取改进控制措施,制定了实施计划,在作业过程中始终遵循安全

消防安全事件案例分析 (2)

安全事件案例分析 2003年7月30日,某工业园管理处当值安全员李某巡逻至7#员工宿舍时,突然发现5#宿舍601员工宿舍有浓烟从窗户向外冒出,吴敏感的意识到601室已发生火警(注:宿舍所属单位员工于上午集体外出活动),在这紧急关头,刻不容缓,李即刻用对讲通知四号巡逻岗,同时快速冲向宿舍提取灭火器赶赴事发现场。四号巡逻岗在得到火警信息后,第一时间启动大门岗警铃,并用对讲通知各岗位,3分钟后,各班组人员按照管理处《义务消防队作战方案》相关流程执行,在总指挥的指挥下,全面展开灭火救援工作,在各班组通力协作下于45分后将火源扑灭。 事后,经管理处技术人员对火灾现场进行查看,初步查明引起此次火灾事故的主要原因是员工外出时未拔掉放在床铺上的小型录音机的变压器电源,变压器带电长时间工作造成线圈绝缘击穿,导致短路燃烧,继而引起床铺易燃品起火而波及周边床铺等;目前,起火原因有关部门还在进一步调查之中。 1、在《中华人民共和国消防法》第四章、第三十二条明确规定任何人发现火灾时,都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员有组织、引导在场群众疏散的义务。发生火灾的单位必须立即组织力量扑救火灾。邻近单位应当给予支援。消防队接到火警后,必须立即赶赴火场,救助遇险人员,排除险情,扑灭火灾。我国法规明文规定了在火警确认为火灾后的处理应是在第一时间报警,本案例中是在物业公司已经尽力进行灭火但是如果在无法扑灭火灾的情况下才拨打“119,事实上这样做风险太大。一是即使将火灾扑灭,物业公司投入大量的人力物力不说,如果方法不当,速度太慢,加大了损失;二是若不能及时将火扑灭,此时拨打“119”,延误了最佳灭火时间,消防部门将会追纠物业管理公司管理不当的责任。这是本案应该注意的要点之一。 2、另外一个关键点就是在火灾扑灭后,需要鉴定火灾事故的火灾原因和损失的时候,我国消防法第三十九条规定火灾扑灭后,公安消防机构有权根据需要封闭火灾现场,负责调查、认定火灾原因,核定火灾损失,查明火灾事故责任。对于特大火灾事故,国务院或者省级人民政府认为必要时,可以组织调查。 火灾扑灭后,起火单位应当按照公安消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供火灾事实的情况。在本案处理过程中,该物业公司应按照消防法之规定请公安消防机构负责调查、核定,查明事故责任而不是由物业公司技术人员

一级消防工程师《消防安全技术实务》知识点:区域消防安全评估

2017一级消防工程师《消防安全技术实务》知识点:区域消防安全评估 [ 6月24日] 区域消防安全评估方法 一、评估目的 对区域进行火灾风险评估,是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。根据不同的火灾风险级别,部署相应的消防救援力量,建设消防基础设施,使公众和消防员的生命、财产的预期风险水平与消防安全设施以及火灾和其他应急救援力量的种类和部署达到最佳平衡,为今后一段时期政府明确消防工作发展方向、指导消防事业发展规划提供参考依据。 二、评估原则 (一)系统性原则 评估指标应当构成一个完整的体系,即全面地反映所需评价对象的各个方面。为此应按照安全系统原理来建立指标体系。该指标体系由几个子系统构成,且呈一定的层次结构,每个子系统又可以单独作为一个有机的整体。区域火灾风险评估指标体系应力求系统化、理论化、科学化,所包含的内容力求广泛,应能涉及到影响区域火灾的各个因素,既包括内部因素,也包括外部因素,还包括管理因素。 (二)实用性原则 评估指标必须与评价目的和目标密切相关。开展区域火灾风险评估指标体系的研究,是为了更好地用于指导防火实践,是为实践需求服务的。因此,它既是一个理论问题,又必需时刻把握其实用性。 (三)可操作性原则

构建区域火灾风险评估指标体系要有科学的依据和方法,要充分收集资料,并运用科学的研究手段。评估指标体系应具有明确的层次结构,每一个子指标体系应相对独立,建立评估指标体系时需注意风险分级的明确性,以便于操作。三、评估内容 (一)分析区域范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系; (二)对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统; (三)对区域的火灾风险做出客观公正的评估结论; (四)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。 四、评估范围 整个区域范围内存在火灾危险的社会面、建筑群和交通路网。 五、评估流程 区域火灾风险评估可按照以下六个步骤来进行。 (一)信息采集 在明确火灾风险评估的目的和内容基础上,收集所需的各种资料,重点收集与区域安全相关的信息,可包括:评估区域内人口、经济、交通等概况、区域内消防重点单位情况、周边环境情况、市政消防设施相关资料、火灾事故应急救援预案、消防安全规章制度等。 (二)风险识别 火灾风险源是指能够对目标对象的评估结果产生影响的所有来源。通过资料分析和现场勘察,查找评估对象的火灾风险来源,确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律。然后,根据所采集的信息,分析与区域火灾风险相关

乡消防安全评估案例分析-思考题

乡消防安全评估案例分析-思考题 XX:__________ 指导:__________ 日期:__________

一、情景描述 某乡总面积179平方公里,其中林地面积113平方公里,总人口13866人,辖8个村民委,84个自然屯,119个村民小组,居住着苗、瑶、侗、壮、汉、仫佬、水等民族,其中苗族占总人口的46.3%,少数民族占总人口的80%。该乡有丰富的竹木资源,当地群众依地取材,以木质结构住房为主,按风俗群居建寨,依山建房,沿坡群居,一个村寨一个群落。村寨规模大小不等,小则为十几户,大则上百户,且村寨之间距离很近,由于住房建造密集,一旦发生火灾,极易造成“火烧连营”的惨剧。 二、评估分析 (一)该乡房屋大多是瓦木结构、砖木结构,耐火等级普遍为三至四级,加上村民习惯把生产、生活资料及农副产品存放在房屋内,大量的柴火、杂物堆放在墙根,增大了火灾荷载。 (二)村寨房屋布局密集,无防火分隔。户与户之间屋檐紧紧相连,无防火间距,火灾容易蔓延。 (三)村民防火意识薄弱,用火随意性大。民族村寨存在大量使用明火的情况,生活用火主要是柴灶,以明火取暖。村民习惯在二层设火堂、厨房,基本上不设有烟囱,炉灶旁还时常堆放有柴火,稍有不慎便引发火灾。 (四)村寨用电线路为上世纪70、80年代安装,导线横截面小且直接敷设在房屋木结构上。随着村寨家庭电器的逐年增多,出现私自乱接电线、电器、违反操作

规程致使原有电气线路长时间超负荷运行,导致火灾发生的可能。 (五)许多村寨都建在半山腰和山顶,远离水源,人畜饮水困难,保证消防水源更难;灭火器材普遍缺乏,也比较简陋,难以组织有效自救;地处偏僻、交通不便、信息不畅通、外部救援力量难以迅速赶到,错过了控制初起火灾的最佳时机,致使火灾大面积蔓延。 三、评估意见 (一)实施“电改” 消除电气火灾隐患,降低电气火灾发生率。结合农电改造工程,对乡里供电线路以及村民家庭陈旧老化的电气线路进行改造,对每户木结构住房的室内电气线路进行全面更换,穿管阻燃保护,安装空气开关和漏电保护装置,使供电线路和室内线路满足了安全用电的要求。 (二)实施“灶改” 消除用火不安全因素,降低生活用火成灾率。结合农村沼气工程对村民用火方式实施“灶改”,实行三种模式,一是组织村民将厨房从二楼搬到一楼,硬化一楼用火周围地面,修建省柴灶,灶体为砖混材料。二是改火堂、炉灶、老虎灶为省柴灶,并对炉灶周围半径1m左右的地面进行硬化处理,并修建烟囱。同时,提倡使用安全、节能的新型燃料,如液化气、沼气等。三是鼓励群众改造厨房,从一楼砌砖到二楼,在二楼打好混凝土板面来建砖混厨房。上述三种模式,政府均给予适当的资金补助。 (三)实施“水改” 增强村寨自救能力,提高火灾扑救成功率。村寨依山而建,水源匮乏,对于地处偏僻的村寨来说,充足的消防水源和简易有效的消防设施对村寨自防自救十分必

二级消防工程师综合能力考点:区域消防安全评估方法

二级消防工程师综合能力考点:区域消防安全评 估方法 二级消防工程师综合能力考点:区域消防安全评估方法 一、评估目的 对区域进行火灾风险评估,是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。 从而可以根据不同的火灾风险级别,部署相应的消防救援力量,建设消防基础设施,使公众和消防员生命、财产的预期风险水平与 消防安全设施、火灾及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最 佳平衡。 二、评估原则 (一)系统性原则 评估指标应当构成一个完整的体系,即全面地反映所需评价对象的各个方面。为此应按照安全系统原理来建立指标体系。 (二)实用性原则 (三)可操作性原则 三、评估内容 (1)分析区域范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系。 (2)对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重 体系。 (3)对区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论。 (4)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。

四、评估范围 评估范围包括整个区域范围内的社会因素、建筑群和交通路网等。 五、评估流程 区域火灾风险评估可按照以下六个步骤来进行: (一)信息采集 (二)风险识别 火灾风险源一般分为客观因素和人为因素两类。 1.客观因素 (1)气象因素引起火灾。火灾的次数与气象条件密切相关,影响 火灾的气象因素主要有大风、降水、高温以及雷击等。 1)大风。 2)降水。 3)高温。 4)雷电。 (2)电气引起火灾。在全国的火灾统计中,由各种诱因引发的电 气火灾一直居于各类火灾原因的首位。根据以往对电气火灾成因的 分析,电气火灾原因主要有以下几种: 1)插头接触不良导致电阻增大,发热起火。 2)燃油侵入变压器使得油温过高而导致起火。 3)高压开关的油断路器中由于油量过高或过低引起爆炸起火。 4)熔断器熔体熔断时产生电火花,引燃周围可燃物。 5)使用电加热装置时,不慎放入易爆物品导致爆炸起火。 6)机械撞击损坏电气线路导致漏电起火。

消防安全风险评估报告

消防安全风险评估报告 一、评估目的 运用科学合理的危害辨识及危险评价方法,通过对公司消防工作中出现的意外有害因素严格控制,制定风险控制措施,达到消除危害,规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果,分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施,从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害,降低了消防工作作业风险。 二、评估范围 公司范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。 三、评估依据 1 公司安全作业操作规程和防火、灭火管理制度; 2 行业的设计规范和技术标准; 3 企业的管理标准和技术标准; 4 合同书、任务书、公司目标中规定的内容; 5 本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表(SCL)、预危险性分析(PHA)、工作危害分析(JHA)等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。 五、评估人员:风险评价组成员 六、评估时间:年月日 七、评估结果 公司针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制,根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等,对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练,对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析,将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素进行了针对性评价,在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时,避免因消防设施不备用,或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位(部门)的全体干部员工的共同努力配合下,安全处和公司安全评价小组人员利用不定时现场督察,对公司各易产生易燃易爆场所(车间、

消防安全评估方法与技术要求内容

第一章区域消防安全评估方法与技术要求 根据评估对象的不同,分为四类:火灾风险评估根据评估对象的不同分为哪几类? 一、以某个区域为研究对象: 评估城市或某个区域 二、以单体建筑物为研究对象: 建筑物部的生命和财产风险 三、以企业为研究对象:定性分析和定量计算,预测火灾、爆炸等事故发生的可能性 四、以大型公共活动为对象:建筑本身、临时活动场所、活动项目等可能存在的火灾 风险进行分析 第一节评估方法 一、评估目的2、区域火灾风险评估的目的是什么? ◆对区域进行火灾风险评估,是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环 节的有效手段。根据不同的火灾风险级别,部署相应的消防救援力量,建设 消防基础设施,使公众和消防员生命、财产的预期风险水平与消防安全设施、 火灾及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最佳平衡 二、评估原则 (一)系统性区域火灾风险评估指标体系应力求系统化、理论化、科学化,涉及区域 火灾的各个因素(外部因素、部因素、管理因素) (二)实用性: (三)可操作性:要有科学的依据和方法 A三、评估容 (1)分析区域围可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系。 (2)对评估单元进行定性、定量分级,并结合专家意见建立权重体系。 (3)对区域的火灾风险做出客观、公正评估结论。

(4)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。 四、评估围 包括整个区域围的社会因素、建筑群和交通路网等 A 五、评估流程(6个步骤) 记(建筑评估流程一样) 一)、信息采集:重点收集与区域安全相关的信息 二)、风险识别:火灾风险源分为客观因素和人为因素。 1.客观因素 (1)气象火灾:大风、降水、高温(35℃)、雷击。 (2)电气火灾。(3)易燃易爆物品火灾。 2.人为因素 (1)用火不慎 (2)不安全吸烟288-732 24min (3)人为纵火 三)、评估指标体系建立 1、一级指标:火灾危险源、区域基础信息(五密度)、消防能力、社会面防控能力。 2、二级指标:客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、 灭火救援能力、 消防管理、消防宣传教育、灾害抵 御能力。 3、三级指标 四)、风险分析与计算 1、风险因素量化及处理:降低不确定性和认识差异 2、模糊集值统计:评分值用一个分值围,用模糊集值统计方法计算得出统一的 结果 3、指标权重确定:主要有专家打分法、集值统计代法、层次分析法、模糊集值 统计法等,一般采用专家打分法(10-15名专家)确定权重系数 4、风险等级判断:线性加权方法计算火灾风险度,R 的大小可以确定评估所处的 风险等级R =∑W i F i n i ?1 5、风险分级:313151 表4-1-2 风险分级量化和特征描述:313 151 风险等级 风险分级对应火灾等级 量化围 风险等级特征描述

消防安全评估案例分析第三章

第三章相关参数确定 一、不同类型建筑的火灾荷载密度确定 火灾荷载密度——是指单位建筑面积上的火灾荷载。 火灾荷载密度——是可以比较准确地衡量建筑物室内所容纳可燃物数量多少的一个参数,是研究火灾全面发展阶段性状的基本要素。 在建筑物发生火灾时——火灾荷载密度直接决定火灾持续时间的长短和室内温度的变化情况。 建筑物内的可燃物可分为两类: 1)固定可燃物——固定可燃物的数量很容易通过建筑物的设计图样准确地求得。 2)容载可燃物——容载可燃物数量很难准确计算,一般由调查统计确定。 可燃物的状况及火灾荷载密度 可燃物的状况——主要考虑可燃物的形状、分布、堆积密度、高度及湿度等。 建筑物内的火灾荷载密度——用室内单位地板面积的燃烧热值表示,见式(1)。 式(1) 式中 q f——火灾荷载密度(MJ/m2); G i——某种可燃物的质量(kg): H i——某种可燃物单位质量的发热量(MJ/kg); A——火灾范围内的地板面积(m2)。 一个空间内的火灾荷载密度也可以参考同类型建筑内火灾荷载密度的统计数据确定。 在进行此类统计时,应该至少对5个典型建筑取样。 二、防止火灾辐射蔓延 造成火灾辐射蔓延的因素很多,如飞火、热对流、热辐射等。

在性能化的分析中——是在一定的设定火灾规模下通过控制可燃物间距,或在一定间 距条件下控制火灾的规模等方式来防止火灾的蔓延。 性能化分析中——通常采用辐射热分析方法来分析火灾蔓延情况。 火灾发生时——火源对周围产生热辐射和热对流。火源周围的可燃物在热辐射和热对 流的作用下温度会逐渐升高,当达到其点燃温度时可能会发生燃烧,导致火灾的蔓延。一般情况下,在火灾通过辐射蔓延的设计中—— 当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时,临界 辐射强度可取10kW/m2; 当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时,临界辐射强度可取20kW/m2; 对于5cm或更厚的木板等很难被引燃的物品,临界辐射强度可取40kW/m2。 货物带有包装,保守取临界辐射强度为15kW/m2。 一般假设点火源的辐射能量是在火源中心位置释放出来的,热辐射强度见式(2)。 式(2) 式中: q″——热辐射强度,即辐射热流值(kW/m2); Q——火源热释放速率(kW/m2); R——火源中心至受接受辐射面的水平距离(m)。 对于面火源,其热辐射强度可见公式(3)。 式(3) 式中: q″——热辐射强度,即辐射热流值(kW/m2); ε——辐射率; σ——史蒂芬-波耳兹曼常数,为5.67×10-8 kW/(m2·K4);

城市区域消防安全系统评估计算

城市区域消防安全评估计算 1前言 (1) 1.1定义 (1) 1.2外部结构 (1) 1.3评价目标分析 (1) 2参考规与文件 (2) 3城市消防安全评估指标体系 (3) 3.1城市公共消防设施 (3) 3.1.1消防站 (3) 3.1.2消防装备 (3) 3.1.3消防供水 (4) 3.1.4消防通信 (5) 3.2公共消防管理保障 (6) 3.2.1消防法制建设 (6) 3.2.2消防队伍建设 (7) 3.2.3消防经费投入 (7) 3.3.1媒体消防宣传 (8) 3.3.2消防教育 (8) 3.3.3消防培训 (9) 3.3.4公众消防安全素质 (9) 3.4灭火救援 (10) 3.4.1灭火救援应急联动 (10)

3.4.2灭火救援预案 (10) 3.4.3灭火救援响应 (11) 3.5火灾预警防控 (11) 3.5.1火灾预警能力 (11) 3.5.2火灾防控水平 (12) 3.5.3公众消防安全感 (13) 4评价方法 (14) 4.1综合指数法 (14) 4.2指标评价基准 (14) 4.3评价说明 (17) 4.4风险等级的划分 (18)

1前言 1.1定义 城市消防安全评估模式,是指在有关城市消防安全的理论指导下,由评价结构、功能、方法等要素相互联系、相互制约而构成的一种评价式。 城市消防安全评估模式有四个决定因素:评价理念、评价功能、评价规与评价方法。 1.2外部结构 1.3评价目标分析 从国家层面,开展城市消防安全评估,可以实现以下目标: (1)监测全国城市公共消防安全水平。

(2)推进消防工作社会化进程 (3)为制订和调整消防工作政策提供依据。 从被评估城市的角度,通过开展城市消防安全评估,实现以下目标: (1)推进城市人民政府落实消防工作责任制。 (2)掌握本城市消防安全工作水平与全国平均水平之间的差距,找准薄弱点和改进消防工作的着力点。 (3)为确定城市消防事业发展的近期目标提供依据。 2参考规与文件 《中华人民国消防法》(2008年10月28日中华人民国主席令第6号公布)《中华人民国突发事件应对法》(2007年8月30日中华人民国主席令第39号公布) 《中华人民国城乡规划法》(2007年10月28日中华人民国主席令第74号公布) 《火灾事故调查规定》(1999年3月15日公安部令第37号发布) 消防基本术语第一部分 GB5907-86 消防基本术语第二部分 GB/T14107-93 城市规划基本术语标准 GB/T50280-98 建筑设计防火规 GB50016-2014 城市消防站建设标准(修订)2006年2月27日建设部、国家发展和改革委员会发布 消防员个人防护装备标准 GA621-2006 消防特勤队(站)装备要求 GA622-2006

消防安全评估方法与技术知识点总结

消防安全评估方法与技术 1、区域消防安全评估原则:1)系统性;2)实用性;3)可操作性。 2、建筑消防安全评估原则:1)科学性;2)系统性;3)综合性; 4)适用性。 3、评估内容: 1)分析区域(建筑)范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系; 2)对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统; 3)对区域的火灾风险做出客观公正的评估结论; 4)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。 4、评估流程: 1)信息采集;2)风险识别;3)评估指标体系建立;4)风险分析与计算;5)风险等级判断;6)风险控制。 5、下列情况可以采用性能化设计评估方法: 1)超出现行国家消防技术标准适用范围的; 2)按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时,难以满足工程项目特殊使用功能的。 6、下列情况不应采用性能化设计评估方法: 1)国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的; 2)国家现行消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的建筑;

3)居住建筑; 4)医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所; 5)室内净高小于8.0m的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戊类仓库; 6)甲、乙类厂房、甲、乙类仓库,可燃液体、气体储存设施及其他易燃、易爆工程或场所。 7、建筑物消防性能化设计的基本程序如下: 1)确定建筑物的使用功能和用途、建筑设计的适用标准 2)确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题 3)确定建筑物的消防安全总体目标 4)进行性能化防火试设计和评估验证 5)修改、完善设计并进一步评估验证确定是否满足所确定的消防安全目标 6)编制设计说明与分析报告,提交审查与批准 8、性能化设计步骤: 1.确定工程范围; 2.确定总体目标; 3.确定设计目标; 4.建立性能判定标准; 5.建立设定火灾情景; 6.建立试设计; 7.评估试设计及性能指标判定; 8.选定最终设计方案; 9.完成报告编写设计文件。 9、消防安全总目标: 消防安全总目标可能包括人员和财产保护等级或者能够提供建筑使用的连续性、古迹或文物保护和环境保护。根据业主的需要,不同工程的消防安全总目标可能互不相同,其表述方式也不尽相同。

消防评估方案

芜湖世茂希尔顿逸林酒店消防安全 评估工作方案 一、评估时间: 2014年3月27日(周四) 二、评估地点: 芜湖市镜湖区路长江中路15号 三、评估人员: 组长:王跃进工程师(建筑专业) 成员:俞文智工程师(水专业) 查日华工程师(电专业) 候琦工程师(水专业) 刘红详工程师(暖通专业) 叶盛工程师(结构专业) 四、评估内容 (一)消防安全责任制落实方面(评估人:王跃进、叶盛) 1.单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班操作人员情况,持证上岗情况; 2.单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况; 3.消防安全“户籍化”管理档案建立情况。 (二)落实消防管理方面(评估人:王跃进、叶盛)

1.消防合法性情况; 2.单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况; 3.火灾事故情况; 4.消防安全强化措施情况; 5.用火用电管理情况; 6.电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况。 (三)建(构)筑物防火设施方面(评估人:王跃进、俞文智) 1.总图布臵情况; 2.耐火等级情况; 3.火灾荷载情况; 4.防火分区情况; 5.重点部位情况; 6.易燃易爆危险品管理情况; 7.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设臵情况。 (四)建(构)筑物消防设施设备方面(评估人:俞文智、查日华) 1.疏散设施情况; 2.疏散引导情况; 3.灭火设施情况; 4.防排烟设施情况; 5.火灾自动报警及联动控制系统情况; 6.消防水源情况; 7.消防电源情况; 8.维护保养情况; 9.消防控制室情况。 (五)内外部消防救援力量方面(评估人:候琦、刘红详) 1.专职队建设情况; 2.志愿队建设情况; 3.单位制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况; 4.专职、义务队演练情况; 5.内外部救援条件。 (六)消防教育培训(评估人:候琦、刘红详) 1.消防安全培训情况; 2.消防安全“三提示”宣传情况 (七)消防工作报告备案方面(评估人:刘红详、叶盛)

相关文档
相关文档 最新文档