文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大金空调遥控器操作说明手册

大金空调遥控器操作说明手册

大金空调遥控器操作说明手册
大金空调遥控器操作说明手册

大金空调操作手册(FVXD56CMV2C1)

大金空调接口板用户手册

Dkcom 大金空调机远程监控板 (一拖二) 用 户 手 册 2013年9月修订

大金空调机远程监控板说明书 大金空调机监控接口板是为实现大金空调机计算机监控功能而设计的专门化部件,该接口板向用户提供一个计算机监控接口(RS232/RS485),通过该监控接口用户可获取大金空调机的数据,控制空调机。通过建设空调机集中监控系统,用户可对空调机进行四遥(遥测、遥信、遥调、遥控),实现远程维护。 1、主要功能 (1) 遥信功能 提供空调机的运行状态,包括工作方式、风量设置等; 提供空调机的告警信息。 (2)遥测功能 提供空调机的工作温度设置值; 提供空调机内温度传感器的温度值。 (3)遥调功能 远程设置空调机的工作方式、风量设置、工作温度等。 (4)遥控功能 控制空调机的开机与关机。 (5)本地操作与远程操作并行 用户可通过空调机控制面板的按键操作控制空调机,所有控制结果都能通过监控接口获取;用户还可通过空调机监控接口下达控制命令来控制空调机,所有控制结果同步地在空调机遥控器的LCD上显示出来。 2、监控板端口说明 监控板外形如图一所示: 第1 页共4页

大金空调机远程监控板说明书 RX/B TX/A GND VIN2 VIN1 P2 P1 P2 P1 图一监控板外形及端口示意图 3、通信口连接: ①控制器的通信接口有RS232和RS485两种,用户可以根据实际 需要通过跳线J4、J5自行选择其中一种使用; ②连接方法: 1、VIN2和VIN1接空调室内板的X35插线端子,没有极性。(也可外部供电,8—15V,AC、DC均可) 2、P1、P2接空调机室内外板通信端子座,没有极性。(本控制器为一拖二型,可以接两台空调,地址为连续的两个地址来区分,如控制器板地址设置1时,另一台的地址则为2,如控制器板地址设置2时,另一台的地址则为3,依次类推) 3、RS485通信: RX/B为RS485的(-),TX/A为RS485的(+) 第2 页共4页

大金空调使用指南

大金空调使用指南 尊敬的业主: 您好! 感谢您使用大金空调,您选购的大金空调我们已为您安装、调试完毕,从现在起您就可以享受大金空调为您带来的舒适和温馨了。 这里,我们主要向您介绍一些大金空调在使用过程中需要注意的事项,以方便您的使用。 1、 在使用线控器的空调系统中,当一台室外机与数台室内机相连时,每个空调系统都设臵 一个主控线控器,其余均为副控线控器,只有主控线控器才能切换系统的制冷、制热模式。 为了保证您的空调使用效果,请您在使用空调的时候,务必关闭门窗,否则在空调使用 过程中不但会产生空调效果不良的后果,而且在夏季,空调送风口表面还会产生大量的 结露现象。 2、 为了保证您的身体健康和空调使用效果,请在使用空调的季节里,定期(2周)清洗过 滤网。 3、 当您不准备长期空调使用的时候(例如春、秋季),请您关闭空调室内、外机的电源。 4、 当您的空调长期未使用,准备重新使用时,请在开机前12小时进行预热(接通空调室 内、外机电源),以保证空调平滑启动。 5、 当您临时关闭空调室内、外机电源时,请在恢复空调电源后15分钟再开启空调。 6、 当您准备切换制冷、制热模式时,请您首先关闭所有空调室内机,模式切换完毕后15 分钟再开启空调。 7、 当您关闭所有空调室内机后,请不要立刻切断空调室外机电源,系统需要至少5分钟才 能使空调系统完全回复到关机状态,立即关闭电源会导致漏水或故障。

8、 在制热模式下开启空调时,空调室内机可能不会立刻运转或吹冷风,需等待5~15分钟 在主机正式运转前系统需对主机的各个组件进行自动预热。 10、在制热运转过程中,系统可能会停止制热几分钟,那不是空调故障,是空调室外机在进 行化霜运转。系统在进行化霜运转时,线控器上有标识显示。 11、当空调室内机运行一定时间后,系统会显示标识提醒您清洗回风过滤网,您清洗完过滤网 后,按“滤网清洗复位”按钮就可以继续正常使用了。 12、当您刚开始使用空调时,如果您需要快速降低室内温度,可使用风速按钮调节风量,最大 风量时,线控器液晶显示屏上将会显示“H ”。“H ”风量为强制运行状态,在此工作状态下空调将按照最大功率工作,将不可避免的产生一定的风声,这种风声为强制运行状态下运转时的正常现象。所以建议您在正常使用和休息期间将风量调节至“L ”,“L ”为正常运行状态。

(WI-FM-004)约克中央空调系统操作手册

北京XXXXX物业管理服务有限公司广州分公司XXXXX南方工厂B区综合设施管理项目部 B2中央空调操作流程 XXXXX/WI

目录 1.目的 (3) 2.范围 (3) 3.定义 (3) 4.职责 (3) 5.程序 (3) 6.相关文件.......................................... 错误!未定义书签。 7.相关记录.......................................... 错误!未定义书签。

1. 目的 指导运维对中央空调设备进行正确的操作及检查,保障中央空调设备的正常、高效、节能运行,为客户的生产和办公提供符合KPI要求的环境。 范围 本程序适用于XXXXX XXXXX南方工厂B区项目。 2.定义 无 3.职责 暖通工程师 1.负责制定设备操作程序; 2.制定教育培训资料及培训计划,并对运行和维护人员进行定期培训与考核; 3.处理设备重大故障,制定重大异常故障的改善方案及执行。 BMS 1.带领本班组技术员对设施运行进行监控及时发现问题、解决问题,并按照汇报程序及时向上级汇报; 2.监控设备运行情况,确保它们在高效方式下运行。 运行班长 1.监督运行技术员每日例行检查的完成情况,确保按照部门规定对设备设施进行日常检查; 技术员 1.严格执行本程序,确保信息及时有效地传递给运行值班长及主管; 部门经理: 1.负责与客户沟通和协调。 4.操作程序 启动: 1.确认现场冷水主机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵在”自动“远程控制状态下且供电正常。 2.检查现场阀门正常开启状态。 3.进入“XXXXX南方工厂冷源系统界面” 自动运行: 1.将主机1-5锁定值设定为“UNL ock”。

大金中央空调控制器使用说明书

大金中央空调 线 控 器 使 用

说 明 书 公司工程部制作年月日

2.运转指示灯(红色):在运转时,该指示灯点亮。

3.“”显示在控制下转换:当该显示出现时,不能使用控制器进行制冷、制热、、除湿运转的转换。 4.“”显示摆动挡板:可进行固定风向和自动摆动设定;可通过21键来进行调节。 5.“”显示(设定温度):可通过17键来调节温度。 6.“”“”“”“”显示(运转方式):该显示表示现在运转的方式;可通过20键来调节。 7.“”显示(程序设定的时间):该显示表示程序的系统开始运转和停止运转的时间。 8.“”显示(检验/试运转):当按下检验/试运转按钮时,该显示表示系统现在的运转方式。 9.“”显示(处于集中控制之下):当该显示出现时,表示系统处于集中控制之下(本显示不是标准规格)。 10.“”显示(送风速度):该显示表示风扇的速度,“低”或“高”。 11.“”显示(空气滤尘网清扫时期):请参照室内机附带的使用说明书。 12.“”显示(除霜/热起动): ⑴除霜运转 随着室外机盘管上凝结的冰霜增多,制热效果将降低,系统将自动进入除霜运转;室内机风扇停止运转,控制器上显示“”(除霜/热起动);除霜运转6至8分钟(最长10分钟)以后,系统将回到制热运转。 ⑵热起动

为了防止在制热开始运转时,从室内机吹出冷风,室内机的风扇自动停止运转。控制器上显示“”(除霜/热起动)。 13.定时器方式启动/停止钮:由专业人员操作。 14.定时器开/关钮:由专业人员操作。 15.检验/运转钮:本按钮仅可由专业的维修人员进行维修时使用!正常运转时请勿使用! 16.程序设定时间钮:使用该钮,可设定程序“启动或停止”系统运转的时间。 17.温度设定钮:使用该钮,可设定温度调节器的设定温度。 18.空气滤尘网清扫指示复位钮:请参照室内机附带的使用说明书。 19.风扇速度控制钮:按该钮,可根据您的要求选择风扇的速度,“低”或“高”。 20.运转方式选择钮:按该钮,可选择系统的运转方式。 21.风向调节钮:按该钮,可选择风向“固定”或“自动摆动”。 22.无功能显示:若空调机没有某种功能,当按下此功能按钮时,会显示“NOT A V AILABLE”并持续数秒。在同时启动多台空调机的场合中,只有当所有空调机都无此功能时,才会显示“NOT A V AILABLE”,只要有任何一台空调机具有此功能,将不会有此显示。

大金压缩机技术指南手册(B型)

压缩机使用手册 大金工业株式会社 压缩机开发中心

第一节大金压缩机概述 一、特点: 1. 高性能 2大金压缩机是一种无余隙(即无冷媒二次膨胀),且运转范围很宽的高效率压缩机。 2在室外低温制热时,柔性结构压缩机有很强的能力。 2. 低噪音、低震动 2无吸、排气阀,压缩机吸排气噪音大大降低。 2通过采用高精度,非接触式涡旋盘,压缩机的噪音性能得到进一步的提高。 2在空调系统安装时压缩机无须增加隔音盖板、消音棉。 2由于压缩机的振动小,这样大大提高了管路抗共振、断裂能力。使空调产 品的管路设计可以达到越简单越好。 3. 小型、重量轻 2因压缩机筒体径小、细长,从而为室外机的小型、轻量化提供了最佳选择。 2为了节约空间位置设计的灵活性,在原有四脚底盘的基础上新增加了三脚底盘的机型。使用户有更多的选择。 4. 高可靠性 2压缩机零部件数量少、且可靠性极高。 2压缩机能经受热泵系统的极其残酷的试验。 5. 便于使用 2压缩机中只有电机的保护装置是内置式,其它保护均由系统匹配。这样使系统设计人员可以根据需要在系统设置保护,使产品设计者更好的控制使用的 压缩机。

二、 构造: 电机转子 电机定子 动盘 静盘 排气孔 高压腔 支 架 曲轴 低压腔 冷冻机油 油 泵 欧氏机构 轴承支架 吸气管 吸入冷媒 排气管

三、 产品系列: 基本系列为以下7种: 四、 部件规格 1. 性能: ⑴ 按照下表条件进行试验,完全合格: ⑵ 冷冻能力、消耗功率、工作电流: 应确保在规格书中所规定的冷冻能 力、消耗功率、工作电流的±5%以内。 ⑶ 起动特性: 应按照下列条件进行起动。 ⑷ 绝缘电阻: 用500V 绝缘电阻表按照GB 方法进行测定,如果充电部和非充电部的绝缘电阻如 下时应为正常。 2 干燥时: 30M Ω以上 2 冷媒寝入时: 1M Ω以上 ⑸ 耐电压性能: 在AC2400V 、历时一秒的条件下,确保其无绝缘损坏。 ⑹ 运转噪音: 在规格书所规定的值以下。

某大厦中央空调系统运行手册

目录 空调系统简介 (2) 空调设备设施运行管理规程 (3) 空调设备设施操作规程 (6) 空调系统故障应急处理规程 (8) 空调设备设施维修保养规程 (11) 年度设备检查/保养计划 (13) 空调设备检查/保养项目周期表 (16) 空调系统其他管理规程 (18)

空调系统简介 1、空调系统总负荷为3600KW,其中设备发热量为680KW。 2、空调制冷站设在一层。选用三台螺杆式水冷机组,四台冷冻泵其中一台备用;四台冷却泵,其中一台备用;三台横流式超静音型冷却塔位于模糊功能区二层屋面上。 3、通讯生产区及模糊功能区、一层门厅服务区、二层企业展示厅、三层大会议室采用集中空调;其余房间以及标准层的管理用房均采用风机盘管加新风系统;电梯机房采用分体空调,消防控制室内采用集中送风,夜晚采用分体空调。 4、通风系统:卫生间和洗手间分别采用排气扇进行排气;高低压配电室采用机械进风机械排风的通风方式;制冷机房采用自然进风机械排风的通风方式;发电机房油箱间的平时通风采用机械排风自然进风的通风方式,并在排风机的入口处设防火阀带自动复位,火灾时温度超过70℃自动熔断,灭火后启动风机进行排风。 5、管材及保温防腐:冷冻水管冷凝水管以及冷却水管、空调风管采用广华PEF保温材料进行保温;冷冻水管和冷却水管的管径<100mm时,采用焊接钢管,管径>100mm时,采用无缝钢管、冷凝水管。 6、空调水系统工作压力为10Mpa,试验压力为:1.5Mpa。

空调设备设施运行管理规程 1.目的 规范空调设备设施运行管理工作,确保中央空调良好运行。 2.范围 适用于客户服务中心辖区内中央空调设备设施的运行管理。 3.职责 3.1空调值班员具体负责中央空调设备设施的日常运行管理及设备巡检。 3.2空调维修/保养工负责中央空调设备设施的定期保养及故障维修。 3.3空调领班负责组织实施中央空调设备设施的日常运行管理。 3.4工程主管负责监督检查中央空调设备运行管理的执行情况。 4.程序 4.1管理人员工作程序 4.1.1空调值班员 A、空调值班员负责空调机房设备的操作、监控记录,应在空调主机启动时及运行过程中,观察电流、温度、压力大小,并倾听有无异响,巡检时间为每两小时一次,并记录于《机楼空调设备冷冻机组运行信息报表》上。 B、空调值班员每两小时巡检空调水泵、冷却塔一次。监测记录水泵的电流、进、出水压;观察冷却塔是否有异常噪音及振荡并记录于《空调水泵、冷却塔运行记录表》上。 C、空调值班员每天检查空调风柜、冷却塔的运行状况,检查情况记录于《空调风柜检查记录表》、《冷却塔检查记录表》上。 D、空调值班员将值班情况记录在《空调班组值班记录》上。 E、空调值班员在日常巡检过程中发现设备异常,将异常情况记录在《设备运行异常记录表》,并向空调领班汇报。 4.1.2空调维修/保养工 A、空调维修/保养工按设备保养计划实施设备定期保养,并记录于设备保养报告内。 B、空调维修/保养工负责设备故障时的维修工作。

大金空调提案书

上海市淮海中路1010号2楼 TEL:54048111 邮编:200031 FAX:54048110 ___________项目 大金VRV 空调系统提案 DPD001A

目录 第一部分:大家的历史 第二部分:大金VRVⅢ产品&技术特点概述第三部分:大金VRVⅢ室外机特点介绍 第四部分:大金VRVⅢ室内机特点介绍 第五部分:大金VRVⅢ八大核心技术介绍

第一部分:大金VRV历史 1982在世界范围内,大金首次推出VRV,开创了楼宇用多联空调系统的新时代。这种精致灵活的智能化中央空调打破了传统中央空调模式,可对系统 内的室内机进行个别控制。 1987 变频VRV诞生,开始了VRV在空调业界的变频浪潮,VRV的温度控制精确性,节能性有了实质性的飞跃。 1989 涡旋式变频VRV问世。 1990涡旋式变频20HP VRV问世。VRV的容量逐渐扩充,运转范围不断扩大、产品的种类不断增加。 1995 大容量的VRV Plus推出,对应市场需求。 1997 环保型新冷媒HFC407C开始在VRV产品中采用,推动了VRV在空调业界的新能源浪潮,使越来越多的厂商致力于对新冷媒的研究。 1999 热驱式VRV诞生。 2001 使用R410A型新冷媒的VRV问世。 2003 第二代大型化VRVⅡ诞生,直流变速技术的运用使VRV的节能性有了进一步的提高。 2005 全球销售业绩突破800,000套,以其非凡的魅力赢得了众多的拥护者。

第二部分: 大金 产品&技术特点概述

VRVⅢ产品特点概述 出色的节能效果: 业内领先的COP值,额定工况时最高COP值4.31(8HP冷暖平均值)。单机冷暖平均COP 值达到3.87。高COP,节能性更好。 灵活的设计自由度: 最大总管长1000m,最大单管长165m,高低差最高达90m(室外机在下时)。单系统最多可连接64台室内机。能够灵活对应不同的建筑格局。 管长衰减小,系统效率更高: 同样的管长,系统效率更高。 高静压室外机,换热效果更好: VRVⅢ室外机机外静压可达78.4Pa(8mmH2O),更有利于分层摆放时室外机的散热。 出色的低温制热性能: 在低温情况下,能提供更多的热量,保证舒适的空调效果。 制热快速启动,48HP室外机除霜后仅需3分钟就可启动至100%容量。 全新直流变速大风量高静压新风机,适合大空间新风要求:全新推出1080~6000m3/h风量、静压最高300Pa、共13个规格的新风机系列。 直流变速技术使新风机的能耗大幅减少。 同VRV系统结合,可实现全系统的集中管理。 丰富的室内机阵容: 新增落地内藏型室内机,对于挑空等特殊空间能更好的与装潢配合。 室内机容量更加细化,精确对应各种面积的空间。 通过3C认证: 8HP室外机和所有室内机全部取得国家强制性产品3C认证。

中央空调操作说明书

中央空调操作界面说明书江苏永昇空调有限公司

本套中央空调主体系统由四台制冷机压缩、两台冷冻泵(一用一备)、两台冷却泵(一用一备)、两台补水泵(一用一备)、两套空调机(一用一备)组成。控制系统的操作分为就地操作与远程操作。就地操作利用电气控制柜上面的按钮实现对空调主体设备的现场手动控制,远程操作利用上位机操作界面来实现自动状态下对空调主体设备的手动与自动控制功能。 空调系统的启动过程为,设定好控制的温湿度设定值后,确定启动哪台空调机,在上位机操作界面上选择对应的设备,此时程序自动打开对应风机的风门,同时关闭备用空调机的风门,风门位置到位后开启空调机送风机,然后分别打开冷却水泵与冷冻水泵,水泵开启之后打开制冷压缩机,空调系统就进入了工作状态。空调系统的关闭过程为,首先停止制冷机组,延时停止冷却泵、冷冻泵,再延时停止送风机。 1、就地控制 空调设备控制系统由四台控制柜组成,分别为主机控制柜、水泵控制柜、空调控制柜和PLC 控制柜。 1-1主机控制柜 主机控制柜控制四台制冷压缩机的就地/远程操作选择,手动启动、停止各台压缩机的工作状态。 当控制柜上的选择开关打在就地位置的时候,并且冷冻泵与冷却泵启动之后,就可以在现场实现对压缩机的运行控制,此时按下控制柜上的启动按钮,对应压缩机就得电运行,压缩机按照编制的PLC控制程序,自动实现制冷的加载与卸载过程,及压缩机的停止运行与再启动功能;当按下控制柜上的停止按钮,对应的压缩机就失电停止工作。 1-2 水泵控制柜 水泵控制柜控制冷冻、冷却泵与补水泵的就地/远程操作选择,手动启动、停止各台水泵的工作状态。 冷冻与冷却泵都为一用一备使用,所以同一时间只能运行一台设备。当控制柜上的选择开关打在就地位置的时候,就可以在现场实现对各水泵的运行控制,此时按下控制柜上的启动按钮,对应的水泵就启动运行,这时备用设备就无法启动,设备运行之后,若按下停止按钮,对应运行的设备就停止运行。 1-3 空调控制柜 空调控制柜控制送风机与排风机的就地/远程操作选择,手动启动、停止各台风机的工作状态。 送风机为一用一备使用,所以同一时间只能运行一台设备。当控制柜上的选择开关打在就地位置的时候,就可以在现场实现对送风机的运行控制,此时按下控制柜上的启动按钮,对应的送风机就启动运行,这时备用设备就无法启动,设备运行之后,若按下停止按钮,对应运行的设备就停止运行。排风机只有一台,当按下启动按钮时,排风机就运行,当按下停止按钮时,排风机就停止运行。 1-4 PLC控制柜 PLC控制柜实现对整个系统运行的检测与控制,根据外部输入信号判断动作程序,然后控制相应设备的工作状态。 2、远程控制 远程控制通过上位机操作界面实现对空调系统自动状态下的手动与自动操作,运行参数设置与显示,报警信号记录显示,控制参数的运行曲线显示。根据空调系统的工艺流程,上位机操作界面主要分为冷水机组与空调系统两部分。 2-1冷水机组 2-1-1冷水机组界面 冷水机组主界面如图2-1-1

大金空调集中遥控使用说明

大金空调集中遥控器使用说明 (DCS302B611)
Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/aa6222286.html,). Please register to remove this message.

集中管理控制器的外观
集中管理控制器的名称和作用
Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/aa6222286.html,). Please register to remove this message.

Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/aa6222286.html,). Please register to remove this message.

使用时的注意事项
●切勿触摸机器内部。 请勿拆下前面板。
如果用手触摸内部,会发生危险和故障。 需要对内部进行检查、调整时,请委托销售商店。
●请避免安装在直射阳光照射的地方。
液晶显示部分会变色、或显示消失。
●请避开会溅水的地方。
水进入机器的内部,会发生漏电,并且会损坏内部的电子部件。
●请勿用挥发油、稀释剂、化学纸巾等擦试操作盘的表面。
会引起变色、涂料剥落。 对于污垢,请使用沾水或中性洗涤剂的软布擦试,然后 用干布擦净。
●请勿用尖锐的东西来按集中遥控器的按钮。
会引起故障。
Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/aa6222286.html,). Please register to remove this message.

中央空调控制系统上位机操作指南

中央空调控制系统上位机操作指南(此文word格式,下载后可直接编辑修改套用)

目录 一、概述 二、系统原理 三、PLC设计说明 四、上位机设计说明 五、上位机操作说明

一.概述: 潮州三百门电厂#3、#4机组(2×1000MW)扩建工程集控楼集中制冷中央空调系统的上位机硬件配置为CPU 为P4V2.0/3GHZ 256M 160G硬盘,1G内存的的西门子工控机、监控软件是用美国Intellution 公司的iFIX。该软件在监控行列中以界面友好,控制简单,反应速度快著称。PLC是采用施耐德公司的 Quantum 热备模块,具有稳定性好、速度快等优点。 该机组集中制冷中央空调系统上位机操作系统主要实现制冷主机、水泵及空调机组系统各设备及仪表信号的计算机集中监视控制功能。该系统具有操作简便易用,画面简洁明快,监控准确及时等特点。 二.系统原理 工业现场的信息通过一次仪表传送到I/O硬件的输入模块(DI或AI模块),PLC将这些信息处理以后按照一定的通讯协议传给上位机即PC机的I/O 驱动程序, I/O驱动程序也按照同样的协议解析出这些信息,并建立一张映像表,PC机上监控软件的数据库管理器整理好各种信息并进行分类传送。 在PC机上:正常的实时数据根据组态的要求被送到图形界面作状态显示、并实现联锁自动控制。

PC机操作人员根据监视画面所反映出的现场设备运行情况作出一定的控制行为。这些控制信息被送到PC机上的数据库管理器,数据库管理器把发出的信息整理后传给映像表。I/O 驱动程序把这些控制信息按照一定的通讯协议发送到PLC的CPU上,同样PLC按照这个协议解析出数据来再送到I/O输出模块(DO或AO模块)上,这些控制信号再通过电缆控制现场设备的动作,实现对现场的遥控。 从这里我们可以看出,PC与PLC的通讯是整个系统监视正常工作的关键,如果上位机不能正常工作,首先要检查的就是PC 与PLC的通讯是否有问题。 这就是这个系统的信息传送结构,了解这个信息传送结构可以帮助管理人员和操作人员对本控制系统的内部控制原理有一个基本的认识。知其所以然后,管理人员和操作人员很容易理解手册后面的内容,很容易理解设计人员的设计意图,很容易诊断以后实际生产中问题的根源,及时找到解决问题的方法保证生产的正常进行 三.PLC设计说明: 系统拓朴结构图如下所示:

中央空调有几种类型及详细说明

冷媒系统:室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。(室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热) 优点:1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病 2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右 3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接 4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在 5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护 缺点:初投资较高-->一般高出其他系统20%-30% 冷媒系统起源于日本,日本的能源基本都依赖进口,产品开发的原则之一就是节能,当然也离不开舒适,故冷媒系统产品是以节能、舒适为基本特征的。目前,冷媒系统中央空调主要以日系品牌为主,大金、三菱电机、日立、东芝等皆是氟系统中央空调的代表 水系统:室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。) 优点:1、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好 2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境 3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调 4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能 缺点:1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题 2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管 3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升 中央空调水系统又称为小型风冷热泵冷水机组,与氟系统和风系统相比,中央空调水系统最大的优点就是舒适度好,老少皆宜。除了制冷外,它还可与燃气壁挂炉联动使用,实现制冷采暖与生活热水三位一体。 风管系统:室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。 优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高 缺点:1、一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大

大金空调使用手册

大金空调使用手册 VR腔调系统 环球财讯中心大厦空调系统采用的是日本大金公司的水环VRV (variable refrigera nt volume )中央空调系统。VRV直译为变制冷剂流量,这是一种有用完善的独立区域控制能力的空调系统。能够在一个制冷回路上连接多台不同规格型号的室内机,因为室外机是微电脑控制的变频式压缩机,所以每一台室内机都拥有完全独立的开关和调节的控制能力。 BRC1C61控制器介绍 1、开/关按下此钮,系统开始运转。再按一 次该钮,系统停止运转。 2、运转指示灯(红色)运转时,该指示灯点亮。当系统 出现故障时,该灯闪烁。 3、显示(风向挡板)只有四面出风和两面出 风的设备有该显示,内藏风管机没有该显示。 4、表示系统在预热或除霜 5、运转方式表示现在的运转方式。由左至 右分别为通风、除湿、自动、制冷、制热。 & 显示(程序设定的时间)表示程式设定的系 统开始运转和停止运转的时间。 WOBRC1C61L 7、设定温度“ 27 C ”表示目前空调的设定温度 8空气过滤网清洗提示该图标只有当过滤网脏时才会出现 9、送风速度显示表示风扇的速度。H高风L低风 10、显示表示处于集中控制下或非主控制器表示该控制器不能进行冷暖切换(没有该显示 的控制器为主控制器) 11、运转模式转换选择钮:按动该按钮则设备运转模式在通风、除湿、制冷、制热切换。 (非主控制器只能在主控制器执行的模式下进行转换:当主控制器为制冷时,可以进行通 风、除湿、制冷运转,当主控制器是制热时只能进行通风和制热运转。)

12、风扇速度控制钮可根据要求选择风扇的速度,“高”“低”。 13、空气滤尘网清扫指示复位钮。 14、风向调节钮(风管机没有该功能)。 15、温度设定钮:可设定需要的使用温度,该温度为设备工作目标温度。 16、时间调节钮与17、18键配合使用 17、定时开、关机启动/ 停止钮 18、定时开、关机确定/ 取消钮 19、设置及检查钮(只有专业人员操作) 20、HRV^机风量高低设置钮 21、HRV^机工作模式选择钮 下列现象并不表示空调机异常。 1.系统不运转。当按开/ 关钮,停止系统的运转以后,在某些特殊情况下系统不能立刻重新 启动。如果运转指示灯常亮,则表示系统为正常状态,稍等一会便可恢复正常。 2.按动按钮11选择不到制冷或制热模式,这是因为系统中的主控制器工作模式不正确。冷房 /暖房的切换只能由主控制器执行,保证主控制器在正常的工作模式,主控制器可以不开 机,但必备保证模式正确,否则整个系统的空调都不能正常工作。 3.从室内机吹出雾气。 A.在冷房运转时,室内湿度过高。 B.如果室内机内部的污垢过多,则房间内的温度分布将不均匀。这时必须清扫室内机的内 部,请委托厂家专业技术服务人员清扫室内机,该作业只能由专业的维修人员进行。 4.空调机的噪音。 A、(室内机)当电源开关接通以后,立刻听到“吱”的声音,室内机内部的电动膨胀 阀开始动作,因而产生噪音,过1分钟以后,该噪音将自动结束; B当系统在冷房运转时或停止运转后,可听到连续的“沙---”的声音,此声音为排 水泵在运转时发出这样的声音,署正常声音; C当系统停止暖房运转后,可听到“啪唧啪唧”的挤压的声音。这是由于温度的变化 引起塑料部件的热胀冷缩时发出的声音; D当室内机停止运转后,可听到低微的“沙--”、“咕噜咕噜”的声音。是因为同系统内 的其它室内机运转时,可听为了防止机油和制冷剂停留在室内机内,系统将保持少量的制冷剂通过停止运转的室内机。 5.(室外机)当运转噪音的声调发生变化时。这是由于频率变化引起的声音。 6.室内机发出香味。本室内机吸收房间、家具和香烟等的气味,并发出香味。

中央空调维修保养指导手册范本

空调、采暖及通风系统操作维修保养手册

目录 一、维保体系图 (2) 二、设备的管理制度 (3) 1、巡回检查制度 (3) 2、维护和保养制度 (3) 3、检测与修理制度 (3) 4、运行与检修记录 (4) 三、中央空调系统运行管理程序 (4) 1、目的 (4) 2、适用范围 (5) 3、职责 (5) 4、工作程序 (5) 四、维护保养方案 (6) 五、维修说明 (9) 5.1 维修前说明 (9) 5.2 例行维修及检查要求 (9) 5.2.1 水泵 (9) 六、安全保险 (18) 6.1电气事故的防护措施 (18)

6.2机械事故的防护措施 (19) 6.3火灾和爆炸事故的防护措施 (19) 6.4化学事故的防护措施 (20) 6.5急救及意外报告 (20) 七、日常重点部位确认管理项目 (21) 7.1检查机组压缩机电机及其启动器箱 (21) 7.2检查机组控制机械部分 (21) 7.3检查冷凝器 (22) 7.4检查蒸发器 (22) 7.5机组例行渗漏检修 (22) 7.6一般系统检查 (22) 7.7年度维护及保养 (23)

一、维保体系图

二、设备的管理制度 1、巡回检查制度 中央空调系统涉及到的设备种类和数量较多,安装地点也比较分散,特别是夏季供冷运行时,对水系统来讲,冷水机组。二次泵、冷却塔、膨胀水箱、空气处理装置等通常分设多处。更有一些超高建筑和多功能公共建筑,由于技术上和使用上的特殊要求,往往设置多个机房,而人员配备上不是也不需要每个机房都有值班人员。此时,为了保证系统安全正常的运行,就需要运行维护人员和检修人员定时或定期的进行巡回检查,以预防为主,发现故障和问题及时处理。 2、维护和保养制度 中央空调系统和设备自身良好的工作状态是其安全的工作状态是其安全经济运行、延长使用寿命、保证供冷(供热)质量的基础,而有针对性的做好各项维护保养工作又是中央空调系统和设备保持良好工作状态的重要条件之一。 3、检测与修理制度 不管如何加强维护保养,都只能降低设备的损坏速度,要想完全使设备不出现故障或不发生部件损坏是不可能的。中央空调系统在运行一定时间后,运动部件都会出现磨损、疲劳、间隙增大,甚至丧失工作能力;而静止的部件和管道也会产生堵塞、腐蚀、结垢、松动等现

大金空调故障代码大全(收藏)

大金空调故障代码大全(收藏) 2:制冷系统故障:显示:E4; 3: 室温传感器故障:显示:E5; 4: 内盘传感器故障:显示:E6; 5: 外盘传感器故障:显示:E7 6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8 A1 室内P 板不良A3 排水水位异常 A5 室内防止结冰保护 A6 室内风扇电机异常 AJ 能力设定不良 C4 室内热交换热敏电阻异常 C5 室内热交换热敏电阻异常 C9 室内室温热敏电阻异常 EO 室外保护装置动作 E3 高压压力异常 E4 低压压力异常 E5 OL 动作 F3 排气温度过高 E6 压缩机启动不良 E7 室外风扇电机异常 H3 高压压力开关异常

H4 低压压力开关异常 H8 CT 异常 H9 室外温度热敏电阻异常 J3 室外排气热敏电阻异常 J2 电流传感器故障.原因:1 电流传感器故障,2 室外PC 板故障. J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常 J5 室外吸入管温度热敏电阻异常 J6 室外热交换热敏电阻异常 J9 室外气体管道温度热敏电阻异常 L4 放热风扇温度上升 L5 室外输出过电流 P3 室外电葙温度热敏电阻异常 P4 室外散热片热敏电阻异常 U1 电源反相 U2 电源异常 U4 室内机到室外机信号传送异常 U5 室内机到控制器信号传送异常 UA 现场设定不良 UC 集中控制器地址重复 UF 室内到室外错误接线大金空调故障代码(内机) A0 ---- 保护装置动作.A1 ----- 室内机P 板不良.A2 ----- 风扇连

锁器动作、A3 ---- 排水水位异常. A4 热交换(1)温度异常.A5 热交换(2) 温度异常A6 风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7 ---- 风向调整电动机堵转A8 ------- AC 输入过电流A9 ------- 电子膨胀阀异常AA ------ 加热器过热 AH --- 错误或着赃污AC -------- 空负载运作AJ ----- 容量设定不良AE ---- 给水不足AF ------ 加湿器错误 C0 ---- 传感器异常C1--- 空白C2 ------- 空白C3 --- 排水水位传感器异常C4 ----- 热交换(1) 温度异常 C5 ---- 热交换(2)温度异常C6 ------ 风扇电动机过负荷过电流 连锁检测用传感器异常C7-- 风向调整电动机堵转检测用传感器异常C8 ---------------- A C 输入电流传感器异常C9 ------- 吸入空气 温度传感器异常CA--- 吹出空气温度传感器异常CH ---------- 空 白CC ------ 湿度传感器异常CJ ------- 温度传感器异常CE ----- 辐射传感器异常 CF --- 高压压力开关不良 大金室外机故障代码 E0 ---- 保护装置动作E1 ----- 室外机P 板不良E2 ------- 空白 E3 ---- 高压压力E4---低压压力E5 --------- 压缩机电动机过负荷 E6 ---- 压缩机电动机过电流堵转E7 --------- 风扇电动机过电流 过负荷堵转E8 ------ A C 输入过电流 E9 --- 电子膨胀阀错误EA ----- 空白EH ---- 泵过电流堵转

大金使用说明书

大金空调 使 用 说 明 书 公司工程部制作 年月日

1.开/关钮:按下按钮,则系统开始运转,再按一次按钮,则系统停止运转。2.运转指示灯(红色):在运转时,该指示灯点亮。 3.“”显示在控制下转换:当该显示出现时,不能使用控制器进行制冷、制热、、除湿运转的转换。 4.“”显示摆动挡板:可进行固定风向和自动摆动设定;可通过21键来进行调节。 5.“”显示(设定温度):可通过17键来调节温度。 6.“”“”“”“”显示(运转方式):该显示表示现在运转的方式;可通过20键来调节。 7.“”显示(程序设定的时间):该显示表示程序的系统开始运转和停止运转的时间。 8.“”显示(检验/试运转):当按下检验/试运转按钮时,该显示表示系 统现在的运转方式。

9.“”显示(处于集中控制之下):当该显示出现时,表示系统处于集中控 制之下(本显示不是标准规格)。 10.“”显示(送风速度):该显示表示风扇的速度,“低”或“高”。11.“”显示(空气滤尘网清扫时期):请参照室内机附带的使用说明书。12.“”显示(除霜/热起动): ⑴除霜运转 随着室外机盘管上凝结的冰霜增多,制热效果将降低,系统将自动进入除霜运转;室内机风扇停止运转,控制器上显示“”(除霜/热起动);除霜运转6至8分钟 (最长10分钟)以后,系统将回到制热运转。 ⑵热起动 为了防止在制热开始运转时,从室内机吹出冷风,室内机的风扇自动停止运转。控制器上显示“”(除霜/热起动)。 13.定时器方式启动/停止钮:由专业人员操作。 14.定时器开/关钮:由专业人员操作。 15.检验/运转钮:本按钮仅可由专业的维修人员进行维修时使用!正常运转时请勿使用! 16.程序设定时间钮:使用该钮,可设定程序“启动或停止”系统运转的时间。17.温度设定钮:使用该钮,可设定温度调节器的设定温度。 18.空气滤尘网清扫指示复位钮:请参照室内机附带的使用说明书。 19.风扇速度控制钮:按该钮,可根据您的要求选择风扇的速度,“低”或“高”。20.运转方式选择钮:按该钮,可选择系统的运转方式。 21.风向调节钮:按该钮,可选择风向“固定”或“自动摆动”。 22.无功能显示:若空调机没有某种功能,当按下此功能按钮时,会显示“NOT A V AILABLE”并持续数秒。在同时启动多台空调机的场合中,只有当所有空调机都 无此功能时,才会显示“NOT A V AILABLE”,只要有任何一台空调机具有此功能,将不会有此显示。

大金空调使用手册

大金空调使用手册 VRV空调系统 环球财讯中心大厦空调系统采用的是日本大金公司的水环VRV (variable refrigerant volume)中央空调系统。VRV直译为变制冷剂流量,这是一种有用完善的独立区域控制能力的空调系统。能够在一个制冷回路上连接多台不同规格型号的室内机,因为室外机是微电脑控制的变频式压缩机,所以每一台室内机都拥有完全独立的开关和调节的控制能力。 BRC1C611控制器介绍 1、开/关按下此钮,系统开始运 转。再按一次该钮,系统停止运转。 2、运转指示灯(红色)运转时, 该指示灯点亮。当系统出现故障时, 该灯闪烁。 3、显示(风向挡板)只有四面出 风和两面出风的设备有该显示,内 藏风管机没有该显示。 4、表示系统在预热或除霜 5、运转方式表示现在的运转方 式。由左至右分别为通风、除湿、 自动、制冷、制热。 6、显示(程序设定的时间)表示程式设定的系统开始运转和停止运转的时间。 7、设定温度“27 ℃”表示目前空调的设定温度 8、空气过滤网清洗提示该图标只有当过滤网脏时才会出现 9、送风速度显示表示风扇的速度。H高风L低风 10、显示表示处于集中控制下或非主控制器表示该控制器不能进行冷暖切换 (没有该显示的控制器为主控制器)

11、运转模式转换选择钮:按动该按钮则设备运转模式在通风、除湿、制冷、 制热切换。(非主控制器只能在主控制器执行的模式下进行转换:当主控制器为制冷时,可以进行通风、除湿、制冷运转,当主控制器是制热时只能进行通风和制热运转。) 12、风扇速度控制钮可根据要求选择风扇的速度,“高”“低”。 13、空气滤尘网清扫指示复位钮。 14、风向调节钮(风管机没有该功能)。 15、温度设定钮:可设定需要的使用温度,该温度为设备工作目标温度。 16、时间调节钮与17、18键配合使用 17、定时开、关机启动/停止钮 18、定时开、关机确定/取消钮 19、设置及检查钮(只有专业人员操作) 20、HRV风机风量高低设置钮 21、HRV风机工作模式选择钮 下列现象并不表示空调机异常。 1.系统不运转。当按开/关钮,停止系统的运转以后,在某些特殊情况下系统 不能立刻重新启动。如果运转指示灯常亮,则表示系统为正常状态,稍等一会便可恢复正常。 2.按动按钮11选择不到制冷或制热模式,这是因为系统中的主控制器工作模式 不正确。冷房/暖房的切换只能由主控制器执行,保证主控制器在正常的工作模式,主控制器可以不开机,但必备保证模式正确,否则整个系统的空调都不能正常工作。 3.从室内机吹出雾气。 A.在冷房运转时,室内湿度过高。 B.如果室内机内部的污垢过多,则房间内的温度分布将不均匀。这时必须清 扫室内机的内部,请委托厂家专业技术服务人员清扫室内机,该作业只能由专业的维修人员进行。 4.空调机的噪音。 A、(室内机)当电源开关接通以后,立刻听到“吱”的声音,室内机内部的电 动膨胀阀开始动作,因而产生噪音,过1分钟以后,该噪音将自动结束; B、当系统在冷房运转时或停止运转后,可听到连续的“沙---”的声音,此声

中央空调系统操作规程

中央空调系统操作规程 第一条运行前的检查准备工作 1、首先查看主、副机的电源是否接通、电压是否正常。系统电压波动不超过设计值的正负10%(正常值为365-415伏)。 2、查看两个水系统是否充满水,停机时冷冻水正常压力位为6.5米帕,未充满水的排除故障后补水至满液状态。 3、查看管道上的阀门,看电动阀是否处于工作状态,如有误动,须恢复到正常状态。 4、停用一周以上重新开机启用的,必须先预热24小时。 5、查看上一班的运行记录,了解主机运行状况。如主动为故障停机,先查看电脑的警报信息,排除故障后才能开机(一小时内不得超过四次启动。) 6、测量室内外的温湿度,根据气象条件和用户情况确定运行方案。 第二条开机及运行操作 1、先启动一台冷冻水泵,待运行平稳后再启动一台(共有3台冷冻泵,一台备用)。 2、先启动一台冷却水泵,平稳后再启动一台(共有3台冷冻泵,一台备用。) 3、启动冷却泵的风机。如室外温度很低,也可启动一台或不启动。但要保证冷却效果。 4、水系统启动后,注意观察电流、电压、水量、水压是否正常运行,泵和电机运转有无异常响动,如有异常,立即停机检查。 5、调节分水罐,使水的供回平衡,确保主动的供水量稳定、充足。 6、确认主机无异常情况后启动主机。启动后观察压差、回油情况、出水温度及运转声音。如有异常,立即停机检查。 7、主机运转后将风机盘管总开关打开,再根据用户情况打开或关闭分层控制开关。 8、整个系统启动以后要全面巡视一遍,观察参数及运转情况有无异常。 9、系统正常运转以后,每小时应做一次记录。 10、系统正常运转参数是否符合标准。 第三条停机操作 1、正常停机 (1)先关掉压缩机的电源,保留总电源使主机处于预热状态,但若长时间的停机则应关闭总电源。 (2)关闭冷冻泵出口的蝶阀后,再逐台关闭冷冻水泵,以免引起管道的剧烈震动。停泵后再将蝶阀开启到正常位置。 (3)逐台关闭冷却泵。 (4)关闭盘管风机的总开关,保留分层控制开关。 (5)完成上述操作以后,对整个系统巡视一遍,确认系统停止运行。 2、事故停机 (1)主机故障:这种情况应先关掉压缩机开关,保留主机的总开关,然后检查并排除主机故障,短时间不能排除的需按正常停机操作程序停机。 (2)副机故障:这种情况应关掉故障副机的控制开关进行停机检修,同时启动备用副机,投入系统运行。 (3)管路故障:检修或其他原因导致冷却水或冷冻水大量外泄时,应立即按正常停机程序停止系统运行。排除故障后,再补水投入运行。 (4)停电:这种情况应按正常停机操作程序关闭主、副机开关,保留电源指示,待恢复供电后重新启动运行,同时做好记录。