文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主变施工方案

主变施工方案

主变施工方案
主变施工方案

专项施工方案报审表

四子王乌兰花110kV变电站工程

主变压器系统设备安装施工方案

批准:年月日

审核:年月日

编制:年月日

内蒙古第三电力建设工程有限责任公司

四子王乌兰花110kV变电站工程项目部

二O一五年十月

1、编制说明

本方案按正常情况下检查编制。变压器本体到货后,由我公司负责对本附件安装,变压器本体由制造厂负责就位。本工程两台主变,型号为SZ11-63000/110;额定容量为63000/MVA;相数为三相;频率50Hz;连接组标号Yndll;冷却方式ONAN;额定电压:(110±8×1.25%)/10.5kV。

2、编制依据

《电气安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90(国家标准)

《主变压器施工图纸》

《生产厂家的技术资料》

《电力设备预防性试验规程》

3、主变压器施工程序简介

3.1、变压器器身以及附件到货检查,验收;

3.2、绝缘油试验、以及附件相关高压试验;

3.3、主变压器附件安装;

3.4、抽真空及真空注油;

3.5、热油循环;

3.6、主变试验;

3.7、补油和静置

4、主变压器以及附件到货检查,验收

4.1、基本内容

,核对变压器与定货合同是否一致;

,有无损伤或配备不全情况。

4.2、主变压器本体检查

,拆下变压器装设的冲击记录仪并打印记录数据。分析记录,判断变压器本体在运输、装卸、就位施工中的受冲击情况,应符合生产厂家的技术要求。

4.3、主变压器附件检查,核对到货清单。

,应根据现场实际情况放置在开阔平坦,附近无其他设备和临时建筑物的地方,便于开箱检查和安装施工,小型配件放在干燥的库房中;

,到达现场后要进行目测验收,其油罐应保持良好的密封;

,本身无破损、变形,指示应正确动作应可靠,现场拆箱后,气体继电器和测温装置送于实验室检验;

,变形,套管本身应光滑无损伤,瓷绝缘外观良好无破釉或掉瓷,结线端应完好无损伤变形、毛刺,尾部保护罩完好螺栓紧固。充油套管检查其油位油标指示应正常

和密封应良好,其放置位置和坡度应符合生产厂家规定。

5、绝缘油试验及相关高压试验

5.1、绝缘油试验。在进行附件安装以前对绝缘油(每桶)和变压器本体内的绝缘油,取样进行试验。

5.2、对套管式电流互感器应进行减级性试验和介损试验、简化试验、微水试验及调试大纲中的全部试验。

5.3、对套管进行试验前,应先检查套管内部的油位。套管应进行绝缘电阻和吸收比及介损试验。

5.4、对气体继电器、绕组温度计进行校检。

5.5、对于上述试验都进行完毕各项都合格后方可进行安装。

6、主变压器附件安装

6.1、安装前准备

,储油柜,净油器,压力释放阀,油泵,联油管,升高座,套管及所有的零部组件,并用合格的变压器油进行冲洗。冲洗时不允许在管路中加设金属网,以免带入油箱内。

6.2冷却器安装。

,取下装在变压器主体及冷却器上的运输用的盖板。将油泵油流继电器正确的与变压器下部阀门连接,进行水平,垂直调整。使用适当的起吊工具,将冷却器的上端与变压器上部阀门连接,下端与变压器油泵相接;调整位置后,先拧紧冷却器与变压器油泵相接处的螺栓,然后再拧紧冷却器与变压器上部阀门的螺栓。

,并慢慢地移至安装位置上用托板支架固定。

6.3、储油柜安装

,一定要熟悉说明书,了解储油柜抽真空注油的顺序;检查隔膜袋是否渗漏和破裂。

,应准备好与油柜连接的碟阀,连管,螺栓及胶垫。确定储油柜连接口与气体继电器之间尺寸,然后将储油柜吊装就位。为了便于排气储油柜轴线应相对水平面有30度的倾斜角,即排气口端高。接下来,先将储油柜连接口与碟阀波纹管连接器连接,在将波纹管连接器与气体继电器连接,最后将储油柜与支板焊接固定。然后连接注油管和排气管。注油管下端应配碟阀和注油管头。排气管下端应配放气阀。

,使得隔膜带与柜身方向一致。

6.4、变压器安装气体继电器时,安装到基础后,储油柜一端,应垫高10-15mm 使变压器略有倾斜,以使气体继电器之动作灵敏。

6.5、控制箱安装在变压器附近的平台上,敷设电缆时先将箱底两方孔上的盖板拆下,电缆敷设完后,应将空洞堵塞。

6.6、其他组件按照变压器外型尺寸图(总装配图)安装;各组件,部件及零件,按各自组件的说明书进行,各温度计座内及吸湿器座内应按要求注合格变压器油。

6.7、按照控制箱的安装接线与原理接线图将控制回路的连线接好。

6.8、待整体安装完毕后抽真空及真空注油。

6.9、母线桥安装。

,无毛刺、变形、凹凸、砂眼、锈蚀滑扣等缺陷,支持绝缘子应是经过试验的合格产品。

,并应符合现行国家标准。

,且在全长或两伸缩节中点。

,光滑,无毛刺。

,并涂以均匀的电力复合脂。

;其总截面不应小于母线截面的1.2倍。

,施工人员应及时填写设备安装记录,记录要求真实可靠。

7、抽真空及真空注油、热油循环

7.1、器身检查前将油用真空滤油机抽到已准备好的油罐内。储油的油罐和油路必须清洗。有载开关中的油也要同时经开关顶端的S管抽走。

7.2、将要使用的油经真空滤油机进行脱气、脱水和过滤处理,保证油质符合要求。

7.3、连接注油管路,关闭所有放气阀。检查真空部分和注油部分密封是否良好,仪表正常后,开始抽真空;

7.4、抽真空及注油应在无雨、无雾,相对湿度不大于75%的天气进行。启动真空泵,均匀提高真空度,保持残压不大于0.3KPa,达到真空度要求后维持8小时以上,方可注油。

7.5、在真空状态下注油,将准备好的合格油通过下节油箱上的阀门和储油柜管路上用来注油的阀门给变压器注油,注油速度不得超过5000L/h。注满油的时间应大于6h(油面至少注到上铁轭上面),注满油后仍保持真空度4h以上,然后解除真空。

7.6、解除真空后,当油样试验不合格,应进行热油循环处理,最后使油质符合要求.

7.7、热油循环时,变压器出口油温70±5℃,循环时间不少于30h,通常使全油量循环3-4次。

8、补油和静置

8.1真空注油结束后,停止加热,在真空状态下按储油柜使用说明书和变压器的外形图向储油柜中补油。注油至油面高于正常油面为止。

8.2、安装吸湿器后开始计时静放,静置时间不少于48h。静放期间应多次打开放气塞放气。

9、整体安装后检查

9.1、检查各组件的安装是否符合其安装使用说明书的要求。测温装置指示正确.吸湿器中的吸附剂是否合格,吸湿器是否畅通等;

9.2、检查所有密封处是否漏油,检查储油柜及套管等的油面是否合适。

9.3、气体继电器两端和冷却器上下联管或油箱管接头处的蝶阀是否处于开启位置;

9.4、有载开关的指示位置是否正确,三相是否一致,转动是否灵活,其油室中是否充满了油;同时连接远方显示装置。检查快速机构、操动箱和远方显示装置动作数据是否一致。

9.5、变压器套管电流互感器的端子是否接好,不允许二次回路开路运行;9.6、检查变压器主体和铁芯接地套管等,是否可靠的一点接地;有无多余的接地点。

9.7、储油柜、和充油套管的油位正常,所有碟阀应处与开启状态。;

9.8、各种保护、控制、测量等装置的电源、控制和信号等结线是否正确,信号与动作是否准确。冷却器吹风装置、控制系统是否无误,油泵的转向油流方向是否正确,风机运转是否正常;

9.9、冷却装置的控制系统应正常,冷却器运转1:2小时后应拧开放气塞,气体排净后拧紧。;

9.10、有载开关各分接位置的变比是否正确(注意操作机构的指示位置是否正确);

9.11、检测各绕组绝缘电阻R60、吸收比R60/R15、介质损耗tgδ,与标准值比较应无明显变化;

9.12、检查气体继电器、压力释放阀、油表、电流互感器等的保护、报警和0控制回路是否正确。

11、变压器运行前试验与检查

10.1、变压器总装后,于投入运行前应经过如下试验:

;试验电压按出厂试验标准85%,历时1分钟。

,历时1分钟。注意此项试验中变压器的音响及仪表之变化。

,测量结果应与出厂试验结果无显著差别。

注:上述试验均在变压器注油10小时后进行。

10.2变压器通过了第12.1条各项试验后,应进行如下检查:

,过电流继电器,

差动继电器之动作。

,储油柜与变压器之连接活门一定要开通。

11、主变压器安装施工质量控制措施

11.1、严格按照图纸和电气装置变压器施工规程规范、安装方案、作业指导书和厂家技术资料施工;

11.2、各工序施工时应有质检员参与并进行检查,并应请监理人员进行现场见证;

11.3、严格控制施工误差,及时检查工序质量,对有问题的工序要进行整改坚决不得流入下道工序;要求厂家代表在现场进行技术指导。

12.4、按时做好施工过程的记载,并及时填写安装和检查记录。

12.5、使用的真空泵排气量大于150L/S,极限抽真空能力为残压不大于3Pa,且带逆止阀。

11.6、真空滤油机加热温度大于60度,流量8~12t/h,脱水能力10PPm以下,脱气能力0.1%以下。

11.7、储油柜真空注油前,必须检查储油柜内壁及联管上是否有毛刺,将毛刺打磨光才可进行真空注油,抽真空最大压强12Pa。

11.8、油位计在安装前应进行以下检查:用手轻轻摆动连杆,当连杆在最低油位时,指针是否指到MIN,最高油位时是否指到MAX,并无卡死现象。

11.9、安装时应四周均匀用力逐步收紧法兰处的安装螺栓。

12、主变压器安装施工安全保证措施

12.1、一般规定

,预防为主”的安全施工方针;

,应检查施工工器具机械的安全可靠性,施工人员应佩带合格的安全施工防护用品;

,避免盲目和违章作业。

,作到“工完料尽,场地清”。

12.3、主变压器附件及套管等吊装就位时安全措施

,分工明确、合理,指挥统一、协调,配合默契;

,应经计算选定。

,并取得安装合格证方可进入施工现场。

,避免盲目作业和违章施工;

,场地开阔、平坦,并留有一定的吊装施工作业面;

,并保证吊车有足够的回旋半径;

,吊车以及钢丝绳索的安全系数,还应检查钢丝绳索线、吊具是否完好、无损伤,施工机械和施工人员是否已具备起吊条件;

,并应注意避免损伤套管瓷件,必要时将套管瓷套进行包裹;

,杜绝吊装作业中的“斜拉硬拽”现象;

,传递物品应使用工具袋,杜绝抛掷和坠物,还应避免工器具磕碰损伤设备。

12.4、抽真空及真空注油、安全措施

,严禁以小代大;

,是否可靠;

,并设置足够的采光设备,而夜间施工,安装场地上也应有足够的照明设施;,配备消防灭火设施,严禁施工现场生明火,并成立应急情况防范小组。

,可以从注油管注油,也可以从变压器管路注油,注油过程中,时刻注意油位指针的位置,边注油边排气。待排气管内有稳定油流流出时,关闭排气阀门。

然后,必须通过放油和注油,将油位调整到与变压器温控器指示的温度相对应的视窗右侧的刻度位置(如有两个温控器,取较低温度值)。必须参照下列H-T曲线。

14、主变压器施工安全及消防应急小组:

组长:吕明锐

组员:刘平田国庆高江蒙王辉马学礼

小组成员应轮流值守安装现场,并结合夜勤人员对临时用

电进行检查,准备好消防设施,包括灭火器和沙箱。附件1:主变压器施工工序流程图

页眉内容附件:2:主变压器施工现场布置程图

说明:油路

附件:3:主变压器施工工器具、设备一览表

附件:4:主变压器检查材料工器具领用制度:

1、检查工器具准备应符合实际情况需要,并统一保管,专人负责;

2、对施工中使用的工器具应逐个登记造册;

3、领用人领用工器具时,应登记其领用工器具名称、数量、规格,并签名;

4、归还工器具时,应查明领用工器具名称、数量、规格,并销帐;

5、耗材领用也应注明名称、数量、规格,并签名;

6、施工中及时清点剩余工器具数量与领用数量;

7、施工结束后也应及时清点工器具、耗材数量,并最终销帐入库。

附件5:变压器安全施工领导小组

组长:吕明锐

成员:刘平田国庆高江蒙王辉马学礼

附件6:主变压器施工组织机构图

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

主变施工方案

专项施工方案报审表

四子王乌兰花110kV变电站工程 主变压器系统设备安装施工方案 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

内蒙古第三电力建设工程有限责任公司 四子王乌兰花110kV变电站工程项目部 二O一五年十月 1、编制说明 本方案按正常情况下检查编制。变压器本体到货后,由我公司负责对本附件安装,变压器本体由制造厂负责就位。本工程两台主变,型号为SZ11-63000/110;额定容量为63000/MVA;相数为三相;频率50Hz;连接组标号Yndll;冷却方式ONAN;额定电压:(110±8×1.25%)/10.5kV。 2、编制依据 《电气安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90(国家标准) 《主变压器施工图纸》 《生产厂家的技术资料》 《电力设备预防性试验规程》 3、主变压器施工程序简介 3.1、变压器器身以及附件到货检查,验收; 3.2、绝缘油试验、以及附件相关高压试验; 3.3、主变压器附件安装; 3.4、抽真空及真空注油; 3.5、热油循环;

3.6、主变试验; 3.7、补油和静置 4、主变压器以及附件到货检查,验收 4.1、基本内容 4.1.1、按照设计图纸及厂家技术资料,核对变压器与定货合同是否一致; 4.1.2、根据出厂文件目录核对所提供的资料是否齐全; 4.1.3、按照出厂资料检查变压器附件是否齐全,有无损伤或配备不全情况。4.2、主变压器本体检查 4.2.1、主变压器本体就位后,拆下变压器装设的冲击记录仪并打印记录数据。分析记录,判断变压器本体在运输、装卸、就位施工中的受冲击情况,应符合生产厂家的技术要求。 4.2.2、检查主变压器本体携带的外围设备应无损伤、变形且装配备件齐全;4.3、主变压器附件检查,核对到货清单。 4.3.1、对于运输至现场的大型附件,应根据现场实际情况放置在开阔平坦,附近无其他设备和临时建筑物的地方,便于开箱检查和安装施工,小型配件放在干燥的库房中; 4.3.2、对于绝缘油,到达现场后要进行目测验收,其油罐应保持良好的密封;4.3.3、散热器(冷却器)、联气管、安全气道、净油器等外包装应密封。表计、风扇、气体继电器、测温装置、绝缘材料等包装应良好,本身无破损、变形,指示应正确动作应可靠,现场拆箱后,气体继电器和测温装置送于实验室检验; 4.3.4、套管的升高座、油枕、调压油箱等包装密封应良好。套管外包装应无破损,变形,套管本身应光滑无损伤,瓷绝缘外观良好无破釉或掉瓷,结线端应完好无损

变电站防火墙施工方案

一、工程概况: 北京通州500kV变电站主变区域设有7道钢筋混凝土全现浇防火墙,每道防火墙长15m、高8.1米、墙厚0.38m,并且防火墙设有两道600×600mm附墙柱,施工工艺要求为镜面混凝土。 二、施工质量标准 观感标准:确保防火墙几何尺寸准确,混凝土结构阳角倒角线条通顺,混凝土表面平整、光滑、有光泽、颜色一致。无明显接槎痕迹,无蜂窝麻面,无气泡,模板拼缝必须严密。 施工标准:规范标准表面平整度不大于3mm,垂直度不大于5mm,国优要求表面平整度不大于2mm,垂直度不大于4mm。 三、施工方案 本分部工程施工有两个施工方案,第一个施工方案分两次施工,第一次施工到防火墙高4.1米,第二次施工从防火墙4.1米处至防火墙顶部;第二个施工方案为一次浇灌成型。第一个施工方案砼浇筑、振捣容易控制,不易产生水纹及麻面但存在接缝问题;第二个施工方案一次浇灌到顶,解决了施工缝问题但混凝土自由坍落度不易控制,混凝土容易产生离析,在施工中采用Φ150帆布溜管下料,将自由坍落度控制在3m以内,以减少混凝土离析问题。 3.1防火墙钢筋施工 防火墙钢筋绑扎前应做好抄平放线工作,注意水平标高,弹防火墙外皮尺寸线,按线布置钢筋,防火墙插铁下端用90°弯钩与带形基础钢筋网片进行绑扎,两侧设缆绳固定。防火墙钢筋搭接时,应根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。 绑扎前先整理调直下一层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净。根据标高检查下层伸出的搭接筋处砼表面标高是否符合图纸要求,如有松散不实和浮浆之处,要剔除,清理干净。 调整施工缝处钢筋后,计算整柱箍筋数量,按箍筋接口循环错开方式套入主筋,柱内钢筋最低机械接头距接茬750mm,连接好后划箍筋位置线绑扎箍筋,主筋上安装环形塑料垫块以确保保护层厚度准确。 定距框、支撑梯子凳制作:根据不同部位、不同尺寸要求,统一用无齿锯下料,定距支撑筋端面涂防锈漆触接模板,其断面尺寸一般比结构尺寸小2mm。

主变安装施工方案

****************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案

****电力有限公司 2017年4月 *************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案 签审页

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一丶编制依据 1.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2016) 2.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2016) 3.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2016) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2016) 5.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程管理单位《工程建设管理纲要》 6.标准工艺图册--2017 变电电气工程 7.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工设计组织 8.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工合同 9.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程电气部分设计施工图纸

二丶工程概况 1.工程设计特点 ************330KV升压站为新建工程,站址位于位于**************约1公里处,距离县城约28公里,位于光伏园区东南侧。土地性质为建设用地,站址总征地面积为2.3231公顷(34.85亩),围墙内用地1.9567公顷(29.35亩),进站道路用地面积0.1297(1.95亩),其他用地0.2367公顷(3.55亩)。 2.建设规模 (一)主变 本期主变容量1×360MVA,远期主变容量3×360MVA。 (二)光纤通信 建设**330kV变~330kV升压站SDH-2.5/622Mb/s光纤通信电路。 (三)电力系统一次 1.***********330kV升压站接入系统方案

变压器基础架构施工方案

大唐三门峡电厂二期2×600MW 机组主变压器及架构基础土建工程施工方案 1、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1.1.1河南省电力勘测设计院提供的《A列外电气构筑物》施工图、《图纸 会审纪要》。

1.1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)。 1.1.3 《火电施工质量检验及验收标准》(土建工程篇)。 1.1.4 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003、J253-2003)。 1.1.5 《建筑施工手册》(第四版)。 1.2 工程概况 变压器基础及架构包括主变基础及油池、工作变基础及油池、公用变基础及油池、高备变基础油池、防火墙、架构基础、支架基础、主变冷控箱基础、主变总电源箱基础、主变总端子箱基础、端子箱基础、接地电阻箱基础、避雷器支架基础、支架基础、构架人字架基础、架构端撑基础及电缆沟,位于汽机 房 A 排外(1)~(18)轴间。本工程

+0.00m 相当于绝对标高379.50m。汽机 房 A 排外电气构筑物基础砼等级为C25,垫层均为C10。变压器基础为壁板式 结构、防火墙为框架填充结构,支架基础为浅杯口杯形基础,构架柱-0.45 米以下的钢管段内灌C30砼,构架柱就位后用C30细石砼二次灌浆。 先施工循环水管,后施工桩基础,施工时 采用先深后浅,先内后外的原则,相碰基 础同时浇筑。 2、施工准备 2.1 、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、 图纸会审及基础施工方案,以明确设计意 图及技术、质量要求并严格按照施工方案 的要求对作业班组进行详尽的技术交底及 安全、文明施工交底。

测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下对基坑进行准确定位。 2.2 、现场准备 现场三通一平工作已经结束,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具 第1页共9页 大唐三门峡电厂二期2×600MW 机组变压器及架构基础土建工程施工方案

机电设备安装-工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系 统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的 钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水 箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银 城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾 系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。 应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵 公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

升压站主变与设备基础施工方案及方法

升压站主变与设备基础施工方案及方法 (1)定位放线 根据地质资料,本工程地基系天然地基,承载力及变形均满足设计要求,施工前准备测放轴线及确定桩位。施工前对场地进行平整夯实,确保施工期间正常施工,保证设备移位安全。水准点和坐标控制点是所区所有建筑物、构筑物位置和标高确定的基础,必须仔细测量,应及时做到水准点和坐标点的接桩,稳妥保护,绘制测量结果表。根据设计给出测量表,并在现场复核各水准点,应将其引到所外或不受破坏处。在场地平整后,应在所区内建立坐标控制网,在设备基础设2个坐标点,在主变基础设1个坐标点,并设两个控制点。坐标点要能通视,水准点、坐标点设置牢固准确的标桩。 (2)基础开挖 基坑开挖程序:切线分层开挖→修坡→平整槽底→留足换留土层等。 采用反铲挖掘机进行大开挖,自卸汽车外运土,根据土质及现场情况。直立开挖处下部采取加固措施,用胶木板作挡土墙,钢管脚手架作支撑。基坑开挖应按放线开挖定出的开挖深度、分段分层挖土,以保证施工操作安全。 (3)土方回填 素土回填前基坑底面应清理干净,并用进行原土压实。素土摊铺应分段分层进行,每层铺土厚度为250-300mm,压实遍数为6-8遍,隔层铺设后应用旋耕耙均匀后,用夯机进行夯压。分段施工时上下两层土接槎距离不得小于500mm,接槎处应分层碾压,分段铺填的交接处应做成阶梯形,梯边呈斜坡。素土最上一层完成后,应用水准仪,拉线和靠尺检查标高、平整度,超高处用铁锨铲平,低洼处及时铺填用打夯机夯实。 (4)钢筋工程 钢筋进入现场时必须经检验合格并有出厂合格证。为保证钢筋位置正确以及混凝土钢筋保护层的准确用掺有豆石的水泥砂浆垫块,将梁板柱的钢筋垫起并用铅丝绑扎牢固,以保证混凝土保护层满足设计要求。 钢纵向钢筋的抗压强度与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25,且钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值不应大于1.3。为保证钢筋施工的正确性,必须有专业钢筋工长进行钢筋放样工作,并经有关人员审核后进行下料。

主变压器安装施工方案

1. 工程概况 1.聚明330kV汇集站4#主变扩建工程扩建主变压器1台,变压器容量360000KVA,生产厂家为江苏华鹏变压器厂。 1.2施工内容 变压器就位及附件安装 2. 施工依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010。 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.3-2002。 2.3《电气专业施工组织设计》。 2.4江苏华鹏变压器厂产品说明书、技术资料等。 2.5工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标[2006]102号 3. 施工准备工作 3.1按照出厂技术文件和有关标准,了解变压器主体及组件结构,制定安装程序和施工方案。 3.2施工人员应熟悉施工图纸,必须经安全技术措施交底,并有记录。 3.3施工用工器具、材料必须齐全、完好,应安全可靠,并由专人进行保管。 3.4对到货的变压器进行检查,型号、附件、备品备件符合设计要求;变压器外观无变形、撞痕,铭牌正确。 3.5土建方面主变压器基础等已施工完毕,并办理交接验收手续交付安装。 4. 施工程序和施工方法 1)安装工序流程图:

到货验收 保管本体残油检验 注油排氮 套管升高座CT 气体继电器测温装置释压器试验 附件清理 清洗散热器检查 滤油工序 详见滤油工序流程 芯部 器身 检查 附件安装 真空注油 热油循环补油及油的静置 整体试验 变压器电气试验 拖运及就位 详见运输工序工序流程 准备工作 资料的填写与整理 后期安装清洁 收尾 2) 施工前的准备: 必须了解变压器制造厂文件,掌握变压器器身重,油重,上节油箱重 等技术参数,填入变压器技术参数表中。 组织全体参加变压器安装的工作人员认真学习公司批准的变压器安装 安全技术措施和国家有关变压器的施工及验收规范。

设备安装施工方案

设备安装施工方案 1、设备安装工艺流程图 2、设备安装过程简述 (1)施工准备 a技术准备:施工预算、施工方案、技术交底齐备;熟悉相关图纸、资料、规范标准; b资源准备:劳动力、材料、机具准备满足工程需要; c 现场条件:道路通畅,场地满足要去,临时水、电、气、接通。 (2)设备开箱检查 a时间:即装即开; b地点:先开箱再搬运进洞(大部分设备如此),或先进洞后开箱(精密设备、重心高的设备);

c组织:业主、监理、施工方(必要时生产厂家代表)的相关人员共同参加; d检查确认:设备型号、规格、数量符合性;与基础结合的相关尺寸相符性;有没有质量缺陷、外观缺陷等;有否缺件等;确认无误后填写相关记录并签证; e保管:待装的零部件应妥善保管。 (3)基础复验与划线 a复验:业主、监理单位、施工人员。复验内容主要是外观达标、预埋件、预留孔正确,坐标位置、标高正确。复验确认后填表、会签; b划线:划出基础的纵横向中心线,标高基准点。对有联动要求的基础,应按联动要求进行划线,划线标识应清晰; c处理:表面粉层应敲去并有一定麻面,放置垫铁处应处理成麻面并平整,清除预埋孔内和预埋板表面的垃圾。 (4)设备就位 a方法选择:根据具体情况,选择直接吊装就位还是拖运就位; b条件:对拖拉线路或吊机站位必要时进行清理平整或加固。应根据图纸要求确定安装的位置和方位; c拖拉就位:拖拉作业中,应保持平稳行进,下坡行进中应加尾绳;拖拉重心较高设备时,应有预防倾斜措施。拖拉到位后,可利用千金顶、起重机、三角架等工具顶(吊)空压,抽去道木、走板、托架,穿上地脚螺栓,使设备平稳定位。 (5)找正初平

主变压器及设备基础施工方案

一般施工方案(措施)报审表 工程名称:神农架青天110kv变电站工程编号:SJSB2-SG01-006 注本表一式4 份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存1 份。 神农架青天110kV变电站新建工程 主变压器及室内GIS设备基础施工方案 咸宁市丰源电业有限责任公司 2018 年07 月 批准:日期:年月日 审核:日期:年月日 编制:日期:年月日 目录 1.编制目的和适用范围 (5) 2.引用主要文件、标准 (5) 3.标准工艺流程 (6) 4.室内GlS设备基础工艺 (9) 5.质量控制 (9) 5.1质量要求 (10) 5.2强制性条文要求 (11) 5.3质量通病防治措施 (15) 5.4标准工艺应用 (18)

5.5国家电网公司输电工程优质工程评优 (20) 6.安全文明施工及绿色施工 (20) 6.1安全技术措施 (21) 6.2安全强制性条文要求 (23) 6.3绿色施工措施 (24) 1、编写目的和适用范围 1.1 编写目的 明确施工过程中的各项要求,让参加施工的所有人员在各工序施工中按规定的程序和要求进行,为确保工程质量、安全目标的实现提供依据和技术保障。在基坑施工过程中,严格按施工方案的要求进行施工,确保施工过程安全有序,使施工质量得到保证。 1.2 适用范围 本施工方案适用于神农架青天110kV新建变电站工程主变压器及室内GIS设备基础的施工。 2、引用主要文件、标准 (1)招标文件及施工合同。 (2)相关标准、施工验收规范: 与施工有关的法律法规、国家现行标准及文件、国家电网公司规定、电力工程强制性条文等。其中主要标准及验收规范如下: 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2015) 《建筑基坑工程检测技术规范》(GB 50497-2009) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2012) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002(2011 版)) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2015) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《工程测量规范》GB 50026—2007 《110-1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW183-2012) 《国家电网公司基建安全管理规定》2014 版 《国家电网公司施工项目部标准施工手册(变电部分)》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册变电工程分册》 (3) 施工图纸《主变压器基础》、《室内GIS设备基础》。 (4) 现场业主项目部、监理项目部下发的各类管理性文件。 (5) 施工类管理及技术文件: 本工程《项目管理实施规划》、《强制性条文实施细则》、《质量通病防治》、《施工安全管理及风险控制方案》等。

主变压器施工方案DOC.doc

施工组织设计 /施工安全技术方案审批表 编号工程名称获各琦 220kV 变电站工程主变压器安装方案批准人意见 分管(副)经理:时间: (副)总工程师:时间: 审批人及意见 工程部审核人及意见 审核人:时间: 安监部审核人及意见 审核人:时间: 质管部审核人及意见 审核人:时间:

获各琦 220kV 变扩建工程主变压器安装施工方案 内蒙古送变电有限责任公司 获各琦 220kV 变扩建工程项目部 2013年 08月 15日

获各琦 220kV变扩建工程 主变压器安装施工方案 1、编制依据 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50148-2010(国家标准) 《主变压器说明书和技术资料》 《获各琦 220kV 变电站主变压器施工图纸》 《电气装置安装工程高压电器施工》作业指导书 《电力建设安全工作规程》和《电力建设安全健康与环境管理工作规 定》 2、施工概况 本次 #2 主变扩建工程,新建一台 120MVA 主变压器一台, 220KV 出线一回, 110KV 无出线, 35KV 出线一回,主变 35KV 侧装设一组 9MVAR 和一组(3+6)MVAR 电容器。本期220KV、110KV、35KV 均由单母线完善为双母线。 主变压器采用三相三绕阻、自冷、有载调压变压器。220KV 、110KV、35KV 均采用瓷柱式断路器。主变压器型号:SSZ11-120000/220。.设备形式与前期工程一致,本期无新征用地。 3、工前准备及施工人员组织 施工前工作人员应认真熟悉图纸,了解现场施工情况。所需材料、工器具均应到达施工现场,以确保施工作业连续进行。设 备安装时,要求各工序必须严格把关,并设有专职人员负责,以 确保施工质量及安全,技术及安全人员必须在施工前认真学习施

主变压器安装施工方案

主变压器安装施工 方案

目录 一、目的 (1) 二、引用标准 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查试验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封试验 (10) 5.11交接试验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控措施 (12) 一、目的

为了保证设备安装施工作业现场的安装质量和安全,确保安装符合规范规程、设计要求、厂家资料,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低程度、达到零目标。 二、引用标准 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150- 。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147- 。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17- 。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148- 。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169- 。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176- 。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173- 。 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-。 9、国网基建部关于应用《变电站工程主要电气设备安装质量工艺关键环节管控记录卡》的通知》基建安质[ ]42号文。 10、产品说明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工

变压器基础施工方案

变压器基础施工方 案

一.工程概况及特点 本工程为国华定洲电厂二期4#机组A列外场地构筑物工程,工程主要包括主变基础、1#厂变基础、2#厂变基础、设备支架及基础、油池、防火墙等。 变压器基础及架构平面布置紧凑复杂,主要位于A列外空冷区域横向LA与LB轴、LB与LC轴之间,纵向L7与L8轴之间。其中LA列基础中心线与A列的间距为15m。主变压器基础与厂用变压器的基底标高均为-3.00m(不包括垫层)。变压器基础垫层混凝土采用C10,基础混凝土采用C30,保护层厚度为40mm。变压器基础±0.000相当于绝对标高66.200m。 因图纸资料不全本方案只包括变压器基础的施工。 二.编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/T5210.1— 2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2.4《电力建设施工及验收规范》SDJ68-87 2.5《电力建设安全工作规程》 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.7《汽机间A列外场地构筑物布置图》F0602S-T0404-01 2.8《主变基础详图》F0602S-T0404-02 2.9《厂变基础详图》F0602S-T0404-03 三.施工应具备的条件

3.1正式施工图经业主确认,并已进行图纸会审,具备施工条件。3.2变压器基础开挖至设计标高-6.00m,并按图纸要求采用级配砂石 换填至-3.00m,经监理方验收合格。 3.3施工测量控制网采用主厂房测量控制网,具备使用条件。 3.4钢筋加工场、木工棚已投入工程使用。 3.5施工道路、水源、电源已具备,能满足施工要求。 3.6施工机具、设备等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数 量、质量满足施工需要。 3.7施工原材料根据材料需用计划准备充分,同时完成必要的复试、检验3.8对进场的所有施工人员进行三级安全教育,特殊工种作业人员已经过 培训合格,持证上岗。 四.施工主要机具及材料 4.1施工主要机具需用表 4.2施工主要材料需用表

001主变压器安装施工方案—130t(已改)

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备 (3) 4、施工步骤 (6) 5、安全文明施工 (11) 6、附录 (12)

1、编制依据1.1电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 1.2升压站平面布置图 1.3变压器基础土建图纸 1.4变压器产品说明、施工安装图 1.5电力建设安全工作规程 1.6职业健康安全管理体系规范 2、工程概况 仙游九社风电场工程位于仙游县枫亭镇西南部附近的山坡地上。场址东北距枫亭镇直 线距离约5.5km、距莆田市区直线距离约33km,西北距仙游县城直线距离约20km。 风机拟分别沿着枫亭镇和泉港区交界处的山脊和文子水库西侧的山脊呈狭长式布置。场址东西宽约3.1km,场址南北长约3.7km,场址范围面积约2.2km2。 仙游九社风电场工程装机容量30MW,安装15台2000kW的风力发电机组。仙游九社风电场工程设置110kV升压变电站一座,发电机出口电压为0.66kV,经箱式变压器升压为 35kV,采用电缆送到风电场升压变电所经一台主变压器升压至110kV。 仙游九社风电场工程设有1台主变压器为西电济南变压器股份有限公司产品,额定容量为42.0MVA,具体参数型号如下: 型号:SZ11-42000/110 额定电压:115 ± 8 X1.25%/35 接线组别:Yn,d11 阻抗电压:Ud=10.5%。 3、施工准备 3.1对前道作业的要求 3.1.1 土建基础浇筑完成,中心线、标高、螺栓孔位置符合设计要求。 3.1.2主变区域场地已平整夯实,道路通畅,吊机可方便停靠。要求主变周边外土建施工用设备、材料清除,满足吊机站位要求。 3.1.3机械工具及施工人员到位。 3.2环境条件 3.2.1灭火栓等器材已定置放置。 3.2.2施工电源布置完成。

主变安装施工方案设计

****************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案 ****电力有限公司 2017年4月

*************330kV 升压站建设工程 2#主变安装施工方案 签审页 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一丶编制依据 1.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2016) 2.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2016) 3.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2016) 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2016) 5.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程管理单位《工程建设管理纲要》 6.标准工艺图册--2017 变电电气工程 7.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工设计组织 8.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程施工合同 9.定边县公布井光伏园区330KV升压站建设工程电气部分设计施工图纸

二丶工程概况 1.工程设计特点 ************330KV升压站为新建工程,站址位于位于**************约1公里处,距离县城约28公里,位于光伏园区东南侧。土地性质为建设用地,站址总征地面积为2.3231公顷(34.85亩),围墙内用地1.9567公顷(29.35亩),进站道路用地面积0.1297(1.95亩),其他用地0.2367公顷(3.55亩)。 2.建设规模 (一)主变 本期主变容量1×360MVA,远期主变容量3×360MVA。 (二)光纤通信 建设**330kV变~330kV升压站SDH-2.5/622Mb/s光纤通信电路。 (三)电力系统一次 1.***********330kV升压站接入系统方案 以1回330kV线路接入330kV变电站。 2.*******330kV升压站工程规模 (1)主变压器:本期容量为1×360MVA,远期容量为3×360MVA,调压方式选为有载调压,电压变比为电压比为345+-8*1.25%/121/35KV采用常规阻抗变压器。 (2)330KV出线:本期出线1回,远期出线2回。 (3)110KV出线:本期5回,远期出线12回。 (4)电气主接线:公布井330KV升压站330KV侧电气主接线本、

设备基础施工方案

110千伏沥窖变电站#3变扩建工程地基与基础分部工程施工方案 工程名称:110千伏沥窖变电站#3变扩建工程 工程地点:广州市海珠区沥窖村110千伏沥窖变电站内施工单位:广州市电力工程有限公司 编制单位:广州市电力工程有限公司 项目负责人: 编制人:邱玉彬编制日期:2007年12月14日审批负责人:审批日期:

目录 一、工程概况及特点 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工总体安排 (5) 四、主要工序的施工方法 (5) 五、各项施工资源计划 (11) 六、施工质量保证措施 (11) 七、消除质量通病的具体措施 (13) 八、施工安全措施 (14)

一、工程概况及特点 1.1 工程概况 本工程地基与基础工程主要包括如下项目:避雷器支架及基础1组、电容式电压互感器支架及基础3个、隔离开关支架及基础3组、电流互感器基础1组、断路器基础1座、110kV中间构架及基础1组、旁路母线构架及基础2组、端子箱基础1个、#3主变压器基础1个、#3主变构架及基础1组、中性点支架及基础1个、母线桥支架及基础4个、#3主变防火墙1道;户外电容器基础6组、配电室1间、400*400电缆沟65m、800*800电缆沟60m、2*1200*1000电缆沟75m及部分200*200电缆沟等。 1.2工程特点 本期扩建工程均近距离带电设备,施工时应在确保安全的情况下进行施工。 工程10千伏配电室、主变基础构架及电容器设备基础采用φ500水泥搅拌桩对地基进行处理加固,其余设备基础采取换土处理,换填3:7砂石1米厚;2*1200*1000电缆沟底换填块石基础500厚;400*400电缆沟、800*800电缆沟沟底换填3:7砂石500厚。水泥搅拌桩使用的固化剂为普通硅酸盐水泥,强度等级为32.5R,掺入量为15%。具体施工方法另详水泥搅拌桩专项施工方案。 二、施工准备 2.1 技术准备 1、组织施工技术人员熟悉图纸、施工工艺及有关技术规范,了解设计要 求达到的技术标准、明确工艺流程。 2、将编制好且通过审批的《施工方案》作为作业指导书,与施工人员进

500kv变电站主变压器施工方案

目录 一、编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2适用范围 (1) 二、工程概述 (1) 三、施工组织 (2) 四、施工总平面布置 (3) 4.1主变压器施工总平面布置 (3) 4.2油务处理区总平面布置 (4) 五、施工进度计划 (6) 六、施工流程及各工序说明 (7) 6.1施工准备 (7) 6.2材料到货检查、保管 (10) 6.3油务处理 (10) 6.4检查试验 (10) 6.5残油试验 (11) 6.6附件安装及芯检 (11) 6.7抽真空及真空注油 (13) 6.8热油循环 (14) 6.9补充注油 (15) 6.10整体密封检查 (15) 6.11电气试验 (15) 七、质量保证措施 (15) 八、安全文明施工要求 (16) 8.1安全保证措施 (16) 8.2文明施工措施 (17) 九、绿色施工 (17)

1.1 编制依据 ?XX省电力勘测设计院图纸《主变压器安装》(卷册号:B4291S-D0105); ?500kV主变压器供货合同及相关技术资料; ?《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90); ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006); ?《绿色施工导则》(建质【2007】223号); ?《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~5161.17-2002); ?《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—电力工程部分》(2006版) ?《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) ?《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》;(国家电网安监[2009]664号);?《国家电网公司18项电网重大反事故措施》(国家电网生技[2005]400号); ?《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2005年版); ?《国家电网公司输变电施工工艺示范手册-变电部分》(2006年版); ?《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量 [2010]19号) ?《国家电网公司“关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知”》(基建安全[2007]25号) ?XX省电力公司《输变电工程施工标准化作业指导书-变电安装工程分册》(2007 年版) ?XX省送变电建设公司《质量、职业健康安全和环境管理整合体系文件、管理手册》。 ?XX省送变电建设公司《XX500kV变电站工程项目管理实施规划》; ?XX省送变电建设公司《XX500kV变电站工程创优实施细则》; 1.2 适用范围 本措施针对500kV主变压器运输过程中冲击未超过标准3g,安装过程无任何特殊情况编制,如有特殊情况应另外编制补充处理措施。 二、工程概述 本工程500kV配电装置采用3/2断路器接线,本期上3个不完整串,220kV配电

变电站土建施工方案

110Kv XX 2#主变扩建工程 土建施工方案 批准: 审核: 编制: XX有限公司 20XX年1月 目录

一、工程施工内容 二、编写依据 三、施工安健环执行标准 四、施工组织机构 五、施工准备 六、停电时间要求及范围 七、实施步骤及方法 八、施工进度计划 九、质量控制要求及措施 十、安全技术措施 十一、施工现场职业安全卫生和环境保护措施 一、工程施工内容: 本期工程在原有站内进行,工程施工内容包括:高压室改造、电容器基础、电缆沟、主变基础、构

支架基础、刀闸设备基础、断路器基础、端子箱基础、砼管基础及操作小道等。 二、编写依据 2.1 《土方开挖作业指导书》编码:BDTJ-01 2.2 《土方回填作业指导书》编码:BDTJ-03 2.3 《模板安装与拆除作业指导书》编码:BDTJ-07 2.4 《钢筋制作与安装作业指导书》编码:BDTJ-08 2.5 《混凝土浇筑作业指导书》编码:BDTJ-09 2.6 《砖砌体作业指导书》编码:BDTJ-10 2.7 《一般抹灰作业指导书》编码:BDTJ-15 2.8 《建筑物给水、排水工程作业指导书》编码:BDTJ-22 2.9 《构支架及设备基础作业指导书》编码:BDTJ-24 2.10 《构支架安装工程作业指导书》编码:BDTJ-25 2.11 《电缆沟及盖板作业指导书》编码:BDTJ-27 2.12 施工图纸 三、施工安健环执行标准 3.1 《供电企业班站“5I”标准化管理体系内务现场管理规范与应用》; 3.2 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》。 3.3 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-2004 四、施工组织机构 本工程项目经理部设经理、技术负责人、专职安全员各一名,下设变电土建施工队、变电电气安装及试验队,以满足工程如期、安全、优质的完成的需要。 4.1 组织机构

设备安装施工方案31850

浙江新诺华药业有限公司 507 车间建设项目机电安装工程(一标段)公用工程及管廊管线工程(三标段) 设备安装施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 浙江省工业设备安装集团有限公司第三分公司

2014年11月5日 目录 一、工程概况 (3) 1、工程概况 (3) 2、工程特点分析 (3) 3、编制依据 (3) 4、主要工作量 (3) 5、施工过程所要执行的规范、标准及要点 (5) 二、施工准备 (5) 三、主要施工工艺 (5) 四、质量要求及保证措施 (8) 五、工期要求及保证进度的措施 (9) 六、施工机具计划 (9) 七、劳动力配备计划 (8) 八、施工安全技术措施 (10) 九、文明施工管理及环境保护措施 (11)

一、工程概况 1、工程概况 1.1工程简介 ※工程名称:浙江新诺华药业有限公司507 车间建设项目机电安装工程(一标段)公用工程及管廊管线工程(三标段) ※业主单位:浙江新诺华药业有限公司 ※设计单位:浙江美阳国际工程设计有限公司 ※建设厂址概况:本工程厂址位于杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号。 本工程为浙江新诺华药业有限公司新厂区一期工程。 1.2工程概况 装置内反应釜、储罐等设备布置比较集中,且多为搪玻璃和内衬设备,大部分设备安装在钢平台上,部分辅助设备安装在室外(如真空机组、泵);本装置其它设备吊装难度不大,待进场后再根据现场条件编制详细的吊装方案。 2、工程特点分析 1从施工图和设备清单来看,大型设备不多,重量和体积都较常见,因此总体吊装难度不大;重点在搪衬设备在转运、吊装过程中需采取有效的安全保护措施。 2高空作业量大,工期相对较短,对工人的素质要求较高; 3设备吊装原则上应先难后易,先大后小,先高后低。即先吊装难度大、重量大的设备。其他设备可穿插进行。也可根据实际情况进行吊装; 4设备进场摆放应充分考虑吊装顺序,进厂设备尽可能一次摆到位,尽可能进厂一台,就位一台,保证道路畅通。 3、编制依据 3.1 甲方提供的设备安装图纸及设备厂家的设备大样图。 3.2 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009; 3.3 《现场设备、工艺管道焊接工程施工验收规范》GB50236-2011; 3.4 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010; 4、主要工程量

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

相关文档